文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电检修管理规定

变电检修管理规定

变电检修管理规定
变电检修管理规定

变电检修管理规定 Prepared on 22 November 2020

1.岗位职责

工区(供电局)变电检修专责工程师职责

(1)协助工区(供电局)完成上级和工区(供电局)下达的各项工作任务,负责工区(供电局)变电设备的各类技术文件、资料的收存及档案管理工作,直接对工区(供电局)领导负责。负责上报本工区(供电局)变电设备的大修、更改、工程、备品、备件采购计划。负责工区(供电局)的设备管理,填报各种报表、专业工作总结。

(2)根据上级下达的大修工程计划,负责安排落实本工区(供电局)的设备大修任务,认真组织落实“反措”计划。负责编制工程计划及设备检修计划,对所辖设备有全面管理责任。

(3)负责审定班组编制的施工方案、标准化作业指导书及变电所设备大修技术报告,并参加变电设备大修验收工作。

(4)负责工区(供电局)技术培训管理工作,针对检修人员的技术状况编制培训计划并督促、检查、指导检修班组培训工作,组织、落实新设备、新技术的学习,完善设计及施工中存在的缺陷。

(5)设备故障后及时组织处理,做好技术把关工作,查找故障原因,采取相应的防范措施,避免其它设备出现同类故障。

变电检修班(组)长职责

(1)负责检修班的设备管理、安全管理、人员培训等工作,负责领导全班组人员贯彻各种规章制度,落实上级有关安全生产指令性文件,加强安全思想教育,确保检修过程人员和设备的安全。负责按时组织安全活动,主持本班组发生的事故调查,并做到“四不放过”。

(2)根据所辖变电所设备状况编制年、月检修计划,按检修任务及设备承包方案合理组织分工,按时完成检修任务,报出总结及报告。

(3)了解所辖变电所设备运行情况、健康状况,抓好设备的维护工作及设备检修质量,参加新设备的验收工作,组织班组内部文明生产工作。

(4)组织做好工器具、仪器、仪表的管理,定期进行工器具、仪器、仪表的例行试验。

(5)认真开展技术研究活动及培训工作,检修工作结束后组织总结经验,找出差距,按培训计划组织业务学习,加强检修工艺和检修技能的训练,不断提高检修技术水平和劳动生产率。

(6)做好班组的思想政治工作,关心班组成员的思想、工作和生活,实行民主管理。落实好责任制,做好考核和奖金分配工作。

变电检修班组技术员职责

(1)负责做好检修技术管理和培训工作,协助班长完成对所属设备的检修、维护及文明生产工作。监督、检查与指导现场作业人员正确执行规程制度及检修工艺,并不断改革检修工艺和检修工具。

(2)负责落实班组各项记录的标准化填写工作,健全设备档案,组织编写标准化作业指导书及安全、技术、组织措施。认真落实上级部门下达的各项反事故措施。

(3)掌握设备健康状况并进行技术分析,按时完成设备评级工作。

(4)按培训计划完成班组人员的技术培训和考核工作。

(5)设备安装或大修后,在验收前及时整理出检修调试的技术报告或大修报告,办好移交手续。

检修工作负责人职责

(1)正确安全的组织工作,负责工作现场的安全、技术管理。

(2)服从班长的工作安排,带领工作班成员完成标准化作业指导书编制及设备检修工作,保证检修工期及质量,完成开工及竣工验收等工作。

(3)在工作中认真执行标准化作业,做到全过程监护。

(4)检修工作后认真填写记录,保管好工器具、仪表、配件等。

检修人员职责

(1)服从班长的工作安排,做好所辖设备的检修、维护、缺陷处理及及文明生产等工作。

(2)做好本岗位工作,努力学习,不断提高技术业务水平,达到相应技术等级。

(3)服从工作负责人的工作安排,完成交给的各项检修工作任务。

2. 设备管理

基本原则

2.1.1 设备除按有关专业规程的规定进行试验和检修外,还应进行必要的维护工作。

2.1.2 设备检修必须贯彻“应修必修,修必修好”的原则,不允许有严重缺陷的设备长期带病运行。

2.1.3 设备投入运行前必须按规程规定进行试验,合格后方可投入运行。

2.1.4 设备应经常保持完好状态,对设备运行状况发生疑问时,应组织有关部门鉴定,当确定是设备缺陷时,应分轻重缓急上报、处理。

设备缺陷管理

2.2.1 应有缺陷记录簿,建立必要的图表、资料,对设备缺陷实行分类管理,做到每个缺陷都有处理意见和措施,及时了解和掌握本单位管辖设备的全部缺陷和缺陷处理情况。

2.2.2 发现设备缺陷后应进行分析并按下述原则判定所属类别。

(1)危急缺陷:设备或建筑物发生了直接威胁安全运行并需立即处理的缺陷,否则随时可能造成设备损坏、人身伤亡、大面积停电和火灾等事故。

(2)严重缺陷:对人身或设备有严重威胁、暂时尚能坚持运行但需尽快处理的缺陷。

(3)一般缺陷:上述危急、严重缺陷以外的设备缺陷,指性质一般,情况较轻,对安全运行影响不大的缺陷。

2.2.4 由运行部门转来的《设备缺陷处理传递单》应进行现场核对,记入缺陷记录簿中进行在案管理。

2.2.5 定期进行现存缺陷跟踪状态分析,严防缺陷遗漏和发展。

2.2.6 消缺工作由各单位缺陷管理专责负责具体落实。

2.2.7 发现危急、严重缺陷后,应立即上报,及时处理,如不能及时消除应采取有效措施防止缺陷进一步发展。一般缺陷应每周上报,列入月度检修计划安排处理。

2.2.8 检修、试验等作业中发现的缺陷,当即能处理的应经值班负责人鉴定后,由运行人员填写缺陷记录簿,可不填写《设备缺陷处理传递单》,当时不能及时处理的,应执行正常的缺陷管理程序。

2.2.9 对普遍性的缺陷要及时研究对策,制定措施,尽快消除。

2.2.10受各方面影响确属无法消除的缺陷,应经有关领导和技术人员鉴定,必须保证设备投入运行后的绝对安全方可作为遗留缺陷。

缺陷消除时间应严格掌握,做到危急缺陷立即消除;严重缺陷应尽快消除,但要加强检查和监视防止缺陷升级;一般缺陷消除时间不过月。

2、《设备缺陷处理传递单》执行流程为:

(1)发现缺陷后须由运行班(所)长鉴定确认,当值运行人员填写二联《设备缺陷处理传递单》,然后将第二联上报本单位缺陷管理专责。

(2)运行单位缺陷管理专责对缺陷进行鉴定、审核、分类、登记。危急、严重缺陷立即将明细报生技处,一般缺陷按月统计件数后上报。

转发第二联《设备缺陷处理传递单》至设备维护责任单位,并督促按《设备缺陷管理制度》处理、消缺。

(3)设备维护责任单位在收到第二联《设备缺陷处理传递单》完成登记后,指派缺陷设备责任人倒现场消缺。

(4)设备缺陷消除后填写详细处理结果,并经运行人员验收,在一、二联《设备缺陷处理传递单》上填写验收意见。

注:设备缺陷传递单标准格式及填写说明见:附录1

设备评级管理

2.3.1 以台(相)为单位每月对设备进行评级,设备评级分为一、二、三级,一、二级设备为完好设备,要求完好率为100%,一级率在90%以上,新装或大修后的设备应满足一级设备的要求。设备定级后,其维护单位应针对二、三级设备拟定升级的措施计划,并积极落实。

2.3.2 定级单位:主变、所用变、消弧线圈、电抗器为“台”;电容器(包括放电线圈、避雷器)为“组”;每一个间隔(包括:开关、刀闸、电流互感器、耦合电容器、阻波器)为一个单元;每条母线(包括:电压互感器、避雷器)为一个单元;一次设备对应的保护装置为一个单元;远动装置、通信装置、直流系统(包括蓄电池)、交流系统、接地网、避雷针、土建、上下水分别为独立的单元。

2.3.3 主要设备定级标准

2.3.3.1 变压器评级标准

一级:

