文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 石材与瓷板幕墙工程结构设计计算书

石材与瓷板幕墙工程结构设计计算书

石材与瓷板幕墙工程结构设计计算书
石材与瓷板幕墙工程结构设计计算书

石材与瓷板幕墙工程结构设计计

算书

项目名称: 未命名工程

设计日期_______________

设计者_____________

校对者_____________

审核者_____________

批准者_____________

设计单位: 未命名公司

目录

一. 计算引用的规范、标准及资料

1.幕墙设计规范

2.建筑设计规范

3.铝材规范

4.金属板及石材规范

5.玻璃规范

6.幕墙设计规范

7.胶类及密封材料规范

8.门窗及五金件规范

9.《建筑结构静力计算手册》

10.土建图纸

二、基本参数

1.幕墙所在地区

2.地区粗糙度分类等级

3.抗震烈度

三、幕墙承受荷载计算

1.风荷载标准值计算:

2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值:

3.作用效应组合:

四、幕墙立柱计算

1.立柱型材选材计算:

2.选用立柱型材的截面特性:

3.立柱的内力分析:

4.幕墙立柱的抗弯强度及抗剪强度验算:

5.幕墙立柱的挠度验算:

五、幕墙横梁计算

1.横梁型材选材计算:

2.确定材料的截面参数:

3.选用横梁型材的截面特性:

4.幕墙横梁的抗弯强度计算:

5.横梁的挠度计算:

6.横梁的抗剪计算:

六、石板的选用与校核

1.石板板块荷载计算:

2.石板的抗弯设计:

3.石板的剪应力校核:

七、连接件计算

1.横梁与角码间连结:

2.角码与立柱连接:

3.立柱与主结构连接

八、幕墙埋件计算(土建预埋)

1.荷载及受力分析计算:

2.埋件计算:

3.锚板总面积校核:

4.锚筋长度计算:

九、幕墙焊缝计算

1.受力分析:

2.焊缝特性参数计算:

3.焊缝校核计算:

十、立柱连接伸缩缝计算

十一、耐候胶胶缝计算

一. 计算引用的规范、标准及资料

1.幕墙设计规范

《建筑幕墙》JG3035-1996

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001

《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94

《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》GB/T15226-94

《建筑幕墙风压变形性能测试方法》GB/T15227-94

《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》GB/T15228-94

《建筑幕墙保温性能测试方法》GB8484

《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》GB/T18575-2001

2.建筑设计规范:

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《高层民用钢结构技术规程》JGJ99-98

《建筑设计防火规范》GBJ16-2001

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2001

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000

《中国地震烈度表》GB/T17742-1999 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-1995

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

《建筑装饰工程施工质量验收规范》GB50210-2001

《建筑钢结构焊接规程》GB/T8162

《碳钢焊条》GB/T5117-1995

《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》YS/T437-2000

3.铝材规范:

《铝合金建筑型材》GB/T5237-2000

《建筑铝型材基材》GB/T5237.1-2000 《建筑铝型材阳极氧化、着色型材》GB/T5237.2-2000 《铝及铝合金阳极氧化-阳极氧化膜的总规范》GB8013-1987

4.金属板及石材规范:

《天然花岗石荒料》JC/T204-2001

《天然大理石荒料》JC/T202-2001

《天然板石》GB/T18600-2001 《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001 《天然大理石建筑板材》JC/T79-2001

《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC/T887-2001 《天然饰面石材术语》GB/T13890-92 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001 《干挂天然花岗岩,建筑板材及其不锈钢配件》JC830-1998 《建筑瓷板装饰工程技术规范》CECS101:98 《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T872-2000

5.钢材规范:

《不锈钢冷扎钢板》GB/T3280

《不锈钢热扎钢板》GB/T4237-92 《不锈钢热扎钢带》GB/T5090

《碳素结构钢》GB/T700-1988 《优质碳素结构钢》GB/T699

《合金结构钢》GB/T3077

《不锈钢和耐热钢冷扎带钢》GB/T4239

《高耐候结构钢》GB/T4171-2000 《碳素结构和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T912

《碳素结构和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T3274

《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912-1992

6.胶类及密封材料规范:

《硅酮建筑密封胶》GB/14683-2003 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2003 《石材幕墙接缝用密封胶》JC/T883-2001 《工业用橡胶板》GB/T5574-1994 《绝热用岩棉、矿棉及其制品》GB/T11835-98 《建筑用防霉密封胶》JC/T885-2001 《建筑表面用有机硅防水剂》JC/T902-2002

7.土建图纸:

二、基本参数

1.幕墙所在地区:

2.地区粗糙度分类等级:

幕墙属于薄壁外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;

B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;C类:指有密集建筑群的城市市区;

D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区;

依照上面分类标准,本工程按C类类地区考虑。

3.抗震烈度:

按照国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2000)规定,该地区地震基本烈度为8度抗震

水平地震影响系数最大值为:8度抗震, αmax=0.000。

三、幕墙承受荷载计算

1.风荷载标准值计算:

幕墙属于薄壁外围护构件,按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)计算:

wk=βgz*μz*μs*w0 ……7.1.1-2[GB50009-2001]

上式中:

wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2);

βz——瞬时风压的阵风系数,取2.250

μs——风荷载体型系数,竖直幕墙外表面取1.500

Z——风荷载作用点离地面高度Z(m)=,40.000

地区粗糙度分类等级:C类

μz——风荷载高度变化系数,并与建筑的地区类别有关,按《建筑结构荷载规范》GBJ9取值

高度变化系数为1.130

W。——基本风压,取0.550

所以,风荷载标准值为:

wk=2.250×1.500×1.130×0.550=2.098

风荷载设计值为:

2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值:

垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值按下式计算:

qEk = βE*αmax*(G+G1) 5.3.4[JGJ102-2003]

式中:qEK——垂直幕墙平面的分布水平地震作用(kN/m2)βE——地震动力放大系数,取5.000

αmax——水平地震影响系数最大值,取0.000

G——单位面积的幕墙结构自重,取0.560 (kN/m2)

G1——单位面积的幕墙结构附件重,取0.000 (kN/m2)

所以,垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值为:

qEk = 5.000×0.000×0.560 =0.000(KN/m2)

3.作用效应组合:

荷载和作用效应按下式进行组合:

S=γGSGk+ψwγwSwk+ψEγESEk ……5.4.1[JGJ102-2003]

上式中:

S:作用效应组合的设计值;

SGk:重力荷载作为永久荷载产生的效应标准值;

Swk、SEk:分别为风荷载,地震作用作为可变荷载产生的效应标准值;

γG、γw、γE:各效应的分项系数;

ψw、ψE:分别为风荷载,地震作用效应的组合系数。

上面的γG、γw、γE为分项系数,按5.4.2、5.4.3、5.4.4[JGJ102-2003]规定如下:

进行幕墙构件强度、连接件和预埋件承载力计算时:

重力荷载:γG:1.2;

风荷载:γw:1.4;

地震作用:γE:1.3;

进行位移及挠度计算时;

重力荷载:γG:1.0;

风荷载:γw:1.0;

地震作用:γE:1.0;

上式中,风荷载的组合系数ψw为1.0;

地震作用的组合系数ψE为0.5;

四. 石板的选用与校核当前计算板数n = 0

五. 横梁强度、刚度校核:

模型简图为:

横梁名:

材料: 钢Q235, 抗弯强度f = 215.0(MPa)

(1) 横梁截面特征:

L形高H= 0.0(mm)

L形宽B= 0.0(mm)

L形厚t= 0.0(mm)

(2) 荷载:

分布荷载:

水平地震荷载标准值qE(kN/m)= 0.000(kN/m)

水平风载标准值qw(kN/m)= 0.000(kN/m)

竖向恒载标准值qG(kN/m) = 0.000(kN/m)

集中荷载:

(3) 各跨强度, 刚度校核

强度计算公式: f = Mx/(Wx*1.05) + My/(Wy*1.05) < [f] ++++++++++++++ end ++++++++++++++++++++++++++++

