文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › aq 1023-煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求word版本

aq 1023-煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求word版本

aq 1023-煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求word版本
aq 1023-煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求word版本

前言

本标准除6.6.8条为推荐性条款,其余为强制性条款。

本标准规定了煤矿井下低压供电系统及装备安全性能和技术性能的通用要求。各类电气产品的特殊要求,应在各自产品标准中,分别加以补充规定。本标准应与各类产品标准结合使用。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会归口。

本标准负责起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院。

本标准主要起草人:李晓光、杨敏、刘炎钊、霍育川、王海洋、翟青妮、潘亮。

煤矿井下低压供电系统及装备

通用安全技术要求

1 范围

本标准规定了煤矿井下低压供电系统的安全技术要求,以及控制、测量及用电设备的分类、技术要求、试验方法。

本标准适用于高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井低压供电系统(以下简称供电系统)及装备。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 156-2003 标准电压

GB 191-2000包装储运图示标志

GB 762-2002 电气设备额定电流

CJB 2894-1999 安全标志牌

GB 3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求

GB 3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”

GB 3836. 3-2000 爆炸性气体环境用电气设备第3部

分:增安型“e”

CJB 3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”

GB 3836.5-2004 爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压型“p”

GB 3836.7-2004 爆炸性气体环境用电气设备第7部分:充砂型“q”

CJB 3836.9-2003 爆炸性气体环境用电气设备第9部分:浇封型“m”

GB/T 4026-2004人机界面标志标识的基本方法和安全规则设备端子和特定导体终端标识及字母数字系统的应用通则GB 4208-1993 外壳防护等级IP代码

CB/T 4728.1-2005 电气图用图形符号第1部分:一般要求

GB/T 5094.1-2002 工业系统、装置与设备以及工业产品结构原则与参照代号第1部分:基本规则

GB/T 5094.2-2003工业系统、装置与设备以及工业产品结构原则与参照代号第2部分:项目的分类与分类码

GB/T 7159-1987 电气技术中的文字符号制订通则

GB/T 10233-2005 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB/T 12173-1990 矿用一般型电气设备

GB/T 14048.1-2000 低压开关设备和控制设备总则

GB 14048.2-2001 低压开关设备和控制设备低压断路器

GB 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器

GB 14048.4-2003 低压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器

GB/T 15663.11-1995 煤矿科技术语矿山电气工程1023-2006

MT/T 154.2-1996 煤矿用电器设备产品型号编制方法和管理办法

MT 175-1988 矿用隔爆型电磁起动器用电子保护器

MT 189-1988 矿用隔爆型检漏继电器

MT 209-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT 818.1~14-1999 煤矿用阻燃电缆

MT/T 661-1997 煤矿井下用电器设备通用技术条件

《煤矿安全规程》2004年版

3 术语和定义

除GB/T 156 63.11-1995的术语和定义适用于本标准外,补充以下术语和定义。

3.1

煤矿井下低压供电系统

煤矿井下的低压供电电缆、供电设备及其组成的输电、变电、配电和用电的整体。

3.2

漏电闭锁

装置在分闸断电状态下,负载侧网络绝缘电阻降低到装置整定值及以下时,保证装置不能向负载合闸送电的一种电气保护。

3.3

选择性漏电保护

当煤矿井下供电系统分支馈电开关负荷侧网络绝缘电阻降低到装置整定值及以下时,保证只断开绝缘电阻降低的这个支路的分支馈电开关,而其他分支馈电开关和总馈电开关不断开,从而保证非故障支路供电连续性的保护。

3.4

分级闭锁

将接线腔分成电源进线和负载出线两个独立隔爆接线腔,在带电情况下打开任一接线腔时,在接线腔未失爆前通过闭锁机构动作使开关分闸断电且闭锁的一种保护。负载出线腔闭锁于本级开关,电源进线腔闭锁于上级开关。

3.5

全闭锁

设备的电源进线和负载出线只设一个隔爆腔,在带电情况下打开接线腔时,在接线腔未失爆前通过闭锁机构动作使上级开关分闸

断电且闭锁的一种保护。

3.6

开关设备状态监测

可向监测监控系统提供设备运行状态的一种实时监测。监测的功能状态至少具有:设备开、设备停、漏电(含漏电闭锁)、短路、过载、欠压、过压及显示。

3.7

选择性断电保护

当操作人员无论任何原因打开电源进线腔或主腔时,保证只有该支路的上级开关断电,而不影响其他支路正常工作的一种后备保护。

4分类

4.1按电气设备防爆性能分类

——矿用一般型电气设备;

——矿用防爆电气设备。

4.2按电气设备用途分类

——配电开关;

——控制开关。

4.3煤矿用电缆

——煤矿用移动类阻燃软电缆;

——固定敷设阻燃电力电缆;

——煤矿用阻燃通讯电缆。

4.4辅助及其他

——隔爆型按钮;

——隔爆型行程开关;

——隔爆型跑偏开关;

——隔爆型脚踏开关;

——隔爆型电阻箱;

——隔爆型电磁铁;

——隔爆型电表箱;

——隔爆型插销;

——隔爆型接线盒;

——隔爆型电钻变压器综合保护装置;

——隔爆型照明变压器综合保护装置;

——隔爆型检漏继电器;

——本安型接线盒;

——隔爆型电磁阀;

