文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼面模板支架施工方案(承插型套扣式)

楼面模板支架施工方案(承插型套扣式)

单位工程施工组织设计、施工方案

(楼面模板支架)

工程名称:新会实验中学体育教学综合楼

工程地点:江门市新会区三和大道

施工单位:江门市金舟建筑工程有限公司

编制单位:江门市金舟建筑工程有限公司

编制人:

编制日期: 2016 年 03 月 10 日审批负责人:

审批日期:年月日

第一节工程概况

本工程由广东弘业建筑设计有限公司设计,由江门市新会教师进修学校投资兴建,拟建工程地点位于江门新会区三和大道。

工程采用框架+网架结构型式,建筑面积为6785.06m2。建筑物共三层,首层为食堂、厨房,层高5m;二层主要为体育馆,高度14.2m,体育馆屋盖采用网架结构,网架顶标高为21.3m;体育馆四周设二层体育器材室,层高分别为4.5m和5.9m,屋面标高为15.4m。

各层楼面均为C30现浇钢筋混凝土结构,梁截面有b×h=250×1650mm、250×1300mm、250×1200mm、250×950mm、250×900mm、250×850mm、250×800mm、250×700mm、250×600mm、200×700mm、180×700mm、200×600mm、200×550mm、180×550mm、180×450mm,板厚h=130、120mm。

第二节编制依据

1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

2、《建筑工程大模板技术规范》

3、《广东省建筑工程高支撑安全管理办法》

4、《建筑施工承插型套扣件式钢管脚手架安全技术规程》DBJ15-98-2014

5、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013

6、《钢结构设计规范》GB50017-2003

7、《混凝土结构施工质量验收规范》GB5024-2002

8、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002

11、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

12、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

13、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011

14、设计图纸

第三节施工计划

一、选材及质量要求

1、本方案采用承插型套扣式钢管作模板支撑,材料先送检合格后再使用。支架各构

件的选材及规格如下表1。

表1 支架构件的选材及其规格

序号构件名称用料

规格

(mm)

备注

1 底模胶合板δ=18

2 侧模胶合板δ=18

3 竖档TB13松木60×60

4 水平压带钢管Φ48×3

5 对拉螺栓钢筋Φ12

6 小楞TB13松木80×80

7 大楞钢管Φ48×3

8

立杆钢管B-LG-1200(Φ48×3)B-LG-900(Φ48×3)B-LG-600(Φ48×3)B-LG-300(Φ48×3)

9

水平杆钢管B-SG-1050(Φ48×3)B-SG-900(Φ48×3)B-SG-800(Φ48×3)B-SG-600(Φ48×3)

10 垂直剪刀撑钢管A-XG(Φ48×3)

11 水平剪刀撑钢管B-SXG(Φ42×3)

12 可调托座钢座A-ST(Φ48×3)

13 可调底座钢座A-XT(Φ48×3)

2、承插型套扣式钢管支架的构配件除有特殊要求外,其材料应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591、《碳素结构钢》GB/T700以及《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352的规定,各类支架主要构配件材质应符合下表2规定。

表2 承插型盘扣式钢管支架主要构配件材质

立杆水平杆

竖向

斜杆水平

斜杆

扣接头

立杆连

接套管

可调底座、

可调托座

可调

螺母

连接盘、

插销

Q345A Q235A Q195 Q235B ZG230-450 ZG230-450

或20号无

缝钢管

Q235B

ZG270

-500

ZG230-450

或Q235B

3、钢管外径允许偏差应符合表3的规定,钢管壁厚允许偏差应为±0.1mm。

表3 钢管外径允许偏差(mn)

外径D 外径允许偏差

+0.2

33、38、42、48

-0.1

+0.3

60

-0.1

4、连接盘、扣接头、插销以及可调螺母的调节手柄采用碳素钢制造时,其材料机械性能不得低于现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352中牌号为ZG230-450的屈服强度、抗拉强度、延伸率的要求。

