文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌筑方案()

砌筑方案()

砌筑方案()
砌筑方案()

目录

1.编制依据 (2)

2.工程概况 (2)

3.施工准备 (2)

3.1主要材料、机具 (2)

3.2作业条件 (2)

4.技术要求 (3)

4.1砌筑要求 (3)

4.2结构洞口尺寸预留要求 (3)

5.砌筑工程施工 (4)

5.1砌筑工程施工 (4)

5.2墙体留洞及封堵 (9)

5.3墙身防潮 (9)

5.4墙体补强措施 (9)

6.质量保证措施 (10)

6.1质量标准 (10)

6.2应注意的质量问题 (11)

7.安全事项 (11)

8、成品保护 (11)

砌筑工程施工方案

1.编制依据

1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分(2002年版)

2、砌体工程施工及验收规范(GB50203-2002)

3、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)

4、砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ98-2000)

5、蒸压加气混凝土砌块建筑构造图集(03J104)

6、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程(JGJ/T17-2008)

2.工程概况

哈大客运专线长春西站站房及站台雨棚工程位于吉林省长春市绿园区西新镇双丰村,距长春火车站13.1公里,距市中心11公里,距长春龙嘉飞机场42.5公里。地下一层,地上二层,站房形式:线上式站房,竖向分为出站层、站台层和进站层三个层面,设有1个基本站和4个中间站台。站房结构型式为钢骨架钢筋混凝土框架结构,屋面采用钢网架结构体系,站台雨棚采用钢柱、钢桁架结构体系。总建筑面积112074.86 m2,其中站房面积61456.85m2,站台雨棚42771.6 m2,商业夹层7846.41m2。本工程砌体部分主要为主体结构的外围护墙和内部隔墙,采用200厚加气混凝土砌块,用M5的水泥砂浆砌筑。

3.施工准备

3.1主要材料、机具

1、主要材料:

(1)砌块:规格为200mm×300mm×600mm。具备出厂合格证、检验报告。材料观感颗粒均匀,无明显缺棱掉角及疏松现象。

(2)水泥:PO.42.5普通硅酸盐水泥,使用前分批对强度、安定性进行检查;

(3)砂:中砂,配制砂浆标号M5,在使用前过5mm筛。

(4)配合比:水泥:砂=1:7。

(5)其他:直径18mm、12mm三级钢,直径8mm、6mm圆钢, C30混凝土等。

2、主要机具:砂浆搅拌机、云石机、升降机、瓦刀、线坠、托线板、小白线、2m靠尺、皮数杆、卷尺、水平尺、水桶、皮灰斗、手推车等。

3.2作业条件

1、砌筑前,墙基层验收合格,砌筑加气混凝土砌块墙部位的楼地面、灰渣

杂物及高出部分清除干净。

2、在结构墙、柱上弹好建筑1m标高水平线、加气混凝土砌块墙立边线、门窗洞口位置线和50cm控制线。

3、在砌块墙底部,砌筑200高水泥砖。

4、砌块表面的污物、泥土及孔洞底部的毛边均清除干净。

4.技术要求

4.1砌筑要求

1、本工程内、外墙采用加气混凝土砌块进行砌筑,在砌筑前,砌块表面污物清理干净。

2、加气混凝土砌块不得出釜后立即上墙,上墙含水率控制在15—20%。

3、±0.000处防潮层以下墙体采用水泥砖,用M10水泥砂浆砌筑。

4、卫生间、盥洗、饮水处等墙体砌筑前在墙体四周底部浇筑300mm高C20素混凝土。

5、加气混凝土砌块砌筑时上下错缝,搭接长度不小于砌块长度的1/3。灰缝横平竖直,垂直灰缝厚度为20mm,饱满度不少于80%,水平缝厚度为15mm,饱满度不少于90%。如砌块表面太干,砌筑前适量浇水。但冬施时,砌块严禁浸水。

6、内外墙体同时咬槎砌筑,临时间断时留成斜槎。

7、施工时按图纸放线排块,减少现场切锯量。门窗洞口采用规格整齐的砌块,门窗固定件不得设置在零星小块上。

8、辅助材料进场要严把质量关,现场配置的辅料由专人计量配置。

9、加气混凝土砌块运输、装卸,要轻装轻放,在现场码放整齐。堆放场地坚实、平整、干燥,靠近施工现场,减少多次搬运。

10、加气混凝土砌块切锯、钻孔、开槽、设置预埋件等采用专用工具,不得用斧子、瓦刀任意剔凿。

4.2结构洞口尺寸预留要求

1、幕墙门窗:洞口上下两侧比图纸洞口尺寸各扩大100mm,左右两侧比图纸洞口尺寸各扩大50mm。

2、普通窗:洞口上下、左右比图纸洞口尺寸各扩大50mm。

3、洞口高度均以建筑1m线为基准。

5.砌筑工程施工

5.1砌筑工程施工

1、基层处理:依据建筑1m线进行检查找平,各层地面清扫干净,剔除高出楼面混凝土。如果偏差较大,用细石混凝土按标高找平。

2、测量放线:由项目部测量牵头,各队配合,将墙体轴线、墙边线、门窗洞口位置线和50cm控制线、建筑标高1m线等测放完毕,标识清楚。架子队测量人员放线完毕后,报项目部技术、质检、测量进行验线,合格后方可进行下一道工序。

3、构造柱、拉筋植筋、绑扎:外墙幕墙(MQ-8、MQ-9、MQ-10、MQ-33、MQ-11)窗口设置200mm×200mm构造柱,主筋为4Φ18,箍筋为φ8@150。内部门洞按图纸尺寸。构造柱设置于横纵墙交接处、墙阳角及阴角处,直墙大于6m设置构造柱,横墙内柱距为5m,纵墙内柱距为4m,构造柱受力主筋为4Φ12,箍筋φ6@100/200。角柱箍筋全高加密,边柱箍筋上端700mm,下端500mm加密。构造柱主筋在同一截面接头率不大于50%,搭接长度50d,错开距离1000mm。门窗口洞口<2100mm时,抱框柱、构造柱下端与主体结构采用植筋方式连接,上端与窗口过梁连接;洞口≥2100mm时,上下端在结构楼板上采用植筋的方式与主体结构连接,植筋深度为15d。

