第1章工程概述

1.1 建筑概况

本工程为上海市某军区办公楼,砖混结构共两层,一层建筑面积约1584m2,空调面积㎡。一层为指挥作战室,会议室,值班室,大厅,大接待室,营房办公室,兵房,储藏室,小接待室,值班休息室和指挥器材室。建筑简图如下:

图1.建筑平面简图

1.2 设计内容

已给出建筑平面图和各个房间的功能,要求设计本办公楼夏季中央空调系统,使建筑的温度、湿度、风速满足需要,从而为整个建筑提供一个舒适的办公环境。

第2章设计依据

2.1 设计参数

[1].地理位置北纬——31°10′;东经121°26′;海拨——4.5m;

[2].大气压力冬季——102510Pa;夏季——100530 Pa;

[3]. 所处地区夏热冬冷地区

2.1.1 室外设计参数

- 1 -

查《空气调节设计手册》得上海室外气象参数如下表

表2-1室外设计参数表

2.1.2 室内设计参数

本建筑一层为办公区,室内设计温度为26℃,湿度为60%,风速为0.25m/s,二层为建筑顶层,设计噪声声级不高于55dB,室内空气压力稍高于室外大气压。根据建筑功能可确定各房间计算人数如下表

表2-2房间计算人数

大厅25 大接待室 4

会议室149 小接待室 3

指挥作战

室115 储藏室 2

指挥器材

室 3 营房办公

室 6

值班室 4 士兵办公

室 3

值班休息

室 2

2.2 土建条件

本建筑主体外墙为砌体结构,部分使用落地玻璃幕墙,屋顶为架空层屋面。2.2.1维护结构材料及结构和热工指标

根据《公共建筑节能标准》查得各维护结构推荐传热系数K

表2-3维护结构推荐传热系数

- 2 -

- 3 -

根据上述要求,选用维护结构如下表

表2-4选用维护结构

第3章 夏季负荷及风量的计算

3.1 夏季冷负荷的计算

3.1.1 通过外维护结构传热形成的冷负荷

)(n t t KF Q -?+=-ξττ (3—1)

式中 K ——传热系数,W/(㎡·℃)

- 4 -

F ——计算面积,㎡ τ——计算时刻,h

τ-ξ——温度波的作用时刻,即温度波作用于维护结构外侧的时刻,h tτ-ξ——作用时刻下的冷负荷计算温度,简称冷负荷温度,℃ △——负荷温度的地点修正值,℃(上海取值为0) tn ——室内设计温度,℃

3.1.2 外窗、外门、玻璃幕墙日射得热冷负荷

ωττJ X FX Q d g = (3—2) 式中 Xg ——窗的构造修正系数

Xd ——地点修正系数

Jwτ——计算时刻下,透过无遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/㎡

3.1.3 外窗、外门、玻璃幕墙传热形成的冷负荷

)(n t t KF Q -+=δαττ (3—3) 式中 a ——窗框修正系数

K ——窗玻璃的传热系数,W/(㎡·℃) t τ——计算时刻下的冷负荷温度 δ——地点修正系数,(上海取值为0)

3.1.4 通过内维护结构传热形成的冷负荷

)(n wp t t KF Q -= (3—4)

式中 twp ——夏季空调室外计算日平均温度,℃

3.1.5 照明得热冷负荷

T NX n Q -=ττ12.1 (3—5)

式中 n 1——同时使用系数,当缺少实测数据时,可取0.6——0.8

N ——灯具的安装功率,W ,当缺少数据时,可根据空调区的使用面积按表给

出的照明功率密度指标推算

τ——计算时刻,h T ——开灯时刻,h

- 5 -

τ-T ——从开灯时刻算起到计算时刻的持续时间,h Xτ-T ——τ-T 时刻灯具散热的冷负荷系数

3.1.6 人体散热形成的冷负荷

T X nq Q -=ττ?1 (3—6)

式中 n ——计算时刻内空调区内的总人数

φ——群集系数

q 1——一名成年男子小时显热散热量,W τ——计算时刻,h

T ——人员进入空调区的时刻,h

τ-T ——从人员进入空调区的时刻算起到计算时刻的持续时间,h Xτ-T ——τ-T 时刻人体显热散热的冷负荷系数

查得成年男子26℃时办公的显热散热量为61W,群集系数0.93

3.1.7 设备散热形成的冷负荷

T s X q Q -=ττ (3—7)

式中 q s ——热源的显热散热量,W

τ——计算时刻,h

T ——热源投入使用的时刻,h

τ-T ——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的持续时间,h Xτ-T ——τ-T 时间设备、器具散热的冷负荷系数

3.1.8 食物散热形成的冷负荷

本工程中没有餐厅不考虑食物散热形成的冷负荷。

3.1.9 散湿形成的潜热冷负荷

2q n Q ττ?= (3—8)

式中 n τ——计算时刻空调区内的总人数

2q ——一名成年男子小时潜热散热量,W

查得成年男子26℃时办公潜热散热量为73W

3.1.10 空气渗透冷负荷

本建筑设计室内气压高于室外大气压,因此不考虑空气渗透冷负荷。

3.2 夏季冷负荷计算值的确定

3.2.1 空调房间计算冷负荷值的确定

以作战指挥室为例,经计算得房间各部分冷负荷如下表

表3-1 房间冷负荷

- 6 -

3.2.2 空调建筑物计算冷负荷值得确定

- 7 -

- 8 -

由上表可知,14时的建筑冷负荷最大,建筑物计算冷负荷为28000.22W

3.3 夏季湿负荷的计算

3.3.1 人体散湿量

6-10278.0?=ττ?n D (3—9)

式中 Dτ——人体散湿量,kg/s

φ——群集系数

n τ——计算时刻空调区内的总人数 g ——一名成年男子小时散湿量,g/h 查得成年男子26℃时办公潜热散湿量为109g/h

3.3.2 食物的散湿量

本工程中没有餐厅不考虑食物散热形成的湿负荷。

3.3.3 敞开水表面散湿量

本工程中不含大面积水表面,因此不考虑水表面散湿量。

3.4 风量的计算

3.4.1 送风状态和送风量的确定

考虑到卫生和能效,选择处理后的新风和风机盘管处理过的空气混合后送入室内的方案。采用新风不负担室内负荷的方式,即将送入室内的新风处理到90%相对湿度的室内等焓点D(见焓湿图)。空调系统送风状态和送风量的确定可在i-d 图上进行,具体步骤如下:

⑴ 在i-d 图上找出室内状态点N ,室外状态点W ⑵ 根据计算出的室内冷负荷Q 和湿负荷W 求出W Q

=

ε,送风状态点通过N 点画出ε线,与φ=90℅线相交,即得送风点S

- 9 -

图2.焓湿图

⑶ 根据in 等焓线,由新风处理后的机器露点相对湿度定出D 点 ⑷ 根据N 、S 两点确定房间总风量

⑸ 根据新风比确定风机盘管处理风量及终状态

图3.工况图

以作战指挥室为例进行设计计算。 1. 确定N 点,in=59.11kJ/kg,dn=12.89g/kg 2. 确定送风点S

过N 点画出 线与φ=90℅线相交,得送风点S Ts=17.3℃,is=46.15 kJ/kg ,ds=11.32g/kg

3.送风量G

W N

冷却干燥 D

冷却干燥

F 混合

S

N

ε

- 10 -

按下式计算送风量1000s

n s n d d W

i i Q G -=-=㎏/s G=

15

.4611.59363

.9-=0.722kg/s (2170m3/h)

回风量 G F=G-G w=2170-1440=730 m3/h 4.确定F 点

根据新风比66%确定F 点 iF=21.3 kJ/kg tF=9.2℃

3.4.2 新风量的确定

新风处理到与室内等焓

N--干球温度(℃):26湿球温度(℃):20.3露点温度(℃):17.6焓(kJ/kg.干空气):58.849含湿量(g/kg.干空气):12.786相对湿度(%):60密度(kg/m^3):1.171 W--干球温度(℃):33.2湿球温度(℃):28.2露点温度(℃):26.8焓(kJ/kg.干空气):91.545含湿量(g/kg.干空气):22.635相对湿度(%):69密度(kg/m^3):1.137 L--干球温度(℃):21.5湿球温度(℃):20.3露点温度(℃):19.8焓(kJ/kg.干空气):58.849含湿量(g/kg.干空气):14.632相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.188 K--干球温度(℃):21.5湿球温度(℃):20.3露点温度(℃):19.8焓(kJ/kg.干空气):58.849含湿量(g/kg.干空气):14.632相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.188 M--干球温度(℃):15.5湿球温度(℃):13.9露点温度(℃):13焓(kJ/kg.干空气):39.461含湿量(g/kg.干空气):9.419相对湿度(%):85密度(kg/m^3):1.216 O--干球温度(℃):18湿球温度(℃):16.8露点温度(℃):16.2焓(kJ/kg.干空

气):47.746含湿量(g/kg.干空气):11.647相对湿度(%):88.96密度(kg/m^3):1.204

室内全热冷负荷(kW):18.868 室内显热冷负荷(kW):14.131 室内潜热冷负荷(kW):4.737 室内湿负荷(g/s):1.935 室内热湿比(kJ/kg):9750.9

新风带入室内全热冷负荷(kW):0

新风带入室内显热冷负荷(kW):-3.278 新风带入室内潜热冷负荷(kW):3.278

新风带入室内湿负荷(g/s):1.341

- 11 -

※注:负值表示新风承担了室内部分的冷负荷或者湿负荷

新风处理机组全热冷负荷(kW):23.745 新风处理机组显热冷负荷(kW):9.59 新风处理机组潜热冷负荷(kW):14.155 新风处理机组湿负荷(g/s):5.811 新风处理机组热湿比(kJ/kg):4085.9

风机盘管承担全热冷负荷(kW):18.868 风机盘管承担显热冷负荷(kW):10.837 风机盘管承担潜热冷负荷(kW):8.031 风机盘管承担湿负荷(g/s):3.276 风机盘管承担热湿比(kJ/kg):5759.1

风量关系:

新风风量(m^3/h):2300

室内回风风量(m^3/h):3082.235 室内送风风量(m^3/h):5382.235 风机盘管送风风量(m^3/h):3082.235

点标识意义: N--室内点 W--室外点

L--新风处理露点 K--新风管道温升点 M--风盘处理点 O--送风点

3.4.3

3.5 新风负荷的计算

新风量M0=0.633kg/s

)(0.n w o c i i M Q -= (3—11)

- 12 -

式中 Qc.o ——夏季新风冷负荷,KW ;

iw ——室外空气的焓值,kJ/kg ; in ——室内空气的焓值,kJ/kg ;

3.6 空调系统的风量平衡

空调送风由两部分组成,一部分新风,另一部分为回风。如图2,室外新风与回风混合后状态点为C ,经处理达到O 点进行送风。

确定新回风混合状态点C 由G G W =NW NC =2170

1440=66%可用作图法在NW 线上确定C 点,ic=84.72Kj/kg 3.7 回风量的确定

根据房间的送风量与新风量,可确定回风量。以作战指挥室为例,回风量 G 0=3082.235

m3/h

3.8 空调系统计算冷负荷值的确定

空调系统计算冷负荷值为建筑物计算冷负荷与新风负荷之和,即 Q=Qc 。o+Qτ=21.9+28.0=49.9KW

第4章 空调系统的设计

4.1 空调系统的选择

4.1.1 最常用的标准空调方式

目前最长用的标准空调方式为集中式中央空调系统,其优点是空调与制冷设备可集中布置在空调机房,便于管理和维修;可以根据室外气象参数的变化和室内负荷的变化实现全年多工况节能运行调节,充分利用室外新风,减少与避免冷热抵耗,减少冷水机组的运行时间;可以严格地控制室内温度和相对湿度;可以采用粗效、中效、和高效过滤器,满足室内空气清洁度的不同要求;可以有效地采取校消声和

隔离措施。缺点是机房面积较大,层高较高,占用建筑使用面积;空调送回风管系统复杂,占用空间多,布置困难,支风管和风口较多时不易调节风量;对于热湿负荷变化不一致或室内参数不同的多房间,室内温湿度不易控制且不经济;设备与风管的安装工作量大,周期长;空调房间之间有风管连通,易造成交叉感染,当发生火灾时,烟气会通过风管迅速蔓延。

4.1.2 常用空调方式

常用空调方式的性能比较如下表:

表4-1常用空调方式的性能比较

- 13 -

4.1.3 空调系统的选择

经计算得,各房间送风温度不同,因此选用风机盘管加新风的空调系统。4.2 空调系统的计算

4.2.1 风机盘管系统的计算

以作战指挥室为例做风机盘管系统的计算,最大房间负荷Q=18.87KW ,回风量G0=3082m3/h,根据样本选用两台FP-16 ,两台FP-7.1WM。其他各房间风机盘管选择如下表:

- 14 -

4.2.2 新风机组的计算

新风机组将室外新风处理至与室内空气等焓,再与经风机盘管处理后的回风混合送入室内,处理后的新风id=59.11KJ/kg,td=21.4℃,新风量为2563.2m3/h,新风所需冷量20901.8W。经查样本选用宜兴华泰空调有限公司生产的BFP吊顶式新风处理机组BFP-4(6排)机组一台,其机组性能见下表

