一、工程概况

1、项目简介

根据《中华人民共和国环境保护法》规定“防止环境污染,保护人民健康,促进经济发展”的原则、国务院(98)253号令《建设项目环境保护设计规定》及有关法规的规定,需对生产和生活垃圾进行有效治理或综合利用。

在睢县城建局领导的高度重视下,以及当地主管部门的关心下,决定对睢县垃圾填埋场垃圾渗滤液进行升级改造,减轻渗漏废水对附近水环境的污染、保护人民身体健康、改善人类的环境卫生条件,使其达到2008年4月2日国家重新颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准后排放,故提出此方案。

设备采用预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能。对垃圾渗滤液设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。

为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项垃圾渗滤液成功的实践经验的基础上,编制该垃圾填埋场渗滤液设计方案,以供有关部门决策、实施。为了保护水体环境不受垃圾渗滤液影响,针对该垃圾填埋场渗滤液具体水质的特点,本方案拟采用常规的“预处理+硝化+反硝化

+MBR+NF+RO处理”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定。

2、设计要求:

遵守国家对环境保护、垃圾填埋场渗滤液治理的制定的法规、标准及规范,服从单位的总体规划,执行各种相关的标准和规定;节约能源,最大限度降低运行费用;延长设备的使用寿命。

3、方案设计原则:

1. 水质

工程出水水质必须达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值

2. 设计原则

1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排放标准;

2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低;

3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针;

4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC程序控制,减轻操作人员的劳动强度;

5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运行成本;

6)在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的周期变化。采用一套50t/d渗滤液处理设备,以提高系统的灵活性、可变性、适应性和先进性;

7)因地制宜,合理布局,有效地利用空间和场地。

3. 设计范围

垃圾渗滤液处理系统设计(包括方案、建筑、设备、工艺配管、照明、仪表自控等整体工程设计、运行费用成本分析等)。

二、工程项目主要内容

1、工程现状

垃圾渗滤液来源

本系统的渗滤液主要来自垃圾填埋场

渗滤液处理工程水量

根据设计单位估算,平均排水量为50吨/天,则本方案按一套50吨/天;垃圾渗滤液设计处理运行。

渗滤液处理工程进水水质

设计出水水质

垃圾填埋场渗滤液经处理后,出水水质应达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值:

现有和新建生活垃圾填埋场水污染物特别排放限值(GB16889—2008 表2)

2、工程的规模和实施方案:

本项目的建设范围包括工艺及建筑物等设计、设备采购、各类管网、电器设备及管线采购、配套土建工程施工、设备、电器安装及调试和人员培训等整体工程。

根据目前垃圾填埋场情况,渗滤液的排放量约为50吨/天,因此以这一流量作为渗滤液处理升级改造工程的设计流量。

出水水质必须达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值。

针对该垃圾渗滤液具体水质的特点,本方案拟采用常规的“混凝沉淀+硝化+反硝化+MBR+NF+RO”处理工艺,该处理工艺较为成熟,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定。

3、工程采用的标准

1、《中华人民共和国环境保护法》;

2、《中华人民共和国水污染防治法》;

3、《污水综合排放标准》(GB8978-1996);

4、《污水处理设计规程》(CECS07:2004);

5、《污水处理技术指南》(环发[2003]197号);

6、《室外排水设计规范》(ΓB50101?2005);

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);

8、《建筑给水排水设计规范》(ΓB50015?2003);

9、《环境工程设计手册》;

10、《污水污物处理》(化学工业出版社);

11、《污水处理技术及工程实例》(化学工业出版社);

12、国家现行的建设项目环境保护设计规定;

13、其他相应的设计技术规范与标准。

14、厂区污水排放情况,2010年3月

15、厂区污水排放量及污染物情况,2010年3月

16、《三废处理工程技术手册(废水卷)》,2000年

17、《水工混凝土结构设计规范》SDJ20-78

18、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

19、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

三、项目采用的主要工艺技术

1. 渗滤液水量与水质情况分析

本项目渗滤液来水不均匀程度较高,水质、水量变化较大(KZ=2.0),由于水量与水质具有较大的不均匀性,因此必须考虑设置均质均量的调节池。

根据工程前期主管部门的相关批复,本项目渗滤液处理升级改造工程设计采用预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理工艺。

根据环保部门对垃圾渗滤液排放的要求,本污水处理工艺应使出水达到渗滤液处理标准要求。

2.工艺流程说明

来自填埋场调节池内的渗滤液,首先由泵提升进入预处理系统,通过加入特定的专用药剂并加搅拌,使进水和药剂充分反映,来去除胶体悬浮物以及Hg、Gr等重金属,减少对后续生化系统的抑制,对后续的NF/RO膜有一定的保护作用,延长膜的使用寿命,同时能够去除40%左右的NH3-N,减轻对生化系统的负荷,达到生化系统运行标准。

沉淀池出水自流至外置式的MBR系统,外置式MBR系统包括A/O生化脱氮系统、斜板沉淀池以及超滤膜膜系统,其中A/O生化脱氮系统由反硝化池、硝化池组成。

A/O生化脱氮系统即“缺氧反硝化-好氧硝化”,在缺氧硝化区中,反硝化菌将回流来的硝酸盐还原为氨气排除,在好氧硝化区中,硝化菌将污水中的氨态氮氧化为硝态氮,然后回流至反硝化区还原,完成脱氮过程。

斜板沉淀池主要使硝化池出水中的污泥进行沉降,降低后续系统进水的SS,防止对超滤膜的堵塞。沉淀的污泥一部分回流至反硝化池保证前面生化脱氮系统内有较高的污泥浓度,提高脱氮的效率,,一部分外排至污泥池进行处置。

外置式的MBR超滤膜将斜板沉淀池出水中剩余的SS截留,通过MBR膜孔径的截留,出水水质好,满足进入下一工序纳滤反渗透系统的要求;

外置式MBR的出水进入纳滤系统,由于纳滤对一价盐离子不作截留,盐份随出水排出,这样纳滤系统需要的高压泵能耗较小,可以将COD、BOD、二价离子截流率在90%以上,纳滤系统后设置反渗透系统,反渗透系统可以截留纳滤系统无法截留的一价盐离子,如前处理没有处理完全的氨氮、COD、BOD、一价离子等,最终出水达到国家标准排放限值。

纳滤系统和反渗透系统产生的浓缩液进入浓缩液储存池内储存后回罐至填埋场。

根据工程前期报告及相关批复,为便于工程操作运行并节省工程用地,睢县垃圾处理厂垃圾渗滤液处理系统改造项目采用集成式处理设备,整个工程按功能需求分为A段、B段和C段。

达标排放

加药搅拌

回灌至填埋场 3.工艺流程简图

四、产品质量及技术参数

4.1垃圾渗滤液调节池(甲方提供)

配套提供

(1)渗滤液提升泵

型号: ZW65-10-32

形式:自吸泵

流量: 10m3/h

扬程: 38m

功率: 4.0kw

数量: 2台

材质:过流部件不锈钢

(2)电磁流量计

规格: DN65

测定流量: 0.3~15m/s

数量: 1台

5.2 一体化装置

5.2.1 预处理装置

,首先由泵提升进入预处理系统,通过加入特定的专用药剂并加搅拌,使进水和药剂充分反映,来去除胶体悬浮物以及Hg、Gr等重金属,减少对后续生化系统的抑制,对后续的NF/RO膜有一定的保护作用,延长膜的使用寿命,同时能够去除40%左右的NH3-N,减轻对生化系统的负荷,达到生化系统运行标准。

