浅谈高低腿插入式掏挖基础及其施工工艺[摘要]随着环保要求的日益提高,高压架空输电线路的设计和施工理念在发生变化,有条件的情况下,高低腿插入式掏挖基础因其环保、工程造价低而在地质条件较好的山区被广泛运用。本文阐述了高低腿插入式掏挖基础的设计理念和施工工艺,简化了常规施工的工艺。

[关键词]环保输电线路高低腿插入式掏挖基础施工工艺

随着水土流失的日益加剧及国家对环保的要求的不断提高,输电线路对控制水土流失、保护环境的要求越来越高。在山区线路施工中,地形一般以高山和山地为主,地质主要以粘土、松砂土、岩石为主,为了保护环境,最大程度地减少对环境的破坏,就需要尽可能减少铁塔基础的平整开方,减少挖土、出石的数量,为满足线路运行安全,同时也考虑降低施工成本和控制工程造价,高低腿插入式掏挖基础以其受力均匀,承受力大,开挖土石方数量少,施工工具、材料使用量少等优点而被广泛运用。

高低腿插入式掏挖基础的设计理念

1.1设计之环保目的

为了减少基础施工对环境的破坏,就需要减少塔基开方,这就要求铁塔设计时应结合地形合理配置全方位铁塔长短腿,并相应的配置长短腿和高地基础,由于每基塔的四个塔腿的地形坡度和地质条件可能不一样,因此需要根据四个塔脚处的实际情况分别进行设计。如右图。和常规基础相比,按高低腿配置就省去斜线部分的大

掏挖基础挖孔桩基础施工方案

尖山—华阳东220kV双回线路工程掏挖式基础、挖孔桩基础施工方案 天津海能电力建设有限公司 二〇一六年八月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、掏挖式基础施工方案 0 1.1掏挖式基础的特点 0 1.2施工工艺及要求 0 二、人工挖孔桩的施工 (4) 2.1施工准备 (5) 2.2挖孔的要求 (5) 2.3混凝土浇灌 (6) 2.4施工安全 (7) 2.5挖孔桩检测 (7) 2.6挖孔桩钢筋 (5) 2.7安全保障措施 (12) 2.8文明施工管理措施 (6)

掏挖式基础、挖孔桩基础施工方案 一、掏挖式基础施工方案 1.1掏挖式基础的特点 原状土掏挖式基础利用土体原有的力学性质,提高基础上拔抵抗力,具有充分利用原状土承载力、减少基础土石方开挖量、不用或少用模板、节约混凝土量、并取消回填土及其工作量,省工省料,经济安全。是一种较好的基础型式。 掏挖式基础与以往的底板式台阶基础相比较有下列特点: 1.1.1施工步骤相对较少。施工时不需要大开挖、支模板、大量混凝土养生和回填夯实基础坑,减少了工器具的搬运。 1.1.2承载能力强。施工时原状土层未受到大的扰动,充分利用了原状土体强度。 1.1.3对环境影响小。不需大开挖,施工中挖出的少许土可均匀撒开平摊,从而保护了植被。 1.1.4施工安全性较差。在人力掏挖时,若地质条件不好,容易造成孔壁局部的垮塌;孔深,通风效果不好,施工人员的呼吸困难,要定时出孔呼吸新鲜空气。 1.2施工工艺及要求 掏挖式基础是隐蔽工程,由于无法对已浇灌的混凝土基础进行外观检

查,因此必须采取妥善的施工措施,从成孔、浇灌等方面严格把关,以保证施工质量。 1.2.1人力挖孔 1.2.1.1对塔位基面进行操平,并按施工作业指导书上数据进行分坑。 1.2.1.2根据基坑开挖尺寸先挖出样洞,深度约300mm。样洞直径宜比设计的基础尺寸小30~50mm。样洞挖好应及时复测根开、对角线等各项尺寸,合格后再继续开挖。 1.2.1.3基坑主柱开挖过程中为防止超挖,每挖掘500mm,在坑中心吊一垂球检查坑位及主柱直径。 1.2.1.4基础主柱开挖深度距设计要求埋深尚有100~200mm时,检查主柱直径正确后,用钢尺在主柱坑壁上量出基础底部扩大头挖扩位置线。由挖扩位置线下方20~40mm处开始挖掘扩大头部分。 1.2.1.5基坑开挖至距设计要求埋深尚有50mm时,在基坑底部钉出基坑中心桩,边挖掘边检查尺寸。 1.2.1.6基坑内提土采用杠杆或三脚架方式,将土运至坑口2米以外。 1.2.1.7挖掘使用的铲、镐等工具的把柄长度限制在500mm以下,以方便操作。 1.2.1.8为防止雨水倒灌或泥土溜入坑内,基坑开挖时应在坑口上方用三色布等搭设简易棚,并在坑口四周开挖排水沟。 1.2.1.9清孔由上至下进行,用与主柱直径等长的测量工具测量主柱基坑直径,以保证基坑尺寸符合设计图纸要求, 1.2.1.10基坑清理完毕,测量各种尺寸并做好记录,同时通知监理工程师现

