文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TEP-M-D系列高频开关电源模块说明书

TEP-M-D系列高频开关电源模块说明书

TEP-M-D系列高频开关电源模块说明书
TEP-M-D系列高频开关电源模块说明书

TITANS D 系列高频开关电源模块

1 概述

TEP-M-D 系列高频开关电源模块采用先进的电力电子技术开发出来的高频开关电源产品,其设计充分考虑了现代电力电源的运行维护特点。广泛应用于大型发电厂、变电站的直流操作电源系统等电源设备中。以满足蓄电池日常维护的充电、操作机构分合闸、控制保护、事故照明等的功能要求。

2 使用条件

● 使用地点海拔高度≤2000m (海拔增高时,参数修正参照GB/T-3859); ● 使用环境温度-10℃~+30℃,储存环境温度-20℃~+55℃; ● 环境日平均空气相对湿度≤95%(相对于环境温度为20℃时);

● 安装地点无剧烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度不得超过0.5mT ;

● 使用地点空气污染程度不超过国家环境卫生的有关规定,不含有过量的尘埃,不含酸、碱、腐

蚀性及爆炸性微粒和气氛; ● 室内使用,通风良好。

3 型号命名

TEP - M □□ /□□□- D - □□

输入电源类型:缺省值为三相交流输入

D 系列电力电源模块

额定输出电压(V ) 额定输出电流(A ) 泰坦电源

整流模块

4技术指标

5产品特点

●模块采用先进电力电子技术,效率高、可靠性高、电磁干扰小;

●控制电路与主电路的输入、输出采用全隔离设计,确保运行安全、可靠;

●采用无级限流方式,输出电流在全范围内连续可调;

●采用无主均流并联方式,方便系统扩展,模块间自主均流,任一模块退出工作时,不影响系统

正常运行;

全面完善的输入输出及温度保护、告警措施。

6 结构及功能

6.1 产品图片

TEP-M20A/220V、TEP-M40A/110V电源模块TEP-M30A/220V电源模块6.2TEP-M-D系列模块外形尺寸三视图

6.2.1TEP-M20A/220V、TEP-M40A/110V电源模块外型尺寸图

6.2.2 TEP-M30A/220V电源模块外型尺寸图

6.2.3前面板功能介绍

●红灯(FAU灯):故障指示

当输入电压正常,输出无过压、模块无过热时、逆变桥不工作,红灯亮,表示机器有故障。

●绿灯(PWR灯):工作指示

逆变桥工作时,此灯亮,否则不亮。

●黄灯(ALM灯):告警指示

当输入过欠压、输出过欠压、模块过热时,黄灯亮。

注:输入过欠压、输出过压、模块过热时,模块无输出;输出欠压时,模块有输出。模块开机时有2~5s短时黄灯与红灯一起亮的情况,非故障。

●电流调节(I-ADJ)

调节单模块最大限流点(10~100%)Imax,连续可调。

●电压调节(U-ADJ)

调节单模块输出电压值198~270V、99~135V、42~58V、20~27V,连续可调。

注:模块面板可根据客户要求加装液晶显示,以显示模块输出电压/电流。此时,绿灯位置变为电压/电流显示转换按键,按下显示电流,反之显示电压。

●电源开关:自动空气开关。

6.2.4后面板功能介绍

●电源输入(航空插头)

交流输入:三相电源无相序要求,分别接输入端1、2、3脚。

●直流输出(航空插头)

1、2脚并联--直流输出正极

3、4脚并联--直流输出负极

●安全接地

●接地采用M8螺栓,应良好接地,以保证操作者安全。

6 . 3端子引脚说明:

1514131211109

8765432

1

并接端口及管脚功能

● 模块后面板两并接端口由模块内部并联在一起,当多个模块并联时,用DB15并接线将并接端

口连接,方式如附图5。

● 并接端口1~15脚功能定义如下(见附图6): 1、9脚

当模块并联时,由外部短接,使模块具有自动限制输出总电流、并由外部整定总电流的功能。若单模块工作,1、9脚开路,模块输出电流由前面板I-ADJ 设定。 2、10脚

外接一电阻,决定并联模块输出总电流。

注:①并联时多个模块I-ADJ 应调整一致,否则某一模块损坏退出运行时,模块输出总电流可能有变化。出厂时,I-ADJ 均已调到最大,一般无需调整。

②2、10脚电阻一般采取电阻与电位器串联方式,以便于调整。

③当采用微机监控单元对模块控制时,1、9、2、10脚可不用,采用软件方式控制模块输出电压/电流。 5、13脚

外部调压端口,5脚接正,13脚接负。给定电压范围为DC1.5~5.5V ,对应输出为210~290V 、105~145V 、46~62V 、23~31V 。

给定电压低于1.2±0.1V 时,外部调压不起作用,此时输出电压由面板U-ADJ 设定;

模块外部控制

模块输出信号

外部调流

外部关机

故障信号输出 DC+

告警信号输出

给定电压大于1.4±0.1V时,面板U-ADJ不起作用,输出电压由给定电压决定。

注:模块输出电压上限值将根据实际运行所需值,出厂时进行限制,以保证蓄电池安全运行。

6、14脚

外控关机端,14脚接正,6脚接负,作用电压为DC12V。

注:当关机时,模块显示故障信号、无输出,此为正常现象。

7、8、15脚

为告警、故障信号输出端。

7脚为告警端,8脚为故障端,15脚为公共电源端子(外接正电源DC+12V或DC+5V)。

3、4、11、12脚为空

6.4原理框图

7 安装调试

7.1安装前准备

安装前先应检查模块外观有无损坏,当外观完好时方可安装。模块出厂时,电压/电流均已整定好,一般无需调整,若需重新整定时,请按以下步骤进行:

●电流整定(单模块)

将电源开关打到OFF,接入输入电源及所需负载,航空插头插牢旋紧后,把电源开关打到ON,调节I-ADJ到所需要的整定值。

注:模块并联应用时,一般将I-ADJ调到最大(顺时针)即可,若需整定输出总电流到其它值,只需调整2、10脚并接电位器的阻值即可。

●电压整定

调整面板U-ADJ到所需电压值即可。

注:模块并联在系统中使用时,一般使用外部调压,此时建议分别将模块面板U-ADJ整定到系统浮充电压值。

7.2系统安装

●将电源模块插入机柜,模块与机柜间通过导轨安装。模块安装好后,请接好接地螺栓、接地弯

板,上述装置同时起到固定作用。

●确认全部模块电源开关打到OFF。

●插入输入/输出航空插头并旋紧。

●插入模块并接线,并拧紧螺钉。

●接好外部控制并接线,并拧紧螺钉。

●确认外部各连接线正确无误及输入电源符合要求后,依次将电源开关打到ON。

●观察模块面板指示灯及输出电压/电流是否正常。

●若需整定系统电压/电流按下述步骤进行:

a.调整外部控制给定电压,使系统输出电压到所需值。

b.接入负载,使系统处于限流状态,1、9脚短接,调节2、10脚所并接电阻阻值,使系统输出总电流到所需值。

7.3调试

●手动浮充:观察系统输出电压电流是否符合浮充程序。

●手动均充:观察系统输出电压电流是否符合均充程序。

8 设备成套性

●航空插头输入、输出各一个

●产品说明书一份

●产品合格证一份

●产品维修卡一份

9 包装、运输及保管

●包装

包装应使用防潮、防尘、不受机械损伤的全封闭包装箱。

●运输

产品在运输过程中不应有剧烈振动、撞击和倒置。

●储存

产品购入后如不立即使用、需要短期或长期储存时,应注意存放在干燥、通风良好的室内场所,避开高温及多尘埃、金属粉末环境。在存放场所应具有防雨、防潮、防高温日晒措施;

10 售后服务及订货须知

●售后服务

在用户遵守保管、使用、安装和运行规则的条件下,自安装之日起的12个月、但不超过制造厂发货日期18个月内,产品因制造质量不良而发生损坏和不能正常工作时,制造厂有责任为用户免费调试、维修或更换零部件。

●订货须知

1.必须了解设备应用的场合及用途。

2.订货时提出设备名称、型号、规格、系统参数要求。

用户对设备有特殊使用环境或其它特殊技术要求时,请与公司技术人员协商,签订技术协议。

11 特别说明

本公司对本说明书拥有修改、变更和解释权利。

开关电源的维修-通俗易懂篇很实用

开关电源维修 开关电源在工业自动化时代,已经被用于到所有行业,其精密电路板和对电流电源的严格要求,使得开关电源电路板维修成为PCB维修行业中难度比较大的一中常见故障设备。 在开关电源维修之前,我们必须了解开关电源的工作原理,电源先将高电压交流电通过全桥二极管整流以后成为高电压的波动直流电,再经过电容滤波以后成为较为平滑的高压直流电。这时,控制电路控制大功率开关管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使负载工作的低电压强电流的直流电。其中,控制电路是必不可少的部分。它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关管发出信号控制电压上下调整的幅度。在开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏,再就是脉宽调制器的反馈和保护部分。 一、在断电情况下 首先,在开关电源没通电前,先用万用表测一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放掉,此电压有300多伏,如果不小心被阁下玉手摸到,一定让你留下难忘的记忆! 由于检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命危险。因此,在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。首先,打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的

PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。在初步检查以后,还要对电源进行更深入地检测。 用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,如果电阻值过低,说明电源内部存在短路,正常时其阻值应能达到100千欧以上;电容器应能够充放电,如果损坏,则表现为AC电源线两端阻值低,呈短路状态,否则可能是开关管击穿。然后检查直流输出部分脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。否则多数是整流二极管反向击穿所致。 二、加电检测 在通过以上检测后,就可以进行加电测试。这时候才是关键所在,需要有一定的经验、电子基础及维修技巧。一般来讲应重点检查一下电源的输入端,开关三极管,电源保护电路以及电源的输出电压电流等。如果电源启动一下就停止,则该电源处于保护状态下,可直接测量PWM芯片保护输入脚的电压,如果电压超出规定值,则说明电源的处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因。由于接触到高电压,建议没有电子基础的朋友需要小心操作。 三、常见故障 1.保险丝熔断 一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流

高频开关电源的特点及在电力系统的应用

高频开关电源的特点及在电力系统的应用 摘要:高频开关电源具有体积小重量轻、安全可靠、自动化程度及综合效率高、噪音低等特点,目前,电力系统已逐步采用这种电源系统。高频开关整流器与原始直流设备的性能比较。 关键词:高频开关电源;特点;性能比较;应用 一、前言 在电力系统中,直流电源作为继电保护、自动装置、控制操作回路、灯光音响信号及事故照明等电源之用,是发电厂和变电站比较重要的设备。因直流电源故障而引发的事故时有发生,所以,对直流电源的可靠性、稳定性具有很高要求。传统的直流电源多数采用可控硅整流型。近几年来,许多直流电源厂家推出智能化的高频开关电源,这种电源系统具有许多优点:安全、可靠、自动化程度高、具有更小的体积和重量、综合效率高以及噪音低等,适应电网发展的需要,值得推广使用。 目前,我国电力系统采用的直流电源也正由传统的相控电源逐步向模块化的高频开关电源转变。高频开关电源整流器的工作原理:交流电源接入整流模块,经滤波及三相全波整流器后变成直流,再接入高频逆变回路,将直流转换为高频交流,最后经高频变压器、整流桥、滤波器后输出平稳直流。这种高频开关电源主要由高频开关充电模块、集中监控器和蓄电池组等组成,其中充电模块和集中监控器具有内置微处理器,智能化程度高。高频开关电源系统正常

