文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 格宾网的认识和护坡施工要点

格宾网的认识和护坡施工要点

格宾网的认识和护坡施工要点
格宾网的认识和护坡施工要点

格宾网的认识和护坡施工要点

最近,河道护坡中,许多设计人员选用了雷诺护垫及格宾挡墙,此词语一般工程人员生疏,有时不明白表达什么,又如何掌握施工要点?网上文章甚多,但多不切题,内容分散,为读者方便,重新编文,奉献给大家。

所谓格宾网等通俗的讲就是便于组装的石笼网,是优质低碳钢丝表面经过处理,有热镀锌、有镀高尔凡、有包塑,用经处理的钢丝经编织,有不同的网格形状,因而派生出许多名字:如格宾网、高尔凡格宾网、高尔凡石笼网、高尔凡雷诺护垫、高尔凡格宾石笼、生态石笼网箱、绿格网、格宾挡墙等一系列石笼网产品。也有用不锈钢丝编织的产品。

钢丝的表面热镀锌和包塑可以理解,但对高尔凡是啥就不知道了,其实高尔凡就是表面镀层的一种材料,据相关资料介绍,高尔凡的含义是GALvanizationFANtastique-“一种超乎寻常的镀锌”,专利隶属于国际铅锌组织。是由95%锌-5%铝-微量混合稀土元素组成的共晶结晶。高尔凡镀层具有较高的抗腐蚀性能,其产品的抗腐蚀性能约为普通镀锌丝的2-3倍。而且高尔凡镀层的延展性和可变形性极强甚至超过内部的铁丝,因此在任何强力变形下的缠绕弯曲试验都不必担心镀层的龟裂与脱落。另外,高尔凡镀层还提供了极佳的均匀相表面,更加有利于石笼网的表面进行其他涂层处理。所以镀高尔凡石笼网能够抵御各种自然环境及恶劣气氛的影响。对于包塑丝的格宾网,选用有优质低碳钢丝、高锌丝、高尔凡丝等,在钢丝的表面包一层PVC / PE保护层,再编织成各种规格的六角网。这层PVC / PE保护层将会大大增加在高污染环境中的使用寿命,并且通过不同颜色的选择,使其能和周围环境融合。

石笼,从古用到今,用一个新名字就不认识了。有资料介绍,格宾石笼防护网是一种将蜂巢形格宾网片组装成箱笼,并装入块石等填充料后,用作护底护坡的新技术。由于构成蜂巢格网防护体的钢丝具有一定的抗拉强度,不易被拉断,填充料之间又充满了空隙,具有一定的适应变形的能力。当地基情况发生变化时,如发生不均匀沉降、地震等,箱内填充料受箱笼的约束不会跑到箱笼外,而会自行调整形成新的平衡;又因箱笼系柔性结构,因此,防护工程表面可能会发生小的变异,但不会发生裂缝、网箱被拉断从而造成防护体被破坏的现象。

不可否认,石笼的笼体包裹材料的改变,通过美国的一个材料标准号ASTM A975-97(2003)展现的材料“双层和扭转网眼金属筐和护墙垫金属和涂层钢线或聚氯乙烯(PVC)金属涂层钢线”给古老的石笼带来新的生机。石笼的作用就不用介绍了,还是回到洋玩意格宾网的施工吧。

洋玩意格宾网方便之处是,格宾网箱可按设计意图,工厂化生产制作出半成品,施工现场则按设计图进行组装定型,操作简便、受气候干扰小,且适宜于机械化操作,既可保证施工质量又可加快工程进度。与古老石笼施工就是不同。

雷诺护垫及格宾挡墙施工均要求基底面平整,地基承载力符合设计要求,只有在这一前提下组织施工。施工中关注下列几个问题:

1、聚酯长纤无纺布(200g/m2)铺设:

聚酯长纤无纺布(200g/m2)铺设非常重要,往往不被引起重视。如六合滁河上大概06年施工的一段格宾挡墙,就因为土工布问题而造成格滨墙边水土流失,大面积空洞,失去作为挡墙目的。所以,聚酯长纤无纺布铺设时不能有损坏,满足足够的撘接长度,铺设施工应符合设计要求、及SL260-98标准6.6条的规定。

2、填充料施工

填充料施工首先是填料,填充料规格质量是耐久性的基础,填充料施工的好坏影响工程质量,我们认为从以下几方面完善。

(1)、填充料规格质量必须符合设计要求。石料按设计要求进行验收,严禁使用锈石、风化石、垃圾石。

所有石料必须选用质地坚硬,不易风化,没有裂缝且大致方正的块石,其厚度应大于 20cm,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均应符合施工详图或有关技术要求的规定。石料使用前应先清除泥土和水锈杂质,砌体表面的石料必须平整。

(2)、石料投入时,先在层箱底用粒径200mm~250mm的石块均匀摆设,再开始从箱笼的四个角隅处码砌粒径250mm左右的石块,再用级配合适的石料分层摆设,大小搭配填充箱体中间,填充完成后固定箱体。在填充过程中当填料达到箱体1/4时,用小碎石或沙粒填充空缺,并用钢钎夯密实一次,调整箱体线条。

(3)、同时均匀的向一组护垫的各网格内填料,严禁将单格网箱一次性投满,填料施工中,控制每层投料厚度在30cm以下,一般一米高网箱分四层投料为宜,填充石料顶面宜适当高出网箱,且必须密实,空隙处宜以小碎石填塞。裸露的填充石料,表面应以人工或机械砌垒整平,石料间应相互搭接。填充石料容重应达1.7t/m3。

(4)、砌筑质量应达到以下要求:

1)平整:同一层面应大致砌平,相邻砌石高差应小于20~30mm。

2)稳定:石块安置必须自身稳定,大面朝下,适当摇动或敲击,使其平稳。

3)密实:严禁石块间有大的缝隙,应用小的块石夹垫。

4)错缝:同一砌筑层内,相邻石块应错缝砌筑,不得存在顺流向通缝,上下相邻砌筑的石块,也应错缝搭接,避免竖向通缝,必要时,可每隔一定距离。

3、组装格宾钢丝网石笼网箱:

雷诺护垫及格宾挡墙施工中,石料载体是钢丝网石笼网箱,如果网箱材质不满足设计要求,完成后构筑物寿命短,所以首先从选材上着手,只有合格的产品才能用于施工。然后是网箱组装,为防止网箱在填充石料时变形,我们用脚手架固定格宾钢丝网,以免其变形。网箱施工程序如下:

