文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 毕业设计(住宅小区供配电设计)

毕业设计(住宅小区供配电设计)

毕业设计(住宅小区供配电设计)
毕业设计(住宅小区供配电设计)

摘要

本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。

强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。

本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言

本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。

本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况

供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。

(二)低压配电系统线路的选择

1.低压线路接线方式

低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。

1放射式系统:特点配电线故障互不影响,供电可靠性较高,适用于一级负荷配电。配电设备集中,检修比较方便;缺点是系统灵活性较差,导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

2环形系统:环形线路运行时都是开环的放射式线路,提高了供电可靠性,当一回线路故障或检修时,可以将该线路与电源断开,而该处的负荷仍可得到供电。接线方式见下图4-2

3树干式系统:特点树干式配电系统总长度小,也就是可以节约有色金属、比较经济;供电点的回路数量较少,配电设备也相应减少;配电线路安装费用也相应减少。存在缺点是干线发生故障时影响范围大,供电可靠性较差,相比较导线截面积较大。一般很少采用树干式配电,往往采用放射式与树干式混合使用。接线图见下图4-3

4链式系统:特点与树干式有相似之处,这种供电形式适用与距配电柜较远而彼此相距又较近的不重要的容量较小用电设备,这种方式连接的用电设备宜在五台以下,总功率在10KW

(a)低压母线放射式配电的树干式

干式

图4-3低压树干式线路

(a)连接配电箱(b)连接电动机

图4-4低压链式线路

本工程采用的是树干式低压配电线路

2.负荷等级及电电源

1.本工程为二类高层建筑在地下室设置电表间作为整个建筑物的配电中心,各层均有电气竖井和配电小间。电表间、电梯电源、消防电源、公共照明等重要电力设备为二级负荷,其余均为三级负荷。

2.根据负荷分级要求及供电要求,由小区市政变电站引入三路380V低压电源位于地下层的电表间。其中一路电源供给住户总电箱,令两路电源供给电梯。公共配电总箱,该两路电源应满足二级符合要求。进线电缆采用YJV22型铠装电力电缆,进入建筑物处穿钢管保护,保护管伸出建筑物基础至室外手孔井,电缆在建筑物内主要沿电气井道桥架内敷设。

3.各单元由电表间总箱采用BV线,放射式向住户供电;电梯、消防设备,公灯采用两路专用回路末端自动互投方式供电。

4.每单元住宅的电源进线引入处做重复接地,并进行等电位联结。

(三)设备安装

1.居住照明灯具仅设掉线裸灯头,以便业主入住后更换灯具;卫生间、厨房、阳台均配置防潮灯头。

2.空调电源插座普通电源插座与照明分设独立回路。

3.所有插座回路均设剩余电流保护器(动作电流<30mA,动作时间不大于0.1s)。

4.本工程在电表间、电信间以及电梯机房等处设置备用应急照明,其照度不低于正常工作照度;疏散走到的地面照度不应低于0.5lx;人员密集的场所地面最低照度不应低于1.0lx,楼梯间内的地面最低水平照度不应低于

5.0lx。

5.应急照明灯具的选型应符合消防局的有关规定,设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩,并能瞬时点亮照明光源。

6. 本工程所有灯具均需加装PE线。

(四)电能计量方式选择

本设计住宅用电计费,采用一户一表制的分户计量方式。公共用电按电能分配的形式分配至各户的计量表上,为便于查表每户的电能计量采用将户电表统一集中在首层电表箱内,表箱安装便于查表易于操作的地方。每户户内可以安装终端配电箱。为防止电气线路发生故障时零线可能带电,一般情况下每户电表后的入户线的保护电器,应安装单向双极断路器,进入户内的单相交流电源线的相线和零线从断路器的下端分至户内配电箱。从集中电表箱至各户采用放射式配电,为以后实现采用自动检查、计量、收费方式创造条件。在线路敷设方面,应重视管线的一次到位问题,特别是暗敷线路,应考虑发展的需要,留有余量,线径适当选大些。各户电能表选用DD862-4-10型,最大电流为40A,楼梯用电选用

DD862-4-5型,最大电流为20A,均符合本设计要求。

三照明系统

(一)照明系统的概述

1.照明系统的目的与要求

照明系统是电气工程中的一个重要组成部分,一般规定在进行照明设计时,应根据视觉要求,作业性质和环境条件,使工作区或空间获得:良好的视觉功效,合理的照度和显色性,适宜的亮度分布,以及舒适的视觉环境。在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑对照明的特殊要求,处理好电气照明与天然采光的关系、合理使用建设资金与采用节能高光效灯具等技术经济效益的关系。

设计要求:

1.有利于对人的活动安全、舒适和正确识别周围环境,防止人与环境之间失去协调;

2.重视空间的清晰度,消除不必要的阴影,控制光热和紫外线辐射对人和物

产生的不利影响;

3.创造适宜的亮度分布和照度水平,限制眩光减少烦躁和不安

4.处理好光源色温和与显色性的关系、一般显色指数与特殊显色指数的色差关系,避免产生心理上的不平衡、不和谐感。

5.有效利用天然光,合理的选择照明方式和控制照明区域,降低电能消耗指标。

照明灯具不宜选用悬挂灯具。照明以白炽灯和荧光灯为主。卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸上面及背后。开关如跷板式时宜设于卫生间门外。照明与插座宜分开配线,并且在分支回路上应装有过载、短路保护并应在回路中装设漏电保护和有过、欠电压保护功能的保护装置。

2.照明计量单位

当前各种量都逐步实现采用国际单位制,简称SI。光学计量基本单位为光强I(坎德拉cd),导出单位有光通Φ(流明lm)﹑照度E(勒克斯lx)﹑出射度M(流明/米2lm/m2)、亮度L(坎德拉/米2cd/m2)等。

