文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层住宅给排水及消防设计探讨

高层住宅给排水及消防设计探讨

高层住宅给排水及消防设计探讨
高层住宅给排水及消防设计探讨

高层住宅给排水及消防设计探讨

摘要:随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高,人们对建筑的质量提出了更细的要求。给排水消防设计的质量关系着人民的生命和财产安全,同时也是高层建筑质量审核中的重中之重。本文通过对高层建筑给排水消防进行系统论述,同时也希望再依次引起设计单位和设计人员更大的重视,真正把消防隐患完全消除。

关键词:高层建筑:给排水;消防设计

abstract: with the acceleration of urbanization and the improvement of people’s living standard, people on the construction quality put forward more fine requirements. water supply and drainage fire the quality of design in relation to the safety of people’s lives and property, but also the quality of the high-rise building audit priority. this article through to the high building fire water supply and drainage system, this paper also hope again ordinal cause design units and design staff more attention, the real to completely eliminate fire hazard.

keywords: high building: water supply and drainage; fire fighting design

中图分类号:[tu208.3]文献标识码:a 文章编号:

近年来,随着我国城镇经济的高速发展;广大城镇居民生活质量、收入的大幅提高,促进了城镇民用多层住宅楼的大量兴建,建筑给排水工程是建筑安装中的重要组成部分,随着人们对建筑的质量和消防安全的提出更高的要求。如何使单体与整体更好地结合,如何在设计中更好地把握规范,表现整个设计的合理性、完整性和经济性,是设计者首先应当考虑的问题。比如象建筑的给排水与消防设计方面,就对设计人员提出了更为具体的要求,设计人员即要使设计出来的工程符合国家及地方的法规、规范及规程,使工程设计更加合理、更加实际,更加安全,又要尽量地减少工程安装费用,这就要求设计人员要很好地掌握建筑给排水设计的各项法规、规范及规程,并严格遵守,做到灵活运用。

1 工程概况

某小区是单位投资建设的区域综合性配套工程。该工程总占地面积5000m2,规划建筑面积为63006m2,由2栋高层综合楼、2栋7层商住楼和4栋7层住宅楼组成。其中商业建筑面积为3006m2,办公面积5000m2,住宅面积35000m2。2栋高层综合楼由:地下1层,地上21层组成,总建筑面积为43006m2。其中地下室为战时人防,平时设备间及汽车库:1层为商场:2~5层为开敞式办公:6~21层为住宅;21层顶为设备层。本文拟结合该小区的给水排水、消防给水,就设计中遇到的有关问题进行探讨。

2 小区集中给排水和消防设计

该工程设计共包括生活给水、排水、雨水、消防给水等系统。

2.1生活给水系统

(1)水箱设置和泵房

小区由2栋高层建筑和6栋多层建筑组成,整个小区共用水池和水泵房,设在3#楼地下室,比每个单体设置水池和水泵房的设计节省了较大量的用地和节省资金。

(2)管网分区

建筑附近市政给水压力为0.30mpa。由市政给水管线接入2条dn200引入管,经水表计量后接至庭院dn200环形管道。由庭院环形管引2根dn200水管接至3#楼地下室内的消防水池,引dnl00管道接至3#楼地下室不锈钢生活水箱,见表1。

表1

建筑编号建筑功能分类建筑高度

2#、3# 综合楼63.85m

1#、4# 商住楼23.80m

5#、6#、7#、8# 住宅楼22.20m

通常在设计时将给水系统设为2个分区,第一区为地下1层一4层,利用市政水压直接供水:第二区为5—21层。系统比较简单,配水点的静水压力大于0.35mpa楼层为5—13层,共9层,需设减压阀。超压楼层用户为152户,增加了能耗:减压阀数量为152个,增加了投资费用。

建筑设计防火规范2018修订版)

建筑设计防火规范GB50016-2014 与《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)相比,本规范主要有以下变化: 1.合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的高、多层分类统一按照建筑高度划分; 2.增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规定了木结构建筑的防火要求; 3.补充了建筑保温系统的防火要求; 4.将消防设施的设置独立成章并完善了有关内容;取消了消防给水系统、室内外消火栓系统和防烟排烟系统设计的要求,这些系统的设计要求分别由相应的国家标准作出规定; 5.适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于100m的高层民用建筑的防火技术要求; 6.补充了有顶商业步行街两侧的建筑利用该步行街进行安全疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店营业厅和展览厅的设计疏散人员密度; 7.补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火间距; 8.完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。 【条文说明】修订后的《建筑设计防火规范》规定了厂房、仓库、堆场、储罐、民用建筑、城市交通隧道,以及建筑构造、消防救援、消防设施等的防火设计要求,在附录中明确了建筑高度、层数、防火间距的计算方法。主要修订内容为: 1、在“建筑构造”一章中补充了建筑保温系统的防火要求。 2、为便于建筑分类,将住宅建筑原按层数划分多层和高层住宅建筑,修改为按建筑高度划分,并与原规范规定相衔接;修改、完善了住宅建筑的防火要求,主要包括: 1)住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,高层建筑中的住宅部分与非住宅部分防火分隔处的楼板耐火极限,从1.50h修改为2.50h; 2)小于等于100m的高层住宅建筑套内宜设置火灾自动报警系统,并对公共部位火灾自动报警系统的设置提出了要求; 3)规定建筑高度大于54m的住宅建筑应设置可兼具使用功能的避难房间,建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层; 4)明确了住宅建筑疏散楼梯间的前室与消防电梯前室合用的条件; 5)规定高层住宅建筑的公共部位应设置灭火器。 3、适当提高了高层公共建筑的防火要求: 1)建筑高度大于100m的建筑楼板的耐火极限,从1.50h修改为2.00h; 2)建筑高度大于100m的建筑与相邻建筑的防火间距,不能按照有关要求减少; 3)完善了公共建筑避难层(间)的防火要求,高层病房楼从第二层起,每层应设置避难间; 4)规定建筑高度大于100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙; 5)建筑高度大于100m的建筑中消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间,从30min修改为90min。