明挖扩大基础施工方案93558

扩大基础首件工程施工方案 一、编制依据与原则 1.1编制依据 1.招标文件、两阶段施工图设计及施工组织设计; 2.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)等公路桥梁相关的施工和验收规范; 3.施工调查及现场踏勘; 4.公司拥有的科技成果、施工工艺、施工方法成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年积累的类似工程施工经验; 5.相关法律、法规对水土保持、环境保护、安全管理的规定。 1.2编制原则 1.施工方案根据荣成至文登高速公路桥梁施工图纸内容编制。 2.施工方案力求采用先进、可靠的工艺,并具有较强的可操作性。 3.结合桥址的地质、水文、气象条件以及工程规模、技术特点、工期要求、工程造价等多方面比选的基础上确定施工方案。 4.在保证工程质量的前提下,确保计划工期,高度重视环保、安全施工问题。 5.充分利用先进的技术资源,制定先进、实用的施工方案。 二、工程概况 1.编制范围 荣成至文登高速公路K00+000~K12+268段明挖混凝土扩大基础。 2.水文地质 全线地下水分布类型主要有两种,一是丘陵区的基岩裂隙水,二是陆相冲洪积层的孔隙性潜水。丘陵区的坡脚处堆积物局部存在少量上层滞水;陆相冲洪积层主要赋存于砂性土,在河床两侧地下水丰富,受季节性河水位的影响,地下水位波动较大。 冲洪积含水层主要分布在青龙河河流冲洪积成因的砂性土层中,以及沿线分布的小河流域形成的冲洪积层,含水层厚度在3~12m。全线以低丘陵地貌为主,主要岩性为片麻状黑云花岗闪长岩和片麻状花岗岩,风化程度较高,裂隙发育,具备赋水的基本条件,由于丘陵高差差异较大,丘陵顶部一般不含水,坡脚及沟谷低洼处还有少量裂隙水。水中矿化度均一般为200-750mg/L,为全淡区,仅青龙河河水矿化度达3633.04mg/L,SO2-4含量一般在20-250mg/L,PH值一般为 7.3-8.5,偏碱性,对混凝土无腐蚀要求。 三、施工准备 3.1技术准备 认真作好熟悉图纸和复核图纸工作,了解清楚设计意图,检查施工图是否完整、齐全,是否符合国家规范的要求。编制施工方案,对作业工班和全体作业人员进行施工技术和安全交底。施工测量人员按设计图纸进行桩位放样。 3.2机具准备 机械设备按机械开挖、模板安装、混凝土浇注,墩身钢筋预埋等工序考 序 机具名称单位数量备注号

人工掏挖基础专项施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 SJSX2:一般施工方案(措施)报审表 一般施工方案(措施)报审表 工程名称:隆子县农网改造升级工程Ⅰ标段编号:SJSX2-SG01-003

本表一式份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存份。 隆子县农网改造升级工程Ⅰ标段 掏 挖 基 础 作 业 专 项 施 工 方 案 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 隆子县农网

改造升级工程Ⅰ标段施工项目部 2017.5 批准: 年月日审核: 年月日 编写: 年月日

目录 1.适用范围 (1) 2.目的 (1) 3.编写依据 (1) 4.工程概况及掏挖桩基础特点 (1) 5掏挖桩基础施工方案 (3) 6.施工机械设备和安全用具准备 (8) 7.施工进度安排 (9) 8.文明施工与环境保护 (13) 9.质量保证措施 (14) 10.安全保证措施和安全风险识别及预控措施 (15)

1.适用范围 本施工技术方案适用于隆子县农网改造升级工程Ⅰ标段掏挖桩基础施工。 2.目的 通过本施工技术方案规定的工艺方法和操作程序,使掏挖式基础的施工满足设计和工程的安全、质量要求,确保工程顺利进行。 3.编写依据 《110-750KV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233—2014);《110~750 kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/5168-2014) 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2009)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 4.工程概况 4. 1、从日当110千伏变电站35kV出线构架起,至热荣35千伏变电站35kV进线构架止,单回架空线路路径长度约60.04km的线路本体设计,单导线截面为150 mm2。 日当110kV变电站位于隆子县。据现场收资,日当110kV变电站35kV出线间隔共8个,现已出线7个间隔(1U日雪线、2U日华Ⅰ线、3U日错线、4U日觉线、5U日华Ⅱ线、6U日玉线、7U日城线),备用8U间隔西藏山南供电有限公司已作了其它工程规划。为将本期工程新

明挖扩大基础施工方案

扩大基础首件工程施工案 一、编制依据与原则 1.1编制依据 1.招标文件、两阶段施工图设计及施工组织设计; 2.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)、《公路桥涵施工技术规》(JTG/TF50-2011)等公路桥梁相关的施工和验收规; 3.施工调查及现场踏勘; 4.公司拥有的科技成果、施工工艺、施工法成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年积累的类似工程施工经验; 5.相关法律、法规对水土保持、环境保护、安全管理的规定。 1.2编制原则 1.施工案根据荣成至文登高速公路桥梁施工图纸容编制。 2.施工案力求采用先进、可靠的工艺,并具有较强的可操作性。 3.结合桥址的地质、水文、气象条件以及工程规模、技术特点、工期要求、工程造价等多面比选的基础上确定施工案。 4.在保证工程质量的前提下,确保计划工期,高度重视环保、安全施工问题。 5.充分利用先进的技术资源,制定先进、实用的施工案。 二、工程概况 1.编制围 荣成至文登高速公路K00+000~K12+268段明挖混凝土扩大基础。 2.水文地质 全线地下水分布类型主要有两种,一是丘陵区的基岩裂隙水,二是陆相冲洪积层的隙性潜水。丘陵区的坡脚处堆积物局部存在少量上层滞水;陆相冲洪积层主要赋存于砂性土,在河床两侧地下水丰富,受季节性河水位的影响,地下水位波动较大。 冲洪积含水层主要分布在青龙河河流冲洪积成因的砂性土层中,以及沿线分布的小河流域形成的冲洪积层,含水层厚度在3~12m。全线以低丘陵地貌为主,

