一、填空题:(10题)

1、厂用电倒换原则一般是先断后合,在满足同期条件下也可先合后断,但两段电源连接的时间尽量短。

2、厂用电低压断路器有连接、试验分离三个位置。

3、厂用电的备用电源有明备用和暗备用两种。

4、厂用电源自动投入装置,均设有低电压启动部分,其启动条件为:本段厂用母线失去电压,备用段母线电压良好。

5、厂备用电源自动投入装置只能动作一次。

6、发电厂的厂用电,包括厂内机电设备用电、照明用电和交、直流配电装置的电源用电等。

7、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。

8、厂用电在正常情况下,工作变压器投入,备用电源断开,这种方式叫明备用。

9、柴油发电机应定期试验,柴油发电机空载运行后,应检查其运行正常且电压、频率正常。

10、厂用电事故时,应力保重要负荷供电、不因失电导致水淹厂房、损坏机组等设备。

二、选择题:(10题)

1、水电厂的厂用电由( A )通过厂用变压器直接供电作为主用电源;从电力系统引入为备用电源。

A 变压器低压侧母线;

B 主变压器高压侧母线;

C 装设独立的柴

油发电机组;D 外来电源。

2、厂用电自动切换试验尽可能安排在(A )时进行。

A 晚间轻负荷;

B 轻负荷;

C 夜间;D随意。

3、厂用事故照明装置应每(C)切换一次。

A 月;B、日;C、周;

4、备用自动投入装置应每(A)切换一次。

A、月;

B、周;

C、日;

5、厂用低压断路器一般有(C )储能方式。

A、自动;

B、手动;

C、自动和手动;

6、厂用干式变压器投入运行时,当变压器温度达到100℃启动风扇,80℃停止风扇运行,(A)发信号。

A、130℃;

B、100℃;

C、80℃

7、柴油发电机定期试验周期是每( C )启动一次;

A、月;

B、周;

C、半月;

8、厂用电压降低时,若不降低电动机的出力,则电动机的电流会(B )。

A、降低;

B、显著增加;

C、不变;

9、下列设备接地属于工作接地的是()。

A、厂用变压器中性点接地;

B、电动机外壳接地;

C、配电盘外壳接地;

10、在事故处理时,运行人员应确保厂用电的正常运行,例如在备用电源自投装置不能自动投入的情况下,在确认常用电源开关已跳闸

时,则允许立即()。

A、试送电一次;

B、停止该母线所带负荷;

C、强送电一次;

三、判断题:(10题)

1、水电厂应有事故备用电源,作为全厂停电紧急情况下提溢洪闸门及机组开机之电源,正常处于热备用状态。(√)

2、厂用电自动切换装置应定期校验,无需定期切换试验。(×)

3、全厂停电时,故障点隔离后,尽可能采用系统倒充的方式恢复厂用电,以加快事故处理。(√)

4、厂变保护中的过电流保护作为厂变的主保护,保护动作后延时跳厂变高低压侧开关。(×)

5、厂用电停电前,应考虑对负载的影响。(√)

6、电动机电缆更换后,应测试转动方向,转动正确后才能投入运行。(√)

7、近区供电线路检修后,送电前应将工作票收回,拆除全部安全措施,测得绝缘合格后,在得到有关调度命令可以送电的通知后方可送电。(√)

8、近区供电线路速断(即过流I、II段)保护动作后,无需查明原因即可送电。(×)

9、厂用电系统倒闸操作,一般应避免在高峰负荷或交接班时进行。操作当中不应进行交接班,只有当操作全部终结或告一段落时,方可进行交接班。(√)

10、厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变,应由值长发令,并通

知有关人员。(√)

三、简答题:(6题)

1、什么叫厂用电和厂用电系统?

答:发电厂需要许多机械(如给水泵、送风机、油泵等)为主要设备(锅炉、汽机及发电机等)和辅助设备服务,这些机械称为厂用机械,它们一般都是用电动机带动的。在发电厂内,照明、厂用机械用电及其他用电,称为厂用电。供给厂用电的配电系统叫厂用电系统。

2、厂用电系统由哪几部分组成?

答:(1)厂用变压器及其引接装置;

(2)厂用配电装置;

(3)厂内全部电动机及其启动、控制、保护等电气设备;

(4)厂内照明及电热通风等用电设备;

(5)厂用电系统的全部网络。

3、正常运行中,厂用电系统应进行哪些检查?

答:厂用电系统运行中应进行的检查:①值班人员应严格监视各厂用母线电压及各厂用变压器和母线各分支电流均正常,不得超过其铭牌额定技术规范。②各断路器、隔离开关等设备的状态符合运行方式要求。③定期检查绝缘监视装置、环量三相对地电压,了解系统的运行状况。

4、上犹江电厂厂用电倒换原则是什么?

答:我厂厂用电倒换原则一般是先断后合,在满足同期条件下也可先合后断,但两段电源连接的时间尽量短。

5、上犹江电厂厂用电系统的特殊运行方式怎样?

答:(1)两段厂用电母线串联运行,1ZKK或2ZKK在断开,联络开关3ZKK在合上;

(2)母线某一段停电检修,通过小环网(405~408)供机组动力盘电源,坝顶动力盘通过联络开关(409)供电,停电母线侧公用盘的负荷倒至运行母线侧公用盘带;

(3)禁止由400V厂用系统向外供电,如需要向外供电时,应经总工程师批准。

6、机组备用,系统引起失去厂用电保厂用电方法有哪几种?