建筑消防设计专篇模板

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日

目录 一?自审承诺书............................ (3 ) 二?编制依据.................................... (4 ) 三.工程基本概况.............................. (4 ) 四.工艺设计 (4) 五?总平面设计.................................. (7 ) 六. ........................................... 建筑设计(7 ) 七. ........................................... 建筑构造(9 )八?消防给水和灭火设计......................... .(9 ) 九?防排烟设计................................ . (10 ) 十?电气设计.................................. (15 ) 十^一?燃气设计................................ (15 ) 十二.存在的问题和解决设想..................... (17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称) : 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性) , 并经过自审小组严格审查, 符合

工程建设国家消防标准。如有违反, 愿意承担相应法律责任特此承诺。 自审小组签字组长: 建筑自审员: 水专业自审员电专业自审员空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据本节应包括以下内容: 三、工程基本概况 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标使人能一目了然。如下表:

某高层住宅给排水及电气施工方案

*****工程 给排水及电气工程施工方案

一、工程概况 二、编制依据 1.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 2.建筑给水排水及采暖工程施工企业技术标准(ZJQ08-SGJB 242-2003) 3.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002) 4.建筑电气工程施工企业技术标准(ZJQ08-SGJB 303-2003) 5.津盘13#、15#楼施工图纸 三、施工方案 1.管道工程 本工程给水采用聚丙烯(PP-R)管,热熔连接或采用刚塑复合管,丝接连接;排水、雨水采用UPVC管,粘接连接;消防管道DN100以下采用热镀锌钢管,丝接连接,DN100以上采用热镀锌钢管,卡箍连接。冷热水管道保温采用超细玻璃棉管壳保温。 1.1管道工程的主要施工程序 施工准备→配合土建预留、预埋→管道支吊架制安→干管、立管安装→管道试验→卫生洁安装→楼层支、干管安装→管道系统试验、冲洗等→防腐、保温防结露→系统调试→工程竣工验收。 1.2主要施工方法及技术要求 1.2.1准备工作 1.2.1.1材料准备:工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备,重点解决图纸中存在的问题,组织物资进场和各分部分项的详细技术交底。进场各种管材、配件必须具有材质证明书、产品合格证及当地质监部门所要求的证明资料。 1.2.1.2技术准备:进场前管道工程师、工长应认真熟悉施工图及有关技术资料,并与其它专业进行详细的图纸会审。拟定与总进度相互协调的专业进度计划。工人进场后要进行质量教育、安全教育,作好技术交底。 1.2.1.3机具准备:根据总进度专业进度计划,组织机具进场。管道施工队在现场设置管道加工预制场,放置电动套丝机、电焊机、切割机、台钻和其它机具。 1.2.2配合预留预埋 1.2.2.1预留前核对结构图、建筑图与管道施工图,如有不符应及时向设计提出及时变更位置;预留后对所有预留洞及预埋件情况进行坐标、标高、管径等在浇筑前核对,检查并做好详细的技术复核记录。预留部分与土建密切配合,安装模具预埋铁件要准确、牢固、无遗漏,浇注混凝土过程中派专人配合校对,看管模具、埋件,以免移位、变形。 1.2.2.2套管安装:管道穿过墙壁和楼板时应设置套管,穿地下基础部分时设置防水套管。套管内径要比管道外径大20~40mm左右(保温管道以保温管外径为基准),并做好封闭措施。空调水管以及设计说明的穿楼板加套管管道,穿楼板套管底部与楼板底面平齐,顶部高出装饰地面20mm,厕所间高出装饰地面50mm,穿墙套管两端与装饰面平齐。安装管道后,穿楼板套管与管道间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面平滑;穿墙壁套管与管道间缝隙应用阻燃密实材料填实,端面平滑。 1.2.3管道丝接 管道套丝时必须按设计或施工规范规定,若丝太短,在使用过程中,易脱丝,造成漏水;若有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。套丝时管道摆放必须水平并固定牢固,无论手动还是电动套丝都要试套,符合要求后方可流水作业。严禁出现偏丝或套丝太短。丝接管道连接好后,丝扣外露2~3扣,去掉麻丝,擦净额铅油。套丝及外露丝扣破坏镀锌层处,重新作防腐处理。 1.2.4管道焊接 1.2.4.1管道焊接时若厚度≤4mm可进行对焊;若厚度>4mm时,可开坡口焊接。 1.2.4.2焊接时焊口应平直,焊缝加强面应符合施工规范规定。焊缝及热影响区域表面无烧穿、裂纹、结瘤、结渣和气孔缺陷,焊波应均匀一致。管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点或支、吊架边缘必须大于50mm。 1.2.4.3管道焊口尺寸的允许偏差符合下表规定:

