杭州市建设工程质量安全监督总站: 我单位承建的杭政储出(2009)15号地块商品住宅工程,对2012年6月27日检查编号为质(安)整(12)号整改单提出的问题,进行逐条整改,具体内容如下: 1、旁站监理记录钢筋抗震节点旁站记录已补全。 2、监理日记部分内容已按要求封闭完整。 3、见证取样和送检记录已改善。 4、部分原材料合格证工程名称、数量已补全。 5、商品混凝土交接记录已按要求执行。 6、混凝土施工记录已按要求整改完成。 7、沉降观测记录监理已按要求进行签证。 8、桩施工记录已按实际情况进行整改,并由监理见证。 9、桩交工验收记录还做不了,(还有几十棵桩没挖出来)。 10、结构实体检测方案已进行调整。 11、安全员证件已复审,数量已达到要求。 12、专项方案审批已按要求整改完成。 13、现场钢管、扣件已进行第二次复检,并建立台帐。 14、悬挑架钢梁锚固已按要求整改完毕,并组织专业人员进行验收。 15、卸料平台锚固已增加。 16、一处施工用电保护接零已按要求整改完成。 17、施工现场楼层临边已派架子工围护完成。 18、部分支模架搭设已按方案整改完成。 19、塔吊司索、指挥已增加,特种人员证书部分正在建设厅培训。 20、楼梯间梯板、露面翻边部分露筋、孔洞等现象已经按规范要求修补完成。 21、楼层局部钢筋偏位,边缘构件箍筋平直度、角度不符等情况已按规范要 求整改完成;纵向钢筋电渣焊接头偏移的均截断重新进行焊接。 22、楼层填充墙局部构造柱马牙槎已按规范要求进行设置和整改。 23、对后浇带未有效支撑的部位按规范要求重新进行有效支撑。 整改单位(签章):监理单位(签章): 整改日期:年月日整改日期:年月日

工程竣工验收问题整改回复单

工程竣工验收问题整改回复单本由我浦江县浦阳镇建筑工程公司承建的浦江县岩头中学食堂、宿舍楼工程于2007年12月14日上午竣工验收中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、室外硬化地平伸缩缝已均匀切割; 2、宿舍楼木门已整改,可以关到位; 3、宿舍楼二楼下水槽已修补; 4、食堂开关与修补处已切开; 5、楼梯扶手伸入墙体处已整改,无空鼓; 6、踢脚钱空鼓处已按要求整改; 7、女儿墙滴水线已按要求玻光; 8、楼梯台阶防滑条已增加,深度已加深。 工程验收问题整改回复单 本由我新世纪建设工程有限公司承建的浦江县浦阳第一小学迁建工程于2008年1月21日上午初验中存在的问题已进行整改,具体内容如下:

1、教学楼伸缩缝盖板已上胶; 2、东连廊一层伸缩缝处翻边面已涂涂料,出水孔已清理; 3、图书楼两露台高差面已涂成黄色; 4、宿舍楼楼梯间窗台高度已满足设计要求; 5、东连廊坡道已做防滑处理; 6、门底的缝隙已做调整; 7、屋面的下水管的出水口已安装好铸铁球罩,落水管未连接; 完的已连接完成; 8、图书楼屋面、宿舍楼的落水管管口有局部渗水的现已处理; 9、开关盒边缝已修补完成,避雷针生锈的已处理完成; 10、室外散水部分未灌油膏的现已完成; 11、食堂淋浴房的管道已完成; 12、屋面横向分仓缝现已增贴铺设SBS; 13、楼梯扶手一层起步栏杆有摇晃的现已加固处理; 14、资料已整理完成; 15、涂料细部未完成的现已完成; 16、水电、卫生间洁具现已完成; 17、采光顶、钢构雨棚现已完成; 18、各专项检测工作均完成; 19、西连廊的二层的消防通道上口的栏杆已加高满足要求;

停工整改回复报告

停工整改回复报告 致:滁州市建设工程安全监督站 贵站于2014年3月5号对我工地现场进行了安全检查,对于检查中存在的问题,我单位高度重视,立即组织了人员进行积极整改。现已对检查中存在的问题整改完毕,具体整改情况如下: 1、三车整治制度进行了落实,在施工大门口放置一台冲洗机,对 进出现场的车辆进行冲洗,并进行记录。 2、施工现场进行了清理,材料在指定位置堆放整齐,做到工完场清,黄砂用安全绿网进行覆盖,水泥采用罐装水泥,并对罐体三边砌筑墙体封闭;增加现场安全标志张挂数量。 3、悬挑脚手架按规范进行整改,安全网已张挂到位,连墙件缺少的已增加,工字钢与锚环固定处使用木楔塞紧;施工层脚手架高度不够的外架已搭设,悬挑层封闭已正在封闭施工中。 4、不符合高处作业规范的部位进行了整改,楼层外侧及楼梯两侧、洞口、电梯井口、通道口等部位的防护已完善;悬挑钢平台安装进行了整改,增加防内移挡脚铁。 5、施工用电进行了整改,机械开关箱缺少的已增加,开关箱内漏电保护器缺失的已安装到位;电缆线随地放置的已穿线管保护。PE 线已连接到位,动力系统与照明系统已分开设置。 6、模板支架已按规范进行整改:纵横向水平杆及扫地杆已增设;立杆底部换为尺寸较大的木板作为垫板;局部缺少立杆的已增加;支架与外架相连的部分已拆除。

7、塔吊维护保养已安排维保单位进行维保,并做好维保记录;18#楼塔吊基础积水已排除;塔吊已安排专门的司索信号工并持证上岗。 8、宿舍区、办公区活动板房墙体材料不符合消防规定,我部生活区即将搬迁,在拆除重建时将使用阻燃墙体材料搭建。 9、节后复工检查记录、安全教育已实施。 10、相关重要岗位及安全管理人员安排到岗。 11、施工现场消防措施已落实到位,消防器材缺少的已放置到位;消防通道指示牌缺少的已安装到位。 广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司 滁州三巽左岸香颂小区二期工程项目部 2014年3月8日