根据护坡设计断面进行格网石笼网箱的组装,双绞格网石笼网箱在组装时间隔网与网身应成90°相交,经绑扎形成长方形或正方形网箱组。绑扎线采用与网线同材质的钢丝。每一道绑扎必须是双股线并绞紧,构成网箱组或网箱的各种网片。交接处绑扎时,间隔网与网身的四处交角各绑扎一道。间隔网与网身交接处每间隔25cm绑扎一道,间隔网与网身间的相邻框线每间隔25cm一道。网箱组间连接绑扎时相邻网箱组的上下四角各绑扎一道,相邻网箱组的上下框线或折线,必须每间隔25cm一道,相邻网箱组的网片结合面则每平米绑扎2处,在绑扎相邻边框线下角一道时,如下方有网箱组,必须将下方网箱一并绑扎,以求连成一体,裸露部位的网片,应在每次箱内填石1/3高后设置拉筋线,呈八字形向内拉紧固定。

4、网箱封盖施工:

通过脚手架固定格宾钢丝网,减少了格宾钢丝网立面变形,立面线形得到控制,平面线形控制就是网箱封盖,所以在前面要求,同时均匀的向一组网箱的各网格内填料,严禁将单格网箱一次性投满,只有均投料,才能控制平面平整度。封盖要求如下:

1)封盖必须在顶部石料砌垒平整的基础上进行。盖盖前,须将顶部石料铺砌平整,检查每个箱笼填充石料的高度,其高度在±5cm,长度在±3cm以内时,即可用扎线扎封箱盖。

2)必须先使用封盖夹固定每端相邻结点后,再加以绑扎。从下向上,封口边连接闭合后,箱体四周的框线按不小于15cm的间距再次进行绑扎,横竖线条基本一致,使所有箱笼连成一排整体,对河岸边坡进行整体防护。

3)封盖与网箱边框相交线,应每相隔25cm绑扎一道。

4)在一层网箱施工完成后,宜将墙后填料及时填至与网箱相平,现叠砌上一层网箱。

5、河道开挖断面成型控制:

当施工期还处于汛期,汛期施工,主要考虑雨水对坡体冲刷。针对这一问题,最佳是分段施工,快速成型,减少开挖后断面可能遇雨时间。至于开挖后断面可能遇雨问题,靠坡面防雨覆盖。我们准备一批防水土工布,用于坡面覆盖。

雷诺护垫及格宾挡墙施工的护坡或护底,首先按设计要求削坡并平整铺设面,坡面或基地面应平整、密实、无杂质。但在粉砂地质河道中施工,遇水就不能成型,对遇这种情形,我们釆用轻型井点降水方案,分段施工、分段降水,保证河道开挖断面成型。现场如遇较差的地基土质时(如遇流、沙淤泥等),应另作地基处理后再铺设护垫。

6、格宾墙墙后填料应符合设计要求,墙后填土宜分层夯实,每层填土厚度宜控制在20cm左右,墙后散抛石须分层抛填,每层的控制厚度为30cm。

施工技术交底(004护坡施工)

中,应设置排水孔,排水孔采用PVC管φ75@1500mm,梅花形布置。 (7)栅栏护面 栅栏板为整体预制式,预制件需养护达到标准强度后方可运输安装,运输安装过程中如发现肋条有裂纹,不得应用。整体预制栅栏重量的允许偏差为±5%,其尺寸允许偏差和表面缺陷应符合表4规定。栅栏板安放时,相邻块体的高差不应大于80mm,安放后缝隙的最大宽度不应大于60mm。 (8)扭王块体护坡 扭王块体安放前,应检查块石垫层的厚度、块石重量、坡度和表面平整度,不符合要求时,应进行修整。扭王块体护坡应自下而上安放,底部的块体应与水下棱体接触紧密,坡面的块体应与平段的块体接触紧密。内侧第一块应紧靠混凝土镇脚,空隙用块石填塞密实。扭王块体安放原则为定点随机安放,扭王块体的安装密度为每100平方米不少于50块。施工图堤防断面图中块体安放仅为示意,块体的制作及安放要求尚应满足《防波堤设计与施工规范》(JTJ298-98)的相关要求。 二、铺设反滤土工布 首先将充灌袋的三角台阶用袋装碎石进行填平,达到设计要求后在上面铺设400g/m2聚酯加筋无纺土工布。 1、土工布材料检测 加筋无妨土工布的品种、规格满足设计要求,购入时要有出场合格证,进场后要按照规范要求取样,送到有资质的单位检测。检测项目按照设计要求进行,并将检验报告报监理工程师审批后用于工程。 2、土工布的制作 土工布按照规范要求加工成块,沿堤轴线方向长度16-20米,宽度为相应沉放部位的设计宽度应当留一定余量,采用粘合剂拼合,缝口抗拉强度达到布强度的80%。 土工布制作好后,卷叠成捆并注明铺放位置。 3、土工布铺设 在出料码头将土工布装船运至施工现场,根据测量放线铺放正位。铺设土工布前,要先将绑扎充填袋的杂物清理好,以免刺破土工布。土工布铺放完毕并经

格宾石笼施工方案

格宾石笼施工方案 1编制说明及编制依据 1.1 编制说明 为规范格宾石笼施工程序和施工技术、确保工程施工质量、不留隐患,达到设计规定的标准、收到预期的工程与生态环境有机结合的效果,特编制本项目格宾网石笼施工专项施工方案,作为格宾石笼工程施工的原则性指导文件。1.2编制依据 1.2.1 《格宾网施工技术规程》 1.2.2 《砌体工程施工质量验收规范》--GB50203-2002 1.2.3 《堤防格宾石笼护坡结构布置图》 1.2.4 《水工建筑物砌石工程施工技术规范》 1.2.5《水利水电工程施工质量检验评定规程》(SL176-2007) 1.2.6现场环境和条件。 2工程概况 本工程格宾石笼施工位置在堤防桩号16+900——17+900范围内,目的是为了防止堤防受到冲刷而影响坝体稳定,格宾箱笼规格为4m*1m*

0.3m,石笼下面为干砌石。主要工程量:块石3405m3,4m*1m*0.3m规格格宾箱笼851个。 3、施工部署 3.1 质量标准 严格按照《砌体工程施工质量验收规范》--GB50203-2002及《格宾网施工技术规程》进行验收。 3.2 材料计划 表1:格宾箱笼及材料计划表