(二)照度方式

1.一般照明

不考虑特殊部位的需要,为照亮整个场地而设置的照明方式。它可使整个场地都能获得均匀照度,适用于对光照方向无特殊要求或不适合安装局部照明和混合照明的场所。

2.分区一般照明

根据需要,提高特定区域照度的一半照明方式。对照度的要求比较高的工作区域,灯具可以集中均匀布置,提高其照度值,其他区域仍采用一般照明的布置方式。

3.局部照明

以满足照明范围内某些部位的特殊需要而设置的照明称为局部照明。它仅限于照亮一个有限的工作区,通常采用从最适宜的方向装设台灯、射灯或反射型灯泡。起优点是灵活、方便、节电,能有效地突出重点。

4.混合照明

有一般照明和局部照明共同组成的照明称为混合照明。其实质是在一般照明的基础上,在另外需要提供特殊照明的局部,采用局部照明。

(三)光源和灯具

1.光源种类

常用于高层建筑照明的电光源,按发光原理可分为两大类:热辐射光源、气体放电光源。白炽灯结构简单,使用方便,价格便宜,显色性好,故在一般场所仍被普遍采用。

2.灯具选择和布置

灯具的作用是固定电光源,把电光源的光能分配到需要的方向,防止光源引起的眩光以及保护电光源不受外力、潮湿及有害气体的影响。灯具的布置就是确定灯在房间内的空间位置。灯具的布置合理与否还影响到照明装置的安装功率和照明设施的耗费,以及照明装置维护检的方便与安全。布置方式一般分为均匀布置和选择布置两种见下表3-1和3-2。

表3-1 常用灯具类型符号[2]

灯具名称符号灯具名称符号

普通吊灯P 工厂一般灯具G

壁灯 B 荧光灯灯具Y

花灯H 防暴灯G或专用代号

吸顶灯 D 水晶底罩灯J

柱灯Z 防水防尘灯 F 卤钨探照灯L 搪瓷伞罩灯S

投光灯T 五磨砂玻璃罩万能WW

表3-2 常用灯具安装方式符号[2]

安装方式符号安装方式符号自在器线吊式X 弯式W

固定线吊式X1 台上安装式T

防水线吊式X2 吸顶安装式DR

认字线吊式X3 墙壁嵌入式BR

链吊式L 支架安装式J

管吊式G 柱上安装式Z

壁装式 B 作装式ZH

吸顶式 D

1.客厅:时会客和家人团聚的场所,灯的装饰性和照明要求应有利于创造热

烈的气氛,使客有宾至如归之感。

1)一般照明,采用多叉花饰吊灯的,应安装在房间的中央。可采用带金属装饰与玻璃装饰件的豪华灯。吊灯的灯头盏数及尺寸与房间的大小有关。

2)可在墙上安装壁灯1-2盏作为辅助照明,应与吊灯同类型,使照度均匀,获得对比效果。当看电视或其它需较暗灯光时使用。

3)还可以采用吸顶灯,选择的吸顶灯具一定要有上射光,且不可使用全部向下射的直接照明型灯具,以免顶棚过暗。

2.卧室:有利于构成宁静、温柔的气氛,使人有一种安全感。

1)卧室的主体照明可选用如白色的白炽灯吊灯,安装在中央。

2)另在床头距地约1.8m的墙上安装壁灯。

3)书房:使人们读书、学、写作、绘画、研究工作的主要空间,书房照明要有利于人们精力充沛地学习和工作,光线要柔和明亮,要避免眩光。

3.主体照明:要选用带反光罩的柱形荧光灯,安装在书房中央。

4.楼梯和走廊照明:

用壁灯,安装在楼梯踏步的侧面墙上,利用墙面反射光照亮楼梯水平面和垂直面,效果较好。对于宽度不大的则宜采用吸顶灯,安装在顶棚上面。

5.卫生间:

1)卫生间灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后。开关为跳板式时宜设于卫生间门外,否则应采用防水型面板或使用绝缘操作的拉线开关。

2)高级住宅(公寓)中的方厅、通道和卫生间灯,宜采用带有指示灯的跳板式开关。

(四)照度计算

1.照度标准值

起居室 100lx 卧室 75lx

厨房 75lx 餐厅 75lx

卫生间 30lx 车库 50lx

电梯前室 50lx 楼梯间 10lx

书房 150lx

2.照明均匀度

为了使整个房间具有同等条件的照度水平,在一般照明情况下,照度均匀度不应小于0.7。

3.色温和显色性

照明光源的颜色特征与室内表面的颜色宜互相协调,以形成相应于房间功能要求的色彩环境。

4.眩光限制

室内一般照明受眩光的限制,应从光源亮度、光源和灯具的表观面积、背景亮度以及灯具位置等因素综合进行考虑。

5.照度计算

照度计算方法有利用系数法、单位容量法和逐点法等3种。任何一种计算方法,都只能做到基本准确。

1.计算公式

1)空间系数

(1)室空间系数:

5()rc h l w RCR l w +=

? (2)顶棚空间系数:

5()cc cc rc h l w h CCR RCR l w h +==?

(3)地板空间系数:

5()fc fc rc h l w h FCR RCR l w h +=

=?

