一、系统概况

1、给水系统

楼给水由室外管网直接供给,由地下室主干管供往各配水点(卫生间、厨房、空调机房)。

1.1、给水管道采用薄壁不锈钢管(管道及管件材质均为316L即

00Cr17Ni14Mo2),DN≤100采用卡压式不锈钢管件,DN>100采用不锈钢沟槽式卡箍;密封圈采用氯化丁基橡胶圈(CIIR)。埋墙或埋地的给水支管采用包覆管。卡箍材质为304。不锈钢管道及管件执行国标GB/T12771—2008,

GB/T19228.1,GB/T19228。2,GB/T19228.3。不锈钢管道及管件执行Ⅰ系列,管道壁厚见下表:

1.2、给水管道上关断阀DN≤50采用J16GB03MR型螺纹不锈钢截止阀(压力等级1.6MPa)DN>50采用Z16MFMB03MR型法兰连接不锈钢闸阀(压力等级1.6MPa)。倒流防止器DN>50采用YQDFQ4TX—16P型法兰连接不锈钢倒流防止器,DN≤50采用YQDFQG2TX-16P型螺纹连接不锈钢倒流防止器

(带过滤器,压力等级1.6MPa)。阀门材质为304。止回阀采用YQH42AX—16p 型止回阀。浮球阀采用YQ98003—16Q型过滤活塞式遥控浮球阀。水表采用远传水表。

1.3、给水管道应进行水压试验,工作压力按0.60MPa计,具体操作按GB50242-2002执行。直埋压力管段,在埋前应进行水压试验。

2、热水系统

2.1、热水系统由两台在换热间的,型号为SF3/6-65/10-S型热交换器换热,热源冬季由渭河热电厂提供120°-70°高温热水,夏季由一期的原有锅炉房提供。指廊和连接楼卫生间热水由热水器就地加热制备60°水直接供应,主楼经地下室主干管供往各配水点(卫生间、厨房)。

2.2、热水管道管材,管件以及阀门同给水管道。热水管道的补偿器采用SHJR型波纹金属软管,金属软管长度如下:

并按设计要求设置导向支架。金属软管的安装尺寸为原长度减去50mm。

2.3、热水管道应进行水压试验,工作压力按0.60MPa计。具体操作按GB50242—2002执行。直埋压力管段,在埋前应进行水压试验。

二、施工流程

三、施工准备

1、材料:薄壁不锈钢管材和管件、薄壁不锈钢包覆管、O型密封圈。

2、主要机具:电动液压分离式卡压机、手动液压分离式卡压器、电动切管机、手动切管器、电动压槽机。

3、按施工具体情况安排相应的人工。

4、管道在施工前,必须熟悉设计施工图、有关技术资料与施工验收规的技术要求。制定材料供应、机具配备与劳动力需求计划,确保工程顺利开工。

5、根据各专业施工图纸进行管线综合排布,对管线的标高、走向进行优化,并上报相关部门进行审核批准。待相关部门批准后结合施工进度安排绘制现场安装草图,对各段管线的长度进行现场测量并进行详细标注,已便后期管道材料预制过程中的综合下料,减少材料浪费。

6、给水系统管道施工时,先地下管道后地上管道,先垂直总(干)管安装,然后再进行水平总、支管安装。

7、管道安装前,所有的管材和管件均应具有材质证明书或产品出厂合格证,并对其外观进行格的检查,外观无重皮、裂纹、锈斑等现象,表面与壁均应光洁、无疵、裂缝、结疤、尾裂或气,且接口承插手感松紧适当,符合现行标准。管牌号、机械性能和化学成份均与设计相符,不符合上述要求的,不得安装。

四、施工操作及质量要求

1、管道支架制作安装

1.1、根据管线综合排布图,现场放线确定管道支架的安装形式以及加工数量,并根据实际情况绘制制作安装草图,同时在安装草图上对管线和支架进行统一编号,便于后期的预制和安装。

1.2、薄壁不锈钢管环压支架间距应符合下表的有关规定。

薄壁不锈钢管支架安装最大间距

1.3、由于不锈钢材料与异种金属之间,会引起电化学腐蚀,因此管道与支架接触部位用橡胶板隔开,卡环和吊卡同样采用套橡胶管的法将之与管道隔开。

1.4、薄壁不锈钢环压管道固定支架的设置在水平管段上间距为12m,在立管上在每一楼层设置。其根部必须支承在地面、混凝土柱(梁)、墙面上,及穿越承重墙、楼板的两侧,不能生根与非承重墙和多砖上。热水管道设置滑动支架,并按图纸设计在相应位置设置固定支架(每隔50米设置一组)。

1.5、支架的布置在符合表1.3-1的基础上,尽量安装与管道接头的附近,尤其在弯管、变径接头、三通的附近。

1.6、在各用水设备以及配水点处加装支架予以固定,距离为100mm。

2、管道安装

2.1、根据施工图并结合现场施工环境、运输路径等综合考虑,将管线分割成地下室主干管;管井部分及卫生间、厨房、空调机房配水点三大部分,分部施工,分段预制,逐一进行编号。

2.2、薄壁不锈钢管道的切割应采用专用手动或电动切管器进行切割,切割过程中应确保切口与轴心线的垂直,防止插入量不足。

2.3、薄壁不锈钢管道切断后使用不锈钢专用锉刀去除外去毛刺,以避免安装时管材插入管件割伤橡胶O型密封圈,造成环压后渗漏。

2.4、薄壁不锈钢管道环压

2.4.1、首先根据下表确定薄壁不锈钢管道插入管件的深度。

薄壁不锈钢管插入管件深度表

2.4.2、根据上表所示尺寸,在管道上采用记号笔进行标记。

2.4.3、将标记后的管道笔直插入管件中,确保标记到管件端面在2.0mm以。如管件和插入管材配合过紧,可用清洁水湿润管材和管件,不得使用油脂类润滑,以避免油脂使橡胶圈变形,造成环压失败而漏水。

2.4.4、将环压钳口套于待压管件处,并按下表所示压力进行环压。

薄壁不锈钢管径与环压压力对照表

公称通径(DN)15~25 32~50 65~100

环压压力(MPa)40 50 60 注:对公称通径为DN65-DN100的管道与配件连接时,当环压压力达到2.0MPa时,应卸载压力,调整那个环压钳口位置,而后再次加压到位,以防止环压过程中密封O型胶圈跑位变形。

环压作业时将专用环压工具钳口的凹槽与管件环形凸部紧密结合,工具的钳口必须与管材呈垂直状,确认无误后开始作业,直至钳口凹槽部咬紧管件、压至上下钳口贴合,即可完成环压连接。

