文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工组织设计监理审核意见

施工组织设计监理审核意见

施工组织设计监理审核意见

附件1 施工组织设计监理审核意见:

1.未按照要求进行三级审批,未见公司领导签字及公司公章

2.施工合同表述不规范

3.图纸表述不完整

4.工程建设概况表述不完整

5.主体结构施工阶段区域划分与部署表述过于简单,不详细

6.测量控制网未见二、三级控制网图示及相关表述

7.临电系统几级配电几级保护表述模糊

8.施工组织设计中反复出现与本项目无关的机械设备如塔吊、塔楼、混凝土泵等

9.现场办公区域标示应根据实际情况调整

10.绿色施工管理组织框图应建立;节水、节能措施表述不清

11.该施工组织设计中部分文字表述不规范,未使用正确的书面语言要求施工单位加强对该施工组织设计的审核,重新编制修改。

监理审核意见范例54930

监理审核意见范例 A施工现场质量管理检查记录 B建筑工程的分部工程、分项工程划分 C室外工程的划分 D检验批质量验收记录 E分项工程质量验收记录 F分部(子分部)工程质量验收记录表 G单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A-01工程开工/复工报审表 (符合开工条件):1、经审查,工程各项开工准备充分,相关报审工作已全部完成,具备开工条件。 (本项目施工准备工作已基本就绪,具备施工条件,满足开工要求同意本工程于****年*月*日为正式开日) 工程开工/复工令:(W) 经审查,本项目已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期定为****年*月*日。 A-02 工程复工申请表(H) 符合复工条件: 经审查,根据XXX工程暂停令要求,承包单位采取了针对性的整改措施,停工因素已全部消除,证明文件齐全、有效,具备复工条件。 经审查,现具备复工条件,同意本工程于****年*月*日*:*时起全面复工。复工日定为****年*月*日*)

工程复工令:(W)我方发出的编号为***《工程暂停令》,要求暂停***部位施工,经复查:现场存在的重大质量和安全隐问题已整改到位,具备复工条件,经建设单位同意,现通知你方于****年*月*日* :*时起恢复施工。 A-03 施工组织设计报审表(H) 符合要求:经审查,该施工组织设计审批手续齐全,内容完整;总体施工方案合理、可行,满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施得当。同意用于本工程指导施工。 (专:该施工组织设计所编制的内容能基本满足本工程实际需要。总:同意专业监理工程师的审查意见,凡涉及工程质量和施工安全的关键工序、重要部位和高危作业等,施工单位、专业分包单位技术负责人相关质量安全管理人员必须亲自把关,只有自检合格并申报验收合格后,方能进行下道工序施工;该施工组织设计所编制的内容确保符合国家工程建设标准强制性条文的要求,确保本工程质量和施工安全万无一失。同时:该施工组织设计方案,不涉及工程造价的变化)专:经审核,该《施工组织设计》中施工技术方案可行,工期安排合理,施工管理组织机构设置及人员分工明确,施工保证措施得力,进场人员、设备满足施工要求。 总:同意按此施工组织设计控制、指导施工,实施过程中应根据实际偏差,及时调整施工计划,确保质量、工期。

监理工程师审核施工组织设计的方法

监理工程师审核施工组织设计的方法 一、《施工组织设计》编制和审查的基本程序 1.施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批。单位工程施工组织设计应由施工承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批。重点、难点、分部(分项)工程和专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关评审,施工单位技术负责人批准。承包单位完成施工组织设计的编制及自审工作,再填写施工组织设计(方案)报审表A2,报送项目监理机构。 2.项目监理机构在收到施工组织设计(方案)后,由总监理工程师应在约定时间内,组织专业监理工程师审查,提出审查意见后,由总监理工程师审定批准。需要承包单位修改时,由总监理工程师签发书面的意见,退回承包单位修改后再报审。 3.已审定的施工组织设计由项日监理机构报送建设单位进行确认后备案。 4.承包单位应严格按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容做较大变更,应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构重新审定。 5.对规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程,项目监理机构应在初步审查施工组织设计后,报送监理单位技术负责人进行审查,其审查意见由总监理工程师签发。必要时与建设单位协商,组织有关专家对其进行会审。 6.规模大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程,经建设单位批准可分阶段报审施工组织设计;技术复杂或采用新技术的分部、分项工程,承包单位还应编制该分部、分项工程的专项施工方案,报项目监理机构审查。 二、项目监理机构在审查《施工组织设计》的基本原则施工组织设计应符合国家的技术政策,充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及相关法规的要求,突出’质量第一,安全第一’的原则。 1、全面性。 施工组织设计应包含GB/T50502-2009《建筑工程施工组织设计规范》3.0.4条款规定《施工组织设计/专项施工方案》基本内容:编制依据、工程概况、