式中:

l ——室长,m ; w ——室宽,m ;

rc h ——室空间高,m ;

cc h ——顶棚空间高,m ;

fc h ——地板空间高,m 。

(4)有效空间反射比

0e s s A A A A ρρ=-ρ+ρ

式中:

0A ——顶棚(或地板)平面面积,m 2;

s A ——顶棚(或地板)空间内所有表面的总面积,m 2;

ρ——顶棚(或地板)空间各表面的平均反射比。

假如空间由i 个表面组成,以i A 表示第i 个表面面积,以i ρ表示第i 个表面的反射比,则平均反射比由下式求出:

i i

A A ιρρ=∑∑ 2.各类房间照度计算(考虑到装饰设计,本设计仅供布线)

1).起居室照度计算

(1)主卧室:

房间面积A=14.62m 2 , 取照度E=50lx ,

选用荧光灯(2×36W ), 查表3-4得单位容量W=4.5 W/m 2

根据W=P/A 得, 房间内的总安装功率P=W ×A=4.5×14.62=66W

所以在主卧室中央位置设置双管荧光灯一盏,2×36W ,P0=2×36=72W

(2)次卧室:

房间面积A=11.2m 2 , 取照度E=50lx ,

选用荧光灯(2×36W ), 查表3-4得单位容量W=5.2 W/m 2

根据W=P/A 得, 房间内的总安装功率P= W ×A=5.2×11.2=58 W ,

所以在次卧室中央设置一盏2×36W 双管荧光灯一盏,P0=2×36=72W

(3)客厅:

房间面积A=15.91 m 2 , 取照度E=30lx ,

选用花灯(6×60W ), 查表3-5得单位容量W=14.8 W/ m 2

根据W=P/A 得, 房间内的总安装功率P=W ×A=14.8×15.91=235W ,

所以在客厅中央位置设置一盏5×60W花灯,以及一盏60W的圆球吸顶灯做辅助照明,P0=5×60W+60W=360W

(4)餐厅:

房间面积A=14.2m2,取照度E=30lx,

选用花灯(4×60W),查表3-5得单位容量W=20.9 W/ m2

根据W=P/A得,房间内的总安装功率P=W×A=11.2×14.2=159W,

所以在餐厅中央位置设置一盏4×60W花灯,P0=4×60W=240W

(5)卫生间:

房间面积A=4.02m2,取照度E=15lx,

选用防水防潮灯(40W),查表3-5得单位容量W=11.6 W/ m2

根据W=P/A得,房间内的总安装功率P=W×A=11.6×4.02=47 W

所以在主卧室卫生间中央设置一盏40W的防水防潮吸顶灯,以及一盏20W 镜前防水壁灯,P0=40W+20W =60W

(6)厨房:

房间面积A=6.58m2,取照度E=20lx,

选用防水防潮灯(60W),查表3-5得单位容量W=15.2 W/ m2

根据W=P/A得,房间内的总安装功率P=W×A=15.2×6.58=100 W

所以在厨房中央设置一盏60W防水防潮灯。

阳台:

房间面积A=3.32m2,取照度E=20lx,

选用圆球吸顶灯(60W),查表3-5得单位容量W=15.2 W/ m2

根据W=P/A得,房间内的总安装功率P=W×A=15.2×3.32=50W,

所以在阳台中央设置一盏60W防水防潮灯。

2).商铺照度计算

(1)房型1

房间类别:一般商店营业厅,照度要求值:300.00LX,功率密度不超过12.00W/m2

房间长度L: 8.70 m房间宽度B: 3.30 m计算高度H: 2.25 m建议灯具数: 2 实际安装功率 = 光源数×(光源功率 + 镇流器功率) = 216.00W

实际功率密度: 7.52W/m2折算功率密度: 7.79W/m2

要求平均照度:300.00LX实际计算平均照度:289.56LX

要求功率密度:12.00W/m2实际功率密度:7.79W/m2

(2)房型2

房间类别:一般商店营业厅,照度要求值:300.00LX,功率密度不超过12.00W/m2

房间长度L: 5.30 m房间宽度B: 4.20 m计算高度H: 2.25 m建议灯具数: 3 实际安装功率 = 光源数×(光源功率 + 镇流器功率) = 219.00W

实际功率密度: 9.84W/m2折算功率密度: 7.98W/m2

要求平均照度:300.00LX实际计算平均照度:369.85LX

要求功率密度:11.00W/m2实际功率密度:7.98W/m2

(五)配电箱布置

1.箱体在车库内为明装,其他暗装。

2.箱体规格与安装要求

1)箱体高度600mm以下,底边距地1.5m。

2)箱体高度600-800mm高,底边距地1.2m。

3)箱体高度800-1000mm高,底边距地1.0m。

4)箱体高度1000-1200mm高,底边距地0.8m。

5)箱体高度1200mm以上的,为落地式安装,下设300mm基座。

(六)负荷计算(需要系数法)

m,住宅用电负荷标准选住宅(不带阁楼)户型建筑建筑面积93.822

负荷为8kw;

m,住宅用电负荷标准选负住宅(带阁楼)户型建筑建筑面积116.642

荷为16kw;

m、73.752m,商铺用电负荷标准选负荷商铺户型建筑建筑面积64.972

为8kw;

1.用户配电箱AL1

kw p el 8= 0.95d K = cos 0.9?=

kw p k p el d jI 6.7895.0=?==

A U p I N j j 8.129.03803106.7cos 3103

3

11=???=???=?

1) 用户配电箱AL2 kw p E 162= 0.95d K = cos 0.9?=

kw p k p e d j 2.151695.022=?==

A U p I N j e 66.259.03803102.15cos 31033

22=???=???=?

2) 用户配电箱AL3 kw

p e 83= 0.95d K = cos 0.9?=

kw

p k p e d j 6.7895.033=?== A U p I N j j 8.129.03803106.7cos 31033

33=???=???=?