一端为承口的螺纹转换接头应先锁紧螺纹再进行环压,否则环压处容易松脱,而造成泄漏。

2.4.5、环压完成后应使用专用量规进行测量,检查环压后尺寸到位,确保施工质量。

2.5、干管安装

2.5.1、将预制好管段,按编号放置于支架上,就位后检查管道、阀门、管件等的位置、朝向是否正确,待确认无误后从引入口开始逐一进行环压连接,并将管道固定于支架上。

2.5.2、管道在穿越楼板或墙面处加装套管,套管规格为大于管道管径两个规格。套管采用钢管。若管道穿越有防火要求的区域时,在套管与管道间隙处填充不燃材料进行封堵。

2.6、立管安装

2.6.1、立管安装前应对所需安装位置进行吊线定位,确保预留洞中心线自上而下保持垂直。当存在偏差时,应通过调整支架距离,确保管道中心线的一致。

2.6.2、将预制好的管段按编号自下至上逐一安装,待确定预留口高度位置准确无误后进行环压连接,并将管道固定于支架上。

2.6.3、立管安装应确保管皮距建筑装饰面距离参照下表所示,以确保检修时的拆卸便。

立管管皮与建筑装饰面最小间距

公称直径(DN)小于32 32~50 65~100

2.7、支管安装

2.7.1明敷支管安装

(1)根据不同用水器具的安装高度,对明敷支管安装高度规定如下:

a、管道检修井大便器角阀配水点安装高度为+1.25m;

b、拖布池、污水池龙头配水点安装高度为+1.00m。

(2)根据土建移交标高线,在需施工墙面进行统一放线,并根据支架布置案,安装好固定管卡。

(3)将预制好管段由主干管阀门处逐一连接完成,并进行固定。施工中在管道穿墙、板时加设套管。

2.7.2、暗敷支管安装

(1)根据不同用水器具的安装高度,对支管安装高度进行统一策划,并经有关认可,确保在墙面开槽过程中损坏其它成品或半成品。暗敷支管安装高度为:

a、洗脸盆热水配水支管由+550mm下翻至+450mm留配水接口;

b、洗脸盆冷水配水支管由+350mm上翻至+450mm留配水接口,并保证热水管在冷水管左侧安装;

c、小便斗冲洗阀配水点安装高度为+1.25m。

(2)根据确定案,在施工墙面上进行统一放线,并进行墙面开槽,开槽深度等于管道外径+20mm,宽度等于外径+40mm。

(3)管槽部应平整,不得有尖角等突出物。

(4)将预制好管段由主干管阀门处逐一连接完成,并在薄壁不锈钢表面进行覆膜处理,防止水泥对管道的腐蚀,待完成后采用勾钉进行固定。

不锈钢管道安装施工工艺

1 不锈钢管道安装施工工艺 1.1、不锈钢管道的安装工艺流程 安装准备预留孔洞及预埋铁件' 材料及设备进场验收?支吊架制作安装 I 丿I 七 管道试压设备基础或支架安装管道安装管道预制加工管道清理_ J U I 、、、-- —----------------------- > < ---------- 丿■---------- 」?------- 」0 ( ------------------------------------------------------------ A f------------------------------------ 、 |管道防腐保號'管道冲洗消毒 1.2、不锈钢管道的预制加工 1.2.1. 切割: 1、不锈钢管道的切割严禁用氧-乙炔焰。 2、D N15 20、25的小口径管子可用手动式切管刀。 3、D N25以上中、大口径管子可用无齿手锯和电锯割断,切割后须清除管 口内外壁毛刺。 4、大口径管子可采用高速旋转切割砂轮。 1.2.2. 弯曲: 对于直径小于25mm勺管道可使用专用工具进行弯曲,但弯曲半径须是管道 直径的四倍。 、不锈钢管道的连接方式

1.4、不锈钢管道卡压式连接安装工艺 141. 不锈钢卡压式管件端口部分有环状U形槽,且内装有0型密封圈。安装时,用专用卡压工具使U形槽凸部缩径,且薄壁不锈钢管水管、管件承插部位卡成六角形。如下图所示: 1.4. 2. 安装工艺流程: 切管n放橡胶圈画如〕插入管子封压M确保封压尺寸试压冲洗消毒1.4.3. 不锈钢管道卡压式连接安装过程: 1、切管:使用切管设备切断管子(如图1),为避免刺伤封圈,使用专用 除毛器或锉刀将毛刺完全除净(如图2)。 2、放橡胶圈(如图3)。 3、画线(如图4)。 4、使用画线器在管端画标记线一周,做记号,以保证管子插入长度,避免 造成脱管。 5、插入管子(如图5、6)。 6、将管子笔直地插入卡压式管件内,注意不要碰伤橡胶圈,并确认管件端 部与画线位置的距离。公称直径10-25mm时为3mrp公称直径32-65mm时为5mm 7、封压(如图7)。 8把封压工具钳口的环状凹槽应与管件端部内装有橡胶圈的环状凸部靠

薄壁不锈钢管道安装

薄壁不锈钢水管 编辑 薄壁不锈钢水管将成为水管的主流,薄壁不锈钢水管属顶级产品,甚至终级产品已得到世界给排水行业的公认。 中文名 薄壁不锈钢水管 概述 薄壁不锈钢水管将成为水 正文 薄壁不锈钢水管相比铜水 主要优势 价格仅是铜管的一半 目录 .?薄壁不锈钢水管的连接方式 薄壁不锈钢水管相比铜水管的主要优势:(1)价格仅是铜管的一半。(2)强度是铜管的3倍。(3)不锈钢水管最低厚度0.6㎜,铜管是0.7㎜。(4)304不锈钢耐CL 离子200PPm,铜管耐CL 离子50PPm(5)不锈钢允许水流速15米/秒。而铜管只限于1.5米/秒。(6)铜管安装、施工困难,漏水率高。 薄壁不锈钢水管的连接方式

连接方式连接原理优缺点 插合自锁卡簧式将管材插入管件至定位标志 即可; 自锁卡簧可牢牢锁紧管道; 1、安装简单,无需加工螺纹或依赖管的壁厚进行连接,且避免了难以控 制的人为因素; 2、具有省工、省时、省料、省工具、省场地、环保、可持续利用等诸多优 点 3、安装风险低,适合各种安装环境,可重复使用,环保节能; 4、不泄露、防震、防热胀冷缩,使用安全,耐用可靠 承插焊接式将管材插入管件,然后延管件 延边 一圈做氩弧焊连接,使管材管 件自 熔成一体。 1. 连接可靠,是所有连接方式中最可靠 的连接方式,几乎不需要维护。 2. 成本低,相比其他连接方式该类产品 造价最低。 3. 规格齐全,该类管件规格最齐全。 卡压式(内插/外插)采用径向收缩外力(液压钳) 将管件卡紧在管子上,并通 过O型密封圈的止水,达到 连 接效果。 1.实现管子、管件薄壁化,节约材料 2.连接强度低(接口连接强度不 到管体强度的1/3) 3.管道不可拆卸 4.管子端口的毛刺、飞边清除不净会 损坏胶圈,成为日后漏水的隐患 环压式采用径向收缩外力(液压钳) 将管件卡紧在管子上,并通 过宽带胶密封圈的止水,达 到连接效果。 1.实现管子、管件薄壁化,节约材料 2.由于比卡压式增加了一道压坑,所 以连接强度稍比卡压式好(接口强度 仍达不到管体强度的1/2) 3.管道不可拆卸 4.由于压坑是圆环型的,所以管子易 转动,影响密封效果 5.管子端口的毛刺、飞边清除不净会 损坏胶圈,成为日后漏水的隐患 卡凸式采用径向收缩外力(液压钳) 将管件卡紧在管子上,并通过 宽带胶密封圈的止水,达到 连接效果 1.可拆卸 2.管子安装增加管端滚压凸环的工序 3.铸造的管件成本较高 4.接口强度比卡压式好 沟槽式采用拧紧管件的螺母,将扩 有凸环的管子与管件轴向压 紧,并通过通过锥型密封圈 的止水,达到连接效果。 1.可拆卸 2. 管子安装增加管端滚压凹环的工序 3.铸造的卡箍成本很高 4.不能在有负压的管路中使用 焊接式 采用热熔工艺,将两连接 件熔接,达到连接的效果。1.连接强度高 2.现场焊接口的焊缝气体保护难以

