一、工程概括

本工程位于乌鲁木齐四平路西侧,紧邻杭珠小区,为附件建式人民防空工程,平时使用功能为停车库,战时使用功能为:物资储备库,防护类别:甲级,抗力级别:核6级常6级,防化等级:丁类。

二、基本数据

建筑结构安全等级:二级

设计使用年限:50年

建筑抗震设防类别:丙类

抗震等级:框架抗震等级为二级,砼墙抗震等级为二级。

地基基础设计等级:乙级

地下室防水等级:一级

砌体结构施工质量控制等级B级

三、自然条件

1)、本工程抗震设防烈度:8度(设计地震分组为二组,设计基本地震加速为0.20g

2)、场地标准冻深:1.4m

3)、根据岩土工程勘察报告,本工程本建筑场地勘察深度内均见地下水,地下水在自然地面下10米左右,可不考虑地下水对建筑的影响。

4)、本工程地基土对钢筋砼结构具有强腐蚀性,设计采用的

对钢筋混凝土的腐蚀性等级为微腐蚀。

5)、主体结构的环境类别为Ⅱ-a类,室外构件为Ⅱ类。

四、地基基础

1)、地基持力层:本工程采用人工地基,地基承载力特征值采用fak=350Kpa。

2)、本工程地质勘查报告本工程建筑报告物下无古墓、井坑、人防地道、开挖如有异常须通知设计人员作专项地基处理。3)、人防地下室在地下室顶板施工完毕,基础外侧防水、防腐施工完成后,用不含对基础有侵蚀作用的戈壁土、角砾土分层回填夯实。地坪垫层以下及基础底面以上的压实填土压实系数不小于0.94.

4)、墙柱钢筋与基础联结:墙、柱的纵向钢筋全部伸入基础底部并满足锚固长度。

五、地面做法;

地面1:(坡道及地面自上而下)

1、150厚C20细石混凝土内配双向φ8间距200的钢筋随打随抹光。

2、P6级钢筋混凝土自防水底板

3、50厚的C20细石混凝土保护层

4、合成高分子防水卷材二道,总厚度不小于2.4mm

5、100厚C20细石混凝土垫层表面收光。

地面2:房间下集水池(污水池)处地面

1、20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光

2、素水泥浆一道(内掺建筑胶)

3、钢筋混凝土结构板

4、集水池、(污水池)内壁20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)

5、P6级钢筋混凝土自防水底板

6、50厚C20细石混凝土保护层

4、合成高分子防水卷材二道,总厚度不小于2.4mm

5、100厚C20细石混凝土垫层表面收光。

地面3:(其余部位地面,自上而下)

1、20厚1:2.5水泥砂浆面层压实赶光。

2、水泥浆一道(内掺3%建筑胶)

3、120厚C20细石混凝土

4、150厚5-32卵石灌M5混合砂浆。

5、回填土夯实,压实系数0.9

6、P6级钢筋混凝土自防水底板

7、50厚C20细石混凝土保护层

8、合成高分子防水卷材二道,总厚度不小于2.4mm

9、100厚C20细石混凝土垫层表面收光。

六、墙面做法

1、墙面1(钢筋混凝土墙)

1、刷二道亚光乳胶漆(颜色甲方定)

2、满刮2厚面层耐水腻子找平

3、8厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平。

4、素水泥浆一道(内掺3%建筑胶)

5、钢筋混凝土楼梯板

墙面2(陶粒砌块)

1、刷二道亚光乳胶漆(颜色甲方定)

2、10厚1:2.5水泥砂浆找平层

3、15厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹路

4、陶粒砌块墙体

七、柱面做法:(车库处柱楼地面1.2米高范围内)

1、刷二道黄、黑相间调和漆2道(警戒标志)

2、柱角自然地面起设20厚橡胶垫,高1.2米,结构胶粘贴

3、钢筋混凝土柱

柱面2(其余部分柱面)

1、刷二道亚光乳胶漆(颜色甲方定)

2、满刮2厚面层耐水腻子找平

3、8厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平。

4、素水泥浆一道(内掺3%建筑胶)

5、钢筋混凝土楼梯板

八、踢脚做法:

踢脚1(钢筋混凝土墙房间踢脚,踢脚高120)

1、10厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光

2、素水泥浆一道(内掺3%建筑胶)

3、20厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹路

4、素水泥浆一道甩毛(内掺3%建筑胶)

5、钢筋混凝土墙

踢脚2(陶粒砌块房间踢脚,踢脚高120)

1、10厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光

2、素水泥浆一道(内掺3%建筑胶)

3、20厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹路

4、陶粒砌块墙

九、天棚做法

1、刷二道亚光乳胶漆(颜色甲方定)

2、满刮2厚面层耐水腻子找平

3、8厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平。

4、现浇钢筋混凝土板

注;通风竖井内墙面不刷乳胶漆,不做踢脚。

室外楼梯出入口房间(直通地面阶梯出入房间)屋面做法(自上而下)

1、10厚的C20细石混凝土保护层

2、高分子防水卷材二道,总厚度不小于2.4mm

3、30厚c20细石砼找平层

4、150厚的加气块保护层。

5、1:3水泥砂浆找2%坡,最薄处20mm

6、现浇钢筋砼屋面板

十、防水做法

本工程的防水做法等级为三级,抗渗等级为P6级,采用二道防水设防,即工程底板、顶板及四周侧墙墙体用合成高分子防水卷材二道,总厚度不小于2.4mm为第一道防水层,工程外围围护结构内掺抗裂防水砼膨胀剂为二道防水层,口部密闭墙,集水池必须整体浇注,不得留施工缝,防水卷材在转角阴阳角等特殊部位处施工时,阴阳角应做成45度(135度)折角,附加同类卷材一层。

1、侧墙防水(由内向外)

1)、室内墙面做法:

2)、P6级钢筋砼墙体,内掺抗裂防水砼膨胀剂

3)、20厚1:2.5水泥砂浆找平层

4)、合成高分子防水卷材二道,总厚度不小于2.4mm

5)、20厚1:2.5水泥砂浆保护层

6)、M5水泥砂浆砌筑120厚MU10粘土空心砖保护砖墙。

2、顶板防水(由上而下)

1)、绿化范围种植上

2)、聚酯无纺布滤水层(120/m3),四周下翻(遇上部用建筑物上翻)100,端部用水泥聚合物防水涂料与墙面粘贴50高,通长。

3)、60厚粒径15-20卵石排水层

4)、70厚C20混凝土保护层,配双向钢筋φ8@200,分格不

大于6m,缝宽10,内嵌聚氨酯密封膏。

5)20厚1:2.5水泥砂浆保护层

6)、干铺4厚SBS改性沥青卷材隔离层一道。

7)、合成高分子防水卷材二道,总厚度不小于2.4mm

8)、20厚1:2.5水泥砂浆保护层

9)、最薄处30厚CL7.5轻集料砼找坡层

10)、100厚挤塑聚苯板乙烯泡沫塑料板保温隔热层

11)、p6级钢筋砼顶板,内掺抗裂防水砼膨胀剂。

底板防水(由上而下)