初验整改回复单

初验整改回复单 致:达华工程管理集团有限公司 我项目部于2017年7月10日已完成了恒安三期扩建工程初验相关单位提出的所有问题,整改结果如下: 1、电动卷帘门两侧轨道与墙面收口处已经灌浆油漆。 2、落水立管有部分漏水现象已重新加固。 3、外墙砖有部分破损现象修补完成。 4、窗台粉刷收口不整齐处重新贴角线收口。 5、楼梯间柱、梁未安装阴、阳角线不平整处已处理。 6、楼梯踏步板面的滴水线清理完成。 7、墙面刮瓷比较粗糙,已按施工要求处理完善。 8、电梯口进门处地砖安装完成。 9、消防立管板面封堵处需要完善部分已整改到位。 10、2#原材料仓库楼梯板与墙面之间的洞口已处理。 11、窗台及板面有渗水现象处已处理。 12、楼梯口有部分墙面露筋现象已修补。 13、外墙窗玻璃存在破损已更换。 14、有部分消防安全出口指示牌已安装到位。 15、电梯机房设备基座、洞口已浇筑。 16、屋面伸缩缝、防水保护层,过道粉刷脱落已处理。 17、屋面下水管口有垃圾已清理。

18、屋面水箱有几处渗水点已处理。 19、2#生产车间东面屋面电梯机房钢门已安装 20、屋面机房及电房电井洞口已设置盖板。 21、动力电柜及配电箱已做好用电编号。 22、屋面增加雨蓬已加固。 23、窗户边缘贴膜已撕开。 24、2#生产车间六层东南楼梯间渗水处已处理。 25、2#生产车间五层办公室板面露筋已修补。 26、室内踢脚线安装已修补到位。 27、动力柜已做好二次接地装置。 28、开关、插座必须安装整齐,不需要及备用的线盒需要盖板,不需要的线管已全部割齐。 29、2#生产车间地砖与金刚砂地面接口处已补齐。 30、员工洗手换衣间已安装隔板。 31、卫生间隔板,洗手台已安装。 32、2#生产车间夹层四楼落水管有渗水现象,踢脚线与地面收口已处理完善。 33、所有墙面,柱子面有露筋已处理。 34、各楼层伸缩缝金属盖板已打气钉加固。 35、所有阳台雨蓬板面已安装滴水线。 36、墙面有部分乳胶漆脱落,已修补完成。 37、钢结构构件及焊接处已做好防锈处理。 38、楼层落水管已安装。

工程竣工验收问题整改回复单

工程竣工验收问题整改回复单 本由我浦江县浦阳镇建筑工程公司承建的浦江县岩头中学食堂、宿舍楼工程于2007年12月14日上午竣工验收中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、室外硬化地平伸缩缝已均匀切割; 2、宿舍楼木门已整改,可以关到位; 3、宿舍楼二楼下水槽已修补; 4、食堂开关与修补处已切开; 5、楼梯扶手伸入墙体处已整改,无空鼓; 6、踢脚钱空鼓处已按要求整改; 7、女儿墙滴水线已按要求玻光; 8、楼梯台阶防滑条已增加,深度已加深。

工程验收问题整改回复单 本由我新世纪建设工程有限公司承建的浦江县浦阳第一小学迁建工程于2008年1月21日上午初验中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、教学楼伸缩缝盖板已上胶; 2、东连廊一层伸缩缝处翻边面已涂涂料,出水孔已清理; 3、图书楼两露台高差面已涂成黄色; 4、宿舍楼楼梯间窗台高度已满足设计要求; 5、东连廊坡道已做防滑处理; 6、门底的缝隙已做调整; 7、屋面的下水管的出水口已安装好铸铁球罩,落水管未连接; 完的已连接完成; 8、图书楼屋面、宿舍楼的落水管管口有局部渗水的现已处理; 9、开关盒边缝已修补完成,避雷针生锈的已处理完成; 10、室外散水部分未灌油膏的现已完成; 11、食堂淋浴房的管道已完成; 12、屋面横向分仓缝现已增贴铺设SBS; 13、楼梯扶手一层起步栏杆有摇晃的现已加固处理; 14、资料已整理完成; 15、涂料细部未完成的现已完成; 16、水电、卫生间洁具现已完成; 17、采光顶、钢构雨棚现已完成; 18、各专项检测工作均完成;

19、西连廊的二层的消防通道上口的栏杆已加高满足要求; 20、各幢楼的地砖、花岗岩、踢脚线破损的现已修补完成;

工程竣工验收问题整改回复单(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工程竣工验收问题整改回复单 本由我浦江县浦阳镇建筑工程公司承建的浦江县岩头中学食堂、宿舍楼工程于2007年12月14日上午竣工验收中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、室外硬化地平伸缩缝已均匀切割; 2、宿舍楼木门已整改,可以关到位; 3、宿舍楼二楼下水槽已修补; 4、食堂开关与修补处已切开; 5、楼梯扶手伸入墙体处已整改,无空鼓; 6、踢脚钱空鼓处已按要求整改; 7、女儿墙滴水线已按要求玻光; 8、楼梯台阶防滑条已增加,深度已加深。 工程验收问题整改回复单 本由我新世纪建设工程有限公司承建的浦江县浦阳第一小

学迁 建工程于2008年1月21日上午初验中存在的问题已进行整改,具体 内容如下: 1、教学楼伸缩缝盖板已上胶; 2、东连廊一层伸缩缝处翻边面已涂涂料,出水孔已清理; 3、图书楼两露台高差面已涂成黄色; 4、宿舍楼楼梯间窗台高度已满足设计要求; 5、东连廊坡道已做防滑处理; 6、门底的缝隙已做调整; 7、屋面的下水管的出水口已安装好铸铁球罩,落水管未 连接;完的已连接完成; 8、图书楼屋面、宿舍楼的落水管管口有局部渗水的现已 处理; 9、开关盒边缝已修补完成,避雷针生锈的已处理完成; 10、室外散水部分未灌油膏的现已完成; 11、食堂淋浴房的管道已完成; 12、屋面横向分仓缝现已增贴铺设SBS; 13、楼梯扶手一层起步栏杆有摇晃的现已加固处理; 14、资料已整理完成; 15、涂料细部未完成的现已完成; 16、水电、卫生间洁具现已完成; 17、采光顶、钢构雨棚现已完成; 18、各专项检测工作均完成;