材质:碳钢内外防腐处理配套提供

(1)搅拌器

型号: XLED42-187-0.75

功率: 0.75kw

数量: 4台

材质:不锈钢

(2)加药装置

药剂类型:专用药剂

规格: 9.6L/h

数量: 1套

搅拌机

功率: 0.55kw

数量: 1台

材质:不锈钢

溶液箱

规格:Φ500

数量: 1只

材质: PE

计量泵

型号: J-JXM100/0.5

流量: 9.6L/h

(3)斜管填料

规格:Φ35/50

数量: 8m2

材质: PE

4.2 A/O系统

本次改造使用我公司真对垃圾渗滤液专门研发的新型高效硝化细菌和反硝化细菌,能够快速适应渗滤液水质,大大缩短调试周期,减少调试时间成本,同时能够极大提高微生物的处理能力,使出水达到后续处理标准,降低后续系统的处理负荷。

反硝化菌的适宜PH值为6.5~8.0;最佳温度为30℃,当温度低于10℃时,反硝化速度明显下降,而当温度低至3℃时,反硝化作用将停止。生物脱氮可去除多种含氮化合物,其处理效果稳定,总氮去除率可达70%~95%,不产生二次污染,而且比较经济,但有占地面积大,低温时效率低,易受有毒物质影响且运行管理比较麻烦等缺点。常见的生物脱氮流程可以分为三类。多级污泥系统:多级污泥系通常称为传统的生物脱氮流程,此流程可以得到相当好的BOD

去除效果和脱氮效果,其缺点是流程长,构筑物多,基建费用高,需要外5

加碳源,运行费用高,出水中残留一定量的甲醇等。单级污泥系统:单级污泥系统的形式有:前置反硝化系统,后置反硝化系统及交替工作系统。前置反硝化的生物脱氮流程,通常称为A/0流程.与传统的生物脱氮工艺流程相比,A/0工艺具有流程简单,构筑物少,基建费用低,不需外加碳源,出水水质高等优点。

材质:碳钢内外防腐处理

配套提供

(1)水下搅拌器

型号: QJB1.5/6-260/3-960/C

叶轮直径: 260mm

电机功率: 1.5kw

转速: 960rpm

数量: 1台

叶轮材质:不锈钢

生物硝化是在好氧条件下,通过亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐的过程。如果反应完全,氨氧化成硝酸盐分两阶段完成:第一阶段,在亚硝酸菌的作用下使氨氧化成亚硝酸盐,亚硝酸菌属于强好氧性自养细菌,利用氨作为其唯一能源;第二阶段,在硝酸菌的作用下,使亚硝酸盐转化为硝酸盐,硝酸菌是以亚硝酸作为唯一能源的特种自养细菌。虽然有些异养生物也能进行硝化,但硝化中最主要的生物是亚硝酸菌属和硝酸菌属。硝化最佳pH值为8.4,当pH在7.8~8.9范围时,为最佳速度的90%。当温度从5℃提高到30℃时,硝化速度也随之不断增加,一般温度应维持在

-和20℃~40 ℃为宜。反硝化就是在缺氧条件下,由于反硝化菌的作用,将NO

2 -还原为N2的过程,其过程的电子供体是各种各样的有机底物(碳源)。同时NO

3

投加消泡剂,使硝化池曝气时水面气泡减少,使空气与水完全混合。

材质:碳钢内外防腐处理

配套提供

(1)微孔曝气器

规格:Φ215

空气流量: 1.5-3m3/个·h

数量: 230套

(2)罗茨鼓风机

型号: BR125

风量: 10.31m3/min

风压: 39.2KPa

功率: 11kw

(3)混合液回流泵

型号: WQ25-12.5-1.5 形式:潜污泵

流量: 25m3/h

扬程: 12.5m

功率: 1.5kw

数量: 2台

材质:不锈钢

(4)污泥回流泵

型号:WQ13-12.5-1.1

形式:潜污泵

流量: 13m3/h

扬程: 12.5m

功率: 1.1kw

数量: 2台

材质:不锈钢

(5)消泡剂投加装置

药剂类型:消泡剂

规格: 9.6L/h

数量: 1套

搅拌机

功率: 0.55kw

材质:不锈钢

溶液箱

规格:Φ500

数量: 1只

材质: PE

计量泵

型号: J-JXM100/0.5

流量: 9.6L/h

数量: 1台

4.3 MBR板式膜装置

(1)膜分离技术介绍

膜是一种清洁生产技术,主要起分离作用。它的功能就是把一种物质和另一种物质分离开。膜分离技术是近几十年发展起来的高新技术,这些年发展尤为迅速。膜的分离简单地说就是筛分,就是利用膜表面孔的机械筛分的原理,将不同大小的物质分离开,达到分离的目的。膜表面孔的大小最大也只有微米级,最小只有纳米级。

超滤膜是膜分离技术中的一种,它的截留孔径为0.1-0.01微米,可将悬浮物、微生物(细菌、病毒等)、胶体等完全截留,同时可截留部分大分子有机物、浊度等,是一个高效、环保的分离过程,与传统的分离技术如蒸馏、吸附、吸收、萃取、深冷分离等相比,具有较多的优势。

◇可实现精密分离

◇品质稳定性好

膜设备本身没有运动的部件,工作温度又在室温附近,所以很少需要维护,可靠度很高。

◇纯物理过程

膜分离是纯物理过程,不会发生任何的化学变化,更不需要外加任何物质,如助滤剂、化学试剂等。

◇连续化操作

膜分离过程可实现连续化生产过程,它的操作非常简便,设备启动时间短,可以在频繁的启、停状态下工作。相比传统工艺可显著缩短生产周期,满足工业化生产的实际需要。

◇灵活性强

膜设备的规模和处理能力可变,易于工业逐级放大推广应用。膜分离装置可以直接插入已有的生产工艺中,易与其它分离过程结合,方便进行原有工艺改建和上下工艺整合。

◇能耗较低

传统的冷冻、萃取和闪蒸等分离过程是发生相的变化(相变化的潜热是很大的),通常能耗比较高。而膜的分离过程基本上不发生相的变化。

◇环保

膜分离设备制作材质清洁、环保,工作现场清洁卫生,符合国家产业政策。

4.4配套设备

(1) 进水泵

型号: CHL16-20

处理能力:35m3/h

扬程:15m

功率: 4.0kw

数量:2台

(2)循环水泵

型号: CDL80-30-2

处理能力:146m3/h

扬程:40m

功率:37kw

数量:1台

(3)清洗水泵

型号: CHL16-20

处理能力:35m3/h

扬程:15m

功率: 4.0kw

数量:1台

(4)清洗水箱

容积:1000L

材质:PE

数量:1只

5)NF进水罐

NF进水罐主要用于储存MBR装置的出水,起到MBR与NF过渡的作用,设计采用PE材质,数量1只。

容积:5000L

外形尺寸:Ф2.0×1.94m

材质:PE

数量:1只

6)纳滤进水泵

中间增压泵主要用于提升NF进水箱内储存的水,提升加压至精密过滤器。

型号:CHL8-30

处理能力:4m3/h

扬程:32m

功率:0.75kw

数量:1台

7)精密过滤器

精密过滤器滤芯设计采用滤袋过滤,在工艺中主要用于截留前置管道、设备中可能泄漏的机械杂质,确保纳滤进水的清洁度,以防泄漏的机械杂质进入膜元件,这种颗粒经高压泵加速后可能击穿膜元件,造成大量盐份的泄漏,同时可能划伤高压泵的叶轮,精密过滤器内的滤袋采用尼龙工艺制作,过滤具有:过滤效率高,可进入深层过滤;纳污容量大,使用寿命长。

