文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水系统介绍

消防水系统介绍

消防水系统介绍
消防水系统介绍

目录

三、主要消防水系统介绍 8、室外消火栓系统 8

、室内消火栓系统 9

、自动喷水灭火系统 10 四、消防水系统安装技术规范 12 、施工技术要求 12

、安装施工程序 12

、安装技术措施 13

、管道试压冲洗 24

、管道防腐及标识 24 五、消防器材识别 25 一、消防系统概述

火是人类生存重要的条件,它既可造福于人类,也会给人们带来巨大的灾难. 因此,在使用火的同时一定注意对火的控制,就是对火的科学管理。“以防为主,防治结合”的消防方针是相关的工程技术人员必须遵循执行的。“预防为主”,就是在消防工作的指导思想上把预防火灾的工作摆在首位,动员社会力量并依靠广大群众贯彻和落实各项防火的行政措施、组织措施和技术措施,从根本上防止火灾的发生。无数事实证明,只要人们有强的消防安全意识,自觉遵守和执行消防法律、法规和规章以及国家消防技术标推,大多数火灾是可以预防的。“防消结合”,是指同火灾作斗争的两个基本手段——预防火灾和扑救火灾必须

有机地结合起来,即在做好防火工作的同时,要大力加强消防队伍的建设,积极做好各项灭火准备,一旦发生火灾,能迅速有效地灭火和抢救,最大限度地减少火灾所造成的人身伤亡和物质损失。

“消防”作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科的行列,是现代建筑中的重要内容。

有效监测建筑火灾、控制火灾、迅扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。建筑消防系统就是为完成上述任务而建立的一套完整、有效的体系,该体系就是在建筑物内部,按国家有关规范规定设置必需的火灾自动报警及消防设备联动控制系统、建筑灭火系统、防烟排烟系统等建筑消防设施。

消防系统的组成

消防系统主要由三大部分构成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统;另一部分为执行机构,即灭火自动控制系统;还有避难诱导系统(后两部分也可称消防联动系统)。

现场消防设备种类繁多,它们从功能上可分为三大类:第一类是灭火系统,包括各种介质,如液体、气体、干粉以及喷洒装置,是直接用于灭火的;第二类是灭火辅助系统,是用于限制火势、防止灾害扩大的各种设备;第三类是信号指示系统,用于报警并通过灯光与声响来指挥现场人员的各种设备。对应于这些现场消防设备需要有关的消防联动控制装置。

消防系统的分类

消防系统的类型,如按报警和消防方式可分为两种。

1.自动报警、人工消防

中等规模的旅馆在客房等处设置火灾探测器,当火灾发生时,在本层服务台处的火灾报警器发出信号(即自动报警),同时在总服务台显示出某一层(或某分区)发生火灾,消防人员根据报警情况采取消防措施(即人工灭火)。

2、自动报警、自动消防

这种系统与上述不同点在于:在火灾发生时自动喷洒水,进行消防。而且在消防中心的报警器附设有直接通往消防部门的电话。消防中心在接到火灾报警信号后,立即发出疏散广播(利用紧急广播系统),并开动消防泵和电动防火门等消防设备,从而实现自动报警、自动消防。

二、消防水系统分类

手动水灭火系统

室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。是扑救火灾的重要消防设施之一。

室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。

消防枪主要有要灭火和防身两大功能。当局部发生火灾时,立即用右手拇指打开保险,在2—6米内瞄准火源扣动扳机,灭火干粉便会射向火源把火灾消灭在萌芽状态。该枪特别适用于扑灭石油产品,油漆,有机溶剂,可燃气体和电气设备的初发状态。

消防炮是远距离扑救火灾的重要消防设备,消防炮分为消防水炮

(PS)、消防泡沫炮(PP)两大系列。消防水炮是喷射水,远距离扑救一般固体物质的消防设备,消防炮沫炮是喷射空气泡沫,远距离扑救甲、乙、丙类液体火灾的消防设备。

自动喷水灭火系统

湿式自动喷水灭火系统

火灾发生时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温元件温升达到预定的动作温度范围时,喷头开启,喷水灭火。水在管路中流动后,打开湿式阀瓣,水经过延时器后通向的通道,水流中水力警铃发出声响报警信号,与此同时,水力警铃前的压力开关信号及装在配水管始端上的水流指示器信号传送至报警控制器控制室,经判断确认火警后启动消防水泵向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。湿式喷水灭火系统具有结构简单、施工和管理维护方便、使用可靠、灭火速度快、控火效率高等优点。但由于其管路在喷头中始终充满水,所以应用受环境温度的限制,适合安装在室内温度不低于4℃,且不高于70℃能用水灭火的建、构筑物内。

干式自动喷水灭火系统

为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。该系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度

高。因此,该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所。

预作用自动喷水灭火系统

预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。非工作状态下,系统在雨淋阀之后的管道内,有不充气和充满低压气体两种情况,火灾发生时,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火警信号,控制器在将报警信号作声光显示的同时开启雨淋阀,使水进入管路,并在很短时间内完成充水过程,使系统转变成湿式系统,以后的动作与湿式系统相同。

重复启闭预作用灭火系统

跟常规预作用系统的不同之处,则是采用了一种即可输入火警信号,又可在环境恢复常温时输出灭火信号的感温探测器,当其感应到环境温度超过预定温度时,报警并启动供水泵和打开具有复位功能的雨淋阀,为配水管道冲水,并在喷头动作后喷水灭火。在喷水过程中,当火场温度恢复到常温时,探测器发出关停系统的信号,在按设定的条件延迟喷水一段时间后,关闭雨淋阀停止喷水,若火灾复燃、温度再次升高时,系统则再次启动,直接彻底灭火。

大空间消防炮自动灭火系统

大空间消防水炮针对现代大空间建筑的消防需要,运用多项高新技术,将计算机、红外和紫外信号处理、通讯、机械传动、系统控制等技术有机地结合在一起,实现了高智能化的现代消防理念。其主要特点是:全天候主动火灾监控,全方位的主动射水灭火。当其保护的现场一旦发生火灾,装置及时启动、并进行全方位扫描,在30秒的时间内判定着火点,并精确定位射水灭火,同时发出信号,启动水泵、打开电磁阀、消防报警器等系统配套设施。火灾扑灭后主动关闭阀门、系统复位(监控状态)。该产品还具有较强的电子电路和机械传动组件的自检能力,可迅速发现故障并报告消防监控中心。由于系统的维护性能优越,其维护费用较低,灭火装置供水、供电线路简单,有利于工程设计和施工,且主动关闭电磁阀,节省水资源,最大限度降低了火灾现场的水灾危害,具有较高的性价比。

雨淋系统

雨淋喷水灭火系统采用开式喷头。只要雨淋阀启动后,就可以它的保护区内迅速地、大面积地喷水灭火,因此降温和灭火效果均十分显着;但其自动控制部分需有很高的可靠性,不允许误动作或不动作。

