文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《聊城市日照分析技术规程》..

《聊城市日照分析技术规程》..

聊城市日照分析技术规程

(讨论稿)

1、总则

1.1 为规范规划日照分析工作,统一生活居住特征建筑的日照分析技术要求,制定本规程。

1.2 凡在本市规划区范围内申办建设工程项目,需向市城市规划行政主管部门提交日照分析报告的,均须按本规程进行日照分析。

1.3 日照分析报告(包括电子文档和图纸)应按统一数据格式组织和提交。

2、日照分析应参照的主要规范和规定

1)《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93,2002年版);

2)《住宅设计规范》(GB50096-99, 2003年版);

3)《聊城市城市规划管理技术规定》;

4)《聊城市日照分析规划管理暂行规定》。

3、基础分析参数

注:计算标准日为分析当年的大寒日或冬至日,如当年是闰年则顺延一年。

4、分析范围的确定

4.1 受遮挡的生活居住特征建筑在申报建筑高度1.8倍扇形日照阴影范围内确定,但最大不超过180米半径扇形阴影范围。(见附件1)

4.2 当拟建建筑为多个建筑时,以各建筑遮挡范围总和确定遮挡范围,综合评价拟建建筑总体对周围受遮挡建筑物及自身的日照影响。

4.3 以前条确定的受遮挡的生活居住特征建筑为对象,在其东、西、南三个方向各60米矩形范围内确定其他遮挡建筑。(见附件2下图)

4.4 若申报建筑南侧有高层建筑,其他遮挡建筑物在申报建筑东、西、南三个方向各60米矩形范围内确定。(见附件2上图)

5、分析方法的确定

采用多点沿线分析方法进行分析。

6、建筑朝向及分析要求

6.1 条式建筑以垂直长边的方向(主要居室方向)为主要朝向,点式建筑以南北向为主要朝向 [南北向是指正南北向和南偏东(西)45度以内(含45度),东西向指正东西向和东(西)偏南45度内(不含45度)] 。

6.2 应保证受遮挡的生活居住特征建筑主要朝向的日照有效时间,对于主要朝向窗户不能全部满足日照要求的,应符合《住宅设计规范(GB50096-99)》中第5.1.1条的规定。(每套住宅至

少应有一个居住空间能获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。)

7、日照分析资料要求

7.1 日照分析委托书应包括:

1)委托方名称、地址、法定代表人、联系人、联系方式;

2)受托方名称、资质证书编号、地址、法定代表人、联系人、联系方式;

3)委托项目名称、所在位置;

4)日照分析成果用途、委托要求、提供资料说明。

7.2 日照分析所依据的基础资料包括:

1)包含日照分析范围内所有现状建筑的现势地形图及其电子数据;

2)包含日照分析范围内所有已批规划建筑和在批规划建筑的有关资料及其电子数据;

3)申报建筑的总平面图、单体平面图、立面图和剖面图图纸及其电子数据;规划建筑未确定建筑方案的,按照规划高度和建筑最外轮廓线为标准计算(规划高度:每层住宅按3.0米、每层公建按4.0米计算,另外加室内外高差后再加3米)。

图纸和电子数据应能体现十字坐标、建(构)筑物±0.0高程和高度、建筑物层高、拟分析的窗户位置及其宽度、建筑的屋顶构筑物的位置和高度等具体技术参数。

7.3 日照分析所依据的基础资料的收集。

7.3.1 地形图及其电子数据必须由具备资质的测绘单位提供。

7.3.2 已批规划建筑和在批规划建筑的有关资料应向市城市规划行政主管部门查询。

7.3.3 申报建筑的相关资料由其设计单位提供。

7.4 资料提供单位应在所提供资料上加盖本单位印章,并对所提供资料内容的真实性负责。

8、日照分析计算要求

采用多点沿线分析方法进行分析

8.1 异形窗户按正向(主要朝向)最大投影近似为一般窗户计算。(见附件3)

8.2对阳台顶板、阳台分户隔板或凸(凹)阳台的墙体本身所产生的遮挡影响不进行分析。

8.3满窗日照的窗户计算高度(含落地门窗、组合门窗、阳台封窗等门窗形式)按离室内地坪0.9米高度的外墙面计算。

8.4 计算建筑的屋顶部分,包括屋脊、凸出屋面的水箱、电梯间、楼梯间、构架等设施必须按实际造型建模, 并纳入计

算。

8.5 规划建筑未确定建筑方案的,按照规划高度和建筑最外轮廓线为标准计算(规划高度:每层住宅按3.0米、每层公建按4.0米计算,另外加室内外高差后再加3米)。

8.6 当受遮挡建筑主要朝向墙面为曲线形时,按3米分隔直线计算。

8.7 桥梁、山体、围墙的遮挡影响无需纳入计算。

8.8 各计算建筑间的高差须纳入计算。(地坪坡度≤3‰时不

计)

8.9 分析结果存在_5_分钟以内误差视为正常。

8.10 因天体运行轨迹不同而产生的日照变化视为正常误差。

8.11 其他要求参见有关法规

9、日照分析报告

9.1日照分析结果:

计算出其主要朝向的沿线有效日照时数,并绘制多点沿线日照分析图,注明不满足日照要求的位置;每个计算面均须绘制首层窗台线,对于不满足日照要求的面,还须绘制出该面不满足日照要求的所有窗户。

9.2 附图:

1)规划总平面图、定位图及日照分析范围图(1:500或1:1000);

2)日照分析编号图、轴测图;

3)多点沿线日照分析图(1:500或1:1000);

4)日照分析基础资料;

10、术语

10.1 本规定所称建筑包括:现状建筑、已批规划建筑、申报建筑和在批规划建筑。

10.1.1 现状建筑是指已经建成并投入使用的建筑物。

10.1.2 已批规划建筑是指已经审批的在建、未建及建成未投入使用的建筑物。

10.1.3 申报建筑是指建设申请人向市城市规划行政主管部门申请审查核准的建设项目中的建筑物。

10.1.4 在批规划建筑是指需与申报建筑同时分析日照影响的其他申报建筑。

10.2 多点沿线分析:分析被遮挡建筑外轮廓线上按一定间隔排列的所有点的日照时间。

10.3 窗户分析:分析被遮挡建筑需做日照分析的窗户的日照时间。

10.4 檐口高度:自室外地坪至建筑檐口的高度。

10.5 以上术语解释仅适用于本规定。

附件:1、日照分析范围示意图

2、日照分析遮挡范围示意图

3、转角窗、凸窗日照计算基准面示意图

附件1 日照分析范围示意图

附件2 日照分析附加遮挡范围示意图

申报建筑

相关文档