表4-3新风机组选型

- 15 -

该机组安置在走廊西边的楼梯间处。

第5章气流组织的设计计算

5.1 空间气流分布形势的选择

5.1.1 送风方式、风口的选择原则

空调系统是为了满足人们对于室内环境的要求,使房间内人群的活动区域成为一个温湿度适宜、空气品质优良的环境,不仅要有合理的系统,还必须有合理的气流分布。送风方式与风口必须满足下列这些要求:温度梯度的要求、工作区风速的要求、吹风感和空气分布特性指标、通风效率、空气龄和换气效率。

5.1.2 回风口的风速与形式

查《空气调节设计手册》可知回风口的风速标准

表5-1回风口风速

5.1.3 气流分布形势的选择

- 16 -

本系统采用散流器顶棚送风方式。空气由散流器送出时,通常沿着顶棚和墙形成贴附设流,射流扩散较好,区域温差一般能满足要求。

5.2 送风口、回风口、新风口的布置

本系统采用新风、回风处理后混合集中送风方式,无新风口。

5.2.1 送风口的布置《实用》1956

本系统的送风口使用圆型散流器。送风口应根据送风量与散流器的射程选择,房间面积大可进行分区,由每个散流器负责每个分区的送风。

表5-2送风口选型表

新风管干管布置在走道中,新风支管在风机盘管的第一个出风口前与风管汇合。

5.2.2 回风口的布置《实用》1962

回风口不应设置在射流区内和人员长时间停留的地点;采用顶棚回风时,回风口宜与照明灯具结合成一整体;回风口的回风量应能调节。本系统回风口在风机盘管处。

5.3 散流器送风气流组织的设计计算

- 17 -

- 18 -

散流器送风气流分布计算,主要是选用合适的散流器,使房间内风速满足设计要求。散流器射流的速度衰减方程为:

2/10x x KA v v x +=

(5—1) 式中 x ——以散流器中心为起点的射流水平距离

v x ——在x 处的最大风速,m/s v 0——散流器出口风速

x 0——平送射流原点与射流器中心的距离 A ——散流器的有效流通面积,㎡

K ——系数,多层锥面散流器为1.4,盘式散流器为1.1

室内平均风速vm (m/s )与房间大小、射流的射程有关,可按下式计算:

2

/122)4/(381.0H L rL

v m

+=

(5—2)

式中 L ——散流器服务区边长,m

H ——房间净高,m

r ——射流射程与边长L 之比,因此rL 即为射程,射程为散流器中心到风速为

0.5m/s 处的距离,通常把射程控制在到房间(区域)边缘之75%。

式(5-2)是等温射流的计算公式,当送冷风时,应增加20%。

现以202房间为例作气流分布计算,客房吊顶高度为3.2m 。房间宽度为6m ,长度为11.1m 。.

(1)布置散流器,将房间平分为两部分,即每个散流器承担6m×5.55m 的送风区域。

(2)选用方形240×240散流器两个,送风量为2170m3/h ,即0.603m3/s 。颈部面积为0.0576㎡,则颈部风速为:

576

.002603.0?=v =5.23m/s

散流器实际出口面积约为颈部面积的90%,即A=0.0576×0.9=0.0518㎡,散流器出口风速0v =5.23/0.9=5.81m/s

- 19 -

(3)按式(5-1)求射流末端速度为0.5m/s 的射程,即

=

-=02/10x v A Kv x x

=-??07.05.0518.001.854.12

/1)

( 3.63m (4)按式(5-2)计算室内平均速度:

=+??=2

/122.34/65.553

.63381.0)

(m v 0.21m/s 室内送冷风,则室内平均风速为0.25m/s 。所选的散流器符合要求。

5.4 回风口的设计计算

空调房间的气流流型主要取决于送风射流,回风口的位置对气流流型的影响很小,对于区域温差的影响也很小。因此除了高大空间或面积大而有较高区域温差要求的空调房间外,一般可仅在一侧集中布置回风口。回风口的设计计算主要决定于回风口风速和流量是否满足需要。

由于回风口设置于顶棚处,因此可假定风速为4m/s ,回风量G=0.603m3/s ,则

回风口面积A==4

603

.00.15㎡ 采用单层百叶式回风口,沿内墙侧布置,选用两个300×300的回风口。则此时回风面积A=0.18㎡,风速v=3.35m/s ,满足设计要求。

第6章 空调管路系统水力计算

6.1 空气调节风系统的设计计算

6.1.1 空气调节风系统设计梗概

空气调节风系统的设计主要包括风机的计算、选择;风管的尺寸选择、安装布置与水力计算;风管阀门的安装位置;新风系统的布置以及空调系统风机盘管的选择布置。

6.1.2 空气调节风系统设计原则

通风机选择时,要考虑在最接近最高效率点正常工作,当选不到适当风机时,

应调整系统阻力,最好选用噪声小且性能稳定的风机。选用风机时,应考虑耗电少、体型小。

选择风管时应考虑以下几个因素:风管形状和材料、风管内风速、风管的布置和制作要求、风管涂漆。风管阀门按其用途可分为一次性调节阀、经常开关调节阀、自动调节阀和防火阀等几种。其中一次性调节阀根据需要可以选择是否安装,自动调节阀的方便性比较高,可以用作经常开关调节阀,防火阀要根据《建筑设计防火规范》在风管上的防火隔断处安装,应保证其安全、坚固、灵活。

新风口应设在室外教洁净的地点;布置时要使排风口和进风口尽量远离,进风口应尽量放在排风口的上风侧;进风口的底部距之外地坪不宜低于2m,布置在绿化带时,也不宜低于1m;为使夏季吸入的室外空气温度低一些,进风口宜设在建筑物的背阴处,避免设在屋顶和西墙上。

空调风机盘管应尽量靠近空调房间,并宜设在负荷中心,但应远离要求振动、噪声小的房间。

6.1.3 风管

对于民用舒适性空调,风管材料一般采用薄钢板涂漆或镀锌薄钢板,本设计采用镀锌薄钢板,该种材料做成的风管使用寿命长,摩擦阻力小,风道制作快速方便,通常可在工厂预制后送至工地,也可在施工现场临时制作。风管的形状一般为圆形和矩形,圆形风管强度大,耗材量少,但占有效空间大,其弯头与三通需较长距离,矩形风管占由空间较小,易于布置、明装较美观的特点。本设计采用矩形风管,而且矩形风管的高宽比控制在2.5以下。

风管用镀锌钢板制作,用带玻璃布铝箔防潮层的离心玻璃棉板材(容量为48kg/m3)保温,保温层厚度δ=30mm。按房间的空间结构布置送回风管的走向(见图纸),并计算各管段的风量。由于建筑空间的局限,回风管干管安置在送风干管下部。根据室内允许噪声的要求,风管干管流速取5~6.5m/s,支管取3~4.5m/s来确定管径(具体尺寸见图纸)。

本建筑在走廊的吊顶内可以放置新风机组,在房间的吊顶内放置风机盘管,实现上送风,在满足舒适性的前提下,又不影响室内美观,所以本设计中均采用上送

- 20 -

空气调节课程设计

课程设计 (初步设计)