内外墙门窗洞口>2.7m时,在洞口两侧均设置构造柱。电梯井道采用砌体墙处,井道四角。除注明者外构造柱截面为:墙厚x250,主筋4φ12;箍筋:φ6@200。、对于高架区跨度为3.6m和7.1m的过梁采用单独的受力体系,见下图:

在抱框柱、构造柱位置墙体留成马牙槎,上下层砌块错开1/3砌块长度。抱框柱、构造柱模板支设时,马牙槎位置模板与墙体交接处在砌块上粘贴海绵条。抱框柱、构造柱混凝土等级为C30。(见附图1)

十字交接处

附图1 构造柱做法

4、沿墙高在框架柱上设置拉结筋,第一道拉结筋在500mm 处,上部每600mm 设2Φ6拉接筋一道,沿墙体通长设置,采用植筋的方式与框架柱连接,植筋深度为150mm 。在墙体中,拉结筋搭接位置必须保证三道绑丝,端部做成180°弯

钩。(见附图2)

墙体与框架柱连接

5、首层墙体高度超过5m 时,在墙体内设置与构造柱整浇且沿墙全长贯通的钢筋混凝土梁,5m 高墙体在-0.06m 、3.00m 标高设置圈梁两道,10m 高墙体在-0.06m 、3.00m 和窗上口标高设置圈梁三道。

有窗台的门窗洞口在窗的上下口设置圈梁,没有窗台的门窗洞口在窗的上口设置圈梁,门窗洞口超过3.7m 时,在门窗洞口中部设置圈梁,圈梁高度不超过3m 。圈梁截面尺寸为200×300mm ,与构造柱连接且沿墙全长贯通。主筋采用4φ12,箍筋φ6@100/200。

圈梁做法

6、墙底部砌筑200mm 高水泥砖撂底,上部采用200mm ×300mm ×600mm 加气混凝土砌块砌筑,灰缝横平竖直,垂直灰缝厚度为20mm ,饱满度不少于80%,水平缝厚度为15mm ,饱满度不少于90%。

7、砌块墙上的门窗洞口两侧设置抱框,抱框截面尺寸为100*200,主筋为2Φ12,拉筋为φ6@200。门窗洞口的过梁高度为300mm ,宽度为200mm ,长度为门窗洞口宽度+600mm 。外墙抱框柱位置按照建筑图施工,10m 层幕墙洞口上下两侧

比图纸洞口尺寸各扩大100mm,左右两侧各扩大50mm;18m、23m幕墙窗洞口上下、左右比图纸洞口尺寸各扩大50mm。抱框柱端部钢筋连接方式为:当洞口宽度<2100mm时,下端在结构楼板上采用植筋的方式与主体结构连接。植筋深度为15d。配筋为上铁2Φ14,下铁2Φ14,箍筋为φ6@200。当洞口宽度≥2100mm 时,抱框直通到顶板,上部钢筋端连接方式同上述钢筋下端连接方式。配筋为上铁2Φ16,下铁2Φ16,箍筋为φ6@200。(见附图4)

洞口宽度≥2100mm砼抱框做法

洞口宽度小于2100mm砼抱框做法

8、砌筑时,在墙顶与结构顶板、梁之间,在墙体砌筑完成7天后,采用水泥砖斜砌,倾斜度为60°左右,采用干硬性水泥砂浆塞实。

5.2墙体留洞及封堵

1、穿透墙体的风口、消火栓洞、电缆沟等在其后侧加设钢板网抹灰,钢板网尺寸每边大于洞口150mm。宽度超过300mm的洞口上部设置过梁。

2、砌筑墙体留洞待设备安装完毕后,用C20细石混凝土填实。

5.3墙身防潮

首层墙体砌筑时,在室内地坪下60mm处做20厚1:2水泥砂浆内加3%防水剂的墙身防潮层,室内地坪标高变化处防潮层重叠搭接,在有高低差埋土一侧的墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层,,埋土一侧在室外,做聚氨酯防水涂膜一层。

5.4墙体补强措施

在窗上下45°角部位和墙体阳角部位采用水泥砂浆加钢板网进行补强,即在该部位抹2-3mm水泥砂浆,随即压入钢板网,要求压平,不得有折皱,压入深度以见网不见色为宜,然后做抹灰层。

窗口补强示意图

6.质量保证措施

6.1质量标准

1、质量标准

(1)保证项目:

1)砂浆的品种标号必须符合设计要求。砌块接缝砂浆必须饱满,按规定制作砂浆试块,试块的平均抗压强度不得低于设计强度,其中任意一组的最小抗压强度不得小于设计强度的75%。每一工作班、每一楼层、每250m3、每一台搅拌机,不少于一组试块。

2)转角处必须同时砌筑,严禁留直槎,交接处应留斜槎。

(2)基本项目

1)通缝:每道墙2皮砌块的通缝不得超过2处,灰缝均匀一致。

2)接槎:砂浆要密实,砌块要平顺,不得出现破槎、松动,做到接槎部位严实。

3)拉结筋(或钢筋混凝土拉结带):间距、位置、长度及配筋的规格、根数符合设计要求。

(3)允许偏差项目:

6.2应注意的质量问题

1、严禁使用过期水泥或砂浆,计量要准确,搅拌时间要保证。砂浆试块的制作、养护、试压符合规定。砂浆随搅拌随用,不得浪费。

2、墙体顶端阴角部位注意保证顺直、方正,以免偏差过大影响后续施工质量。

3、构造柱部位留马牙槎符合规范要求,如无法保证可从构造柱开始排砖将小砖、半砖赶在墙体两侧端部。

7.安全事项

1、墙身砌体高度超过地面1.2m以上,必须及时搭设好脚手架,不准用不稳定的工具或物体在脚手架版面上垫高工作。高出操作时要系好安全带,安全带挂靠地点牢固。

2、垂直运输的吊笼、绳索、刹车等,必须满足荷载要求,调运时不得超荷,使用过程中经常检查,若发现问题要及时修理或更换。

3、停放搅拌机械的基础要结实平整,防止下沉,造成机械倾倒。

4、施工现场严禁吸烟,不得酒后作业。

5、从砖垛上取砖时,先取高出后取低处,防止砸人。

8、成品保护

1、砌块在装运过程中,轻装轻放,计算好各房间的用量,分别码放整齐。搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门窗口角。