3.3劳动力计划 2:劳动力计划表 3.4材料来源施工现场布置 工程所需格宾网及块石都用外购方式解决,前期堤防填筑用挖掘机结合装载机填筑,材料进场道路使用临时施工道路。 4.格宾箱笼施工 4.1材料要求 4.1.1格宾网箱材料 (1)格宾网箱的材料为异形截面的热镀锌低碳钢丝,外涂树脂保护膜。钢丝材质必须符合GB\T700-1988标准规定,热镀锌必须符合GB\T15393-1994中的3.2条和3.3条规定。 (2)格宾网必须为由专用机械纺织成的热镀锌低碳钢丝格宾网片组装而成,确保稳固性和抗拉性。 (3)格宾网片网孔必须均匀,不得扭曲变形,网孔孔径偏差应小于设计孔径的

格宾网石笼施工方案

桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程—蔡塘河上游段Ⅰ区景观 工程 边坡格宾网石笼护坡专项施工方案 批准:赵利军 核定:刘磊 审查:贾旭 校核:胡旦 编写:黄谊平 湖南省建筑工程集团总公司桂林市临桂新区 防洪排涝及湖塘水系工程总承包项目经理部 二O一四八月

目录 一、................................................................................................. 工程概况3 二、施工工期 (3) 三、施工部署 (3) 3.1、施工准备 (3) 3.2、技术准备 (4) 3.3、资源准备 (4) 四、施工流程及施工方法 (4) 4.1、测量放样准备 (4) 4.2、左右岸纵向临时道路施工 (4) 4.3、土方开挖 (4) 4.4、土料利用和弃渣措施 (5) 五、主要工序施工方法 (5) 5.1、围堰施工流程 (5) 5.2、石笼施工流程 (5) 5.3、格宾网石笼施工 (5) 5.4、石笼网施工后植被种植 (6) 六、施工进度计划表与工期保证措施 (7) 6.1、施工进度计划 (7) 表6-1 施工进度计划表 (7) 6.2、施工机械及人员配置(施工机械及人员配置见表6-1、表6-2) (7) 6.3、工期保证措施 (8) 七、各项管理及保证措施 (8) 7.1、质量保证措施 (8)

7.2、安全施工保证措施 (8) 7.3、文明施工措施 (9) 一、工程概况 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程主要由湖塘工程、防洪排涝工程、补水引水工程及水岸景观和绿化工程组成。防洪排涝工程主要建设内容包括蔡塘河防洪排涝工程、沙塘河防洪排涝工程、兰塘河防洪排涝工程及大皇山—太平河湘桂铁路桥段河道整治工程等单项工程及其附属工程;湖塘水域工程主要建设内容包括中心环形水域、沙塘河水域、蔡塘河水域、兰塘河水域等4个水域工程,水域面积1.64km2,全长21km,设置4个雍水坝工程;补水引水工程主要建设内容包括补水隧洞及管道;水岸景观和绿化工程主要建设内容包括水系周边景观、水岸绿化、水岸岸线处理等。 本工程是桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程—蔡塘河上游段Ⅰ区景观工程,绿化面积约31000平方米,河道两侧亲水驳岸经会议研究确定变更为石笼网驳岸,全长约0.6公里,本段沿河除局部栈桥、临河边亲水步道及局部叠石外,左右亲水驳岸设置格宾网石笼护坡,本段现有挡土墙砼垫层底位于现有河底水位以下。 二、施工工期 2014年9月1日-10月15日,共45天。 三、施工部署 3.1、施工准备 本合同工程石网笼施工道路主要采用河道中修筑的临时道路及配合使用现有交通道路公园北路,场地清理包括植被清理、表土清挖及施工用地需要清理的全部区域的地表。

格宾石笼挡墙及护坡施工方案

格宾石笼挡墙及护坡施工方案 4.8.1概述 格宾石笼是一种生态格网结构。石笼网 由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢 丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织 而成,使用格宾石笼制作而成的箱型结构就 是格宾石笼网箱。根据ASTM和EN标 准,所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要 求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间,钢 丝的抗拉强度不少于38kg/m2,金属镀层 重量一般高于245g/m2格宾石笼网片的 边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞 合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。 网箱是指用重型六角网作的箱型网 笼,因此有称之为“格宾石笼网或者格宾 石笼网网箱”,欧洲也叫格宾网,石笼网箱。 格宾石笼网箱在施工现场经石头填充,构 成具有柔性、透水性及整体性的结构。 格宾石笼箱由间隔1米的隔板(双绞 合六边形金属网片)分成若干单元格,为 了加强石笼网箱结构的强度,所有的面 网板边端均采用直径更粗的钢丝。控制 和引导河流及洪水泄洪坝和导流坝岩崩 防护防止水水土流失大桥保护固土结构海 滨防御工程港口工程挡土墙道路防护. 箱型石笼由大规格六角网联结而成,施工中只需将石块装入笼中封口即可。 4.8.2施工方案 首先进行清基,清除一切突出的坚硬、尖锐杂物,将基础夯实刮平,再进行浇筑混凝土垫层,之后进行钢丝石笼的砌筑。 1、将网片打开调正,用连线连接,每20cm处设一扎点,一次成型,内设八字线进行箱体定型加固,再将箱体放 到固定位置,箱体错缝搭接,与相邻箱 体用扎线连接,形成整体。将格宾石笼 错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝; 2、将格宾石笼四边立起,用绑线将

施工技术交底(网格护坡)

工程名称化南路东延段右侧挖方边 坡整治抢险工程 分项工程名称网格护坡施工 施工单位重庆建工第八建设有限责 任公司 交底日期2015年8月27日 交底人接受交底人 1、测量放线 施工放样前,由测量人员对放样数据进行认真计算并复核。经监理工程师审批后进行现场测量。 依据设计图纸采用全站仪进行精确测量定位,上报测量监理工程师进行复测审批认可,最终确定线位。。 2、削坡及刷坡 边坡修整分两步进行,第一步:按照测量所确定上坡角线人工用坡度尺、水平尺等在路基边坡上挖削坡度槽,施工时从上而下进行,边削坡边进行测量,坡度槽宽度在40cm左右;第二步:用人工以坡度槽为基准采用风镐进行大面积削坡,人工进行整修时,挂线绳控制坡面平整度。所削多余土方采用人工装车及时用自卸汽车运走,确保施工现场整齐有序。 3、网格护坡施工方法 (1)网格坡脚基础开槽 测量放样完成经监理工程师验收通过,并探明施工区域无地下管线后方可进行开槽施工。开槽施工严格按设计、规范进行,严格控制开槽深度并夯实。 (2)修整边坡 待基础砼达设计强度后进行边坡修整,测量挂线后用人工进行削坡,局