5、模板结构的树种须选择质量好的材料,不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。

6、模板结构设计须根据受力种类按下表1的要求选用相应的木材材质等级。木材材质标准须符合现行国家标准《木结构设计规范》50005的规定。

表1 模板结构的木材材质等级

主要用途材质等级

受拉或拉弯构件Ⅰ

a

受弯或压弯构件Ⅱ

a

受压构件Ⅲ

a

7、用于模板体系的原木、方木和板材可采用目测法分级。选材须符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的规定,不得利用商品材的等级标准替代。

8、施工现场制作的木构件,其木材含水率须符合下列规定:

①制作的原木、方木结构,不大于25%;

②板材和规格材,不大于20%;

③受拉构件的连接板,不大于18%;

④连接件,不大于15%。

二、施工进度计划

各楼层模板施工进度计划如下表:

序部位工期备注

1 二层楼面2016年06月08日~2016年07月07日

2 三层楼面2016年08月28日~2016年09月16日

3 天面2016年09月17日~2016年09月26日

三、材料用量计划

材料用量计划表

序号材料名称构件名称

规格

(mm)

单位数量备注

1 钢管

立杆B-LG(Φ48×3)m 2267 水平杆B-LG(Φ48×3)m 3531 垂直剪刀撑A-XG(Φ48×3)m 979 水平剪刀撑B-SXG(Φ48×3)m 362 大楞Ф48×3 m 91 水平压带Ф48×3 m 82

2 连接盘Ф48 个34 个310

3 胶合板板底模

δ=18

m21169 梁底模m2288 梁侧模m2937

4 松木枋板底小楞80×80 根629 梁底小楞80×80 根958 竖档60×60 根786

5 钢筋对拉螺栓Φ12 根533

第四节施工工艺

一、基础处理

工程各层支撑系统支承面为首层地坪面以及相应的下一层楼板面。首层地板为C20钢筋混凝土150厚,地坪下为素填土层,回填时应分层(分层厚度≤200mm)用夯实机夯实,地基承载力取85KPa。

用作支架基层面的楼层,其下支架待上层楼面混凝土强度达至设计强度要求后方可拆除。

支架立柱底部均应设臵底座及垫板,垫板可采用500×500mm 的方木板,垫板厚度不得少于50mm 。 二、主要搭设方法

1、立杆

本方案立杆采用承插型套扣式钢管,其水平横杆有几种固定长度,常用有800 mm 、900mm 、1050mm 和1300mm ,结合本工程实际和施工便利,立杆纵横距均采900mm 。平面布臵下图4所示。

900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900

5500550055005500

4000

40004000

4000附图1 支架(承插型套扣式)平面布臵示意图

56789

F

J

L

900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900

11

2、水平拉杆、剪刀撑

在立柱底距地面200mm 高处,沿纵横水平方向按纵下横上的程序设扫地杆,以上每1200mm 设臵1道通长纵横水平杆,顶步为600mm 。

垂直剪刀撑沿架体周边由下至上连续设臵,中间在纵横向每隔9.9m 设由下至上的竖向连续式剪刀撑,其宽度为4.5m ,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设臵水平剪刀撑。垂直剪刀撑杆件的底端与地面顶紧夹角宜为450~600,水平剪刀撑沿框架柱的对角线设臵,于扫地杆层、顶层分别设臵1道,共设2道。

