文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理

污水处理

污水处理
污水处理

宁夏耐火材料厂锅炉废水治理技术方案

河南省山河能源设备有限公司

2007年1月

目录

一、工程概述

二、编制依据

三、编制原则及指导思想

四、废水的水质及排放指标

五、废水处理过程方案内容

六、各处理单元污染物去除效率分析

七、公用工程

八、劳动定员

九、工程投资初步估算及主要技术经济指标

十、经济效益及社会效益分析:

十一、结论

十二、附录

一、工程概述

根据贵公司提供污水水质、水量及处理要求,本污水处理采用平流+微孔陶瓷过滤板工艺处理锅炉废水改造方案。

二、编制依据

1、《建设项目环境保护设计规定》(87)国环字第002号

2、《污水综合排放标准》(GB8978—1996)

3、《室外排水设计规范》(GBJ14—87)

4、有关环境保护设计资料、文件

三、编制原则及指导思想

1.遵照国家、省市环保部门有关法规要求。

2.总结国内外同类废水治理的成功经验,保证废水治理工艺先进、合理、经济、可靠。

3.采用自动化控制,简化操作程序,减轻工人劳动强度。

4.结合贵厂及该地区实际情况,提出工程造价低、运行费用省的技术方案。

四、废水的水质及排放指标

1 废水水量及水质的确定

表1 废水来源、水量及水质

由于不清楚锅炉废水和生活废水各多少,以及它们的水质情况,以上数据仅供参考。

根据厂方提供的资料,本方案提出设计水量为1000m3/d。小时设计水量为:42m3/h。

2 废水排放污染物指标

根据《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中对该产品生产废

水排放要求,废水处理装置出水要求达到如下指标:

COD≤150mg/L

BOD5≤100 mg/L

SS≤150 mg/L

pH:6~9

五、废水处理过程方案内容

1、废水处理工艺流程

根据工艺要求,本处理工艺路线流程图如下:

2、微孔陶瓷过滤板工作原理

微孔陶瓷过滤板由骨料(石英、氧化铝、碳化硅等)掺合一定的粘结剂、成孔剂、稀土抗蚀剂,经高温烧结而成,在陶瓷板内形成很多大小分布均匀、并相互连通的桥拱状开口微孔通道,当流体从这些微小通道通过时,原水中的悬浮杂质、胶体颗粒、大分子物质等被截留,流体在微孔通道的外表面或内部产生各种物理效应,达到机械筛滤,净化或扩散,流态化,吸附截留等功效。

3、沉淀+微孔陶瓷过滤板用于锅炉废水处理工艺

锅炉底排出的冲渣水或锅炉脱硫除尘水中的悬浮物浓度高达100000mg/L以上,如果直接进入微孔陶瓷滤池,将增加滤池的负荷和清渣次数,因此仍然采用老工艺,将高浓度灰渣水排入平流沉淀池内沉降下来,沉淀时间一般为1-4小时,80%的大颗粒在沉淀池内沉降下来,再流入第二格过滤池中进一步处理。沉降在沉淀池内的灰渣采用龙门抓斗机械清渣,使沉淀池保持连续使用。在灰渣水量少、沉降的灰渣量小时,可以设计成二格沉淀过滤池,一格人工清渣,另一格运转使用。

经平流沉淀池或机械加速澄清池等滤池处理后的出水悬浮物仍然1000mg/l 左右,粉煤灰颗粒粒径较小,一般都在100um以下,这部分粉煤灰最难处理,靠

自然沉降,沉降速度慢,沉降效果较差,这就是原有沉淀处理方法悬浮物往往难达排放标准的原因。本工艺在沉淀池后面增加一格过滤池,在滤池内安装若干道微孔陶瓷过滤墙,灰水往滤墙的外表面经陶瓷微孔进入滤墙中间水沟,然后集中流入清水池内,而灰水泥渣杂质不能穿过微孔,被阻挡在滤墙外面,形成自滤层,相似于敷膜过滤层,污水通过预涂层过滤变得清澈透明。随着过滤不断地进行,敷膜涂层逐渐加厚,阻力增大,产水量逐渐减少,滤池水位逐渐上升,一但上升到保护高位置时,滤池应开始清灰,清灰周期一般在60天左右。清灰方法可用灰浆泵将集泥斗内灰渣定期抽到沉淀池内,这样滤池可连续运转使用;小型过滤池可以将滤池内水放空,然后人工清除集灰坑内灰渣,再用水枪冲洗墙表面后即可恢复过滤。

4、工艺设计

各处理单元、构筑物说明及主要设计参数

(1)平流沉淀池

结构:砖混结构 HRt: 4h

有效容积: 168m3总容积:210m3

尺寸:12×5×3.5m 池数:一座

(2)过滤池

沉淀池出水进入过滤池,在滤池内安装若干道微孔陶瓷过滤墙,微孔陶瓷过滤介质由许多大小分布均匀,相互连通的桥拱状开口气孔组成。当流体从这些微孔洞通过时,悬浮物质、胶体颗粒、大分子有机物被截留在过滤介质表面,流体经过微孔通道产生各种物理效应,达到机械滞滤净化或扩散、液态化等功效。

微孔陶瓷过滤介质具有耐腐蚀、耐高温、无有害物溶出,不会产生二次污染,在流体压力作用下,微孔不变形,易清洗再生,使用寿命长,可替代棉布、丝织物、塑料、金属网、石棉絮等滤料,特别适用于锅炉除尘废水和冲渣水的过滤。我厂采用沉淀+微孔陶瓷过滤工艺处理的多家中小型工业废水,悬浮物去除率达97%以上,COD去除率91%以上,出口悬浮物浓度一般在10-50mg左右,水质清澈透明,全部达到一级排放标准,实现了闭路循环利用和堆排放。

结构:砖混HRt: 1.0h 池数:2座

容积:600m3尺寸:15×10×4m

滤板:滤速 0.3~1.0 m3/d 按保守值 0.3 m3/d

单池有效过滤面积120m2

总过滤面积(120+70)×2=380 m2

(3)清水池

主要是储存水,并起沉淀作用。

结构:砖混结构 HRt: 4h

有效容积: 168m3总容积:210m3

尺寸:12×5×3.5m 池数:一座

主要设备:循环泵 2台一用一备

型号:100DFWQ-115

设计参数:Q=42.2m3/h N=3KW

六、各处理单元污染物去除效率分析

分析处理单元的污染物去除率预测详见下表表2

通过对各处理单元的污染物去除率预测,可以认为采用此工艺,能够保障该厂的废水经治理后达到排放或回用的要求。

七、公用工程:

1、建筑设计

在满足工艺技术要求的前提下,建筑物及构筑物力求简洁、使用、美观,位置朝向合理并与周围环境协调。

2、结构设计

(1)结构设计按照现行国家规定规范执行。

(2)结构设计中除了满足强度外,对于储水构筑物尤其注意结构的抗渗、防冻和防腐问题。

(3)厂房、构筑物均采用砖混结构。

3 供配电

根据实际情况,为保证废水处理站的稳定运行,各电器开关及仪表应安装在操作间内。废水处理工程用电按三类电负荷设计,单回路供电380V四线制。本工程装机总容量及配电情况见表3。

表3 配电情况及装机总容量

4、采暖及通风

按《工业企业采暖通风和空气调节设计规范》(TJ1-75),并结合国家、地方的有关规定,房间均设采暖设施。采暖热源有厂区动力车间供给。

5环境保护

本工程除对废水进行处理外,对厂区内噪声、废气进行处理。所有水泵等设备均选用低噪声设备,或采取隔声措施。

在车间及设备周围种植白杨、万年青等树种,可吸收部分臭味,降低噪声,也起到美化环境的作用。

八、劳动定员

本废水处理站定员2人,化验员1人,技术工人1人。

九、工程投资初步估算及主要技术经济指标

1 土建投资概算

土建投资概算为26.0万元,详细投资概算见下表

表4 土建部分

2 设备投资为53.5万元,设备投资估算见下表

表5 设备部分

报价汇总

土建费用:26.0万元

设备费用:53.5万元

直接费用:26+53.5=79.5万元

设备安装费:53.5×5%=0.3万元

设计费:79.5×5%=4.0万元

调试费:79.5×5%=4.0万元

不可预见费:79.5×3%=2.4万元

间接费用:0.3+4.0+4.0+2.4=10.7万元

税金:(79.5+10.7)×4%=3.6万元

总计:79.5+10.7+3.6=93.8万元

十、经济效益及社会效益分析:

1、经济效益

运行成本费用分析

人员工资费用:按人均工资800元/月算,二人每日工资为54元。

电力消耗(满负荷):3.5KW×24×0.5=42元

设备折旧费:53.5×4.3%÷365÷1000=0.1元

污水吨处理费用为:(54+42)÷1000+0.10=0.2元/吨

2、社会效益

工程建成运行后,大部分废水回用,小部分废水达标排放,COD 排放数量的大量减少,即减轻了对环境的污染,又可为企业免交可观的排污费,又减轻北方地区水资源供求紧张矛盾,为本地区水环境可持续发展做贡献。

十一、结论

采用本方案所述工艺处理贵厂锅炉废水,处理后出水各项指标均可达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的要求,该工艺成熟可靠,可操作性强!

十二、附录

公司相关资质文件

最常见的废水处理工艺一览!

最常见的废水处理工艺一览! 表面处理废水 1.磨光、抛光废水 在对零件进行磨光与抛光过程中,由于磨料及抛光剂等存在,废水中主要污染物为COD、BOD、SS。 一般可参考以下处理工艺流程进行处理:废水→调节池→混凝反应池→沉淀池→水解酸化池→好氧池→二沉池→过滤→排放 2.除油脱脂废水 常见的脱脂工艺有:有机溶剂脱脂、化学脱脂、电化学脱脂、超声波脱脂。除有机溶剂脱脂外,其它脱脂工艺中由于含碱性物质、表面活性剂、缓蚀剂等组成的脱脂剂,废水中主要的污染物为pH、SS、COD、BOD、石油类、色度等。 一般可以参考以下处理工艺进行处理:废水→隔油池→调节池→气浮设备→厌氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→过滤或吸附→排放

该类废水一般含有乳化油,在进行气浮前应投加CaCl2破乳剂,将乳化油破除,有利于用气浮设备去除。 当废水中COD浓度高时,可先采用厌氧生化处理,如不高,则可只采用好氧生化处理。 3.酸洗磷化废水 酸洗废水主要在对钢铁零件的酸洗除锈过程中产生,废水pH一般为2-3,还有高浓度的Fe2+,SS浓度也高。 可参考以下处理工艺进行处理:废水→调节池→中和池→曝气氧化池→混凝反应池→沉淀池→过滤池→pH回调池→排放 磷化废水又叫皮膜废水,指铁件在含锰、铁、锌等磷酸盐溶液中经过化学处理,表面生成一层难溶于水的磷酸盐保护膜,作为喷涂底层,防止铁件生锈。该类废水中的主要污染物为:pH、SS、PO43-、COD、Zn2+等。 可参考以下处理工艺进行处理:废水→调节池→一级混凝反应池→沉淀池→二级混凝反应池→二沉池→过滤池→排放 4.铝的阳极氧化废水

所含污染物主要为pH、COD、PO43-、SS等,因此可采用磷化废水处理工艺对阳极氧化废水进行处理。 电镀废水 电镀生产工艺有很多种,由于电镀工艺不同,所产生的废水也各不相同,一般电镀企业所排出的废水包括有酸、碱等前处理废水,氰化镀铜的含氰废水、含铜废水、含镍废水、含铬废水等重金属废水。此外还有多种电镀废液产生。对于含不同类型污染物的电镀废水有不同的处理方法,分别介绍如下: 1.含氰废水 目前处理含氰废水比较成熟的技术是采用碱性氯化法处理,必须注意含氰废水要与其它废水严格分流,避免混入镍、铁等金属离子,否则处理困难。该法的原理是废水在碱性条件下,采用氯系氧化剂将氰化物破坏而除去的方法,处理过程分为两个阶段,第一阶段是将氰氧化为氰酸盐,对氰破坏不彻底,叫做不完全氧化阶段,第二阶段是将氰酸盐进一步氧化分解成二氧化碳和水,叫完全氧化阶段。

学校污水处理——一体化设备MBR

学校污水处理技术方案AO+MBR工艺污水处理工程 技 术 方 案 河南盛纳环保工程有限公司 二〇一六年七月

目录 1.3污水处理执行排放标准 0 1.4项目工期 0 第二章工程设计 0 2.1设计依据 0 2.2参考主要标准及规范 (1) 2.3方案编制原则 (1) 2.4方案设计、施工主要工作内容 (2) 第三章污水水质及排放标准 (2) 3.1原水水质水量 (2) 3.2污水排放标准 (3) 第四章工艺确定及工艺流程 (3) 4.1工艺确定 (3) 4.2工艺流程示意图 (3) 第五章工艺设计构筑物及设备参数 (4) 5.1 格栅井 (4) 5.2 调节池 (4) 5.3 盛纳一体化污水处理设备 (5) 5.3.1 A级生物处理池(厌氧池) (5) 5.3.2 O级生物处理池(生物接触氧化池) (6) 5.3.3 沉淀池 (7)