六. *********立柱强度、刚度校核:*************、模型简图为:

立柱名: column

材料: 钢Q235, 抗弯强度f = 215.0(MPa)

(1) 立柱截面特征:

L形高H= 200.0(mm)

L形宽B= 200.0(mm)

L形厚t= 8.0(mm)

(2) 荷载:

水平地震荷载标准值qE(kN/m)= 0.538(kN/m)

水平风载标准值qw(kN/m)= 2.517(kN/m)

竖向恒载集中力标准值NG(kN) = 2.419(kN)

(3) 各跨强度, 刚度校核

强度计算公式: f = N/A*fa + My/(Wy*1.05) < [f](MPa)

单元序号: 1 高度为1.200(m)

强度校核:

立柱弯矩、轴力:

M1-2(x) = 0.547(kM-m) N = 3.758(kM)

强度校核:

抗压弯强度f = 3.530(MPa) <= [f]=215.0(MPa)(强度满足要求)

刚度验算:

位移u = 0.024(mm) 刚度比= 9049160.7

刚度比= 9049160.7 > 180 (刚度满足要求)

----------------------------------------

单元序号: 2 高度为1.200(m)

强度校核:

立柱弯矩、轴力:

M1-2(x) = 0.547(kM-m) N = 3.758(kM)

强度校核:

抗压弯强度f = 3.530(MPa) <= [f]=215.0(MPa)(强度满足要求) 刚度验算:

位移u = 0.005(mm) 刚度比= 44745778.8

刚度比= 44745778.8 > 180 (刚度满足要求)

----------------------------------------

单元序号: 3 高度为1.200(m)

强度校核:

立柱弯矩、轴力:

M1-2(x) = 0.547(kM-m) N = 3.758(kM)

强度校核:

抗压弯强度f = 3.530(MPa) <= [f]=215.0(MPa)(强度满足要求) 刚度验算:

位移u = 0.024(mm) 刚度比= 9049160.7

刚度比= 9049160.7 > 180 (刚度满足要求)

----------------------------------------

++++++++++++++ end ++++++++++++++++++++++++++++

七、********连接件设计********

基本参数:

1:计算点标高:40.000

2:立柱计算间距B (指立柱左右分格平均宽度):1200.000 3:横梁计算分格尺寸(指横梁上下分格平均高度):= 1200.000 4:立柱预埋件间距L(mm): 1200.00

5:横梁总跨数n(跨): 4

6:立柱总跨数m(跨): 3

A: 横梁与立柱

1.横梁与角码间连结:

计算参数:

横梁与角码连接螺栓公称直径d(mm):6.00

螺栓抗剪强度设计值fv1b(MPa):215.000

(1)风荷载作用下横梁剪力设计值:

Vw = 1.4*Wk*a*b/4 = 734.147 (N)

(2)地震作用下横梁剪力标准值:

VEk = βE*αmax*(Gk/A)*a*b/4 = 0.000 (N)

(3)地震作用下横梁剪力设计值:

VE = 1.3*0.5*VEk = 0.000 (N)

(4)连接部位总剪力N1:

N1 = Vw + VE = 734.150 (N)

(5)连接螺栓计算:

Nv1b = nv1*π*d*d*fv1b/4 ……7.2.1-1[GBJ17-88]

= 6078.982

Nv1b:螺栓受剪承载能力设计值(N)

nv1:剪切面数:取1

螺栓个数Nnum1 = N1 / Nv1b = 0.121

实际螺栓个数取Nnum1 = 2

(6)连接部位横梁型材壁抗承压能力计算:

Nc1:连接部位幕墙横梁型材壁抗承压能力设计值(N)

t1:连接部位横梁壁厚(mm):

fc1:型材抗压强度设计值(MPa)

Nc1 = Nnum1*d*t1*fc1 ……7.2.1-3[GB50017-2003]

= 20640.000(N) > N1 = 734.150(N)

连接部位幕墙横梁型材壁抗承压能力验算满足要求!

2.角码与立柱连接:

计算参数:

立柱与角码连接螺栓直径d(mm):6.00

螺栓抗剪强度设计值fv2b(MPa):215.000

立柱与横梁连接处铝角码厚度t3(mm):5.00

(1)自重荷载计算:

竖向自重荷载设计值G1 = 1.2*Gk = 1322.173 (N)

水平荷载设计值G2 = 1.4*B*H*Wk + 1.3*0.5*B*H*qEk = 4228.686 (N) (2)连接处螺栓剪力设计值:

N2 = sqrt(G1*G1+G2*G2) = 4430.600 (N)

(3)连接处螺栓强度计算:

Nv2b = nv2*π*d*d*fv2b/4 ……7.2.1-1[GBJ17-88]

= 6078.982

Nv2b:螺栓受剪承载能力设计值(N)

nv2:剪切面数:取1

螺栓个数Nnum2 = N2 / Nv2b = 0.729

实际螺栓个数取Nnum2 = 2

(4)连接部位立柱型材壁抗承压能力计算:

t2:连接部位立柱壁厚(mm):

fc2:型材抗压强度设计值(MPa)

N21 = Nnum2*d*t2*fc2 ……7.2.1-3[GB50017-2003]

= 20640.000(N) > N2 = 4430.600(N)

连接部位立柱型材壁抗承压能力验算满足要求!

(5)连接部位铝角码壁抗承压能力计算:

fc3:型材的承压强度设计值,对6063-T5取85.5(MPa)

Nc3 = Nnum2*d*t3*fc3 ……7.2.1-3[GB50017-2003]

= 5130.000(N) > N2 = 4430.600(N)

连接部位铝角码壁抗承压能力验算满足要求!

B.立柱与主结构连接:

计算参数:

立柱与主体连接螺栓直径d(mm):12.00

螺栓抗剪强度设计值fv3b(MPa):215.000

立柱与主体连接钢角码壁厚t4(mm):5.000

(1)连接处水平剪切总力计算:

水平剪切总力Qv: 4228.686 (N)

(2)连接处重力总力计算:

竖向剪力Qh: 1676.667 (N)

(3)连接处总剪力计算:

总剪力Q = sqrt(Qv*Qv + Qh*Qh): 4549.000 (N)

(4)螺栓承载力计算:

Nv3b = nv3*π*d*d*fv3b/4 ……7.2.1-1[GBJ17-88]

= 48.632

螺栓个数num = Q / Nv2b = 0.094

实际螺栓个数取num = 2

(5)立柱型材壁抗承压能力计算:

fc4:立柱型材的承压强度设计值

Nc4:立柱型材壁抗承压能力(N)

Nc4 = 2 * Nnum3 * d * t2 * fc4 ……7.2.1-3[GB50017-2003] = 82560.000(N) > Q = 4549.000(N)

立柱型材壁抗承压能力验算满足要求!

(6)钢角码型材壁抗承压能力计算:

fc5:钢角码的抗压强度设计值

Nc5 = 2 * Nnum2 * d * t4 * fc5 ……7.2.1-3[GB50017-2003] = 51600.000(N) > Q = 4549.000(N)

钢角码型材壁抗承压能力验算满足要求!