1、建筑地面做法

2、回填土夯实,压实系数0.9

3)p6级钢筋砼自防水底板,表面收光

4)、50厚C20细石砼保护层

5)、20厚1:2.5水泥砂浆保护层

6)、合成高分子防水卷材二道,总厚度不小于2.4mm

7)、20厚1:2.5水泥砂浆找平层

8)、100厚C15细石混凝土垫层表面收光如防水卷材遇竖井、室外楼梯间竖向构件致使防水卷材不能形成封闭,要求卷材贴竖向构件有上翻、卷材收头高度不大于自然地面或楼地面500mm.

地下室人防结构施工

鲁JJ-005 工程名称午山馨苑公共租赁住房及商业工程施工单位中建三局集团有限公司 交底部位地下室结构工序名称人防结构施工 交底提要: 午山馨苑公共租赁住房及商业工程地下室人防结构施工技术交底 交底内容: 一、结构工程 1、不得采用冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等冷加工处理的钢筋,钢筋除锈不能冷拉。 2、底板、侧墙、顶板双层钢筋网片之间的拉结钢筋应梅花形布置(见下图),并拉在纵筋与横筋的结点处,两处弯钩为135°,且绑扎牢固。 3、底板、侧墙、顶板钢筋的排距一定达到设计要求(允许偏差5mm)。 4、模板对拉固定与对拉螺杆的防水、密封处理。防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙 等墙体固定模板的对拉螺杆不能使用套管及混凝土预制件。外墙上使用的对拉螺杆中间要焊上方形止水钢板(三防段处为密闭肋),止水钢板(密闭肋)两面要满焊,其焊缝应饱满、均匀、严密。方形钢板尺寸为80*80mm。 5、后浇带不能穿过三防段和人防门框;施工缝不能留在三防段处;三防段处墙体和顶板需整 体浇筑混凝土。施工缝宜留成企口缝,如果留平缝则需设置止水钢板。止水钢板留设区域两侧拉接钢筋应与钢板焊接。

鲁JJ-005 工程名称午山馨苑公共租赁住房及商业工程施工单位中建三局集团有限公司 交底部位地下室结构工序名称人防结构施工 交底提要: 午山馨苑公共租赁住房及商业工程地下室人防结构施工技术交底 钢筋与钢板焊接,焊接长度不小 于10d,双面焊接。 顶板上留设的伸缩缝不得影响防空地下室的防护密闭功能。染毒集水坑混凝土应一次浇筑到位。混凝土水箱不能在顶板上留施工洞,施工洞宜留设在墙上的人孔处,施工洞应按后浇带的做法,在墙上埋设止水钢板,做蓄水试验。 6、人防门上方的卧梁应锚入两侧的墙或柱内。 7、当矩形洞口边长大于300mm,圆形洞口直径大于300mm时,均要在洞口四周留设加强筋(严 格按照图纸要求设置)。 战时使用的混凝土水箱应随防空地下室主体的施工同步制作。除按照现行规范留置混凝土抗压强度试块和抗渗试块外,每个口部(风井、扩散室、除尘滤毒室、防毒通道、密闭通道) 须各留一组(抗压、抗渗)同条件和标养试块。 8、顶板中使用的箱体材料,须符合设计要求,并有相应的检测报告等证明文件。 9、防空地下室主体验收前,须对防空地下室进行结构抽检(超声回弹),单独出具检测报告。结构抽检(超声波回弹)选点要求:每1000㎡选一个点,且每个防护单元不少于3个点(一般情况下,人员掩蔽防护单元选3个点,物资掩蔽单元选4个点,电站选3个点),防倒塌楼梯(坡道)所对 的防护密闭门门框墙、单元隔墙防护密闭门门框墙为必选部位,选点方案须经项目责任监督员同意。 二、孔口防护工程 1、人防门框: (1)防护门框浇筑完混凝土后垂直度允许偏差为5mm,平整度允许偏差为2mm,所

人防工程初步设计说明范本

第一一篇 米。地下室的外轮廓线退让红线均大于 5 ? 人防专业说明 五、人防工程设计:2 ,分别设于地下二层的不同区域。在满 足人防疏散有效距离的前提下,、人防区总建筑面积8977m1第一章建筑专业人 防设计说明级物资库,66级二等人员掩蔽部,一个核将防护单元均匀布置。地 下空间共设两个人防甲类核 一、概述:人员掩蔽部防护单元内依照规范级战时 区域电站,级专业队队员掩蔽部及一个核 5一个甲类核5详上部总说明。 22 相的抗爆单元。m 的抗爆单元,物资库按规定划分面积不大于 2000规定划分为 面积不大于 500m 二、设计依据: 邻防护单元之间设一个人防连通口。 详上部 总说明。2、防护分区主要技术指标: 国家建筑条例 1)《民用建筑设计通则》20052)《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 (年版) DGJ32/J67-2008 3 )《商业建筑设计防火规范》 (江苏省)88 4)《商店建筑设计规范》— JGJ48 JGJ100-98 5 )《汽车库建筑设计规范》 GB 50067-97 )《汽车库、修车库、 停车场设计防火规范》6 GB50763-2012 7 )《无障碍 标准》 -/ T50103) 13 、其它 32010 T50104 GB 《建筑制图标准》 14)/- 2~3 个战时人设计规范》 GB 50189-2005 8 )《公共建筑节能设计标准》 DGJ32/J 96-2010 9)《公共建筑节能设计标准》(江苏省) 50038-2005 10)《人民防空地下室设计规范》 GB 11《人民防空工程设计防火规范》 2010 GB 筑制图统一标准》/T50001 — 2010 GB GB 50098-2009

人防设备使用说明

人防工程设备使用说明书 一、防护设备简介 防护设备是设于防护工程各种孔口部位,用以堵截冲击波、生物战剂、化学战剂、电磁脉冲、弹片等各种破坏因素的专用设备。 1、按其功能可分为防护门、防护密闭门、密闭门、封堵板、密闭观察窗、防爆波活门、密闭阀门等。 2、按其各种特点还可以进行如下分类: 按结构形式可分为平板防护设备、拱形防护设备等。 按控制方式可分为手动防护设备、电动防护设备等。 按材料可分为钢结构防护设备、钢筋混凝土结构防护设备等。 按材料可分为钢结构防护设备、钢筋混凝土结构防护设备等。 3、按其安装部门可分为出入口、连通口、观察孔等用防护设备及进、排风或排烟系统用防护设备。 4、按其启闭方式可分为立转式防护设备、推拉式防护设备等。 5、按其使用特点可分为活门槛防护设备、降落式防护设备、折叠式防护设备等。 二、防护设备维护保养