5.3.4 MBR膜池 (7) 第五章废气处理 (9) 第七章污泥处理 (10) 污泥浓缩池 (10) 第八章电气控制及用电负荷估算表 (11) 8.1 电气控制 (11) 8.2 污水处理站用电负荷估算表 (11) 第九章工程概算 (12) 9.1 土建部分 (12) 9.2 设备材料部分 (13) 9.3费用汇总表 (16) 第十章污水处理站总体设计说明 (16) 10.1 总平面布置原则 (16) 10.2 管道布置 (16) 10.3 工程形象设计 (17) 第十一章环保、节能、安全、质量措施 (17) 11.1 节能降耗 (17) 11.2 消防与安全 (17) 11.3 质量保证措施 (18) 第十二章人员培训 (19)

生活污水处理回用方案

150M/d生活污水处理与回用 技术方案

杭州巨化能源环境工程有限公司 2006-6-9 一、总论 1.1、概况 根据用户提供的技术资料,小区的洗浴废水、洗衣废水和其它 日常生活污水总的排放水量约150 m3/d。以下简明方案根据GJ 25.1 -89《生活杂用水水质标准》(国家建设部颁布)等设计,将这些生活污水经过处理以后达到国家杂用水标准,经过管路输送回用于小区居民家庭的冲厕或者作为小区绿地的浇灌用水、清洁马路用水和冲洗汽车用水等用途。 该项目设计采用成熟可靠的、先进的膜-生物反应器(MBR处理工艺。 1.2、工艺设计参数 1.2.1 处理水量 1.2.3出水水质 GJ 25.1 -89《生活杂用水水质标准》冲厕、绿化标准

COD BOD NH-N SS 浊度pH < < < < < 6.5?50mg/L 10mg/L 10mg/L 5mg/L 5度9.0 1.3 设计范围 1.3.1污水处理站内的废水处理工艺设计; 132MBR结构设计及相关设计; 133设备设计及选型、电气及自控设计、设备安装设计等; 废水处理工艺 2.1、废水污染源分析(略) 2.2、处理工艺 2.2.1废水处理工艺流程图 调节池 污泥外运 2.2.2工艺流程说明; 1、生活污水经过收集管路后进入污水处理站,经隔栅过滤,去 除大颗粒的泥沙、杂质和生活垃圾,然后进入调节池。调节池的清水进入接触消毒池集水池 _____ 一用水点 污泥浓缩池上清液回流至

一体式生化池,一体式生化池分为好氧生化区和膜-生物反应器区。经过生化处理和膜过滤的水,进入接触消毒池,加氯消毒,而后进入集水池,再用水泵输送到用水点。 2、MBR—体式膜-生物反应器)池:MBR池溶解氧大于2.0mg/L , 污 泥浓度8000mg/L~ 12000mg/L,污泥负荷较低,容积负荷高, MBRT艺固有的功能保障出水稳定达标排放; 三、膜-生物反应器(MBR简介 本工艺设计采用国内外最先进的中水处理回用技术 ---------- 膜-生物反应器技术,是国家经贸部公布的“2001年度优先推广的节水新技术”。MBR工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。因此,活性污泥浓度可以大大提高,水力停留时间(HRT和污泥停留时间(SRT可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应和降解。因此,膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能。 膜-生物反应器在优化生化作用的优越性: 1对污染物的去除率高,抵抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可 靠,出水中没有悬浮物; 2膜生物反应器实现了反应器污泥龄STR和水力停留时间HRT勺彻底分离,设计、操作大大简化; 3膜的机械截流作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,从而能提高体积负荷,降低污泥负荷,且MBR工艺略

浅谈目前城市污水的现状及处理措施

浅谈目前城市污水的现状及处理措施 【摘要】城市污水处理工作是社会发展的一重要组成部分,选择恰当的城市污水处理工艺意义非凡。因为污水处理工艺的好坏虽不是社会发展的中心却牵动着中心的发展,虽不是保护环境的重点,却可波及到环境保护的成果。好的污水处理工艺具有投资成本低、工作效率高、操作方便简单、处理效果达标且可回用等优势。本文主要探讨当前城市污水处理的一些方法。 【关键词】城市;污水处理;方法 在我国经济快速发展的今天,环保问题,特别是城市污水处理已成为各国研究的热点。在这种经济体制下,我国城市污水处理的管理机构和管理方式等方面一直沿袭旧的经营管理模式,对污水处理设施方面的建造、设备运行和价费行使统一管理、分级领导的体制,给城市污水处理相关行业导致了很多弊端。城市污水的治理对改善城市水环境,保障城市经济发展起着关键的作用。 一、城市污水的特点 城市污水指人类生活所产生的污水,以洗涤污水和排泄物等为主。城市污水的排量和居民生活水平有关,其排量较大,平均每人每日产生污水150-400L。城市污水有区别于工业污水,但也成为了当今社会的一个主要污染源。目前,除磷技术是城市污水处理的瓶颈问题。因为污水中含有的高量氮、硫、磷等物质在厌氧细菌作用下,极易生恶臭物质污染环境。此外,污水中还含有大量的病原菌、病毒和寄生虫卵等微生物,以及糖类、脂肪、蛋白质等有机物,和一系列金属物和盐类物质。 二、城市污水处理的重要性和迫切性 我国淡水资源十分紧缺,人均拥有量为2300立方米,仅相当于世界人均拥

有水平的1/4。更不为乐观的是我国的城镇污水:自1997年起,居民污水排放量首次超越了工业污水排放量(城市污水排放量占总排放量的45%),开始位居污水治理工作的首位。从而我国全面加强了城市污水的治理工作;1999年,城市污水污染负荷超过了工业废水污染负荷,我国水污染控制重点也从工业污染转变成了城市污水污染。到2003年,全国废水排放总量为460亿吨,其中城市生活污水排放量占污水排放总量的53.8%,为247.6亿吨;废水化学需氧量(COD)排放总量1333万吨,其中生活污水占总量的61.6%,为821.7万吨。如此醒目的数字说明了我国水污染的严峻形式,以及城市污水的严重所在。 据有关资料统计,我国的生活污水大多未经处理就直接排人江河湖海,比例高达80%。400亿立方米的年排污量,污染了全国1/3以上的水域。专家指出,水污染无疑加重了水资源的紧缺程度,更为严重的是直接威胁到人类的生存环境及饮用水安全和工农业发展的进度。目前,城市污水已慢慢侵蚀人类的生存环境,成为仅次于洪水、干旱等自然灾害的污染。而我国城市水污染之所以如此严峻,其主要原因是污水处理率低,导致污水未经处理直接排放到河流,由此,加强污水处理力度迫在眉睫。 三、污水处理常用方法探讨 1.活性污泥法活性污泥法具有处理能力高,出水水质好的优点,也是目前全球采用最为广泛的处理城市生活污水的途径。该方法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,来分解并去除污水中的有机污染物。活性污泥法的主要组成部分有曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排放系统组成。具体流程为:①曝气池作为一个生物反应器,容纳废水和回流的活性污泥形成的混合液;再通过曝气设备充入空气,使氧溶人混合液,产生好氧代谢反应;同时保证混合液得到足够的搅拌处

