文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 环境集中监控系统

环境集中监控系统

环境集中监控系统
环境集中监控系统

环境集中监控系统

1、概述

随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(如供配电、UPS、空调、消防、安保等)必须时刻为计算机系统提供正常的运行环境,一旦机房环境设备出现故障而又得不到及时的处理,就会影响到计算机系统的运行并对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,尤其是对于煤矿机构这种数据的机房,其机房内设备的正常运做是保障国家利益的关键,所以机房管理就显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的影响和经济损失将是不可估量。

此外,目前许多机房不得不采用24小时专人值班的方式定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且往往不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。

因此,对机房的监控和管理就成为了一个新的难题,而智能化机房监控系统就可以很好的解决这些问题,实现以下几个功能:

?为相关设备提供全面的保障

?减少管理人员的工作负担

?及时发现并排除故障

?现场/远程实时反映设备的运行参数

2、设计依据和原则

2.1设计依据

?《电气装置安装施工及验收规范(BJ232-90,92)》

?《公安部监控设备安装规范》

?《建筑防雷设计规范(GBJ57-83)》

?《入侵探测器通用技术条件(GB10408.1-89)》

2.2设计原则

本系统严格按照“严格、合理、可靠、经济、完善”和“无人值班、少人值守”的要求进行设计,具体原则如下:

?系统选型高起点:

?技术先进性:选用国际最新的专业厂家产品;

?系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品;

?系统运行管理方便:软件系统中文化,操作方便;

?技术支持能力强:承建单位技术实力强,服务完善;

?系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩容与扩展。

?投资少:系统选型具有高性能价格比。

?建设时间短:在较短的时间内完成系统的安装调试。

?优质服务:“用户第一、服务至上”,为用户提供一流的售前、售后服务。

3、系统选型

3.1系统分析

公司网控数据机房建筑面积为1151平方米左右,分为主机房、电源室、钢瓶间、小会议室、休息室、监控室、办公室一、办公室二及技术交流室等,监控系统将通过智

能化途径、开放型数据接口对机房进行全方位、全天候的密集监控,包括机房动力监控、机房环境监控和机房保安监控三个子系统共九类监控对象。同时在集中监控中心要对机房做到4种管理方式:性能管理、告警管理、配置管理和安全管理。

监控系统还必须满足无地域查看信息和接收报警的要求,这样用户就可以在任何有网络的地方、任何可以使用无线电话的地方实时接收查看到被监控对象的信息和报警,并且可以通过网络对设备进行操作控制。

监控系统结构简图如下:

3.2系统选型

为了解决概述问题和实现上述功能,建议选用我公司自主开发的CD_NNMS机房集中监控系统。

CD_NNMS机房集中监控系统实现了对于机房环境设备的统一监控与管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图象处理技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的无级别数据流动,具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。“CD_NNMS机房集中监控系统”具有以下优秀的性能:

(1)系统特性:

?通用性:

?监控系统的设计符合国际工业监控与开放式设计标准。

?可靠性:

?监控系统具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响被监控设备正常工

作。

?监控系统具有专家诊断功能,对通信中断、软件故障能够诊出故障并及时告

警;监视各智能设备各部件的运行状态和工作参数;监控系统提供一年的历史曲线和事件发生记录,便于查询。

?监控系统可以承受365天*24小时连续工作压力,均采用工业级产品,重要

硬件设备国外进口,可靠性极高,平均无故障时间大于10万小时。

?监控系统网络通信协议符合国际网络协议标准,操作系统选用实时多任务管

理的Windows2000操作系统,标准开放式的数据库接口,可支持各种类型的数据库,可满足从集中监控中心(CSC)到现场监控单元(FSU)的三层结构管理。

?兼容性:

?支持世界各著名厂家提供的智能设备,实现完美的监控。

?安全性:

?系统拥有强大的自检功能,可以对系统与各设备的通讯状态和各设备的故障

状态进行全面及时的检测;同时也对软件数据库、动态库等进行全面的自检。

?系统强大的多媒体技术,对各种设备的报警提供专家处理提示,报警形式丰

富包括屏幕报警、警铃报警、多媒体语音、手机、短消息模块、传真、电邮、SNMP 信息和电话语音报警系统等。

?开放性:

?在联网监控中,集中监控中心可挂接256个区域管理中心和现场监控单元,

实际应用中不存在容量限制问题。

?实时性:

?系统的低资源占用降低了大量的响应时间。

?可维护性:

?系统的在线运行状态诊断和监测,能及时发现系统各功能单元故障情况,便

于系统故障的维护处理。

?可扩充性:

?系统软硬件设计采用模块化可扩充结构及标准化模块结构,便于系统适应不

同规范和功能要求的监控网络系统;由于系统采用设备配置、策略配置、软件模块配置模式构建,可在线平滑扩容、升级软硬件,保证系统的无间断安全运行的同时,不对其他站点、设备产生任何影响。

(2)软件主要功能、特点

?界面功能:

?所有监控端使用简体中文界面,操作界面友好、简洁、美观,以图形方式显

示设备状态。

?提供详细的在线帮助,操作方式与Windows类似,只需对用户做简单的培训

就能熟练使用。

?监控系统提供GIS电子地图导航功能,能显示系统网络结构图、3D效果机

房布置图、设备工作原理图等,具有实时反映监控系统本身运行状况的自诊断功能。

?视频图象支持多画面视频分割,做到画面间随意切换。

?系统管理功能:

?完整的多级用户权限管理功能,可根据机房结构特点对用户进行分组群管理,权限级别在10种以上。

?系统可来电自启动,提供完整的数据备份和恢复功能。

?可根据用户实际应用情况对系统各项参数进行管理,如:设备采样周期、策略循环周期和界面刷新周期等。

?数据管理功能:

?用户可以对曲线的显示精度进行时间范围调整,可以细致到以秒为单位的曲线变化输出。

?所有打印出来的曲线图都有打印范围内数据分析,显示出最高值/最小值分别为多少。

?数据库具有自动备份功能,保证数据的安全性。

?视频录象可根据硬盘大小和画面质量自主决定存储时间,最少可保存一周时间。

?提供完美的报表功能,除提供日常报表模板外,还可根据用户要求定制各种样式报表,并可以多种格式打印输出(EXCEL,ACESS,自定义等)。

?可以对任何设备参数实现报表功能,报表中会对设备参数进行专家级数据分析,为用户的维护提供准确的数字依据。

?对所有历史、实时数据可以灵活定制条件查询、统计、输出和打印。并可对查询后显示的数据进行条件排序。

?报警功能:

?具有多种方式的并行报警能力,发生事件报警时可根据级别由高到低依次发出报警,文字信息、多媒体语音信息、电话语音信息、短消息文字信息、SNMP消息、打印报警信息等多种报警是可以同时发出的。

?强大的联动性:

?可通过策略真正实现了各子系统间的联动,使得各个子系统之间真正能实现无级别数据流动和资源共享,因此也保证用户在现有的投资下,不需要增加其他硬件产品,能够实现更加强大、完善的监控。

?WEB浏览:

?借助基于TCP/IP协议的接入技术,可以轻松的将现场站接入到远程监控中

心对机房的情况进行全面的监控。并且可以将系统信息延续到INTERNET实现WEB 浏览。

?在有合理权限的条件下,便于工程师远程维护,便于用户的集中管理和数据

查看。

(3)硬件特点

?环境适应特性:

?采用工业级硬件产品,模块化构成,有足够的机械强度,安装固定方式可靠

并具有防震、抗震能力。经过常规运输、储存和安装后不产生破损变形等现象。

?设备外壳都有良好的接地部件,可以抵抗和消除噪声干扰。

?适应-10℃~+50℃/20%~95%室内外空气环境。

?可靠性和扩展性:

?采用国际上通用的计算机系统和具有RS485/232标准接口的专用设备,通讯

上具有较高的稳定性和可靠性。

?RS485主通讯方式可实现255个设备级连,拥有实际应用中最高的扩展性,

能根据应用中的要求通过增加硬件来扩充系统的容量。

?高精度测量:

4、设备监控分析

4.1智能设备和非智能设备

?对于提供智能接口的设备系统,可以通过对设备协议的编译进行智能化通讯,

从而实现状态、参数的监测和控制功能。

?对不提供智能接口的设备,可以通过ICP-7065智能模块的5路开关量来控制,如是控制点是有源的,则可加一个中间控制器来过渡实现。

4.2机房保安监控

(1)机房视频监控系统

?为了保证机房内设备的正常运行和安全,我们需要对机房内人员的进出情况进行实时视频监控和录象保存,系统将使用6台摄像机对主机房、走道、机房主要通道、电源室进行实时全方位监控。

?CD_NNMS数字硬盘录像监控系统”作为一个成熟的录像监控系统,同时具有定时录像和触发录像功能,具备强大的联动性。视频信号采用了H.264(MPEG-4)的压缩方式,所有录像的视频文件直接分布存储于本地监控主机,磁盘满后将自动刷新,使得管理人员可轻松方便地实现各种资料的管理工作。视频信息采用先进的流媒体格式,使得监控、录像、回放、网络传输同步进行,监控画连续、流畅、无雪花和抖动现象。并且根据用户不同的网络状况,系统可采用TCP/IP点对点、UDP单播、组播等不同的传输方式,以便最大限度地减轻用户的网络压力,保证视频信息的有效传输,使得各本地监控站、中心管理站或WEB端都可方便地查看到优质的视频监控画面。

?视频监控系统具有智能搜索功能,可精确定位到任意一天的任意一分钟,具有很好的回放效果。并且在进行历史视频回放时,各视频记录文件之间实现了无缝连接,无间隙感。在同一显示器中可实时显示多路画面,双击鼠标就可实现单路画面与多路画面间的切换,因此,监控人员可做到实时监控机房内的任意一个场所,以便对各种突发事件作出快速、及时的反应。

(2)门禁监控/管理系统

?门禁系统的主要功能:

?人员注册发卡

?区域授权管理

?时间区及其控制模式授权管理

?记录存储

?入侵检测报警

?中心控制开锁

?信息查询及报表打印?设备基本信息

?设备故障查询

?设备启停查询

?报警事件查询

?操作人员查询

?考勤功能

?联动功能

6.4.3机房环境监控(1)漏水监测系统(2)温湿度监控系:(3)电源参数监测系统(4)开关状态监测系统(5)UPS监控系统

集中监控系统

Delta CIMIC Electronics Co., Ltd

中达电通依据您的需要 为您量身定制客户化应用解决方案 目录 机房动力环境集中监控 机房空调节能系统门禁、影像安防系统 EMS局站设备 维护管理系统 MDF配线架监控系统 短信息、远程维护管理 多功能运行维护管理中心 短信与中心互动远程终端接入维护 制定监控行业标准蓝本业界最成熟的设计技术 支持低能耗绿色产业软硬件多种方式节能 适合多局站安防应用与动力监控平台联动 自动故障派单完善设备资产管理 全面的配线架监控保障线路畅通 公司概况 产品概述 客户化应用解决方案 应用实例 系统特点 数据采集处理技术 系统硬件技术 系统软件技术 134913182122售后服务 24