工程名称化南路东延段右侧挖方边 坡整治抢险工程 分项工程名称网格护坡施工 施工单位重庆建工第八建设有限责 任公司 交底日期2015年8月27日 交底人接受交底人 部比较厚的地方用挖掘机进行施工,不得超挖,施工过程中预留10cm厚人工进行修整,保证坡面压实度符合设计要求,用自制坡度尺进行坡度控制,保证成型坡度符合设计要求。 (3)钢筋制安 钢筋在施工前,由工程技术人员根据经过图纸会审后的设计图纸,统计计算出各种规格型号的钢筋和数量,提出釆购计划。 钢筋进场时必须有出厂厂家、出厂合格证、出厂批号等质量证明书。 钢筋材料堆放要离地面20cm以上,露天堆放要用防雨布遮盖好,防止雨淋和污染。 钢筋外观检查:热轧钢筋的表面不得有裂缝,结疤和折叠。钢筋的外形尺寸应符合GB1499-98的规定。 钢筋加工的一般工艺流程为: 钢筋下料→钢筋长度放线→钢筋切断→钢筋弯曲放样→钢筋弯曲→钢筋接头加工→钢筋验收和分类堆存 (4)模版支立 模版采用木模版订制而成,模版线性保证顺畅,符合施工要求。使其浇筑出来的混凝土符合设计要求。 (5)菱形网格混凝土施工

格宾网护坡施工方案

格宾网护坡施工方案 5.4格宾网护坡 本工程为堤防护砌工程,按设计要求护坡脚槽及坡面护坡均采用格宾石笼进行防护。格宾石笼防护网是一种将蜂巢形格宾网片组装成箱笼,并装入块石等填充料后,用作护底护坡的新技术。由于构成蜂巢格网防护体的钢丝具有一定的抗拉强度,不易被拉断,填充料之间又充满了空隙,具有一定的适应变形的能力。当地基情况发生变化时,如发生不均匀沉降、地震等,箱内填充料受箱笼的约束不会跑到箱笼外,而会自行调整形成新的平衡;又因箱笼系柔性结构,因此,防护工程表面可能会发生小的变异,但不会发生裂缝、网箱被拉断从而造成防护体被破坏的现象。 5.4.1施工准备 (1)一般规定 ①施工前,应对设计文件进行深入研究,根据本施工方案搞好技术交底。 ②根据水文气象资料和工地实际情况,合理安排施工计划,包括进度,材料进场及质量控制等计划。 ③做好各项技术准备工作,并做好“路通场地平整”工作,临建工程等准备工作。 (2)施工质量及测量 ①各分项目部须根据设计文件、对有关数据、资料及施工图中的几何尺寸进行复查。 ②指定专人负责测量工作,为现场施工及时准确的放线,提供所需的测量资料。

③格宾网施工基面施工测量的精度指标应符合以下要求: a.平面位置允许误差±30mm ~±40mm b.高程允许误差±30mm c.格宾石笼网平整度的相对高度差允许范围±30mm ④施工中对设置的施工高程控制点,必须严加保护,并定期检测、校正。 ⑤机械、设备及材料准备:施工机械、施工工具、设备及材料型号、规格、技术性能应根据工程施工进度和工期合理安排与调配。 ⑥根据工程施工进度应及时组织材料进场,并应事先对原材料和半成品的质量进行检验。 ⑦进场原材料和半成品必须经检验合格后,方可使用。 (3)施工材料 ①格宾网箱材料:格宾网箱的材料为异形截面的热镀锌低碳钢丝,外涂树脂保护膜。钢丝材质必须符合GB\T700-1988标准规定,热镀锌必须符合GB\T15393-1994中的3.2条和3.3条规定。 ②格宾网必须为由专用机械纺织成的热镀锌低碳钢丝格宾网片组装而成,确保稳固性和抗拉性。 ③格宾网片网孔必须均匀,不得扭曲变形,网孔孔径偏差应小于设计孔径的5%。 ④格宾网片的抗压、抗剪强度及有关力学指标、耐腐蚀性必须达到设计要求,钢丝的力学性能必须符合《工程用机编钢丝及组合体》(YB/T4190-2009、GB\T343-1994)的规定。 ⑤网孔为100*120mm,60*80mm网丝为¢2.5 mm。 ⑥格宾石笼网必须有质量合格证书以及出厂合格证。其具体参数见表5-1 格宾网技术参数表 表 5-1 格宾技术参数表 规格型号 L=长度(m)W=宽度(m)H=高度(m)隔板数量(个)1.5/2/2.5/3/3.5/4 0.8(1.0) 1.0 0/1/1/2/2/3

