文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一起干式铁心串联电抗器噪音异常的现象分析

一起干式铁心串联电抗器噪音异常的现象分析

一起干式铁心串联电抗器噪音异常的现象分析
一起干式铁心串联电抗器噪音异常的现象分析

一起干式铁心串联电抗器噪音异常的现象分析

杨建立,常会军,武成章

(河南许继电抗器有限公司)

1、引言

2006年,配套电容器公司反映,我公司供给天津变电站的三套10KV无功补偿装置中的干式铁心串联电抗器,其中一组电容器所配电抗器噪音异常,铁心发热严重,需进行处理。

2、事故现象

现场用红外测温仪及声级仪对电抗器做了测试,发现电抗器表面温度正常,为87℃,上铁轭温度很高,达到132℃。电抗器整体噪音为76dB。而其余也是正在运行的两台同型号电抗器温度和噪音都正常。随后该电容器组退出运行,经检查,发现铁心柱内涂刷用于固定铁心饼的树脂已经开裂,并出现发黑碳化现象。用于整体固定的上下拉螺杆两端的双螺母也有几个脱落,可见电抗器整体振动幅度很大。

3、事故原因分析

针对事故现象值班人员调出当时的电抗器运行数据,并对电容器组的配置做了详细的了解,分析出引起此次事故的成因。

电容器公司供给用户的电容器组容量为3000kvar,配5%电抗率的电抗器,电抗器型号为CKSC-150/10-5,不带调容抽头。用户在使用时,由于线路不需要这么多的电容补偿,在电容器组接线时,只使用了2000kvar的电容器组,由于铁心电抗器不带调容抽头,电抗器仍然全容量投入运行。电抗器本体的参数如表1所示,10KV电容器组容量为2000kvar,其参数见表2。

额定电流下运行,反而产生如此大的噪音,只可能在某次谐波下发生了谐振,而电抗器的电抗率为3.35%时离5次谐波的谐波的谐振点接近。

理论上,在5次谐波的作用下,电抗器的额定电抗值为:

2.025Ω×5=10.125Ω

电容器组的容抗值为;

60.48Ω÷5=12.096Ω

电抗器标准JB/T5346-1998《串联电抗器》要求,电抗器的电抗值误差范围为0~+10%,电容器标准GB/T11要求电容器组的电容值误差范围为0~+10%。在实际制作过程中,我公司一般按照+5%,设计产品,电容器厂家大概也是如此,从电容器厂家的出产检验铭牌上也可以看出。所以,实际运行的产品在5次谐波下的电抗值为:

10.125Ω×1.05 =10.63Ω

电容器的容抗值为:

12.096÷1.05=11.52Ω

从上面的结果可以看出,电容器和电抗器在5次谐波下的电抗值非常接近,考虑制造误差,两者可能相等,这就造成两者在5次谐波下的串联谐振。从而在母线在很小的5次谐波电势下,产生很大的5次谐波电流,造成电抗器的铁磁谐振,引起上述现象。分析完后,在现场人员的配合下,又分别投入3000kvar 的电容器组以及1000kvar的电容器组做了比较。从电流监视上面也可以看出;投入3000kvar的电容器组,

其平均电流为156A;投入1000kvar的电容器组,其平均电流为54A,而且噪音正常。而投入2000kvar的电容器组的平均电流达到124.5A。所以其中至少有15A以上的等价5次谐波电流,而5次谐波电流是造成铁心铁磁共振的直接原因。

4、结束语

从以上分析可以看出,3000kvar的电容器组,配置5%的电抗率的铁心电抗器,不能直接将电容器组的容量改为2000kvar,因为这样使电容器组和电抗器易处于5次谐波下的串联谐振状态。

此次出现这种情况,是一种偶发事件,为解决该问题,我公司建议,该电抗器返厂维修。天津某变电站所订三套无功补偿装置,以后不能运行于2000kvar容量;如需调节容量运行,用户应配置带1/3、2/3容量抽头的铁心串联电抗器。该强电抗器维修完发给用户后,用户目前运行方式是3000kvar的电容器组全部投入运行,到目前为止,情况正常。

2011.9期

2011-11-28

一起干式铁心串联电抗器噪音异常的现象分析

一起干式铁心串联电抗器噪音异常的现象分析 杨建立,常会军,武成章 (河南许继电抗器有限公司) 引言 2006年,配套电容器公司反映,我公司供给天津变电站的三套10KV无功补偿装置中的干式铁心串联电抗器,其中一组电容器所配电抗器噪音异常,铁心发热严重,需进行处理。事故现象 现场用红外测温仪及声级仪对电抗器做了测试,发现电抗器表面温度正常,为87℃,上铁轭温度很高,达到132℃。电抗器整体噪音为76dB。而其余也是正在运行的两台同型号电抗器温度和噪音都正常。随后该电容器组退出运行,经检查,发现铁心柱内涂刷用于固定铁心饼的树脂已经开裂,并出现发黑碳化现象。用于整体固定的上下拉螺杆两端的双螺母也有几个脱落,可见电抗器整体振动幅度很大。 3、事故原因分析 针对事故现象值班人员调出当时的电抗器运行数据,并对电容器组的配置做了详细的了解,分析出引起此次事故的成因。 电容器公司供给用户的电容器组容量为3000kvar,配5%电抗率的电抗器,电抗器型号为CKSC-150/10-5,不带调容抽头。用户在使用时,由于线路不需要这么多的电容补偿,在电容器组接线时,只使用了2000kvar的电容器组,由于铁心电抗器不带调容抽头,电抗器仍然全容量投入运行。电抗器本体的参数如表1所示,10KV电容器组容量为2000kvar,其参数见表2。 表1电抗器参数 额定端电压V 额定电流A 额定电感mH 基波下的电坑值Ω 318 157 6.45 2.025 表2 10KV电容器驵参数 额定端电压KV