七、*********预埋件设计********

计算公式(轴力受压为正)(规范C.0.1):

受拉时:As≥V/(αγ×αv×fs)+N/(0.8×αb×fs)+M/(1.3×αγ×αb×fs×Z]

As≥N/(0.8×αb×fs)+M/(0.4×αγ×αb×fs×Z]

受压时:As≥(V-0.3N)/(αγ×αv×fs)+(M-0.4×N×Z)/(1.3×αγ×αb×fs×Z)

As≥(M-0.4×N×Z)/(0.4×αγ×αb×fs×Z)

预埋件名称ymj-1

轴力N(kN)= 1.0000

剪力V(kN)= 1.0000

弯矩M(kN-m)= 1.0000

锚板厚度t(mm)= 10.0000

混凝土等级= C15

钢筋级别= HPB235

所需锚筋的截面面积(mm*mm):= 92.8962

所需锚筋总的根数:= 4

++++++++++++++ end ++++++++++++++++++++++++++++

九、*********幕墙预埋件与调节件的焊缝计算********

(1)基本参数:

设计轴力N= 0.000(N)

设计剪力V= 0.000(N)

设计弯矩M= 0.000(N-mm)

焊角高度hf = 6.00(mm)

横向焊缝长度Lh = 50.00(mm)

竖向焊缝长度Lv = 100.00(mm)

(2)焊缝校核:

校核依据:ff = sqrt((σf/βf)2+τf2) ≤ffw = 160(MPa)

7.1.3-3[GB50017-2003]

上式中:

σf:按焊缝有效截面计算,垂直于焊缝长度方向的应力(MPa);

βf:正面角焊缝的强度设计值增大系数,取1.22;

τf:按焊缝有效截面计算,沿焊缝长度方向的剪应力(MPa);

ffw:角焊缝的强度设计值(MPa);

((σf/βf)2+τf2)0.5

=((N/1.22A+M/1.22W)2+(V/A)2)0.5

角焊缝的应力值ff = sqrt((N/1.22A+M/1.22W)2+(V/A)2) = 0.000 (MPa)

<= 160(MPa) 角焊缝的强度校核满足要求!

十、********伸缩缝计算********

为了适应幕墙温度变形以及施工调整的需要,立柱上下段通过插芯套装,

留有一段空隙--伸缩缝(d),d值按下式计算:d≥αΔtLλ/ε+d1+d2

计算参数:

实际伸缩调整系数λ:0.85

施工误差d1(mm):3.00

主体结构的轴向压缩变形d2(mm):3.00

密封胶变形系数ε:0.50

立柱材料的线膨胀系数α,取1.2*10-5

温度变化△t:80.00 (℃)

立柱跨度(mm)L:3600.00

伸缩缝计算值(mm) d = αΔtLλ/ε+d1+d2 = 11.875200

十一、********耐候胶胶缝计算:********

计算参数:

胶变位承受能力δ(百分之):25.00

考虑其它作用的预留量(mm):2.00

施工偏差(mm):3.00

α:板块材料的线膨胀系数,为0.8*10-5

b: 板块的长边长度(mm) = 1000.00

温度变化△t:80.00 (℃)

胶缝宽度计算值(mm):ws=α△tb/δ+dc+dE ……附4.1[JGJ102-2003] = 7.560 (mm)

一体板与干挂石的优缺点陈述

石材保温一体板的优势: 1.质量略高:石材厚度可以降低到10mm,超薄石材都是采用机械化进行生产的,杜绝了 人为操作和工作环境对其的影响,进一步提升了板材的质量。另外,机械化生产好克服了涂料和保温施工的凹凸不平整、色差、开裂、粉化等难题,从而提升了装饰的要求,使其更加完美。 2.成本略低,跟传统的的外饰和保温相比,超薄石材保温装饰一体化还有着低成本的优 势。一般如果想要达到保温和装饰的效果,那么人们需要买两种板材,即保温板和装饰板。 3.工期短:施工工期短,类似湿贴工艺,不需要龙骨直接板材挂接在墙体上。 石材保温一体板的劣势: 1、工艺有限制,因为石材厚度不够,磨边倒角都有难度,直角,圆弧等造型根本无法实现。 2、石材变薄,石材强度受损较大,不适合较高楼层使用,安全隐患极大。 3、施工工艺类似已经淘汰的湿贴法,直接锚固在结构上,对于陶粒砖、红砖墙面无法使用 胀栓固定。同时无法形成自身的结构体系,几乎没有抗震性能,一旦发生地震,墙面损失极大。 4、国家规范明确规定,外墙干挂石材使用厚度,光面不低于25mm,烧毛等处理面不低于 28mm。 5、一体板用的是聚氨酯保温,此种材料的防火性能未能得到建筑师公认,不便大面积推广 使用。一般家装,或外墙底部局部使用较多。 普通干挂石材的优势: 1、干挂石材幕墙有明确的规范规定,工艺及施工都有国标限制,监理方有明确的监督施工 质量的依据,有利施工严格顺利的进行,不给工程遗留安全等隐患。 2、干挂石材有几十年的施工经验积累,完全从湿贴石材进化而来,适合高层及超高层使用, 很多工程超限100m高度的建筑业敢于使用干挂石材,可见其安全性已经得到设计师及业主的信任。 3、工艺成熟,各种复杂造型都轻松处理,完美展现。 4、因为保温与石材自身分离,单独施工,保温性能与石材面材不发生关系,保温性能有保 证,保温材料使用A级防火岩棉,造价比一体板的聚氨酯保温低,保温厚度可以任意增减,方便设计师灵活掌握。 普通干挂石材的劣势: 1、因为干挂石材需要保证自身体系的强度、抗震等性能,钢龙骨必不可少,钢龙骨成本较 一体板有所增加。

建筑结构设计

65 建筑结构设计分析 张亚超 魏强 西安骊山建筑规划设计院 摘 要:本文主要介绍建筑结构的基本内容,然后针对目前建筑结构设计当中墨守成规的现象,提倡采用概念设 计思想来促进结构工程师的创造性,推动结构设计的发展,对建筑结构设计常见问题做了分析,为以后的设计提供参考。 关键词:建筑;结构设计;方法;概念设计 而建筑结构设计优化方法的应用则既能满足建筑美观、造型优美的要求,又能使房屋结构安全、经济、合理,成为实质意义上的“经济适用”房。 1 结构设计的基本内容 1.1 屋顶(面)结构图 当建筑是坡屋面时,结构的处理方式有两种:梁板式及折板式。梁板式适用于建筑平面不规整,板跨度较大,屋面坡度及屋脊线转折复杂的坡屋面。反之,则适用折板式。两种形式的板均为偏心受拉构件。板配筋时应有部分或全部的板负筋拉通以抵抗拉力。板厚基于构造需要一般不宜小于 120 厚。此外梁板的折角处钢筋的布置应有大样示意图。至于坡屋面板的平面画法, 建议采用剖面示意图加大样详图的表示方法(实践证明此方法便于施工人员正确理解图纸)。1.2 结构平面图 在绘制结构平面布置图前有个问题需要说明一下, 就是要不要输入结构软件进行建模的问题。当建筑地处抗震设防烈度为 6 度区时,根据建筑抗震设计规范,是可以不用进行截面抗震验算的但应符合有关的抗震措施要求。那么对于砌体结构来讲如果时间不是很充足的话应该可以不用在软件中建模的,直接设计即可,但要注意受压和局部受压的问题。必要时进行人工复核。对于局部受压的防御措施是要按规定对梁下设梁垫以及设置构造柱等措施。如果时间不是很紧张的话建议还是输入建模较好, 有一个便利就是可以利用软件来进行荷载导算。另外,当建筑地处抗震设防烈度为 7 度及以上时我的观点是必须要输入软件建模计算的, 绘制结构平面图时如果没有建模的话就可以直接在建筑的条件图上来绘制结构图了, 这一步必不可少的是删除建筑图中对结构来讲没有用的部分,简单快捷的方法是利用软件的图层功能,直接冻结相关的层。然后再建立新的结构图层:圈梁层、构造柱层、梁层、文字层、板钢筋层等等。这样做的目的是提高绘图效率, 方便在不同结构平面图间的拷贝移动和删除。1.3 楼梯 楼梯梯板要注意挠度的控制, 梯梁要注意的是梁下净高要满足建筑的要求, 梯梁的位置尽量使上下楼层的位置统一。局部不合适处可以采用折板楼梯。折板楼梯钢筋在内折角处要断开分别锚固防止局部的应力集中。阁楼层处的楼梯由于有 分户墙的存在要设置抬墙梁。注意梁下的净空要求, 并要注意梯板宽度的问题。首段梯板的基础应注意基础的沉降问题, 必要时应设梯梁。1.4 基础 基础要注意混凝土的标号选择应符合结构耐久性的要求。基础的配筋应满足最小配筋率的要求(施工图审查中心重点审查部位)。条基交接部位的钢筋设置应有详图或选用标准图。条基交叉处的基底面积不可重复利用,应注意调整基础宽度。局部墙体中有局部的较大荷载时也要调整基础的宽度(因软件计算的是墙下的平均轴力)。基础图中的构造柱,当定位不明确时应给予准确定位。 2 概念设计 所谓的概念设计一般指不经数值计算, 尤其在一些难以做出精确理性分析或在规范中难以规定的问题中, 依据整体结构体系与分体系之间的力学关系、结构破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的基本设计原则和设计思想, 从整体的角度来确定建筑结构的总体布置和抗震细部措施的宏观控制。运用概念性近似估算方法, 可以在建筑设计的方案阶段迅速、有效地对结构体系进行构思、比较与选择,易于手算。所得方案往往概念清晰、定性正确,避免后期设计阶段一些不必要的繁琐运算,具有较好的经济可靠性能,同时,也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。 概念设计的重要性:概念设计是展现先进设计思想的关键,一个结构工程师的主要任务就是在特定的建筑空间中用整体的概念来完成结构总体方案的设计,并能有意识地处理构件与结构、结构与结构的关系。一般认为,概念设计做得好的结构工程师,随着他的不懈追求,其结构概念将随他的年龄与实践的增长而越来越丰富,设计成果也越来越创新、完善。遗憾的是,随着社会分工的细化,大部分结构工程师只会依赖规范、设计手册、计算机程序做习惯性传统设计,缺乏创新,更不愿(不敢)创新,有的甚至拒绝对新技术、新工艺的采纳(害怕承担创新的责任)。大部分工程师在一体化计算机结构程序设计全面应用的今天,对计算机结果的明显不合理、甚至错误不能及时发现。 3 建筑结构设计常见问题 (下转第67页)

