文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路用瓷一玻璃复合绝缘子可靠性分析

输电线路用瓷一玻璃复合绝缘子可靠性分析

输电线路用瓷一玻璃复合绝缘子可靠性分析
输电线路用瓷一玻璃复合绝缘子可靠性分析

万方数据

万方数据

万方数据

广东电网有限责任集团公司输电线路悬式绝缘子选型导则

广电生〔2016〕114号附件 广东电网有限责任公司 输电线路悬式绝缘子选型导则 广东电网有限责任公司 2016年12月

目录 前言 (1) 修编说明 (2) 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 定义和术语 (5) 3.1 电弧距离 (5) 3.2 爬电距离 (5) 3.3 统一爬电比距 (5) 3.4 现场污秽度 (5) 3.5 现场污秽度等级 (5) 3.6 爬电距离有效系数 (5) 3.7 爬电系数 (6) 3.8 沿海强风区 (6) 3.9 重要交叉跨越 (6) 4 外绝缘配置原则 (6) 4.1 一般规定 (6) 4.2 统一爬电比距配置要求 (6) 4.3 不同污区统一爬电比距配置要求 (7) 4.4 不同类型绝缘子爬电距离有效系数K (7) 5 绝缘子使用原则 (7) 5.1 一般规定 (7) 5.2 悬垂串绝缘子选择 (8) 5.3 耐张串绝缘子选择 (8) 5.4 双联串绝缘子选择 (8) 5.5 特殊区段绝缘子选择 (8) 5.6 绝缘子伞型选择 (9) 6 绝缘子入网条件 (9) 6.1 玻璃绝缘子 (9) 6.2 复合绝缘子 (9)

前言 本导则根据国内输电线路悬式绝缘子的生产制造技术水平、应用情况、运行经验,国家、行业及南方电网公司相关制度、标准,以及南方电网公司、广东电网有限责任公司对输电线路悬式绝缘子管理的要求,对输电线路外绝缘配置、悬式绝缘子选型使用原则以及入网条件进行了规范。 本导则主要起草人:陈剑光、张英、黄振、彭向阳、周华敏、朱文卫。 本导则由广东电网有限责任公司生产设备管理部部提出、归口并解释。 本导则自发布之日起实施。执行中的问题和意见,请及时反馈至公司生产设备管理部。

输电线路绝缘子及其连接金具的选择

输电线路绝缘子及其连接金具计算 河北兴源工程建设监理有限公司许荣生 最大使用应力=计算拉断力×新线系数×40%÷导线截面积 年平均使用应力=计算拉断力×新线系数×年平均系数÷导线截面积 实际使用应力=计算拉断力×新线系数÷安全系数÷导线截面积 一、已知条件见下图 该图为JL/G1A-240/30导线35kV输电线路的双联耐复合绝缘子串组装图。根据GB/T 1170-2008国家标准《圆线同心绞架空导线》,JL/G1A-240/30的额定拉断力为75.19kN,由于线路导线上有接续管、耐张管、补修管,而使得导线的计算拉断力降低,故设计使用的导线保证计算拉断力为其实际额定拉断力95%;根据2009年5月编制的“河北省南部电力系统污秽区分布图”该线路处于Ⅳ级污秽区,其线路标称电压爬电比距为3.2~3.8cm/kV。试选择该线路的绝缘子及其连接金具,满足设计规范要求的机械强度及电气强度。 二、计算依据 1.《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010; 2. 《圆线同心绞架空导线》GB/T 1170-2008; 3.《110kV~750 kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010。

三、计算 1.导线最大使用张力 根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010的第5.2.3“导线或地线的最大使用张力不应大于绞线瞬时破坏张力的40%”的要求,JL/G1A-240/30的导线最大使用张力为 75.19kN×95%×40%=28.572kN。 2.绝缘子及连接金具的机械强度 根据《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010的第5.36.1 ”。 “绝缘子和金具的机械强度应按下式验算:kFkF U 2.1合成绝缘子的额定破坏机械强度的选择:

瓷砖产品技术参数

瓷砖产品技术参数-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

产品技术参数名词 1、吸水率:是表示物体在正常大气压下吸水程度的物理量,用百分率来表示。(吸水率是指石材在标准大气压力下吸水的能力。以石材所吸收的水份来量测,并以百分数表示之。石材的吸水率是由其中空隙的数量和大小、颗粒相互排列的方式。石材是否容易潮湿、和从空隙中排除空气的情况等因素而定。吸水率愈小石材愈紧密坚硬,例如坚硬的火成岩其吸水率往往不超过1%,一些密实的沉积岩为3%左右,一些疏松的沉积岩则常达8%或8%以上。石材的吸水率愈大,则其工程性质就愈差。) 2、边长:边长是指平面图形每条边的长度。 3、厚度:定义:物体上下相对两面之间的距离。指物体之厚薄程度。符号“T”,单位为mm。 4、边直度偏差:陶瓷砖棱边的中心部位偏离规定直线(距棱边两端适当距离的两点连线)的距离。 5、直角度:陶瓷砖角与标准直角相比的变形程度,用%表示。 Y(伽马)=德尔塔δ/L______×100 式中:γ——陶瓷砖直角度,%;δ——陶瓷砖在距砖边5mm处测量时表的读数,mm; L——陶瓷砖边长-10,mm。 6、平整度:加工或者生产某些东西时,表面并不会绝对平整,所不平与绝对水平之间,所差数据,就是平整度。(数值越小越好)。 7、破坏强度:力学上,材料在外力作用下抵抗破坏(变形和断裂)的能力称为强度。 8、断裂模数:就是把构件放在一个专用的检测设备上,上下两端同时用力向该构件挤压,看它在这种高压强度下多少mpa就压断了,能承受多少mpa,单位是(MPA兆帕)国标是要查表的各种构件不一样.欧洲标准和国标是一样的.计算方法:破坏强度*1.5再除以构件厚度=值 9、抗热震性:指材料在承受急剧温度变化时,评价其抗破损能力的重要指标。各测试值之间越接近,精密度就越高。反之,精密度就越低抵抗损伤的能力。曾称热稳定性,热震稳定性,抗热冲击性,抗温度急变性,耐急冷急热性等。 10、抗冻性:指材料在吸水饱和的状态下经历多次冻融循环,保持其原有性质或不显著降低原有性质的能力。 11、耐化学腐蚀:狭义的腐蚀是指金属与环境间的物理和化学相互作用,使金属性能发生变化,导致金属,环境及其构成系功会受到损伤的现象。 12、耐污性:绝缘子受到各种粉尘、盐雾、有害气体的一定污染后,在雨、露、霜、雪等不同环境条件下,仍能正常运行而不发生闪络(造成跳闸事故)的性能。 2