精密过滤器的滤袋应定期更换,一般可根据进出水压差来决定。

精密过滤器进出水管道上均设有压力表,可显示精密过滤器的进出水压力及进出水压差。

数量:1台

产水量:5m3/h.台

外壳直径:Ф250×1000mm

正常运行压力:0.05-0.40Mpa

外壳材料:不锈钢

4.5纳滤系统

纳滤系统主要由纳滤进水高压泵、纳滤膜元件、膜壳、机架、控制系统和配套辅助材料组成。

纳滤系统最早被称为疏松反渗透,其截留特性介于超滤与反渗透之间,大约为100-1000道尔顿(Daltons)。因此,纳滤对水中溶解的小分子有机物具有很高的脱除率,同时纳滤对水溶液中的离子也有一定的脱除率。

纳滤是一种类似于反渗透的膜分离技术,

但是纳滤膜的分离层相比反渗透更加疏松。对

一价离子,如Na+、K+、Cl-等的脱除率较低,

但是对硬度、铁、色度等物质有很高的去除

率。因此,ESNA系统纳滤膜元件可以在很低

的压力下,获得高的水通量。同时,在使用过程中由于很低的运行压力,可以明显的节省设备及运行费用。降低操作压力即意味节省费用。因为低压操作时能耗低,而且相关的水泵、管路及压力容器等也更为便宜,ESNA系列膜元件的这一优点使它日益受到广大用户的青睐。

膜型号:GE Duraslick

型式:节能型

有效面积:37.2m2

脱盐率:97%

最高操作压力: 4.14Mpa

最高进水温度:45℃

进水PH值范围: 3.0-10.0

数量:8支

膜更换周期:3年

配套提供

(1)纳滤高压泵

型号:CDL4-16

流量:4m3/h

扬程:153m

功率: 4.0KW

数量:1台

(2)压力容器

垃圾填埋场封场设计、封场后维护及补救措施.doc

垃圾填埋场封场设计、封场后维护及补救措 施- 简介:垃圾填埋场封场及封场后的安全运行是卫生填埋场建设中重要却易被忽视的环节。本文从封场方案设计、封场后维护内容两方面论述了封场设计和封场后维护的重要性,并针对封场后易发事故提出其相对应的补救措施。 关键字:卫生填埋封场维护补救 一、引言 随着我国经济的快速发展与人民生活水平的不断提高,城市生活垃圾量也与日俱增,由于垃圾处理不当所导致的环境问题已成为影响城市建设与可持续发展的重要因素,受到了政府和人民的普遍关注。目前,卫生填埋是城市垃圾处理最为经济、适用、方便的处置方法,也是当前及未来50年内垃圾处理、处置的主要方法。 封场是卫生填埋建设中的一个重要环节,封场质量高低对于填埋场能否保持良好封闭状态至关重要,而封场后日常管理与维护则是卫生填埋场能否继续安全运行的决定因素。因此,为了确保垃圾填埋场封场后能够维持30~50年,国外许多国家立法要求垃圾填埋场运营商必须储备足够资金,以确保填埋场封场后各种设施能够继续运行30~50年;而在国内,封场设计与封场后的管理维护却常常被忽视,由此而造成严重后果的工程实例时有发生。为了能够引起卫生填埋场设计、运营管理等相关技术人员的重视,减少卫生填埋场封场后事故的发生,本文将着重从以下三个方面介绍垃圾卫生填埋场封场设计及封场后工作中应该注

意的事项。 二、封场方案设计 现代垃圾卫生填埋场要求当填埋区垃圾达到设计填埋高度后必须进行封场覆盖。其目的就是为了减少渗滤液产生量、抑止病原菌及其传播媒体蚊蝇的繁殖和扩散、控制填埋场恶臭气体和可燃气体散发、提高垃圾堆体安全性、增加填埋场生态修复与开垦利用的速度。封场后的垃圾填埋场能否安全运行是衡量封场方案是否具有实用性的重要标志。因此,在封场方案设计过程中,封场方案必须对径流控制、填埋气控制及垃圾渗滤液收集和处理、环境监测等方面进行长期规划。 填埋场封场覆盖层的主要功能是使入渗到垃圾 三、封场后的维护 垃圾填埋场封场后,虽然没有新鲜生活垃圾补充进入填埋场,但是封场覆盖层下面的原有生活垃圾在相当长一段时间内依然进行着各种生化反应,场地仍然会产生不同程度的沉降,垃圾渗滤液及填埋气会继续产生,因此,为了维护封场后的填埋场安全运行,必须进行封场后的各种维护。填埋封场后的维护主要包括填埋场地位置的连续视察与维护、基础设施的不定期维护以及填埋场内及周边环境的连续监测。具体内容如下: 制定并开展连续视察填埋场的方案,以便能够对填埋场封场后的综合条件进行定期巡察,尽早发现问题、解决问题,做到防患于未然,从而确保场地的安全。同时还必须制定相关的安全规程和技术标准来应对可能出现的问题及应采取的相关技术措施。 基础设施维护范围主要包括地表水排放设施、填埋气和渗

垃圾渗滤液处理设计方案

垃圾渗滤液处理设计方案 1、概述 1.1项目概况 项目名称: 主管单位: 承建单位: 建设地点: 建设规模:i2omVd 编制单位: 1.2编制依据 1)《中华人民共和国环境保护法》 2)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》 3)《城市生活垃圾卫生填埋规范》(CJJ17-2004) 4)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标[2001])5)《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008 6)《生活垃圾填埋场污染监测技术标准》(CG/T 3037-1995) 7)《生活垃圾填埋场污染监测技术要求》(GB/T 18772-2002) 8)《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003) 9)《污水综合排放标准》(GB8978-1996 10)《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建成【2000】120号)11)《工业与民用建筑抗震设计规范》(GBJ11-89) 12)《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-93 13)《室外给排水和煤气热力工程抗震设计规范》(TJ32-78) 14 )《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 15 )《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90 16 )《电气装置施工及验收规范》(GBJ232-82) 17)国家、地方及其他相关设计标准、规范和法律、法规

