文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压预防性试验要怎么做

高压预防性试验要怎么做

高压预防性试验要怎么做

高压预防性试验要怎么做

高压配电房主要有各种高压开关柜组成,通常接触的是10kv高压电房。电压高因此存在很多安全隐患,需要专业人员进出、操作相关设备。由于高压开关柜的使用寿命通常有10年、20年,为了保证高压设备安全稳定运行,需要定期检查和维护相关设备。通常高压预防性试验每两年做一次,对于出现的故障和可能发生的问题及时处理。

下面小编详细介绍高压预防性试验项目:

1、绝缘电阻:绝缘电阻测试通常采用欧兆表测量,主要测量变压器绕组与外皮之间的绝缘

电阻;高压开关柜母线、PT、CT、避雷器绝缘电阻;电缆绝缘电阻。需要注意的一点是测试前保证停电,拆除所有外线,测试后注意放电。

2、耐压试验:主要测试变压器绝缘油耐压、高压开关柜工频耐压、电缆的直流耐压等。

3、直流电阻测试:主要检查设备内部有无短接、接触是否良好等,主要检查变压器和断路

器开关的直流电阻是否正常。

4、机械特性:主要对开关的分合闸时间、速度,检查分合闸不同期性。

5、泄漏电流测试:这个试验项目针对高压电缆和避雷器,通过直流高压发生器检测不同泄

漏电流情况下的电压值。

6、三相不平衡测试:通过摇表测量电缆三相不平衡系数是否在正常范围内。

配电房预防性试验方案

配电房预防性试验方案 编制: 审核: 年月日

目录 第一章工程概述 第二章编制依据 第三章试验工作准备 第四章主要工程量 第五章试验报告样表(含试验项目)第六章试验工期 第七章试验安全保障措施 第八章试验设备清单

第一章工程概述 10KV变电房一座,500KVA变压器2台,高压柜、低压柜全部做系统电气试验。 第二章编制依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GBJ50171-92

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-92 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 第三章试验工作准备 1.人员配备:我公司选派有多年经验的电气工程师对本工 程全程把控。确保万无一失。 2.设备配备:针对本工程的现场情况配备试验所需一切设 备,详见调试设备清单。 3.技术准备:编制安全管理和保障措施。

第四章主要工程量 500KVA变压器系统试验,高压柜试验,低压柜试验,线路双电源重合闸试验,母线芯调试,避雷器试验,电压互感器试验,电流互感器试验,接地装置试验,接地网试验。 第五章试验项目 1、变压器(10KV 500KVA) 在变压器投入运行前,应作如下试验,试验前应再次对套管、气体继电器进行放气,并检查吸湿器的下法兰与罩间运输用密封垫是否已拆除。 变压器试验 (1)测量绕组连同套管的绝缘电阻,绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的70%。 (2)测量绕组各分接位置上的电压比,所测变比误差不超过±%,附家试验数值 (3)测量绕组各分接位置的的直流电阻,与同温下产品出三实测数值比较,相应变化不应大于2%,附厂家试验数值 (4)绕组连同套管的交流耐压试验。 (5)用不大于130%的额定电压进行空载试验,注意此试验中变压器的

预防性试验报告

预防性试验报告试验记录清单

工程名称: 1#变电所 序号记录名称数量备注 1.变压器试验报告1份 2.电流互感器试验报告1份 3.电压互感器试验报告1份 4.高压负荷开关试验报告1份 5.氧化锌避雷器试验报1份 6.电力电缆试验报告1份 7.接地电阻试验报告1份 8.高压一次系统耐压试验报告1份 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 变压器试验报告