怎么审批施工组织设计

《施工组织设计(方案)》是工程施工的策划文件,在施工中起指导作用,所以,施工方案和工艺要求必须清楚、明了;应全面、系统地覆盖施工过程中的所有工作要求,使《施工组织设计(方案)》在施工现场发挥作用。 监理单位如何审核《施工组织设计(方案)》使之符合工程施工要求,是工程实施前的一项重要工作。监理单位应审核工程实施方案的内容如下: 1、审查内容 1)承建单位对施工组织设计(方案)签字、审批手续是否齐全;2)施工组织设计(方案)的主要内容是否齐全; 施工组织设计的内容一般包括: ?施工组织总设计:工程概况和施工特点分析;施工部署和主要项目施工方案;施工总进度计划;全场性的施工准备工作计划;施工资源总需要量计划;施工总平面图和各项主要技术经济评价指标。 ?单位工程施工组织设计:工程概况和施工特点分析;施工方案选择;施工进度计划;劳动力、材料、构配件、施工机械和施工机具等需要量计划,施工平面图;保证质量、安全、降低成本和冻雨季施工的技术组织措施;各项技术经济指标等。 ?施工方案设计:指重点部位、关键工序或技术复杂的分项、分部工程施工方案和采用新技术、新工艺、新技术、新设备的施工方案。内容包括:工程概况;施工程序和顺序;主要分项分部的施工方案和施工机械选择;技术、质量保证措施等内。

3)承建单位现场项目管理机构的质量体系、技术管理体系,特别是质量保证体系是否齐全; 4)主要项目的施工方法是否合理可行,是否符合现场条件及工艺要求; 5)施工机械设备的选择是否考虑了对施工质量的影响与保证; 6)施工总进度计划、施工程序的安排是否合理、科学、符合承建合同的要求; 7)主要的施工技术、质量保证措施针对性、有效性如何; 8)施工现场总体布置是否合理,是否有利于保证工程的正常顺利施工,是否有利于工程保证质量,施工总平面图是否与建筑平面协调一致。 2、审查意见 专业监理工程师审查意见:根据对上述内容的审查,如符合要求则签署“施工组织设计(方案)合理、可行,且审批手续齐全,拟同意承建单位按该施工组织设计(方案)组织施工,请总监理工程师审核”。如不符合要求,专业监理工程师应简明指出不符合要求之处,并提出修改补充意见后签署“暂不同意承包单位按该施工组织设计(方案)组织施工,待修改完善后再报,请总监理工程师审核”。 总监理工程师审核意见:总监理工程师对专业监理工程师的审查进行审核,如同意专业监理工程师审查意见,应签认“同意专业监理工程师审查意见,并同意承包单位按该施工组织设计(方案)组织施工”;如不同意专业监理工程师的审查意见,应简明提出与专业监理工程师

监理工程审查施工组织设计要点

工作行为规范系列 监理工程审查施工组织设 计要点 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-60301监理工程审查施工组织设计要点 Key points of organization and design of supervision engineering review construction 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 监理工程审查施工组织设计要点(2) 编制依据 工程项目施工组织设计有它特定的和共有的编制依据,特定的编制依据是:工程施工合同;施工图;现场环境等,而共有的编制依据则是:国家规范、标准等。在审定过程中,我们往往会忽视一条,那就是工程项目的施工合同。合同是企业编制施工组织设计的重要资料,因此,对合同的各项条款都要仔细研究和分析,以利于施工组织设计的完整性。 施工部署 (一)、项目施工的组织体系。目前,由于施工队伍专业化程度的不断提高,参与一项工程施工的专业队伍越来越多,根据工程特点,在选定了总包单位的同时,更应明确各专业

分包单位的承包范围及各自的职责。在审核施工组织设计的过程中,既要看总包单位及各分包单位的资质、人员、设备状况;更要注重项目各级管理的相互关系,也就是项目机构上下管理、协调、联系的网络是否合理,各职能部门、岗位是否建立健全;配置是否具有合理性及科学性;同时,审核各部门及岗位责任制的建立情况;这些方面达到要求后,才是工程项目顺利开展的有力保证。 (二)、施工部署的原则。项目的施工部署要考虑的因素很多,有内在的因素,即工程项目本身的特点,也有外在的因素。在空间上,要考虑是否安排较大的交叉作业,如何进行配合。在资源上,审核对此项目机械、设备、人力的投入能否满足整个施工的要求,因此归纳起来,施工部署要遵循时间、空间、施工顺序、资源等原则,以确保工程项目在施工过程中得以顺利开展。 (三)、施工总进度计划的安排。施工进度作为监理工。作中对工程项目三大控制之一,在施工组织设计中占有很重要的地位。施工进度计划虽然要考虑的因素很多,但是大的方面仍然离不开五个方面的内容,这五个方面的内容是:人、

施工组织设计审批意见

XX施工组织设计审查意见 总体上说是拿着原来三处的版本稍改了一下,未按照市建设局及公司下发文件要求格式编写,一些规范要求的东西也没写,各种计划与方案缺得多,应有样板间施工计划、试验工作计划、各种资源计划、实体检测的计划、隐蔽验收的计划、重点难点的施工方法、风险防范、创优计划等等,应按照深圳市施工组织设计编写规范及工程部、总工室提出的意见进行修改; 一、总工室 第1章 ?编制依据中未将本施组及施工中遵循的规范规程图集等列出清单; ?目标还应有成本、环保等目标 第2章 ?工程概况中无水电等其它专业应补充; 第3章 ?组织机构中应将项目的成本总监列进去,应反映公司关于项目部组织机构的要求,要反映成本、风险、计划管理。 ?要反映《危险性较大工程安全专项施工方案编制计划》,尤其是2-13层临空高支模现在施组中没有,什么时候编制申报要说明; 第8章 ?1万多平的工程配置的钢筋机械偏多; ?13层的两栋楼每栋一部双笼电梯一部井架有无必要,应考虑项目经营成本与公司总体资源; ?13层的两栋住宅无地下室真的有风管要做吗? 第11章 ?第4节主筋是不能随便点焊的; ?第4节柱子插筋齐刷刷地断掉?