额定电流A 额定电容mF 基波下的容坑值Ω 11/√3 105 0.053 60.48 按照此配置计算,在相电流为105A时,电抗器的实际容量仅为67kvar,电抗率为3.35%。电抗器在低于额定电流下运行,反而产生如此大的噪音,只可能在某次谐波下发生了谐振,而电抗器的电抗率为3.35%时离5次谐波的谐波的谐振点接近。 理论上,在5次谐波的作用下,电抗器的额定电抗值为: 2.025Ω×5=10.125Ω 电容器组的容抗值为; 60.48Ω÷5=12.096Ω 电抗器标准JB/T5346-1998《串联电抗器》要求,电抗器的电抗值误差范围为0~+10%,电容器标准GB/T11要求电容器组的电容值误差范围为0~+10%。在实际制作过程中,我公司一般按照+5%,设计产品,电容器厂家大概也是如此,从电容器厂家的出产检验铭牌上也可以看出。所以,实际运行的产品在5次谐波下的电抗值为: 10.125Ω×1.05 =10.63Ω 电容器的容抗值为: 12.096÷1.05=11.52Ω 从上面的结果可以看出,电容器和电抗器在5次谐波下的电抗值非常接近,考虑制造误差,两者可能相等,这就造成两者在5次谐波下的串联谐振。从而在母线在很小的5次谐波电势下,产生很大的5次谐波电流,造成电抗器的铁磁谐振,引起上述现象。分析完后,在现场人员的配合下,又分别投入3000kvar的电容器组以及1000kvar的电容器组做了比较。从电流监视上面也可以看出;投入3000kvar的电容器组,其平均电流为156A;投入1000kvar的电容器组,其平均电流为54A,而且噪音正常。而投入2000kvar的电容器组的平均电流达到124.5A。所以其中至少有15A以上的等价5次谐波电流,而5次谐波电流是造成铁心铁磁共振的直接原因。 结束语 从以上分析可以看出,3000kvar的电容器组,配置5%的电抗率的铁心电抗器,不能直接将电容器组的容量改为2000kvar,因为这样使电容器组和电抗器易处于5次谐波下的串联谐振状态。 此次出现这种情况,是一种偶发事件,为解决该问题,我公司建议,该电抗器返厂维修。天津某变电站所订三套无功补偿装置,以后不能运行于2000kvar容量;如需调节容量运行,

