文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DSE5110,DeepSea5110,英国深海控制器中文说明书,深海协议,技术资料

DSE5110,DeepSea5110,英国深海控制器中文说明书,深海协议,技术资料

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书汇总

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

科迈ComAp MRS 发电机组控制器说明书

科迈ComAp?MRS?16发电机组控制器说明书 1、概述: 科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等; ●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组( 控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。 2、控制器外形结构与连线

背面接线简图 注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置; ▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。 ●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。 具体电气连接说明: 通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。

深海控制器说明书

深海控制器说明书 篇一:深海5110控制器 5110使用说明书 一、按钮符号说明 二、状态/测量单位符号说明 三、故障符号说明 四、操作说明 1、手动模式: 按动 ? 按动 ? 按动 ? 机组进 入手动启动状态;机组正在手动运行状态 ? 按动按动 ? 机组进入停车状态。 ? 监测到模块端号10 2、自动模式: ? 按动 的输入有效或常用电源故障 ? 机组进入自动启动状态;机组正在自动运行状态 ? 监测到模块端号10的输入无

效或常用电源故障恢复 ? 机组进入冷机状态 ? 机组进入自动停车状态。 3、手动启动转自动模式: 按动 ? 按动 ? 按动 ? 机组进入 手动启动状态 ? 机组进入手动运行状态 ? 按动按动 ? 机组进入自动运行状态。 4、故障清除及系统复位: ? 清除故障报警状态,系统复位之 后进入停车状态。 五、典型应用接线图 篇二:深海7320控制器接线图 深海7320控制器接线图: 篇三:英国深海DSE5110控制器 自动化控制器介绍(英国深海DSE5110 1、概述 控制器)

英国深海DSE5110是一个发动机自动控制模块,该模块可被OEM商用于大多数复杂的工业控制。它能自动启动和停止发动机,指示发动机的工作状态和故障情况。当发动机出现停机故障时,能自动停机并通过面板上的液晶显示屏和闪烁的LED指示灯来指示发动机的故障情况。客户可在控制面板上进行xx来改变操作定时时间和故障报警类型,而不需要其它的特别设备。 用户可通过面板上的“停机”、“自动”、和“手动”按钮来操作模块。液晶显示屏旁边的向下翻页按钮用于滚动液晶显示屏来察看更多的仪表测量数据。 测量数据 显示信息及测量数据报警显示图标 该模块采用微处理器控制技术,并提供多个定时器和预设定程序清单,可使用户实现较复杂的控制功能。 控制器LCD液晶显示功能: 发电机组三相相电压L1-N, L2-N, L3-N 发电机组三相线电压L1-L2, L2-L3, L3-L1 发电机组三相电流 L1, L2, L3 发电机组频率 Hz 发动机转速 RPM 发动机机油压力发动机冷却水温度电池电压 发动机运行小时模块报警保护功能: 超速/欠速充电故障紧急停车低油压高水温启动失败恢复停车失败

科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书

科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书 1、概述: 科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。2.3背面接线简图 注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置; ▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。 ●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。 2.4 具体电气连接说明: 通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。

柴油发电机操作说明

柴油发电机操作说明

柴油发电机使用说明 一、柴油发电机组的构成: 主要分为:柴油发电机组本体、柴油发电机控制柜、柴油发电机出口开关等3大组成部分1、柴油机采用的是重庆康明斯发动机生产的NTA855-GA2型,发动机形式为四冲程、直列6缸,排量为14L 2、发电机采用的是stamford300KW发电机 二、交流柴油发电机组: 1、柴油发电机组参数: 型号:300GF 相数: 3 额定功率:额定频率:50HZ 额定电压:400/230V 额定电流:540A 额定转速:1500r/min 额定功率因数cos&:0.8 三、控制部分 发电机控制柜按钮说明: 手动/自动转换开关:控制柴油发电机起动方式的 高速怠速:指在手动方式下旋转加速指令发出 电源启动:在这里是控制电源不动作时发电机控制器无控制电源 急停按钮:用于紧急情况使用 其它指示灯作用: 市电合闸指示灯:指的是保安变低压侧4800开关在合闸位置 发电机合闸指示灯:指的是发电机控制柜断路器合闸 报警指示:综合报警闪烁蜂鸣报警器(具体报警检查屏幕) HGM6100U C系列发电机组控制器