?第4节说机械连接接头送检的事,本工程有吗? ?第6节说混凝土搅拌比普通的怎么样,这是搅拌站的事; 第12章 ?楼板立杆间距1500偏大; ?没有大于700的梁就不要把图放上去; ?第3节墙柱梁板砼标号不同分隔有这种情况吗? 第13章 ?水泥等级未按新规定; 第14章 ?单扣件抗滑应是8KN; ?脚手架的钢管好象是焊管,不是无缝钢管; ?连墙杆的计算是错的,还要画出具体构造; ?根部如是原基础开挖回填,地载力够不够? 第15章 ?这种倒置屋面设计要求做排气道吗? ?是预制板呢,哪来的板支承处? ?设计留天沟吗,看这个做法不应该有天沟? ?有檐口吗? (注:要有针对性,不要全盘照抄技术规范) 第17章 ?“工程中标后,及时拿回施工图纸,组织技术工程人员尽快读图,熟悉图纸,做好图纸会审准备工作。”????? 第19章 ?本工程暖通工程包括通风系统,防排烟系统,自控系统等。根据工程招标书,此项专业工程不在合同之内,直接由甲方进行发包,故此处施工方案从略,待在专业队伍进场后由专业施工队伍另行详细编制?(有招标书吗?)

监理审查意见规范用语

输变电工程施工组织设计等措施、方案 监理审查意见规范用语统一格式(讨论稿) 1、工程开工、单位工程开工、分部工程开工报审表中具备开工条件的9项内容,专业监理工程师在审查是应认真核对以下内容:a)工程各项开工准备是否充分;b)相关的报审是否已全部完成;c)是否具备开工条件。审查意见必须按报审表中监理人员级别签署意见。 1.1输变电工程开工报审意见: 项目监理部审查意见:经项目监理部核查,工程开工前的9项工作已全部完成,开工需报审的相关资料经项目监理部审查已全部完成,工程具备开工条件,同意某某工程开工。 工程开工。 1.3线路工程分部工程开工报审 1.3.1专业监理工程师审查意见:经核查,分部工程开工前的9项工作已全部完成,开工需报审的相关资料经审查全部完成,上道工序(基础或组塔)验收合格,同意基础或组塔或架线分部工程开工。 1.3.2总监理工程师的审查意见:同意专业工程师的审查意见,同意基础或组塔或架线分部工程开工。 2、项目管理实施规划(施工组织设计)审查必须形成审查纪要,审查由总监组织,专业、安全工程师参加,审查纪要对报审文件程序性、合法性、符合性、完整性、技术性应有定性的描述,专业工程师应按下列内容进行审查: 2.1内容是否完整(详见《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》): 2.1.2线路部分 a)编制依据。 b)工程概况。包括线路路径和项目工程的设计概况及工程量,项目工程沿程地形、地质、地貌和气候条件、交叉跨越、公路交通和地

方材料物资资源条件。 c)施工组织机构设置和人力资源计划。 d)总平面布置方案。 e)主要施工方案、措施。包括新型基础和铁塔施工及季节性施工措施。 f)特殊施工方案。包括桩基、特殊土方开挖、特殊地形和基础处理,特高型铁塔、大跨越、不停电跨越施工等。 g)分部工程进度和总工期进度计划。 h)影响施工进度的主要因素分析和保证工期主要措施。 i)工程资金使用计划。 j)施工指挥机构和施工队伍驻地选择和办公及生活后勤保障安排。 k)物资供应计划。包括设备、原材料的采购、堆放和保管方式,中转站布点,各塔位设备、原材料的运输和供给方式、平均运输半径和运输量的统计。 l)主要施工机械、机具配备清册。 m)施工质量规划、目标和保证措施。 n)安全、文明施工、职业健康和环境保护目标及保证措施。 o)采用四新和降低成本措施。 p)技术培训计划。 q)竣工后,完成的技术总结初步清单。 2.2施工总进度计划是否满足合同工期,是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性; 2.3总体施工方案在技术上是否可行,经济上是否合理,施工工艺是否先进,能否满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施是否得当;

施工组织设计监理审核要点

施工组织设计(专项方案)监理审核要点 根据《建设工程安全生产管理条例》,建设部于2006年10月16日发布了《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》(建市【2006】248号),《建设工程安全生产管理条例》和《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》明确规定,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。否则,根据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定,监理应承担相应的责任。 要做好施工组织和方案的审查工作,项目监理机构监理人员应熟悉和了解以下几方面内容。 一、施工组织设计及方案所包括的内容 住房和城乡建设部2009年5月13日以第305号公告批准、发布了《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009),该规范全面兼顾各地区、各企业不同的施工管理水平,突出重点,体现先进性、科学性和可操作性的原则,对施工组织设计的主要内容提出具体要求。 根据现行《建筑施工组织设计规范》,施工组织设计应包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备及资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理计划等基本内容。