——其他防爆产品。

5 一般规定

5.1 电气设备应符合本标准及各自产品标准的规定,并须送国家检验单位,按相应标准的规定进行检验,取得“MA”标志证和“防爆合格证”。

5.2井下用电气设备的选用,须符合表1规定的型式要求。

表1 井下电气设备选用规定

5.3 电气设备的产品型号应根据MT/T 154.2的规定编制。5.4 电气设备的额定电压应符合GB 156的规定,一般额定交

电压应为36V、127V、380V、660V、1140V。

5.5 电气设备的额定电流应符合GB 762的规定。

5.6 电气设备的额定频率为50Hz。

5.7 电气设备的工作制应由各自相关标准规定。

5.8 电气设备出厂时应配备必要的配件、附件、专用工具及随机文件。重要电子插件应配备二套,一般的应配备一套,便于用户使用、管理、维修。随机文件须包括装箱单、产品合格证、使用说明书、“MA”标志证复印件和“防爆合格证”复印件。

6技术要求

6.1 环境条件

6.1.1 周围环境温度-5℃~+40℃。

6.1.2 安装地点的海拔不高于2000m,气压为0.8×l05Pa~l.1×l05Pa。

6.1.3周围空气月平均相对湿度不大于95%(25℃时)。

6.1.4使用场所按本标准5.2的规定。

6.1.5在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中。

6.1.6污染等级为3级。

6.1.7安装类别由产品标准规定。

6.1.8在无显著振动与冲击的地方,若电气设备在使用、安装、贮运期间有振动与冲击要求时,应能经受对应表2规定的振动与表3规定的冲击,且外观、性能完好,并在用户订货时注明。

表2 振动试验要求

表3 冲击试验要求

6.2 电气设备结构与防爆要求

6.2.1 隔爆型电气设备的结构与防爆性

隔爆型电气设备的结构与防爆性能应符合GB3836.1和GB3836.2的规定。

6.2.2本质安全型电气设备或电路的结构与防爆性能

本质安全型电气设备或电路的结构与防爆性能应符合GB3836.1和GB3836.4的规定。

6.2.3增安型电气设备的结构与防爆性能

增安型电气设备的结构与防爆性能应符合GB3836.1和GB3836.3的规定。

6.2.4矿用一般型电气设备的结构与防爆性能

矿用一般型电气设备的结构与防爆性能应符合GB/T12173的规定。

6.2.5复合型防爆电气设备的结构与防爆性能

复合型防爆电气设备的结构与防爆性能应符合GB3836.1、

GB3836.2、GB3836.3、GB3836.4、GB3836.5、GB 3836.7、GB 3836.9的规定。

6.2.6标志、联锁及警告牌

6.2.6.1 煤矿井下用电气设备外壳的明显处需设置清晰的标志,并应符合GB3836.1标志篇;矿用一般型电气设备应符合GB/T 12173的标志篇。

6.2.6.2煤矿井下用电气设备的联锁装置应设计成专用工具才能解除其联锁功能的结构。

6.2.6.3正常运行时产生火花或电弧的电气设备,应设有联锁装置。当电源接通时壳盖不能打开;壳盖打开后电源不能接通。

a)启动器除符合本条规定外,还须符合本标准的6.5.1条的规定。

b)煤电钻变压器综合保护装置除符合本条规定外,还应符合本标准的6.5.5条的规定。

c) 照明信号综合保护装置除符合本条规定外,还应符合本标准6.5.6的规定。

6.2.6.4直流电压高于60V,交流电压高于36 V的电气设备凡开盖或取下设备零部件后可能触及带电部分时应设置防护等级不低于IP20的防护罩,并按GB 2894规定设置“当心触电”的警告牌。

6.2.6.5用隔离开关联锁的结构,应保证触头接通、断开位置准确。

6.2.6.6 内装电容器、电热器且具有快动式门或盖结构的煤矿井下用电气设备,应设置符合GB 3836.1的开盖(或门)时间间隔的警告牌,应符合GB3836.1通用要求。

6.2.7 电气间隙和爬电距离

电气设备进出线端子、不同电位间裸露导电部分的电气间隙、爬电距离应符合GB3836.3的规定,见表4。绝缘材料的耐起痕性应符合GB3836.3的规定,见表5。

表4 电气间隙和爬电距离

表5 绝缘材料的耐起痕性

6.2.8接地装置

电气设备应设有专用接地装置,应符合GB 3836.1接地规定。

6.2.9交变湿热试验

电气设备应具有耐潮性能,矿用一般型必须符合GB/T 12173耐潮性能规定,防爆型必须符合GB3836.1的湿热试验规定。

6.2.10表面温度

电气设备表面可能堆积粉尘时,允许最高表面温度为+150℃;采取措施防止堆积时,则为+450℃。

6.2.11 电气设备外壳上一般应有电气原理图或接线图标牌,图中标示的图形符号和接线编号应符合GB/T 4026、GB/T 4728.1、GB/T 5094、GB/T 7159等有关标准的规定。

6.2.12 电气设备的外壳一般按该设备的颜色来区分工作电压。

1.14kV为黄色或白色,0.66kV为灰色。

6.3供电系统一般要求

6.3.1矿井供电采用两回路电源线路。井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。主要通风机、提升人员的绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一个回路可引自上述同种设备房的配电装置。

6.3.2供电系统配电设备必须具有选择性漏电保护功能,确保发生漏电故障时,漏电支路开关跳闸并闭锁,缩小停电面积。

煤矿井下采区供电系统的安全隐患分析(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 煤矿井下采区供电系统的安全隐患分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6448-40 煤矿井下采区供电系统的安全隐患 分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 问题的提出 目前煤矿井下普遍采用采区变电所供电或移动变电站的供电方式,其移动变电站采用高压开关、干式变压器、低压馈电开关或低压综合保护箱三位一体组合方式,或是矿用隔爆型干式变压器和矿用一般型干式变压器。图1为一般型干式变压器和矿用隔爆型干式变压器的供电系统图,该供电系统和设备存在以下安全隐患: (1)变压器二次到馈电开关电源侧这段低压电缆无漏电保护,当该段电缆发生漏电故障后,虽然低压检漏继电器动作,馈电开关分闸,但电缆的漏电故障始终存在,易发生短路故障和人身触电事故。 (2)当维修人员在误操作(高压没有停电)的情况