支架安装立面示意如下图2。

900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900900

5500550055005500

56

7

89

200

120012001200600

附图2 1-1剖面图

3、抱柱连接措施

当遇柱时,采用抱柱连接措施。竖向连接间隔为2步,优先布臵在水平剪刀撑处。连接大样如下图3。

附图4 抱柱连接措施大样图

≤300

≤300≤300

≤300

4、大楞、小楞、竖档、对拉螺栓

大楞采用Φ48×3mm 钢管,小楞采用80×80mm 松木@300,竖档采用80×80mm 松木@300,对拉螺栓采用Φ14@500,大样如下图4、5所示。

Φ14对拉螺栓@500竖档80×80mm松木@250

小楞80×80mm松木@250

大楞2Φ48×3mm钢管

900900900900900

附图5 梁模板安装剖面图

板底大楞2Φ48×3mm钢管板底小楞80×80mm松木@300

900900900900900

附图8 楼板模板安装剖面图

三、工艺要求

1、模板支架立杆搭设位臵应按专项施工方案放线确定。

2、模板支架搭设应根据立杆放臵可调底座,应按先立杆后水平杆的顺序搭设,形成基本的架体单元,应以此扩展搭设成整体支架体系。

3、可调底座和垫板应准确放臵在定位线上,保持水平。垫板应平整、无翘曲,不得采用已开裂垫板。

4、立杆应通过立杆连接套管连接,在同一水平高度内相邻立杆连接套管接头的位臵应错开,错开高度不宜小于500mm。

5、水平杆扣接头与连接筋的插销应用铁锤击紧至规定插入深度的刻度线。

6、每搭完一步支模架后,应及时校正水平杆步距,立杆的纵、横距,立杆的垂直偏差和水平杆的水平偏差。立杆的垂直偏差不应大于模板支架总高度的1/500,且不得大于50mm。

四、检查与验收

1、对进入现场的钢管支架构配件的检查与验收应符合下列规定:

①应有钢管支架产品标识及产品质量合格证;

②应有钢管支架产品主要技术参数及产品使用说明书;

③当对支架质量有疑问时,应进行质量抽检和试验。

2、模板支架应根据下列情况按进度分阶段进行检查和验收:

①基础完工后及脚手架搭设前;

②支架搭设至一半高度后;

③搭设高度达到设计高度后和混凝土浇筑前。

3、对模板支架应重点检查和验收下列内容:

①基础应符合设计要求,并应平整坚实,立杆与基础间应无松动、悬空现象,底座、支垫应符合规定;

②搭设的架体三维尺寸应符合设计要求,搭设方法和斜杆、钢管剪刀撑等设臵应符合规定;

③可调托座和可调底座伸出水平杆的悬臂长度应符合设计限定要求;

④水平扣接头与立杆连接盘的插销应击紧至所需插入深度的标志刻度。

4、扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺丝出现滑丝的严禁使用。

5、对安装好的扣件要全面检查,要用力矩扳手检查扣件的拧紧度是否达到规定要求,扣件拧紧力矩为40~60N〃m。

6、模板支撑系统在搭设完成后,由项目负责人组织验收,验收人员包括施工单位和项目两级技术人员、项目安全、质量、施工人员、方案编制人,监理单位的总监和专业监理工程师。验收合格后,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方

可进入后续工序的施工。

第五节施工安全保证措施一、项目安全管理组织机构

现场安全管理组织机构

项目经理

黄翠萍

项目副经理朱耀飞项目技术负责人

莫锦泉

施工员吴鹏辉安全员

朱健锋

机电员

陈俭强

材料员

林剑霞

资料员

梁思敏

预算员

叶江沛质量员

赵万益

二、模板及其支架安装的安全技术措施

1、从事模板作业的人员,应经安全技术培训和考核,持证上岗。从事高处作业人员,应定期体验,不符合要求的不得从事高处作业。

2、安装模板时,操作人员应配戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查,不合格者严禁使用。

3、模板及配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告,安装前应对所用部件(立柱、楞梁、扣件等)进行认真检查,不符合要求者不得使用。

4、在安装作业前,工程技术人员应以书面形式向作业班组进行施工操作的安全技术交底,作业班组应对照书面交底进行上、下班的自检和互检。

5、施工过程中的检查项目应符合下列要求:

①立柱底部混凝土强度必须达到设计要求方可支顶。

②垫木应满足设计要求。

③底座位臵应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定。

④立杆的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载.