2、落地砂浆及时清除,收集再用。以免与地面粘结,影响下道工序施工。

3、设备槽孔以预留为主,尽量减少剔凿,必要时剔凿设备孔槽不得乱剔硬凿损坏,可划准尺寸用刀刃镂划。如造成墙体砌块松动,必须进行补强处理。

4、手推车平稳行驶,防止碰撞墙体成品。

最详细的二次结构施工方案

大经街西区旧城(二期)住宅小区·A标段 二次结构施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 日期: 中天建设集团有限公司河北分公司 大经街西区旧城(二期)住宅小区·A标段项目部

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 2.1工程简介 (2) 2.2二次结构工程概况 (2) 3. 施工总体安排 (3) 3.1总体部署 (3) 3.2质量目标 (4) 3.3计划工期 (4) 3.4现场布置 (4) 4. 施工准备 (4) 4.1机械、工具准备 (4) 4.2人员准备 (4) 4.3技术准备 (5) 5. 主要施工方法 (5) 5.1施工范围的确定 (5) 5.2砌筑施工方法 (5) 5.4现浇混凝土构造模板施工方法 (12) 5.5脚手架 (13) 5.6线管开槽 (13) 6. 质量标准 (14) 7. 安全文明施工措施 (15) 7.1安全施工措施 (15) 7.2文明施工与环保措施 (16)

1、编制依据 2、工程概况 2.1工程简介 2.2二次结构工程概况 建筑物±0.000以下采用小型混凝土空心砌块(其构造和技术要求见05J102-1),±0.000以上采用加气混凝土砌块(其构造和技术要求见05J3-4),厚度见施工图。 后砌填充墙重度不得大于7.5kN/m3,砌块强度等级为MU5,采用DM5混合砂浆砌筑。填充墙均应后砌,并与顶部梁板顶紧砌筑。室外部分地面以下砌体材料采用MU7.5实心砖,DM5水泥砂浆砌筑。

设计概况 3. 施工总体安排 3.1 总体部署 本工程由楼层划分流水段,先上而下独自进行流水作业。

3.2 质量目标 满足工程的总体质量目标 3.3 计划工期 计划工期共177d。其中3#计划工期80d,4#、7#计划工期132d,1#、2#计划工期144d。 3.4 现场布置 本工程采用商品DM5混合砂浆和DM5水泥砂浆砌筑。砂浆存储罐和砌块加工厂分别布置于2#楼东南角和3#楼南侧。半成品加工好后用手推车运至施工电梯,经施工电梯运至相应楼层后,再由手推车运至所需部位。 4. 施工准备 4.1 机械、工具准备 4.2 人员准备

砌筑专项施工方案

砌筑专项施工方案 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、操作工艺 五、质量要求 六、成品保护 七、应注意的质量问题 八、安全措施

第一章编制依据 1 《砌体结构设计规范》GB50003-2001 2 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4 《05系列建筑标准设计图集》05J3-4 5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 第二章工程概况 合肥工程职业学院宿舍楼工程位于合肥市三元大道,建设单位为合肥高新科技培训学校,设计单位为合肥工大建筑设计研究院,监理单位为合肥工大建设工程监理公司。本工程总建筑面积为10517.7m2,六层框架结构。砌块基础选用240*115*53粘土普通砖,强度等级为MU10主体选用240*240*120空心砖,强度等级为MU2.5,砂浆强度等级为M5。 第三章施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1 砌块要求: 1)本工程采用砌块基础选用240*115*53粘土普通砖,强度等级为MU10,主体选用240*240*120空心砖,强度等级为MU2.5,砂浆强度等级为M5。 2)砌块的规格、品种、强度等级必须符合设计要求,规格一致。有出厂证明、试验报告单,进场有复试报告。 3.1.2 水泥要求:

1)一般采用32.5 级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。不同品种水泥不得混用。 2)水泥进场前分批对其强度、凝结时间、安定性等性能进行复检。合格证、试验报告齐全,有进场复试。 3.1.3 砂的要求:采用中砂,砂的含泥量不超过5%,不得含有草根等 杂物,使用前用5mm 孔径的筛子过筛。 3.1.4 石子的要求:配筋混凝土带、过梁、构造柱所用石子品质符合设计及规范要求。 3.1.5水:拌制砂浆用水必须符合国家现行标准规定。 3.1.6 其他材料:拉结钢筋、预埋件、木砖等按设计及规范要求设置。 3.1.7材料存放场地应夯实,平整,不积水,码放应整齐。装运过程轻拿轻放,避免损坏。并尽量减少二次倒运。 3.2 主要机具: 砂浆搅拌机、垂直运输机械、磅秤、手推车、筛子、胶皮管、水 平尺、小白线、灰桶、大铲、瓦刀、砌块切割工具、放线工具等。3.3 作业条件: 3.3.1 主体承重结构已施工完毕,经过有关部门验收合格。砂浆配合比经试验室确定,做好砂浆试模。 3.3.2做好放线工作,弹出轴线、墙边线、门窗洞口线,经复核,办理预检手续。 3.3.3 立皮数杆,注明门窗洞口、木砖、拉结筋等尺寸标高。间

二次砌筑施工方案..

1、编制依据 1.1合同:兰桥雅居二期拆迁安置房09#、10#工程施工合同; 1.2图纸:兰桥雅居二期拆迁安置房09#、10#结构图、建筑图及相关图纸会审,设计变更,变更洽商,甲方通知; 1.3、《兰桥雅居二期拆迁安置房09#、10#施工组织设计》 1. 4、规范、规程、标准、图集: 2、工程概况: 2.1、设计概况: 本工程为兰桥雅居二期拆迁安置房09#、10#,位于南京市浦口区。建筑总面积 33439.3m。建筑高度09#54.25m 10#楼31.9m,结构形式为框架-剪力墙结构。 建筑设计概况:

2.2、二次结构做法概况 2.2.1、09#楼: 地下室隔墙采用190*190混凝土多孔砖,主楼、商铺、物业隔墙为200厚加气混凝土砌块,其余墙体采用页岩砖,MU10(外墙、卫生间、 砌筑砂浆为M5混合砂浆(地下与室外土壤接触时采用M10水泥砂浆),顶层及女儿墙采用M7.5混合砂浆。 222、10#楼: 地下室隔墙米用190*190混凝土多孔砖,主楼隔墙为200厚加气混凝土砌块, 其余墙体采用页岩砖,MU10(外墙、卫生间、伸缩缝)。 砌筑砂浆为M5混合砂浆(地下与室外土壤接触时采用M10水泥砂浆),顶层及女儿墙采用M7.5混合砂浆。 2.3、装修范围: 根据建筑施工图的装修标准及有关图纸会审、变更、洽商和合同确定范围进行施

工。 3 .施工准备 3.1、劳动力准备 装修队伍选定在2013年3月,具体劳动力见下表。要求在劳动力进厂后,需进行进场教育。 3.2 3.3 砂浆搅拌机需作好防护工作,搭设安全防护架,室外电梯门口处需搭设安全通道。

钢筋的品种、规格及数量符合设计要求,并有质量合格证书及按要求取样复试。 3.4 、技术准备: 1、在进行二次砌筑之前,需提前将结构验收,在2013年3月8日完成地下室到3 层结构验收,在2013年6月6日,完成屋面以下结构验收。 2、技术人员根据施工图纸进行编制施工方案、技术交底,并力求施工方案的针对性强、技术交底的可操作性强,并且在施工过程中,严格进行按照交底进行监督,交底必须提前3 天交代到施工队伍。 3、每一道新工序开始前必须对操作人员进行现场交底,确保每个工人对整个工艺理解、掌握。 4、工序施工前必须严格按照“样板先行制度”落实,并留存样板验收纪录,在样板验收纪录上,必须有关于此样板项的验收标准。 5、提前将需砌筑部位位置线提前放出,自检合格后,待项目部质检员与测量员一起验收通过,待监理验收通过后,方可进行砌筑。验收时,按楼层进行验收,并提前将测量放线墙上建筑1m线。 6、混凝土(强度等级为C20 ,进场材料必须满足设计要求的强度等级。 3.5 、施工现场布置:考虑到装修材料堆放区域,故需提前将必须的场地道路硬化完毕。 09#楼设置2 台室外电梯用于装修施工及上下人。 具体场地布置图详见装修期间现场布置图。

内墙砌筑工程施工方案

天沐宾馆砌筑工程施工方案 一、工程概况砌筑范围:根据建设单位确认的施工图纸砌体材质(尺寸及抗压强度 M5\M7.5\M10 ):粉煤灰实心砖、粉煤灰空心砖、水泥发泡砖、红砖(电梯井)砌筑砂浆的型号: M7.5 水泥砂浆(用于地下) Mb5.0 专用砂浆砌筑(用于地上) 二、施工难度 1、层高大,超高施工,上料难度大,功效降低 ; 2、外墙已施工完成,材料运输难度大,功效降低。 3、存在较大数量的窄墙(90 单皮墙),技术难度很大,功效很低。 4、墙体转角多、墙体分散、零乱,影响施工功效。 5、外墙已完成、内部施工需进行临时照明。 6、临时变更较多,造成一定的窝工、误工,也对整体施工计划安排造成影响。 7、管道井、风井内壁均需抹灰,空间狭小,抹灰难度大。 8、四季大厅(P~S 轴交 3~7 轴,搭设高度: 6.000~15.300 米)搭设悬挑搭设双排脚手架。 裙楼西侧中空( N 轴交 3~7 轴、 J 轴交 3~7 轴,搭设高度: 6.000~25.700 米;3 轴交 J~1/N 轴、7 轴交 J~1/N 轴、 3 轴交 E~G 轴、7 轴交 E~G 轴,搭设高度: 10.800~19.200 米)搭设双排脚手架。 裙楼西侧中空( 1/3~4 轴交 G~H 轴、 6~1/6 轴交 G~H 轴,搭设高度: 6~15.6 米; E~G 轴交 3~7 轴搭设高度: 6~25.7 米)满搭脚手架。

宴会厅( 30 轴交 K~M 轴、 32 轴交 K~S 轴,搭设高度:-0.400?10.800 米;30轴交M?1/T 轴、1/T轴交20?30 轴、24 轴交M~Q 轴、 M 轴交 24~30 轴,搭设高度: -0.400?14.500 米; 20 轴交 Q ?1/T 轴、 Q 轴?20?24 轴,搭设高度: -0.150?14.550 米)搭设双排脚手架。 东大堂( G 轴交 29?34 轴、 34 轴交 G?K 轴、 K 轴交 32?34 轴、 K 轴交 28?30 轴,搭设高度: -0.400?11.850 米)搭设双排脚手架。 南大堂(10 轴交B?J 轴、14 轴交B?J 轴,搭设高度:-0.150?14.785 米; 1/B 轴交 9?10 轴、 1/B 轴交 14?15 轴、 9 轴交1/B?E 轴、 15 轴交 1/B?E 轴,搭设高度: -0.150?10.390 米; B 轴南侧交 10?14 轴,搭设高度: -0.150?7.800 米; 10 轴交J?1/L 轴、14 轴交J?1/L 轴,搭设高度:6.000?14.785 米)搭设双排脚手架。 南大堂( 1/L?M 轴交 10?14 轴板低抹灰,搭设高度: 6.000? 14.025 米)满搭脚手架。 宾馆塔楼二层( A~C 轴交 18~33 轴按摩包房、卫生间 及走廊,搭设高度: 6.000~12.900 米)满搭脚手架。 西侧裙楼三层半设备间(E轴交3?7轴,1/N轴交3?7 轴、 G 轴交 3~7 轴、 J 轴交 3~7 轴山墙)搭设双排脚手架。 塔楼八层半( 21?30 轴交 A?F 轴水箱间、管道井及山墙等)搭设双排脚手架。

墙体砌筑施工方案.