名称保养项目维护方法备注 钢结构门铰页 1、卸下上、下铰页注油孔螺丝,用黄油枪注入黄油。 2、其他紧固螺丝喷射防锈润滑剂,涂油防锈。 3、正确安装,反复启闭使其开关灵活。 4、拧紧上、下铰页轴油孔螺丝。 一次/年闭锁 1、卸下蜗轮箱上部的注油孔固定螺丝,用油枪注入黄油,上紧螺丝。 2、闭锁轴销、手轮轴及其他紧固螺丝处喷射防锈润滑剂。 3、蜗轮、蜗杆啮合部位用黄油枪注入黄油。 4、正确安装,各处反复转动,使其开关灵活。 5、关闭盖板紧固螺丝。 密闭 胶条 1、每半年定期涂抹一次滑石粉。 2、检查密封胶条表面,如有龟裂、老化现象立即更换。 防锈 1、检查门框及门扇内外表面,生锈处应立即用钢丝刷清理干净后, 重新刷漆。 名称保养项目维护方法备注 钢筋混凝土门铰页 1、用吊装设备和千斤顶。吊稳、顶紧门扇。 2、按顺序拆卸下铰轴,推力轴承及上铰轴,注黄油。 3、其他紧固螺丝喷射防锈润滑剂。 4、正确安装,各处反复转动,使其开关灵活。 一次/年闭锁 1、松开闭锁头螺丝,卸下闭锁头,将固定轴涂上黄油。 2、松开内把手螺丝卸下闭锁轴,将轴套内涂黄油。 3、正确安装后反复闭锁,使其开关灵活。 4、其他紧固螺丝喷射防锈润滑剂。 密闭 胶垫 1、每半年定期涂抹一次滑石粉。 2、检查密封条表面,如有龟裂、老化现象立即更换。 名称保养项目维护方法备注 悬摆式防爆波活门铰页 1、卸下门扇上、下铰轴和悬板铰轴,涂黄油。 2、其他紧固螺丝喷射防锈润滑剂。 3、正确安装,反复启闭使其开关灵活。 一次/年闭锁 1、松开闭锁轴螺丝,用黄油枪注入黄油。 2、正确安装,反复启闭,使其开关灵活。 密闭 胶垫 1、每半年定期涂抹一次滑石粉,如有龟裂、老化现象立即更换。 防锈 1、检查金属件表面,生锈处应立即用钢丝刷清理干净后,重新刷 漆。 三、产品使用说明

人防设计说明

设计说明 一、人防建筑设计说明 (一)设计依据 l、GB50038—94《人民防空地下室设计规范》; 2、GJBT—457《单扇活门槛防护密闭门、密闭门选用图集》; 3、GJBT—342《六级人防通风采光窗井通用图集》; 4、JSJT—241《悬板活门,扩散箱选用图集》; 5、GJBT—31l《双扇防护密闭门、密闭门和门框墙选用图集》。 (二)工程概况 本工程位于海口市海南大学校园内,是拟建11、12号学生公寓楼的附属人防工程,面积是867.91㎡。 (三)主要技术经济指标 1、11、12号学生公寓楼:21110㎡ 2、人防工程面积:867.91㎡ (四)人防设计 按拟建两栋建筑建筑规模统一集中在一起做人防,面积是867.91㎡,一层地下室,整体为一个全埋式人防人员掩蔽单元,人员掩蔽单元为六级防护单元,防化等级为丙级,为二等人员掩蔽所;整个单元设量二个室外出口。 建筑防空地下室设一个防护单元;面积是706㎡,划分为二个抗爆单元,每个面积是353㎡,两个抗暴单元之间砌抗爆挡墙,防护单元内设男女干厕和储水间,为临战时砌筑于配套工程防护单元之内。 防毒通道、简易洗消间、密闭通道、滤毒室、风机房安排在出入口处,并设有扩散室,进排风竖井,地下室顶覆土用于绿化。 二、人防结构设计说明 (一)设计依据 l、GB50038—94《人民防空地下室设计规范》。 2、GJBT—342《六级人防通风采七窗井通用图集》。 3、GJBT—457《单扇防护密闭门,密闭门选用图集》。 4、GJBT—311《双扇防护密闭门,密闭门和门框墙选用图集》。 5、JSJT—241《悬板活门,扩散箱选用图集》。 (二)荷载取值 1、顶板等效静载标准值取55.0KN/㎡ 2、外墙等效静荷载标准值取45.0KN/㎡ 室外地面以上部分取130.0KN/㎡ 3、底板等效表荷载标准值取50.0KN/㎡

人防工程主体结构施工中常见的质量问题和处理

人防工程主体结构施工中常见的质量问题和处理 (一)结构施工阶段 1.底板土建工程施工 1)在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢 筋不应放在梁的主筋上面。 由于底板上所承受的力是土体向上压力,因此上排双向板筋应从梁的主筋 下方穿过。 2)人防门的门框插筋及门槛钢筋没按要求设置。 (1)人防门的门框插筋及门槛钢筋应在底板浇筑混凝土前按施工图及规范 要求成形。 (2)防护密闭门的门槛箍筋应该闭口,捌角处应设置八字加强筋,箍筋直径 不得小于12,在箍筋转角处应绑扎水平钢筋,水平钢筋应锚固到门框墙中,并 与门框墙插筋绑扎牢固。 3)人防门的门槛高度、门框墙宽度不够,无法安装门扇,影响使用功能。 人防门的门槛钢筋高出底板的高度应该满足各种型号的人防门门槛建筑高 度。人防门铰页侧门框最小宽度应满足人防门的安装尺寸,闭锁侧门框最小宽度应满足不会影响门扇的开启。 4)人防门的门框墙及门槛的截面尺寸太小,门槛的钢筋成型和绑扎不符合 要求。 防护密闭门的门框墙及门槛截面厚度最小尺寸不小于300mm。两个防护单元间的门框墙及门槛截面厚度不小于500。 5)悬板活门、胶管活门的钢筋成型和绑扎不符合要求 悬板活门、胶管活门的门槛箍筋(手枪箍)应该闭,箍筋应拉住底板的下层钢筋。 6)人防门槛的施工不符合要求或活置式人防门门槛下没有设置钢筋。 人防门槛分活置式门槛与固定门槛,门槛箍筋均应闭口,拐角应设置八字 加强筋。 活置式门槛应做两根梁,且梁间距为20—30mm,门槛高度应以建筑地坪为复核高度。门槛水平筋应设置在竖向筋内侧。活置式门槛人防门的门框角钢应在底板浇筑混凝土前安装到位,门框角钢的安装标高应该与建筑标高平。当地坪装修面层大于60mm时,门框角钢下部角钢内应按防护密闭门门槛的要求配筋;当 地坪装修面层小于等于60mm时,门框角钢下部角钢的间距为150、‘P32的孔中穿钢筋锚固到底板中。 (注:活置式门槛在订货加工时应特别留意设计图纸中所选用的设计图号、 规格、型号。在目前所遗用韵定型图集中有两种图集可选用,一种是建设部组织编制的图集,一种是工程兵四所编制的图集。菌种图集中产品在施工时其预埋件的设置方式是不一样的,现实中施工单位有选错图集的。) 7)大于3m跨度车道出人口的临战封堵未设置下槛梁。 下槛预埋角钢或钢板直接搁置在底板筋上,形成素混凝土门槛,应在门槛下 绑扎一根梁。防护单元间隔墙上的临战封堵埋件通常是一圈钢板。 8)排水沟相邻单元之间、非人防区域与人防区域之间不应相通。