绝缘子型号

NLD耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,用耐张线夹起锚固作用。适用于中小截面导线。 耐张线夹分三大类即:螺栓式耐张线夹,压缩型耐张线夹,楔型线夹。 螺旋式耐张线夹型号有:NLD-1, NLD-2, NLD-3, NLD-4. 型号含义:N-耐张线夹L螺旋形,D倒装式。95钢绞线需选用NLD-3比较合适。 盘形悬式陶瓷绝缘子(钢化玻璃绝缘子):X-3C、X-4C、XP-4.5、XP-4.5C、XP-70C、XP-70、XP-100、XP-120、XP1-120、XP-160、XP1-160、XP2-160、XP3-160、XP4-160、XP5-160、XP6-160、XP7-160、XP8-160、XP9-160、XP10-160、XP11-160 、XWP1-70、XWP2-70、XWP3-70、XWP4-70、XWP5-70、XWP6-70、XWP7-70、XWP8-70、XWP1-100、XWP2-100、XWP3-100、XWP6-100、XWP2-120、XWP3-120、XWP-160、XWP1-160、XWP2-160、XWP3-160、XWP6-160、XWP7-160 针式绝缘子:P-6T、P-6M、P-10T、P-10M、P-15T、P-15M、P-15T16、P-20T、P-35T.PQ1-10L、PQ1-10LT、PQ2-10T、PQ2-10L、PQ2-10LT、PQ2-10BT、PQ2-10BL、PQ2-10BLT 柱式绝缘子:PS15/300、PS15/500、PS20 横担绝缘子:S-185、SC-210、S-185、S-210、S-280、S-380 棒形悬式复合绝缘子:FXBW4-10/70、FXBW4-10/100、FXBW4-35/70、FXBW4-35/100、FXBW4-66/70、FXBW4-66/100、FXBW4-110/70、FXBW4-110-100 FXBW4-220/100、FXBW4-220/160、FXBW4-330/160 针式复合绝缘子:FPQ3-10/4T16、FPQ3-10/5T18、FPQ3-10/6T20、FPQ4-10/3T20、FPQ4-10/4L20、FPQ4-10/5M20、FPQ-20/3T20、FPQ-35/2T20 支柱复合绝缘子:FZSW-10/4、FZS-35/6、FZSW-66/6、FZSW-66/8、FZSW-110/10、FZSW-220/10 横担复合绝缘子:FS-10/2.5、FS-10/5、FS-35/5、FS-35/10、FS-66/5、FS-66/10、FS-66/12.5、FS-110/8、FS-110/10、FS-110/16、FS-220/5、FS-220/8等绝缘子 悬式绝缘子 X-3,X-3C,X-4.5,XP-4.5C,XP-70,XP-70C,XP-100,XP-120,XP-160,XWP-70,XWP-100,XWP-120,XWP-160,XMP-70,XMP-100,XMP-120,XMP-160,XHP-70,XHP-100,XHP-120,XHP-160。 复合悬式绝缘子 FXBW4-10/70,FXBW4-35/70,FXBW4-66/70,FXBW4-110/70,FXBW4-220/100,FXBW4-220/160,FXBW4-330/160,FXBW4-500/180。 高压悬式绝缘子X-3GB/T 7253-2005,X-3CGB/T 7253-2005,X-4.5GB/T 7253-2005,X-4.5CGB/T 7253-2005 XP-6GB/T 7253-2005,XP-6CGB/T 7253-2005 XP-7GB/T 7253-2005XP-7CGB/T 7253-2005XP-10G B/T 7253-2005 XP-16GB/T 7253-2005 XP-21GB/T 7253-2005 XP-30GB/T 72 53-2005 XP-60GB/T 7253-2005 XP-70GB/T 7253-2005 XP-70CGB/T 7253-20 05 XP-70GB/T 7253-2005 XP-70GB/T 7253-2005 XP-100GB/T 7253-2005 XP -120GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 7253-2005 XP-21 0GB/T 7253-2005 XP-300GB/T 7253-2005 XP-400GB/T 7253-2005 XP-70GB /T 7253-2005 XP-100GB/T 7253-2005 XP-120GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 7253-2005XP-160GB/T 7253-2005 XP-160GB/T 725