运行时,充电机的输出与蓄电池组并联运行,给经常性负荷供电。 二、高频开关电源的原理和特性 (一)高频电源系统方框图 高频开关整流器一般是先将交流电直接经二极管整流、滤波成直流电,再经过开关电源变换成高频交流电,通过高频变压器变压隔离后,由快速恢复二极管高频整流、电感电容滤波后输出。 (二)采用高频化有较高技术经济指标 理论分析和实践经验表明,电器产品的体积重量与其供电频率的平方根成反比。所以当我们把频率从工频50hz提高到20khz时,用电设备的体积重量大体上降至工频设计的(5~10)%。这正是开关电源实现变频带来明显效益的基本原因。逆变或整流焊机、通讯电源用浮充电源的开关式整流器,都是基于这一原理。 那么,以同样的原理对传统的电镀、电解、电加工、浮充、电力合闸等各种直流电源加以类似的改造,使之更新换代为“开关变换类电源”,其主要材料可以节约90%或更高,还可节电30%或更多。由于功率电子器件工作频率上限的逐步提高,促使许多原来采用电子管的传统高频设备固态化,既可带来显著节能、节材的经济效益,更可体现技术含量的价值。 (三)设计模块化——自由组合扩容互为备用提高安全系数 模块化有两方面的含义,其一是指功率器件的模块化,其二是指电源单元的模块化。实际上,由于频率的不断提高,致使引线寄生

高频开关电源模块说明书

AC-DC4810/05系列高频开关电源模块 技术手册

目录 第一章概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 第二章产品性能命名方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第三章主要特点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第四章操作规程及一般维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 第五章注意事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 第六章主要技术参数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

AC-DC4810/05高频开关电源使用说明 一、概述 小型通讯设备广泛采用通讯标准48V/24V 电压等级,一般电流较小,但供电设备 亦要求管理功能完备,方便使用,具有后备供电功能。 AC-DC4810/05系列一体化电源模块及电源柜即是针对此产品设计而成,其中一体化电源内部设有如下部分,交流/直流整流器电源,充电管理电路,放电保护电路,3-5个分路负载管理单元,电池接口,总输出接口,分路负载接口,系统原理图如下: -OUT 5A -OUT1 3A -OUT2 2A -OUT3 1A -OUT4 1A 系统工作原理如下:当有市电工作时,整流器电源利用市电交流220V ,变换成直 流电源输出,一方面向负载提供供电电流,另一方面由充电管理单元向电池提供充电,电池容量可选12AH ,24AH ,38AH ,50AH ,其中充电管理单元设有降压限流充电管理电路,恒压浮充管理电路,保证电池能够快速可靠地完成充电功能。 当市电停电后,系统会由电池通过放电保护单元不间断的向负载连续提供供电,供电时间由选取电池容量及设备此时工作电流决定。 负载用电池容量 12AH 24AH 38AH 设备用电:3A 3小时 6小时 10小时 设备用电:5A 2.4小时 3.6小时 6小时 在电池放电时间较长时,电池继续放电可能导致过放电,故电源内设有电池过放 电保护电路,当发生过放电时,切断电池与输出之间的连线通路,不再向外输出,等待市电来电。 电源直流输出一般采用通讯负电源标示方法,即GND ,-OUT 。并且为方便用户使用,设有一个主输出,4个分路输出。各输出分路并设有负载分配管理单元,当负载大于额定电流2倍以上时,负载分配管理单元会停止向此负载输出其他分路功能正常工作,当负载恢复到正常额定值内时,该分路会继续提供输出。 市电 整流器电源 供电 充电管理单元 电池 放电保护单元 分路负载管理单元 分路负载管理单元 分路负载管理单元 分路负载管理单元

智能高频开关电源模块

智能高频开关电源模块 22005F/11010F 用 户 手 册

目录 第一章概述 (2) 第二章充电模块介绍 (3) 2.1 结构及接口 (3) 2.1.1模块外观 (3) 2.1.2前面板 (3) 2.1.3后面板 (5) 2.2充电模块工作原理 (6) 2.3充电模块主要功能 (6) 2.3.1保护功能 (6) 2.3.2 其它功能 (7) 2.4充电模块性能参数 (8) 2.4.1环境要求 (8) 2.4.2输入特性 (9) 2.4.3输出特性 (9) 2.4.4其他特性 (9) 2.5充电模块安装尺寸 (10) 2.6包装维护 (11) 2.6.1运输包装 (11) 2.6.2维护 (11) 2.7使用注意事项及处理 (11) 2.7.1模块均流 (11) 2.7.2输出电压设定 (12) 2.7.3分组号设定 (12) 2.7.4地址设定 (12) 2.7.5模块告警现象及处理 (12) 注意事项 (13)