高层建筑防火安全隐患及对策(2021)

高层建筑防火安全隐患及对策 (2021) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0464

高层建筑防火安全隐患及对策(2021) 摘要:针对当前中国高层建筑存在的防火安全隐患,从高层建筑物火灾的特点及起因出发,阐述了高层建筑防火安全问题的现状及存在的问题,结合高层建筑特点提出了防火安全管理措施及对策。即从国家政策、高层建筑设计、中期施工、消防设施使用配备,后期管理等方面入手,有针对性的进行分析;在总体布局、划分疏散楼梯间防火分区、构建耐火极限、疏散通道、自动报警系统等方面采取相应措施。 关键词:高层建筑:防火安全;防火设计 0引言 随着我国经济的迅猛发展,尤其是改革开放之后,在我国大中型城市,由于土地资源有限,人口不断增长,越来越多人员密集、结构复杂的高层商用、民用建筑大量涌现,并且成为当代都市建筑

主流。虽然为城市的经济发展和建设带来生机,但是也增加了城市消防安全的困难和负担。由于高层建筑的建筑容积率增大,容纳人数多,纵向交通容量有限,且外部开放空间面积较少,因此,在发生地震,火灾等突发灾害时,避难和消防难度较大,特别是高层建筑中各种原因引起的火灾造成大量的人员伤亡和财产损失[1]。所以现在高层建筑的火灾问题及其防治措施越来越受人们瞩目。 1高层建筑火灾特点 高层建筑的概念在不同地区、不同国家、不同时期有不同的含义。在我国,按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005版的规定[2],建筑总高度超过24m的非单层民用建筑和10层及10层以上的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅楼)称为高层建筑。高层建筑自身的特点决定了火灾发生后其性质与一般火灾不同,具有下列特点: 1.1火势蔓延迅速 在高层建筑的楼梯间、电梯间、管道井、风道、电缆井等竖向井道,如果防火分隔不好,一旦发生火灾就会形成烟囱效应,使火

高层建筑防火设计论文高层建筑论文

高层建筑论文:浅谈高层建筑防火设计 [摘要] 随着城市建设的飞速发展,出现了越来越多的外观体量庞大的现代摩天建筑。虽然高层建筑满足了我们生活和审美的需要,但是其最突出的问题就是防火安全设计,这关系到人民的生命财产安全问题,不容忽视。本文提出了防火设计的目标和一些防火设计的方法措施。 [关键词] 高层建筑防火措施防火设计 一、防火设计的目标 建筑防火设计最终应达到的安全目标是:1.防止起火及火势扩大,减少财物损失;2.保证安全疏散,确保生命安全; 3.保护建筑结构不致因火灾而损失或波及邻房; 4.为消防救援提供必要的设施。为此,建筑物防火安全设计须对建筑规划、结构耐火性能、防火分区划分、内部装修、防火设备、防排烟系统及避难对策等方面做出考虑。 二、防火设计的方法措施 1.保证建筑主体结构有足够的耐火稳定性 目前国内外高楼多依赖钢结构,虽然它的整体性和稳定性都很好,但耐火性能很差。钢材的抗拉和承重等性能均会因温度的升高而急剧下降,通常在摄氏450~650度就会失去承载能力,发生变形,钢柱、钢梁弯曲,不能继续使用。一般情况下,不加保护的钢结构耐火极限只有15分钟。因

此,建筑界和消防界在解决这个问题方面仍任重道远。 (1)耐火等级和材料选择。中国按建筑常用结构类型的耐火能力划分为四个耐火等级(高层建筑必须为一或二级)。建筑的耐火能力取决于构件的耐火极限和燃烧性能,在不同耐火等级中对二者分别作了规定。构件的耐火极限主要是指构件从受火的作用起,到被破坏(如失去支承能力等)为止的这段时间(按小时计)。构件的材料依燃烧性能的不同有燃烧体(如木材等)、难燃烧体(如沥青混凝土、刨花板)和非燃烧体(如砖、石、金属等)之分。 (2)建筑物应根据其耐火等级来选定构件材料和构造方式。如一级耐火等级的承重墙、柱须为耐火极限3小时的非燃烧体(如用砖或混凝土作成180毫米厚的墙或300×300毫米的柱),梁须为耐火极限2小时的非燃烧体,其钢筋保护层须厚30毫米以上。设计时须保证主体结构的耐火稳定性,以赢得足够的疏散时间,并使建筑物在火灾过后易于修复。隔墙和吊顶等应具有必要的耐火性能,内部装修和家具陈设应力求使用不燃或难燃材料,如采用经过防火处理的吊顶材料和地毯、窗帘等,以减少火灾发生和控制火势蔓延。 2.做好防火分隔与安全通道设计 高层建筑中,因有毒烟气窒息死亡的人员占死亡人数的70%左右,烟气是火灾中的隐形杀手。所以,要充分考虑在

