楼控系统监控设备现场调试方案资料

楼控系统监控设备现场调试方案 一、空调机组的调试方案 空调机组“关”状态下的目视及功能测试 1)目视检查所有设备的接线端子(所有端子排接线,机电设备安装就绪,做好 运行准备等) 2)目视检查温度传感器、压差开关、水阀及执行器、风阀执行器的安装和接线 情况,如有不符合安装要求或接线不正确情况则立即改正。 3)通过BAS手持终端(手操器),依次将每个模拟输出点,如水阀执行器、风阀 执行器、变频信号等手动置于100%,50%,0;然后测量相应的输出电压信号是否正确,并观察实际设备的运行位置。 4)通过手操器,依次将每个数字量输出点,如风机启停等分别手动置于开启, 观察控制继电器动作情况。如未响应,则检查相应线路及控制器。 5)将电器开关置于手动位置,当送风风机关闭时,确认下列事项: A.送风风机启停及状态均为“关”。 B.冷热水控制阀关闭。 C.所有风阀处于“关闭”位置。 D.过滤器报警点状态为“正常”。 E.风机前后的压差开关为“关”。 空调机组送风风机启停检查 保证无人在空调机内或旁边工作,确认送风风机可安全启动。按下列步骤检查:1)用鉴定合格的压差计,标定风机前后压差开关。当压差增至设定值(可调) 时,使压差开关状态翻转。标定好后,作好标定记录。 2)用鉴定合格的压差计,标定过滤器报警压差开关。使压差开关在压差增加至 设定值(可调)时状态翻转。标定好后,作好标定记录,表明该压差开关已标定。

3)将机组电气开关置于自动位置,通过BAS手持终端(手操器)启动送风风机, 送风风机将逐渐提速,确认风机已启动,送风风机运行状态压差开关为“开”。 通过BAS手持终端(手操器)关闭风机,确认送风风机停机,送风风机运行状态压差开关为“关”。 4)将“自动-手动”开关仍置于“自动”位置,再次启动送风风机,以便作进 一步测试。 空调机组温度控制 随着送风风机状态为“开”,执行下列检查: a)在“夏季”工况下,如果回风温度或房间温度高于设定温度,程序可以自动 开大水阀开度;当回风温度或房间温度低于于设定温度时,程序可自动减小水阀开度。 b)在“冬季”工况下,如果回风温度或房间温度高于设定温度,程序可以自动 减小水阀开度;当回风温度或房间温度低于于设定温度时,程序可自动开大水阀开度。 (注, 调试报告中所列值均为参考值,以批准设计值为准。) 注:由于PID控制环节积分时间的作用,执行器将花费一定时间,才能将阀门全开或全关。 空调机组过滤器报警 1)当空调机组送风风机状态为“开”时,确认过滤器阻塞报警点为“正常”。 2)用一块干净纸板或塑料板部分阻塞过滤器网,使检定合格之压差计测得的过 滤器前后压差超过开关点设定值(如250Pa,可调),确认BAS手持终端(手操器)上的报警输入点为“报警”。从过滤网上移去纸板或塑料板,确认过滤器阻塞报警点恢复正常。 连锁功能测试 1)当空调机组运行状态为“关”时,检测以下设备是否正常: 水阀执行器是否为0%,风阀执行器是否为0%; 2)当空调机组运行状态为“开”时,检测以下设备是否正常:

中控系统操作规程及注意事项正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.中控系统操作规程及注意 事项正式版

中控系统操作规程及注意事项正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、操作规程 中控室采用一台IBM计算机和PLC站进行数据交换,显示现场的状态和数据。 1、先开显示器,再开主机,开机后系统直接进入Window2000操作系统。 2、双击桌面上“广饶康达环保水务有限公司中控系统”图标,系统进入泉州宝洲污水处理厂中控系统操作画面,此为登陆画面,点击“登陆”按钮,在User和Password里都输入“1”,点击“OK”,就自动返回登陆界面,然后直接点击“进入”按钮,系统就进入主参数画面。

3、主参数表一显示二期生物池、污泥泵房、二沉池设备操作块按钮及DO、MLSS 等参数,画面左下角为红色菜单按钮,中间为报警信息,右下角为时间信息。 4、点击菜单按钮,选择主参数表二,画面显示为二期曝气沉砂池设备操作块按钮及二期进水流量信息,下面信息跟主参数表一一样。 5、点击菜单按钮,选择工艺流程图,画面显示的为宝洲污水厂的工艺流程图信息。 6、点击菜单按钮,选择厂区总图,画面显示为二期的厂区构筑物布置图,点击相应的构筑物可进入该构筑物相应设备的控制画面。

首智中控系统V1.0帮助

首智中控系统V1.0使用帮助 1、系统登陆 (2) 2、系统退出 (2) 3、中控监控 (2) 3.1、状态图标说明 (3) 3.2、操作说明 (3) 3.3、呼叫请求 (3) 3.4、检测报警 (4) 3.5、远程唤醒 (5) 3.6 远程控制 (5) 4、基本信息设置 (5) 4.1、校区设置 (5) 4.2、教学楼设置 (6) 4.3 教室设置 (6) 4.4 系统设置 (7) 4.4.1 排课设置 (7) 4.4.2 通讯设置 (7) 4.4.3 其他设置 (8) 4.4.4 服务器设置 (8) 4.5 用户权限 (9) 4.6 管理员信息 (10) 4.7 中控分组 (10) 5、卡信息 (11) 5.1 发新卡 (11) 5.2 卡挂失/解挂 (11) 6、排课设置 (12) 7、查询统计 (13) 7.1投影机灯泡使用统计 (13) 7.2 设备检测统计 (13) 7.3教师上课统计 (14) 7.4 当前上课教室 (14) 8、数据库设置 (15) 8.1 还原数据库 (15) 8.2 新建用户 (17) 8.3数据库配置 (18)