18)本公司同类项目的相关经验 1.3编制原则 (1)执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008表3相关标准和规范。 (2)严格执行国家有关环境保护法律法规的要求; (3)严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的法规、规范与标准; (4)充分考虑国内外垃圾渗滤液处理存在的问题以及渗滤液随垃圾填埋场的“年龄”的变化情况,针对这些问题,结合我公司经验,选择国内外先进成熟的 污水治理技术,采用优质、可靠、适用、经济的治理工艺路线; (5)切合实际,正确掌握设计规范和标准,优化工艺技术,合理选用优质、高效的处理设备和设施; (6)在确保出水稳定达标的前提下,尽可能地节省投资,减少占地面积和降低运行费用,延长使用寿命,调整好一次性投资与运行费用、水质要求之间的比例关系; (7)废水处理站总体布局、统一规划,力求与周围环境协调; (8)在处理站运行中保证清洁、安全、无二次污染。设备运行简单,以操作维护方便,利于管理为原则。 2、项目建设的必要性 生活垃圾填埋场渗滤液处理站位于生活垃圾填埋场内。生活垃圾处理工艺为卫生填埋工艺,设计填埋处理规模为160吨/天 因此,垃圾渗滤液处理站扩建项目势在必行! 3、确定工艺方案 3.1废水来源 垃圾渗滤液的产生受诸多因素影响,不仅水量变化大,而且变化无规律。垃圾渗滤液的产生来自以下五个方面: ①降水的渗入。降水包括降雨和降雪,降雨的淋溶作用是渗滤液产生的主要来源。 ②外部地表水的流入。包括地表径流和地表灌溉。 ③地下水的渗入。当填埋场内渗滤液水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。

简易垃圾填埋场封场工程监测方案

XX县简易垃圾填埋场封场工程 监测方案 一、现状监测 1、大气环境现状监测 (1)监测点 评价区域布设3个大气监测点,监测布点说明见表1。 表1 大气环境现状监测点 本次环评大气环境质量现状监测时间为7天,采样频率按《环境影响评价 、PM10技术导则—大气环境》和《环境空气质量标准》中的有关规定进行,①SO 2 测日均值,NH3、H2S测一次值;②同时进行地面气象观测,记录当天的风向、风速、气温、气压等常规气象参数。保证各项污染物数据统计的有效性。每次监测采样同时测定风向、风速、气温和气压等气象参数。 (3)监测与分析方法 监测分析方法按《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)有关部分进行。 2、地表水环境现状监测 收集XX县污水处理厂环评报告的地表水监测数据,如果XX县污水处理厂排污口上、下游在近三年内做了监测,那么收集其监测数据,如果没有,则进行实测。 (1)监测点位 W1 :垂直项目所在地XX河上游2800米(不管XX县污水处理厂排污口上、下游有没有监测数据,此点均需测) W2 :XX县污水处理厂排污口上游500米 W3:XX县污水处理厂排污口下游1000米 W4:XX县污水处理厂排污口下游3000米

W5:垃圾填埋场旁边水塘 (2)监测因子 pH、COD、BOD5、SS、TN、NH3-N、总磷、粪大肠菌群、As、汞、Cd、Cr6+、Cr、Pb。 (3)监测时间和频次 一期现场采样监测,连续监测3天,每天1次,同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。 3、地下水环境现状监测 (1)监测点位:根据地堪结果,布设如下点位。 D1:填埋场场地地下水上游(30-50)米处 D2:XX组居民井水 D3、D4:垂直填埋场地下水走向的两侧各(30-50)米处 D5:填埋场地下水流向下游30m处 D6:填埋场地下水流向下游50m处 (2)监测因子 pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、As、汞、六价铬、Pb、Cd、氟、Fe、Mn、Cu、Zn、粪大肠菌群。 (3)监测时间和频次 一期现场采样监测,连续监测3天,每天1次。 4、声现状监测 (1)监测点位 在填埋场场地布设1个声监测点N1。 (2)监测项目 等效连续A声级L Aeq (3)监测时间与频次 监测2天,分昼夜和夜间两个时段,各测一次。 (4)监测方法 测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量,测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正,前后两次校正灵

垃圾填埋场渗滤液处理方案

垃圾处理场 渗滤液处理工程方案 二〇一六年三月

一、工程概况 1、项目简介 根据《中华人民共和国环境保护法》规定“防止环境污染,保护人民健康,促进经济发展”的原则、国务院(98)253号令《建设项目环境保护设计规定》及有关法规的规定,需对生产和生活垃圾进行有效治理或综合利用。 在睢县城建局领导的高度重视下,以及当地主管部门的关心下,决定对睢县垃圾填埋场垃圾渗滤液进行升级改造,减轻渗漏废水对附近水环境的污染、保护人民身体健康、改善人类的环境卫生条件,使其达到2008年4月2日国家重新颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准后排放,故提出此方案。 设备采用预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能。对垃圾渗滤液设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项垃圾渗滤液成功的实践经验的基础上,编制该垃圾填埋场渗滤液设计方案,以供有关部门决策、实施。为了保护水体环境不受垃圾渗滤液影响,针对该垃圾填埋场渗滤液具体水质的特点,本方案拟采用常规的“预处理+硝化+反硝化

+MBR+NF+RO处理”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低 廉,出水稳定。 2、设计要求: 遵守国家对环境保护、垃圾填埋场渗滤液治理的制定的法规、标准及规范,服从单位的总体规划,执行各种相关的标准和规定;节约能源,最大限度降低运行费用;延长设备的使用寿命。 3、方案设计原则: 1. 水质 工程出水水质必须达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值 2. 设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关 法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做 到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低; 3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求 改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针; 4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC程序控制,减轻操作人员 的劳动强度;

XXX县垃圾填埋场及封场生态修复技术方案

XX县垃圾填埋场及封场生态修 复技术方案

目录 第一章项目概况 (1) 一、XX县概况 (1) 二、地理位置与气候 (1) 三、行政区划 (2) 四、项目背景 (3) 第二章项目建设的重要性和必要性 (5) 一、填埋场概况 (5) 二、现状问题分析 (8) 三、项目建设必要性 (9) 第三章填埋场封场及生态修复编制依据及规范 (10) 一、编制目的 (10) 二、设计依据 (10) 二、设计标准和规范 (10) 三、设计原则 (11) 第四章填埋场封场工艺方案比选 (13) 一、填埋场封场工艺方案介绍 (13) 二、填埋场封场方案比选对照表 (16) 三、填埋场封场方案比选对照表 (18) 第五章垃圾堆放场封场及生态修复综合技术方案 (21) 一、堆放场面层垃圾分选处置 (22)

二、填埋场可燃性垃圾外运及处置方案 (31) 三、填埋场垃圾挡坝的建设 (33) 四、填埋场整体封场及生态修复 (36) 五、生态修复后的植被的管养及维护 (42) 六、封场后垃圾渗滤液处置提升改造 (48) 七、填埋场填埋气收集及处理系统建设 (53) 八、填埋场封场后环保监测方案 (55) 第六章工程投资费用估算 (59) 一、填埋场垃圾分选处理费用 (59) 二、可燃类垃圾外运及处置费用 (63) 三、填埋场封场建设费用(包含垃圾坝建设、填埋场封场、渗滤液处理站提标改造、开方燃炬系统) (67) 四、填埋场封场及生态修复总费用 (69) 五、后期运营管养费用(渗滤液处理、绿化管养、环境监测) .. 70 第七章项目实施与管理 (73)