干式空心电抗器的运行及故障处理

干式空心电抗器的运行及故障处理 前言大容量干式空心电抗器是近几年研制开发的新型电抗器,它具有线性特性好、参数稳定、防火性能好等特点,因此用量逐渐增加。并联电抗器经过长时间的运行,出现了不少的问题,有的被迫停运处理,有的逐渐演变成事故甚至设备烧毁。干式空心电抗器的运行故障主要是由于线圈受潮、局部放电电弧、局部过热绝缘烧损等线圈匝间绝缘击穿,以及漏磁造成周围金属构架、接地网、高压柜内接线端子损耗和发热等。 2 电抗器的作用 在超高压、大容量的电网中安装一定数量感性的无功补偿装置(包括并联电抗器和静止无功补偿器),其主要目的:一是补偿容性充电功率;二是在轻负荷时吸收无功功率,控制无功潮流,稳定网络的运行电压。各大电网均要求,在大中型变电站必须安装电抗器来补偿电容性的无功功率,做到就地补偿,就地平衡,以保证电力系统的安全运行。 3 电抗器故障形成及处理措施 3.1 沿面树枝状放电和匝间短路的机理及处理措施 电抗器在户外的大气条件下运行一段时间后,其表面会有污物沉积,同时表面喷涂的绝缘材料也会出现粉化现象,形成污层。在大雾或雨天,表面污层会受潮,导致表面泄漏电流增大,产生热量。这使得表面电场集中区域的水分蒸发较快,造成表面部分区域出现干区,引起局部表面电阻改变。电流在该中断处形成很小的局部电弧。随着时间的增长,电弧将发展并发生合并,在表面形成树枝状放电烧痕,形成沿面树枝状放电。由于绝大多数树枝状放电产生于电抗器端部表面与星状板相接触的区域11)。而匝间短路是树枝状放电的进一步发展,即短路线匝中电流剧增,温度升高到使线匝绝缘损坏并在高温下导线熔化而形成。 为了确保户外电抗器不发生树枝状放电和匝间短路故障,应正确选用绝缘材料,改善工艺条件,提高工艺水平,改善工艺环境。保证电抗器的端绝缘、包封绝缘的整体性;绝缘胶应保证与导线具有良好的亲和性,在运行条件和运行环境下,确保不产生裂纹和开裂现象;涂刷憎水性涂料可大幅度抑制表面放电,端部预埋环形均流电极的结构改进,可克服下端表面泄漏电流集中现象,即使不喷涂憎水性涂层或憎水性涂层完全消失,也能防止电极附近干区电弧的出现。顶戴防雨帽和外加防雨假层可在一定程度上抑制表面泄漏电流。此外,在污秽程度较严重的地区,应增加清理电抗器表面和绝缘子表面频次。 3.2 温升对电抗器影响 对近年来系统内几起比较典型的干式电抗器事故进行了调查,发现电抗器运行温度偏高。设计选择的绝缘材料耐热等级偏低是造成故障的主要原因。下面列举几个比较典型的事故。(1)1997年7月29日9时07分,青海电力公司硝湾变35kV 54号开关速断保护动作跳闸。检查发现1号电抗器B相线圈有严重的烧伤痕迹,经试验确认为匝间短路。分析认为,设计中端部电场过于集中,因工艺上未加RTV涂料的缺陷而发生水树现象,致使事故发生,该电抗器返厂处理后于1998年4月投入运行。 (2)2002年5月14日0时28分,陕西神木变(330kV)2号主变低压35kV并联电抗器B相因外包封开裂,内部绝缘受潮引起匝间短路放电。经分析,电抗器表面树枝状放电最终导致短路后融化的金属气体喷射至A相引线上,又导致A,B相间短路。该事故导致变压器受到直接短路冲击退出运行。 (3)2003年6月5日重庆万州局万县变(500kV)35kVI-2号电抗器在大雨天气下外包封发生匝间短路,在烟尘和金属颗粒的作用下发展为相间短路。分析后认为,也是由于树枝状放电作为先导,最终导致事故发生,该产品被迫返厂更换外包封。 根据温度实测和解体分析,证实以上电抗器事故都是由于运行中热点温度高,加速了聚酯薄膜老化,当引入线或横面环氧开裂处雨水渗入后加速了老化,丧失了机械强度,不能裹紧导线;当雨水多次渗入时,造成匝间短路引起着火燃烧。

干式空心滤波电抗器

干式空心滤波电抗器 技术条件 1. 概述: 本技术条件适用于6kV~66kV电力系统,与电容器连接构成调谐滤波回路,使其在音频范围内谐振,用以滤去谐波的电抗器。滤波电抗器可以串联在系统上也可以并联在系统上。 本技术条件不适用于并联连接用的调谐或滤波电抗器,对于此类电抗器可以参考并联电抗器的技术条件。 干式空心滤波电抗器为单相或由单相组成的三相电抗器。 本技术条件用于干式空心滤波电抗器的定义、型号和分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志及出厂文件,铭牌的基本内容、包装运输及贮存的基本要求等。 2. 引用标准: 下列标准包含的条文,通过在本技术条件中引用而构成的条文。在编制本技术条件时所有版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB10229-88 电抗器 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1094.1-1996 电力变压器第1 部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第2 部分温升 GB1094.3-2003 电力变压器第3 部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.5-2003 电力变压器第5 部分承受短路的能力 GB/T1094.10-2003 电力变压器第10 部分声级测定 GB6450-1986 干式电力变压器 GB 10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 2900.15-1997 电工术语变压器、、互感器、调压器和电抗器 GB7449-1987 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 DL462-1992 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件 JB5346-1998 串联电抗器

铁芯串联电抗器

高倍不饱合铁芯串联电抗器 工频铁芯串联电抗器用于高低压电容补偿的限流,电动机起动限流,低通滤波等。 传统铁芯串联电抗器由于不饱合电流比较小,对常用的几种电抗器做了实际测试,不饱合电流一般在额定电流的1.1-1.35之间,最大的可达1.8倍。2倍额定电流就全饱合了,饱合后变成了非线性负载并产生大量电流谐波。电容器的串联电抗器主要是限制合闸涌流,因为在合闸时电容电压为0,合闸瞬间由于电容电压不能突变相当于短路,也就是电抗器的瞬时压降等于电源相电压。流过电抗器的电流可能达到额定电流8-10倍,对于传统电抗器合闸瞬间是完全饱合的,相当于一个空心电抗器。所以对合闸涌流限制作用很小。为了解决这个问题,我们研发出来大于8倍不饱合电流的串联电抗器。它可以在合闸时工作在不饱合状态,很好限制了合闸涌流。 一:在正常工作时传统电抗器端电压比较高,所以消耗的无功也比较多。比如电抗器是14%,正常工作时压降是35v,配30kvar电容器(线电压525v),电抗器消耗的无功是2.86kvar。电容器实际端电压=380*(1+14%)=433v,电容器实际发的的无功功率 =27.2A*1.732*433=20.4Kvar。向系统实际补偿无功 =20.4-2.86=17.54kvar,只有电容标称容量58.5%,所以电容利用率很低,并且由于选用14%电抗器使得所选电容器耐压也升高了,