下,打开变压器的高压侧或低压侧接线腔门(盖)检修、检查时,由于设备没有可靠的保护装置,致使操作人员时有发生触电伤亡的事故。 2 主要原因分析 (1)对变压器二次侧到馈电开关电源侧这段低压电缆的漏电保护和在打开变压器高、低压侧腔体门(盖)时的保护问题上,目前还没有明确的标准规定,因而存在隐患是必然的。 (2)目前井下使用的高压防爆开关、矿用一般型高压开关等都具有高压漏电和绝缘监视保护功能,由于变压器高、低压侧腔体的门(盖)还没有有效的闭锁(联锁)保护装置,以及低压馈电开关在对变压器二次侧到馈电开关电源侧这段低压电缆的漏电保护的空缺,使得高压开关与分立的变压器、低压馈电开关之间的保护不能形成有效的配合,高压开关也便失去了应有的保护功能。 (3)不按规定擅自使用电气设备,有的还任意甩掉保护设施,如拆去变压器高、低压侧腔体的门(盖)有

供电安全技术措施

供电安全技术措施 1

矿井供电安全技术措施 一、对供电电源的几项安全措施 1、为了保证对煤矿供电的安全性和可靠性,矿井应有两回电源线路,两回电源线路可来自不同变电所或同一变电所的不同母线上,即在一个电源发生故障的情况下,另一回路仍能担负矿井全部负荷。 2、矿井的两回电源线路上都不得分接任何负荷。 3、矿井主通风、提升及排水设备供电,必须设置备用电源,备用电源容量达到保安负荷的运行要求。 4、经由地面引入井下的供电线路必须在入井处装设避雷器,其接地电阻不得大于5Ω。地面直接入井的轨道,排水管路,必须在井口附近进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阻不得大于5Ω。两接地极的距离应大于20米,通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷器,接地极的电阻不得大于1Ω。 5、为保证供电的安全性和可靠性,避雷装置及保护装置必须每两年进行一次检验。 6、在满足供电可靠与安全的前提下,还应保证供电的质量,并力求系统简单、操作方便,使建设投资和运行维护费用低。 二、电气设备安全措施 1、防爆电气设备入井前应检查其”产品合格证,煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格证后,方可入井。 2

2、矿井必须备有井上、下供电系统图、井下电气设备布置示意图和通讯系统图,并随情况变化定期填绘。 3、井下供电系统必须采取漏电保护、过流保护和接地保护。 4、接地网上任一保护接地接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω,而且每季度进行一次测定。 5、井下防爆电气设备的防爆性能检查,必须每月检查一次,配电系统继电保护装置检查整定,每半年进行一次,主要设备绝缘电阻每半年至少进行一次检查。 6、井下不得带电检修、搬迁电气设备,电缆和电线。检修或搬迁前必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时。再用与电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,方可进行导体对地放电。 7、电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行,并执行”一人工作、一人监护”的规定。 8、高压停、送电的操作,可根据书面申请或其它可靠的联系方式,待批准后由专职电工执行,并严格执行谁停谁送的制度,严禁有约时送电现象。断开的隔离开关的操作机构必须锁住,并在操作手把上悬挂”有人工作、禁止合闸”的标志牌,停电处必须设专人监护。 3

煤矿供电计算公式

煤矿供电计算公式 井 下 供 电 系 统 设 计 常 用 公 式 及 系 数 取 值

目录: 一、短路电流计算公式 1、两相短路电流值计算公式 2、三相短路电流值计算公式 3、移动变电站二次出口端短路电流计算 (1)计算公式 (2)计算时要列出的数据 4、电缆远点短路计算 (1)低压电缆的短路计算公式 (2)计算时要有计算出的数据 二、各类设备电流及整定计算 1、动力变压器低压侧发生两相短路,高压保护装值电流整定值 2、对于电子高压综合保护器,按电流互感器二次额定电流(5A)的1-9倍分级整定的计算公式 3、照明、信号、煤电钻综合保护装置中电流计算 (1)照明综保计算公式 (2)煤电钻综保计算公式 4、电动机的电流计算 (1)电动机额定电流计算公式 (2)电动机启动电流计算公式 (3)电动机启动短路电流 三、保护装置计算公式及效验公式 1、电磁式过流继电器整定效验 (1)、保护干线电缆的装置的计算公式 (2)、保护电缆支线的装置的计算公式 (3)、两相短路电流值效验公式 2、电子保护器的电流整定 (1)、电磁启动器中电子保护器的过流整定值 (2)、两相短路值效验公式 3、熔断器熔体额定电流选择 (1)、对保护电缆干线的装置公式 (2)、选用熔体效验公式 (3)、对保护电缆支线的计算公式 四、其它常用计算公式 1、对称三相交流电路中功率计算 (1)有功功率计算公式 (2)无功功率计算公式 (3)视在功率计算公式 (4)功率因数计算公式 2、导体电阻的计算公式及取值

3、变压器电阻电抗计算公式 4、根据三相短路容量计算的系统电抗值 五、设备、电缆选择及效验公式 1、高压电缆的选择 (1) 按持续应许电流选择截面公式 (2) 按经济电流密度选择截面公式 (3) 按电缆短路时的热稳定(热效应)选择截面 ①热稳定系数法 ②电缆的允许短路电流法(一般采用常采用此法) A、选取基准容量 B、计算电抗标什么值 C、计算电抗标什么值 D、计算短路电流 E、按热效应效验电缆截面 (4) 按电压损失选择截面 ①计算法 ②查表法 (5)高压电缆的选择 2、低压电缆的选择 (1)按持续应许电流选择电缆截面 ①计算公式 ②向2台或3台以上的设备供电的电缆,应用需用系数法计算 ③干线电缆中所通过的电流计算 (2)按电压损失效验电缆截面 ①干线电缆的电压损失 ②支线电缆的电压损失 ③变压器的电压损失 (3) 按起动条件校验截面电缆 (4) 电缆长度的确定 3、电器设备选择 (1)变压器容量的选择 (2)高压配电设备参数选择 ①、按工作电压选择 ②、按工作电流选择 ③、按短路条件校验 ④、按动稳定校验 (3)低压电气设备选择