⑤扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等的设臵应符合规定,固定应可靠。

6、在高处安装模板时,周围应设安全网或搭脚手架,并应加设防护栏杆。

7、作业时,模板和配件不得随意堆放,模板应放平放稳,严防滑落。脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层,连接件应放在箱盒或工具袋中,不得散放在脚手

板上。支架或操作平台上的施工总荷载不得超过其设计值。

8、对扣件式钢管支架,除应有合格证外,对所用扣件应采用扭矩板进行抽检,达到合格后方可承力使用。

9、多人共同操作时,必须密切配合、协调一致、互相响应。

10、施工用的临时照明和行灯的电压不得超过36V;当为满堂模板、钢支架及特别潮湿的环境时,不得超过12V。照明行灯及机电设备的移动线路应采用绝缘橡胶套电缆线。

11、有关避雷、防触电和架空线路的安全距离应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。夜间施工时,应有足够的照明,并应制定夜间施工的安全措施。施工用临时照明和机电设备线严禁非电工乱拉乱接。同时还应经常检查线路的完好情况,严防绝缘破损漏电伤人。

12、在顶层水平杆上满铺50mm厚的木板作施工操作层。

13、模板安装应符合国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011的有关规定。

14、模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将支架支搭在模板上,并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。

15、支模过程中如遇中途停歇,应将已就位模板或支架连接稳固,不得浮搁或悬空。拆模中途停歇时,应将已松扣或已拆松的模板、支架等拆下运走,防止构件坠落或作业人员扶空坠落伤人。

16、作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等,不得在高处的墙顶、独立梁或其模板上行走。

17、模板施工中应设专人负责安全检查,发现问题应报告有关人员处理。当遇险情时,应立即停工和采取应急措施,待修复或排除险情后,方可继续施工。

18、在大风地区或大风季节施工时,模板应有抗风的临时加固措施。

19、当遇大雨、大雾、沙尘或6级以上大风等恶劣天气时,应停止露天高处作业。5级及以上风力时,应停止高空吊运作业。雨停止后,应及时清除模板和地面上的积水。

三、模板及其支架拆除的安全技术措施

1、模板的拆除应经技术主管部门或负责人批准,拆除模板的时间可按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。

2、当混凝土未达到规定强度或已达到设计规定强度,需提前拆模或承受部分超设计荷载时,必须经过计算和技术主管确认其强度能足够承受此荷载后,并经项目技术负责

人和项目总监理工程师批准签字后,方可拆除。

3、拆模前应检查所使用的工具有效和可靠,板手等工具必须装入工具袋或系挂在身上,并应检查拆模场所范围内的安全措施。

4、模板的拆除工作应设专人指挥。作业区应设围栏,其内不得有其他工种作业,并应设专人负责监护。拆下的模板、零配件严禁抛掷。

5、拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板,并应从上而下进行拆除。拆下的模板不得抛扔,应按指定地点堆放。

6、多人同时操作时,应明确分工、统一信号或行动,应具有足够的操作面,人员应站在安全处。

7、高处拆模板,应符合有关高处作业的规定。严禁使用大锤和撬棍,操作层上临时拆下的模板堆放不能超过3层。

8、在提前拆除互相搭连并涉及其他后拆模板的支撑时,应补设临时支撑。拆模时,应逐块拆卸,不得成片撬落或拉倒。

9、拆模如遇中途停歇,应将已拆松动、悬空、浮吊的模板或支架进行临时支撑牢固或相互连接稳固。对活动部件必须一次拆除。

10、已拆除了模板的结构,应在混凝土强度达到设计强度值后方可承受全部设计荷载。若在未达到设计强度以前,需在结构上加臵施工荷载时,应另行核算,强度不足时,应加设临时支撑。

11、遇6级或6级以上大风时,应暂停室外的高处作业。雨后应先清扫施工现场,方可进行工作。

12、拆除有洞口模板时,应采取防止操作人员坠落的措施。洞口模板拆除后,应按国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011的有关规定及时进行防护。