1. 概述 HGM6100UC系列电站自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技术,用于单台发电机组自动化及监控系统,实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,中文、英文、西班牙文和俄文可选界面操作,操作简单,运行可靠。 HGM6100UC系列电站自动化控制器采用微处理器技术,实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或使用PC机通过编程接口调整,也可使用PC机通过RS485接口调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组自动化系统。 2. 性能和特点 HGM6100UC系列有四种型号: HGM6110U/6110UC:用于单机自动化,通过远端开机信号控制发电机组自动开机与停机; HGM6120U/6120UC:在HGM6110U/6110UC基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于一市一机构成的单机自动化系统。 注1:HGM6110UC/6120UC具有RS485接口,HGM6110U/6120U无RS485接口。 其主要特点如下: ●液晶显示LCD为132x64,带背光,四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显 示,轻触按钮操作; ●屏幕保护采用硬屏亚克力材料,耐磨及耐划伤性能好; ●采用硅胶面板及按键,适应环境高低温能力强; ●具有RS485通讯接口,利用MODBUS协议可以实现“三遥”功能;

英国深海DSE5110控制器

自动化控制器介绍(英国深海DSE5110控制器) 1、概述 英国深海DSE5110是一个发动机自动控制模块,该模块可被OEM商用于大多数复杂的工业控制。它能自动启动和停止发动机,指示发动机的工作状态和故障情况。当发动机出现停机故障时,能自动停机并通过面板上的液晶显示屏和闪烁的LED指示灯来指示发动机的故障情况。客户可在控制面板上进行编辑来改变操作定时时间和故障报警类型,而不需要其它的特别设备。 用户可通过面板上的“停机”、“自动”、和“手动”按钮来操作模块。液晶显示屏旁边的向下翻页按钮用于滚动液晶显示屏来察看更多的仪表测量数据。 测量数据 显示信息及测量数据 报警显示图标 该模块采用微处理器控制技术,并提供多个定时器和预设定程序清单,可使用户实现较复杂的控制功能。 控制器LCD液晶显示功能: 发电机组三相相电压L1-N, L2-N, L3-N 发电机组三相线电压L1-L2, L2-L3, L3-L1 发电机组三相电流 L1, L2, L3 发电机组频率 Hz 发动机转速 RPM 发动机机油压力 发动机冷却水温度 电池电压 发动机运行小时 模块报警保护功能: 超速/欠速 充电故障 紧急停车 低油压 高水温 启动失败 恢复停车失败

转速序号丢失 另外,指示、告警或停机等可设定的报警输入均能通过液晶显示屏和LED 指示灯来标识。 2、功能特征 ※基于微处理器的设计 ※自动启动及停止发动机 ※自动故障状态紧急停机 ※用户化图形按钮显示模式 ※ LCD显示发动机、发电机数据 ※显示发动机报警及状态信息 ※前面板设定输入、输出、报警及时间 ※LED & LCD 报警指示 3、控制器规格 直流电源: 8 --35 V 连续. 启动电压下跌: 在启动前提供的电压不小于10V,电压恢复电压达到5V的状况下,可以确保控制系统在0V电压经过50mS后维持正常。完全没有必要加装内置电池。 启动继电器输出:16 Amp DC系统直流电压 燃油继电器输出:16 Amp DC系统直流电压. 辅助继电器输出:5 Amp DC 系统直流电压. 工作温度范围:-30 to +70°C 充电失败/励磁范围:0 V to 35 V 最大操作电流:425mA (12 V). 215 mA (24 V). 最大备用电流:250 mA(12 V). 125 mA (24 V). 发电机输入范围:75 V(ph-N) --277 V 三相四线AC (+20%) 发电机输入频率:50 - 60 Hz在额定发动机转速(最小:15V AC Ph-N)磁性转速探头输入电压范围:+/- 0.5 V -- 70 V 峰值 尺寸:240 mm X 172 mm X57 mm 注:面板参数的设定,请咨询康菱公司技术人员。

