第一章 设备/材料技术性能的详细描述

设备功能说明

一次设备主要技术参数

★ KYN28A-12 型铠装移开式交流金属封闭开

关柜:

柜体结构采用进口敷铝锌板经多重折弯组装而

成,开关柜被隔板分成手车室、母线室、电缆室和继电器仪表室隔室,室与室之间用接地的金属钢板分隔,互不干扰,以提高运行的安全性和可靠性,而且断路器室、母线室和电缆室都设有专用的卸压通道,防止因事故而危急人身安全或事故蔓延到其他间隔。

防护等级高,开关柜的外壳防护等级达到IP4X ,

各隔室的防护等级为IP2X ,可有效防止杂物和虫害侵入。

手车互换性好,额定值和结构相同的组件能方便地互换。柜体可靠墙安装、柜

前维护,减少占地面积。

功能方案包括电缆进出线、架空进出线、联络、计量、PT 、隔离、所用变等多

种方案。

★手车:

手车根据用途可分为断路器手车、熔断器手车、熔断器加

避雷器手车、隔离手车等,各类手车的外形尺寸相同,

相同用途的手车具有互换性。手车在柜内有试验/隔离

位置和工作位置。

本项目采用真空断路器是用于额定电压

12kV、三相交流50Hz的户内开关设备,作

为电网设备、工矿企业动力设备控制和保护

单元。由于真空断路器的特殊优越性,本产

品适合于要求额定工作电流的频繁操作,或

多次开断短路电流的场所。

断路器采用整体布局结构,使用的弹簧操作

机构相当成熟,具有结构相对简单、可靠成

熟、寿命长、维护少等特点。机箱采用合理

的分格结构,使得各功能单元布置清晰,便

于维护保养。

采用成熟的APG工艺做成的绝缘筒式结构,

一次回路采用组装式结构,保证导电回路绝

缘可靠和组装方便。

有齐备的防误操作联锁,确保了人员和设备的安全,操作方便,维护简单。

★ JN15-12/25(31.5)接地开关技术参数:

★ JDZXF9-10型电压互感器技术参数:

本型电压互感器为全封闭环氧树脂浇注结构,适用于额定频率50Hz或60Hz,额

定电压为35kV电力系统中,作电能计量、电压监控及继电保护用。具有高精度、阻燃、防爆、抗谐振、爬电距离大、局部放电量小、抗过电压能力强等特点。

有三个二次绕组,即电能测量、电压监控和继电保护分开。并配置高性能的一次消谐器装置:SY-XXQ-10。

1、使用时二次绕组不允许短路及超负荷运行。

2、本型互感器为半绝缘结构,只能进行感应耐压试验;开关柜进行工频试验时,

应将互感器与开关柜断开。

★ LZZBJ9-10型电流互感器技术参数:

额定频率50Hz或60Hz、额定电压10kV及以下的电力

系统中,作电能计量、电流测量和继电保护用。耐污染

及潮湿,尺寸小,重量轻,适用于任何位置、任意方向

安装。

★ LXK型零序电流互感器技术参数:

本系列零序电流互感器适用于户内、额定频

率50Hz或60Hz、额定电压35kV及以下的

小接地电流系统中供三相电缆接地保护

用,也可与继电器配套使用。

本型电流互感器为开合式,环氧树脂浇注结构,安装时可将互感器分为两半,装好电缆合并为一体。安装极为方便。

★有机合成氧化锌避雷器:

该产品的核心工作元件采用以氧化锌为主的多元素金属氧化物粉末烧制,具有优异的非线性伏-安特性,陡波响应快,通流容量大。

复合绝缘外套的采用,顺应了国际电力产品小型化、安全化、免维护的发展趋势。高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小、重量轻、耐污秽免清扫、防爆防震动的优点。是集成化、模块化的中高压输变电成套设备中首选的防雷元件。

技术应答

1 标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。表1 技术参数响应表投标人填写

2.6 项目单位要求值

项目单位应根据实际工程情况认真填写相应的技术参数响应表。表6 项目单位要求的技术参数表(项目单位填写)

2.7 项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动专用部分固化的参数,根据工程实际情况,使用条件及相关技术参数如有差异,应逐项在“技术偏差表”中列出。

表7 项目单位技术差异表(项目单位填写)

3 投标人响应部分

3.1技术偏差表投标人填写

投标人应逐项响应本技术规范书中的要求,如有与本技术规范书要求不一致的地方,应逐项在“技术偏差表”中列出。

表8 投标人技术偏差表

3.2 投标产品的销售及运行业绩表

表9 投标产品的销售及运行业绩表(近五年)

详见投标商务文件

16

3.3 投标人需提供的设备图纸及资料

投标文件中投标人应提供以下图纸及资料

1) 电气主接线图

2) 隔室分布图

3)开关柜详细的一次接线图及布置图

3.4 主要组部件材料

第二章供货范围 供货范围:

详细设备供货表:世纪新城

高低压_开关柜_投标文件_技术标

高低压_开关柜_投标文件_ 技术标 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

招标编号:XXXXXX XXX项目 高低压开关柜 技术标书 XXX公司 201X年X月

目录 第一章设备/材料技术性能的详细描述 (3) 设备功能说明 (3) 一次设备主要技术参数 (3) 技术应答 (8) 第二章供货范围 (21) 供货范围: (21) 详细设备供货表: (22) 世纪新城 (22) 第三章技术标准 (25) 第四章技术数据表 (28) 第五章试验 (31) 第六章技术文件 (33) 第七章技术服务 (34) 第八章资格审查文件中的同类设备/材料业绩表及证明材料 (35) 第九章投标偏离表 (36) 第十章分包设备/材料的供货商清单 (37) 第十一章设备/材料维修、售后服务的承诺书和实施细则 (38) 第十二章其他技术内容 (39)

第一章设备/材料技术性能的详细描述 设备功能说明 一次设备主要技术参数 ★ KYN28A-12 型铠装移开式交流金属封闭开 关柜: 柜体结构采用进口敷铝锌板经多重折弯组装 而成,开关柜被隔板分成手车室、母线室、 电缆室和继电器仪表室隔室,室与室之间用 接地的金属钢板分隔,互不干扰,以提高运 行的安全性和可靠性,而且断路器室、母线 室和电缆室都设有专用的卸压通道,防止因 事故而危急人身安全或事故蔓延到其他间 隔。 防护等级高,开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X,可有效防止杂物和虫害侵入。 手车互换性好,额定值和结构相同的组件能方便地互换。柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积。 功能方案包括电缆进出线、架空进出线、联络、计量、PT、隔离、所用变等多种方案。 序号名称单位数值 额定频率Hz 50 额定电压kV 10.5

投标文件资料(技术标)标

施工招标 投标文件 (技术标部分) 项目编号: 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其授权代理人:(签字或盖章) 年月日

目录 第一章总体概述 (1) 第二章施工现场平面布置 (5) 第三章施工进度计划及保证措施 (10) 第四章施工方案与质量保证措施 (28) 第五章安全文明施工和环境保护措施 (132) 第六章项目管理班子 (147) 第七章资源配置计划 (153) 第八章季节性施工及成品保护措施 (167)

第一章总体概述 1.工程概况 1.1总体简介 工程名称:经济技术开发区2017年棚户区改造工程施工。 工程地点:经济技术开发区晶华路587号。 招标单位:经济技术开发区城乡建设局、盛信投资开发。 设计单位:市建筑规划勘查设计研究院。 要求工期:1096日历天(2018年01月15日—2021年01月14日) 质量要求:合格 1.2建筑设计概况 小庄、曹村建筑层数,地上19层、地下2层。建筑功能,地上为住用房、社区中心、商业,地下为车库和设备用房。绝对标高27.7m。室外标高,-0.30m。耐火等级为一级。 墙体:1、外墙:外围护墙(自保温砌块墙构造要求,施工注意事项见图集L15J177《IMS后模注塑夹芯复合砌块墙体自保温系统保温构造》。 2、墙(加气混凝土砌块请的构造做法,材料要求,技术要求详见图集L13J3-3《加气混凝土砌块墙》)。 填充墙除注明外采用MU3.5加气混凝土试块,M5混合砂浆砌筑墙厚为100厚,200厚,未注明的门垛宽均为100。 填充墙抗震构造,填充墙墙柱连接,框架插筋,过梁,构造柱及圈梁等设置要求详结构施工图设计总说明。填充墙的预留洞详见设备专业施工图,建筑平面图或放大图,小于300×300的洞口砌筑时可不预留。

招投标技术标范本

***** 承包工程 (硬质景观) 施 工 组 织 设 计 ***工程 2012年6月16日

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章人力、资源及机械保证措施 (4) 第四章工程进度计划及工期保证措施 (8) 第五章施工准备与总平面布置及管理 (14) 第六章主要项目施工方法 (19) 第七章质量目标与质量保证措施 (36) 第八章安全保证措施 (40) 第九章交通组织 (45) 第十章季节性施工措施 (46) 第十一章文明施工 (48) 第十二章环保与环卫管理 (52) 第十三章竣工回访 (53)

第一章编制说明 1.1编制依据 1、本施工组织设计是依照甲方提供的景观工程文件、国家有关施工组织设计或施工方案编制规定,省园林绿化相关规要求进行编制。 2、本施工组设计是依照甲方提供的景观工程施工图依据进行编制。 3、本工程施工组织设计是根据现行的施工技术规和操作标准进行编制。 1.2编制说明 本施工方案在编制时,本着力创一流质量,为业主争效益,为企业争声誉的指导思想,从施工部署各项技术措施的提出及应用,施工方法及设备材料的投入等各个方面着手,结合我公司积累多年的园林工程施工经验,力求做到措施具体,方法实用,以达到建成一流的工程为宗旨。本工程按照以下标准、规执行: 1、《工程测量规》GB50026-93; 2、《城市绿化工程施工及验收规》CJJ/T82-99; 3、《园林绿化施工规》DB4403001/T8-99; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002; 5、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-88; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 1.3编制原则 1、本施工方案所安排的施工工期、施工方法、设备、劳力配备,是为了确保甲方对该工程的工期、质量、安全、文明施工、环境保护等方面的要求。

投标文件密封封面(格式)

投标文件密封封面(格式)

市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 投标文件 (封面) 投标项目名称: 投标文件容: 资格标 投标单位名称: (法人公章)法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)联系人: : 投递日期:

资格标目录 (1)企业营业执照、资质证书、安全生产许可证; (2)建造师(或临时建造师)书及安全生产考核合格证及本人; (3)法定代表人证书或法定代表人委托书及到场人; (4)市外投标人应提供建设行政主管部门(或其授权机构)在投标截止之前二十天出具的“三无”证明(无拖欠农民工工资、注册建造师无在建工程、企业无不良行为记录); (5)投标承诺书; (6)外省来赣施工单位还须持有省建设行政主管部门办理的进赣投标备案通知书; (7)投标人的《投标资格审查表》(按提供的示格式表格,见本目录后附表); (8)拟派企业施工员、质检员、造价员、安全员的岗位证书和专职安全员安全生产考核合格证书; (9)招标文件要求提交的其它资料: 购买招标文件收据及投标保证金进帐单 资格标文本中上述材料证书为加盖法人公章的复印件、但资格标评审时需提供上述证书或材料原件,未能全部提供上述材料原件的,其资格标视为不合格,不得参加下一阶段的评审。 附件:1、投标承诺书 2、《投标资格审查表》

一、投标承诺书 (招标人名称): 本投标人已详细阅读了(工程名称)工程招标文件,自愿参加上述工程投标,现就有关事项向招标人重承诺如下: 1、本投标人自愿在个日历天按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规要求完成施工任务,按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。 2、遵守中华人民国、省、市(包括《中华人民国招标投标法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国反不正当竞争法》等等)有关招标投标的法律法规规定,自觉维护建筑市场秩序,公平竞争,不串标、围标、买标、卖标、挂靠。否则,同意被废除投标资格并接受处罚。 3、服从《招标议程安排》,遵守招标有关会议现场纪律。否则,同意被废除投标资格并接受处罚。 4、接受招标文件实质性要求,否则,同意被废除投标资格并接受处罚。 5、保证投标文件容无任何虚假,诚实守信。若评标过程中查出有虚假和不诚实信用行为的,同意作无效投标文件处理并被没收投标担保,若中标之后查出有虚假,同意废除中标资格并被没收投标担保。 6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。 7、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则,同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。 8、保证按照施工合同约定完成施工合同围的全部容,履行保修责任。否则,同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约担保。

高低压开关柜的作用

高低压开关柜的作用 一:1,什么是高压开关柜? 高压开关柜是按一定的接线方案将涉及一,二次设备成套组装的一种高压配电装配,在发电厂和变配电所中作为节制和保护发机电,电力变压器和高压线路之用。其中装有高压开关设备,保护电器,检验测定仪表和母线,绝缘子等。高压开关柜有固定式和手车式两大类,一般在中小型工厂的变配电所中,绝大大都采用较经济的固定式高压柜。手车式开关柜的独特之处是:高压断路器等首要设备是装在可以拉出推进的手车上。设备检查修理时,任什么时候间拉出而推入同类手车,便可恢复供电,具备检查修理利便和安全,并可大大缩短断停电时间的优点,但价格高。 2,什么是低压开关柜? 低压开关柜是按一定的接线方案将涉及低压开关电器成套组装的一种低压配电装配。在1000V以下的供电体系中作为动力和照明配电之用。一样它也有固定安装和抽出式安装两大类。 3,什么叫电流表?它是如何接入电路的? 测量电路中电流强度的仪表叫电流表,电流表与被测电路串联接入电路或电流互感器的被测二次电路联接。 4,什么叫电压表?它是怎么接入电路的? 测量电场中两点间电位差的仪表叫电压表。电压名词性谓语被测电路并联接入电路。 5,什么叫电度表? 测量电能的仪表叫电度表。它由一组或几组电流回路和电压回路构成。 6,什么是电气间隙? 元件的相与相之间,差别电压的电路导体之间及带电器件与赤露导体及器件之间的直线距离称电气间隙。 7,什么是爬电距离? 差别电位的两个导体器件之间沿绝缘材料外貌的最短距离称爬电距离。 8,短路电流? 在一条电路中,因为妨碍或纰缪毗连造成短路而导致的过电流。 9,什么叫母线?一种可与几条通路毗连的低阻抗导体。 10,什么叫主母线?毗连一条或几条配电母线和(或)进线和出线单位的母线。 11,什么叫进线单位?通过它把电能馈送到成套设备中其他单位中去的一种功效单位。 12,什么叫出线单位?通过它把电能输送给1个或多个出线电路的一种功效单位。 13,什么叫功效单位?它是成套设备中的一部门。由它完成统一功效的所有电气设备和机械器件构成。 14,什么叫介电强度?是指设备在主电路中加给一定波形和极性的打击电压的最岑岭值而不造成击穿的耐受力。介电强度实验,就是给实验设备1个或多个电路施加额定的打击耐受电压所做的实验,又称耐压实验。