第一章概述 公司专业生产高频开关模块和其它专业电源模块以及电力操作电源监控系统,向各合作厂家及终端用户提供其中的电源组件。电力操作电源系统是应用电力机房内的电源设备,电力操作电源又称电力工程交、直流电源,简称交、直流屏(柜)。主要用于各级变电所(站)及火力、水力发电厂,作为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷的电源,是电力系统控制、保护的基础。在轨道交通领域主要应用于为供电系统的断路器分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和事故照明提供不间断直流电源。 智能高频开关直流电源系统由交流输入配电部分、充电模块整流部份、降压部份、直流输出馈电部份、监控部份以及绝缘监测部份组成。 电力操作电源充电模块作为电力系统必不可少的重要组成部份,其设计目标是安全、可靠、高效、稳定、不间断地向电力设备提供能源;除此之外,现代电力操作电源还必须具备智能集散监控,无人值守和电池自动管理等功能,从而满足电力系统现代化管理的需求。 电力操作电源充电模块不仅能很好的满足市场的需求,还能从客户实际应用角度出发,为客户提供真正经济、可靠、便利的系统解决方案。其主要特点集中体现在: ●高功率密度化,有利于节约系统空间,提高系统容量。 ●高效率,利用智能风冷方式,能很好地处理模块器件温升,提高可靠性。 ●具有输出电压和电流平滑调节的功能。 ●模块内部集成防倒灌二极管,可实现热插拔,方便系统调整及维护。 ●软件均流,无需硬件设置,能支持多达60个模块可靠自主均流运行。 ●充电模块智能控制,提供数据通讯接口。 ●分散多级监控系统,实现监控系统的简单可靠。

开关电源维修步骤及常见故障分析 - 电源

开关电源维修步骤及常见故障分析- 电源 1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。 2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。 3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC ,参考电压输出端VR ,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常,利用220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形,如TL494 CT端为锯齿波,FA5310其CT端为三角波。输出端V0的波形是否为有序的窄脉冲信号。 4、在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用UC38××系列8脚PWM组件,大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降。当R断路后无VC,PWM 组件无法工作,需更换与原来功率阻值相同的电阻。当PWM组件启动电流增加后,可减小R值到PWM组件能正常工作为止。在修一台GE DR电源时,PWM模块为UC3843,检测未发现其他异常,在R(220K)上并接一个220K的电阻后,PWM组件工作,输出电压均正常。有时候由于外围电路故障,致使VR端5V电压为0V,PWM组件也不工作,在修柯达8900相机电源时,遇到此情况,把与VR端相连的外电路断开,VR从0V变为5V,PWM 组件正常工作,输出电压均正常。 5、当滤波电容上无380VDC左右电压时,说明PFC电路没有正常工作,PFC模块关键检测脚为电源输入脚VC,启动脚Vstart/control,CT和RT脚及V0脚。修理一台富士3000相机时,测试一板上滤波电容上无380VDC电压。VC,Vstart/control,CT和RT波形以及V0波形均正常,测量场效应功率开关管G极无V0 波形,由于FA5331(PFC)为贴片元件,机器用久后出现V0端与板之间虚焊,V0信号没有送到场效应管G极。将V0端与板上焊点焊好,用万用表测量滤波电容有380VDC电压。当Vstart/control 端为低电平时,PFC亦不能工作,则要检测其端点与外围相连的有关电路。

高频开关电源的设计与实现资料

电力电子技术课程设计报告 题目高频开关稳压电源 专业电气工程及其自动化 班级 学号 学生姓名 指导教师 2016年春季学期 起止时间:2016年6月25日至2016年6月27日

设计任务书11 高频开关稳压电源设计√ 一、设计任务 根据电源参数要求设计一个高频直流开关稳压电源。 二、设计条件与指标 1.电源:电压额定值220±10%,频率:50Hz; 2. 输出:稳压电源功率Po=1000W,电压Uo=50V; 开关频率:100KHz 3.电源输出保持时间td=10ms(电压从280V下降到250V); 三、设计要求 1.分析题目要求,提出2~3种电路结构,比较并确定主电路 结构和控制方案; 2.设计主电路原理图、触发电路的原理框图,并设置必要的 保护电路; 3.参数计算,选择主电路及保护电路元件参数; 4.利用PSPICE、PSIM或MATLAB等进行电路仿真优化; 5.撰写课程设计报告。 四、参考文献 1.王兆安,《电力电子技术》,机械工业出版社; 2.林渭勋等,《电力电子设备设计和应用手册》; 3.张占松、蔡宣三,《开关电源的原理与设计》,电子工业 出版社。

目录 一、总体设计 (1) 1.主电路的选型(方案设计) (1) 2.控制电路设计 (4) 3.总体实现框架 (4) 二、主要参数及电路设计 (5) 1.主电路参数设计 (5) 2.控制电路参数设计 (7) 3.保护电路的设计以及参数整定 (8) 4.过压和欠压保护 (8) 三、仿真验证(设计测试方案、存在的问题及解决方法) (9) 1、主电路测试 (9) 2、驱动电路测试 (10) 3、保护电路测试 (10) 四、小结 (11) 参考文献 (11)

