一、概述

探火管自动灭火装置,即探火管非电自启动灭火装置是近几年国内外刚发展起来的一类灭火装置,是一套简单、低成本且高度可靠的独立自动探火/灭火系统。该类灭火装置采用柔性可弯曲的探火管作为火灾的探测报警部件,同时这种探火管还可以兼作灭火剂的输送及喷放管道。柔性的探火管可以很方便地布置到每一个潜在的着火源的最近处,一旦发生火灾,探火管受热破裂,立即释放灭火剂灭火。

探火管非电自启动灭火装置的最大特点是:第一,不需要电源以及传统的火灾报警控制部件,从而降低成本及安装难度,也大大提高了灭火装置的可靠性,避免了电控报警部件的误动作。第二,传统固定灭火系统只对整体防护空间进行火灾探测,不论火的大小对整个空间实施灭火,从而造成探测响应时间慢,灭火剂大量浪费的情况。探火管可以铺设到可能着火的设备、仪器内部,可以最快时间探测火灾,以最快速度对只着火的部位实施点对点灭火,从而相应时间更快,灭火用量更省。

从上述探火管非电自启动灭火装置的两大特点来看,它在提高灭火效率,节约成本以及环保方面是目前固定灭火装置,特别是固体气体灭火装置中更加科学的灭火方式。

二、应用范围

探火管自动灭火装置解决了困扰消防行业已久的对电器设备、控制箱、配电板等易发生火患的空间的防火问题。目前,该装置在国内已广泛应用于电厂、通讯、广电、石化、铁路等系统,积累了大量成功经验。

1 适于扑救下列场所火灾

●广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电

源室;

●通讯系统的程控交换机房、控制室和信令转接点室;

●发电厂的控制室、电子设备间、计算机房、继电器室、变配电间;电缆交叉、

密集及中间接头等部位;

●变配电柜、电梯控制柜、带槽盒的电线电缆槽或桥架;

●其他场所相对密闭外壳的特殊或重要的机柜设备。

2 适用扑灭的火灾类型

2.1充装二氧化碳/七氟丙烷的探火管自动灭火装置可用于扑救下列火灾:

●灭火前可切断气源的可燃气体火灾;

●甲、乙、丙类液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾;

●固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾;

●电气火灾。

2.3充装二氧化碳/七氟丙烷的探火管自动灭火装置不得用于扑救下列火灾:

●硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾;

●钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾;

●氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

三、装置特点

探火管自动灭火装置具有如下特点:

●报警、灭火合一,探测反应时间快,点对点灭火,迅速将火患扑灭在萌芽状态,

有效降低火灾带来的经济损失;

●该装置无需电源,不受振动或冲撞而影响操作功能;不因油、灰尘、烟的影响

而导致探火功能的减弱及误报警;

●探火管具有柔性,不受任何位置的影响,可伸进各种狭小和复杂易燃空间或设

备中,该特点弥补了现有消防产品不能扑灭此类火源的缺陷;

●将传统大空间全淹没灭火改为针对潜在着火点的局部全淹没或局部灭火方式,

距离被保护物最近,灭火效率高,费用低廉;

●灭火剂用量较传统方式降低80%以上,使用更加环保,对人员更加安全;

●最适合无人值守而需重点保护的设备和场所;

●该装置由于不用任何电源,其运行不受电磁、湿热、粉尘等干扰,对各类电器

设备的保护更加安全可靠;

●设计简单,安装简便,不占用户的有限空间,无需另外设置气瓶间。

四、装置构成及工作原理

1、装置

探火管自动灭火装置按系统结构不同可分为直接式探火管自动灭火装置和间接式探火管自动灭火装置。直接式一般用于直接保护机柜等设备;间接式一般用于对小型空间的整体保护。

1.1 直接式探火管自动灭火装置

1)组成

主要由装有灭火剂的容器、容器阀及能释放灭火剂且具有火灾探测功能的充压探火管、压力表、单向阀、压力开关、报警铃(可选配件)及探火管专用接头等组成。其中,探火管是一种高科技非金属合成品。集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体,充压后在一定温度范围内爆破,用于喷射灭火介质或传递火灾信号。

