文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水工程专项施工技术方案

给排水工程专项施工技术方案

给排水工程专项施工技术方案
给排水工程专项施工技术方案

给排水工程专项施工技术方案

1.1. 建筑暖卫工程施工工艺总流程

图错误!文档中没有指定样式的文字。-1、工艺流程总图

1.2. 预埋和预留

1、结构施工阶段,认真熟悉图纸与土建、电气专业配合施工,预留、预埋中不能随意切割钢筋。

2、采用工具式钢套管、钢模盒施工预留洞工艺,确保给排水、暖通、煤气等系统的预留孔洞位置准确、规格合理、收口整齐、美观。

3、卫生间内的孔洞预留前应依据施工图纸及甲方提供的卫生设备的规格、型号的实际情况,对孔洞的规格、尺寸、位置进行设计,绘制卫生间预留洞大样图。

1.3.

1.4. 室内管道安装工程

本工程的室内给水管包括:生活给水系统、消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、饮用水给水系统。

室内生活给水管道:

1、材质要求:本工程给排水工程室内生活给水管道根据设计要求采用聚丙烯塑料给水管(PP-R)。管材、管件及连接用的热熔机械均应由同一生产厂家生产提供,须有产品质量合格证,并能满足设计和施工规范要求。

2、室内给水管道安装工艺流程:

图错误!文档中没有指定样式的文字。-2、工艺流程图

3、管道支架

塑料给水管PP-R的横管支架的最大间距可按下表选择

表错误!文档中没有指定样式的文字。-1

注:明设管道取低值,暗设、嵌墙管道取高值。

室内排水系统

1、排水立管中心与墙面的距离:

表错误!文档中没有指定样式的文字。-2

2、排水管道横管与横管,横管与立管的连接,应采用45°或90°斜三(四)通,不准采用正三(四)通。

3、严格按规范要求做好排水管道的坡度,以保证污(雨)水畅通排出。

注:施工中除非万不得已时采用最小坡度,其余均须采用标准坡度。

4、排水立管的检查口应按规范和设计要求安装在距地面1.0m处,便于检修,

(明装冲外,暗装留检查门)。

1.4.1.3. 真空排水系统

1、真空管道每隔25~30米至少设存水弯一处,存水弯设于真空管道的水平段上。

2、安装地漏时,进气孔需安装于高于地面40mm处,对铺设在地板下的通气管道使用PE或PVC管进行保护。

3、用于TYPE2传输装置的附加的通气阀,应安装高于洁具最高液位300mm 处。

4、控制管线必须在高点进行连接。

5、分支管道与主干管道的连接应采用45度斜三通,接入的分支管需高于主干管的最高点。

6、垂直提升管道与水平管道的连接应在水平管道的顶部接入。管道在遇到

障碍物时,应采用PE管道连接两个45度弯头上行与下行敷设。PE管和止回阀

的连接通过橡胶软接头连接。

室内消防(消火栓、自动喷淋)管道安装

1.4.1.4. 室内消防管道(消火栓、喷洒管)安装工艺流程:

图错误!文档中没有指定样式的文字。-4、工艺流程总图

1.4.1.5. 丝扣连接

根据设计要求,公称直径DN<65毫米的自动喷洒管道采用丝扣连接。丝扣连接的管道,丝扣螺纹加工要求端正、光滑、无飞刺、不掉丝,断丝和缺丝不得大于螺纹全扣数的10%,具体要求详见《螺纹密封的管螺纹》GB7367-87。安装完成后,丝扣外露螺纹保持2-3扣,不得缺丝,接口填料材料采用铅油丝麻或聚四

氟乙烯(生料带),外露填料要清理干净。

1.4.1.6. 卡箍连接

1、钢管沟槽式连接安装施工工艺:

图错误!文档中没有指定样式的文字。-5、工艺流程总图

钢管沟槽式连接的安装方法在管路连接安装中具有快速、简易、可靠、经济、

免电氧焊、无污染、缩短工期等优点。

1.4.1.7. 报警阀安装

应根据设计图纸要求设在明显易于操作的位置,距地面高度宜为1米左右。报警阀组装时应按说明书和设计要求,控制阀应有起闭知识装置,并使阀门工作

处于常开状态。

1.4.1.8. 水流指示器的安装

安装位置应根据设计图纸确定,一般安装在煤层的水平分支干管或某区域的分支干管上。且应水平安装,其倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直线管段,安装时注意水流方向与指示器的