不锈钢管道施工设计方案

管道施工方案1.方案范围

洁净管道施工方案 1.配管施工 管道施工作业程序: 1.1管材切割预制 ?切割前确认配管表面无有害痕迹、破损。 ?配管切割时使用手磨机缓慢进行切割,当管径大于25A时,须保持切面直度(90°±0.5)。 ?管道横放水平固定,防止切屑进入管内。

?配管切割后清除杂质。 ?切割后如管上附有切屑或其它杂质,用无尘布料擦试。 ?切割后用专用的切面加工器处理切面,使端面平整。 ?进行切面加工时,为防止切屑进入管内,使加工面处于下流,加工后,使切面朝下 ?切面加工完成后,确认切面处理是否良好。 ? 1.2 管道安装 1.2.1 一般规定 1)管道安装应具备下列条件 ?与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。 ?管道组成件及管道支撑件等已检验合格。 ?管子、管件、阀门等,内部已清理干净,无杂物。对管内有特殊要求的管道,其质量已符合设计文件的规定。 2)法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、模板或管架。 脱脂后的管道组成件,安装前必须进行严格检查、不得有油迹污染和杂质。 1.2.2 阀门安装 1)阀门安装前,应检查填料,其压盖螺栓应留有调节余量。 2)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向。 3)当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。 4)当阀门与管道以焊接方式连接时,阀门不得关闭;焊缝底层宜采用氩弧焊。 5)水平管道上的阀门,其阀杆及传动装置应按设计规定安装,动作应灵活。 1.2.3 支、吊架安装 1)管道安装时,应及时固定和调整支、吊架。支、吊架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密。

不锈钢管道施工方案

目录 1. 工程概况 2. 编制依据 3. 施工工艺程序 4. 施工方法及主要技术措施 5. 施工进度计划 6. 质量保证措施及控制点设置 7. 施工平面布置 8. 劳动力计划 9. 施工机具、计量器具及施工手段用料计划 10. 季节性施工技术措施 11. 职业安全健康与环境管理 12. 降低施工成本措施 13. 文明施工措施 14. 接受监检制度 15. 附图附表 1.工程概况

芜湖天润生物技术有限公司超临界萃取装置分为萃取单元、分离单元、CO2 回收单元及公用工程共四个部分。其中萃取单元是整个装置的核心部分, 装置中的高压管道也全部集中在此单元。因此该单元也是整个装置施工的难点所在。工艺管道共有FF23、FF16、FF14、FF10 FF08 BA08六个等级。管道规格如下:不锈钢管?12*1.5、 ? 15*1.5、? 16*2.0、? 28*1.5、? 33.7*2.9、? 48.3*3.6/12.5 、 ? 60.3*3.2 、? 70*16、? 127*28,碳钢管规格最大为? 219.1*6.3 、最小为? 21.3*2.6 。其中不锈钢材质为1.4571 (德国标准);碳钢材质为ST35.8 (德国标准)。管道共计约3500米。装置中的高压管道规格有? 12*1.5 (丝扣连接)、? 48.3*12.5 、? 70*16、? 127*28,高压管道的设计压力为58Mpa 试验压力为87Mpa如何确保高压管道的施工质量是整个装置的重点和难点。该装置的全套技术及材料均从德国引进,提供此项技术的德国公司是克虏伯( KRUP)P 集团旗下 的伍德(UHD)E 公司,该公司是世界知名的设计并生产高压设备的公司。该装置由我公司负责施工,德国UHDE公司提供技术指导。 2. 编制依据 2.1 UHD 供的工艺流程图、管道E 公司提平面布置图及管道单线图; 2.2 UHDE 公司提供的焊工考试标准; 2.3 UHDE 公司提供的有关技术资料: 2.4 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97; 2.5 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98;

不锈钢管道安装施工方案81792

不锈钢管道安装施工方案

目录 1. 编制说明 (4) 2. 工程内容 (4) 2.1本方案涉及的工作范围 (4) 2.2主要安装工程量 (4) 3. 编制依据 (5) 3.1施工文件及图纸 (5) 3.2引用标准 (5) 4. 施工顺序 (5) 4.1施工先决条件 (5) 4.2施工程序 (5) 4.3详细描述 (6) 4.3.6.6焊缝返修 (10) 5. 施工设备及机具计划 (15) 5.1 施工设备 (15) 5.2 施工机具 (16) 6.施工进度安排 (16) 7.施工劳动力计划 (16) 8.施工技术措施 (16) 8.1管材、管件及在线部件的验收 (16) 8.2安装过程中系统承压部件的质量控制 (17) 8.3母材缺陷的修补及更换 (17) 8.4管道系统清洁度保证 (17)

9.质量标准 (18) 9.1 外观检测 (18) 9.2 检验记录 (19) 10. 安全技术措施 (19) 10.1一般规则 (19) 10.2工具及设备的使用 (20) 10.3高处作业 (20) 10.4焊接作业 (20) 10.5安装作业 (21) 11. 附录: (21) 附录A:阀门试验记录 (22) 附录B:管道系统压力试验记录 (23) 附录C:管道系统吹扫及清洗记录 (25)

1. 编制说明 本方案适用于XXX系统现场管道安装的施工。 2. 工程内容 2.1本方案涉及的工作范围 管道、支架、在线部件、仪表管的安装、试压及系统冲洗。 2.2主要安装工程量 见下表:

3. 编制依据 3.1施工文件及图纸 3.2引用标准 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 4. 施工顺序 4.1施工先决条件 ——图纸及文件已会审 ——材料到位并验收合格,材料/构配件/设备报验单经业主核查符合设计要求——施工设备准备齐全 ——人员资格已审核 ——现场条件符合安全施工要求 ——施工方案已编制完成,经业主审核批准并进行技术交底。 4.2施工程序

