密闭空间直读式仪器气体检测规范

1范围

本标准规定了使用直读式气体检测仪检测密闭空间空气中有毒有害气体的技术要求和方法。

本标准适用于使用直读式气体检测仪检测密闭空间空气中有毒有害气体。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。同时,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB3836爆炸性气体环境用电气设备

GB8958缺氧危险作业安全规程

GB12358作业环境气体检测报警仪通用技术要求

GBZ/T205密闭空间作业职业危害防护规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1直读式仪器direct-reading detectors

能够瞬间或近于瞬间检测空气中的有毒或有害气体并显示其浓度的分析仪器。

3.2仪器检测范围detection range

正常状态下,仪器所能检测出空气中被测气体浓度的范围。

3.3仪器分辨率resolution of detector

仪器能够识别的被测气体浓度变化的最小值。

3.4检测误差detection error

仪器的指示值与标准气浓度值之差,以相对误差表示。

4密闭空间气体检测的基本要求

4.1检测方法和仪器能满足密闭空间中有毒有害气体的现场快速定性和定量检测。

4.2进行密闭空间有毒有害气体检测时,检测人员应做好个人防护。

4.3检测仪器应按规定进行计量检定。

5密闭空间气体检测的种类

5.1准入检测

人员进入密闭空间前,对其空气中的有毒有害气体进行的检测,为准入密闭空间提供依据。

5.2监护检测

人员在密闭空间内作业时,对空气中有毒有害气体进行的连续的或定时的检测,以保障准人者的安全。

5.3事故检测

发生事故后对密闭空间进行的检测,为处理事故、抢救人员和保障抢修提供有毒有害气体的信

息。

6直读式气体检测仪的技术要求

6.1基本要求

6.1.1气体检测报警仪应符合GB12358的要求。

6.1.2气体用电气设备应符合GB3836的防爆要求。

6.1.3检测仪器要携带方便,操作简单,准确可靠,使用寿命长。

6.1.4仪器的检验证书齐全,包括:质量检验、计量检定、防爆检验和出厂校验等.

6.2特殊要求

6.2.1检测范围、分辨率和检测误差见表1。

表1直读式检测仪的检测范围、分辨率和检测误差

6.2.3仪器采样为泵吸式,并配有延长采样管或者采用无线传输式检测仪器。

6.2.4仪器连续正常工作时间4小时以上。

6.2.5仪器检测有声光报警功能。

6.2.6仪器有故障和电源欠压报警功能。

6.2.7仪器制造商提供仪器干扰气的说明。

6.2.8气体检测管应有配套的抽气装置和定量标准,并说明有效期。

7直读式气体检测仪的选择

直读式气体检测仪的选择见表2。

表2直读式气体检测仪的选择建议表

8.1预评价

8.1.1在现场调查基础上分析、判断密闭空间可能存在的有毒有害气体的种类、浓度范围及其释放源。

8.1.2制定检测方案

8.2仪器准备

8.2.1仪器的检查

8.2.1.1检查仪器外观以及启动、显示和报警功能等。

8.2.1.2检查仪器电源电压。

8.2.1.3检查仪器传感器寿命。

8.2.1.4检查采样系统的采样泵及管道。

8.2.2仪器的调零和标定

检测前按仪器说明书进行调零和标定。标定时使用被测气体与空气混合的标准气或者用与被测气体有固定检测比并已知其比值的代用气体的标准气。

9气体检测

9.1检测点的确定

9.1.1根据密闭空间的实际情况确定检测点的数量和位置,两个检测点之间的距离不超过8m。

9.1.2圆柱形密闭空间水平直径在8m以内、纵向高度在8m以内,检测点距离密闭空间顶部和底部均不超过1m,设上、下一组两个检测点;水平直径在8m以内、纵向高度在8m以上的密闭空间,上下两点距顶部和底部不超过1m,设上、中、下一组三个检测点;水平直径在8m以上,增设一组或多组检测点。两个相邻检测点之间的距离不超过8m。

9.1.3非圆柱形的密闭空间,根据实际情况参照上述规定确定检测点。

9.1.4检测点的设定应考虑可燃气体或有毒气体的密度。比空气重的气体,应在密闭空间的底部适当增加检测点,比空气轻的气体,应在密闭空间的上部适当增加检测点。

9.1.5检测点应避免设置在密闭空间的开口通风处,应深入密闭空间开口通风处1m以上,以避免外部气流和内部对流对检测结果的影响。

9.1.6在有害气体的释放源和空间的死角、拐角部位应增设检测点。

9.1.7若所进入密闭空间中的空气是分层的,在进入方向和进入两侧1.2m范围内进行检测。

9.2操作

9.2.1检测程序

9.2.1.1通常按测氧一测爆一测毒的顺序进行检测。

9.2.1.2对于毒性较高的可燃气体,要首先测毒。

9.2.1.3复合式仪器和便携式气相色谱仪可同时检测氧气、可燃气体和有毒气体。检测时,按照检测

仪器的说明书进行操作。

9.2.2准入检测

9.2.2.1初测:首先打开密闭空间的门(或窗),或者利用已有的进出口,将仪器的采样管伸入到空间内1m处,采样和检测内部的有毒有害气体。根据检测数据,决定后面的检测或采用相应的措施。

9.2.2.2检测:延长采样管至密闭空间内部检测点,进行常规检测。每点检测时间要求大于仪器的响应时间(要增加延长采样管的通气时间)。

一般情况,每个检测点都要求按程序检测至少三类气体(氧气、可燃气体、有毒气体),每种气体进行三次相同的检测,以检测数据的最高值作评价,有一种气体超标即认为该密闭空间超标。检测时,若发现检测值严重超标,应立刻将仪器脱离采样管,到新鲜空气中抽气冲洗检测器2min~5min,以免传感器损坏。指示回零后,才能进行下一次检测。检测时,检测仪器若发生故障报警,