Portland San Francisco Los Angeles Tijuana Austin Houston Raleigh Boston Venlo Helsinki London Paris Amsterdam Munich Stockholm Bern Soest Prague Bucharest Madrid Rome Teningen Glasgow New Delhi Curitiba Detroit 北京天津 吴江上海 东莞香港曼谷 新加坡 首尔 东京 台北 桃园中坜台南 办事处生产据点研发中心 北卡罗莱纳州 之电力电子研发中心 Research Triangle Park 墨西哥厂 (Tijuana )Delta Energy Systems (德国 Soest ) 中坜厂 台北总部及研发中心桃园一厂桃园二厂中国吴江厂区中国东莞厂区中达电通 (上海) 中国天津厂区 台达美国加州 (Fremont ) 泰国厂区 台达欧洲 (荷兰) 公司概况 精准布局 掌握商机 我们整合海内外的技术、资金、人才与管理 , 服务中国最具成长潜力的市场。 中达电通股份有限公司成立于 1992 年,总部设在上海浦东。  中达电通主要为中国最具成长潜力的通信及自动化市场提供设备和服务,其主要产品和服务包括四个方面:  1. 动力系统:包括通信电源设备 (Telecom Power) 、不间断电源 (UPS) 、 动力与环境集中监控系统(SCADA) 、防雷解决方案 (LPS) 以及配线架系统 (MDF) 等。  2. 宽带数据:包括 ADSL Modem 、无线局域网 (WLAN) 产品系列等。 3. 机电自动化:包括交流马达驱动器 (AMD) 、可编程控制器 (PLC) 、开 放式可编程控制器 (Open PLC) 、交流伺服系统和伺服电机、数控系统 (CNC) 、人机界面(HMI) 、编码器以及温控器等。  4. 视讯设备 : 世界最先进的DLP背投式视像显示系统(Digital Visual  System) 等。 公司概况

民航空管系统通信导航监视设备使用管理规定

民航空管系统通信导航监视设备 使用管理规定 第一章总则 第一条为加强民航空管系统通信导航监视设备(以下简称“设备”)的管理,延长设备的使用年限,特制订本规定。 第二条设备使用年限指设备投入使用到退役所经历的时间。 第三条本规定适用于民航空管系统各级空管单位通信导航监视设备的运行、管理、维护、维修及保养工作。 第二章设备使用年限及更新计划 第四条设备运行维护和管理单位必须按照《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》(以下简称《规程》)、《通信导航监视设备值班管理规定(试行)》等要求,做好设备的运行、维护和管理等有关工作,使设备达到规定的使用年限。 (一)甚高频通信设备、高频通信设备、语音通信交换系统、仪表着陆系统、全向信标、测距设备、无方向性信标、雷达(包括SSR、PSR、SMR)、自动化系统、程控交换机和记录仪使用年限不少于15年。 (二)数据通信网的硬件设备使用年限不少于10年,卫星网的基带硬件设备使用年限不少于15年,室外单元设备使用年限不少于12年。 (三)自动转报系统设备的使用年限不少于10年。 第五条在设备达到使用年限之前应提前启动设备更新改造项目,以保证设备能够提供连续可靠的服务。 (一)甚高频通信设备、高频通信设备、语音通信交换系统等单点通信设备,仪表着陆系统、全向信标、测距设备、无方向性信标等导航设备,雷达、自动化系统、程控交换机和记录仪应在投入使用第13年启动更新改造项目。 (二)数据通信网的硬件设备应在投入使用第7年启动更新改造项目;自动转报系统应在投入使用第8年启动更新改造项目;卫星网的基带硬件设备应在投入使用第12年启动更新改造项目,室外单元设备应在投入使用第9年启动更新改造项目。

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

ZLT-MONITOR 机房设备及环境集中监控系统方案

ZLT-MONITOR 机房设备及环境集中监控系统方案

目录 第1章前言 (3) 1.1概述 (3) 1.2工程概况 (4) 1.3设计依据 (5) 1.4设计原则 (5) 第2章ZLT-MONITOR机房设备及环境集中监控系统介绍 (5) 2.1概述 (5) 2.2监控系统主框图 (6) 2.3监控对象及内容 (7) 2.3.1配电系统 (7) 2.3.2环境系统 (7) 2.3.3消防系统 (8) 2.3.4保安系统 (8) 2.3.5网络监控系统 (8) 2.4ZLT-MONITOR机房设备及环境集中监控系统优越性 (8) 2.4.1技术先进性: (8) 2.4.2WEB浏览功能 (10) 2.4.3使用方便简单 (10) 2.4.4监控系统项目实施的管理先进性 (10) 2.4.5售后服务有优势 (10) 第3章XXX机房设备及环境集中监控系统方案 (11) 3.1系统硬件结构图 (11) 3.2系统设计概述 (12) 3.2.1供配电系统 (13) 3.2.2温湿度监控系统 (14) 机柜温湿度监控 (14) 机房温湿度监控 (15) 3.2.3门禁系统 (16) 3.2.4消防系统 (17) 3.2.5防盗报警及图像联动监控系统 (18) 3.3系统软件部分功能介绍 (19) 软件平台: (19) 软件特点: (21) 软件功能: (24) 技术参数: (31) 3.4主要硬件说明 (32) 3.4.1温湿度传感器 (32) 3.4.2微控器 (34) 3.4.3电量检测设备 (38) 3.4.4门禁系统 (40)

第4章工程报价 (43) 第5章工程进度安排 (43) 第6章培训及售后服务 (44) 6.1培训内容: (44) 6.2售后服务 (44)