薄壁不锈钢管道施工方案设计

给水薄壁不锈钢管道安装 施工作业指导书 一、系统概况 1、给水系统 楼给水由室外管网直接供给,由地下室主干管供往各配水点(卫生间、厨房、空调机房)。 1.1、给水管道采用薄壁不锈钢管(管道及管件材质均为316L即 00Cr17Ni14Mo2),DN≤100采用卡压式不锈钢管件,DN>100采用不锈钢沟槽式卡箍;密封圈采用氯化丁基橡胶圈(CIIR)。埋墙或埋地的给水支管采用包覆管。卡箍材质为304。不锈钢管道及管件执行国标GB/T12771—2008,GB/T19228.1,GB/T19228。2,GB/T19228.3。不锈钢管道及管件执行Ⅰ系列,管道壁厚见下表: 1.2、给水管道上关断阀DN≤50采用J16GB03MR型螺纹不锈钢截止阀(压力等级1.6MPa)DN>50采用Z16MFMB03MR型法兰连接不锈钢闸阀(压力等级1.6MPa)。倒流防止器DN>50采用YQDFQ4TX—16P型法兰连接不锈钢倒流防止器,DN≤50采用YQDFQG2TX-16P型螺纹连接不锈钢倒流防止器(带过滤器,压力等级1.6MPa)。阀门材质为304。止回阀采用YQH42AX—16p型止回阀。浮球阀采用YQ98003—16Q型过滤活塞式遥控浮球阀。水表采用远传水表。 1.3、给水管道应进行水压试验,工作压力按0.60MPa计,具体操作按 GB50242-2002执行。直埋压力管段,在埋前应进行水压试验。 2、热水系统 2.1、热水系统由两台在换热间的,型号为SF3/6-65/10-S型热交换器换热,热源冬季由渭河热电厂提供120°-70°高温热水,夏季由一期的原有锅炉房提供。指廊和连接楼卫生间热水由热水器就地加热制备60°水直接供应,主楼经地下室主干管供往各配水点(卫生间、厨房)。

薄壁不锈钢管施工工艺

薄壁不锈钢管施工工艺 所属分类:-> -> -> 资料来源:筑龙网编制日期:2012-2-21 点击:669 薄壁不锈钢管施工工艺 1、施工工艺流程 施工准备→材料进场检验→下料→放线→支、吊架制作安装→阀门检验→ 管道焊接安装→酸洗、钝化→系统试压→管道清洗 a.不锈钢管焊接工艺: 焊接母材:不锈钢管,壁厚δ=,材质304 焊接材料:不锈钢焊丝,φ,材质304 焊接形式:手工无填充氩弧自熔焊(管道全充气) 钨极规格:φ= 焊机电流:60~160A 焊机氩气流量:9~20ml/s 管内氩气流量:根据焊工操作手法而定。 质量标准:焊缝外观与母体表面平齐,呈鱼鳞状,无氧化、气孔、裂纹凸凹表面熔合、错边等缺陷,焊缝宽度为母材厚度的2倍左右。单面焊接双面成形。 内壁要求:光滑,与母体内壁平齐,其它同上。 焊接检验及质量控制: 焊接质量检验包括焊接前、焊接过程中和焊接结束后三个过程,一般应注意以下几点:(1)对多层焊接来说焊缝外观检验应在外行尺寸范围内,焊缝余高1~2mm,焊缝宽度约为坡口宽度,大于坡口两侧1~2mm,表面不得有气孔、裂纹等。

(2)焊缝边缘与母材应圆滑过渡,全部焊缝应成形美观。 (3)无损检验探伤按照国家标准执行。 (4)质量控制除前面所述之外,还应遵守下列原则: ①严禁在焊件上引弧、试电流等。 ②多层焊时接头应错开,收弧时将弧坑填满。 ③采用氩弧焊时保证焊接一次完成。 ④焊接完毕后清除焊缝及焊接时飞溅等杂物。 ⑤认真填写焊接工作记录等有关焊接表格。 b、操作工艺: 将对接两部件的两个端面用坐拐尺卡校修磨绝对平齐、垂直,达到两端面靠近后无透视线为准,多焊点将两端面点焊牢固,距焊缝两端加堵成腔,调整好充气气压和焊机气压,使充气处于流动状态。将管内空气排净后再施焊。对于管道内充氩气一般采用的方法有: ①采用堵板将管道焊件两头堵上,用氩气胶管把氩气送入管内,被焊管件内的氩气纯度达到焊接要求时方可进行施焊,压力流速为—升/分钟。 ②采用速溶纸将管道焊件离焊口30mm处堵上,从焊口处用氩气胶管直接送气到管内,以达到氩弧焊接条件要求,完成焊接。 c、焊接操作简述: 氩弧焊枪嘴顺手的腕力摆动,沿环焊缝接近切向运行,使钨极尖距管表面5mm以内运动。d、焊后处理: 焊件施焊完成后,必须等金属晶体完成结晶后,一般在24小时后。采用酸洗方法来处理焊口,清除因加热而产生的晶间腐蚀、析出的碳化物。用百洁布及水擦净。以保证焊件表面的耐腐蚀性和机械性能。 2、施工技术和方法 本部分施工管道主要是给水管道的支管,一般施工部位位于各个楼层平面内,在放线时一般要

薄壁不锈钢管施工方案

薄壁不锈钢管的施工方案 联排部分室内给水立管采用薄壁不锈钢管,环压连接,住宅水表后户内给水管采用塑覆薄壁不锈钢管,环压连接。 1、材料要求 1.1薄壁不锈钢管的管道必须使用同一生产厂家生产的管材和配套管件。 1.2不得使用有损坏迹象的管材及管件。给水用薄壁不锈钢管及管件在使用前应进行外观检查,如发现异常,应进行性能检测。 2、主要机具 机具:切管器、电锤、油泵、液压钳、水压泵等。 量具:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等 3、施工作业条件 3.1设计图纸及其它技术文件齐全,并已经会审,且已由设计单位进行过设计交底。 3.2材料、施工力量、施工机具等能保证正常施工; 3.3施工现场的用水、用电、材料贮放场地等条件能满足需要。 3.4墙体、楼板等结构的预留洞、预埋套管、预埋件等尺寸规格、位置标高符合要求。 3.5已对管材及管件的外观进行了检查,清除管材及管件的污物和杂质。 4、操作工艺 管道轴线放样——管道制作——管卡(吊架)安装——管道阀件安装——管道试压——管道冲洗、消毒 4.1给水管道必须采用与管材适应的管件,生活给水系统涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。薄壁不锈钢管采用卡压式管件连接时,不锈钢卡压式管件端口部分有环状U型槽,且内装有O型密封圈。安装时用专用卡压工具使U型槽部分凸部缩径,且薄壁不锈钢水管、管件承插部位卡成六角形。 4.2环压式管件连接的施工顺序 1、插入长度的确认:根据施工要求考虑接头本体插入长度决定管子的切割长度,管子的插入长度如下表所示:

2、管子的切断和切断面的处理:管子切断前先确定没有损伤和变形,使用管子切割器垂直于管的轴心切割。如切口倾斜,会导致插入量不正确。切断后清除管端的毛刺和切屑,粘附在管道内外的垃圾和异物用棉纱或纱布擦干净。 3、确保管子插入尺寸用画线器在管道上标出。 4、将管道笔直的插入接头本体,确保标记到接头端面在2mm 以内。 5、确认液压钳口凹槽安置在接头本体圆弧吐出部位,环压到位。 6、用专用量规检查环压后尺寸是否到位,防止不良施工。 7、管卡(支吊架)的选型及安装: DN25~DN50采用∠40X4角钢,DN70~DN100 采用6#槽钢,DN150采用8#槽钢,DN200~DN250及2根DN150的综合支架采用10@槽钢,三根以上DN100~250综合支架采用12#槽钢,且每个角上用8mm 厚的钢板焊上作为膨胀受力点。薄壁不锈钢管支架的间距参照下表: 8、水压试验步骤: 将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排尽;充满水后,进行水密性检查;加压宜采用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min ;升至规定试验压力后,停止加压,稳压10min ,观察接头部位是否有漏水现象;压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏.

不锈钢管道安装工程施工组织设计方案

不锈钢管道安装施工方案 目录 1. 编制说明 (3) 2. 工程容 (3) 2.1本方案涉及的工作围 (3) 2.2主要安装工程量 (3) 3. 编制依据 (3) 3.1施工文件及图纸 (3) 3.2引用标准 (3) 4. 施工顺序 (3) 4.1施工先决条件 (3) 4.2施工程序 (4)

4.3详细描述 (4) 4.3.6.6焊缝返修 (7) 5. 施工设备及机具计划 (11) 5.1 施工设备 (11) 5.2 施工机具 (12) 6.施工进度安排 (12) 7.施工劳动力计划 (12) 8.施工技术措施 (12) 8.1管材、管件及在线部件的验收 (12) 8.2安装过程中系统承压部件的质量控制 (12) 8.3母材缺陷的修补及更换 (13) 8.4管道系统清洁度保证 (13) 9.质量标准 (13) 9.1 外观检测 (13) 9.2 检验记录 (14) 10. 安全技术措施 (14) 10.1一般规则 (14) 10.2工具及设备的使用 (15) 10.3高处作业 (15) 10.4焊接作业 (15) 10.5安装作业 (15) 11. 附录: (16) 附录A:阀门试验记录 (16) 附录B:管道系统压力试验记录 (17) 附录C:管道系统吹扫及清洗记录 (18)

1. 编制说明 本方案适用于XXX系统现场管道安装的施工。 2. 工程容 2.1本方案涉及的工作围 管道、支架、在线部件、仪表管的安装、试压及系统冲洗。 2.2主要安装工程量 见下表: 3. 编制依据 3.1施工文件及图纸 3.2引用标准 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规》 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》 4. 施工顺序 4.1施工先决条件 ——图纸及文件已会审 ——材料到位并验收合格,材料/构配件/设备报验单经业主核查符合设计要求——施工设备准备齐全 ——人员资格已审核 ——现场条件符合安全施工要求 ——施工方案已编制完成,经业主审核批准并进行技术交底。

不锈钢管道焊接施工方案

河南省电力公司北戴河培训中心太阳能管道改造施工方案 英博特暖通工程技术有限公司 2010年6月18日 太阳能管道改造施工方案

1.总则 1.1工程概况 本工程为河南省电力公司北戴河培训中心太阳能管道改造工程,工程位置为楼顶管道安装。本工程安装的太阳能水循环管道,全部采用不锈钢管道。管径DN25---DN50,该工程不锈钢管道总工程量约480m。不锈钢管道壁厚从δ=2.0---3.0mm,全部采用焊接。 1.2适用范围 不锈钢管道应用已经非常广泛,如自来水、热水、直饮水、供暖和工业管等系统。运用的范围涉及医院、宾馆、军队、学校、电视台、商业大厦、居民住宅、大型办公楼等系统。 1.3编制依据的标准及规范 1.3.1建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 1.3.2薄壁不锈钢水管(GB/T192 2.8-2003) 1.3.3现场设备工业管道焊接工程施工验收规范GB50236-98 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1开工前,施工员必须仔细审阅图纸,编制施工方案,并向班组作全面技术交底,以保证安装质量。 2.1.2管道工必须经过技术培训,经考核合格后,取得相应上岗证,方可上岗操作。 2.1.3不锈钢氩弧焊工必须持证上岗,上岗前应进行专业知识的培训。

2.2材料准备 不锈钢管道及管件必须符合设计要求,并具有检验报告,生产合格证。不符和要求的材料坚决不允许使用。 2.3主要设备 ①氩弧焊机一台。②管道切割机。③氩气瓶。④氩气表。 2.4施工作业条件 屋顶墙壁管道已具备施工条件,与锅炉管道对接暂将管道接口留到墙外。 2.5人员准备 2.5.1技术负责(工长)1人编制施工方案、设备材料计划。抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.2施工班长1人对现场工人进行分工并协助技术负责(工长)抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.3管道工4人负责管道的切割、下料及材料安装。 2.5.4氩弧焊工1人 2.5.5质量安全员1人抓好质量检查并对整个施工现场、设备、材料、人员监督检查安全无事故。 2.6施工部署 由于本工程不锈钢管道连接,全部采用焊接,所以应重视焊工工艺的安排为确保焊接质量提高工效需要配备以下专业人员: 管道工,要求熟悉施工图纸,会操作切割管机械,能够精确的掌握下料尺寸,

(完整版)薄壁不锈钢管卡压式连接施工方案

薄壁不锈钢管卡压式连接 施工方案 编制单位:辽宁洪宇建筑安装工程有限公司

编制依据: 1、GB/T1999228.1-2003《不锈钢卡压式管件》 2、GB/T19228.2-2003《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》 3、GB/T19228.3-2003《不锈钢卡压式管件用橡胶O型密封圈 4、CECS153:2003《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》 5、04S407-2《建筑给水金属管道安装薄壁不锈钢管》 工程概况:管道采用薄壁不锈钢管,连接方式:卡压式连接,施工质量控制及技术要点。 一、薄壁不锈钢管卡压式连接工艺要求 薄壁不锈钢管卡压连接管件的端部 U型槽内装有O型密封圈,安装时将不锈钢管插入管件中,用专用压钳卡压管件端部,使不锈钢水管和管件端部同时收缩( 外小里大,表面形成六角形 ),从而达到连接强度,并满足密封要求。 (一)、主要安装施工工艺 安装前准备→确定管道长度→预制加工→插入管件卡压连接→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→消毒冲洗。 1、主要施工材料及机具