(1)本体及套管电气试验合格,个别项目与上次试验有差异待下次试验进行比较。

(2)本体及套管油化验合格,个别项目与上次试验有差异待下次试验进行比较。

(3)器身内部状况绝缘良好,绕组未变形或无明显变形。

(4)外部零部件状况完整齐全。

(5)密封完好无渗漏油。

(6)有载调压开关运行正常,动作次数或检修周期未超过规定。

(7)冷却装置完好,运行正常。

(8)负载能力符合铭牌要求。

(9)整体评价无严重缺陷,运行正常。

二级:

(1)本体及套管电气试验超标,个别项目与上次试验有差异待复试。

(2)本体及套管油化验超标,个别项目与上次试验有差异待复试。

(3)器身内部绝缘状况一般,绕组轻微变形。

(4)外部零部件状况基本完整齐全,有部分零部件存在缺陷。

(5)密封不良,存在渗漏现象。

(6)有载调压开关存在缺陷导致无法正常运转,动作次数或检修周期超过规定。

(7)冷却装置有故障,但不影响处理出力。

(8)负载能力基本符合要求。

(9)整体评价有缺陷,但能正常运行。

三级:

(1)本体及套管电气试验主要项目严重超标,且具有变坏趋势。

(2)本体及套管油化验主要项目严重超标,且具有变坏趋势。

(3)器身内部状况绝缘老化,绕组严重变形。

(4)外部零部件损坏影响功能。

(5)密封情况不良,存在严重滴油或漏油。

(6)有载调压开关存在严重缺陷导致无法正常运转。

(7)冷却装置多组故障影响出力。

(8)存在严重限制出力的缺陷。

(9)整体评价有严重缺陷,影响正常运行或年限长且绝缘老化。

2.3.3.2 断路器(开关)评级标准

一级

(1)绝缘良好,油质、SF6气体合格,真空断路器(开关)真空度符合要求。

(2)操作机构动作正常,动作速度、行程、动作电压、气压、油压等性能符合规定,油气系统无渗漏。

(3)各部分油面与标志相符,气体压力正常。

(4)导电回路接触良好,无过热现象。

(5)标志正确、明显、齐全,分合标志正确。

(6)运行地点的短路容量小于断路器(开关)的实际短路开断容量,不过负荷。

二级

(1)绝缘良好,油仅有微酸反应。

(2)对一级中的(2)~(4)项允许存在一般缺陷,但不得直接或在一定时间内发展到危及安全运行。

(3)短时间过负荷,无严重过热现象。

(4)断路器(开关)油位低于监视线以下者。

(5)SF6断路器(开关)年漏气率和含水量超标者。

达不到二级设备标准的。

2.3.3.3 隔离开关(刀闸)评级标准

一级

(1)动作灵活、平稳,触头接触良好,无过热现象。

(2)绝缘良好,瓷柱无破损。

(3)操作机构灵活,闭锁可靠,分合闸位置准确,标志正确。(4)外观状况较好,无锈蚀及油污。

(5)辅助接点安装牢固,动作准确。

二级

(1)开合不灵活,同期超标,触头存在轻微过热现象。

(2)操作机构卡涩,操作困难,闭锁装置失灵。

(3)外观状况较差,有锈蚀及油污。

三级

达不到二级设备标准的。

2.3.3.4互感器评级标准

一级

(1)各项参数满足实际运行要求。

(2)部件完整,瓷质无损伤,接地良好。

(3)油质、绝缘良好,各项试验成绩合格。

(4)油位正常,整体清洁,标志正确清楚。

二级

能达到一级设备(1)、(3)条标准,但有下列缺陷:

(1)油位低于监视线,有渗油现象。

(2)瓷套有缺损,但不影响安全运行。

三级

(1)瓷套严重损坏。

(2)试验成绩不合格。

(3)严重渗漏油,看不见油面。

2.3.3.5 避雷器评级标准

(1)预防性试验项目齐全,试验合格。

(2)瓷件完整无损伤,密封、接地良好。

(3)安装地点符合过电压保护规程规定。

(4)放电计数器完好,指示正确。

二级

能达到一级设备(1)、(3)条标准,但有下列缺陷:

(1)瓷套有缺损,但不致引起闪络。

(2)放电记录器动作不正确。

三级

瓷套严重损坏、放电记录器不动作、接地不良、预试项目不合格。

2.3.3.6耦合电容器评级标准

一级

(1)按照规定,定期进行试验,其结果符合规程要求。

(2)瓷质完好无损。

(3)密封良好,外壳无渗油,无锈蚀。

二级

(1)试验数值变化,但符合规程要求。

(2)瓷件有损坏,但不影响安全运行。

(3)有轻微锈蚀。

三级

达不到二级标准的。

2.3.3.7其它设备评级标准

一级

设备运行完好,无缺陷。

二级

设备运行正常,存在一般缺陷。

三级

设备存在严重或危急缺陷。

设备验收管理

2.4.1 重点大修、更改工程由局领导或总工程师主持验收。

20MVA及以上主变压器、220kV开关等大修、更改工程,以及造价在一万元以上的更改、大修工程项目由生技处主持验收。

66kV设备大修、更改(除主变外),以及造价在一万元以下的更改工程项目由二级单位领导主持验收,生技处可派人参加。

10kV设备大修,由变电所所长或当值值班长验收。

2.4.5 工程竣工后施工单位应在自检合格后申请验收,并于验收当日提交安装(大修)报告,办理图纸、资料移交。

2.4.6 验收工作主要内容为:审查原始记录及图纸资料移交情况;检查全部项目是否完成,设备是否存在缺陷;确定不合格的项目、内容和遗留问题的处理时间;确定工程质量。