浅谈高压架空输电线路绝缘子的选用_姜海生

浅谈高压架空输电线路绝缘子的选用X 姜海生 (内蒙古电力勘测设计院,内蒙古,呼和浩特 010020) 摘 要:本文首先论述了绝缘子在架空输电线路中的重要作用,然后对现有的几种绝缘子优缺点进行了详细论述,最后提出了在工程中选用绝缘子的几点建议。 关键词:架空输电线路;绝缘子;选用 绝缘子是架空输电线路主要构件之一,它的正确选用直接关系到电网的安全和稳定运行。随着高压架空输电线路的大规模建设,对绝缘子的需求越来越多,要求也越来越高,并要求运行维护工作量尽量减少。随着电力系统主网架向大容量、特高压方向发展,绝缘子安全稳定的运行和减少运行维护及停电检修更显得极为重要。 绝缘子质量的优劣对确保安全供电关系极大,因其性能老化或者损坏都可能造成突然事故。架空线路运行中出现闪络、掉线、爆炸、漏电等事故,都可能造成大面积停电,给国民经济带来巨大的损失。不仅如此,绝缘子的使用寿命对于降低输电线路的运行费用进而为企业节约生产成本也有重要的意义。 绝缘子的发展主要依赖于绝缘材料的发展,目前国内外应用的绝缘子主要有盘形瓷绝缘子、钢化玻璃绝缘子、长棒形瓷绝缘子、有机复合材料制造的复合绝缘子和瓷复合绝缘子。不同材料的绝缘子不仅具有不同性能且价格各异。 悬式盘形瓷绝缘子已有100多年的历史,具有长久的运行经验。钢化玻璃制造绝缘子是上世纪三十年代以后发展起来的,五十年代开始生产和使用,具有一些瓷绝缘子所不具备的优良性能近年来受到电力部门的欢迎。长棒形瓷绝缘子是一种非击穿型绝缘子,早在1936年德国就研制开发成功并使用,已在30多个国家和地区有50年以上的良好运行记录,我国1997年开始在华东地区500kV线路上使用。有机复合绝缘子(又称合成绝缘子)是从上世纪六七十年代才开始生产的,合成绝缘子属非击穿型绝缘子,耐污型好,易维护,在污秽较重地区近年来被大量使用。瓷芯复合伞裙耐污盘形悬式绝缘子(简称瓷复合绝缘子),是在瓷盘表面以及相关界面采用特殊工艺加工,硅橡胶复合外套是采用严密包履热硫化一次成型工艺,由于硅橡胶复合外套具有良好的憎水性和憎水性的迁移性,因而抗污闪能力强,是一种新型绝缘子。 下面结合国内绝缘子现状及国内外的研究情况及发展方向,对以上五种不同类型的绝缘子性能优劣进行论述。 1 盘形瓷绝缘子 瓷是由石英砂、粘土、长石、氧化铝等原料经球磨、纸浆、练泥、成型、上釉和烧结成瓷件。它的烧结与固相反应是在低于固态物质的熔点或熔融温度下进行的(高硅瓷的成瓷温度是1300℃)。成瓷后的显微结构由多晶体、玻璃相和气孔组成,属于一种多晶体的非均质材料,晶相的数量和特性决定了瓷具有高的机械性能和较好的绝缘性能,这种材料的优良性能,使得该种绝缘材料得以长久使用,经久不衰。其主要优缺点如下: 优点 具有长久丰富的运行经验和稳定性能,具有良好的绝缘性能、耐气候性、耐热性,组装灵活,且有多种造型,其中双伞型及三伞型产品爬距大,具有自洁性能好、自清洗能力强的特点,适合干旱、少雨、风沙大等气候条件的地区。 缺点 属可击穿型,随运行时间的延长,其绝缘性能会逐渐降低,机电性能下降,即“老化”现象,且不易发现,为发现并剔除这些绝缘子,线路运行部门每年要花大量的人力和物力,必须登杆定期逐片检测零值,而且由于测试仪器及测试人员的技术水平或者个别绝缘子误检、漏检,都会给线路留下隐患,若线路正常运行条件尚不至造成危害,但当遇有污闪或雷击等突发情况,则易导致绝缘子掉线事故发生。其老化率属于后期暴露,随运行时间延长,老化率呈上升趋势,当老化率高达不能承受时,只好采取更换,在线路日后运行中需要增加更换绝缘子的费用(绝缘子本体、施工、线路停电等),需要定期清扫。2 玻璃绝缘子 玻璃由石英砂、白云石、长石和化工原料(碳酸钾、钠)等高温熔融(硅酸盐玻璃溶制约1500℃)成液 120内蒙古石油化工 2007年第3期 X收稿日期:2007-01-07

复合绝缘子术语和定义

复合绝缘子术语和定义 3.1 均压装置uniformity voltagefi tting 装在金属附件上的一种装置,能改善复合绝缘子的电位分布,同时保护金属附件、芯棒及伞套不被电弧灼伤,其次还能保护两端金属附件连接区不因漏电起痕及蚀损导致密封性能的破坏。均压装置可以是均压坏、均压引弧环或半导体的聚合物器件。 3.2 棒形悬式复合绝缘子ordty pec ompositein sulators 杆体和伞套由二种或以上绝缘材料组合构成的棒形悬式绝缘子。 3.3 水解h ydorlysis 绝缘子的元件由于受到水或水蒸气的洽进作用,在内部发生化学变化。这种变化可能导致电性能 或机械性能的下降。 3.4 憎水性hydorphobicity 固体材料的一种表面性能,水在憎水性的固体表面形成的是一种相互分离的水滴或水珠状态,而不是连续的水膜或水片状态。

劣化 a ging 复合绝缘子伞套材料明显出现变硬、变脆、粉化、裂纹和开裂、起痕、树枝状通道、蚀损、憎水 性下降:绝缘子出现密封破坏、局部发热及机械强度明显下降的现象。 3.6 憎水性迁移transferenceo fh ydorphobicity 僧水性的伞裙护套在表面染污后,将自身的僧水性传递给污层并且自身仍具有僧水性的现象。 3.7 憎水性的丧失与恢复lossa ndr ecoveryo fh ydorphobicity 清洁或污秽复合绝缘子伞裙护套的憎水性在某些外界因素作用下减弱,外界因素停止作用后其憎水性自然恢复。 3.8 憎水性迁移时间。meo fh ydorphobicity transference 具有憎水性迁移特性的复合绝缘子从涂污到试验或测量时所经过的时间,经过这段时间,复合绝缘子表面的污层具有了一定程度的憎水性。 3.9 阻燃性flammabiilty 伞套材料在火焰中燃烧的能力。 3.10