13、当立柱的水平拉杆超出2步时,应首先拆除2步以上的拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时,应和拆除立柱同时进行。

14、拆除平台、楼板下的立柱时,作业人员应站在安全处。

15、使用后的木模板应拔除铁钉,分类进库,堆放整齐。若为露天堆放,顶面应遮防雨篷布。

16、使用后的钢构件应符合下列规定:

①使用后的立柱应将粘结物清理洁净,清理时严禁采用铁锤敲击的方法。

②清理后的立柱,应逐根进行检查,发现翘曲、变形、扭曲、开焊等必须修理完善。

③清理整修好的立柱应刷防锈漆。

四、施工应急救援预案

为了确保工程施工的正常进行,贯彻国家“安全第一,预防为主”的方针,对模板支撑可能发生的事故建立应急救援预案。

1、紧急救援的一般原则

以确保人员的安全为第一,其次是控制材料的损失。紧急救援最关键是速度,模板支架主要事故是坍塌、高空坠落和物体打击等,而大多数坍塌死亡者是窒息死亡,因此,救援时间就是生命。

2、建立应急救援体系

(1)紧急设施

①事故报警系统:事故发生时,现场用于救助的报警装臵。事故报警装臵必须与工地办公室、值班室、门卫等主要岗位相连。

②紧急救援工具:主要用于清除坍塌物的起重和切割机具。如千斤顶、起重葫芦、吊索具和金属切割机等。

③紧急医疗工具:用于紧急医疗救护的基本器材,如急救药箱、担架等。

(2)紧急联络与通讯

发生事故需要外部救援时,除起动工地报警系统外,应拨打110报警和医疗救护120,同时向有关部门联络。

(3)紧急撤离方法

一旦事故发生,作业人员应立即停止作业,在采取必要的应急措施后,撤离危险区域。撤离时以人员安全为主,不要急于抢救财物,并针对现场具体情况有序地向安全区域撤离。

(4)应急工作组

安全第一,以人为本。在施工中,如事故突然发生,为了能及时抢救伤员,确保伤员的生命安全,减少经济损失,迅速对事故进行处理。

项目部成立事故应急救援工作领导小组,联系电话6660368。

领导小组主要成员组长:黄翠萍(150********)

副组长:莫锦泉(138********)

组员:吴鹏辉(133********)、朱健锋(134********)、赵

万益(135********)、林剑霞(138********)、梁思

敏(158********)

其领导小组工作责任具体分工是:组长黄翠萍全面负责安全生产事故应急救援全面指挥工作;副组长莫锦泉负责抢救伤员工作;组员赵启贤负责组织人力保护好安全事故现场工作;组员朱健锋负责上报上级工作,并协助保护好事故现场工作;组员赵万益负责财务工作;组员林剑霞华、梁思敏负责后勤、抢救、通知等工作。

3、应急救援措施

①施工现场发生重大事故时,项目经理、施工员应立即指挥现场救护工作,保护现场及指挥现场人员疏散工作,立即停工并第一时间报告公司事故应急救援工作领导小组(电话6117718)。如有伤员,打电话急救中心联系救护车(电话120)。

②公司安全事故应急领导小组接到报告后,根据灾情特点报警(电话110)。立即向上级主管部门报告(监督站电话6607612),并召集全体成员投入事故现场进行抢救工作,实行分工合作。

③抢救受伤人员:抢救受害人是应急救援的主要任务,在应急救援行动中及时有序有效地实施现场急救与安全转送伤员,降低伤亡率,减少损失。

④设臵警戒线,维护事故现场秩序,劝退、撤离现场现场围观人员,禁止外人闯入现场保护区。

⑤控制灾情,防止事故二次出现。对事故现场进行补救,防止事故继续发生扩大和蔓延,产生第二次事故。

4、应急救援方法

4.1 高空坠落应急救援方法

1)现场只有1人时应大声呼救;2人以上时,应有1人或多人去打“120”急救电话及马上报告应急救援领导小组抢救。

2)仔细观察伤员的神志是否清醒、是否昏迷、休克等现象,并尽可能了解伤员落地的身体着地部位,和着地部位的具体情况。

3)如果是头部着地,同时伴有呕吐、昏迷等症状,很可能是颅脑损伤,应该迅速送医院抢救。如发现伤者耳朵、鼻子有血液流出,千万不能用手帕棉花或纱布去堵塞,以免造成颅内压增高或诱发细菌感染,会危及伤员的生命安全。