主要岩性为片麻状黑云花岗闪长岩和片麻状花岗岩,风化程度较高,裂隙发育,具备赋水的基本条件,由于丘陵高差差异较大,丘陵顶部一般不含水,坡脚及沟谷低洼处还有少量裂隙水。水中矿化度均一般为200-750mg/L,为全淡区,仅青龙河河水矿化度达3633.04mg/L,SO2-4含量一般在20-250mg/L,PH值一般为7.3-8.5,偏碱性,对混凝土无腐蚀要求。 三、施工准备 3.1技术准备 认真作好熟悉图纸和复核图纸工作,了解清楚设计意图,检查施工图是否完整、齐全,是否符合规的要求。编制施工案,对作业工班和全体作业人员进行施工技术和安全交底。施工测量人员按设计图纸进行桩位放样。 3.2机具准备 机械设备按机械开挖、模板安装、混凝土浇注,墩身钢筋预埋等工序考虑, 四、工期安排 根据总体工期要求和本首件工程量大小、工程复杂程度,本首件工程定为k6+924四章中桥4#墩扩大基础。计划于2013年10月15开工,2013年10月24日完成施工,历时工期10天。 五、劳动组织

电力线路kV掏挖式基础施工安全防范措施(终审稿)

电力线路k V掏挖式基础施工安全防范措施公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

掏挖式基础施工安全措施 陕西宇伦建筑工程有限责任公司 安全质量管理部 2015年4月

目录 一、掏挖式基础施工安全措施 (1) (一)、有关规定 (1) (二)、安全施工准备措施 (2) (三)、安全施工注意事项 (5) 二、安全事故紧急处理预备措施 (6) (一)、掏挖式基础常见安全事故 (6) (二)、安全事故紧急处理预备措施 (7)

一、掏挖式基础施工安全措施 掏挖式基础在施工中属于高度危险工作,存在着较多的的危险因素,要求各施工班组在施工中严格执行《电力建设安全工作规程(第2部:架空电力线路部分)》()及《工程建设标准强制性条文(电力线路部分)》(建标2006-102号)的有关规定。 (一)、有关规定 1、掏挖式基础,宜在无水或少水的密实土层或中岩层施工。挖孔较深或有渗水时,应采取孔壁支护及排水、降水等措施,严防坍孔。土层无论地质松紧、初风化,泥岩均需按规定设置孔壁支护。 2、人工掏挖基础,孔深不宜大于15m,如果桩长大于15m且必须采用人工挖孔时,应加强机械通风和安全措施,确保安全。 3、挖孔施工应根据地质和水文情况因地制宜选择合适的孔壁支护方案,支护方案需经过计算后实施。 4、人工挖孔,对孔壁的稳定及吊具设备等,应经常检查。孔顶出土机具应有专人管理,并设置高出地面的围挡,井口围挡应高出地面20~30cm;孔口不得堆集土渣及沉重机具;作业人员的上下,应设常备的梯子;夜间作业应悬挂示警红灯;挖孔暂停时,孔口应设置罩盖及标志。 5、孔内挖土人员的头顶部位应设置护盖。取土吊斗升降时,挖土人员应在护盖下面工作。相邻两孔中,一孔进行浇注混凝土时,另一孔的挖孔人员应停止作业,并撤出井孔。

掏挖式基础专项施工方案

掏挖式基础专项施工方案 施工单位(章)xxxx 年月

掏挖式基础专项施工方案 审批页 批准:年月日审核:年月日 年月日 年月日编写:年月日 年月日

一、编制依据 《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2019 《国家电网公司基建质量管理规定》国网(基建/2)112-2019 《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2)174-2019 《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2019 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2019 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2019 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW10248-2016)《输变电工程建设标准强制性条文实施指南》2013年版 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(2016版)《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分(DL5009.2-2013》; 《国家电网公司企业电力安全工作规程(线路部分)Q_GDW_1799.2-2013》《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014) 《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册》(中国电力出版社出版2014年版) 松林~大兴110千伏线路工程设计施工图及现场踏勘资料 二、工程概况 1.工程概况 本工程从110kV大兴变电站110kV出线构架起,至220kV松林变电站110kV出线构架止。新建线路路径全长2×5.5公里,其中2×4.0公里采用架空方式;2×1.5公里采用电缆架设(本工程不含电缆土建部分)。