电镀废水处理后的污泥处理和利用

电镀废水处理后的污泥处理和利用 电镀污泥是电镀废水处理过程中产生的排放物,其中含有大量的铬、镉、镍、锌等有毒重金属,成分十分复杂。在我国《国家危险废物名录》(环发[1998]89号)所列出的47类危险废物中,电镀污泥占了其中的7大类,是一种典型的危险废物。目前,由于我国电镀行业存在厂点多、规模小、装备水平低及污染治理水平低等诸多问题,大部分电镀污泥仍只是进行简单的土地填埋,甚至随意堆放,对环境造成了严重污染。因此,如何采取有效的技术处理处置电镀污泥,并实现其稳定化、无害化和资源化,一直都是国内外的研究重点。 1、电镀污泥的固化/稳定化技术 目前,电镀污泥的固化/稳定化研究主要集中在固化块体稳定化过程的机理和微观机制等方面。Roy等以普通硅酸盐水泥作为固化剂,系统地研究了含铜电镀污泥与干扰物质硝酸铜的加入对水泥水化产物长期变化行为的影响,发现硝酸铜与含铜电镀污泥对水泥水化产物的结晶性、孔隙度、重金属的形态及pH等微量化学和微结构特征都有重要的影响,如固化体的pH随硝酸铜添加量的增加而呈明显的下降趋势,孔隙度则随硝酸铜添加量的增加而增大。Asavapisit等[3]研究了水泥、水泥和粉煤灰固化系统对电镀污泥的固化作用,分析了固化体的抗压强度、淋滤特性及微结构等的变化特性,发现电镀污泥能明显降低两系统最终固化块体的抗压强度,原因是覆盖在胶凝材料表面上的电镀污泥抑制了固化系统的水化作用,但粉煤灰的加入不仅能使这种抑制作用最小化,而且还能降低固化体中铬的浸出率,原因可能是粉煤灰部分取代高碱度的水泥后,使混合系统的碱度降到了有利于重金属氢氧化物稳定化的水平。 Sophia等认为,单一水泥处理电镀污泥的抗压强度优于水泥和粉煤灰混合系统,但只要水泥与粉煤灰的配比适宜,同样能满足对铬的固化需要。而固化过程中粉煤灰的使用对铜的长期稳定性并无益处。 添加剂的使用能改善电镀污泥的固化效果。在电镀污泥的固化处置中,根据有害物质的性质,加入适当的添加剂,可提高固化效果,降低有害物质的溶出率,节约水泥用量,增加固化块强度。在以水泥为固化剂的固化法中使用的添加剂种类繁多,作用也不同,常见的有活性氧化铝、硅酸钠、硫酸钙、碳酸钠、活性谷壳灰等。 2、电镀污泥的热化学处理技术 热化学处理技术(如焚烧、离子电弧及微波等)是在高温条件下对废物进行分解,使其中的某些剧毒成分毒性降低,实现快速、显著地减容,并对废物的有用成分加以利用。近年来,利用热化学处理技术实现对危险废物电镀污泥的预处理或安全处置正引起人们的重视。 目前,有关电镀污泥热化学处理技术的研究,以对在焚烧处理电镀污泥过程中重金属的迁移特性等问题的研究比较突出。Espinosa等对电镀污泥在炉内焚烧过程的热特性及其中重金属的迁移规律进行了研究,发现焚烧能有效富集电镀污泥中的铬,灰渣中铬的残留率高达99%以上,而在焚烧过程中,绝大部分污泥组分以CO2,H2O,SO2等形态散失,因此减容减重效果非常明显,减重可达34%。Barros等利用水泥回转窑对混合焚烧电镀污泥过程进行了研

污水处理承担协议书

合同编号: 合同封面 签订地点: 签订日期:年月日

污水处理承担协议书 立协单位:__________________(以下简称甲方) ____________________________(以下简称乙方) 为了保护,切实有效地搞好 污水的处理,提高社会放益和经济效益。根据乙方的委托,甲方同意承担乙方废污水的处理。为了明确甲乙双方责任,确保废污水处理效果,根据国家《污水排入城市下水道水质标准》和《关于加快城市污水集中处理工程建设的若干规定》,以及《××市城市排水设施管理 办法》和《××县征收城镇排水设施使用费与征收城镇废污水排放增容费的实施办法》、《××区人民政府×府字(93)第111号》等文件规定,甲乙双方应共同遵守下列条款: 一、甲方同意接纳乙方每日废污水排放总量吨,通过乙方专设管道或提升泵房将废污水输入甲方污水管总网,由甲方负责处理和排放;甲方所排放的水质受环保部门监督。乙方急需增加废污水排放总量时,应先向甲方办理手续,方可增加排放量。 二、乙方内部管道设置必须做到雨、污水分流,不得混接,乙方在度污水总排放口设置监测井,总闸门和污水计量装置,若无计量装置或计量装置失足等,由甲方按照有关规定核定乙方废污水排放总量。 三、根据甲方污水处理工艺设计文件等有关规定,乙方排放废污水浓度应符合下列标准:

bod5 ≤200mg/1、codcr ≤300mg/1、ss ≤250mg/1、ph6~9色度低于32倍。 但根据乙方要求,需增加废污水排放水质浓度,甲方同意乙方排放度污水水质浓度codcr≤mg/1。 四、在废污水接纳期间,乙方遇特殊原因需临时排放超浓度污水,应提前五天书面通知甲方,并经甲方同意后,方能排放。甲方因特殊情况,需乙方暂减少排放量或停止排放时,应提前十天书面通知乙方。 五、甲方对乙方排放的水质进行定期和不定期检查和监测,并作为向乙方计收污水处理费用的依据,乙方应协助配合提供方便。甲方按水质监测业务收费标准向乙方收取水质监测费用。 六、根据"谁污染、谁治理"和"谁受益、谁负担"的原则。甲方为乙方处理废污水实行有偿服务,污水处理运行费用计算方式:暂按甲方污水处理工艺设计、基本运行费用每吨为元。但遇乙方超浓度排放水质,由甲方按实超标cod/1元,每公斤计收污水处理费。凡遇国家和政府政策性调价,由甲方通知乙方。付款方式:由甲方根据乙方每月排放总量和实际水质(以codcr为主)浓度,向乙方开出废污水处理费用单据,并通过银行托收。 七、按照国家有关规定,禁止乙方向甲方污水管网排放下列有害物质: (1)挥发性有机溶剂及易燃易爆物质(汽油、润滑油,重油等)。

