变压器运行维护注意事项

变压器运行维护注意事项
变压器运行维护注意事项

变压器的运行维护注意事项

一、变压器油的运行与维护

要想了解变压器油的运行与维护,首先要了解变压器油的作用,其作用主要以下几种:

?电气绝缘;不同电压等级的变压器,其电气强度要求是不一样的。

?传输热能冷却作用;

?消弧作用;

?通过变压器油色谱分析,含气量分析,油样试验,诊断变压器是否存在故障提供信息。

变压器油一般分为:DB-10,DB-25,DB-45三种型号。在我国一直是以变压器油的凝点为基础的,凝点低于—10℃的变压器油牌号为DB-10,凝点低于—25℃的变压器油牌号为DB-25,凝点低于—45℃的变压器油牌号为DB-45。对变压器油的基本要求:

?电气强度:750~1000kV电压等级变压器(电抗器、换流变)要求:≧70kV/2.5mm;500kV电压等级:≧60Kv/2.5mm;220kV电压等级:≧50kV/2.5mm;110kV电压等级:≧40kV/2.5mm。

?微水含量:750~1000kV电压等级≦8ppm;500kV电压等级≦10ppm;220kV电压等级≦15ppm;110kV电压等级≦20ppm。

?介质损耗tan(δ):≦0.5%.

?变压器油含气量:750~1000kV电压等级≦0.5%,500kV电压等级≦1%,220kV电压等级≦2%。

?颗粒度(≦5μm):≦2000/100ml(换流变的要求)。750~1000kV电压等级≦1500/100ml或更高.

关于变压器大修或由于其它原因,需要给变压器添加变压器油时。一定要做混油试验,否则,不能随便对变压器添加油,既然是同型号但不同批次的变压器油也要做混油试验。

表1运行中变压器油质量标准

1.1补充油及不同牌号油混合使用时,应满足如下要求:

a) 不同牌号的油不宜直接混合使用,不同油基的油不能混合使用;

b) 新油或相当于新油质量的同一油基不同牌号油混合使用时,应按混合油

的实测凝点决定其是否可用,不能按其他化学和电气性能合格与否就贸然使用;

c) 向质量已下降到接近规定下限值的油中添加同一牌号新油或接近新油标

准的已使用过的油时,应预先进行混合油样的氧化安定性试验,确认无沉淀物产生、介质损耗因数不大于原运行油数值,方可混合使用;

d) 进口油或来源不同的油与不同牌号运行油混合使用时,应预先进行参加

混合的各种油及混合后油样的老化实验,混油质量不低于原运行油时,方可混合使用;若相混油都是新油,其混合油的质量应不低于最差的一种新油。

对于运行中的变压器油,通过油样做油色谱分析,可以提供变压器内部运行状态及其工况的有用信息,根据油色谱分析可以推断变压器是否可以继续安全可靠运行或者根据总烃绝对增长速度或总烃总量多少;再决定是否需要停机修理。

变压器油中含气量超标分析:

从表1中可以看出不同电压等级的变压器、电抗器等对于运行中的油含气量的要求是不同的。表中数值规定的是注意值,但在实际运行中的变压器、电抗器等设备的含气量是可以超过注意值,但可以超多少?不同的专家有不同意见,没有统一标准。根据我们的运行经验一般不宜超过下列数值:

造成设备含气量增大的原因分析:

1、负压区:设备使用冷却器潜油泵进行强油循环的,经常有负压区存在。负压区如果不存在渗漏点,那么运行中变压器油中含气量不会变化,一旦负压区有渗漏点,变压器油含气量会增长。轻的话3个月左右油中含气量会超国标。

2、储油柜胶囊破损导致变压器油中含气量增加,本来储油柜胶囊的作用就是变压器油与大气不接触,胶囊破损致使变压器油直接接触,变压器油吸进空气,致使油中含气量增长。

3、变压器部分管路有空气,导致变压器油中含气量超标,比如:有的产品在事故放油阀接很长的放油管路,且管路处于无油状态,由于蝶阀关闭不严,渗漏油到管路内,同时管路内的空气由于压力增大向本体内进气,导致油中含气量超标。有的变电站有充氮灭火装置,此装置的油管路也是处于无油状态,导致含气量增加,有时还会导致瓦斯继电器报警(安徽萍乡500变电站),变压器还没有并网送电,瓦斯继电器经常报警,经查充氮灭火装置处于空转状态,通往主体的油管路没有充油,经过处理将灭火装置管路充满油,问题解决。有的是变压器结构和在装配工艺上存在缺陷,注油完毕后,由于冷却管路是U形状,管路顶部没有放气塞,或者安装过程中放气不彻底。也可导致含气量超标,有的在结构上存在死空间也是导致含气量超标的一个原因。

4、含气量超标的危害:

对于隔膜式储油柜,国家标准(对于500KV变压器来说)注意值为3%,实际运行中的变压器是经常超过此规定值的。运行中的变压器含气量有的已经超过

7%(某电厂的启备变含气量为7.2%),厂家的意见应该停电处理,但由于电厂从安全运行考虑,修理必具备两台主变同时运行时方能修理启备变。

含气量一般是随着变压器油温度的增高,油中含气量的饱和度越高,但是一旦环境温度变化或负载的突然下降,油温度急剧下降,油中的气体会随着温度的下降饱和度也随着下降而析出,气体会随着管路自然流向瓦斯继电器,一旦气体达到或超过瓦斯继电器的整定值,瓦斯继电器会报警。(贵州安顺电力局25万/500变压器下雨后,瓦斯继电器报警)。

变压器油色谱分析:

变压器油中单氢增长

九、变压器的温升

变压器的温升是指绕组温升、铁心温升、油箱温升、油顶层温升。

?变压器绕组温升限值为:65k.

?变压器铁心温升限值为:75k.

?变压器油接触的结构表面温升限值为:80k.

?变压器的油顶层温升限值为:55k。

铁心表面对油的平均温升为30~35k;绕组对油的平均温升为25k(强油循环时为35k),铁心表面对空气的平均温升为70~75k;绕组对空气的平均温升为65k.

如果环境最高温度为40℃,则铁心表面最高温度为110~115℃;绕组最高平均温度为105℃;变压器油的最高平均温度为80℃;变压器油的顶层温度为95℃.

十、直流偏磁对变压器的影响

随着我国电力的高速发展,直流输变电在我国迅猛发展,直流系统在我国

的广泛应用,给国家电网的维护带来一系列新的问题,比如发电机变压器、送变电变压器的直流偏磁问题等。直流偏磁对变压器有以下影响:

?直流偏磁引起变压器的空载损耗的增加;

?直流偏磁引起变压器铁心的异常声音,严重时有“哇哇”的声音;

?直流偏磁引起变压器的震动;

?直流偏磁一般在1~6A时,变压器的噪声不会有明显的影响,一旦超过10A以上时,变压器有明显的震动和噪声;随着我国直流系统的快速发展和直流系统容量的增长,直流偏磁的影响也越来越大。

十一、牵引变对变压器的影响

随着我国铁路电气化的高速发展,牵引变的应用也在快速发展,同时给电厂升压变压器和输变电变压器以及电网的维护带来一系列新的问题,比如因为牵引变一般为单相变压器,它的使用会产生负序电流和零序电流以及谐波,对其它变压器及电网会产生影响:

?零序电流在变压器绕组要产生附加损耗,除此之外还能引起外壳、外层电工钢带和某些紧固件过热,并可能引起产品的局部过热,加速变压器的老化,影响变压器的使用寿命。

?负序电流造成电力系统三相电流不对称,造成变压器的额定出力不足,影响变压器的利用率下降。

?对输电线路的影响:谐波使网络损耗增大,在发生系统写真或谐波放大的情况下,谐波网损可达到相当大的程度。

负序电流流过电网时,它并不做功,只是降低了电力线路的输送能力。

?对继电保护和自动装置的影响:谐波在负序(基波)量的基础上产生的干扰,如对各种以负序滤波器为启动元件的保护盒自动装置的干扰,由于保护按负序

(基波)量整定,整定值小,灵敏度高,滤波器为启动元件时,文献表明在实际运行中已经引起下列保护盒自动装置误动。

A.变电站主变压器的复合电压启动过电流保护装置的负序电压启动元件误动:

B.母线差动保护的抚恤电压闭锁元件误动;

C.线路相差高频保护误动;

D.自动故障录波装置的零序和负序气动元件的误启动,导致无故障记录二浪费记录胶卷。在频繁误动时,可能造成未能及时装好胶卷而导致发生故障时无记录。

E.当谐波注入系统,在谐波或谐波放大的情况下,会造成过流、过压、过负荷、过热,可能造成电容或串联电抗器的损坏,导致无功补偿装置无法投入运行。

?对母线电压平衡度的影响:根据国内外大量参考文献向电气化供电的变电站母线电压的不平衡度远远超过了国际规定的数值。

?对变电站的功率因数的影响:由于电气化铁路负荷的特殊性,必须从系统内吸收大量无功,造成为电气化铁路供电的变电站的无功被大量吸收,导致功率因数降低。

?对通信系统的影响:电力系统三相不平衡时,会增大其对通信系统的干扰,其中零序分量的干扰作用要比正序和负序分量干扰作用大得多,影响正常通信质量。

十二、激磁涌流对变压器的影响

变压器在空载合闸时将产生很大的激磁涌流,激磁涌流对变压器的稳定运行极为不利。产生变压器激磁涌流的原因与多种因素有关,具体有以下几种因素:

?空载合闸时变压器上施加电压的幅值、合闸初相角;

?变压器铁心内的剩磁以及铁心的i~ψ磁滞回线;

?变压器铁心的结构、技术参数、制造工艺、铁心节缝数量、电工钢带材质;?变压器直流电阻测试时施加的电流大小以及测试高低绕组的前后顺序;

?空载合闸时变压器调压绕组分接位置有关,即与匝电势大小有密切关系;

理论分析:

施加电压的幅值与变压器的用处有关,一般分为发电机变压器和送变电变压器,由于用处不同变压器在电网所处的位置不同,发电机处于电网的输入端,电网的电压幅值较高,输变电变压器属于电网的终端,有线路压降,施加电压的幅值较低,同样的情况下,这就是发电机变压器较输变电变压器产生的激磁涌流更大的原因所在。

空载合闸时的初相角,变压器空载合闸时,变压器铁心的磁通与下列因素有关,一是变压器铁心内的剩磁通ψs,变压器系统电压产生的交变磁通,它随时间变化,ψ=ψm cos(ωt+φ),ωt+φ=90°电压为最大值,磁通超前电压90°所以磁通为零,此时磁通不突变,不突变就不会发生过渡过程,电压为零时,磁通为最大值,为使合闸瞬时值仍为零,铁心内必形成一个大小相等方向相反的直流分量反磁通(这个磁通是随时间衰减的),这个磁通来抵消该瞬时磁通(稳态磁通),这样合闸瞬时磁通是为零了,但是半波后,合成磁通则为稳态磁通ψm的2倍,若铁心内的剩磁通ψs与合成磁通方向一致时,那么铁心内产生的极限磁通为2ψm+ψs,此时使铁心最为饱和,由于铁心磁化曲线是非线性的,所以励磁电流很大就成为涌流了。

对于三相变压器组的三相总有一相要产生过渡现象,因为无论什么瞬间投入都不可避免地要出现涌流,通常变压器内侧绕组电抗小,所以内侧绕组励磁涌

流最大。为了使电压不为零时投入,应控制变压器投入时的初相角,以A相为例,投入的初相角一般不要以0°以及以60°为整倍数时投入,这样可以控制A 相(0°投入时)电压为零,控制B相(A相60°投入时)电压为零,控制C相(A相120°投入时)电压为零.

激磁涌流对变压器的有哪些影响:

?空载合闸时激磁涌流会造成变压器箱沿放电;由于激磁涌流很大,漏磁通感应的电势导致箱沿放电,厉害时会将箱沿之间的缝隙电弧放电击穿,造成内部有很大的电击穿声音。在某电厂百万机组倒送电时发生箱沿内部击穿,造成大量的乙炔产生,附带着其它烃类气体。

?空载合闸时由于激磁涌流的产生,导致电流误差保护误动作;

?空载合闸时由于激磁涌流大,铁心高度饱和,因此铁心振动大,导致瓦斯继电器的轻重瓦斯误动作;

?空载合闸时由于激磁涌流大的原因,

十三、变压器运行维护调试

1、冷却器的安装与调试

(1)从包装箱内起吊出风冷却器时,起吊速度要缓慢平稳,保持水平吊出,吊钩摆动角度要小,尽可能平稳,不要与包装箱、油箱及其它物件相碰,也不得在地上拖动摩擦。冷却器在竖立安装前,先要清理管接头处的污物,再拆下两端的密封盖板,严防污物进入风冷却器内,如果冷却器存放时间太长,或内部有水或污物,,则必须使用耐压高于35千伏的变压器油进行冲洗干净,然后将密封胶垫使用密封胶粘在法兰上,将冷却器安装在相应的位置上,紧固紧固件时要求对称紧固。

(2)安装冷却器油泵时注意以下几点事项:

?冷却器试运行前,测量油泵定子绕组对机壳的绝缘电阻应不低于0.5MΩ(500V兆欧表),否则要对绕组进行干燥;

?应确保油泵视察窗玻璃无裂纹和破损;试运行中,油泵应启动灵活,运转平稳,且声音均匀,否则应查明原因并排除。

?油泵试运行后,必须检查和清洗过滤器,以防油泵运行温升高和造成负压引进空气的危险,导致瓦斯继电器误动作。

(3)安装油泵油流继电器时要注意,检查外观是否完善,指针是否指向“停”的位置,挡板转动是否灵活,其冲动方向是否与油流方向一致。所有油流继电器箭头方向必须与油流方向一致。即应指向变压器油箱。显示部分应统一向同一方向旋转一个安装孔的角度,以利于运行维护时巡视检查。

(4)风冷却器风扇安装时,首先应用500V兆欧表测量定子绕组的绝缘电阻,若低于1MΩ时,应检查叶片是否变形,与导风筒有无碰擦,,电气连接手否良好、正确。

(5)总控制箱应安装在变压器旁前后两侧有足够空间的单独平台上,以便开启前门和后门进行操作和检修。箱底电缆敖设完毕后,其进出口地空隙应严实堵塞,以防昆虫、尘土等侵入。

(6)冷却器安装完毕后,在投入运行前,必须经检查、调式、方可将控制箱设置为自动状态,风冷却器运行前的检查、调试按如下事项进行。

?仔细检查控制箱连接线路是否正确?检查两个电源接触器的辅助触点接触是否良好,开闭是否正常,以防发生误动,造成整个冷却系统停电,甚至都只变压器跳闸的严重事故。

?由于风冷却器安装完毕后,变压器油箱及油泵与风冷却器之间的所有蝶阀是

关闭的,只有变压器整体真空时才全开,。因此在风冷却器试运行时,应检查是所有蝶阀均应处于全开状态,保证油路畅通无阻。

?将风扇逐台投入运行,检查器转向是否正确,运行是否平稳,风扇叶片是否有碰擦现象,轴承部位及机壳表面是否有过热现象,吹风方向是否正确,如发现异常,应立即处理。

?分别以手动操作逐一各组风冷却器试运行,检查控制箱的信号是否正确。如发现异常现象,应立即处理。油泵运转方向应正确,油流继电器应运行正常,冷却器系统震动和声音应无异常,整个系统不应有渗漏油。

?在调试过程中,如发现有油泵或风扇不能启动,火灾运行中油泵有过热,其原因很可能是分控制箱内接触器有一相未接触好,造成断相运行,为此必须检修接触器。

?虽然分控制箱内保护风扇和油泵过载的热继电器本身有环境温度补偿装置,但夏季高温时,整流继电器适当增大。以防热继电器动作。

以上检查和天使完成控制箱应处于自动状态。

2、压力释放器的安装

压力释放器安装时注意事项:

?首先拆除压力释放器的调压板或试压片,拆除后必须拧紧螺钉或螺帽。对于带电信号的压力释放器,信号线应以胶布包扎,并把防雨小红帽拧在标志杆上,以防进水受潮。

?紧固压力释放器螺栓应对称对角线均匀拧紧,紧固后的法兰盘间隙应均匀一致,以防安装孔崩裂。

?严禁压力释放器的喷油口对着套管升高座或油箱其它组部件。

?在变压器最终注油完成后,变压器送电前,必须全部排除压力释放器升高座

处的气体。

压力释放器的开启和关闭压力

3、储油柜、油位计及其气体继电器安装

储油柜安装一般可按油位计、柜体、柜体支架、联管的程序安装。

油位计的安装。油浸变压器的储油柜的油位计有小胶囊式(玻璃管式)、磁力式和压力式三种。

(1)磁力式或压力式安装注意事项:

?油位计安装前务必将连杆和浮球表面的污物、灰尘清理干净。

?连杆应尽可能长些,并能灵活转动,不能与柜壁触碰,,特别是装配时要避免连杆变形和弯曲或被胶囊夹裹。

?安装时可用手上下连续拨动胶囊数次,检查油位计指针的转动和刻度处0和10的最低和最高油位时,报警是否正确。

(2)储油柜本体安装。安装本体储油柜时注意事项:

?起吊储油柜时,吊绳间的夹角不得超过60度,应在储油柜两端用尼龙绳控制摇摆和方向,一面碰伤变压器其它组部件,尤其是套管等瓷件。

?储油柜就位前,现将支架装在变压器顶盖上或侧壁上,但固定螺栓不必拧紧,然后将柜体置于支架上,注意不要将支架装反,这时仍不能将储油柜紧固件拧紧,以便装好各联管时进行调整。

(3)胶囊安装,储油柜胶囊注意事项

?储油柜胶囊安装,安装柜体时应打开储油柜端盖,检查胶囊在柜体内安放是否平展,若有扭曲、折叠,则应用手慢慢拨平整。现场重新安装胶囊时,应充气检查胶囊是否有渗漏,然后按照要求将胶囊平正的安装在柜体内的挂钩上。接上三通联管,最后密封好。

(4)气体继电器安装注意事项:

气体继电器安装前必须进行调整,并应注意以下事项:

?整定信号触点动作的气体容积,改变重锤位置予以调节,一般要求容积为250~300mL。从放气嘴处注入空气,可以检查触点动作的可靠性。

?整定跳闸触点的油流速度,一般为 1.0~1.4m/s,可以松动调节杆,改变弹簧长度进行调节,下磁铁与下干簧触点的距离一般为0.5~1.0mm,可以转动螺杆进行调整,拧下上罩,按动波纹管,通过探针可以检查跳闸触点的可靠性。(4)联管和蝶阀的安装

联管超储油柜方向应有1%~1.5%的升高坡度,现在的储油柜是全真空的,所以瓦斯继电器的安装与蝶阀、联管均可全部安装完毕,储油柜与主体一起抽真空或抽真空注油。

4、高压套管的安装及其注意事项:

1)开箱检查套管有无渗漏,裙伞有无磕碰,外表面有无损伤。

2)安装前的试验检查,主要是套管的介损试验、电容测量、绝缘电阻测量。这

三项试验项目不光指高压套管,只要是电容式套管均要做。

3)检查套管的油位是否正常,套管试验后一定要注意套管末屏的接地要可靠,

因为许多套管爆炸与套管末屏接地不良有直接关系。

5、分接开关安装及其注意事项:

(1)有载分接开关安装前应仔细研读使用说明书,安装时严格按使用说明书操作,变压器本体抽真空时必须保证开关室与本体油箱达到相同的真空度。

因此在安装前先安装上U形管。安装时应保证电动机构与分接开关的分接位置应保持一致。安装后首先手动正反操作两个循环,然后以电动机构进行正转和反转。此时,开关切换转数应一致。否则应进行调整。

(2)无励磁开关安装时,必须注意检查箱盖上的防雨罩密封是否良好,静触头各分接线接触是否良好,各分接线间以及它们各自与开关、器身、油箱的绝缘距离是否足够。试验操作后应反复转动分接档位,检查切换是否灵活和标志是否正确,在确证分接位置与设备上标志指示的位置一致的情况下,应进行直流电阻和变比测量予以核准。并与出厂试验值进行比较判断有无变化。送电之前,若分接位置改动过,则每改动一次必须测定一次直流电阻,并应做好记录。

6、其它组部件的安装及注意事项:

其它组部件主要包括吸湿器、保护装置、测温元件、电流互感器升高座、有载分接开关保护继电器和控制箱及其二次电缆安装等。安装时应注意以下事项:(1)吸湿器安装时应确保联管洁净、畅通,吸附剂应干燥,颜色正确,吸湿器密封良好,并应给油杯注入足够的变压器油。吸湿器距固定点不易太长,以免台风时碰坏吸湿器。

(2)电流互感器安装前要做变比、电阻、伏安特性试验。

(3)温度计安装时一定要再温度计座内注入变压器油,一是传热较好,而是防

止温度计座生锈。

(4)有载分接开关的保护继电器的安装,设计应在靠近箱顶位置,而且至开关储油柜的联管有2%~4%的坡度。

十四、变压器组部件常见故障及预防措施

1、气体继电器常见故障

气体继电器动作原因有故障引起的,是正常动作,另有非故障动作,一般称为误动作

气体继电器动作原因判断

1、气体继电器故障预防措施

(1)二次回路故障,例如气体继电器密封盖不严,进水致使干簧触点短路。(2)由于安装或检修维护步骤,使变压器内部空气未排除或某些原因重新引入了空气。

(3)由于运行维护不当,造成变压器油流分布改变,形成油流涌动,例如变压器冷却器油泵同时启动时经常造成瓦斯继电器重瓦斯动作,其原因就是变压器油由静止突然涌动造成的瓦斯继电器重瓦斯动作,一般启动冷却器有15-30秒之规则,即在15-30秒内对冷却器组进行分级启动,即可避免涌流而是重瓦斯动作,所以冷却器控制箱内有延时继电器来实现此功能。(4)运行中油泵应确保入口微正压,严防形成负压而导致因油泵入口法兰或导管法兰连接处密封不良或窥视窗玻璃裂纹等吸入空气。为此,必须把油泵入口阀门全部打开。

(5)运行维护时应有计划的对冷却器及其系统进行检查和维护,以便及时发现冷却器及其系统渗漏油,并及时处理。

(6)变压器运行时应确保油泵和冷却器对称运行严防不对称投入和停运油泵和

冷却器。

(7)要确保储油柜内的胶囊无折叠、活动自如,防止胶囊堵塞储油柜与本体联管口,且确保吸湿器出口畅通,金属波纹式储油柜滑道无卡涩现象,确保其动作灵活。

(8)现场实施下列操作时,应将气体继电器跳闸保护切换为信号保护。

1)变压器在线滤油、补油。

2)变压器运行中更换油泵、冷却器、油流继电器

3)变压器运行中需要将关闭的冷却器和储油柜的蝶阀开启,或因某种原因需要开启放油或放气阀门。

2、有载分接开关的保护继电器动作原因分析。

(1)由于安装盒检修时,未按技术要求控制联管的坡度,或者呼吸器出口堵塞,使气体不能顺着管道自然地上升,反而可能使回流至气体继电器,引起动作。

(2)由于有载分接开关切换时,触头断开不能及时熄弧,或者重燃使切换过程中产生大量气体,引起气体继电器动作。

防止措施:

(1)注意保护继电器处于最高位置,且有一定的坡度,吸湿器联管畅通。(2)有载开关油室内的变压器油品质良好,若游离碳过多、受潮或有大量金属颗粒,将影响变压器油的绝缘性能,降低灭弧能力。