设计投标技术标文件-精选.pdf

目录 1. 设计质量保证措施 2. 设计投资控制措施 3. 设计进度安排 4. 服务保证措施 5. 拟采用新技术、新工艺、新材料情况

一、设计质量保证措施 针对该工程的重要性、特殊性和紧迫性,我们将以质量为设计核心、经济为设计控制点, 由公司负责人担任工程项目主持人,总建筑师担任工程项目设计总设计师、总负责人、建筑 专业总负责人,总工程师担任工程项目结构专业总负责人,各专业负责人均配备高级工程师 精心设计,以确保项目的设计质量,工程进度、投资效益、后续服务等各方面均能得到有效 控制,达到较高的设计水平,充分满足甲方的要求。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 1、设计控制目标 我公司将把工程设计作为院重点工程实施管理,具体陈述如下: 管理等级:院级管理工程设计项目; 质量目标:确保质量为优秀设计; 质量标准:整个设计阶段严格按国家现行有关设计规范、规程,强制性条文和标准进行设计, 设计深度符合《建筑工程设计文件编制深度规定》要求聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 质量控制:整个设计阶段严格按照ISO2000的国际质量标准体系制定的YADI《质量保证手册》实施运行管理;残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 保证措施:加强本工程设计项目组的全面管理,严格执行设计质量、设计进度、施工现场服 务的奖罚制度。 我公司承诺在设计过程中会密切地与业主联系和合作,对本工程项目的各个单体设计与业主 进行紧密的沟通和协商,特别是在方案优化调整阶段,充分体现规划方案的构思和精神。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 2、设计质量承诺及保证措施 为使该工程资金的有效投入,确保该项目的设计质量,该项目从设计方案到施工图设计文件交付,严格按照ISO9001的国际质量标准体系制定的YADI(质量保证手册)实施运行管理。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 严格按国家现行有关设计规范、规程、强制性条文和标准进行设计。 所设计的项目优良品率确保100%。 按国家有关规定提交通过施工图审查的设计文件。 实施项目质量责任制、项目负责人——各专业负责人——各专业设计人。 如出现重大质量问题,分别处罚责任人设计产值的5%,10%,15%。 通过有计划地开展设计输入和输出的评审,设计过程中阶段性输出的评审和验证,以及

Wiki排版格式说明

Wiki排版格式说明 0. 综述 Wiki是一种人人都能够参与编辑的网站(或者软件平台),用户可以修改已有的文档内容,或者添加新的Wiki页面。为了使得用户能够编写结构简单、易于阅读地文档,Wiki 引擎一般提供了一套非常简单有效地文章排版格式。 这个Wiki是建立在流行的UseModWiki引擎的基础上的,所以大多数排版格式与其他很多在这个引擎基础上演化出来的Wiki引擎兼容(这些Wiki引擎包括 MeatballWiki,TthWiki,OddMuseWiki等)。 格式 1. 标题 代码: = H1标题 = == H2标题 = === H3标题 = ==== H4标题 = ===== H5标题 = ====== H6标题 = 注意标题文字前后的空格 效果: H1标题 H2标题 H3标题 H4标题 H5标题 H6标题 2. 列表 无编号的列表 代码: *第一点 *第二点 **第二.1点 **第二.2点 *第三点 效果: ?第一点 ?第二点 o第二.1点 o第二.2点 ?第三点 有编号的列表 代码: #第一点 #第二点 ##第二.1点 ##第二.2点 #第三点 效果:1.第一点 2.第二点 1.第二.1点 2.第二.2点 3.第三点 3. 缩进 代码: :第一条 ::第一款 ::第二款 效果: 第一条 第一款 第二款 4. 词汇定义模式 代码: ;Wiki:第一层定义 ;;Wiki:引申义 ;;;Wiki:第二层引申义 效果: Wiki 第一层定义 Wiki 引申义 Wiki 第二层引申义 5. 纯文本(代码)格式 代码:(一行的第一个字符是空格) typedef struct { int b7:1; int b6:1; int b5:1; int b4:1; int b3:1; int b2:1; int b1:1; int b0:1; } bits; 效果: typedef struct { int b7:1; int b6:1; int b5:1; int b4:1; int b3:1; int b2:1; int b1:1; int b0:1;

高低压柜技术要求

高压柜招标技术文件

技术规格书 二、总则 2.1本规范书适用于高低压配电装置以及非标柜,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 2.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 2.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 2.5.1高压开关柜应遵循的最低技术标准: GB3906- 《3~35kV交流金属封闭开关设备标准》 DL403- 《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL404- 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD318- 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB11022- 《高压开关设备通用技术条件》 GB7351- 《局部放电试验》 GB3309- 《高压开关设备常温下机械试验》 GB50150- 《电气装置安装工程设备交接试验标准》 GB/T11022- 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB1984- 《交流高压断路器》 GB311- 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1207- 《电压互感器》 GB1208- 《电流互感器》 GB1985- 《交流高压隔离开关和接地开关》

别墅装修投标技术标范本

别墅装修投标技术标范本 目录 第一章:产品标准及工程质量目标、质量计划 (2) 第二章:成品保护措施 (3) 第三章:总、分包配合条件和配合费用、配合保证 (4) 第四章:产品质量保证书 (4) 第五章:施工组织设计 (4) 第一节:概述...................................................................... .4 第二节:施工组织规划、组织机构 (4) 第三节:施工主要施工方案 (5) 第四节:主要施工技术 (6) 第五节:质量计划和质量保证措施 (13)