DUMB-4850H壁挂式高频开关电源系统使用说明书

DUMB-48/50H 壁挂式高频开关电源系统使用说明书
目录
1. 产品简介 .......................................................... 2
2. 系统配置 ......................................................... 2
3. 机械安装 .......................................................... 2
4. 电气安装 .......................................................... 3
5. 开通调试 .......................................................... 4
附录一 控制器及设置 ................................................... 5
附录二 系统输出告警及处理措施 ......................................... 7
附录三 系统参数设置说明 ............................................... 8
附录四 整流模块 ....................................................... 8
公司地址:北京市丰台区科技园区星火路 8 号
邮政编码:100070
全球服务电话 +86-10-63783099
投诉热线:(010)63783055
网址:https://www.wendangku.net/doc/8713531834.html,
安全注意事项 在开始安装或操作之前,请仔细阅读操作指南和注意事项,以避免意外事故的发 生。产品及产品使用手册中的“注意、警告、危险”等事项,不代表所应遵守的 所有安全事项,只作为各种安装、使用操作中的安全注意事项的补充。因此,负 责产品安装、操作的人员必须经过专业培训,掌握系统的正确操作方法以及各种 安全注意事项后方可进行设备的各项安装或操作。 在进行本公司设备的各项安装或操作时,必须遵守相关行业的安全规范和工程设 计规范,严格遵守本公司提供的相关设备注意事项和特殊安全指示。
电气安全 接地
z 安装设备时,必须首先安装保护地线;拆除设备时,必须最后拆出保护地线。 z 操作通电之前,确保设备已可靠接地。
高压 本电源系统运行时部分部件带有高压,直接接触或通过潮湿物体间接 接触这些部件,会带来致命的危险。
危险 不规范、不正确的操作,可能导致起火或电击等意外。交流电缆的架 接、走线经过区域必须遵循所在地的法规和规范。进行各项高压操作 的人员必须具有高压、交流电作业资质。
工具 在进行高压、交流电各种操作时,必需使用专用工具,不得使用普通
警告 或自制的工具。 短路
严禁操作时将电源系统直流配电正、负极短路或将非接地极(端)对 危险 地短路。本电源设备短路时将会引起强烈电弧或设备起火,危及人身
和设备的安全。 雷雨
危险 严禁在雷雨天气下进行高压、交流电作业。 静电
人体产生的静电会损坏电路板上的静电敏感元器件,如大规模集成电 路(IC)等。在接触设备、电路板或 IC 芯片等前,为防止人体静电 注意 损坏敏感元器件,必须佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良 好接地。 防液防爆 本产品应放置在远离液体的区域,禁止安装在通风口、空调口、机房 出线窗等易漏水位置下方,防止液体进入设备内部造成短路。严禁将 警告 设备置于易燃、易爆、有腐蚀性气体或烟雾环境中,严禁在该种环境 下进行任何操作。 结构部件 严禁擅自改装设备结构和更换板件位置,严禁擅自更换元器件,严禁 警告 擅自在机柜上钻孔。不符合要求的改动会影响设备的散热、电磁屏蔽 等性能,自行钻孔还会导致金属屑进入机柜致使电路板短路。 物体尖角 警告 用手搬运设备时,要佩带保护手套,防止利物割伤。 电池安全 进行电池作业之前,必须仔细阅读电池的使用手册,作业中遵循所规 危险 定的安全注意事项,以及电池的正确连接方法。 z 电池所处环境要求无阳光直射或雨淋,干燥且通风良好,无腐蚀性气体,远离火 源、有机溶液。
第1页
z 电池温度过高会导致电池变形、损坏或电解液溢出。
z 电池具有极高的电能能量,不规范的操作将会造成严重危险。操作中必须严格遵
循电池作业所规定的安全注意事项,必须注意操作空间对带电作业所产生的影响,
小心防范电池短路。
z 安装、维修、拆卸等操作前,确保电池回路已断开。 z 电池在搬运过程中应始终保持正面向上,严禁倒置、倾斜。 z 操作时必须使用专用绝缘工具。 z 操作时必须做好防护措施,应使用防护眼镜、橡胶手套、橡胶靴子、橡胶围裙等。
执行标准
GB 4943.1-2011 《信息技术设备的安全》
GB/T 3873-1983 《通信设备产品包装通用技术条件》
GB/T 9254-2008 《信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法》
GB/T 16821-2007 《通信用电源设备通用试验方法》
YD 5083-2005
《电信设备抗地震性能检测规范》
YD 5096-2016
《通信用电源设备抗地震性能检测规范》
YD/T 1051-2010 《通信局(站)电源系统总技术要求》
YD/T 1058-2015 《通信用高频开关组合电源》
YD/T 282-2000 《通信设备可靠性通用试验方法》
YD/T 5040-2005 《通信电源设备安装工程设计规范》
YD/T 585-2010 《通信用配电设备》
YD/T 731-2008 《通信用高频开关整流器》
YD/T 944-2007 《通信电源设备防雷技术要求和测试方法》
YD/T 983-2013 《通信电源设备电磁兼容性极限值及测量方法》
TB/T2993.3-2000 《铁路通信站用-48V 高频开关整流设备》
TB/T2169-2002 《铁路中间站通信电源设备技术条件》
1.产品简介
DUMB-48/50H 壁挂式高频开关电源系统(以下简称系统)采用模块化设计、紧凑式 结构, 由控制器、整流器、交流配电单元、直流配电单元、电能检测单元等部分组成。 该系统将交流电转换成稳定的-48V 直流电,适用于铁塔、电信、移动、联通、传输、 接入网,以及专网领域(如水利、电力、军队、公安、铁路、银行、计算机中心等) 需要直流电源系统的场所。
2.系统配置
系统配置见表 2。
表 2 系统配置
项目
室内型
外形尺寸 长*宽*高 450*280*600(mm)
室外 I 型 520*280*600(mm)
输入制式 单相三线制
整流模块 ≤3 台 系 交流输入 统 AC IN 断路器 63A/2P
≤3 台 断路器 63A/2P
配 交流防雷 单相 C 级,In=20KA,Imax=40KA 置 AC SPD
电池输入 断路器 125A/1P×2 断路器 125A/1P×2
室外 II 型 520*280*600(mm)
≤3 台 断路器 63A/2P
断路器 125A/1P×2


一次下电:63A/1P× 一次下电:63A/1P× 一次下电:63A/1P×

4、10A/1P×8 (断 4、10A/1P×8 (断路 4、10A/1P×8 (断路

路器)
器)
器)
直流输出 电保(二次)下电: 电保(二次)下电: 电保(二次)下电:

20A/1P × 1 、 10A/1P 20A/1P × 1 、 10A/1P 20A/1P × 1 、 10A/1P
×4(断路器)
×4(断路器)
×4(断路器)
温度范围 工作环境温度:-25~+45℃;贮存环境温度:-45~+70℃;
湿度范围
工作相对湿度:≤90%(40±2℃)(无凝露); 贮存相对湿度:≤95%(40±2℃)(无凝露)。