(完整word版)边坡喷锚支护施工安全技术交底

边坡支护工程路堑边坡喷锚支护施工安全技术交底 1.喷锚机具应完好,管路接口应严密,防护装置必须齐全有效,电气接线应符合施工用电安全技术交底的具体要求。使用前应检查、试运行,确认正常。 2.边坡喷锚支护应依据设计规定自上而下分段、分层进行。 3.喷射混凝土应采用混凝土喷射机,并符合下列要求: (1)作业时,操作人员应按规定佩戴防护用品,禁止裸露身体作业。 (2)作业后应卸下喷嘴清理干净,并将喷射机外粘附的混凝土清除干净。 (3)喷射手和机械操作工应有联系信号,送风、加料、停料、停风和发生堵塞时,应及时联系,密切配合。 (4)喷嘴前方严禁站人,喷嘴不得对向人和设备。 (5)作业中暂停时间超过1h和作业后,必须将仓内和输料管内的干混合料全部喷出。 (6)喷射机手必须经安全技术培训,经考核合格方可上岗。 4.支护作业应由作业组长指挥。采用空气压缩机时,其操作工应听从钻孔、注浆操作工的指令;机具发生障碍,必须停机、断电、卸压后方可处理。 5.在边坡支护施工过程中,道路上的车辆应限速行驶,并清除路面上的坚硬物;边坡支护的泄水通道结构和泄水孔位置应符合设计规定。 6.上层支护后,应待混凝土强度达到设计规定,方可开挖下层土方;有爆破作业时,喷射混凝土终凝距下次爆破间隔时间不得小于3h。 7.施工中,作业面下方不得有人;边坡采用圬工砌体支护时,应符合下列要求: (1)砂浆拌和、运输和砌体养护应符合相关安全技术交底的具体要求。 (2)砌筑施工过程应符合相应安全技术交底的具体要求。 (3)砌体材质、厚度、砂浆标号、砌体养护应符合相关的安全技术交底的具体要求。 (4)原材料、砂浆等不得堆放在作业区外。 8.安设钢筋(或型钢)骨架与挂网前应清理作业面松土和危石,确认土壁稳定;安骨架应与挖掘土方紧密结合,挖完一层土方后应及时安装骨架,每层骨架应及时形成闭合框架;挂网应及时,并与骨架连接牢固。 9.使用灰浆泵应符合下列要求: (1)作业前应检查并确认球阀完好,泵内无干硬灰浆等物,各连接件紧固牢靠,安全阀已调到预定安全压力。 (2)作业后应将输送管道中的灰浆全部泵出,并将泵和输送管道清洗干净。 (3)故障停机时,应先打开泄浆阀使压力下降,再排除故障;灰浆泵压力未达到零时,不得拆卸空气室、安全阀和管道。 10.用空气压缩机配合作业应符合下列要求: (1)开启送气阀前应检查输气管道及其接口,确认畅通、无漏气,并通知有关人员后方可送气。出气口前不得有人。 (2)作业中贮气罐内最大压力不得超过铭牌规定,安全阀应灵敏有效;进、排气阀、轴承和各部件应无异响或过热现象。 (3)空压机作业环境应保持清洁和干燥;贮气罐必须放在通风良好处,半径15m以内不得进行焊接和热加工作业。 (4)运转中发现排气压力突然升高,排气阀、安全阀失效,机械有异响或电动机电刷发生强烈火花时,应立即停机检查,排除故障后方可继续作业。 11.在Ⅳ、Ⅴ级岩石中进行喷锚支护施工时,喷锚支护必须紧跟开挖面;作业中应设专人随时观察围岩变化情况,确认安全;应先喷后锚,喷射混凝土厚度不得小于5cm;锚杆施

浆砌石护坡施工方案(最后)

北区封怀珍砂石厂水毁维修及护坡工程 施工方案 编制:封宣 审核:封怀珍 批准:李佳楠 编制单位:庆阳容丰建筑安装工程有限责任公司 2015年6月10日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章施工计划 (3) 第四章施工准备 (4) 4.1技术准备 (4) 4.2机械准备 (5) 4.3生产准备 (5) 4.4现场准备 (5) 第五章浆砌石护坡施工方案 (3) 5.1基土清理 (3) 5.2基土碾压 (3) 5.3基座施工 (5) 5.4格宾箱笼施工 (6) 5.5砌石施工 (8) 5.6水泥砂浆勾缝 (11) 第六章施工机械及劳动力配备 (12) 6.1施工机械配备 (12) 6.2劳动力配备 (12)

第一章编制依据 岩土工程勘察规范、建筑边坡工程技术规范、岩土工程勘察设计与施工、建筑工程施工质量验收规范、施工图、施工合同。 第二章工程概况 白马河是胶南市主要河流之一,总流域面积565.4k㎡,分为白马河和吉利河两大支流,其中白马河支流发源于胶南市铁橛山、藏马山及胶诸边界的鲁山等山脉,跨市美、大村、大场、泊里等乡镇,流域面积265.3 k㎡,河道长度44.2km;吉利河支流发源地胶南市和诸城市间的鲁山西麓及诸城市的磊山、黄牛山等山脉,跨理务关、大场、海青等乡镇,流域面积300.1 k㎡,河道长度39.85km。流域上呈扇形分布,上游宽阔,下游狭窄。上游为山区,中游为丘陵区,下游为平原区,河道坡降1/300-1/2000。 本工程为青岛市白马河治理三期工程,位于胶南市泊里镇及大场镇之间。主要工程内容包括: (一) 主河槽清淤疏浚工程 1、334省道下游1.6km-白马、吉利河汇合口段 对334省道下游1.6km-汇合口(白马河桩口1+600-4+840)段主河槽进行清淤疏浚,主槽底宽不足150m的拓宽至150m,宽于150m的保持现状不变,汇合口处设计河底高程为1.00m,按纵比降0.914‰,向上游进行清淤,主槽边坡不陡于1:3.0. 2、白马、吉利河会合口-204国道段 自204国道处(桩号1+176)起,按纵比降0.281‰向上游进行清淤,清淤长度1.176km,拦河闸上、下游附近若遇到基岩,挖掘机无法开挖的则予以保留。 (二)主槽护岸工程 护砌范围: 对河道弯道段凹岸,跨河建筑物上游30m、下游50m,滩地宽度少于30m的河段进行护砌。护岸总长度3596.7米,其中左岸2179.1m,右岸1417.6m。

钢筋混凝土锚杆护坡工程施工安全技术交底

安全技术交底记录编号 工程名称湖南省益娄高速公路第十合同段 施工单位中铁十局集团第二工程有限公司 协作单位湖南华鑫交通工程有限公司 交底名称钢筋砼锚杆护坡施工安全技术交底交底日期 施工部位锚杆框架梁护坡位于K79+748-K79+890和K80+353-K80+680两段 一、进入施工现场必须满足安全生产纪律。 1、严禁违章指挥,违章操作,违反劳动纪律。集中精力,坚守岗位,未经专业培训不得从事非本工种作业。 2、进入施工现场必须带好安全帽,高处作业必须系好安全带,严禁在高处向下投扔物料。 3、严禁酒后登高作业,禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场。 4、禁止随意拆除、挪动各种防护装置、防护设施、安全标志、消防器材及电器设备等。 二、锚杆施工安全保证措施 1、施工中,定期检查电源线路和设备的电器部件,确保用电安全。脚手架必须搭设牢固,脚手架上不得有探头板。移动机械时,必须确保脚手架牢固可靠,移动完毕后,要重新检查脚手架。 2、注浆施工作业中,要经常检查出料弯头、输料管、注浆管和管路接头等有无磨薄、击穿或松脱现象,发现问题,应及时处理。处理机械故障时,必须使设备断电。 3、向锚杆孔注浆时,注浆管内应保持一定数量的水泥浆,以防管体放空,砂