特高压交流输电线路的绝缘子如何选型

特高压交流输电线路绝缘子选型 绝缘子的选型是特高压输电线路绝缘配合最为重要的内容之一。合理确定绝缘子的型式对于在保证电力系统运行的可靠性的同时,控制设备制造成本有着重要意义。 特高压线路绝缘子主要有玻璃绝缘子、复合绝缘子以及瓷绝缘子,在我国特高压线路中均得到实际应用。我们就三种绝缘子分别从预期寿命、失效率和检出率以及电气性能等方面进行讨论,给出特高压绝缘子的选型建议。 1、预期寿命 瓷绝缘子的绝缘部件由无机材料氧化铝陶瓷制成,该材料具有优良的抗老化能力和化学稳定性。玻璃绝缘子是以钢化玻璃为绝缘体,通过水泥胶合剂与其他金属吊挂件装配而成,并采用“热钢化”工艺,赋予了玻璃表层高达100~250MPa的永久预应力,使钢化玻璃的强度增大,热稳定性提高,抗老化性加强,寿命延长。 根据我国对已运行5~30年的玻璃和瓷绝缘子进行的机电性能跟踪对比试验,玻璃绝缘子的使用寿命取决于金属附件,瓷绝缘子的使用寿命取决于绝缘件;运行经验表明,玻璃绝缘子运行40a,机电性能变化不大,而瓷绝缘子平均寿命周期为15~25a。 复合绝缘子外绝缘采用有机材料硅橡胶,在电晕放电、紫外线辐射、潮湿环境、温度变化以及化学腐蚀等因素用下比较容易老化,对其使用寿命研究需长时间的跟踪观察,目前复合绝缘子只有20多年的运行经验,尚无足够数据支撑。从国内外运行经验来看,只要复合绝缘子能够保证出厂质量,使用寿命达到10a是没有问题的。 2、失效率和检出率 瓷绝缘子的失效表现形式为经过长时间运行后,材料老化,绝缘性能降到很低甚至为零。这种低值或者零值绝缘子无法从外表看出来,需要通过试验检测查出。 玻璃绝缘子失效表现为零值自破,即玻璃绝缘子在绝缘性能失去时,玻璃伞盘会爆裂破损。玻璃绝缘子在自破后,维修人员可以直接用肉眼观察到破碎的玻璃伞盘,所以玻璃绝缘子的失效检出率比瓷绝缘子高很多,通常认为玻璃绝缘子是不需要进行零值检测的,其维护检测工作量也比瓷绝缘子小得多。另有统计表明,国产玻璃绝缘子在其寿命周期内平均失效率为比瓷绝缘子低1~2个数量级。 复合绝缘子内绝缘距离和外绝缘距离几乎相等。结构上属于不可击穿型绝缘子,不存在零值绝缘子的问题,也就不需要零值检测。但是复合绝缘子的失效表现形式为伞裙硅橡胶蚀损以及隐蔽的“界面击穿”,无法直接观察,必须使用仪器逐只检测及更换,导致维护工作量及费用增加。 3、电气性能

输电线路绝缘子选择及计算

1 绝缘子选型 1.1 绝缘子材质 我国主要生产的绝缘子主要有盘形瓷绝缘子、盘形玻璃绝缘子及复合绝缘子 1.2 各类绝缘子特性 绝缘子的性能比较 表1-1 不同类型线路绝缘子的性能比较 3 污区划分

3.1 沿线污秽调查 3.1.1 走廊沿线污源分布情况 本次对待建1000kV特高压中线工程线路走廊沿线进行了污染情况调查。湖北省境内绝大部分地区为自然污秽,包括生活污染、公路扬尘、农村施用农药、化肥以及烧山积肥的灰尘;工业污秽主要集中在宜城市板桥镇,分布有石灰厂、水泥厂、采石场等重点污源。河南省境内线路附近分布较多乡镇,主要的自然污秽来自居民区的生活污染和农田施用的化肥等,线路跨越铁路、高速公路、土路若干,加上风沙扬尘等也会对线路造成一定的污染;工业污源主要有采石场、石灰厂、水泥厂、铝铁厂、炼钢厂、火电厂等。山西省境内沿线分布储煤厂、炼焦厂、炼铁厂、火电厂、砖厂等,小型煤矿区和炼铁高炉更是星罗棋布,大气污染十分严重。另外1000kV特高压中线工程线路平行或跨越的500kV线路有:斗樊线、双玉Ⅰ、Ⅱ回、樊白Ⅰ、Ⅱ回、姚白线、白郑线、牡嵩线、沁获线、榆临线;跨越铁路七条、已建成高速公路六条、国道和省道若干。 (1) 化工污秽 该线路走廊附近的化工污源主要集中在河南省和山西省,主要有沁阳市碳素有限公司(1500万kg/a)、孟县化肥厂(6000万kg/a)、偃师市山化县化工厂、南阳石蜡精细化工厂(12000万kg/a)、南阳市金马石化有限公司(600万kg/a)、长治化工有限公司、钟祥市华毅化工有限公司(18000万kg/a)等。另外晋城市规划中的野川、马村化工园区,工厂十分集中,规模现在大约为30000万kg/a,随着发展,其规模将进一步扩大。 (2) 冶金污秽 冶金污秽主要包括铝厂、炼铁厂、炼钢厂等。根据调研情况,主要