箭头一致。

1.4.1.9. 水泵结合器安装

此产品是标准产品,工程安装时只需根据设计要求选定型号,依据国家建筑标准设计,给水排水标准图集的相关内容安装即可。其安装位置应有明显标志,阀门位置要便于操作,水泵结合器附近不能有障碍物。安全阀按系统工作压力定

压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,水泵结合器应装有泄水阀。

1.4.1.10. 消火栓箱及配件安装

其型号的选择必须符合设计要求,产品均应有消防部门制造许可证、合格证。消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱体,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,箱门开启应灵活。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应与电气

专业配合施工。

1.4.1.11. 喷洒头的安装

首先应根据设计要求选定喷头的规格、类型、动作温度。喷头的安装要与吊

给排水工程施工组织设计方案)

苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制:____________________ 审核:_____________________ 批准:_____________________ 通州建总集团有限公司 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规范(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 (3)G B50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》 (4)G B50268- 97《给排水管道工程施工及验收规范》 (二)编制范围苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规 定的内容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信 施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工 设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于佛山市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中: 1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积 22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6 号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况

钢筋混凝土排水管施工方案示范文本

钢筋混凝土排水管施工方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢筋混凝土排水管施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 工程概况 一、工程概述 1、工程概况 本工程位于西南交大大学犀浦校区东入口处。计划建 设工期90日历天,工程质量必须符合符合《国家验收规 范》合格标准。 2、主要的验收规范 2.1《城市园林绿化工程施工及验收规范》 2.2《城市园林绿化用植物材料木本苗》 2.3《城市园林绿化养护管理标》 二、编制依据 1、本工程招标文件、施工图纸及工程量清单

2、国家现行的有关规定 3、地方其他相关规定 三、编制说明 1、本专项方案在施工中用于指导现场的施工生产。 2、本专项方案根据招标文件要求、工程实际情况及现有施工条件,本着充分利用和发挥我公司现有施工实力及技术特长,体现先进性、合理性、可行性的特点为原则来编制,以指导本工程施工,达到快速、优质、高效、安全的管理目的。 1、工程特点: 1.管材采用预应力钢筋混凝土重型排水管(Ⅱ级管); 2.钢筋混凝土管工程在施工组织安排上要充分考虑与道路工程施工的配合,确保不影响主体工程的进度; 3.管道接口直接关系到系统的闭水性能,是排水管道施

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

给排水施工设计方案

论文提纲 第一章、工程概要说明 第一节:设计依据 第二节:采暖工程 第三节:给水排水工程 第二章、施工部署 (1)、指导思想: (2)、施工顺序: (4)、质量目标: (6)、文明施工: 第三章、主要部位施工方法 (1)工艺流程: (2)施工方法: 第四章:主要部位施工质量要求: 1、给水系统 2、排水系统 3、采暖系统 第五章、施工进度安排

第六章、材料使用计划 第七章、劳动力使用计划 第八章、保证质量安全的具体控制措施 1、质量控制措施 2、安全生产控制措施 3、防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工措施。第九章、常见质量通病治理措施 第十章、成品保护措施 第十一章、保证进度措施 一、组织措施 二、技术措施 三、合同措施 四、经济措施 第十二章、回访维修制度

科右前旗乌兰毛都苏木中心幼儿园 【摘要】施工组织设计作为施工中的指导性文件,是任何一项工程施工都必不可少的。一份好的施工组织设计有利于工作效率的提高保证工程的顺利进行,同时也有利于经济效益的稳步上升,具有战略意义和战术安排的双重意义。所以一份好的施工组织设计即是施工单位组织能力的体现,也是技术能力的表现。对于工程施工具有十分重要的作用。 【关键词】施工方案;进度计划;现场布置;施工组织 第一章:工程概要说明 第一节:设计依据 1、《采暖通风与空气调节设计规范》(1GD50019-2003)。 2、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)。 3、《新建集中供暖住宅分户热量设计技术规程》(DBJ01-605-2000) 4、《住宅设计规范》(GB50096)(2003版)。 5、业主对本工程的有关意见及要求。