浆喷出伤人。非操作人员不得进入正进行施工的作业区。施工中,喷头和注浆管正前方严禁站人。 三、锚杆施工安全注意事项 1、使用钻机的现场,应按钻机说明书的要求清除孔位及周围的石块等障碍物。 2、作业场地设有发电机,要注意用电安全。 3、电动机和控制箱应有良好的接地装置。 4、安装前,应检查并确认钻杆及各部件无变形;安装后,钻杆与动力头的中心线允许偏斜为全长的1%。 5、安装钻杆时,应从动力头开始,逐节往下安装。不得将所需钻杆长度在地面上全部接好后一次起吊安装。 6、动力头安装前,应先拆下滑轮组,将钢丝绳穿绕好。钢丝绳的选用,应按说明书规定的要求配备。 7、安装后,电源的频率与控制箱内频率转换开关上的指针应相同,不同时,应采用频率转换开关予以转换。 8、钻机应放置平稳、坚实,汽车式钻孔机应架好支腿,将轮胎支起,并应用自动微调或线锤调整挺杆,使之保持垂直。 9、启动前应检查并确认钻机各部件连接牢固,传动带的松紧度适当,减速箱内油位符合规定,钻深限位报警装置有效。 10、启动前,应将操纵杆放在空挡位置。启动后,应作空运转试验,检查仪表、温度、音响制动等各项工作正常,方可作业。

格宾挡墙施工方案

凯里市清水江生态治理建设工程二标段 格 宾 挡 墙 专 项 施 工 方 案 程序签名日期编制项目技术负责人 审核公司技术部门 公司质量部门 公司安全部门 批准公司技术负责人 中国铁路通信信号贵州建设有限公司 20 年月日

目录 一、工程概况 ........................................................................................................................................ - 2 - 二、编制依据 ........................................................................................................................................ - 2 - 三、工期安排 ........................................................................................................................................ - 2 - 四、格宾挡墙各项技术指标 ................................................................................................................ - 2 - 五、格宾网施工的方法 ........................................................................................................................ - 3 - 1、原材料选用.............................................................................................................................. - 3 - 2、工艺流程.................................................................................................................................. - 5 - 3、基坑开挖及清平...................................................................................................................... - 6 - 4、格宾网组装.............................................................................................................................. - 6 - 5、格宾安装................................................................................................................................ - 10 - 6、石料填充................................................................................................................................ - 10 - 7、盖板绞合................................................................................................................................ - 11 - 8、箱体植被施工........................................................................................................................ - 12 - 9、格宾墙后回填........................................................................................................................ - 12 - 10、质量标准.............................................................................................................................. - 12 - 六、安全生产保证措施 ...................................................................................................................... - 13 - 1、指导思想................................................................................................................................ - 13 - 2、建立安全生产管理制度........................................................................................................ - 13 - 3、坚持三级安全技术交底制度................................................................................................ - 13 - 4、安全保证措施........................................................................................................................ - 14 - 5、安全施工网络........................................................................................................................ - 14 - 七、质量保证措施 (15) 1、工程质量方针 (15) 2、质保证措施 (15) 3、制度保证措施 (16) 4、技术管理措施 (18) 5、施工安全保证体系 (20) 6、施工质量过程控制 (21)

砼护坡施工技术交底

B1 □安全 □环保 □√技术 □质量交底卡 施工班组:砼施工队 编号: 保存期:至工程完工 项目名称 工程部位 饮水坡 工作内容 砼护坡施工 交底内容: 本标段砼护坡施工桩号23+800~23+857.564,24+264.624~24+525.949,30+566.4~30+797.55,34+130~34+552.8,全长约972.8m ,其断面如图一所示。护坡按3m*3m 分块,采取“跳块法”浇筑。沿护坡方向间距6m 设置一道伸缩缝,缝宽1cm ,采用沥青木糠板填塞。 单位:图一:挡土墙断面尺寸图砼护坡厚碎石垫层厚100 沥青木糠分缝板厚 沥青木糠分缝板厚 C20护坡脚挡土墙 C20砼护坡压顶 5.0 8.0 1:3. 1:3. 防滑齿墙 PVC排水管 ?50,L=50cm (实用于34+130~34+400段) ① ② ③ ④ 沥青木糠分缝板 施工缝 PVC排水管?50 施工缝 PVC排水管?50 反滤沟 交底部门 安技部 交底人 交底时间 交底的各项要求是否均已明确。 □是 □否 作业班组 砼施工队 接受人 知悉要求时间

施工班组:砼施工队 编号: 保存期:至工程完工 项目名称 工程部位 饮水坡 工作内容 砼护坡施工 交底内容: 1.技术要点 ①护坡采取为C20现浇混凝土,板厚15cm ,下伏10cm 厚1:4碎石砂(粗砂:碎石=1:4) 垫层,要求垫层平整、密实。 ②现浇砼护坡沿坡间距6m 设一道伸缩缝,缝宽10mm ,采用沥青木糠板填塞;沿护坡方 向每3m 设置一道施工缝。 ③砼护坡排水孔采用Φ50PVC 排水管,迎土侧管段采用土工布包裹,并用铅丝扎紧。 ④沿坡方向每6m 设置一道反滤沟,反滤沟50cm 宽*40cm 深。 2.施工方法 砼护坡施工程序如下: (1)清基 交底部门 安技部 交底人 交底时间 交底的各项要求是否均已明确。 □是 □否 作业班组 砼施工队 接受人 知悉要求时间 清基、修坡 碎石砂垫层 挖防滑齿墙 养护、拆模 模板安装 测量放样 砼浇筑 布设排水管