支柱瓷绝缘子巡视检查标准

支柱瓷绝缘子巡视检查标 准 Prepared on 24 November 2020

贺兰山风电厂 支柱瓷绝缘子巡视检查标准 第一章总则 第一条为了加强高压支柱瓷绝缘子的运行管理工作,进一步拓宽运行管理工作的范围,延伸运行管理工作的内涵,保证设备安全、可靠、经济运行,特制定本规定。 第二条本规定是依据国家、行业的有关标准、规程和规范并结合贺兰山风电厂输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本规定明确了高压支柱瓷绝缘子运行、检修和设备的缺陷检测提出了具体要求。 第四条本规定适用于贺兰山风电厂系统所辖发电厂、变电站,户内和户外支柱瓷绝缘子的管理。 第二章引用标准 以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB772-1987高压支柱瓷绝缘子瓷件技术条件 GB/绝缘子试验方法第2部分:电气试验方法 CB/T5582-1993高压电力设备外绝缘污秽等级 G1]高压支柱瓷绝缘子第一部分:技术条件 GB/T82822-1ggg高压支柱瓷绝缘子第二部分:尺寸与特性 电瓷材料第一部分,定义、分类和性能 GB12744-1991耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子 GBfrl6434-1996高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GB/高电压试验技术第一部分一般试验要求 JB4307-1986绝缘子胶装用水泥胶合剂技术条件 JB/T5889-1991绝缘子用有色金属铸件技术条件 JB/T5891-1991绝缘子用黑色金属铸件技术条件 JB/T8177—1999绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件

JB/T9673—1999绝缘子产品包装 JB/T9674-1999超声波探测瓷件内部缺陷 JB/T56202-1999高压支柱瓷绝缘子产品质量分等(内部使用) IEC600815耐污秽绝缘子的使用导则 第三章例行巡视、检查项目及要求 (一)例行巡视检查 (1)日常巡视检查内容项目及要求: 1)瓷裙表面污秽程度无放电现象。 2)瓷裙、法兰无裂纹、破损现象。 3)高压瓷柱绝缘支柱无受力(引线),支柱无倾斜,底座螺栓紧固。 4)设备法兰及铁件等部位无裂纹、裂缝现象。 (2)对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容,各单位应做出明确规定。 (3)例行检查巡视分为正常巡视、全面巡视、熄灯巡视。 (4)正常巡视: 1)有人值班变电所的支柱绝缘子设备,每天至少一次:每周至少进行一次夜间巡视: 2)无人值班变电站内的支柱瓷绝缘子设备每周二次巡视检查。 (5)全面巡视内容主要是对设备进行全面的外部检查。 (6)每周应进行熄灯巡视一次,内容是检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象。 (二)检查的要求 (1)检查项目及内容: 1)检查高压支柱瓷绝缘子瓷裙、基座及法兰是否有裂纹。 2)检查高压支柱瓷绝缘子结合处涂抹的防水胶是否有脱落现象,水泥胶装面是否完好。 3)检查高压支柱瓷绝缘子各连接部位是否有松动现象,金具和螺栓是否锈蚀。 4)检查支柱的引线及接线端子连接处是否有不正常的变色和熔点。 5)检查高压支柱瓷绝缘子是否倾斜。