大学生结构设计大赛计算书模板

枣庄学院第一届结构设计大赛第九组作品设计计算书 学校名称:枣庄学院 专业名称:土木工程专业 学生姓名:蒋文忠吴少波杨广晓黎斌邵淑营 指导教师:高志飞张秀丽 二〇一四年五月

理论分析计算书目录 一、设计说明 (3) 1、方案构思 (3) 2、结构选型 (4) 3、结构特色 (4) 二、方案设计 (5) 1、设计基本假定 (5) 2、模型结构图 (5) 3、节点详图 (5) 4、主要构件材料表及结构预计重量 (5) 三、结构设计计算 (6) 1、静力分析 (6) 2、内力分析 (6) 3、承载力及位移计算 (7) 四、结构分析总结 (8)

一、设计说明 根据竞赛规则要求,我们从模型制作的材料抗压特性,冲击荷载形式和静力加载大小要求等方面出发,结合节省材料,经济美观,承载力强等特点,采用比赛提供的木材细杆和木板,502胶水味粘结剂精心设计制作了结构模型。 1、方案构思 模型主要承受竖直静荷载,竖直静荷载较容易满足。 (1)本结构主要构思是想利用腹杆的轴力来抵抗荷载的作用 (2)设计的总原则是:尽可能的利用竖向支撑的腹杆来提高柱子的承载力而在柱子之间辅以细杆来稳定结构,并利用木材的抗拉性能,及抗压性能来抵抗荷载的作 2、结构选型 由于梯形具有较强的稳定性,而且在平面上容易找平,我们选择梯形为主体结构框架,桁架受力均匀简单,仅受轴力,便于木材性能的发挥。 2.1结构外形 结构上平面为跨度为900mm的等边三角形,内部采用空间桁架结构加强稳定性。 2.2材料截面选择

主体下弦杆截面为四根8*6的杆件粘接而成,两边的两个侧杆截面为5*3的杆件,保证抗压的同时减轻材料的质量。上弦杆为截面为四个5*3的杆件,两侧腹杆为两个截面8*6的杆件,中间三个腹杆为截面5*3的杆件。 2.3节点设计 主体框架结构相交的节点由于杆的倾斜在加静载时会引起较大的剪力,在连接时用小木片填充密实,再用水平短木条相连使木条在下面顶住节点上部斜梁,在加载处节点贴上薄木片来增大接触面积,从而来增大节点强度,从而在结构受力计算时一些节点模拟成刚节点。 3、结构特色 这个结构是在我们制作结构对结构进行试验的多次循环反复而后的出来的结构,它凝聚了所有的试验所得的经验。 它的优点: (1)从结构的外形上看,我们选择梯形作为主体形状,受力均匀,加载方便,上宽下窄,形状渐随着高度逐渐变化,有活力。 (2)根据结构力学求解器软件建立的模型分析,可得出结构位移最大点,针对这一情况,我们改造出变截面柱,成为我们结构一大特色。 (3)斜梁相交时,用胶水加固,这大大提高了斜梁的稳定性和强度。 (4)结构有效的节约了材料,采用合适的杆加固,经济适用。 (5)结构模仿实际工程,采用腰梁,增强抗震性和稳定性。 (6)根据结构力学求解器软件建立的模型分析结果,我们加强顶部和支座强度。

高层建筑混凝土内力组合建筑结构设计计算书

高层建筑混凝土力组合建筑结构设计计算 书 7 力组合 7.1 选取荷载组合 “《高层建筑混凝土结构技术规程》”规定,抗震设计时要同时考虑无地震作用效应时的组合和有地震作用效应时的组合: 无地震作用效应组合时,荷载效应组合的设计值应按下式确定: d G GK L Q Q Qk w w wK S S S S γγψγψγ=++ d S ——荷载效应组合的设计值; G γ——永久荷载分项系数; Q γ——楼面活荷载分项系数; w γ——风荷载分项系数; L γ——考虑结构设计使用年限的荷载调整系数,设计使用年限为50年时取1.0,设计使用年限为100年时取1.1 GK S ——永久荷载效应标准值; GK S ——永久荷载效应标准值; QK S ——楼面活荷载效应标准值; wK S ——风荷载效应标准值; ,Q w ψψ——楼面活荷载组合值系数和风荷载组合值系数,当永久荷载效应起控制作用时分别取0.7和0.0;当可变荷载效应起控制作用时应分别取1.0和0.6或0.7和1.0。 结合本工程情况作出如下基本组合: 1.由永久荷载效应起控制的组合: 1.35G γ=, 1.4Q γ=, 1.4w γ=,0.7Q ψ=,0.0w ψ= 选用组合为: 1.350.7 1.4GK Qk S S S =+? 2.由可变荷载(只考虑可变荷载)效应起控制的组合: 1.20G γ=, 1.4Q γ=, 1.0Q ψ= 选用组合为: 1.20 1.0 1.4GK Qk S S S =+?

有地震作用效应组合时,荷载效应和地震作用效应组合的设计值应按下式确定: wK w w Evk Ev Ehk Eh GE G S S S S S γψγγγ+++= S ——荷载效应和地震作用效应组合的设计值; GE S ——重力荷载代表值的效应; Ehk S ——水平地震作用标准值的效应,尚应乘上相应的增大系数或调整系数; Evk S ——竖向地震作用标准值的效应,尚应乘上相应的增大系数或调整系数; wK S ——风荷载效应标准值; G γ——重力荷载分项系数; w γ——风荷载分项系数; Eh γ——水平地震作用分项系数; Ev γ——竖向地震作用分项系数; w ψ——风荷载组合值系数,一般取0.0,对60米以上的高层建筑取0.2。承载 力计算时,7度抗震设计,60m 以下的高层建筑,分项系数取如下: 1.2G γ=, 1.3Eh γ=,不考虑Ev γ,w γ。 选用组合为: 1.2 1.3GE Ehk S S S =+ 7.2 构件的承载力能力验算 根据“GB50010-2010《混凝土结构设计规》第11.1.6条和表11.1.6规定”对结构抗震承载力进行调整。 无地震作用效应: 0S R γ≤ 有地震作用效应: RE R S γ≤ 式中0γ——结构重要性系数,对安全等级为一级或设计使用年限为100年以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件 ,不应小于1.0; S ——作用效应组合的设计值; R ——构件承载力设计值; 1.1c η= RE γ——构件承载力抗震调整系数,按照下表选取:

A级防火外墙保温装饰一体板

、A级防火外墙保温装饰一体板 A级防火外墙石材保温装饰一体板[原创] 近日,公安部消防局下发通知,明确将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围,并要求各地公安消防部门加强对民用建筑外保温材料的监督管理。 凡建设工程消防设计审核和消防验收范围内的设有外保温材料的民用建筑,均应将建筑外保温材料的燃烧性能纳入审核和验收内容。对于《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)第十三条、第十四条规定范围以外设有外保温材料的民用建筑,全部纳入抽查范围。在新标准发布前,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)第二条规定,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。 随着易燃、劣质保温材料的建筑施工和事故的频频发生,不断造成的人员伤亡和经济损失使得国家相关部门终于开始重视起建筑保温的规范问题,生活低碳、建筑节能等涉及民生的问题也是“十二五”规划中重要的一部分,2011年3月15日这个公安部的通知虽然暂时采用了“一刀切”的处理方法有些匆忙,但也反映国家相关部门对建筑节能尤其是外墙保温的整顿决心。相信这个暂时的通知也是在防止建筑保温事故进一步扩大而相关建筑保温材料的管理条例、标准、图集等出台前的权益之计,否则目前

众多的有机保温材料厂家不是都要倒闭了,那将带来或多或少的社会稳定和经济发展的问题。国外的建筑节能发展了这么多年,对于防火等级不高的但保温效果更好的有机保温材料不也是有限制的使用吗?所以关键还是建筑设计、施工、管理的规范化才是解决建筑事故的重中之重。防火不是一个简单的用什么材料的问题,而是一个系统的问题,否则我们国家建筑保温的精英们也就不会花大量的时间来研究防火构造了。 外保温材料分有机和无机两种,有机的保温材料如EPS、XPS、PUR等,虽易燃、可燃,但质量轻、保温效果好,无机的保温材料如岩棉、泡沫玻璃等,虽不燃,但质量较重、保温效果较差。本来两类保温材料各有优劣,客户完全可以根据自己项目的节能需要来选择合适的产品或搭配,现在因为少数不良厂家和施工商单纯考虑成本而使用劣质的保温材料和混乱的管理造成建筑事故的不断发生,最终导致国家相关部门的严厉的、不够科学的政策出台,我想这对规范的企业是不公平的,希望新的政策能尽快落实并出台。 石材保温装饰一体板可以根据客户需求选择不同的保温材料来复合,单纯从技术角度而言,A级防火外墙石材保温装饰一体板中的无机保温材料和超薄天然 石材的复合要比有机保温材料的复合相对简单,主要是材料的热膨胀系数比较一致,而且无机保温材料的强度要高些。保温装饰一体板作为以后外墙保温和装饰的发展方向之一,通过工厂化生产,

一体化孔板资料讲解

一体化节流式流量计操作/选型指南 冀制00000154 河北省标准计量技术发展中心

一体化节流式流量计 目录 1、前言及外观介绍 2、工作原理及依据 3、产品特点 4、量程扩展说明 5、技术参数 6、型谱 7、安装和维护 8、系统构成及设备选配 9、流量范围 10、前后直管段 11、主选差压变送器及流量积算仪特点 12、宽量程10:1计算书

1 前言及外观介绍 标准孔板和喷嘴作为节流件的流量测量装置是目前工业生产及贸易结算中应用最广泛的流量测量装置之一,是唯一不需实标的流量测量设备,具有结构简单、耐高温、使用寿命长、稳定可靠等优点,在目前的所有流量测量方法尤其蒸汽计量中仍占有最高的使用比例;但传统节流件不足之处是流量测量范围小、安装复杂以及堵、漏、冻等问题。 本产品力求充分继承传统节流件的优点,并利用现代技术和产品克服其缺点,为用户提供一个稳定、可靠、(准)免维护并有标准依据的流量测量方法。 一体化节流式流量测量装置外观介绍: 一体化流量测量装置外形

2 工作原理及依据 充满管道的流体经过管道内的节流装置,流束将在节流件处形成局部收缩,于是在节流件前后产生了压力差(差压),根据流动连续性原理和伯努利方程可推导出差压与流量之间的关系:差压与流量间为函数关系 q m=C/(1-β4)0.5επ/4d2(2ρ△P)0.5 q m:质量流量;C:流出系数;d:节流件开孔;β:直径比d / D;ρ:流体密度;ε:可膨胀系数 计算与加工方式完全符合GB/T 2624-1993 国家标准 3 产品特点 3.1 节流装置和差压变送器甚至压力、温度变送器做成一体,节约安装、维护工作量及费用。 3.2 采用抗冻式设计,对于蒸汽测量不需防冻液和保温处理,没有冷凝弯带来的水柱误差。3.3 可在线补偿流出系数C、膨胀系数ε、工况管道内径D、工况开孔d等,使量程比达20:1。 3.4 45度取压阀便于清理取压孔(脏污或易结晶介质堵塞取压孔),也便于系统的在线维护。 3.5 节流件采用锻制不锈钢一体加工,确保了节流件的强度,并使可能的泄漏点为最少! 3.6内嵌蒸汽计量专用软件(GB/T 2624-1993)和天然气计量专用软件(SY/T 6143-1996,AGA8)。3.7采用HART协议作为信号传输,充分发挥了智能变送器的优良性能。使量程得到实质性的扩展。 3.8提供不间断电源仪表箱,断电后系统仍可工作10~30天。 3.9预留压力传感器接口,避免了压力传感器的安装成本。 3.10采用防盗式取压阀和排污阀,适用于贸易结算。 4 量程扩展说明 充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加;在其上下游两侧产生压力差。根据流动连续性原理和伯努利方程可推导出差压与流量之间的关系: q m=C/(1-β4)0.5επ/4d2(2ρ△P)0.5 q m:质量流量;C:流出系数;d:节流件开孔;β:直径比d / D;ρ:流体密度;ε:可膨胀系数其中节流装置的流出系数C由Stolz方程给出。当采用角接取压时: C=0.5959+0.0312β2.1-0.1840β8+0.0029β2.5(106/R eD)0.75+0.090L1β4(1-β4)-1-0.0337β3式中,R eD为管道雷诺数,R eD=4q m/πμD;μ为流体动力粘度;D为管道内径。 当介质为可压缩流体时,计算可膨胀性系数的公式为: ε=1-(0.41+0.35β4)△P/KP 式中,K为流体的等熵指数;P为节流件上游的绝对静压。 d=d20(1+λd(t-20)) D=D20(1+λD(t-20)) 式中,d20、D20分别为20℃时的节流件和管道内径;λd、λD分别为节流件和管道的线胀系数。 其中C和ε随△P(R eD)变化曲线见表1、表2,宽量程计算书见附表。

结构设计大赛计算书

黑龙江省大学生结构设计 大赛 作品名称:塔吊 参赛队员: 指导老师:

目录 一.设计说明书 (3) 1.方案构思 (3) 2.结构选型 (4) 二.方案设计 (4) 1.CAD三维图 (4) 2.实体结构 (5) 3.节点祥图 (8) 三.计算书 (8) 1. 结构分析 (8) (1)结构周期 (9) (2)结构九模态 (11) 2.节点分析 (11) 3.位移计算 (11) (1)位移表 (11) (2)位移图 (12) 4.轴力图、弯矩图 (13) (1)轴力图 (13) (2)弯矩图 (14) 5. 结构计算假定、各单元性能参数和模型材料 (15) 四. 结构分析总结 (15) 五. 结语 (16)