应立即停止检测,检测数据无效。

9.2.2.3检测结束后,仪器要通入零气体2min~5min,清洗仪器,使指示回零。

9.2.2.4气体检测管检测时,按其说明书要求进行操作,重复检测2次~3次,读取数据,以检测数据的最高值作评价。

9.2.3监护检测

9.2.3.1检测方式:连续自动检测或定时检测时,检测点设置在作业人员的呼吸带。

9.2.3.2报警设置:根据防护级别设置报警点,检测浓度高于报警点时发出报警信号。

9.2.4事故检测

根据事故现场需要,确定检测点和检测有毒有害气体,进行实时检测,至空气中有毒有害气体浓度低于最高容许浓度或短时间接触容许浓度为止。

9.3注意事项

9.3.1严格按照仪器说明书和本标准的要求操作。

9.3.2检测时要注意空间环境的影响,包括温度、湿度和粉尘等,要根据不同影响,采用过滤、干燥和降温等措施,排除这些影响。

9.3.3根据仪器的干扰特性和被测空间的气体组成,排除其他组分对检测结果的干扰。使用的采样管不能影响检测,既不能吸附被测物,也不能污染样品。

9.3.4每次检测的通气时间要大于仪器响应时间,两次检测的间隔时间要大于仪器恢复时间。

9.3.5检测人员要有安全防护措施,配备防护设备,一般采取非进入检测;当密闭空间较大时,采取边进入边检测的方式,进入速度要根据仪器的响应速度来确定。

9.3.6检测时要求做好记录,见附录A。

10检测报告

检测人员根据实测数据和职业卫生的要求出具“密闭空间气体检测报告”,见附录A。

11仪器的维护

11.1仪器要保存在干燥、通风、清洁的室内。

11.2使用充电电池的仪器,要及时充电;使用普通电池的仪器,要及时更换电池,保证仪器能正常工作。

11.3使用传感器的检测仪器,要根据其使用寿命,定期更换传感器。

11.4过期的气体检测管应及时报废。

11.5仪器要按计量仪器的要求定期到计量部门进行计量检定。

11.6仪器要求专人保管和使用,并加以维护。

11.7仪器要有档案和使用及维护记录。

常见的气体检测方法_无眼界

常见的气体检测方法 在工业、农业、包括我们的日常生活工作中会接触到很多种气体。 在日常生活中并不是任何气体对身体都没有害处的,氧气缺少了,二氧化碳多了都可能会给人类带来很大的危害,这就是为什么煤矿长时间不进去就会有氧气不足的原因,此时为了避免事故的发生就需要做好气体检测,一般来说工厂和专业机构都会使用气体检测仪来检测,但是对于一般人来说并没有气体检测仪,那么我们应该怎样才能够完成气体检测呢,下面我们为您详细介绍: 氢气气体检测方法纯净的氢气在空气中燃烧呈淡蓝色火焰,混合空气点燃有爆鸣声,生成物只有水。不是只有氢气才产生爆鸣声;可点燃的气体不一定是氢气 氧气气体检测方法可使带火星的木条复燃 氯气气体检测方法黄绿色,能使湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝(注意:O3.NO2也能使湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝) 氯化氢无色有刺激性气味的气体。在潮湿的空气中形成白雾,能使湿润的蓝色石蓝试纸变红;用蘸有浓氨水的玻璃棒靠近时冒白烟;将气体通入AgNO3溶液时有白色沉淀生成。 二氧化硫无色有刺激性气味的气体。能使品红溶液褪色,加热后又显红色。能使酸性高锰酸钾溶液褪色。 硫化氢无色有具鸡蛋气味的气体。能使Pb(NO3)2或CuSO4溶液产生黑色沉淀,或使湿润的醋酸铅试纸变黑。 氨气气体检测方法无色有刺激性气味,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近时能生成白烟。

二氧化氮红棕色气体,通入水中生成无色的溶液并产生无色气体,水溶液显酸性。 一氧化氮无色气体,在空气中立即变成红棕色 二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊;能使燃着的木条熄灭。SO2气体也能使澄清的石灰水变混浊,N2等气体也能使燃着的木条熄灭。 一氧化碳可燃烧,火焰呈淡蓝色,燃烧后只生成CO2;能使灼热的CuO由黑色变成红色。 甲烷无色气体,可燃,淡蓝色火焰,生成水和CO2;不能使高锰酸钾、溴水褪色。 乙烯无色气体、可燃,燃烧时有明亮的火焰和黑烟,生成水和CO2。

有限空间作业管理规定

精心整理 有限空间安全作业管理规定 1.目的 为了进一步确保有限空间作业安全,防止事故发生。 2.范围 浙江恒逸聚合物有限公司厂区内的有限空间作业均需按此规定执行 3 3.1 3.2 表” 4. 4.1 1.2 m 4.2 4.2.1 4.2.2 A B C D E、存在缺氧或富氧、易燃气体和蒸汽、有毒气体和蒸汽、冒顶、高处坠落、物体打击、各种机械伤害等危险有害因素。 4.3本公司涉及有限空间作业范围 聚酯区域各反应釜。 4.4安全技术要求 4.4.1检测

实施有限空间作业前,项目部严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。 对随时可能产生有害气体或进行内防腐处理的有限空间作业时,每隔30分钟进行分析如有一项不合格以及出现其他情况异常,立即停止作业并撤离作业人员;现场经处理检测符合要求后,项目部重新进行审批并安排继续作业。 实施检测时,检测人员必须处于安全环境,未经检测或检测不合格的,严禁作业人员进入有限 4.4.2 控制危 第1 4.4.3 检测 检 4.4.4应急救援装备 施工单位配备全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸器具,应急通讯报警器材,现场快速检测设备,大功率强制通风设备,应急照明设备,安全绳,救生索,安全梯等。 4.4.5其他技术措施 进入密闭空间作业时,至少有两人同行和工作。若空间只能容一人作业时,监护人须随时与正在作业的人取得联系,做预防性防护。 4.5安全管理