给排水施工安全措施范本

整体解决方案系列 给排水施工安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85162给排水施工安全措施 Water supply and drainage construction safety measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (1)对于既有站股道间管道施工和管道拆迁影响新建铁路运营安全时,特别是重要的城镇供水干管及排污干管须改移时,应主动加强同产权单位联系,共同做好施工组织计划,在改建管道施工完毕前,应对既有管道采取必须的防护,必要时应有临时供水措施,确保既有供水及排污安全可靠。 (2)接用地方自来水的车站在输水管道施工前应携带“供水协议”与当地自来水厂联系开工事宜,并办理相关接管手续。各站水源工程施工前,施工单位应携设计单位与当地水电局所签“取水意向协议书”,到当地水政资源办公室办理相关水源取水许可及施工手续。通航河流段,还应到当地通航河道管理机构办理相关手续后方可进行水源工程施工。 (3)管道施工前应根据设计图纸调查与相邻工程的位置关系、布管处的地质地形等,准确放线,按土质的种类确定

边坡坡度,必要时应对管道基础作夯、垫、换土等处理。过铁路、公路时应保证管顶距轨底或路面的最小距离符合规范之要求。排水管道标高应准确,其接口严格按程序进行施工;给水管道施工所进行的清洗、消毒和压力试验应认真、全面地完成。确保供水安全、水质不受污染。 (4)给水管沿铁路铺设时距路堤坡脚不宜小于5m,距路堑坡顶不宜小于10m。管道穿越河流、沟谷时宜利用铁路桥梁进行架设。穿越股道应按设计要求设置套管。排水管道穿越股道及车行道下须采用铸铁管或钢筋混凝土管,给水阀门井、检查井井盖除设置在车行道下采用重型铸铁井盖井座外,其余均可采用轻型钢筋混凝土预制井盖井座。 (5)各站水池、水塔排溢水管及污水出路,应严格按图示内容实施有组织排水。各站污水处理构筑物应确保严密不漏,防止二次污染。 (6)给排水构筑物的基坑开挖后,均应复验地基承载力。 (7)施工中遇既有管道、电缆或其它构筑物时,应妥善加以保护,并及时与有关部门联系会同处理。 请输入您公司的名字

排水工程施工设计方案方案

施工组织设计 第一章施工程序总体设想 一、编制依据及原则 (一)、编制依据 1、平安县圣煜华庭小区排水工程。 2、圣煜华庭小区室外排水工程图纸 3、我单位对施工现场踏勘和调查的情况 4、根据国家、地方有关施工验收规、标准及施工管理制度。 5、我单位的人员和机械设备等综合实力及以往类似工程的施工经验。 (二)、编制原则 1、认真研究工程设计说明,进行详细的图纸查阅取得第一手资料。 2、本着“百年大计,质量第一”和原则。严格按照ISO9001质量管理体系对工程进行质量管理,科学组织施工,把好各施工工序的施工质量关,以高标准的工序质量来确保全部工程的施工质量。坚持“高起点、高标准、严要求”的原则。 3、贯彻执行国家、省、市有关部门以及公司的各种制度、规定、标准。 4、坚持以设备保工艺,以工艺保质量的原则。以先进施工设备保证先进的施工工艺,以先进的施工工艺保证施工质量,从根本上保证工程质量目标的实现。保证重点、统筹安排、合理组织,按施工计划完成施工任务。 5、确保本合同段按期完工的原则。优化资源、设备、人员的配置

以满足施工工期和施工质量的要求;科学组织施工,合理安排施工进度,应用网络计划技术合理安排各项工程的施工,搞好工序衔接,采用平行作业、流水作业和交叉作业组织施工,突出重点,确保工期,均衡生产,留有余地。 6、搞好环境保护,实行安全生产,文明施工。 7、优化施工方案,采取技术组织和管理措施降低工程造价。 二、总体概述 (一)、工程概况 本工程位于平安县平安镇,从工程所处的地理位置来看,四周环境优美,位置下显要,因此创建精品工程是每个建设者的目标。本工程是圣煜华庭小区排水工程,主要招标容为雨、污水管线。 (二)工程目标 1、质量目标: 全部施工项目符合招标图纸技术规和设计要求,达到合格工程标准,争创优良。 2、工期 工期要求:本工程工期为62天。计划从2013年10月25日开工,2013年12月26日竣工,我公司保证在62个日历天竣工,各分项工程的施工进度满足业主的要求。 3、安全目标 本工程中的安全目标是:本工程的安全管理目标为“四无一杜绝”和“一创建”。 “四无”即:无轻重伤事故、无交通事故、无火灾洪灾事故、无行车事故;