校园生活污水处理方案与对策

校园生活污水处理 设计方案 一、进水水质设计 根据学校的化验报告统计显示和城市污水平均水质确定污水进口处浓度如下: 二、出水要求 三、主要污染物去除率 根据上述污水水质,采用导流曝气生物滤池(CCB)处理污水,其去除率如下:

四、 主要污染物处理量 五、 污水处理系统设计 1、 工艺流程图 2、系统设计 (1)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅

是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量: Q max =1200m3/d=50m3/h=0.014m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取 2.2,Q max 为0.03m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B 1)与渠内流速(v 1 )之间的关系为 v 1 = Q max / B 1 h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B 1 =0.5m, 渠内流速 v 1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h 2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用) 锐形矩形ζ=β s b 4/3β= 2.42 图2-1 格栅断面形状示意图

生活污水每天200吨处理回用

地埋式生活污水处理成套设备设计处理水量Q=200吨/天 方案说明书 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院 江苏哈宜乾坤净水技术有限公司 2014年12月9日

目录 第一章工程概况 (4) 第二章工艺方案 (6) 第三章工艺方案说明 (9) 第四章工程量列表表 (11) 第五章投资和运行费用计算 (13) 第六章方案特点 (15) 第七章技术服务培训 (16) 第八章售后服务 (18)

哈尔滨工业大学市政环境工程学院简介 哈尔滨工业大学市政环境工程学院是哈工大层次高、规模大、整体实力强的学院之一。其主干专业—给水排水工程专业是我校在全国率先组建的专业,为我国给水排水专业培养了大批学科带头人和优秀人才,这些人才已成为各高校、研究院所给水排水专业的骨干力量。该专业在该领域最早获得博士学位授予权,设有博士后流动站,是全国该领域唯一的国家重点学科,一直是全国本学科专业指导委员会主任单位。 本专业主要的研究方向有:水源工程及水厂自动化、信息化;污水处理及资源化;给水深度处理;给水管网系统优化及管道卫生学等。本专业主要培养给水排水工程领域的高级人才,学生毕业后可以分配到国家机关、市政工程的重要部门、科研院所、高等院校从事管理、科研、工程设计和教学等工作。 人才规格形成了“3122”格局,即: * 3名中国工程院院士(市政工程); * 1名国际水科学院终身院士; * 2名国务院学位委员会学科评议组成员(市政工程); * 2名长江学者奖励计划特聘教授(市政工程、环境工程)。

江苏哈宜乾坤净水技术有限公司简介 江苏哈宜乾坤净水技术有限公司 江苏哈宜乾坤净水技术有限公司成立 于2012年4月,是江苏哈宜环保研究院 有限公司旗下专门从事水处理工程的专 项技术公司,公司依托哈尔滨工业大学 城市水资源与水环境国家重点实验室和 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院,在环 保领域及饮水处理领域取得多项核心技 术成果,如:水生物及化学预处理、膜技术与传统厌氧、好氧技术组合工艺的研发与应用、地下水中无机毒物的净化方法与机理、饮用水安全消毒技术等。作为江苏哈宜环保研究院有限公司下属专项技术子公司,公司拥有近3600平米实验室,作为其技术研发和成果转化基地,可保证公司在技术上始终保持其先进性。公司以社会责任为已任,振兴民族环保工业为目标,依靠对环境污染的深刻理解,在格物穷理、知行合一、海纳百川的理念下,切实践国家节能减排发展战略,立志成为中国控制水污染,保护水环境,增加水资源,保障水安全的依靠力量,在全球视野中,彰显中国的创新力量!

关于太原市污水处理现状的调查报告

关于太原市污水处理现状的调查报告 发布单位:太原市统计局报送时间:2008年3月18日 太原市地处黄土高原,多旱少雨,是我国水资源严重短缺的城市之一。全市水资源总量为 6.6 亿立方米,人均占有 243 立方米,仅为全省及全国人均拥有量的 42% 和 7.4% 。与此形成对比的是,太原市每天产生的55.5万立方米污水中,有49.6%的污水在未经任何净化处理的情况下,被直接排入汾河;进入城市污水处理厂的约 31万立方米污水中,只有约 1 万多立方米达到了国家对城市污水处理的要求。污水净化处理工艺落后问题严重威胁到了太原市稀缺的水资源。 近日,为了解太原市污水处理现状,国家统计局太原调查队走访了相关部门,现将调查情况报告如下: 一、太原市城市污水处理现状 目前,太原市市区范围投入运行的污水处理厂有6座。其中:杨家堡污水净化厂、河西北中部污水净化有限公司、北郊污水净化厂和殷家堡污水净化厂,属于太原市市政部门管理,主要处理生活污水。太钢赵庄污水处理厂和太化南堰污水处理厂属于大型企业污水处理厂,太钢赵庄污水处理厂主要处理工业废水,太化南堰污水处理厂,既处理工业废水又处理生活污水。除太钢赵庄污水处理厂外,其余五座污水处理厂的设计处理能力合计为 41 万立方米/ 日,实际处理能力为 35 万立方米 / 日。其中,市政管理局下属的 4 个污水净化厂,设计处理能力合计为 29.64 万立方米 / 日,服务太原市城区范围。

由于近年来城市规模的迅速发展,太原市污水污染源分散复杂,污水产生量大幅度增加。据调查, 2007 年太原市城市污水排放量为 20267.67万立方米,实际处理量为10217.0万立方米,其中生活污水排放量为11281.87万立方米,实际处理量为7095.2万立方米。污水处理后回用量为342.5万立方米,城市生活污水集中处理率为62.9%。可见,目前我市污水处理能力明显不足,每天有大量未经处理的污水直接排放。 二、城市污水处理设计标准较低 据了解,全国的城镇污水处理厂从 2002 年开始执行国家新的污水处理排放标准,要求处理后的污水达到国家一级 A 标准。但是,目前太原市市政部门下属的污水净化厂处理水平只有升级改造后的北郊污水净化厂可以达到国家一级 A 标准,杨家堡污水净化厂和河西污水净化厂可达到国家二级标准,而殷家堡污水净化厂因设施严重老化只能达到三级标准,与新标准有很大的差距。 三、城市污水管网老化建设滞后 近年来,随着城市的不断扩展及工业化的加速发展,产生污水的领域越来越广,污水的产生量也越来越多。由于我市的收集管网老化,建设速度跟不上城市发展步伐,管网、污泥处理等配套设施滞后且布局不合理,使现有管网无法收集到足够的污水。就处理标准最高的北郊污水净化厂而言,设计处理能力为 4 万立方米 / 日,而实际处理能力仅为 1.5 万立方米 / 日。尽管 2007 年我市城市道路进行了大面积改造,但城市污水管网建设滞后的现状仍未得到彻底解决。预计2008年在大同路修好后,情况将会有所好转。 四、资金短缺城市污水处理升级困难