4.5.1 作业前准备 A、对有限空间作业应做到先检测后监护再进入的原则。 B、对有限空间作业应确认无许可和许可性识别。 C、先检测确认有限空间内有害物质浓度,未经许可的人员不得进入有限空间。 D、分析合格后编制施工方案,再办理《进入有限空间危险作业审批表》,施工作业中涉及到其他危险作业时应办理相关审批手续,《进入有限空间危险作业审批表》格式见附录A。 E、作业前30分钟,应再次对有限空间有害物质浓度采样,分析合格后方可进入有限空间。 F G H A B C D E A B C D、有限空间安全设施监管制度; E、检测制度。 4.5.3.2应按作业工种建立安全操作规程。 4.5.4 作业人员及安全教育 4.5.4.1有限空间作业人员应具备对工作认真负责的态度,身体无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷,符合相应工种作业需要的资质。 4.5.4.2生产经营单位对从事有限空间危险作业的人员应进行培训,内容包括:

有限空间作业检测标准

有限空间有毒、有害气体检测标准 1、有限空间的作业场所空气中的含氧量应为 19."5%~21%,若空气中含氧量低于 19."5%,应采取通风措施。 2、有限空间空气中可燃气体浓度: 氢气小于 0."4%、柴油小于 0."2%。 3、有限空间粉尘浓度小于20g/m3。 4、有限空间硫化氢最高容许浓度10mg/m3。 5、一氧化碳时间加权平均容许浓度20mg/ m3、短时间接触容许浓度30mg/ m3。 6、二氧化碳时间加权平均容许浓度9000mg/ m3、短时间接触容许浓度18000mg/ m3。 7、氨时间加权平均容许浓度20mg/ m3、短时间接触容许浓度30mg/m3。 8、氯最高容许浓度1mg/ m3。 9、"氰化氢(按CN计)最高容许浓度1mg/ m3。 10、"氰化物(按CN计)最高容许浓度1mg/ m3。 1 1、"溴时间加权平均容许浓度 0."6mg/ m3、短时间接触容许浓度2mg/m3。

1 2、"溴化氢最高容许浓度10mg/ m3。 1 3、"液化石油气时间加权平均容许浓度1000mg/ m3、短时间接触容许浓度1500mg/m3。 14、"一氧化氮时间加权平均容许浓度15mg/ m3。 1 5、"乙醚时间加权平均容许浓度300mg/ m3、短时间接触容许浓度 500mg/m3。 16、"乙醛最高容许浓度45mg/ m3。 1 7、"苯时间加权平均容许浓度6mg/ m3、短时间接触容许浓度10mg/m3。 1 8、"二氧化氮时间加权平均容许浓度5mg/ m3、短时间接触容许浓度 10mg/m3。 19、"二氧化硫时间加权平均容许浓度5mg/ m3、短时间接触容许浓度 10mg/m3。 20、"甲苯时间加权平均容许浓度50mg/ m3、短时间接触容许浓度 100mg/m3。 2 1、"甲醇时间加权平均容许浓度25mg/ m3、短时间接触容许浓度 50mg/m3。 2

气体检测管的原理及使用方法

气体检测管的原理及使用方法 1 概况 检测管在世界上一些发达的工业国家使用的相当普遍,从品种和数量上规模都很大,并且有许多有影响的专业生产厂。其中西德德尔格公司和奥格尔公司的产品共有180多种,日本瓦斯气体技术株式会社产品有200多种,美国MSA公司的产品也有210种。 我国煤炭行业从50年代开始引进检测管技术,到60年代末期一些大专院校和科研机构部门开始正式生产检测管,随着煤炭科技进步的发展,制定了相关的国家、行业 标准。到目前为止,检测管已经形成了大规模生产,得到了广泛的使用。现在生产检 测管的厂家有30多家,生产品种有近30种,仅在煤矿行业内年销售量就达500万只以上,对煤矿井下环境安全和矿工卫生保护事业起到了重要作用。其它行业如石油化工 、天然气、冶金冶炼等使用也逐年扩大。据我们调研,在环境保护组织和劳动安全行 业已经制订了检测管使用的相应法律法规措施,气体检测管成为一种必不可少的环境 监测的安全工具。 2 适用范围、特点及其品种 2.1 适用范围 在煤矿和石油化工行业,大多存在可燃性易爆气体、有毒气体及窒息性气体,使 用检测管可以快速准确地检测空气中有毒有害气体。检测管广泛用于生产设备动火前 和进入密闭设备前的安全分析;用于检查生产设备管道泄漏情况;用于大气、水质等 环境监测和工业设备废水污染监测;用于各种地质勘探和矿山开采中地下溢出的气体 和污染分析;也可在汽车尾气排放、宾馆、饭店的作业环境卫生监测中使用。 2.2 特点 测量气体的检测管实际是将化学分析方法仪器化,是一种定量、定性、定值的检 测方式,具有化学分析和仪器分析的双重优点。 (1)操作简便。使用时仅有专用采样和测试结果显示两步,而这两步又近乎是 同时进行的,为专业检验人员提供了极大方便,只要操作人员按照使用说明书操作方 法进行测试就可以应用。 (2)分析速度快。由于操作方便,使得每一次分析所需时间大为缩短,一般仅 需几十秒至几分钟即可得知结果,其分析速度是任何化学分析和仪器方法不能比拟的。 (3)测量精度高。在检测管含量标度的确定上模拟了现场分析条件,采用不同 标准气标定,克服了化学分析中易带入的方法误差。同时减少了人为误差。该方法准 确度误差一般有效量程为15%~25%,PPM(10-6)数量级的测量有优势。