柴油发电机组智能控制系统

柴油发电机组智能控制系统 柴油发电机组的控制系统是柴油发电机组组成的一个重要部分,也是柴油发电机组的心脏,柴油发电机组作为重要的主电源或备用电源得到了广泛的应用,智能控制系统在柴油发电机组中的应用推广,有助于提高柴油机组输出电能质量和柴油机组的自动化水平。本文主要研究的是柴油发电机组的控制部分,数字式励磁控制器较传统的模拟电路励磁控制器具有精度高,反应快,控制算法适应性强,对于不同特性的电机只要通过调整程序参数就能适应,甚至可以实现更高端的自适应智能控制算法等优点。 数字式励磁控制器总体设计方案 数字式励磁控制器的总体设计方案,主电路:采用MOSFET单管PWM斩波控制励磁线圈,可以满足不同结构同步无刷发电机励磁控制的需要。微处理器(MCU):微处理器是数字励磁控制器的CPU,是整个系统的核心,需要完成的控制功能有: (1)一些低速的程序。包括频率测量、保护、自检、通信、报警等; (2)高阶实时控制算法。包括采样、数字滤波、控制算法运算、智能算法、参数计算等复杂信号处理算法,得出的数据供CPU实现高性能的励磁控制。 (3)负责各个电量参数的检测并作AD转换,作为控制算法的输入参数。 (4)产生斩波器的PWM控制信号。ADC模数转换器:采用多点交流采样技术,采样周期由MCU控制,ADC进行采样转换以后,数据送入MCU进行进一步处理。 工作电源 由于微处理器的工作电源要求,我们需要一个5V的稳定直流电源,信号调理电路的运算电路的供电需要一组±12V的直流电源,另外,开关量输出需要驱动继电器,所以需要一个+24V的直流电源,为此我们需要设计一个电源转化模块得到系统正常工作所需的三组DC电源。 1、励磁输出主电路的设计 励磁控制器的功率输出为一可以控制电流和电压的直流输出,总体设计时确定了此励磁整流输出的额定电压为80VDC,额定励磁电流为10A,强励时达到25A。励磁功率来源于交流电源,可以是发电机本身提供的,也可以是外

柴油发电机控制器

柴油发电机控制器 一、介绍 发电机组控制器大体上分为简单保护型(即仅提供开机、停机和水温高、油压低、超速保护,不提供电量显示,控制面板上尚需安装水温表、油压表、小时计、蓄电池电压表、交流电压表、交流电流表等仪表),标准型(提供电量显示、提供保护功能,不带通信接口),高档型(除提供标准型的功能外,还可提供通信接口,可进行遥控、遥测、遥信功能,有些还具备网络接口,可通过因特网进行监控,还有些具备发短信功能,比较适合偏远地区的无人值守机房)。发电机组自动化控制经历了继电器控制、PLC(可编程逻辑控制器)控制和智能控制器控制三个阶段,从20世纪末期(1995年以后)逐步开始由微电脑和电子元件构成的智能控制器控制,将很复杂的外围电路集成到一个模块中,大大简化了控制线路,可靠性也随之得到提升,现在的控制器从设计上趋近于更智能、更人性化的地步,也有一些发电机厂家生产小汽油机的一体机,实用且方便。 控制器为柴油发电机核心控制系统、硬件配置及其实现的功能。运行表明,该系统可靠性高、技术经济指标好、维修方便,其远程监视、诊断、在线操作和自调试功能使系统在无人值守时可靠运行,提高了控制系统的安全性、可靠性和企业的测、控、管一体化水平。 二,技术原理 一台发电机上可以划分为两大部分---控制部件和执行部件。发电机控制器就是控制部件,而运算器、存储器、外围设备相对控制器来说就是执行部件。控制部件与执行部件的一种联系就是通过控制线。控制部件通过控制线向执行部件发出各种控制命令,通常这种控制命令叫做微命令,而执行部件接受微命令后所执行的操作就叫做微操作。控制部件与执行部件之间的另一种联系就是反馈信息。执行部件通过反馈线向控制部件反映操作情况,以便使得控制部件根据执行部件的状态来下达新的微命令,这也叫做“状态测试”。微操作在执行部件中是组基本的操作。由于数据通路的结构关系,微操作可分为相容性和相斥性两种。 在机器的一个CPU周期中,一组实现一定操作功能的微命令的组合,构成一条微指令。一般的微指令格式由操作控制和顺序控制两部分构成。操作控制部分用来发出管理和指挥全机工作的控制信号。其顺序控制部分用来决定产生下一个微指令的地址。事实上一条机器指令的功能是由许多条微指令组成的序列来实现的。这个微指令序列通常叫做微程序。既然微程序是有微指令组成的,那么当执行当前的一条微指令的时候。必须指出后继微指令的地址,以便当前一条微指令执行完毕以后,取下一条微指令执行。 三,产品特征 1、多种WIFI连接技术 内置智能 WIFI 连接技术,通过智能手机或无线路由器,不限网络不限地域,可靠的连接到云服务器,在没有 WIFI 和移动网络时,自动保存所有运行数据在模块内,一旦连接到外部网络时自动更新数据到云服务器;具有先进的自我健康检查功能,本控制器通过更全面