掏挖式基础施工方案

掏挖式基础施工方案 本工程采用掏挖式基础,以人工或机械掏挖基坑成型,然后再浇灌混凝土的铁塔基础,该基础的特点上混凝土浇制后,紧贴基础周围的原状土全部或大部分不被破坏,无需支模,无需回填土,故也称原状土模基础或挖扩短桩基础。掏挖基础基坑尺寸也就是设计基础图的外形尺寸,外形尺寸偏大,则浪费混凝土材料;外形尺寸偏小,则不能保证基础强度,因此,掏挖基础时从基坑开挖开始就是影响工程成本、进度和质量控制的关键所在。 (1)掏挖基础的基坑开挖 1人力基坑开挖 a)根据基坑开挖尺寸先挖出样洞,深度约300mm,样洞直径宜比设计的基础尺寸小30~ 50mm。样洞挖好应复测根开、对角线等项尺寸,合格后在继续开挖。 b)基坑主柱开挖过程中为防止超挖,每挖掘0.5m,在坑中心吊一垂球检查坑位及主柱直径。 c)基础主柱开挖深度距设计埋深尚有100~200 mm时,检查主柱直径正确后,用钢尺在主柱 坑壁上量出基础底部扩大头挖扩位置线。由挖扩位置线下方20~40 mm处开始挖掘扩大头部分。 d)即可开挖至距设计要求埋深尚有50mm 时,在基坑底部钉出基坑中心桩,边挖掘边检查尺 寸,直至基坑周边尺寸符合设计要求为止。基坑底部应预留50mm 暂不挖掘,待清理基坑时再修整。 e)基坑内提土应采用吊蓝或吊桶。提运方法应采用辘轳、三角架或杠杆,以人力操作将土运 至坑口边上方在倒运至距坑口边不小于1.5m以外的安全地带。 f)基坑施工的铲、镐等工具的把柄长度应限制在500mm以下,视坑口直径而定,以方便操作 为宜。 g)掏挖基坑过程中如发现土质情况与设计不符或坑壁有塌方先兆时应暂停挖掘,报告工地技 术负责人研究处理。 2人力清理基坑

桥梁明挖及扩大基础施工方案.doc

桥梁明挖及扩大基础施工方案 目录 一、工程概述 (1) 二、施工方案 (1) 2.1 干处明挖基础施工 (1) 2.1.1 施工工艺 (1) 2.1.2 工艺流程 (3) 2.1.3 施工方法及施工要点 (4) 2.2 水中明挖基础施工 (7) 2.2.1 草袋围堰施工 (8) 2.2.2 钢板桩围堰施工 (9) 2.3 浇筑素混凝土垫层 (13) 2.4 凿除伸入承台的超灌桩头混凝土 (14) 2.5 钢筋工程 (14) 2.6 支立模板 (14) 2.7 砼浇筑 (15) 2.8 基坑回填 (18) 三、施工进度安排 (18) 四、资源配置 (18) 4.1 劳动力配置 (18) 4.2 施工设备配置 (19) 五、质量安全保证及文明施工、环境保护措施 (19)

桥梁明挖及扩大基础施工方案 5.1 质量保证措施 (19) 5.2 安全保证措施 (20) 5.3 文明施工、环境保护措施 (22)

桥梁明挖及扩大基础施工方案 一、工程概述 新建锦州至赤峰铁路综合三标路线全长40.2km ,桩号为DK82+950 至 DK123+150,本标段共有20 座桥,桥梁总长度为8838.28m,其中特大桥 5 座、特大桥总长度为6441.105m;大桥8 座,总长度2000.28m;中桥 5 座,总长度396.9m ;小桥 2 座,总长度259.3m 。 本标段桥梁基础结构采用明挖扩大基础和桩基础两种型式,其中明挖 基础混凝土总量为4785.57m 3 。 二、施工方案 2.1 干处明挖基础施工 2.1.1 施工工艺 根据本工程特点选择坑壁无支护开挖,基坑坑壁边坡按照施工规范选 定。当基坑土层湿度过大,容易造成基坑坑壁边坡坍塌,则基坑坑壁坡度 要采用该湿度下土的天然坡度,当基坑通过不同的土层时,则边坡坡度可 分层选定,并在土层地质变化处留宽度0.2m左右平台。基坑开挖采用人 工配合机械开挖。自卸汽车弃土。 基坑开挖断面尺寸应考虑基坑排水、汇水、施工材料安装和人工作业 位置等要求,无水土质基坑底面,按基础设计平面尺寸周边各加宽0.5m

掏挖式基本深基坑施工方案

东山110kV输电线路工程深基坑专项施工方案 东山110kV输电线路工程 施工项目部 二0一六年三月

目录 一、编制依据 ............................................................................................................. - 1 - 二、编制目的及适用范围 ........................................................................................ - 1 - 2.1编制目的........................................................................................................... - 1 - 2.2适用范围........................................................................................................... - 2 - 三、工程概况 ............................................................................................................. - 2 - 四、施工组织保证措施............................................................................................. - 3 - 五、施工方案 ............................................................................................................. - 4 - 5.1普通土基坑的开挖 .......................................................................................... - 4 - 5.2岩石基坑的开挖............................................................................................... - 9 - 5.3大开挖基坑的开挖 ........................................................................................ - 11 - 六、安全保证措施及安全风险辨识...................................................................... - 13 - 6.1 安全保证措施................................................................................................ - 13 - 6.2深基坑(掏挖式基础)护壁施工 ............................................................... - 15 - 6.3环保措施......................................................................................................... - 16 - 6.4风险辨识及预控..................................................................... 错误!未定义书签。 七、质量控制及验收............................................................................................... - 22 - 7.1 圆形基础施工时质量控制........................................................................... - 22 - 7.2 岩石基础施工时质量控制........................................................................... - 23 - 7.3 基础分坑和开挖质量检验等级及评定...................................................... - 23 -