1、系统登陆 管理员帐号和密码可以在系统中设置,初始化的帐号为admin 密码为123。登陆后可在【文件】【更改密码】中对密码进行修改。 2、系统退出 当点击窗口右上方的关闭或者最小化按钮时,界面隐藏,工具栏出现如下图标 双击该按钮或者在该按钮上点鼠标右键再点击“显示主窗口”按钮,则可以恢复主窗口的显示。 如果要真正退出系统,请点击主窗口界面的“退出系统按钮”或工具栏图标右键菜单中的“退出”。 3、中控监控 左边树形菜单显示校区,教学楼,教室信息。选中教室,右边的教室详细信息列表会定位到相应的教室。

监控系统组成、设备简介、原理

有关完整的闭路监控系统组成、设备简介、原理 2008-09-05 09:11:16| 分类:技术|字号订阅 一、闭路监控系统组成 典型的电视监控系统主要由前端设备和后端设备这两大部分组成,其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备。前、后端设备有多种构成方式,它们之间的联系(也可称作传输系统)可通过电缆、光纤或微波等多种方式来实现。如图1-1所示,电视监控系统由摄像机部分(有时还有麦克)、传输部分、控制部分以及显示和记录部分四大块组成。在每一部分中,又含有更加具体的设备或部件。 1. 1 主要设备 1. 1. 1 摄像部分 摄像部分是电视监控系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”。它布置在被监视场所的某一位置上,使其视场角能覆盖整个被监视的各个部位。有时,被监视场所面积较大,为了节省摄像机所用的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机所能观察的距离更远、更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,把它监视的内容变为图像信号,传送给控制中心的监视器上。由于摄像部分是系统的最前端,并且被监视场所的情况是由它变成图像信号传送到控制中心的监视器上,所以从整个系统来讲,摄像部分是系统的原始信号源。因此,摄像部分的好坏以及它产生的图像信号的质量将影响着整个系统的质量。从系统噪声计算理论的角度来讲,影响系统噪声的最大因素是系统中的第一级的输出(在这里即为摄像机的图像信号输出)信号信噪比的情况。所以,认真选择和处理摄像部分是至关重要的。如果摄像机输出的图像信号经过传输部分、控制部分之后到达监视器上,那么到达监视器上的图像信号信噪比将下降,这是由于传输及控制部分的线路、放大器、切换器、等又引入了噪声的缘故。 除了上述的有关讨论之外,对于摄像部分来说,在某些情况下,特别是在室外应用的情况下,为了防尘、防雨、抗高低温、抗腐蚀等,对摄像机及其镜头还应加装专门的防护罩,甚至对云台也要有相应的防护措施。这些也将在后面的有关章节中讨论。 1. 1. 2 传输部分 传输部分就是系统的图像信号通路。一般来说,传输部分单指的是传输图像信号。但是,由于某些系统中除图像外,还要传输声音信号,同时,由于需要有控制中心通过控制台对摄像机、镜头、云台、防护罩等进行控制,因而在传输系统中还包含有控制信号的传输,所以我们这里所讲的传输部分,通常是指所有要传输的信号形成的传输系统的总和。

楼控系统施工方案

天津国际贸易与航运服务中心弱电楼控系统施工方案 一、施工工序与施工方法 1.1 施工工序 天津国际贸易与航运服务中心弱电楼控系统施工工序如下: 1) 施工准备阶段 2) 弱电各系统主体结构剔凿、埋管阶段 3) 明配管敷设阶段 4) 弱电桥架、连接线管安装阶段 5) 线缆敷设阶段 6) 机柜、客户端设备安装阶段 7) 设备开通调试阶段 8) 交工验收阶段 1.2 具体的施工方法 1.2.1 弱电桥架、连接线管施工 因为天津国际贸易与航运服务中心大厦弱电系统工程的施工主要在线槽和线管内进行,所以桥架、线管必须安装牢靠,具体高度会在施工前征询建设方意见后实施。具体实施情况如下: ●墙体内配管进行墙面剔凿后暗埋,到达吊顶标高后统一标高(装修吊顶图出 来后与建设方、监理、总包房、装修公司协商),进行明配,明配管时,吊杆安装前弹线、打眼、吊杆安装;间距为1.5米; ●桥架安装时水平桥架宽度超过400mm时,采用φ10吊杆及40*40角铁作托架, 安装前弹线、打眼、吊杆安装;间距为1.5米,关键部位采用40*40角铁作龙门吊架;水平桥架宽度不超过400mm时,采用φ10吊杆及40*40角铁作托架,安装前弹线、打眼、吊杆安装;间距为1.5米,关键部位采用40*40角铁作单臂吊架;纵向桥架安装时,作支架固定,安装牢固; 1.2.2 弱电线缆施工 ●配线前消除槽内、管内的污物和积水,。 ●线缆布放前核对型号规格、路由及位置与设计规定是否相符;