远程集中监控管理系统

冠易诚远程集中监控管理系统 一、项目背景 经过调查发现,当前监控行业监控管理系统遇到了如下几个问题: 1) 用户投入成本居高不下、将中小项目拒之门外; 2) 传统的CCTV厂商在视频处理技术、网络传输、交换、控制、存储、服务器等方面的技术开发与应用经验比较匮乏,无法适应目前数字化、网络化、集成化和专业化的平台软件的需求趋势; 3) 用户学习系统、适应系统,而非系统适应用户需求与习惯,在大型项目的实施过程中,系统操作与部署异常繁琐; 4) 监而不控,项目实施后并没有表现出良好的业务效果; 5) 无长期规划的封闭独立式的软件架构,在不同的行业应用以及系统维护升级等方面已难以快速适应市场需求; 二、系统概述 冠易诚集中监控管理系统是在结合多年丰富的视频处理、应用与网络技术而研发出的一套“监、管、控”系统,该系统充分考虑了监控行业市场的发展趋势和用户需求,应用了多种先进技术包括P2P、微内核、插件、门户技术、流缓冲技术、服务器集群技术等,同时采用分布式组件化结构和三层设计思想(应用层、逻辑层、数据层),从而使系统在灵活性、稳定性、安全性、易扩展性等方面具有明显的行业优势。 系统意示图 三、系统功能 1.服务器心跳功能:在整个项目中,各服务器(中心服务、存储服务、转发服 务、代理服务等服务器)会实时检测自身运行状态,并及时向上级汇报信息。 2.屏蔽windows:以避免人为或意外的病毒进入与操作系统的干净稳定,进而保障监控服务器系统的安全。 3.报警管理中心:可按探头报警、移动侦测、视频丢失、设备网络中断、存储空间等触发条件进行联动布防策略,可触发录像、抓拍、调用预置位、报警输出(声/光/电)、视频放大弹出、电子地图显示。4.当前的主机信息备份与恢复:降低系统部署的繁琐与不可抗性的灾难恢复。 5.报警信息显示区::应急处理,强化报警信息提示与处警意识。 6.高度灵活、人性化、易于操作的可定制用户界面。 7.先进的加密技术:用户登录时,在网络中传输的用户名和密码信息经过128位DES加密处理,他人无

动力及环境监控系统工程手册世纪瑞尔样本

动力及环境监控系统 设备安装手册 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

目录 一、总则.......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工工序.......................................... 错误!未定义书签。 三、环境监控传感器安装 ............................. 错误!未定义书签。 1、门磁.......................................................... 错误!未定义书签。 2、红外双鉴探测器...................................... 错误!未定义书签。 3、玻璃破碎探测器...................................... 错误!未定义书签。 4、水浸传感器.............................................. 错误!未定义书签。 5、温湿度传感器.......................................... 错误!未定义书签。 6、烟雾传感器.............................................. 错误!未定义书签。 7、蜂鸣器...................................................... 错误!未定义书签。 8、照明联动.................................................. 错误!未定义书签。 9、传感器安装的效果图.............................. 错误!未定义书签。 四、动力监控设备安装.................................. 错误!未定义书签。 1、开关电源监控.......................................... 错误!未定义书签。 2、UPS监控.................................................. 错误!未定义书签。 3、空调监控(智能空调、非智能空调) ... 错误!未定义书签。 4、畜电池监控.............................................. 错误!未定义书签。

动力环境集中监控系统

综合维护员通信电力专业培训教材 九、动力环境集中监控系统

前言 第一章监控系统建设的目标 第二章动力环境设备的基本知识第三章监控系统网络与硬件 第四章监控系统软件功能 第五章相关网络简介

前言 监控系统是采用数据采集技术、计算机技术和网络技术,以有效提高通信电源、机房空调维护质量的先进手段。本课程仅讲授系统的基本原理,要求学员了解动力设备、空调设备,会计算机应用操作。通过本课程学习,要求基本了解监控系统的工作原理,知道监控内容与现场设备的映射关系,为系统操作和使用打下基础。

第一章监控系统建设的目标 对通信电源、机房空调实施集中监控管理是对分布的各个独立的电源系统和系统内的各个设备进行遥测、遥信、遥调、遥控,实时监视系统和设备的运行状态,记录和处理相关数据,及时侦测故障,通知人员处理,从而实现通信局(站)的少人或无人值守,以及电源、空调的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性。 第二章动力环境设备的基本知识 第一节动力环境设备的分类 根据监控需要,将动力环境设备分为三类: 电源设备:高压配电设备、低压配电设备、柴油发电机组、UPS、逆变器、整流配电设备、DC-DC变换器、蓄电池组等; 空调设备:局部空调设备、集中空调设备; 环境:烟雾/火警、门禁、水浸、温度、湿度、雷击等; (3)监控内容 高压配电设备 (3)进线柜 遥测:三相电压、三相电流、有功电度、无功电度 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,接地跳闸告警 (2)出线柜 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,接地跳闸告警,失压跳闸告警 (3)母联柜 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警 (4)直流操作电源柜 遥测:贮能电压,控制电压 遥信:开关状态,贮能电压高/低,控制电压高/低,操作柜充电机故障告警

通信导航和监视设备

通信导航和监视设备 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

1.3通信、导航和监视设备 1通信的目的是交换不同地点的(),其中包括语言、文字、图像和数据等A:位置 B:消息 C:角度 D:高度 B 2对现代通信的主要要求之一是:信息的传递应不受()影响 A:地形 B:大气 C:温度 D:高度 A 3按传输媒介分类,现代通信可以分为有线通信系统和()通信系统 A:同轴 B:光纤 C:卫星

D:无线 D 4半双工通信指通信双方都能收发信息,但不能同时进行收发的工作方式,典型的如() A:PTT B:ACARS C:AMSS D:GPRS A 5专门为两点之间设立传输线的通信称为(),有时也称为点对点通信 A:直线通信 B:专线通信 C:直接通信 D:内线通信 B 6天线的基本功用是辐射和接收() A:磁场波

B:电场波 C:电磁波 D:无线电 C 7任何无线电系统都必须借助于()才能进行无线电波的发射与接收 A:电路 B:接收机 C:发射机 D:天线 D 8波导通常是用铝、铜等金属制成的封闭(),其内壁镀银,以减少损耗A:金属导管 B:金属网线 C:金属轴线 D:非金属导体 A

9波导的形状,以()波导应用最为普遍,其次是圆形波导 A:三角形截面 B:圆形截面 C:矩形截面 D:非规则截面 C 10无线电发射机的输出功率是决定系统()和可靠性的主要因素之一A:作用角度 B:作用距离 C:工作频率 D:工作扇区 B 11所谓的()是指空管二次雷达的无线电发射机部分 A:引导头 B:导航头 C:自动化