水幕系统

水幕系统的工作原理与雨淋喷水系统基本相同。所不同的是水幕系统喷出的水为水帘状,而雨淋系统喷出的水为开花射流。由于水幕喷头将水喷洒成水帘状,所以说水幕系统不是直接用来灭火的,其作用是冷却简易防火分隔物(如防火卷帘、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水帘阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延。

细水雾系统

细水雾技术是用高压或气流将流过喷嘴的水形成极细的水滴。细水雾灭火系统既能以局部应用形式使用,也能以全淹没形式应用。细水雾适用于A(表面火)、B、C及电气火灾。可用于保护经常有人场所。细水雾灭火系统以冷却、窒息原理灭火。细水雾具有良好的电绝缘性,对环境无污染,可以降低火灾中的烟气含量及毒性。细水雾灭火系统对A 类物质的深位火灾和有遮挡的火灾仅能起到控火作用。

三、主要消防水系统介绍

室外消火栓系统

市政管网双路供水

加压泵供水

室外消火栓系统需要设加压泵的原因:只有一路市政供水或其他原因导致供水管少于两根的。

系统构成

由市政进水管、水池、泵组、泵组前后组件(控制阀、绕性接头、过滤器等)、控制检修阀(阀门井、阀门套筒)、室外消火栓(地上式、地下式、井)、管道(球墨铸铁管、镀锌钢管等)等。

室内消火栓系统

市政管网供水

加压泵供水

系统构成

由市政进水管、水池、泵组、泵组前后组件(控制阀、绕性接头、过滤器等)、控制检修阀(闸阀、蝶阀等)、减压阀组、消火栓箱(自救卷

盘、屋顶试验消火栓)、水泵接合器、稳压系统(稳压泵、气压罐)、屋顶高位水池、管道、其他(单向阀、自动排气阀等)等。

自动喷水灭火系统

市政管网供水

加压泵供水

系统构成

由市政进水管、水池、泵组、泵组前后组件(控制阀、绕性接头、过滤器等)、控制检修阀(闸阀、信号阀等)、湿式报警阀组、水流指示器、喷头、末端试水装置、试水阀、水泵接合器、稳压系统(稳压泵、气压罐)、屋顶高位水池、管道、其他(单向阀、自动排气阀、泄水阀、减压孔板等)等。

四、消防水系统安装技术规范

施工技术要求

管道安装严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及《自动喷水灭火系统施工及验收规范》等施工验收规范进行施工及验收。同时,还符合设计和使用要求,严格按图纸及国家有关标准图册施工,若需要变更,经设计师和业主认可,凭变更联系单、变更图纸施工。 安装施工程序

、安装技术措施 现场测绘 绘制加工草图 支架预制 管道预制 支架油漆 镀锌(或防腐) 安装准备 支架安装 管道安装 设备安装

设备接口 系统试压 保 温 系统防腐 系统吹扫

系统试运转

本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。

材料要求:

消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。

消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。

消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。

喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。

消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。

主要机具:

套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。

套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。

作业条件:

主体结构已验收,现场已清理干净。

管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。

设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。

安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。

喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。

工艺流程:

安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调

安装准备:

认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。

核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。

检查预埋件和预留洞是否准确。

检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。

干管安装:

喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做好标记拆下来加工镀锌)。需要

镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。

喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。

管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。

管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。

当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥45mm,直径≥70mm 时应采用电焊。

不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端水流指示部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应加工异径短管焊接。

管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装,在支吊架位置上。管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。

碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。

管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。

报警阀安装:应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为1m左右。报警阀处地面应有排水措施,环境温度不应低于+5℃。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。

消防喷洒和消火栓立管安装:

立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。

立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。

消防喷洒分层干支管安装:

管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接的用三通定位预留口,焊接可在干管上开口焊上熟铁管箍,调直后吊装。所有预留口均加好临时堵。

需要加工镀锌的管道在其它管道未安装前试压、拆除、镀锌后进行二次安装。

走廊吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好。

喷洒管道不同管径连接不宜采用补心,应采用异径管箍,弯头上不得用补心,应采用异径弯头,三通上最多用一个补心,四通上最多用两个补心。

向上喷的喷洒头有条件的可与分支干管顺序安装好。其它管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷洒头。

消火栓及支管安装:

消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把检阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。

消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。

水流指示器安装:一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。国内产品可直接安装在丝扣三通上,进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固。水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。

消防水泵安装:

水泵的规格型号应符合设计要求,水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工,吸水管应加减振器。加压泵可不没减振装置,但恒压泵应加减振装置,进出水口加防噪声设施,水泵出口宜加缓闭式逆止阀。

水泵配管安装应在水泵定位找平正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为逆止阀,阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,用线坠一找直找正,量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好,最后再焊与配管相接的另一管段。

配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。

高位水箱安装:应在结构封顶前就位,并应做满水试验,消防用水与其它共用水箱时应确保消防用水不被它用,留有10分钟的消防总用水量。与生活水合用时应使水经常处于流动状态,防止水质变坏。消防出水管应加单向阀(防止消防加压时,水进入水箱)。所有水箱管口均应预制加工,如果现场开口焊接应在水箱上焊加强板。

水泵结合器安装:规格应根据设计选定,有三种类型:墙壁型、地上型、地下型。其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,结合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,结合器应装有泄水阀。

消防管道试压可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。冬季试压环境温度不得低于+5℃,夏季试压最好不直接用外线上水防止结露。试压合格后及时办理验收手续。

管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。

喷洒头支管安装指吊顶型喷洒头的末端一段支管,这段管不能与分支干管同时顺序完成,要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完,根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高,按吊顶装修图确定喷洒头的坐标,使支管预留口做到位置难确。支管管径一律为25mm,末端用25mm

×15mm的异径管箍口,管箍口吊顶装修层平,拉线安装。支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定,防止喷头与吊顶接触不牢,上下错动。支管装完,须留口用丝堵拧紧。准备系统试压。

喷洒系统试压:封吊顶前进行系统试压,为了不影响吊顶装修进度可分层分段试压,试压完后冲洗管道,合格后可封闭吊顶。吊顶材料在管箍口处开一个30mm的孔,把预留口露出,吊顶装修完后把丝堵卸下安装喷洒头。

节流装置:在高层消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大,可采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。采用节流管时,其长度不宜小于1m。节流管直径按表l-17选用。

报警阀配件安装:应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃安装在报警阀附近。与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。

消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。

喷洒头安装:

喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。

喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、往的距离应符合规范要求。喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装。

安装喷洒头应使用特制专用扳手(灯叉型),填料宜采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。

水幕喷洒头安装应注意朝向被保护对象,在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。

喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。

支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm。

为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间,距主管及末端不宜超过12m,单杆吊架长度小于150mm时,可不加防晃固定支架。