施工管理计划应包括进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、成本管理计划及其他管理计划等内容。 安全管理计划根据《建筑施工组织设计规范》应包括下列内容:确定项目重要危险源,制定项目职业健康安全管理目标;建立有管理层次的项目安全管理组织机构并明确职责;根据项目特点,进行职业健康方面的资源配置;建立具有针对性的安全生产管理制度和职工安全教育培训制度;针对项目重要危险源,制定相应的安全技术措施;对达到一定规模的危险源较大的分部(分项)工程和特殊工种的作业应制定专项安全技术措施的编制计划;根据季节、气候的变化,制定相应的季节性安全施工措施;建立现场安全检查制度,并对安全事故的处理做出相应规定。编制安全管理计划可参照《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001),在施工单位安全管理体系的框架内编制。 二、专项施工方案 1. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,下列分部分项工程施工前应编制专项方案: (一)基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 (二)土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。

监理资料、施工资料审核意见填写范例

一、《江苏省建设工程监理现场用表》(第五版)应用(A、C类表除外) 《江苏省建设工程监理现场用表》(第五版)(以下简称《监理现场用表》)是江苏省建设厅根据国家《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)和《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)结合工程实际在四版表的基础上研究制定的;希望我公司现场监理人员认真研究和学习。 需要提醒注意的是,项目监理组应在项目开工之前、监理交底时就本《监理现场用表》的使用对施工单位、建设单位进行交底,使施工单位、建设单位明确《监理现场用表》的使用要求(可作为监理交底的一项内容,即资料交底)。 一、《监理现场用表》的主要应用原则为: 1、注重实用性,力求《监理现场用表》符合监理工作实际,简洁、便利、好用。 2、在保持江苏特色的基础上,力求与国家《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)的规定一致。 3、力求使《监理现场用表》在适合建筑工程特点、满足建筑工程监理需要的前提下,尽量提高其通用性,使之也能满足市政、道路、桥梁及环保等专业工程监理需要。 4、《监理现场用表》强调“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,主要用于工程建设三方主体之间工作往来,对监理企业内部管理范围的文档形式未作明确要求。 5、力求程序化、规范化、标准化、科学化,如单位的称谓、表述的用词、用语等,尽量做到统一规范。 6、强调职、权、责相称的原则,力求使《监理现场用表》的签字者与其岗位职务、职责相符。 二、《监理现场用表》填写要求: 1、总的要求为8个字“明确(导向性)、准确(导向性)、及时(时效性)、完备(闭合性)”。 明确:意见要明确,是“同意”还是“不同意”,同意(不同意)哪些内容,是技术、措施、工期、费用,还是兼而有之?不能含混、模棱两可。 准确:依据、计算、结论、日期、时间及合同条款、“第几次申报”、计量单位等均应准确无误。 及时:强调时效性,不论施工单位申报资料及监理组发出资料,应及时有效,与工程实际情况对应。 完备:施工单位的申报资料、监理单位的抽查数据等应齐全;监理工程师通知单、联系单、备忘录及工程暂停令使用正确,逻辑严密,回复单及时、齐全、闭合;监理规划、监理细则、监理月报、监理日记、工程质量评估报告、监理工作总结等内容齐全、完备,符合《建设工程文件归档整理规范》及苏州市的相关要求。 2、具体要求 B类表:该类表是施工单位报审、报验用表,由施工单位或施工项目经理部填写后报送项目监理组、工程建设相关方。 (1)B.0.1 施工组织设计/方案报审表 专监审查意见: 经审核,你单位申报的施工组织设计/方案,质保体系和安保体系齐全,施工部署合理,措施可行,质量安全控制标准符合现行规范及强制性标准要求,自审手续齐全,同意你单位按此施工组织设计/方案指导施工,并作为监理实施过程控制的依据之一。 或者:1、编审程序符合相关规定;2、本施工组织设计编制内容能够满足本工程施工质量目标、进度目标、安全生产和文明施工目标均满足施工合同要求;3、施工平面布置满足工程质量进度要求;4、施工进度、施工方案及工程质量保证措施可行;5、资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划与进度计划相符;6、安全生产保障体系及采用的技术措施基本符合相关标准要求。 总监审核意见: 同意专监审核意见,该施工组织设计/方案满足施工要求,安全、技术、质量保证措施满足《建设工程安全生产管理条例》、强制性标准等相关法律、法规的要求,同意按该施工组织设计/方案指导现场施工。 如施工单位报审的施工方案导致合同外的费用增加,监理需签署明确的不同意增加费用意见:同意该施工方案,但增加费用不予认可;如因工程需要,有些特殊施工方案确需增加费用,监理签署意见为:同意该施工方案,施工单位需要与建设单位签定合同补充协议确定增加的费用。 经审核,报审的施工组织设计/方案,不能满足施工要求,不同意按该施工组织设计/方案指导施工;请按监理的要求(附监理详细的审核意见),请于****年**月**日前重新报审。 注意事项: 1)程序性审查:施工单位报审的施工组织设计/方案要有编制人、申报人、审核人、审批人签字,单位盖章,日期齐全(施工组织设计、重要方案、新技术方案须施工单位技术负责人签字),即TJ1.4表中