填充墙砌体工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000; 3、《一期一阶段工程》施工组织设计; 4、《建筑施工手册》第四版; 5、调试厂房2011.05版结构设计图纸及最新版建筑设计图纸; 6、《一期一阶段工程》施工合同; 二、工程概况: 广东南车轨道交通基地调试厂房由主厂房及辅助生产间组成,调试厂房建筑面积为16229.3M2,为门式钢架体系,总建筑高度为11.6m;辅助厂房为2层框架结构生产间,结构高度为11.4m; 调试厂房及辅助生产间墙体由砌体墙体及钢结构围护墙体组成,其中砌体墙体分水泥灰砂砖墙体及蒸压加气块墙体两种。调试厂房四周1.2m以下采用240厚MU15蒸压灰砂砖砌筑,砂浆标号±0.00以下为M7.5,以上为M5.0;辅助生产间外墙1.2m以下采用200厚蒸压灰砂砖砌筑,1.2m以上采用200厚蒸压加气块砌筑;内墙采用蒸压加气块砌筑,砂浆强度同厂房。辅助生产间一层内墙墙体底部位于卫生间及淋浴室处须浇筑200高同墙宽的C20素混凝土带,其余墙底采用水泥灰砂砖砌筑200高同墙宽基础;二层墙体均须浇筑混凝土带;加气块顶部采用水泥灰砂砖压顶。 二、施工准备: 1、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,蒸压灰砖的规格为200×110×50mm,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。加气块强度等级≥MU5.0;水泥灰砂砖强度等级为MU15。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑专项 施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积㎡,垫层砼均为100mm厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高,建筑面积㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高米,建筑面积㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位:

设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排 填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。

砌筑工程施工方案

砌筑工程 3.4.1浆砌石体砌筑 (1)一般要求 ①砂浆必须要有试验配合比,强度须满足设计要求,且应有试块试验报告,试块应在砌筑现场随机制取。 ②砌筑前,应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润。 ③砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到 2.5Mpa 后才可继续施工;在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除;砌筑时应避免震动下层砌体。 ④勾缝多浆标号应高于砌体砂浆;应按实有砌缝勾平缝,严禁勾假缝,凸缝;勾缝密实,黏结牢固,墙面洁净。 ⑤砌石体应采用铺浆法砌筑,砂灰浆厚度应为20-50mm,当气温变化时,应适当调整。 ⑥采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不同时砌筑的面,必须留置临时间断处,并应砌成斜搓。 ⑦砌石体尺寸和位置的允许偏差,不应超过有关的规定。 (2)块石、毛石砌体 ①砌筑基础的第一皮石块应座浆,且将大面朝下。 砌体基础扩大部分,若做成阶梯形,上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的块、毛石应相应错缝搭接。 ②砌体应风皮卧砌,并应上下错缝、内外搭砌,不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。 ③砌体的灰缝厚度应为20-30mm,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。 ④砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。 ⑤石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开,一般每0.7m2墙面至少应设置一块,且同皮内的中距不应大于2m。拉结石的长度,若其墙厚等于或小于400mm 时,应等于墙厚;墙厚大于400mm 时,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。 ⑥砌体每日的砌筑高度,不应超过1.2m。 (3)料石砌体

二次结构施工方案最新版

宜宾临港经济技术开发区大学城职业教育基地-西华大学宜宾研究院项目(一期) 二 次 结 构 施 工 方 案 编制: 审核:

审批: 西安市建筑工程总公司 2018 年月 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据: (2) 三、控制要点: (2) (一)构造柱、圈梁、过梁: (2) (二)卫生间、外墙的止水 (6) (三)窗台压顶 (7) (四)预留洞口的封闭 (7) (五)植筋 (7) (六)填充墙砌筑 (10) 四、质量标准 (14) 五、质量通病防治 (16) 六、雨期施工措施 (19) 七、水电管线的埋设 (19)

一、工程概况 宜宾西华大学建设项目及大学路工程项目,本标段由9个单项工程组成,其中包含各类型厂房及设备用房、宿舍、食堂、研究生楼、教学培训楼、实验楼、研发中心。本标段由9个单项工程组成,其中包含各类型房屋建筑工程总建筑面积约14万平方米。建筑工程等级为二级,耐火等级为二级,抗震设防分类为丙类,地基基础设计等级为丙级,结构设计使用年限50年,地下防水等级为一级,结构安全等级二级。抗震设防烈度为7度。

本工程的二次结构包括:构造柱、窗台卧梁、止水坎、圈梁、过梁、压顶、填充墙等,为确保本工程二次结构的施工质量达到优良标准,特编制此二次结构施工方案。 建设单位:宜宾市科教产业投资集团有限公司 地质勘察:四川蜀康地质勘察工程公司 设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 施工单位:西安市建筑工程总公司 二、编制依据: 建筑工程施工及验收规范、国家强制性标准、质量标准和工法、施工组织设计、图纸会审及施工图纸。 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2011 《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》 13J104 《蒸压加气混凝土砌块》 GB/T11968-2006 三、控制要点: (一)构造柱、圈梁、过梁: 根据施工图纸及施工规范要求设置构造柱、圈梁、过梁、配筋带 1、构造柱 1)构造柱的位置

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积46446.93㎡,垫层砼均为100mm 厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高11.1m,建筑面积27452.73㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高10.5米,建筑面积12706.2㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积5276.48㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用M7.5混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用MU3.5,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位: 设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排

填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于1.2米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。 2)由业主、监理、施工方共同做好砌体材料等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。 3)根据设计图纸要求,提前做好砂浆的试配工作。 4)做好材料试验工作 (2)机械、用具准备 主要用具: 墙体砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨、工具袋、切割机、撬棍、笤帚、水

砌体工程施工方案

1.工程概况 百桥花园小区11#、25#房工程,建筑面积分别为5452m2、6495m2,框架结构7层,底层自行车库和汽车库,二层以上均为住宅,底层层高2.2m,标准层层高2.9m,室内外高差0.35m,檐高19.95m,建筑物高21.675m。 2.砌体部位概况 3.施工部署 3.1施工安排 基础墙先砌墙后浇柱。主体结构KP1型多孔砖墙,先砌墙后浇柱梁混凝土, KM1型空心砖墙,先浇柱梁混凝土后砌墙。 所有构造柱均先砌墙后浇柱,柱与墙接合面,均采用留成大马牙槎,以提高墙体与构造柱的连接强度。 外墙面装饰块、装饰窗套均采用C20细石混凝土预制,(预制时正面和四周侧面用原浆紧光,做到安装后不再粉刷),在砌墙和预制时预埋好铁件,外墙面基层抹灰前用电焊焊接安装,以保证装饰块位置正确。 所有门窗均采用预留洞口法后塞安装。 施工阶段利用自升式塔式起重机配合材料垂直运输、机具的起吊和就位。 配350升混凝土搅拌机1台砂浆搅拌。 3.2施工准备 3.2.1完成室外及房心回填土,或完成楼板结构施工。 3.2.2办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3.2.3按标高抹好水泥砂浆防潮层。 3.2.4弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 3.2.5按设设标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15~20m,或每道墙的两端。