●在同一线槽内线缆截面积总和不超过内部截面积的40%; ●线缆布放平直,不产生扭绞、打圈等现象,不受到外力的挤压和损伤; ●线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写清晰、 端正和正确; ●弱电线缆与强电线缆分离布放,线缆间的最小净距符合规范要求的 300mm以上; ●在整理、绑扎、安置线缆时,不让线缆叠加受力,线圈顺势盘整,固定 绑扎带、绳不能勒得过紧; ●拉线工序结束后,两端留出的冗余线缆要进行整理和保护,盘线时要顺 着原来的旋转方向,线圈直径不能太小,有可能的话固定在桥架、吊顶上或纸箱内,做好标注,提醒其他人员勿动勿踩; ●线缆布放时应有冗余,在设备间,双绞线预留适度,一般为2至4米, 用于端接配线架;工作区为0.3至0.5米;光缆在设备端预留长度一般为3至5米;有特殊要求的可以按设计及建设方要求预留长度; ●线缆布放,在牵引过程中,吊挂线缆的支点相隔间距不大于1.5m; ●布放线缆的牵引力,小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力 不超过光缆允许的张力; ●在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力加在光缆的加强芯上,避免损伤 光缆; ●电缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m固定在桥架 的支架上,以防线缆下坠造成自身损伤;水平敷设时,直接部分间隔距3~5m处设固定点;在线缆的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm 处设置固定点; ●槽内线缆顺直、不交叉,线缆不溢出线槽,在线缆进出线槽部位,转弯 处绑扎固定。 ●在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,对线缆进行绑扎,4对双 绞线以24根为束,25对或以上主干双绞线、光缆及其他电缆根据线缆的类型、缆径、线缆芯数为束绑扎,绑扎间距不大于1.5m,扣间距均匀、松紧适应;

中控系统操作手册

中控系统操作手册 前言 会议系统为集成度高且设备集中的一个弱电子系统,为保证此系统能长时间、稳定运行及请用户单位指派专门管理人员及操作人员进行管理和操作,非相关操作人员禁止动用会议室设备(包括各种遥控器),操作人员请严格遵守以下操作流程进行操作,以免误操作而影响整个会议系统的稳定性,甚至导致设备损坏。 详细操作说明如下: 第一部分:3楼外事会议室操作说明 ` (1号和2号外事会议室和新闻发布中心设备操作一样,下面以1号外事会议室为例说 明) 操作流程 第一步:进入设备间,检查调音台推子是否都拉到最底端,如没在最底端,请全部拉到最底端;然后开启系统电源(中控电源、时序控制器电源、强电控制模块电源及其 它电源)用触摸屏开启系统,点击触摸屏起始页,所有设备即可自行按顺序打开。 系统开启后说明:机柜内所有设备电源开启,投影机供电。。。 · 第二步:检查机柜内设备及调音台的电源开关是否打开,若没打开请手动开启。判断开启与否请通过设备指示灯观察。 第三步:根据实际会议内容需求,通过触摸屏依次开启相应的设备、切换相应的信号(详见“、ST-7600C触摸屏的操作”)推起调音台推子。 注:1、触摸屏方向请指向机房,保证最佳的接收信号 第四步:当会议结束,离开操作间时,首先将调音台推至最底端,然后通过触摸屏关闭系统,待时序电源关闭(关闭系统后3分钟)后方可关闭机房,然后离开。 注:1、中控主机及继电器模块无需关闭,请保持常供电状态 ~ 注:1、开启系统前,确保调音台推子拉到最下面,以免造成设备损伤甚至烧毁。 2、音频信号处理设备,如:调音台,均衡器等设备的相关设置已经调试完毕。如无特 殊需求,请勿随意调整原设备的设置,以免影响会议系统的声效。