增加电容器成本。 采用高倍不饱合串联工频电抗器,同样容量的电抗器正常运行的端电压2.2v,消耗的无功0.215Kvar。配30kvar电容器(线电压450v),电容器实际端电压=383v,电容器实际发的的无功功率 =33A*1.732*383=21.89Kvar。向系统实际补偿无功=21.67kvar,是电容标称容量72.2%,所以电容利用率高多了,并且由于电抗器的端电压低了,使得所选电容器耐压也低了,减少电容器成本。二:传统电抗器由于饱合电流小,在系统电压比较高的场合,电容电流增大使得电感电流超过饱合电流并大量产生电流谐波,电抗器变成谐波源。同时磁密很大,铁芯噪声温升都增大,严重时电抗器无法工作。 采用高饱合串联工频电抗器,正常工作磁密很小,只有0.18T,铁芯即使在最大谐波电压下无噪音温升很低。 三:如果系统电压畸变也就是电压谐波比较大时,传统电抗器电感值对谐波增加比较多,电容补偿回路对母线呈感性增大。这样就对补偿系统谐波无功的作用降低,也无法降低电压畸变。采用高倍不饱合串联工频电抗器,对主要谐波都呈容性。因此可以补偿系统谐波无功降低系统电压畸变。也就是具有一定的滤波功能。 高倍不饱和串联工频铁芯电抗器适用小于1Khz以下的工频和中 频系统,工作电压110KV及以下各个电压等级。。

南方电网设备标准技术标书-10kV干式空心并联电抗器

10kV干式空心并联电抗器标准技术标书 编号:02502 中国南方电网XX公司 2011年06月

目录 1总则1 2工作X围1 2.1 工程概况1 2.2 X围和界限2 2.3 服务X围2 3 应遵循的主要标准3 4使用条件3 4.1 正常使用条件4 4.2 特殊使用条件5 5技术要求6 5.1 技术参数要求6 5.2设计和结构要求7 5.3专业接口要求11 6试验12 6.1 型式试验12 ★6.2 出厂试验13 6.3 现场交接试验13 7 产品对环境的影响14 8 企业VI标识14 9 技术文件要求14 10 监造、包装、运输、安装及质量保证15 10.1监造15 10.2包装15 10.3运输16 10.4安装指导16 10.5质量保证16 11 设备技术参数和性能要求响应表16 12 备品备件及专用工具17 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表17 12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表17 13 主要元器件来源18 14 LCC数据文件18 15 技术差异表18 16 投标方需说明的其他问题19

1总则 1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网XX公司(项目单位填写)公司电网建设工程项目采购的10kV干式空心并联电抗器装置,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规X条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招标、投标双方协商确定。 1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作X围 2.1 工程概况 本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1:工程概况一览表。 表2.1 工程概况一览表(项目单位填写)

CKSC系列干式铁芯高压串联电抗器安装使用说明书

CKSC干式铁芯串联电抗器 安 装 使 用 说 明 书 上海民恩电气有限公司 Shanghai Minen Electic Fabriate Co.,Ltd 地址:上海市奉贤区南奉公路4999号 邮编:200000 网址:https://www.wendangku.net/doc/817981673.html,

适用范围 本产品串联连接在10KV输变电系统中,在系统发生故障时,用以限制短路电流,使短路电流降至其后设备的允许值。以下是环氧浇注干式铁心电抗器的安装和使用。 干式电抗器分类 (1)串联电抗器:安装在并联补偿电容器装置中,与并联电容器串联连接用以抑制谐波电流,减少系统电压波形畸变和限制电容器回路投入时的冲击电流; (2)限流电抗器:串联连接在系统上,在系统发生故障时,用于限制短路电流,使短路电流降低至其后接设备的允许值; (3)并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,并联连接变电站低压绕组侧,用于长距离轻负荷输电线路的无功功率补偿; (4)滤波电抗器:与串联电容器组串联使用,组成谐振回路,滤除指定高次谐波; (5)电动机起动电抗器:与交流电动机串联连接,用于限制电动机的起动电流,电动机起动完成后电抗器即被切除; 一、用途 产品用于10KV以下电力系统中,与系统串联连接,用以抑制电网电压波形畸变,从而改变电网电压质量和保证电力系统安全运行;限制系统发生故障时的短路电流。适用于电力系统,电气化铁道,冶金,化工,石油等防火要求较高,有电磁干扰要求和安装场地有限的城网变电站 二、技术特点 1、线圈经环氧树脂浇注而成,具有阻燃、自熄、免维护、机械强度高、抗短路 冲击能力强、绝缘强度好、局部放电量小、使用寿命长等优点; 2、铁芯制造采用了干式电抗器的制造技术、振动小、噪音低、漏磁小,对环境 的电磁干扰小; 3、产品的整体结构紧凑,安装尺寸小,占用空间小; 4、产品的技术条件符合国际标准IEC288-88和部颁标准JB5346-98等要求,其 技术性能达到当代国际同类产品的水平; 三、CKSC系列树脂干式铁芯串联电抗器执行标准 IEC289-88《电抗器》 GB10229-88《电抗器》 JB5346-98《串联电抗器》 DL-462-92《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》 四、电抗器型号及其含义如下:

高压干式空心滤波电抗器型号列表

高压干式空心滤波电抗器概述 一.产品用途 干式空心滤波电抗器与滤波电容器或并联电容器组成调谐回路,滤除特定的高次谐波,提高电网供电质量,改善供电系统 的功率因数。 二.产品特点 本公司生产的干式空心滤波电抗器,主要有主线圈、调节线圈、专用调感接头,星形架及高支柱绝缘子组成。它的结构特点: 1.线圈由多股小截面的导线绕制而成,采用多层并联风道结构,具有良好的通风散热效果,采用环氧树脂玻璃钢体结构,机械电气性能大大提高,尤其抗突发短路性能非常好。 2.调节线圈装设在主线圈外层下方,由多股裸扁导线组成,通 过调整调节线圈上动接头的位置,实现电抗值的无级连续可调。电感的调节范围可实现额定值的± 10%可调。 3.当要求电抗值大范围可调时,电抗器做成带抽头加调节线圈 的形式。电抗器进出线接线端子为A、X,当动接头接于X1时,电感调节范围一般为下限至额定值,当动接头接于X2时,电感调节范围一般为额定值至上限,可实现±10%可调。 4.星形架由铝排或铜排焊接而成,起引出电流和机械支撑的作用。 三.使用条件

使用地点:户内或户外相对湿度:≥95% 环境温度:-10℃~ +45℃大风速:≥3.5 海拔高度:≥1000米地震烈度:≥8级 四.主要技术指标 1.2S热稳定电流为:25In。 2.温升:线圈平均温升≤75k(电阻法)。 3.电感值调节范围:±5%连续可调。 4.电感值三相偏差:每相与平均值偏差为≤±1% 五.安装方式及小磁间距 干式空心滤波电抗器的安装可采用“一”字形成或“品”字形水平布置,不提倡垂直布置方式,因为空心电抗器垂直布置相间互感较大,而支零序谐波其相间互感电报抗因相位不同相关很大,很难做到不同谐波下的三相电抗平衡。 安装空心电抗器时,应保证电抗器地其他金属部件的小净磁空间距离。对于大金属部件和形成闭环的金属部件的净空间距离应加大。 六.执行标准 GB10229-88《电抗器》 七.用户定货时需要提供的参数 1 .额定电压及频率; 2 .电抗器额定电感:

35kV干式空心并联电抗器

35kV干式空心并联电抗器 1

本规范对应的专用技术规范目录 2

35kV干式并联电抗器标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分的表6“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写表7“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、专用技术规范中表1“标准技术参数表”中的“标准参数值”栏是标准化参数(对应于正常的使用条件),不允许项目单位和投标人改动。项目单位不能在表1中对参数做任何修改(包括里面有“项目单位填写”字样);表1中若有“项目单位填写“项,项目单位应在表7中给出;投标人应在表1中“投标人保证值”一栏逐项填写且应在表7中填写相应的响应值。 3

无功补偿电抗器的性能与作用

无功补偿用串联电抗器的性能与作用 目前工矿企业无功补偿多采用分组自动跟踪补偿,单组容量多为900kvar以下,一般都将电力电容器,串联电抗器及真空接触器等装于同一柜内,这样就要求电抗器体积小、性能好、重量轻、便于安装维护;现对无功补偿用串联电抗器的用途、性能介绍如下。 一、串联电抗器类种 1、油浸式铁芯电抗器; 2、干式铁芯电抗器; 3、干式空芯电抗器; 4、干式半芯电抗器; 5、干式磁屏蔽电抗器; 二、无功补偿电抗器用途分为: 1、限流电抗器; 2、抑制谐波电抗器; 3、滤波电抗器; 三、串联电抗器的作用是多功能的,主要有: 1、降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,便于选择配套设备和保护电容器。根据GB50227标准要求应将涌流限制在电容器额定电流的10倍以下,为了不发生谐波放大(谐波牵引),要求串联电抗器的伏安特性尽量为线性。网络谐波较小时,采用限制涌流的电抗器;电抗率在0.1%-1%左右即:可将涌流限制在额定电流的10倍以下,以减少电抗器的有功损耗,而且电抗器的体积小、占地面积小、便于安装在电容器柜内。采用这种电抗器是即经济,又节能。 2、串联滤波电抗器,电抗器阻抗与电容器容抗全调谐后,组成某次谐波的交流滤波器。滤去某次高次谐波,而降低母线上该次谐波的电压值,使线路上不存在高次谐波电流,提高电网的电压质量。 滤波电抗器的调谐度:

XL=ωL=1/n2XC=AXC 式中A-调谐度(%) XL-电抗值(Ω) XC-容抗值(Ω) n-谐波次数 L-电感值(μH) ω----314各次谐波滤波电抗器的电抗率 3次谐波为11.12% 5次谐波为4% 7次谐波为2.04% 11次谐波为0.83% 高次谐波为0.53% 按上述调谐度配置电抗器,可满足滤除各次谐波。 3、抑制谐波的电抗器,先决条件是需要清楚电网的谐波情况,查清周围用电户有无大型整流设备、电弧、炼钢等能产生谐波的设备,有无性能不良好的高压变压器及高压电机,尽可能实测一下电网谐波的实际量值,再根据实际谐波量来配置适当的电抗器。铁芯电抗器电抗线性度不好,有噪声,空芯电抗器运行无噪声,线性度好,损耗小。 标准规定空芯电抗器容量在100KVAR以下时,每伏安损耗不大于0.03W。例如:单台12000VA电抗率6%的电抗器损耗为360W,三相有功损耗为1080W,这是一个不小的数字。电网上谐波较小时,采用限流电抗器可节省电能。 4、由于设置了串联电抗器,减少了系统向并联电容器装置或电容器装置向系统提供短路电流值。 5、可减少电容器组向故障电容器组的放电电流,保护电力电容器。 6、可减少电容器组的涌流,有利于接触器灭弧,降低操作过电压的幅值。 7、减小了由于操作并联电容器组引起的过电压幅值,有利于电网的过电压保护。 四、串联电抗器的选型原则 用电企业都有自身的特点,对设备有不同的要求,干式电抗器有噪音小、电

35kV干式铁心并联电抗器技术规范书

35kV 干式铁心并联电抗器技术规范书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

招标编号:xxxxxxx-xx-xx 江苏省电力公司工程 35kV铁芯并联电抗器 招标文件 第二卷技术规范书 江苏省电力公司 200x年x月

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1 供货范围 2.2 服务范围 2.3 技术文件 3. 技术要求 3.1 标准 3.2 使用环境条件 3.3 技术要求 4. 质量保证 5. 试验 6. 包装、运输和储存 7. 制造厂应提供的数据及资料 8. 卖方应填写的主要部件来源、规范一览表 附表1: 35kV铁心并联电抗器供货表 附表2: 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于 35kV铁心并联电抗器, 它提出了该电抗器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 1.7 卖方在应标技术规范中应如实反映应标产品与本技术规范的技术差异。如果卖方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,买方发现卖方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异,买方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 卖方应充分理解本技术规范并按本技术规范的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

铁心电抗器设计

电磁装置设计原理课程设计(二) 铁心电抗器设计 班级:

主要参数 B(mm)一、 技术要求: 1、 额定容量KVA S N 360= 2、 线两端电压KV U l 10= 3、 额定电压V U N 381= 4、 相数3=m 5、 额定电流A I N 315= 6、 损耗W P P k 40000≤+ 7、 线圈温升K T K 09< 二、 铁芯参数选择 铁芯直径m m S K D D 189.03/36057.0/44=?==,选择m D 3 10190-?= 采用30133-DQ 硅钢片,查表(5-1)得: 铁芯叠压系数:95.0=dp K 心柱有效截面面积:2 4 105.238m A z -?= 轭有效截面面积:24104.258m A e -?= 角重:kg G 0.62=?

铁芯最大片宽:m B M 185.0= 铁芯总叠厚:m M 16.0=? 铁轭片高:m b em 17.0= 三、 设计线圈时电压、电流的选择 每段电抗值Ω===210.1315/381/1N N k I U X , 设计线圈时的电压和电流分别是V U N 381=,A I N 315= 四、 线圈匝数 初选48.0,89.0'==m k T B , 匝7.8610 5.23889.0502381 48.0'24 =?????== -ππZ m A fB V k W ,取整得:匝86=W 五、 主电抗计算 1、 初选单个气隙长度m 3105.7-?=δ,初选铁芯饼高度m H B 3 1008-?= 2、 气隙磁通衍射宽度:m H B 3 31065.55700.008.05700.0ln 105.7)ln(--?=?? ? ??+?=+=πδδπδε 3、 气隙磁通衍射面积: 23621003.410)16018565.52(65.52)2(2mm b A M M --?=?++??=?++=εεδ 4、 气隙等效导磁面积: 221029.01000/30.495 .002385 .0mm A K A A dp Z =+=+= δδ 5、 主电抗,取n=7,Ω=??????=?=-160.110 105.770292 .0865081087 322722πδπδn A fW X m 6、 主电抗压降V X I U m N m 2.203160.1315=?== 7、 磁密T V fWA U B Z m 0.8902385 .0865022.20321=???= = ππ 六、 线圈设计 1、 线圈高度估计值: m H n H n H A B l 224.011.05700.0708.0)17()1(=-?+?-=-+-=δ 2、初选导线:23363.29,108.51055.3mm S mm b mm a L =?=?=--,

空心电抗器

采用高品质的环氧树脂真空浸渍〃并高温固化。该产品具有节能、电感线性度好〃电抗值精确、线圈温升分布均匀、动热稳定性能高。抗短路过载能力强。绝缘强度好〃电磁场均匀性好。损耗低〃温升低。使用寿命长〃基本免维护。噪声低。阻燃、无污染体积小、重量轻和安装运用使用方便等特点 1、额定电压、额定电流、配套电容器; 2、超载能力:1.35倍额定电流下连续运行; 3、热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流〃时间为2s; 4、动稳定性能:能耐受热稳定电流的2.55倍〃时间0.5s〃无任何热的机械的操作损伤 5、温升:线圈平均温升≤75K(电阻法)。 1.无油结构〃杜绝了油浸电抗器漏油、易燃等缺点〃保证了运行安全。没有铁芯〃不存在铁磁饱和〃电感值的线性度好; 2.应用计算机进行干式空心电抗器优化设计〃可以按照用户的不同使用要求快速准确的设计出最理想的结构参数; 3.采用多层绕组并联的筒形结构〃各包封之间有成通风气道〃散热性好〃热点温度低; 4.绕组选用小截面圆导线多股平行绕制〃可使涡流损耗和漏磁损耗明显减小; 5.绕组外部用浸渍环氧树脂的玻璃纤维缠绕严密包封〃并经高温固化〃使之具有很好的整体性〃其机械强度高〃耐受短时电流的冲击能力强; 6.采用机械强度高的铝质星形接线架〃涡流损耗小; 7.空心电抗器的整个内外表面上都涂有抗紫外线防老化的特殊防护层〃其附着力强〃能耐受户外恶劣的气候条件; 8.安装方式可三相垂直〃也可品字或一字形;户外露天使用可大大减少基建投资; 9.运行安全、噪音低〃不需经常维护; 串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。串联电抗器与并联电容器组串联后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合