(1)应立即断开主变高压侧开关、7DL或8DL、10DL、11DL,然后递升加压开机,待电压升至额定后,检查1ZKK(或2ZKK)及3ZKK 已自动合上;

(2)由零启动电站带厂用电:断开6DL、8DL、10DL,零启动电站电源经11DL、9DL至42B,待42B充电正常后,检查2ZKK自动合上,然后手动将3ZKK合上。

(3)开启柴油发电机带厂用电。

四、问答题:(9题)

1、厂用电接线应满足哪些要求?

答:(1)正常运行时的安全性、灵活性、经济性、可靠性;

(2)发生事故时尽量缩小对厂用电系统的影响,避免引起全厂停电事故,即各机组厂用电系统有较高的独立性;

(3)保证启动电源有足够的容量和合格的电压质量;

(4)有可靠的备用电源,并且在工作电源发生故障时能自动投入,保证供电的连续性;

(5)厂用电发生事故时,处理方便。

2、上犹江电厂厂用电系统的接线方式如何?有什么优缺点?

答:我厂厂用电系统的接线方式是用断路器(3ZKK)分段的单母线接线方式。

其优点是:母线发生短路故障时,仅故障母线段停止工作,非故障段可继续运行。对重要负荷采用从不同母线段引出双回线供电,并用联络刀闸进行联络倒换,保证重要负荷的连续供电,这样提高了供电的可靠性。

其缺点是:任一分段母线或母线开关检修或故障时,连接该分段母线上的所有回路都要停止工作。

3、NAI系列智能型万能式低压断路器(1ZKK~3ZKK)的主要结构如何?

答:NAI系列智能型万能式低压断路器(1ZKK~3ZKK)主要由触头系统、灭弧装置、操作机构和智能脱扣装置等组成。

触头系统(主触头用于接通或断开主电路;辅助触头与主触头连动,用于操作和信号回路)由连杆与绝缘板外的主轴连接,从而完成闭合,分断的任务;

灭弧装置:利用空气作为灭弧介质通过灭弧装置将电弧熄灭;

操作机构:本断路器操作方式有自动和电动两种,断路器采用弹簧贮能闭合(有预贮能),闭合速度与电动和手动操作速度无关;

断路器利用凸轮压缩一组弹簧达到贮能目的,并且具有自由脱扣功能;

智能脱扣装置:具有欠压脱扣、过流脱扣和分励脱扣等。4、NAI系列智能型万能式低压断路器(1ZKK~3ZKK)有哪几个位置?各位置的含义是什么?

答:NAI系列智能型万能式低压断路器(1ZKK~3ZKK)有“连接”、“试验”、“分离”三个位置。

当处于“连接”位置时,主回路和二次回路均接通;

当处于“试验”位置时,主电路断开,并有绝缘隔离板隔开,仅二次回路接通,可进行一些必要的动作试验;

当处于“分离”位置时,主回路和二次回路均断开。

并且抽屉式断路器具有机械联锁装置,断路器只有在连接位置或试验位置才能使断路器闭合;断路器闭合时,抽屉锁定,不能拉出。

5、上犹江电厂厂用电系统的正常运行方式怎样?

答:(1)厂用电由两段发电机母线经一号厂用变41B带第Ⅰ段厂用电母线。二号厂用变带第Ⅱ段厂用电母线;

(2)正常时两段厂用母线分段运行,其联络开关3ZKK在断开位置;(3)机组动力电源均投入,1F、4F机组动力盘联络刀闸在推上,2F、3F机组动力盘联络开关在拉开(即405、408刀闸在推上,406、407刀闸在拉开);

(4)经常照明电源刀闸只准推上一个(436或446);

(5)#1、2坝顶动力盘联络开关(409)在断开位置。

6、上犹江电厂厂用电系统的正常巡视检查项目是什么?

答:(1)母线不出现过热,无放电烧伤痕迹和振动声;

(2)各熔断器接触良好,无过热现象;

(3)各刀闸接触良好,无过热现象,操作机构正常;

(4)1ZKK~3ZKK各断路器位置正确,显示“贮能”,贮能灯亮;

(5)抽出式开关柜各断路器位置正确。BZT电源指示灯亮,液晶显示“正向运行状态”;

(6)事故照明切换装置“手动/自动”按键在“自动”N电源指示灯绿灯亮;

(7)各电流互感器无放电现象;

(8)电缆头不漏油,接地线良好;

(9)母线支持碍子无破损、歪斜和放电现象;

(10)各表计指示正常,工作、事故照明盘Ⅰ、Ⅱ段电压表指示正常;

7、柴油机发电机日常检查维护内容及要求?

(1)每月1日、15日对柴油机启动试验一次,检查柴油发电机各部件运行应正常。

(2)检查柴油机外表、控制开关、表计等各部件应完好无破损,各部件连接螺丝紧固无松动,各接线头接触良好。

(3)蓄电池开路电压符合要求,且外观无灰尘、裂痕、漏液。(4)检查柴油机燃油箱油位,其油量必须保持在油标两刻度间;检

查机油油位应保持在正常范围内;检查冷却器水位在正常范围内。(5)检查柴油机油路、润滑、冷却等系统各管接头无漏水和漏油。(6)检查发动机出口开关ZKK在断开位置。

8、厂用电系统的倒闸操作一般有哪些规定?