4.有限空间气体检测制度教学内容

4.有限空间气体检测 制度

有限空间气体检测制度 1目的 为进一步加强有限空间作业管理,规范有限空间气体检测实施程序,防止火灾爆炸、中毒窒息等安全生产事故发生,根据《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)和《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)和浙江省《有限空间作业安全技术规程》(DB33/707-2013)等有关技术标准、规定要求,结合本公司实际,特制定本制度。 2适用范围 本制度规定的气体检测适用于进入有限空间内部作业或对有限空间进行动火作业的场合。 3定义 3.1本制度所指的有限空间作业是指作业人员进入或探入有限空间进行的作业。 3.2有限空间的危险一般来自于空间内可燃性、爆炸性、有毒有害的气体;过浓的或是极度缺乏氧气等。 4检测实施 4.1作业部门在进行有关密闭、有限空间作业时,在无法确认内部情况时,向安全管理部门申请进行气体检测,检测的实施和结果由安全管理部门进行管理。 4.2安全管理部门气体检测员负责作业部门对公司内有关有限空间作业场所的气体检测,并对所测数据负责。 4.3检测结论应告知现场作业人员,并履行签字手续。 5气体检测标准 5.1气体检测应测定有限空间内空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度。 5.2有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%~23%,若空气中含氧量低于19.5%或高于23%,应有报警信号。

5.3有限空间空气中可燃气体浓度应低于可燃烧极限或爆炸极限下限的10%。对储罐、管道的检修,空气中可燃气体浓度应低于可燃烧极限下限或爆炸极限下限的1%。 5.4有限空间内有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外,按《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)中规定要求,常见有毒有害、易燃易爆气体容许浓度还应符合下表规定: 常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围 注:最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h 工作周的平均容许接触浓度。短时间按触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间(15min)接触的浓度。 6气体检测要求 6.1应采用专用气体检测仪检测气体。 6.2进入有限空间作业前30分钟应重新取样检测,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及含氧量在安全指标范围内,分析合格后才允许进入作业。

有限空间作业安全规范(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 有限空间作业安全规范 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6092-45 有限空间作业安全规范(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 范围 本标准规定了有限空间作业安全规范。 本标准适用于山东省内工商贸企业的有限空间作业。其他行业有有限空间作业安全标准的,执行其规定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2893 安全色

GB 2894 安全标志 GB 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB/T 13869 用电安全导则 GB/T 3805 特低电压(ELV)限值 GB 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB 4053.1 固定式钢直梯安全技术条件 GB 4053.2 固定式钢斜梯安全技术条件 GB 4053.3 固定式工业防护栏杆安全技术条件 GB 4053.4 固定式工业钢平台 GB 8958 缺氧危险作业安全规程 GB 9448 焊接与切割安全 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范(附条文说明) GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值第2

有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法.

有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法 字体大小:大- 中- 小waiyingm发表于09-02-05 10:21 阅读(181) 评论(0) 中华人民共和国化学工业部1999—08—04发布1993—01—01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了有毒气体检测报警仪分类、技术要求、检验方法等。 本标准适用于有毒气体检测报警仪的质量评价、检验和选型。 2 引用标准 GB2421 电工电子产品基本环境试验规程总则 GB3836.1 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求 GB3836,2 爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d” GB3836.4 爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i” GB5274 气体分析校准用混合气体的制备称量法 GB5275 气体分析校准用混合气体的制备渗透法

GB12358 作业环境气体检测报警仪通用技术要求 3 术语 3.1 有毒气体检测报警仪(以下简称仪器) 用于监测空气中对人体有毒有害气体的仪器(包括检测仪、报警仪、检测报警仪)。3.2 零气 不含被测气体或其它干扰气体的清洁空气或氮气。 3.3 标准混合气(简称标准气) 被测气体和零气的混合气,其浓度和不确定度均为已知。 3.4 标定用标准混合气(简称标定气) 用仪器全量程(50—70)%浓度的标准气做为标定气。 4 仪器分类 表1 仪器分类表

5.3.3 电源变化影响 按6.6.10试验,示值误差和报警点设置误差应符合5.3.1要求。5.3.4 振动影响 按6.6.11试验,示值误差和报警点设置误差应符合5.3.1要求。5.3.5 跌落影响 按6.6.12试验,示值误差和报警点设置误差应符合5.3.1要求。 6 试验 6.1 技术文件的审查 送检仪器应备有下列资料: a.产品标准或技术条件; b.使用说明书; c.其它有关材料。 6.2 试验条件

有限空间管理制度

北京市XXXX管理有限责任公司 有限空间作业安全管理制度 编制人: XXX 审核人: XXX 签发人: XXX 北京市XXXX管理有限责任公司 二〇一八年六月一日 1?目的 为了规范有限空间作业的安全管理,预防和减少生产安全事故,保障作业人员的安全与健康,防止伤亡事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(总局59号令)等法律法规结合公司《安全管理制度》规定,特制定本制度。 2?适用范围 本制度适应公司范围内有限空间作业安全管理与监督检查。 3?定义 本制度所称有限空间,是指封闭或者半封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质集聚或者氧含量不足的空间。 有限空间分为三类。

(1)密闭设备:如贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等; (2)地下有限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等; (3)地上有限空间:如储藏室、发酵池、垃圾站、温室、料仓等。 有限空间作业:是指作业人员进入有限空间进行作业活动。 4职责 有限空间作业场所的安全管理。生产单位主要负责人对本单位有限空间作业全面负责;相关部门负责人在各自职责范围内对本区域有限空间作业安全负责。 办公室负责作业场所危险作业工作场所的安全检查,督促工作。 5工作内容和要求 凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的,作业单位应实施作业审批工作制度。作业单位或负责部门提出申请,经生技科和安监科审批同意,并办理《有限空间作业审批表》后方可工作。未经审批,任何人不得进入有限空间作业。 实施有限空间作业前,作业单位须严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。未经检测,严禁作业人员进入有限空间。 在作业环境条件可能发生变化时,作业单位应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。作业人员工作面发生变化时,视为进入新的有限空间,应重新检测后再进入。

有限空间作业场所管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A78178 有限空间作业场所管理制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

有限空间作业场所管理制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 有限空间作业现场应遵照以下规定: 一)保持有限空间出入口通畅; 二)设置明显的安全警示标志和警示说明; 三)作业前清点作业人员和工器具; 四)作业前告知作业人员危险有害因素、防控措施; 五)现场采取可靠的隔断(隔离)措施,将可能危及作业安全的设备设施、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开; 六)保证空气检测是在作业前30分钟内进行

七)作业人员与外部有可靠的通讯联络; 八)监护人员不得离开作业现场,并与作业人员保持联系; 九)存在交叉作业时,采取避免互相伤害的措施; 十)现场应急救援措施已落实。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