建筑消防设计专篇

消防设计专篇 项目名称:娄底市龙凤东宫小区 设计人: 校对人: 审核人: 设计单位:湖南省建筑工程集团设计研究院 2011.09

消防设计专篇 1.建筑篇 一、设计依据: (一)与甲方签定的设计合同。 (二)建筑方案设计的批文,详附件 (三)人防工程设计批文, 详附件 (四)项目所遵循的有关技术标准、规范: 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版) 《住宅建筑规范》(2006年版) 《商店建筑设计规范》JGJ48-88(试行) 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2004 K10410-2004 《中南地区通用建筑标准设计》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 《国家建筑标准设计》

国家及地方其他相关规范、规定 二、项目概况: (一)工程名称及项目所在地址: 项目名称为:龙凤东宫小区,规划用地位于城南新区,南临湘中大道,东依桃子路(尚未修建),北靠新娄街(尚未修建)。湘中大道为城市主干道,宽80米,桃子路与新娄街均为城市支路,规划路幅宽20米。龙凤东宫小区距湘中大道与新星南路转盘仅250米,交通便捷。总用地面积为11700.4㎡,总建筑面积71211.6㎡。 (二)项目类别: 龙凤东宫小区居住小区工程项目由四栋建筑群组成,其中1、2栋为一类高层综合楼(2+24层),耐火等级一级, 地下室2层,3、4栋为一类高层综合楼(2+23层),地下室1层,耐火等级一级,地下室耐火等级一级. (四)项目主要特征表:

【中式建筑论文】谈高层住宅建筑防火设计

【中式建筑论文】谈高层住宅建筑防火设计 摘要:在人们整体生活水平日益提升以及经济快速发展的背景下,无论是城市还是乡村地区英高层住宅建设数量都在不断增长。为了更好地保障人们住宅安全,相关管理部门加大了相关建筑法律法规的制左力度,这也为更多的高层建设部门提出了更高的要求。而火灾作为高层建筑中常见的问题引起了很多研究人员以及建设人员的重视,当然只有提出解决或预防火灾问题的措施才可以更好地保证人们日常生活安全。就这一热点话题,首先对现阶段我国高层建筑火灾发生的特点进行分析,紧接着进一步挖掘了高层防火设计中存在的问题,并依据防火设讣的原则提出相关防火设计的对策,以期更好地推动我国建筑行业的发展。 关键词:高层住宅:建筑防火设汁:设汁探究 人们的生活水平提升直接影响到了居住品质,进一步推动了城市髙层住宅建设的发展,但不可否认的是在持续发展的同时也伴随着一些安全隐患,火灾就是常见的安全问题的一种。髙层住宅与原始的住宅环境相比较,英不能最大程度的应用疏散楼梯,它的建筑垂直距离更大,倘若不做岀改变就和容易造成踩踏问题所带来的人员伤亡,这从根上降低了火灾逃生的概率。除此之外,一些高层住户没有接受过高层逃生知识,甚至对火灾预防的办法了解的一知半解,倘若建筑单位没有在楼层建设期融入防火设讣,就会对今后的入住安全带来更大的问题,因此高层建筑防火设计迫在眉睫。 1髙层火灾特征 起火原因种类繁多 由于人们在家中应用的电器和工具的多样化,导致出现火灾的原因种类繁多,但从根本上来讲可以将英分为人和物两大类别。现阶段我国的高层住宅不仅用于人们的日常生活,为了减少城市中心用地紧张,更多的商户会经过有关部门批准后在高层住宅进行相关工作和经营。这也在一泄程度上提髙了高层住宅的人流量,同时带来了更多的生活以及生产垃圾,这给火灾提供了诱发原因。另一方而,人员不仅只局限于住户,形形色色的人流给小区的管理带来了很大的难题 1.2救援难度大 由于现阶段我国建筑水平的不断提升,更多的建筑企业将科学技术融入匚这也在一肚程度

高层住宅建筑防火设计要点实用版

YF-ED-J7311 可按资料类型定义编号 高层住宅建筑防火设计要 点实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高层住宅建筑防火设计要点实用 版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、高层住宅建筑的火灾隐患特点及防火 原则 高层住宅建筑由于其建筑内部实体隔墙较 多,纵向和横向防止火势蔓延扩大的功能都比 较好,加之这类建筑的内部装修比较简单和内 含人员较少,国内火灾实例不多,所以在其消 防功能方面往往被有意无意地忽视,建设中从 设计、施工到管理都存在着某种程度的思想和 技术准备不足。这种不足主要反映在高层住宅 建筑建设、设计、施工单位对《高层民用建筑

设计防火规范》(以下简称《高规》)的不遵循、不落实上;同时也反映在我们公安消防部门对高层住宅建筑防火工作的宣传、教育与监督管理工作的疏漏和玩忽职守上。这种不足与日新月异超常发展的城市建设速度形成了尖锐矛盾,直接造成了先天性火灾隐患的产生。一般地说,住宅建筑防火主要应考虑三个原则:一是从设计上保证建筑物内的火灾隐患降到最低点;二是最快地知晓和最及时地依靠固定的消防设施消除火灾火警;三是保证建筑结构具有规定的耐火强度以利于建筑内的居住者在相应的时间内有效地安全撤离。基于以上的原则,可将建筑防火设计分为主动防火系统和被动防火系统两大部分。所谓主动防火系统是由自动(或手动)控制的报警、灭火、防排烟以