污水处理合同样本

污水处理承担协议书 时间:2007-12-20 来源:(责任编辑:心悦) 立协单位:__________________ (以下简称甲方) ____________________________ (以下简称乙方) 为了保护,切实有效地搞好污水的处理,提高社会放益和经济效益。根据乙方的委托,甲方同意承担乙方废污水的处理。为了明确甲乙双方责任,确保废污水处理效果,根据国家《污水排入城市下水道水质标准》和《关于加快城市污水集中处理工程建设的若干规定》,以及《××市城市排水设施管理办法》和《××县征收城镇排水设施使用费与征收城镇废污水排放增容费的实施办法》、 《××区人民政府×府字(93)第111号》等文件 规定,甲乙双方应共同遵守下列条款: 一、甲方同意接纳乙方每日废污水排放总量 吨,通过乙方专设管道或提升泵房将废污水输入甲方污水管总网,由甲方负责处理和排放;甲方所排放的水质受环保部门监督。乙方急需增加废污水排放总量时,应先向甲方办理手续, 方可增加排放量。 二、乙方内部管道设置必须做到雨、污水分流,不得混接,乙方在度污水总排放口设置监测井,总闸门和污水计量装置,若无计量装置或计量装置失足等,由甲方按照有关规定核定乙方废污水排放总量。 三、根据甲方污水处理工艺设计文件等有关规定,乙方排放废污水浓度应符 合下列标准: BOD5 ≤200mg/1、CODcr ≤300mg/1、SS ≤250mg/1、PH6~9色度低于32倍。 但根据乙方要求,需增加废污水排放水质浓度,甲方同意乙方排放度污水水 质浓度CODcr≤ mg/1。

四、在废污水接纳期间,乙方遇特殊原因需临时排放超浓度污水,应提前五天书面通知甲方,并经甲方同意后,方能排放。甲方因特殊情况,需乙方暂减少排放量或停止排放时,应提前十天书面通知乙方。 五、甲方对乙方排放的水质进行定期和不定期检查和监测,并作为向乙方计收污水处理费用的依据,乙方应协助配合提供方便。甲方按水质监测业务收费标 准向乙方收取水质监测费用。 六、根据“谁污染、谁治理”和“谁受益、谁负担”的原则。甲方为乙方处理废污水实行有偿服务,污水处理运行费用计算方式:暂按甲方污水处理工艺设计、基本运行费用每吨为 元。但遇乙方超浓度排放水质,由甲方按实超标COD/1元,每公斤计收污水处理费。凡遇国家和政府政策性调价,由甲方通知 乙方。 (二) 为确保城市污水处理系统的正常运行,根据建设部《城市排水许可管理办法》、江苏省人民政府《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》、江苏省建设厅、江苏省环保厅《关于加强太湖流域接纳城镇生活污水处理系统接纳工业废水管理的通知》、《苏州市城市排水管理条例》、《苏州工业园区污水排放管理实施细则》等有关法规及文件规定,甲乙双方就甲方向乙方城市污水管道及其附属设施排放的污水委托乙方进行处理,达成如下协议: 第一条、污水接纳要求及标准 1、甲方已取得《城市排水许可证》或按乙方要求的时限内(最长不超过本协议生效后的三个月)取得《城市排水许可证》;如甲方在本协议签署后三个月内仍未取得《城市排水许可证》,本协议自动失效; 2、甲方排放的污水来源仅限于生产、生活过程中所产生的污水; 3、甲方应当按照《城市排水许可证》许可的排水种类、总量、时限、排放口位置和数量、排放污染物的种类和浓度等排放污水,如上述许可内容发生变化,甲方应当申请对《城市排水许可证》许可内容进行变更并重新与乙方签署《污水

学校生活污水处理方案

**学校3500吨/天生活污水处理 项目 技 术 方 案 河南中蓝水处理工程有限责任公司 2013-4

目录 1.总论 (1) 2. 设计边界条件 (1) 3. 废水工艺的选择 (2) 3.1生化处理技术 (2) 3.2物化处理技术 (3) 3.3膜分离处理技术 (3) 3.4本方案采用A/O法工艺 (3) 3.5工艺流程图 (4) 4. 工艺介绍 (4) 4.1格栅 (4) 4.2调节池 (5) 4.3水解酸化池 (6) 4.4好氧池 (7) 4.5沉淀池 (7) 4.6污泥浓缩池 (7) 4.7压滤系统 (7) 4.8工艺特点 (9) 5.电气自控 (10) 6.主要设备明细表 (11) 7. 运行费用估算 (11) 7.1用电费 (11) 7.2人工费 (12) 7.3运行费 (12) 8. 工艺流程图 (11) 9. 运行费用估算 (11)

1.总论 1.1项目名称 **学校3500t/d生活污水处理工程 1.2设计依据 1) 用户提供的相关数据、参数 2) 《污水综合排放标准》GB8978-1996 3) 《废水处理工艺设计案例》 4) 《给排水设计手册》 5) 《建筑中水设计规范》 1.3设计原则 1)依据施工地点整体设计进行局部深化设计。 2)严格执行环境保护的各项规定,确保经处理后水质达到有关标准。 3)采用技术先进,运行可靠,操作管理简单的工艺,使先进性和可靠性有机地结合起来。 4)采用目前国内成熟先进技术,尽量降低工程投资和运行费用。 5)平面布置和工程设计时,布局力求合理通畅,尽量节省占地。 6)废水处理站应尽量操作运行与维护管理简单方便。 2. 设计边界条件 2.1设计处理规模 根据用户所提供数据,日处理水量为3500t/d,系统按每天24小时运行,则每小时处理量为146 t,设计水量为150t/h. 2.2设计进水水质 根据用户所提供的数据可知,原水为生活污水,其主要水质指标为(数据引自类似工程实例):

小区生活污水处理与中水回用工艺

小区生活污水处理与中水回用工艺 水资源匮乏的问题已经是当今社会比较关注的话题,小区生活污水量大水质污染小处理工艺简单,中水回用率高,现在我国对小区生活污水和中水回用加大开发。污水处理及中水回用工艺流程即采用生化—水过滤器过滤的方法处理生活污水,实现了处理效率高、占地面积小、工程投资低等特点 小区是包括通常意义上的居民生活小区及生活服务区等。而直接用于烹饪、饮用的水只占整个生活供水量的5%,而其他主要是生活杂用水使用,如小区冲厕、绿化浇灌、空调补水、地面冲洗水、洗车、水景等。这些生活杂用水并无高水质要求,这种用水分布需求为小区中水的回用提供了可能。同时,相对于城市污水处理厂的出水而言, 小区居民盥洗、沐浴、厨房用水和洗衣用水后所产生的生活污水水,污染来源比较简单,水质相对干净,水量大,不需要较高的处理技术和处理成本,可以作为小区中水回用的首选水源。因此,在有条件的小区设置生活污水处理设施和水过滤器中水回用系统,具有环保和节能的双重意义。 小区生活污水水处理是在传统城市污水处理工艺的基础上发展起来的,同时中水回用对洗涤剂的去除要求较高,而洗涤剂去除最有效的方法就是生物处理。生物膜法由于生物膜的培养和操作管理比较方便,因而使用范围较广,目前采用生物接触氧化法的居多数。