(3)开关保护继电器一般不设报警信号。只设跳闸信号。

(4)有载开关一般动作10万次或者5(10)年时间,谁先到即可修理。

3、电容式套管常见故障及其影响

100只套管故障原因统计

套管常见故障原因及其措施

变压器运行维护手册

变压器的运行维护手册 一.变压器的运行维护 1.变压器的投运和停运 1.1 在投运之前,值班人员应仔细检查,确认变压器极其保护装置 在良好状态,具备带电运行条件。并注意外部无异物,临时接地线已拆除。分接开关位置正确(注意,24000容量的开关有三个,确认每一个开关位置均正确),所有阀门开闭正确,带储油柜的变压器中,吸湿器应畅通无阻; 1.2 备用变压器应随时可以投入运行,长期停运者应定期充电; 1.3 变压器投运和停运的操作程序应在现场规程中规定,并必须遵守 下列各项: 1.3.1 变压器的充电应在有保护装置的电源侧用断路器操作,停运时 应先停负载侧,后停电源侧; 1.3.2 在无断路器时,可用隔离开关投切电流不超过2A的空载变压 器;用于切断3000和24000容量变压器(电压为35kV)的隔 离开关,必须三相联动且装有消弧角;装于室内的隔离开关, 必须在各相之间安装耐弧的绝缘隔板; 1.3.3 允许用熔断器投切空载配电变压器和站用变压器; 1.3.4 新投运的变压器按《变压器的试运行》规定执行; 1.3.5 装配储油柜的变压器,如3000,24000容量的产品,带电前必 须对本身升高座,散热器,气体继电器等所有放气孔充分放气,变压器的油位表应有油位显示(包括箱盖上的油位表)。

1.4 变压器运行时,带有气体继电器的变压器应把气体继电器接信号 和跳闸。 1.5 变压器运行中若进行滤油,补油时,气体继电器跳闸应改为信号; 1.6 当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需打开放气 或放油阀门时,应先将气体继电器的跳闸改接信号; 1.7 在预报可能有地震期间,应根据变压器的具体情况和气体继电 器的抗震性能,确定气体继电器的运行方式。地震引起气体继电器动作后,应进行充分检查后,方可再行投入。 2.变压器的运行监视 2.1 安装在发电厂和变电所内的变压器,以及无人值班变电站内 有远方监测装置的变压器,应经常监视仪表的指示,及时掌握变压器的运行情况。监视仪表的抄表次数由现场规程规定。当变压器超过额定电流运行时,应做好记录。无人值班变电站的变压器应在每次定期检查时记录其电压,电流和顶层油温等。对配电变压器应在最大负载期间测量三相电流,并设法保持基本平衡。测量周期由现场规程规定。 2.2 变压器的日常巡视检查,可参照下列规定: 2.2.1 发电厂和变电站内的变压器,每天至少一次,每周至少一次夜 间巡视; 2.2.2 无人值班变电站内容量为3000KV A及以上的变压器每10天至少一次 2.3在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数:

变压器日常维护和故障处理

变压器日常维护和故障处理 【摘要】随着社会的不断发展和进步,电力变压器所承载的工作任务和工作量在不断的提高。在这种情况下,我们需要对变压器实行状态检修,通过相关技术的作用,帮助变压器提高自身所具有的性能,并且在日后的工作当中,能够更好的为居民服务。本文分析了平时的维护和故障处理,避免事故的发生。 【关键词】变压器;日常维护;故障;处理 电能是人们生活和工作中不可缺少的能源,随着经济的快速发展,人们对电能的需求量也在增多,为了更好地保证电力系统的稳定运行,对电气设备进行日常的维护是非常重要的,在电力系统中变压器的作用非常大,其出现故障对电力系统的影响非常大,因此,一定要对其常见的故障进行分析,这样才能保证故障处理的及时性。 一、变压器的故障处理 1.1铁芯故障 铁芯故障在变压器故障中不常出现,但是一旦出现后果是非常严重的,铁芯故障主要是由于铁芯柱的螺杆或者是铁轮的绝缘损坏而导致的,会导致螺杆和铁芯之间出现绝缘损坏,会出现环流局部过热的情况,甚至会导致铁芯出现局部熔毁的情况。也可能会导致铁芯的迭片出现短路的情况,绝缘层出现损坏,使得变压器的空载损失出现增大。在变压器出现故障以后,在确定是否是铁芯故障的时候可以采用吊芯检查的方式。先要对各相绕组的直流电阻进行测量,出现差别较大的情况,就说明是绕组故障,然后对铁芯的外观进行检查,可以对直流电压进行测量,如果出现的损坏不大,那么就可以在损坏处涂漆进行处理。 1.2电缆安装不良引发的故障 夏季电力系统的负荷通常是较大的,这个时候变压器的负荷也相对较大,在这种情况下,电流会出现过大的情况,这样非常容易出现过大电流导致引线烧伤,导致变压器内的油出现分解,在油中的总烃会出现超标。出现这种故障主要是由于不均匀的磁场作用下,变压器在运行过程中出现了振动的情况,使得绝缘层出现了破损。在进行电缆安装的时候,要检查安装的是否到位,在确定了不相连以后可以用万用表进行测试[1]。 1.3绕组故障 绕组故障通常有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线以及接头开焊几种。导致绕组故障的原因也是非常多的,在制造或者检修的时候,出现了局部绝缘受到损害;变压器在运行中出现散热不良或者是长期处在过载;绕组内出现杂物;运行温度过高导致绝缘老化;绕组制造工艺不良,在压制过程中出现压制不紧,

三相油浸式变压器维护保养规程

三相油浸式变压器维护 保养规程 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

力阳电器三相油浸式变压器维护保养 (力阳电器技术部提供) 一.适用范围 本规范适用于容量6300KVA电压等级35KV以下三相油浸式配电变压器日常及周期的维护和保养。 二.日常运行管理 2.1进行日常维护,保持变压器外部清洁,及时清扫擦除油污和高低压套管上 的尘埃,以防气候潮湿或阴雨时污面放电,造成套管间短路。 2.2 及时观察配变油位和油色,检查变压器油标油位,指示过低时及时补加与 该产品相符油号的变压器油。发现油色油味异常时,要及时取样做变压器 油绝缘的分析化验和耐压试验,如不合格要进行整体跟换。 2.3 定期检测油温,特别是负荷变化大,温差大,气候恶劣天应增加巡视次 数,油温一般不得高于95℃,温升不得超过55℃. 2.4 尽量调整好变压器的三相负荷平衡,不得仅用一相式二相供电,中心线 电流不应超过额定电流的25%,不超载运行。 2.5 定期观察变压器高低压接线部位的紧固接触情况,以免因接触不良时造成 局部过热,影响正常运行。

三.定期维护保养 3.1变压器运行一年以上须做变压器油的分析化验,必要时更换与该地区相符 油号的变压器油。 3.2如配有油枕的三相油浸式变压器,使用一年以上需对油枕底部防除水分及 杂质,以防油枕底部水分杂质进入箱体影响变压器绝缘程度。 3.3更据呼吸器硅胶色泽情况更换硅胶干燥剂。 3.4检查各密封部位螺丝,必要时跟换密封件,确保没有渗油漏油现象,对箱 体焊接部位的渗漏点,可采用两种处理方法。 (1)如漏点在箱体上部,因没有油的压力,可直接焊接不漏。 (2)如漏点在箱体下部,由于油的压力大,不适宜焊接,可用尖冲将漏点部位铆冲后清除干净,用高分子复合粘合剂(AB胶)涂封。 3.5对进线,出线各连接部位进行紧固处理,确保接触良好。 3.6对温度计,瓦斯继电器进行检查校正,确保正常。 3.7对变压器箱体外部进行除锈涂漆防护处理。 3.8检查接地是否良好,螺栓是否紧固,绝缘是否合格。 3.9检查温度计导热管是否完好,适当补加导热油。

变压器运行维护规程精编

变压器运行维护规程精 编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

变压器运行维护规程 1.主题内容与适应范围 本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 本规程适用于变压器运行管理。 2.引用标准 DL/T572-95 电力变压器运行规程 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 3.设备规范(见表1) 表1 主变压器运行参数

4.主变正常运行与维护 一般运行条件 主变运行中的顶层油温最高不允许超过95℃,为防止变压器油质劣化过速,正常运行时,顶层油温不宜超过85℃。主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。