综合办公楼空调系统设计 一、工程概况 本建筑物是一幢具有商业、餐饮、娱乐、办公等多种功能的综合办公楼,地处繁华都市上海。总层数为6层(含地下一层),其中地上首层为商场、超市;二层为中餐厅、西餐厅;三层为娱乐城、大小包厢(酒吧、咖啡间);四、五层为办公室、会议室等区域;地下室为中央空调机房及停车场。地下一层、地上一二三层层高均为4.5m,四、五层层高为3.8m,建筑物地面总高度为22.6m。总建筑面积约为6800㎡,空调面积4722㎡,计算冷负荷为916.537kW,建筑面积冷负荷指标为194W/㎡。 该建筑物有关资料如下: 1、屋面 结构与表1-6(b)中序号1相同,保温材料为沥青膨胀珍珠岩,厚度为50mm。 2、外墙 红砖墙,厚度为240mm,墙外表面为水泥砂浆抹灰加浅色喷浆,墙为70mm 厚的充气混凝土保温层,内粉刷加油漆。 3、外窗 单层钢窗,玻璃为5mm厚普通玻璃,有活动百叶帘作为内遮阳。 4、人数 人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,详细安排见附表1。 5、照明设备 由建筑电气专业提供,照明设备为暗装荧光灯,整流器设置在顶棚内,荧光罩无通风孔,功率为65W/㎡。 6、空调每天使用时间 一、二、三层为14小时,即8:00~22:00; 四、五层为8小时,即8:00~16:00。 二、空调系统的划分和空调方式的确定 根据各类房间的使用功能,为了运行管理和调节的方便,拟将一、二、三层的商场、超市、中餐厅、西餐厅、娱乐城各作为一独立单元,采用一次回风集中式空调系统;三层东侧、四层及五层采用风机盘管加新风系统。 为了运行管理的方便,拟将冷冻水系统划分为两个子系统:一、二、三层为一个水系统,四、五层为一个水系统,竖管和各层水平支管均采用同程式。整个冷冻水系统采用一次泵、定水量、双管制的闭式循环。冷热源拟采用水冷式螺杆热泵机组。 本建筑物为非高层建筑,并且建筑物除地下层外各房间均有外窗自然采光。

《暖通空调》课程设计说明书

暖通空调系统程设计 专业:建筑环境与设备工程专业 姓名:马杰 学号:20114025025 指导老师:郭敬红 日期:2014年11月17日

目录 一任务和目的 (3) 二工程概况 (3) 三设计概述 (3) 四空调负荷计算 (4) 4.1 手算标准示范 (4) 4.1.1 上海市室外气象条件 (4) 4.1.2. 病房各项相关条件 (4) 4.1.3. 冷负荷计算 (5) 4.2各层其他其余空调空间的冷负荷 (8) 五、空调风系统 (8) 5.1各房间新风量确定 (8) 5.2 新风管道选择 (9) 5.2.1各新风干管管径选取 (10) 5.2.2各房间的新风支管管径选取 (10) 5.3新风管阻力计算 (11) 5.4新风冷负荷计算 (12) 5.6 空调系统方案的确定 (13) 5.7 风机盘管选型 (13) 5.8气流组织设计................................................................................................. 错误!未定义书签。 七、参考文献............................................................................................................... 错误!未定义书签。

一任务和目的 通过本课程设计使学生在以下几个方面得到初步训练: 1、熟悉和掌握空调工程设计计算的基本方法; 2、较为合理地确定空调工程的设计方案,了解空调工程设计的主要步骤,较规范地绘制工程图; 3、熟悉和学会使用设计规范、设计手册、标准图、以及其它有关的参考资料,合理地选用空调、通风系统的定型产品。 二工程概况 该楼总共12层,主要房间朝南向,首层层高为4.4m.其中第12层设计。该空调系统主要内容包括:设计方案选择,负荷计算,末端设备的选型,气流组织设计,风系统设计等内容。 三设计概述 根据该建筑的建筑面积以及内部结构等因素考虑,该建筑性质为相对单一的办公建筑,从而将整个空调区划分为风机盘管加新风系统。设计满足舒适性空调要求。在冷负荷计算的基础上完成新风机组和风机盘管的选型,并通过风量计算估算确定风管路和的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机。

建筑给排水课程设计说明书最终版要点

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

空调制冷课程设计

安徽建筑工业学院 设计说明书空调用制冷技术设计计算书 专业________ 班级_______________________________ 学号________________________ 姓名__________________________ 课题___________ 空调用制冷技术 指导教师________________________

2012年6月12日 目录 一设计题目与原始条件 (3) 二方案设计 (3) 三负荷计算 (3) 四冷水机组选择 (4) 五水力计算 (6) 1冷冻水循环系统水力计算 (7) 2冷却水循环系统水力计算 (7) 六设备选择 (8) 1 冷冻水和冷却水水泵的选择 (8) 2软化水箱及补水泵的选择 (9) 3分水器及集水器的选择 (11) 4 过滤器的选择 (12) 5 冷却塔的选择及电子水处理仪的选择 (12) 6 定压罐的选择 (13) 七制冷机房的工艺布置 (14)

八设计总结 (15) 九参考文献16

设计题目与原始条件; 某空调系统制冷站工艺设计 1、工程概况 本工程为合肥市某建筑体集中空调工程,建筑单体共15层,建筑面积约30000吊,主要功能及使用面积为:商场10000卅,办公7500卅,会议中心1000卅,客房为2500卅,多功能厅500 m2。 二方案设计; 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7C的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往房间的各个区域,经过空调机组后的12C的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。 从冷水机组出来的37C的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 三负荷计算; 1. 面积热指标(查民用建筑空调设计) 商场:q=230(w/m2); 办公:q=120(w/m2);会议中心:q=180 (w/m2);客房:q=80(w/m2); 多 2?根据面积热指标计算冷负荷商场:Q=10000*200=2300(Kw); 办公:Q=100*7500=900(Kw); 会议中心:Q=180*1000=180(Kw);

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统 学生学号: 131807011 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: 指导教师:崔鹏 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________

第一章设计资料 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计基本参数 (5) 1.2.1室外参数 (5) 1.2.2 土建参数 (6) 第二章负荷计算 (7) 2.1负荷计算基本公式 (7) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (7) 2.1.2内围护冷负荷 (8) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (8) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (9) 2.1.5设备散热冷负荷 (9) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (9) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (10) 第三章空调方案确定和设备选型 (18) 第四章夏季空调过程设计 (20)

4.1送风状态确定 (21) 4.2汇总于下表 (22) 4.3送风量计算 (23) 4.4新风量计算 (23) 4.5总排风量的计算 (24) 第六章房间的气流组织计算 (27) 6.1气流组织计算 (27) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (29) 7.1风管的布置 (29) 7.2风道的设计及水力计算 (30) 参考文献 (33)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