3.2.6有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模。 3.3材质要求 3.3.1砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有出厂材质证明。承重结构必须做复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。 3.3.2水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有出厂检验报告、复试报告单。 3.3.3砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 3.3.4掺合料:白灰熟化时间不少于7天。 3.3.5其它材料:墙体拉结筋,预埋件、已做防腐处理的木砖等。 3.4主要机具准备 3.5施工流水段划分

二次结构施工方案

目录

1.编制依据 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 6、《砖墙建筑构造(烧结多孔砖与普通砖、蒸压砖)》04J101 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011版)GB50204-2002 8、《安徽省住宅工程质量通病防治技术规程》DB341659-2012 9、《住宅建筑构造》11J930-1 10、《砌体填充墙结构构造》12G614-1 11、《建筑施工手册》第五版 12、《建筑工程施工质量标准》 13、华邦蜀山里施工图纸及合同 14、华邦蜀山里施工组织设计 2.工程概况 2.1. 基本简介 工程名称合肥华邦蜀山里项目 工程地址合肥市蜀山区振兴路与田埠西路交叉口 建设单位合肥华墅置业投资有限公司 勘察单位合肥建材地质工程基勘察院 设计单位安徽寰宇建筑设计院 监督单位合肥市建筑质量安全监督站 监理单位安徽南巽建设项目投资管理有限公司 总包单位中建一局集团第五建筑有限公司 建筑面积约28万平方米 工程造价 4.277亿元 计划开工时间2014年10月1日 总工期总工期为610天 质量目标单位工程一次交验合格率100% 合肥市优质结构奖(琥珀杯),局精品杯。 合同承包范围项目由7栋31-34层、2栋18层、4栋11层高及小

高层、多层商业、幼儿园、小学及配套设施、地下 普通车库、地下人防车库工程等建筑业态组成工程主要功能或用途住宅、商业、幼儿园、小学及社区配套服务。 2.2. 分项工程概况 华邦蜀山里小区工程总建筑面积约为27.8万m2,由住宅楼1#~3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、15#、16#,商业18#~31#楼组成,其中6#楼33层,建筑高度93.1m,层高:负一层层高 4.3m,一层层高 3.87m,二层以上层高2.9m;10#楼33层,建筑高度93.1m,层高:负一层层高 4.3m,一层层高 3.87m,二层以上层高 2.9m;11#楼35层,建筑高度99.1m,层高:负一层层高 4.4m,一层层高3.97m,二层以上层高 2.9m。主体结构已施工结束并具备验收条件,同时具备填充墙结构、厨卫间排风道安装、装饰装修、水电设备安装的施工条件。 3.施工部署 3.1. 总体规划 本工程的二次结构主要包括以下施工内容:填充墙、构造柱、拉结筋、止水 反梁、过梁、压顶等等。 为了保证二次结构的施工质量,同时按照约定进度计划顺利竣工,更好的为业主服务,项目部组织成立了二次结构管理工作小组。 组长:黄增强 副组长:高红 技术负责人:刘志 质量安全负责人:王陈 现场负责人:陆祥 材料员:黄龙舟 实验员:莫俊杰 成员:刘子然,黄登辉,许翔,张玮玮,黄磊,刘姣姣,陈斯,王羽超,付玉成 治,季陈发,章开稳,胡荣海

二次结构砌体方案

二 次 结 构 砌 体 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:西安云正建设工程有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (1) 三、施工准备 (2) 四、加气混凝土砌块施工 (3) 五、施工技术措施 (5) 六、保证项目质量标准 (6) 七、基本项目 (6) 八、应注意的质量问题 (7) 九、工程试验 (7) 十、质量保证措施 (8) 十一、安全文明施工措施 (9) 十二、成品保护措施 (9) 十三、环境保护措施 (9)

二次结构砌体方案 二次结构砌体施工方案: 一、工程概况: 非承重内隔墙,外围护墙全部采用加气砼砌块砌筑,填充墙的厚度有370mm、250mm等规格,其中局部有120mm厚填充墙为外围护墙,250mm为内墙,120mm为洗手间墙,370mm为局部外墙。墙依据图纸要求及图集砌筑,砌筑砂浆为M7.5水泥砂浆,砌块强度等级为MU4.0,密度≤600kg/m3,砌体底部及顶部斜砌使用的烧结页岩砖强度等级为MU10,砌体结构中圈梁,构造柱,配筋带,抱框柱砼强度等级为C30、C40、C25、C15等。 二、施工部署: (1)质量目标:本工程质量目标为合格,二次结构工程的质量目标为合格,各分项工程合格率100%; (2)施工顺序:根据现场实际情况,二次结构整体施工先后顺序为:从上向下,首先是四层砌筑,然后是六层砌筑; (3)施工准备工作任务划分,劳动力均衡需求量如下: (4)劳动力需求:

(5)材料进场及存放: ①所有材料按计划进场,材料股负责人及时供应,材料进场后由 项目负责人、技术员、质检员同时验收,合格后方可使用于工程中; ②水泥、砂、石、预拌砂浆、砼轻集料砌块等材料按现场平面布 置图堆放。 (6)施工现场平面布置: 二次结构施工时,应根据现场重新按照装修施工需要进行布置,但尽量利用现有的水电等设施及现场硬化路面,在主楼东侧中间位置设置一部物料提升架。 三、施工准备: A、专业技术人员熟悉图纸,对于图纸有问题的地方及时与设计解决; B、编制主要材料及机具的需要用计划,物资设备部门按计划分批按时组织进场; C、专业技术人员编制分项工程技术交底,并及时问项目总工及施工人员进行图纸及分项工程技术交底; D、外管部门做好劳动力计划,并组织评审及选择工作。