变电站综合自动化系统远程集中控管系统的研究与应用王淼

2012年9月 内蒙古科技与经济 September 2012 第18期总第268期 Inner M o ngo lia Science T echnolo gy &Economy N o .18T o tal N o .268 变电站综合自动化系统远程集中控管系统的研究与应用 王 淼 (内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局,内蒙古包头 014030) 摘 要:主要研究通过远程集中控管技术实现综自后台信息的调控延伸监视,解决现阶段包头供电局调控配一体模式下,由于远动信息转发数量限制,而导致的调控中心监视信息不完善、不全面的问题。 关键词:变电站综合自动化系统;调控中心;KVM ;远程集中控管 中图分类号:T M 76(226) 文献标识码:B 文章编号:1006—7981(2012)18—0130—03 包头供电局的调控配一体化电网管理模式,即将原有的集控站模式转变为“调控中心+运维操作站”的电网运行管理模式。实行调控配一体化管理,电网内所有信息都集中在调控中心汇总,调控中心对整个电网的运行情况进行统一监视和控制,调度对电网运行状况的掌控能力明显提高。由于变电站远动信息转发数量的限制,导致的调控中心监视信息存在不完善、不全面的问题。 针对这一问题,我们运用KVM 远程集中控管系统,使调度中心更加全面掌握电网一、二次设备状况。重点阐述了变电站综合自动化系统远程集中控制管理系统的实现方案、功能。 1 调控中心和综自维护对变电站综合自动化系统管理的现状 包头供电局现阶段施行调控一体化运行模式,逐步实现220kV 及以下变电站无人值守,这样对于调度自动化信息的容量和正确性、稳定性提出了相当高的要求。但是现阶段由于厂站一、二次设备信息的输出、早期设计的理念及远动设备功能、规约数量、版本的限制等问题,对变电站的信号不能全部上送,导致调控中心监视信息存在不完善、不全面的问题,不能完全满足调控一体化运行模式的要求。这就要求我们通过一些其他技术手段作为调控中心监视的补充手段,以提高变电站信息监视的全面性及正确性。特别是当变电站有事故发生时,可以及时准确的了解现场情况,为事故处理争取了时间。 综自人员管辖包头供电局所有变电站的综合自动化设备,目前,综合自动化变电站不断增多,维护量大,人员紧张。部分边远站路途远,路途时耗是工作时间的几倍、几十倍。需要通过远程集中控制管理系统,可以对各厂站监控系统进行远程维护和进行一些简单的维护工作(如修改变比、双重名称,数据查看、电源重启等),可以提高工作效率,也节省了大量的时间和精力。 2 对KVM 远程集中控管系统技术的需求2.1 节约成本和提高效率 综自站维护系统的工作模式需要采取人工亲临 现场处理。效率低下,对于时间和金钱都是一种极大的浪费,不利于节约生产成本,不利于提高工作效率和经济效益。特别是对于一些偏远站的简单维护工作。 2.2 实时性强,传统运维模式难以满足快速响应要求 由行业的特殊性所决定,一旦供电出现异常,要立即做出响应。但变电站本身的离散特性和无人值守的管理模式,由于空间、时间上的问题使得对变电站设备的快速运维响应成为了难以实现的目标。2.3 综自站IT 设施运维的应急响应不够健全 一旦远动通道或设备出现异常,通过调控集中的管理手段失效,造成各站成为信息无法远传,调控无法正常监控。这种情况体现出信息网络应急机制缺失,没有配套的应急网络。 2.4 综自站的运维过程缺乏有效审计,存在安全隐患 操作人员对变电站的后台机设备具体的操作事项和操作内容无法进行实时跟踪记录、监控和审计。运维的过程中内部运维人员误操作、越权访问、权限滥用的各种可能发生的操作行为,却没有可控的管理措施,会影响电力系统的安全稳定运行。 3 创建变电站综合自动化系统KVM 远程集中控管系统的必要性 面对由复杂电网结构串联而成的电力行业,还需以“一体化”的远程集中管理手段简而化之,将分散布局的各变电站于无形中聚拢,实现统一控管的目标。基于远程变电站集中控管系统采用“DCL ive IT 设施运营综合管理平台”,具有开放式、集中化的管理模式。 KVM 技术的核心思想是:通过适当的键盘、鼠标、显示器的配置,实现系统和网络的集中管理;提高系统的可管理性,提高系统管理员的工作效率;节约机房的面积,降低网络工程和服务器系统的总体拥有成本;避免使用多显示器产生的辐射,营建健康环保的机房。利用KVM 多主机切换系统,系统管理员可以通过一套键盘、鼠标、显示器在多个不同操作 ? 130? 收稿日期:2012-08-10 作者简介:王淼(1973-),女,工程师,从事电网调度自动化专业工作。

中控考勤机详细操作说明书

中控考勤机说明书 1考勤机的使用 1.1登记指纹 1.2考勤机功能介绍(通讯,参数设置,系统信息,U盘管理) 2考勤软件的使用 2.1 软件的安装 2.2 软件使用 2.2.1 增加设备 2.2.2 从设备下载人员信息 2.2.3 修改人员信息(改名字,调动部门等) 2.2.4 上传人员信息到设备 2.2.5 下载考勤数据 2.2.6 时间段设置 2.2.7 班次管理 2.2.8 人员排班 2.2.9 统计报表 页脚内容1

一考勤机快速使用 1.1登记指纹(分彩屏跟黑白屏) 从设备上采集指纹: (1)彩屏:长按M/OK键--“用户管理”点OK--“新增用户”点OK--选择工号,- 往下翻在“指纹登记”上点OK,同一个手指按三次,完成后再点击OK键,再放上另一个手指按三次--往下翻到完成上点OK。(如果要再登记指纹可在‘用户管理‘点OK--’管理用户‘点M/OK---点M/OK选择’---- 查找用户‘—输入工号点OK—点M/OK选择“编辑用户”然后选择登记指纹,登记完成后---往下翻到完成上点M/OK。 (2)黑白屏录指纹的跟彩屏类似就不再说了。录备用指纹的话跟彩屏有点区别:按M/OK—用户登记—指纹登记—提示新登记—按ESC键—跳出备份登记—输入工号—登记指纹。。 1.2机器的功能介绍 (1)通讯设置—设置通讯方式有RS232/485通讯,TCP/IP,USB通讯 (2)系统设置—参数设置(包含提示声音,键盘声音,时间设置算法切换(高端机器如iclock360, S20等)--数据维护(删除考勤机上的记录数据【记录要定时去删除】,清除管理权限【管理员破解】,清除全部数据----恢复设置(恢复出厂设置【不会删除考勤机上的数据只是恢复机器出厂的通讯设置等】; (3)系统信息—可以查看设备的人员登记数跟指纹数及考勤记录数-------设备信息可以查看设备的序列号、算法版本、MAC地址、出厂时间等。 (4)U盘功能(包含下载跟上传的功能) <1>(1)把U盘插到考勤机上--长按M/OK键进入菜单--选择U盘管理--下载数据--下载用户数据--下载完成后退出然后把U盘拿下来插到电脑上。 页脚内容2