19、西连廊的二层的消防通道上口的栏杆已加高满足要求; 20、各幢楼的地砖、花岗岩、踢脚线破损的现已修补完成; 工程竣工验收问题整改回复单

整改回复单

建设工程质量整改情况报告书 祁连县建设工程质量安全监督站: 接你站质监2011改字第(010)号工程质量整改(停工)通知书,已按要求进行整改,请复查。 整改内容如下: 1、4#住宅楼外架已按规范要求搭设剪刀撑, 5#楼脚手架剪刀撑间距已按规范要求进行了调整,安全通道口处脚手架按规范要求进行了整改; 2、水平安全网设置已按规范要求进行整改; 3、施工用电:配电箱、开关箱均按“三级配电、两级保护”进行整改,接地及接零保护系统已按“TN-S”系统要求整改; 4、构造柱混凝土存在空洞现象的已砸处松动石子及混凝土,并用高一标号混凝土进行浇注; 5、安保体系已健全,安全生产责任制、安全管理目标、安全教育及安全检查均已制定,安全资料已完善,脚手架、基坑支护、模板工程、施工用电及塔吊装拆均编制专项方案,并申报总监进行了审批。 施工单位(盖章) 施工单位项目经理: 附有关资料 / 分(件)监理单位总监理工程师: 2011年8月12日

祁连县建设工程质量安全监督站: 接你站质监2011改字第(07)号工程质量整改(停工)通知书,已按要求进行整改,请复查。 整改内容如下: 1、1#住宅楼构造柱存在空洞现象的已砸处松动石子及混凝土,并用高一标号混凝土进行浇注; 2、楼梯休息平台板¢8受力钢筋已按设计要求设置为双向板; 3、3#住宅楼基础构造柱已派专人整改并清理落地灰,砖砌体砌筑前对工人进行了交底,保证砌体的质量; 4、构造柱与圈梁钢筋交接处梁柱已设置箍筋; 5、施工用电:配电箱、开关箱均按“三级配电、两级保护”进行整改,接地及接零保护系统已按“TN-S”系统要求整改; 6、施工现场已按规范要求搭设脚手架及安全网,楼梯口、预留洞口、通道口已搭设防护棚; 施工单位(盖章) 施工单位项目经理: 附有关资料 / 分(件)监理单位总监理工程师: 2011年5月29日

工程质量问题整改回复单

编号: 工程质量问题整改回复单 ____________________ 分站/监督组: 根据你站/组___ 年___ 月日发出的编号________《工程质量问题整改通知》的要求,对_____________________工程存在的问题现已整改完毕,特此报告。整改情况简述: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ________________________________________________ 附:有关质量整改资料__________________ 份。 责任单位项目负责人(签字):(单位盖章) 建设(监理)单位项目负责人(签字):(单位盖章) 年月日 监督机构签收人:年月日 监督复查意见: 监督工程师:年月日 表E11

工程验收整改方案回复

XXXXXXXX项目竣工验收未完善事项整改方案 XXXXX质安站: XXXXX项目工程总建筑面积为40490㎡,均为钢筋混凝土框架结构公共建筑,耐火等级二级,建筑抗震设防烈度为7度,屋面防水等级为Ⅰ级。工程于XXX年X月XX日提请贵站进行竣工验收,由于要投入使用以及天气原因在节能验收及竣工验收后还存在如下问题未能整改到位,下面我方将整改时间及整改方案向贵站回复如下: 存在的问题: 1、建筑物均存在较不同程度的墙体裂缝。 2、建筑物细部处理较粗糙,电井、管道井顶棚及墙壁粗糙不 平整。 3、屋面找平层多处开裂,处理不到位。中央出屋面女儿墙内 侧部分保温未贴。 4、楼梯扶手与墙体间距过小,影响使用。 5、室外散水处理不当,排水不畅。 整改方案: 1、敲掉原有涂料层,重新做两遍腻子找平层,并压制网格布, 找平后再按正常工序进行涂料层施工; 2、部粗糙部位进行返工处理,最终达到平整光滑,观感到位。 对电井、管道井顶棚及墙壁粗糙不平整部位进行凿平处理,在

敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序抹灰; 3、屋面找平层开裂问题,需敲开保护层直至防水层显露出来,敲开防水层界面到混泥土层,用防水涂料把露出混泥土面涂刷两三边,为了加固可以在涂料上面再加铺设防水卷材之类材料,再进行收光处理; 4、楼梯扶手与墙面间距太小处从新按照规范要求进行整改; 5、散水处理不当和沉陷处砸掉散水,重新夯实进行散水施工。 以上未完善事项我单位将于XXXX年X月X日起至暑期结束,组织各分包队全面进行返修,届时我单位将相关单位进行验收。整改合格后将相关材料提交贵站。 XXXXXXXXXX集团公司 XXXXXXXXXXXXXXX)项目部 XXXX年X月XX日

停工整改通知回复单

停工整改通知回复单 停工整改通知书回复 工程名称:天成国际大酒店编号:01 沅江市建设工程质量安全监督站: 我方接到贵站发出的停工整改通知后,立即按整改通知中存在的问题进行了整改,具体内容如下: 1、南边通道口防护已按要求整改好,一层支模系统按规范要求作了加固。 2、施工现场材料分区进行了整理,生活、施工环境大大改善。 3、临时施工用电作了系统检修,不正常工作的漏电保护器已更换。 承包单位(项目部章) 项目经理 2010年9月25日 监理意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 2010年月日 质监站意见: 项目监督工程师 监督站站长 日期 2010年月日 本表一式三份,由承包单位填写,经监理、质监审批后。承包、监理、质监单位各存一份 停工整改通知书回复