注:设备验收报告标准格式及填写说明:附录2

3.检修管理

设备检修、试验工作性质分类

3.1.1春(秋)检:一般是指按检修规程和检修工艺导则规定的小修周期和项目进行的清扫、检查、试验、紧固和注入润滑油为主的检修。

3.1.2定期大修:按检修规程和检修工艺导则规定的周期和标准项目进行的检修。

3.1.3 小修:春秋检以外的设备小修工作。

3.1.4 更换:指设备的整体进行更换。

3.1.5 缺陷处理:针对设备存在的缺陷进行的检修工作。

3.1.6 维护:在不停电情况下进行的检修、缺陷处理及清扫等工作。

3.1.7 试验:指设备的周期试验、定期校验、新设备投运前试验以及取油样、SF6气体检漏及测试含水量等工作。

3.1.8 安装:指新设备的安装。

3.1.9 技术改造:指设备的部分元件更换或改造。

落实反措项:落实反措要求而进行的工作。

临时性检修:开关开断故障达到规定次数和发现影响设备继续安全运行的严重缺陷,必须临时停电的检修。

设备检修周期规定

3.2.1开关类设备

3.2.1.1大修周期

(1)新安装的少油断路器运行满一年后进行一次。

(2)66kV少油断路器每八年进行一次。

(3)220kV、66kVSF6断路器、10kV真空断路器按断路器生产厂家安装使用说明书的规定执行。

3.2.1.2 小修周期

(1)220kVSF6断路器每二年一次。

(2)66kV少油断路器每年一次,SF6断路器每三年一次。

(3)10kV真空断路器每三年一次。

(4)主二次断路器随主一次周期进行,

(5)220kV隔离开关每二年一次;66kV隔离开关每三年一次。

(6)新装或大修后的断路器运行满一年后进行一次。

(7)运行超过20年的及出现异常需跟踪监视的断路器每年一次。

(8)2000年以前生产且没有进行完善化改造的,及运行超过20年的,和出现异常需跟踪监视的隔离开关每年一次。

3.2.1.3 临时检修

(1)66kV少油断路器事故跳闸10次,应换油并进行解体检修。

(2)经预防性试验监督或在运行中发现有严重缺陷时须进行临检。

(3)其它断路器按厂家使用说明书规定及有关规程执行。

3.2.2 变压器类设备

3.2.2.1 大修周期

根据运行状态及高压、油务试验报告以及承受短路冲击次数综合分析确定。

3.2.2.2 小修周期

(1)220kV变压器及电磁式互感器二年一次,电容式电压互感器每年一次。

(2)66kV变压器、电抗器、互感器及消弧线圈每三年一次。

(3)下列情况每年一次。

①运行超过20年或色谱出现异常需跟踪监视的变压器类设备。

②发生过突发短路冲击没有返厂彻底检查或修理的变压器。

③出现异常需跟踪监视的变压器类设备。

④新投及大修后的变压器类设备运行满一年后。

3.2.2.3 临时检修

存在缺陷或有异常情况影响安全运行时有针对性进行。

设备检修项目规定

3.3.1 断路器大修

3.3.1.1 66kV少油断路器配液压操作机构

(1)三极传动部分分解检修。

(2)单极断路器解体检修。

(3)操作机构解体检修。

(4)绝缘油更换或过滤补充。

(5)进行电气和机械特性的调试。

(6)其它与本体有关的附属部件应同时检查处理。

(7)分、合闸阀分解检修。

(8)放油阀及安全阀分解检修。

(9)储压筒及充气装置分解检修。

(10)工作缸、油泵分解检修。

(11)液压油管路各接头检查、清洗。

(12)电动机、端子排及二次回路的检查及绝缘测试。

(13)加热器、辅助开关及微动开关检查测试。

(14)液压油过滤及机构箱清扫、密封处理、除锈、刷漆。

3.3.1.2 10kV真空断路器

(1)检修前进行如下表规定项目的测试,根据测试检查结果确定更换真空灭弧室及磨损件。

(2)检修操作机构、传动机构。

(3)缓冲装置的检修调整。

(4)各种技术参数调整测试。

3.3.2 断路器小修

3.3.2.1少油断路器

(1)本体及操作机构清扫检查及各连接螺栓、固定螺栓检查。(2)清除锈蚀并刷漆。

(3)瓷瓶、油位指示器、油门、各管路接头检查。

(4)水平拉杆、各轴销检查,并涂防冻润滑油。

(5)绝缘油、液压油的检查、过虑、添补及试验。

(6)检查油泵电机及操作机构二次回路情况。

(7)检查氮气的预充压力及各压力触点的整定值。

(8)辅助开关及微动开关检查。

(9)加热器及机构箱门的密封检查。

(10)处理运行中发现的缺陷。

(11)分、合闸操作试验及动作电压测定。

3.3.2.2 SF6断路器

(1)本体及操作机构清扫检查及各连接螺栓、固定螺栓检查。(2)清除锈蚀并刷漆。

(3)机构尺寸测定:a分闸电磁铁铁芯的冲程;b分闸电磁铁动铁芯与分闸掣子之间的间隙;c 合闸电磁铁铁芯的冲程;d掣子与合闸掣子之间的间隙。

(4)操作机构及本体运动部件润滑及辅助开关、微动开关、转换开关检查。

(5)SF6气体压力、及管路、阀门密封情况检查。

(6)操作机构二次回路检查及箱门密封处理。

(7)测定分、合闸时间及动作电压。

3.3.2.3 真空开关

(1)清扫断路器的相间隔板、支持绝缘子、绝缘拉杆并检查其有无损坏。

(2)真空灭弧室的真空度检测。

(3)机构及传动部件摩擦部位注润滑油。

(4)检查并紧固各连接部件螺栓。

(5)检查调整操作机构分、合闸位置指示器。

(6)检查辅助开关接触情况及接触行程。

(7)测定分、合闸时间、同期性及动作电压。

(8)测量断路器行程及超行程。

3.3.3变压器、消弧线圈、电抗器大修

(1)绕组、引线及磁(电)屏蔽装置检修。

(2)铁芯、铁芯紧固件(铁芯穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、压板及接地片的检修。

(3)油箱及附件的检修,包括套管、储油柜、净油器、吸湿器等。

(4)冷却器、油泵、风扇、阀门及管道等附属设备的检修。

(5)安全保护(压力释放装置、气体继电器)装置的检修。

(6)测温装置的校验。

(7)分接开关的检修,操作控制箱的试验和检修。

(8)全部密封胶垫的更换。

(9)必要时对器身绝缘进行干燥处理。

(10)变压器油的处理。

(11)清扫油箱并喷漆。

(12)进行规定的测量和试验。

3.3.4 变压器、消弧线圈、电抗器小修

(1)处理发现的缺陷。

(2)放出储油柜积污器中的污油。

(3)检查油位指示装置,调整套管及本体油位。

(4)检修冷却装置:包括油泵、风扇、油流继电器等,必要时清洗冷却器管束。(5)检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀、气体继电器等。

(6)检修调压装置,并进行调试。

(7)各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验。

(8)套管密封检查,瓷绝缘清扫,检查并拧紧引出线的接头。

(9)油箱及附件的检修、除垢和刷漆。

(10)进行规定的测量和试验。

3.3.5 互感器大修

3.3.5.1 油浸式互感器

(1)外部检查及修前试验。

(2)检查金属膨胀器。

(3)排放绝缘油。

(4)一二次引线接线柱瓷套分解检修。

(5)瓷套及器身检查。

(6)更换全部密封件。

(7)油箱清扫、除锈。

(8)绝缘油处理或更换。

(9)必要时进行器身干燥处理。

(10)真空注油,密封试验。

(11)绝缘油试验及电气试验。

(12)喷漆。

3.3.5.2 电容式电压互感器

(1)外部检查及修前试验。

(2)检查电容器套管,测量电容值及介损。

(3)检查电磁单元。

(4)必要时进行电磁单元绝缘干燥。

(5)更换全部密封胶垫。

(6)电磁单元装配。

(7)电磁单元注油。

(8)电气试验。

(9)喷漆。

3.3.6 互感器小修

3.3.6.1油浸式互感器

(1)外部检查及清扫。

(2)检查维修膨胀器、储油柜、呼吸器。

(3)检查紧固一次和二次引线连接件。

(4)缺陷处理、调整油位。

(5)检查紧固电容屏型电流互感器及油箱式电压互感器末屏接地点,电压互感器N(X)端接地点。

(6)必要时进行零部件修理与更新。

3.3.6.2 电容式互感器

(1)外部检查及清扫。

(2)检查紧固一二次引线及电容器连接件。

(3)电磁单元绝缘油试验及渗油处理,必要时补油。

(4)必要时补漆。

检修技术管理

3.4.1 配合管理部门按照反事故措施的要求和安全性评价提出的整改意见,分析设备现状,制定落实计划。

3.4.2 加强检修管理,改进工艺、工具、保证施工安全,提高检修质量,缩短工期、节约材料、提高劳动效率,做到安全、优质、按时完成检修任务。

3.4.3 设备大修、技术改造等大型或技术性较强的作业,应在开工前一周完成“标准化作业指导书”、“两措”、“施工方案”等的编制、审批工作;开工前组织检修人员学习上述措施和有关设备检修工艺规程;按有关技术规范、规程的规定和设计图纸、方案的要求进行施工;竣工前进行全面检测试验,各项测试结果合格后方可交付验收。

3.4.4 设备要按检修工艺导则和出厂使用说明书规定的检修周期进行检修,主要设备若不能按期检修,应向主管部门汇报,经主管局长或总工程师批准后方可延长检修周期。

3.4.5 设备应严格按同种类设备检修规程、工艺导则和相关技术文件要求的检修项目、参数标准、工艺水平、质量标准和试验数据等进行检修(进口设备应参照出厂说明书的技术要求进行),并合理组织检修力量,努力提高检修效率,缩短检修工期,确保检修质量。

3.4.6 根据设备技术状况、运行、检修工艺水平,制定检修维护年、月计划和周期表。对老旧设备和有缺陷的设备要适时进行升级改造。

3.4.7 采取多种有效的方法进行设备渗漏治理工作,检修后的设备不允许存在渗漏点。设备无渗漏标准为:(1)充油设备各接口、外壳和操作机构内等处无挂油珠、无油渍。(2)充气设备无漏气声音和气味,气压保持合格范围,年漏气量不超过该设备总气量的1%。

3.4.8 设备导流接头应有温度监测手段和措施。

3.4.9 按季节性特点及时做好防污、防大风雪、防汛、迎峰等各项工作。

3.4.10 检修班组每月应有工作计划和工作总结,按期完成检修、维护计划。每日上班后,由班组长布置全天工作任务、安全技术要求、学习任务等,下班前进行全天工作小结。

临时性检修和事故处理时,设立专责指挥人员及监护人员,要带齐备件、工器具、防护用具,工作中防止误触、误碰、误攀、误登,尽快将设备恢复正常。

检修现场管理

3.5.1 按计划执行检修任务,按规定执行工作票制度。检修前认真分析工作内容编制《标准化作业指导书》,组织人员落实工作任务,准备好工具、仪表、器械;检修过程中实行分工合作、责任明确,按标准化作业程序作业,做到每项工作落实责任到人,保证设备检修质量;检修后认真执行设备验收制度及工作终结制度,及时填写相关记录注明设备检修、调试后结论,应出具报告的及时填写并上报有关部门。