第六节:项目班子主要人员 (18) 第七节:计划管理办法和实施细则............................................19. 第八节:质量管理办法和细则、质量目标。质量承诺 (19) 第九节:施工网络计划、施工总平面布置....................................20. 第十节:资源配置计划...........................................................21 第十一节:成品 保护措施........................................................22. 第十二节:安全文明施工规划 (23) 第十三节:交验计划和验收标准 (28) 第十四节:样板工程计划和质量标准 (29) 第六章:本项目项目经理资格文件 (29) 第七章:本项目的技术负责人资格文件 (29) 第八章:本工程组织机构表 (29)

高低压开关柜投标文件技术标.doc

招标编号: XXXXXX XXX项目 高低压开关柜 技术标书 XXX公司 201X 年 X 月

目录 第一章设备/材料技术性能的详细描述 (3) 设备功能说明 (3) 一次设备主要技术参数 (3) 技术应答 (8) 第二章供货范围 (25) 供货范围: (25) 详细设备供货表: (27) 世纪新城 (27) 第三章技术标准 (30) 第四章技术数据表 (32) 第五章试验 (36) 第六章技术文件 (38) 第七章技术服务 (39) 第八章资格审查文件中的同类设备/ 材料业绩表及证明材料 (40) 第九章投标偏离表 (41) 第十章分包设备/材料的供货商清单 (42) 第十一章设备/材料维修、售后服务的承诺书和实施细则 (43) 第十二章其他技术内容 (44)

第一章设备 / 材料技术性能的详细描述 设备功能说明 一次设备主要技术参数 ★KYN28A-12 型铠装移开式交流金属封闭开 关柜: 柜体结构采用进口敷铝锌板经多重折弯组装 而成,开关柜被隔板分成手车室、母线室、电 缆室和继电器仪表室隔室,室与室之间用接地 的金属钢板分隔,互不干扰,以提高运行的安 全性和可靠性,而且断路器室、母线室和电缆 室都设有专用的卸压通道,防止因事故而危急 人身安全或事故蔓延到其他间隔。 防护等级高,开关柜的外壳防护等级达到 IP4X,各隔室的防护等级为IP2X,可有效防 止杂物和虫害侵入。 手车互换性好,额定值和结构相同的组件能方便地互换。柜体可靠墙安装、柜 前维护,减少占地面积。 功能方案包括电缆进出线、架空进出线、联络、计量、PT、隔离、所用变等多种方案。 序号名称单位数值 额定频率Hz 50 额定电压kV 额定绝缘水1min 工极间、极对地42 平频耐压断口48

钢结构投标文件(##技术标)

钢结构投标文件 技术标 x年 x月x日

目录 1、工程概况 2、编制依据 2.1 施工组织设计编制依据 2.2 遵循的有关规范和标准 3、施工方案 3.1 施工总体部署 3.2 任务安排 3.3 施工部署 3.4 施工原则 3.5 主体结构工艺流程 3.5.1钢结构构件制作工艺流程图 3.5.2 钢结构安装工艺流程图 3.6 安装准备 3.7 钢柱安装 3.8 钢梁安装 3.9 钢联系构件的安装 3.10 主体结构检查验收 4、钢结构专项吊装方案 4.1 吊装前准备工作 4.2 钢结构吊装 4.2.1 钢结构吊装总体构想

4.2.2 吊装机械选型 4.2.3 钢柱吊装 4.2.4 钢梁吊装 5、质量保证体系 5.1 项目部质量管理体系 5.2 质量保证措施 5.3 钢结构构件、半成品和其他材料进场验收5.4 保证项目 5.5 基本项目 5.6 多层钢结件安装工程检验批质量验收记录表5.7 成品保护 5.8 施工注意事项 5.9 施工记录 5.10 质量承诺 5、施工前的准备工作 6.1 施工前的准备工作 6.1.1 施工场地布置 6.1.2 施工生活条件准备 6.1.3 项目部施工前的具体准备工作 6.2 主要施工机具 6.3 人员配备 7、安全保证措施

7.1 我司符合安全生产要求 7.2 安全保证措施 8、环境保护文明施工管理 9、工期保证 9.1 工期保证措施 9.2 工期承诺(见施工工期进度计划横道图) 10、施工现场总体平面布置 11、雨季施工措施

1、工程概况 工程名称:河南天邦菌业股份有限公司杏鲍菇工厂化生产扩建计划工期为:60日历天。 质量要求为:一次性验收合格。 2、编制依据 2.1 施工组织设计编制依据: (1)甲方提供的施工图 (2)项目现场实地勘察 (3)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (4)国家有关建筑工程法规、规范及文件 (5)本公司质量管理体系、安全生产体系、技术标准 2.2 遵循的有关规范和标准 (1)《钢结构设计规范》GBJ50017-2002 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 )(3)《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) (4)《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) (5)《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》( JGJ82-91) (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)(8)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (10)《工程测量规范》GB50026-2001

工程项目投标书技术标样本Word版

工程项目投标书技术标样本 目录 一、投标书 (1) 二、投标报价表 (3) 三、法定代表人身份证明、授权委托书 (6) 四、合同实质性条款承诺书 (8) 五、承包价款的确定方法(含优惠说明) (14) 六、施工图预算价计算书及工程量计算手稿 (17) 七、施工组织设计 (18) 第一章工程概况 (19) 第二章主要施工方法 (24) 第三章劳动力计划 (62) 第四章主要施工机械计划 (64) 第五章工程质量保证措施 (66) 第六章确保安全施工的技术组织措施 (112) 第七章确保工期的技术组织措施 (130) 第八章施工工期网络图 (141) 第九章施工总平面布置图 (142) 第十章拟投入本工程施工的项目经理、技术负责人及主要技工人员名单 (143) 八、投标保证金交付证明复印件.................................................. . 147 九、拟投入的项目经理及技术负责人简历和相关证件................................ . 148 十、其它资料.................................................................. . 151