中空玻璃惰性气体检验方法

中空玻璃惰性气体的充气及检验方法 栏目:业内资讯发布时间:2010-11-29 阅读次数:777 本文旨在介绍中空玻璃惰性气体的充气及检验方法,围绕为什么要充气、如何充好气、国外对惰性气体的检测的内容及采用的检测手段来展开,最后介绍国外中空玻璃惰性气体的检测方法与趋势。 关键词氩气、氩气的初始浓度、中空玻璃的氩气保持能力、非破坏性检测方法、高压电火花法。 氩气的基本知识 我们对氩气的基本知识介绍包括氩气的物理性质和热工性能两个方面。 氩气的物理性质 氩气是一种无色、无味、无毒的气体;具有对UV稳定性、不影响可见光透过的特点;空气中含量1%,是最经济的惰性气体;空气中密度:1.7836 kg/m3,t=0℃(相同温度条件下,空气的密度是1.2928 kg/m3)。 氩气的热工性能 因为氩气的密度比普通空气大,因此充氩气的中空玻璃,可减慢中空玻璃内的热对流,从而减少气体的导热性。 此外,我们对氩气的热工性能还可从以下两个方面进一步分析。氩气与中空玻璃空气层间隔之间的关系充氩中空玻璃与空气层间隔之间的关系,是函数关系,见图1。 从图中可见,(1)K值在16mm处最佳(拐点),从6-16mm,K值随空气层增加而改善,超过该拐点传热系数不改变,只增加材料使用量而已,因此, 通过调整空间距离,可以提高节能(6-16mm), 或节约材料 (>16mm)。(2)充气与低辐射玻璃结合使用,提高节能幅度比与充气透明中空玻璃效果好,前者可高达15%,而后者仅仅为2-5%。 氩气的浓度与中空玻璃传热系数改善之间的关系 用图2说明氩气的浓度与中空玻璃传热系数改善之间的关系。图中的中空玻璃为4+12+4mm,3条曲线分别表示充气透明玻璃中空、充气低辐射中空玻璃1和充气低辐射中空玻璃2(二者e值不同),气体浓度均为90%。 图中显示,(1)氩气的浓度与中空玻璃传热系数之间呈线性关系,浓度越大, K值越低;(2)初始充气浓度应该尽可能高一些, 但是并不是说越高越好,如100%比较90或95%的改善就不是特别明显; 从白玻璃看, 100%浓度比较清楚空气(氩气0%)改善近5%, 从90%-100%, 改善了小于1%;氩气浓度从70%到90%, 对低

zz有限空间气体检测实施细则

(目的) 第1条本细则以规范有限空间(含密闭空间)气体检测实施程序,防止发生火灾爆炸、中毒窒息事故为目的。 (适用范围) 第2条气体检测适用于进入有限空间内部作业或对有限空间进行动火作业的场合。 (定义) 第3条1)本细则所指的有限空间是指存在缺氧、火灾爆炸、有毒气体或粉尘中毒危险等危险有害因素且受到限制和约束、通风不良的封闭、半封闭设备、设施及场所。如炉、塔、储罐、槽 车以及管道、烟道、下水道、阴沟、地坑、污水池、船舱、储藏室等。 2)有限空间内的危险一般来自于空间内的可燃性、爆炸性、有毒有害的气体;过浓的或 是极度缺乏氧气等。 (检测的实施) 第4条1)新造船舱室内涂装作业,由制造部门(涂装科)实施作业中、作业后可燃气体浓度检测,对检测的实施和结果进行管理。 2)其他相关部门在进行有关密闭、有限空间作业时,在无法确认内部情况时,向安全担当 部门申请进行气体检测,检测的实施和结果由安全担当部门进行管理。 3)安全担当部门对公司内有关作业场所进行不定期的气体检测。 (气体检测标准) 第5条1)氧气浓度应在19%-23%内。 2)可燃气体浓度应小于爆炸下限的10% 3 )对船舶的货油舱、燃油舱和滑油舱的火工等作业,可燃气体浓度应小于爆炸下限的1%。(检测方法) 第6条1)有限空间气体检测应在人员进入作业之前进行,检测人员应首先在密闭有限空间外进行检测,当进入密闭有限空间检测时,应有一人在密闭有限空间外进行观察监控; 2)进入有限空间作业过程中,对其中的气体成分应进行连续不断的检测,并有一人在有限 空间外进行观察监控,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其 它有毒有害气体的浓度变化; 3)根据检测气体的性质,考虑可能悬浮、沉积或积聚的死角,合理选择检测点;

GBZT2062007密闭空间直读式仪器气体检测规范

密闭空间直读式仪器气体检测规范 1范围 本标准规定了使用直读式气体检测仪检测密闭空间空气中有毒有害气体的技术要求和方法。 本标准适用于使用直读式气体检测仪检测密闭空间空气中有毒有害气体。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。同时,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB3836爆炸性气体环境用电气设备 GB8958缺氧危险作业安全规程 GB12358作业环境气体检测报警仪通用技术要求 GBZ/T205密闭空间作业职业危害防护规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1直读式仪器direct-reading detectors 能够瞬间或近于瞬间检测空气中的有毒或有害气体并显示其浓度的分析仪器。 3.2仪器检测范围detection range 正常状态下,仪器所能检测出空气中被测气体浓度的范围。 3.3仪器分辨率resolution of detector 仪器能够识别的被测气体浓度变化的最小值。 3.4检测误差detection error 仪器的指示值与标准气浓度值之差,以相对误差表示。 4密闭空间气体检测的基本要求 4.1检测方法和仪器能满足密闭空间中有毒有害气体的现场快速定性和定量检测。 4.2进行密闭空间有毒有害气体检测时,检测人员应做好个人防护。 4.3检测仪器应按规定进行计量检定。 5密闭空间气体检测的种类 5.1准入检测 人员进入密闭空间前,对其空气中的有毒有害气体进行的检测,为准入密闭空间提供依据。 5.2监护检测 人员在密闭空间内作业时,对空气中有毒有害气体进行的连续的或定时的检测,以保障准人者的安全。 5.3事故检测 发生事故后对密闭空间进行的检测,为处理事故、抢救人员和保障抢修提供有毒有害气体的信