发电机控制器常见故障与故障原因和处理方法

发电机控制器常见故障与故障原因和处理方法 1、发电机控制器故障与处理方法 为了让发电机使用或维修人员更好的使用和了解发电机控制系统的故障,我们将发电机控制器常见故障和维修经验以及处理方法罗列出来,供发电机维修或使用人员参考。 故障现象检查检查结果故障原因和处理方法 油压和温度测量不准 是否有连接传感器专 用负极线路有连接 重新连接电池负极到发动机机 体,特别是锈迹

传感器连接线路螺丝 是否松动无 —测量油压传感器端口电压,要 求小于0.3V 低油压报警LCD显示是低油压开 关报警还是低油压报 警 油压开关 —端口配置错误 —油压开关线路 启动无反应低油压参照油压测量不准处理 启动马达有转动,但无法启动成功LCD是否显示启动状 态 不正常仔细阅读操作说明 测量控制器的燃油输 出是否有电 无控制器失效 有输出检查控制器的马达输出测量控制器的启动马 达输出是否有电 无控制器失效 有 —启动继电器失效 —启动马达损坏或卡死 启动马达有转动,但无法启动成功检查执行器是否动作 或调速器到执行器的 输出是否有6VDC以 上 有请参考调速系统故障检修方法 无检查调速器是否有电源 调速器是否有电源无外部扩展继电器接触不好

有请参考调速系统故障检修方法 启动成功后马达不分离检查启动成功条件配 置,特别是启动成功的 油压 强烈建议使用转速条件作为分离 条件会更准确 启动失败警告 检查启动过程中的其 他警告提示信息 速度信号丢失报警 检查是否有接入转速 传感器或相关线路 正常 检查转速信号电压是 否达到或超过2VAC 信号电压低 —清洁传感器检测端的铁屑 —减少传感器和飞轮的间隙 —传感器失效 无怠速功能 检查调速器连接到控 制器的怠速线路正常 —检查控制器的相应端口配置是 否正确 —检查控制器的怠速延时时间是 否为0 运行中无帮停机 仔细检查是否有报警 提示信息 无控制器失效 市电失败不会自启动检查市电检测线路正常检查相关市电失效配置出现停机失败警告 停机后检查机油压力 是否不为0 为0控制器失效 启动期间出现欠速或欠压增加暖机时间

发电机控制器MICS Telys操作说明书

中文使用说明书

目录1.前言 1.1安全事项 1.2电源连接 1.3电气连接(控制) 1.4电池预检查和试运行 1.5MICS Telys 第一次加电 1.6欢迎界面 1.7“纵览”界面 2.工作模式 2.1停机模式 2.2编程模式 2.3自动模式式 2.4测试模式 3.休眠模式及自动断电 3.1休眠模式 3.2自动断电 4.察看电气指标 4.1电压 4.2电流 4.3频率和累计时间 5.察看发动机参数