煤矿井下安全供电参考文本

煤矿井下安全供电参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

煤矿井下安全供电参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、直流电与交流电 (一)直流电 直流电:电流的方向保持不变的称为直流电。如矿 灯、蓄电池电机车、架线电机车等均用直流电。 (二)交流电 交流电:电流流动方向和大小来回作周期性变化的电 流叫做交流电。通常所指的交流电是指正弦交流电。交流 电分为单相交流电和三相交流电。 1、如果用电设备中只流过一个正弦交流电流,这种交 流电就叫做单相交流电。例如:电灯、电铃等用的都是单 相交流电。 2、如果用电设备中流过三个正弦交流电流,并且这三

个正弦交流电流的最大值是相等的,仅是经过零值的时间互相相差120°(用几何角度来表示时间),这样的交流电就叫做三相交流电。例如:电煤钻、刮板输送机等用的就是三相交流电。 二、煤矿电力用户的分类 煤矿电力用户可分为三类: 1、一类用户:凡因突然停电造成人身伤亡事故或重要设备损坏,给企业造成重大经济损失者,均是一类用户。如煤矿主通风机、井下主排水泵、副井提升机等,这类用户采用来自不同电源母线的两个回路进行供电,无论是电力网在正常或事故时,均应保证对它的供电。 2、二类用户:凡因突然停电造成较大减产和较大经济损失者。例如,煤矿集中提煤设备、地面空气压缩机、采区变电所等,对这类用户一般采用双回路供电或环形线路供电。

井下停送电安全技术措施示范文本

井下停送电安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

井下停送电安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因矿井地面配电房设备及线路改造,为了保证停送电 工作安全进行,做到安全有保证,组织有次序,特制定本 安全措施。 一、停送电时间安排及停电地点 1.停电时间:2015 年11 月20 日09时至2015 年11 月20 日14 时,共停电 5 小时0 分钟。 2.停电地点:1号和2号变压器 二、安全措施: 1.停送电作业必须编制本措施,由总工程师组织会审, 经有关部门签字批准后方可实施。 2.严格执行停送电工作制度。停送电前,由停送电申请 单位办理井下停送电工作票。工作票内容主要包括停电申

请单位、停电地点、停电时间、停电原因、停电影响范围、停电负责人,且必须经过通风、机电、安通科、调度、总工程师审批签字。 3.停送电前必须由停电申请单位技术员组织所有参加作业人员学习《井下停送电安全技术措施》,不参加学习人员不得进行作业。 4.严禁预约停送电。 5.停送电前,施工负责人必须向调度室汇报,由调度室按停送电时间安排,经调度室协调并核实同意后方可进行停送电工作。 6.停送电时,操作人员要戴绝缘手套、穿绝缘靴,操作10KV及以上电压时还必须站在绝缘台上进行操作,并严格执行“谁停电、谁上锁、谁送电、谁解锁”制度,确保安全停电。 7.停送电工作由专职变电工或值班电工操作,停电后应

煤矿井上下供电高低压开关整定调整计算

煤矿井上下供电高低压开关整定调整计算由于雨季来临,井下涌水量增大,主、副斜井分别将18.5KW潜水泵更换为37KW潜水泵(污水泵),主回联络巷现已贯通,新安装25KW调度绞车一台,部分开关整定值需重新计算。 一、负荷统计: 空压机160KW(1台工作1台备用)、 主斜井:绞车40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、绞车25KW1台,污水泵37KW和18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW(1台工作1台备用)、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量164.5KW. 副斜井:绞车40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、污水泵37KW和18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW(1 台工作2台备用)、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量139.5KW. 回风斜井:绞车40KW1台、皮带机2×40KW1台、刮板机40KW1台、耙渣机55KW1台、照明信号综保(4KVA)1台、污水泵18.5KW(1台工作1台备用)、污水泵7.5KW1台、喷浆机5.5KW1台。同时工作容量241KW. 主回联络巷:刮板机40KW2台、污水泵7.5KW1台。同时工作容量87.5KW. 局扇:10台(1台工作1台备用),2×30+30+30+30+22=172KW. 二、保护装置整定计算: 1、馈电开关整定:

1.1、K-1#总开关整定: I Z =ΣP/(√3Ucos ¢)KtKf 式中 Pe ——额定功率之和(KW ) Ue ——额定电压(0.69KV ) 同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数Kf =0.6-0.9 I Z =ΣP/(√3Ucos ¢)KtKf =(160+164.5+139.5+241+87.5)/(1.732×0.69×0.8)×0.8×0.8 =530A ,取整定值为550A 。 按上式选择出的整定值,还应用两相短路电流值进行校验,应符合下式的要求: 5.1I I )2(d z 式中 I Z —过流保护装置的电流整定值,A ; I d (2)—被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电 流值,A ; 折算电缆长度 95mm2电缆,实际长度10m ,折算系数为0.53, 换算长度为5.3m ; 50mm2电缆,实际长度290m ,折算系数为1.0,换算长度为290m ; 50mm2×2电缆,实际长度300m ,折算系数为0.5,换算长度为150m ;折算电缆长度合计445.3m 查表得d1两相短路电流值为1640A