3) 风机房配电箱 B1APE (F )-1 kw p e 115= 1d K = cos 0.8?=

kw p k p e d j 1111144=?==

A U p I N j j 9.208.038031011cos 31033

44=???=???=?

4) 风机房配电箱B1APE (F )-2 kw p e 54= 1d K = cos 0.8?=

kw

p k p e d j 55155=?== A U p I N j j 5.98.03803105cos 3103355=???=???=?

5) 井道配电箱12AP (T )

kw p e 156= 1d K = 5.0cos =?

kw p k p e d j 1515166=?==

A U p I N j j 465.038031015cos 31033

66=???=???=?

6) 公共配电箱B1AL kw p e 157= 1d K = 85.0cos =?

kw p k p e d j 1515177=?==

A U p I N j j 2785.038031015cos 31033

77=???=???=?

7) 水泵调压配电箱12AP (S ) Kw p e 78= 1d K = 85.0cos =?

kw p k p e d j 77188=?==

A U p I N j j 5.1285.03803107cos 31033

77=???=???=?

8) 1单元配电箱 kw p e 414= 1d K = cos 0.8?=

kw p k p el d j 414114=?==

A U p I N j j 9.779.038031041cos 31033

13=???=???=?

9) 2单元配电箱 kw p e 382= 1d K = cos 0.8?=

kw

p k p el d j 383812=?== A U p I N j j 9.729.038031038cos 3103312=???=???=?

10) 3单元配电箱

kw p e 483= 1=d K cos 0.8?=

kw

p k p el d j 484813=?== A U p I N j j 3.899.038031048cos 3103313=???=???=?

11) 总负荷计算

(1) AP1

kw p e 96= 9.0=d K 85.0cos =?

kw p k p e d j 4.86969.0=?==

A U p I N j j 15485.03803104.86cos 3103

3

=???=???=?

(2) AP2 kw p e 104= 9.0=d K 85.0cos =?

kw p k p e d j 6.931049.0=?==

A U p I N j j 16885.03803106.93cos 3103

3

=???=???=? (七)设备选型

1.断路器的选择

断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kv 以上的称为高压电器。低压断路器又称为自动开关,俗称“空气开关“也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保。当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合

本工程所有设备均采用ABB 的产品。根据以上负荷计算,设备选型如下:

1.用户配电箱内断路器的选择

1)照明回路断路器选DPN-16A 。

2)插座回路断路器选DPN-16A+Vigi30mA/t ≤0.1s 。

2.风机房配电箱内断路器的选择

1)排烟风机回路断路器选C65N-D40A/3P。

2)排风回路断路器选C65N-D10A/3P。

3.井道配电箱内断路器的选择

1)机房照明回路断路器选C65N-C16A/2P。

2)机房插座回路断路器选C65N-C16A/2P+Vigi30mA/t≤0.1s。

3)井道照明回路断路器选C65N-C16A/2P。

4)机房插座回路断路器选C65N-C16A/2P+Vigi30mA/t≤0.1s。

5)电梯控制箱回路断路器选NSE100N/4P/ELA+Vigi1000mA/t≤0.1s。

4.公共配电箱内断路器选C65-C16/2P。

5.单元配电箱内断路器选NS160-TM/4P。

6.总配电箱内断路器选NS400N-200A/4P。

2.隔离开关的选择

隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上短路器,停电则于上述相反。

1.井道配电箱隔离开关选FB-80A/3P。

2.风机房配电箱隔离开关选FB-40A/3P。

3.公共配电箱隔离开关选FB-50A/3P。

4.水泵挑眼方配电箱隔离开关选FB-32A/3P。

3.线缆的选择

1、视频线摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。摄像机到监控主机距离>200米,用SYV75-5视频线。

2、云台控制线云台与控制器距离≤100米,用PVV6×0.5护套线。云台与控制器>100米,用RVV6×0.75护套线。

3、镜头控制线采用RVV4×0.5护套线。

4、解码器通讯线应采用RVV2×1屏蔽双绞线。

5、摄像机电源线若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用BVV6m铜芯双塑线作电源主线

1.室内导线选BV-3×10.0-PVC32。

2.单元配电箱到终端箱导线选BV-4×10.0+1×5.0-PVC32。

3.总配电箱到单元配电箱电缆选YJV-4×50+1×25-SC70。

4.进线电缆选YJV

22

-4×120-SC100。

4.配电箱的选择

便于管理,当发生电器故障时有利于检修。配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。

配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。

1.用户终端箱选ACM08FNBES。

2.配电箱选MLRB4(梅兰日兰)。

3.换热站配电箱选MLRB4(梅兰日兰)。

4.单元配电箱选SDB-FB518MS。

5.车库总配电箱选SDB-FB512MS。

四防雷接地系统设计

(一)建筑物防雷等级确定

建筑物的防雷设计,应认真调查地质、地貌、气象、环境等条件和雷电活动规律,以及被保护物的特点等,因地制宜地采取防雷措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。

本建筑位于长春市,其建筑物长52.80m,宽13.00m,高30.80m,当地平均雷暴日为36.6d/a。

1.本建筑物年预计雷击次数应按下式确定

N=kN

g A e

式中N----建筑物预计雷击次数,次/a;

k----校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水漏处、土山顶部、山谷风口处的建筑物,及特别潮湿的建筑物取1.5;

N

g

----建筑物所处地区雷击大地的年平均密度,次/(km2*a);

A e ----与建筑物截收相同雷击次数的等效面积,km 2。

2.雷击大地的年平均密度应按下式确定

Ng=0.024T d 1.3

式中T d ----年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定,d/a 。

3.建筑物等效面积A e 应为其实际面积向外扩大后的面积。建筑物高度小

于100米时,其每边的扩大宽度的等效面积应按下式计算确定

D =

()

()6220010A LW L W H H e π??????-=++-

式中 D----建筑物每边的扩大宽度,m;

L 、W 、H----分别为建筑物的长宽高,m;

在本工程中

L=52.80m

W=13.00m

H=30.80m

k=1

T d =36.6d/a

(

)()(

)()()6220010652.813252.81330.820030.8106

686.4950017116363.6704106

26550.2404102

0.02655Ae LW L W H H km ππ??????