答案:厂用电系统的倒闸操作应遵循下列规定:

(1)厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变,应由值长发令,并通知有关人员。

(2)除紧急操作和事故处理外,一切正常操作应按规定填写操作票,并严格执行操作监护及复诵制度。

(3)厂用电系统倒闸操作,一般应避免在高峰负荷或交接班时进行。操作当中不应进行交接班,只有当操作全部终结或告一段落时,方可进行交接班。

(4)新安装或进行过有可能变换相位作业的厂用电系统,在受电与并列切换前,应检查相序、相位的正确性。

(5)厂用电系统电源切换前,必须了解电源系统的连接方式。若环网运行,应并列切换,若开环运行及事故情况下对系统接线方式不清时,不得并列切换。

(6)倒闸操作应考虑环并回路与变压器有无过载的可能,运行系统是否可靠及事故处理是否方便等。

(7)厂用电系统送电操作时,应先合电源侧隔离开关、后合负荷侧隔离开关。停电操作与此相反。

9、那些情况电动机应立即断开电源停止运行?

(1)危及人身安全。

(2)外壳温度很高,内部有焦味、冒烟、冒火,较大的磨擦或其它异常音响;

(3)转速急剧下降;

(4)强烈振动有危及损坏设备的可能;

(5)电源开关冒烟、冒火、动力线绝缘损坏。

工厂供电复习题必备版

工厂供电复习题 第一章 1、工厂供电的概念和基本要求。 概念:工厂供电指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 基本要求:安全、可靠、优质、经济。 2、什么叫电力系统、电力网。 电力系统:电力系统指的是由各级电压的电力系统将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体。 电力网:电力网指的是电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。 3、衡量电能质量的两个基本参数是什么电压质量包括哪些方面要求 衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率。 电压质量包括电压的偏差、波动、波形以及三相的对称性。 4、电网电压的高低如何划分什么叫低压和高压 电网电压的高低划分在中国通常以1000V为划分的界线。 低压——指额定电压在1000V及以下者。 高压——指额定电压在1000V以上者。 5、工厂供电电力系统的供电电压如何选择工厂的高、低压配电电压各如何选择 工厂供电电力系统的供电电压选择:工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 工厂高压配电电压的选择: 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂低压配电电压的选择: 工厂的低压配电电压,一般采用220V/380V,其中线电压380V接三相动力设备及额定电压为380V的单相用电设备,相电压220V接额定电压为220V的照明灯具和其他单相用电设备。但某些场合宜采用660V甚至1140V作为低压配电电压,例如矿井下,因负荷中心往往离变电所较远,所以为保证负荷端的电压水平而采用660V甚至1140V电压配电。

电力用户用电信息采集系统工程建设实施方案

电力用户用电信息采集系统2010年工程建设实施方案 江苏省电力公司 二〇一〇年二月

1 概述 1.1 编写目的 电力用电信息采集系统2010年工程建设实施方案,是在遵循国家电网公司“电力用户用电信息采集系统”各类设计成果的基础上形成的文档,用以明确用电信息采集系统建设的目标及范围,确定项目的组织方式和组织结构,明确项目各阶段目标以及各工作领域的工作内容,确定合适的项目管理过程和管理办法,并确立项目执行、监督、控制的方式和方法。 1.2 项目背景 建设“电力用户用电信息采集系统”(以下简称“采集系统”),实现计量装置在线监测和用户负荷、电量、电压等重要信息的实时采集,及时、完整、准确地为“SG186”信息系统提供基础数据;实现电费收缴的全面预控,为智能电费结算等营销业务策略的实施提供技术基础,为推进双向互动营销、实施更具竞争力的市场营销策略、优化完善营销业务奠定基础。从而为企业经营管理各环节的分析、决策提供支撑,提升快速响应市场变化、快速反映客户需求的互动能力。 国网公司对采集系统建设要求是按照“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,实现电力客户用电信息采集的“全覆盖、全采集、全费

控”。 加快采集系统建设是推进“两个转变”、实施“三集五大”的必然选择,是统一坚强智能电网建设的重要内容,是支撑阶梯电价执行的基础条件,加强精益化管理、提高优质服务水平的必要手段,是延伸电力市场、创新交易平台的重要依托。 加快采集系统建设,已成为建设“大营销”体系和统一坚强智能电网,实现公司发展方式和电网发展方式转变的必然要求。 1.3 建设目标 总体目标 依据国网公司用电信息采集系统建设的总体规划,利用5年时间(2010~2014),建设建成电力用户用电信息采集系统,覆盖公司系统全部用户、实现用电信息实时采集、全面支持预付费控制,即“全覆盖、全采集、全费控”。 具体目标 根据国网公司项目核准,2010年应完成475万户居民用户的用电信息采集系统建设,实现用户用电信息的全面准确采集,全面支持阶梯电价、预付费业务。 1.4 建设原则

电力用户用电信息采集系统设计方案3

第1章通信信道及接口 通信网络主站、采集传输终端、电能表,是信息交互的承载体。通信网络的主要方式有光纤通信、230MHz无线通信、公网无线通信、载波通信等。 图 1. 远程、本地通信说明图 远程通信是指采集终端和系统主站之间的数据通信。可分为专网通信及公网通信。 本地通信是指采集终端和用户电能计量装置之间的数据通信,在本系统中主要集中器和采集器、集中器和电能表、采集器和电能表之间的通信。 1.1通信信道建设原则 通信通道的建设以满足系统需求为出发点,综合考虑技术成熟、实时性、通信安全、分布围、系统可维护、工程建设简易、造价经济以及面向企业发展等因素,根据各网省公司的现实情况选择组件通信网络平台,为低压集抄系统提供稳