高压供电安全技术管理规范标准范本

管理制度编号:LX-FS-A83588 高压供电安全技术管理规范标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压供电安全技术管理规范标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、加强领导,落实责任 1、机电管理部门都要有一名副科长或一名工程技术人员分管供电管理工作,负责全矿、公司的安全供电和电力自动化系统的运行管理。 2、各生产、生活后勤等工区要明确分管供电管理的副区长或工程技术人员,负责本工区的供电管理。 3、依据“山东煤矿安全生产检测检验工作管理办法”(鲁煤安监科字[2006]194号)的有关规定,在用电气设备必须进行年度检验,并取得“安全检验

煤矿井下安全用电分析

编号:SM-ZD-71162 煤矿井下安全用电分析Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿井下安全用电分析 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 摘要:由于煤矿井下环境的特殊性,发生漏电与人身触电的几率远比一般地面工业高,因此,必须采取有效措施,预防这类电气事故的发生。该文从井下供电系统中发生漏电的原因,分析了漏电的危害,提出了预防漏电、触电的措施。 关键词:井下供电系统安全用电 一、井下供电系统中发生漏电的原因,大致有以下几个方面: 1、电缆或电气设备本身的原因 (1)敷设在井下巷道内的电缆,由于井下环境潮湿,且运行多年,其绝缘老化或潮气入侵,引起绝缘电阻下降,使正常运行时系统对地的绝缘阻抗偏低或发生漏电。在这种供电系统中,还会因偶然的过电压冲击,使绝缘水平较低处发生击穿,产生集中性漏电。 (2)开关设备长期使用,接线板潮湿可能造成漏电;其

煤矿供电系统安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿供电系统安全技术措施(标 准版)

煤矿供电系统安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,进一步加强供电组织领导,切实采取有力措施,完善供电安全保障方案,加强设备运行维护、输变电设施保护和重要场所安全保卫力量,及时消除设备缺陷和各类隐患,细化应急预案,坚决杜绝破坏电力设施和重要场所的事件发生,确保矿井安全供电。 一、成立供电管理小组 组长: 机电工: 成员:地面变电所变电工、井下中央变电所电工、采区变电所变电工、地面风井变电工 二、加强职工现场培训 1、熟悉现场环境,供电范围内的供电方式; 2、严格按照手指口述的标准,进行操作; 3、加强供电设备巡视,熟知设备正常运行状态,及时汇报工作中

供电设备的隐患,提前做好供电事故预防; 4、定期按照巡视供电路线对供电线路进行巡查,做好供电线路巡视记录,及时消除供电隐患; 5、熟悉雨季三防和防雷工作; 6、配合上级领导按照调峰避荷措施做好供电避峰; 7、按照供电小电流接地的排查顺序排查事故隐患; 8、熟知供电场所防火重要性,做到四懂四会; 9、提高职工安全意识,做好联保互保; 10、掌握现场供电应急预案的处理方法; 11、听从领导的工作安排;相互协调,使供电安全长治久安; 12、及时汇报供电安全情况。 三、加强供电设备的管理 1、强化职工的手指口述,职工懂设备性能、设备工作原理; 2、加强供电设备的继电保护整定,确保保护动作灵敏可靠; 3、加强雨季三防,做好防雷工作; 4、加强供电管理,做好调峰避荷措施; 5、加强供电线路接地事故的排查、处理; 6、加强外转供电的监督;

矿井供电计算方法

一、负荷计算与变压器选择 工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。 1、负荷统计 按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。 表1-1 工作面负荷统计表格式 平均功率因数计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++= ...cos ...cos cos cos 21221 1 加权平均效率计算公式:

en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++= ...η...ηηη212211 2、负荷计算 1)需用变压器容量b S 计算值为: pj e x b P K S cos ∑= () KVA 2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数: ∑ max 714 .0286.0e x P P K += 3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算 需用系数: ∑+=e x P P K max 6 .04.0 max P ——最大一台电动机功率,kw 。 ①适用一般机组工作面 K x = + ×P max ∑P e [煤矿供电手册(矿井供电下10-3-2)] ②适用机械化采煤工作面 K x = + ×P max ∑P e [煤矿供电手册(矿井供电下10-3-3)]

③cosφpj= ∑(P i×cosφei) ∑P i [煤矿综采连实用电工技术(3-3-3)] ④K b= K x×∑P e cosφpj [煤矿供电手册(矿井供电下10-3-1)] 井下其它用电设备需用系数及平均功率因数表

供电系统安装安全技术措施

供电系统安装安全技术措施按照,,,,矿生产安排,将于近期组织相关人员对3411工作面供电系统进行安装,为保证该安装工作的顺利进行和施工人员及设备的安全,特制定本安全技术措施。 一、施工内容: 1、3411工作面移动变压器、乳化泵、水箱、六组合开关、双速开关等电器设备运送安装和接电。 2、3411下顺高压线路供电安装。 3、3411上顺刮板输送机低压线路供电安装。 二、施工前准备工作:

1、施工前,施工负责人应提前对施工现场的施工部位进行详细勘察,对施工的环境、路线及施工方法、顺序做到心中有数,并清理好道 路障碍、现场杂物。 2、施工前,对所安装和搬运的设备,必须事先检修好,达到完好可靠,并经验收合格后方可转运。 3、施工前,提前一天开好停电工作票。 4、施工前,将安装所需用的检电笔、绝缘胶带、高低压接线盒、起 重葫芦等工具准备齐全并确保检验合格。 5、施工前,派专人对3411上下顺槽需用的调度绞车进行检查,确 保各保护齐全、有效、灵敏,钢丝绳及滑头符合提升要求。 三、施工方法: 1、3411下顺高压线路供电安装