3.5.2 检修作业现场应由工作负责人统一负责按《标准化作业指导书》实施定置管理,各种工器具,分解的设备应放置固定地点,废弃物严禁乱仍乱放,必须集中妥善处理。施工现场不准吸烟,做到整齐有序、工完场净、文明施工。主管部门应定期进行检查考核。

3.5.3 参加作业人员应听从工作负责人的指挥,认真履行开工、收工手续,列队进入和撤出作业现场,严格执行各种规章制度。任何人不得擅自移动、改变现场安全措施。

3.5.4 检修人员参加工作时必须按规定穿工作服、绝缘鞋或防静电鞋、戴安全帽,按工作内容携带工具、仪器、仪表及相关器械,避免在工作中脱离监护进行取工具、仪表等工作。

3.5.5 认真执行材料消化、人员工时、机械台班和费用计划等定额标准。

检修基础资料管理

3.6.1 各单位检修班组应结合管理部门下达的各项工作布置,制定年度和月度工作计划,做到有秩序地组织工作和学习。

3.6.2 检修班组年度工作计划的主要内容有:设备大修、小修、春秋检、技术改造、反事故措施的检修任务落实计划;技术业务、规程制度的培训学习计划;季节性工作计划以及其他工作计划等。这些计划的制定应在本年度一月十日前完成。

3.6.3 月份工作计划应根据年度工作计划和近期工作任务在上月末前制定,主要内容是具体工作任务、目标和措施的落实完成时间、方法和负责人。

3.6.4 做好设备承包及责任分工工作,使每台设备责任到人。结合检修班组实际情况以变电所或以设备数量为单元进行划分。设备检修专责人应经常检查、了解和掌握本专责设备的运行情况,是否存在缺陷,做好记录并向有关领导汇报。

推行责任与考核相结合管理原则,每月进行设备健康状况、缺陷处理情况、设备评级状况检查,根据设备状况对责任人员进行考核。

3.6.5 变电所投产、改扩建和设备检修后进行验收并建立健全设备台帐,备齐各种技术资料。

3.6.6 检修过程中工作负责人应随时记载和收集调试数据、试验报告和有关图纸资料,在竣工前按不同类别的检修工作,整理填写《设备检修报告》(标准格式及填写说明见:附录3)。检修过程中发现和处理的缺陷应记入检修、试验记录簿及设备缺陷记录簿中。

3.6.7设备大修必须填写《设备大修报告》(标准格式及填写说明见:附录4)。报告一式三份,运行、检修、生技处各一份。

3.6.8 检修班组的技术档案、提示图表及记录应适应现场生产需要。

3.6.9 检修班组必须建立、健全各种检修设备技术档案,根据设备变化及时进行修正。做到内容完整,数据真实准确。

检修班组应具备的法规、规程、制度(必须保证为最新版本)

(1)中华人民共和国电力法

(2)电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)

(3)电业安全工作规程(热力和机械部分)

(4)电业生产事故调查规程

(5)电气设备预防性试验规程

(6)所管辖的各种设备检修工艺规程(导则)

(7)高压开关设备管理规定

①高压开关设备反事故技术措施

②高压开关设备质量监督管理办法

(8)预防110千伏-500千伏变压器(电抗器)事故措施

(9)预防110千伏-500千伏互感器事故措施(变压器类设备技术文件汇编)(10)防止电力生产重大事故的二十五项重点要求

(11)电业生产人员培训制度

(12)高压配电装置设计技术规程

(13)六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则

(14)变电检修管理制度

(15)变电一次设备检修标准化作业指导书范本

(16)国家电网公司十八项电网重大反事故措施

检修班组应具备的规范

(1)电气装置安装工程施工及验收规范

(2)高压开关设备技术管理规范汇编

(3)110(66)kV~500 kV互感器技术管理规范

(4)110(66)kV~750 kV避雷器技术管理规范汇编

(5)10kV~66 kV消弧线圈技术管理规范汇编

(6)10kV~66 kV并联电容器技术管理规范汇编

(7)10kV~66 kV干式电抗器技术管理规范汇编

(8)110(66)kV~500 kV油浸式变压器(电抗器)技术管理规范

(9)直流电源系统技术管理规范汇编

(10) kV高压支柱瓷绝缘子技术管理规范

检修班组应具备的提示图表(A4纸打印,用文件夹装存)

(1)所辖变电所一次系统接线图

(2)设备大、小修提示图表

(3)主要设备参数表

(4)设备评级表

(5)设备专责(承包)分工提示图表

(6)变电所设备定期维护、检查周期表

(7)有权签发工作票人员名单

(8)有权单独巡视高压设备人员名单

(9)有权担当监护人员名单

(10)事故处理紧急使用电话表

(11)检修库房管理、卫生专责分工表

检修班组应具备的记录簿及填写要求

(1)设备检修、试验记录簿:本记录按设备单元分页进行填写,记录工作日期、内容、发现的问题、原因及处理经过;记录试验项目、数据、修试类别及能否投运的结论;记录落实的反措项目和处理的设备缺陷。

(2)设备缺陷记录簿:记录缺陷发现的时间、部位、内容、缺陷分类及发现人员(或通知人员)姓名。缺陷处理消除后应及时填写消除日期、处理情况和处理、验收人员名单。

(3)安全活动记录簿:记录安全活动日期、参加人员姓名、活动内容、发现的问题及应采取得措施。

(4)设备事故、障碍、异常记录簿:记录发生的时间和经过、设备名称、型号、损坏程度,分析发生的原因、责任分类、制定反事故措施等。

(5)检修工作分析记录簿:每月至少进行一次,记录活动日期、参加人员姓名,分析设备事故、障碍、异常的处理情况,分析设备检修、缺陷处理的情况及检修质量以及对存在问题采取得措施。

注:记录标准格式及填写说明见:附录5

3.6.14 设备技术档案管理

.1档案采用统一模式,内容应包括:①资料目录②运行简历③设备铭牌④设备安装使用说明书⑤设备大修报告及大小修记录⑥设备事故、障碍、异常记录⑦出厂资料⑧试验记录。要求按上述内容分类装订,分页记录。

(1)运行简历主要记载设备新投运、大修、运行中发现、处理那些问题或缺陷,落实那些具体的反措项目,更换哪些部件。

(2)设备铭牌记录参数一定要齐全正确,包括铭牌上的接线图。设备更换时要及时更换铭牌。

(3)设备安装使用说明书统一装订单独管理,分单元档案中标明具体目录。

(4)检(大)修记录主要记载设备检修日期、检修试验项目、内容(一定要与检修、试验记录对应上)、工作负责人、验收负责人。

(5)设备出现事故、障碍、异常时,及时记入并针对情况进行专题分析。

(6)设备出厂合格证、产品证明书、出厂试验报告等出厂试验成绩装订在一起,如无出厂试验记录要注明原因。

(7)记入历次检修测试数据。

.2设备更换后,应将旧设备资料撤除,重新填写新设备资料。

.3规范化填写要求

(1)要求将档案中所有内容用微机打印并装订成册。对于随时进档内容,仍采用手工填写,年终汇总用微机打印后,复装成册。

(2)进档期限:设备技术档案每季度填写一次。

(3)档案标准化规定:变电所档案档号等要求与局档案室保持一致。

档案盒正面要求填写:①档号②案卷题名③编制单位④编制日期⑤保存期限⑥保密等级(详见样例)。档案盒立面要求填写:①档号②案卷题名。档案盒内应有目录,各部分资料要与目录相对应,在各资料册中分类项目要有标签便于查找。

国家电网公司变电验收管理规定(试行)第25分册构支架验收细则(最新整理)

国家电网公司变电验收管理规定(试行)第25分册构支架验收细则 国家电网公司 二〇一七年三月

目录 前言.......................................................................II 1 验收分类 (3) 2 可研初设审查 (3) 2.1 参加人员 (3) 2.2 验收要求 (3) 3 到货验收 (3) 3.1 参加人员 (3) 3.2 验收要求 (3) 3.3 异常处置 (3) 4 竣工(预)验收 (3) 4.1 参加人员 (3) 4.2 验收要求 (3) 4.3 异常处置 (4) 附录 A (5) A.1 构支架可研初设审查验收标准卡 (5) A.2 构支架到货验收标准卡 (6) A.3 构支架竣工(预)验收标准卡 (7) A.4 构支架技术资料及文档验收标准卡 (10)