防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。

设置雨淋和水幕喷水灭火系统采用自动装置时,应设于前开后装置。一般在无采暖设施或环境温度高于70℃的区域,应采用干式自动喷水灭火系统,干式自动喷水灭火系统未装喷洒头前,应做好试压冲洗工作。有条件应用空压机吹扫管道。

消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已试运转,测试最不利点的喷洒头和消火栓的压力和流量能满足设计要求。

质量标准

保证项目;

自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置、间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法:观察和对照图纸及施工规范检查。

基本项目:

箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上。

检验方法:观察和尺量检查。

允许偏差项目:

消火栓阀门中心距地面为,允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。

自动喷洒和水幕消防系统的管道应有坡度。充水系统应不小于;充气系统和分支管应不小于。

吊架与喷头的距离,应不小于300mm,距末端喷头的距离不大于

750mm。

吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于,可设一个;小于,允许隔段设置。

检验方法:用尺和水平尺量。

成品保护

消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品。

报警阀配件、消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏。

消防管道安装与土建及其它管道发生矛盾时,不得私自拆改,要经过设计,办理变更洽商妥善解决。

喷洒头安装时不得污染和损坏吊顶装饰面。

应注意的质量问题

喷洒管道拆改严重。各专业工序安装协调不好,应有总体安排。

喷洒头处有渗漏现象。由于尚未系统试压就封吊顶,造成通水后渗漏。封吊顶前必须经试压,办理隐蔽工程验收手续。

喷洒头与吊顶接触不牢,护口盘偏斜;由于支管末端弯头处未加卡件固定,支管尺寸不准,使护口盘不正。

喷洒头不成排、成行。由于未拉线安装。

水流指示器工作不灵敏。由于安装方向相反或电接点有氧化物造成接触不良。

水泵结合器不能加压。由于阀门未开启,单向阀装反或有盲板未拆除造成。

开式喷洒系统测试时喷头工作中堵塞。应在安装喷头前做冲洗或吹洗工作。

消火栓箱门关闭不严。由于安装未找正或箱门强度不够变形造成。消火栓阀门关闭不严。由干管道未冲洗干净,阀座有杂物造成。

管道试压冲洗

消防管道安装完毕后对其进行强度试验、严密性试验和冲洗,消防水系统采用生活用水进行。

试压用压力表不少于2只,精度不低于级,量程为测试值的14Mpa。

试压前试压冲洗方案按需经过公司技术部及监理公司批准。

水压试验时环境温度应适当,不应低于5度。

消火栓管道试验压力符合设计要求,逐渐加压至试验压力,稳压30分钟目测无渗漏无变形,压降小于为合格。

水压试验的压力表位于系统或试验部位的最低部位。

严密性试验,在强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24小时无渗漏为合格。

管道防腐及标识

全部设备包括电动机、水泵、水管、支架及阀门等涂上两道防锈漆及一道面漆。

所有金属表面须先除去铁锈(镀锌件除外),脏物及油脂然后加一层防锈底漆。

防锈底漆须是纯红丹漆,面漆须是光油。

五、消防器材识别

镀锌钢管:

沟槽配件:

三通:四通:

刚性卡箍:弯头:机械三通:机械四通:沟槽式大小头:盲片:

法兰:短管法兰:丝扣配件:

丝扣三通:丝扣弯头:

(完整版)消防水系统施工方案

九、消防水系统施工方案 (一)消防水泵安装 1、消防水泵的安装,符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及难 验收规范》的有关规定。 2、消防水泵的规格、型号符合设计要求,并有产品合格证和安装使用 说明书。 3、当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并 宜安装检查和试水用的放水阀门;消防水泵泵组和总出水管上还要安装压力表和泄压阀; 4、安装压力表时加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间要安装旋塞; 压力表量程为工作压力的2~2.5倍。 5、吸水管及其附件安装符合下列要求: 5.1吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后进行安装, 其直径不小于消防水泵吸水口直径,且不采用蝶阀; 5.2消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性 连接时,吸水管上加设柔性连接管。 5.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 (二)消防气压给水设备安装 1、消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符 合设计要求。 2、消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的 安装符合产品使用说明书的要求。 3、消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向符合设计要求; 安装时其四周设检修通道,其宽度不应小于0.7M,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 (三)消防水泵接合器安装 消防水泵接合器的组装按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向要使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 (四)消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 1、安装在消防车便于接近的人行道或非机动车行驶地段; 2、地下消防水泵接合器采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖, 并在其附近设置指示其位置的固定标志; 3、地上消防水泵接合器设置与消火栓区别的固定标志; 4、墙壁消防水泵接合器的安装符合设计要求。设计无要求时,其安装 高度为1.1m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不小于2.0m。不能安装在玻璃幕墙下方。 5、地下消防水泵接合器的安装,使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4M,且不小于井盖的半径。 (五)地下消防水泵结合器井的砌筑应符合下列要求: 1、在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖,M5.0级水泥砂浆砌筑; 2、在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵结合器井时,其井壁 宜采用Mn7.5级砖、M7.5级水泥砂浆砌筑。且井壁内、外表面应采用1:2水泥砂浆抹面,并应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于20mm,

消防水幕水系统详解教学教材

说明 本手册系统地介绍了上海消防安全设备有限公司生产的自动喷水灭火系统及相关产品的结构、原理、主要技术参数、选用、安装、调试和维护保养的有关技术、方法和要求。它既是产品的样本,也可作为产品的使用说明书。它将引导您从认识金盾公司的自动喷水灭火系统产品开始,到逐步了解、掌握该产品,并熟练掌握产品的安装调试、维护保养的方法。 消防产品的可靠性和安全性是至关重要的两项指标,只有按照手册推荐或要求的方法正确地选用、安装、调试、维护和保养,才能保证产品具有(或达到)正常的可靠性和安全性功能。任何非规范性的行为(选用、安装、调试和维护)都可能导致产品的这些功能部分丧失或完全丧失。为此,上海金盾敬告各方:安装、使用、维护和保养的工作应由接受过专业培训的工作人员按照规范进行,零配件的更换应使用金盾公司的专供件或具有相同型号、规格和相同质量水平的零配件。否则,由此产生的后果,上海金盾消防安全设备有限公司将不承担任何责任。 本手册的知识产权归上海金盾消防安全设备有限公司所有,任何单位或个人都不得进行出于经济目的出版、印刷或摘录,违者将追究相应的责任。 本手册的图片或示意图均为参考图,形状和外形尺寸可能与实物有差异。 上海金盾消防安全设备有限公司对本手册保留重新编辑和修改的权力,涉及的修改恕不另行通知。 消防安全设备有限公司