2)工作原理

探火管通过容器阀连接到灭火剂容器上,固定在火源最可能发生处的上方,进行火源探测,遇火时探火管在受热温度最高处被软化并爆破,利用探火管中的压力下降,启动容器阀,灭火剂由探火管爆破孔释放灭火。同时报警铃报警,提示用户灭火装置启动,需进

图1 图2

行灭火确认并修复系统、重新灌装灭火剂。

1.2间接式探火管自动灭火装置

1) 组成

主要由装有灭火剂的容器、容器阀、充压探火管、释放管、喷嘴及压力表、单向阀、压力开关、报警铃(可选配件)及探火管专用接头等组成。

图3 间接式探火管工作原理

2)工作原理

探火管通过容器阀连接到灭火剂容器上,固定在火源最可能发生处的上方,进行火源探测,遇火时探火管在受热温度最高处被软化并爆破,利用探火管中的压力下降,启动容器阀,通过释放管至喷嘴把灭火剂释放出来灭火。同时报警铃报警,提示用户灭火装置启动,需进行灭火确认并修复系统、重新灌装灭火剂。

探火管灭火装置(气体类)自愿性认证检测项目和检测依据

探火管灭火装置(气体类)自愿性认证检测项目和检测依据 1 范畴 本规范适用于使用气体、干粉灭火剂作为灭火介质的感温自启动灭火装置(以下简称“装置”)的性能检测及产品认证。 本规范不适用于GA 602和GA13规定的灭火装置。 2引用文件 GB 4066-2004 干粉灭火剂 GB 4396-2005 二氧化碳灭火剂 GB 16669-1996 二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB 16670-2006 柜式气体灭火装置 GB 18428-2001 自动灭火系统用玻璃球 GB 18614-2002 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂 GB 20198-2006 惰性气体灭火剂 GA 400-2002气体灭火装置及零部件性能要求和试验方法 GA 578-2005 超细干粉灭火剂 GA 602-2006 干粉灭火装置 GA 863-2018 消防用易熔合金元件通用要求 3.定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1 感温自启动灭火装置 指不需要电源,通过感温元件自动探测火灾启动实施灭火的固定式灭火装置。 3.2 探火管式引发器(简称“探火管”) 在设计温度范畴内,依靠管道熔化破裂后的压力变化启动灭火装置的引发器。 4 分类 4.1按充装灭火剂的种类可分为: a) 气体类感温自启动灭火装置(以Q表示); b) 干粉类感温自启动灭火装置(以F表示)。 4.2按启动方式可分为: a)探火管启动式感温自启动灭火装置(以T表示); b) 玻璃球启动式感温自启动灭火装置(以B表示); c) 易熔合金启动式感温自启动灭火装置(以J表示)。 5产品标记

WZ 自定义 启动方式代号(见4.2) 灭火剂种类代号(见4.1) 感温自启动灭火装置 6要求 6.1装置 6.1.1 灭火剂充装要求 气体灭火剂充装密度/压力应符合GB 16670-2006中第5.2条的要求。 按GA 602-2006中第7.7条的方法进行试验,干粉灭火剂充装质量应符合GA 602-2006中第6.7条的要求。 6.1.2 装置性能 按GB 16670-2006中第6.4、6.11条的方法进行试验,气体类装置的喷射时刻、抗振性能、温度循环泄漏要求应分别符合GB 16670-2006中第5.2、5.5和5.8.3条的要求。 按GA 602-2006中第7.6、7.8、7.9、7.10和7.11条的方法进行试验,干粉类装置的环境适应性、抗振性能应分别符合GA 602-2006中第6.6、6.8和6.9条的要求。 6.1.3灭火性能 装置的灭火性能要求应符合附录A的要求。 6.1.4灭火剂要求 装置中充装的灭火剂应符合GB 18614、GB 4396、GB 4066、GA 578或其他相关标准的规定。 6.2灭火剂贮存容器 6.2.1气体灭火剂贮存容器 按GA 400-2002中第6.2、6.3.2、6.4.3条的方法进行试验,气体灭火剂贮存容器材料、强度要求、密封要求、超压要求应分别符合GA 400-2002中第5.3.3、5.3.4、5.3.5和5.3.6条的要求。 6.2.2干粉灭火剂贮存容器 按GA 602-2006中第7.3和7.4条的方法进行试验,干粉灭火剂贮存容器应符合GA 602-2006中第6.3、6.4和6.5条的要求。 6.3容器阀 按GA 400-2002中第6.3.3、6.4.2、6.5.1、6.8、6.9和6.10条的方法进行试验,容器阀材料、密封要求、强度要求、超压要求、工作可靠性要求、耐腐蚀性能应分别符合GA 400-2002中第5.4.2、5.4.5、5.4.4、5.4.6、5.4.8和5.4.10条的要求。 容器阀安全泄放装置泄压动作压力应符合GB 16670-2006中第5.2条的要求。 6.4探火管 6.4.1静态动作温度 探火管静态动作温度与生产单位公布的设计温度偏差为:(1±10%)T0,且不应大于180℃。 式中: T0——生产单位公布探火管动作温度值,单位为摄氏度(℃)。 探火管静态动作温度试验试验设备应符合GB 5135.1-2003中7.6条的规定。 取长度约 80 cm探火管3段,两端封堵,在环境温度为20 ℃±5 ℃的条件下,给试样充入氮气,压力为生产单位公布值。试验应在油浴中进行,在升温速率不超过20 ℃/min的条件下,从室温加热到低于探火管静态动作温度20 ℃后,将试样约150 mm长的部分置于油浴中,保持2 min,观看试样动作情形。连续升温至探火管动作,记录动作温度值。