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年3月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本细则是依据《国家电网公司变电验收管理规定(试行)》编制的第25分册《构支架验收细则》,适用于35kV及以上变电站构支架。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网宁夏电力。 本细则主要起草人:张海利,黎炜,相中华,潘亮亮,郭飞,马奎,闫振华,邹洪森,何磊,李靖科,李新振,周广伟。

国家电网公司变电验收通用管理规定 第18分册 高压熔断器验收细则

国家电网公司变电验收通用管理规定第18分册高压熔断器验收细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

目录 目录................................................................... I 前言...................................................................... II 高压熔断器验收细则.. (1) 1 验收分类 (1) 2 可研初设审查 (1) 2.1 参加人员 (1) 2.2 验收要求 (1) 3 到货验收 (1) 3.1 参加人员 (1) 3.2 验收要求 (1) 3.3 异常处置 (1) 4 竣工(预)验收 (2) 4.1 参加人员 (2) 4.2 验收要求 (2) 4.3 异常处置 (2) 5 启动验收 (2) 5.1 参加人员 (2) 5.2 验收要求 (2) 5.3 异常处置 (2) 附录 A (3) A.1 高压熔断器可研初设审查验收标准卡 (3) A.2 高压熔断器到货验收标准卡 (4) A.3 高压熔断器竣工(预)验收标准卡 (5) A.4 高压熔断器启动验收标准卡 (7)

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修通用管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本细则是依据《国家电网公司变电验收通用管理规定》编制的第18分册《高压熔断器验收细则》,适用于35kV及以上变电站高压熔断器。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网山东电力。 本细则主要起草人:刘福涛、白万建、慈文斌、王兴照、胡晓东、周大洲、吕俊涛、贾寅飞、渠志江、黄锐、邢海文。

10千伏变电所管理规定.doc

10千伏变电所管理规定 第一章总则 第一条根据《辽宁省用电单位标准化变电所评定标准》并结合本钢集团有限(以下简称“集团公司”)近年设备改造,变电及配电新技术的应用及集团公司减员情况的现状制定本规定。 第二条本规定适用于集团公司所属子(分)公司及其下属厂矿(以下简称“各单位”)有10(3,6)千伏变电所及66千伏和35千伏变电所的10千伏部分。35千伏及以上变电所除应符合本标准外,还应达到电力系统相关要求。 第三条对仅安装10千伏变压器而配电室内没有高压柜,变压器的高压侧断路器在上级变电所的变配电室可参照本规定执行。 第二章人员配备和技术培训 第四条变电所人员配备的一般要求 原则上变电所应设专(兼)职所长,专(兼)职技术管理人员;应配备运行值班人员倒班,每值操作时必须二人操作,其中一人监护。每值设负责人。 现总变班长为变电所专职所长,兼变电所技术管理人员。配备四组倒班人员12名,长白班人员2名。操作时保证二人操作,其中值班长为负责人对操作进行监护。 第五条无人值守变电所的条件 具备新型高压柜(手车式以上)并配备完善的微机继电保护装置具备五遥功能的变电所,可考虑试行无人或单人值班。有关

操作应在集控站由变电工操作,并配备人员进行定期巡视检查。拟设立无人值守的变电所需报集团公司和上级变电所备案,并提报紧急情况时的联系人名单。 我厂变电所不具备手车式高压柜及完善的微机继电保护装置,所以不能实行无人值守。 第六条变电所电气工作人员必须符合《电业安全工作规程》(发电厂变电所部分)的有关规定,并按规定考核取得《电工执照》并经复查合格。 变电所共计14人已经按照规定全部取得《电工执照》并经复查合格。 第七条变电所运行值班人员应具有相当技校电工专业理论水平,有一定实践经验的人员担任。变电所长应具有相当电力专业中专水平,熟悉变电所技术业务,有五年以上运行实践经验的人员担任。 变电所所长具备电力专业中专水平,熟悉变电所技术业务,有20年以上变电所运行实践经验。运行值班人员全部具备相当技校电工专业理论水平。 第八条各单位应结合本单位变电所人员技术素质,每年至少组织一次技术培训和考核。对考试不合格人员在补考合格以前按试岗处理。 变电所人员每年都参加辽煤化定期组织的技术培训、技术比武及考核,全部合格。 第九条新参加变电所的电气工作人员必须经过技术知识和

变电检修管理制度

1.岗位职责 1.1 工区(供电局)变电检修专责工程师职责 (1)协助工区(供电局)完成上级和工区(供电局)下达的各项工作任务,负责工区(供电局)变电设备的各类技术文件、资料的收存及档案管理工作,直接对工区(供电局)领导负责。负责上报本工区(供电局)变电设备的大修、更改、工程、备品、备件采购计划。负责工区(供电局)的设备管理,填报各种报表、专业工作总结。 (2)根据上级下达的大修工程计划,负责安排落实本工区(供电局)的设备大修任务,认真组织落实“反措”计划。负责编制工程计划及设备检修计划,对所辖设备有全面管理责任。 (3)负责审定班组编制的施工方案、标准化作业指导书及变电所设备大修技术报告,并参加变电设备大修验收工作。 (4)负责工区(供电局)技术培训管理工作,针对检修人员的技术状况编制培训计划并督促、检查、指导检修班组培训工作,组织、落实新设备、新技术的学习,完善设计及施工中存在的缺陷。 (5)设备故障后及时组织处理,做好技术把关工作,查找故障原因,采取相应的防范措施,避免其它设备出现同类故障。 1.2 变电检修班(组)长职责 (1)负责检修班的设备管理、安全管理、人员培训等工作,负责领导全班组人员贯彻各种规章制度,落实上级有关安全生产指令性文件,加强安全思想教育,确保检修过程人员和设备的安全。负责按时组织安全活动,主持本班组发生的事故调查,并做到“四不放过”。 (2)根据所辖变电所设备状况编制年、月检修计划,按检修任务及设备承包方案合理组织分工,按时完成检修任务,报出总结及报告。 (3)了解所辖变电所设备运行情况、健康状况,抓好设备的维护工作及设备检修质量,参加新设备的验收工作,组织班组内部文明生产工作。 (4)组织做好工器具、仪器、仪表的管理,定期进行工器具、仪器、仪表的例行试验。 (5)认真开展技术研究活动及培训工作,检修工作结束后组织总结经验,找出差距,按培训计划组织业务学习,加强检修工艺和检修技能的训练,不断提高检修技术水平和劳动生产率。 (6)做好班组的思想政治工作,关心班组成员的思想、工作和生活,实行民主管理。落实好责任制,做好考核和奖金分配工作。 1.3 变电检修班组技术员职责 (1)负责做好检修技术管理和培训工作,协助班长完成对所属设备的检修、维护及文明生产工

变电站安全管理制度

变电站安全管理制度 1. 总则 为加强变电站安全管理的强度,实现标准化管理,特制定变电站安全管理制度。 2. 安全目标管理 2.1 变电站每年应制定安全管理目标,结合变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,制定出变电站年度安全管理目标,并上报主管部门。 2.2安全管理目标应结合本变电站设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施 3. 工作票、操作票管理 3.1变电站工作票、操作票管理应遵循《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定。工作票签发人应由工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程,并具有相关工作经验的生产领导、技术人员或经供电公司(局)主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布。 3.2 “两票”的保存期至少为一年。 3.3 “两票”管理首先要把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作。 3.4 工作票

3.4.1工作票包括变电站第一种工作票、第二种工作票、电力电缆第一种工作票、电力电缆第二种工作票、带电作业工作票、事故应急抢修单。 3.4.2工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能有重复编号。 3.4.3第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真的工作票许可应待正式工作票到达后履行。第二种工作票、带电作业工作票可在当日工作开始前送达。 3.4.4工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,字迹工整、清楚,不得任意涂改。 3.4.5用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,必须由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。 3.4.6针对作业内容和现场实际,编制相应的危险点分析及控制单,与工作票一起送到变电站。二次回路有工作应按安全规程有关规定填写《二次工作安全措施票》。 3.4.7变电站运行人员接到工作票后,应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,如不合格,应返回工作负责人,不受理该工作票。 3.4.8运行人员审核工作票合格后,根据工作票安全措施拦内填写的应拉开开关和刀闸,应装设地线、应合接地刀闸等,与实际所做的现场措施核实后,在相应的已执行栏内打“√”,并在“补充工作地点保留带电部分和安全措施”栏内填写相应内容,经核对无误后,方能办理工作许可手续。 3.4.9工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应:

国家电网公司变电验收通用管理规定 第21分册 端子箱及检修电源箱验收细则

国家电网公司变电验收通用管理规定第21分册端子箱及检修电源箱验收细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

目录 前言...................................................................... II 1 验收分类 (1) 2 可研初设审查 (1) 2.1 参加人员 (1) 2.2 验收要求 (1) 3 竣工(预)验收 (1) 3.1 参加人员 (1) 3.2 验收要求 (1) 3.3 异常处置 (1) 附录 A (2) A1端子箱及检修电源箱可研初设审查验收标准卡 (2) A2端子箱竣工(预)验收标准卡 (3) A3检修电源箱竣工(预)验收标准卡 (6)

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修通用管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本细则是依据《国家电网公司变电验收通用管理规定》编制的第21分册《端子箱及检修电源箱验收细则》,适用于35kV及以上变电站端子箱及检修电源箱。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网河北电力。 本细则主要起草人:张迎宾、苗俊杰、张超、贾志辉、赵军、王金芷、冯学宽、刘勇、王少博、庞先海、张志超、冀立鹏。

变电所各种管理制度

变电所长岗位责任制 所长在局领导下负责全所的行政、生产、技术和安全运行的全面工作。其职责: 一、积极做好思想政治工作,团结全所职工,努力完成各项工作任务。关心群众生活,帮助解决实际困难。组织职工学习政治、文化、技术、业务,确保安全运行,搞好文明生产。 二、认真贯彻执行电业安全生产方针和各种现行有关的规章制度,加强安全思想教育和遵纪守法教育,定期或不定期查岗,并对本所发生的事故、障碍主持分析会,做到“四不放过”。 三、加强运行管理,建立正常生产、工作秩序,组织编制好设备年度大小修、更改工程、低值易耗、反措、安措、降损节电等计划,制订月工作计划和月维护试验工作计划并组织实现。 四、掌握设备健康状况,努力消除三类设备,逐步提高一类设备比重,定期组织设备评级。 五、负责生产培训,组织反事故演习、规程制度学习和技术考核及技术表演赛。定期组织安全活动、班务活动、运行分析,签订师徒合同等。 六、定期检查两票执行情况,及各种记录的填写工作。 七、参加有关设备投入前的验收工作。

变电值班员岗位责任制 一、在变电所长领导下完成本值的设备巡视、运行记录、倒闸操作、事故处理、设备维护和变电所的整洁工作。 二、认真、严肃、正确地执行各种现行有关的规程制度,遵守运行值班纪律及劳动纪律。 三、按照调度指令正确填写倒闸操作票或工作票,做好操作准备或安全措施布置工作,并迅速正确地执行操作任务,严格执行“四对照”和复诵制。 四、认真做好各种表计、信号和自动装置的监视,在值班长统一指挥下迅速正确地处理事故。 五、做好设备及室内外整洁卫生工作,搞好文明生产。 六、加强学习,做到“三熟三能”。 七、在倒闸操作或事故处理时,遇有特殊情况出现单人值班时,必须按单人值班制度规定执行。

中国华电集团公司火电机组检修管理办法

附件1 中国华电集团公司 火电机组检修管理办法(B版) 第一章总则 第一条为进一步加强中国华电集团公司(以下简称“集团公司”)火力发电机组检修管理工作,提高设备检修质量,恢复或改善设备性能,延长设备寿命,有效控制生产成本,确保设备安全、可靠、经济、环保运行,根据国家有关政策法规、电力行业相关标准、集团公司有关规定等,在《中国华电集团公司火电机组检修管理办法(A版)》的基础上,修改制定本办法。 第二条检修管理贯彻“预防为主、计划检修”的方针,坚持“应修必修,修必修好”的原则,以定期检修为基础,以检修的安全和质量为保障,以精密点检为手段,逐步增大实施状态检修设备的比重,最终形成一套融定期检修、故障检修、状态检修为一体的优化检修模式。 第三条状态检修是设备检修管理的发展方向,发电企业要重视设备状态的监测,逐渐完善设备测点,使用先进的测试仪器、仪表和分析方法,加强设备状态分析,根据不同设备的重要性、可控性和可维修性,循序渐进地开展状态检修工作。集团公司鼓

励各发电企业积极开展状态检修的研究和实践,并使状态检修工作有序进行。 第四条持续推进机组检修全过程规范化管理,不断夯实检修管理基础。以提高设备可靠性、经济性和环保性能为核心,深入排查设备故障因素,分析设备性能劣化倾向,研究探索机组检修在管控手段、技术支撑、评价考核等各个方面的管理模式和方法,积极推进机组检修精细化管理。 第五条机组检修实行预算管理、成本控制,严格费用科目管理,检修费用不得挪作他用;提倡修旧利废,坚决避免大拆大换。 第六条本办法适用于集团公司,区域子公司、分公司和专业公司(以下简称“二级单位”)以及所属内部核算电厂、全资、控股公司及委托管理的火力发电企业(以下简称“火电企业”),供热企业参照执行。 第二章管理职责 第七条集团公司火电产业部是集团公司火电机组检修工作的归口管理部门: (一)负责制定集团公司设备检修管理相关规章制度,贯彻落实集团公司检修管理工作目标及要求; (二)负责指导、监督、考核各二级单位和火电企业的检修管理工作;

变配电运行管理制度

变配电值班电工岗位职责 1. 工作内容 负责变配电室值班工作,确保供电系统安全运行,正常供电。 2. 工作要求: 2.1 负责变配电室高低压开关设备、变压器及直流电源屏的操作运行 管理及日常维修保养。 2.2 定时巡视变压器室和楼层配电间,准确抄录各项运行数据,填写 运行记录。 2.3 做好变配电室防火、安全工作,保持设备机房和值班场所的整洁。 2.4 配电设备发生故障时,要保持冷静,在可能的条件下迅速排除故 障,恢复正常供电,并认真做好记录。 2.5 在发生严重设备故障时,必须立即向强电主管或工程部经理报告, 并采取紧急措施防止造成严重后果。 2.6 认真完成上级交办的其他工作。

变配电间值班制度 1. 值班人员必须遵守制定的变配电室的各项规章制度。 2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一 天向领导请假。 3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和 陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。 4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备,进出变配电室必须随 手将门锁好。 5. 严禁在变配电室内高声喧哗。 6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不 相关的行为。 7. 每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强 排风使室内保持干燥。 8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变 配电室内就餐。 9.变配电室内的专用工具,只限于在本室内使用,严禁出借他人,每 日交接班时作好安全用具的交接手续。

国家电网公司变电验收管理规定(试行)-第4分册--隔离开关验收细则

国家电网公司变电验收管理规定(试行)-第4分册--隔离开关验收细则

国家电网公司变电验收管理规定(试行)第4分册隔离开关验收细则 国家电网公司 二〇一七年三月

目录 目录............................. I 前言............................... III 1 验收分类 (1) 2 可研初设审查 (1) 2.1 参加人员 (1) 2.2 验收要求 (1) 3 厂内验收 (2) 3.1 关键点见证 (2) 3.1.1 参加人员 (2) 3.1.2 验收要求 (2) 3.1.3 异常处置 (3) 3.2 出厂验收 (3) 3.2.1 参加人员 (3) 3.2.2 验收要求 (4) 3.2.3 异常处置 (5) 4 到货验收 (5) 4.1 参加人员 (5) 4.2 验收要求 (5)

4.3 异常处置 (5) 5 竣工(预)验收 (6) 5.1 参加人员 (6) 5.2 验收要求 (6) 5.3 异常处置 (7) 6 启动验收 (7) 6.1 参加人员 (7) 6.2 验收要求 (7) 6.3 异常处置 (8) 附录 A (9) A.1 隔离开关可研初设审查验收标准卡 (9) A.2 35kV~750kV隔离开关关键点见证标准卡10 A.3 隔离开关出厂验收标准卡 (14) A.4 隔离开关到货验收标准卡 (19) A.5 隔离开关竣工(预)验收标准卡 (22) A.6 隔离开关资料及文件验收标准卡 (28) A.7 隔离开关启动验收标准卡 (29)