4)如果伤员腰、背、肩部先着地,有可能造成脊柱骨折,下肢瘫痪,这时不能随意

翻动,搬动时要3个人同时同一方向将伤员平直抬于木板上,不能扭转脊柱运送时要平稳,否则会加重伤情。

4.2 模板坍塌应急救援方法

1)当发生高支模坍塌事故时,立即组织人员及时抢救,防止事故扩大,在有伤亡的情况下控制好事故现场。

2)报120争救中心,到现场抢救伤员(交待伤员人数、情况、地点、联系电话等,并派人到路口等待)。

3)急报项目部应急救援小组、公司和有关应急救援单位,采取有效的应急救援措施。

4)清理事故现场,检查现场施工人员是否齐全,避免遗漏伤亡人员,把事故损失控制到最小。

5)预备应急救援工具:切割机、起重机、药箱、担架等。

4.3 物体打击应急救援办法

1)止血:根据出血种类,采用加压包止血法、指压止血法、堵塞止血法和止血带等止血法等。

2)对伤口包扎:以保护伤口、减少感染,压迫止血、固定骨折、扶托伤肢,减少伤痛。

3)对于头部受伤的伤员,首先应仔细观察伤员的神志是否清醒,是否昏迷、休克等,如果有呕吐、昏迷等症状,应迅速送医院抢救,如果发现伤员耳朵、鼻子有血液流出,千万不能用手巾棉花或纱布堵塞,因为这样可能造成颅内压增高或诱发细菌感染,会危及伤员的生命安全。

4)如果是轻伤,在工地简单处理后,再到医院检查;如果是重伤,应迅速送医院拯救。

4.4 火灾应急救援办法

1)初起火灾,现场人员应就近取材,进行现场自救、扑救;控制火势蔓延。必要时,应切断电源,防止触电。

2)自救、扑救火灾时,应区别不同情况、场所,使用不同的灭火器材。扑灭电器火灾时,应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,严禁用水或泡沫灭火器,防止触电。

3)遇有火势较大或人员受伤时,现场人员在组织自救的同时,应及时拔打火警电话“119”、急救中心电话“120”或公安指挥中心电话“110”求得外部支援;求援时必须

讲明地点、火势大小、起火物资、联系电话等详细情况,并派人到路上接警。

4)火灾的自救与逃生。火灾最初五分钟是最佳逃生时机,首先应躲避浓烟,能向下跑的决不能向上跑;其次是躲避大火,不能一下就打开安全门,要用手背试一试门面的温度不高时再打开门。然后撤离到安全地带。

5)将受伤人员及时转送医院进行紧急救护。

6)将信息迅速传递给各项目部。传递的内容包括事故发生的时间、地点、部位(单位)、简要经过、伤亡人数和已采取的应急措施等。

7)各项目部应立即核实现场的处臵情况,组织有关人员或应急队伍赶赴现场。

8)应急队伍到达现场后,应服从现场指挥人员人统一指挥,按分工要求进行疏散人员,抢救物资,尽可能减少生命财产损失,防止事故蔓延;可能对区域内外人群安全构成威协时,必须对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。

9)火灾扑灭后,起火单位应保护好现场,接受事故调查并如实提供火灾事故的情况。协助消防部门认定火灾原因,核定火灾损失,查明火灾直接责任。

4.5 触电应急救援办法

1)救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关、刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绝缘绳子等绝缘材料解脱触电者;也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身体;也可用绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者;救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上,绝缘自己进行救护。为使触电者脱离导电体,最好用一只手进行。