气体检测方案

技术方案 氨储罐区氨气检测报警联动系统

目录 一、工作原理介绍 (2) 1 工作原理介绍 (2) 1.自动报警及联动系统 (2) 2.水喷淋系统 (3) 2、系统图 (4) 3、产品介绍 (4) 第二部分工程安装实施方案 (8) 1 施工工艺: (8) 1.1施工顺序 (8) 2 主要施工方法: (9) 3 管道井内管道安装施工措施 (9) 4 水泵安装施工措施 (10) 5 泵安装 (11) 6 泵的调试运转 (11) 7 管道焊接施工措施 (11) 3 操作要点 (12)

第一部分系统解决方案概述 一、工作原理介绍 1 工作原理介绍 1.自动报警及联动系统 本系统设置一个中心控制室,可与值班室合用。在中控室设计安装一台氨气浓度检测报警控制器。由于本项目应为一级保护对象,故每个报警区采用局部保护方式。在每个氨储罐区设置1个氨气浓度检测探测器。如果保护区的探测器、线路发生故障,或探测到氨气浓度超标的检测信号,则相应的指示灯会点亮,中心控制室的声光一体机报警,而相对应的氨储罐区的声光一体机也会发生报警提示。 当发生氨气浓度超标时,氨气浓度检测自动报警控制器发生氨气浓度超标控制输出信号,氨气浓度超标指示灯点亮,报警主机显示首氨气浓度超标地址,通过键盘操作可以显示其它氨气浓度超标地址。 由于此报警信号由为重要,所以我们建议信号传输线缆的安装采用镀锌钢管布管,安装方式可水平安装于吊顶或楼板内,垂直安装于竖井内。报警总线,DC 24V电源线、报警线和联动控制线分别采用RRVVP2*1.0阻燃塑料铜芯线布线,钢管之间用接地线卡连接,如预留预埋与楼板内,则用钢套管焊接,与接线盒,箱之间接地线用螺栓压接或在盒,箱边缘焊接。

有限空间安全管理制度-通用版2018

有限公司 有限空间安全管理制度 1 .目的 为了规范有限空间作业的安全管理,预防和减少生产安全事故,保障作业人员的安全与健康,防止伤亡事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(总局59号令)等法律法规,结合公司《作业安全管理制度》规定,特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适应浙江电器有限公司范围内有限空间作业安全管理与监督检查。 3.定义 3.1 本制度所称有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。 3.2 公司有限空间由各生产车间,交安全生产管理部汇总、确定、调整并下发各部门。 3.3 有限空间分三类:封闭、半封闭设备,地上有限空间,地下有限空间。如窑内、磨机内部、各类储罐内、锅炉、除尘室等。 3.4 有限空间作业:是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 4职责 4.1有限空间作业工作场所的安全管理,由生产车间负责,生产单位主要负责人对本单位有限空间作业安全全面负责,相关负责人在各自职责范围内对本单位区域有限空间作业安全负责。 4.2生产技术部负责有限空间作业工作场所的消防监护和后勤保障工作。 4.3安全部负责危险作业工作场所的安全检查、督促工作。 5 工作内容和要求 5.1有限空间作业分级审批程序

5.1.1凡属非突发性的受限空间作业均应有下达作业任务部门和具体执行作业任务部门共同制订安全作业程序、防护措施,填写《有限空间作业审批表》,按分级审批要求进行审批。 5.1.2 突发性的有限空间作业,是指在生产过程中遇到突发性的,为做好安全防范或抢救人员,避免、减少人身伤害及公司重大财产损失的事件,可立即电话汇报公司领导、安全部,并指定专人在现场指挥作业。有限空间作业结束后,由安全部负责组织相关部门进行事件调查、原因分析等。 5.1.3 有限空间作业危险分级及审批按照公司《作业安全管理制度》第4.1项内容执行。 5.2危险作业分级监控或安全督查程序 5.2.1施工前,施工单位要检查现场,落实《有限空间作业审批表》制订的各项安全措施,按作业程序,对参加作业的所有人员进行安全教育,作业中除专(兼)职安全员到现场外,公司负责人,所在车间领导必须到现场监护或安全督查。 5.2.2根据分级审批,A级有限空间作业公司总经理或在公司主持工作的领导必须到现场指挥作业,B级有限空间作业公司分管领导或在公司主持工作的领导必须到现场指挥作业,C、D级有限作业审批人员必须到现场监护或指派同级别其它人员现场监护。 5.2.3作业前要清理好现场,保持现场清洁整齐,消除不安全因素。 5.2.4不执行有限作业审批制度,私自从事危险作业,任何人员都有权制止,并按违章论处,如发生伤亡、火灾、爆炸等事故,或给公司造成较大经济损失等,应追查单位领导和操作者的责任。 5.3 有限空间作业控制 5.3.1 各单位对本部门的有限空间进行辨识,确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况,建立有限空间管理台账,并及时更新。 5.3.2 各车间实施有限空间作业前,应当对作业环境进行评估,分析存在的危险有害因素,提出消除、控制危害的措施,制定有限空间作业方案,并经公司负责人批准;未经许可任何人禁止入内。