工程名称: 1#变电所 试验环境气候晴温度32℃试验日期2013/7/7 仪器/2500kv摇表、直流电阻测试仪、50kv试验变等 设备规范型号SP-M-800/10 厂家无锡苏源变压器有限公司出厂日期2003/10 电压10000/400容量800KVA 编号S03338-2 电流46.2/1155A 接线组别Y.yn0阻抗 4.31% 绝缘电阻(MΩ)R15s R60s 吸收比介质损失角正切 值tanδ%电压矢量关系校定 铁芯—地/ / / 高压—低及地/ >20000 // / 低压—高及地/ >2500 / / 变比试验 (%) 档位 高压侧 (kv) 低压侧 (kv) 变比误差(%)<2± 电压比值AB/ab BC/bc CA/ca Ⅰ (1) / 0.4 / / / / Ⅱ (2) / / / / / Ⅲ (3)/ / / / / Ⅳ (4)/ / / / / Ⅴ (5)/ / / / / Ⅵ (6)/ / / / / Ⅶ (7)/ / / / / 直 流电阻试验(Ω)高 压 侧 档位AB BC CA 高压最大误差% 1.23 Ⅰ (1) / / / 低压误差%0.85 Ⅱ (2) / / / 低 压 侧 a~b / Ⅲ (3)0.9895 0.9932 0、9883 a~0 0.0008467 Ⅳ (4)/ / / b~c Ⅴ (5)/ / / b~0 0.0008349 Ⅵ (6)/ / / c~a Ⅶ (7)/ / / C~0 0.0008609 运行特性 空载损耗负载损(75℃) PO(kW) /IO%/ Pk(kW) / Uk% / 介质损耗高压对低压及地C(pF) / tanδ(%) / 低压对高压及地C(pF) / tanδ(%) / 工频耐压试验高压—低压及地24低压—高压及地 2 试验结论注″Ⅲ″使用档 负责人试验人员 主管填写日期审核 ---工程部--- 电流互感器试验报告

电力设备预防性试验及维护

合同编号: 电力设备预防性试验及维护 合 同 书 甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司

甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司 为了更好地保障甲方电力设备设施和用电的安全,甲、乙双方在平等自愿的基础上,经充分协商,就乙方为甲方指定的高压配电设备及线路进行预防性试验及维护事宜,签订本合同。 一、服务范围 110KV变电站一座、110KV线路公里 二、服务项目 按客户约定的时间对上述约定内容进行定期检测、维护并出具检测报告。 三、服务内容 试验服务: 1、结合现场实际情况及服务项目附表,与甲方配合完成配电设备的停、送电工作、线路维护工作。 2、乙方派出持有高压电工进网作业许可证的作业人员(试 用期或临时进入施工现场的人员须经“安规”考试合格),使用 经校准合格的试验仪器,并配备相关的工具、车辆等物资。 3、按中国国家电网公司JJL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》标准对附件所列电力设备进行测试,并在试验完毕后出具《试验报告》。 4、对测试发现的不合格的设备出具处理意见。 5、试验及维护设备有缺陷需进行维修、改造或更换的,更换材料及维修、改造等费用另计(费用由甲方承担)。 维护服务: 1、对甲方指定的上述高压配电设备进行一次检测、维护。 2、乙方免费提供电力技术咨询。 3、设置紧急事故报障电话,乙方在接报后及时组织工程人员处理,但涉及设备材料更换、大修(吊芯)等费用由甲方承担。

四、服务标准 按照中国国家电网公司DL/T 596-1996《电力设备预防性试 验规程》规定的有关项目和标准进行相关的试验。 五、甲方的权利和义务 1、甲方有权检查乙方的服务履行情况。 2、在乙方提供服务时,如因乙方操作失误对甲方的设备造 成了损坏,甲方有权要求乙方赔偿。如因甲方的电力设备设施 残旧、老化引起的脱落变形等质量问题乙方不承担责任。 3、甲方应提供与服务项目有关的相关技术资料(如图纸、设 备参数、历史数据等)。 4、甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。 5、甲方应配合乙方做好场地准备工作及停、送电工作,若 现场不符合停、送电条件的,由甲方确认并实施操作。 6、甲方进入试验区域需接受乙方工作负责人监督和管理。 六、乙方的权利和义务 1、乙方应按服务内容和服务标准进行服务,发生服务的变更 须向甲方提出说明。 2、乙方有权要求甲方按时支付服务费用。 3、乙方有权要求甲方对不符合供电要求的缺陷进行整改。乙 方有权拒绝和制止违反《电力安全作业规程》的任何行为或指令。 4、乙方有权监督并管理进入试验区域的任何人员。 七、服务日期 本合同服务时间为:自2016年8月1日至2017年7月31日止。 A、合同价款 合同总价:Y460000. 00元(人民币大写:肆拾陆万元整)。 九、价款支付 1、乙方提交《试验报告》和专用发票后5个工作日内,甲方 向乙方一次性付清所有款项。

预防性试验报告

预防性试验报告

试验记录清单 工程名称: 1#变电所 序号记录名称数量备注 1.变压器试验报告1份 2.电流互感器试验报告1份 3.电压互感器试验报告1份 4.高压负荷开关试验报告1份 5.氧化锌避雷器试验报1份 6.电力电缆试验报告1份 7.接地电阻试验报告1份 8.高压一次系统耐压试验报告1份 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