施工组织设计 第一章工程概况 工程概况 本工程位于建设路段北侧,交通方便,施工便利。住宅楼工程共六层,带半地下室及局部坡屋顶,砖混结构,建筑面积约4735平方米;办公楼工程共四层,框架结构,建筑面积约2590平方米,目前建设规划已批准,建设资金已经落实,三通一平已经完成,已具备开工条件。 一、土建工程 1、建筑筑部分:住宅楼建筑物平面呈一字形,东西长50.64m,南北宽3.84m,每层层高3.0m,建筑物总高度为21.00m,室内外高差为1.0m。办公楼建筑物平面呈一字形,东西长48.80m,南北宽12.40m,一层、四层层高3.9m,二层、三层层高3.6m,建筑物总高度为24.40m,室内外高差为0.9 m。 2、结构部分 住宅楼工程基础采用筏板基础。地耐力特征值为150KPa。 钢筋砼结构:构件均采用砼为C25,垫层的砼为C10。 砖砌体:采用MU10烧结普通砖。砂浆:±0.000以下采用M10水泥砂浆,±0.000以上至11.98采用M10混合砂浆。11.98以上采用M7.5混合砂浆。 办公楼工程基础采用混凝土条形基础。地耐力特征值为140KPa。 钢筋砼结构:基础采用砼为C30,梁板柱采用C30,其它采用C25,垫层的砼为C10。

封标流程及密封条、封皮等格式

注:以下仅为参考,具体格式请参照招标文件要求。 (1)准备工作:封套、封面、封条(小封条打印4-5份),胶水、双面胶、剪子、笔、档案袋 (大、小)、光盘(U盘)、牛皮纸···(标书盖章签字,盖章:法人代表处、涉及公司相关证明处;签字:盖章的授权人签字处) (2)查看标书、打印标书(正本图纸彩色打印,副本图纸黑白)、图纸设计室盖章、签字(图 纸:制图、校对)。 (3)打印授权书,保函,开标一览表。其中开标一览表放在相应的文件袋里。 (4)打印后检查标书(页码、印章、签字)。 (5)打印标书封皮(封皮上改好正副本),需要可加膜。 (6)刻光盘(或U盘,根据甲方要求),光盘正面写上电子版字样。 (7)装订标书,图纸、清单,按照技术标书中的相应要求顺序放好。 (8)盖章:按要求盖章,一般是要求处盖章、逐页盖章、骑缝章等。 (9)封标书:技术标和商务标分别封(也有封在一起的),密封袋的正面贴相关信息A4纸, 背面贴开标时启封字样纸条,上下各一张纸条(1/2A4纸大小,下方封条与文件底部留有一定间隙,盖骑缝章用),最外的下方纸条占密封袋底部1/2。开标一览表、电子稿等只正面用A4纸贴相关信息。 (10)1盖章,在封装缝隙处逐一盖章。 (11)最后将商务标、技术标、电子稿等封到一个大密封袋,并封住。若用牛皮纸封,则 开标时启封字样用A4纸大小的。在封装缝隙处逐一盖章。

1.1、投标文件密封件外层封套格式

1.2、投标文件密封件内层封套格式(商务分册)

1.3、投标文件密封件内层封套格式(技术分册)

1.4、投标文件密封件内层封套格式(U盘)

高低压-开关柜-投标文件-技术标

高低压-开关柜-投标文件-技术标

招标编号:XXXXXX XXX项目 高低压开关柜 技术标书 XXX公司 201X年X月

目录 第一章设备/材料技术性能的详细描述 (4) ?设备功能说明 (4) ?一次设备主要技术参数 (4) ?技术应答 (11) 第二章供货范围 (43) ?供货范围: (43) ?详细设备供货表: (44) 世纪新城 (44) 第三章技术标准 (47) 第四章技术数据表 (49) 第五章试验 (56) 第六章技术文件 (58) 第七章技术服务 (59) 第八章资格审查文件中的同类设备/材料业绩表及 证明材料 (60) 第九章投标偏离表 (61)

第十章分包设备/材料的供货商清单 (62) 第十一章设备/材料维修、售后服务的承诺书和实 施细则 (63) 第十二章其他技术内容 (64)

第一章设备/材料技术性能的详细描述 ?设备功能说明 ?一次设备主要技术参数 ?★ KYN28A-12 型铠装移开式交流金属封闭开 关柜: ?柜体结构采用进口敷铝锌板经多重折弯组装而 成,开关柜被隔板分成手车室、母线室、电缆 室和继电器仪表室隔室,室与室之间用接地的 金属钢板分隔,互不干扰,以提高运行的安全 性和可靠性,而且断路器室、母线室和电缆室 都设有专用的卸压通道,防止因事故而危急人 身安全或事故蔓延到其他间隔。 ?防护等级高,开关柜的外壳防护等级达到IP4X, 各隔室的防护等级为IP2X,可有效防止杂物 和虫害侵入。 ?手车互换性好,额定值和结构相同的组件能方便地互换。柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积。 ?功能方案包括电缆进出线、架空进出线、联络、计量、PT、隔离、所用变等多种方案。 ? 序号名称 单 位 数值额定频率Hz 50 额定电压kV 10.5 额定1min极间、极42