一. 设计说明书 现代结构讲究结构和美学相适应,在满足结构功能的通时体现建筑美,同时也传递一种精神,一种理念。这是本作品设计的源泉,打破传统塔吊的结构型式,体现了力与美的完美结合。 图1. 塔吊 1. 方案构思 形象是结构内在品质物化的外在形态,是表现结构内涵和个性的形式和语言系统。为使我们的结构能给人留下特别的印象,考虑从各种技术手段上来表现结构形象。塔吊在我们建筑施工领域是不可却少的一部分,当下的塔吊种类也相对单一,所以设计出一个既美观又实用而且质量轻便的塔吊是一个重要的工作。此次比赛我们致力于设计出一个最合理,质量最轻,且无多余联系的塔吊体系。同时也希望能够在未来的生产生活中有很大的促进作用。

我们的结构采用两个三角形对插在一起撑起一个整体,塔身共8根主承重杆件,整个结构外观简洁、新颖。 2. 结构选型 从材料力学中我们学到,结构会受到拉、压、弯、剪、扭共四个力。从力学可分析,三角形是最稳定的结构,我们的结构采用两个三角形,利用三角斜撑的稳定性,结构上部荷载就可逐层分解到下部支架,受力均匀,从而使整个结构稳定。考虑到比赛中模型先后受到侧向荷载和竖向荷载,其中以侧向荷载为主要控制荷载,模型结构选择了框架和撑杆构成的体系,框架结构主要承受竖向荷载,撑杆主要承受侧向荷载,从而保证结构具有足够的侧向刚度,控制其侧向位移在规定范围内。 二.方案设计 1.CAD三维图 图2. 俯视图

超薄石材保温一体板施工组织设计

超薄石材保温一体板 施 工 组 织 设 计 绿能建筑装饰工程

目录 一、综合说明 (3) 1、工程综合概况 (3) 2、工程质量管理目标 (3) 3、工期期限 (3) 4、安全文明施工目标 (3) 5、公司简介 (3) 二、主要施工方法及新技术、新材料、新工艺、新设备的应用 (5) (一)主要施工方法 (5) (二)新技术、新材料、新工艺、新设备的应用 (14) (三)拟投入本工程的施工机械设备 (14) 三、劳动力及施工进度计划安排 (14) 1、劳动力计划 (14) 2、进度计划保障及安排 (16) 3、计划开、竣工日期和施工进度网络图 (23) 四、确保工程质量的技术组织措施 (23) 1、质量保证体系 (23) 2、质量目标 (25) 3、技术方面的保证措施 (28) 4、在产品加工方面的保证措施 (29) 5、确保工程质量的管理措施 (32) 6、工程质量预控法 (36) 7、超薄石材复合保温板细部施工要点 (37) 8、雨季施工保障措施 (41) 五、确保安全生产的技术组织措施 (41) 1、安全生产管理和现场保卫体系 (42) 2、安全管理组织机构 (43) 3、安全技术管理控制流程 (43) 4、施工违章处罚条例 (45) 5、安全施工保障措施 (46) 6、施工用电安全措施 (48) 7、动用明火申请、防火安全措施 (49) 8、脚手架安全使用技术措施 (50) 9、吊篮安全技术使用措施 (51) 10、各工种安全操作规程 (53) 六、安全文明施工及环境保护措施 (57) 1、安全生产管理体系 (57) 2、安全生产岗位责任 (57) 3、现场安全管理措施 (60) 4、现场文明管理措施 (60) 5、用电安全措施 (61) 6、施工现场防火措施 (62) 7、施工机械安全措施 (63)

XX项目装配率计算书参考模板

XX项目装配率计算书 一、工程简介 XXX项目位于XXX,北临XX路,南临XXX路,由XX路分割成两个地块(1#和2#)。该项目总占地面积XX㎡,1#地块用地面积为XX㎡,为居住用地,容积率为XXX;2#地块用地面积为XXX㎡,为居住用地,容积率为XX。 1#地块采用装配施工的楼栋有X号楼、X号楼;2#地块采用装配施工的楼栋有X号楼、X号楼。各楼栋预制范围见下表:

二、装配率计算依据 该项目装配率计算是根据《装配式建筑评价标准GB/T51129-2017》进行计算。

三、装配率计算 (一)1#地块:X#;2#地块:X#、X#装配率计算 (1)主体结构 1.1竖向构件应用比例计算 q =V1a/V×100% 1a 式中:q1a──柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例; V ──建筑±0.000标高以上,柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构 1a 竖向构件中预制混凝土体积之和; V──建筑±0.000标高以上,柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件混凝土总体积。 本项目外墙全预制,部分内剪力墙预制。预制和现浇混凝土量统计如下: 1.2主体结构(水平构件)的比例计算 q =A1b/A×100% 1b 式中:q1b──梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件中预制部品部件的应用比例。 A ──建筑±0.000标高以上,各楼层梁、板、楼梯、阳台、空调板等构 1b 件的水平投影面积之和。 A──建筑±0.000标高以上,各楼层建筑平面总面积。 本项目楼梯、阳台、空调板采用预制。楼板采用叠合楼板,卫生间楼板和楼梯、电梯前室公共区域楼板采用现浇。水平预制构件预制范围为2层到32层。

长安大学2016年度结构设计大赛赛题-竹质塔结构

长安大学2016年大学生结构设计竞赛赛题 竹质塔结构模型设计、制作与测试 1.竞赛模型 设计能够承受一定的竖向荷载和水平地震作用的竹质塔结构模型,具体结构形式不限,可为四根、六根或八根柱组成的框架式空间结构,也可为其他结构。模型包括小振动台系统、上部塔结构模型和塔顶铁块三个部分,铁块通过热熔胶固定于塔顶,塔结构模型由参赛选手制作,并通过螺栓和竹质底板固定于振动台上,图1给出了一示意性结构图。 图1 模型立面示意图(单位:mm) 2. 模型要求 2.1 几何尺寸要求: (1) 底板:塔结构模型用胶水固定于模型底板上,底板为330mm×330mm×

8mm的木板(如图2所示),底板用螺栓固定于振动台上。 (2) 模型大小:模型总高度应为900mm,允许误差为±3mm。总高度为模型底板顶面至塔顶(模型顶面)上表面的垂直距离,但不包括塔顶铁块的高度。模型顶面为平面,应满足安全放置铁块的要求。模型底面尺寸不得超过220mm×220mm的正方形平面,塔顶不得小于150mm×150mm的正方形平面,即整个模型需放置于该正方形平面范围内,可为等截面结构也可为变截面结构,模型底面外轮廓与底板边缘应有足够的距离以保证螺栓能顺利紧固。模型的主要受力构件应合理布置,整体结构应体现“创新、轻巧、美观、实用”的原则。 图2模型底板示意图(单位:mm) 2.2 模型及附加铁块安装要求: (1)利用热熔胶将附加铁块固定在塔顶上,可在顶层设置固定铁块辅助装置,但辅助装置和铁块不能超出塔顶范围且不能直接跟柱接触。 (2) 提供的铁块为底边150mm高50mm的长方体,重量约为8.83 kg。 3. 加载设备介绍

建筑结构设计计算书

第一部分建筑设计说明 1.1.总平面设计 本设计为一幢7层宾馆,首层层高为 4.5m,二至七层层高均为3.6m,考虑通风和采光要求,采用了南北朝向。设计室内外高差为 0.45m,设置了3级台阶作为室内外的连接。 1.2.平面设计 本宾馆由客房及其他辅助用房组成。设计时力求功能分区明确,布局合理,联系紧密,尽量做到符合现代化宾馆的要求。 (1)使用部分设计 1.客房:客房是本设计的主体,占据了本设计绝大部分的建筑面积。考虑到保证有足够的采光和较好的通风要求,故将宾馆南北朝向,东西布置。 2.门厅:门厅是建筑物主要出入口的内外过渡,人流分散的交通枢纽,对于宾馆而言,门厅要给人一种开阔的感觉,给人舒适的第一感觉,因此,门厅设计的好坏关系到整幢建筑的形象。 (2)交通联系部分设计 走廊连接各个客房、楼梯和门厅各部分,以解决房屋中水平联系和疏散问题。过道的宽度应符合人流畅通和建筑防火的要求,本设计中走廊宽度为2.4m。 楼梯是建筑中各层间的垂直联系部分,是楼层人流疏散必经通道。本方案中设有三部双跑楼梯以满足需求。 为满足疏散和防火要求,本宾馆设置了两部电梯。 (3)平面组合设计 该宾馆采用内廊式,由于本建筑的特殊功能,各个客房与服务台都需要有必要的联系。 1.3.立面设计 本方案立面设计充分考虑了宾馆对采光的要求,立面布置了很多