吉林建筑大学建筑给排水课程设计计算说明书-

吉林建筑大学 课程设计(论文)说明书 课题名称长春市正大光明城2#楼 室内给水、排水设计、消防设计 院(系)市政与环境工程学院 专业给水排水工程101班 姓名宋天芳 学号21 起讫日期7月1 日- 7月 12日 指导教师 2013年 7 月12日

前言 建筑给水排水是给水排水工程中比较重要的一部分,本次设计说明书就是针对室内给水排水的设计及其计算,从而了解并掌握建筑室内给水排水设计的方法和要求。 水是我们生活中必不可少的一部分,每个人每天必须摄入一定的水量来满足机体的生活需要,因此建筑给水排水也成为我们现在建筑中必不可少的一部分,做好室内给水排水才能让我们的生活更美好。 室内给水排水的设计要合理的安排好给水管道、排水管道和消防管道的布局,计量避免交叉和错乱。 此次设计说明书也就是针对这个问题而做的一次设计。 此次设计主要依据建筑条件图和设计规范、设计手册、技术措施、标准图集设计。其余参考书详见参考书目。

目录 一、设计指导书 二、设计过程说明 三、室内给水系统计算 四、室内排水系统的计算 五、建筑内部消防系统的计算 六、小结

一、《建筑给排水工程课程设计》指导书 一、收集资料:气象、土建、水质资料、参考资料 二、设计计算: 根据建筑性质、卫生器具及用水点位置,布置给水、排水管线,根据相应公式计算给水排水流量。并分别确定其管径、管道坡度、阻力损失等。 三、绘施工图: 1、图纸内容 各系统设计一般由设计说明、平面图、系统图组成(必要时宜带有局部详图)。 A.设计说明 设计图纸上用图线表达不清楚的问题,需要用文字加以说明。主要内容有:给水所需总压力;给排水管道采用的管材及接口方式;对管道敷设的技术要求;对施工质量及验收的要求;各系统主要材料、设备的统计等。 B.平面图 平面图是设计图纸的主要部分。本图应表明给水、排水系统管道(立管,横管、支管)的水平位置及管径、立管编号,管道坡度。 C.系统图 系统图也叫轴侧图,该图表明系统各管道的空间关系,图内除注明管径及立管编号外,还应标明管道标高及坡度。 D.详图 当某些设备的构造或管道的连接情况在以上图中表示不清楚,用文字也说明不清,可将这些部分绘成详图。 E.设备及材料明细表 为方便施工备料,应将工程涉及的管材、阀门、仪表、容器设备等列出并制成明细表。一般表中项目包括:编号、名称、型号规格、单位、数量及备注等项目,其中备注栏内主要写明对材料设备有明确要求的生产厂家等。 2.设计图例 为使工程设计图纸,满足设计、报批、施工、存档、交流等方面的使用要求,图面中的线条粗细及符号的表示应尽量做到标准化、统一化。 A.图线、图例 各种管线、管材、阀门、仪表等所用图例均参见《建筑制图统一标准》、吉林省标《暖卫工程设计综合图例》。 B.文字 图纸上标注的文字均应以规范的仿宋字写出,在设计说明中列出的内容应全面、简明、扼要。 3.参考资料 A.《建筑给水排水工程》,王增长主编第五版中国建筑工业出版社。 B.《建筑给排水设计手册》刘文镔主编中国建筑工业出版社。 C.《建筑给排水设计规范》GBJ15-88。

空调课程设计说明书

石家庄铁道大学课程设计 空气调节课程设计 2014级机械工程分院(系) 专业建筑环境与能源应用工程 学号 学生姓名赵梦娇 指导教师李亚宁 完成日期2017年7月8日 目录 第一章工程概况及主要参数 (3) 1.1工程设计标题 (3) 1.2工程概况 (4) 1.3基本设计参数 (4) .............................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。第二章空调设计任务书 .................................................................... 错误!未定义书签。 空气调节课程设计任务书 (5) 第三章建筑负荷计算 (8) 3.1以六楼客房3为典型房间进行手动负荷计算 (8) .............................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.3外窗辐射冷负荷 (10) .............................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2六层每个房间的冷负荷总和 (13)

空调用制冷技术课程设计

目录 目录 (1) 设计任务书 (2) 设计说明书 (3) 一、制冷机组的类型及条件 (3) 二、热力计算 (6) 三、制冷压缩机型号及台数的确定 (7) 四、冷凝器的选择计算 (8) 五、蒸发器的选择计算 (12) 六、冷却水系统的选择 (14) 七、冷冻水系统的选择 (14) 八、管径的确定 (14) 九、其它辅助设备的选择计算 (15) 十、制冷机组与管道的保温 (17) 十一、设备清单 (18) 十二、参考文献 (18)

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:本市某空调用制冷机房 二、原始数据 1.制冷系统采用空冷式直接制冷,空调制冷量定为100KW。 2.制冷剂为:氨(R717)。 3.冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4.大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氨(R717)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数、校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器(卧式壳管)冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型 6.编写课程设计说明书。

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的类型及条件 1、初参数 1)、制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为100KW 。 2)、制冷剂为:氨(R717)。 3)、冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2、确定制冷剂种类和系统形式 根据设计的要求,本制冷系统为100KW 的氨制冷系统,一般用于小型冷库,该制冷机房应设单独机房且远离被制冷建筑物。因为制冷总负荷为100KW,所以可选双螺杆制冷压缩机来满足制冷量要求(空气调节用制冷技术第四版中国建筑工业出版社P48)。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用立式壳管式冷凝器,蒸发器使用强制循环对流直接蒸发式空气冷却器(即末端制冷设备)。 3、确定制冷系统设计工况 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。 确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 ①、 冷凝温度()的确定 从《制冷工程设计手册》中查到大连地区夏季室外平均每年不保证50h 的湿球温度(℃) C o s 25t 对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