大气压力 要求
大气压力(海拔):70~106kPa(海拔:0~3000m)。注:海拔高度 3000m 以上系统应降额使用,海拔每升高 200m,则工作环境温度降 低 1℃。
作 交流输入 304~475Vac(相电压 176~275Vac)额定电流输出,在 156~304Vac
环 电压范围 (相电压 90~176Vac)降额输出。
境 输入频率 47.5~65Hz 额定直流 电压 -48VDC
稳压工作 范围 -42~-58VDC(额定负载)
效率 ≥94%(40%~100%负载率)
3. 机械安装
室内型壁挂包括壁挂式和落地式两种安装方式,室外型壁挂包括壁挂式、落地式 和抱杆式三种安装方式。
1、壁挂式安装。用 4 个膨胀螺栓 M10*95 将机柜的 4 个挂耳固定。如图 3-1 所示。
第2页
图 3-1 壁挂式安装图
2、抱杆式安装。抱箍有固定式和可调式两种。固定式抱箍安装:用 4 个六角头螺 栓 GB5781 M8*25 将机柜用抱箍固定在安装杆上,再用 4 组 M8 的螺母、平垫和弹垫组 合将抱箍与机柜安装板锁紧。可调式抱箍安装:用 4 组 M8*90 的六角头螺栓、M8 的螺 母、平垫和弹垫组合将抱箍固定在安装杆上,然后用 4 组六角头螺栓 GB5781 M8*25、 M8 的螺母、平垫和弹垫组合将抱箍与机柜安装板紧固。抱箍的尺寸可根据客户要求选 择,如图 3-2 所示。
图 3-2 抱杆式安装图 3、落地式安装。用 6 个 M6*12 的螺钉组合件将 2 个地脚安装在开关电源的底部两侧, 如图 3-3 所示。
图 3-3 落地式安装图
4.电气安装
用户自配线及端子见表 4-1。 表 4-1 用户自配线及端子
项目
室内型
室外 I 型
室外 II 型
交流输入线 L、N、PE
L、PE、N 连接线建 议不小于 10mm2, PE、N 线压接 M5 端 子。
L、PE、N 连接线建 议不小于 10mm2, PE、N 线压接 M5 端 子。
L、PE、N 连接线建 议不小于 10mm2, PE、N 线压接 M5 端 子。
负载及电池线
正排安装孔为 M5、M6 螺纹孔。 根据断路器、熔断器规格选择相应的导线及端子。
RS485
RS485 接口,网口 4 脚(蓝)为 A、8 脚(棕)为 B。
ETHERNET 以太网接口。
A1、B1 信 A2、B2
连接智能配电单元,与配电单元实现信息的交互。 2 组,连接铅酸电池检测单元、铁锂电池管理单元等。(预留)
号 BMV1、BMV2 2 组电池中性点电压检测(可扩展至 4 组)。
线 COM、NO
4 组干接点输出接口(可扩展至 8 组)。 阻性负载:1A 125VAC,2A 30VDC。
BT1、BT2 2 组电池温度检测接口(可扩展至 4 组)。
DI
2 组 DI 信号输入接口,DI1 门磁告警、DI2 风扇告警(可扩展至
4 组),无源输入。
注:导线连接位置按照系统标识、丝印、接线示意图,线缆压接端子的建议只针 对标准产品,具体以实物为准。
连接电力电缆
在连接电力电缆及信号线前,应检查确认所有断路器、熔断器处于分断位置。 连接交流电缆:将交流输入线连接到交流输入断路器和零地排上。 连接负载及电池电缆:将负载及电池的正极电缆接至系统正排,负载负极电缆连 接到负载空开或熔断器上,电池负极连接到电池熔断器上,如图4-1所示。
第3页
图 4-1 用户接线示意图 连接信号线
所有信号线连接到监控单元上,监控单元接口说明如图 4-2 所示。
BT、BMV扩展接口
A2 B2 A2 B2 A1 B1 1 2 BMV
DKD51
RS485 ETHERNET
1 2 3 4 BT1 BT2 + - + -
COM NO
DI1 DI2
图 4-2 信号接线示意图
5.开通调试
安全检查
检查现场工作环境符合表 2要求。 检查所有输入输出断路器及熔断器处于分断状态。所有输入输出连接线缆、信号 线、工作地线、保护地线连接牢固。并测量交流相间、相对零地间、直流输出正负母 排间、电池正负极间无短路现象。 检查机箱及接地零部件之间的接地电阻不大于0.1Ω。
开通调试
闭合交流配电箱开关电源输入总断路器,闭合开关电源交流输入总断路器。 逐一开启整流模块输入断路器,模块正常工作后,打开所有整流模块断路器。 整流模块正常工作后,用万用表测量正负母排输出电压为浮充电压出厂默认值 53.6V 时,再进行参数设置。
参数设置
电源系统首次开通运行时,需将控制器显示时间设置为当前时间,并根据现场电 池厂家信息设置控制器参数,参数名称见表 5。
表 5 参数名称
参数名称
电池组数
充电限流值
设置范围
电池容量 均充电压 浮充电压 直流欠压值
均浮转换值 电保下电值 一次下电值 二次下电值
设置范围参考 附录三
直流过压值
用万用表测量当前电池电压并记录,将整流模块的输出电压设置为电池实际电压, 插入电池熔丝,再将整流模块的输出电压设置成默认值 53.6V,系统正常工作。
第4页

开关电源常见四大故障及检修方法(行业一类)

开关电源常见四大故障及检修方法 开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于深圳开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 1. 无输出,保险管正常这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。 2. 保险烧或炸主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各

二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。 3. 有输出电压,但输出电压过高这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。 4. 输出电压过低除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低: a. 开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。 b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。 c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。 12v开关电源维修分析