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

高层住宅中的给排水设施思考

高层住宅中的给排水设施思考 [ 摘要] 本文就高层住宅建筑给排水设计的一些等问 题进行探讨,并提出一些具体看法。 [ 关键词]高层住宅;给排水;设计与安装 、建筑给水排水概述 建筑给水的种类可概括分为生产、生活和消防等三类 建筑给水工程就是为确保这三类给水的实现而采取的技术措施,即把室外给水工程提供的水量、水压按照建筑物的需要分配到用水地点,从而为生活和生产提供一定程度的安全和 便利的用水条件。建筑排水工程的任务是把生活和生产过程中所产生的污水、废水按照室外排水系统体制和建筑物内部是否要求再生回用的,有组织、分系统的排放,确定其排放方 式、处理方法和综合利用。 建筑内部给水系统基本的给水方式有以下几种:一是直 接给水方式。适用于废水管网的水量、水压在一天的任何时间内都能够满足建筑物内部需要时采用。二是水泵和水箱联合给水方式。适用于室外给水管网中压力低于或周期性低于建筑物内部给水管网所需压力,且建筑物内部用水又很不均 匀;三是水泵给水方式。适用于室外给水管网中压力在一天中

大部分时间满足不了室内需要,且建筑物内部用水量又大又 很不均匀;四是分区供水的给水方式;适用层数较多的建筑物 为了充分有效地利用室外管网的水压。将建筑物分成上下两个供水区,下区直接在城市管网压力下工作,上区则由水泵水 箱联合供水。 、高层给排水设施的设计 (一)给水系统设计。一是厨房、卫生间的布置。厨 房、 卫生间的布置从专业分工来说是建筑专业必须考虑的事情但一到矛盾出来的时候,似乎又变成了给排水专业必须承担 的责任。所以笔者认为,从厨、卫的功能上看应该把厨、卫的 布置看成各专业共同的事情,这样便于设计人员转变观念。那种认为建筑专业怎么布置,给排水专业就怎么配管的做法是 错误的,必须做到提前介入,变被动为主动。从给排水专业设 计角度来讲,小康住宅厨、卫布置主要考虑两个方面的问题 是应特别强调以人为中心,在设备选择与空间布置上应满 足人体工程学的基本要求。二是给排水主管位置是否合适支

高层建筑消防设计的问题意见(doc 8页)

高层建筑消防设计的问题意见(doc 8页)

高层建筑消防设计中几个问题的意见 在近几年的工作中经常遇到一些多发性的问题,看法往往不一致,现就以下几个问题谈谈个人的看法。 一、关于高位水箱中消防储量的意见 GB50045-95(高层民用建筑设计防火规范)7.4.7.1规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3。 GBJ84-85 (自动喷水灭火系统设计规范)第3.2.3条:自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设消防水箱……,但可不大于18m3。 从现行的规范及笔者所见到的资料里都没有明确消防水箱中的消防储水量是一个18m3还是两个18m3。即一般的将GB50045-95中的18m3的理解为消火栓系统室内10分钟消防用水(故近日有将高位水箱中之10分钟消防储水量定为24m3,因室内消火栓用水量为40L/s);

作用。这是因为:(1)初起火灾不大可能出现火灾层的上、下层同时“灭火”;(2)不大可能有多人同时灭火,如有,那么在消火栓启用同时定会按启动消防泵之按钮,这样就不存在储量不够的问题了。这个时期(5~10分钟内)自动喷水灭火系统一般不会动作,故18m3储水量即使是有4股水柱工作,则10分钟也只用去12m3。仍有6m3未动用。另外,有的设计者在高位水箱的消火栓系统出水管上设置水流指示器(设置与否有争论),当消火栓动用后,即使无人按消火栓箱处启动水泵按钮,则因水流指示器动作,在消防控制室有灯光和音响信号,值班人员可依据情况启动或“延时”启动消防泵。笔者不主张设水流指示器,更不主张由水流指示器信号经控制柜直接启动消防泵。 第二,当发生火灾时无人在现场,如娱乐场所、仓库等等,则只有自动喷水灭火系统工作,并且该系统只要有一个喷头动作,压力开头将在60秒内动作发出电信号,向控制中心报警,并经控制箱切换启动消防泵。即使几个喷头动作,18m3储水量也仅仅动用约三分之一。

小区住宅消防设计篇_大学论文

消防设计篇 一、设计依据 1、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 2、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006; 3、《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95 其他相关规范及法律法规 二、建筑防火设计 1、耐火等级 住宅楼为一类建筑,耐火等级为一级。地下车库为I类车库。耐火等级为一级。商业、幼儿园、小学耐火等级为二级。 2、消防设计 小区沿新区纬一路、新区纬二路及和谐大街设有机动车出入口,车行道宽大于7米,可供消防车使用。建筑周围设消防车道,车道宽度大于4米,结合道路设消防登高场地。 小区内建筑物总长度不超过150米,建筑物间距低层建筑不小于9米,高层建筑不小于13米。 建筑物内各部分防火分区,按规范要求及平面功能的布置合理划分,每个防火分区的面积不大于规范规定要求。自行车库及地下车库采用自动喷水灭火系统,每个防火分区均小于4000㎡。每个防火分区设机械排烟系统。最大疏散距离不超过60米。 住宅楼为33层住宅,设两部防烟楼梯间,并分别加压送风。每单元设消防电梯一部,楼梯前室和消防电梯前室合用时面积不小于6