二次结构施工方案

二次结构施工方案 1.编制依据 (1)北京市横聚油田化学剂有限公司宿舍楼施工图纸 (2)《砖砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 2.施工预备 技术预备:项目经理部组织技术、生产人员熟悉图纸,把握施工图的内容,要求和特点,进行二次放线,二次结构放线以原有操纵线为准。 作样板,选择一道内墙进行砌筑样板施工,施工重点放在轴线位移、墙免垂直度、表面平坦度、混凝土墙和柱的拉结筋放置,组织人员现场样板交底。 和谐好各专业相互配合,幸免不必要的剔凿。 3.填充墙的砌筑 (1)砌前撂底:按照墙在轴线位置及门口洞的位置,按上述数据和墙身长度及叠起方式,先用砖试摆,使其符合模数,符合要求后进行正式砌筑。 砌筑方法:.采纳三.一砌法即一块砖、一铲灰、一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑砖方法。墙每砌筑500MM应当设26的钢筋拉结,埋入深度为每边大于等于1000MM,其末端另加90度弯钩。 砖墙接槎:砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,对不能砌筑又必须留槎的临时刻断处,应砌成斜槎,斜差长度不小于墙高的,当不能和留斜槎时,可留直槎但必须设拉结筋,其数量为砖许多于1000MM,末端应友90度的弯钩。 4.砖砌体工程的质量要求和安全技术。 质量要求 (1).砖产品合格证书,产品性能检测报告和砂浆试验报告符合设计要求。

(2).组砌方法应符合规定,不得有同缝,拐角和纵横交接出接槎要密实,直槎应符合规定留设拉结筋。 (3)预留孔洞要准确,并符合设计和规范要求。砂浆应饱满,饱满度不小于白分之八十五。 砖砌体的尺寸、位置和砌体的质量要在承诺偏差之内。 安全技术: 砌筑操作前必须检查操作环境是否符合安全要求,安全设施和防护用品是否齐全。 砌墙时,超过一定高度应搭设脚手架,脚手架必须牢固稳固,架上堆放材料不得过多,砖的堆放度不得超过三批砖高,砍砖时应向内,注意不要掉砖伤人。 北京市恒聚油田化学剂有限公司动力车间、聚合车间 钢筋施工方案 北京市通州草厂建筑公司 北京市通州草厂建筑公司第七项目部

主体砌筑工程专项施工方案

ff 主体砌筑工程专项施工方案 目录 1.编制依据 2.工程概况 3.施工准备 3.1 技术准备 3.2 材料准备 3.3 人员准备 3.4 施工机具准备 4 设计及施工规定和要求 4.1 原材料 4.2 砌筑砂浆 4.3 构造柱 4.4 墙拉筋 4.5 圈梁、过梁 4.6 钢筋植筋 5 施工部署 5.1 施工顺序 5.2 工艺流程 6 施工方法 6.1 砌筑前准备 6.2 墙体砌筑 7 质量要求及保证措施 7.1 质量要求 7.2 材料试验控制

ff 7.3 资料控制 7.4 质量保证措施 7.5 冬季施工措施 8 成品保护 9 安全施工管理 10 文明施工管理 一、编制依据

ff 本工程的施工合同 本工程施工图及图纸会审纪要 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 行业标准《砌体砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 本工程经审核、批准的《施工组织设计》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004) 《建筑物抗震构造详图》(03G329-1、2、3、4、5) 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T70-2009) GB5101-2003《烧结普通砖》 GB13544-2000《烧结多孔砖》 GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》 GB 6566-2001 《建筑材料放射性核素限量》 烧结的页岩系列产品符合GB9196-88标准规定的标准 二、工程概况 某一商住楼框架结构层数为4层,首层层高3.6米,二层及以上层高为3.0米,户型为:一梯两户,共一单元。户内结构为两房一厅一卫一厨。墙体砌筑材料为多孔页岩mu10常用的 MU10,240*115*90砌块,大楼外墙墙厚为240mm,宅内隔墙为180mm,入户门洞:1000×2000mm,其他门为0.8m×2.0mH。每户外窗四个,尺寸为1.8m ×2.3mH。现主体已封顶,计划砌体的工期为20天。

二次结构加气块砌体方案

唐山南堡开发区丽馨园小区二期工程承德宏浩建筑安装工程有限公司 目录 第 1 章编制说明 1.1 工程概况 (2) 1.2 编制依据 (2) 第 2 章施工部署 2.1 质量目标 (2) 2.2 施工顺序 (2) 2.3 劳动力配置 (3) 2.4 机械配置 (3) 2.5 材料进场及存放 (3) 第3章施工准备 3.1技术准备工作 (3) 3.2材料准备及材料要求 (4) 第4章施工方法及工艺 4.1墙体砌筑测量放线 (4) 4.1.1控制轴线的测设 (4) 4.1.2楼层内各位置的引线 (4) 4.1.3高程控制线引测 (5) 4.2作业条件 (5) 4.3填充墙砌筑 (5) 第5章质量保证措施 5.1质量保证总体措施 (7) 5.2质量标准 (7) 第6章成品保护措施 (11) 第7章安全、文明施工保证措施 (11)

第1章编制说明 1.1工程概况 工程名称:南堡开发区丽馨园小区二期工程 建设单位:唐山增丰房地产开发有限公司 设计单位:河北天昊建筑设计有限公司 建筑面积:101#楼7411.24㎡;102#楼—107#楼6624.96㎡;108#楼7219.55㎡;109#楼—110#楼8832.29㎡;111#楼9833.48㎡;207#楼4425.28㎡。 建筑层数:地下一层;地上11层。 建筑层高:主体檐高:33.4m。 1.2编制依据 1、丽馨园二期工程施工图纸; 2、《砌体工程质量验收规范》(GB50203-2002); 3、建筑工程质量验收统一标准(GB50300-2001); 4、砌体填充墙结构构造06SG614-1; 5、混凝土砌块建筑技术规程DB29-85-2004 第2章施工部署 2.1.质量目标 本工程将作为我公司2012年的重点工程,进一步发展良好的社会信誉,确保主体结构达到市优质工程。 2.3、劳动力配置 手推车、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、线坠、卷尺、皮数杆、小水桶、扫把、电锤等; 2.5、材料进场及存放 1、所有材料按计划提前一周进场,材料进场后由搂号负责人、施工员、质检员同时验收、合格后方可使用,有复试要求的经试验合格后方可使用于工程中。 2、砌块等材料按现场楼层需要布置堆放,为减轻楼面荷载,严禁集中堆放。 第3章施工准备 3.1、技术准备工作 1、专业技术人员熟悉图纸,对于图纸有问题的地方及时与设计联系解决。 2、编制主要材料及机具的需要计划,物质设备部门按计划分批按时组织进场。 3、专业技术人员编制分项工程技术交底,并及时向工长及施工人员进行图纸及