主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 主变周期性负载的运行 主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过105℃。 当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 主变短期急救负载的运行 主变短期急救负载下运行时, 急救负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过115℃,运行时间不得超过半小时。 当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时, 不宜超额定电流运行。 在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。

变压器维护内容

变压器的检修按其检修工作性质可分为大修和小修,小修一般至少每年一次,对安装在特别污秽区的变压器可另行规定;大修一般5~10年检修一次,对变压器一直在正常负荷下运行时,考虑每10年大修一次。 1、变压器小修内容和要求1)消除巡视中发现的一切缺陷。 2)测定线圈的绝缘电阻值,应满足绝缘要求。找绝缘标准是多少 3)清扫瓷套管和外壳,发现瓷套管破裂或胶垫老化者应更换,漏油者应拧紧螺丝或更换胶垫。 4)拧紧引出线的接头,如发现烧伤,应用砂布擦光后接好。5)缺油时应补油,并清除油

枕集泥器中的水和污垢。6)检查呼吸器和出气瓣是否堵塞,并清除污垢。 7)检查变压器瓦斯保护引出线是否侵蚀,若侵蚀应更换处理。8)检查各部位的油截门是否堵塞。 9)跌开式熔断器保护的变压器应检查熔丝管和一、二次熔丝是否完好正常。10)检查变压器的接地良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重时应更换。2、变压器大修的步骤和内容 1)大修前的准备:将运行中记录下来的缺陷到现场进行核对,制定消除缺陷的对策,对检修中需用的设备、材料和工具应预先列出清单,并到现场检查环境和用具是否齐全。 2)放油、打开变压器顶盖、吊器身、检查线圈和铁芯。3)检修铁芯、线圈、分接开关和引出线。 4)检修顶盖、油枕、防爆管、散热器、油截门、吸湿器和套管等。5)检修冷却装置和油再生装置。 6)清扫壳体,必要时重新油漆。7)检修控制测量仪表、信号和保护装置。8)滤油或换油。9)必要时干燥绝缘。10)装配变压器。 11)按试验规程规定的项目进行测量和试验。12)试验合格后将变压器重新投入运行。3、变压器大修的要求 1)为防止器身吊出后,绕组在空气中暴露的时间过长受潮,应避免在阴天吊芯,在相对湿度不大于65%空气中不超过16小时,在相对湿度不大于75%空气中不超过12小时。 2)对于运行时间较长的变压器(如超过20年运行的变压器),在吊芯时应重点检查绕组的绝缘是否老化。 3)变压器线圈间隔衬垫应牢固线圈不能有松动、变形或位移,高低压绕组应对称无油粘物。4)分接开关接点应牢固,绝缘纸板和胶管应完整无损。 5)查对电压转换开关的接点、压紧螺丝、转动部分的转轴与顶盖上的标示字样应一致。6)铁芯不能有松动,铁芯与线圈间的油道应畅通。 7)穿芯螺栓的绝缘电阻,应用1000V摇表测定10KV以下变压器绝缘电阻不应低于2MΩ,35KV变压器不应低于5 MΩ。 8)瓦斯继电器的二次回路绝缘电阻应合格、接线正确,瓦斯继电器内部浮筒及水银接点完整。 9)充油套管内的油应保持在规定的指示线上。 配电变压器检查和常见故障分析王纪昌晋高峰配电变压器是一种静止的电气设备,在输电、配电系统中起到了改变电压和传输功率的作用。因此,作为维修电工应对变压器进行维护和定期检查,以便发现故障,及时处理。一、配电变压器的维护检查变压器维护检查的内容如下:1.检查运行中的变压器声响是否正常变压器运行中声响是均匀而轻微的“嗡嗡”声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下:(1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负荷的情况。(2)声音中杂有尖锐声,声调变高,这是电源电压过高、铁芯过饱和的情况。(3)声音增大并有明显杂音,这是铁芯未夹紧,片间有振动的情况。2.检查变压器的油位及油的颜色是否正常,是否有渗漏油现象油位应在油表刻度的1/4~3/4以内。油面过低,应检查是否漏油,若漏油应停电修理。若不漏油,则应加油至规定油面。加油时,应注意油表刻度上标出的温度值,根据当时的气温,把油加至适当油位。对油质的检查,通过观察油的颜色来进行。新油浅黄色,运行一段时间后变为浅红色。发生老化、氧化较严重的油为暗红色。经短路、绝缘击穿的油中含有碳质,油色发黑。3.检查变压器运行温度是否超过规定变压器运行中温度升高主要由本身发热造成的,一般说,变压器负载越重,线圈中流过的工作电流越大,发热量越大,运行温度越高。其温度越高,使绝缘老化加剧,寿命减

变压器使用维护规程

变压器使用维护规程 版次:A/0 拟制部门:设备部 审核人:杨银 批准人:曹辉 1 目的 指导和规范电力变压器使用与维护,确保设备达到规定要 求。 2 适用范围 本规程适用于选烧厂烧结工序动力变压器使用与维护。 3 术语/定义 4 职责 4.1 点检员负责变压器专业点检,紧固、调整、防腐、清扫。 4.2 维护人员负责变压日常巡检。按照使用维护标准执行。 5 使用维护内容与要求 5.1 对人员的要求 5.1.1 点检员必须取得国家职业技能鉴定中级以上等级证书,熟悉设备结构,掌握点检方法,并持证上岗。 5.1.3 检修人员必须经过培训考试合格,取得国家职业技能中级以上鉴定等级证书,熟悉设备结构,掌握检修规程,并持证上岗。 5.2 对备件材料的要求 所用的材料、备品备件必须符合设备的技术要求,必须有产品检

验合格证。 5.3变压器的运行 5.4试运行前的检查 5.4.1变压器在试运行前,断路器、继电保护、控制回路、指示仪表等接线正确,动作可靠,操作良好。 5.4.2变压器注满油后,根据变压器容量的多少,需要静止时间4~16小时,方能做耐压试验.。 5.4.3高压各项试验合格。 5.4.4重瓦斯保护在切闸位置。 5.4.5检查相序是否正确.。 5.4.6通风设备完好。 5.4.7各阀门位置应正确.。 5.5试运行 5.5.1新安装或大修后的变压器应冲击合闸充电。 5.5.2第一次充电后,持续时间不应小于10分钟,变压器等均无异常情况。 5.5.3变压器应进行5次全电压冲击合闸,并应无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置的误动。 5.5.4变压器并列前应先核对相序,相序应一致.。 5.5.5变压器空载运行时间一般为24小时。 5.5.6变压器经空载运行后,方可带负荷运行。 5.5.7新带负荷的变压器应增加检查次数,注意温升,油面温升超过45℃时应发信号报警。 5.6额定运行 5.6.1变压器在规定的冷却条件下,按铭牌的电压,电流范围运行。5.6.2装有风冷及强迫油循环冷却的变压器,视温升情况,按制造厂规定启停冷却装置。 5.7允许温升 5.7.1变压器最高允许上层油温不准超过95℃控制在85℃。 5.7.2允许电压:施加在变压器分接头上的电压应不大于其相应额定值的105%。 5.8允许的过负荷: 5.8.1自冷或风冷的油浸式电力变压器正常过负荷的数值与时间,应遵守下表. 负荷与过负荷前口层端正的温升(℃)