房屋建筑工程总承包投标文件(技术标)

编制投标文件这个东西就是投标用的施工组织设计,它的编制不是简单的在电脑上进行“复制—粘贴—修改”的过程,它需要认真吃透招标文件、熟悉施工图纸、在认真踏勘现场的基础上,运用自身的聪明才智,编制出技术先进、合理经济、针对性强的施工组织设计,才能够充分体现企业整体实力,促使竞标成功编制投标文件,大致要点是: 1.重视业主要求,体现“投其所好” 任何一个业主,无论是房地产开发商、企事业单位或是政府部门,对于所投资建设的项目均有一定的期望值,如投资预算、建设周期、质量标准等等,不同性质的项目的侧重点不同,如房地产开发商最关心的是如何以最低的投入获得最大的利润,这种项目往往以最低价中标,因此在编制此类工程的投标施工组织设计时,对于机械、周转材料、劳动力等资源的投入上要“精打细算”,在保证工期、质量的前提下选择合理的组织方案,节省投入,降低报价,增加胜算的机会;而对于政府部门投资建设的大型公建项目,如奥运场馆等关系到国家形象、公众利益的工程,其高标准的质量、严格的工期要求,往往要通过先进的技术组织方案、完善的管理体制来实现,那么在投标施工组织设计中,这些内容需要反复论证,重点阐述。总而言之,在投标前期仔细阅读招标文件,密切与业主、招标代理机构进行沟通,把握业主对该项目的明确或是隐含要求,对于投标者有针对性地编制标书,提高其得分率,将起到十分重要的作用。 2.编制周期较短,依据资料有限,内容可扩充

关于投标书的编制时间,《招投标法》规定:“自招标文件发出之日起至提交投标文件之日止,最短不少于20天”,但在实际运作过程中,一般都达不到以上要求,除去评标会、现场踏勘、答疑等时间,真正用于编制的时间往往只有7~10天的时间,甚至更短至2~3天。在此期间,从熟悉招标文件、图纸、相关资料到分工编制、组卷、成稿装帧,时间十分紧张,往往需要加班加点才能完成;再者,由于处于工程前期阶段,业主为了节省时间,往往一边设计一边招标,提供的图纸都不是施工图,甚至仅仅是扩初图,其中未定项目以及不完善的地方较多,给编制带来了一定的难度,必须依据施工企业以往类似工程的施工经验,作出风险性抉择,体现自身的智慧和实力。在中标后根据施工图在实施性的施组中加以补充和完善。 3.明暗有别,区别对待 相对于目前存在的邀请招标和公开招标两种形式,投标施组也有明标和暗标之分。所谓明标,即是在施组文字中可出现投标企业名称、业绩等展示企业实力的内容,在评标过程中起到加深业主及评委对本企业印象,提升本企业地位的作用。这种招标形式一般对施组的排版、组卷、装帧等没有太多严格的要求,投标方可根据自己的风格,力争做到版面清晰美观,给评委良好的“第一印象”;而另一种“暗标”,则是为了体现评标的公开、公平的原则,不能出现任何与企业有关的信息,文字字体、格式、封面、装帧等都必须严格按照招标文件的要求编制,任何一个细节出现失误,都可能被视为不响应招标文件要求而被判定废标,导致之前所有努力工作均付诸东流,给企业带来无法

投标文件技术标部分格式

投标文件技术标部分格式 目录 一、技术标部分封面 二、施工组织 1、工程概况及控制目标。 2、施工总体布置 3、针对本工程招标人特殊要求的技术措施 三、项目管理班子配备情况 四、项目拟分包情况 1

投标文件技术标格式说明 1、投标人应按招标文件规定格式编写。 2、工程概况及控制目标、施工总体布置和针对招标人特殊要求的技术措施应按所附下列图表进行填报,图表及格式要求附后。 表1 工程概况表 表2 工程控制目标表 表3 拟投入的主要施工机械设备表; 表4 劳动力计划表 表5 计划开、竣工日期和施工进度网络图; 表6 施工总平面布置图及临时用地表。 表7 针对招标人特殊要求的技术措施表; 3、项目管理班子配备情况应按所附下列图表进行填报,图表及格式要求附后。 表8 项目管理班子配备情况表; 表9 主要人员简历表 4、项目拟分包情况应填写按所附下列图表进行填报,图表及格式要求附后。 表10 项目拟分包情况应填写项目拟分包情况表。 5、投标人中标后应编制递交完整的施工组织设计,施工组织设计编制具体要求是:编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法;施工机械设备、劳动力、计划安排;结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。 6、投标人中标后不得以细化招标人施工组织要求编制完整的施工组织设计为由而修改投标实质性内容,包括商务报价。

(一)投标文件技术标封面 工程施工投标文件 项目编号:东招施工[20XX] 号 (技术标部分) 投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字、盖章) 日期:年月日