人防工程面积指标计算规则

人防工程面积指标计算规则 (试行) 根据《中华人民共与国人民防空法》、《北京市人民防空条例》有关规定,及国家人民防空办公室《关于〈北京市关于结合建设项目配建人民防空工程面积指标与战时功能要求得规定(试行)〉得批复》(国人防〔2014〕503号),现将本市行政辖区范围内结合建设项目配建人防工程面积指标得计算规则明确如下: 一、2015年3月1日之后申报“人防工程建设方案咨询”得建设项目,其配建人防工程得面积指标按本通知所附《建设项目配建人防工程面积指标一览表》(详见附件)标准计算。2015年3月1日之前申报“人防工程建设方案咨询"或对“人防工程建设规划设计条件意见书”进行调整得建设项目,其配建人防工程得面积指标仍按原《关于贯彻〈关于改变结合民用建筑修建防空地下室规定得通知>得实施细则》(86京防委字第4号)所规定得标准计算、 二、按照北京市《关于进一步优化投资项目审批流程得办法(试行)》(京政发〔2013〕86号),在规划部门出具得《规划意见书》中已明确配建人防工程面积指标得建设项目,或建设项目所

在区域已编制完成人防工程专项规划,并在专项规划中明确配建人防工程面积指标得,按所明确得要求配建人防工程,不再执行本通知所列计算标准、 三、《建设项目配建人防工程面积指标一览表》中设定为“按地上建筑面积比例"配建人防工程得建设项目,其人防工程面积指标均指建设项目所需配建人防工程得最低标准,即建设项目规划建设人防工程得建筑面积不得小于表中所列计算指标要求。 设定为“按人防工程战时功能需求确定"配建人防工程得建设项目,其人防工程面积指标须由民防部门根据《北京市人民防空工程规划(2007—2020)》与人防工程专项规划、技术标准、规范等要求确定。 设定为“另行研究确定”配建人防工程得建设项目,即C1、C2、C3类用地,属于乡镇企业、乡村公共设施、公益事业建设与村民集中住宅建设得,其人防工程面积指标由民防部门根据建设项目所在区域、功能、规模、人口数量,本着“突出重点、注重实效”得原则另行研究确定;属于村民使用原有宅基地进行村民住宅建设得,可暂不配建人防工程、

浅析人防设计中的一些常见问题

浅析人防设计中的一些常见问题 摘要:近几年来,在人防工程设计中,经常会有一些细节容易被忽略掉,这些看似很小的问题如不及时纠正将会留下诸多隐患,本文主要是对人防工程暖通空调设计中的一些常见问题提出了解决措施,供同行参考。 关键词:人防;设计;研究 一、人防地下室设计适用的规范 人防地下室设计适用的规范有:GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》,RFJ2-2004《人民防空物资库工程设计标准》,RFJ 1-98《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》,RFJ 1-97《人民防空工程防化设计规范》,GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》,设在人防内的汽车库、修车库防火设计应按GB 50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,以及现行的其他规范,有GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》,GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》。我们设计人员在进行人防工程设计时首先应明确规范的适用范围,以免出错。 二、防空地下室通风系统平战结合设计 根据人防地下室平时和战时功能的不同,按平时功能分主要有地下汽车库、自行车库和戊类物品库;按战时功能分有防空专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽部、二等人员掩蔽部、战时物资库、战时汽车库、医疗救护站,下面分别就几种常用的情况进行讨论。 1.平时为地下汽车库,战时为一等人员掩蔽部或二等人员掩蔽部 因为地下普通汽车库有喷淋系统时每个防火分区的最大建筑面积为 4 000 m2,每个防烟分区的最大建筑面积为2 000 m2,战时人员掩蔽部每个防护单元的最大面积也是2 000 m2,所以,一般防护分区与防烟分区一致,战时使用平时的通风管道,设计时平时排风排烟机房尽量与战时送风机房靠近,以尽可能地减少临战转换需安装的风管,在节省临战转换费用的同时,也缩短了临战转换时间。人员掩蔽部工程战时的通风有清洁式通风、滤毒式通风和隔绝式通风。进风系统有两种型式:①清洁式通风和滤毒式通风合用通风机的进风系统;②清洁式通风和滤毒式通风分别设置通风机的进风系统;这两种型式在设计中都可能实现,但应具体情况,具体分析。当进风机房的位置非常紧张,如在初步设计没有考虑做人防的情况,则不宜设两台风机时,可考虑①系统。反之,一般情况下,宜做②系统。以二等人员掩蔽部来分析,清洁式通风和滤毒式通风的战时人员新风量标准分别为5~7 m3/P·H 和2~3 m3/P·H,若合用一台风机,风机的风量应首先满足清洁式通风(风量为滤毒式通风2.5 倍)。但在战时进行滤毒通风时,整个系统的风量则偏大,因此过滤吸收器的选型则也偏大才能满足要求。如果防护单元的面积处于防护单元的上限(近2 000 m2)时,就必须增加旁通管路,这一点