总之,小区生活污水处理工艺的选用应该结合小区及其生活污水的特点,并进行方案技术经济比较后,才能够选定。自清洗过滤器中水回用工艺流程简单合理,处理效果稳定。小区中水回用设施的投资和运行费用都是由居民承担的,如何降低中水系统建设运行所带给居民的经济负担,特别是要低于自来水价格及其所附加税费,以提高居民使用中水的积极性,是推广小区中水回用 的关键。 小区生活污水就近处理并回用,水源稳定可靠,可减少供水 管网的压力,同时也缓解了城市排水管网和污水处理设施的压力,对于水资源使用紧张也有一定的缓解。小区生活污水处理和自清洗过滤器中水回用技术正逐步成为污水处理的一个重要方向。

我国城市污水处理发展现状与前景

我国城市污水处理发展现状与前景 摘要:中国城市污水处理事业发展现状与趋势探讨。 关键词:城市污水 世界任何国家的经济发展,都会推进社会进步、促进工农业生产能力得到提高,使人民生活得到进一步改善,但是也随之带来不同程序的环境污染。污水也是造成环境污染的来源之一。这个污染源的出现引起了世界各国政府的关注,治理水污染环境的课题被列入世界环保组织的工作日程。中国政府历来重视环保治理工作,敬爱的周恩来总理曾提出了“全面规划,合理布局,综合利用,化害为利,依靠群众,大家动手,保护环境,造福人民”32字方针,历届政府提出根治海河、三河三湖的治理的要求。由于各界政府的高度重视,我国的污水处理事业得到了长足的发展,但是我们要清醒的看到,我国工农业生产发展的步伐很快,特别是改革开放的20年乡镇企业的诞生使我国的企业结构发生了变化,有些企业在追求经济效益时忽视了社会、环境效益,若长此下去将带来环境受到严重污染的后患。为此当今环境污染的治理不能停留在各级政府的重视,而要深化到全民族每位公民环保意识的提高。我们不仅要达到经济发展了,生活水平提高了,还要做到经济与环境保护协调发展,生活的质量不断提高。为此

我们要唤起民众为21世纪可持续发展目标的实现,为人类健康的生存,为子孙后代留下优质的环境而努力完成自己的责任。 1 污水处理现状 1.1 建国50年来我国污水处理行业的成长历程 (1)50~60年代的状况 解放初期由于工农业生产刚刚起步,当时的污水污染程度很低,且提倡利用污水进行农业灌溉,特别是北方缺水地区将污水灌溉利用作为经验进行推广,如著名的沈抚灌渠等,所以全国仅有几个城市建设了近十座污水处理厂(还包括1921~1926年间外国人兴建的3座污水处理厂),在处理工艺上有的还是一级处理,处理的规模也很小,每天只有几千m3,最大的也只有每天5万m3左右,致使污水处理技术和管理水平处于较落后的状态。 (2)70~80年代的发展变化 随着工农业生产的不断发展,人民生活水平的逐步提高,城市污水的成分也随之而变化,污染程度由低向高逐渐演变,一些发达的资本主义国家由于污水的污染,使人民身体健康受到威胁的沉痛教训(如,日本国骨疼病、水俣病的出现),引起人们的关注和我国政府的高度重视,建立了国家级环保组织(国务院环境保护办公室),大学也陆续设置环境工程系或环境工程专业,国务院环保办投资在天津兴建污水处理试验厂(天津市纪庄子污水处理试验厂),70年代末开始兴建,处理规模:一级处理0.1 m3/s,二级处理0.025 m3/s,北

污泥危废判别以及危险废物豁免管理清单

污泥危废判别以及危险废物豁免管理清单 1、单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂,其产生的污泥通常情况下不具有危险特性,可作为一般固体废物管理。 2、专门处理工业废水(或同时处理少量生活污水)的处理设施产生的污泥,可能具有危险特性,应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)和危险废物鉴别标准的规定,对污泥进行危险特性鉴别。 3、以处理生活污水为主要功能的公共污水处理厂,若接收、处理工业废水,且该工业废水在排入公共污水处理系统前能稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准的,公共污水处理厂的污泥可按照第一条的规定进行管理。但是,在工业废水排放情况发生重大改变时,应按照第二条的规定进行危险特性鉴别。 4、企业以直接或间接方式向其法定边界外排放工业废水的,出水水质应符合国家或地方污染物排放标准;废水处理过程中产生的污泥,属于正在产生的固体废物,对其进行危险特性鉴别,应按照《危险废物鉴别技术规范》的规定,在废水处理工艺环节采样,并按照污泥产生量确定最小采样数。 四大典型污泥的判别 1、重金属超标的电镀废水与电镀污泥: 电镀污泥属于危险废物,废物类别往往同时属于HW17、HW21、HW22、HW23。重金属超标的电镀废水,属于废水污染防治范围,纳入废水管理,不适用《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的范围,不属于危险废物。虽然超标废水未纳入危险废物管理,但是根据《两高司法解释》(2016版),如果废水中一类重金属(如铅、汞、铬、镉、砷)超标3倍、或者二类重金属(如镍、铜、锌、锰、钒)超标10倍以上的,除处以行政处罚外,照样会被追究刑事责任。 2、生活污水处理厂产生的污泥: 属于固体废物,不属于危险废物。根据环办【2010】157号文件,该类废物在转移管理的过程中,“参照危险废物管理,建立污泥转移联单制度。”参照危险废物管理的意思是说,该类污泥不属于危险废物,但是要提高管理层级,尤其是要加强台账管理,防止运输过程中抛洒滴漏与非法倾倒。然而工业企业污水处理过程中产生的污泥,往往因其浸出毒性超标、或者含有其他有毒有害物质和其他危险特性,绝大部分应属于危险废物范畴(判定方法主要依据企业环评、行业规律、物料来源、专家认定、属性鉴别等)。 3、生活垃圾焚烧产生的飞灰: 属于危险废物(HW18)。但是在满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中 6.3条要求后,进入生活垃圾填埋场填埋不纳入危险废物管理;另一种情形是,如果经过预处理后,满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)有关要求的,协同处置过程也纳入豁免管理范畴。 4、医疗机构污水处理过程中产生的污泥: 大部分属于危险废物。《医疗废物管理条例》(国务院令第380号)规定,“医疗废物,是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。”《国家危险废物名录》规定,“医疗废物属于危险废物。医疗废物分类按照《医疗废物分类目录》执行。”《医疗废物分类目录》(卫医发〔2003〕287号)中的“感染性废物”中列有“其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品”,医疗机构污水处理过程