堤身护坡施工技术交底

堤身护坡施工技术交底 一、分项施工方案 1、土方开挖本工程土方开挖基本为表层土方清基、削坡开挖、基础开挖等,表层为表层土、草 皮、树根、腐植土及垃圾等有机土壤所覆盖,施工内容主要是将堤身、堤基及压载的建基面不 合格土、杂物、废渣清除。施工前首先清理施工现场,测量人员按照设计图纸放样,放样开挖 边线,标示开挖高度,并开挖成台阶状,以利于新老土有效结合。 本工程土方开挖共计,开挖严格遵守设计要求、《堤防工程施工规范》SL260-98及?堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239-1999进行施工。本次土方开挖主要采用机械开挖为主,人工开挖为辅的开挖方式,工程量大的采用机械开挖,辅之人工修整,采用挖掘机挖装运土。 土方开挖前先查清周围的市政设施,清理施工范围内的种种障碍物,配合好需要拆迁建筑物、输电线路、地下埋设各种管线等物的拆迁。对于施工范围内拆迁进度滞后的情况应及时汇报监理工程师及业主协调处理。 、植被清理及表土清除开挖施工前清理开挖区内的植被,即清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废碴及监理指明的其它有碍物。开挖区内的树木、杂草采用人工砍伐,运至指定的地点处理,植被清理范围应距开挖或回填边线外侧至少距离。表土清除采用?反铲挖掘机配合人工清除,10t 自卸汽车运输至弃碴场。 风化层开挖采用?挖掘机直接开挖并装车,10t 自卸汽车运输。开挖采取自上而下分层开挖,土方永久边坡首先采用挖掘机机进行预留10?20cm 保护层机械修坡,再采用人工对保护层进行人工开挖修坡,确保边坡土方不受扰动和边坡美观。 、土方开挖方案本合同工程土方开挖主要采用挖掘机开挖,开挖后的土方用自卸汽车运到监理工程师指定的弃渣场。 (1)主要技术要求 ①、土方清基其边界在设计基面边线外50cm;表层清除深度不小于50cm。 ②、建基面表层不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等,按堤身填筑要求进行回填处理; ③、建基面以上须留适当的保护层,该层只能人工开挖、平整,不能使用机械挖掘,以保护地基原状土不受扰动; ④、清基开挖、清除的弃土、杂物、废渣等,应运至指定地点堆放; ⑤、实际开挖轮廓必须符合设计图纸或工程师现场指定的开口线、水平尺寸和高程的要求,开挖最终清基轮廓均不得欠挖。 (2)开挖方法 考虑到开挖量较大,工作面较长,分点多处安排施工队,分若干单元交付,做到各 单元交付后开挖与护脚、排水沟同步施工。施工区内临时道路沿堤采用推土机 1m3 反铲和T160 就地修成临时施工道路。 开挖时为加快施工进度尽可能采用反铲机械化开挖施工,推土机集料,反铲装车,10t 自卸汽车运至工程师指定地点堆放。机械施工不便开挖处采用人工开挖装车进行施工。土方开挖均采用人工开挖修整边坡的方式,合格的土料做为回填土料,不合格的弃土采用双轮胶车运至监理工程师指定

护坡施工方案

堤防工程格宾网笼护坡施工方案 1 工程概况 1.1概况 黄河内蒙古段二期防洪工程分为堤防工程和河道整治工程两部分。堤防工程包括堤防加高培厚;防渗工程;反压平台;背水侧平台;迎水侧工程护坡工程,植被护坡工程;顺堤河治理工程;堤顶工程;防浪林、护堤林工程;穿堤建筑物工程等。河道整治工程是根据拟定的河道治理方案,结合内蒙古段河道整治工程建设现状,安排新建、续建及改建河道工程,进一步稳定河势、控制河水河槽,提高河道防洪、防凌能力。 本标段堤防护坡工程为迎水侧宾格石笼护坡,位于黄河堤坝迎流顶冲段、冰凌撞击严重段、和堤身挡水高度大于2m的沙土堤段。总长度为5000m,部位桩号406+000~411+000。 1.2设计参数及要求 (1)护坡设计:格宾石笼护坡厚度0.40m,护坡顶高程高出设计洪水位0.5m(具体高程详见附表《宾格石笼堤防工程设计指示表》),设计边坡1:3.0,下设0.15m砂砾石垫层,垫层下铺设复合土工膜。坡脚设格宾石笼固脚,固脚埋深度1.5m,宽度1.0m。 (2)护坡格宾石笼规格为3.0m×1.0m×0.4m(长×宽×厚),护坡基础石笼规格为3.0m ×1.0m×1.5m(长×宽×厚);护坡及护坡基础沿长度方向每隔1m设1道隔板。格宾材料选用锌-5%铝-稀土合金镀层+低碳钢丝,格宾网片网孔必须均匀,不得扭曲变形。网丝直径选用2.7mm,边丝直径3.4mm,绑扎丝直径2.2mm。网面抗拉强度不小于50KN/m。网面裁剪后末端与边端钢丝的联接处是整个结构的薄弱环节,为加强网面端与边端钢丝的连接强度,需将网面钢丝缠绕在边端钢丝上≥2.5圈 (3)复合土工膜:复合土工膜质量标准符合国家《土工合成材料非织造布复合土工膜》GB/T17642-2008的规定。复合土工膜采用两布一膜,标称断裂强度14KN/m,要求CBR 顶破强力≥2.5KN,纵横向断裂伸长率30%~100%;纵横向断裂强力≥14KN/m,纵横向撕破强力≥0.48KN,耐静水压力0.6Mpa,纵横向剥离强度≥6N/cm。 (4)格宾箱体石料:护坡格宾石笼选用块石作为填充材料。填充料应具有耐久性好、不易碎、无风化迹象,块石饱和抗压强度大于50Mpa,比重大于2.6,冻融损失率小于1%。本次设计格宾石笼网孔直径采用80mm×100mm,石料粒径必须大于网孔孔径,填料的中值粒径宜介于1.5D~2.0D之间,不在外表面的填料可有15%的超出范围,填充后生态格网结构的孔隙率应小于30%。 1.3主要工程项目工程量

生态护坡工程施工组织设计88

生态护坡工程施工组织设计88

XXXXXXX综合整治工程 -----河生态护坡工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 四川山江建工集团有限公司 2018年3月25日

第一章工程概况技术标准和规范 第二章 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工准备及及施工组织管理体系 一、施工准备 二、施工调查 三、技术准备 四、施工场地准备 五、外部环境准备 六、施工组织管理体系 第三章施工布置及总体安排 一、施工准备 二、施工平面总体部署 三、施工管理 四、施工进度计划及具体保证措施第四章主要项目施工方案和方法 一、施工测量 二、施工排水、降水及施工导流 三、防洪度汛措施 四、土石方工程施工 五、格宾网笼护坡工程施工

六、PCA蜂巢格室生态护坡施工 七、路面及人行道施工 第五章质量保证措施 第六章安全保证措施 第七章环境保护方案及措施 第九章竣工资料的整理和档案管理第十章其他

第一章工程概况技术标准和规范 一、编制依据 1、本工程执行技术标准和规范 1.1 施工图纸 1.2《防洪标准》GB 50201-94 1.3《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000 1.4《水利水电工程初步设计报告编制规程》DL5021-93 1.5《堤防工程设计规范》GB 50286-2013 1.6《碾压式土石坝设计规范》SL274-2001 1.7《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99 1.8《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002 1.9《水工建筑物荷载设计规范》SL265-2001 1.10《水利水电工程结构可靠度设计统一标准》GB50199-94 1.11《水工混凝土结构设计规范》SL/T191-96 1.12《水工建筑物抗震设计规范》SL203-97 1.13《堤防工程施工规范》SL 260-98 1.14《水利水电工程制图标准水工建筑图》SL73.2-95 1.15《城市防洪工程设计规范》CJJ50-92 1.16《格宾网施工技术规程》 1.17《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 1.18《水工建筑物砌石工程施工技术规范》