建筑给排水课程设计说明书

建筑给排水课程设计说明书 ?工程概况 拟建学生宿舍楼,地上六层,层高3.15m,建筑面积2412 m?需设计该宿舍楼建筑及排水系统(生活给水系统,生活排水系统以及室内消火栓系统)。 设计原始资料:建筑总平面图及各层平面图;建筑南侧有校园给排水管道, 给水管管径DNl50,覆土深度0. 9m,常年可用水头0. 32MPaO室外排水系统雨污分流,室内污水经化粪池处理进入城市污水管,污水管管径DN400,管顶覆土厚度 1.2InO 设计要求:根据建筑物性质,用途以及建设单位要求,卫生间要设有完整的给排水卫生设备,消防给水安全可靠,设置区域集中临时高压消火栓给水系统, 消防水 池和水泵山学校统一配置,消防水箱设于本建筑南面一幢七层宿舍楼顶。?生活给水系统 1.生活给水方式选择 本设计中建筑高度为6层,工程经验中所需水头为28m水头,室外资用水头为32m,估计可以满足供水水压要求。暂时考虑直接给水方式。 2.生活给水管道布置 本设计管道采用下行上给式,给水立管布置设于卫生间角落。考虑到布置的美观以及检修方便,采用给水立管明装,支管暗装的方式。详细布置见设计图纸。 3.管材和阀门 给水管采用公称压力为PNl. 25MPa的PP-R管材,管径按照设计计算确定,阀门型号见设计图纸。 4.设计计算 1)用水量计算 每根给水立管负责的用水人数为m=6*2*3?6=216人 查《设计指示书》表一可得: Qd一最高日用水定额:200L/人?天

2)给水管网水力计算 管网布置草图如下,最不利点为节点1或4。该学生宿舍为中学生宿舍,属 于III, IV 类宿舍,管段设计秒流 量采用概率法: Q l = Σ qo*n 0*b 其中: q 。一卫生器具给水额定流量,见 教材2. 1表2-1 n0—同类型卫生器具个数 b —卫生器具同时给水百分数, 见教材2. 3节表2-8 3)给水管网水力计算表 管道 编 号 洗脸盆 延时自闭大便器 设计秒流量 L/s 管 径 mm 流速 m/s 单阻 KpaZm 管长 In 沿程水 头损失 kpa 备注 额定 水量 L/s 个 数 同时 给水 百分 数$ 额定 水量 L/s 个 数 同时 给水 百分 数% 1-2 0. 15 1 80 1.2 0 2 0. 15(0. 12 ) 15 0. 75 0. 564 0. 78 0. 44 2-3 0. 15 2 80 1.2 0 2 0. 24 15 1.49 1.93 0. 78 1. 51 3-7 0. 15 3 80 1.2 0 2 0. 36 15 1.99 0.7 3. 14 2.20 4-5 0. 15 0 80 1.2 1 2 1.2(0. 024 ) 32 1.47 0. 698 0. 92 0. 64 5-6 0. 15 0 80 1.2 2 2 1.2(0. 048 ) 32 1.47 0. 698 0. 92 0. 64 6-7 0. 15 0 80 1.2 3 2 1.2(0. 072 ) 32 1.47 0. 698 3. 3 2. 30 7-8 0. 15 3 80 1.2 3 2 1.56 32 1.47 0. 698 3. 15 2. 20 Kh-时变化系数:3.0 mq cj 24 216*200 - 24 =5400L∕h 10

空调工程课程设计说明书范本

空调工程课程设计说明书范本

<空调工程>课程设计说明书 目录 1绪论....................................................... (1) 1.1设计目的 (1) 1.2 主要内容和基本要求 (1) 2 设计基本资料 (2) 2.1建筑概况 (2) 2.2设计参数 (2)

3 负荷计 算....................................................... ..2 3.1冷负荷计算方 法 (2) 3.2空调冷负荷计 算 (2) 4空调系统方案的确 定 (5) 4.1空调末端系统方案比 较 (5) 4.2 空调水系统方案比较确 定.... (6) 4.3 风机盘管的布 置 (7) 5 设计方案计算及设备选型....................................... . (7) 5.1风机盘管加新风系统的处理过程及送风参数确定................ . (7) 5.2风机盘管的选型计 算........................................ . (9) 5.3新风机组选择计

算........................................ .. (11) 6 空调系统水力计算 (11) 6.1空调风系统水力计算 (11) 6.2空调水系统水力计算 (13) 7 气流组织............................................ .......... .14 7.1布置气流组织分布.................................. .. (14) 7.2散流器选择计算.......................... (14) 8消声、减振及保温设计......................... .. (15) 8.2 减振设计......................... . (1) 6 8.3保温设计......................... .. (16)

空调课程设计说明书

空调课程设计说明书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

供暖课程设计说明书 题目:太原市某办公楼供暖系统设计 指导老师:张伟捷 设计者:李学文 设计日期: 2014年7月 目录 第一章工程概述…………………………………………………………… 第二章原始资料…………………………………………………………… 室外气象参数……………………………………………………… 室内气象参数……………………………………………………… 围护结构热工参数…………………………………………………… 第三章负荷计算…………………………………………………………… 空调房间设计条件……………………………………………… 冷负荷计算……………………………………………………… 热负荷计算……………………………………………………… 负荷计算内容 负荷汇总 负荷逐时波动图 第四章空调系统方案的确定……………………………………………… 空调系统的比较………………………………………………… 空调系统的确定…………………………………………………… 第五章送风量和新风量的确定…………………………………………… 送风量确定………………………………………………………… 新风量确定………………………………………………………… 第六章气流组织的设计与运算………………………………………… 室内气流组织……………………………………………………… 送风口形式………………………………………………………… 回风口形式………………………………………………………… 气流组织的设计与运算…………………………………………… 第七章风管、水管水力计算……………………………………………… 风管的水力计算…………………………………………………… 空调系统的风管布置……………………………………… 风管水力计算………………………………………………

空气调节课程设计_某办公楼中央空调系统设计

课程设计说明书 学院:船舶与建筑工程学院 姓名: 班级: C08建环(2)班 学号: 题目:某办公楼中央空调系统设计 指导老师: 浙江海洋学院教务处 2011年06 月25 日

附2: 浙江海洋学院课程设计任务书 2010—2011学年第2学期

附3: 浙江海洋学院课程设计成绩评定表 2010—2011学年第2学期 学院船舶与建筑班级C08建环(2)班专业建筑环境与设备工程

上海某办公楼办公室空调设计 前言 空调是空气调节的简称,是使室内空气温度、湿、清洁度和气流速度(简称四度)保持在一定范围内的一项环境工程技术,它满足生活舒适和生产工艺两大类的要求。 在二十世纪六,七十年代,美国地区发生罕见的干旱天气,为解决干旱缺水地区的空调冷热源问题,美国率先研制出风冷式冷水机,用空气散热代替冷却塔,其英文名称是:Air cool Chiller,简称为Chiller! 在空调历史中,美国已经发展和改进了有风管的中央单元式系统,并得到了正在现场安装和修理有风管的单元式空调系统的空调设备分销商和经销商的强力支持。WRAC是最简单和最便宜的系统,能够很容易的在零售商店中购得,并在持续高温来的时候自己安装。同时,无风管的SRAC和SPAC自70年代起在有别于美国市场的动力下在日本得到发展和改进。之后,设备设计和制造技术在90年代被转让到中国,这是通过与当地公司(包括主要元件如压缩机、热交换器、电劝机、精细阀和电子控制器的本地制造商)组成的合资公司进行的。在90年代中国也从其它先进国家吸收了较大型空调设备的先进高新技术,并与多数是美国的大公司组成合资企业。我国于1931年首先在上海纺织厂安装了带喷水室的空气调节系统,其冷源为深井水。随后,也在一些电影院和银行实现了空气调节。