人防设计说明专篇

人防电气施工图设计总说明 一、设计依据 1.工程概况 本工程为 地下层设有***个人防分区和一个战时电站(120kW),平时作为停车库(停车***辆属*类汽车库)和设备用房, 2.***市人民防空办公室人防工程建设审批决定书; 3.建设单位提供的设计任务书及设计要求。 4.相关专业提供的工程设计资料。 5.中华人民共和国现行主要规范及标准: 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 二、设计范围 1.本工程设计包括红线以内的以下系统 (1)0.4kV发配电系统 (2)配电系统 (3)照明系统 (4)接地系统及安全措施 (5)火灾自动报警控制系统 2.与其它电气专业的分工 (1)成套设备(如污水泵、变频控制设备等),本设计仅预留至电源配电箱。 (2)通信系统设计由专业设计单位负责。 三、0.4kV配电系统 1.负荷等级 一级负荷:基本及应急通信设备、音响警告接收设备、应急照明和柴油电站配套风机等为一级负荷。 二级负荷:人防排水泵、电动脚踏人防进风机、人防排风机、照明、三种通风方式装置系统和洗消用电加热器等为二级负荷,人防区进风风机等其他负荷为三级负荷。 2.负荷计算 平时负荷

战时负荷 战时发电机负荷计算 根据计算,本工程选择设置一台连续功率为120kW带15s自启动功能的柴油发电机组。 3.供电电源 (1)供电电压等级0.4kV,每个人防分区由本工程附设变配电所各引入2路独立0.4kV电源作为正常工作电源,战时电源引自本工程附设战时区域电站;在人防值班室内设电源总箱。 (2)一般场所应急照明系统的采用双路电源切换加设持续30分钟的EPS供电。消防设备机房等火灾时需坚持工作的场所,其应急照明电源引自消防电源。战时应急照明和通信等一级负荷在战时转换期间加设持续时间不小于人防隔绝时间(3小时)的EPS和UPS装置。 四、电力配电系统 1.低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷以树干式供电为主。 a 一级负荷:采用双电源供电并在末端互投。 b 二级负荷:采用双电源供电,在末端(或适当位置)互投。 c 三级负荷:采用单电源供电。 2.本工程内所有电动机均采用全压直接启动方式,污水泵采用液位传感器就地自动、手动控制。战时风机为手动控制,消防补风机、排烟风机采用就地控制与自动控制、消防中心集中控制三种控制方式。 3.人防内部柴油发电机组应具有停电自启动功能,TM1.2低压进线主开关欠电压脱扣器辅助触点引出柴油发电机组延时启动信号至柴油发电机控制柜,延时15S后自动启动发电机组,人防电站内的进排风机应具有与发电机组联动起停功能。在控制室及每台柴油发电机组旁边设置联络信号,并具备以下功能:

人防设备说明

第三节设备 本设计为XXX人防(车库)部分,办公楼地下三层平时为汽车库,战时设有两个防护单元。其中一个防护单元为物资库,面积为3649 m2;另一个防护单元为二等人员掩蔽所,面积为1400 m2,掩蔽人员1400人。饮用水按每人3L/d考虑,贮水时间15d;生活用水按每人4L/d设计,贮水时间7d。 一、给排水部分 1.人员掩蔽所部分在人防给水引入管上单独设水表(室外阀门井 内),给水管采用热浸镀锌钢管、螺纹连接,并做防腐处理。 2.人员掩蔽所部分人防战时生活、饮用水箱各一座,均采用搪瓷钢 板、组合式拼装。生活水箱规格为4000×5500×1500mm;饮用水箱规格为5000×5500×1500mm。 3.人员掩蔽所部分人防战时主要出入口防护密闭门外的通道内设 一洗消污水集水坑,尺寸为500×500×300mm。 4.人员掩蔽所部分人防主要出入口的扩散室、简易洗消间及防毒通 道内均设设集水坑,尺寸为500×500×300mm;洗消污水就近排入集水坑内,战后由专业人员消毒处理后再提升排放。 5.所有管道穿过人防外墙和顶板处,其内侧均设有承压大于1.0MPa 的闸阀。管道穿过两个人防防护单元之间的防护墙时在两侧均设有承压大于1.0MPa的闸阀。 6.所有管道穿过人防外墙、顶板及两个人防防护单元之间的防护墙

时均做密闭套管,做法详见FS01-02密闭套管;套管管径大于水管管径40~60mm,穿过顶板的立管应牢固地固定在顶板上。7.人防地下室内的消防用水由设在本层的消防水池及消防泵房供 给,两个人防防护单元单独成一环状管。 8.水箱间内的集水坑除供战时排水外还兼做消防排水,污水经水泵 提升后排至室外排水管网。透气管穿过人防顶板处,其内侧均设承压大于1.0MPa的闸阀。 9.排水管采用机制铸铁管,胶圈接口。 10.所有明露管道均外包10mm阻燃型高压聚乙烯泡沫塑料管壳,对 缝粘接后外缠玻璃布,再外刷面漆二道。 11.所有管道标高均指管中心位置。 二、人防通风部分 1.本人防工程初步设计系根据《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005进行设计。 2.人员掩蔽所部分战时通风设有清洁式、滤毒式和隔绝式三种通风 方式。 (a)清洁式通风 采用送、排风结合的通风方式,送风经LWP-X型油网过滤器, 由BDR型电动手摇两用风机,直接送入室内,排风经扩散室 及活门排出人防单元。 普通人员新风量按5m3/h人计算L=5×1400=7000m3/h (b)滤毒式通风

人防电气说明

人防电气说明 1.建筑概况: a)本工程人防位于新建医疗综合楼地下一层车库和部分库房区域. 2.设计依据: 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98;(2001年版) 《急救医院》《物资库》 《供配电系统设计规范》GB50052-95; 《低压配电设计规范》GB50054-95; 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《电力工程电缆设计规范》GB50217-94; 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 国家现行主要规程,规范及行业标准; 建设单位的设计任务书及设计要求; 各专业提出的用电需求及控制要求; 3.设计范围:人防工程的动力,照明及接地系统。 4.供电设计: (1)用电负荷等级: a)本人防工程防护区A战时急救医院: 主要医疗救护房间内的设备和照明;基本通信设备、应急通信设备;三种通风方式装置系统;固定电站配套的附属设备;战时应急照明,手术抢救等为一级负荷。 正常照明、重要风机、水泵、辅助医疗救护房间内的设备和照明;;医疗救护必须的空调、电热设备;电动密闭门等用电设备为二级负荷。 不属于一级和二级负荷的其它负荷为三级负荷。 b)本人防工程防护区B,C,D战时物资库: 基本通信设备、音响警报接收设备、应急通信设备;固定电站配套的附属设备;战时应急照明等为一级负荷。 正常照明;重要风机、水泵;电动密闭门等用电设备为二级负荷。 不属于一级和二级负荷的其它负荷为三级负荷。 (2)人防电源: a)本人防工程防护区A战时急救医院: 平时的电源战时作废,战时在本防护单元设置的三个配电总箱(动力配电箱,照明配电箱,应急照明配电箱),动力配电箱为双电源供电,其中一路引自市电,另一路引自固定电站内的柴油发电机组,带手术室、X光、重要的风机及水泵、通信设备等负荷;照明配电箱与应急照明配电箱也为末端双电源供电,一路引自市电,另一路引自固定电站内的柴油发电机组,分别带急救医院内一般照明负荷与应急照明负荷。其中应急照明箱的市电为两路市电切换后的电源。