高频开关电源的设计55400

目录 1绪论 (1) 1.1高频开关电源概述 (1) 1.2意义及其发展趋势 (2) 2高频开关电源的工作原理 (3) 2.1 高频开关电源的基本原理 (3) 2.2 高频开关变换器 (5) 2.2.1 单端反激型开关电源变换器 (5) 2.2.2 多端式变换器 (6) 2.3 控制电路 (8) 3高频开关电源主电路的设计 (9) 3.1 PWM开关变换器的设计 (9) 3.2 变换器工作原理 (10) 3.3 变换器中的开关元件及其驱动电路 (11) 3.3.1 开关器件 (11) 3.3.2 MOSFET的驱动 (11) 3.4高频变压器的设计 (13) 3.4.1 概述 (13) 3.4.2 变压器的设计步骤 (13) 3.4.3 变压器电磁干扰的抑制 (15) 3.5 整流滤波电路 (15) 3.5.1 整流电路 (15) 3.5.2 滤波电路 (16) 4 总结 (19) 参考文献 (20)

1 绪论 1.1高频开关电源概述 八十年代,国高频开关电源只在个人计算机、电视机等若干设备上得到应用。由于开关电源在重量、体积、用铜用铁及能耗等方面都比线性电源和相控电源有显著减少,而且对整机多相指标有良好影响,因此它的应用得到了推广。近年来许多领域,例如电力系统、邮电通信、军事装备、交通设施、仪器仪表、工业设备、家用电器等都越来越多应用开关电源,取得了显著效益。究其原因,是新的电子元器件、新电磁材料、新变换技术、新控制理论及新的软件(简称五新)不断地出现并应用到开关电源的缘故。五新使开关电源更上一层搂,达到了频率高、效率高、功率密度高、功率因数高、可靠性高(简称五高)。有了五高,开关电源就有更强的竞争实力,应用也更为扩大,反过来又遇到更多问题和更实际的要求。这些问题和要求可归纳为以下五个方面: (l)能否全面贯彻电磁兼容各项标准? (2)能否大规模稳定生产或快捷单件特殊生产? (3)能否组建大容量电源? (4)电气额定值能否更高(如功率因数)或更低(如输出电压)? (5)能否使外形更加小型化、外形适应使用场所要求? 这五个问题是开关电源能否在更广泛领域应用的关键,是五个挑战。(简称五挑战)把挑战看成开关电源发展的动力和机遇,一向是电源科技工作者的态度。以功率因数为例,AC-DC开关电源或其他电子仪器输入端产生功率因数下降问题,用什么办法来解决?毫无疑问,利用开关电源本身的工作原理来解决开关电源应用中产生的问题是最积极的态度。实践中,用DC-DC开关电源和有源功率因数校正的开关电源,(成本比单机增加20%):成功解决了这个问题。现在,又进一步发展成单级有功率因数校正的开关电源,(成本只增加5%);在三相升压式单开关整流器中减少谐波方法,有人采用注入六次谐波调脉宽控制,抑制住输入电流的五次谐波,解决了电流谐波畸变率小于100k的要求。

北京动力源DUM-48-50B开关电源系统说明书解读

第一章目录第一章:概述 第二章:安装 1.安装环境检查及通风和防尘要求 2.交流容量及连线要求 3.直流容量及连线要求 4.电池连线要求 5.接地 6.其它电缆连线 7.调试 第三章:电源系统 第四章:控制系统 第五章:交直流配电 第六章:操作 第七章:机械性能

第二章概述 一.简介 随着通讯技术的发展,新型通讯设备的迭出,对通讯电源提出了更高的要求。 DUM-48/50B智能开关通信电源是采用新型元器件设计、生产的新一代高频开关电源。具有容量大、可靠性高、智能化程度高、电网适应范围宽、维护方便等特点。适用于邮电通信、移动通信基站、水利电力、公安、铁路、计算中心等需要大功率直流电源的场所。 二.系统特点 1.DUM-48/50B智能开关通信电源交流输入电压适应范围宽: 三相供电266V~494V 2.DUM-48/50B智能开关电源整流器交流输入为三相无零线供电方式,彻底解决零线电流问题。 3.整流器具有缺相检测、保护电路。可以保证在有一相相电压失效的情况下(例如:一相断路),整流器仍能在一定范围内正常工作。整流器的输出电流不超过25A, 整流器不受输入端缺相的影响,继续工作。倘若,因为整流器输出端负载的变化, 一旦输出电流超过了25A,此时整流器输出电流会自动限流于25A处。 4.DUM-48/50B智能开关通信电源整流器采用无源功率因数校正技术,功率因数≥0.92。 5.整流器逆变整流部分采用先进可靠的全桥PWM相移谐振ZVZCS拓扑结构, 与其他拓扑结构相比,它有效地提高了整流器的效率(达到91%以上)。 6.DUM-48/50B智能开关通信电源采用民主均流技术,提高了系统可靠性,减少了设备日常维护工作。 7.DUM-48/50B智能开关通信电源采用微机控制、汉字显示、键盘操作,极大地方便了用户掌握使用。实现了系统的自动测试、自动诊断、自动控制,又 可实现系统的遥信、遥测和遥控。 8.系统控制器对设置的参数具有掉电保护功能。 9.整流器采用智能风冷技术,当整流器温升到启动值时,风扇自动开启,大大提高了风扇使用寿命。 10.电池维护功能齐全,具有自动和手动维护功能,系统可对电池自动维护,有关电池的均充电压、浮充电压、充电限流值等参数可根据电池性能通过控制器或遥控系统 连续设置。在启动、均充过程中系统电压逐步增长,对电池和电网均无冲击。 11.系统具有完备的防雷措施。能防止各种能量级的直击雷和感应雷的侵入。保