(1)地面仓库领用MYJV22-3×95型高压电缆约1100米并装花架子车;装车时施工负责人需随时丈量花架车装车长度,保证总长不大 于4.1米; (2)地面装车后经副井罐笼下运至井底车场,随后经大巷电机车运 送至四采轨道下把钩; (3)由四采1号变电所首先敷设MYJV22-3×95-500米;然后经3411下顺槽敷设MYJV22-3×95-450米;MYJV22-3×95-150米; MYCP-3×95-240米(由3408直接转运至3411下顺槽); (4)电缆做头安设接线盒,3411下顺槽移变高压侧电缆做头并压接好; (5)根据停电工作票要求时间,将四采1号变电所I段总高仿可靠 停电后,挂牌并设专人站岗,检电、放电、挂接地线后制作电缆头,将6406号高防负荷侧压好线,送电试运转。

煤矿井下安全供电教案

华烨煤矿井下安全供电 第一节煤矿供电系统 一、煤矿电源线路 煤矿电源线路是指由区域变电所引到煤矿变电所的输电线路。 煤矿属于一类负荷用电,所以煤矿电源线路应保证对煤矿的可靠供电,《煤矿安全规程》的规定,每一矿井应有两回电源线路,当任一回路因发生故障停止供电时,另一个回路仍能担负矿井的全部负荷。 二、煤矿供电系统 由矿井有多级变电所(地面变电所,井下中央变电所,采区变电所)的变压器,配电装臵,供电线路及用电负荷组成。 三、煤矿供电的电压等级 地面供电35kV、10kV、6kV、380V。 井下供电采用中性点不接地的供电系统,6kV、660V (380V)127V。 第二节矿用电气设备 一、矿用电气设备的类型及选用 (一)矿用电气设备的类型 矿用电气设备分为两大类,即:矿用一般型电气设备和矿用防爆型电气设备两种,而矿用防爆电气设备又分为9种类型。 1、矿用一般型电气设备 矿用一般型电气设备是一种煤矿井下用的非防爆型一

般型电气设备,它只能用于低瓦斯矿井的井底车场,总进风巷和主要进风巷。这种设备是按照国家标准GB12175-90《矿用一般型电气设备》制造的。 对矿用一般型电气设备的基本要求是:外壳坚固、封闭,能防止从外部直接触及带电部分;防滴、防潮性能好;有电缆引入装臵,并能防止电缆扭转、拔脱和损伤;开关手柄和门盖之间有联锁装臵等。 矿用一般型电气设备外壳的明显处,均有清晰的永久性凸纹标志“KY”。 2、矿用防爆型电气设备 矿用防爆型电气设备是按照国家标准GB3836〃1-2000《爆炸性气体环境用电气设备》系列国家标准制造的。该标准规定防爆型电气设备为Ⅰ类和Ⅱ类,其中Ⅰ类为煤矿井下用电气设备。 防爆电气设备的类型、级别和组别连同防爆设备的总标志“Ex”一起,构成防爆标志。在防爆型电气设备的明显处,均有清晰的永久性凸纹标志“Ex”。煤矿用隔爆型电气设备防爆标志为“ExdI”。 矿用防爆型电气设备,根据不同的防爆要求可分为9种类型,其基本要求和标志符号见表3-1。 表3-1矿用防爆电气设备—览表

2021版煤矿供电安全技术措施

2021版煤矿供电安全技术措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0488

2021版煤矿供电安全技术措施 贵州未来矿业有限公司富祥煤矿设计生产能力为30万吨/年,根据矿井实际情况,经研究,特制定本安全技术措施。 一、矿井供电概况: 1、矿井为双回路10kV供电,一路来自织金县变电站,一路来自金凤变电站。加强与织金县供电局电力调度的联系,保证供电电源的可靠性。 2、矿井10kV变电所进线柜及负荷柜采用微机保护装置,具备过流、短路等保护,并定期校对,提供保护装置动作可靠性。10kVPT 柜采集供电系统电压,并对故障时告警。 3、矿井10kV变电所配置免维护型直流屏,为高压开关柜控制系统提供可靠的电源,提供了稳定性。 4、矿井10kV变电所配置10kV动态补偿装置,降低了供电系统

电压波动,提高了矿井功率因数。 5、矿井井下供电为双回路10kV电缆供电,提高了矿井供电的可靠性。 6、矿井井下10kV高压防爆开关保护装置为微机保护,具备过流、短路、漏电、瓦斯电闭锁等保护,提高了供电可靠性。 二、安全技术措施: 1、高压供电系统停送电操作必须使用安全用具,戴绝缘手套,穿绝缘靴,并站在绝缘垫或绝缘台上。 2、供电系统的接地保护必须符合有关规定要求。 3、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电源电压相适应的验电笔检查;检验无电后,方可进行导体对地放电。控制设备内部按有放电装置的,不受此限。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。

煤矿井下供电设计指导书(综采篇)

煤矿井下供电设计指导书 (综采篇) 引文:本指导书主要依据GB50417-2007《煤矿井下供配电设计规范》中相关内容进行编制,严格执行《煤矿安全规程》、《煤炭工业设计规范》、《煤矿井下供电设计技术规定》中的有关规定。 第一章井下综采供电设计概述 1、根据地质资料、巷口平面图以及采煤工艺,确定巷道及其设备布置,采煤方法,主要运输设备。 2、根据通风系统的要求,为确保工作面回采过程中通风系统的稳定,选择合适的通风方式,以及局扇通风设备。 3、根据工作面位置确定电源的取向,以及电压等级的确定。 表3 煤矿常用的电压等级及用途