人防设计说明(全专业)

1概要说明 1.1工程概况 本工程地块位于株洲市天元区,周边用地情况分别为:北侧为株洲市政协办 公楼, 南侧为恒丰·水岸春天住宅小区,西侧为依江苑住宅小区,东侧为湘江。 基地周边路网结构:东侧为滨江南路,南侧为规划98路。地块地形呈北高南低、 东高西低的趋势,设计标高以周边道路标高为基准,结合小区道路和地下车库对 场地的竖向进行设计。 面积为:71267.31 下室为附建式人防工程, 相结合。 常六级人防地下室设计,共划分为3个防护单元,设计人防总建筑面积为5549平 方米,掩蔽3449人。 1.2设计依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) ; 2、《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-98 (2009 年版); 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 4、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98); 5、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97); 6、方案规划阶段相关要求及批复; 7、建设单位关于本工程的相关设计要求及平时资料; 8、人防主管部门关于本工程的相关批复或要求。(见附录) 1.3 、主体设计在满足抗力要求的前提下做到经济合理,结构安全,防水措施可 2建筑设计 2.1建筑概况 人防地下室布置在地下室负二层。 防护单元一为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为2000平方米, 人员掩蔽面积为1300平方米,掩蔽人数1300人 .划分为4个抗爆单元,防化等级为 丙级,设三个人防战时出入口,其中口部1-1为主要出入口,可以直通室外,位于倒 塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。

防护单元二为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1409平方米, 人员掩蔽面积为915平方米,掩蔽人数915人 ,划分为3个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部2-1为主要出入口,可以直通室外。位于倒塌范围外,不考虑防倒塌棚架设计。 防护单元三为甲类核六常六级二等人员掩蔽部:人防建筑面积为1899平方米, 人员掩蔽面积为1234平方米,掩蔽人数1234人 ,划分为4个抗爆单元,防化等级为丙级,设有三个人防出入口,其中口部3-1 范围外,不考虑防倒塌棚架设计。 甲类核六常六级人防固定电站:60Kw 温采用风冷。 每个防护单元设有独立的进、人防区之间设防护密闭门临战封堵。 2.2竖向设计 为4.2m 。主梁高考虑为1.0m 。低使用高度为2.2m 以上。 2.3口部设计 1、本工程共设8个人防出入口,其中口部1-1、2-1、3-1为战时人员主要出入口,其他号口部均为战时次要出入口。 2、战时主要出入口设计:口部1-1、2-1、3-1利用人防增设的室外楼梯出入口进行布置,口部出地面段均位于倒塌范围以外,不考虑防倒塌棚架设计。口部滤毒室,人

人防建筑说明

人防建筑设计说明 工程概况 工程建设单位:新疆维吾尔自治区水利厅玛纳斯河流域管理处 工程建设地点:石河子市自治区玛管处院内,东临东一路,北临北一路 设计单位:新疆长城设计研究院有限公司 地下人防区域平时功能:地下车库,停小型车辆114辆 地下人防区域战时功能:人员掩蔽部物资储备库抗震设防烈度:7.5度 设计使用年限:50年 人防区域总建筑面积:5349.95㎡ 标高设计:本工程±0.000相对于绝对标高187.90米。 一、设计依据 1.石河子市人民防空办公室提供的关于该防空地下室的批复。 2.新疆维吾尔自治区水利厅玛纳斯河流域管理处提供的设计委托 书。 3.石河子市城乡规划管理局规定的红线图。 4.水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院石河子分院提 供的《岩土工程勘测报告》。 5.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 6.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 7.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2 009

8.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 9.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 10.《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 11.《建筑制图标准》GBT30104-2010 12.《房屋建筑制图统一标准》GB/T5001-2010 13.其他有关规范、规程等 二、防护设计 1.防空地下室设计标准: 2.人防主要技术经济指标: 本工程共划分二个防护单元 表一:

表二; 三、防火、防烟设计 本防空地下室共划分二个防火分区,三个防烟分区

五、工程做法 一、地面做法 地面1:(坡道及地面自上而下) 1、150厚C20细石混凝土内配双层双向Φ8间距200的钢筋随打随抹光。 2、150厚5-32卵石灌M5混合砂浆。 3、回填土夯实,压实系数0.9。 4、P8级钢筋砼自防水底板。 5、50厚C20细石砼保护层。 6、合成高分子防水卷材二道,总厚度不小于2.4mm. 7、100厚C20细石混凝土垫层表面收光。 当坡道为结构起坡时,仅在结构板面用模具划出纹道 地面2:房间下由集水池(污水池)处地面。 1、20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光。 2、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)。 3、钢筋混凝土结构板。 4、集水池、(污水池)内壁抹20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)。 5、P8级钢筋砼自防水底板。 6、50厚C20细石砼保护层。 7、合成高分子防水卷材二道,总厚度不小于2.4mm.。 8、100厚C20细石混凝土垫层表面收光。 地面3:(其余部位地面,自上而下)