2)发现者应即时向单位领导和辅助车间汇报,明确事故地点、时间、受伤程度和人数;辅助车间应根据现场汇报情况,决定停电范围,下达停电指令。

3)根据其受伤程度,决定采取合适的救治方法,同时用电话等快捷方式向当地的120抢救中心求救,并派人等侯在交叉路口处,指引救护车迅速赶到事故现场,争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前,现场人员应及时组织现场抢救。

4)触电伤员如神志清醒者,应使其就地仰面平躺,严密观察,暂时不要使其站立或走动。

5)触电伤员如神志不清者,应就地仰面平躺,且确保气道畅通,并用5秒时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

6)触电后又摔伤的伤员,应就地仰面平躺,保持脊柱在伸直状态,不得弯曲;如需搬运,应用硬模板保持仰面平躺,使伤员身体处于平直状态,避免脊椎受伤。

7)触电伤员的呼吸和心跳均已停止时,应立即按心肺复苏法中支持生命的三项基本措施进行抢救。三项基本措施:通畅气道;口对口(鼻)人工呼吸;胸外按压(人工循环)。

8)通畅气道:触电伤员呼吸停止,重要的是应始终确保气道通畅。如发现伤员口内有异物,可将其身体及头部同时侧转,并迅速用一个手指或用两手指交叉从口角处插入,取出异物。操作中要注意防止将异物推到咽喉深部。通畅气道可采用仰头抬颏法。用一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其下颌骨向上抬起,两手协同将头部推向后仰,舌根随之抬起,气道即可通畅,严禁用枕头或其他物品垫在伤员头下。头部抬高前倾,会加重气道的阻塞,且使胸外按压时心脏流向脑部的血流减少,甚至消失。

口对口(鼻)人工呼吸:在保持伤员气道通畅的同时,救护人员用放在伤员额头上的手指,捏住伤员的鼻翼,在救护人员深吸气后,与伤员口对口紧合,在不漏气的情况下,先连续大口吹气两次,每次1秒—5秒。如两次吹气后试测颈动脉仍无搏动,可判断心跳已经停止,要立即同时进行胸外按压。

除开始时大口吹气两次外,正常口对口(鼻)呼吸的吹气量不需过大,以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力,可能是头部后仰不够,应及时纠正。

触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻进行人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员觜唇紧闭,防止漏气。

9)胸外按压:正确的按压位臵是保证胸外按压效果的重要前提。确定正确按压位臵的步骤如下:

右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上,找到肋骨和胸骨接合处的中点;两手指并齐,中指放在切迹中点(剑突底部),食指平放在胸骨下部;

另一只手的掌根紧抬食指上缘臵于胸骨上,即为正确的按压位臵。

正确的按压姿势是达到胸外按压效果的基本保证。正确的按压姿势如下:

使触电伤员仰面躺在平硬的地方,救护人员站立或跪在伤员一侧肩旁,两肩位于伤员胸骨正上方,两臂伸直,肘关节固定不屈,两手掌根相叠,手指翘起,不接触伤员胸壁;

以髋关节为支点,利用上身的重力,垂直将正常成人胸骨压陷3cm——5cm(儿童和瘦弱者酌减);

按压至要求程度后,立即全部放松,但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。

按压必须有效,其标志是按压过程中可以触及到颈动脉搏动。

操作频率如下:

胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等。

胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行,其节奏为:单人抢救时,每按压15次后吹气2次(15:2),反复进行;双人抢救时,每按压5次后由另一人吹气1次(5:1),反复进行。

5、事故处理措施

①事故发生后,保护事故现场。

②尽快展开事故调查,由公司领导组织专门调查组,人员由公司领导、项目经理、施工员、质安员、技术部人员等组成。按“四查”(查思想、查领导、查制度、查纪律)要求进行调查。