火探灭火系统施工组织方案

火探管式自动探火及灭火系统施工组织方案 一、系统概述 按图纸要求,高低压配电室处设置火探管式自动探火及灭火装置进行保护。火探管式自动探火及灭火装置采用局部淹没式灭火方式,对上述设备室内布置的机柜内部电缆及电气设备进行保护。 火探自动探火/灭火装置的工作原理是当火患发生时,距离火源上部1米范围经充压的火探管最薄弱处在一定温度下爆破,从而引发火探装置启动并释放灭火介质到保护区域,达到自动探火、灭火的目的。 二、系统设计方案 1、系统设计依据招标文件、招标图纸 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《火力发电与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规范》(DBJ04-231-2005) 《二氧化碳灭火剂》(GB 4396-1984) 《钢质无缝气瓶》(GB 5099-1994) 《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》(GB 16669-1996) 《灭火器压力指示器通用技术条件》(GA 92-1995) 2、按照图纸设备选型为(FD-I-C6 12套,FD-I-C45 8套) 3、系统组成与系统功能 火探自动探火及灭火系统是由瓶、瓶头阀及能释放灭火剂的火

探管组成。火探自动探火及灭火系统的主要工作原理是由一根与其连接在一起的经充压的火探管进行探火并将灭火介质通过火探管本身(直接系统)或(间接系统)释放到被保护区域。火探管是高科技领域开发的新品种,是一种高科技非金属合成品。它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体,在一定温度范围内爆破,喷射灭火介质或传递火灾信号。火探装置又分为直接系统和间接系统。直接系统把火探管直接连接到灭火剂容器上,并将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时沿火探管的诸多探测点,(线型)进行探测,一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,灭火剂通过火探管的爆破孔释放出,准确地扑向火源的装置。间接系统把火探管通过容器阀连接到灭火剂容器上,将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时沿火探管的诸多探测点,(线型)进行探测,一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,利用火探管中的压力下将,打开容器阀,通过释放管把灭火介质释放出来。另外在不需电源的情况下,火探装置通过自身储压压力的变化可以输送信号至消防报警控制盘发挥报警的功能。。 4、火探数量设计 1. 火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量应按下式计算:M=Q×V 式中M-------火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量(kg) Q-------每个单位容积所需灭火剂的最小量(kg/m3)V-------防护区的容积(m3)