给排水工程施工设计方案

第一章管理目标 一、质量控制目标及保证措施 1、工程质量目标 ①工程交验合格率100%,优良率80%以上,做合格工程; ②工程质量隐患和问题整改率达100%以上; ③杜绝重大工程质量事故。 2、质量保证措施 我司一向重视施工质量的管理与提高,为确保本工程施工质量,达到既定的质量目标,我公司将采取一系列措施保证质量目标的实施。具体保证质量的措施如下: ①材料进场和二次检验制度 ②以ISO9001质量管理体系作为我公司在本工程及相关质量活动中的质量管理和质量保证模式,确保各种质量活动始终在受控状态下进行。通过建立、健全各种管理制度来保证质量目标的实现。 ③为确保本工程的顺利进行,在科学的管理之下精心组织施工,充分体现“管理就是生产力”这一企业管理中心容,在本公司现有完善的管理制度下,依据分工负责,相互协调的管理原则,结合本工程的特点及业主的要求推行如下技术管理制度: ④制定更为格的质量评定标准 ⑤积极开展技术攻关和QC活动,结合本工程的结构特点和我司施工技术的总体水平情况,在保证以往工程质量水平的情况下,积极进行重点、难点技术攻关和开展QC活动 ⑥对工序、工艺质量进行质量保证措施

二、工期控制目标及保证措施 1、工期目标: 若我单位有幸中,确保自开工之日起在238个工日完成本标段道路排水工程施工任务,并力争提前。 2、工期保证措施: 对施工工序各项工作的落实,使工程能够有组织、有计划的进行,我们根据以上工期目标特从以下几面对工期措施进行了保证: ①从机构组织、人员配备,管理上保证 ②从计划安排上保证 ③从材料管理和机械设备管理上保证 ④从技术上保证 ⑤从施工组织与管理上保证 ⑥从安全生产上保证 ⑦从后勤供应上保证 ⑧从工作关系及其协调上保证 三、安全生产控制管理目标及保证措施 1、安全生产目标: ①杜绝一切工伤事故; ②无中毒、火灾、火警事故; ③新职工入场三级安全教育,变换工种岗位教育率达100%; ④特种作业人员持合格证件上岗率达100%; ⑤按安全“一标三规”检查综合评分合格率100%,优良率95%以上。

深基坑降排水施工方案范本

整体解决方案系列 深基坑降排水施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-56602深基坑降排水施工方案Deep foundation pit drainage and drainage construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、工程概况 序号 项目 内容 1 工程名称 莱阳酒店工程 2 工程地址 莱阳市鹤山路与梨园路交汇处 3 建设单位 莱阳市硕丰置业有限公司

4 设计单位 青岛雍达建筑设计有限公司 5 监理单位 青岛青咨监理公司 6 监督单位 莱阳市建筑工程质量监督站 7 施工单位 东北金城建设股份有限公司 2.工程概况 莱阳酒店工程由莱阳硕丰置业有限公司投资兴建,本工程为高层建筑,分别由裙楼及一栋塔楼组成。共22层,含地下室为1层,总高度为82.25m,其中。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程负一层地下室层高为 5.4m,首层至二层层高为

5.4m,三层层高为6米,四层至五层层高为3.9米,六层至十八层层高为3.45米,十九层至二十二层机房层层高为3.9米,水箱间层高为3.3米。 建筑物1幢22酒店用楼,总建筑面积35000㎡,框剪结构,场地设一层整体连通的地下层,基坑开挖长115.4m、宽36.35m,最深度-8.6m。深搅止水帷幕桩370延长米。 拟建场地西缘离蚬河约260m,Ⅰ级阶地上,属河流堆积地貌,地表为人工杂填土,上部为洪积成因的粘性土、粉砂,本部为河流冲积形成的中砂层。岩土工程勘察报告表明:场地地下水位在地表下0.25-3.50m之间,具微承压性,主要含水层为③1、③及④层粗砂。地下水受大气降水及地表流径补给,与蚬河有水利联系。根据场地土的物理力学性质差异及其工程特性分为4个主层及相应亚层,现自上而下分述如下: ①杂填土:杂色,层厚0.4~0.8m,含大量碎石砖块等杂物,其余成分为粘土,局部地段有30-40㎝耕地及沟塘淤泥深灰色软土。 ②粉砂:灰色、稍密,湿,局部地段变为粉土,分布不均,层厚0.3~4.0m。