4.有限空间气体检测制度

有限空间气体检测制度 1目的 为进一步加强有限空间作业管理,规范有限空间气体检测实施程序,防止火灾爆炸、中毒窒息等安全生产事故发生,根据《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)和《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)和浙江省《有限空间作业安全技术规程》(DB33/707-2013)等有关技术标准、规定要求,结合本公司实际,特制定本制度。 2适用范围 本制度规定的气体检测适用于进入有限空间内部作业或对有限空间进行动火作业的场合。 3定义 3.1本制度所指的有限空间作业是指作业人员进入或探入有限空间进行的作业。 3.2有限空间的危险一般来自于空间内可燃性、爆炸性、有毒有害的气体;过浓的或是极度缺乏氧气等。 4检测实施 4.1作业部门在进行有关密闭、有限空间作业时,在无法确认内部情况时,向安全管理部门申请进行气体检测,检测的实施和结果由安全管理部门进行管理。 4.2安全管理部门气体检测员负责作业部门对公司内有关有限空间作业场所的气体检测,并对所测数据负责。 4.3检测结论应告知现场作业人员,并履行签字手续。 5气体检测标准 5.1气体检测应测定有限空间内空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度。 5.2有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%~23%,若空气中含氧量低于19.5%或高于23%,应有报警信号。 5.3有限空间空气中可燃气体浓度应低于可燃烧极限或爆炸极限下限的10%。对储罐、管道的检修,空气中可燃气体浓度应低于可燃烧极限下限或爆炸极限下限的1%。 5.4有限空间内有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准

的规定外,按《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)中规定要求,常见有毒有害、易燃易爆气体容许浓度还应符合下表规定: 注:最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间按触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间(15min)接触的浓度。 6气体检测要求 6.1应采用专用气体检测仪检测气体。 6.2进入有限空间作业前30分钟应重新取样检测,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及含氧量在安全指标范围内,分析合格后才允许进入作业。 6.3如在有限空间内作业时间长,应至少每隔15分钟取样分析一次,并做好记录(见附件1)。如发现超标,应立即停止作业,迅速撤出人员。 7检测方法 检测要有代表性、全面性,当有限空间容积较大时要对上、中、

有限空间作业现场安全管理制度

有限空间作业现场安全管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强对有限空间作业的安全管理,保证进入有限空间人员的安全与健康,预防和控制中毒、窒息、火灾、爆炸等生产安全事故的发生,根据国家有关法规标准和公司相关文件,制定本制度。 第二条术语 (一)有限空间:是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。 (二)有限空间分为以下三类: 1、封闭、部分封闭设备,如:贮罐、压力容器、管道、烟道、锅炉、除尘器、磨机、预热器、回转窑、篦冷机、选粉机、罐车等。 2、地下有限空间,如:地下管道、电缆沟、地下工程、暗沟、地坑、水井、污水坑(井)、化粪池等。 3、地上有限空间,如:沉淀池、料仓、储藏室、温室、冷库、封闭房间、试验场所、烟道等。 (三)有限空间作业:是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 第三条相关制度 《有限空间作业安全操作规程》 《危险作业安全管理制度》

《安全技术措施管理制度》 《安全警示标志及安全防护管理制度》 《事故应急救援管理制度》 《安全生产检查制度》 《安全检修制度》 《安全教育培训管理制度》 《相关方安全管理制度》 第四条本制度适用于公司所属各单位及外协单位对有限空间及有限空间作业的安全管理。 第二章职责 第五条总工程师负责公司有限空间作业安全技术措施审批工作。 第六条安监部是公司有限空间作业的安全监督管理单位,负责对有关检测设备及应急设备的配备、管理和使用情况进行监督检查,负责组织制定有限空间作业安全技术操作规程,负责制定有关应急预案,负责对检测单位开展检测工作进行指导和监督管理,负责对有限空间及有限空间作业安全管理情况进行监督检查与考核。 第七条培训中心负责组织各单位进行有限空间作业人员专项安全培训。培训内容应包括国家有关规定。 第八条设备部负责组织配备、管理、检定和维护有关检测设备及应急设备,负责组织配置有限空间作业安全告知牌,负责协助、指导各单位开展日常有关检测工作,负责对外协单位施工过程中有关有限空间作业的

工贸企业有限空间作业安全规范标准

工贸企业有限空间作业安全规范 ICS G 01 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 1933-2011 工贸企业有限空间作业安全规范 2011-11-22发布2012-1-1实施 山东省质量技术监督局发布 前言 本标准按照GB/T 给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:山东省安全生产协会、济南艾克斯博特安全技术咨询有限公司。 本标准主要起草人:罗新军、赵华、张革成、朱殿卿、潘国军、赵国忠。 引言 本标准是依据国家有关安全生产法律法规及标准规程,在分析和汲取大量有限空间伤亡事故教训及事故预防经验的基础上,结合我省安全生产实际状况编制而成。制定本标准的目的是为规范我省工贸企业在生产及检修作业过程中发生的有限空间作业,强化有限空间作业过程中安全防范措施的制定和落实,最大限度地降低有限空间作业事故风险,保障作业人员的职业安全与健康,实现安全生产。

工贸企业有限空间作业安全规范 1 范围 本标准规定了工贸企业有限空间作业安全要求、职责要求和《有限空间安全作业证》的管理。本标准适用于山东省内工贸企业的有限空间作业。其他行业有有限空间作业安全标准的,执行其行业规定。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB/T 3805 特低电压(ELV)限值 GB 爆炸性环境第1部分:设备通用要求 GB 3869 体力劳动强度分级 GB/T 4200 高温作业分级 GB 8958-2006 缺氧危险作业安全规程 GB/T 13869 用电安全导则 GB/T 14440 低温作业分级 GBZ 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 GBZ 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素 AQ 3022-2008 化学品生产单位动火作业安全规范 AQ 3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。

有限空间作业试卷(答案)