楼控测试方案

楼控测试工作 空调机组的测试工作; 1、在变频空调机组调试之前,先测定强电电压是否正常,有无漏电现象; 2、检查所有设备的接线端子(所有端子排接线,机电设备安装就绪,做好测试运行准备等) 3、检查温度传感器、湿度传感器、压力传感器、压力开关、防冻开关、水阀及执行器、风阀执行器的安装和接线情况,若接线有松动情况,则拧紧后再测试; 4、将新风阀置于“手动”状态,然后通过BAS便携式电脑手动调整新风阀的模拟开度,看新风阀的实际开度是否与电脑发出的开度是否一致,若一致,则证明新风阀正常;若不一致,则查看控制器输出信号是否正常,若正常,则证明新风阀有问题,需要更换; 5、将回风阀置于“手动”状态,然后通过BAS便携式电脑手动调整回风阀的模拟开度,看回风阀的实际开度是否与电脑发出的开度是否一致,若一致,则证明回风阀正常;若不一致,则查看控制器输出信号是否正常,若正常,则证明回风阀有问题,需要更换; 6、将水阀执行器置于“手动”状态,然后通过BAS便携式电脑手动调整水阀的模拟开度,看水阀的实际开度是否与电脑发出的开度是否一致,若一致,则证明水阀正常;若不一致,则查看控制器输出信号是否正常,若正常,则证明水阀有问题,需要更换; 7、将水阀执行器置于“手动”状态,然后通过BAS便携式电脑手动调整水阀的模拟开度,看水阀的实际开度是否与电脑发出的开度是否一致,若一致,则证明水阀正常;若不一致,则查看控制器输出信号是否正常,若正常,则证明水阀有问题,需要更换;

通过BAS便携式电脑,依次将每个模拟输出点,如水阀执行器、风阀执行器、变频信号等手动置于100%,50%,0;然后测量相应的输出电压信号是否正确,并观察实际设备的运行位置,有反馈信号的设备,查看反馈信号是否正确。 。 ?通过便携式电脑,依次将每个数字量输出点,如风机启停、风阀开闭、防冻水泵启停等分别手动置于开启,观察控制继电器动作情况。如未响应,则检查相应线路及控制器。 ?当送风风机、回风风机关闭时,确认下列事项: A. 送风风机、回风风机启停及状态均为“关”。 B. 冷热水控制阀关闭。 C. 所有风阀处于“关闭”位置。 D. 送风风机变频控制输出为0。 E. 风机故障报警点为“正常”。 F. 过滤器报警点状态为“正常”。 G. 冷冻报警点状态为“正常”。 H. 风机前后的压力开关报警均为”正常”。 2)空调机组送风风机启停检查 保证无人在空调机内或旁边工作,确认送风风机可安全启动。按下列步骤检查: ?检查手/自动信号反馈是否正确,然后将机组电气开关置于自动位置,通过BAS便携式电脑启动送风风机,送风风机将逐渐提速,确认风机已启动,经一段延时后,使送风压力稳定地达到系统的设定值,并在机组工作中,调节变频器,保持设定值。通过BAS便携式电脑关闭风机,确认送风风机停机,送风风机运行状态为“关”。 ?将“自动-手动”开关仍置于“自动”位置,再次启动送风风机和回风风机,以便作进一步测试。 3)空调机组送风温度控制

中控系统软件介绍

中控系统 中控系统设备 1)快思聪主机 2)网连网主机两台 3)Clearone TH20两台 4)TAINET 2908网关 5)大触屏 6)小触屏 7)无线路由 8)红外主机 9)调音主机两台 10)电源模块三台 中控控制设备IP表:

网连网主机2端口分配: 红外主机: 1决策室电视左 2决策室电视右 3指挥终端 4会议终端 有线电话内线号码:5111 无线路由: 无线路由管理员密码修改:在IE浏览器中输入路由器的IP地址,按提示输入用户名、密码,登录成功,依次展开“Management”,→“Password”,在“Password Setup”页面输入要修改的用户名、新密码及确认密码,单击“Apply Changes”,保存配置,单击“Reset”,重启生效。

修改无线路由连接密钥:依次展开“Wireless ”,→“Security ”,打开“Wireless Security Setup ”页面,找到“Pre-Shared Key:”项,输入要修改的密钥,单击“Apply Changes ”,保存配置,单击 “Reset ”,重启生效。

软件操作使用手册 大触屏主要功能:大厅控制、图控室控制、电源控制、电话控制、摄像头控制、红外控制、视频矩阵控制、RGB矩阵控制 大屏软件主界面

大厅控制:控制指挥中心大厅DLP大屏、欧帝液晶电视、大小会议室电视、决策室电视、终端切换图像、并控制道路摄像头的推拉摇移。 大厅控制主界面

使用方法:单击对应的显示设备、信号源,实现图像切换。(单击显示设备,显示设备底色变为白色。单击信号源按钮,按钮显示凹下去。) 如:切换大厅左侧液晶1信号为“江苏大厦红绿灯” 步骤一:单击左侧液晶1,如图所示 步骤二:单击信号源“江苏大厦红绿灯”,如图所示 步骤三:图像切换成功,如图所示 此时可以使用“街道信号控制器”,控制“江苏大厦红绿灯”摄像头的推拉摇移。(注:“街道信号控制器”仅支持“云台摄像头”。) 终端图像切换 如:将DLP2屏图像切换为“会议终端”,显示信号为“大厅地插2” 步骤一:单击DLP2,如图所示

中控ZKTime 考勤管理系统使用说明书

Z K T i m e5.0考勤管理系统使用说明软件的快速使用流程 1、将在设备上登记好的用户的指纹或卡下载到软件中(连接设备-从设备下载人员数据) 2、在员工维护中将员工的姓名和其他资料修改后上传到设备中(连接设备-上传人员信息到设备) 3、给员工分部门(进入部门管理) 4、设置班次时间段(进入班次时间段维护) 5、设置班次(进入班次管理) 6、给员工排班(进入员工排班) 7、将设备上的考勤数据下载至软件中(连接设备-从设备下载记录数据) 8、查看考勤报表(进入考勤报表) 添加设备 软件要从设备中下载数据时,需要与设备建立通讯。因此首先将要连接的设备添加到系统中,输入相应的连接参数,连接机器后进行数据的上传与下载。 1.设备维护 在软件主界面上点击按钮设备维护或在“我的设备列表”区域内单击鼠标右键选择设备维护,在这里对设备进行添加、删除、修改。 系统有2个默认设备通讯参数,一个是RS232/RS485方式,一个是以太网方式。 某些特定机器还具有USB通讯方式(如XU500等),具体机型请参见相应的产品《用户指南》,使用方法请查询本说明。 2.添加 单击此按钮,弹出如下图所示的新增设备窗口: 用户可在此窗口中设置该设备的相关信息。输入相应设备的连接参数,保存即可,在左边的设备列表中会显示设备名称。