定可靠的数据交互通道。 1)易于安装 指通信网络中相关的设备在初次安装、故障或周期轮换时,安装和参数配置 的难易程度。主要表现在各种设备的即插即拔特性和网络系统自适应能力上。 2)易于维护 指当系统应用需求发生变更时,计量仪表和系统维护的难易程度。如因价格 体系或结算周期发生变更时,造成的费率结构和冻结时间在线或离线调整。 3)系统兼容性 指对采集系统中各种采集和传输终端通信方式的兼容性,以及能够适应未来 通信技术的不断发展。 4)标准化的接口 通信网络系统各个设备之间的互联接口应采用标准接插件或者是事实上的 标准接插件。 5)一体化通信 通信网络系统是采集主站、采集终端、计量表计之间通信的载体,由于管理需求和用户性质的不同,三者之间能够采用的通信信道媒介差别很大,为保持主站系统的数据采集功能的专一性,建立一体化的通信机制,保证采集主站可以通 过标准的统一的方式透明地和采集终端和计量表计通信。 6)经济性 通信网络系统在满足系统需求和立足长远发展的基础上,所选用的网络系统应该具有相对好的经济性。 为适应各种通信方式的需要在主站数据采集服务器和集中器之间建立一个通信平台。通信平台以网桥的形式存在,综合处理转换采集服务器和远程通信网络之间的信息交换。 通信平台和主站采集服务器之间以IP网络方式相连接,通信平台经过处理转换之后根据远程网络情况采用适应的方式和集中器通信。实现采集服务器和集

电力用户用电信息采集系统操作手册2

采集系统终端管理操作手册 1.远程调试 1.1业务描述 从营销业务应用系统获取终端调试工单,根据调试工单内容,配合现场完成终端调试工作。 1.2操作说明 点击【基本应用】->【终端管理】->【远程调试】进入远程调试页面。 通过该功能可实现按单位、工单编号、用户类型、工单起始日期、调试结果等查询条件查询终端调试工单信息。如下图所示: 点击查询结果超链接,进入终端调试结果明细页面,如下图所示:

点击触发调试按钮,进行终端调试页面,如下图所示: 增加了调试结果记录功能,记录终端进行那几步调试;如下图所示: 成的工单进行归档。

2终端参数设置 2.1业务描述 对终端设置终端配置参数、控制参数、限值参数等,设置的参数如下:

注意:此功能页面只支持09或13规约终端进行参数设置,对于04或山东规约终端任然在终端调试功能功能菜单下操作,与在运系统业务一致。

2.2操作说明 点击【基本应用】->【终端管理】->【参数管理】->【终端参数设置】进入 终端参数设置页面,如下图所示: 【保存召测结果】按钮为将右侧的召测值保存到数据库; 【保存】按钮为将左侧的维护值保存到数据库; 【保存并下发】按钮为将左侧的维护值保存到数据库并下发到终端;

【按默认值下发】按钮为直接将数据库中终端的参数值直接下发到终端。 3软件升级 3.1软件版本管理 3.1.1终端版本召测 3.1.1.1业务描述 对升级程序版本进行管理;上传检测通过的厂家终端升级文件,对其升级目的、支持的原版本文件、升级后的新版本文件进行管理。 3.1.1.2操作说明 点击【基本应用】->【终端管理】->【软件升级】->【软件版本管理】页面,可通过单位、终端类型、终端规约等查询条件进行查询,如下图所示:

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

用电信息采集系统采集成功率提升(智能召测)方案

用电信息采集系统采集成功率提升管理(智能召测)方案 合肥大多数信息科技有限公司

一、前言 随着阶梯电价的全面执行。国家电网加大对抄表及时率、准确率和电费差错率的稽查与考核力度,加强居民零电量、电量突增突减等异常情况核查力度,严格按规定时限办结业务,杜绝估抄、漏抄、错抄等人为原因引起的电费差错和客户纠纷。 智能电表的全面覆盖。智能电表更换和采集建设的大力深化落实,则为阶梯电价的实施提供技术支持,同时其作为智能电网建设的重要基础设备,加快智能电表更换工作也对电网进一步实现信息化、自动化、智能化具有重要支撑作用。 用电信息采集系统作为智能电表深化应用综合平台,其不可忽视的信息枢纽地位日益凸显,围绕用电信息采集的工作也在紧锣密鼓的开展中,采集成功率则是其中的重要指标。但在实际运行过程中,因计划停电、故障停电、网络传输等因素的影响,使原本可以采集成功的终端无法正常采集数据,针对此类情况,专职人员首先要保证补召工作的落实到位,其次要实时掌控每个采集终端的运行状态,时刻关注各供电所台区、专变采集成功率,对离线终端、连续采集失败的终端进行归类总结,做到第一时间发现问题、发现问题及时解决、分析问题杜绝避免,才能有效提升采集成功率。 二、项目背景 随着用电信息采集系统的全面上线,抄表工作由最先的手工抄表逐步转向远采集抄,其独有的远程自动抄表方式极大程度提高了抄表效率,自动抄表可谓是其核心价值的重要体现。然而目前在实际运行中却存在着一些问题,比如因停电、网络传输、接线不当、违规操作而导致采集成功率低下,因为不用去现场抄表原因,导致电工对台区的管理力度有所降低,无法在第一时间发现问题,这在一定程度上牵制了采集成功率的提升。 采集成功率得不到保障,那么用电信息采集系统就不能有效实现其核心价值,虽然通过系统内置的自动补招和专职人员手工补招的方式能对此进行暂时弥补,但这样一来,专职人员加班加点,人力资源无法得到合理利用,依靠体力做事的比重偏大,工作时间的投入与最终产出不均衡,渐渐进入发现问题、弥补问题的不良循环中。 在这样的背景下,如何从技术、管理、创新三个方面融合贯通,建立科学、系统、