有限空间作业试卷 岗位_______________ 姓名___________得分____________ 一、判断题(共15题,每题2分,满分30分。正确的打√,错误的打× 1.清理、疏通下水道、粪便池、窑井、污水池、地窖等作业容易产生硫化氢。( ) 2.有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成硫化氢、一氧化碳、二氧化硫、甲烷、氰化氢等有害气体中毒、爆炸危险或氧含量不足(低于19.5%)的空间。( ) 3.危害告知就是要将所从事有毒有害危险有限空间作业场所从整个有毒有害危险场所的环境中分隔出来,然后在有限的范围内采取安全防护措施,确保作业安全。() 4。在有限空间内进行某些涂刷、切割等作业,作业中会产生的有毒有害物质只是少量的,不会对人体产生太大影响,因此在作业期间不用对有限空间持续通风。() 5.由于有限空间作业的情况复杂,危险陛大,所以无论检测结果合格与否,都必须派专人监护。() 6.置换密闭设备内有毒有害气体前,应先放空设备内残留的物质。() 7.存在可燃气体的有限空间,应使用防爆风机进行通风。() 8.安全带属特种劳动防护用品,因此应到有生产许可证厂家或有特种防护用品定点经营证的商店购买。() 9.安全帽在使用时受到较大冲击后,若帽壳没有明显的断裂纹或变形,则可继续使用。() 10。高处作业人员佩戴的安全帽,要有下颏带和后颈箍并应拴牢,以防帽子滑落与脱掉。() 11.使用前应对使用者进行培训,确保每个使用者了解所使用的呼吸防护用品的局限性,并有能力正确使用。() 12.安全操作规程是安全生产的行为规范,是搞好安全生产的有效手段。() 13.生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案,每年不得少于两次。() 14.监护人员应该确认作业人员及气体检测人员的职业安全培训及上岗资格。() 15.发生事故后应立即拨打119和110,以尽快得到消防队员和急救专业人员的救助。() 二、单项选择题(共15题,每题2分,满分30分,在每题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的。) 16.立即威胁生命和健康浓度是指有害环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命,或可永久损害健康,或可使人立即丧失( )。 A、知觉 B、逃生能力 C、自救能力 D、以上都不是 17.化粪池、污水井容易发生( )中毒事故。 A、硫化氢 B、一氧化碳 C、苯 D、甲苯 18.有限空间作业的许多危害具有( )并难以探测。 A、隐蔽性 B、随机性 C、临时性 D、多变性 19.硫化氢在常温下为( )。 A、气体 B、液体 C、固体’ D、混合物 20.在有限空间中作业,由于人数多、时间长,可造成()气体蓄积。 A、一氧化碳 B、二氧化碳 C、氮气 D、甲烷

有限空间气体检测制度

有限空间气体检测制度 一、总则 进行有限空间作业前,施工单位应严格执行“先检测、后作业”的原则,未经检测合格,严禁作业人员进入有限空间。 二、检验程序 (一)实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。 (二)在取样分析要有代表性、全面性。有限空间容积较大时,要对上、中、下各部位分别取样分析。应保证有限空间内部任何部位的可燃气含量不超过该介质与空气混合物的爆炸下限的10%(体积)。有毒有害物质含量不超过国家规定的部门空气中有害物质最高容许浓度指标。氧气浓度在19.5%—23.5%(体积)之间,容器内温度宜在常温左右。作业期间应每隔2小时取样复查一次(特殊情况下,根据实际确定检测频率),如有一项不合格时,应立即停止作业。 (三)检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。最低限度应检测下列三项:氧浓度(应在19.5-23.5%范围内),易燃/可燃气体浓度(应< 最低爆炸极限的10%),一氧化碳浓度(应<20mg/m3 )。 (四)有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时,作业人员应当在作业前对物料进行清洗、清空或者置换。经

检测,有限空间的危险有害因素符合《工作场所有害因素职业接触限值第一部分化学有害因素》(GBZ2.1)的要求后,方可进入有限空间作业。 (五)在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。 (六)实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。 (七)连续检测作业2天后,作业环境条件无变化时,可以不用检测。 三、通风 (一)生产经营单位实施有限空间作业前和作业过程中,可采取强制性持续通风措施降低危险,保持空气流通; (二)严禁用纯氧进行通风换气。

有限空间检查标准

7. 工贸企业有限空间作业执法检查规范

7.1 工贸企业有限空间作业执法人员检查规范 序号检查工程检查内容检查依据检查方法有限空间企业制定的有限空间作业安全生产制度和规 总局59 号令 查看相关制度、规作业制度程应当涵盖《工贸企业有限空间作业安全经管 第五条程。 和规程 与监督暂行规定》第五条规定的 6 项内容。 企业制定的有限空间作业安全生产制度和规 程应当涵盖《工贸企业有限空间作业安全经管 1 与监督暂行规定》第六条第一款规定的 4 项内 安全经管 容和第二款的要求。 有限空间作查看相关制度、规 员经管制度。 总局59 号令 业专项培训第六条程。 ①有限空间作业的危险有害因素和安全防范 措施。 ②有限空间作业的安全操作规程。 ①检测仪器、劳动防护用品的正确使用。

2 / 27

序号检查工程检查内容检查依据检查方法 ②紧急情况下的应急处置措施。 ⑤建立健全从业人员安全生产教育和培训档 案,详细、准确记录培训的时间、内容、参加 人员以及考核结果等情况。 ⑥对有限空间作业现场负责人、监护人员、作 业人员、应急救援人员(含外来劳务人员、外 包单位作业人员等)进行专项安全培训,严禁 培训不合格上岗作业。 ①排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏,并 总局59 号令 确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素第七条,省局 有限空间查看有限空间经 等基本情况。鲁安监发 排查辨识管台账。 ②建立有限空间经管台账,并及时更新。 〔2016〕62 号 ③将经管台账报属地县级安监部门及行业主文

3 / 27

管部门。 生产经营单位应建立劳动防护用品经管制度、 省政府260 号 按规定制定劳动防护用品配备规范,明确各岗令第二十一查看经管制度、配劳动防护位从业人员配备的种类和型号(根据有限空间条,《安全生备规范、发放登记存在危险有害因素的种类和危害程度,配备相产法》第四十台账。 应的的劳动防护用品)。二条等 ①生产经营单位应当对承包单位、承租单位的 省政府260 号 安全生产条件或者相应的资质进行审查。令第十五条, 查看承包或租赁 ②签订专门的安全生产经管协议签订或者在《安全生产 资质、安全生产经承包租赁承包合同、租赁合同约定安全生产经管事项并法》第四十六 管协议或合同、监对承包、承租单位进行监督检查。条,《工贸企 督检查等资料。 ③企业对其发包的有限空间作业安全承担主业有限空间作 体责任。承包方对其承包的有限空间作业安全业安全经管与 4 / 27

相关文档