目录 1、ZSFZ型湿式报警阀装置 (1) 2、ZSDG型雨淋阀装置 (3) ZSFGq15气控雨淋阀控制管路 (6) 3、ZSFM型膜式雨淋阀 (7) 4、ZSFU型预作用阀装置 (9) i.型预作用空气维护系统 (15) ii.型预作用充气报警控制柜 (16) 5、ZSTP普通型玻璃球洒水喷头 (17) 6、ZSTZ直立型玻璃球洒水喷头 (19) 7、ZSTX下垂型玻璃球洒水喷头 (21) 8、ZSTB边墙型玻璃球洒水喷头 (23) 9、ZSTYB隐蔽型玻璃球洒水喷头 (25) 10、ZSTP-20普通型玻璃球洒水喷头 (26) 11、ZSTSB-20边墙型玻璃球洒水喷头 (27) 12、ZSTYS20型快速响应早期灭火洒水喷头 (29) 13、ZSTXy型易熔合金喷头 (31) 14、ZSTM型水幕喷头 (33) 15、ZSTWB型高速水幕喷头 (37) 16、ZSTWC型中速水幕喷头 (41) 17、ZSJZ型水流指示器 (44) 18、ZSJZ-I型水流指示器 (46)

消防水系统气压罐的工作原理概述

消防水系统气压罐的工作原理概述 消防水系统气压罐的工作原理 消防水系统气压罐有带气囊的和不带气囊的两种;其工作原理就是水泵启动后,水进入有空气的压力罐,空气压缩,当在小流量的情况下,空气膨胀,将罐内的水压出,使水泵不至于在小流量的情况下启动。 消防器件的工作原理之--压力开关

压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。 压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。 开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。 压力开关的开关形式有常开式和常闭式两种。 压力开关用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用.在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差.例如,压缩机开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用. 由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,质量流量计经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动 随着电子技术和信息技术的飞速发展,压力测量和自动控制技术已深入到人们生活和工作的各个领域,作为压力量的控制方式之一的压力开关已不仅仅局限于对某一点压力的开闭式两态控制,而是在开关控制的基础上要同时能够实现分辨压力大小,对控制点连续设定,进行远距离信号传输等功能,因此电子压力开关代替各种机械式压力开关已逐渐成为应用的主流。 自动喷淋泵的压力开关的工作原理是什么 正常情况下管网中有一定压力的水,当系统中报警阀上面的水压低于下面水压时(或者

智慧消防水系统监测系统解决方案

智慧消防水系统监测系统解决方案 系统概述 恒星物联智慧消防水系统监测方案主要应用于室内建筑消防水系统、市政消火栓(包括地下消火栓)、消防水鹤、消防泵站等场景,实现对消防水系统管网压力监测、水池水位监测、消火栓压力监测、消火栓流量监测,对消防水系统异常实时告警,并实现对消火栓取水监测、非法取水告警,消防水系统监测系统的建设确保了消防水系统在火灾发生时能发挥真正的作用。 系统架构

1、感知层 消防水系统监测系统的感知层主要有消火栓智能监测装置、无线压力变送器、无线液位变送器等物联网传感器组成,实现对消防水系统的底层数据感知。 2、网络层 网络层主要采用当今主流的NB-IoT传输网络进行设计,支持电信、移动、联通、华为、阿里巴巴等各大物联网平台接入,NB-IoT网络具备覆盖广、连接多、速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。 3、通信服务层 通信服务层主要由物联网通信服务平台及物联网通信服务器等组成,实现对消防水系统监测设备的管理,并提供标准接口协议将数据快速接入第三方应用平台。 4、应用层 应用层主要为消防水系统监测平台及第三方应用平台,实现对前端消防水系统监测设备数据监测、分析、报警,对各项监测数据进行趋势分析、历史数据查询等功能。 系统功能 1、建筑消防水系统监测 对建筑消防水系统内消火栓不利点压力监测、喷淋末端压力监测、消防水池水位监测,实现监测数据超阈值告警及定位。 2、市政消火栓智能监测 通过在消火栓安装消火栓智能监测装置,实时对消火栓定位、导航,对消火栓开水(盗水)、压力、用水量等进行监测与告警,可适用于地上消火栓监测、地下消火栓监测。 3、消防水鹤远测监测 通过系统建设,可对消防水鹤压力、流量进行远程监测,监测数据汇集到消防水系统监测平台进行统计、分析、报表生成等。 4、消防泵站远程监控 在消防泵站布设水泵远程监控装置,实时采集水泵启、停、故障、用电参数等信息,可通过功能扩展对泵站温湿度、视频、水浸、门禁进行远程监控。 系统特点 1、功能完善

(完整版)消防水系统介绍

目录 一、消防系统概述 2 1.1、消防系统组成 3 1.2、消防系统分类 3 二、消防水系统分类4 2.1、手动水灭火系统 4 2.2、自动喷水灭火系统 5 三、主要消防水系统介绍 8 3.1、室外消火栓系统 8 3.2、室内消火栓系统 9 3.3、自动喷水灭火系统 10 四、消防水系统安装技术规范 12 4.1、施工技术要求 12 4.2、安装施工程序 12 4.3、安装技术措施 13 4.4、管道试压冲洗 24 4.5、管道防腐及标识 24 五、消防器材识别 25

一、消防系统概述 火是人类生存重要的条件,它既可造福于人类,也会给人们带来巨大的灾难. 因此,在使用火的同时一定注意对火的控制,就是对火的科学管理。“防消结合”,是指同火灾作斗争的两个基本手段——预防火灾和扑救火灾必须有机地结合起来,即在做好防火工作的同时,要大力加强消防队伍的建设,积极做好各项灭火准备,一旦发生火灾,能迅速有效地灭火和抢救,最大限度地减少火灾所造成的人身伤亡和物质损失。智慧消防水监测系统解决方案

消防水源监控系统主要包括水位计、无线智能水表、监控中心、消防监控平台软件。消防水源监控系统通过水位计对消防水池、高位水箱中的水位实时远程监控,通过无线智能压力水表采集传输消防水系统中消火栓、喷淋末端等关键部位水压的装置,发现异常迅速发出报警通知值班人员处理,同时将报警信息通过信息传输装置上传到监控中心,监控中心受理报警并通过APP推送报警信息给联网单位消防负责人,以便时响应和处理,排查消防隐患。 架构示意 管理端功能 水压水位感知、水压水位异常报警、管网压力监测、水池液位监测、消防栓压力监测、信息推送、监测管理 移动端功能

实时监测、预警提醒、自检上报、故障巡检、通知公告、app实时报警 产品介绍 智能液位表是一款低功耗、具有无线通讯功能的智能仪表,以先进的工业级MCU为核心,高品质的传感器为采集前端,结合成熟的NB-IOT网络,实现现场仪表数据到服务器的无线传输。仪表按照设定间隔主动上报数据,客户通过创赢云平台实现远程仪表配置和数据查阅,所有上传下发数据均自动保存数据库,便于工作人员后期查询。 用户通过联网PC或移动终端登录相关网址即可获取仪表数据,并实现对采集数据的统计、分析,形成报表和数据曲线,具有直观、正确、高效的特点。基于NB-IOT公网的广泛覆盖,本产品可检测大区域范围内的众多监测点实时数据,如高位水池液位、水文监测等等。产品应用领域主要有自来水厂、水力发电厂等。

无线压力表是一款电池供电、具有无线通讯功能的表,它采用带不锈钢隔离膜片的硅压阻式传感器作为压力测量元件,并使用专用的IC电路对宽温度范围内零点和满度性能补偿。该产品无线信号传输符合NB-IOT网络协定。可检测大区域范围内的众多监测点实时数据,如煤气柜水封检测、储油罐检测、工业现场自动化控制检测等等。产品应用领域主要有石油、煤炭、自来水、自动化控制等。 以上就是为大家介绍的关于智慧消防水监测系统解决方案的相关内容,希望对大家有所帮助!