开关电源EMI模块详解

1)零线(N)、火线(L)、地线(G):通常家里的三角插头的零火地的辨别是左零右火上地。在 电源板上,我们所说的220V市电,其实就是有效值为220V,最大值为220*1.414V的交流正弦电压。这个电压都在火线上,零线一般不带电,零线只是提供一个电流回路而已,两侧的电压差除以等效电阻就是电流。它在供电端(发电厂、变电站等)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分(由于是一个电流回路,加上流经处的等效电阻,所以零线也是会带电的)。而地线是在用户端接地,和用电器的金属外壳或人体可接触部位连接,使机壳与大地等电位(一般是零电位),零线不与输电线路构成回路,所以理论上没有电流。(市电一般都是零线不带电,火线带全部电,但是有些AC Source由于设置的缘故往往火线和零线都带上一半的电。) 2)保险丝Fuse:保险丝一般加在L端,因为正常情况下L端带电,而N端是不带电的。但是有 时候为了安全方面的考虑,在L端与N端都配有保险丝(为了防止人工插拔造成的反插)。在输入端加保险丝是为了防止开机瞬间可能产生的尖峰大电流对电路造成的伤害。它的工作原理是:大电流流过,造成发热,当温度达到保险丝的熔点以上时自动熔断以达到保护电路的作用。我们选择保险丝一般都是选择慢熔性(用T表示)的,也就是说熔断所需要的能量较普通的保险丝更大,所以它有较大的抵抗瞬间脉冲的能力。保险丝的熔断电流是额定电流的2倍。当通过保险丝的电流超过额定电流1.45倍时,它的熔断时间要在5分钟之内,当通过保险丝的电流超过额定电流2倍时,它的熔断时间要在1分钟之内。通过Q=PT=I2RT就可以选择熔点值。选择Fuse,我们必须测出开机浪涌电流和稳态工作电流的波形图。Fuse的额定电压要大于最大稳态工作电压;额定电流要大于最大稳态工作电流/温度折减率。举个计算I2T的例子:假设开机有3个正弦波的浪涌波,其浪涌电流最大值和持续时间对应为:20A,10us; 10A,10us;5A,10us。那么I2T=? *202*0.00001+ ?*102*0.00001+ ?*52*0.00001=0.002625。 考虑到安全折减率,所以选用的 Fuse的I2T可以适当小于这个值。由于Fuse要承受每次开机关机的浪涌电流冲击,所以我们要设定它可耐冲击的次数。 一般保险丝还会规定一个额定电压,即当保险丝保护后(断开),两端加额定电压时,仍然处于断开状态,不会造成安全隐患。 3)负温敏电阻NTCR:它的工作原理是阻值随着温度的升高而减小,主要功能也是用来保护电路, 开机瞬间一般电流比较大,此时温度低,负温敏电阻阻值大,阻止了大电流对电路的伤害。 选择这个电阻时,一般要考虑零功率电阻值和最大稳态电流。零功率电阻值即25°C时的电阻值,选择它时要考虑到电路开机瞬间的尖峰大小,同时我们也要保证最大稳态电流大于电路的最大电流。 4)Y电容:就是电路上连接L端和G端,N端和G端的两个电容,它是安规电容(所谓安规电容, 就是当电容器失效后不会导致电击,不会危及人身安全。举个例子:若X电容失效导致短路,那么电网的N端和L端直接短路,至少造成设备无法工作,而且使电网被短路;若Y电容失效导致短路,那么L端和地短路,使得某些外壳接地的电器的外壳直接带上高电压,从而对人身安全带来威胁。所以安规电容除了滤除EMI外还要保证在发生失效的时候不至于产生以上危险),由于在电路上看起来很像Y型而得名。它的作用主要是用来滤除高频成分以及共模噪声(大小相等,方向相反的信号,共模噪声又称对地噪声,指的是两根线分别对地的噪声。 实际应用中,温度的变化、各种环境噪声的影响都可以视作共模噪声)。根据电路的峰值脉冲电压的不同可以选择不同的Y电容,在Adapter电路中我们一般选择Y1电容,它的额定电压为250V,耐高压超过8KV(此外还有Y2和Y3电容)。各个地区对Y电容的漏电流都有不同规定,以漏电流不小于0.35mA,工作电压为220市电为例,那么容值一般选择小于3500PF(电容越大,漏电流相应也会越大)。备注:i=CdV/dt,则C=idt/dVt=0.35*0.001*(1/50/4)/(220*1.414-0)=3500PF。单纯用探头测Y电容两端,可能有一个电容两端是没有电压的,但是实际上,两个Y电容可能是平分电压的。 5)X电容:X电容连接在L端和N端之间,也是一个安规电容。它们的作用主要是用来滤除差模

开关电源维修手册

开关电源维修手册 目录引言 一、二、三、 LLC谐振变换器原理 2 LLC 谐振腔之元件设计3 L6598\L6599 芯片资 料 .................................................................. ....错误!未定义书签。 1、L6599 芯片介绍................................................................... ............................ 错误!未定义书签。 2、芯片与典型方框 图 .................................................................. ........................................................... 5 3、PIN 脚功能................................................................... ..................................................................... ... 5 4、典型电源系统 图 .................................................................. ............................................................... 6 5、振荡器...............................................................................................................7 6、工作在轻载或无载时 (8) 四、 L6599 的工作流程 1、 L6599 供电回路………………………………………………………………………………………. 8 2、 L6599 的启动.......................................................................................................9 3、 L6599 稳压原理 (1) 0 4、L6599 的 SCP 保护及次级 OCP 保护 (11) 附: 过流延时保护电路 (12) 2007-12-20 1 DQA 内部专用资料

相关文档
相关文档 最新文档