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年3月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本规定是依据《国家电网公司变电验收管理规定(试行)》编制的第4分册《隔离开关验收细则》,适用于35kV及以上变电站隔离开关。 本规定由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本规定起草单位:国网吉林电力。 本规定主要起草人:杨正盛、冷冰冰、王枫、李宝成、李建民。

国家电网公司变电运维通用管理规定 第15分册 消弧线圈运维细则

国家电网公司变电运维通用管理规定第15分册消弧线圈运维细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

目录 前言.............................................................................................................................................. II 1 运行规定 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 紧急停运规定 (1) 2 巡视及操作 (1) 2.1 巡视 (1) 2.2 操作 (3) 3 维护 (3) 3.1 红外检测 (3) 3.2 吸湿器维护 (4) 3.3 更换消弧线圈成套柜外交流空开 (4) 4 典型故障和异常处理 (4) 4.1 消弧线圈保护动作处理 (4) 4.2 消弧线圈、接地变压器着火处理 (4) 4.3 接地告警处理 (5) 4.4 有载拒动告警处理 (5) 4.5 位移过限告警处理 (6) 4.6 并联电阻异常处理 (6) 4.7 频繁调档处理 (6)

前言 为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理通用细则和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本细则是依据《国家电网公司变电运维通用管理规定》编制的第15分册《消弧线圈运维细则》,适用于35kV及以上变电站消弧线圈。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网福建电力。 本细则主要起草人:陈余航、张丰、苏祖礼、梁宏池、纪锡亮、涂恩来、吴勇昊、陈晔。

国家电网公司变电运维管理规定(试行)

规章制度编号:国网(运检/3)828-2017 国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)变电运维管理,提高运维水平,保证运维质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电运维工作的运维班管理、生产准备、运行规程管理、设备巡视、倒闸操作、故障及异常处理、工作票管理、缺陷管理、设备维护、专项工作、辅助设施管理、运维分析、运维记录及台账、档案资料、仪器仪表及工器具、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电运维管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,运维到位”的原则。 安全第一指变电运维工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运维工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益

化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。 标准作业指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 运维到位指各级变电运维人员应把运维到位作为运维阶段工作目标,严格执行各项运维细则,按规定开展巡视、操作、维护、检测、消缺工作,当好设备主人,把设备运维到最佳状态。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的运维工作。继电保护、自动化等二次设备另行下发。 第五条运维人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。

变电所常规运行管理制度汇编

变电所常规运行管理制度汇编 变电所的常规运行管理制度汇编:概述、变电所的设备管理、变电所的技术管理、变电所的安全管理措施、变电所的安全考核工业标准、调度管理 第一章总则 第1 条变电所是电网的重要组成部分,为了提高安全、经济运行水平,适应现代化管理要求,必须加强运行管理,特制定本制度。 第2 条网、省局根据本制度规定,结合实际情况,制定本地区《变电所运行管理制度》。 第3 条本制度供220千伏及以上变电所使用;对110千伏及以下变电所亦可参照本制度的有关规定执行。 第4 条各网、省局和供电(电业)局,一般应在生产技术部门配备专职技术人员,负责变电运行管理工作。 第5 条变电所应按规定配备素质合格的运行和管理人员,并保持相对稳定。按《电业生产人员培训制度》的规定,对上述人员进行培训。 第6 条变电所运行值班人员,有关生产、技术领导和专职技术人员要熟知本制度,并认真贯彻执行。 第7条本制度经批准之日起,解释权属水利电力部。 第二章变电所各级人员岗位责任制 第8条变电所所长的职责 一、所长是全所的负责人,对本所的安全经济运行、设备管理、人员培训和生活等工作负全面领导责任。 二、组织本所的政治学习,做好政治思想工作,关心职工生活,搞好所内团结,带领全所人员履行岗位责任制。 三、领导全所人员贯彻各种规章制度,加强安全思想教育,组织安全活动,主持本所事故障碍调查分析。 四、根据设备运行状态,全所人员情况与上级要求编制年、季、月安全生产工作计划,并组织完成、鉴发并按时报出总结及各种报表。

五、经常到现场和查阅有关记录,了解生产运行情况,抓好安全经济运行及电能质量分析工作。 遇较大的停电工和和较复杂的操作应亲自主持准备工作,并参加现场监督。 六、结合新设备、新技术的采用,组织全所人员技术、业务学习,并进行不定期考问、考核,组织好新建、扩建设备投入准备,并参加验收。 七、组织搞好全所设备维护、环境整洁、文明生产、所容所貌。 第9条变电所专责工程师职责 一、变电所专责工程师是本所的技术负责人,协助所长做好运行技术管理和培训工作。 二、监督检查现场规章制度执行情况,参加较大停电工作和较复杂操作的监护,组织处理现场发现的技术问题。 三、负责分析并掌握设备健康状况,按时完成设备定级工作,并根据规定做好可靠性管理工作。 四、负责检查督促各项技术资料、记录、图纸的填写、审查、分析,保持正确、完整、符合实际。 五、负责编订、修改现场运行规程。 六、按培训计划,完成值班人员的技术培训和考核工作。 第10条变电所值班长的职责 值班长为本值的负责人,负责本值的安全、运行、维护工作。其职责是:领导全值接受、执行调度命令,正确迅速地进行倒闸操作和事故处理;发现和及时处理缺陷;受理和审查工作票,并参加验收工作;组织好设备维护工作;审查本值记录;完成本值培训工作。 第11条变电所值班员的职责 在值班长的领导下,进行倒闸操作和事故处理;负责按时巡视设备、抄表并计算有功、无功电量;核算母线电量不平衡率和电压合格率;进行无功、电压调正,做到设备经济运行;负责填写各种记录;保管各种工具、仪表、钥匙、备件等;做好设备维护;搞好清洁卫生。 第三章运行管理

变电站送电前验收管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电站送电前验收管理制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1715-79 变电站送电前验收管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 为保证公司新、扩建各光伏电站顺利投产,一次送电成功,公司在光伏电站投产前组成检查组对是否具备送电条件进行验收,故制定本制度。 2 职责 2.1 检查组主要职责 2.1.1 负责对变电站进行送电前验收检查。 2.1.2 负责对缺陷的整改完成情况进行验收。 2.2 光伏电站主要职责 2.2.1 负责参加变电站送电前验收检查。 2.2.2 负责督促工程部组织相关供应商对缺陷进行整改。 2.2.3 负责参加对缺陷的整改完成情况进行验收,并对整改证据进行存档。

2.3 工程部主要职责 2.3.1 负责向公司提出变电站送电前验收申请。 2.3.2 负责参与变电站送电前验收检查。 2.3.3 负责督促缺陷相关供应商对缺陷进行整改。 2.3.4 负责协助检查组对缺陷的整改完成情况进行验收。 3 管理内容与要求 3.1 验收应具备的条件 3.1.1 变电站项目工程已按设计要求和规定标准全部施工完毕,验收合格。 3.1.2 全站电气设备及其系统已按设计要求和规定标准全部施工完毕,并验收合格。 3.1.3 设备投运前的电气试验,继电保护、远动、自动化和通信系统调试完毕,并验收合格。 3.1.4 消防系统已按设计的要求和规定标准施工完毕,经地方消防主管部门验收,并取得同意投用的书面文件。 3.1.5 电力质检中心站已按相关规定,对工程质

国家电网公司变电运维通用管理规定 第13分册 穿墙套管运维细则

国家电网公司变电运维通用管理规定第13分册穿墙套管运维细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

前言.............................................................................................................................................. II 1运行规定 (1) 1.1一般规定 (1) 1.2紧急申请停运规定 (1) 2巡视 (1) 2.1例行巡视 (1) 2.2全面巡视 (1) 2.3熄灯巡视 (1) 2.4特殊巡视 (1) 3维护 (2) 3.1标识维护、更换 (2) 3.2红外测温 (2) 4典型异常和故障处理 (2) 4.1穿墙套管炸裂(断裂) (2) 4.2穿墙套管渗漏油或过热 (2) 4.3穿墙套管末屏放电 (3)

为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理通用细则和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本册是依据《国家电网公司变电运维通用管理规定》编制的第13分册《穿墙套管运维细则》,适用于35kV及以上变电站穿墙套管。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网青海电力。 本细则主要起草人:王鹏飞、段毅、祁连清、严文、隆朝东、周炜、谢湘宁、冯超、赵德祥、田生祥。