明挖扩大基础施工方案

明挖扩大基础 1、基础定位放线 在基础开挖前,先进行基础的定位放线工作,以便正确地将图纸上的基础位置准确地设置到桥址上来。放样工作系根据桥梁的中心线与墩台的纵横轴线,推出基础边线的定为点,再放线划出基坑的开挖范围,具体的定为工作视基坑的深浅而有所不同。基坑较浅时,可使用挂线板划,拉线挂锤球进行定位;基坑较深时,用设置定位桩形成定位线等进行定位,基坑各制点标高及开挖过程中标高的检查按一般水准测量方法进行。 2、施工方法 对刚性扩大基础的施工,一般采用明挖,根据开挖深度、边坡土质、渗水情况、及施工场地、开挖方式、施工方法可以有多种选择。本标段因河床干涸、无水,故可采用放坡开挖及坑壁支撑开挖方法。 a、放坡开挖 (1)、测量放线应在基础开挖前通知监理工程师,检查、测量基础平面位置和现有地面标高。用经纬仪测出墩、台基础纵、横中心线,放出上口开挖边桩,边坡的放坡率可参照下表2-1。基坑下口开挖的大小应满足基础施工的要求,渗水的土质,基底平面尺寸可适当加宽50cm-100cm,便于设置排水沟和安装模扳,其它情况可放小加宽尺寸,不设基础模板时,按设计平面尺寸开挖。 (2)、开挖作业方式以机械作业为主,采用反铲挖掘机配自卸汽车运输作业辅以人工清槽。单斗挖掘机(反铲)斗容量根据上方量和

运输车辆的配置可选择0.4~0.1立方米,控制深度4一6m。挖基土应外运或远离基坑边缘卸土,以免塌方和影响施工。 明挖基础放坡开挖坑壁坡度表表2-1 (3)、施工注意事项 ①在基坑顶缘四周适当距离处设置截水沟,并防止水沟渗水,以避免地表水冲刷坑壁,影响坑壁的稳定性。 ②坑壁缘边应当留有护道,静荷载不少于0.5m,动荷载距坑边缘不小于1.0m,垂直坑壁边缘的护道还应适当增宽,水文地质条件欠佳时应有加固措施。 ③应经常注意观察坑壁边缘有无裂缝,坑壁有无松散、塌落现象发生,以确保安全施工。 ④基坑施工不可延续时间过长,自开挖至基础完成,应抓紧时间连续施工。 ⑤如用机械开挖基础,在挖至基底时,应保留不少于30cm的厚度,在基础浇筑圬工前用人工挖至基底标高。

扩大基础施工工艺

6 扩大基础施工 6.1 施工工艺框图 扩大基础施工工艺框图

6.2 施工工艺文字说明 (1)测量放样 基坑开挖前,精确放样出基础开挖边线,并根据基础深度、地形地质条件,适当放坡。开挖边线用白灰标在地面上。对放样后的轴线控制桩加放护桩,所放 的护桩必须加固,并注意保护。 (2)基础开挖 ①基础开挖前,必须通知监理工程师对基础的放样结果进行检查确认后才能施工。 ②基础土方开挖采用挖掘机挖,人工清底,石方开挖采用预裂爆破,人工风钻钻眼,火雷管起爆,爆破后人工撬挖、清理,对基底标高30cm以上部分,为不破坏地基承载力,采用人工撬挖或放小炮控制。 ③开挖的底面标高应遵照设计图纸,如开挖到基底标高时发现其承载力不符合设计要求,应及时报监理工程师或与设计单位取得联系,以便解决。 ④根据地质条件和现场情况,如果为保证既有交通或结构物安全的需要,基坑侧面需要支撑加固时,必须立即施作,以保证施工安全。 ⑤基础开挖时,必须保证有良好的防排水系统;基坑内有地下水出露时,在基坑内设集水井及时排除,并在下一步混凝土浇注过程中保证混凝土不被水浸泡。有地面水时可考虑改河、筑岛和围堰等施工方案。 (3)钢筋的制作和安装 ①材料要求 本桥所使用带肋钢筋符合GB1499-1991《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》,光圆钢筋符合GB13013-1991《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》。钢筋的主要技术要求符合招标文件技术规范册表403-1。 进场钢筋按JTJ055-83《公路工程金属试验规程》进行屈服点、抗拉强度、延伸量和冷弯试验;并按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆放,并立标识牌以识别;厂家提供的钢筋须附有质量保证书或检验合格证,并进行抽检,对于直径超过12mm的钢筋必须进行机械性能及可焊性能试验。 ②钢筋的保护与储存 钢筋存储时置于地面以上的平台、垫木上,并必须使其不受机械损伤及由于暴露而产生锈蚀和表面破损;安装后的钢筋,其表面无灰尘、锈蚀、松散锈皮、油漆、油脂、油或其他杂物。 ③钢筋的加工