【删除】 如果设备已经不需要使用了,在左边的设备列表中单击要删除的机器名,再点击【删除】按钮,就可以从系统中删除该设备。 【保存】 如果对选中的设备的连接参数修改之后,需点击【保存】按钮,来将信息保存下来。 3.连接设备 已添加到系统的设备都会显示在“我的设备列表”中,在要连接的设备上单击选中,再点击连接设备按钮;或者在要连接的设备上单击鼠标右键,在出现的菜单中选择连接设备。 当系统开始连接设备时,在界面的右下方的连接状态栏中会显示“正在连接设备,请稍候”,然后会给出是否连接成功的信息。 如果连接失败,请检查 1)设备的连接参数是否与设备的菜单中的通讯参数相符。 2)通讯线是否连接好。 上传下载数据 这是管理软件与设备之间进行数据交换的窗口。通过此菜单,可以将设备上的用户信息和记录数据下载到软件中,也可以将软件中保存的用户信息和上传到设备中。进行下列操作时,需首先连接好设备。 从设备下载记录数据:下载设备中的全部验证通过的记录; 从设备下载人员信息:员工信息的下载,可以同时下载员工指纹; 上传人员信息到设备:员工信息的上传,可以同时上传员工指纹; 1、从设备下载记录数据 当系统与设备处于连接状态时,才可以进行下载数据的操作。直接点击主界面的右边“有关设备操作”栏的从设备下载记录数据;或进入设备管理菜单,选择从设备下载记录数据。 系统会提示“正在读取数据”,这时请稍等片刻,当数据下载完成后在页面右下方的状态栏中提示下载数据完成之后,设备与软件的通讯已经结束。下载之后的数据需要添加到系统,如果数据比较多时,可能需要的时间稍长。

楼控系统施工方案

BA系统 1.1 设备安装 1.1.1 系统设备安装条件 (1)室内装修和BAS表面安装的元件、设备的协调作业方案,已经得到确认; (2)地面、墙面的预留孔洞、地槽和预埋件等应与合同一致,并经过业主方验收; (3)施工区域内能保证施工用电; (4)施工现场有影响施工的各种障碍物已提前清除; (5)与BA系统相关的各设备已安装完毕(或需要配合共同安装); (6)BA系统设备安装完后有条件并能采取进行成品保护措施; 1.1.2 系统设备的安装 (1)中央控制器及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装; (2)设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈层; (3)设备在安装前应作检查,确定其外形完是否完整,内外表面漆层是否完好,设备内主板及接线端口的型号、规格是否符合设计规定; (4)按系统设计图检查主机、网络控制设备、UPS、打印机、HUB集选器等设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确。尤其要检查其主机与DDC之间的通讯线; (5)检查系统电源是否到位,电源是否符合设计要求。 1.1.3 室内温、湿度传感器的安装 (1)温、湿度传感器的安装位置:不应安装在直射的位置,远离有较强振动、电磁干扰的区域,其位置不能破坏建筑物外观的美观与完整性,室外温、湿度传感器应有防风雨防护罩。应尽可能远离窗、门和出风口的位置,如无法避开则与之距离不应小于2m。 (2)并列安装的传感器,距地高度应一致,高度差不应大于1mm,同一区域内高度差不应大于5mm。

(3)温度传感器至DDC之间的连接应符合设计要求,应尽量减少因接线引起的误差,对于镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,1kΩ铂温度传感器的接线总电阻应小于1Ω。 1.1.4 风管型温、湿度传感器的安装 (1)传感器应安装在风速平稳,能反映风温的位置。 (2)传感器应在风管保温层完成后安装,安装在风管直管段或应避开风管死角的位置和蒸汽放空口位置。 (3)风管型温、湿度传感器应在便于调试、维修的地方安装。 (4)风管型温、湿度传感器应安装在风管保温层完成之后。 1.1.5 水管温度传感器的安装 (1)水管温度传感器应在工艺管道预制与安装同时进行。 (2)水管温度传感器的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。 (3)水管温度传感器的安装位置应在水流温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选择在阀门等阻力件附近和水流流速死角和震动较大的位置。 (4)水管型温度传感器的感温段大于管道口径的二分之一时,可安装在管道的顶部,如感温段小于管道口径的二分之一时,应安装在管道的侧面或底部。 (5)水管型温度传感器不宜安装在焊缝及其边缘上开孔和焊接。 1.1.6 压力、压差传感器、压差开关安装 (1)传感器应安装在便于调试、维修的位置。 (2)传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 (3)风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 (4)风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空口的位置。 (5)水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。 (6)水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊缝及其边缘上开孔及焊接处。