6.显示LEDs及试灯 7.屏幕对比度 8.显示警报和故障信息 8.1屏幕信息 8.2清除屏幕信息 9.状态信息的显示 10.进入一级菜单 11“告警/故障”菜单 11.1故障特性 11.2告警特性 11.3其他的特别情况 12.“状态”菜单 13.“输入”菜单 14.“输出”菜单 15.“对比度”菜单 16.“保护”菜单 16.1活动保护 16.2通过CIC的保护 16.3特别情况 17.发电机组的操作 17.1水加热器 17.2发动机预热

17.3油阀控制 17.4启动马达控制 17.5启动马达的脱离 17.6转速和电压稳定 17.7发电机组的输出 17.8发动机冷机和关机 18.ATS的操作 18.1停机模式 18.2自动模式 18.3手动模式

5 1.机油压力故障/停机(红灯亮) 2.水温故障/停机(红灯亮) 3.启动失败故障/停机(红灯亮) 4.超速故障/停机(红灯亮) 5.发电机组带载或准备带载(绿灯亮) 6.充电发电机告警停机(红灯亮) 7.综合告警(黄灯闪烁) 8.综合故障/停机(红灯闪烁) 主菜单按钮 确认按钮 退出按钮 浏览选择按钮及灰度调节 数字键盘 打开发电机组断路器 关闭发电机组断路器 2 3 4 6 7 8

柴油发电机操作说明

 其主要特点如下: ●液晶显示LCD为132x64,带背光,四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显 示,轻触按钮操作; ●屏幕保护采用硬屏亚克力材料,耐磨及耐划伤性能好; ●采用硅胶面板及按键,适应环境高低温能力强; ●具有RS485通讯接口,利用MODBUS协议可以实现“三遥”功能; ●适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120V/240V)电源50Hz/60Hz系统;

DSE520K,英国深海控制器英文说明书

D E E P S E A E L E C T R O N I C S P L C 520 A u t o m at i c S t a r t D E S C R I P T I O N Issue 4 VH 23/10/01 The Model 520 is an Automatic Engine Control Module designed to automatically start and stop the engine. It will indicate the operational status and fault conditions, automatically shut down the engine and indicate the engine failure by a flashing LED on the front panel. Other simultaneous faults are indicated by steady LED. Selected operational sequences, timers and alarms can be altered by the customer by using either the 807 hand held calibration unit or a PC and the 808 interface. This also provides the operator with ‘real-time’ diagnostic facilities to monitor the operation of the system either locally or remotely. Remote PC-controlled engine starting and stopping is also featured. Operation of the module is via a three position rotary switch (key-switch option available) mounted on the front panel with STOP, AUTO and MANUAL positions. Microprocessor control allows for enhanced operation. The module features a comprehensive list of timers and pre-configured sequences. This allows complex specifications to be achieved Configurable expansion facilities are provided. Relay outputs are provided for: Fuel Solenoid Output Start Output 3 configurable outputs. Normally the relays are configured as pre-heat, load transfer and alarm outputs. However the relay function is configurable to activate on a range of 32 different functions, conditions or alarms. The relays supply positive plant supply out. Configurable inputs are available for: Low Oil Pressure High Engine Temperature Remote Start. This allows the module to function with normally open or normally closed switches. Four fully configurable auxiliary inputs are provided to give protection expansion. These can be selected to be indication, warning or shutdown inputs either immediate or held off during start up. Uncommitted LED’s allow additional annunciation. Multiple alarm channels are provided to monitor the following Under/Overspeed Charge Fail Emergency Stop Low oil pressure High engine temperature Fail to Start Fail to stop Loss of speed sensing Programmable inputs as selected First up alarm is indicated by a flashing LED. Subsequent simultaneous alarms are displayed by a steady LED. DC Supply: 8 to 35 V Continuous. Cranking Dropouts: Able to survive 0 V for 50 mS, providing supply was at least 10 V before dropout and supply recovers to 5V.This is achieved without the need for internal batteries. Max. Operating Current: 290 mA at 12 V. 210 mA at 24 V. Max. Standby Current: 50 mA at 12 V. 30 mA at 24 V. Alternator Input Range: 15 - 300 V ac RMS Alternator Input Frequency: 50 - 60 Hz at rated engine speed. Magnetic Input Range: 0.5 V to +/- 70 V (Clamped by transient suppressors) Magnetic Input Frequency:10Hz to 10,000 Hz Start Relay Output: 16 Amp DC at supply voltage. Fuel Relay Output: 16 Amp DC at supply voltage. Auxiliary Relay Outputs: 5 Amp DC at supply voltage. Dimensions: 72 X 144 X 118.5mm (Excluding switch) Charge Fail / Excitation Range: 0 V to 35 V Operating Temperature Range: -30 to +70°C w w e l l f u t.c o m