10KV电力变压器的日常维护与检修

10KV电力变压器的日常维护与检修 来源:中国变压器交易网10KV电力变压器在各大行业使用范围越来越广,所以电力变压器的可靠性、保证性、维修性也显得尤其重要,10KV电力变压器一旦出现问题将直接影响到本身的性能以及其他 电力设备运行的安全可靠性,那么我们如何正确地做好10KV电力变压器日常维护与检修呢? 一、加强10KV电力变压器的定期检查 (1)定期检查瓷套管及绝缘子的清洁度,及时清扫黏附在表面的灰尘,清除裸露导体的氧化膜或者是锈迹。 (2)变压器运行中会产生震动,影响紧固件,所以要在运行一段时间后停电进行紧固件的维护,保证电气连接的紧固可靠。 (3)定期检查分接开关。并检验触头的紧固、转动灵活性及接触的定位。 (4)在油浸式变压器中,要检查器身有无渗漏、生锈、污垢淤积以及任何限制油自由流动的机械损伤。 (5)定期检查油浸式电力变压器的绝缘油够不够,干式电力变压器的风机的运转、温控器的显示正不正常。 (6)调压变压器的分接开关的定期检查包括绝缘油的检查和开关的吊心检查,检查周期可按DL/T574-95规定进行。分接开关中的绝缘油在多次切换后颜色变黑,耐压下降,一般在耐压值降低到20kV-25kV时应更换新油。分接开关应根据切换次数或使用时间定期吊心检查,主要检查快速机构和触头的磨损情况以及储能弹簧、触头压力弹簧等部件的疲劳情况。 二、加强10KV电力变压器日常巡视检查 (1)日常巡视每天应至少一次,夜间巡视每周应至少一次。 (2)下列情况应增加巡视检查次数:首次投运或检修、改造后投运72h内;气象突变(如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时;高温季节、高峰用电期间;变压器过负荷运行时。 (3)10KV电力变压器日常巡视检查应包括以下内容:油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位计油位应正常;电力变压器音响应正常;散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常;吸湿器应完好,吸附剂应干燥;引线接头、电缆、母线应无发热迹象;压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损;分接开关的分接位置及电源指示应正常;气体继电器内应无气体;各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;干式变压器的外表应无积污,风机运

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 1先投入备用变压器,再把待保养变压器退出运行。 2用高压操作手柄断开备用变压器高压侧高压环网柜的接地开关,确定断开位置后,合上高压环网柜的熔断器开关,观察备用变压器空载运行是否正常,然后锁住高压环网柜。 3 逐级断开配电柜上的负荷开关。 4 断开并摇出待保养变压器低压侧受电开关柜自动断路器,将转换开关置于停止 位置,并在该受电开关柜上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 5 断开待保养变压器高压侧熔断器开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后 用锁锁上该高压环网柜,并悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 6 逐级合上配电柜的各回路负荷开关。 7 打开干式变压器的防护门,首先用高压验电器确认该台变压器在停电状态下, 然后检查变压器外壳,垫、垫片、母排各相、接地等螺丝是否松动等,瓷套有无破损及母线有无变形现象,有破损的应进行更换。 8 重新坚固引线端子,接地螺丝。进出母线螺丝如有松动的应拆下螺丝,换上新 的弹簧垫圈,重新紧固螺丝。 9 用干净的棉布擦去变压器周围及瓷瓶上的灰尘,用吸尘器清洁遮拦内的灰尘。 10 断开待保养变压器高压侧接地开关,用2500V兆欧表测变压器一次侧、二次 侧的线圈相与相、相对地之间的绝缘电阻,一次侧绝缘电阻不低于300兆欧,二次侧不低于10兆欧。在测试前应接好放电线,测试完后进行放电。 11 检查变压器防护栏内有无遗留工具,然后撤离现场,锁上防护门锁。 12 合上待保养变压器的高压侧熔断器开关,让变压器空载运行并取下高压侧警示 标示牌。 13 合上待保养变压器的低压侧自动断路器,并合上各分路开关,观察变压器带负 荷运行情况。 14 做好变压器的保养记录,试运行记录,保存好变配电倒闸工作票。 15 高压操作应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行。 16 未对变压器进行验电时严禁触摸。 17用兆欧表摇测电阻必须由两个人进行,测试后要进行放电。

变压器运行维护注意事项

变压器的运行维护注意事项 一、变压器油的运行与维护 要想了解变压器油的运行与维护,首先要了解变压器油的作用,其作用主要以下几种: ?电气绝缘;不同电压等级的变压器,其电气强度要求是不一样的。 ?传输热能冷却作用; ?消弧作用; ?通过变压器油色谱分析,含气量分析,油样试验,诊断变压器是否存在故障提供信息。 变压器油一般分为:DB-10,DB-25,DB-45三种型号。在我国一直是以变压器油的凝点为基础的,凝点低于—10℃的变压器油牌号为DB-10,凝点低于—25℃的变压器油牌号为DB-25,凝点低于—45℃的变压器油牌号为DB-45。对变压器油的基本要求: ?电气强度:750~1000kV电压等级变压器(电抗器、换流变)要求:≧70kV/2.5mm;500kV电压等级:≧60Kv/2.5mm;220kV电压等级:≧50kV/2.5mm;110kV电压等级:≧40kV/2.5mm。 ?微水含量:750~1000kV电压等级≦8ppm;500kV电压等级≦10ppm; 220kV 电压等级≦15ppm; 110kV电压等级≦20ppm。 ?介质损耗tan(δ):≦0.5%. ?变压器油含气量:750~1000kV电压等级≦0.5%,500kV电压等级≦1%,220kV电压等级≦2%。

?颗粒度(≦5μm):≦2000/100ml(换流变的要求)。750~1000kV电压等级≦1500/100ml或更高. 关于变压器大修或由于其它原因,需要给变压器添加变压器油时。一定要做混油试验,否则,不能随便对变压器添加油,既然是同型号但不同批次的变压器油也要做混油试验。 表1 运行中变压器油质量标准

干式变压器日常维护须知建议

部分检 查 维护和保养检查铁心及夹件等表面及缝隙间是否有积灰及异物。 用清洁的压缩空气或氧气吹扫铁芯、夹件表面和各缝隙;并除去异物。检查变压器铁芯表面涂层是否损坏。 铁芯和夹件表面涂层如有破损,采用同色油漆(丙烯酸油漆)修补。检查变压器铁芯是否接地良好,是否一点接地。如发现铁心接地螺栓松动,需用扳手拧紧;铁心不得多点接地。 检查夹件紧固程度,检查拉板螺栓、夹件螺栓、穿芯螺杆是否松动。 对夹件螺栓,拉板螺栓、车架连接螺栓进行复紧。绕组清洁,表面无灰尘杂质;绕组无变形、倾斜、位移,绝缘无破损、变色及放电痕迹,表面凝露后干燥处理试验合格。干式变压器日常运行维护建议须知 一:干式变压器定期检查 铁心(变压器长期运行后,线圈表面容易积累灰尘,正常情况下这些灰尘不会影 响变压器的正常运行。但较大的污秽度将降低变压器抗过电压能力,建议每年进行一次灰尘清理工作。)用清洁的压缩空气或氧气吹扫线圈表面、线圈高、低压绕组间风道无被杂物堵塞现象,高、低压绕组风道畅通,无杂物积存。 检查引线绝缘完好,无变形、变脆,引线无断股情况,接头表面平整、清洁、光滑无毛刺,并不得有其它杂质;引线及接头处无过热现象,引线固定牢靠。绝缘子固定应牢靠,表面清洁,无爬电和碳化现象;如发现绝缘变形变脆等现象需及时更换。检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘,有无龟裂、变色、放电等现象,绝缘电阻是否正常。 如发现放电现象及绝缘异常等现象需由专业人员进行进一步检测及处理。检查各绝缘件,检查紧固件、连接件。 表面有无爬电痕迹和炭化现象,绝缘无损坏。紧固件、连接件不松动,螺栓齐全紧固,松动螺栓进行紧固。检查变压器线圈支撑(上下垫块)是否有位移、松动现象。用扳手锁紧线圈垫块上的顶紧螺栓。 电气联接电气联接处应保证一定的接触压力方可保证导电良好,用户应定 期检查:低压引出线与联接母排,高压端子与高压电缆接线鼻的联接。检查调压分接开关触点有无过热变色、接触不良或锈蚀等现象。 对于电气联接处的紧固螺栓,推荐使用扭距扳手进行复紧。 温控器在可能的情况下应经常监视温控仪工作情况,如发现无显示、显 示缺字、闪烁、字符错乱,用户首先应关闭温控仪,然后重新开 机,一般情况下故障可消除,如故障仍然存在,请立即通知厂方。 擦拭温控仪灰尘,重新紧固温控仪控制回路的连接螺丝。 线圈内部、线圈与铁芯之间的灰尘和异物(注意:不可用潮湿的物体擦拭变压器本体,以免降低绝缘水平)。发现线圈表面凝露,需干燥处理。风机检查所有配备的风机是否同时开启或停止。如有部分风机不运 转,首先检查风机电源连线是否断路,如连接线正常,请通知厂家。风机运转状态下,应无异响、异常震动、异味。如有异常响声,请首先排除风机出风口有无异物落下。排除异物后,仍存在 上述情况,请与厂家联系。 紧固风机电源联接螺丝,紧固风机固定螺栓。用清洁的压缩空气或氧气吹扫风机各部分。 外壳 检查变压器外罩、铭牌是否完好。完毕后检查变压器内有无遗留工具,关上变压器外罩门并琐好。序号 1 2.干式变压器从制造到投入运行的时间不能相隔太长,以免绝缘受潮,更不能遭受雨淋,否则需重新干燥处理; 检 查 有无异常声音、振动。3.变压器在维护过程中绝对禁止脚踩风机攀升; 4.变压器维护必须由专业人员进行操作。 注意事项二:干式变压器投入运行后的检查 1.维护是必须断开变压器高低压两侧电网; 2 3GB 1094.2 电力变压器 第2部分:温升GB 1094.5 电力变压器 第5部分:承受短路的能力GB T 10228 干式电力变压器技术参数和要求DLT 1102-2009 配电变压器运行规程 注意:以上建议仅供贵方参考;干式变压器具体日常维护及定期维护须按国家标 准及供电局所规定的规程进行。引 用 规 范 GB 1094.1 电力变压器 第1部分:总则 GB 1094.3 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11 电力变压器 第11部分:干式电力变压器 DL T 572 电力变压器运行规程有无由于局部过热、有害气体腐蚀等使绝缘表面出现爬电痕迹和炭化现象等造成的变色。变压器所在房屋或柜内的温度是否特别高,其通风、换气是否正常,变压器的风冷装置是否正常运转。