第一章项目概况 一、XX县概况 XX县是福建省福州下辖县,是中国县域经济百强县(市),第一批沿海开放县,“中国橄榄之乡”和福建省著名侨乡,素称“八闽首邑”。1913年由闽县和侯官县合并而成。位于福建省福州西南侧,总面积2136平方公里,通行闽东方言福州话。县内著名景点有旗山国家森林公园、昙石山文化遗址、雪峰寺、马岚山、十八重溪风景区等。 截至2010年末,XX县下辖15个乡镇街道(1个街道、8个镇、6个乡)313个行政村(居),县人民政府驻甘蔗街道。常住人口为66.2万人,以汉族为主,有畲族、苗族、壮族等少数民族,旅居国外华侨11.6万人,港、澳、台同胞5.5万人,是福建省主要侨乡之一。 二、地理位置与气候 XX县是福建省福州下辖县,是中国县域经济百强县(市),第一批沿海开放县。位于福建省,通行闽东方言福州话。县内著名景点有旗山国家森林公园、昙石山文化遗址、雪峰寺、马岚山、十八重溪风景区等。 XX县境内属于中亚热带季风气候区, XX县境内年平均气温14.8℃~19.5℃。一年中,以7~8月份为最热,月平均气温在23.6℃~29.3℃;12月至翌年2月为最冷,月平均气温在6℃~

垃圾填埋场环境监测方案

第一章 山西省宁武县县城生活垃圾110t/d处理工程环评监测方案 (修改本) 国环评证乙字第1313号 2007年3月

1 前言 1.1项目提出的背景 宁武县位于山西省北中部,东经111°50′-120°40′,北纬38°31′-39°8′之间。县境北以内长城为边,与朔州相邻;西北以黄花岭为界,与神池县接壤;西南以荷叶坪山、芦芽山为屏,与五寨、岢岚相望;南部与静乐县相衔;东南以云中山与忻州分界;东部与原平县连通。县境南北长约105km,东西宽约45km,总面积1987.7km2。 宁武县交通条件良好,县域内有大运、太宁、崞水、忻保4条干线公路合十数条县乡、乡公路合专用公路,铁路有北同蒲铁路、朔黄铁路、宁苛铁路和宁静铁路,已基本形成以县城为中心,纵横交错、四通八达的公路、铁路交通运输网,是忻州市北部的重要枢纽之一。 宁武县是国家级贫困县,是国家西部大开发的战略决策和便利的交通条件为该县的现代化建设提供了良好的发展机遇。近几年来,宁武县县城面貌和经济建设得到了很大发展,人民生活水平不断提高,城市生活垃圾产量日益增长,而宁武县生活垃圾处置设施的建设相对滞后,生活垃圾采用落后的简单填埋和在郊区裸露堆放的作业方式。据统计宁武县县城除有固定的垃圾堆放场若干处外,在城区周围还有三、四十个无序堆放的垃圾堆,不仅占用了大量的土地,而且垃圾堆放处蚊蝇滋生,垃圾自然发酵,散发臭气、沼气,渗沥液污染地表水、地下水,对生态环境造成严重污染,对居民的身体健康构成了很大的威胁,因此,宁武县兴建生活垃圾处理工程是非常必要的。 1.2评价任务的由来 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的要求,该工程应进行环境影响评价,为此宁武县城区环卫有限责任公司于2006年12月正式委托XX大学承担该项目的环境影响评价工作。 接受委托后,我校组成了项目课题组。课题组成员赴现场进行了实地踏勘,对项目所在区域的自然物理环境、自然生态环境、社会经济环境、生活质量等进行了调查和资料收集工作;对工程进行了初步分析,根据工程特点和环境特征,进行了环境影响因子识别和评价因子的筛选,类比同类型项目的工作方案划定了本工程的环境监测方案,现提交建设单位,报请主管部门组织审查。 2工程概况 2.1 建设项目概况 2.1.1 项目名称、建设单位及建设地点 项目名称:山西省宁武县县城生活垃圾110t/d处理工程; 建设单位:宁武县城区环卫有限责任公司; 建设地点:宁武县凤凰镇。 2.1.2 建设性质

某垃圾填埋封场工程施工组织设计

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 某垃圾填埋封场工程施工组织设计 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

目录 第一章、工程概况及项目经理部组成 第二章、施工方案和施工技术措施 第三章、工程质量保证措施 第四章、安全生产保证措施 第五章、文明施工保证措施 第六章、工期保证措施 第七章、施工机械设备配备计划 第八章、施工进度表或施工网络图 第九章、施工现场平面布置图 第十章、新技术、新产品、新工艺、新材料的应用附图:01 施工进度计划表 附图:02 施工平面布置图

第一章工程概况及项目部的组成 一、工程概况 某市郊区生活垃圾填埋场封场工程位于该市郊区,设计封场表面积为58200平方米,封场工程包括垃圾库区边界以上部分堆山作业中的边坡覆盖和最终的场区顶部覆盖。主要建设内容为封场覆盖系统、填埋场渗滤液填埋气收集及处理工程、封场防洪工程、场区道路、供配电、给排水、消防、通信、监控和绿化工程等,项目估算总投资1193万元。 二、施工组织设计编制依据 1、根据某市郊区生活垃圾填埋场封场工程招标文件及有关问题的答疑文件; 2、某市郊区生活垃圾填埋场封场工程建筑安装施工图; 3、本工程施工现场踏勘情况; 4、国家现行的施工规范、操作规程、工艺标准、施工验收及质量检查验收标准; 4.1主要技术规范及标准: (1)工程测量规范(GB50202-2002) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (4)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (6)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002) (7)《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002)

垃圾填埋场渗滤液处理实施方案

垃圾填埋场渗滤液处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

垃圾处理场 渗滤液处理工程方案 二〇一六年三月

一、工程概况 1、项目简介 根据《中华人民共和国环境保护法》规定“防止环境污染,保护人民健康,促进经济发展”的原则、国务院(98)253号令《建设项目环境保护设计规定》及有关法规的规定,需对生产和生活垃圾进行有效治理或综合利用。 在睢县城建局领导的高度重视下,以及当地主管部门的关心下,决定对睢县垃圾填埋场垃圾渗滤液进行升级改造,减轻渗漏废水对附近水环境的污染、保护人民身体健康、改善人类的环境卫生条件,使其达到2008年4月2日国家重新颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准后排放,故提出此方案。 设备采用预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理工艺,配有自控系统装置, 有自动切换,报警功能。对垃圾渗滤液设施、设备和工艺进行方案设计,以供各 方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项垃圾渗滤液 成功的实践经验的基础上,编制该垃圾填埋场渗滤液设计方案,以供有关部门决策、实施。为了保护水体环境不受垃圾渗滤液影响,针对该垃圾填埋场渗滤液具 体水质的特点,本方案拟采用常规的“预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理” 工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定。

2、设计要求: 遵守国家对环境保护、垃圾填埋场渗滤液治理的制定的法规、标准及规范,服从单位的总体规划,执行各种相关的标准和规定;节约能源,最大限度降低运行费用;延长设备的使用寿命。 3、方案设计原则: 1. 水质 工程出水水质必须达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值 2. 设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关 法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做 到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低; 3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求 改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针; 4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC程序控制,减轻操作人员 的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运 行成本;

生活垃圾填埋场渗滤液处理综述.