㎡。所有住宅楼梯间及前室均可机械通风,楼梯间均通向屋面。 商业网点:沿街商业按商业网点设计,每套商业网点不大于300㎡,均设有一部楼梯,最大疏散距离不超15米。 三、消火栓系统 1、消火栓系统: 室外消防用水量: 20 L/S;(按一次室外消防用水量最大建筑计)消防用水水源由和谐大街和新区纬一路分别引入一根DN200给水管供至小区,实现双向供水,可满足室外消防用水需要。 室外消防专用管道为环状设置,上设地下式消火栓,其间距≤120米,环状管网设阀门把管道分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不超过5个。 室内消防水量: 20 L/S ;(按一次室外消防用水量最大建筑计)室内消火栓系统竖向为两个区,住宅十层及以上为高区,九层及以下及地下车库为低区。室内消火栓成环状布置,消防竖管的布置保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位,屋顶设试验用消火栓;小区消防泵房位于地下车库内,设消火栓泵两台一用一备;最高建筑物屋顶水箱间内设有效容积18m3消防水箱一座;室外消防管网上设一定数量的水泵接合器;消防水泵房内设消防水池一座,储存两小时室内消火栓用水量和一小时自动喷洒用水量,消防水池有效容积为300 m3。 平时由最高建筑物屋顶消防水箱保证小区消火栓管网水量及水压,小区消火栓管网成环状。发生火灾时,按动消防箱内按钮启动消

高层住宅给排水设计论文

高层住宅给排水设计探析 摘要:结合本人在住宅设计过程中的一些经验与看法,谈谈高层住宅给排水设计中的一些特点。本文就高层住宅建筑给排水设计中给水表设置、水源管道的设置、给排水设计等多方面进行了分析。 关键词:高层建筑;给排水;设计 中图分类号:tu97 文献标识码:a文章编号: abstract: based on his own in residential design process of some experience and opinions, talk about some of the high-rise residential water supply and drainage design features. this paper in the design of high-rise residential building water supply to the water meter, water pipe set set, water supply and drainage design and so on has carried on the analysis. keywords: high building; water supply and drainage; design 引言 目前高层住宅的小区规划趋向于更具人性化的多层次住宅组合,不再仅仅追求立面和平面的美观和合理,而是追求空间上布局的流畅和设计中贯彻以人为本的理念,特别足在市场经济的浪潮中,更是要在有限面积的地块里,在空间上力求土地使用效率的最大化。于是选择一种符合各方面规范、卫生安全而又经济合理的供水方式,对我们给排水设计工作带来了新的挑战。

高层住宅建筑防火设计浅析.

高层住宅建筑防火设计浅析 近年以来,随着经济社会发展水平的提高和城市化进程的不断深入,各地的城市住宅建设用地日趋紧张,地价也越来越高,于是城市居民住宅建设逐渐向空中发展,高层住宅建筑越来越多.据调查,2003年以来,笔者所在的扬州市新开发建设的居民住宅小区中,高层住宅建筑所占比例已超过30%,且还有进一步增加的趋势.然而,在当前情况下,高层住宅建筑建设过程中的防火意识及防火技术普及仍然处于一个较低的水平,先天性隐患较多.在这里,笔者就如何把好建筑防火设计这一源头关口,预防高层住宅建筑火灾的发生,保障人民群众生命财产安全 作一些浅显的分析研究. 一、高层住宅建筑的火灾隐患特点及防火原则 高层住宅建筑由于其建筑内部实体隔墙较多,纵向和横向防止火势蔓延扩大的功能都比较好,加之这类建筑的内部装修比较简单和内含人员较少,国内火灾实例不多,所以在其消防功能方面往往被有意无意地忽视,建设中从设计、施工到管理都存在着某种程度的思想和技术准备不足.这种不足主要反映在高层住宅建筑建设、设计、施工单位对《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)的不遵循、不落实上;同时也反映在我们公安消防部门对高层住宅建筑防火工作的宣传、教育与监督管理工作的疏漏和玩忽职守上.这种不足与日新月异超常发展的城市建设速度形成了尖锐矛盾,直接造成了先天性火灾隐患的产生.一般地说,住宅建筑防火主要应考虑三个原则:一是从设计上保证建筑物内的火灾隐患降到最低点;二是最快地知晓和最及时地依靠固定的消防设施消除火灾火警;三是保证建筑结构具有规定的耐火强度以利于建筑内的居住者在相应的时间内有效地安全撤离.基于以上的原则,可将建筑防火设计分为主动防火系统和被动防火系统两大部分.所谓主动防火系统是由自动(或手动)控制的报警、灭火、防排烟以及消防用电、消防给水等设备系统所组成,其基本功能是早期发现和扑灭火灾.建筑的被动防火系统,则主要由不燃与难燃的装修材料;防火门、防火卷帘、防火吊顶、钢与混凝土结构的防火墙、电缆防火管(井)、通风排烟管井、挡烟垂壁、管道的穿墙封塞等构成,其功能是利用适当的建材和构件将一个大空间划分成若干个小空间,在火灾发生与蔓延的过程中,将火势尽可能地控制在一个小范围内,并保证建筑结构的整体或局部在设计规定的时间间隔内不出现倒塌破坏.在目前的我国国情下,被动防火系统的设计更具 普通性、可靠性、长久性和经济性. 二、高层住宅建筑被动防火系统设计应把握的防火对策要点 (一)安全疏散方面 关于疏散楼梯的设置,《高规》要求:高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个,仅当18层及18层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650平方米且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅才可只设一个安全出口.在有些设计中,按规定应设两个楼梯的却只设了一个,使建筑物留下了先天火灾疏散隐患.《高规》还规定"单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶",这是从高层住宅发生火灾时人员的疏散和防烟的双向角度考虑的,但我们经常看到有的高层住宅把整个屋顶做成多面坡形或四面坡形,致使楼梯不能通至屋顶.这样的住宅就失去屋顶空间的暂时避难作用,加剧了火灾时援救的困难和灾害损失. 住宅建筑内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室都是火灾时最重要的疏散通道.根据当今世界发达国家经验及我国国情,自然排烟都是被认同的一种的经济、简单、易操作的排烟方式,因此应当优先采用,要求楼梯间有一定的开窗面积,且排烟窗应设在墙面上方,同时要求能方便开启.但完全依靠自然排烟有时是难以保证消防安全的,因此还必须根据需要按规定设置封闭楼、电梯间和增加机械排烟、通风系统. 《高规》规定,高层住宅消防电梯应设不小于4.5平方米的前室,若前室与防火烟楼梯间合用时,其面积不小于6平方米.但是不少建筑设计并未重视此规定,为了节省交通面积,一栋楼仅