掏挖基础的开挖和支模

黄白双回π接进孜岩变220kV线路 新建工程 掏挖基础施工方案 四川成蜀电力建设有限公司 黄白双回π接进孜岩变220KV线路新建工程项目部 二00八年三月

说明 黄白双回π接进孜岩变220kV线路新建工程的37基基础当中,有2基基础为掏挖式基础。 这类基础的特点是立柱为圆柱形断面,底板为到锥形,无底板筋。原状土掏挖式基础减少了基坑开挖量及小平台开挖量,减少施工弃土,有效降低施工对环境的破坏,保护了塔基周围的自然地貌,同时,掏挖式基础在浇制混凝土时只需立柱外露部分支模,使施工更加方便,满足了安全、环保、经济的目的。 由于基础立柱是圆柱形,要求我们采用圆柱形模板进行外露部分支撑,在工期和成本的压力下,我们必须选择合理的方案,满足施工的要求。 由于在外租不到合适的圆柱形模板,而在专业模板厂加工的成本和周期都不满足我们的要求,经过详细周密的调查研究,决定就地寻找小加工厂按量加工。 一、掏挖基础的开挖 掏挖式基础施工的难度体现在,立柱外露部分模板的设计加工、人工掏挖基坑、基坑的垂直度和孔径的控制。 1、基坑角度的控制 1)、在顺线路方向或横线路方向定方向桩A、A1、B、B1,然后找出A1B1的角平分线,定出C点并归零,然后在C点转180°定出对角D点,然后用基础半对角找出O1点(见图2)。 具体分坑见下图:

图1:基础分坑方法示意图 2、基坑开挖 1)、由于没有机械设备,施工环境条件也不具备机械开挖,我们只能采用人工开挖。主要控制以下几点: 孔径,坑洞开挖深度在3.00m 以上应增加给氧措施,施工单位必须配备施工电源和鼓风机。 2)、根据验收规范的要求,达到优良级标准的基础立柱尺寸误差要控制在-2.4%以内,我们主要采用半径法进行控制,每增加0.3米深度时进行一次检查。 操作方法如下: 3)、控制基坑中心: 经纬仪架在塔位中心桩。沿塔基对角线方向定两个桩Z1和Z2,位于坑口边缘0.5至1米左右的位置,将两桩抄平。 如图2: C 点 D 点 A1点 A 点 B 点 B1点 Z1点 Z2点 中心桩 O1点

掏挖式基础施工方案报审

方案报审表 工程名称:编号: 填报说明:本表一式 3 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理部、承包单位各一份。

掏挖式基础施工方案 批准: 审核: 编写: 二○一八年四月

目录 一、概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工方案及步骤 (2) 四、质量控制 (7) 五、安全要求 (7) 六、文明施工 (9)

集电线路掏挖式基础施工方案 一、概述 风电场工程位于境内,本段集电线路杆塔总数为基;共分为A、B两回线路,线路总长km。鉴于本线路所经部分区域土质的可塑性较好,故首先采用了掏挖方式开挖;如遇碎石土、白云岩等复杂地质,结合现场地质实际情况可采用大开挖方式。为更好地做好部分基础掏挖式开挖、浇制施工,结合现场地质实际情况,编写了掏挖式基础专项施工技术措施,掏挖式基础适用于可塑性较好的土质。施工时,基础及底盘周围的土质结构基本未遭破坏,不仅显著地增强了承栽能力,而且在同样荷重条件下,还减少了土方量,简化了施工工序,降低了人工及材料的消耗,同时,可以减少青苗的损毁和植被的破坏。 二、编制依据 1.架空输电线路戈壁碎石土地基掏挖基础设计与施工技术导则DL/T5708-2014 2.《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)DL5009.2-2014 3.《架空送电线路施工手册》 4. 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB 50173-2014 5. 110~750KV架空输电线路施工及验收规范GB 50233-2014 6.《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分) 7. 架空输电线路掏挖基础技术规定QGDW11330-2014 8. 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002

掏挖式基础深基坑专项施工方案2016新版

xx110kV输电线路工程深基坑专项施工方案 xx110kV输电线路工程 施工项目部

二0一六年三月

目录 一、编制依据 ........................................................................................................................................ - 0 - 二、编制目的及适用范围.................................................................................................................... - 0 - 2.1编制目的 0 2.2适用范围 (1) 三、工程概况.......................................................................................................................................... - 1 - 四、施工组织保证措施 ........................................................................................................................ - 1 - 五、施工方案.......................................................................................................................................... - 2 - 5.1普通土基坑的开挖 (2) 5.2岩石基坑的开挖 (6) 由于本工程施工工期紧张,为了保证施工进度及提高输电线路工程基础施工机械化程度、节省劳动力,降低施工人员劳动作业强度、缩短基础施工周期,降低施工人员的安全风险,根据现场踏勘,本工程掏挖式基础深基坑开挖时,土质分为角砾、砂岩、灰岩/砂岩、粉砂等,要求掏挖式基础在地质地形条件允许的情况下,尽可能的人工开挖的操作方式;当地质地形条件不允许时,采取爆破加人工的方式进行开挖。 ..................................................................................... - 6 - 5.3大开挖基坑的开挖 (8) 六、安全保证措施及安全风险辨识 .................................................................................................. - 9 - 6.1安全保证措施 (9) 6.2深基坑(掏挖式基础)护壁施工 (10) 1 、施工时,应结合具体情况采用适当的措施保护施工安全。对于开挖过程中,土质为细砂、棉砂、岩石等会造成塌方的,施工过程中应该采取制作护壁方法。易坍塌的基坑应采用钢筋混凝土护壁措施,每节护壁不得超过1M且压边大于50MM; ............................................... - 10 - 2、开挖桩径:根据图1所示,开挖桩径应为设计桩径+ 20CM~30CM(每边)从而保证护壁模板与坑壁之间钢筋位置(保护层)及护壁混凝土下料后能够放入振动棒进行振动;......... - 10 - 3 、护壁模板:根据图2所示,制作圆锥形模板,模板上口尺寸为设计桩径+10CM,下口尺寸为设计桩径+20CM,高度1000CM;.................................................................................................... - 10 -