某城镇生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺设计综述 郑世超 (四川理工学院材料与化学工程学院,四川自贡 643000) 摘要本文分析了填埋场渗滤液的现状,介绍了渗滤液处理的几种主要工艺,对比了好氧法、厌氧法、好氧-厌氧法、物理化学法、土地处理法及回灌技术处理渗滤液的特点,分析了综合工艺处理渗滤液的优势,描述了国内外填埋场渗滤液处理技术及其运用的现状及趋势。 关键词生活垃圾填埋场渗滤液 ABR SBR 1生活垃圾填埋场渗滤液现状 1.1渗滤液产生背景 随着我国城市化进程的加快,城镇数目不断增加,城市规模日益扩大(我国现有建制市668座,包括县城在内的中小城镇则达3万多座),人口也急剧增长,直接导致城镇生活垃圾大幅度增长,而垃圾处理设施、处理资金却面临很大的缺口,呈现垃圾包围城市的局面。垃圾问题已成为制约我国城镇发展的重要因素。 作为垃圾处理过程的副产品,渗滤液问题已严重影响我国垃圾处理事业的健康发展。现有的垃圾处理设施中,包括填埋场、焚烧场、垃圾中转站、堆场以及堆肥场都将产生大量的渗滤液。目前我国城市生活垃圾的新鲜渗滤液年产量约2900万吨,可控点源排放的渗滤液为1515万吨,如果加上填埋场/堆场历年垃圾产生的渗滤液,则其年产量估计为新鲜渗滤液的数倍,而lt渗滤液约相当于100t城市污水所含污染物的浓度。生活垃圾填埋场渗滤液一方面通过填埋场地向下渗透,随着时间延长,当填埋场底下的土壤对大部分有机污染物吸附达到饱和时,污染物会沿着地下水流向作扇形扩散,造成了对地下水的污染。另一方面经垃圾填埋场导流管引流出来的渗滤液,往往没有经过完全的处理就直接用于农田灌溉或排入江河湖泊。随渗滤液进入河流或农田的各种有机污染物、无机污染物,会使水生生物和农作物受到污染,并通过食物链和生态环境对人体健康产生危害。但到目前为止,适合我国国情、符合“高效、低耗”处理标准的渗滤液处理工艺仍处于研发阶段,渗滤液问题已成为垃圾产业化进程的“瓶颈”,严重威胁了垃圾处理设施周围环境的安全及居民的健康生活[1]。 1.2渗滤液水质分析 垃圾渗滤液是指从垃圾填埋场中渗出的黑棕红色水溶液,当垃圾含水47%时,每吨垃圾可产生0.0722t渗滤液[2]。填埋场渗滤液的来源有直接降水、

生活垃圾填埋场封场一期土建工程投标文件

江门市大推车山生活垃圾填埋场封场一期-土建工程 施工招标 投标文件 项目编号: 项目名称:江门市大推车山生活垃圾填埋场封场一期-土建工程投标人:(盖章)法定代表人:(签名并盖章) 日期: 2011 年 11 月 27 日

目录 一、投标函 二、法定代表人证明书 三、法人授权委托书 四、江门市建设工程交易中心印制的《投标书》 五、企业营业执照、资质证书和安全生产许可证复印件 六、企业近三年类似工程业绩及证明材料 七、项目负责人工作经历表 八、工程承诺书 九、工程量清单报价书 十、注册造价工程师的相关资料 十一、投标保证金 十二、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

一、投标函 致:江门市政府投资工程建设管理中心 1、根据你方招标工程项目编号为 {项目编号} 的江门市大推车山生活垃圾填埋场封场一期-土建工程工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以“投标文件的商务部分”的投标总报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单(如有时)的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。 2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期 120日历天内完成并移交全部工程。 5、如果我方中标,我方将按照规定提交上述总价 5%作为履约保证金。 6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。 7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 8、我方将与本投标函一起,提交人民币作为投标担保。 投标人:(盖章) 单位地址: 法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章) 邮政编码:电话:传真: 开户银行名称: 开户银行账号: 开户银行地址: 开户银行电话: 日期: 2011 年 11 月 28 日

渗滤液处理应急预案

施工期间垃圾渗滤液处理(置) 方 案 及 应 急 预 案 编制单位:国策环保科技股份林芝巴宜区生活垃圾卫生填埋场改扩建项目经理部 编制人:吉 审核人:凤娟 编制日期:2017年2月10日

施工期间垃圾渗滤液处理(置)方案及应急预案 为加强林芝市巴宜区生活垃圾卫生填埋场改扩建项目在施工期间的管理,有效预防、控制林芝市巴宜区生活垃圾卫生填埋场突发事件的发生,确保将突发事件可能带来的损失降到最低限度,尽最大可能保障污染等可能给生态环境以及周边人民群众的隐患风险,主要来自垃圾渗滤液渗漏的风险,特制定本方案(预案)。 一、施工期间垃圾渗滤液产量分析 施工期间的渗滤液主要由垃圾本体渗滤液和库区汇集的雨水混合进渗滤液两部分构成。根据施工设计图及环评报告书,建设完毕以后垃圾渗滤液产生量约为50m3/d。场区所在地区受印度洋暖湿气流的影响,境属温带湿润季风气候,余量充沛,日照充足。年平均降雨量654mm,主要集中在5-9月,占全年降雨量的90%。年日照时间2022小时,年均蒸发量尚无数据可查。而5—9月恰好是施工期间,因此做好5—9月的渗滤液处置(理)方(预)案是关键。 (1)库区雨水产生量采用下式计算。 Q= C×I×A×10-3 式中:C:渗出系数(按整个库区作为作业单元区进行处理,经验值0.2-0.4,本次取0.3计算) Q:渗沥液产生量(m3/d) I:降雨强度(mm/a) A:集水面积(m2)

根据环评报告书数据,林芝市5、6、7、8、9月降雨量分别为87.2mm、127.7mm、131.6mm、143.5mm、102.6mm,平均降雨量为118.52mm。 下库区5-9月渗沥液平均产生量: Q=C×I×A×10-3 =0.3×118.52×30100×10-3 =1070.24m3 上库区5-9月渗沥液平均产生量: Q=C×I×A×10-3 =0.3×118.52×45320×10-3 =1611.40m3 二、渗滤液在施工期间临时处置方案 (1)分别在上下库区各设置一处渗滤液临时收集坑,该坑的选择应在库底盲沟区域,选择一处最低点,使得各处的垃圾渗滤液均能汇集于此。在现场勘查后,我方认为有符合上述情况的收集点。收集坑的大小根据前面一的渗滤液产量分析,我方采用L×B=4.5m×4.5m,有效水深2.7m,超高0.3m,总高为3m,有效容积为54.68 m3的临时渗滤液池,采用满铺2.0mm厚的HDPE防渗膜。根据计算,下库区配备一台5.5kw,口径100mm,流量80m3/h的泵进行回喷,最大回喷量可达1920 m3/d,可以满足要求。回喷点位于已完成防渗系统的垃圾体上。回喷点的选择应遵循尽量离收集点远点。回喷点在垃圾体上挖坑,铺设厚塑料薄膜。起到存贮和减缓渗滤液回流

生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(HJ564-2010)

HJ 中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 564-2010 生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规 范(试行) Leachate Treatment Project Technical Specification of Municipal Solid Waste Landfill 本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。2010—02—03发布 2010—04—01实施 环 境 保 护 部发布

前言 为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》,防治垃圾渗滤液对环境的污染,改善环境质量,保障人体健康,制定本标准。 本标准规定了生活垃圾填埋场渗滤液污染治理工程设计、施工、验收以及运行管理等的技术要求。 本标准为首次发布。 本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 本标准主要起草单位:中国环境保护产业协会(城市生活垃圾处理委员会)、城市建设研究院、中国环境科学研究院(固体废物污染控制技术研究所)、北京东方同华科技有限公司、维尔利环境工程(常州)有限公司、北京天地人环保科技有限公司、西门子(天津)水技术工程有限公司、北京国环莱茵环境工程技术有限公司。 本标准环境保护部2010年2月3日批准。 本标准自2010年4月1日起实施。 本标准由环境保护部解释。 I