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 1 ?主题内容与适应范围 1.1本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 1.2本规程适用于变压器运行管理。 2?引用标准 DL/T572- 95电力变压器运行规程 GB/T15164油浸式电力变压器负载导则 3 ?设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数

4 ?主变正常运行与维护 4.1 一般运行条件 4.1.1主变运行中的顶层油温最高不允许超过95C,为防止变压器油质劣化过速, 正常运行时,顶层油温不宜超过85C。 4.1.2主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 4.1.3主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 4.1.4主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 4.2主变周期性负载的运行 4.2.1主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 4.2.2主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的1.5倍, 且主变顶层油温不允许超过105C。 4.2.3当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3主变短期急救负载的运行 4.3.1主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的1.8倍, 且主变顶层油温不允许超过115C ,运行时间不得超过半小时。 4.3.2当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3.3在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 4.4主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 4.5短路电流的持续时间不超过下表之规定

变压器的日常运行维护

变压器的日常运行维护 对运行中的变压器要按规定进行巡视检查,监视运行情况,严格掌握运行标准,保证安全运行。 1、运行标准 (1)允许温度根据新厂目前投入运行的一台1600KV A干式变压器这两年运行情况来看,夏季最高负荷时:电流在2100安培时,温度在105度左右,变压器运行正常,而干式变压器允许温度 一般不宜超过110度,最高不得超过120度。 (2)允许负荷变压器运行中的负荷应该在额定容量一下,也就是变压器的视在功率。变压器一般不应超过额定容量运行,但允许 正常过负荷运行,过负荷运行时不能超过变压器容量的10%,而且要注意温升。 (3)变压器三相不平衡负荷当三相不平衡时应该监视最大一相的电流,当发现三相电流严重不平衡时应及时进行调节单相用电 设备负荷的平均分配。 (4)允许波动电压变压器电源电压一般不得超过额定值的5%,也就是10KV线路电压不得超过10.5KV,不得低于9.5KV。 2、变压器维护 (1)值班人员应该根据电压表、电流表、温度表指示,监视变压器的运行负荷情况,发现异常情况及时上报。 (2)夏季负荷高峰时期要加强对变压器负荷电流、温度的巡视监测,经常查看冷却风扇的运行情况,发现异常及时解决处理。

(3)监视运行中的声音是否正常。 (4)定期查看变压器引线接头、电缆、母线等处有无过热氧化腐蚀。(5)每年遇到外网停电时,要对变压器室内顶部和底部循环风口进行吸尘,保证风口的畅通。用抹布擦拭绕组浇注体外表灰尘,且查看绕组浇注体有无裂纹和表面过热损坏。查看变压器绕组的底角固定螺丝有无松动。 (6)正常运行时尽量避免打开变压器室的前后门,防止小动物(如小鸟、老鼠等)进入变压器室造成事故。 (7)经常打扫变压器室周围环境卫生,不得放置任何物体在变压器周围。 (8)经常查看变压器室下方的电缆沟里是否有积水,造成变压器运行环境潮湿,发现后及时处理,避免变压器绕组吸潮。

电气设备维护检修规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A71773 电气设备维护检修规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备维护检修规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、变压器维护、检修规程 1、概述 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围 本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次

1.3.2大修:五至十年一次 1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督 2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 1.日常巡检 1.1检查变压器开关柜电压指示在5700-6600V范围内; 1.2检查变压器开关柜电流指示在0~78A范围内; 1.3检查变压器呼吸器内吸潮剂的颜色是否变色、是否达到饱和状态; 1.4检查变压器外壳接地是否良好; 1.5检查变压器的油色是否正常,有无渗油、漏油现象; 1.6检查变压器的温度和温升是否过高,冷却装置是否正常,散热管温度是否均匀,散热管有无堵塞现象; 1.7检查变压器运行声音是否正常; 1.8检查变压器油枕和充油套管内的油位高度在规定范围内(20%~50%),瓦斯继电器内无气体; 1.9检查变压器的套管应清洁,无破损裂纹及放电痕迹,防爆管上的防爆膜完整; 1.10检查变压器各引线、接头无发热、松动现象,外壳接地线良好。 1.11检查变压器室的门、通风孔、百叶窗、铁丝网、照明灯是否完好。 1.12若在进行以上检查时,发现异常情况,应及时汇报进行消除,对一时不能消除的,应采取必要安全措施。 2.停电检修 变压器小修至少每年一次,在投入运行后5年内和以后每间隔10年大修一次。

2.1检修油位计,调整油位; 2.2检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器等; 2.3检修油保护装置; 2.4检修测温装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等; 2.5检修分接开关切换装置、传动机构及动、静触头,并进行调试; 2.6检查接地系统; 2.7检修全部阀门和塞子,全面检查密封状态,处理渗漏油; 2.8清扫油箱和附件,必要时进行补漆; 2.9清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽); 2.10按有关规程规定进行测量和试验: 2.10.1测量绕组的绝缘电阻和吸收比; 2.10.2测量绕组连同套管一起的泄漏电流; 2.10.3测量绕组连同套管一起的tgδ值; 2.10.4测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接头位置); 2.10.5测量铁芯对地绝缘电阻; 2.10.6用2500V摇表测量绝缘电阻,一次对二次及地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。若达不到以上要求,请做干燥处理,一般启动风机吹一段时间即可; 2.11检查瓷套有无损坏,密封垫是否老化,必要时更换; 2.12储油柜的检修:

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 公司内部编号:(GOOD?TMMT?MMUT?UUPTY?UUYY?DTTI ?