《变电站管理方案规范标准》

江家变电站运行规程 1. 总则 1.1. 为了规范电网生产管理,促进变电站(所、集控站、换流站)的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。 1.2. 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而制定。 1.3. 本规范制定了变电站岗位职责、安全管理、运行管理、技术管理、设备管理、班组建设、变电设备工程建设过程中的管理和文明生产、培训工作九个方面的规范化要求。 2. 岗位职责 2.1. 有人值班变电站人员岗位职责 2.1.1. 值班长的职责 2.1.1.1. 值班长是安全第一责任人,全面负责本站工作。 2.1.1.2. 组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成。落实全站人员的岗位责任制。 2.1.1. 3. 制定和组织实施控制异常和未遂的措施,组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 2.1.1.4. 定期巡视设备,掌握生产运行状况,核实设备缺陷,督促消缺。签发并按时报出总结及各种报表。 2.1.1.5. 做好新、扩、改建工程的生产准备,组织或参与验收。 2.1.1.6. 检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。

2.1.1.7. 主持较大的停电工作和较复杂操作的准备工作,并现场把关。 2.2. 专责安全员的职责 2.2.1. 变电站专责安全员是全站的技术负责人。 2.2.2. 监督检查现场规章制度执行情况,参加较大范围的停电工作和较复杂操作的监督把关,组织处理技术问题。 2.2. 3. 督促修试计划的执行,掌握设备的运行状况,完成设备评级。 2.2.4. 负责站内各种设备技术资料的收集、整理、管理,建立健全技术档案和设备台帐。 2.2.5. 负责组织编写、修改现场运行规程。 2.2.6. 编制本站培训计划,完成本站值班人员的技术培训和考核工作。 2.2.7. 制定保证安全的组织措施和技术措施,并督促执行。 2.3. 正(主)值的职责 2.3.1. 在值班长领导下担任与调度之间的操作联系。 2.3.2. 遇有设备事故、障碍及异常运行等情况,及时向有关调度、值长汇报并进行处理,同时做好相关记录。 2.3.3. 做好设备巡视、日常维护工作,认真填写各种记录,按时抄录各种数据。 2.3.4. 受理调度(操作)命令,填写或审核操作票,并监护执行。 2.3.5. 受理工作票,并办理工作许可手续。 2.3.6. 填写或审核运行记录,做到正确无误。 2.3.7. 根据培训计划,做好培训工作。 2.3.8. 参加设备验收。 2.3.9. 参加站内安全活动,执行各项安全技术措施。 2.3.10. 组织本值做好设备巡视、日常维护工作。

变电室检修现场规定示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 变电室检修现场规定示范 文本

制度文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K812 变电室检修现场规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 检修负责人应对设备的检修质量和施工安全负全面的责任;检修人员应对所做工作直接负责;参加变电检修的应遵守本规定: (1)接受检修任务时明确工作内容、安全措施、施工要求了解清楚;检修前,作好充分准备; (2)检修中严格执行有关安全规程; (3)检修后应认真做好记录,负责向运行人员办理交付验收工作;参加检修人员应清查工具及清理施工现场; (4)检修后的设备,不允许带缺陷情况投入运行; 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

变电站运行制度及管理规程规定

变电站运行制度及管理规程规定 1、站长职责 2、值班长职责 3、值班员职责 4、防止小动物管理制度 5、事故预防处理制度 6、安全活动制度 7、设备验收制度 8、设备运行制度 9、要害场所管理制度 10、消防管理制度 11、GIS封闭组合电器运行操作规定 12、KYN28—12开关设备操作程序 13、设备巡回检查制度 14、交接班制度 15、电容器运行规程 16、设备定期试验机轮换制度 17、设备缺陷管理制度 18、变电站微机监控工作规定 19、变电站停送电制度和操作规程

站长职责 第一条站长是全站的负责人,对本站的安全经济运行,设备管理等工作负全名领导责任,组织全站职工完成上级交给的全 部任务。 第二条组织本站的政治.业务学习,关系职工生活,搞好站内团结,带领全站人员认真贯彻执行各项规章制度,严格履行岗位 责任制,对运行人员工作质量进行考核。 第三条将强安全教育,主持安全日活动,开展季节性安全大检查,安全性评价,危险电分析等工作,参与本站事故调查分析, 主持障碍,异常和运行的分析会。 第四条结合新设备.新技术的运用,组织全站人员加强业务学习,全名提高职工技术素质。 第五条每月至少跟班一次,掌握设备运行状况和人员行为规范的执行情况。抓好安全经济运行分析.电能质量分析.可靠性 分析等工作和设备定级全线管理,设备验收和新设备投用 前的准备工作,组织或参与验收。 第六条组织较大停电和较复杂操作的准备工作,并现场监督。 第七条组织编写.修改现场运行规程和典型操作票,并检查执行情况,抓好培训工作和本站微机管理工作。 第八条定期组织人员对安全器具.消防.通讯.生活等设施进行检查,组织做好全站设备维护及文明生产工作 第九条制定切实可行的考核方法,落实各级岗位责任制,并公开.

国家电网公司变电验收通用管理规定 第5分册 开关柜验收细则

国家电网公司变电验收通用管理规定第5分册开关柜验收细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

目录 前言..................................................................... III 1 验收分类 (1) 2 可研初设审查 (1) 2.1 参加人员 (1) 2.2 验收要求 (1) 3 厂内验收 (1) 3.1 关键点见证 (1) 3.1.1 参加人员 (1) 3.1.2 验收要求 (1) 3.1.3 异常处置 (1) 3.2 出厂验收 (2) 3.2.1 参加人员 (2) 3.2.2 验收要求 (2) 3.2.3 异常处置 (2) 4 到货验收 (2) 4.1 参加人员 (2) 4.2 验收要求 (2) 4.3 异常处置 (2) 5 隐蔽工程验收 (2) 5.1 参加人员 (3) 5.2 验收要求 (3) 5.3 异常处置 (3) 6 中间验收 (3) 6.1 参加人员 (3) 6.2 验收要求 (3) 6.3 异常处置 (3) 7 竣工(预)验收 (3) 7.1 参加人员 (3) 7.2 验收要求 (3) 7.3 异常处置 (4) 验收发现质量问题时,验收人员应及时告知项目管理单位、施工单位,提出整改意见,填入“竣工(预)验收及整改记录”(见通用管理规定附录A7),报送运检部门。启动验收。4 8 启动验收 (4) 8.1 参加人员 (4) 8.2 验收要求 (4) 8.3 异常处置 (4) 附录 A (5) A1 开关柜可研初设审查验收标准卡 (5) A2 开关柜关键点见证标准卡 (7) A3 开关柜出厂验收(外观)标准卡 (10) A4 开关柜出厂验收(试验)标准卡 (12) A5 开关柜到货验收标准卡 (14)

变电所规章制度

航嘉(合肥)电气开闭所 管 理 制 度 二〇一〇年五月

目录 一、变电所值班员操作规程………………………… 二、变电所值班员岗位责任制……………………… 三、变电所交接班制度……………………………… 四、变电所巡回检查制度…………………………… 五、变电所设备定期检修制度……………………… 六、干部上岗制度…………………………………… 七、要害场所管理制度……………………………… 八、变电所电气试验制度…………………………… 九、机电设备包机制度……………………………… 十、变电所消防管理制度……………………………

变电所值班员操作规程 1、配电工必须经过有资质的部门培训、考试合格,并持证上岗。 2、班前不准喝酒,严格遵守交接班制度和岗位责任制,严格遵守本操作规程及有关规程规章规定。 3、倒闸操作必须一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,应由熟练的配电工或值班员操作。 4、进行送电操作时,操作人员要确认该线路上所有工作人员已全部撤出,方可按规定程序送电。 5、操作中有疑问时,应查明原因,确认无误后再进行操作。无法排除疑问时,必须向矿有关电气技术人员报告。 6、操作高压刀闸或开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上,雷雨天气禁止倒闸操作。 7、严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关)。停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开和接触良好。 8、变电所不得存放易燃易爆物品,变电室不得有鼠患及漏雨现象。 9、检查电气设备上一班的运行方式、操作情况以及异常运行、设备缺陷的处理情况是否符合要求。 10、了解上一班内未完成的工作及注意事项,特别是上一班中

相关文档
相关文档 最新文档