目次 前 言 (Ⅰ) 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 总体要求 (3) 5 水量和水质 (5) 6 工艺设计 (6) 7 检测与控制 (9) 8 施工与验收 (10) 9 运行与维护 (11) II

最新版生活垃圾填埋场封场工程施工组织设计方案

生活垃圾填埋场封场工程施工组织设计方案

目录 第一章、工程概况及项目经理部组成 第二章、施工方案和施工技术措施 第三章、工程质量保证措施 第四章、安全生产保证措施 第五章、文明施工保证措施 第六章、工期保证措施 第七章、施工机械设备配备计划 第八章、施工进度表或施工网络图 第九章、施工现场平面布置图 第十章、新技术、新产品、新工艺、新材料的应用附图:01 施工进度计划表 附图:02 施工平面布置图

第一章工程概况及项目部的组成 一、工程概况 **生活垃圾填埋场封场工程位于**市**沟,设计封场表面积为 5.95万平方米,封场工程包括垃圾库区边界以上部分堆山作业中的 边坡覆盖和最终的场区顶部覆盖。主要建设内容为封场覆盖系统、填埋场渗滤液填埋气收集及处理工程、封场防洪工程、场区道路、供配电、给排水、消防、通信、监控和绿化工程等,项目估算总投资**万元。 二、施工组织设计编制依据 1、根据延**生活垃圾填埋场封场工程招标文件及有关问题的答疑文件; 2、**生活垃圾填埋场封场工程建筑安装施工图; 3、本工程施工现场踏勘情况; 4、国家现行的施工规范、操作规程、工艺标准、施工验收及质量检查验收标准; 4.1主要技术规范及标准: (1)工程测量规范(GB50202-2002) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (4)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (6)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002) (7)《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002)

垃圾渗滤液的处理方案

城市生活垃圾处理厂垃圾渗滤液处理工艺设计方案 目录 1、前言 (1) 2、项目名称、设计依据及范围 (2) 3、设计规模及原则 (2) 4、工艺设计 (3) 5、流程选择结论 (16) 6、设计处理效果 (27) 7、污水处理站的平面布置 (27) 8、电气设计 (29) 10、建筑设计 (31) 11、主要设施及设备一览表 (32) 12、运行费用估算 (36) 13、环境保护、安全卫生及节能措施 (37) 14、组织保障 (38)

1、前言 随着我国城市人口的增加、城市规模的扩大和居民生活水平的提高,我国城市生活垃圾的产量在急剧增加。到1999年,我国的城市生活垃圾已达1.4亿吨,并且以每年8%~10%的速度递增,人均日产生的垃圾已超过1kg,接近工业发达国家水平。 根据我国垃圾处理"无害化、减量化、资源化"的原则,将有一大批生活垃圾卫生填埋场要新建。而垃圾渗滤液是否处理达标排放,是衡量一个填埋场是否为卫生填埋场的重要指标之一。一个不合格的垃圾填埋场,就是一个大的污染源,如不及时对其进行收集、处理,将造成对地下水、地表水及垃圾填埋场周围环境的污染和影响。尤其是它对地下水源和土壤的污染更为严重。一些旧的垃圾填埋场由于没有采取防渗措施,产生的渗滤液渗入地下水中,造成对地下水的严重污染。其污染延续时间可以长达数十年,甚至上百年。一旦地下水源和周围土壤被其污染,想用人工方法实施再净化,技术上将非常困难,其费用也极其昂贵,难以实施,从而严重威胁到人的生活和生产。鉴于此,成都加杰尔环保有限公司针对“开江县城市生活垃圾处理厂”渗滤液的特点,进行了多次试验研究,并制定本方案,要求渗滤液处理后排放的水质达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)的相关要求。 2、项目名称、设计依据及范围 2.1项目名称: 城市生活垃圾处理厂 垃圾渗滤液处理工程 2.2编制单位:有限公司

垃圾填埋场封场要求

一、引言 随着我国经济的快速发展与人民生活水平的不断提高,城市生活垃圾量也与日俱增,由于垃圾处理不当所导致的环境问题已成为影响城市建设与可持续发展的重要因素,受到了政府和人民的普遍关注。目前,卫生填埋是城市垃圾处理最为经济、适用、方便的处置方法,也是当前及未来50年内垃圾处理、处置的主要方法。 封场是卫生填埋建设中的一个重要环节,封场质量高低对于填埋场能否保持良好封闭状态至关重要,而封场后日常管理与维护则是卫生填埋场能否继续安全运行的决定因素。因此,为了确保垃圾填埋场封场后能够维持30~50年,国外许多国家立法要求垃圾填埋场运营商必须储备足够资金,以确保填埋场封场后各种设施能够继续运行30~50年;而在国内,封场设计与封场后的管理维护却常常被忽视,由此而造成严重后果的工程实例时有发生。为了能够引起卫生填埋场设计、运营管理等相关技术人员的重视,减少卫生填埋场封场后事故的发生,本文将着重从以下三个方面介绍垃圾卫生填埋场封场设计及封场后工作中应该注意的事项。 二、封场方案设计 现代垃圾卫生填埋场要求当填埋区垃圾达到设计填埋高度后必须进行封场覆盖。其目的就是为了减少渗滤液产生量、抑止病原菌及其传播媒体蚊蝇的繁殖和扩散、控制填埋场恶臭气体和可燃气体散发、提高垃圾堆体安全性、增加填埋场生态修复与开垦利用的速度。封场后的垃圾填埋场能否安全运行是衡量封场方案是否具有实用性的重要标志。因此,在封场方案设计过程中,封场方案必须对径流控制、填埋气控制及垃圾渗滤液收集和处理、环境监测等方面进行长期规划。 填埋场封场覆盖层的主要功能是使入渗到垃圾场的地表水达到最小化,从而减少渗滤液的产生量,因此垃圾填埋场覆盖层设计必须兼顾以下条件:(1)温度极限;(2)可能产生干湿交替从而导致土壤发生收缩龟裂,影响覆盖层系统稳定性的降雨极限;(3)可能会导致某些土壤的破坏或者其他覆材料损坏的不均匀沉降;(4)可能会导致覆盖层破坏的倾斜滑动;(5)植物根系、掘地动物、蚯蚓、昆虫等对土壤的穿透;(6)覆盖层上车辆的行驶;(7)地震引起的变形;(8)风力或水流对覆盖材料的侵蚀等,从而确保填埋场地表径流和融化水能够顺利及时地被排放出; 除此之外,填埋场设计还要结合垃圾填埋场当地的地形状况和附近花草植物的种类,使封场后的垃圾填埋场与周边环境绿化相协调。因此,垃圾填埋场最终封场设计还必须考虑以下要素:(1)覆盖系统的整体结构;(2)覆盖层的渗透率;(3)地表的坡度;(4)景观设计;(5)场地下陷时的补救方法;(6)在静态和动态条件下的边坡稳定性。 三、封场后的维护 垃圾填埋场封场后,虽然没有新鲜生活垃圾补充进入填埋场,但是封场覆盖层下面的原有生活垃圾在相当长一段时间内依然进行着各种生化反应,场地仍然会产生不同程度的沉降,垃圾渗滤液及填埋气会继续产生,因此,为了维护封场后的填埋场安全运行,必须进行封场后的各种维护。填埋封场后的维护主要包括填埋场地位置的连续视察与维护、基础设施