输电线路复合绝缘子均压环常见问题及改进措施

发展水平高的地区,可以设置带点检测设备以及故障显示器,实现配电线路的自动化维护,一旦出现故障,可以对故障区域自动隔离,并自动恢复非故障区域的正常供电。 2.3优化配网的周边环境 首先,要做好对人为破坏的预防工作,将配网的杆塔设置在远离道路的地方,并在杆塔的下部涂抹反光漆或悬挂反光牌,避免出现交通事故。同时还要在杆塔的四周设置相应的警示标牌,以免其他工程施工单位或个人对杆塔造成破坏。 其次,要对雷击采取相应的防范措施。例如,对于空旷地带的线路应采用支柱式的绝缘子来预防雷击。对于城区的架空线路,可以对线路周围的树木进行修剪,并提高线杆的高度,同时要做好避雷设施的建设,减少线路受雷击的几率,也可以避免意外触电事故的发生。 最后,要确保配网设备的质量,避免设备的污染和过快消耗。对于一些高污染地区的配网工程,线路要采用绝缘导线并对其进行防锈蚀保护。出现破损的瓷瓶不可以应用于配网工程的建设中,并且要选取防污型的绝缘子,防止线路受腐蚀。此外,在施工过程中要尽量避免配网设备的零部件受污染,以保证配网设施的正常供电。 3结语 综上所述,10kV配网是电力企业工程建设的重要组成部 分,需要严谨的工作态度和完善的技术设备才能确保其施工质量。因此,电力企业应该深入研究,积极探索10kV配网工程建设的新技术,确保我国电力系统的稳定和安全发展。 [参考文献] [1]郭永元.配网供电可靠性分析[J].中国新技术新产品,2011(3) [2]许锋.探讨提高10kV配网的供电可靠性[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2011(2) [3]任艳君.提高10kV配网供电可靠性的技术措施[J].科技资讯,2011(32) [4]黄敬维.探讨提高配网供电可靠性的措施[J].科技资讯,2011(6) [5]路军.肇庆城区配网提高供电可靠性的难点与对策[J].供电企业管理,2008(4) 收稿日期:2012-09-05 作者简介:黄翔(1977—),男,湖北宜昌人,助理工程师,长期从事配电线路运行维护工作。 0引言 由于复合绝缘子具有强度高、重量轻、耐污闪性能优良、运行维护方便等明显的优点,目前在35~500kV等各个电压等级得到了广泛的使用,特别是在江苏等经济发达、污秽较为严重的地区,合成绝缘子已经成为直线杆塔绝缘子的首选,在镇江500kV江晋、江陵线长江大跨直线跨越塔上,也第一次将42t 合成绝缘子用在跨越档距超过1800m的大型跨越上。由于复合绝缘子所特有的长棒式阻性型结构,在高电压等级的线路上使用时必须使用均压环来改善其表面的电场分布,但是目前复合绝缘子无均压环制造、尺寸和罩入距尺寸的国家标准,因此现场使用的均压环样式五花八门,安装方式各异,在施工、验收、挂网运行中出现了不少问题。本文从实际应用角度对复合绝缘子均压环进行分析,结合现场运行经验提出优化的均压环配置方案。 1合成绝缘子均压环作用简析 众所周知,绝缘子的电压分布与其自身的对地电容量有关,对地电容量大的绝缘子电压分布趋于平均,反之则不均匀。复合绝缘子较之瓷或玻璃绝缘子对地电容小,所以电压分布极不均匀。有关实验结果表明,110kV复合绝缘子最高电场强度与最低电场强度间,其差异达3倍以上。这种电压的不均匀分布,电压等级越高,表现愈加明显,理论计算表明,在电压超过330kV,整支合成绝缘子其靠近带电端的电场强度已经超过了空气的击穿强度[空气临界击场强≈30kV/cm(幅值)]。因此,在110kV及以上的线路上应适当配置均压环来使复合绝缘子表面的电场强度更加均匀[1]。常见复合绝缘子均压环安装示意图如图1所示。加装均压环后绝缘子高压端电场分布如图2所示,最大场强从高压电极与第一个伞盘间移到了保护环的外侧,最大场强值也显著降低,电场分布趋于均匀,可见加装均压环是改善复合绝缘子电场分布的有效措施[2]。 除此之外,合成绝缘子上配置均压环,除了具有均压效果外,还可起到引弧作用,线路上产生的放电闪络发生上下均压环之间,保护合成伞裙表面不被灼伤;同时均压环还具有减弱端部局部电晕的作用,有些特殊的均压环如配重均压环还兼顾重锤作用[3]。2影响复合绝缘子均压环作用因素分析 虽然均压环能改善复合绝缘子的整体分布电压,明显地降低芯棒、金具连接处的场强,但其效果还是没有盘形绝缘子串 输电线路复合绝缘子均压环常见问题及改进措施分析 冷华俊白少锋 (镇江供电公司,江苏镇江212000) 摘要:由于复合绝缘子所特有的长棒式阻性型结构,均压环对于复合绝缘子的正常运行有重要影响,但因目前尚无复合绝缘子均压环的国家标准,均压环在实际应用中存在不少问题,现结合现场实例,简要分析了均压环的作用及影响均压环作用的因素,并列举了均压环施工、运行中普遍存在的问题,最后针对这些问题提出了相应的改进措施。 关键词:输电线路;复合绝缘子;均压环;影响因素;措施 Dianqigongcheng yu Zidonghua◆电气工程与自动化 31 机电信息2012年第36期总第354期

柱式瓷绝缘子技术规范

目录 1技术参数和性能要求 1 2项目需求部分 4货物需求及供货范围4 图纸资料提交单位4 工程概况4 使用条件5 项目单位技术差异5 3投标人响应部分6

1.标准参数和性能要求 投标人应根据“表2 货物需求及供货范围一览表”中项目单位要求的型式、规格,认真逐项填写表3的投标人响应值,以及相应的技术参数响应表1和表2中的投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术偏差表8。技术参数表1中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 GB/T 21206—2007有关产品型号说明如下:

表1 10~20kV线路柱式瓷绝缘子技术参数和性能要求响应表

注:()中为JB/T 9683-1999标准定义的线路柱式绝缘子型号(下同)。

2. 项目需求部分 货物需求及供货范围 表3 货物需求及供货范围一览表 图纸资料提交单位 需确认的图纸资料应由卖方提交到表4所列单位。 表4 卖方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位 工程概况 2.3.1项目名称: 2.3.2项目单位: 2.3.3设计单位: 2.3.4工程规模: 线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。

2.3.5适用范围: 本规范书适用于**************工程的线路柱式瓷绝缘子(以下简称绝缘子)的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。 2.4使用条件 表5使用条件参数表 项目单位技术差异表 项目单位要求的产品技术规范应完全符合本招标文件中规定。若有特殊要求,项目单位应如实、认真地在项目单位技术差异表中填写差异值,否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术差异则应在项目单位技术差异表中填写“无差异”。 表6 项目单位技术差异表(项目单位填写)

防风偏复合绝缘子技术要求规范

实用文案 宁夏金昱元广拓能源有限公司 清水河330kV变-金昱元变110kV线路工 程 防风偏复合绝缘子 技术规范书 审核: 校核: 编写:

编制单位国网宁夏电力设计有限公司 2015 年07 月

1总则 1.1一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的复合绝缘子应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3本招标文件技术规范提出了对复合绝缘子技术上的规范和说明。本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.4 本技术条件和图样所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据买方认可的图样、设计和有关文件。 投标人不能因图样和本技术条件书的遗漏、疏忽和不明确而解脱其提供高质量产品及服务的责任;倘若发现有任何疏漏和不明确之处,投标人应及时通知买方,在问题未澄清之前的任何举措,应由投标人负责。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出,若无差异,应填写“无差异”。 1.1.6在设计资料、技术条件和图样等文件中,应使用SI公制单位。温度应以摄氏度(℃)作单位,温差则以开尔文(K)作单位。 1.1.7 投标人应提供产品需附带的专用工具和仪表,这些工具和仪表应是全新的且性能良好。