变压器运行维护规程 1.主题内容与适应范围 本规程给出了____________ 设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 本规程适用于_________ 变压器运行管理。 2.引用标准 DL / T572-95电力变压器运行规程 GB / T15164 油浸式电力变压器负载导则 3.设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数

4.主变正常运行与维护 一般运行条件 主变运行中的顶层油温最高不允许超过95°C,为防止变压器油质劣化过速,正常运行时,顶层油温不宜超过85°Co 主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 主变周期性负载的运行 主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过105°Co 当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。

主变短期急救负载的运行 主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过115°C,运行时间不得超过半小时。 当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 短路电流的持续时间不超过下表之规定 干式变压器事故过负荷允许时间(单位:分钟) 主变技术说明 变压器应能承受发电机甩负荷时倍的额定电压历时5秒。 对于额定电压的短时工频电压升高倍数允许持续运行时间应不小于下表规定: 允许偏差

变压器的日常维护

变压器的日常维护 3.1 安装及运行。 (1)变压器的安装地点应与其设计和建造的标准相适应。若置于户外,应确定该变压器适于户外运行。 (2)保护变压器不受雷击及外部损坏危险。(3)确保负荷在变压器的设计允许范围之内。严防出现小马拉大车的现象。(4)在油冷变压器中需要仔细地监视顶层油温。(5)平时在运行操作中,应严格按照运行操作规程执行,严防出现误操作。(6)在操作变压器的解、并运行过程中,一定要按变压器解、并列的“三要素”进行,严防出现操作过电压。(7)平时应对变压器进行经常检查和巡视,发现问题应及时处理。 3.2 对油的检验。 变压器油的介电强度随着其中水分的增加而急剧下降。油中万分之一的水份就可使其介电强度降低近一半。除小型配电变压器外所有变压器的油样应经常作击穿试验,以确保正确地检测水分并通过过滤将其去除。应进行油中故障气体的分析。应用变压器油中8 种故障气体在线监测仪,连续测定随着变压器中故障的发展而溶解于油中气体的含量,通过对气体类别及含量的分析则可确定故障的类型。每年都应作油的物理性能试验以确定其绝缘性能,试验包括介质的击穿强度、酸度、界面张力等等。 3.3 经常维护。 (1)保持瓷套管及绝缘子的清洁。(2)保证电气连接的紧固可靠。(3)定期检查分接开关。并检验触头的紧固、灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位。(4)在油冷却系统中,检查散热器有无渗漏、生锈、污垢淤积以及任何限制油自由流动的机械损伤。(5)每年检验避雷器接地的可靠性。接地必须可靠,而引线应尽可能短。旱季应检测接地电阻,其值不应超过4Ω。(6)每三年应对变压器线圈、套管以及避雷器进行介损的检测。 4 结论 变压器是电网中的重要设备之一。虽配有避雷器、差动、接地等多重保护,但由于内部结构杂、电场及热场不均等诸多因素,维护不当事故仍然会发生。经常对设备进行检测,并加强日常的维护和保养,会对电力设备起到极其重要的作用,从而使电力供应更加安全可靠。 此文章来源:中国电器交易网

干式变压器日常检查维护作业规定.docx

干式变压器日常检查维护作业规定 1 适用范围 1.1 本规定适用于容量为6300KVA及以下,电压为35KV及以下的干式变压器日常检查维护作业及安全操作规范。 1.2 适用人员:已经过培训并取得有效电工证操作手、修理工和专业维修保养作业人员。 2 规范性引用文件 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 3 现场责任 3.1 电工(修理工)是执行本规定的第一责任人。 3.2 电工(修理工)对设备安全操作及日常检查维护的全面性、故障或故障隐患报告的及时性以及发现与处理故障或故障隐患后所采取措施的及时有效性负有责任。在日常检查维护、操作过程中发现设备存在故障或故障隐患,应及时报分公司设备主管。 3.3 分公司设备主管对故障处理、故障信息及时上报负有责任。在接到电工(修理工)上报的故障或故障隐患后,分公司设备主管应根据故障性质及时采取有效防范和修复措施,防止故障进一步扩大,对不能处理的故障或故障隐患,应及时上报分公司主管领导。 3.4 分公司主管领导对设备主管上报的故障或故障隐患处理的组织和最终结果负有责任。在接到设备主管报告的设备故障信息后,应根据故障性质采取及时有效的防范措施,并积极组织故障修复,不得强令

设备带病运转。 3.5 分公司电工(修理工)应对故障维修的质量、二级保养作业的全面性、对号率负责。否则,因维修质量或保养不到位造成设备非正常损坏、磨损或机械事故的,电工(修理工)应承担相应的责任。 3.6 分公司设备主管应至少每周对整个分公司设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查并在《日常检查维护记录表》上签字确认。 3.7 公司设备与物资管理部应至少每半年对所管辖设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查。 3.8 电工(修理工)在日常检查维护、操作过程中发现设备存在安全隐患,应及时报分公司设备主管。分公司设备主管在接到报告的设备安全隐患信息后,根据设备安全隐患性质采取及时有效的防范措施,并积极组织排除安全隐患,如隐患性质为重大安全隐患的须报现场安全员统一处理。 4 本规定执行要求 4.1 本规定及所附《日常检查维护记录表》应随机携带,用完后交分公司设备主管保管存档,上级部门检查时提供查阅。分公司设备主管每月将设备使用及检查维护情况上报公司设备与物资管理部。 4.2 本规定所要求的日常检查维护项目,由电工(修理工)在当日设备作业前进行逐项检查和维护。当日设备不运转,可不进行检查和维护作业。分公司停工期间进行的设备检查和维护作业,也应按本规定

浅谈变压器的瓦斯保护及其日常维护注意事项(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 浅谈变压器的瓦斯保护及其日常维护注意事项(标准版)

浅谈变压器的瓦斯保护及其日常维护注意事 项(标准版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 变压器是用来改变交流电压大小的电气设备,在电力系统和供用电系统中占有极其重要的地位。目前在我国电力系统中大量普及使用油浸式变压器,保护变压器的安全运行也自然成为供电部门的重点工作,而瓦斯保护就是确保油浸式变压器安全运行的有效技术措施之一。瓦斯保护的主要优点是动作迅速、灵敏度高、安装接线简单、能反映油箱内部发生的各种故障。在我局的安装规程中规定“800KVA及以上油浸式变压器必须设有瓦斯保护”。 一、瓦斯保护的基本工作原理 (1)瓦斯保护的基本工作原理 当在变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时,由于故障点电流和电弧的作用,将使变压器油(通常为25#绝缘油)及其它绝缘材料因局部受热而分解产生气体,因气体比较轻,它们将从油箱流向油枕的上部。当故障严

变压器保养规程

变压器保养规程 1目的 规范变压器保养程序,确保变压器处于最佳运行或备用状态。2适用范围 干式变压器的保养工作。 3职责 3.1运行维修班长负责按公司的年度维修保养计划组织、实施变压 器的保养工作及备品备件的准备。 3.2主任负责对工作的有效性和实施情况进行监督检查。 4工作流程 4.1停电,办理开工手续 4.1.1由值班员按《倒闸操作票》的要求进行操作并做好安全措施。 4.1.2由值班员与现场工作负责人办理开工手续。 4.2检修保养时的安全措施 4.2.1严格执行安全规定,实行工作票制。 4.2.2检修保养的变压器应悬挂“在此工作”标示牌,变压器进线 开关必须悬挂“有人工作,严禁合闸”警告牌。 4.3干式变压器的保养 4.3.1检查变压器的外观、铭牌是否完好。 4.3.2检查变压器高、低压侧与电缆或母线联接处是否接触良好, 紧固联接螺丝。螺丝生锈应予以更换,接头处如因电流过大或

松动导致过热或氧化,应用零号砂子打磨光滑,加凡士林后再重新紧固。 4.3.3检查紧固分接头联片的紧固螺丝,如需调整分接头位置,调 整前后应做直流电阻检测。 4.3.4检查变压器中性点接地和外壳接地是否完好。 4.3.5清洁绝缘瓷瓶,用吸尘器清洁变压器内部灰尘。 4.4检查、交接,恢复送电 4.4.1全部工作结束后,工作负责人应检查变压器母线上有无遗留 工具,撤离全部工作人员。 4.4.2工作负责人汇同值班员再次检查工作现场,并向值班员说明 已检修的项目,更换的配件。 4.4.3全部工作交接清楚后,由值班员锁门。 4.4.4值班员按《倒闸操作票》内容进行恢复送电操作(变压器送 电后,应观察变压器运行情况和输出电压是否正常后,才能进行变压器低压侧开关操作)。 4.4.5工作负责人和值班员分别填写相关记录。 5记录、标识 5.1记录表格:《倒闸操作票》 5.2标识:“在此工作”、“有人工作,严禁合闸”标示牌及警告牌