某项目给排水设计方案说明

给排水设计方案说明 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005; 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版); 8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; 9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版; 10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 11、建设单位提供的有关设计资料; 12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。 二、设计范围 室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。 三、室外给水设计 1、水源 以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。 2、用水量 根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。 生活用水量标准: 办公 50L/人.d 绿化灌溉 2L/m2.d 车库冲洗 2L/m2.次 四、室外排水 1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。 2、雨水 设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。 五.室内生活给水系统 市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。 地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。 六.室内排水系统 1、污水 室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。 2、雨水 屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。 七.消防系统 1、设计范围 本建筑用地红线范围内室内外消防系统。 2、消防用水量 a、室外消防用水量: Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。 b、室内消防用水量: Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。 c、喷淋用水量 Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

厂房给排水系统工程施工组织设计方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 1.1.2管道试压 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.2工艺流程

1.3质量控制点及控制措施 质量控制点及控制措施表

第二节给水系统管道安装 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。 2.2衬塑钢管卡环连接 2.2.1管道压槽原理

安装工艺流程 2.2.2 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 2.2.4沟槽式卡箍管件安装 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

给排水安装工程施工方案样本模板

给排水安装工程施工方案样本

中山市广重铸轧钢有限公司工业配套设施给排水工程施工组织设计 编制单位: 编制人 : 编制日期:

目录 第一章编制说明……………………………………………… 第二章工程概况…………………………………………. 第三章施工组织机构及劳、材、机资源配置………………. 第四章主要施工案……………………………………………第五章质量控制措施………………………………………… 第六章安全保证措施………………………………………… 第一章编制说明 1.1编制依据 1.1.1中山市广重铸轧钢有限公司工业配套设施建筑工程招标文件 1.1.2中山市广重铸轧钢有限公司工业配套设施给排水施工设计图。

1.1.3国家现行规范: 1、建筑给排水设计规范GB50015- 。2、住宅 建筑规范GB50368- 。3、宿舍建筑设计规范JGJ36- 。4、建筑设计防火规范GB50016- 。5、高层民用建筑设计防火规范GB50045-95- 。6、自动喷水灭火系统设计规范GB50084- - 。7、汽车库修车库、停车场设计防火规范GB5006-97年版。8、建筑灭火器配置规范GB50140- 。9、人民防空地下室设计规范GB50038- 1.2设计范围 设计范围: 室内消防、室外消防、室内给排水。 1.3编制原则 1.3.1严格执行国家关于基本建设的政策、法令、法规。 1.3.2遵循国家给排水工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、通风与空调工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标准。 1.3.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.3.3.1施工进度安排考虑外界因素的影响, 方案合理并满足工程总工期的要求。 1.3.3.2现场组织机构配置合理, 专业技术管理人员满足施工要求。 1.3.3.3施工机械配套齐全, 搭配合理, 满足施工方案及工艺要求。 1.3.3.4施工总平面布置做到统筹规划、合理布局、节约用地, 使现场井然有序。 1.3.3.5施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠, 确保施工安全, 满足质量要求和环保要求, 确保文明施工。 第二章工程概况 2.1工程简介 2.1.1工程规模 工程名称: 中山市广重铸轧钢有限公司工业配套设施工程

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

室外给排水施工设计方案范本

. 室外给排水施工方录目一、施工准备 、技术准备(一) 、材料要求(二) 、主要机械三)( 、作业条件四)( )(五、施工组织及人员准备 二、给水管道及配件安装)、材料质量要求(一、质量标准)(二三、管沟开挖及回填施工 、操作工艺(一) 、质量标准二)( 四、安全环境保护)、安全措施(一一、施工准备(一)、技术准备、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。1 、已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。2 3、技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。(二)、材料要求专业资料. . 、工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量1 合格证明文件。、工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标2 准和设计要求。、所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,3 表面无划痕及外力冲击破损。4、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明

书。 、管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管5 材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家的配套产品。(三)、主要机具、施工机具见《施工机具表》 1 、测量仪器见《施工测量仪器表》2 (四)、作业条件、管道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道走向上1 的障碍物要清除。、在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑等应在开工前迁至业主指定的2 处理,方可将坑填实。地方。并将脏物清除干净后进行消du、在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情3 况,并作出标记。(五)、施工组织及人员准备、施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。1专业资料. . 、施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、2 抹灰班、测量班等。一般应配备的人员有:施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,3、 给排水专业技术人员,测量工、管道工、泥瓦工、普工。二、给水(消防)管道安装(一)、材料质量要求1、材料的验收 管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,PE给水(消防)1) 内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件应造型规矩,尺寸合格,并有出厂合格证。)阀门、法兰及其它设备应具有质量合格证,且无裂纹、开关