施工图消防设计专篇

消防设计说明项目名称: 设计单位: 建设单位: 日期:2011年1月10日 XX.XXX消防设计说明 建筑部分 一、设计依据 (1)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2005) 年版)2005()GB50045-95(《高层民用建筑设计防火规范》)3(.(4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(5)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 (6)《商店建筑设计规范》(GJ48-88) (7)、国家其他相关法律法规。 二、工程概况

1.本工程项目为XXX,建设用地西临XXX、东临XX路,用地被X米规划路划分为东西两个地块。规划净用地面积:XXX平方米,总建筑面积:XXX平方米。其中;地上建筑面积:XXXX平方米,地下建筑面积:XXX平方米。 2.建筑种类为办公、多层商业、高层住宅及带商业网点的高层住宅楼;地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 1、地上部分建筑定性 (1)XX为一类高层综合楼(商业+公寓式办公) (2)X#为多层综合楼(商业+办公) (3)X#为一类高层塔式住宅(带两层底层商业网点) (4)X#为二类高层塔式住宅(8#、12#带两层底层商业网点)(5)X#为多层内廊式非住宅类居住建筑(带两层商业网点) (6)X#为多层商业楼 2、地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 三、总图消防设计. 1.总平面图严格按《XX市城市规划技术管理规定》进行设计,每单元均可通达机动车。高层建筑均设有不小于4米的环形消防车道,并保证1/4周长的扑救面。 2.道路为X米宽道路,为一块板结构;小区主要道路为X米宽,支路为X米宽,住宅单元入楼道宽为X米。主要道路和支路均可通行消防车辆,另外还设置X米宽的隐形消防道路,车辆转弯半径X米,道路

高层建筑防火论文 房屋消防系统论文

高层建筑防火论文房屋消防系统论文 有关高层建筑防火的思考 摘要:结合工作实践,针对高层建筑特点,分析了高层建筑发生火灾的因素,介绍了高层建筑的火灾特性及危害,提出了高层民用建筑火灾防控对策,并从设计、水源、防火分隔、管理等方面进行了具体阐述,以保证高层建筑的安全。 关键词:高层建筑火灾消防系统防控对策 高层建筑物由于具有节约城市用地和丰富空间造型等优点,犹如雨后春笋般竞相涌现在世界各地,其高层化、大型化已达到前所未有的地步,同时,也给消防工作带来了更高更严的要求。 1)高层建筑功能复杂多样,使用单位多,人员密集,流动性大,各项管理制度就不容易落到实处,火灾隐患和漏洞就容易出现。例如乱堆乱放杂物,乱扔烟头火种,人为损坏消防设施,设置火灾危险性大的车间、库房等,都容易引起火灾。 2)复杂多样的功能,使用的电器设备多,配电线路多,用电荷载大。如果管理不善,出现电器使用不当、违章用电、乱拉乱扯电线、随意增加负荷等,常常会造成电线短路而引发火灾。 3)功能多样,结构复杂,设计、施工难度大,稍有疏忽,例如防火分隔不当、装修使用可燃材料、电气线路布置零乱等,都会埋下火灾隐患。

一、高层建筑火灾因素分析 1)历史遗留的问题较多。20世纪90年代以前开发的建筑,由于各方面原因,部分高层建筑历史欠账较多。诸如消防车道、防火间距、楼梯间形式等不符合现行规范问题较为广泛,存在较大的隐患。 2)违反安全生产制度。高层建筑用电、用气、用火量大,而内部设施一般达不到防火要求,临时布线过多、过乱。电焊、电工等特种工操作人员缺乏专业培训,有的是无证上岗,施工时操作不规范,甚至是违规操作。 3)边营业边施工的现象普遍存在。高层建筑由于使用年限较长,长时间使用中,存在改造和装修,单位内部擅自就进行了装修和改造,施工现场用电量大,但由于用电是临时性的,导致安装极不规范,电线私拉乱接现象严重。 4)消防系统不稳定。消防系统是高层建筑的“神经”和“心脏”。但由于种种原因,存在诸多问题,如有的消防系统切换不正常;有的探头故障多,误报多;有的应急事故灯不会亮或亮度不够;有的电梯无迫降;广播系统缺少元件,不能正常广播。一些高层建筑楼内无消防用水,无消防斧,也无消防枪、水龙带等。 5)消防意识不强。高层建筑消防安全管理存在诸多问题:任意压缩消防投入;对消防人员特别是消防值班人员不落实;人员没有经过消防培训,素质低;消防系统缺乏维护保养;物品乱堆放,影响消防设施的正