桥梁课程设计说明书-35m

《桥梁工程》课程设计 姓名:粟峰 班级:交建12-1班 学号: 02120482 中国矿业大学力学与建筑工程学院 二О一五年一月

中国矿业大学桥梁工程课程设计简支梁桥课程设计 装配式钢筋混凝土T型梁桥设计 设计说明书 课程编号:021141 《桥梁工程》课程设计大纲 2周2学分 一、课程设计性质、目的及任务 桥梁工程课程设计是土木工程专业交通土建专业方向重要的实践性教学环节,是学生修完《桥梁工程》课程后对梁式桥设计理论的一次综合性演练。其目的是使学生深入理解梁式桥的设计计算理论,为今后独立完成桥梁工程设计打下初步基础。其任务是通过本次课程设计,要求熟练掌握以下内容: 1.梁式桥纵断面、横断面的布置,上部结构构件主要尺寸的拟定。 2.梁式桥内力计算的原理,包括永久作用的计算、可变作用的计算(尤其是各种荷载横向分布系数的计算)、作用效应的组合。 3.梁式桥纵向受力主筋的配置、弯起钢筋和箍筋的配置,以及正截面抗弯、斜截面抗剪、斜截面抗弯和挠度的验算,预拱度的设置。 4.板式橡胶支座的设计计算。 二、适用专业 交通土建专业 三、先修课程 材料力学、弹性力学、结构力学、结构设计原理、地基与基础工程、交通规划与道路勘测设计、道路工程、桥涵水力水文 四、课程设计的基本要求 本设计为装配式钢筋混凝土简支T型梁桥设计(上部结构),其下部结构为重力式桥墩和U型桥台,支座拟采用板式橡胶支座。学生在教师的指导下,在两周设计时间内,综合应用所学理论知识和桥梁工程实习所积累的工程实践经验,贯彻理论联系实际的原则,独立、认真地完成装配式钢筋混凝土T型梁桥的设计。 基本要求为:计算书应内容完整,计算正确,格式规范,叙述简洁,字迹清楚、端正,图文并茂;插图应内容齐全,尺寸无误,标注规范,布置合理。

暖通空调课程设计空调系统设计

南京工业大学土木学院 2013-2014学年第一学期 暖通空调课程设计设计题目航站楼底层空调系统设计 班级节能1101 学生姓名曹洪 学号 1809110109 日期2013年12月 指导教师张广丽 2013年12月 目录 课程设计任务书2 第一章绪论错误!未定义书签。 1.1设计目的错误!未定义书签。 1.2 设计要求错误!未定义书签。 第二章空调冷负荷的计算4 2.1主要设计参数4 2.2冷负荷与湿负荷的计算错误!未定义书签。 2.3 一层左边国际营业厅冷、湿负荷计算错误!未定义书签。 2.4 第三章空调设备选择计算错误!未定义书签。 3.1风机盘管的选择计算错误!未定义书签。 3.2新风机组的选择计算错误!未定义书签。 第四章空气分布2 4.1布置气流组织分布2 4.2散流器布置的原则2

4.3风系统水力计算4 4.4风口布置4 参考文献5 课程设计任务书 一、工程概况 按照分组要求,本工程分别位于西安、北京、上海和广州,占地面积7021平方米。建筑面积10886平方米,均为地上建筑,其中中转库面积6454平方米,办公楼4432平方米。航站楼底层层高5.10m,二到四层3.9m。底层包括国际营业厅、监控室、配载室、办公门厅等。 本栋建筑可接入市政热力供暖,蒸汽压力为0.6MPa。 本栋建筑可接入市政给水提供生活热水,供水温度为55℃,供水压力约350KPa。 空调冷热媒参数冷水供回水温度:7-12℃;热水供回水温度:60-50℃。 要求进行地上一层的夏季空调系统设计。 二、原始资料 1、围护结构参数表 结构类型类型 传热 系数 (w/m2) 标准规定值 外墙按照公共建筑节能设计标准的 要求,结合工程所在地自行确 定 0.43 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 屋面按照公共建筑节能设计标准 的要求,结合工程所在 地自行确定 0.38 查《民用建筑供暖通风 与空气调节设计规范》, 《公共建筑节能设计标 准》 外窗铝合金中空断热单框中空玻璃窗 2.5 查《民用建筑供暖通风

空调课程设计说明书

铁道大学课程设计 空气调节课程设计 2014级机械工程分院(系) 专业建筑环境与能源应用工程 学号20140939 学生梦娇 指导教师亚宁 完成日期2017年7月8日

目录 第一章工程概况及主要参数 (3) 1.1工程设计标题 (3) 1.2工程概况 (3) 1.3基本设计参数 (3) 1.3.1地理位置 (3) 1.3.2室外计算参数 (3) 1.3.3室计算参数 (4) 1.3.4围护结构参数 ................................................................. 错误!未定义书签。第二章空调设计任务书 . (5) 空气调节课程设计任务书 (5) 第三章建筑负荷计算 (7) 3.1以六楼客房3为典型房间进行手动负荷计算 (7) 3.1.1北外墙瞬时变热引起的冷负荷 (7) 3.1.2北外窗引起的冷负荷 (8) 3.1.3外窗辐射冷负荷 (9) 3.1.4人体热湿源冷负荷 (9) 3.1.5荧光灯散热形成的冷负荷 (10) 3.1.6设备散热形成的冷负荷 (11) 3.1.7新风冷负荷 (12) 3.1.8人体散失量形成的潜热冷负荷 (12) 3.2六层每个房间的冷负荷总和 (12) 第四章空调系统设计及设备选型 (14) 4.1空调系统形式的选择 (14) 4.2风机盘管加新风系统型号设备的选型 (15) 4.2.1风机盘管的选型 (15) 4.2.2风机盘管的布置要求 (16) 4.3新风机组的选择 (17) 4.3.1新风机组的选择原则 (17) 4.3.2新风机组的选型 (17) 4.4水力计算 (17) 4.4.1水力计算的方法 (17) 4.4.2风管的水力计算结果 (18) 4.4.3水管路的水力计算 (23) 第五章课程设计总结 (30)

建筑给排水课程设计说明书范本

建筑给排水课程设 计说明书 《住宅楼给排水管道系统》 设计计算说明书

设计题目:平顶山市某商业住宅楼工程设计 系别:建筑环境与能源工程学院 专业:建筑环境与设备工程 班级学号: 学生姓名:黄皓 指导教师:王远红余海静王增欣宋丰明 河南城建学院 年 1 月 1 日 前言 我们开了这半学期的城市给水排水课程,学习到关于基本的建筑给水排水规划基本原理及相关知识。本次实习是我们专业在大学学习阶段中重要的实践教学环节。经过本次实习,使我在所