掏挖式基础施工方案

35kv竹屿和城区双回新建工程深基坑基础 施 工 方 案 舟山市电力安装公司项目部 2011年5月8日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

掏挖式基础施工方案 Ⅰ 工程简述 35kV 竹屿和城区双回线新建工程为双回路,本工程地处舟山市岱山县,线路起自蓬莱220kV 变电站止于竹屿35kV 变电站西侧终端塔。本线路采用同塔双回路架设,线路路径长度约 3.22公里,其中架空线路长度约为2×3.1公里,导线采用JL/G1A-300/25,地线采用JLB20A-80\OPGW-24,杆塔形式为角钢自立式。基础形式为现浇板式基础、陶挖式基础。陆上电缆均采用单芯电缆,路径长度约120m ,截面均采用300mm 2 。 线路前进方向及塔脚基础编号: 大号侧(竹屿变侧) 小号侧(蓬莱变侧) 参建单位 建设单位:岱山县电力公司 设计单位:舟山市启曙电力设计院有限公司 施工单位:舟山市电力安装公司 监理单位:浙江电力建设监理有限公司舟山分公司 Ⅱ 设计要求及图纸会审纪要及一般性要求 1. 必须检查土壤深度和土壤名称与设计是否相符,若发现不符合的情况,绝对不 能浇制,跟设计联系再确定施工方案。 2. 立柱露头超出原状土不少于20cm ,不大于50cm,作成方形,但立柱断面不能小 于设计孔径。 3. 基础基面一律开平,允许向上山坡有一定倾斜,不大于30°,基面的面积即 为到混凝土护面为止,等基面范围确定开挖完毕后,才可挖孔。挖孔完毕,覆 盖孔口,防止水或杂物等进入孔内,也保证人身安全。 4. 开挖后,孔形状与设计变化较大,先跟设计联系后再确定是否继续施工。 5. 浇制前需清孔,无积水,尺寸经质检及监理检查同意后方能浇制,露头部分模 板高度不得超过40cm 。 6. 原则上,基础上山坡侧需开排水沟,用M10砂浆抹面。对于高低腿,按地形需 要每个小基面需排水通畅。 7. 接地埋深包括接地框、射线都必须挖到位,就算用风镐打也要打到位,射线走 2 1 4 3

刚性扩大基础施工工艺

刚性扩大基础施工工艺 1 施工方法 对刚性扩大基础的施工,一般均采用明挖,根据开挖深度、边坡土质、渗水情况及施工场地、开挖方式、施工方法可以有多种选择。 A.放坡开挖 1.测量放线:用经纬仪测出墩、台基础纵、横中心线,放出上口开挖边线桩,边坡的放坡率可参照下表: 坑壁土质坑壁坡度 基坑顶缘无外载基坑顶缘有外载 砂类土1 :1 1 :1.25 碎石、卵石类土1 :0.75 1 :1 亚粘土1 :0.6 1 :0.75 软岩1 :0-0.25 1 :0.33 硬岩1 :0 1 :0 为避免雨水冲坏坑壁,基坑顶四周应做好排水,截住地表水,基坑下口开挖的大小应满足基础施工的要求,渗水的土质,基底平面尺寸可适当加宽50cm-100cm,便于设置排水沟和安装模扳,其它情况可放小加宽尺寸,不设基础模板时,按设计平面尺寸开挖。 2.开挖作业方式以机械作业为主,采用反铲挖掘机配自卸汽车运输作业辅以人工清槽。单斗挖掘机(反铲)斗容量根据上方量和运输车辆的配置可选择0.4~0.1立方米,控制深度4一6m。挖基土应外运或远离基坑边缘卸土,以免塌方和影响施工。 3.基坑开挖前,依据设计图提供的勘探资料,先估算渗水量,选择施工方法和排水设备,采用集水坑排水方法施工时按集水坑底应比基坑底面标高低50一100cm,以降低地下水位保持基底无水,抽水设备可采用电动或内燃的离心式水泵或潜水泵,采用人工降低地下水位。 井点法适用于基坑土质容易流砂的砂土层,不能用直接排水法的情况下。降低地下水位效果较好。 图3-1为井点法施工示意图。在距基坑壁1.0m的土层内通过计算设置若干针形管,通过水泵从中抽水引起地下水位的下降,由于各集水井的作用使基坑范围地下水位下降,在施工过程中不断抽水,使基坑保持干燥无水。 4.基坑开挖应连续施工,避免晾糟,一次开挖距基坑底面以上要预留20一30cm,待验槽前人工一次清除至标高,以保证基坑顶面坚实。 5.坑壁的支撑 坑壁的支撑方式可选以下几种: (1) 档扳支撑:适用于基坑断面尺寸较小,可以边挖边支撑的情况,档板可竖或横立,板厚5一一6cm,加方木带,板的支撑用钢、木均可。 (2) 喷射砼护壁是一种常用的边坡支护方法,在人工修整过的边坡上采用砼喷射机喷射砼,厚度一般为5-10cm(或特殊设计),砼标号C20,石子粒径0.5-1.5cm,喷射法随着基坑向下开挖1.0一2.0m,即开始喷射砼护壁,以后挖一节喷一节直到基底。 (3) 围堰:在有地表水的地段,开挖基坑应设置围堰,根据施工的不同环境,水文情况,围堰可以采用上围堰、草(麻)袋围堰、木板或钢板桩围堰等多种型式,施工时应注重充分利用当地材料和现有设备,尽可能缩短工期,提高工效,保证安全。要求堰顶面至少高出施工期最高水位0.5一1.0m,围堰应尽量减少压缩河床断面,要满足强度和稳定的要求。各类围堰简述如下: a.土围堰适用于水深在2.0m以内,流速小于0.5m/S的情况下,围堰易采用松散的粘性土填筑,堰顶宽一般为1-2m,临水面边坡1:2一1:3,堰内最小边坡l:1,坡角距基坑边不小于1.0m,筑堰前应先清理堰底树根、草皮、石块等杂物,填土出水面应分层夯实。