工程监理制度-施工组织设计(方案)审查制度

工程监理制度:施工组织设计(方案)审查制度 工程监理制度--施工组织设计(方案)审查制度 1、审查人员:监理工程师、总监理工程师。 2、审查时间:开工前承包单位送《施工组织设计(方案)报审表》与施工组织设计方案。(时间视具体工程情况)。 3、承包单位上报的方案必须有本单位总工程师(技术负责人)签字、单位盖章。 4、审查施工组织设计(方案)的原则是: 1)贯彻党和国家的有关方针、政策; 2)遵守国家建设期限和技术经济指标的要求; 3)从工程和队伍的实际情况出发,采用科学的组织管理方式和先进的、安全的施工技术,推广先进经验; 4)遵守施工的客观规律,合理安排施工顺序和劳动组织,经济有效地组织施工保障工作,使工程实现均衡连续施工; 5)场地布置紧凑合理、方便施工、符合安全防火要求、提高利用率、节省用地; 6)因地制宜,充分利用当地资源; 7)进度安排要搞好综合平衡。主体工程要抓紧,以缩短工期;配套工程要及时跟上,以实现完整投产,不留尾工; 8)严格遵守基础建设程序,切实加强施工准备工作,摸清设计、设备、现场条件、物资资源和队伍素质等特点。 5、施工组织设计(方案)审查的依据。 1)已经批准施工的有关文件、初步设计和施工图; 2)设备技术文件和安装图纸; 3)现场情况调查; 4)有关工程的协议、合同、文件; 5)设备清册和材料清单; 6)概算投资和工程量; 7)施工队伍情况和装备条件; 8)施工定额资料; 9)类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 6、施工组织设计(方案)审查的主要内容。 1)工程概况; 2)工程规模和主要工程量; 3)施工综合进度表; 4)施工总平面布置图(包括交通运输干线和施工工区排水系统); 5)力能供应系统布置图(包括水、电源等); 6)主要施工方案选择和重大技术措施选定(包括主要交叉配合方案、起吊方案、关键性的冬季和雨季施工措施); 7)外委加工及配制量的划分及现场加工厂规模的确定; 8)施工组织机构设置和劳动力计划; 9)施工技术及物资供应计划,其中包括: (1)施工图纸交付进度; (2)物资供应计划(包括设备材料、半成品、加工及配制品); (3)机械及主要工具配备计划;

施工组织设计安全专项施工方案审查制度

施工组织设计、安全专项施工方案(措施)审查制度 一、施工组织设计、安全专项施工方案(措施)审查程序 施工组织设计、安全专项施工方案(措施)的审查程序如下: 1、在工程项目开工前预定的时间内,施工单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作,报送项目监理机构。 2、总监理工程师在约定的时间内,组织专业监理工程师审查,提出意见后,由总监理工程师审核签认。需要施工承包单位修改时,由总监理工程师签发书面意见,退回施工承包单位修改后再报审,总监理工程师重新审查。 3、已审定的施工组织设计由项目监理机构报审建设单位。 4、施工承包单位应按审定的施工组织设计组织施工,不得随意修改,如需对其内容做较大的变更时,应在实施前,按原审核、审批的分工与程序办理。 按《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)及《危险性较大分部分项工程安全管理办法》(建制【2009】87号)规定,基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除与爆破工程,以及国务院建设行政主管部门或其他有关部门规定的其他危险性较大的分部分项工程,施工单位应单独编制安全专项施工方案,并附具安全验算结果。其中涉及深基坑、地下暗渠工程、高大模板工程等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案,施工单位还应组织专家进行论证、审查,经施工单位技术负责人签字、报总监理工程师审查签字后组织实施。 二、施工组织设计、安全专项施工方案(措施)审查的原则

1、施工组织设计、安全专项施工方案的编制、审核、审批应符合规定的程序; 2、施工组织设计、安全专项施工方案应符合国家的标准规范,充分考虑施工承包合同规定的条件,施工现场条件及标准规范条件的要求,突出“安全第一、预防为主、综合治理”的方针; 3、施工组织设计(安全专项施工方案)应具有针对性:针对本工程的特点及难点,施工条件等; 4、施工组织设计(安全专项施工方案)应具有可操作性:现场是否有能力执行并保证施工安全,实现安全目标;该施工组织设计是否切实可行; 5、安全技术方案应具有先进性:施工组织设计采用的安全技术方案、安全技术措施是否先进适用,安全技术是否成熟; 6、安全管理体系、安全保证措施是否健全且切实可行; 7、安全生产文明施工措施是否切实可行并符合有关副i定。 三、施工组织设计(安全专项施工方案)审查时的注意事项 1、安全专项施工方案的内容应符合规定。安全专项施工方案应力求细致、全面、具体,并根据需要进行必要的设计计算,对所引用的计算方法和数据,必须注明其来源和依据,对所选用的力学模型,必须与实际构造或实际情况相符。为了便于方案的实施,方案中除应有详尽的文字说明外,还应有必要的构造详图,图示应清晰明了,标注齐全。 2、施工组织设计中施工方案与施工平面图布置应协调一致,施工平面图的静态布置内容,如临时供水、供电、供气、供热、施工道路、临时办公房屋、物资仓库等,以及动态布置内容,如施工材料、模板、工具器具应做到布置有序,有利于各阶段施工方案的实施。

工程监理审查施工组织设计(施工方案)