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电题库

第一章 一、填空题 1、工厂供电的基本要求:、、、。 2、发电厂按其所利用的能源不同,主要分为、和发电。 3、电力系统的中性点运行方式:、、。 4、低压配电系统的接地型式有、和。 5、工厂自备电源有;。 6、衡量电能质量的基本参数:、 7、电压偏差:电气设备的与之差 二、选择题,每题3分,共15分。 1、具有总降压变电所的工厂供电系统的进线电压,厂区高压配电电压以及车间1000V以下 的电压等级分别为() A、35~220KV,6~10KV,220/380 V B、10~35KV,3~6KV,220/380V C、35~220KV,3~6KV,380/660 V D、110~220KV,10~35KV,220/380V 2、电力变压器二次侧的额定电压比电网电压高() A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10% 3、发电机的额定电压一般高于同级电网电压() A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10% 4、中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压为----------------,非故障相 电压为---------------------------,系统线电压----------------------------,故障相接地电 容电流为正常时的------------------------倍()。 A、0,原来的倍,变为相电压,2倍 B、0,不变,变为相电压,倍 C、0,不变,不变,3倍 D、0,原来的倍,不变,3倍 5、在电力系统中通常衡量电能质量的两个基本参数是( A ) A.电压和频率B.电压和电流 C.有功损耗与无功损耗D.平均负荷与可靠性 三、判断题: 1、工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。() 2、电网(线路)的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。() 四、综合题 1、电压调整的措施 2、电压波动的抑制措施: 3、中性线(N线)的功能: 4、保护线(PE线)的功能: 5、保护中性线(PEN线)的功能:

什么是《用户用电信息采集系统》

用户用电信息采集系统 电力用户用电信息采集系统 电力用户用电信息采集系统是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理,具备相关信息发布、分布式能源的监控、智能用电设备的信息交互等功能。 用电信息采集终端 用电信息采集终端是负责各信息采集点的电能信息的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。 专变采集终端 专变采集终端是专变用户电能信息采集终端,实现对专变用户的电能信息采集,包括电能表数据采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输。 集中抄表终端 集中抄表终端是对低压用户电能信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。集中器是指收集各采集终端或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。采集器是用于采集多个电能表电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。 系统功能 系统主要功能包括系统数据采集、数据管理、控制、综合应用、运行维护管理、系统接口等。 1.1 数据采集 根据不同业务对采集数据的要求,编制自动采集任务,包括任务名称、任务类型、采集群组、采集数据项、任务执行起止时间、采集周期、执行优先级、正常补采次数等信息,并管理各种采集任务的执行,检查任务执行情况。 1.1.1 采集数据类型项 系统采集的主要数据项有: (1)电能量数据:总电能示值、各费率电能示值、总电能量、各费率电能量、最大需量等; (2)交流模拟量:电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等; (3)工况数据:采集终端及计量设备的工况信息;

工厂供电(模拟试题及答案)PDF.pdf

工厂供电 答案在后面显示 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别 是:、和。 11、我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是和。是国际上通用的确定计算负荷的方法,最为简便实用。的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之合理,且计算也较简便。 12、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 13、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为、、三色。 14.短路的形式有,,,。 15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 二、判断题:92题 1 ()电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。 4 ()发电厂最重要的设备是发电机。 5 ()发电厂最重要的设备是变压器。 6 ()发电厂最重要的设备是断路器。 7 ()电网由电力线路、变配所组成。 8 ()电力线路的功能是输电。 9 ()变配所的功能是变电、配电。 10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。 11()变压器由铁心和绕组两部分组成。 12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。 13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。 33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。 34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。 35()有的熔断器具有过负荷保护功能。 36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。 37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。

用电信息采集系统的工作原理及应用

用电信息采集系统的工作原理及应用 摘要供电企业采用用电信息采集系统实时控制用户用电负荷,宏观调控负荷曲线,加强用电异常的监测和处理,认真分析系统发回的用电异常报警信息,及时发现用户计量故障和窃电行为等,引导用户合理用电,有序用电。此举是电力企业用电管理自动化的重要手段。 关键字信息采集;SG186;供电 随着智能化电网的发展,用电信息采集系统在各个领域的应用已很广泛,它实现了对用户在电量、电压、负荷等方面的信息上进行信息实时采集,同时也对计量装置实现了在线的检测,并且可以为“SG186”信息系统提供准确、完整、及时的基础数据,从而在企业经营中的各个部分的决策和分析提供了支撑,这样就可以使企业管理水平在标准、精益及集约化上有所提升,并在智能用电服务系统当中占据着重要的作用和地位。 1 系统的基本组成要素 一般由集中器、主站、采集终端、信道等设备组成的系统为用电信息采集系统。采集终端采集到电能表的实时数据以后,采集到的信息由集中器通过信道远距离传送到主站的电脑上,然后通过对应的端口与电力营销系统实现完整的连接,实时的传送数据、数据分析结果,为电能量综合分析提供准确的基础数据。为了能完整实现用户用电信息系统从采集、传输、到集中存储、处理和应用的整个过程,系统分为三个子系统。 1.1主站系统 主站系统主要负责用户用电信息和电能信息的自动采集、存储、处理和应用。主站系统由很多的服务器组成,比如:数据库、接口、应用、备份、前置服务器(通信前置、数据采集、调度定时服务器)、工作室、全球定位时钟以及其它相关的网络设备。 1.2 通信网络 通信网络是进行远程通信,而用户侧的采集终端与系统主站建立联系,对用户的用电信息进行采集。通信网络为用电信息集抄系统提供稳定可靠的数据交互通道通信网络,目前主要包括光纤专网、小型无线专网、GPRS、CDMA等。通信网络架构分为主站核心网络、骨干网络和接入网络。主站核心网利用主站系统的双核心交换机为网络中心;骨干网络以配变子站为骨干节点,采用千兆以太网光纤互联,以主站核心交换机为中心形成多个环形组网,对于乡镇配变子站,目前没组环条件,可以采用链型连接;接入网络采用光纤专网(EPON)技术为主,无线公网(GPRS/CDMA/3G)或230无线专网为辅进行供电线路的覆盖。