发电机组控制屏说明书

320A控制屏说明书

目录 1.概述 (2) 2.控制器外形结构与连线 (2) 3.操作面板 (5) 4.安装指南 (6) 5.控制与操作说明 (7) 6.测量显示数据 (9) 7.警告、预报警和停机故障 (10) 8.参数设置 (11) 9.LCD显示和菜单系统 (13) 10.通讯功能 (15) 11.控制器启用前的准备工作 (19) 12.故障排除指引及措施 (22)

1.概述: TELES发电机智能控制器,采用高性能的计算机芯片,可修改发电机的控制程序和保护参数, 它集测量、控制、保护、三遥等众多功能为一体,完全满足发电机使用者或专业组装厂对不同类型的发电机组自动控制需求。 控制器测量显示发电机输出的所有电参数,及发动机的转速、油压、水温、直流电源电压和运行时间等。其中,电压和电流采用真有效值测量,确保数据更准确。 中英文菜单选择,大屏幕LCD显示。 控制器面板上的按键用于选择控制模式、启动运行程序、数据显示和运行保护参数的修改,LED指示灯用于指示控制器的运行模式和发电机组的运行状态,LCD 显示各测量参数和状态。 控制器由铝合金面板和喷粉的钢外壳紧密组合而成。控制器的所有连线都通过针式带锁的端子连接,令设备的连线、移动、维修、更换非常容易和方便。 2.控制器外形结构与连线: 2.1 细尺寸如下: 注意:此控制器的机壳必须接大地,良好的低阻抗接地可以减小电力系统振荡和暂态过程对仪表的冲击。

控制器的运行环境温度 -20~70℃控制器的储存环境温度 -30~80℃

2.3 注意:电池负极和控制器外壳必需良好接地!

Z700深海节点采集系统收放设备介绍

Z700深海节点采集系统收放设备介绍 2O11年1O月物探装备第21卷第5期 Z700深海节点采集系统收放设备介绍 徐建军马敬滨郭智慧 (东方地球物理公司:1.国际部深海业务经理部,天津大港300280;2.大港物探处) 摘要 徐建军,马敬滨,郭智慧.Z700深海节点采集系统收放设备介绍.物探装备,2011,21(5):343~347 ZTOO深海节点采集系统后甲板设备是用来完成节点的收放,存储等工作的,主要包括收放机,节点传输设备, 液压系统,两套控制系统以及其它辅助设备等.各设备大都采用液压驱动,通过控制系统集中控制.液压比例阀 的电磁先导阀接收控制指令,并把控制指令变为液压比例阀的具体动作,衔接控制系统和液压系统.本文具体介 绍了Z7OO深海节点采集系统收放设备的总体布局及其详细的工作原理. 关键词Z70O深海节点采集系统收放机控制器 ABSTRACT XuJianjun,MaJingbinandGuoZhihui.IntroductionofZ700Nodeacquisitionsystem.EGP, 2011,21(5):343~347 Back—deckequipmentwhichconsistsofdropstation,nodetransportsystem,hydraulicsystem,cont rolsystem andotherauxiliarysystem,isusuallyusedtOrecoveryandsinkingtheZ7OONodesystem.M ostofitsmechanicale—quipmentaredrivenbyhydraulicsystemandcontrolledbythecentralsystem.Asthebridgebe tweenthecontrolsys— tamandhydraulicsystem,pilotoftheproportionvalveacceptedthecontrolcommandandthe