护坡施工技术交底

一、施工准备 1现场准备 (1)施工用临水、临电接入场内,做好现场排水、排污。 (2)接好施工临时用电和夜间施工照明灯具,线路应按要求敷设;在基坑边上口设好防护栏杆,垫好开挖坡道;做好基坑排水工作。 (3)规划出通行道路,施工机械进入现场所经过的道路及卸车设施等,应事先经过检查 复核,必要时根据具体情况进行硬化等措施,做好基坑边防护,设置1500mm高的防护栏杆并圭寸挂安全立网进行圭寸闭,底杆距地面500-600mm立杆间距2000mm 2.主要劳动力、施工机械 (1)项目经理部组织好值班人员,每天必须有专职负责人24小时值班。 (2)组织施工队20人,分两班轮流跟班作业清土、修坡。 (3)开挖前由专职安全员对护坡施工人员进行安全教育。 (4)主要施工机械 二、施工工艺 工艺流程: 基坑开挖后修坡f搭设双排脚手架i 土钉施工(钢筋插筋)一挂设并固定镀锌铅丝网片一?渗水管安装一喷射C20细石混凝土(养护) (1)机械开挖后应辅以修整坡面使坡面平整,清扫浮土杂物和基坑顶部及坑底杂物。 (2)搭设双排钢管架,先把地面松土打夯两遍后安装脚手架,脚手架底座采用脚手板板 作为垫板,防止脚手架在松土上下沉。脚手架立杆间距 1.5m,架子宽度间距1.2m,横杆 高度为1.5m,搭架高度应超过边坡顶1.5m,搭设脚手架与边坡面楔紧。 (3)土钉施工(钢筋插筋):用1米长三级螺纹①12@100(0 1000,长度1000mn钢筋棍钉入土中,采用锤击式击入坡顶土中,端头露出坡面60mm沿坡面长度方向在钢筋插筋端头绑扎?6

钢筋骨架。施工插筋时(钢筋骨架),应尽量垂直于坡面锤击插筋,见图1。 (4)为防止降雨后雨水渗入地表对边坡产生侧压力致使边坡失稳坍塌,在坡面层设置两 道直径为①20mm的PVC渗水管,其中第一道距离槽底100mm,竖直方向布置两道,间距1.5m,水平向每3m—道,先用钻机成孔,渗水管埋设的端头用土工布塞堵后安装入孔内,入土长度500mm结构面外露50mm埋设角度5-8度,见图1。 (5)挂网:在修好的边坡坡面上,按各坡面设计要求在钢筋土钉上挂一层8#丝? 2@6(0 60 镀锌铅丝网,铅丝网用扎丝绑扎在土钉钢筋上,钢筋搭接要牢,挂网时确保有保护层,见 图2。 (6)为防止土体崩解,渗水管施工完毕后必须立即喷射(干硬性) C20细石混凝土,其喷射压力为0.3?0.5mPa,厚为60 mm细石采用瓜米石,最大骨料不大于10 mm喷射机喷射口离坡面60?100cm,应不断调角度以确保喷射混凝土面层与土体密实。喷射完毕终凝 2h后,应浇水养护。 图1 :挂网喷射混凝土护坡剖面图

格宾石笼护坡方案

v1.0 可编辑可修改贵州省天柱县三十里水景长廊防洪工程 格宾石笼、护坡施工方案 编制: 夏再波 审核:

审批: 贵州省天柱县三十里水景长廊防洪工程项目部 二0一七年十一月

六、施工工艺方法 (3) 七、施工技术措施 (6) 八、质量安全及文明施工 (7) 格宾石笼、护坡施工方案 一、编制依据 1、天柱县三十里水景长廊工程邦洞半岛及铜鼓寨《设计图纸》。 2、根据现场调查所获取的资料。 3、《水利水电工程施工组织设计规范》。 4、根据我施工班组的技术装备能力和类似工程经验。 5、本施工班组的质量体系文件。 二、工程概况 本工程位于天柱县城北邦洞中学前及冷水溪铜鼓寨旁,承包人应完成本合同段图纸所示的全部主体工程(邦洞半岛段防洪堤堤防长度为右岸,左岸750m,支左,支右)?铜鼓寨左岸K0+000-K0+?K0+000-K0+等水工工程及完成上述工程临时工程、施工辅助设施设备采购、设计、施工、运行、维护和撤除等。 本项目的防洪堤型式,主要包括砼挡墙、格宾石笼挡墙以及格宾垫护坡等,按护岸型式的不同,格宾石笼亦排列为一至七排不等。 三、施工程序 施工程序为:测量放线及线位复核→基槽开挖→高程及断面尺寸复核→联合验收→格宾组装及下笼→人工填充石料→封笼→验收→基础后回填。

四、施工前期准备 (一)、测量放线:遵循从整体到局部,先控制后碎步的原则,并核对设计图纸,检查总尺寸和分尺寸是否一致,即在施工现场建立同一的平面控制网和高程控制网。 (二)、技术准备:制订完善、合理的施工方案,使每个现场管理人员能及时领会设计方案的意图,以便贯彻落实,组织好项目技术负责人、施工管理人员和施工作业班组。 (三)、施工人员准备:根据基槽开挖的长度、格宾石笼的排数及现场填充石料的工程量,合理组织安排现场施工作业人员。一般情况下,一个施工作业班组不少于20人。 (四)、施工机械准备:根据施工作业面的长度及拆除和挖方量的大小,合理组织破碎机、挖掘机等大型设备进场,同时为保证排水需要,每个工作面要配备水泵若干台,大功率发电机一至两台,各工区配置变压器一台。 (五)、材料准备:进场材料由专人负责检查接收,并收集质量证明文件,严格执行先检后用制度。格宾施工时,考虑到施工围堰的设置,各工作面需防水雨布若干,编织袋若干条,电线若干米,配电箱若干台,基坑防护用钢管、扣件等若干延米,以及石料、簸箕等物料。 五、施工进度计划 根据总进度计划要求并结合格宾石笼施工的具体情况,在配备了与之相应的人、财、物的基础上,编排格宾石笼工程施工进度为:2017年11月01日~2018年03月12日。进度安排如下表所示: 格宾石笼护坡施工进度计划一览表

相关文档