医疗废物污水处理方案

三里畈中心卫生院医疗废物、污水处理方案 为贯彻落实国务院《医疗废物管理条例》和卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》,加强我县医疗废物管理工作,防止疾病传播,保护环境。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,制定本方案。 一、医疗废物范围医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗卫生机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾,按照医疗废物进行管理和处置。医疗废物分类目录,按照卫生部、国家环保总局制定下发的《医疗废物分类目录》(卫医发〔2003〕287号)规定执行。 二、医疗废物过渡性处置的基本要求(一)建立、健全医疗废物管理责任制,其法定代表人或主要负责人为第一责任人,明确一名分管领导为具体负责人。临床科室、医院感染管理、总务后勤等相关部门具体管理、分工协作。(二)建立医疗废物安全管理制度,实行医疗废物每日登记。登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量,交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。对危险固体废物应当实行转移联单管理制度。登记资料至少保存3年。(三)采取安全有效措施,防止医疗废物流失、泄漏、扩散。要建立医疗废物流失、泄漏、扩散及意外事故的应急预案,做好应急准备工作。一旦发生医疗废物流失、泄漏、扩散,应当立即启动应急预案,减少危害,对致病人员提供医疗救护和现场救援;同时向县卫生局、环保局报告,并向可能受到危害的单位和居民通报。(四)不得转让、买卖、丢弃和回收利用医疗废物。对使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物,应当消毒并作毁形处理,处置方式按照本过渡性方案执行。(五)不具备集中处置医疗废物条件和能力的必须按照《医疗废物管理条例》第21条规定和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)要求自行处置,并保证处置无害化,不得污染环境和危害周围居民的身体健康。(六)对本机构内从事医疗废物收集、运输、贮存、处置等工作的

学校生活污水怎么处理

酒店/学校/小区生活污水处理工艺介绍 1)校区内生活污水与一般城市生活污水性质类似,主要来源于学生和教职工日常生活中卫生间冲洗、厨房和衣物洗涤等过程排放的污水,含大量有机污染物和悬浮颗粒污染物。污水的可生化性强,易于好氧生化处理。根据污水进水水质和污水处理的排放标准要求, 校园污水处理方法要求能除碳、脱氮、除磷和去除污水中悬浮污染物。 2)校园污水处理方法 污水处理站规模2000m3/d,为小型生活污水处理站。选择的污水处理工艺应具有占地 面积小,投资省,操作控制和维护管理简单,自动化程度高等特点。宜于小型生活污水处 理的工艺有氧化沟系列和SBR系列,如CASS工艺等。这三个系列污水处理工艺均具有去除水中BOD5、脱氮、除磷功能。经技术经济比较,本方案推荐选用目前应用广泛,技术先进、成熟可靠的CASS污水处理工艺,氧化沟工艺因占地面积较大,不适于该校区选用。 CASS污水处理单元属SBR污水处理工艺系列,是在SBR间歇式好氧曝气生化处理池前 设置厌氧生物选择区。进流污水首先进入生物选择区与曝气区回流污泥混合,混合后的污 水进入曝气区,在有氧条件下,好氧活性污泥和硝化菌氧化分解污水中有机污染物,达到除碳、脱氮、除磷的目的。 CASS工艺特点如下: ①进流污水首先在反应器前端的生物选择器中与从曝气池回流的活性污泥混合,促进 絮凝性细菌的生长,提高污泥活性,并抑制导致污泥膨胀的丝状菌繁殖,同时释放回流污 泥中的聚磷和完成脱氮反硝化过程,混合液污水进入曝气池中进行BOD5好氧氧化分解,反硝化和适量吸磷。CASS污水处理工艺活性污泥沉降性能良好。能有效防止污泥膨胀,生化 系统运行更加稳定可靠。 ②CASS工艺为序批式间歇运行,对水质、水量波动的适应性和操作运行的灵活性较大。 ③工艺流程短,土建投资低(无初沉池、二沉池及规模较大的回流污泥泵站),自动 化程度高,布置紧凑,占地少,分期建设和扩建方便。 更多酒店/学校/小区污水处理技术与工艺介绍,请关注“广州绿日环保工 程部”新浪微博。

生活污水处理与回用设计方案与报价

更多资料请访问.(.....) 200m3/d生活污水处理与回用 设 计 方 案

及 报 价 第一章总论 1.1、概况 根据用户提供的要求,拟将学校排出的生活污水,主要是洗浴废水、洗衣废水和其它日常生活污水进行处理。学校总的排放水量约360m3/d,其中200 m3/d进行处理后回用。以下简明方案根据GJ 25.1-89 《生活杂用水水质标准》(国家建设部颁布)等设计,将200 m3/d 的生活污水经过处理以后达到国家杂用水标准,经过管路输送回用于小区居民家庭的冲厕或者作为小区绿地的浇灌用水、清洁马路用水和冲洗汽车用水等用途。

该项目设计采用成熟可靠的、先进的膜-生物反应器(MBR)处理工艺。 1.2、工艺设计参数 1.2.1 处理水量 200m3/d 8.33 m3/hr 1.2.2 进水水质 COD Cr BOD5SS NH3-N ≤700mg/ L ≤ 260 mg/L ≤ 250 mg/L ≤ 50mg/L 1.2.3 出水水质 GJ 25.1-89 《生活杂用水水质标准》冲厕、绿化标准COD Cr BOD5NH3-N SS 浊度pH ≤50mg/ L ≤ 10mg/ L ≤ 10mg/ L ≤ 5mg/L ≤ 5度 6.5~ 9.0 1.3 设计范围 1.3.1 污水处理站内的废水处理工艺设计; 1.3.2 MBR结构设计及相关设计; 1.3.3 建筑物设计、构造物设计、设备设计及选型、电气及自控设计、设备安装设计等;

第二章 废水处理工艺 2.1、废水污染源分析 本设计方案处理的废水为典型的生活污水,污水的可生化性好,可以直接采用生化法进行处理。 2.2、处理工艺 2.2.1 废水处理工艺流程图 2.2.2 工艺流程说明; 1、 学校的生活污水经过收集管路进入污水处理站,经隔栅过滤,去除大颗粒的泥沙、杂质和生活垃圾后进入沉砂调节池。 2、 沉淀后的清水进入一体式生化池,其中缺氧生化区用于降解大分子有机物和反硝化作用,消除NH 3-N 。膜-生物反应器池部分为好氧生化池。经过生化处理和膜过滤的水,达到国家杂用水回用标准,经过加氯消毒后进入集水池,再用水 上清液回流至 调节池 污泥外运

相关文档