电力用户用电信息采集系统方案介绍

电力用户用电信息采集系统方案介绍 1

第1章通信信道及接口 通信网络链接主站、采集传输终端、电能表,是信息交互的承载体。通信网络的主要方式有光纤通信、230MHz无线通信、公网无线通信、载波通信等。 图 1. 远程、本地通信说明图 远程通信是指采集终端和系统主站之间的数据通信。可分为 2

专网通信及公网通信。 本地通信是指采集终端和用户电能计量装置之间的数据通信,在本系统中主要集中器和采集器、集中器和电能表、采集器和电能表之间的通信。 1.1通信信道建设原则 通信通道的建设以满足系统需求为出发点,综合考虑技术成熟、实时性、通信安全、分布范围、系统可维护、工程建设简易、造价经济以及面向企业发展等因素,根据各网省公司的现实情况选择组件通信网络平台,为低压集抄系统提供稳定可靠的数据交互通道。 1)易于安装 指通信网络中相关的设备在初次安装、故障或周期轮换时,安装和参数配置的难易程度。主要表现在各种设备的即插即拔特性和网络系统自适应能力上。 2)易于维护 指当系统应用需求发生变更时,计量仪表和系统维护的难易程度。如因价格体系或结算周期发生变更时,造成的费率结构和冻结时间在线或离线调整。 3)系统兼容性 指对采集系统中各种采集和传输终端通信方式的兼容性,以及能够适应未来通信技术的不断发展。 3

4)标准化的接口 通信网络系统各个设备之间的互联接口应采用标准接插件或者是事实上的标准接插件。 5)一体化通信 通信网络系统是采集主站、采集终端、计量表计之间通信的载体,由于管理需求和用户性质的不同,三者之间能够采用的通信信道媒介差别很大,为保持主站系统的数据采集功能的专一性,建立一体化的通信机制,保证采集主站能够经过标准的统一的方式透明地和采集终端和计量表计通信。 6)经济性 通信网络系统在满足系统需求和立足长远发展的基础上,所选用的网络系统应该具有相对好的经济性。 为适应各种通信方式的需要在主站数据采集服务器和集中器之间建立一个通信平台。通信平台以网桥的形式存在,综合处理转换采集服务器和远程通信网络之间的信息交换。 通信平台和主站采集服务器之间以IP网络方式相连接,通信平台经过处理转换之后根据远程网络情况采用适应的方式和集中器通信。实现采集服务器和集中器之间的透明通信,屏蔽远程通信的通信方式差异。 采集服务器对集中器的寻址方式:在IP链路建立之后,以此为物理链路,按照集中器逻辑地址为目的地址进行寻址,通信平台根据 4

工厂供电期末考试题库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时()14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。()

电力公司电力用户用电信息采集系统用户手册(DOC 81页)

新疆电力公司 电力用户用电信息采集系统 用户手册 国电南瑞科技股份有限公司 2010年11月 版本说明:在原有的基础上增加了一下功能上的说明 基本应用的单户召测功能模块; 高级应用的台区线损功能模块; 运行管理的主站异常分析功能模块;

目录 1.系统总体介绍 (5) 1.1.产品特点................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.软硬件运行环境....................................................... 错误!未定义书签。 2.模块介绍 (5) 2.1.模块功能分类 (10) 2.2.基本应用 (12) 2.2.1数据采集管理 (12) 2.2.1.1.采集任务编制 (12) 2.2.1.2.采集质量检查 (14) 2.2.1.3.低压采集质量 (15) 2.2.1.4.设备监测 (16) 2.2.1.5.数据召测..................................................... 错误!未定义书签。 2.2.1.6.手工补招..................................................... 错误!未定义书签。 2.2.1.7.批量巡测 (25) 2.2.1.8.数据发布管理 (25) 2.2.1.9.原始报文查询 (26) 2.2.1.10.低压远程抄表 (27) 2.2.2有序用电管理 (28) 2.2.2.1有序用电任务编制 (28) 2.2.2.2群组设置 (28) 2.2.2.3有序用电任务执行 (30) 2.2.2.4有序用电效果统计 (30) 2.2.2.5遥控 (30) 2.2.2.6功率控制 (31) 2.2.2.7终端保电 (32) 2.2.2.8终端剔除 (33) 2.2.2.9电量定值控制 (34) 2.2.3预付费管理 (34) 2.2.3.1预付费投入测试 (34) 2.2.3.2预付费控制参数下发 (35) 2.2.3.3用户余额查看 (36) 2.2.3.4.预付费控制 (36) 2.2.3.5.催费控制 (37) 2.2.3.6预付费工况信息 (37) 2.2.3.7预付费情况统计 (37) 2.3.高级管理 (38) 2.3.1配电变检测分析 (38) 2.3.2线损分析 (38) 2.3.2.1台区用电损耗统计 (43) 2.3.3图形显示 (38) 2.3.4重点用户管理 (43) 2.3.4.1重点用户设置 (43)