中控系统

随着城市建设的不断完善,各种展示人文、历史、城市发展的规划、展示馆、博物馆更趋现代化、智能化和人性化。 一个现代化的展览馆要形象直观的向观众展示相关展品,通常会同时运用声、光、电等多种手段来烘托效果,也就是说,几乎每一件展品都包含了显示、照明、效果灯光、音响及其他一些机械动作,这些多媒体效果的体现,大部分是依靠投影机、LED、电脑摇头灯、染色灯、成像灯和喇叭等设备共同完成的。 一个上规模展览馆,通常会有多个展区,而每个展区又分为多个版块,总体面积达到好几千平方,这样算下来,一个城市规划展览馆就会有几十甚至上百件多媒体展品,要同时控制这么多的设备,让所有的多媒体装备都能听从操作人员或者讲解员的指令,全凭单个设备的手动操作简直就是天方夜谭。另外,从环保的角度来考虑,整个展览馆的设备同时开启的时候,用电量也大得惊人,在能源紧缺的当今,如果某个展区暂时没有游客参观而任凭所有的设备在那里唱唱跳跳,也实在是一件非常不环保的事,但是要工作人员随时守在各个展位前面开关设备对人力资源更是极大的浪费,最好是让设备能够"聪明"起来,做到"人来即开、人走即关",这样才能体现出现代化和智能化的科技发展趋势。 多媒体设备智能控制的实现 要实现上述的功能,我们就需要有很多聪明的投影机、聪明的LED、聪明的电脑摇头灯、染色灯、成像灯和聪明的喇叭等等多媒体设备,那如何将这些原本毫不相干的设备联合在一起实现集中控制和智能模糊控制呢?又如何在一个多楼层的展馆中实现无线触摸屏的整体跨楼层控制呢?首先,中控系统主机包含多种控制接口:RS232、RS485、红外和IO。常用的多媒体设备一般都可以通过这些途径来获得控制。另外,中控主机可以接驳多种周边控制设备,如电源管理器、调光器、DXM512灯光重演器、数字音频处理器等等,有了这些周边控制设备,中控就可以轻松地控制灯光及设备电源的开关、电脑摇头灯的各种变光摆动、多通道音频信号的切换及调节音量大小。当外围设备较多或者楼层跨度较大时,通常在每一个楼层都放置一台中控主机,主机与主机之间通过双向RS232互相连接,这样即使控制距离超过了无线触摸屏的控制范围,我们的智能中控主机也可以轻松应对。 通常在一个高度现代化和自动化的展览馆里,我们力求对受控设备实现无人值守的完美控制。首先,系统指定时间对某些特定的照明、图标进行定时开关,开馆时间提供常规照明和标志、铭牌的指示,闭馆期间提供基本通道的照明。其次,一般的展览设备可以对一些长期开机的设备如服务器进行定时重启。另外根据实际的需求,可以做到人来即开、人走即关等等多种多样的实用效果,比如在一个大型城市仿真模型上方,当讲解员在边上讲解时,需要调暗整体照明灯光、聚光灯适时的照亮某一个区域,大屏幕同时播放相关的视频片段,背景音乐声减小。当讲解员介绍完毕由观众自由参观时,需要打开整体照明,关闭聚光灯指示、增大背景音乐,大屏幕同时播放总体介绍的视频片段。这一系列动作可以由讲解员或操作人员通过便携的手持无线触摸屏进行一键操作,方便快捷并且大大节约了操作成本。另外,有一些小型的展板,在上方安装红外感应器,通过对人流量的检测,中控主机对当前状况进行判断,即有人经过还是驻足停留,行人经过时仅开启展板的照明灯光,当观众在前面停留参观时开启大屏幕开始播放介绍短片。当观众离开,所有的设备经过预定的时间以后又会自动关闭,仅保持基本的照明灯光。有了这样的效果,整个展览馆才能真正的体现出我们的城市向现代化发展大步迈进的信号。 聚创新一代中控系统(JCJK-2012U型)在展览馆中的完美应用 深圳聚创有着多种大型展览馆的多媒体中控系统的设计和施工经验,通过新一代中控系统(JCJK-2012U型)中央控制主机和无线Wi-Fi ipad或安卓系统平板电脑,有效地克服了多媒体展厅中空间大、区域多、形状不规则而引起的控制信号不稳定等无线射频中控系统经常出现的问题,通过编程,全新的JCJK-2012U型中控可以达到跨楼层、跨主机超远程控制的

中控设计方案

中央控制系统方案 随着我国经济的迅猛发展,当前专业A V技术的突飞猛进,最近这几年来的表现尤为突出,最明显的就是大屏幕投影显示设备的广泛而迅速的铺开,视迅会议、监控中心等自然不在话下,在机场、街头、广场、商场、娱乐等大型商业设施,大屏幕就如雨后春笋般冒了出来,正在日益逼近老百姓的日常工作和生活起居,大屏幕投影显示设备已经是任何有规模的会议厅、监控中心、现场演出和音乐会及娱乐场所的必备装置;无论是大屏幕前投还是背投,在教育、商务、政府、娱乐等方面都获得广泛应用,在显示效果和规模上体现用户单位的形象和实力,更表现用户单位在先进科技的应用方面已达到国内一流水平。 本系统采用SONY产品系列VPL-PX40高性能数字投影机, 组成大屏幕投影显示系统, 选用彩讯图像信号控制器, 它是特别设计适用于1x2的显示模式, 控制器可输入3组视频信号, 在配套的控制软件操控下, 可将计算器信号或视频信号放至全屏, 形成大画面, 或打开多组窗口, 形成Multi-Window的画面, 展现实时的图像。 本公司的智能集控系统更可使系统操作化烦为简, 操作者只要在一个5.7’彩色触摸屏上“一触即可“,十分简捷方便。如果需要扩展控制更多的设备(如,窗帘、灯光或其他红外、串口控制设备等),只要增加相应的扩展模块即可。