建筑给排水施工组织设计方案

建筑给排水施工组织设计方案 一、建筑给排水工程概况: 包括室内给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 一)给水系统: 根据甲方提供的外网压力为0.30Mpa;本工程生活给水系统竖向分为两个区,一至五层为低区,由室外给水管网直接供水;六至十一层由二次加压设备供水。二)排水系统: 本工程三至顶层为一个排水系统,一、二层为一个排水系统。 三)消防系统: 1、消火栓系统设计:消火栓系统为环状管网供水系统,消防水箱在屋顶,消防泵房在地下室。本工程室内消火栓设计秒流量为20L/S,室外为30L/S。地下室及一至五层的消火栓采用减压稳压型消火栓,其他均为普通型消火栓。 2、自动喷水湿式系统:本楼设有自动喷水湿式系统,一、二层商场为中危险Ⅰ级。中危险Ⅰ级:喷林喷水强度6L/min·㎡,作用面积:160㎡。喷头布置均按有吊顶布置。 3、灭火器的布置:本工程危险等级为中危险A类及带电类火灾,灭火器灭火级别为5A级,每个消火栓处配置两具磷酸铵盐干粉灭火器,型号为:MF3。

4、气体灭火设计:地下室配电机房设有固定式EBM气溶胶自动灭火装置。四)雨水系统: 屋面雨水排水为外排水。 二、施工准备: 1、技术准备: 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 1、机具准备; 机具应在施工工人进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻等应分开放置,相互间留出操作空间。 2、材料准备: 1)给水管采用PPR管,排水立管采用PVC—U消音排水管,横支管采用UPVC 排水管,消防管道采用热镀锌钢管。 2)对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家颁布标准有关质量技术要求,并由产品合格证明和检验报告。 三、施工方法 一)给排水系统

给排水安装工程施工组织设计范例

给排水安装工程施工方案 一.工程概况 1、工程名称:住宅小区:8号楼及8号楼地下室(保利新城) 2、工程地点:市花都区风神大道与花港大道交汇处 3、建筑面积:约40714.07 m2,商品房。 4、层数/栋:8-1/25层 8-2/25层 8-3/25层 5、结构类别: 6、建设单位:市保利置业 7、设计单位:XX明都设计市建筑工程设计事务所 8、监理单位:XX天衡工程建设咨询监理 9、土建施工单位:保利建设开发总公司 10、水电施工单位:保利建设开发总公司 11、承包围:给水、排水工程安装 12、系统简介: 给水系统:除庭院绿化用水、地下室杂用水、1至5层住宅用水采用自来水直供外(在xxx楼设置水箱)其余用水均采用二次供水,二次供水由位于6#楼地下室水泵设备供水管网引两条DN110管供给,自来水由本小区自来水管网引一条DN160管供给。 排水系统:室外排水系统均采用雨、污分流制。其中污水系统中粪便污水与洗涤废水合用一个管网系统,排入小区市政污水管网。所有埋地排水管与检查井连接点采用柔性连接,且先采用0.80m长的短管与检查井连接,短管之后再连接标准管长的管。 雨水系统:采用重力流雨水排放系统。所有埋地排水管与检查井连接点采用柔性连接,且先采用0.80m长的短管与检查井连接,短管之后再连接标准管长的管。雨水量约为226L/S,排入小区市政雨水管网。