??????

-=++--=?++??-?-=++?-=?≈

1.3 1.320.0240.02436.6

2.5866N T km a g d ==?=

1 2.58660.026550.069N =??≈次/a. 0.060.3N ≤≤

本工程属于三类防雷建筑。

图4-1建筑物的等值受雷面积

等电位联结是防止间接接触电击、防雷以及保证电子设备正常工作的简单有的措施,规范GB5O054-95明确提出重视人身安全的思想。由于家庭住宅关系每个人的切身利益,这就要求电气设计首先要从供电系统上考虑用户的使用安全。TN —S 系统最能满足这一要求,但由于目前低压供电系统多采用TN —C 系统,作为用电者,多数情况下电源是直接引自市电或引自附近的变电所。不可能再专门引一根PE 线,使其成为TN —S 系统。因此可在电源人户重复接地时将N 线与PE 线分开,建筑物内的PE 线与N 线实行电气绝缘,所有不应带电部分均与PE 线做电气联接。这样对住宅来讲,即采用了也完全满足要求的TN —C —S 系统,PE 线在正常情况下不通过电流,PE 线上无电压。只有发生接地故障时才有电压,同时不应带电体通过PE 线构成了等电位联结,即使出现故障电压,由于没有电位差,没有电流通过人体,因而保障了人身安全。对于防止直接触电,可采用安全型插座及加装漏电保护装置的方法,安全型插座作为防止直接触电的主保护,住户配电箱内的漏电保护装置作为后备保护。住宅中涉及人身安全的另一个重点是浴室,人体在浸湿状态下允许通过的电流为50mA ,安全接触电压为25V , 因此

居民小区供配电系统设计开题报告

华北理工大学轻工学院 本科毕业论文开题报告 题目:某小区10KV配电房设计 学部:信息科学与技术部 专业:电气工程及其自动化班级:12电气2班 姓名:董国旗 学号:201224390232 指导教师:赵伟 2015年月日

题目某小区10KV配电房设计 选题的目的及研究的意义 电力资源是支持国民经济发展不可或缺的一种宝贵能源,电能的生产、传输、储存高效、洁净,它是现代工农业生产、人们日常生活及社会各个领域中已获得了广泛应用。居民小区供配电系统是整个人们的动力源泉的命脉,它的正常运行直接影响人们的一切。现代居民小区供配电系统的主接线及运行方式都非常复杂,各种电器设备的数量和种类繁多。随着经济的快速发展、科技水平的不断进步,对电力的需求和要求也必然日益提高。 在我国城乡一体化加快,国内外倡导低碳经济的背景下。我国居民小区需求量很大,再加上居民生活水平的提高,大量现代化的家电进入普通老百姓家里,造成负荷的大大提高。而原有建筑电气国家设计标准和地方标准已经远远不能满足设计要。因此本设计试图探索适应当代小区电气设计模式。此外节能减耗是我国基本的国策之一,在充分满足,完善建筑物功能的要求前提下,减少能源消耗,提高能源利用率也是此设计探索之处。 进行该课题的设计,主要包括居民小区供配电系统的设计和理论与实践的应用。此次设计前期包括了居民的电力负荷计算,节约电能与无功补偿的基本方法,电气主接线方案的设计,变压器的选择,短路电流的计算,了解电器设备的原理、性能及选择方法,涵盖高低压电器设备的选择,一次二次设备的校验,及其回路的继电保护的配置,自动装置的配置等。后期进行电气设备防雷与接地的设计,施工设计的完善工作,进行图纸的规划。其中运用了居民小区供配系统设计和安全、经济运行的基本理论,以及工程实用的设计计算方法与运行维护的基本知识。 通过论文设计,加深对工厂居民小区供电的认识,能独立设计电气主接线,会选择和校验电气设备。 二、综述与本课题相关领域的研究现状、发展趋势、研究方法及应用领域等 居民小区的供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个住户中间去,它由小区降压变电所,高压配电线路,低压配电线路及用电设备组成。总降压变电所及配电系统设计,是根据各个住户的负荷数量和性质,以及负荷布局,结合国家供电情况.解决对各个住户的安全可靠,经济技术的分配电能问题。 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 供配电系统的发展趋势 1.供配电系统的规模越来越大 2.功率密度也越来越高 3.供配电系统可靠性要求越来越高 4.供配电系统的绿色节能 5.配电自动化 随着科技的进步和社会的发展,居民小区供配电系统运行和维护的安全技术要求得到了相关部门越来越广泛的重视。