大屏幕规格: 本技术方案中的大屏幕显示系统是基于SONY公司的VPL-PX40系列的LCD投影机为主体组合而成.VPL-PX40系列LCD投影机采用3片XGA ( 1024x768) 液晶板, 最新的数字TFT技术使投影机具极高的亮度透过率, 提供高亮度输出. 系统配置选用具有高分辨率的投影机、SVS专业背投影显示屏幕、RGB 解像度的图像处理器、A V 矩阵切换器、中央集中控制系统(专用控制软件和无线控制触摸屏)及相关外围设备等组成。 100英寸SVS大屏幕显示屏总体尺寸:2083 mm(宽) x 1575 mm(高), 长宽比为4:3 单屏尺寸:2083 mm(宽) x 1575 mm(高) 组合尺寸:4166mm(宽) x 1575 mm(高) 根据实际工程实施经验,我们建议屏幕底座高度高于80厘米左右,控制台到大屏幕的观看距离不小于4 - 6米。同时,为了方便安装维护,需要提供 4 米以上的安?空间。根据实际场地要求,配备一次反射光学镜,安装空间可减少60%。投影机配备相对应的广角镜头,还可以将安装空间缩短至1.1米左右。 系统功能: 本系统是根据现代化大屏幕显示系统的技术要求和设计目标、场地因素,结合国内现代化显示系统的特点,以及本公司在众多实际大屏幕投影系统的工程经验,力求采用国际上最先进的显示技术和设

中控调试方案

1. 系统调试 ?主要分系统调试和联调两部分工作。 ?系统调试是系统到现场后,对系统硬件、组态软件进行现场检验的过程,以确保供应的硬件、软件满足用户的要求。 ?联调工作是系统同现场的一次测量元件联动调试的过程,确保能够正常反映现场实际的工艺状况,驱动现场的执行机构。 ?一般先做调试,后做联调。 2.调试的主要工作 ?硬件开箱、安装 ?通讯网络设置、连接、标号 ?系统上电 ? 确定计算机启动时能够自动进入NT画面 ? 确定系统重新启动时没有系统设备出错的提示; ?调试 ?系统联调 ?控制方案成型 3.系统上电 系统上电前必须确认供电、接地良好,包括接地端子接触、接地端对地电阻。 首先合上配电箱的总断路器,检查输出电压是否符合220V±10%;λ 合上配电箱内的各支路断路器,分别检查输出电压;λ 若配有UPS或稳压电源,检查UPS或稳压电源输出电压是否正常,不正常则查找原因,恢复后才能继续以下上电步骤;λ 控制站上电(λ电源箱依次上电检查;机笼配电检查;卡件自检;卡件冗余测试等)操作站上电(λ操作站的显示器、工控机等设备上电;计算机自检通过,检查确认Windows系统软件、JX-300X系统软件及应用软件的文件夹和文件是否正确;硬盘剩余空间测试) 4.系统停电步骤 每个操作站依次退出实时监控及操作系统后,关操作站工控机及显示器电源; 逐个关控制站电源箱电源; 关闭各个支路电源开关; 关闭不间断电源(UPS)电源开关; 关闭总电源开关。 5.调试—硬件测试 ?目的:为了检测控制站硬件是否工作正常 根据系统组态的信号通道、信号类型、信号量程等资料,对每一通道进行25%、50%、75%三点测试,并记录相应数据。该部分工作可根据用户实际需要,相应进行实施。为了正确的测试数据,要求测试时各测量工具的精度等级不低于0.2级 6.常见信号测试方法 ?4-20mA配电

视频监控系统的工作原理及演示操作实验报告

视频监控系统的工作原理及演示操作实验报告 学号100694214 姓名陈宇班级物业10-2 一、概述 监控系统是由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成。摄像机通过同轴视频电缆将视频图像传输到控制主机,控制主机再将视频信号分配到各监视器及录像设备,同时可将需要传输的语音信号同步录入到录像机内。通过控制主机,操作人员可发出指令,对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作,并可通过控制主机实现在多路摄像机及云台之间的切换。利用特殊的录像处理模式,可对图像进行录入、回放、处理等操作,使录像效果达到最佳。 视频监控系统由实时控制系统、监视系统及管理信息系统组成。实时控制系统完成实时数据采集处理、存储、反馈的功能;监视系统完成对各个监控点的全天候的监视,能在多操作控制点上切换多路图像;管理信息系统完成各类所需信息的采集、接收、传输、加工、处理,是整个系统的控制核心。 视频监控系统发展了短短二十几年时间,从19世代80年代模拟监控到火热数字监控再到方兴未艾网络视频监控,发生了翻天覆地变化。在IP技术逐步统一全球今天,我们有必要重新认识视频监控系统发展历史。从技术角度出发,视频监控系统发展划分为第一代模拟视频监控系统(CCTV),到第二代基于“PC+多媒体卡”数字视频监控系统(DVR),到第三代完全基于IP网络视频监控系统(IPVS)。 视频监控系统产品包含光端机,光缆终端盒,云台,云台解码器,视频矩阵,硬盘录像机,监控摄像机。视频监控系统组成部分包括监控前端、管理中心、监控中心、PC客户端及无线网桥。 二、工作原理 对于视频监控系统,根据系统各部分功能的不同,我们将整个视频监控系统划分为七层——表现层、控制层、处理层、传输层、执行层、支撑层、采集层。当然,由于设备集成化越来越高,对于部分系统而言,某些设备可能会同时以多个层的身份存在于系统中。 (1)表现层:表现层是我们最直观感受到的,它展现了整个视频监控系统的品质。如监控电视墙、监视器、高音报警喇叭、报警自动驳接电话等等都属于这一层。

相关文档
相关文档 最新文档