工程名称:天成国际大酒店编号:03 沅江市建设工程质量安全监督站: 我方接到贵站发出的(2010-03)号停工整改通知书后,立即按整改通知中存在的问题进行了整改, 具体内容如下: 1、地下室底板裂缝问题已组织各职能部门多次开会形成了处理意见,地下室底板 裂缝处理方案已报各职能部门审批,现正在抓紧加固补强。 2、施工现场材料分区进行了整理,生活、施工环境大大改善。 3、特种设备、施工图审查报告已备案。 承包单位(项目部章) 项目经理 2010年8月15日 监理意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 2010年月日 质监站意见: 项目监督工程师 监督站站长 日期 2010年月日 本表一式三份,由承包单位填写,经监理、质监审批后。承包、监理、质监单位各存一份 下面是泰戈尔励志经典语录,欢迎阅读。

不需要的朋友可以编辑删除~~ 1. 上帝对人说道:“我医治你,所以要伤害你;我爱你,所以要惩罚你。” 2. 如果错过太阳时你流了泪,那么你也要错过群星了。 3. 天空中没有翅膀的痕迹,但我已飞过。 4. 当你把所有的错误都关在门外,真理也就被拒绝了。 5. 错误经不起失败,但是真理却不怕失败。 6. 离我们最近的地方,路程却最遥远。我们最谦卑时,才最接近伟大。 7. 爱就是充实了的生命,正如盛满了酒的酒杯。 8. 月儿把她的光明遍照在天上,却留着她的黑斑给她自己。 9. 生命因为付出了爱,而更为富足。 10. 果实的事业是尊重的,花的事业是甜美的,但是让我做叶的事业罢,叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。 11. 上帝对人说道:“我医治你,所以要伤害你;我爱你,所以要惩罚你。” 12. 如果错过太阳时你流了泪,那么你也要错过群星了。 13. 天空中没有翅膀的痕迹,但我已飞过。 14. 当你把所有的错误都关在门外,真理也就被拒绝了。 15. 错误经不起失败,但是真理却不怕失败。 16. 离我们最近的地方,路程却最遥远。我们最谦卑时,才最接近伟大。 17. 爱就是充实了的生命,正如盛满了酒的酒杯。 18. 月儿把她的光明遍照在天上,却留着她的黑斑给她自己。 19. 生命因为付出了爱,而更为富足。 20. 果实的事业是尊重的,花的事业是甜美的,但是让我做叶的事业罢,叶是谦逊地专心地垂着绿荫的。 21. 失败可以导致胜利,死亡可以导致永生。

《竣工验收整改报告》

《竣工验收整改报告》 整改方案 xxxxx水利水电建设股份有限公司 xxxx年11月6日 第二篇:竣工验收整改回复g13_g17低压配电中间验收 1、抽查bal 1、bap 1、bep1配电箱,配电箱标未标识、零线、地线数量不够,接线混乱、应横平竖直、接口没有橡胶片、孔洞未封堵,露铜现象严重、出线端子出线大于2根,现场与图纸不符,图纸有5个回路,现场4个回路。 2、抽查柴油发电机房,地面积水、柴油发电机中性线未重复接地。应急照明灯连接插座,不符合规范要求。储油未设置透气口。 3、发电机低压配电房未提供图纸。生活泵配电箱现场与图纸不符,应与设计复拟,电缆首尾挂牌。 4、母线梯接箱漏电开关选型应经设计复拟,软接工艺不符合要求。 5、dtat配电箱消防电箱出线图纸为5x16mm2,现场偏小。 6、配电箱未设置浪涌保护器 7、参建各方应明确浪涌保护器安装位置。 g13_g17分户验收 201.5.9抽查17栋203房、17栋204房、16栋603房、16栋301

房、13栋203房、13栋201房、15栋204房、15栋501房、14栋303房、14栋701房、 对该工程住户电气接地电阻、绝缘电阻、漏电开关模拟漏电进行抽测,基本符合要求 发现13栋201房插座地线串联连接、违反规范要求。施工单位应全数检查、整改。发现15栋20层入户花园地板渗水现象发现15栋公共照明(吸顶灯)未接。 消防专项验收xx.5.30 1、风管应设置防坠支架。 2、电房应设置消防设施。 3、天面金属构件应与防雷及接地系统相连 4、消防水池应设置格栅。 g18-19低压配电中间验收xx.6.26(已回复) g18-19分户验收xx.4.9(已回复) a区f型别墅分户验收、低压中间验收xx.7.1(已回复) a区初验整改回复xx.7.23(一式两份)(已回复) f型低压配电中间验收分户验收方案汇总表(已齐)水电分部盖章签字装订高层13- 17、18-19节能验收申请、记录、纪要各一份高层低压配电中间验收(13- 17、18-19)各一份 第三篇:竣工预验收整改回复竣工预验收整改回复

建筑工程施工检查整改回执单

欢迎共阅建筑工程施工质量检查整改回执单 灵武市建设工程质量监督站: 贵单位于2010年6月25日到我公司承建的灵武市中恒·灵州华府20#楼施工现场进行检查,对工程上及施工中提出了以下几点问题。 1、工程未办理用地规划、质量监督、施工许可等手序; 2、营业房楼梯未与工程同步进行,留槎不规范; 3、板底立柱支撑间距过大; 4、个别部位楼梯踏步混凝土高度、宽度偏差过大; 5、施工现场材料堆放混乱,清理不及时; 针对提出的问题,我公司组织人员进行全面检查,并对存在的问题逐一进行整改。 1、各项开工手序建设单位正在办理中; 2、将剪力墙混凝土凿开,营业房楼梯钢筋与剪力墙钢筋绑扎牢固,进行二次浇筑; 3、在后序施工中,板底立柱将严格按照规范要求,间距控制在1米以内; 4、楼梯踏步混凝土外观尺寸偏差过大的,已整改; 5、施工现场已清理,各种原材料分品种、规格、类型按平面布置图堆放整齐,并吸取经验教训,在后序施工中,楼内杂物将及时清理; 现已整改完毕,特报请部门领导审核。 施工单位:年月日 监理单位:年月日 建筑工程施工质量检查整改回执单 灵武市建设工程质量监督站:

欢迎共阅 银川市建设局于2010年5月10日到我公司承建的灵武市·西湖名邸12#、13#住宅楼施工现场进行检查,对工程上及施工中提出了以下几点问题。 1、二层现浇板发现普遍细微裂缝; 2、后浇带两侧的支撑及上部钢筋保护措施不到位; 3、检验批内容有填写缺项的; 针对提出的问题,公司组织人员进行全面检查,并对存在的问题逐一进行整改。 1、联系设计单位专业负责人及监理到现场分析原因,分析裂缝原因为:(1、线管下部裂缝; 2、浇筑时混凝土水灰比过大;因裂缝宽度均≤2mm,属于质量通病,但不影响结构安全;) 处理措施: 1)、在后序施工中,将线管上移; 2)、严格按照配合比控制水灰比; 3)、在现浇板刮腻子前,用100mm宽密目网格布粘贴,建筑胶刮平,上部刮腻子找平; 2、后浇带两侧上立杆,间距为1000mm,中间加一道水平杆固定,后浇带上口用竹胶板封闭严密; 3、认识、认知检验批填写缺项内容,在后序施工中,严格按照规范要求进行填写; 现已整改完毕,特报请部门领导审核。 施工单位:年月日 监理单位:年月日

工程竣工验收问题整改回复单

或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。 工程竣工验收问题整改回复单 本由我浦江县浦阳镇建筑工程公司承建的浦江县岩头中学食堂、宿舍楼工程于2007年12月14日上午竣工验收中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、室外硬化地平伸缩缝已均匀切割; 2、宿舍楼木门已整改,可以关到位; 3、宿舍楼二楼下水槽已修补; 4、食堂开关与修补处已切开; 5、楼梯扶手伸入墙体处已整改,无空鼓; 6、踢脚钱空鼓处已按要求整改; 7、女儿墙滴水线已按要求玻光; 8、楼梯台阶防滑条已增加,深度已加深。 只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。 工程验收问题整改回复单 本由我新世纪建设工程有限公司承建的浦江县浦阳第一小学迁建工程于2008年1月21日上午初验中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、教学楼伸缩缝盖板已上胶; 2、东连廊一层伸缩缝处翻边面已涂涂料,出水孔已清理; 3、图书楼两露台高差面已涂成黄色; 4、宿舍楼楼梯间窗台高度已满足设计要求; 5、东连廊坡道已做防滑处理; 6、门底的缝隙已做调整; 7、屋面的下水管的出水口已安装好铸铁球罩,落水管未连接; 完的已连接完成; 8、图书楼屋面、宿舍楼的落水管管口有局部渗水的现已处理; 9、开关盒边缝已修补完成,避雷针生锈的已处理完成; 10、室外散水部分未灌油膏的现已完成; 11、食堂淋浴房的管道已完成; 12、屋面横向分仓缝现已增贴铺设SBS; 只有凭借毅力,坚持到底,才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后,他们可以学会如何独立处理问题;如何调节情绪与心境,直面挫折,抵御压力;如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

工程竣工验收问题整改回复单

工程竣工验收问题整改回复单

工程竣工验收问题整改回复单 本由我浦江县浦阳镇建筑工程公司承建的浦江县岩头中学食堂、宿舍楼工程于12月14日上午竣工验收中存在的问题已进行整改,具体内容如下: 1、室外硬化地平伸缩缝已均匀切割; 2、宿舍楼木门已整改,能够关到位; 3、宿舍楼二楼下水槽已修补; 4、食堂开关与修补处已切开; 5、楼梯扶手伸入墙体处已整改,无空鼓; 6、踢脚钱空鼓处已按要求整改; 7、女儿墙滴水线已按要求玻光; 8、楼梯台阶防滑条已增加,深度已加深。

工程验收问题整改回复单 本由我新世纪建设工程有限公司承建的浦江县浦阳第一小学迁 建工程于 1月21日上午初验中存在的问题已进行整改,具体 内容如下: 1、教学楼伸缩缝盖板已上胶; 2、东连廊一层伸缩缝处翻边面已涂涂料,出水孔已清理; 3、图书楼两露台高差面已涂成黄色; 4、宿舍楼楼梯间窗台高度已满足设计要求; 5、东连廊坡道已做防滑处理; 6、门底的缝隙已做调整; 7、屋面的下水管的出水口已安装好铸铁球罩,落水管未连 接;完的已连接完成; 8、图书楼屋面、宿舍楼的落水管管口有局部渗水的现已处 理; 9、开关盒边缝已修补完成,避雷针生锈的已处理完成; 10、室外散水部分未灌油膏的现已完成; 11、食堂淋浴房的管道已完成; 12、屋面横向分仓缝现已增贴铺设SBS;

13、楼梯扶手一层起步栏杆有摇晃的现已加固处理; 14、资料已整理完成; 15、涂料细部未完成的现已完成; 16、水电、卫生间洁具现已完成; 17、采光顶、钢构雨棚现已完成; 18、各专项检测工作均完成; 19、西连廊的二层的消防通道上口的栏杆已加高满足要求; 20、各幢楼的地砖、花岗岩、踢脚线破损的现已修补完成;