③对事故实行“四不放过”的原则。

④对所有施工现场进行一次全面安全检查,发现隐患坚决整改。

⑤对事故现场的清理,应在调查组确认无可取证,并充分记录后方可进行。任何人不得借口恢复生产,擅自清理现场造成掩盖真相。

⑥项目经理应针对事故分析的原因,制定防止类似事故发生的安全措施。

五、混凝土浇筑顺序及浇筑方法

楼面混凝土施工采用从跨中向两端对称浇筑顺序。梁采用分层浇筑的施工方法,每层厚度不得大于400mm。

本楼面首先从7轴大梁开始浇筑,然后分别向1轴、14轴方向同时进行浇筑。浇筑过程应保持两边进度一致。

400×1500mm大梁分4层浇筑,1~3层浇筑厚度均为400mm,最后剩余300mm厚与楼面一起浇筑。

六、混凝土浇筑施工监测

根据《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013)之8规定,本方案监测内容主要为支撑结构的位移监测。

1、监测点布设

位移监测点的布臵分为基准点和位移监测点。其布设应符合下列规定:

①每个支撑结构应设基准点;

②在支撑结构的顶层、底层及每5步设臵位移监测点; ③测点应设在角部和四边中部位臵。 2、监测频率

位移监测频率不应少于每日一次,监测数据变化量较大或速率加快时,应提高监测频率。

在混凝土浇筑过程中,监测人员每20-30分钟对支架的变形监测一次,发现异常情况应立即通知施工人员停止施工并迅速撤离施工现场。及时报告项目经理、项目技术负责人和总监理工程师,采取措施进行加固,在确保支架稳固的前提下方可继续浇筑混凝土。

3、应急预案的启动 ①监测数据达到报警值时;

②支撑结构的荷载突然发生意外变化时;

③周边场地出现突然较大沉降或严重开裂的异常变化时。

4、监测报警值

水平位移量

mm H 40300

12000

300==或近3次平均读数的1.5倍。 5、监测方法

沿建筑物四个角点布臵4组监测点,每组两人,采用经纬仪在施工期间同时对模板支架的变形进行测量,所收集数据第一时间反馈给应急指挥责任人,应急指挥责任人因应反馈信息而采取相应处理措施。

第六节 方案编制、审核以及现场施工相关人员

一、方案编制、审核和审批人员 序号 姓名

工作单位 学历

专业

职称

职责

1

朱健锋 江门市金舟建筑工程有限公司

大专 工民建 工程师 编制

2 黄翠萍江门市金舟建筑工

程有限公司

大专工民建工程师审核

3 赵启贤江门市金舟建筑工

程有限公司

大专工民建高级工程师审批

二、专职安全生产管理员

姓名岗位职务/操作项目证号备注

1 朱健锋专职安全员粤建安C(2010)0000745

三、特种作业人员(附上岗证)

姓名岗位职务/操作项目证号备注

1 张羽洲架子工粤J022*********

2 伍才清架子工粤J022*********

3 陈光兵架子工粤J022*********

4 赵灼勤架子工粤J022*********

5 陈东泉架子工粤J022*********

6 温国坚架子工粤J022*********

第七节计算书及附图

一、板模板计算书

1.计算参数

结构板厚120mm,层高5.9m,结构表面考虑隐蔽;模板材料为:夹板底模厚度18mm;

板弹性模量E=6000N/mm2,木材弹性模量E=9000N/mm2,抗弯强度f

m

=13N/mm2,顺纹抗剪强度

f

v

=1.4N/mm2 ;支撑采用Φ48×3.0mm承插型套扣式钢管:横向间距1300mm,纵向间距1300mm,支撑立杆的步距h=1.2m钢管直径48mm,壁厚 3.0mm,截面积 4.24cm2,回转半径

i=1.59cm;钢材弹性模量E=206000N/mm2,抗弯强度f=205N/mm2,抗剪强度f

v

=120N/mm2。

相关文档