2、安装前准备工作 结合施工现场,熟悉施工图纸,在楼层结构施工过程中,配合土建作穿墙壁和楼板的预留孔、槽,留孔或开槽尺寸宜符合下列规定:预留孔洞的尺寸宜比管外径大50~100mm,暗埋管道的墙槽深度为管外径加20mm,宽度为管外径加40~50mm,架空管道管顶上部净空不宜小于100mm。 3、预制加工:根据设计图纸规定的坐标和标高线,并结合现场实际情况,绘制加工草图,按图进行管段的预制加工和预装配,在管段预制加工的同时可进行成批量的支架制作。

4、干管安装: (1)将预制加工好的管段按编号运至安装部位进行安装。 (2)将各管段进行卡压连接,其操作步骤如下:①下料:小规格管材选用手动切管器截管,大规格管材则选用砂轮切割机截管,应使端面平齐垂直于轴线并去除毛刺;②连接管件和管材:在不锈钢管上画出需插入管件的长度。应满足表1的要求。然后将不锈钢管垂直插入卡压式管件中,应确认管子上所画标记线距端部的距离,公称直径15~25时为3mm。公称直径32~40时为5mm。确认后用专用液压钳卡住管件端部,通过液压工具加压完成管道的卡压连接。加压值分别为:管径DN25~40的5MPa,DN15~20的为4MPa。 (3)管道固定:用管卡、型钢将管道固定在墙或梁上,不得有松动现象,公称直径≤25mm的管道安装时可采用塑料管卡。 (4)管道敷设时严禁产生轴向弯曲和扭曲,穿过墙或楼板时不得强制校正。当与其它管道平行敷设时,应按设计要求预留保护距离,当设计无规定时其净距不宜小于100mm。当管道平行时,管沟内薄壁不锈钢管宜设在镀锌钢管的内侧。 (5)干管安装后必须进行水压试验,试验压力为工作压力的 1.5倍且不小于0.6MPa,管道系统加压宜采用手动泵缓慢进行,升压时间在10min以上,当压力达到规定试验压力后观察10min,如压力降低

不锈钢给排水专项施工方案[最全]

给水不锈钢管专项施工方案 一、工艺流程: 管路轴线放样管道制作管卡(支吊架)安装管道阀件安装管道试压管道冲洗、消毒。 二、安装要求: 1、强制性条文规定:给水管必须采用与管材适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 2、薄壁不锈钢管道采用卡压式管件连接时,不锈钢卡压式管件端口部分有环状U形槽,且内装有O型密封圈。安装时,用专用卡压工具使U形槽凸部缩径,且薄壁不锈钢水管、管件承插部位卡成六角形。 3、不锈钢管道采用氩弧焊插式管件时,将钢管插入管件承口,用钨极氩弧焊焊接,使管道溶为一体,是一种“无接头连接”的连接方式。由于现场焊接,无法进行热处理消除余应力,焊口处会有较大的变形和残余应力无法消除,极容易造成管件受到较大外力的情况下产生裂纹和腐蚀,导致渗水、漏水乃至焊口断裂。焊接处收高温氧化后,往往发黄、发黑,极易腐蚀,影响使用寿命又不美观;为改变此不利因素,专用清洗剂能将以上问题清洗掉,并涂刷高级表面处理涂料,使焊接处回复到材料原始表面状态。 4、给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端均应安装可拆卸的连接件。 三、管路放样:依据设计图及施工现场进行管路走向放样确定,管道

安装位置及用料长度,并确定吊支架或管卡的位置。 四、管道制作:根据管路放样对管道进行下料,制定薄壁不锈钢管和管件的安装顺序,进行预安装。 五、卡压式管件连接的施工顺序: 1、插入长度的确认:根据施工要求考虑接头本体插入长度决定管子的切割长度,管子的插入长度如下表所示: 公称通径15 20 25 32 40 插入长度21 24 24 39 47 公称通径50 65 80 100 插入长度52 53 60 75 2、管子的切断和切断面的处理:管子切断前请确认没有损伤和变形,使用管子切割器垂直与管的轴心线切割。如切口倾斜,会导致插入量不正确。切断后清除管端的毛刺和切屑,粘附在管子内外的垃圾和异物用棉丝或纱布等擦干净。 3、画线:确保管子插入尺寸用画线器在管上画上标记。 4、插入管子:将管子笔直的插入接头本体,确保标记到接头端面在2mm以内。 5、卡压连接:确认卡压钳口凹槽安置在接头本体圆弧吐出部位,卡压到位。 6、卡压检查:用专用量规检查卡压后尺寸是否到位,防止不良施工。 六、管卡(吊支架)安装及选型:DN25~DN50采用∠40×4角钢;

给水用薄壁不锈钢管道安装施工工法

给水用薄壁不锈钢管道安装施工工法 1.1.1本工程给水立干管采用薄壁不锈钢给水管道,每层水表后的支管采用PB 管道。≤DN100的不锈钢管道采用环压连接,>DN100的不锈钢管道采用沟槽连接。PB管采用热熔连接。 1.1.2不锈钢管环压连接: 1.1. 2.1用专用切割工具(割管器)按需要长度进行管道切割切口端面应与管材轴心线垂直,切割完毕后去除端口毛刺。 1.1. 2.2整形:管材切割后会造成管材变形,在安装前应先用专用整形工具对管道整形处理,方便插管和避免插管时管材割伤密封圈。 1.1. 2.3标记划线:用记号笔在管端作好插入长度的标记,保证管材的插入长 度,避免造成脱管。 1.1. 2.4装配:首先将密封圈套入管材中(注意不要割伤密封圈),然后再将管材插入管件内插到划线部位,最后将密封圈完全装入管材与管件的间隙内。1.1.2.5环压:环压工具钳口的记号面与管件外端面一致时进行环压,当上下模块与环压垫片接触时卸压,将工件与钳头相对旋转≥15°再进行第二次环压,环压到位后稳压≥3秒后再卸压。 1.1.3不锈钢管道沟槽连接 1.1.3.1安装机械、器具 开孔机、滚槽机、钢管切割机、滚槽机尾架、扳手游标卡尺、水平仪、润滑剂、木榔头。 1.1.3.2沟槽式管件 沟槽式管道直管段宜采用刚性接头。在管段上每4~5个连续的刚性接头间,应设置1个挠性接头。 沟槽式管道直管与管件连接采用刚性接头。对有温度补偿功能的弯管、折线型管道,应在其产生角变位的管段上采用挠性接头。 1.1.3.3管道沟槽式连接安装原则 必须遵循先装大口径、主管、立管,后装小口径、支管的原则。安装过程中不可跳装、分级装、必须按顺序连续安装、以免出现段与段之间连接困难,影响管路整体性能。 1.1.3.4管道沟槽式连接的安装工艺流程