电力用户用电信息采集系统

1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。包括5类用户和1个公变考核计量点: A类——大型专变用户 B类——中小型专变用户 C类——三相一般工商业用户 D类——单相一般工商业用户 E类——居民用户 F类——公变考核计量点 2)用电信息采集终端 是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。 3)专变采集终端 专变采集终端是对专变用户用电信息进行采集的设备,可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。 4)集中抄表终端 集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。 采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。 5)分布式能源监控终端 是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。

用电信息采集系统的制作方法

本技术公开了一种用电信息采集系统,该用电信息采集系统包括:智能电表,所述智能电表用于采集用户的用电数据;红外发射模块,所述红外发射模块与所述智能电表连接,用于发送所述用电数据;手持抄表终端,所述手持抄表终端包括:红外接收模块,所述红外接收模块用于接收所述用电数据;GPRS通信模块,所述GPRS通信模块用于将所述用电数据发送给监控主机;存储模块,所述存储模块用于存储所述用电数据。所述用电信息采集系统可以实现用电信息的自动采集,提高了抄表作业的工作效率。 技术要求 1.一种用电信息采集系统,其特征在于,包括: 智能电表,所述智能电表用于采集用户的用电数据; 红外发射模块,所述红外发射模块与所述智能电表连接,用于发送所述用电数据; 手持抄表终端,所述手持抄表终端包括:红外接收模块,所述红外接收模块用于接收所 述用电数据;GPRS通信模块,所述GPRS通信模块用于将所述用电数据发送给监控主机;存储模块,所述存储模块用于存储所述用电数据。 2.根据权利要求1所述的用电信息采集系统,其特征在于,所述智能电表具有身份标识,不同的智能电表设置不同的身份标识; 所述手持抄表终端还包括:图像采集模块,所述图像采集模块用于采集所述身份标识。

3.根据权利要求2所述的用电信息采集系统,其特征在于,所述身份标识为二维码或是条形码。 4.根据权利要求1所述的用电信息采集系统,其特征在于,所述手持抄表终端还包括:GPRS定位模块,所述GPRS定位模块用于获取当前被抄录智能电表的地理位置。 5.根据权利要求1所述的用电信息采集系统,其特征在于,所述手持抄表终端还包括:时钟模块,所述时钟模块用于记录所述红外接收模块接收所述用电数据的时间。 6.根据权利要求1所述的用电信息采集系统,其特征在于,所述手持抄表终端还包括:故障检测模块,所述故障检测模块用于判断所述智能电表是否存在故障。 7.根据权利要求1所述的用电信息采集系统,其特征在于,所述手持抄表终端为TrimbleYuma平板电脑。 8.根据权利要求1所述的用电信息采集系统,其特征在于,所述智能电表与所述红外发射模块一体封装。 技术说明书 一种用电信息采集系统 技术领域 本技术涉及电力设备技术领域,更具体的说,涉及一种用电信息采集系统。 背景技术 随着电力体制改革的不断深化及改革进程的加快,提高供电质量和服务水平也是供电企业顺应市场经济的要求,因此,实现抄表及电费结算的智能化是电网领域的发展趋势。 然而,现有技术一般是通过人工抄录电表,工作效率低且人工成本较高。因此,如何提高抄表作业的工作效率是当前供电领域亟待解决的问题。 技术内容

供电所用电信息采集系统实例

沈丘县电业局白集供电所用电信息采集系统 评 估 报 告 二0一0年三月二十日

一、目的和意义 1、背景描述 根据《国家电网局“十二五”电力营销发展规划》总体目标,计量标准化建设水平得到了快速提高,为提升市场响应快速化的水平,提高客户服务的质量,落实“精益化管理”的要求,逐步建立适应市场变化、快速反映市场需求的营销机制,必须实现对各类计量点的实时采集与监控,切实服务于生产管理和各项业务需求。我局成功开发的用电信息采集系统可实现计量装置在线监测和负荷、电量、电压等重要信息的实时采集,及时、完整、准确地为“SG186”信息系统提供基础数据,从而为企业经营管理各环节的分析、决策提供支撑,提升企业集约化、精益化和标准化管理水平。2、系统作用 ?为各级电力营销服务提供信息化的技术支持手段和依据。 能够及时按需自动采集各电压等级用电现场电能量计量数据,包括示度电量、分时电量、冻结电量、需量等应营销收费服务所需电能量信息。 能够监测现场用电计量情况,包括计量装置故障、计量回路异常等,为用电监察提供远程自动化服务手段。 能够对以上电量数据进行统计分析比对和报表。 ?为电网经济运行、经济管理提供可靠数据依据和支持。 能够根据需要监测现场用电运行信息,包括电流、电压、有功无功功率曲线。能够根据采集到的分时电能量进行四分线损统计分析,并和理论线损进行对比分析,为降低管理线损提供依据。 ?为强化需求侧管理提供技术支持手段 能够根据负荷平衡情况为开展错峰用电、节约用电、分时计费、预付费等提供技术支持。 3、现状及建设投资 采集系统建设现状如下表:

采集系统建设现状表 项目投资清单: 项目名称:白集供电所远程抄表及计量装置改造费用 共计:372596元 4、系统效益分析 用电信息采集系统的建设,将在树立电力企业品牌、提升电业局管理水平、提高局利润收益等方面产生巨大的效益,本报告从社会影响、管理水平提升和收益增长三方面分析采集系统建设产生的社会、管理及经济效益。 4.1、社会效益分析 4.1.1、实现安全可靠供电,保障社会稳定 电力工业既是国民经济的重要基础性能源工业,又是国家经济发展战略中的重点和先行产业,电力的安全、可靠供应是经济发展的重要物质基础,电力工业对国民经济发展和社会进步起到了重要的支撑作用。近年来,受经济快速增长以及电煤供应短缺影响,我国电力供需形势趋于紧张。为此,各级政府和供电部门提出了有序用电的要求,以保障电力的有序供应。 4.1.2、实行阶梯电价,推动节能减排工作 为客户阶梯电价的全面实行提供技术支持。“十二五”期间,我国节能环保形势极

《工厂供电》试题库完整

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。 答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压±5%~±10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:√ 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:√

用电信息采集运维方案及服务承诺 (1)

宿迁供电公司泗阳2017年负控专变用电信息采 集运维项目 运 维 方 案 南通通城电建安装工程有限公司 2017年09月18日 1 概述 建设“电力用户用电信息采集系统”(以下称“采集系统”),实现计量装置在线监测和用户负荷、电量、电压等重要信息的实时采集,及时、完整、准确地为营销业务应用系统提供基础数据;实现电费收缴的全面预控,为智能电费结算等营销业务策略的实施提供技术基础,为推进双向互动营销、实施更具竞争力的市场营销策略、优化完善营销业务奠定基础。从而为企业经营管理各环节的分析、决策提供支撑,提升快速响应市场变化、快速反映客户需求的互动能力。 江苏公司遵循“电力用户用电信息采集系统”建设的“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,快速推进采集系统的建设,实现电力客户用电信息采集的“全覆盖、全采集”。快采集系统建设,已成为建设“大营销”体系和统一坚强智能电网,实现公司发展方式和电网发展方式转变的必然要求。在采集系统建设初具规模的背景下,采集系统的应用。 2 目标 通过对全县负控专变用户负控装置的实时监测和日常维护修理,实现泗阳负控用户采集覆盖率达100%,采集成功率达%以上。 3 工作范围 工作范围 对泗阳全县2922户负控专变用户进行采集运行维护工作。

项目技术要求 项目技术标准 《供电营业规则》 《国家电网公司“十一五”电网发展规划及2020年远景目标》 《国家电网公司关于加快电力营销现代化建设指导意见》 《国家电网公司营销技术支持系统功能规范》 《国家电网公司关于加快用电信息采集系统深化应用》 《国家电网营销〔2013〕101号 《国家电网公司关于印发2013年计量工作指导意见》国家电网营销〔2013〕84号 《电力用户用电信息采集系统主站软件标准化设计》国家电网营销〔2010〕153 号 技术规范 采集采集系统框架 1)用电信息采集系统主站有采集前置子系统、应用服务子系统、接口子系统、数据库子系统组成。 2)采集前置子系统负责自动执行数据采集、控制各类通信通道、执行控制指令、规约解析与和数据入库。 3)应用服务子系统负责为浏览器用户提供Web应用服务、为专业控制台用户提供WebService 应用服务。 4)接口子系统负责用电信息采集系统与营销系统之间的数据交换,为营销提供数据查询服务、获取营销系统的用户档案信息、上传采集数据给营销系统等;接口子系统还可向生产等外部系统提供数据共享服务。 5)数据库子系统负责存储与管理全省的用电信息采集数据,并通过热备与容灾机制保证数据的高可靠性。 6)通信通道包括GPRS/CDMA、光纤网路、230无线专网等。 通信方式 1)本地区采集的远程通信信道主要有以下230MHz无线专网信道、GPRS无线公网信道、光纤通信信道三种通讯方式均适用。 2230MHz无线专网信道:主要应用在I型专变采集终端的远程通信信道,约2398台I型专变采集终端采用该通讯方式。 无线公网信道:目前有省公司与地市公司为接入点的GPRS无线虚拟专网通信信道,作为低压居民用户和50~100kVA用户采集的主要信道。2013版II型专变采集终端和低压集中器远程通信均通过省公司GPRS无线虚拟专网,而04版本II型专变采集终端通过市公司GPRS无线虚拟专网。省公司GPRS光纤带宽为100M,地市公司GPRS光纤专线带宽为2M。 光纤通信信道:无。 2)本地通信信道 本地通信信道实现集中器到电能表箱之间的通讯,江苏本地通道主要有两种,A):II型集中器本地通信方式采用RS485方式; B):I型集中器本地通讯方式采用载波+RS485方式。 A) II型集中器本地通信方式采用RS485方式 本方案以配变台区为单元,本地通信由集中器(具备交采功能)、采集器、电能表组成,集中器上行通过GPRS/CDMA公网与主站通信,下行通过电力线低压窄带载波方式与采集器通信,采集器上行与集中器通过电力线载波通信、下行通过RS485方式与电能表进行通信。主要安装在分散安装的农网用户、在城乡结合部或者未进行集中表箱改造的城网用户、台区内主要采用独立表箱或虽采用集中表箱,但集中表箱容量较小(≤4)的其他区域,如别墅等。 B) I型集中器本地通讯方式采用载波+RS485方式

相关文档
相关文档 最新文档