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

住宅小区供配电设施建设标准规范

山东电力集团公司 新建住宅小区供配电设施建设规范 (试行) 二O一O年五月

前言 为加强和规范新建住宅小区供配电设施配套工程建设经管,根据有关技术规定、设计规范编制本规范。 本规范由山东电力集团公司生技部提出并归口。 主要起草单位:山东电力集团公司生技部 批准:张方正 审核:孙明信 主要起草人员:王肃邹旭王华广李立生陈建民郑玉实朱保军夏鼎张顺生时翔参与研讨单位:山东电力研究院枣庄供电公司临沂供电公司济南供电公司淄博供电公司菏泽供电公司青岛供电公司 本规范由山东电力集团公司生技部负责解释。 目录 1总则1 2引用规范1 3名词术语1 3.1住宅小区供配电设施1 3.2住宅小区用电负荷2 3.3多层住宅2 3.4小高层住宅2 3.5高层住宅2 3.6超高层住宅2 3.7高级住宅2 3.8公共服务设施2 3.9汽车库分类2 3.10建筑面积2 3.11配电室2 3.12开闭所2 3.13环网柜2 3.14配电变压器3 3.15配置系数3 3.16双电源3 3.17双回路3 4供配电设计原则3 4.1负荷性质的确定3 4.2居住区负荷容量配置4 4.3居住区供电接入原则4 4.4居住区10kV供电方式5 4.5居住区低压供电方式6 5设备选型原则6 5.1配电变压器6 5.2开闭所6 5.3环网柜7

5.4中压电缆7 5.5低压线路7 5.6电缆通道7 5.7配电室8 5.8低压电缆分支箱8 5.9接户线8 6开闭所、配电室建筑设计要求8 6.1基本要求8 6.2环境要求9 6.3消防要求9 6.4照明要求9 6.5超高层建筑中上部配电室的特殊要求9 7附则9 7.1本规范由山东省电力集团公司生产技术部提出并负责解释。9 7.2本规范自颁发之日起执行。9

供配电系统的毕业设计资料

供配电系统的毕业设计编写学生:林树凯指导老师:刘峰 海尔学院 电气自动化技术专业2009级2班

前言 经济要发展,电力需先行。进入21世纪,随着我国各种规划的进行和“西部大开发”战略的实施。我国的电力建设事业将出现一个大发展的新局面,供配电技术的应用将更加广泛。 作为一名即将毕业的电气自动化专业学生,做一个关于电力系统方面的毕业设计是十分必要的,这不仅使电气自动化专业学生将电力系统方面的理论知识得以实践、应用,而且为电气自动化专业学生今后从事有关电力系统方面的工作打下一个良好的基础。 本次电力系统的毕业设计只是正对通用机器厂供配电系统的电气设计。主要分为以下一个内容:负荷的分析计算,配电方案,变压器的台数、容量及变电所主接线方案,短路计算对电气设备进行校验,电气设备的布置方案,继电保护、二次回路及防雷与接地,若时间允许,甚至可以加上变电所电气照明设计内容。 由于时间仓促,再加上本人水平有限,难免有些错误,请阅读者指出利于改正,谢谢! 林树凯

目录 项目一:通用机器厂的基本情况。 项目二:负荷计算和无功功率补偿。 项目三:变电所的位置与型式的选择及主变压器的台数与容量、类型的选择。 项目四:金工车间配电系统的确定。 项目五:变电所主结线方案的设计。 项目六:短路电流的计算。 项目七:变电所一次设备及进出线的选择与校验。 项目八:变电所二次回路的选择及继电保护的整定。 项目九:防雷与接地、变电所设计图展示 参考文献

参考文献 1、《现代电力系统分析》王锡凡主编,科学出版社。 2、《电力系统分析基础》任建文主编,华北电力大学出版社。 3、《电力系统继电保护原理》(增订版)贺家李、宋从矩主编,中国电力出版社。 4、《工厂供配电》王玉华、赵志英主编,中国林业大学出版社,北京大学出版社。 5、《使用供配电技术手册》刘介才主编,中国水利水电出版社。 6、《静止无功功率补偿技术》粟时平、刘桂英主编,中国电力出版社。 7、《工厂供电设计指导》刘介才主编,机械工业出版社。 8、《供配电工程》马志溪主编,清华大学出版社。