glory不锈钢管道施工方案

glory不锈钢管道施工方案 一、主要施工方法及技术措施: 1、不锈钢管道旧管线的拆除,采用等离子切割机先将管道割断,然后由人工将管道拆除,若口径大于DN200的管道,可采用手拉葫芦协助吊卸。 2、拆卸下的管道,应及时将其清理出场,否则,新管道将无场地进行预制工作。 3、新管道预制时,将管道在地面按原管线走向一字排开,预制时,应根据现场实际情况定位。 4、供安装的不锈钢管及管件应具有制造厂的合格证书,化学成分和机械性能等资料,并经热处理和晶间腐蚀实验。管子及管件在使用前进行外观检查,表面不得有裂缝、重皮等缺陷。 5、管子安装前应进行一般清洗,除去油污及其他污物。 6、不锈钢管严禁使用氧-乙炔割刀,应采用锯床、手锯、砂轮切割机、等离子切割机等进行管道切割,砂轮片应选用专用砂轮片。 7、18-8不锈钢管采用焊接连接,配件采用压制件,由于18-8不锈钢为奥氏体不锈钢,采用的焊接方式为手工氩弧焊。选用的焊条及焊丝规格为:焊条牌号A132,焊丝钢号H0 Cr20Ni10Ti 8、管道应在支架固定好后安装,管子不得与碳钢支架直接接触,应在管道与支架之间垫入不锈钢片、不含氯离子的塑料片和橡胶板。 9、根据输送介质和工作温度的不同,法兰垫片应按规范要求选用非金属垫片或金属垫片,非金属垫片的氯离子含量不得超过50*10-6。 10、不锈钢管道管路较长或输送介质温度较高时,管路上应设补偿器。 11、管道安装完毕后,应按设计或规范要求进行试压,采取水压试验时水的氯离子含量不得超过25*10-6。 二、保证项目质量的措施

1、项目部须对甲方或自行采购的材料进行验收。 2、焊接材料必须具有“产品质量证明书”。焊条使用前须在烘箱内烘焙,温度应在350度,恒温120度下保温。焊条取出后须放在保温筒内,焊接时,作到随用随取。 3、实行工程质量目标管理,对重要部位设控制点。 4、项目部施工员在施工前应向施工班组进行技术交底,并作好相应的记录。 5、项目部应严格执行特种工持证上岗制度,施工中认真自检、互检和专检。 6、项目部应认真作好原始记录和完整的竣工资料。 三、保证施工安全的措施 1、参加施工的有关人员必须严格执行业主及公司有关的安全规程、条例。 2、严格遵守现场安全生产纪律,设置明显的安全生产,消防保卫标志,严格执行动火证制度。 3、全体施工人员都应参加施工技术交底和安全交底,使作业人员了解施工方案内容和明确各自岗位的安全职责及操作要领。 4、项目部设专职的安全员,对施工现场布置的安全设施进行全面监控。安全人员要对施工现场进行巡回检查,完善现场安全生产的管理。 5、管道吊装时,其作业区域设立警戒区,起吊指挥应有专人负责、统一指挥、步调一致、确保安全。 6、施工现场用电必须注意安全,并经常进行检修保养,以防漏电事故发生。 7、厂区内所有动火区域要有动火许可证,并有监护人。 四、劳动力需用计划表 序号工种人数备注 1 管道工 8

不锈钢洁净管道安装要求

管道工程安装说明 (一)设备安装 车间内所有设备到达安现场后,卸车并就位于车间。接通知(一般提前七天通知)后安排工程部人员进场进行组装、调试,至验收合格。(二)工程安装 (1)安装工程概况 系统工艺管道的施工焊接 (2)主要施工技术规范、规程和标准 1、系统工艺施工图。 2、《现场设备工业管道焊接工程及验收规范》(HGJ236-82) (3)施工管理人员组织结构 1、根据工程情况,设项目经理一人、施工队长一人、管理员一人、材 料员一人、及焊工、抛光工。 2、管理人员工作职责 a、项目经理 ①贯彻该工程有关的技术规范、规程和标准,确保工程质量。 ②落实公司下达的有关该项目工程实施的指导思想,确保工程按 时完成。 ③协调好与建设方、各专业施工队伍的关系,以满足建设单位对 工程的要求。 b、施工队长:具体负责现场施工,并对工程的质量、安全、工期负责。 c、管理员:管理本队施工队职工的生活、娱乐、和身心健康。

d、材料员:负责本项目工具、材料的使用、保管。 (6)质量保证措施 需要有一支素质过硬、技术全面的专业安装队伍,特别是在不锈钢管道安装、焊接方面具有专业水准和实际经验。管道安装焊口内外壁平整光滑,不存在任何缝隙或凹凸,便于物料的畅通流动,彻底清除物料在管道内的积留现象,便于CIP的彻底清洗,避免了微生物在管道中滋生繁殖造成的产品污染。 1)施工前对全体安装施工人员进行了安装前的培训。使全体人员认识到生产规范性和质量严格性、设备是乳生产的基本条件、设备安装质量同 样影响到生产和质量,从而树立“质量第一”的思想。 2)建立健全质量责任制,将安装质量与个人经济利益挂钩,认真贯彻全面质量管理的三检(自检、互检、专职检)制度,强化质量人员责任感。 施工过程中随时检查,有错必纠。 3)认真阅读、熟悉图纸、严格按照图纸施工,未经建设单位核定,不得变更设计。 4)施工前作好技术、质量、安全交底工作,使全体人员做到按图纸、按工艺、按标准施工。 5)所有施工安装材料、器具、设备必须具有合格证及材质单,并对材料、器具及设备作现场验收、开箱检查和保养工作,合格证、产品使用说 明书等技术文件妥善归档保存。 6)工艺管道的焊接,不同规格,不同材质的管材自动焊接时,必须先进行小试焊接,在取得满意的焊接结果的参数后(包括焊接电流、脉冲) 方可正式焊接,且严格执行不在同一时间焊接不同材质的管路。 附:焊接程序

不锈钢管道制作安装方案

不锈钢管道制作安装方案 1. 总则 1.1 工程概况 本工程为某设计研究院研发基地办公楼工程, 工程地下一层、地上十一层。本工程安装的给水系统,全部采用不锈钢管道。管径DN15---DN100,该工程不锈钢管道总工程量约350m不锈钢管道壁厚从S =2.2---3.2mm,管径DN> 50 采用焊接,管径DNC 50采用丝接。 1.2 适用范围 不锈钢管道应用已经非常广泛,如自来水、热水、直饮水、供暖和工业管等系统。运用的范围涉及医院、宾馆、军队、学校、电视台、商业大厦、居民住宅、大型办公楼等系统。 1.3 编制依据的标准及规范 1.3.1 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 1.3.2 薄壁不锈钢水管(GB/T192 2.8-2003) 1.3.3 现场设备工业管道焊接工程施工验收规范GB50236-98 2. 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 开工前,施工员必须仔细审阅图纸,编制施工方案,并向班组作全面技术交 底,以保证安装质量。 2.1.2 管道工必须经过技术培训,经考核合格后,取得相应上岗证, 方可上岗操作。 2.1.3 不锈钢氩弧焊工必须持证上岗, 上岗前应进行专业知识的培训。 2.2 材料准备 不锈钢管道及管件必须符合设计要求,并具有检验报告,生产合格证。不符和要 求的材料坚决不允许使用。