砌筑工程施工方案2

中铁建大厦砌筑工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2000; 3、中铁建大厦施工图纸; 二、工程概况: 中铁建大厦是由深圳市中铁建投资有限公司投资兴建的超高层甲级写字楼,金田路和福中三路交叉口的东北角。场地大致为一方形地形。本大厦是由一座38层塔楼,一座2层楼的裙房和四层地下室组成。本工程建设用地面积4980.1平方米,总建筑面积90149平方米。 本工程墙体部分由钢筋砼墙体和外墙的填充墙体及室内、地下室分隔墙体组成,所有砌块及水泥 砖均采用M5水泥砂浆砌筑。 地下室防火隔墙及设备用房围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块,M5水泥砂浆砌筑,地下室筒 体管井用100mm厚加气混凝土砌块砌筑。 地下室生活水池中的240mm厚导流墙用水泥砖,M5水泥砂浆砌筑。 二层以上及屋顶、机房外墙填充墙体使用200mm厚加气砼砌块砌筑,墙用200mm厚加气砼砌块砌筑,管井用100厚加气砼砌筑。通风、排烟竖井随砌随抹1:2水泥砂浆,表面光滑。 三、施工准备: (一)、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,水泥砖的规格为240×115×53,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量 项目指标

优等品一等品合格品 5 4 3 (1)尺寸允许偏差长度L1 3 +3,- 4 2 宽度B1 3 +3,- 4 2 高度H1 (2) 缺棱 掉角个数,不多于(个) 0 1 2 最大尺寸不得大于(mm) 0 70 70 最小尺寸不得大于(mm) 0 30 30 (3)平面弯曲不得大于(mm) 0 3 5 (4) 裂纹条数不多于(条) 0 1 2 任一面上的裂缝长度不得大于裂纹方向的 0 1/3 1/2 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 0 1/ 3 1/3 (5)爆裂,粘模和损坏深度不得大于(mm) 10 20 30 (6)表面疏松,层裂不允许不允许不允许

二次结构砌筑方案

二次结构砌筑方案 1砌筑概况 外墙:300厚的砂加砌混凝土砌块墙体,墙体冷桥处外附100厚砂加气混凝土砌筑内墙:200厚加气混凝土砌块。 采用的砂浆为混合砂浆,强度等级为M5.0 ,采用预拌混合砂浆。 2砌体砌筑施工 2.1材料要求 砌块砖:规格、尺寸、强度等级符合设计要求,有出厂合格证及复试报告。 水泥:32.5普通硅酸盐水泥,用出厂合格证及检验报告。 其他材料:墙体拉结筋及预埋件等。 2.2主要施工机具 瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、小水桶、灰槽、砌块砖夹具、扫帚等。 2.3施工作业条件 对进场的砌块型号、规格、数量和堆放位置、次序等进行检查、验收、能满足施工要求。砌块应按不同规格和强度等级整齐堆放。堆剁上应设标志。堆放场应平整,并作好排水。 所有机具设备已准备好,并安装就位。 根据施工图要求制定施工方案,绘制好砌块排列图,选定砌块吊装路线。 砌块基层已经清扫干净,并在基层上弹出墙的轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。 砌块表面的污物、泥土等清理干净。 立好皮数杆,复查基层标高。根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,保证砌体尺寸符合设计要求。 2.4施工工艺流程 找平→放线→立皮数杆→排列砌块→拉线→砌筑→勾缝 2.5施工方法 砌筑前应在基础面上定出各层的轴线位置和排数。 砌筑前应按砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。砌筑采用“挤灰挤浆”先用瓦刀在砌块底面的周肋上满披灰浆,铺长度为2~3m,再待砌的砌块端头满披头灰,然后双手搬运砌块,进行挤浆砌筑。

砌块应尽量采用主规格砌块,用反砌法砌筑,从转角或定位处开始向一侧进行。内外墙同时砌筑,纵横梁交错搭接。上下皮砌块要求对孔、错缝搭砌,个别不能对孔时,允许错孔砌筑,但是搭接长度不应小于90mm 。无法保证搭接长度时应在灰缝中设置构造筋或加钢筋网片拉结。 砌体灰缝应横平竖直,砂浆严密。水平砂浆饱满度不得底于90%,竖直灰缝不低于60%,不得用水冲浆灌缝。水平和垂直灰缝的宽度应为8~12mm 。 墙体临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。如必须留槎应设直径4mm 钢筋网片拉结。 墙上预留孔洞、管道、沟槽和预埋件,应在砌筑时预留或预埋,不得在砌好的墙体上凿洞。 如需移动已砌筑好的砌块,应清除原有的砂浆、重铺新砂浆砌筑。 在墙体的下列部位,空心砌块应用混凝土填实:底层室内地面以下砌体、楼板支承处如无圈梁时,板下一皮砌块等。 砌块每日砌筑高度应控制在1.5m 或一步脚手架高度,每砌完一楼层后,应较核墙体的轴线位置和标高。 门、窗安装前,先将弯成Y 或U 型的钢筋埋入混凝土小型砌块墙体的灰缝中,每个门、窗洞的一侧设置两只,安装门窗时用电焊焊接。 在砌筑过程中,应采用原浆随砌随收缝法,先勾水平缝,后勾竖向缝。灰缝与砌块面要平整密实,不得出现丢缝、瞎缝、开裂和粘结不牢等现象。 3 砌筑施工注意事项 框架柱与填充墙的交接处,沿高度每隔500mm 用2Φ8钢筋与柱拉结。钢筋由柱边伸出,进入墙体内的长度如图: 墙体内应尽量不设脚手眼,如必须设置时可用半块砌块砌筑,利用其孔洞作为脚手眼,砌体完成后用C15混凝土填实。 L≥700且≥墙长的1/5(6、7度) a.中柱与外墙连结 L沿墙全长贯通(8、9度) L≥700且≥墙长的1/5(6、7度) b.中柱与内、外墙连结 L沿墙全长贯通(8、9度)

相关文档