住宅小区供配电系统设计

2012.06 167 建筑规划与设计 摘要:随着技术的进步,人们对城市配电网络供电可靠性要求越来越高,因此要求住宅小区的配电系统设计接线方式简单灵活、运行可靠。住宅小区的供配电设计应坚持“以人为本” 的原则,在确保安全可靠的大前提下,根据工程特点、建设规模、当地气候条件、地区供电条件及经济发展状况等诸多因素,兼顾技术先进性和经济合理性,综合确定小区的供配电方案。要正确处理近期建设和远期发展的关系,以近期为主,适当考虑发展的可能。 关键词:生活住宅小区;中压配电系统;低压配电系统1 前言 社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。 2 供电电源 住宅小区一般应由10kV电源供电。住宅小区中的住宅楼和其他公用设施的用电负荷分级应符合现行的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。当住宅小区内仅有三级负荷时,供电电源可取自附近的110~35/10kV区域变电所的若干10kV供电回路,当住宅小区内同时具有一、二级负荷时,则应根据区域变电所的电源路数和变压器台数确定供电电源,若区域变电所的110~35kV电源仅为一路,则小区的备用电源应从另外的区域变电所引来。当住宅小区内的一、二级负荷较小,且设置自备电源比从城市电网取得第二电源更经济合理时,可设置自备电源。对规模较大的小区,当区域变电所的10kV出线走廊受到限制或配电装置间隔不足且无扩建余地时,宜在小区内设置10kV开闭所(开关站)。开闭所宜与10kV变电站联体建设。总之,住宅小区的供电方式必须与当地供电部门协商确定。 3 配变设置3.1 负荷计算 以前,住宅小区用电负荷的计算主要有单位面积法和需要系数法等,各地的计算标准千差万别。新的《住宅设计规范》出台后,对各类住宅的用电负荷标准、电表规格、进户线截面都规定了下限值。很多省、市、自治区也根据此规范并结合本地区情况,出台了地方住宅设计标准,对上述用电指标均作了等同或高于《住宅设计规范》的规定。据此,一般采用单位指标法进行负荷计算。 即Pc=ΣKx×Pe×N式中Pe——单位用电指标,如:4kW/户(不同户型的用电指标不同),可根据《住宅设计规范》或各地区的地方住宅设计标准的规定选取。 kWN——单位数量,即户数(对应不同面积户型的户数)Kx——需要系数,《住宅设计规范》对其取值未作规定,有些地方标准有规定,但是差别较大。如果地方标准无规定,可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇/电气》的推荐值,表2.2.4-1的规定取,具体按接三相配电计算时所连接的基本户数选定:9户以下取1;12户取0.95等。 对小区内的商业、办公等配套公建及路灯用电负荷需用其他方法单独计算。 3.2 配变选型 住宅小区配电的视在功率 S=Σ Pc/ 式中——功率因数,由于住宅以照明负荷和家用电器为主,一般取0.8—0.9(参见《住宅设计规范》条文说明6.5.1条)。当小区内有电梯、水泵、中央空调等动力设备时,其负荷应单独计算后再汇总。消防用电负荷一般不计入S——视在功率,kVA在计算设置变压器的容量时,应考虑变压器的经济负荷系数和功率因数补偿效果。变压器的经济负荷系数在0.6—0.75之间,变压器的负荷率应不大于0.85。10kV供电的功率因数应不低于0.9,否则应进行无功补偿。 由于住宅楼以单相负荷为主,容易造成三相不平衡负荷超出变压器每相额定功率15%的情况,因此,小区内应选用接线组别为D,yn11的变压器。 住宅小区用电负荷季节差别甚至昼夜差别都很大。所以宜选用空载损耗低的节能型变压器,如S9系列或非晶合金变压器。 小区内设置的变电站的型式和数量必须根据小区规模、建筑类别(别墅、多层、高层等)及配电总容量并结合当地电业部门的供电系统规划来确定。 目前住宅小区内设置的变电站的类型有多种:独立型、户内型和分散型。独立型变电站一般用于规模较小或负荷比较集中的住宅小区;分散型变电站一般用于规模较大、负荷分布比较分散的住宅小区,大多采用箱体移动式结构(即箱变),且一般设置开闭所(开关站);户内型变电站一般用于高层且单体面积较大的住宅建筑。 供电变压器的台数及单台容量可按以下原则确定:对于独立型或户内型变电站,配电变压器的安装台数宜为两台,单台变压器的容量不宜超过1000kVA;对于分散型变电站,根据小容量多布点的原则,对以多层住宅为主的小区单台变压器的容量不宜超过630kVA;对别墅区单台变压器的容量不宜超过315kVA。 3.3 配变选址 住宅小区内变电站的设置应遵循以下原则: (1)尽量接近小区负荷中心且进出线方便,以降低电能损耗、提高供电质量、节省设备材料。 (2)考虑合理的负荷分配及适宜的供电半径。单台变压器的容量一般不超过上节所述;中压供电半径:负荷密集地区不超过2km,其他地区应不超过3kin;380/220V配电线路的配电范围一般不宜超过250m。 (3)当小区内有高层、多层或别墅等多种类型住宅时,宜按不同类型分别划分供电范围。 (4)当小区规模较大时,如果分期开发,应尽量按分期片区划分供电范围。 (5)一般按小区内干道的自然分隔划分供电分区,避免大量管线穿越马路、交叉重叠。 (6)与住宅楼(尤其是住户的南卧室)保持一定距离,一般不低于6m (现行规范无明确规定),以满足防火、防噪声、防电磁辐射等要求。 (7)远离通信机房、微机机房和消防控制室等有防电磁干扰要求的房间。 4 低压配电 低压配电系统,应保障安全、配电可靠、经济合理、维护方 住宅小区供配电系统设计之我见 陈 勇 中国美术学院风景建筑设计研究院 下转169页

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

供配电系统设计毕业设计

届毕业生毕业设计说明书 题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年6月6日

目次 1 2 3 4 5 6 7结概述 (1) 1.1 国内外发展现状 (1) 1.2 供配电系统的研究意义 (1) 1.3 研究的内容 (2) 负荷计算及无功补偿 (3) 2.1 电力负荷的类型 (3) 2.2 负荷计算 (3) 2.3 无功功率补偿 (8) 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (10) 3.1 变电所主变压器的选择 (10) 3.2 主接线方案设计 (10) 3.3 厂区规划图 (12) 短路电流的计算 (14) 4.1 短路电流计算的基本公式 (14) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (14) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (15) 高、低压电气设备的选择与校验 (18) 5.1 高压设备的选择与校验 (18) 5.2 低压设备的选择与校验 (20) 5.3 母线的选择 (20) 5.4 导线的选择 (21) 继电保护的整定与计算 (22) 6.1 高压线路的继电保护 (22) 6.2 电力变压器的继电保护 (23) 防雷和接地装置 (24) 7.1 防雷 (24) 7.2 接地装置 (24) 7.3 防雷措施 (25) 论 (26) 致谢 (27) 参考文献 (28) 附录A 电气主接线图 (30)

1 1.1概述 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电 气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业 生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

建筑供配电毕业设计 精品

摘要 近年来,我国建筑电气的发展极为迅猛,并且要求不断提高,技术先进,控制体系丰富多样,更新换代特别快。于是,建筑电气工程的设计也便成为工程院校教学环节的重点。 本毕业设计主要介绍的是根据国家相关标准和规范对小区供配电系统进行电气设计。该设计为xx住宅1号楼,是普通居民住宅楼,建筑面积约为平方米。本工程为6层民用住宅建筑,为三类建筑,按三级负荷供电,三类防雷进行电气系统设计。其主要内容包括以下几个方面:照明系统的设计;插座系统的设计;低压配电系统的设计;防雷击地系统的设计等。设计时,严格按照建筑电气设计规范来建立设计思路,完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图等。本次设计共完成15张工程图,这些施工图基本符合国家有关建筑电气设计规范、标准。通过毕业设计,应用及巩固在校期间所学的基本知识和技能,熟悉设计工作基本方法及设计思想,加深对理论知识的理解和专业技术的应用,为今后的工作打下一定的基础。 关键词:照明;插座;供配电;防雷与接地