环境动力设备监控系统方案说明

{设备管理}环境动力设备监控系统方案说明

第一章******机房监控系统 1.1前言 近年来,随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信技术已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着不可低估的作用。计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,各行各业都想运用这一技术在市场经济的竞争中占据有利地位。在短短数年之中,机房建设在不断完善和发展,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化。而且,随着经济的发展,信息网络所承受的压力越来越大,必须建立起一套安全,有效、高速的信息化网络,以适应整个社会信息化的需要,保证及时准确地处理信息。 机房数目和机房设备愈来愈多,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术,对机房环境动力设备、保安报警、门禁、闭路电视监控等进行管理,藉此更有效利用人力资源。 根据这一要求,并综合考虑机房监控系统的发展趋势,建议该机房工程采用《******机房监控系统》,该系统集传统的动力环境设备监控、门禁智能系统、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM、ODBC等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。 《******机房监控系统》可以实现门禁、视频监控、安防报警、供配电、UPS、空调、柴油机、消防、漏水、新风、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。 1.2设计原则 《******机房监控系统》总体设计原则是:以监控与数据采集(HMI/SCADA)系统为基础、以自主开发的系统软件为核心,通过信息交换和共享,将动力环境设备监控、门禁监控、安防报警、视频监控、消防监控等各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,提高机房维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能,彻底实现机房所有监控子系统的功能集成、网络集成和软件界面集成,有效降低机房维护人员的日常工作强度,提高系统可用性并节约系统维护成本。 为实现以上目标,系统在设计实施过程中特别注重以下几个方面:(1)可靠性:《******机房监控系统》基于成熟的工业控制级的软硬件产品架构,目前该系统共有上百套的应用实例,运行稳定可靠。 (2)实用性:《******机房监控系统》在使用上完全尊重机房维护人员的使用习惯,

PSMS 动力设备及环境集中监控系统

PSMS 动力设备及环境集中监控系统 PSMS系统是深圳市安圣电气股份有限公司自主开发的动力设备及环境集中监控系统,它适用于对通信局站内各种动力设备、空调设备及其环境进行实时监控,统一管理,保障电信系统运行的可靠性,降低其维护成本,为电信维护体制的改革和最终实现通信局站的无人值守提供了有效的手段和工具。在广大电信专家、维护人员和我司开发人员的共同努力下,PSMS系统不断优化、升级,已经形成了包括硬件、软件、图像、传输等在内的全系列产品,能根据不同地区、不同维护管理体制、不同局情和资源进行灵活配置系统,使PSMS系统具有最佳的性能/价格比。 系统功能: 1.直观的实时监控功能 监控对象包括高低压配电、电源、空调、油机、电池、UPS等设备以及包括温度、湿度、水浸、烟感、门禁、图像在内的机房环境信息,为实现无人值守奠定了良好基础 2.完善的告警处理功能 根据告警的性质、重要级别进行分类,与处理流程相结合,确保维护人员能从容完成各项处理工作;系统自动判别告警等级,完成相应处理工作,包括:告警窗、声、光提示,打印机输出,BB机呼叫,智能分析软件快速的故障定位;提供了由于重要告警被延时确认而触发的自动接管功能,保证系统所有重要告警都能被及时处理,并为值班人员的考评提供了客观依据。 3.丰富的业务支持功能 灵活的查询功能和强大的报表功能相配合,对设备运行的历史数据、实时数据进行整理分析,以不同角度向管理者提供丰富的设备运维信息,为设备的大修、更新、改造、选型等质量管理提供可靠的依据。通过对蓄电池、电源、油机等设备运行数据的详尽分析,实现对设备状态的诊断,加强对不良设备的维护,做到防患于未然。人员管理模块和门禁系统相配合,不仅保障了系统的安全性,而且针对移动维护的特点,对维护人员的日常工作提供了有效的管理、监督手段。 4.严谨的故障派单、回单闭环流程 在移动维护体系中,针对某基站的设备故障,由履行集中监控职责的中心局向负责此基站的运维人员发出故障派修单;运维人员在处理完故障后,将派修单反馈给派发单位,通过这样的闭环管理,加强维护工作的职责界定和对维护工作的过程跟踪,从而提高维护工作水平,改进工作绩效。 系统特点: 1.稳定可靠的实时监控系统: 自动巡测、自动故障告警、故障定位、自动派工、自动寻呼、自动记录、系统自诊断。

通信导航监视系统.

通信、导航、雷达、ADS设备 130001 超短波通信的特点是(C 。 A:不受地形地物的影响 B:无衰落现象 C:通信距离限定在视距 D:频段范围宽,干扰小 130002 在AM信号中,有用信号是(C 。 A:载波 B:调制音频 C:下边带 D:载波和上边带 130003 高频通信采用的调制方式是(B。 A:等幅制 B:调幅制 C:调频制 D:调相制 130004 一般远程一次雷达的工作波段在(C 。A:C B:S

C:L D:X 130005 甚高频通信频率为(D 。 A:100MHz?350MHz B:10MHz?136.975MHz C:2MHz?29.9999MHz D:30MHz?300MHz 130006 相对于单独使用二次雷达,使用一次、二次雷达合装的优点是( C 。A:发现目标的距离更远 B:常规二次雷达条件下提高雷达系统的距离分辨力 C:能够发现无应答机的目标 D:克服顶空盲区的影响 130007 目前我国民航常用的空管雷达是(B 。 A:一、二次监视雷达 B:脉冲多普勒雷达 C:着陆雷达 D:气象雷达 130008 二次监视雷达与一次监视雷达相比的主要优点是(C。 A:能够准确提供飞机的高度信息

B:能够探测气象信息并能够给出气象轮廓 C:能够准确提供飞机的距离信息 D:不受顶空盲区的影响 130009 二次雷达的主要缺点是( A 。 A:不能发现无应答机的飞行器 B:作用距离不如一次雷达远 C:对气象条件比较敏感 D:不能提供过渡层以下准确的高度信息130010 长波、中波的传播是以(B传播方式为主。 A:天波 B:地波 C:直射波 D:地面反射波 130011 短波传播是以(A 传播方式为主。 A:天波 B:地波 C:直射波 D:地面反射波 130012 超短波传播是以(C 传播方式为主。