停工整改报告

篇一:局部停工整改完毕报告 局部停工整改完毕报告 竣工验收报告(范本)2 竣工验收备案表 竣工验收抽查记录 勘察单位工程质量检查报告 勘察单位工程质量验收意见 目录封面 目录正文 泼水检查记录表 设计单位工程质量检查报告 施工单位工程质量竣工报告 施工图会审通知书 送达回证 停工通知 完工验收抽查记录 完工验收应整改质量问题备忘录 完工验收应整改质量问题整改完毕报告 卫生器具盛水记录表 文件备份--单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 文件备份--完工验收抽查记录 现浇楼板板厚、裂缝检查记录 验收备案档案目录 应整改质量问题备忘录 应整改质量问题整改完毕报告 主体结构工程验收证明书 [00]州质监(通)01号 [00]州质监(通)02号 地基与基础、主体分部验收工作方案 竣工验收工作方案 签到表 图纸会审工作方案 文件备份--地基与基础、主体分部验收工作方案 文件备份--竣工验收工作方案 主要分部工程验收参加单位、验收组和有关行政 ____分部(子分部)工程验收记录 房屋工程竣工验收备案表 附件7黔东南州房屋建筑工程质量保修书(范本) 附件8黔东南州新建住宅质量保证书(范本) 附件8黔东南州住宅使用说明书(范本) 竣工验收报告(范本) 凯里市房屋建筑工程主体结构分部(子分部)工程质量验收证明书质量验收证明书 住宅工程质量分户验收记录表分户01_住宅工程质量分户验收表

分户02_单位工程分户验收汇总表 分户03_住宅分户验收汇总表 (一)建筑结构外观及尺寸偏差 1-1 现浇结构外观及尺寸偏差分户质量验收记录表 1-2 砖砌体(混水)工程质量分户验收记录表 (二)门窗安装质量 2-1 铝合金门窗安装工程分户质量验收记录表 2-2 塑料门窗安装工程分户质量验收记录表 2-3 木门窗安装工程分户质量验收记录表 2-4 特种门安装质量分户验收记录表 2-5 钢门窗安装质量分户验收记录表 2-7 门窗玻璃安装质量分户验收记录表 (三)墙面、地面和顶棚面层质量 3-1 墙面一般抹灰工程分户质量验收记录表 3-2 水性涂料涂饰工程分户质量验收记录表 3-3 水泥混凝土面层分户质量验收记录表 3-4 水泥砂浆面层分户质量验收记录表 3-5 溶剂型涂料饰工程质量分户验收记录表 3-6 墙面饰面砖粘贴质量分户验收记录表 3-7 裱糊工程质量分户验收记录表 3-8 地面砖面层质量分户验收记录表 3-9 地面大理石和花岗石面层质量分户验收记录表 3-10 实木复合地板面层质量分户验收记录表 3-11 中密度(强化)复合地板机层质量分户验收记录表 3-12 地毯面层质量分户验收记录表 3-13 明龙骨吊顶工程质量分户验收记录表 3-14 暗龙骨吊顶工程质量分户验收记录表 3-15 地面找平层质量分户验收记录表 3-16 墙面耐水腻子质量分户验收记录表 (四)防水工程质量 4-1 地面隔离层分户质量验收记录表 (五)采暖系统安装质量 5-1 室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程分户质量验收记录表 5-2 室内采暖管道及配件安装工程分户质量验收记录表 5-3 低温热水地板辐射采暖系统安装工程分户质量验收记录表 (六)给水、排水系统安装质量6-1 室内给水管道及配件安装工程分户质量验收记录表6-2 室内排水管道及配件安装工程分户质量验收记录表 6-3 建筑中水系统及游泳池水系统安装工程分户质量验收记录表 6-4 室内热水管道及配件安装质量分户验收记录表 6-5 雨水管道及配件安装质量分户验收记录表 6-6 卫生器具及给水配件安装质量分户验收记录表 6-7 卫生器具排水管道安装质量分户验收记录表 6-8 公共部分室内消火栓系统安装质量分户验收记录表 (七)[室内电气工程安装质量

质量安全隐患停工整改报告

质量安全隐患停工整改 报告 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

……工程 质 量 安 全 隐 患 停 工 整 改 报 告 ……公司年月日

整改回复资料目录 1、整改回复书; 2、工程质量安全隐患限期整改通知书(编号:); 3、整改报告; 4、附件1、材料、设备采购及租赁合同、款项支付凭证、劳务分包工程支付凭证; 5、附件2:年月日施工现场质量管理检查记录。 6、附件3:安全检查授权书、三级教育内容、日常教育记录、安全技术交底、施工技术交底。 7、附件4:检查制度、周检、月检、季检;安全日检记录、质检员巡检记录。 8、附件5:特种作业汇总表、特种作业证。 9、附件6:临时活动板房报审记录,验收记录。 10、附件7:消防安全检查记录 11、附件:8:物料提升机相关资料。 12、附件:9:相关资料及整改前后照片。

建设工程质量安全隐患停工整改报告 监督站: 于年月日接到贵站发来的《工程质量安全隐患停工整改通知书》,我项目工程管理部及时将本次检查情况向公司汇报,公司领导很重视,在下午召开的施工管理人员会议,明确了项目部施工管理组织机构,明确质量安全的生产责任制,明确了此次停工整改的责任人、整改措施。由公司技术负责人亲自带领安全小组到工地对项目管理部工作及施工现场存在的质量安全隐患进行检查,检查了项目部相关管理资料及工作情况,对存在安全质量问题进行分析与整改处理,并责令项目部对存在的质量与安全隐患事项进行整改; 整改如下: 一、基本建设程序 1、存在问题:未能提供材料、设备采购及租赁合同、款项支付凭证核查。 原因分析:资料员未能及时收集资料。 整改措施:已收集资料存档。 2、存在问题:未能提供劳务分包工程款支付凭证核查。 原因分析:资料员未能及时收集资料。 整改措施:已收集资料存档。 二、施工单位管理方面 3、存在问题:项目部管理人员未上墙公示;项目经理、质检员、专职安全员履职不到位。