电抗器的基本结构

电抗器的基本结构 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

电抗器的基本结构 一、铁心式电抗器的结构 铁心式电抗器的结构与变压器的结构相似,但只有一个线圈——激磁线圈;其铁心由若干个铁心饼叠置而成,铁心饼之间用绝缘板(或纸板、酚醛纸板、环氧玻璃布板)隔开,形成间隙;其铁轭结构与变压器相同,铁心饼与铁轭由压缩装置通过螺杆拉紧,形成一个整体,铁轭和所有的铁心饼均应接地。铁心结构,铁心饼由硅钢片叠成,叠片方式有以下几种: (a)单相电抗器铁心;(b)三相电抗器铁心 (1)平行叠片 其叠片方式,与一般变压器相同,每片中间冲孔,用螺杆、压板夹紧成整体,适用于较小容量的电抗器。 (2)渐开线状叠片 其叠片方式,与渐开线变压器的叠片方式相同,中间形成一个内孔,外圆与内孔直径之比约为4:1至5:1,适用于中等容量的电抗器。 (3)辐射状叠片 其叠片方式,硅钢片由中心孔向外辐射排列,适用于大容量电抗器。 (a)平行叠片;(b)渐开线状叠片;(c)辐射状叠片 在平行叠片铁心中,由于气隙附近的边缘效应,使铁心中向外扩散的磁通的一部分在进入相邻的铁心饼叠片时,与硅钢片平面垂直,这样会引起很大的涡流损耗,可能形成严重的局部过热,故只有小容量电抗器才采用这种叠片方式。在辐射形铁心中,其

向外扩散的磁通在进入相邻的铁心饼叠片时,与硅钢片平面平行,因而涡流损耗减少,故大容量电抗器采用这种叠片方式。 铁心式电抗器的铁轭结构与变压器相似,一般都是平行叠片,中小型电抗器经常将两端的铁心柱与铁轭叠片交错地叠在一起,为压紧方便,铁轭截面总是做成矩形或丁形。 二、空心式电抗嚣的结构 空心式电抗器就是一个电感线圈,其结构与变压器线圈相同。空心电抗器的特点是直径大、高度低,而且由于没有铁心柱,对地电容小,线圈内串联电容较大,因此冲击电压的初始电位分布良好,即使采用连续式线圈也是十分安全的。空心式电抗器的紧固方式一般有两种:一是采用水泥浇铸,故又称为水泥电抗器;另一种是采用环氧树脂板夹固或采用环氧树脂浇铸。 空心电抗器都做成单相。组成三相电抗器组时,有三种排列方式。不同的排列方式,相间互感不同,因而对线圈的绕向和匝数的要求也不同。按图1-4(a)排列的电抗器,为了减少相间支撑瓷座的拉伸力,中间一相线圈的绕向应与上下两相相反;重叠两相线圈绕向相反,另一相与上面的那一相绕向相同;按1-4(c)排列时,则三相绕向相同。 (a)垂直排列;(b)两相重叠一相并列;(c)水平排列 在空心式电抗器中,主磁通与导线交链,因此必须充分注意涡流损耗。在电流较大的水泥电抗器中,其线圈均由两根以上的电缆并绕。为了使各并联支路中电流分配均匀,各支路电缆要进行换位,常用的换位法;水泥电抗器一般用DKL型铝电缆绕制,电缆绝缘为的电缆纸,外面再绕包棉纱编织带或玻璃布带作护套,在金属模具中

10kV干式空心串联电抗器通用技术规范

(2009年版) 国家电网公司物资采购标准 (电抗器卷低压串联电抗器册) 10kV干式空心串联电抗器 通用技术规范 (编号:1012002-0010-c0) 国家电网公司 二〇〇九年十二月

本规范对应的专用技术规范目录

10kV干式空心串联电抗器采购标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分的表6“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写表7“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、专用技术规范中表1“标准技术参数表”中的“标准参数值”栏是标准化参数(对应于正常的使用条件),不允许项目单位和投标人改动。项目单位不能在表1中对参数做任何修改(包括里面有“项目单位填写“字样);表1中若有“项目单位填写“项,项目单位应在表7中给出;投标人应在表1中“投标人保证值”一栏逐项填写且应在表7中填写相应的响应值。