火探气体灭火原理

概述 火探(FireDeTec)管式气体灭火系统(以下简称火探系统)是消防行业的一个创新发明。它是一种结构简单、低成本且高度可靠的独立自动灭火系统,它无需任何电源,无需专门的烟、温感探测器,无需复杂的设备及管线,仅利用自身储压,依靠一根经充压的火探管及一套火探瓶组就能快速、准确、有效地探测及扑灭火源,集报警和灭火于一体,将火患扑灭在最初阶段。既可大幅度降低工程造价,也可降低每次灭火的费用,并且不会对人员造成任何伤害。采用火探系统,可由原来对较大封闭空间的房间保护改为直接对各种较小封闭空间的贵重设备进行保护。 火探系统的发明和成功使用引起了国际消防界的广泛注意,该项发明已在很多国家包括中国获得了发明专利,并已通过中国公安部法定的"国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心"的检测。在国际上该系统获得了美国FM、法国国家防御及保护中心(CNPP)、英国THE LOSS PREVENTION COUNCIL(LPC)、英国劳氏船级社、德国营利事业监督局(BAM)等等许多机构认可,在世界各地许多行业和领域得到广泛的应用。目前,火探系统正以每年40%的增长速度在各行各业普及。 火探管式气体灭火系统是一种新型的非电自启动灭火系统,解决了困扰消防行业已久的对电器设备、控制箱、配电板等易发生火患的空间的防火问题。在国内已广泛应用于电力、石化、通讯、广电、铁路等系统,积累了大量成功经验。无论安放易燃设备的地方已装或未装消防系统,"火探(FireDeTec)管式气体灭火系统"都能提供更快、更可靠、更经济的保护。因此,信任“火探系统”等于为您的财产提供了更安全的保障。 ◎技术特性 火探系统的工作原理 火探系统由装有灭火剂的压力容器、容器阀、充压的火探管和/或灭火剂释放管等组成。应用中将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时,依靠沿火探管的诸多探测点(线型)进行探测。一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,将灭火介质通过火探管本身(直接系统)或喷嘴(间接系统)释放到被保护区域。其中,火探管是高科技领域开发的新品种,是一种可充压非金属软管。它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体,在一定温度范围内爆破,喷射灭

探火管灭火装置使用说明书

一、产品简介探火管式感温自启灭火装置使用说明书六、使用维护说明 探火管式感温自启灭火装置(简称灭火装置)一般安装好后需进行维护 探火管式感温自启灭火装置具有“快速响应、高效灭火、生态环保、可定向对火源实施灭火作业等”特点。适合固定安装在电器配电柜、保险柜,试验柜/厨,摩擦式刹车盘,精密齿轮箱等小/微型重点防火区域。 当环境温度达到165℃(误差值±5%)或有明火出现时,探火管遇热分解产生定向泄压口、探火管内压力随之急剧下降同时启动打开容器阀,释放灭火剂至定向泄压口处实施定向灭火(直接型)或灭火剂直接由输送管经喷嘴投放到防火区域内实施灭火(间接型)。 二、产品特点 1、体积小,功能强,安装方便;遇明火/高温(165℃以上)自启动、同时也可手动启动。 2、质量可靠、高效、无需外电源启动;绝缘、耐腐蚀、抗虫咬;可提供状态反馈型号(开关量信号标配)。 3、启动速度快、灭火效率高、无毒、无腐蚀、符合环保要求。 三、适用范围 适用:A类:可燃固体表面火灾; B类:易燃、可燃液体和可熔化固体火灾; C类:灭火前可切断气源的可燃气体火灾。 E类:带电设备火灾; 四、结构与技术参数 探火管式感温自启灭火装置宜可根据防护区域的形状、火灾类型和易发生火灾的部位,安装布置灭火装置和探火管。 施工安装应依据设计文件、施工安装图进行安装。和保养,定期对灭火装置压力和灭火剂量进行观察、检测,若在有效区间内 则正常,若不在其区域内,则应立即通报检修。检修时应关闭启动隔离小球阀,待其维修完毕、工作正常时方可打开球阀使其处于巡检状态。(维、检修 应由有资质的厂家或专业人士进行) 灭火装置探测到火源/灾时会立即启动灭火装置、实施灭火作业。灭火作业实施完毕后等待灭火剂浸没5分钟后方可打开防护区域开口。 发现有防护区域火灾/火灾趋势,应确认好防护区域开口处于关闭状态,找到对应该防护区的灭火装置,手动启动灭火装置实施灭火作业。灭火作业实施完毕后等待灭火剂浸没5分钟后方可打开防护区域开口。注意:确认发现火灾/火灾趋势时(烟、火光等),不可开启防护区域的开口,应在封闭情况下启动灭火装置。灭火装置实施灭火作业时请勿靠近灭火装置和防护区。 灭火装置在遇到明火或温度达到165℃时可以自动启动,并可以提供开 关量反馈信号表述其状态。 现场进行其他施工时,应注意避免100℃以上的高温,以免误动作,拆装灭火装置时要请了解该装置性能的专业人员现场指导。 七、运输和储存 运输时应轻拿轻放,严禁抛掷谨防碰撞,避免日晒、雨淋等高温高湿极端条件。存储库房要求通风、干燥、阴凉、清洁,码高不得超过6层。八、开箱及检查 开箱时应检查其封条是否完好;说明书、合格证是否齐全;灭火装置有 没有损伤;压力和药剂量是否正常。若有异常应拒绝接受并及时通告销售商 或生产厂家。 九、使用有效期 探火管式感温自启灭火装置质保期为1年、使用有效期为3年。 十、注意事项 1、安装人员必须经过专业培训。 2、安装时必须避免明火及高温操作。 3、无火灾发生时,严禁按下灭火按钮。