编制人防工程档案资料有关问题说明

编制人防工程档案有关问题的说明 一、编制依据 1、档案管理部门关于编制大干的有关规定。 2、人民防空工程质量检验标准及说明。 二、组卷: 1、案卷的要求:从城建档案馆购买“城建档案盒”,厚度为2㎝或4㎝,每个卷内的第一页是“城建档案”封面,第二页是“城建档案目录”。 2、第一部分:工程前期及竣工文件材料。应包括:(1)、人防工程(防空地下室)人防专用设备一览表;(2)、防空地下室设计意见书(报建表);(3)、青岛市人民防空办公室结建防空地下室设计方案审查意见书;(4)、青岛市人民防空办公室结建防空地下室审核通知书;(5)、建筑设计的消防审批文件(建筑设计防火审核意见书);(6)、工程地质和水文地质勘查报告;(7)、规划许可证;(8)、施工许可证;(9)、承发包合同或施工合同、协议书、招标、投标、决标等文件;(10)、工程施工组织设计(施工方案【人防部分】);(11)、公安消防等部门出具的认可文件或准予使用的文件;(12)、人防工程质量监督登记表;(13)、人防工程质量监督记录;(14)、人防工程竣工报告(包括施工单位的自评报告和监理单位的评估报告);(15)、与人防工程有关的会议纪要;(16)、人防工程质量监督报告(人防质监站提供)。(17)山东省人民防空工程竣工验收备案表。 3、第二部分:人防专用设备。目录后第一页是人防工程(防空地下室)人防专用设备一览表(应该加盖建设单位和施工单位公章),依次是人防门的生产许可证、备案证、人防专用设备购销合同(建设单位提供),合格证(包括钢门用钢材的质量证明文件和混凝土门的质量证明文件);手动密闭阀门、防爆超压排气活门、自动排气活门、油网除尘器、过滤吸收器的生产许可证、备案证、合格证;防爆地漏的生产许可证、备案证、合格证;人防专用呼唤按钮及通风方式信号箱的生产许可证、备案证、合格证。混凝土封堵梁的规格型号、数量和检测站的回弹报告;若人防专用设备为同一厂家的产品,生产许可证、备案证可用一份(应加盖生产厂的红章) 4、第三部分:各种材料合格证、准用证,试验、检验报告。卷内第一页是“城建档案”封面,第二页是“城建档案目录”,第三页是“质量保证资料核查表”(卷内有几页填几页),第四页是封面(主要材料名称如钢材、水泥、砂、石、砖,防水材料;暖通【风】、水、电等),材料少的可以写其他;第五页是(监理)报审、批表,后面是材料合格证、准用证或备案证,建筑材料检测委托单,检验、检测、试验报告。 5、第四部分:图纸会审、设计变更、定位放线等。 6、第五部分:分部、分项工程质量验收材料及整理顺序:第一、二页同上卷,第三页是封面(分部工程名称);第四页是分部工程质量验收记录表;第五页是各分项工程报验单(监理)(分项工程质量评定表中有监理签章的,此页可不要);第六页以后是分项工程质量验收记录表和隐蔽工程检查验收记录、验收单,各种试压、调试、实验、测试记录报告,施工日志(人防部分)等。隐蔽记录中,须画节点图的部位:防水层、底板、外墙、临空墙、顶板、门框墙(不用型号的门均应画节点图)、混凝土封堵梁、后浇带(底板、墙体、顶板分别画节点图)、穿墙管线与预埋管套间的密闭处理及电气管线上的抗力片等。底板、外墙、临空墙、顶板、门框墙应标明厚度、钢筋间距、排距、钢筋规格型号,标明拉结钢筋间距、布置方式及规格型号。混凝土封堵梁的隐蔽节点图应标明预埋钢板尺寸、钢筋规格型号、吊装孔位置尺寸及外形尺寸和设计的混凝土强度等。 根据人防工程施工方案,画出个施工段的平面图,标注好轴线,连同评定表一并归

人防工程设计说明通用模板

人防工程给水排水施工图说明 (设计人具体工程套用此说明时应适当增减编辑,与本工程无关的内容均应删除。文中“/”表示并列选择内容;红色为提供参考内容,需根据具体项目编辑;黄色阴影加重斜体字为提醒内容,编辑后需删除) 1、设计依据 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 2、概况和设计范围 本工程___________部位按核_____级人防设防,战时为__________,分为_____个防护单元,每单元掩蔽人数见下表。战时无可靠内水源,并无防护外水源。平时作为_____。 设计范围为人防围护结构以内的给排水和消防设计。 3、系统概述及主要设计参数 3.1、每个人员掩蔽防护单元贮存战时饮用水、战时生活用水、简易洗消用水、口部洗消用水。 3.2、口部洗消用水量_____m3(按5~10L/m2(需冲洗部位的面积),并不大于10m3计,需冲洗部位见规范6. 4.5/1条),贮存于战时生活水箱内。 3.3、供水:在防护单元染毒区口部附近设冲洗用皮带水龙头并配备冲洗软管,每个龙头保护半径不大于25m,供水压力不小于0.20MPa,供水管径不小于DN20mm。生活水箱旁设

一套气压供水设备,需冲洗时,手动启动,为冲洗管道供水。饮用水箱按每200~300掩蔽人员接出一个饮水龙头,生活水箱按每150~200掩蔽人员接出一个用水龙头。 专业队医疗站淋浴和生活用水由生活水箱和气压给水设备供水。 3.4、排水:每个防护单元的主要出入口防护密闭门外的通道内、进风竖井或通道内及进风扩散室设污水集水坑,有效容积不小于0.5m3,坑深0.6m,集水坑采用手动排水设备,战后向外排水。防护密闭门以内的洗消间(简易洗消间)、防毒通道、除尘室、滤毒室及相连的密闭通道设洗消用污水集水坑,或设地漏引至集中集水坑,该集水坑设置固定排水设备,手动启动。 3.5、柴油电站冷却供水及供油: 3.5.1、柴油发电机组采用风冷方式,在移动电站内设置有效容积2m3的冷却水箱,供柴油发电机组冷却用水。 3.5.2、每台柴油发电机组耗油量33L/h,贮油箱容积按照负担柴油发电机组每天运行24h,油箱容积按8d(可取7~10天)计算,总容积不小于6.34m3。在每个储油间分别设置两个3.5m3的贮油箱,该油箱安装高度距地1.7m(柴油发电机组高度1.4m),向柴油发电机组重力供油。 3.6、在各防护单元内设消火栓系统、自动喷水灭火系统和手提灭火器。消防系统来自本工程人防区域以外。 3.7、人防范围内的生活给水引入管上单独设水表计量。 4、平战转换及施工要求 4.1、水箱和设备在临战前安装(仅限二等人员掩蔽所),但应配合土建工程按施工图预留孔洞,并预留给水、排水等管道接口,且标注明显标志。战时水箱和设备在战前15天内施工完毕。 4.2、平时不使用的淋浴器和加热设备可暂不安装,但应预留管道接口和固定设备用的预埋件。 4.3、穿越人防围护结构、密闭隔墙和防护单元之间的防护密闭隔墙的管道管径不大于DN150mm 者,均设置刚性防水套管;管径大于DN150mm者,均设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。并在人防内侧设公称压力不小于1.0MPa并不小于系统压力的防护阀门,防护阀门采用阀芯为铜或不锈钢材质的闸阀或截止阀。人防围护结构内侧距防护阀门的近端距离不大于200mm,防护阀门有明显的启闭标识。 4.4、管材:给水管:人防内(以防护阀门为界)的管道采用衬塑钢管,可锻铸铁衬塑管件,螺纹连接;人防外的管道采用与人防外相同的管材。排水管:穿过人防围护结构的排水管采用衬塑钢管,沟槽连接,人防围护结构以内的重力排水管采用机制承插式机械法兰接口排水铸铁管,橡胶圈密封。消防管:采用与人防外相应消防系统的管材。柴油发电机供油管:焊接钢管。 4.5、其它未尽事宜按照本工程的施工图设计总说明中的施工部分执行。