推拉式玻璃窗,样式新颖。通彻的玻璃窗给人一种清晰明快的感觉。 在装饰方面采用乳白色的外墙,窗框为银白色铝合金,色彩搭配和谐,给人一种亲切和谐放松自由的感觉,一改过去的沉闷和死板,使旅客可以轻松自在的在宾馆休息与生活。 1.4.剖面设计 根据采光和通风要求,各房间均采用自然光,并满足窗地比的要求,窗台高900mm。 屋面排水采用有组织内排水,排水坡度为2%,结构找坡。 为了符合规范要求,本设计中采用了两部电梯,满足各分区消防和交通联系的要求。 1.5.建筑设计的体会 本建筑在设计的过程中注意到总平面布置的合理性、交通联系的方便,达到人流疏散和防火的要求,对房间的布置及使用面积的确定,达到舒适、方便。立面的造型及周围的环境做到相互协调;整个建筑满足各方面的需求。使人,建筑和环境进行完美的结合。 本次建筑设计使我们把所学到的知识运用到其中,并通过翻阅大量的资料及在老师的指导下,设计中所遇到的问题得到一一解决。这次设计让我受益匪浅,既巩固了我们的专业知识,又积累了很多的经验。

保温装饰一体板发展现状及趋势

保温装饰一体板发展现状及趋势 摘要 保温装饰一体板是一种融装饰、节能、防火、防水、环保为一体的一种新型化学建材。其特点就是把传统的必须在现场离散技术生产的工艺部分在在工厂完成,具有质量批次稳定,产能提升,不受施工环境影响等优点。它不仅是节能环保、适用性广、相信还有很大的发展潜力和市场前景. 引言 当前,建筑节能技术已经成为世界建筑技术发展重点之一,我国已经把建筑节能列为宏观发展计划之内,并颁发一系列的政策和法规,强制性地全面推行建筑节能。随着建筑节能技术不断深入,我国的建筑节能也在不断的提高。通过引进国外的新技术、新产品、新材料、新工艺,在建筑中大力推广运用,外墙保温取得了良好的成效。单我国目前的建筑节能节能水平还远低于发达国家,我国建筑单位面积能耗仍是气话相近的发达国家的2-3倍,特别是北方寒冷的地区,多采用火力发电的余热和燃煤锅炉供热,给环境带来严重的污染。 国家普遍重视保温材料的生产和应用,力求大幅度减少能源的消耗量,从而减少环境污染和温室效应。开展建筑节能新材料、新技术和新产品的研究和应用推广非常必要的。在建筑中,热损失主要通过门窗和墙体散去的,其中墙体的散热占据相当大的份额。所以改善维护结构的热工性能,可以使热能在建筑内部得到有效的利用,不至于很快散失。可见,发展墙体保温技术和推广使用技能材料是建筑节能的必要途径。 根据(建筑节能十二五的规划),到十二五末,我国建筑节能形成1.16亿t标准煤节能能力,较十一五期间提升15%左右。而墙体保温材料将成为十二五发展的重点,且保温材料的发展导向必须坚持防火安全与建筑保温同步发展的道路。 1 保温装饰一体板产品现状及优势 目前国内的外墙保温系统发展很快,保温装饰一体板为一种新型的围墙保温材料更是呈现良好的发展势头。保温装饰一体板在国内以后越来越受到重视,参与企业日见增多,华东、华北、华南、西南就、地区都已经形成初具规模的生产机械化、自动化,操作标注化、精细化的生产企业。 1.1产品特点 保温装饰一体板是一种融装饰、节能、防火、防水、环保为一体的一种新型化学建材。其特点就是把传统的必须在现场离散技术生产的工艺部分在在工厂完成,具有质量批次稳定,产能提升,不受施工环境影响等优点。装饰板与普通的氟碳漆板、真石漆、水泡漆等饰面材料相比寿命长,饰面效果、绿色环保;与木质、PVC材质装饰材料相比具有防火防水等性能优势;与石材装饰材料相比具有无色差、无辐射、性价比高等优势。保温装饰一体板与传统保温材料薄抹灰系统相比,具有装饰效果好,施工快捷等特点。 1.2.1优异 保温装饰一体板聚有九特性,成品性能突出. 1.耐水—吸水率低,不易变形 2.耐火—阻燃更加安全 3.耐污—表面光洁不易沾污 4.耐刮—漆面致密不易刮伤 5.耐摩擦—漆膜坚固,摩擦无痕

结构设计大赛(桥梁)计算书

桥梁结构设计理论方案作品名称蔚然水岸 参赛学院建筑工程学院 参赛队员吕远、李丽平、李怡潇、赵培龙 专业名称土木工程 一、方案构思 1、设计思路 对于这次的设计,我们分别考虑了斜拉桥、拱桥、梁式桥和桁架桥的设计方案。斜拉桥可以看作是小跨径的公路桥,且对刚度有较高的要求,所以斜拉桥对材料的要求比较高,对于用桐木强度比不上其他样式的桥来得结实;拱桥最大主应力沿拱桥曲面而作用,而沿拱桥垂直方向最小主应力为零,可以很好的控制桥梁竖直方向的位移,但锁提供的支座条件较弱,且不提供水平力,显然也不是一个好的选择;梁式桥有较好的承载弯矩的能力,也可以较好的控制使用中的变形,但桥梁的稳定性是个很大的问题,控制不了桥梁的扭转变形,因此,我们也放弃了制作梁式桥的想法;而桁架桥具有比较好的刚度,腹杆即可承拉亦可承压,同时也可以较好的控制位移用料较省,所以,相比之下我们最后选择了桁架桥。 2、制作处理

(1)、截杆 裁杆是模型制作的第一步。经过试验我们发现,截杆时应该根据不同的杆件,采用不同的截断方法。对于质地较硬的杆应该用工具刀不断切磋,如同锯开;而对于较软的杆应该直接用刀刃用力按下,不宜用刀口前后切磋,易造成截面破损。 (2)、端部加工 端部加工是连接的是关键所在。为了能很好地使杆件彼此连接,我们根据不同的连接形式,对连接处进行处理,例如,切出一个斜口,增大连接的接触面积;刻出一个小槽,类似榫卯连接等。 (3)拼接 拼接是本模型制作的最大难点。由于是杆件截面较小,接触面积不够,乳胶干燥较慢等原因,连接是较为困难的。我们采取了很多措施加以控制,如用铁夹子对连接处加强压、用蜡线进行绑扎固定等。对于拱圈的制作,则预先将杆件置于水中浸泡并加上预应力使其不断弯曲,并按照先前划定的拱形不断调整,直至达到理想形状。 在拱脚处处理时,先粘结一个小的木块,让后用铁夹子施加很大的压力,保证连接能足够牢固。 乳胶粘接时要不断用电吹风间断性地吹风,使其尽快形成粘接力,达到强度的70%(基本固定)后即可让其自行风干。 (4)风干 模型制作完成后,再次用吹风机间断性地吹粘接处,基本稳定后,让其自然风干。 (5)修饰

建筑结构课程设计计算书

《建筑结构》课程设计计算书--整体式单向板肋梁楼盖设计 指导老师:雁 班级:建学0901班 学生:楠 学号: 091402110 设计时间: 2012年1月 大学建筑科学与工程学院建筑学系

目录 1、设计任务书———————————3 2、设计计算书———————————5 3、平面结构布置——————————5 4、板的设计————————————6 5、次梁的设计———————————8 6、主梁的设计———————————12