火探跟传统气体灭火的优缺点

1.1火探产品选择, 2.1火探管式自动探火灭火装置的组成和工作原理 火探灭火系统是由固定的灭火剂供给源,通过与之相连的固定的火探管来直接完成探火、输送及喷射灭火剂,从而向防护区内喷射一定浓度的灭火剂使其均匀地充满整个防护区,扑灭火灾的探火灭火系统。火探灭火系统也可以仅用探火及传递火灾信号,间接地控制其它灭火装置进行火。 本工程使用直接式火探灭火装置 直接式火探灭火系统是由贮存灭火剂的容器、开启容器的容器阀及自动探火及输送释放灭火剂的火探管等三大部分组成,其工作原理是:火探管通过容器阀直接连接在灭火剂容器上,遇火时沿火探管上线性均布的诸多探测点就会对着火点进行探测,并在受热温度最高处发生爆破,灭火剂直接通过火探管的爆破孔释放进行灭火。 2.2火探与其它灭火系统的比较 1. 火探新概念——专门为扑灭火患源头而设计。 在我国传统的消防概念中,是以建筑物为保护对象进行保护,因而对灭火系统要求是防止火势蔓延,将整个建筑物着火。随着科技不断发展,逐渐对建筑物内重要区域一些设备、系统感到重要,所以把对大空间建筑物的保护逐渐让对区域设备、系统保护所代替。因为这些设备一旦发生火灾将对生产、生活产生严重影响,将会造成严重的经济损失和政治后果。 这就是火探----局部灭火新概念。 从保护设备的目的和在工程实践中的应用看,传统气体灭火系统还存在着一些不足: (1)传统的气体灭火系统主要是对火灾的消灭,而火探扑灭的是火源——火灾的隐患。 (2)传统的气体灭火系统是等被保护的对象发生了火灾,火已经从设备中蔓延出来,有安装在房间里的火灾探测器接收到两个独立的火灾信号后才自动启动灭火系统,对被保护对象所在的房间进行灭火,而这时的火势已经较大,已形成了火灾,被保护的设备已经受到了很大的损坏。而火探扑灭的是火的萌芽状态,是针对性的点对点的贴身保护。所以讲,对保护设备本身而言,这种灭火方法很科学。

探火装置工作原理

探火管自动灭火装置说明书 一、概述 探火管自动灭火装置是一种全新的探测火灾、扑救火灾的消防设备。它是由一根与灭火剂储瓶连接在一起经充压的探火管进行探火,并将灭火剂介质通过探火管本身(直接式)或喷嘴(间接式)释放到被保护区域,实施灭火。它可以弥补现有的固定式气体自动灭火装置的不足,而用于某些特殊的场所的消防保护。在这些场所,由于空间狭小、环境特殊,而无法安装管网、喷嘴或火灾报警系统,致使自动灭火系统不能发挥作用,而使用普通的灭火器又不能将火患扑灭在萌芽状态,会导致很大的经济损失。利用探火管自动灭火装置独特的灭火方式,可妥善地解决这一难题。 探火管自动灭火装置可以用二氧化碳、七氟丙烷、ABC干粉及其他洁净气体作为灭火剂,它具有以下明显的优点: 1.灭火剂直接向最先着火点,能有效地把火患扑灭在萌芽状态; 2.无需使用电源; 3.探测反应时间快速,最大限度地减少火势蔓延所造成的损失; 4.不会因油、灰尘等恶劣的环境因素而导致误喷或延误喷放。 5.结构简单,价格低廉; 6.安装简便,节省用户有限的空间。 探火管自动灭火装置可广泛适用与石油/化工行业、制药厂、通讯设备、发电厂、厨房、钢铁厂、军用设备、汽车、地铁、银行设备、易燃品仓库、储油库、计算机房、电气控制箱、配电板等场所。 探火管自动灭火装置执行标准:Q/3201NX129-2002 二、规格与型号