电厂消防水系统讲座.(DOC)

电厂消防水系统运行操作人员 培训资料 自动喷水灭火系统是目前人们日常生产、生活和社会活动场所使用最普遍的一种固定灭火设备。具有灭火效率高、不污染环境、寿命长、经济适用、维护简便等优点。为达到“高效、经济、可靠、智能化”的目标。世界不少国家,如:美、英、德等制定了设计安装规范,并根据实际使用和研究成果每一两年就修订一次。 近20年来,我国自动喷水灭火技术发展很快,生产厂家近百家。仅洒水喷头产量就由1985年500万只上升到目前的1000万只以上,且系统产品形成配套,产品结构及质量接近国际先进水平,基本满足了国内市场需要。 虽然自动喷水灭火系统的应用、推广、普及的速度在逐步加快,越来越被人们重视,但在应用中还存在亟待解决的问题,主要表现在: 一是施工队伍素质差。工程质量难以确保系统功能,在施工中造成系统关键部件损伤的现象也时有发生。 二是竣工验收无统一的、科学的程序和标准。大多数工程验收是采用参观、听汇报、评议等一般做法,缺乏技术依据,故难以把好验收关。 三是维护管理差。大多数工程交付使用后,无维护管理制度,更谈不上维护管理。有的虽有管理人员,但大多数不

懂专业,既发现不了隐患,更谈不上排除隐患和故障。 四是领导不重视。把消防工程当作企业管理的一个包袱,有的甚至认为只要消防验收一过关,以后可有可无。如果不是国家强制性规范,根本不会做等等,严重影响到日常的管理。 前面我们已经在施工前期进行了施工质量的专题讲座。目前全厂工程处于调试验收阶段,现正在做消防检测,验收前的一切准备工作。为了保证该工程交付使用后系统能长期保持正常运行状态,使负责运行操作的相关人员能尽快的进入角色。今天我们就zz电厂消防自动喷水系统的组成、保护范围、组件及作用、操作规程、使用与维护及注意事项等进行一次简要的讲解,不足之处敬请批评指正。 一、zz电厂自动喷水灭火系统组成及保护范围: 二、各系统组成及工作原理: <一>湿式系统组成及工作原理:

智慧消防系统整体解决方案

智慧消防系统整体解决方案 力安科技智慧消防系统可根据建筑防火分区和消防通道等的变化情况灵活、方便的设定控制区域、疏散路线、疏散预案、系统参数、灯具等设备的工作状态(包括开/关、定时开关、方向、语音、频闪等)。发生火灾情况时,控制系统根据火灾报警系统传递的信息进行联动所有消防应急灯具转入应急状态,由系统集中设置的EPS提供备电电源,疏散指示灯始终指向最近的安全疏散出口处,快速点亮建筑物内所有消防应急照明灯具,保证在疏散通道内的连续可视。引导人员避烟避险、安全快速的逃离危险区域。符合公安部发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导》(公消[2017]297号)文件要求。 力安科技智慧消防系统运营中心 一、火灾自动报警控制系统 1、概述 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。 2、技术简介 力安科技智慧消防系统 3、特色 力安科技火灾报警联动控制系统 行业内首家采用新一代ARM高速微处理器和嵌入式操作系统,与传统技术相比,数据处理速度提高100倍,存储容量提高1000倍。 回路内终端设备地址码可以混编,提高回路地址码利用率。 控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码,方便系统调试开通。

行业内独家火警、故障信号主动上传技术,使控制器响应时间只需2秒。 采用先进的低功耗技术,使总线信号传输距离最长可达2000米。 采用分层结构的主从式组网方案,可支持20×20台控制器联网,通过光纤传输可以实现20km远程组网。 二、气体灭火控制系统 1、概述 气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关,气体喷洒指示灯,声光警报器等设备,并且提供驱动电磁阀的接口,用于启动气体灭火设备。 2、技术简介 3、特色 、、多线气体灭火控制系统 提供2个探测器接入回路,可连接公司生产的各类普通型感烟、感温探测器。 可预置0~30秒电磁阀(电爆管)自动启动延时时间,并提供启动倒计时显示。 提供独立的电磁阀驱动输出端口,支持3A(24V)启动电流。 具有历史信息记录功能,可记录火警、故障、放气信息各999条 全面监控各类故障,故障排除后控制器自动恢复,无需人为干预。 采用低功耗设计,备电连续工作时间大于48小时。 、总线气体灭火系统 4、产品特点: 分布式智能联动控制系统,无极性信号二总线,方便施工布线,避免接线错误。 采用模糊控制理论对数据进行处理,从根本上消除漏报、误报,提高了稳定性。 回路内终端设备地址码可任意混编,提高回路地址码利用率。 控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码,杜绝灭火分区串扰启动。 行业内独家火警、故障信号主动上传技术,使控制器响应时间只需2秒。

消防水系统介绍

目录 一、消防系统概述2 1.1、消防系统组成 3 1.2、消防系统分类 3 二、消防水系统分类4 2.1、手动水灭火系统 4 2.2、自动喷水灭火系统 5 三、主要消防水系统介绍8 3.1、室外消火栓系统8 3.2、室内消火栓系统9 3.3、自动喷水灭火系统10 四、消防水系统安装技术规范12 4.1、施工技术要求12 4.2、安装施工程序12 4.3、安装技术措施13 4.4、管道试压冲洗24 4.5、管道防腐及标识24 五、消防器材识别25

图文详解消防给水工程系统样本

图文详解消防给水工程系统 消防工程给水是给排水工程重要构成某些,这次将为人们详细简介消防给水工程系统,涉及详细图例简介,但愿可以协助到人们。 建筑消防系统普通可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同步启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火。 二、系统构成 消火栓设备,水泵接合器,消防管道,消防水箱,消防水池,水源 1、消火栓设备 消火栓设备由水枪、水带和消火栓构成,均安装于消火栓箱内。 2、水泵接合器