Abstract In recent years, our country building electrical development is very swift and violent, and asks to rise ceaselessly, advanced technology, control system is rich and diverse, updated quickly. So, building electrical engineering design also became engineering college teaching focus. This graduation design is mainly based on the relevant national standards and norms for power supply and distribution system of residential electrical design. The design for the tower of xx building 1#, is the ordinary residential buildings, construction area of about square meters. This project is 6layer civilian residential buildings, three buildings, three levels according to the load power supply, three types of lightning protection of electrical system design. Its main contents include the following: lighting design; socket system design; design of low voltage distribution system; lightning strike protection system design. Design, in strict accordance with the building electrical design specifications to build design ideas, to complete the power system load calculation, equipment selection, system structure, illumination calculation and construction drawing, including the system maps and plans.The design completed a total of15 pieces of engineering drawing, the construction plan in accordance with the relevant state construction electrical design specification, standard. Through the graduation design, application and consolidation during the period of school have learned the basic knowledge and skills, be familiar with the basic method of design work and design idea, deepen the understanding of theoretical knowledge and professional technology, for future work to lay a foundation. Key words: lighting; socket; power supply; lightning protection and grounding

某小区供配电的设计开题报告

重庆大学 学生毕业设计开题报告 一、课题的目的及意义(含国内外的研究现状分析): 1.课题目的: 本设计主要阐述了现代化小区各系统供配电电设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。 2.课题意义: 电能是人们生活中不可缺少的能源和生活工具,它的影响力和对社会的帮助可以说超过了任何媒介。当然如果只有电能这种单纯的物质,电能一样不能为人民服务。所以,必须要有专门的专业人员对其进行分配与传输,这样才能使电能造福于人,服务于人民群众。当前,电能的供配电系统的种类与形式纷繁复杂,所以选择一种适合的系统形式不是太容易。如果选择的不合适 可能会造成财产的损失、设备的浪费,有时甚至造成人类的伤亡。所以,选择一种适合的系统十分重要,不容马虎。 本课题就是住宅小区的供配电系统的设计,是一个典型的案例,设计内容主要包含以下几个方面的内容,住宅小区的负荷计算,小区变配电所的位置选取,小区变配电所内主变压器太熟与容量的选择,防雷,接地等内容。其中的每部分内容都十分重要每一部分都会影响住宅小区的整体效果与安全性能。 供配电系统的发展也是科技进步的表现,反过来一样,供配电系统越是需要发展就越需要科技的进步。当前,中国供配电事业飞速发展,这是人民需求增多的映射。当然,满足人民的各种需求也是供配电部门与人员的责任与义务。目前智能供配电系统也层出不穷,反映出进步与革新。总之,建立不仅满足要求同时考虑到未来发展需要的供配电系统是我们不尽的追求,需要我们的不懈努力。

供配电系统的设计毕业论文

供配电系统的设计毕业论 文 目录 摘要 (2) 第一章绪论 (3) 1.1 供配电所设计的意义 (3) 1.2 供配电所设计的要求 (3) 1.3 本文的主要容 (4) 第二章全厂设计资料 (5) 第三章负荷计算和无功补偿 (8) 3.1 负荷计算的目的和意义 (8) 3.2 负荷计算 (8) 第四章主接线的选择 (12) 4.1 接线方案的选择 (12) 4.2 主接线的选择及确定 (12) 第五章短路电流计算 (15) 5.1 短路电流计算 (15) 5.2 短路电流计算结果 (17) 第六章全厂主设备的选择 (19) 6.1 电气设备选择 (19) 6.2 所选设备参数 (20) 第七章防雷与接地 (21) 7.1 防雷设备 (21) 7.2 接地装置 (21)

结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 第一章绪论 1.1 供配电所设计的意义 工厂供电设计的任务是保障电能从安全、可靠、经济、优质、地送到工厂的各个部门。众所周知,电能是现在工业生产的主要能源和动力。是用其它形式能转化为电能,电能又易于转换为其它形式的能量以供应用。电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于他在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低成本。因此,一个稳定可靠的供配电系统对发展工业生产,实现现代化的工业,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家建设经济性社会具有更重要的战略意义。因此在当今全球资源紧的局势下,一个好的供配电系统设计,对于节约能源、保护环境、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 1.2 供配电所设计的要求 工厂供电工作要更好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到一下基本要求: 1、工厂供电设计必须严格遵守国家的有关法令、法规、标准和规,执行国家的有关方针、政策,如节约有色金属,以铝代铜,采用低能耗设备以节约能源等。 2、必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案。 3、工厂供电设计应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合

居民小区供配电系统设计开题报告

毕业设计开题报告 题目居民小区供配电系统设计 学生姓名学号 所在院(系) 电气工程学院 专业班级 指导教师李颖峰 2013 年 3 月 10日

题目居民小区供配电系统设计 选题的目的及研究的意义 电力资源是支持国民经济发展不可或缺的一种宝贵能源,电能的生产、传输、储存高效、洁净,它是现代工农业生产、人们日常生活及社会各个领域中已获得了广泛应用。 通过论文设计,加深对居民小区供电的认识,能独立设计电气主接线,会选择和校验电气设备。(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

相关文档