4、根据地质部门提供的水文资料,选择排水设备。 第二章 井下电力负荷统计及计算 我矿工作面均为高产高效工作面,根据工作面基本参数,结合综采配套设备重新定型,电力负荷计算应符合下列规定: 1、能够较精确计算出电动机功率的用电设备,直接取其计算功率; 2、其他设备,一般采用需要系数法计算。 S= cos d K Pe φ ?∑ 式中:S —工作面的电力负荷视在功率(kV A ) ∑Pe—参加计算的所有用电设备额定功率之和,KW Kd —需用系数 Kd = r Klo Kt ηη ?? Klo —同时系数。该工作组在最大负荷时,工作着的用电设 备容量与该组用电设备总容量之比称为同时系数 Kt —负荷系数。该设备组在最大负荷时,工作着的用电设备 实际所需功率与工作着的用电设备总功率之比称为负荷系数,取0.74 r η—线路供电效率。线路末端功率与始端功率之比,一般 为0.95~0.98。

η—用电设备在实际运行功率时的效率,取0.9 cos Φ—加权平均功率因数,取0.85 第三章 变压器的选型 变压器是供电系统中的主要电气设备,对供电的可靠性、安全性和经济性有着重要意义,如果变压器容量选择得过大,不仅使设备投资费用增加,而且变压器的空载损耗也将过大,促使供电系统中的功率因数值减小;如果变压器容量选择得过小,在长期过负荷运行情况下,铜损将增大,使线圈过热而加速老化,缩短变压器寿命,既不安全也不经济。因此,正确的计算负荷和选用变压器是井下供电设计中的重要组成部分,必须予以重视。我矿根据多年来的实践经验,整合了一套计算方法,供有关单位及技术人员参考。 一、根据变压器二次侧实际工作负荷容量来计算 S b = cos d K Pe φ ?∑ 可知 式中:Sb —变压器计算容量,KV A ∑Pe—参加计算的所有用电设备额定功率之和,KW Kd —需用系数 Kd = r Klo Kt ηη ?? Klo —同时系数。该工作组在最大负荷时,工作着的用电设备容 量与该组用电设备总容量之比称为同时系数 Kt —负荷系数。该设备组在最大负荷时,工作着的用电设备实际 所需功率与工作着的用电设备总功率之比称为负荷系数,取0.74

供电改造的安全技术措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供电改造的安全技术措施(新编 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

供电改造的安全技术措施(新编版) 一、工程概况: 目前综采工作面正在进行紧张有序的搬家工作,为确保综采工作面设备安装之后正常用电和设备试机、运行,经机运部领导商讨、研究决定把一采区变电所KBSGZY-630/10、KBSGZY-800/10型变压器及低压供电设备运至150105皮带联络巷,完成综采工作面的供电改造,为保证此次施工的安全,根据《煤矿安全规程》的有关规定,特编制本安全技术措施: 二、领导组织: 为利于协调、组织及保证此次施工的安全顺利进行,特成立施工领导小组: 安全负责人:王超 技术负责人徐可群、张吉福

施工负责人:刘明泉、潘福生 施工人员:机电科大班施工人员 三、施工步骤: 1、施工前的准备工作: 由调度室安排施工单位在一采区变电所内安装一台11.4Kw绞车。绞车采用四角Φ20锚杆四角固定。 2、办理工作票和操作票。 3、按先停低压、后停高压的顺序,断开17#、18#高防负荷供电,并把17#、18#高防的隔离开关和断路器分别打到零位,并悬挂“有人工作,禁止合闸”的牌板。 4、拆开变压器高低压头接线腔盖板并分别进行验电、放电。 5、拆开17#、18#高防负荷侧接线腔盖板,并对接线柱验电、放电。 6、拆除变压器与高防、5#、6#KJZ-630馈电及馈电与馈电间的连接电缆,然后在高防和馈电拆除电缆的喇叭口上加上合适的挡板、密封圈后上紧喇叭嘴。

煤矿井下安全供电正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 煤矿井下安全供电正式版

煤矿井下安全供电正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、直流电与交流电 (一)直流电 直流电:电流的方向保持不变的称为直流电。如矿灯、蓄电池电机车、架线电机车等均用直流电。 (二)交流电 交流电:电流流动方向和大小来回作周期性变化的电流叫做交流电。通常所指的交流电是指正弦交流电。交流电分为单相交流电和三相交流电。 1、如果用电设备中只流过一个正弦交流电流,这种交流电就叫做单相交流电。

例如:电灯、电铃等用的都是单相交流电。 2、如果用电设备中流过三个正弦交流电流,并且这三个正弦交流电流的最大值是相等的,仅是经过零值的时间互相相差120°(用几何角度来表示时间),这样的交流电就叫做三相交流电。例如:电煤钻、刮板输送机等用的就是三相交流电。 二、煤矿电力用户的分类 煤矿电力用户可分为三类: 1、一类用户:凡因突然停电造成人身伤亡事故或重要设备损坏,给企业造成重大经济损失者,均是一类用户。如煤矿主通风机、井下主排水泵、副井提升机等,这类用户采用来自不同电源母线的两个回

某煤矿井下、地面供电系统检修安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.某煤矿井下、地面供电系统检修安全技术措施正式 版

某煤矿井下、地面供电系统检修安全 技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、概况 茶山岭煤矿井下、地面供电系统经过一年的运行,部份电器设备需进行更换、调整、除尘、加油等,现决定于年终对其进行全面停电检修,为安全顺利进行,特制定本项目安全技术措施。 1、停送、电负责人:机电矿长雷冬根(-70水平)、杨丰(-150水平),技术负责:谷礼宜、周孚明;施工负责人:陈志勇(-70水平)、彭立安(-150水平)、安全负责:易兵飞、张革进,计划检修时间:2个小班。

2、坚持使用工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断转移和终结制度。 二、检修内容及技术要求 A、地面供电系统 1、检查高压配电装置,对电力电缆进行绝缘测试及工频电压试验。 2、检查调整高压隔离开关的接触压力不小于1.2MPa,接触面积不小于75%. 3、检查高压电器部份的绝缘阻值,用2500V摇表测试,其绝缘阻值不小于 1000MΩ。 4、低压配电屏更换烧坏的隔离开关,调整触头接触面积及压力。 5、电器除尘,根据负荷调整过流整定