柴油发电机操作说明书

实用标准 柴油发电机使用说明 一、柴油发电机组的构成: 主要分为:柴油发电机组本体、柴油发电机控制柜、柴油发电机出口开关等3大组成部分1、柴油机采用的是康明斯发动机生产的NTA855-GA2型,发动机形式为四冲程、直列6缸,排量为14L 2、发电机采用的是stamford300KW发电机 二、交流柴油发电机组: 1、柴油发电机组参数: 型号:300GF 相数: 3 额定功率:额定频率:50HZ 额定电压:400/230V 额定电流:540A 额定转速:1500r/min 额定功率因数cos&:0.8 三、控制部分 发电机控制柜按钮说明: 手动/自动转换开关:控制柴油发电机起动方式的 高速怠速:指在手动方式下旋转加速指令发出 电源启动:在这里是控制电源不动作时发电机控制器无控制电源 急停按钮:用于紧急情况使用 其它指示灯作用: 市电合闸指示灯:指的是保安变低压侧4800开关在合闸位置 发电机合闸指示灯:指的是发电机控制柜断路器合闸 报警指示:综合报警闪烁蜂鸣报警器(具体报警检查屏幕) HGM6100U C系列发电机组控制器

1.概述 HGM6100UC系列电站自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技术,用于单台发电机组自动化及监控系统,实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。 2.性能和特点 HGM6100UC系列有四种型号: HGM6110U/6110UC:用于单机自动化,通过远端开机信号控制发电机组自动开机与停机; HGM6120U/6120UC:在HGM6110U/6110UC基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF),特别适用于一市一机构成的单机自动化系统。 注1:HGM6110UC/6120UC具有RS485接口,HGM6110U/6120U无RS485接口。 其主要特点如下: ●液晶显示LCD为132x64,带背光,四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显示, 轻触按钮操作; ●屏幕保护采用硬屏亚克力材料,耐磨及耐划伤性能好; ●采用硅胶面板及按键,适应环境高低温能力强; ●具有RS485通讯接口,利用MODBUS协议可以实现“三遥”功能; ●适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120V/240V)电源50Hz/60Hz系统;

深海控制器DSE520说明书

MODEL 520 REMOTE START ENGINE MANAGEMENT SYSTEM Author:- Miles Revell Deep Sea Electronics Plc Highfield House Hunmanby North Yorkshire YO14 OPH England Tel: +44 (0) 1723 890099 Fax: +44 (0) 1723 893303 E-Mail: Sales@https://www.wendangku.net/doc/87599426.html,

TABLE OF CONTENTS Section Page INTRODUCTION (4) CLARIFICATION OF NOTATION USED WITHIN THIS PUBLICATION (4) 1. OPERATION (5) 1.1 CONTROL (5) FIG 1 (5) 1.2 AUTOMATIC MODE OF OPERATION (5) 1.3 MANUAL OPERATION (6) MANUAL OPERATION WITH EXTERNAL START AND STOP PUSHBUTTONS (7) 2. PROTECTIONS (8) 2.1 WARNINGS (8) 2.2 SHUTDOWNS (8) 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS (10) 3.1 PANEL CUT-OUT (10) FIG 2 (10) 3.2 COOLING (10) 3.3 UNIT DIMENSIONS (10) FIG 3 (10) 3.4 FRONT PANEL LAYOUT (11) FIG 4 (11) 3.5 REAR PANEL LAYOUT (11) FIG 5 (11) 4. ELECTRICAL CONNECTIONS (12) 4.1 CONNECTION DETAILS (12) PLUG “A” 13 WAY (12) PLUG “B” 10 WAY (12) 4.2 CONNECTOR FUNCTION DETAILS (13) PLUG “A” 13 WAY (13) PLUG “B” 10 WAY (13) CALIBRATION SOCKET (14) 5. SPECIFICATION (14) 6. COMMISSIONING (15) PRE-COMMISSIONING (15) 7. FAULT FINDING (16) 8. TYPICAL WIRING DIAGRAM (17) 9. CALIBRATION (18) 9.1 PC INTERFACE MODULE 808 (18) 10. ICON DESCRIPTIONS (18) 10.1 ICONS (18) 11. APPENDIX (19) 11.1 LED IDENTIFICATION DIAGRAM (19) FIG 6 (19) 11.2 FACTORY DEFAULT CONFIGURATION (19)

相关文档
相关文档 最新文档