学的各类课程的基础上,了解该专业在建设工程中的地位、作用和社会需求。 在本次实习中,首先在老师们的指导下大致了解了实习过程。紧接着先看一遍课本,为自己的实习定制了一个大致框架,以方便以后的流程。之后就进入了紧张的实习之中了,每天的忙碌,每一天的收获。虽然每天很累的,但经过本次实习确实有学到了许多知识,不只是给水排水规划的知识,还有一些所用到的知识得以复习。比如在制图时,把自己学到的CAD知识用到实际中;在编排word文档时,有更深的了解了其中的知识。最后依照指导老师要求,完成了本次实习各项内容的总结,各种信息的汇总,对在此次实习中了解调查到的知识点进行了归纳,经过电脑的编辑,严格按照规范化要求编制了实习报告书和图纸。 为了很好的完成给水排水工程设计任务,应了解:研究设计任务的内容,弄清本工程的规划设计范围和具体要求,然后进行翔实的基础资料调查。 在设计过程中受到了王远红老师的亲临指导,提出了很多建议和方法,让我们少走了很多弯路。在此表示感谢,同时感谢我班同学的热忱帮助。 由于涉及内容和知识领域广泛,加之设计者水平有限,时间仓促,谬误很多,恳请批评指正。

空气调节课程设计

空气调节课程设计指导书适用专业:建筑环境与设备工程 院(系):机电工程学院 指导单位:建筑环境与设备工程教研室 2011年6月20日

空气调节课程设计指导书 1.课和设计任务和要求 1.1空气调节课程设计以小组方式进行,每小组人数5~10人,各小组从给出的建筑物中选出一定区域范围(空调面积不少于600㎡),并根据建筑结构和用途,进行该区域范围的局部空调工程设计。 1.2编写该空调工程的设计书、设计书不少于5000字,计算机打印。 1.3绘制该空调工程的风管平面图、水管平面图、机房布置图、设备安装图,图纸量折合一张A1以上,尽可能用计算机绘制。 2.设计书的内容和要求 2.1设计书应包括以下内容并装订成册: 2.1.1封面 2.1.2设计任务书 2.1.3目录 2.1.4前言 前言内容:工程名称、建筑面积、空调建筑面积、功能、人流量、所处的地域、方位等。 2.1.5设计说明 设计说明内容如下: ⑴明确说明室内空气参数的要求 对各空调间夏季温、湿度要求。若对温度和湿度无特殊要求,则按有关规范进行设计。 ⑵阐明当地主要设计气象参数 空调室外空气夏季计算干球温度;室外空气夏季计算湿球温度;室外空气夏季相对湿度;夏季大气压力。 ⑶列表说明各空调房间的设计条件 夏季的温度、相对湿度、平均风速、新风量。 ⑷阐明空调系统方式的选择及其依据和服务范围 全风系统及其选择依据;空气-水系统及其选择依据;全分散式系统及其选择依据; 防火排烟及特殊系统及其选择依据。

⑸阐明空调系统的划分、组成与其服务区域,并列表说明各系统的送风量、夏季的设计 负荷、空气调节方式、气流组织分布; ⑹阐明冷源的选择及其依据; ⑺对冷冻水系统应说明如下问题: 供回水温度、供水量;不同管径管材材质的选择;管道附件的选择情况; ⑻对风系统应说明如下问题: 对风管材料、厚度、加工方法、联接方式的选择及其依据(可按《通风与空调工程施工及验收规范》确定);管道穿越变形缝的措施;调节阀、防火阀的选择及配套说明;管道支、挂、托架的要求;选配空气处理设备和风机的型号、规格及其依据,对设备、风机安装的要求;对管道防腐保温的要求;对施工的要求。 ⑼对调试的要求和设计全年运行管理工况的说明分析(包括对自控系统的要求和调整)。 2.1.6设计计算及其结论列表汇总 设计计算内容如下: ⑴空调房间冷负荷计算及汇总表(尽可能用计算机计算,并配以平面图和围护结构构造 图; ⑵各空调房间送风量和新风量计算(尽可能用计算机)并列表汇总; ⑶风系统、水系统的阻力计算; ⑷保温层厚度计算; ⑸空气处理设备选型计算; 以上计算要求每种只举一例进行计算,其它列表汇总。 2.1.7主要技术经济指标汇总。 ⑴本空调工程总建筑面积(㎡)。 ⑵本空调工程空调面积(㎡)。 ⑶夏季设计冷负荷(KW)。 ⑷空调房间中最大冷负荷指标(W/㎡);空调房间中最小冷负荷指标(W/㎡);空调房 间中平均冷负荷指标(W/㎡)

空调课程设计说明书

\ 石家庄铁道大学课程设计 空气调节课程设计 | 2014级机械工程分院(系) 专业建筑环境与能源应用工程 学号 学生姓名赵梦娇 指导教师李亚宁 ~ 完成日期 2017年 7月8日

目录 & 第一章工程概况及主要参数 (3) 工程设计标题 (3) 工程概况 (3) 基本设计参数 (3) 地理位置 (3) 室外计算参数 (3) 室内计算参数 (4) : 围护结构参数 (4) 第二章空调设计任务书 (5) 空气调节课程设计任务书 (5) 第三章建筑负荷计算 (7) 以六楼客房3为典型房间进行手动负荷计算 (7) 北外墙瞬时变热引起的冷负荷 (7) 北外窗引起的冷负荷 (8) 外窗辐射冷负荷 (9) ) 人体内热湿源冷负荷 (9) 荧光灯散热形成的冷负荷 (10) 设备散热形成的冷负荷 (11) 新风冷负荷 (11) 人体散失量形成的潜热冷负荷 (12) 六层每个房间的冷负荷总和 (12) 第四章空调系统设计及设备选型 (14) 空调系统形式的选择 (14) 、 风机盘管加新风系统型号设备的选型 (14) 风机盘管的选型 (14) 风机盘管的布置要求 (15) 新风机组的选择 (16) 新风机组的选择原则 (16) 新风机组的选型 (16) 水力计算 (16) 水力计算的方法 (16) 《 风管的水力计算结果 (17) 水管路的水力计算 (20) 第五章课程设计总结 (25)

第一章工程概况及主要参数 工程设计标题 北京市某宾馆舒适性空调设计 工程概况 ! 本设计目标建筑位于北京市,建筑地下一层地上十三层。该建筑总高度62m,总宽度,总建筑面积㎡。设计计算第六层。 基本设计参数[1] 地理位置 城市:北京市经度:度纬度:度位于寒冷地区 室外计算参数 (1)夏季空调室外干球温度℃ (2)夏季空调室外湿球温度℃ (3)夏季空调室外日平均温度℃ (4)^ (5)大气压力