机房动力环境监控系统工程技术办法方案

机房动力、环境监控系统工程技术方案书

目录 第一章需求分析........................... 错误!未指定书签。 1.1机房集中监控需求规范 ............. 错误!未指定书签。 1.2自身监控需求..................... 错误!未指定书签。 1.3本次监控内容..................... 错误!未指定书签。 第二章系统功能介绍....................... 错误!未指定书签。 2.1监控系统性能指标 ................. 错误!未指定书签。 2.2监控系统特点..................... 错误!未指定书签。 2.3软件平台接口:................... 错误!未指定书签。 2.4监控系统管理功能 ................. 错误!未指定书签。 第三章各监控子系统功能及界面介绍......... 错误!未指定书签。 3.1XX机房环境监控系统软件界面 ....... 错误!未指定书签。 3.2配电柜监控....................... 错误!未指定书签。 3.3UPS电源监控...................... 错误!未指定书签。 3.4分体空调监控系统 ................. 错误!未指定书签。 3.5温湿度检测....................... 错误!未指定书签。 3.6门禁监控系统..................... 错误!未指定书签。 3.7视频监控系统..................... 错误!未指定书签。 3.8发电机监控系统................... 错误!未指定书签。 第四章项目施工计划....................... 错误!未指定书签。 第五章项目实施需要配合的方面............. 错误!未指定书签。 5.1UPS监控需要的配合 ................ 错误!未指定书签。 5.2发电机监控需要的配合 ............. 错误!未指定书签。 错误!未指定书签。

集中监控系统考试题讲解学习

集中监控系统考试题

集中监控系统考试题 一、填空题 1.遥信是指远距离(信号显示)。 2.遥测是指远距离(数据测量)。 3.监控中心的网络服务器应采用(主备用)的方式。 4.监控中心能保存告警数据、操作数据和监测数据至少(一年)。 5.监控系统硬件的平均无故障间隔时间应大于(100000)小时。 6.监控系统平均故障修复时间应小于(0.5)小时。 7.整个监控系统的平均无故障间隔时间应大于(20000)小时。 8.路由器其实就是一台专用的(计算机),用来在互联网中进行路由选择。9.监控系统能远距离测量出每个整流模块的输出(电流)。 10.监控中心由计算机系统和(网络设备)组成。 11.集中监控系统应采取(统一)的通信协议。 12.集中监控系统应具有可扩充性,软、硬件应采用(模块化)结构。13.当监控系统出现温度误告警时,应检查(温度传感器)是否有异常。14.当监控系统出现单只电池电压显示为0时,原因是(电池数据采集器)的保险断或取样线断。 15.当监控系统出现水位误告警时,应检查(水位传感器)是否有异常。16.当监控系统显示的直流屏输出电压与实际相差很大时,应调节(电压变送器)的设置。 17.监控系统能自动诊断显示出电源故障点或异常部位,并能自动发出(报警)。

18.监控系统需要检测的模拟量包括电压,为保证安全,电压信号线上必须串接(保险熔丝)引出。 19.监控系统要落实夏季防雷措施,做好各监控单元的(接地)和屏蔽工作。20.监控系统结构中,与设备直接相连的是(监控模块)。 二、单项选择题 1.电源设备的电压值通过(B)可以转换为监控设备识别的标准输出信号。 A、传感器 B、变送器 C、逆变器 D、控制器 2.集中监控系统要求直流电压的测量精度应优于(C)。 A、0.2% B、0.3% C、0.5% D、1.0% 3.集中监控系统要求蓄电池单体电压测量误差应不大于(A)。 A、±5mv B、±10mv C、±20mv D、±30mv 4.下列不属于集中监控系统监测内容的是(D)。 A、电源设备 B、空调设备 C、机房环境 D、照明设备 5.监控系统应采用(B)。 A、直流电源 B、不间断电源 C、交流电源 D、蓄电池 6.低压进线柜主要遥测三项输入电压、三项输入电流和(C)。 A、输出频率 B、输入频率 C、功率因数 D、开关状态 7.当监控系统出现紧急告警后,值班人员应(A)。 A、查看监控界面上的告警窗,判断是什么告警,并立即通知维护人员处理 B、关闭报警器,使告警声消失 C、重新启动监控微机,使告警消失 D、将告警信息记在值班日记上,等半个小时告警不消失再处理

大型数据中心动力和环境的监控

1 动环监控对象 2 动环监控一般系统构成 01动环监控 动环监控是对动力系统与环境参数进行监控,可以实现动力配电、场地安全、场地环境的监控需求,其中: 1、动力配电包括高低压配电、开关电源、UPS、ATS、蓄电池、发电机、照明等; 2、场地安全包括温湿度、漏水、空调、新风机、空气质量等; 3、场地环境包括门禁、闭路监控、防盗报警、消防、防雷器等。 图示:动环监控系统一般组成 总体结构动力设备及环境集中监控系统由监控中心SC、监控站SS、监控单元SU组成,用于通信局站动力设备及环境的集中监控、集中管理、集中维护,系统可分为二级或三级结构。 监控中心SC 监控中心SC是整个本地网动力环境监控系统的监控和管理中心,主要完成全网的监控信息的统计处理及分析。监控中心SC一般由数据服务器、监控台、打印机及网络接入设备组成。 (1)服务器 服务器作为监控中心的组网核心,其内部安装监控系统软件的数据台以及SQL Server数据库软件。其主要功能是对数据的处理、保存和转发。 另外服务器中还安装监控系统软件的SC前端模块,完成对各监控站(SS)的信息汇总和管理功能 (2)监控台 监控台是用户监测和调控局站设备的工作平台,它实时监测设备运行状态,及时处理设备告警,用户只需简单的操作便可实现查看局站设备的实时运行数据、调控局站设备参数的功能。 (3) 网络接入设备