水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水装置,一端有消防给水管网水平干管引出另一端设于消防车易于接近地方。 3、消防管道 建筑物内消防管道与否与其她给水系统合用,或独立设立,应依照建筑物性质和使用规定经技术经济比较后拟定。 4、消防水池 合用条件:用于无室外消防水源状况下,贮存火灾持续时间内室内消防用。 设立:可设于室外地下或地面上,也可设在室内地下室,或与室内游泳池、水景水池兼用。 5、消防水箱 消防水箱对扑救初期火灾起着重要作用。 水箱设立规定:为保证动供水可靠性,应采用重力自流供水方式;消防水箱不应与生活(或生产)高位水箱合用;水箱应贮存有10min室内消防用水量。 三、系统给水方式 a、由室外给水管网直接供水消防给水方式 合用条件:室外给水管网提供水量和水压,在任何时候均能满足室内消火栓给水系统所需水量、水压规定期采用。

b、设水箱消火栓给水方式 供水特点:由室外给水管网向水箱供水,箱内贮存10min消防用水量。 火灾初期:由水箱向消火栓给水系统供水; 火灾延续:可由室外消防车通过水泵接合器向消火栓给水系统加压供水。 合用条件:外网水压变化较大。 用水量小时:水压升高能向高位水箱供水 用水量大时:不能满足建筑消火栓系统水量、水压规定。 c、设水泵、水池、水箱消火栓给水方式 设立特点:水泵从贮水池抽水,与室外给水管网间接连接,可避免水泵与室外给水管网直接连接弊病。当外网压力足够大时,也可由外网直接供水。 合用条件:设水池、水泵给水方式合用于室外给水管网水压经常不能满足室内供水所需建筑。 d、分区供水方式 设立特点:室外给水管网向低区和高位水箱供水,箱内贮存10min消防水量。 高区火灾初起时:由水箱向高区消火栓给水系统供水;当水泵启动后:由水泵向高区消火栓给水系统供水灭火。 低区灭火:水量、水压由外网保证。 四、消火栓系统布置 1、多层建筑消火栓布置 (1)设有消火栓系统建筑,其各层均应设立消防栓系统。

自动消防系统操作人员培训资料

自动消防系统操作人员培训资料 判断题: 1.只有针对不同的火灾和不同的场所,选择不同类型、形式的火灾探测器,才能有效地探测火灾,实现早期发现火灾,早期报警的目的。 A A.对 B.错 2.设备发生故障时的报警信号与火灾信号没有区别? B A.对 B.错 3.感温探测器是一种利用热敏感元件来探测火灾发生位置的探测器。 A A、对 B.错 4.经常存在大量粉尘、烟雾及水蒸气而无法使用感烟式探测器的场所,适合采用感温式探测器。A A.对 B.错 5.火灾发生后产生能大量烟雾的场所适合安装感温式火灾探测器。 B A.对 B.错 6.感烟式火灾探测器是将探测部位烟雾浓度的变化转换为电信号实现报警目的一种器件。 A A.对 B.错 7.闭式喷头与开式喷头的主要区别是闭式喷头有释放机构,而开式喷头没有释放机构。 A A.对 B.错 8.在消防控制室中不能显示消防泵的状态。 B A.对 B.错 9.压力开关是自动喷水灭火系统中重要的水压传感继电器,与水力警铃统称为水力报警器。 A A、对 B、错 10.利用烟雾粒子吸收激光光束原理制成的火灾探测器是红外光束感烟型探测器。 B A.对 B.错 11.集中火灾报警控制器常使用在较大的灭火系统中,适用于较小范围的保护区域。 B A.对 B.错 12、控制中心报警系统适用于建筑规模大、建筑防火等级高、消防联动控制功能多的保护对象。A A.对 B.错 13.消防控制室应设置消防泵的启、停装置并能显示启泵按钮启动的位置及消防泵的工作状态。 B A.对 B.错 14.消防控制室联动控制的自动控制状态与手动控制状态的区别是接到启泵信号后能否自动启动水泵。 A A.对 B.错 15.消防控制室联动控制柜处于手动控制状态时比处于自动控制状态时更能准确避免误报引起的水泵启动。 A

消防给水系统

消防给水系统 (Ⅰ)消防水源 第 7.3.1 条 在消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网的进水管不应少 于两条。当其中一条发生事故时,另一条应能通过 100%的消防用水和 70%的生 产、生活用水的总量。 在消防用水由消防水池供给时,工厂给水管网的进水管,应能通过消防水池的 补充水和 100%的生产、生活用水的总量。 第 7.3.2 条 石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定: 一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能 保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量; 二、水池的容量小于或等于 1000m 时,可不分隔,大于 1000 m 时,应分隔成 两个,并设带阀门的连通管; 三、水池的补水时间,不宜超过 48h ; 四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用 的技术措施; 五、寒冷地区应设防冻措施。 (Ⅱ)消防用水量 第 7.3.3 条 厂区和居住区的消防用水量,应按同一时间内的火灾处数和相应处 的一次灭火用水量确定。 第 7.3.4 条 厂区和居住区同一时间内的火灾处数,应按表 7.3.4 确定。 第 7.3.5 条 联合企业内的各分厂、罐区、居住区等,如有各自独立的消防给水 系统,其消防用水量应分别进行计算。 3 3

第7.3.6条一次灭火的用水量,应符合下列规定: 一、居住区及建筑物的室外消防水量的计算,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行; 二、工艺装置的消防用水量,应根据其规模、火灾危险类别及固定消防设施的设置情况等综合考虑确定。当确定有困难时,可按表7.3.6选定。火灾延续供水时间不应小于3h。 三、辅助生产设施的消防用水量,可按30L/s计算。火灾延续供水时间,不宜小于2h。 注:化纤厂房的消防用水量,可按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 第7.3.7条可燃液体罐组的消防水量计算,应符合下列规定: 一、应按火灾时消防用水量最大的罐组计算,其水量应为配置泡沫用水及着火罐和邻近罐的冷却用水量之和; 一、当着火罐为立式罐时,距着火罐罐壁 1.5 倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却;当着火罐为卧式罐时,着火罐直径与长度之和的一半范围内的邻近地上罐应进行冷却; 二、当邻近立式罐超过 3 个时,冷却水量可按 3 个罐的用水量计算;当着火罐为浮顶或浮舱式内浮顶罐(浮盖用易熔材料制作的储罐除外)时,其邻近罐可不考虑冷却。 第7.3.8条可燃液体地上立式罐应设固定或移动式消防冷却水系统,其供水范围、供水强度和设置方式应满足下列要求: 一、供水范围、供水强度不应小于表 7.3.8 的规定;

消防水幕水系统详解-共27页

说明 本手册系统地介绍了上海消防安全设备××公司生产的自动喷水灭火系统及相关产品的结构、原理、主要技术参数、选用、安装、调试和维护保养的有关技术、方法和要求。否则,由此产生的后果,上海金盾消防安全设备××公司将不承担任何责任。 本手册的知识产权归上海金盾消防安全设备××公司所有,任何单位或个人都不得进行出于经济目的出版、印刷或摘录,违者将追究相应的责任。 本手册的图片或示意图均为参考图,形状和外形尺寸可能与实物有差异。 上海金盾消防安全设备××公司对本手册保留重新编辑和修改的权力,涉及的修改恕不另行通知。 消防安全设备××公司