变压器试验报告工程名称: 1#变电所 试验环境气候晴温度32℃试验日期2013/7/7 仪器/2500kv摇表、直流电阻测试仪、50kv试验变等 设备规范型号SP-M-800/10 厂家无锡苏源变压器有限公司出厂日期2003/10 电压10000/400容量800KVA 编号S03338-2 电流46.2/1155A 接线组别Y.yn0阻抗 4.31% 绝缘电阻(MΩ)R15s R60s 吸收比介质损失角正切 值tanδ%电压矢量关系校定 铁芯—地/ / / 高压—低及地/ >20000 // / 低压—高及地/ >2500 / / 变比试验 (%) 档位 高压侧 (kv) 低压侧 (kv) 变比误差(%)<2± 电压比值AB/ab BC/bc CA/ca Ⅰ (1) / 0.4 / / / / Ⅱ (2) / / / / / Ⅲ (3)/ / / / / Ⅳ (4)/ / / / / Ⅴ (5)/ / / / / Ⅵ (6)/ / / / / Ⅶ (7)/ / / / / 直 流电阻试验(Ω)高 压 侧 档位AB BC CA 高压最大误差% 1.23 Ⅰ (1) / / / 低压误差%0.85 Ⅱ (2) / / / 低 压 侧 a~b / Ⅲ (3)0.9895 0.9932 0、9883 a~0 0.0008467 Ⅳ (4)/ / / b~c Ⅴ (5)/ / / b~0 0.0008349 Ⅵ (6)/ / / c~a Ⅶ (7)/ / / C~0 0.0008609 运行特性 空载损耗负载损(75℃) PO(kW) /IO%/ Pk(kW) / Uk% / 介质损耗高压对低压及地C(pF) / tanδ(%) / 低压对高压及地C(pF) / tanδ(%) / 工频耐压试验高压—低压及地24低压—高压及地 2 试验结论注″Ⅲ″使用档 负责人试验人员

断路器预防性试验作业指导书

2 页 断路器预防性试验作业指导书 1. 断路器预防性试验项目 1.1导电回路电阻的测量。 1.2绝缘电阻 1 试验准备 1.1人员组织 表1 1.2仪器、仪表及材料配置 表2 2 操作程序 2.1试验流程图 2.2试验接线图 ~220V 回路电阻仪

图1 回路电阻测试仪测量回路电阻接线图 3 试验步骤 3.1试验准备 该项试验应在被试品安装就位后进行。试验准备按表1、表2进行。 3.2选择仪器 选择回路电阻测试仪进行试验。 3.3仪器检查 试验前必须对测试仪器进行检查,确保测试仪器状态良好。首先检查外观,应完好无损,然后通电检查。用标准电阻进行自检,检查无误后方可投入使用。 3.4接线 测量导电回路电阻,应按图1接线 3.5测试 (1)测量前应先分合几次断路器,以破坏触头上的金属氧化膜,减少因此产生的测量误差;(2)接通测试仪电源,启动“开始”按钮,待出现“ok”字样,读取数据,关机; (3)测试结束后打印测试结果。 3.6记录 测试时应作详细记录。记录内容包括:仪器型号、编号、被试设备铭牌、测试数据。 记录使用墨水笔,字迹清晰。记录本采用专门的原始记录本。记录测试数据时应复述,操作人确认后方可记录。 3.7测试完毕 测试完毕后,工作负责人应对原始记录进行审核,内容包括:记录内容是否漏项、测试数据有效数字、单位是否正确、记录人、试验人签字是否完整,检查无误后,审核人方可签字。 3.8填写报告 测试完毕后,应及时填写试验报告。试验报告应用计算机打印,妥善保存磁盘。试验报告应由技术负责人签发。并保存试验报告发放记录。 4 试验标准 1)大修后应符合制造厂规定。 2)运行中自行规定,建议不大于1.2倍出厂值。 5 注意事项 5.1接线时应用弹性较大的线夹,牢固夹在触头最近端,且用力反复拧错线夹,以破坏线夹与断路器接线端接触面的氧化膜,减小接触电阻。 5.2采用本测试仪在进行测试过程中,未出现“ok”,不可断开测试线,以防损坏仪器。 第2 页共2 页