整体解决方案系列 工程监理审查施工组织设计(施工方案) (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-75068工程监理审查施工组织设计(施工 方案) Engineering supervision review construction organization design construction plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 工程监理审查施工组织设计(施工方案) 一.开工前项目经理部对承包单位编制的施工组织设计进行审查它是施工单位在施工过程中指导性文件,是监理工作的重要依据,并经建设单位确认。 二.施工组织设计中各项施工作业方案应经相关专业监理进行审查并签署审查意见,项目总监理工程师根据专业监理审查意见并且重新审查并提出审查意见。对于施工组织设计审查,对于施工方案,安全措施不全面其方案措施无法保证质量安全时,除提出意见并要求重新编制或补充编制,但已报施工组织设计留在监理部,但重新补充编制再报审批准后,留新退旧。

三.施工组织设计应审查如下内容: 1.承包单位的审批手续: 施工组织设计编制完成,必须经总包单位的技术、安全、材料供应等科室审批签定盖章后,由总工批准,并加盖公章,无审批手续的监理机构不予审查。 2.施工总平面图布置: 施工总平面布置图,绘制必须明确、详细,材料堆放地,加工区机械定位,场区道路,文明设施,消防,电缆敷设位置,水管场区排水设施,地下水井位置,围档等必须标明尺寸,布置图绘制标准,如原有设施,只要在场区内也应标明。 审查时注意材料堆放地应便于运输和使用,砂石便于计量,加工区应远离建筑物,具有安全距离,塔吊位置便于使用,且旋转半径内不得有危险物如高压线等。 3.审查工期安排及劳动力的配置计划。 主要审查工期安排必须符合合同约定,根据工程部位、阶段时间安排必须合理,不但考虑施工进度,也要考虑技术和组织间歇时间,根据总工期,施工计划安排一定避免前期安排松,后期安排紧,一旦出现异常情况,就会直接影响总

监理如何填写“审查意见”

监理如何填写 的“审查意见” HTJL/QB—GJB—2003—14 “建设工程监理规范”的附录中给出了监理工作常用的三种表式:A 类表用于承包单位的报审、申请、报验、回复等;B类表用于监理单位实施施工监理时所发的通知、指令、审批等;C类表是各方通用表。 为了规范监理工程师的监理过程、准确地填写附表中的审查意见,我们根据“建设工程监理规范”的附表及填表说明,结合我公司的实践总结出如何填写规范附表中审查意见的建议标准用语,望遵照执行,并在实践中不断修改完善。 一、A1表工程开工/复工报审表 总监理工程师的审查意见为:a、经检查符合开工/竣工要求,同意XX 日开工/竣工;b、经检查,由于以下几项条件不具备,不同意开工/竣工,请尽快落实后报审。 二、A2表施工组织设计(方案)报审表 专业监理工程师审查意见:施工组织设计(方案)可行,同意按此实施或施工组织设计(方案)不完善,主要有a、b、c等项,请修改后再报。 总监理工程师的审核意见:承包单位按此施工组织设计实施或承包单位应落实修改等。 三、A3表分包单位资格报审表 专业监理工程师审查意见:a、XX施工单位资质符合要求,业绩良好,可以分包;b、XX分包单位不符合分包资质要求,不可分包等。 总监理工程师的审核意见:a、同意/不同意XX工程由XX分包单位分

包;b、XX工程不可以分包等。 四、A4表报验申请表 本表主要用于工程质量检查验收申报 1、用于隐蔽工程检查验收时,当承包单位完成自检,填报此表提请监理人员确认。在填报此表时应附有相应工序和部位的质量检查证。 专业监理工程师意见为:XX部位的隐蔽工程符合规范和设计要求,资料合格齐全,同意隐蔽或因XX原因不同意报验申请,请整改后再报。2、用于施工放样报验申请时,应附有承包单位的施工放样成果。 监理工程师审查意见:XX放样报验申请符合要求,资料合格齐全,可以进行下一步施工;或XX放样不符合要求。 3、用于分项、分部、单位工程质量检验评定报审时,应附有相关的质量检验的评定标准要求的资料及规范规定的表。 根据专业监理工程师和总监的职责和权限划分,检验批和分项工程验收由专业监理工程师审查,分部工程和单位工程由总监审核。 审查意见为:XX分项工程、XX分部工程、XX单位工程资料齐全,同意报验,可以进入下一步施工或者可以进入验收程序等等。 五、A5表工程款支付申请表 监理机构要用B3表“工程款支付证书”作答复。 监理机构在作审查记录时应注意以下几点:a、XX工程的工程量清单应该是合格工程量的清单;用于合同外的工程费用申请时,应提交依据性材料;b、本支付申请应该是合同明确支付方式的前提下提出的。 六、A6表监理工程师通知回复单, 本表是对B1表“监理工程师通知单”的回复。