明挖扩大基础施工工艺

明挖扩大基础施工工艺 施工方法 对刚性扩大基础的施工,一般均采用明挖,根据开挖深度、边坡土质、渗水情况及施工场地、开挖方式、施工方法可以有多种选择。 A.放坡开挖 1.测量放线:用经纬仪测出墩、台基础纵、横中心线,放出上口开挖边线桩,边坡的放坡率可参照下表: 坑壁土质坑壁坡度基坑顶缘无外载基坑顶缘有外载砂类土1:11:1.25碎石、卵石类土1:0.751:1亚粘土1:0.61:0.75软岩1:0-0.251:0.33硬岩1:01:0 为避免雨水冲坏坑壁,基坑顶四周应做好排水,截住地表水,基坑下口开挖的大小应满足基础施工的要求,渗水的土质,基底平面尺寸可适当加宽50cm-100cm,便于设置排水沟和安装模扳,其它情况可放小加宽尺寸,不设基础模板时,按设计平面尺寸开挖。 2.开挖作业方式以机械作业为主,采用反铲挖掘机配自卸汽车运输作业辅以人工清槽。单斗挖掘机(反铲)斗容量根据上方量和运输车辆的配置可选择0.4~ 0.1立方米,控制深度4-6m。挖基土应外运或远离基坑边缘卸土,以免塌方和影响施工。 3.基坑开挖前,依据设计图提供的勘探资料,先估算渗水量,选择施工方法和排水设备,采用集水坑排水方法施工时按集水坑底应比基坑底面标高低50-100cm,以降低地下水位保持基底无水,抽水设备可采用电动或内燃的离心式水泵或潜水泵,采用人工降低地下水位。 井点法适用于基坑土质容易流砂的砂土层,不能用直接排水法的情况下。降低地下水位效果较好。

在距基坑壁1.0m的土层内通过计算设置若干针形管,通过水泵从中抽水引起地下水位的下降,由于各集水井的作用使基坑范围地下水位下降,在施工过程中不断抽水,使基坑保持干燥无水。 4.基坑开挖应连续施工,避免晾糟,一次开挖距基坑底面以上要预留20-30cm,待验槽前人工一次清除至标高,以保证基坑顶面坚实。 5.坑壁的支撑 坑壁的支撑方式可选以下几种: (1)档扳支撑:适用于基坑断面尺寸较小,可以边挖边支撑的情况,档板可竖或横立,板厚5-6cm,加方木带,板的支撑用钢、木均可。 (2)喷射砼护壁是一种常用的边坡支护方法,在人工修整过的边坡上采用砼喷射机喷射砼,厚度一般为5-10cm(或特殊设计),砼标号C20,石子粒径 0.5-1.5cm,喷射法随着基坑向下开挖1.0-2.0m,即开始喷射砼护壁,以后挖一节喷一节直到基底。 (3)围堰:在有地表水的地段,开挖基坑应设置围堰,根据施工的不同环境,水文情况,围堰可以采用上围堰、草(麻)袋围堰、木板或钢板桩围堰等多种型式,施工时应注重充分利用当地材料和现有设备,尽可能缩短工期,提高工效,保证安全。要求堰顶面至少高出施工期最高水位0.5-1.0m,围堰应尽量减少压缩河床断面,要满足强度和稳定的要求。各类围堰简述如下:a.土围堰适用于水深在2.0m以内,流速小于0.5m/S的情况下,围堰易采用松散的粘性土填筑,堰顶宽一般为1-2m,临水面边坡1:2-1:3,堰内最小边坡l:1,坡角距基坑边不小于1.0m,筑堰前应先清理堰底树根、草皮、石块等杂物,填土出水面应分层夯实。 b.草(麻)袋围堰:当水深在2-4m,流速为1-2m/s的情况下,可采用草(麻)袋围堰,袋内装松散的粘性土,装土量为袋容量的,袋口缝合,土袋上、下层和内、外层应相互错缝,堰顶宽1-2m,外侧边坡l:05-1:1,内侧边坡1:0.5-1:0.2,为减少渗水,增大围堰断面,袋间可填粘土心墙。