高层住宅建筑防火设计要点详细版

文件编号:GD/FS-2643 (操作规程范本系列) 高层住宅建筑防火设计要 点详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

高层住宅建筑防火设计要点详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、高层住宅建筑的火灾隐患特点及防火原则 高层住宅建筑由于其建筑内部实体隔墙较多,纵向和横向防止火势蔓延扩大的功能都比较好,加之这类建筑的内部装修比较简单和内含人员较少,国内火灾实例不多,所以在其消防功能方面往往被有意无意地忽视,建设中从设计、施工到管理都存在着某种程度的思想和技术准备不足。这种不足主要反映在高层住宅建筑建设、设计、施工单位对《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)的不遵循、不落实上;同时也反映在我们公安消防部门对高层住宅建筑防火工作的宣传、教育与监督管理工作的疏漏和玩

忽职守上。这种不足与日新月异超常发展的城市建设速度形成了尖锐矛盾,直接造成了先天性火灾隐患的产生。一般地说,住宅建筑防火主要应考虑三个原则:一是从设计上保证建筑物内的火灾隐患降到最低点;二是最快地知晓和最及时地依靠固定的消防设施消除火灾火警;三是保证建筑结构具有规定的耐火强度以利于建筑内的居住者在相应的时间内有效地安全撤离。基于以上的原则,可将建筑防火设计分为主动防火系统和被动防火系统两大部分。所谓主动防火系统是由自动(或手动)控制的报警、灭火、防排烟以及消防用电、消防给水等设备系统所组成,其基本功能是早期发现和扑灭火灾。建筑的被动防火系统,则主要由不燃与难燃的装修材料;防火门、防火卷帘、防火吊顶、钢与混凝土结构的防火墙、电缆防火管(井)、通风排烟管井、挡烟垂壁、管道的穿墙封塞

建筑工程消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇 项目名称: 设计单位: 日期:

设计单位法定代表人:技术总负责人: 项目总负责人: 建筑设计负责人: 消防给水系统负责人:防排烟系统负责人:自动报警系统负责人:

目录 一.工程概况 二、设计依据 三、建筑消防设计 四、消防给水 五、防排烟系统 六、消防电气

一.工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.建设单位: 4.工程规模 建筑占地面积:4406.38m2 总建筑面积:47561.11㎡ 地上总计容建筑面积40818.84㎡,(其中1.住宅建筑面积:34941.19㎡; 2.车库建筑面积:382.93㎡; 3.商业建筑面积:549 4.72㎡; 地下室建筑面积:6742.27㎡ 建筑层数,高度: H-09#(Q4)楼为11层,建筑高度32.95m; H-09a#(Q4)楼为2层,建筑高度7.65m; H-10#(Q3)楼为25层,建筑高度76.05m; H-11#(Q5)楼为18层,建筑高度53.75m; 5、建筑功能特征: H-09#(Q4)楼为二类高层住宅建筑,一、二层设商业服 务网点;H-09a#(Q4)楼为多层公共建筑;H-10#(Q3)楼为一类高层 住宅建筑,一、二层设商业服务网点;H-11#(Q5)楼为二类高层住 宅建筑,一层设停车库。 地下室,功能为停车库、设备用房及储藏间。 6.耐火等级:H-09#(Q4)、H-09a#(Q4)楼耐火等级为二级;H-10#(Q3)、H-11#(Q5)楼及地下室耐火等级为一级。 7.抗震设防烈度:六度。

8.主要结构体系:钢筋混凝土框架剪力墙结构。 主体结构合理使用年限:50年。 二、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014版 2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 3、《商店建筑设计规范》(JGJ 48-2014) 4、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 5、《住宅设计规范》(GB50096-1999、2003年版) 6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 7、国家现行有关建筑设计的规范和佳木斯市的有关规范。 三、建筑消防设计 1、消防通道:每栋楼均有消防车可以到达,高层住宅均设有一不小 于建筑长边的消防车登高操作场地,消防车通道转弯半径(内径) 均至少为12米。消防通道设置满足规范要求。 2、防火分区设置 地下室防火分区面积<4000 平方米,地下室设备用房及储藏间防 火分区面积<1000 平方米。 H-09#(Q4)楼一、二层局部为商业服务网点,每个防火隔间面积<300㎡,每个防火分区面积<3000㎡;H-09a#(Q4)楼每层为一个防火分区,面积<1500㎡;H-10#(Q3)楼一、二层为商业服务网点,每个防火隔间面积<300㎡,三至二十五层,每层为一个防火分区,面积<1500㎡;H-11#(Q5)楼每

相关文档
相关文档 最新文档