监理单位对施工单位的施工组织设计审查要点

项目监理机构对施工企业编制 施工组织设计与专项施工方案的审查要点 (2008修改本) 广西建筑科学研究设计工程建设监理公司 二00八年一月

一、施工组织设计审查要点: (一)、程序性审查: (1)、有编写人、审核人、审批人签章; (注:①、编写人为:项目经理;审核人为:项目部技术主管;审批人为:公司法人一级的技术负责人;②、如何知道其签字的真实性呢?可从公司资质、营业执照证书查证); (2)、审查其对本项目特点是否有针对性?有效性?可操作性? (注:如审查满堂脚手架:除审查计算式,计算结论之外,还看是否有可操作的:平面图、立面图、侧面图、大样节点图,做到工人能看图就会施工的程度) (二)、强制性标准符合性的审查:(要求将方案中相关内容中相关规范中的强制性条文均编入)(1)、施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求; (2)、基坑支护与降水、土方开挖与边坡防模板、起重吊装、脚后架、拆爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求; (3)、施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求;(4)、冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求; (5)、施工总平布臵是否符合安全生产的要求,办公、宿舍、食堂、道路等临时设施以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。 (6)、《施工组织设计》中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,是否符合工程建设强制性标准要求。 (三)、相关内容的审查: (1)、检查施工单位在工程项目安全生产规章制度和安全监督机构的建立、健全及专职安全员配备情况;各分包单位安全生产规章制度的建立情况; (2)、审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效; (3)、审查项目经理、专职安全生活管理人员是否具备合法资格,是否与投标文件相一致; (4)、审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效;是否人名与证书一致 (5)、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。 (6)、是否有与合同工期一致的总体进度计划;是否有总平布臵图与临时用电平面布臵图; 注:监理机构对施工单位项目部日常检查工作,按桂建安监理AL-01表内容进行对照检查,并保留检查记录; 二、建设部(2004)213号文,对危险性较大工程的专项施工方案审查要点: (一)必须单独编制的专项施工方案:(南建质安[2005]3号文) (1)施工现场临时用电施工专项方案; (2)、开挖深度超过5m(含5m),或深度虽未超过5m,但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂

施工组织设计及专项方案监理审核要点

施工组织设计及专项施工方案监理审核要点 根据《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),住房城乡建设部于2018年2月12日通过了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部第37文)2018年6月1日实施。 要做好施工组织设计和专项施工方案的审查工作,项目监理机构监理人员应熟悉和了解以下几方面内容。 一、需要编制专项施工方案范围 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31号),具体规定了危大工程范围。 危大工程范围详见附件1。需要编制专项施工方案。 超过一定规模的危大工程范围详见附件2。需要编制专项施工方案,专项施工方案需要论证审批。 二、关于专项施工方案内容 危大工程专项施工方案的主要内容应当包括: (一)工程概况:危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件; (二)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等; (三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划;

(四)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等; (五)施工安全保证措施:组织保障措施、技术措施、监测监控措施等; (六)施工管理及作业人员配备和分工:施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等; (七)验收要求:验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等; (八)应急处置措施; (九)计算书及相关施工图纸。 三.施工组织设计(专项方案)编制和审批: 1.施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批; 2.施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员 审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点(难点)分部(分项)工程和专项工程施工方案,应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准; 3、建筑工程实行施工总承包的,专项方案应由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程。深基坑工程。附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。

监理审核意见范例

监理审核签字意见范例 A-01 工程开工报审表(W) (符合开工条件):经审查,工程各项开工准备充分,相关报审工作已全部完成,具备开工条件。 A-02 工程复工申请表(H)★ 符合复工条件: 经审查,根据XXX工程暂停令要求,承包单位采取了针对性的整改措施,停工因素已全部消除,证明文件齐全、有效,具备复工条件。 A-03 施工组织设计报审表(H)★ 符合要求:经审查,该施工组织设计审批手续齐全,内容完整;总体施工方案合理、可行,满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施得当。同意用于本工程指导施工。 A-04 专项/重要施工方案报审表(H)★ 符合要求:经审查,该方案审批手续齐全,内容完整,措施得当可行,能满足工程需求,同意用于本工程指导施工。 A-05 _______________方案报审表(H)★(专项) 符合要求:经审查,该方案审批手续齐全,内容完整,具有针对性、可操作性,能满足施工要求,同意实施。 A-06 分包单位资质报审表(H)★ 符合要求:经审查,该分包单位资质满足要求,分包范围符合国家法律法规、南网有关规定、工程承包合同约定以及承包单位在投标书中的承诺,同意分包。 A-07 试验/供货单位资质报审表(H)★ 符合要求:1、试验单位:经审查,该试验单位资质等级符合要求,试验资质范围包括拟委托的试验项目,试验设备计量检定和人员资质证明有效,同意其承担本工程的试验工作。 2、供货单位:经审查,该供货单位资质证明文件齐全,符合有关规定,同意使用其上述资 质范围内产品。 A-08 人员资格报审表(W)★ 符合要求:经查验,主要施工管理人员、特殊工种/特种作业人员资格证件齐全、有效,同意上述人员从事本岗位工作。 A-09 主要施工机械/工器具/安全用具报审表(W)★ 符合要求:经查验,拟进场主要施工机械/工具/安全用具的定检报告、试验报告合格和安全准用证符合要求,满足本阶段工程施工需要,同意在本工程使用。 A-11 主要测量计量器具/试验设备检验报审表(W)★ 符合要求:经查验,上述测量计量器具/试验设备的定检报告合格、有效,满足工程施工需要,同意在本

塔吊安拆方案监理审查重点

1、塔吊安拆方案监理审查重点 1、同意专业工程师意见。 2、塔吊安拆方案必须有严格的报验程序,必须有安装合同协议书及各方的安全责任。 3、塔吊安拆作业人员必须持有有效证件上岗,必须有技术人员和专职人员在现场统一指挥和监督安全。 4、塔吊安拆前必须进行安全技术交底,安全教育记录必须存档备案,必须制定事故应急预案。 5、塔吊必须有可靠的接地装置,接地电阻值必须符合规要求。 6、必须有使用及维护保养管理制度,维护保养管理人必须落实到人头。 7、塔吊必须经具有相应资质的检验检测机构进行检测,验收合格后方可使用。 8、方案中未尽事宜,严格按照现行国家有关规和标准执行。 2、施工临时用电方案监理审查重点 1、同意专业工程师意见。 2、施工现场临时用电的安装和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成。 3、建立健全技术交底制度、安全检测制度、电器维修制度、安全用电制度。 4、施工临时用电必须采用三级配电系统、二级漏电保护系统、TN—S接零保护系统。接地电阻值必须符合规要求。