干式铁芯并联电抗器安装使用说明书

干式铁芯并联电抗器安装使用说明书 合容电气股份有限公司 HERONG ELECTRIC COMPANY LIMITED

目录 1.概述 (3) 2.执行标准 (3) 3.产品型号 (3) 4.正常使用条件 (3) 5.联接方式 (4) 6.装卸 (4) 7.运输 (5) 8.产品验收 (5) 9.储存 (6) 10.安装 (6) 11.运行前的检查 (6) 12.电抗器的运行、维护 (7) 13.安全注意事项 (7)

1概述 本说明书适用于三相额定容量16000kvar及以下,电压等级35kV及以下的干式铁芯并联电抗器(以下简称电抗器)的运输、储存、安装、运行及维护。 2 执行标准 GB/T 1094.6 《电力变压器第6部分:电抗器》 JB/T 10775-2007 《6kV~35kV级干式并联电抗器技术参数和要求》 3 产品型号 4 正常使用条件 4.1安装地点:户内 4.2海拔高度:≤1000m 4.3环境温度:最高气温 +40℃ 最大日温差 25K 最低气温 -40℃ 4.4冷却方式:空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种

4.5绝缘耐热等级:F级 4.6防护等级:IP00(无外壳)或IP20(可防止直径大于12mm的固体进入的防护外壳)、IP23(兼具备防止与垂直线成30°角以内的水滴流入防护外壳)。 4.7污秽等级:按安装地点的污秽等级并留有一定的余度,一般选用高一等级。 4.8安装场所:无严重影响绝缘的气体、蒸汽、灰尘及其他爆炸性、导电性、和腐蚀性介质;安装场地应整洁,保证有足够的通风量。 5. 联接方式(如图所示) 三相并联电抗器与系统的连接 5.1电抗器并联于电力系统中。 5.2电抗器连接组别一般为Y接。 6 装卸 6.1对于起吊毛重<5000kg的产品时,可直接在包装箱的四下角枕木处挂钢丝绳起吊; 6.2对于起吊毛重>5000kg的产品时,所有吊板应同时起吊,且起吊钢丝绳之间的夹

电抗器选择方法

电抗器选择方法 1.1电抗率的选择 ■补偿装置接入处的背景谐波为3次 当接入电网处的背景谐波为3次及以上时,一般为12%;也可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。只有3次等零序谐波不需要补偿时也可以选择零序滤波电抗器。 3次谐波含量较小,可选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。 3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,一般为12%;也可采用4.5%~6%与12%两种电抗率的串联电抗器混合装设。 ■补偿装置接入处的背景谐波为3次、5次 3次谐波含量很小,5次谐波含量较大(包括已经超过或接近国标限值),选择4.5%~6%的串联电抗器,忌用0.1%~1%的串联电抗器。 3次谐波含量略大,5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。 3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗器混合装设。 ■补偿装置接入处的背景谐波为5次、7次及以上(中频冶炼、电镀、轧机、工业炉、单晶炉等大部分工业负荷为此类负荷) 5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器。 5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器。 ■对于采用0.1%~1%的串联电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大或谐振;对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止对3次谐波的严重放大或谐振。 ■补偿装置接入处的特征次背景严重超过了国标限值,需要谐波治理达到国标要求的需要经过专业的技术人员进行滤波设计并特殊定做滤波电抗和其它滤波组件 负荷容量和配电变压器容量相当时选择并联型无功补偿兼谐波治理装置。 负荷容量远小于配电变压器时选择串联型无功补偿兼谐波治理装置。 1.2电抗器类型的选择 电抗器按照结构的不同分为油浸式铁芯电抗器、干式铁芯电抗器、干式空芯电抗器、干式半芯电抗器、干式磁屏蔽电抗器,不同类型的电抗器互有优缺点,需要根据用电现场情况斟酌选择。 理想的电抗器应是有如下特点:无油、无噪音、体积小、线性度好、无漏磁、过流能力强、结构稳定、耐候性强等 1.3■铁芯电抗器 体积小、漏磁小,损耗小,可以装高压柜内,但噪声大,线性度差,有漏磁局部过热的可能,易发生磁饱和,烧毁线圈。系统过压、过流和谐波的影响,致使铁芯过饱和电抗值急剧下降,抑制谐波的能力下降,抗短路电流能力低。干式铁芯式电抗器除上述缺点外,还不能在室外运行。 1.4■干式空芯电抗器 线性度好,噪声小,过流能力强,散热能力强,机械结构简单、坚固,户内外都可使用,基本免维护,但体积大,占地面积大,漏磁范围广,对周围的用电设备电磁干扰大,有功损耗较高。 1.5■半芯电抗器 半芯电抭器是介于铁芯电抭器和空芯电抗器之间的一种新型电抭器,结构简单、线性好、噪音小、维护方便,比空心电抗器体积小、重量轻、损耗小,但由于采用了非线性材料铁芯、其电

110kV干式空心并联电抗器

110kV干式空心并联电抗器(技术规范通用部分)

本规范对应的专用技术规范目录

110kV干式空心并联电抗器采购标准技术规范使用说明 1. 本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。 2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的表7项目单位技术差异表明确表示。 6.采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

相关文档
相关文档 最新文档