[精编]地下人防工程施工方案

中国建筑一局(集团)有限公司地下人防工程施工方案地下人防工程施工方案 - 1 - 津南新 城

目录 1.编制依据2 2.工程概况2 3.施工准备3 3.1施工现场准备3 3.2施工流水段划分原则3 3.3施工流程3 4.技术准备4 5.材料准备4 5.1钢筋原材4 5.2模板架料6 5.3混凝土6 6.机具准备和劳动力安排7 6.1机具准备(人防部分)7 6.2劳动力安排(人防部分)7 7.主要的施工方法和技术措施8 7.1钢筋工程8 7.2模板工程25 7.3混凝土工程35 8.质量保证措施43 8.1钢筋工程质量控制43 8.2模板工程质量控制44 8.3混凝土施工质量控制措施45 9.成品保护措施46 10.安全生产与文明施工措施47 1.编制依据 施工合同文本 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图筏形基础》

11G101-3 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《地下工程防水设计规范》GB50108-2008 《防空地下室结构设计》07FG01~05 《防空地下室建筑设计》FJ01~03 《人民防空地下室设计规范》05SFJ10 天津市津南区津南新城起步区-B地块2.3期地下车库及人防工程结构和建筑图纸。 2.工程概况 本工程位于天津大道西侧,津沽路南侧。天津津南新城总开发面积为300万平方米,B地块二期、三期工程总建筑面积为36.6万平米,人防建筑面积14192平米。地下人防工程主要位于本工程部分楼座地下二层及相邻地下车库。人防工程防

人防设计合同范本

建设工程人防设计合同 (专业建设工程设计合同) 工程名称: 工程地点: 工程编号: (由设计人编填) 设计证书等级: 发包人: 设计人: 签订日期:二零年月日

发包人:(以下简称甲方) 法定代表人:职务: 住所地: 设计人:(以下简称乙方) 法定代表人:职务: 住所地: 甲、乙双方经友好协商,乙方愿意接受甲方委托,承担xxxx人防设计工作,为明确双方的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定,甲、乙双方经协商一致,签订本合同,双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第2条设计范围 2.1地下室单体人防方案设计; 2.2地下室单体人防初步设计; 2.3地下室单体人防施工图设计; 2.4人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 3.1地下室单体人防方案设计:人防区域的选定;人防平面布局;人防出入口与地下 室日常出入口的结合与协调。要求为:在满足人防规范的基础上,以附加投资最 少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 3.2地下室单体人防初步设计:提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为:尽量少占 车位,减少人防门的数量,经济含钢量,降低工程造价,并减少对建筑日常功能 的影响。协助甲方向人防办报建,负责人防报建的顺利通过。 3.3地下室单体人防施工图设计:提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求:负责甲方顺利通过人防施工图报建,

人防工程技术标准(结构)第一版

人防工程结构措施 1一般规定 1.1防空地下室结构选型 1.1.1防空地下室结构的选型,应根椐防护要求、平时和战时使用要求、上部建筑结构类型、工程地质和水文地质条件以及材料供应和施工条件等因素综合分析确定。 1.1.2防空地下室的结构类别一般可分为钢筋混凝土结构和砌体结构二种,应优先采用钢筋混凝土结构。当上部建筑为砌体结构,防空地下室抗力级别较低(一般核6 级、常6 级及以下) 时,防空地下室可采用砌体结构。 1.1.3砌体结构通常有两种情况:一种外墙、内墙均采用砌体;另一种外墙采用钢筋混凝土,内墙采用砌体。对于上述两种情况,由防护密闭门至密闭门的防护密闭段,均应采用整体现浇钢筋混凝土结构。当地下水位埋深位于基础以上或有盐碱腐蚀时,外墙宜采用钢筋混凝土结构。当防空地下室顶板底面高于室外地面时,外墙应采用钢筋混凝土结构。 1.1.4防空地下室钢筋混凝土结构体系常采用梁板结构、板柱结构(无梁楼盖) 以及箱型结构等,当柱网尺寸较大时,也可采用双向密肋楼盖结构、现浇空心楼盖结构,不得采用无粘接预应力混凝土结构。 1.1.5目前在防空地下室中采用的预制装配整体式构件有叠合板、钢管混凝土柱及螺旋筋套管混凝土柱等。其他预制装配式构件如有充分试验依据,也可逐步用于防空地下室。 1.2防空地下室基础选型 1.2.1防空地下室基础的选型,应根椐工程地质和水文地质条件、平时和战时使用要求、上部建筑结构要求以及材料供应和施工条件等因素综合考虑确定。 1.2.2建筑工程中常见的基础类型,如筏板基础(有梁或无梁)、箱形基础、桩基础、刚性条形基础、扩展条形基础、独立柱基础等均可用于防空地下室。当采用条形基础或独立柱基础,且地下水位埋深位于基础以上时,应设置钢筋混凝土防水底板,防水底板应考虑等效静荷载作用。 1.2.3防空地下室结构在武器爆炸动荷载作用下,应验算基础本身的强度(受弯、受剪、受冲切承载力等),可不验算地基承载力与地基变形。基础平面尺寸根据平时荷载组合作用计算确定,在武器爆炸动荷载作用下可不进行验算。 1.3防空地下室结构布置 防空地下室的结构布置,必须考虑地面建筑结构体系。墙、柱等承重结构,应与地面建筑的承重结构相对应,以使地面建筑的荷载通过防空地下室的承重结构直接传递到地基上。 1.4防空地下室结构的设计使用年限 防空地下室结构的设计使用年限应按50年采用。当上部建筑结构的设计使用年限大于50年时,防空地下室结构的设计使用年限应与上部建筑结构相同。 1.5结构重要性系数 在战时荷载组合作用下,结构的重要性已完全体现在抗力级别上,因此当采用极限状态设计表达式进行防空地下室结构承载力设计时,结构重要性系数γ?均取1.0。当防空地下室结构按平时荷载组合作用进行承载力验算时,结构重要性系数γ?应按建筑结构的安全等级或设计使用年限取值。 1.6防空地下室结构设计动荷载 甲类防空地下室结构应能承受常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载的分别作用,乙类防空地下室结构应能承受常规武器爆炸动荷载的作用。对常规武器爆炸动荷载与核武器爆炸动荷载,结构设计时均按一次作用。 暴露于空气中的防空地下室结构构件,如高出地面不覆土的外墙、不覆土的顶板、口部防护密闭门及门框墙、临空墙等部位,直接承受空气冲击波的作用。其他埋入土中的围护结构构