架空输电线路绝缘子结构设计研究 梁超

架空输电线路绝缘子结构设计研究梁超 发表时间:2019-07-05T11:17:23.180Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:梁超 [导读] 摘要:绝缘子作为输电线路安全运行的重要设备之一,其各种技术性能应得到严格的保证。 (国网吕梁供电公司山西吕梁 033000) 摘要:绝缘子作为输电线路安全运行的重要设备之一,其各种技术性能应得到严格的保证。正确的选择和设计架空线路的绝缘子串对维护电力系统正常运作有着极其重要的作用。对架空输电线路绝缘子结构三维设计进行初步探讨研究,重点阐述绝缘串虚拟装配情况,已达到研究结果。 关键词:绝缘子;绝缘子串;结构设计 1 对绝缘子可靠性评价的五项准则 运行的可靠性是决定绝缘子生命力的关键。最好的评价是大量绝缘子在输电线路上长期运行的统计结果和可靠性试验所反映出来的性能水平。因此,评价绝缘子应遵循下述准则: 1.1绝缘子寿命周期 产品在标准规定的使用条件下,能够保持其性能不低于出厂和标准的最低使用年限为“寿命周期”,此项指标不仅反映绝缘子的安全使用期,也能反映输电线路投资的经济性。我国曾先后多次对运行5-30年的玻璃和瓷绝缘子进行机电性能跟踪对比试验。结果表明:玻璃绝缘子的使用寿命取决于金属附件,瓷绝缘子的使用寿命取决于绝缘体。玻璃绝缘子的寿命周期可达40年,而瓷绝缘子除全面采用国外先进制造技术后有可能较大幅度地延长其寿命周期外,其平均寿命周期仅为15-25年,复合绝缘子经历了“三代”的发展。但从迄今世界范围内的试验及运行结果分析来看,其平均寿命周期只有7年。 1.2绝缘子失效率 运行中年失效绝缘子件数与运行绝缘子总件数之比称为年失效率。据国家电力科学院调查统计,国产瓷质绝缘子的失效率一般在0.1%-0.3%之间,国产钢化玻璃绝缘子的失效率一般在0.01%-0.04%之间。对于复合绝缘子,由于复合材料配方和制造工艺还不能安全定型,其失效率很难预测。 1.3绝缘子失效检出率 绝缘子失效后能否检测出来的检出率对线路安全运行的影响是比失效率本身更为重要的因素,检出率取决于绝缘子失效的表现形式和失效的原因。玻璃绝缘子失效的表现形式是“自动破碎”和“零值自破”,这两种表现形式极大的方便电力线路工程线路故障点的查找检修。“自破”不是老化,而是玻璃绝缘子失效的唯一表现形式,所以只需凭借目测就可方便地检测出失效的绝缘子,其失效检出率可达百分之百,瓷绝缘子失效的表现形式为头部隐蔽“零值”或“低值”,复合绝缘子失效的主要表现形式为伞裙蚀损以及隐蔽的复合“界面击穿”,此外,瓷和复合绝缘子失效的原因是材料的老化,而老化程度是时间的函数。老化是隐蔽的,因此给线路巡检与测量故障点带来极大的困难,造成检出率极低,对于复合绝缘子,实际上根本无法检测。 1.4绝缘子事故率 年掉线次数与运行绝缘子件数之比称为年事故率。绝缘子掉串是架空输电线路最为严重的事故之一。对于EHV输电,若造成大面积、长时间停电,后果则不堪设想。 国产玻璃绝缘子30年来的运行经验证明:在220-500KV的输电线路上,从来没有因为玻璃绝缘子失效而发生过掉线事故。而国产瓷绝缘子掉线事故率则高达2×10-5。前苏联的研究指出,即使失效率相同,瓷绝缘子较玻璃绝缘子的事故率也至少高一个数量级。由于复合绝缘子为长棒式,掉线事故一般很少发生。但导致内绝缘击穿、芯棒断裂和强度下降的因素始终存在,一旦失效,事故概率会高于由多个元件组成的绝缘子串。 1.5绝缘子可靠性试验 为对绝缘子进行可靠性评价,国内外曾对玻璃绝缘子和瓷绝缘子作过各种方式的加速寿命试验和强制老化试验及耐压试验。如:陡波试验、热机试验、耐电弧强度试验、1500万次低频(18.5HZ)和200万次高频(185-200HZ)振动疲劳试验及内水压试验,都从不同角度得出结论:与玻璃绝缘子相反,绝大多数瓷绝缘子都不能通过这些试验。对于复合绝缘子,可靠性试验则还是一个有待于继续探索的课题。 2 绝缘子的特点和技术条件 绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导线和防止电流回地。在整条线路的运行寿命中,这两个作用必须得到保证,绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效。绝缘子承受的机械负荷除了导线和金属附件的重量之外,还必须承受恶劣天气情况下的风载荷、雪载荷、导线舞动以及运输安装过程中操作不当引起的冲击负荷。从电气角度来说,绝缘子不仅要使导线与地绝缘,还必须耐受雷电和开关操作引起的过电压冲击,当因电压冲击而发生闪络时引起的局部过热不应导致绝缘子绝缘性能。所有的外部因素都会对绝缘子的性能产生影响。 2.1特点 (1)瓷质绝缘子。原料丰富,制造简易,价格低廉,使用方便。国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。 (2)玻璃绝缘子。是以钢化玻璃为介质而制作成的,价格比瓷质略高,使用方便。在运行中一旦发生低值和零值时能自爆,不用检测它的零值就能发现缺陷以利更换。遇到雷击及污闪不会发生掉串事故,在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。 (3)合成绝缘子。在Ⅲ级及以上污区已普遍使用,它的主要特点如下有3点: 1)由硅橡胶为基体的高分子聚合物制成的伞盘具有良好的憎水性和憎水迁移性,因而能承受很高的污闪电压。 2)棒芯采用环氧玻璃纤维制成,具有很高的抗拉强度(一般都大于600Mpa),采用φ50mm的芯棒时机械负荷能承受100t,芯棒还具有良好的减震性、抗蠕变性、抗疲劳断裂性。 3)体积小、质量轻(其质量为瓷质串约1/7),具有弹性和抗击穿性,不需检测零值,对110kV以上的,使用时配有1~2只均压环。(4)瓷质棒型绝缘子。瓷质棒型绝缘子电气性能非常好,被称为不击穿绝缘子。它不易老化、容易清扫、结构简单、安装方便、能