5、末端开关箱必须满足“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的要求。 6、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1台及以上用电设备(含插座)。 7、配电柜应编号,并应有用途标记。停送电必须由专人负责。加强用电安全管理,防止火灾事故。 8、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动。 9、特殊场所使用的安全特低电压照明器必须符合规要求。 10、施工临时用电线路、配电箱、开关箱、用电工具等必须进行定期维修保养,维护保养管理人必须落实到人头。 11、施工临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 12、方案中未尽事宜,严格按照现行国家市有关规和标准执行。3、人工挖孔桩施工方案监理审察重点 1、同意专业工程师意见。 2、下井作业前必须向班组进行安全及技术交底。 3、孔设应急爬梯,供人员上下井;施工人员进入孔必须戴安全帽;使用的电葫芦、掉笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置。 4、每日开工前必须检测井下有害气体,并应有足够的安全措施。桩孔开挖深度超过10m时,应配有专门的送风设备向井下输送洁净的空气。 5、挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m围,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

施工组织设计(方案)审核意见记录表

施工组织设计(方案)审核意见记录表 工程名称项目经理 存在问题: 1、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图)以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 2、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。 3、特殊工种人员证件应清晰可见,使用有效期。 4、所有方案中的工程概况除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、应急预案应填写人员名单以及联系方式。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 处理意见: 年月日项目部签收:

工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静 存在问题: 1脚手架方案应首先由脚手架分包单位编制,经过分包单位内部审批盖章后报总公司审批。 2、脚手架方案中应增加脚手架布置概况,脚手架附图(平面图、立面图、节点图)以及脚手架计算书。并按照新规范2011进行编制。立杆间距均应按照新规范设置,审批程序经过架业公司审批后报公司审批。 3、编制人应填写新红头文件里的技术负责人。目前项目组织机构红头文件未下。 4、所有方案中的工程概况过于简单,除了各单位名称还应包括建筑高度等概况。 5、方案中脚手架立杆宽度应大于基础宽度。 6、模板方案中应增加平面布置图、梁底节点图等。 7、脚手架的计算应根据实际搭设高度计算。此方案计算未见建筑高度。 处理意见: 安徽鲁班建设集团安全部 年月日 项目部签收:

工程名称厦门华强文化科技产业基地项目经理杨静 存在问题: 1模板方案概况中过于简单,应增加楼层高度。 2、模板方案未见基本的梁柱节点处理构造图。 3、模板方案中应增加平面布置图,布置图内应包括支撑体系基本的构造尺寸。 4、编制人应填写新文件的技术负责人等。 处理意见: 安徽鲁班建设集团安全部 年月日项目部签收:

监理审核意见范例

监理审核意见范例 A-01 工程开工报审表(W) (符合开工条件):经审查,工程各项开工准备充分,相关报审工作已全部完成,具备开工条件。 A-02 工程复工申请表(H)★ 符合复工条件: 经审查,根据XXX工程暂停令要求,承包单位采取了针对性的整改措施,停工因素已全部消除,证明文件齐全、有效,具备复工条件。 A-03 施工组织设计报审表(H)★ 符合要求:经审查,该施工组织设计审批手续齐全,内容完整;总体施工方案合理、可行,满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施得当。同意用于本工程指导施工。 A-04 专项/重要施工方案报审表(H)★ 符合要求:经审查,该方案审批手续齐全,内容完整,措施得当可行,能满足工程需求,同意用于本工程指导施工。 A-05 _______________方案报审表(H)★(专项) 符合要求:经审查,该方案审批手续齐全,内容完整,具有针对性、可操作性,能满足施工要求,同意实施。 A-06 分包单位资质报审表(H)★ 符合要求:经审查,该分包单位资质满足要求,分包范围符合国家法律法规、南网有关规定、工程承包合同约定以及承包单位在投标书中的承诺,同意分包。 A-07 试验/供货单位资质报审表(H)★ 符合要求:1、试验单位:经审查,该试验单位资质等级符合要求,试验资质范围包括拟委托的试验项目,试验设备计量检定和人员资质证明有效,同意其承担本工程的试验工作。 2、供货单位:经审查,该供货单位资质证明文件齐全,符合有关规定,同意使用其上述资 质范围内产品。 A-08 人员资格报审表(W)★ 符合要求:经查验,主要施工管理人员、特殊工种/特种作业人员资格证件齐全、有效,同意上述人员从事本岗位工作。 A-09 主要施工机械/工器具/安全用具报审表(W)★ 符合要求:经查验,拟进场主要施工机械/工具/安全用具的定检报告、试验报告合格和安全准用证符合要求,满足本阶段工程施工需要,同意在本工程使用。 A-11 主要测量计量器具/试验设备检验报审表(W)★ 符合要求:经查验,上述测量计量器具/试验设备的定检报告合格、有效,满足工程施工需要,同意在本工程中使用。

相关文档
相关文档 最新文档