盈科电气预防性试验报告

目录 变压器试验报告 (4) 1、绝缘电阻 (4) 2、直流电阻 (4) 变压器铭牌 (4) 3、变比组别 (5) 4、交流耐压 (5) 5、电缆交流耐压 (5) 10KV开关柜试验报告 (6) 断路器试验 (6) 1、绝缘电阻测试 (6) 2、回路电阻测试 (6) 3、开关交流耐压 (6) 4、开关特性 (7) 过电压保护器试验 (8) 铭牌 (8) 1、绝缘电阻 (8) 2、交流放电试验 (8) 测试相(KV) (8) A-N (8) B-N (8) C-N (8) 18.1KV (8) 18.2KV (8) 18.1KV (8) 10KV电压互感器(3PT)试验报告 (9) 互感器铭牌 (9) 1、电压互感器绝缘电阻 (9) 2、电压互感器直流电阻 (9) 10KV电压互感器(2PT)试验报告 (10) 互感器铭牌 (10) 1、电压互感器绝缘电阻 (10) 2、电压互感器直流电阻 (10) 10KV电流互感器试验报告 (11) 中性点电流互感器铭牌 (11) 一、中性点CT试验项目 (11) 二、出线A相CT试验项目(无铭牌) (12) 三、中性点CT二次直阻 (13) 四、出线CT二次直阻 (13) 水泵试验报告 (14) 电动机铭牌 (14) 1、绝缘电阻 (14)

2、直流电阻 (14) 4、电缆交流耐压 (15) 5、试验结论:给水泵试验合格 (15) 风机试验报告 (16) 电动机铭牌 (16) 1、绝缘电阻 (16) 2、直流电阻 (16) 4、电缆交流耐压 (17) 发电机试验报告 (18) 发电机铭牌 (18) 一、定子绕组直流电阻测试 (18) 三、定子绕组直流耐压及泄漏试验 (18) 电缆交流耐压 (20) 四、发电机转子绕组绝缘电阻及直流电阻 (20) 五、转子交流阻抗试验 (21) 中性点避雷器试验 (22) 1、绝缘电阻 (22) 2、0.75U1mA泄漏电流测试 (22) 接地电阻试验报告 (23) 1、第一处接地点检查 (23) 2、第二处接地点检查 (23) 低压柜铭牌 (24) 10.实验结论: (26) 电力有源滤波柜试验报告 (26) 滤波柜铭牌 (27) 1.外观检查 (27) 2.绝缘试验 (27) 3.负载试验 (27) 4.轻载试验 (27) 5.其他项目 (28) 6.试验结论: (28) 电容器试验报告 (28) 电容器铭牌 (28) 型号规格 (28) 额定电压 (28) 额定电流 (28) 额定频率 (28) 出厂编号 (28) 出厂日期 (28) 安装日期 (28) 1.外观检查 (28) 2.耐压试验 (28) 3.绝缘电阻 (29) 4. 损耗角正切值(tgδ) (29)

开关预防性试验报告

试验报告 团结110KV变电站 电气设备预防性试验报告 10.9~10.10 [2013年] 35KV和10KV开关预防性实验。 [金垣电力] 电话[电话] [地址]

目录第01 页目录内容 412(团龙)35KV开关试验 (1) 426(新团城)35KV开关试验 (2) 322(娥碧)10KV开关试验 (3)

412(团龙)35KV开关试验 1. 简要描述 安装位置实用变比试验日期天气气温/℃相对湿度/%rh 412(团龙)间隔600/5 2003.10.09 晴25 2. 铭牌参数 项目内容项目内容 型号DW12-35(多油式断路器)额定电压/KV 35 出厂日期1999年4月额定电流/A 1600 出厂编号041 额定雷电冲击耐受电压/KV 变比500/5 600/5 800/5 1000/5 额定短时耐受电流/KA 生产厂家湖南开关厂额定短路开断电流/KA 20 3. 试验设备 序号名称型号数量 1 万用表 1 2 2500V 兆欧表 1 3 回路电阻测试仪 1 4 伏安特性变比极性综合测试仪 1 4. 主回路电阻测定 相别 测试项目 回路接触电阻/Ω绝缘电阻-对地/MΩ绝缘电阻-断口/MΩ A相0.000210 ∞B相0.000223 ∞C相0.000178 ∞ 5. 一次升流检验过流及速断保护动作情况 类别 定值试验项目 运行定值试验定值过流动作值速断动作值 过流速断过流速断A相B相C相A相B相C相 电流/A 4.8 22 1 1 1.12 1.11 1.11 1 1 1 时间/S 0.5 0 0.5 0 - - - - - - 6. 试验结论 参照《DL/T 596-2005电力设备预防性试验规程》及厂家技术参数,结合试验数据得出结论: 合格试验人: 审核人:

相关文档
相关文档 最新文档