煤矿井下供配电设计规范

煤矿井下供配电设计规范目次 1总则 2井下供配电系统与电压等级3井下电力负荷统计与计算 4井下电缆选择与计算 4·1电缆类型选择 4·2电缆安装及长度计算 4·3电缆截面选择 5井下主(中央)变电所设计5·1变电所位置选择及设备布置5.2设备选型及主接线方式 6采区供配电设计 6·1采区变电所设计 6·2移动变电站 6·3采区低压网络设计 7井下电气设备保护及接地7·1电气设备及保护 7·2电气设备保护接地 8井下照明 本规范用词说明 附:条文说明 1总则

1.0.1为在煤矿井下供配电设计中贯彻执行国家有关煤炭工业建设的法律、法规和方针政策,做到技术先进、安全可靠、经济合理、节约电能和安装维护方便,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于设计生产能力0.45Mt/a及以上新建矿井的井下供配电设计。 1.0.3煤矿井下供配电设计应从我国国情出发,依靠科学技术进步,采用国内外先进技术,经实践检验成熟可靠的新设备、新器材,提高煤炭工业的装备水平和安全管理水平。 1.0.4煤矿井下供配电设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2井下供配电系统与电压等级 2.0.1下列用电设备应按一级用电负荷设计,其配电装置必须由两回路或两回路以上电源线路供电。电源线路应引自不同的变压器和母线段,且线路上不应分接任何其他负荷。 1井下主排水泵: 2下山采区排水泵: 3兼作矿井主排水泵的井下煤水泵: 4经常升降人员的暗副立井绞车; 5井下移动式瓦斯抽放泵站。 2.0.2下列用电设备应按二级用电负荷设计,其配电装置宜由两回电源线路供电,并宜引自不同的变压器和母线段。当条件受限制时,其中一回电源线路可引自本条规定的同种设备的配电点处。 1暗主井提升设备、主井装载设备、大巷强力带式输送机、主运输用的井下电机车充电及整流设备; 2经常升降人员的暗副斜井提升设备、副井井底操车设备、元轨运输换装设备; 3供综合机械化采煤的采区变(配)电所; 4煤与瓦斯突出矿井的采区变(配)电所; 5井下移动式制氮机; 6井下集中制冷站; 7不兼作矿井主排水泵的井下煤水泵、井底水窝水泵; 8井下运输信号系统; 9井下安全监控系统分站。

煤矿井下安全用电知识详细版

文件编号:GD/FS-8514 (安全管理范本系列) 煤矿井下安全用电知识详 细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

煤矿井下安全用电知识详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一节煤矿井下供电及要求 一、井下供电的重要性和特殊性 实行煤矿井下安全可靠地供电是关系到设备安全运行,生产任务顺利完成,矿井安全和职工人身安全的一项十分重要的工作。因此,坚持做好井下供电工作,达到安全用电的目的,是衡量矿井总体质量和安全生产水平的主要指标之一。 由井下电气故障直接引发的不安全事故,其类型主要有: 1、电火引燃的矿井火灾。 2、电火或高温引发的煤尘瓦斯燃烧和爆炸灾害。

3、电孤或高温烧坏设备。 4、人身触电。 5、电气故障使设备不能运行。井下供电与地面供电相比,其特殊性表现为: 1、井下环境 恶劣、条件复杂。供电线路和设备敷设、安装、运行在狭窄、阴暗、潮湿、高温的井巷中或条件复杂多变的采掘工作面中,经常受到水淋、水淹、岩石冒落、煤壁坍塌、异物挤压、行车碰撞等危险因素的威胁和伤害,而引发电气事故。由于处在有瓦斯、煤尘燃爆危险的环境中,如遇电火就可引发火灾或爆炸事故。矿井空气潮湿、污脏、高温、流通性较差,对电气设备安全运行不利。 2、设备线路布置分散,分布面广,不便管理和控制。

井下使用电焊机安全技术措施

编号:AQ-JS-09498 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井下使用电焊机安全技术措施Safety technical measures for underground electric welding machine

井下使用电焊机安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为安装中转煤仓底部给煤机,需要用电焊机进行焊接,为确保此次作业顺利,特制定安全技术措施如下: 1、电焊设备,必须完好可靠,接线符合完好标准。不完好严禁使用。 2、作业点消防管是否有水,并在作业之前将作业地点10米内煤尘、浮煤进行冲洗清理,消防管路无水,严禁电焊作业。 3、电焊作业地点前后两端各10米的井巷范围内,不得有液压油、机油、棉纱、风筒等易燃易爆物品,工作地点应至少备有2个干粉灭火器。 4、电焊操作人员佩带好专用手套、焊帽或专用防护眼镜,并进行检查,不完好及时进行更换,作业前衣领袖口必须全部扎紧。 5、电焊作业前及作业过程中,瓦检员要在现场进行监督检查,瓦监员每隔半小时测一次瓦斯浓度,作业地点风流中瓦斯浓度大于

0.5%时不得作业。 6、电焊机的接线、拆线工作,必须由专职电工来操作,电焊机的外壳和焊件必须接地,电缆和焊把手柄必须绝缘良好,焊机接地线不得接在钢丝绳、管路、轨道等上且必须设专用电缆。 7、电焊作业时,必须停止南运输巷胶带机运转并闭锁,带面必须用不燃性材料进行保护。 8、焊接工作完毕后,工作地点应再次用水喷洒,并应有专人在工作地点检查1h,发现异状,立即处理。 本措施未叙部分严格遵照《煤矿安全规程》执行。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

相关文档