一、设计题目 整体式单向板肋梁楼盖设计 二、设计资料 1.大学图书馆, 层高均为5.0米,开间5米,进深6.6米。试设计第三层楼盖。楼盖拟采用整体式单向板肋梁楼盖,混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB400。 2.楼面做法:楼面面层为20mm厚1:2水泥白石子磨光打蜡,找平层为20mm厚1:3水泥砂浆,板底为20mm厚混合砂浆抹灰。 三、设计容 1.结构布置 楼盖采用整体式单向板肋梁楼盖方案,确定梁板截面尺寸。 2.板的计算 (1)确定板厚 (2)计算板上荷载 (3)按照塑性理论计算板的力 (4)计算板的配筋 3.次梁计算 (1)确定次梁尺寸 (2)计算次梁上荷载 (3)按照塑性理论计算次梁力 (4)计算次梁配筋 4.主梁计算

(1)确定主梁尺寸 (2)计算主梁上荷载 (3)按照弹性理论计算主梁力,应考虑活荷载的不利布置及调幅(4)绘制主梁力包罗图 (5)计算主梁的配筋,选用只考虑箍筋抗剪的方案 (6)绘制主梁抵抗弯矩图,布置钢筋 5.平面布置简图 成果应包括: 1.计算书 (1)结构布置简图 (2)板和次梁的力计算,配筋

石材保温一体板计算书分解

保温石材幕墙 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 年月日

目录 Ⅰ.设计依据 (2) Ⅱ.基本计算公式 (7) Ⅲ.工程信息概述 (10) 1 工程所在地区信息 (10) 2 板材选用信息 (10) 一、风荷载计算 (10) 1 板块风载荷计算(直接承受风载荷) (10) 二、板强度校核: (11) 1 石材板强度校核 (11) 2 石材板剪应力校核 (12) 3 挂钩剪应力校核 (12) 三、拉伸粘结强度验算: (11) 四、机械锚固强度验算: (11)

保温石材幕墙设计计算书 Ⅰ.设计依据 ①幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑瓷板装饰工程技术规程》 CECS101:98 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层民用建筑钢结构技术规范》 JGJ99-98 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版)《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 ②建筑设计规范: 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《既有居住建筑节能改造技术规程》 JGJ129-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB6500-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑隔声评价标准》 GB/T50121-2005 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

结构设计大赛计算书模板

第1组 设计说明 作品名称龙骨桥 作品重量342g

建筑方案说明 1、建筑材料 A0绘图纸两张、200ml白乳胶、线。在实际制作中常常在白纸之间刷上胶,故所用的材料实际上是纸胶复合材料。根据组委会提供的参考资料可知:纸胶复合材料受拉时呈现线弹性和脆性,受拉弹性模量为E t=2492.2 N/mm2,抗拉强度设计值为f t=32.91N/ mm2;不失稳的情况下纸管的抗压强度设计值为E c=7.18 N/mm2,是理想的弹塑性材料,受压弹性模量为f c=831.89 N/mm2。其抗拉强度设计值f t是抗压强度设计值f c的4倍多,可见纸的受拉性能比受压性能好的多。 2、建筑工程 我们利用纸胶的抗拉、抗压和抗弯性能,及绳子的抗拉强度高而无刚度特点,用纸胶构件和绳子搭制一座跨度1040mm,桥宽190mm 的纸桥。通过最合理的结构设计,构件尺寸设计和最优的构件组装方法,以达到在用料最省的条件下尽可能地通过更大的荷载,使荷质比达值最大,充分发挥材料的力学性能。 结构设计说明 1、结构的选型 按设计要求,小车的速度较慢,故可以不考虑荷载的动态效应,即把每一时刻的荷载都当作静荷载处 理。小车从杆的一端移到另一端,内应 力最大处的包络图如右图所示,为一抛

物线方程y=-(x-1/2)^2+1/2,取其为设计拱轴线,在拱的构造上我们用三根杆做成梯形来代替合理拱轴线。 拱桥按桥面的位置分为上承式,中承式,下承式。 上承式桥优点是桥面系构造简单,拱圈与墩台的宽度较小,桥上视野开阔,施工方便;缺点是桥梁的建筑高度大,纵坡大和引桥长。一般用在跨度较大的桥梁。 中承式桥的优点是建筑高度较小,引道较短;缺点是桥梁宽度大,构造较复杂,施工也较麻烦。 下承式桥的优点是桥梁建筑高度很小,纵坡小,可节省引道长度;缺点是构造复杂,拱肋施工麻烦。一般用于地基差的桥位上。 按照有无水平推力分可分为有水平推力和无水平推力。 在竖向荷载作用下拱脚对墩台无水平推力作用的拱桥。其推力由刚性梁或柔性杆件承受,属于内部超静定、外部静定的组合体系拱桥。适用于地质不良的桥位处,墩台与梁式桥基本相似,体积较大,只能做成下承式桥,建筑高度很小,桥面标高可设计的很低,降低纵坡,减小引桥长度,因此可以节约材料。但是,结构的施工比较复杂。 在竖向荷载作用下拱脚对墩台有水平推力作用的拱桥。水平推力可减小跨中弯矩,能建成大跨度的桥梁。造型美观,城市桥梁一般优先选用,可做成上承式、中承式桥。缺点是,对地质要求很高,为防止墩台移动或转动,墩台须设计很大,施工较麻烦。 我们知道在纸桥加载的时候,并没有提供水平力,由这一点在综合考虑以上两方面我们采取的是下承式拱桥。主拱和承梁的截面选

框架结构设计计算书

第一章绪论 第一节工程概况 一、工程设计总概况: 1.规模:本工程是一栋四层钢筋混凝土框架结构教学楼,使用年限为50年, 抗震设防烈度为8度; 建筑面积约3000㎡, 建筑平面的横轴轴距为6.5m 和2.5m,纵轴轴距为4.5m ;框架梁、柱、板为现浇;内、外墙体材料为混凝土空心砌块, 外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料, 内墙装修喷涂乳胶漆, 教室内地面房间采用水磨石地面, 教室房间墙面主要采用石棉吸音板, 门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.结构形式:钢筋混凝土四层框架结构。 1.气象、水文、地质资料: 1气象资料 A.基本风压值:0.35kN/㎡, A.基本雪压值:0.25kN/㎡。 B.冻土深度:最大冻土深度为1.2m; C.室外气温:年平均气温最底-10℃,年平均气温最高40℃; 2水文地质条件 A.土层分布见图1-1,地表下黄土分布约15m ,垂直水平分布较均匀,可塑 状态,中等压缩性,弱湿陷性,属Ⅰ级非自重湿陷性黄土地基。地基承载力特征 值fak=120kN/㎡。

B.抗震设防等级8度,设计基本地震加速度值为0.20g ,地震设计分组为第 一组,场地类别为Ⅱ类。 C.常年地下水位位于地表下8m ,地质对水泥具有硫酸盐侵蚀性。 D.采用独立基础, 考虑到经济方面的因素, 在地质条件允许的条件下, 独立基础的挖土方量是最为经济的,而且基础本身的用钢量及人工费用也是最低的, 整体性好, 抗不均匀沉降的能力强。因此独立基础在很多中低层的建筑中应用较多。 二、设计参数: (一根据《建筑结构设计统一标准》本工程为一般的建筑物,破坏后果严 重,故建筑结构的安全等级为二级。 (二建筑结构设计使用年限为50年, 耐久等级二级(年,耐火等级二级, 屋面防水Ⅱ级。 (三建筑抗震烈度为8度,应进行必要的抗震措施。 (四设防类别丙类。 (五本工程高度为15.3m ,框架抗震等级根据GB50223-2008《建筑工程 抗震设防分类标准》,幼儿园、小学、中学教学楼建筑结构高度不超过24m 的混 凝土框架的抗震等级为二级。 (六地基基础采用柱下独立基础。 图1-1 土层分布 第二章结构选型和结构布置 第一节结构设计

相关文档
相关文档 最新文档