目录 1、ZSFZ型湿式报警阀装置 (1) 2、ZSDG型雨淋阀装置 (3) ZSFGq15气控雨淋阀控制管路 (6) 3、ZSFM型膜式雨淋阀 (7) 4、ZSFU型预作用阀装置 (9) i.型预作用空气维护系统 (15) ii.型预作用充气报警控制柜 (16) 5、ZSTP普通型玻璃球洒水喷头 (17) 6、ZSTZ直立型玻璃球洒水喷头 (19) 7、ZSTX下垂型玻璃球洒水喷头 (21) 8、ZSTB边墙型玻璃球洒水喷头 (23) 9、ZSTYB隐蔽型玻璃球洒水喷头 (25) 10、ZSTP-20普通型玻璃球洒水喷头 (26) 11、ZSTSB-20边墙型玻璃球洒水喷头 (27) 12、ZSTYS20型快速响应早期灭火洒水喷头 (29) 13、ZSTXy型易熔合金喷头 (31) 14、ZSTM型水幕喷头 (33) 15、ZSTWB型高速水幕喷头 (37) 16、ZSTWC型中速水幕喷头 (41) 17、ZSJZ型水流指示器 (44) 18、ZSJZ-I型水流指示器 (46)

消防水系统介绍

目录 三、主要消防水系统介绍 8、室外消火栓系统 8 、室内消火栓系统 9 、自动喷水灭火系统 10 四、消防水系统安装技术规范 12 、施工技术要求 12 、安装施工程序 12 、安装技术措施 13 、管道试压冲洗 24 、管道防腐及标识 24 五、消防器材识别 25 一、消防系统概述 火是人类生存重要的条件,它既可造福于人类,也会给人们带来巨大的灾难. 因此,在使用火的同时一定注意对火的控制,就是对火的科学管理。“以防为主,防治结合”的消防方针是相关的工程技术人员必须遵循执行的。“预防为主”,就是在消防工作的指导思想上把预防火灾的工作摆在首位,动员社会力量并依靠广大群众贯彻和落实

各项防火的行政措施、组织措施和技术措施,从根本上防止火灾的发生。消防系统的组成 消防系统主要由三大部分构成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统;另一部分为执行机构,即灭火自动控制系统;还有避难诱导系统(后两部分也可称消防联动系统)。 现场消防设备种类繁多,它们从功能上可分为三大类:第一类是灭火系统,包括各种介质,如液体、气体、干粉以及喷洒装置,是直接用于灭火的;第二类是灭火辅助系统,是用于限制火势、防止灾

消防水系统概述

消防水系统概述 威讯联合半导体厂房工程消防水系统概述一、消防水系统组成二、消防喷淋系统工作原理1、湿式系统工作原理2、预作用系统工作原理3、消火栓系统工作原理三、操作规程1、状态检查程序2、湿式系统操作程序3、预作用系统操作程序4、消火栓系统操作程序消防水系统组成威联合半导体厂房消防水系统由湿式系统、预作用系统和消火栓系统组成。1 消防湿式系统由喷淋泵、湿式报警阀、稳压泵、稳压罐和湿式管道系统及管道系统中的控制阀门、水流指示器、信号阀、自动排气阀、喷淋头、高位水箱等组成。 2 预作用系统由喷淋泵、预作用阀、稳压泵、稳压罐、管道、排气电磁阀、空压机和管道系统中的控制阀门、水流指示器、信号阀、喷淋头等组成。以上两系统共用一台进口喷淋主泵、一台路华喷淋备泵、两台稳压泵和一个稳压罐。 3 消火栓系统由两台消防泵、消火栓管道及控制阀门、消火栓箱、室外消火栓组成。 4 污水系统污水系统由两台潜水污水泵和出水管道组成。消防喷淋系统工作原理威讯联合半导体北京有限公司厂房消防喷淋系统分为两部分一部分是湿式喷淋系统主要用于办公区域一部分为预作用系统主要用于生产区域。 一、湿式系统工作原理正常情况下湿系统管路内充满水当发生火灾喷头处温度达到68℃时喷头玻璃球裂喷头开始喷水灭水湿系统压力开始降低湿式报警阀工作压力开关动作水力警铃响中控室收到报警信号。当压力降到85psi时稳压泵开始工作如压力继续下降低于80psi 时喷淋主泵开始工作当主泵故障压力继续降低至60psi时喷淋备泵开始工作当火灾消除后在消防水泵房停泵中控室报警信号复位后将消防水泵房内各设备恢复至工作状态。二、预作用系统工作原理1 正常情况下预作用系统管路内充满压缩空气压力为15psi由空压机一用一备通过补气阀以稳定速度FM充许漏气量向管路补气当管路系统空气压力降低至8psi时预作用阀低气压报警中控室会收到报警信号说明管路有泄漏查明原因排除故障后中控室复位即可。2 当预作用系统控制区域内有火灾发生烟感报警误报时火灾报警控制器有信号给预作用阀预作用阀会打开向管道充水同时压力开关工作水力警铃响中控室会收到预作阀打开的报警信号。与此同时火灾报警控制器会打开管路最高处的自动排气阀以保能让水讯速充满系统。由于喷淋系统压力降低会重复湿系统启泵后的动作检查原因待故障排除后将系统恢复至工作状态。3 当预作用系统控制区域确有火灾发生时烟感报警、火灾报警控制器有信号给预作用阀预作用阀打开向管道内充水同时压力开关工作水力警铃响中控室会收到预作用阀打开的报警信号。与此同时火灾报控制器会打开管道最高处的自动排气阀以能让水迅速充满管路当火灾处喷淋头周围温度升至68℃时喷淋头破裂喷头喷水灭火此时管路系统压力降低会重复湿系统启泵后的动作待火灾消除后系统复位。三、消火栓系统工作原理消火栓系统在正常清况下管路系统内充满水当发生火灾时可以打碎室内消防箱的玻璃砸碎起泵按钮的玻璃消防报警控制系统就会启动消防泵给系统供水或在中控室由琴台启动消防泵给系统供水在火灾解除后将系统恢复正常。操作规程一、状态检查程序一检查消防水池的水位确认水位已符合要求。检查方法查看水位已淹没有消防水泵进水管检查水力控制阀确认水力控制阀工作正常。检查方法按一下浮球查看是否有水进入水池。正常状态浮球按下时有水进入水池浮球完全浮起时水停止。二消防水泵房正常工作状态为1、所有电源应在on状态2、消防喷淋主泵控制柜操作手柄在on状态显示屏上有时间及压力显示正常状态压力应在85psi以上3、消防喷淋备泵控制柜控制旋钮应指在自动位置且屏面有电源灯显示4、消火栓泵控制屏的屏面有电源灯显示控制旋钮应指在自动位置5、稳压泵控制盘箱面有电源灯显示控制旋钮应指在自动状态稳压泵的起泵压力为85psi 6、预作用空压机应在自动状态7、预作用信号阀、湿式信号阀在开启状态8、各主管路阀门在完全开启状态9、污水泵控制箱控制旋钮应指在自动位置。二、湿式系统操作程序当发生火灾湿式系统工作火灾解除后湿式系统操作程序。1 确认火灾已经消除 2 停喷淋泵3 停稳压泵 4 关掉湿式报警阀处的信号阀 5 打开末端放水阀排除湿式系统管道内的水放完水关掉泄水阀 6 更