架空输电线路 110kV复合绝缘子闪络故障原因分析

架空输电线路 110kV复合绝缘子闪络故障原因分析 发表时间:2019-12-02T10:26:45.550Z 来源:《中国电业》2019年16期作者:高宝 [导读] 通过分析故障跳闸发生的起源和过程,提出针对性预防措施及处理建议,防止类似故障再次发生。摘要:随着挂网时间的增加,在恶劣自然环境以及电化学共同作用下,复合绝缘子憎水性、电气性能、机械性能均会不同程度的下降,在鸟害、冰雪、高湿、温差等环境因素的影响下,复合绝缘子常常会发生故障闪络。很多复合绝缘子闪络故障具有极大的隐蔽性,闪络原因不易确定且故障点较难查找。本文通过对地理环境、复合绝缘子电气性能等方面分析了发生在西北某地区110kV架空输电线路复合绝 缘子闪络故障跳闸事件。通过分析故障跳闸发生的起源和过程,提出针对性预防措施及处理建议,防止类似故障再次发生。 关键词:110kV架空输电线路;复合绝缘子闪络故障;原因;对策 引言 因为复合绝缘子的物理特性是机械强度高、重量轻、防污效果好、绝缘性好,在工作时安装简单、维护方便等好处,在当前的电路架空输电线路上得到了相当多的使用。但是伴随着复合绝缘子使用年限增加,复合绝缘子电路也会随之产生很多问题,比如:线路老化问题,在冬天还会出现伞套会丧失憎水性的情况。除此之外,雷电等自然环境也会对复合绝缘子产生不好的影响,在雷电产生的过程中,受雷电影响空气中的氮气会发生化学反应变成硝酸,硝酸有腐蚀性,会对复合绝缘子产生腐蚀作用,造成电化学腐蚀等损害,这就导致复合绝缘子发生闪络故障的情况越来越突出。 1故障情况分析 1.1保护动作情况 2011年9月12日06时11分,西北地区某110kV线路距离II段保护动作,B相跳闸,重合成功。保护测距:两侧变电站测距分别10km和2.3km。故障线路全长12.925km,杆塔总数56基,线路导线型号:LGJ-240/30、LGJ-150/20,直线杆绝缘子型号:FXBW-110/100,耐张杆绝缘子型号:XP-7、XWP-7。故障地区有雾气、微风,最高温度26℃,最低温度13℃,相对空气湿度80%。 1.2故障点现场情况 巡视人员发现#42杆B相绝缘子有上下均压环、碗头刮板、球头挂环螺栓被电弧灼伤,复合绝缘子表面无放电痕迹。高低压侧均压环上有短路接地电流烧蚀的圆孔,可以初步判断为本次故障的放电点。 2复合绝缘子闪络后试验 试品详细情况见表1。 表1故障复合绝缘子铭牌参数简介 2.1复合绝缘子尺寸检查 试品尺寸检查结果见表2。 表2故障复合绝缘子尺寸检查结果 由表2可以看出发生闪络的复合绝缘子各项尺寸均满足相关规程规定的要求,说明复合绝缘子本身尺寸选择较为合理,并且外绝缘配置也满足杆塔所处污秽等级的需要,伞间距、爬电系数满足要求说明复合绝缘子发生电弧桥接的概率不大。 2.2憎水性检查及外观检查 故障复合绝缘子憎水性及外观检查情况如表3所示。 由表3可以看出故障绝缘子有良好的憎水性,可以满足复合绝缘子正常运行,不会出现因憎水性丧失而导致的湿闪络电压下降情况。上下均压环有明显的闪络烧伤痕迹。 2.3正常条件下的工频干、湿闪络电压对比试验及耐受试验 本次交流工频干、湿耐受电压计算如公式(1)所示: (1) 式中:Un为耐受电压,Us为闪络电压,n为闪络次数。 试验结果如表4、表5所示。 表4故障绝缘子工频干、湿闪络试验结果 表5故障绝缘子工频交流干、湿耐压试验结果 由表4可以看出工频干闪络电压平均值为389.8kV,湿闪络电压平均值为340.4kV。试品湿闪络电压相比干闪络电压仅下降了12.67%,综合表5可以看出试品电气性能基本没有下降。 2.4冲击耐受电压试验 为进一步验证故障绝缘子的芯棒与伞套界面绝缘性能,对其进行雷电冲击耐受电压和陡波冲击耐受试验。本次试验雷电冲击耐受电压不小于550kV,正负极性各冲击15次,如故障绝缘子无击穿现象,则进行陡波冲击耐受试验。陡波冲击耐受试验时将陡度不小于1000kV/μs,且不大于1500kV/μs的冲击电压施加到两个相邻的电极间或将电压施加到金属附件与相邻的电极上,本次相邻电极间的距离取400mm,每个区段应分别承受25次正极性冲击和25次负极性冲击。每次的冲击应引起电极间的外部闪络,而不应产生击穿。 2.4.1雷电冲击耐受试验 雷电冲击耐受试验波形如图1、图2所示,故障绝缘子在正负极性下各冲击15次,无击穿现象。

相关文档