垃圾渗滤液处理设备及方法

人们日常生活中常常会产生较多垃圾,而这些垃圾通常存在大量渗透液,一旦处理不当,将对环境带来重大破坏。因此,相关人员应当高度重视垃圾渗滤液处理技术的应用,避免造成二次污染,从而影响人们的生活质量。 由于该液生化性不稳,因此,在处理时并非全部适用生化处理法。具体可参考以下几点: (一)物化处理技术 是利用物理手段或化学试剂对其加以处理的技术,根据应用工具及效果不同,主要分为活性炭吸附、化学氧化、催化氢等方式。具体方法如下:(1)工作人员利用活性炭吸附垃圾渗滤液中的有机成分,尤其是污染程度较大的物质如苯胺等,降低垃圾渗滤液的污染能力;(2)利用化学试剂对垃圾渗滤液进行处理如Fenton试剂,它能够让垃圾渗滤液中的有机物质得到有效的沉积,待完成处理后可根据一定比例将亚铁离子与双氧水混合在一起,让其产生羟基自由基,这样可以进一步提高垃圾渗滤液中氧化物分解能力,而且分解后所形成的二氧化碳与水并不会对环境造成破坏,这种方法较为简便且应用范围较大。

(二)生物处理技术 在垃圾渗滤液处理过程中具有较为广泛的应用范围,具体可分为厌氧型处理工艺、好氧型处理工艺、好氧与厌氧相结合处理工艺等三种类别。 (三)膜处理技术 垃圾渗滤液的成分复杂,故而在处理过程中并不能单独依靠以上处理技术,而是在其后应用膜处理技术手段,有效确保垃圾渗滤液出水有机物以及氮、氨成分的绝对稳定。根据使用材料孔径差异可将其分为反渗透、组合膜、纳滤、高压反渗透等四种工艺方法。 (四)等离子体降解技术 它主要的运行原理为在其中放置化学活性物质如二氧化氢、超氧等,让垃圾渗滤液中难以降解的有机物得到适当处理,然后借助高能物化反应让这些成分得到进一步消除,以此降低垃圾渗滤液的污染性。 想知道更多关于设备和方法方面的知识,可以咨询郑州海佳水处理设备有限

垃圾填埋场渗滤液处理方案70035

渗滤液的收集 在垃圾坝内侧设置两条H×W=2000×1000mm 渗滤液收集沟,总长220 米,收集沟为粘土盲沟,内填厚100cm 的卵石,卵石粒径8cm~12cm。沟上为厚50cm 的卵石导流层,卵石粒径4cm~6cm。收集沟底部为厚10 cm 的砾石, 砾石粒径4cm~6cm;沟内铺设两条平行的DN300 穿孔HDPE 收集管,穿孔管孔径15mm 孔距15cm。两条粘土沟将渗滤液收集沟与垃圾坝内预留的排水管道相连。穿过坝体的5 根DN300HDPE 管将坝内收集到的渗滤液输送至设置在坝外的两座转换井内。其中一个转换井作为渗滤液提升泵房将渗滤液通过一根DN300 的HDPE 管提升进入调节池。HDPE 管上设有闸阀一个,以调节排出的渗滤液量。 渗滤液收集沟下部基础采用大面积开挖施工,回填优质粘土并压实,使之形成不透水层基础面,基面垂直于坝体方向并向坝外形成2%的坡度。 有关内容详见“渗滤液收集系统平面布置图”。 渗滤液处理工艺 设计渗滤液量的确定 渗滤液的产量主要决定于降雨量、蒸发量、地下水浸入以及垃圾压实后产生的水分。渗滤液处理运行费用较高,确定适宜的处理规模,十分重要。在本工程设计中,采用经验公式计算,并参考重庆市及附近地区已有垃圾填埋场的实际运行经验对祺龙村垃圾处理场渗滤液产量进行预测。 经验公式法是根据多年的气象观测结果,以年平均降雨量为基础,来预测渗滤液产生量的方法。其计算公式为: Q=1000-1×C×I×A 式中: Q:渗滤液平均日产量,m3/d; C:渗透系数,一般在~之间; I:年平均日降雨量,mm; A:垃圾场面积,m2; 在本设计中,垃圾场面积A考虑场区截洪沟以内面积,约50000m2。本设计以两种降雨资料为基础,并考虑部分垃圾分解产生的渗滤液量,估算祺龙村垃圾场的渗滤液产量。 1、由降雨引起的渗滤液 (1)以重庆市年平均降雨量为基础,则I 为;相应渗滤液产量为: Q=1000 -1×(~)××50000=30~120m3/d (2)考虑到重庆市的降雨不均匀性,在5~8 月的(123 天)汛期中,其平均降雨量为,则I 为,渗滤液产量为: Q=1000 -1×(~)××50000=~246m3/d 2、垃圾分解产生的渗滤液 垃圾分解产生渗滤液水是一个较为复杂而缓慢的过程,其分解速率与垃圾含水率、垃圾成分及温度、温度等气候条件有关,分解水量较为难以确定。根据重庆环境卫生科研所对重庆地区城市生活垃圾进行的垃圾分解试验结果:在垃圾含水率平均为50%左右(最高含水率),

垃圾场方案

可行性研究报告 第四章填埋场工程设计 第一节:设计标准 1. 设计标准、指导思想与原则 1.1采用设计标准 (1)《中华人民共和国城市规划法》; (2)《国务院关于环境保护若干问题的决定》(国发[1996]31号) (3)《建设项目环境保护设计规定》; (4)《阜新市城市总体规划》; (5)《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-2004; (6)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》建标[2001]101号;(7)《城市生活垃圾产量计算及预测方法》CJ/T106-1999; (8)《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008; (9)《恶臭污染物控制标准》GB14554-93; (10)《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996; (11)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; (12)《地下水质量标准》GB/T14848-93; (13)《生活垃圾填埋场环境监测技术标准》CJ/T3037-1995; (14)《城市防洪工程设计规范》CJJ50-92; (15)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; (16)《建筑抗震设计规范》GB50011-2010; (17)项目单位提供的关于编制本项目可研报告的有关资料; (18)国家及阜新地区现行有关规范、规程和规定。 1.2设计指导思想与原则 1.2.1 设计指导思想 在阜新市城市总体规划的指导下,树立以人为本和保护生态环境的科学发展观,坚持环境建设、经济建设和城市建设同步规划、同步实施、同步发展,建立现代化的城镇环境卫生管理体系,全面改善城镇环境卫生质量,推动城镇经济、社会和环境的协调发 可行性研究报告 展,切实地使生活垃圾处理工程建设适应城镇发展的需要。 1.2.2 设计原则 (1)贯彻执行国家关于环境保护的政策,符合国家有关规范及标准。 (2)积极采用新技术,改进和完善垃圾处理设施,为环卫事业的发展提供技术保障。 (3)坚持与阜新市城市总体规划协调发展。服从阜新市城市总体规划目标和社会经济发展水平,科学规划,适度超前,使环境卫生事业同城市总体建设同步协调发展。 (4)根据阜新市阜蒙县旧庙镇具体情况,城市规划,污染物排放控制目标,填埋场地理、地质环境等因素,确定建设规模、处理方法,使所选的工艺技术成熟,