变压器 直流屏 模拟屏 高低压开关柜 非标箱招标文件

技术规格及要求 货物需求一览表 2、如图纸中的设备型号与上表中的型号不一致,以上表中的型号为准。

包一、电力变压器技术规格书 1 总则 本设备技术规范书仅适用于工程,规范书中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 卖方所报干式变压器及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过不低于10年以上大型工程成功运行实践及制造变压器产品的制造经验,证明其成熟性。 提供变压器的技术参数,同时应满足本项目地区市政电业电网要求。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 环境条件与设计条件 周围空气温度 最高温度:+50℃; 最低温度:-10℃; 日平均:+30℃; 年平均:+20℃; 海拔高度:米; 环境相对湿度(在25℃时)

多年平均值:82%; 地震烈度:Ⅶ度; 基本地震加速度:; 2. 5 系统概况: 1 系统额定电压:10kV; 2系统额定频率:50Hz; 3系统中性点接地方式:低压中性点直接接地; 2. 6 安装地点:户内地下一层(-标高处); 3 设备规范 合同设备包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。 应遵循的主要现行标准 GB 321–80 优先数和优先数系 GB 电力变压器第2部分温升 GB 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 电力变压器第5部分承受短路的能力 电工术语变压器互感器电抗器调压器 GB4208-93 外壳防护等级(IP代码) GB/T10228-1997 电力变压器技术参数和要求 GB6450-86 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 IEC726 (1983) 干式电力变压器

技术标投标文件勘察设计大纲(技术建议)

七、勘察、设计大纲 一、工程概况、设计范围; 二、拟采用得勘察设计标准; 三、勘察设计工作内容、工作方案及计划工作量; 四、勘察设计质量保证体系; 五、勘察设计进度计划; 六、勘察设计装备配置、工具与计算机软、硬件配备及其应用情况; 七、勘察设计项目组织机构及主要人员安排; 八、后续服务工作安排; 九、其它。

(一)、工程概况、设计范围 1、1项目概况 本项目为****延伸线工程,顺庆岸起于****解放街预留口,跨过丁香街后落地;高坪岸起于****白塔路预留口,沿清溪河延伸, 高架跨过鹤鸣路后在仙鹤路转盘处落地。该项目顺庆岸延伸线路线全长623m,其中桥梁长485m;高坪岸延伸线路线全长1026m,其中桥梁长946m。总投资2、61亿元。延伸线工程得建设对南充****交通量疏解有重要作用,能充分发挥其过江主要通道得功能,实现交通分流、减少交通拥挤、提高出行效率。 1、2勘察、设计范围 本项目为中坝嘉陵江大桥延伸线工程勘察设计。包括路线、桥梁、路基、路面、路线交叉、交通工程、配套得排水、景观工程、照明工程及沿线设施所有配套工程全部勘察、设计工作(包括项目勘察、测量、施工图设计、预算编制、招标配合服务及建设全过程设计服务等)。 (二)、拟采用得勘察设计标准; 1)《市政工程勘察规范》 (CJJ56-94) 2)《城市测量规范》 (CJJ8-99) 3)《公路工程地质勘察规范》 (JTJ064-98) 4)《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001) 5)《公路勘测规范》 (JTG C10-2007) 6)《公路桥涵地基与基础设计规范》 (JTG D63—2007) 7)《公路桥梁抗震设计细则》 (JTG/T B02-01-2008) 8)《公路土工试验规程》 (JTG E40-2007) 9)《岩土工程勘察规范(2009年版)》(GB 50021- 2001) 10)《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004-89) 11)《土得分类标准》(GBJ145-90) 12)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 13)《建筑抗震设计规范(2008年版)》(GB50011-2001) 14)《工程测量规范》(GB50026-93) 15)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 16)《软土地区工程地质勘察规范》(GBJ83-91)

高低压柜技术要求

- - - 高压柜招标技术文件

技术规格书 二、总则 2.1本规范书适用于高低压配电装置以及非标柜,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 2.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 2.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 2.5.1高压开关柜应遵循的最低技术标准: GB3906- 《3~35kV交流金属封闭开关设备标准》 DL403- 《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL404- 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD318- 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB11022- 《高压开关设备通用技术条件》 GB7351- 《局部放电试验》 GB3309- 《高压开关设备常温下机械试验》 GB50150- 《电气装置安装工程设备交接试验标准》 GB/T11022- 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB1984- 《交流高压断路器》

投标文件技术标模版

(正本) (理工大学南院传达室) 投标文件 投标人:华宇岩建筑有限公司 法定代表人或其委托代理人: 2012 年12 月6 日 理工大学南院传达室工程施工投标文件 项目编号: 项目名称:理工大学南院传达室 投标文件内容:投标文件技术标 投标人:华宇岩建筑有限公司 法定代表人或其委托代理人: 日期:2012 年12 月 6 日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织部署与协调管理 四、主要项目施工方法

五、施工质量计划 六、主要技术组织措施 七、现场安全文明施工管理措施 八、工程交付、服务及保修 第一章:编制依据 1、建设单位的有关要求 2、建设单位提供的设计图纸 3、建筑安装工程施工及验收规范和工艺规程: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 4、建筑安装工期及预算定额 5、建筑安装工程安全操作规程 6、现场调查资料 第二章:工程概况 1、工程概况 工程名称:青岛理工大学南园传达室 建筑面积:80.12㎡

相关文档