02 03 将来自不同传输信道的数据通过接口协议转换等方式接入监控中心的局域网。 在接管监控站(SS)的控制权后,对于告警信息的处理与监控站(SS)相同 实时监视各监控站(SS)的工作状态 可对监控单元(SU)下达监测和控制命令 统计生成各种统计报表及曲线图,包括自定义报表的定制 权限管理,可分片区、分业务管理 在监控台提供动态配置功能 告警立即打印、定时打印、屏幕拷贝打印 SC对全网进行时钟校准 监控站SS 监控站SS的设备配置组成类似于SC,但是监控站SS相对于监控中心SC的重点功能是设备监控和维护。一般情况下,除了与监控中心SC的配置相同之外,监控站SS配置有一个或多个巡检台。 (1) 服务器 服务器作为监控中心的组网核心,其内部安装监控系统软件的数据台以及SQL Server数据库软件。其主要功能是对数据的处理、保存和转发。 (2) 巡检台 巡检台实时对SU级局站设备进行自动巡检,接收并转发数据台的各种测控指令,把局站监控信息传递给数据台和数据库作保存和处理。 (3) 监控台 监控台是用户监测和调控局站设备的工作平台,它实时监测设备运行状态,及时处理设备告警,用户只需简单的操作便可实现查看局站设备的实时运行数据、调控局站设备参数的功能。 (4) 网络接入设备 将来自不同传输信道的数据通过接口协议转换等方式接入监控中心的局域网。 以图形或列表方式实时显示本SS所辖范围内各监控对象的分布状况、工作状态和运行参数 具有局站分片区、分设备监控功能 全网时钟校时功能 自诊断功能,对监控系统本身的故障能发出告警 具有故障派修、回单及测试的闭环管理能力 具备与图像监控系统告警联动功能 实时接收个通信局站动力设备和机房环境的告警信息,具有分级告警、声光提示、画面自动切换、告警提示、短消息、告警确认、告警查询、告警统计等功能 监控单元SU 图示:小型电量监控系统构成 1、准型SU(中、小模式) 在规模适中或规模较小的局站,智能设备较少时适用。如电信小支局、模块局和基站等。利用监控服务器(或多串口网桥)等组网设备,搭建SU内智能/非智能设备及传输信道的汇接平台,实现对动力、环境设备的组网,冗余串口设计,方便监控扩容,并实现对动力环境设备的闭环控制、与监控维护中心数据通讯,数据存储等功能。其中监控服务器同时具有协议转换和汇聚组网两项功能;环境监控器则用来完成对环境量的采集。

动力环境监控工程施方案.

g 宁德电信动力环境监控改造工程 工程施工方案 中兴通讯股份有限公司 2009-2-19 1.1 项目情况介绍 1.1.1 建设内容 本工程为宁德电信动力环境监控改造工程.

工程性质:新建工程 1.1.2 建设规模 本次工程新建基站监控203套,包含:1)宏站109套;2)有机房的蜂窝站6 套;3)无机房的蜂窝站。各个类基站数量及监控控量: 1.2 组网情况 2M+2M时隙混合组网(具体组网情况视现场条件而定)。 2 项目人员 2.1 组织结构 本项目人员的组织采用矩阵式组织结构,如图1所示:

2.2 职责分工 工程项目经理: 对整个工程全面组织和管理。在监控工程中负责与用户接口,在工程中按照工程沟通制度与用户交流和汇报工程进度、工程质量、工程技术以及需要协调的问题。工程项目经理负责管理项目进度,监控项目成本,计划和监控项目资源,监督和控制项目质量。 工程质量经理: 负责质量监督,预测潜在质量风险。建立和统一工程工艺规范和工艺检查标准,组织并实施工程质量检查,工程调试测试检查,工程质量经理按照《视频监控工程质量检查指导规范》全程对工程质量进行检查和考核,在工程实施过程中,全面落实工程质量和工程规范。 地市项目经理: 对地市整个工程全面组织和管理。在监控工程中负责与用户接口,在工程中按照工程沟通制度与用户交流和汇报工程进度、工程质量、工程技术以及需要协调的问题。工程项目经理负责管理项目进度,监控项目成本,计划和监控项目资源,监督和控制项目质量。 技术督导:

在工程中,负责监控工程过程中的技术准备、技术调试以及网管数据配置,在技术上接受工程技术经理的指导和考核,在工作安排上接受工程项目经理的管理和考核。工程开工前培训工作的执行人。 工程施工队伍: 在工程中,结合工程进度安排,负责工程的具体组织和实施,为工程质量和工程进度的直接责任人,接受工程督导及区域项目经理的管理和考核。每个队伍一名施工队长,每个小组设一个小组长。 2.3 人力资源配备 表1 3 工程进度安排 3.1 里程碑计划 里程碑就是项目中间阶段的目标,制定里程碑计划可以保证项目的可控性,对 项目进行合理的跟踪和监督。 本项目设置二级里程碑点,具体可以参照下表所示情况进行设置:

动力环境集中监控系统告警过滤及报表应用

动力环境集中监控系统告警过滤及报表应用 巴州电信分公司:马泊内容简介:监控系统在使用中,大量重复无效的告警往往会使维护人员产生“告警疲倦”,也会使真正重要的告警湮没在大量的无效告警中,随着监控局站的增多,动力环境集中监控网络不断拓展、延伸,监控业务台各类告警信号层出不穷,使值班人员目不暇接,分辨不出那些是有用告警,那些是无用告警,最终使监控系统失去了其应有的作用。不断修正系统告警阈值和告警体系,减少误告警很有必要。监控业务管理台的应用是动力维护工作向精细化方向转变的一种提现,是提升动力维护质量和效率的手段。 关键词:动力环境集中监控、告警过滤、报表应用 动力环境集中监控系统已在通信网络中已被广泛使用,软件版本不断升级,远程监控实施效果日益显著。目前,动力环境集中监控系统已把原来各自分散的众多独立设备汇接成了一个专业网络——通信动力网,该网络已逐步和其他专业网络形成为综合网络管理及告警系统,系统在日常维护工作中显现出的作用越发重要。随着维护管理工作的转型和综合化维护工作的不断深化,如何更进一步提高动力环境集中监控系统的应用水平,使其在整个维护网络中充分发挥最大效能,从而促进动力设备维护工作向精细化、效率化方向转变,是本文想要同各位专家、同仁一起探讨的话题。 一、不断修正系统告警阈值和告警体系,减少误告警 在PSMS系统中,设备告警条件的设置都是在系统建设初期、依据维护人员的一般经验进行设定的。然而由于PSMS系统的应用存在地域性差异和使用方式上的差异,初期的一些设定往往会给监控值班人员带来困扰,并因此产生出大量的重复告警甚至误告警。在使用

时,重复无效的告警往往会使维护人员产生“告警疲倦”或是“望而生畏”,也会使真正重要的有效告警湮没在大量的无效告警中,随着监控局站设备的增多,动力环境集中监控网络不断拓展、延伸,监控业务台各类告警信号层出不穷,使监控值班人员目不暇接,分辨不出那些是有用告警,那些是无用告警,最终使监控系统难以充分发挥其应有的作用。当前系统维护中一个重要的问题就是数据库保存的信号量和历史告警数据过多,相当一部分对于最终维护人员来讲作用不大或是没有意义。大量告警数据的产生一方面会增加电源空调设备的维护工作量,而且许多时候是劳而无功;另一方面会产生一些“垃圾数据”,使数据库的储存量加大,造成系统负荷过重。因此,对于典型的电源空调设备,应根据实际维护工作需要,适当对配置数据进行精简及优化。经各方确认为没有价值的监控数据和告警信号可及时删减和屏蔽,在保证系统安全运行的前提下,对于可有可无的告警信号进行过滤,以此来提高监控系统的精确度和可用性。 我们以前对监控告警的认识具有一定的盲目性,认为只要是告警,就必须通过监控系统显示出来,但是,由于整个监控系统对各类告警过滤、分类及分析等提供解决方案的功能还不完善,大量没有必要设置的告警信号传送到监控中心,一方面会增加维护人员的工作量。同时在众多的告警信号中,一旦出现紧急告警,监控值班人员可能会忽视。通过多年对动力环境集中监控系统应用的经验认识到:监控系统出现的告警就应该是需要维护人员去现场进行处理的;而其他不用现场维护的告警信息可以归入到设备异常信息一类,作为分析动

环境集中监控系统

环境集中监控系统 1、概述 随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(如供配电、UPS、空调、消防、安保等)必须时刻为计算机系统提供正常的运行环境,一旦机房环境设备出现故障而又得不到及时的处理,就会影响到计算机系统的运行并对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,尤其是对于煤矿机构这种数据的机房,其机房内设备的正常运做是保障国家利益的关键,所以机房管理就显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的影响和经济损失将是不可估量。 此外,目前许多机房不得不采用24小时专人值班的方式定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且往往不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。 因此,对机房的监控和管理就成为了一个新的难题,而智能化机房监控系统就可以很好的解决这些问题,实现以下几个功能: ?为相关设备提供全面的保障 ?减少管理人员的工作负担 ?及时发现并排除故障 ?现场/远程实时反映设备的运行参数 2、设计依据和原则 2.1设计依据 ?《电气装置安装施工及验收规范(BJ232-90,92)》 ?《公安部监控设备安装规范》 ?《建筑防雷设计规范(GBJ57-83)》 ?《入侵探测器通用技术条件(GB10408.1-89)》 2.2设计原则 本系统严格按照“严格、合理、可靠、经济、完善”和“无人值班、少人值守”的要求进行设计,具体原则如下:

?系统选型高起点: ?技术先进性:选用国际最新的专业厂家产品; ?系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品; ?系统运行管理方便:软件系统中文化,操作方便; ?技术支持能力强:承建单位技术实力强,服务完善; ?系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩容与扩展。 ?投资少:系统选型具有高性能价格比。 ?建设时间短:在较短的时间内完成系统的安装调试。 ?优质服务:“用户第一、服务至上”,为用户提供一流的售前、售后服务。 3、系统选型 3.1系统分析 公司网控数据机房建筑面积为1151平方米左右,分为主机房、电源室、钢瓶间、小会议室、休息室、监控室、办公室一、办公室二及技术交流室等,监控系统将通过智 能化途径、开放型数据接口对机房进行全方位、全天候的密集监控,包括机房动力监控、机房环境监控和机房保安监控三个子系统共九类监控对象。同时在集中监控中心要对机房做到4种管理方式:性能管理、告警管理、配置管理和安全管理。

通信机房动力环境监控系统方案

通信机房动力环境监控系统方案

目录 1概述............................................................................... 错误!未定义书签。 1.1方案背景.................................................................... 错误!未定义书签。 1.2中兴ZMX10动环集中监控系统概述 ....................... 错误!未定义书签。 1.3动力环境集中监控的意义 ........................................ 错误!未定义书签。2系统的监控对象............................................................ 错误!未定义书签。 2.1监控对象分类 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.2监控量........................................................................ 错误!未定义书签。 2.3动力监控的对象 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.4环境的监控对象 ........................................................ 错误!未定义书签。3系统的基本结构............................................................ 错误!未定义书签。 3.1系统结构图 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.2青临高速动力环境集中监控系统设备逻辑图 ......... 错误!未定义书签。 3.3动力环境集中监控系统组网方式............................. 错误!未定义书签。 3.4被控端站结构 ............................................................ 错误!未定义书签。4设备配置 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1监控中心主要设备配置清单..................................... 错误!未定义书签。 4.2区域分中心主要主要设备配置清单......................... 错误!未定义书签。 4.3被监控站主要设备配置清单..................................... 错误!未定义书签。