消防系统操作培训内容完整版

消防系统操作培训内容 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防系统操作培训内容 一、火警火灾应急处理规程 1、报警与确认。 火警信息。火警信息可以是: a)消防控制中心接收的火警信号(包括声光报警、警铃、消防主机显示屏显示 等); b)保安部执勤和巡逻中发现的火警; c) 火警处附近的工作人员的报警。 火警信息的确认。根据火警信息来源不同,火警信息确认可以是: a)消防控制中心从自动报警装置系统接收的火警信息,应立即用对讲机/电话 通知主管人员赶赴预警现场确认是否由于自动报警装置系统误动发出的信息或有人违章(如烧纸、施工、向探头喷烟)引起的报警,若属于非误报,则应查明预报原因,追踪烟雾来源,确认中应随时保持与消防控制中心的联系,并报告确认情况; b)发现火警的保安员应立即赶赴火警现场,判明是否属于火警,若是人为违 章造成的火警现象应予制止;若是火警,则按火警、火灾处理方法进行处置。 c)其他工作人员报警。公司任何人员或部门接到报警时,应立即用最有效的 手段报告消防管理中心,并按火警、火灾处理方法进行处置。 2、火警、火灾处理原则及办法。 火警、火灾的处理原则: a)确认的火警应在第一时间内向消防管理中心和“119”台报警的原则; b)立即开展扑灭火警、火灾的原则; c)立即疏散所影响到的其他工作人员的原则; d)将易燃易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所的原则; e)尽力抢救公司财产和人员生命财产安全的原则。 火警、火灾的处置办法: a)公司任何员工发现火警,应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火警;

消防水系统调试方案

第一节 消防水系统调试 一、 消防水系统总体调试流程 二、 系统调试条件 1、系统调试前应具备必须的图纸和技术文件,并有资格的专业技术人员担任调试负责人,所有参加调试人员应职责明确,应能按调试程序工作。 2、消防系统各类设备都已进行过单机通电检查和试运转,正常后才能进行系统的调试。 3、消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量。 4、系统供电正常。 5、消防水泵已试运转正常化;消防管网内已充满水;阀门均无泄漏。 6、与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 三、 消防水系统调试方法 (一)消防水系统调试要求 1、系统调试应包括下列内容: (1)水源测试; (2)消防水泵调试; (3)稳压泵调试; 调 试 准 备 消防系统联合调试准备 试运行 验 收 消防水系统调试 火灾检测系统调试 消防广播系统调试 消防电话系统调试开通 消防排烟、送风系统调试 消防联动控制器调试及系统 模拟动作

(4)报警阀调试; (5)排水装置调试。 2、水源测试应符合下列要求: (1)按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作他用的技术措施; (2)按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 3、消防水泵调试应符合下列要求: (1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行。 (2)以备用电源切换时,消防水泵应在15min内投入正常运行。 4、稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 5、报警阀调试应符合下列要求: (1)湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。 (2)干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置邮口所需时间,均应符合设计要求。 6、启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。 (二)消火栓水压测试方法 采用消火栓检测压接头进行测试。由水带接口、短管、压力表和闷盖组成,可在消火栓出口形成一个测压环节。当与消火栓和水带、水枪连接时,检测枪口出水压力。当与消火栓和闷盖连接时,检测柱口静水压。 1、测试时,将测压接头与消火栓栓口连接,旋转短管使压力表处于便于观察的位置,在出口装上洞闷盖打开消火栓即可测量栓口静水压,在出口接上水带和水枪,找开消火栓即可测量栓口出水压力。 2、消火栓栓口的出水压力不应大于0.3Mpa,其栓口静水压不应大于0.8Mpa。 (三)喷淋系统调试方法

智慧消防是什么

智能消防是将GPS(全球卫星定位系统)、GIS(地理信息系统)、GSM(无线移动通信系统)和计算机、网络等现代高新技术集于一体的智能消防无线报警网络服务系统。 它成功地解决了电信、建筑、供电、交通等公共设施建设协调发展的问题;真正做到了方便、快捷、安全、可靠,使人民生命、财产的安全以及警员生命的安全得到最大限度的保护。 下面笔者再来跟大家讲一下智能消防主要功能: 1、报警功能 信息记录和重放功能:接警中心按消防规定给每个用户制定出灭火预案(内容包括:用户名称、地址、核实电话、主管人员联络方式,行车路线、人员分布常态、水源等),并存储在中心数据库中。 当用户报警时,中心的电脑便会自动显示相关用户的灭火预案资料,使警员迅速、准确地核警和处警。能自动、准确记录报警时间、地点、核警过程、处警程序及处警结果,录下指挥员的语音和现场情况,提供行车路线,重放行车轨迹及出警与灭火的全过程,不会出现误报、漏报。 由于该系统在报警服务网络技术上做了特殊处理,还可对报警用户端、接警

端的电脑工作状况、接警后工作人员的火警复核情况、处警结果等有准确、详实的纪录,做到责任分明,有案可查。 2、信息记录 由于采用了以MAPINFO为开发平台的地理信息系统,因此可显示全防区的行政街道图,如有火警发生,在地图相应的位置上会有亮点闪烁。可根据需要逐级显示区域图,直至显示火警单位的平面图或火警楼层分布图。 可以单独显示道路、水系、桥梁、燃气管道、自来水管道、电力线路等数据库中的相关信息,也可以同时显示警力分布、燃气管道、自来水管道、电力线路等信息,对用户所需要的重点部位或部分,如灭火战斗部署图等可进行放大处理。 3、指挥功能 火灾报警时,接警中心可随时调出全面、翔实反映本辖区消防系统的相关信息和资料。如:各消防中队的人员情况、消防器材配备情况、车辆情况,以及车辆调度表、驾驶人员调度表、消防人员值班表等相关资料。以上信息可根据情况变化随时更新,扩充。 接警中心可根据火灾的类别、火势等级、气象条件、地理环境、消防水源、消防实力、火警单位的基本情况等相关因素,进行分析、判断,自动或人工联合编制出警方案,并向消防中队、消防车下达出动命令。 一旦有火警,接警中心和消防移动端(消防车)之间可保持实时接收、显示相互传递的信息,接警中心、用户、警员可保持相互通话。 4、消防移动端 消防移动端(消防车)功能消防车上配有GPS卫星定位自主导航仪。当接到报警时,车上配有的GPS卫星定位自主导航仪就能显示出报警的地点、路线、

相关文档