2.3 主要设备 ①氩弧焊机一台。②管道切割机。③氩气瓶。④氩气表。⑤套丝机。 2.4 施工作业条件 土建墙体砌筑及粉刷完毕后室内卫生间就可具备给水管道安装条件。 2.5 人员准备 2.5.1 技术负责(工长)1 人编制预决算、施工方案、设备材料计划。抓好施工进 度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.2 施工班长1 人对现场工人进行分工并协助技术负责(工长)抓好施工进 度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.3 管道工4 人负责管道的切割、下料及材料安装。 2.5.4 氩弧焊工1 人 2.5.5 质量安全员1 人抓好质量检查并对整个施工现场、设备、材料、人员监督检 查安全无事故。 2.6 施工部署 由于本工程不锈钢管道连接, 焊接工程量占总工程量的90%,所以应重视焊工工艺的安排为确保焊接质量提高工效需要配备以下专业人员: 管道工,要求熟悉施工图纸,会操作切割管机械, 能够精确的掌握下料尺寸,懂管道施工工艺质量要求和规范要求;电焊工,受专业培训,熟悉全自动焊机性能、操作 要领,熟悉普通焊材的化学成分,常用电流调节。 3. 施工工艺 3.1 工艺流程: 安装准备—预制加工—干管安装—立管安装—支管安装—管道试压—管道 冲洗一管道保温 3.2 操作要点: 3.2.1 不锈钢管道的焊接: 3.2.1.1 焊件的切割和坡口加工宜采用机械方法,也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方法,在采用热加工方法加工坡口后,必须除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量表面的表面层,并应将凹凸不平处打磨平整。 321.2焊件组对前应将坡口及其内外侧表面不小于10 mm范围内的油、漆、

2021年薄壁不锈钢给水管工程技术交底

1、编制依据、编制目的 欧阳光明(2021.03.07) 1.1 编制依据 1.1 本工程的施工图纸; 1.2 对施工现场的考察并结合施工现场的实际情况、周边环境和有关部门对施工现场工程质量、安全、文明施工、环境保护等方面的要求; 1.3 《建筑装饰工程质量验收规范》(GB 50210-2001); 1.4 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013); 1.5 《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95); 1.6 地方政府、建设主管部门颁布的有关法规及相关文件; 1.7 招标方提供本工程施工的技术说明。 1.2 编制目的 1.2.1 技术交底是施工企业极为重要的一项技术管理工作,是施工方案的延续和完善,也是工程质量预控的最后一道关口。其目的是使参与建筑工程施工的技术人员与工人熟悉和了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺及应注意的问题。 1.2.2 使参与施工活动的每一个技术人员,明确本工程的特定施工条件、施工组织、具体技术要求和有针对性的关键技术措施,系统掌握工程施工过程全貌和施工的关键都位。 1.2.3 使参与工程施工操作每一个工人,通过技术交底,了解自己所要完成的分部分项工程的具体工作内容,操作方法、施工工艺、质量标准和安全注意事项等,做到施工操作人员任务明确,心中有数达到有序地施工,以减少各种质量通病,提高施工质量的目

的。 2、适用范围 适用于地铁汇通大厦公共区域精装修工程,26层及以下薄壁不锈钢管安装分部分项工程。 3、开始施工的条件及施工准备工作 技术部组织对施工验收规范及相关标准的学习,做好审图工作,确定模板工程的控制重点和难点,并制定相应的措施。 根据图纸、方案及装饰装修工程的有关规定结合工程结构的设计制定详细的有针对性和操作性的技术交底,做好技术交底工作,对于节点及特殊作法,给出详细的大样图。 施工前由分部施工负责人组织技术人员、施工工长、质检员及施工队进行施工交底,使每位管理人员都能掌握该分项工程的重点、难点,在施工中能正确操作。 在施工前认真学习图纸、规范及施工方案,对专业技术工人、专业管理人员进行具有针对性的技术、质量、安全、消防、文明施工交底。 4、施工工艺 墙体开孔、槽→支架吊的制作和安装→管道连接→管道安装→试压清洗→管道保温→墙体孔槽填补隐蔽→清理验收主要施工方法 1)开孔开槽及管道隐蔽 穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷的管道,可根据现场情况进行开孔、开槽,应符合下列要求: A、所开孔洞尺寸宜较管外径大50~100mm; B、嵌墙暗管墙槽尺寸的宽度宜De+40mm~60mm,嵌墙暗管

薄壁不锈钢管卡压式连接施工工法

薄壁不锈钢管卡压式连接施工工法 德州天元集团有限责任公司 1.前言 薄壁不锈钢管是我国近年发展起来的高档次新颖建筑材料,是由壁厚为0.8—2.0mm的不锈钢带或不锈钢板,用自动氩弧焊等熔焊焊接制成的管材,具有无污染、强度高、寿命长、水阻力小、综合费用低、可循环使用等特点,应用前景广阔。薄壁不锈钢管卡压式连接是一种摒弃了螺纹、焊接、胶接等传统给水管道连接方式的先进连接工艺,施工中具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点,能使工程质量和劳动生产效率得到有效提高。本工法是在总结德州市陵县人民医院综合楼、德州新城高中综合楼及食堂工程经验的基础上编制的。 2.工法特点 2.1施工时间大幅缩短 管子插入管件后,用专用卡压工具进行卡压,瞬间即可完成连接作业。不需要螺纹连接时复杂的套丝作业,也不需要焊接时前处理、后处理作业,管道施工综合成本大幅度减少。 2.2不需熟练技术工 螺纹连接或焊接连接时都需要熟练的技术工人,而卡压式连接是使用专用卡压工具,只要注意施工要领,谁都可以操作而且能够保证施工质量。 2.3不使用火源 管道施工现场不使用火源,施工安全性大大提高。 2.4施工清洁 不需要螺纹连接用的切削液或其他附件,也不需要焊接连接时的各种焊剂,因此不必考虑这些添加物所带来的各种影响。 2.5配管轻量化 因为不锈钢管为薄壁式,与其他管种相比流量大,对于高层、超高层建筑的配管轻量化优势特别明显。 3.适用范围 主要适用于公称直径不大于DN100,公称压力不大于1.6MPa,输送饮

用净水、生活饮用水、冷水、热水、海水、燃气、医用气体等介质的薄壁不锈钢管路的施工。 4.工艺原理 将薄壁不锈钢管道插入带有O型密封圈的管件中,用能够保证卡压统一性的带有限位锁压、自动卸压的专用液压分离式卡压机(器)对管道、管件连接口进行卡压连接,同时卡压密封圈左、右两侧,双压紧管道、管件连接口,利用薄壁不锈钢管的局部变形,使管件和O型密封圈紧贴管道表面,达到管道和管件连接口的密封和紧固。(见图1-1、图1-2) 图1-1卡压式管件工作原理剖面图 图1-2卡压式管件工作原理示意图 5.施工工艺流程及操作要点 5.1工艺流程