给水系统:地下室、首至五层由小区环形供水管网接入,五层以上由6#楼地下室水池及加压泵房设备供水,超压楼层采用减压阀减压供水。 排水系统:室排水系统均采用雨、污分流制,雨水排入市政雨水管网。粪便污水经小区化粪池处理后与生活污水排入市政污水管网。 二、施工准备 做好施工准备是保证工程质量、工期及进行安全生产的重要前提,结合本工程的特点,做好如下的工作: 1、组织强有力的项目班子,明确分工,责任到人,明确在架构图上,并悬挂墙上。严格把好安全、质量关,使各个工序顺利展开。 2、由项目部组织专业技术人员进行图纸会审,体现设计意图,结合本工程的使用功能,尽可能提出合理化建议,供甲方、设计参考。经过会审确定的施工图纸和会审记录,即为工程的正式文件。根据施工图纸和会审记录制定材料预算,开列材料、设备订货清单,组织材料采购,按时供应现场需用。 3、根据施工图纸,组织相关人员勘察施工现场,使之熟悉施工现场和施工条件。拟定临时设施的具体位置,确定设备、材料仓库和人员的出入通道。与土建配合施工时,应复核有关定位、标高、预留洞的尺寸,发现问题及时配合土建解决。 4、项目部提前制定劳动力使用计划,分施工阶段及工程实际所需组织施工班组进场作业。 三、工程要求和执行规 1、树立“用诚信、质量和服务,赢取企业信誉;靠科技、管理和创新,打造精品工程。”的指导思想,严格按照图纸设计要求和有关施工及验收规进行施工和验收,确保工程质量。工程质量目标是确保合格工程。 2、项目经理对该项工程的质量负主要责任,坚决执行“谁施工,谁负责”的原则,贯彻

给排水施工方案(1)

永利国际金融中心项目 给排水施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局陕西永利国际金融中心项目部 二0一四年十一月二十四日

目录 第一章编制依据............................... 错误!未定义书签。 第二章工程概况............................... 错误!未定义书签。 一、给排水工程概况..................... 错误!未定义书签。 二、施工准备........................... 错误!未定义书签。 第三章施工要点详述........................... 错误!未定义书签。 一、预留预埋........................... 错误!未定义书签。 二、支架制作、安装..................... 错误!未定义书签。 三、钢塑复合管、镀锌钢管卡箍连接....... 错误!未定义书签。 四、钢塑复合管、镀锌钢管、内外壁涂塑管道丝扣连接错误!未 定义书签。 五、柔性铸铁管施工方案................. 错误!未定义书签。 六、 UPVC排水管安装.................... 错误!未定义书签。 七、 PPR管道热熔连接................... 错误!未定义书签。 八、防腐、保温及涂色................... 错误!未定义书签。 九、设备安装........................... 错误!未定义书签。 十、阀门、法兰安装..................... 错误!未定义书签。 十一、卫生洁具与安装................... 错误!未定义书签。 十二、管道试压、冲洗................... 错误!未定义书签。 第四章现场施工协调部署....................... 错误!未定义书签。 一、给排水施工现场协调................. 错误!未定义书签。

给排水工程施工组织设计方案(方案)

宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制: 审核:

批准: 通州建总集团 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规》 (3)GB50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规》 (4)GB50268-97《给排水管道工程施工及验收规》 (二)编制围 宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规定的容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中:

1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况 给排水系统主要包括生活(消火栓、喷淋)给水系统、雨水污水排水系统。 (二)施工、质量目标 1、施工目标 根据工程实际情况和业主要求,结合本公司综合实力及同类工程施工经验,采用微机网络编制技术,合理编制施工程序,科学组织施工。 2、质量目标 确保工程质量合格率、优良率达到100%。 三、给排水工程施工方案 (一)生活消防给水系统: 1. 概况 (1).室外埋地给水管DN<100采用衬塑钢管(PN=1.0MPa),沟槽式连接或丝扣连接;DN≥100采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.0MPa),电热熔承插式连接。金属给水管道与

室内给排水施工方案范例资料

室内给排水施工方案 范例

某工程室内给排水、采暖、通风与防排烟工程施工方案 一、工程概述: 本工程建筑总面积为2709m2,锅炉房主体部分为二层,局部六层,建筑总高度20.50m,我单位主要负责采暖、通风与防排烟系统、室内给排水工程。 1.1采暖系统供水干管位于6层顶板下,回水干管位于2层顶板下。管材为焊接钢管,管径DN≤32mm丝扣连接,管径DN>32mm焊接。散热器为钢制柱式散热器,。采暖管道阀门DN≤50mm时采用内螺纹闸阀,DN>50mm采用蝶阀。 1.2通风与防排烟系统:每层卫生间设吊顶式排气扇,经竖向风道由屋顶排风机集中排出,附属用房二到四层内走道设置消防排烟系统,排烟风机设在锅炉房屋面上。锅炉间和计量间设置事故通风系统。 1.3给水系统由市政管网直供,管材为镀锌钢管,管径DN≤100mm丝扣连接丝接,DN>100mm法兰连接。阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm采用闸阀。 1.4 室内排水系统立管采用机制排水铸铁管,排水横支管排水用UPVC管。埋地排水干管采用排水铸铁管。 二、人员与机械: 施工人员为15人,由给排水专业施工队负责施工。室内给排水工程主要施工设备表如下:

三、施工准备: 施工准备工作是整个施工生产的基础,根据本工程的工程内容和实际情况,项目部共同制定施工的准备计划。为工程顺利进展打下良好的基础。 3.1组织施工人员熟悉图纸,编制施工材料预算,掌握有关技术规范要求,进行施工技术交底,明确施工技术要点。 3.2物供部门应根据工程材料预算及时落实采购意向,并在开工前,须将先用材料(设备)及时供到施工现场。施工用主要材料、设备及制品,应有符合国家及部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。 3.3根据设计要求,加工好预埋件,以便配合土建进度及时搞好预埋。 3.4熟悉施工现场,落实好施工机具、劳动力、材料、用水、用电和施工现场消防设施,保证施工的正常进行。 四、室内给排水、采暖工程施工工艺和方法: 4.1工艺流程 (1)给水系统工艺流程: 安装准备→预制加工→干管加工安装→立管加工安装→支管加工安装→管道试压→管道防腐及保温→管道冲洗消毒→系统通水。 (2)排水系统工艺流程: 安装准备→进场材料检验→支吊架制作安装→管道预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡架固定→封堵洞口→闭水试验→洁具安装→通水试验→通球试验→系统通水。 4.2.施工技术要求及技术要点 本工程管道安装严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、另外还需符合设计和使用要求,严格按图纸及国家有关标准图册施工,若需变更,必须经甲方、设计方许可,凭有效变更签证单、变更图纸方可施工。管道安装中应注意以下几个问题: 1、工程所用设备、材料必须做好核对、验收工作,符合要求方可使用,及时收集质保单、合格证。 2、管道安装前,必须清除管内污垢,安装中断的开口处(如卫生设备接口等),应临时封堵。

最新园林景观工程给排水工程施工组织设计方案

最新园林景观工程给排水工程施工组织设计方案

第一章工程概况 1.工程名称: **景观工程 2.工程地点: **路之间,**大道南北两侧,总面积65.36公顷。 3.工程内容:室外排水管道工程及园林绿化浇灌工排水工程 4.工程特点:该工程工期比较紧,工程量比较大,由于UPVC管材脆性比较大,埋地时应保护好管道不被破坏。施工过程中与绿化施工交叉,应搞好相互之间的协调。 5.工期要求:合同计划工期为 60日历天,计划于2018年6月1日进场施工,2018年 7月31日完成。 6. 质量标准:达到国家、行业和地方现行标准、规范要求,工程质量等级为合格,并满足业主要求。

第二章施工方案编制依据 1、建设单位提供的**南区给排水工程施工图及要求 2、工程施工合同。 3、《室外排水设计规范》GB50014-2006 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

第三章施工准备及安装 一、施工准备 1.1绿化喷灌工程 喷灌系统室外管道总延长米约3710米,最大管径DN50,最小管径DN25,管道材质为PP-R塑料给水管,共有螺纹阀门16个,砌筑阀门井16座,洒水栓93套,砌筑洒水栓井93座。 1.2排水工程 室外排水管道总延长约3500米,最大管径DN600,最小管径DN200,广场排水沟884米,球场排水沟311米,共砌筑检查井23座,塑料检查井104个,雨水进水井183座,雨水暗沟沉砂池8座。 1.3工程特点

该工程工期比较紧,工程量比较大,由于UPVC管材脆性比较大,埋地时应保护好管道不被破坏。施工过程中与绿化施工交叉,应搞好相互之间的协调。 二.施工部署 2.1目标 2.1.1工期:计划于2018年6月1日进场施工,2018年 7月31日完成。 2.1.2质量:确保工程施工质量符合有关验收标准和施工规范的规定。整体工程质量达优良。 2.1.3安全:重大安全事故为零,一般安全事故控制在0.05%。 2.1.4文明施工:达到园区关于文明施工的有关要求。 2.2施工管理 项目部安排专人负责管理与协调事宜; 施工面在与绿化和其它专业施工协调好的情况下逐步扩展,高峰时期40

相关文档