停工整改整顿的方案格式范文

停工整改整顿的方案格式范文篇一:停工整顿方案 ***工程有限公司 安全生产停工整顿工作方案 ***工程有限公司 二○xx年九月二十九日 就今年下半年以来,南网其它公司和广东电网公司系统连续发生了8 起人身伤亡事故,不断拉响施工安全警报,敲响了安全的警钟。为深刻吸取事故教训,确实有效防止事故在本公司施工工程发生,根据《关于立即开展安全生产停工整顿的紧急通知》文件精神以及《阳江供电局计划建设部安全生产停工整顿工作方案》的要求,决定对本公司配网部所辖的在建工程立即开展停工整顿,采取多级学习、深入检查的方式,坚决遏止安全事故的发生,确保安全生产局面稳定。 一、工作思路 以今年以来人身事故为鉴,以南网、广东电网公司、阳江供电局、城区供电局下发的安全学习资料和安全生产停工整顿文件为指导思想,组织本部各班组和分包单位开展学习讨论,让各单位工程管理人员和班组人员认真看待和深入思考多起事故原因,查找思想、组织、制度和措施等方面的差

距和问题,制定整改计划,落实整改工作,争取早日安全复工。 二、组织机构 (一)领导小组 组长:*** 副组长:***、*** 成员:***、***…… 职责:负责组织配网部对所辖工程开展停工整顿工作,解决涉及整改工作的重大问题和相关资源。 (二)领导小组下设三个检查、验收工作组 1、第一工作组 成员:***、***…… 职责:负责对城区局2011年配网工程第二标段之石湾站新建和园线调整石体线负荷工程、桂山站新出桂邮线调整石湾站石邮甲线负荷工程进行检查工作,并对该工程管理、施工人员(含分包单位)组织开展学习讨论。 2、第二工作组 成员:***、***…… 职责:负责对城区局2011年配网工程第二标段之石湾站石金线网架完善工程、随垌站新建能源一线线路工程、南排12队宅基地新增台区工程进行检查工作,并对该工程管理、施工人员(含分包单位)组织开展学习讨论。

春检整改通知单及回复单

整改回复单 编号:xxxx-PE-20xx-CJ-2-002 检查单位/部门 责任单位 整改情况: 专业工程师:施工经理: 年月日 闭环意见: 项目经理: 年月日 闭环意见: 检查组签字: 年月日 责任单位签收/日期

附件3:检查用表 xxx项目整改通知单 编号:xxxx-PE-20xx-CJ- 2-002 责任项目xxxx脱硫脱硝目部 抄送 问题说明: 一、安全方面 1、项目部成立安委会,并建立安全保证体、安全监督体,但安全监 督体成员不正确,应为安全管理人员,不应包含技术人员。 2、项目部形成不可接受风险和重要环境因素清单,但内容不全,未 包含脱硫工程不可接受风险;抽查发现送风机房脚手架搭设方案 中没有不可接受风险及重要环境因素,请项目部要求施工单位重 新编制。 3、抽查脱硝塔吊安装安全技术交底,发现只有被交底人,没有交底 人签字。 4、项目部应急预案中的应急联络方式未及时更新。 5、烟道制作场地发现施工人员下雪天焊接作业,作业环境潮湿,有 人员触电安全隐患。 6、脱硫烟道制作发现一处电缆直接与烟道边缘处接触,未进行垫护。 7、烟道制作场地未配置消防器材。 8、SCR区送风机发现一处脚手板未绑扎;送风机房搭设的脚手架无 扫地杆。

9、脱硝SCR区钢结构平台已铺设完成,平台栏杆未及时安装或搭设 有效的隔离栏杆、对通道进行封挡,有人员坠落的安全隐患,请项目部对脱硝钢构施工现场停工半天,要求施工单位立即完善平台栏杆或搭设隔离栏杆,并组织对施工现场进行专项安全检查。 二、土建工程 1、项目未编制施工技术方案清单;强制性条文执行文件大部分未签字、未进行审批。 2、屋面防水验收记录无监理签字。 3、石灰石浆液箱基坑支护不规范。 4、脱硝部分平台栏杆需完善。 三、安装工程 1、未见到脱硫工程项目验评划分表。 2、验评表填写内容不规范。 3、图纸会审表格不规范。 4、安全技术交底签字不全,存在代签现象。 5、工序交接单印章不规范。 6、高强螺栓复检报告、连接板摩擦试验报告未找到。 四、计经 1、请项目部尽快补充完善外合同产值报表(设计、设备、建安),业主批复情况及时回传公司。 2、各专业每月按照实际施工图纸核实际发生工程量。 五、工程综合管理

验收会议整改回复

同原江北鸿恩寺二期工程 竣工验收准备会问题整改回复 致:重庆市建设工程质量监督总站 2013年4月26日对同原·江北鸿恩寺二期工程竣工验收准备会各上参加单位提出的各项整改要求,现将整改内容回复如下: 一.设计单位: (一)、建筑部分: 1、入户大堂设计为架空空间,不应用玻璃作为外围护结构将其封闭为室内。 2、屋面卫生间排气道洞口防鼠虫网已经加设。 3、部分户内露面预埋线管有破坏露面保温层现象。 4、避难间距不风管下部净高不满足设计要求。 5、部分阳台侧排地漏有堵塞现象。 6、避难间内楼梯前室烟道不应开洞,应封堵。 7、地下车库安装管道后局部净高不够。 8、建筑出入口无障碍通道未做。 9、信报间信箱未安装。 10、清洁卫生未完善。 (二)、结构部分: 1、与3#楼相接入的车库入口处边梁观感上下挠偏大,请检测并复核此梁挠度是否满足设计要求。 (三)、其他部分:

1、消火栓箱内配件(栓口或减压稳压栓口、水枪、水龙带、报警和启泵按钮及配件等)未安装配置完毕。 2、排水UPVC管穿楼板、防水墙均应按要求装阻火圈。水管井安装完成后,应对所有给排水管井进行层层封堵:穿防火分区横管孔洞和楼层洞也应进行防火封堵。 3、应对室内、外消火栓系统、喷洒系统分别进行管道冲洗和水压试验,试验数据应有记录 4、应按设计和《建筑灭火器配置设计规范》要求,配备灭火器、 5、应按有关验收规范进行消防各系统联动试验,满足相关规范及设计要求,且应有书面资料备档。 6、应按设计和规范要求做好管道、器材、管道支架的除锈、防腐、特别是法兰连接的螺栓。 7、屋顶消防给水管道的阀门安装离墙、地太近、不便操作和维护检查,应调整。 8、户内阳台排水不畅,地面有积水现象,另外,管井地漏,户内地漏均应清理 9、1层入户大堂,喷淋有空白点,保护不够,应应增设喷头;(与原设计图不同) 10、避难层的水管井,设有喷淋报警阀,其地漏不应小于DN00,避难层的阳台排水应设穿墙过水孔洞,至排水地漏。 11、便曾的一过道喷淋,和个别风管下喷淋不能满足要求,应调整; 12、屋顶雨水立管排水接屋面处,应作防冲措施。

工程质量整改通知回复单

工程质量整改通知回复单 工程名称:小悟乡污水处理厂、小河镇污水处理厂 关于小悟乡和小河镇污水处理项目施工中存在

质量缺陷的整改回复 致孝昌县城乡建设局、湖北志恒工程管理有限公司: 我公司接到贵单位转达的“关于省改善农村人居环境领导小组督查乡镇污水治理问题的通知”后,积极组织公司专业技术人员及现场施工管理人员对小悟乡和小河镇污水处理项目施工中存在质量缺陷进行了检查,召开了质量缺陷整改现场专题会议,拟订了整改方案,并进行了整改。 具体整改情况如下: 质量缺陷1:池壁混凝土观感质量较差 我部就观感质量较差的蜂窝、麻面、缺棱掉角、烂根等质量缺陷进行了检查与整改。 1、蜂窝质量缺陷的处理: ①对小蜂窝,洗刷干净后1:2水泥砂浆抹平压实; ②较大蜂窝,凿去薄弱松散颗粒,洗净后支模,用高一强度等级的细石混凝土仔细填塞捣实; ③较深蜂窝可在其内部埋压浆管和排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理 2、麻面质量缺陷的处理:充分湿润后用水泥砂浆抹平压光。 3、缺棱掉角质量缺陷的处理:将该处松散颗粒凿除,冲洗充分湿润后,视破损程度用1:2或1:2.5水泥砂浆抹补齐整,或支模用比原来高一级混凝土捣实补好,认真养护。 4、烂根质量缺陷的处理:首先将松散混凝土用钻具剔除干净,然后用清水冲洗干净,用高一等级细石混凝土填平振实抹平,用塑料薄膜覆盖,并

派专人浇水养护7-10天。 质量缺陷2:施工缝留置标高不符合规范要求 我部对照设计图纸与施工实际进行了比对,施工缝留置的坚向标高符合设计要求(止水钢板埋置标高位置符合要求),主要问题是浇混凝土时没有控制好混凝土的浇筑标高,混凝土施工缝没有准确控制在30公分高止水钢板的正中水平线上,局部混凝土浇筑标高在止水钢板正中水平线以上,也有局部在止水钢板正中水平线以下,且偏差超过规范要求。 对此问题,我部已按如下方案进行了整改: 1、对浇筑标高超过止水钢板正中水平线以上的部位,已凿除浇超过止水钢板正中水平线以上的混凝土。在浇筑止水钢板中线上部池壁混凝土时先刷素浆再将提高混凝土一个标号等级。 2、对浇筑标高超过止水钢板正中水平线以下的部位,将距止水钢板水平方向两侧2~3公分处凿两条凹槽深3~4公分,埋置两条遇水膨胀止水条,在浇筑止水钢板中线上部池壁混凝土时,先刷素浆,再将提高混凝土一个标号等级。 质量缺陷3:池体钢筋偏见位严重,数量、间距不符合设计要求 我部就此质量缺陷进行了检查与整改。此质量缺陷形成的主要原因为,混凝土钢筋较密,工人施工时混凝土振捣施工时,振捣棒将钢筋拨离了原位,工人质量意识差,没有在混凝土凝固前及时将钢筋加固挷扎复位,造成施工缝处上部钢筋偏位,使得局部钢筋数量间距不符合设计要求。我部组织施工与管理人员对施工缝标高以下钢筋进行了探测检验,施工缝标高以下池壁钢筋间距、数量符合设计要求;对于施工缝标高以上池壁钢筋间距、数量有偏

建设工程安全隐患整改回复单

建设工程安全隐患整改回复单

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

关于“泰兴市建设工程安全监督备案审查意见书” 整改回复单 致:泰兴市建设工程安全监察站 我单位在9月25日接到贵单位的建设工程安全监督备案审查意见书后,已按照有关安全技术规范和规程规定,并采取相应的措施对存在的安全隐患进行逐条整改。 贵方提出的审查意见如下: 1、现场使用钢管悬挑脚手架,模板排架与脚手架相连。 2、临时用电无总配电房,总配电箱内电控件未按JGJ46-2005规范要求设置,重复接地不足,使用螺纹钢接地。 3、塔机未检测,为取得使用证(立即停用) 4、个人防护不到位,高处作业防护不全,无临边防护。 5、特种作业人员证件无效(电工) 6、现场安全通道不畅,警示标识欠缺,未见安全管理资料。 7、该项目未取得施工许可证,应予停工。 我方对贵方提出审查意见具体整改如下: 1、现场悬挑脚手架已经整改,采取落地脚手架;模板排架与脚手架相连已经整改到位。 2、现场临时用电已经按JGJ46-2005规范要求设置,重新整改到位。 3、已经通知塔机单位办理使用证,现正在办理中。 4、加强个人防护,现场防护已经整改到位。

5、现场电工证件已更换年审后的证件。 6、现场安全通道已经整改,警示标识欠缺部分已经补齐黏贴到位,安全管理资料已经加紧完善。 7、该项目施工许可证正在抓紧办理中。 附附件 施工单位:江苏华昊建设集团有限公司 项目经理签字: 年月日监理单位:江苏国兴建 设项目管理有限公司 监理签字: 年月日 建设单位:泰兴市天成 置业有限公司 建设单位签字: 年月日