探火管自动灭火装置的规格型号与性能参数见表1 型号编制说明 编制方法: 灭火剂充装量kg 灭火剂种类 释放型式 探火管 自动灭火装置 其中释放型式分为直接式和间接式。分别用“Z ”和 “J ”表示。 灭火剂种类为二氧化碳、七氟丙烷、ABC 干粉和其它洁净气体灭火剂,分别用“E ”、“Q ”、“F ”和相应的其它符号表示。 示例:灭火剂充装量为2kg 的七氟丙烷直接式探火管自动灭火装置,型号为ZTHZQ2 三、 结构组成与工作原理

火探管

火探管式自动探火及灭火装置安装程序及注意事项 安装前的准备工作: 1、安装必须由经专业培训人员进行。 2、安装时安装人员要持有施工图、设计文件及有关技术文件。 3、安装时不理解、不清楚的地方要咨询厂家或设计单位,进行落实。不得随意安装。 4、安装前对装置及零部件进行质量检查。 基本程序: 1、识图,了解安装情况。 2、参照施工图确定火探装置灭火剂贮存容器的安装位置。 3、整体考虑计划火探管的敷设方案,满足火探管的布置要求。 4、释放管及喷嘴的安装。保证所有喷嘴压力均恒。 5、确定终端压力表、压力开关、报警铃的位置。 详细说明: 1、灭火剂贮存容器安装 注意事项:安装位置符合设计要求;容器安装前不应将火探管连接至灭火剂贮存容器阀上;容器应直立安装,支架、框架固定牢靠,且采取防腐处理措施;容器正面标有灭火剂名称、编号等标识的标签向外。容器安装前先把容器阀上释放口螺帽取下,把火探管转换多头阀装上,采用螺纹连接,生料带密封。安装时不要把多头阀上两个火探管接头螺母取下,避免位置跌倒。容器阀上小球阀等部件不要乱动。以免发生意外。45Kg灭火剂贮存容器要落地安装。 A、在被保护物外壳或机柜外侧安装 固定容器底座:距离地板大约800mm,采用φ8mm麻花钻头开孔,螺丝固定。 固定瓶箍:位置间于容器标签之间,不得遮挡标签,采用φ6mm麻花钻头开孔,螺丝固定。 B、混凝土墙壁安装 底座、瓶箍固定都采用6mm*70mm的膨胀螺栓固定。安装位置同上。 C、采用支架、框架辅助安装 先把支架、框架固定于地面或墙面,后固定容器瓶,固定方法同A。 注:双瓶组一起安装,要装与同一水平线上,标签向外,不得用一个螺丝固定两个瓶箍,在

探火管自动灭火装置

概述 探火管自动灭火装置,即探火管非电自启动灭火装置是近几年国内外刚发展起来的一类灭火装置,是一套简单、低成本且高度可靠的独立自动探火/灭火系统。该类 灭火装置采用柔性可弯曲的探火管作为火灾的探测报警部件,同时这种探火管还可以兼作灭火剂的输送及喷放管道。 二、应用范围 探火管自动灭火装置解决了困扰消防行业已久的对电器设备、控制箱、配电板等易发生火患的空间的防火问题。目前,该装置在国内已广泛应用于电厂、通讯、广电、石化、铁路等系统,积累了大量成功经验。 1 适于扑救下列场所火灾 广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源 室; 通讯系统的程控交换机房、控制室和信令转接点室;发电厂的控制室、电子设备间、计算机房、继电器室、变配电间;电缆交叉、密集及中间接头等部位; 变配电柜、电梯控制柜、带槽盒的电线电缆槽或桥架;其他场所相对密闭外壳的特殊或重要的机柜设备。 2 适用扑灭的火灾类型 2.1 充装二氧化碳/七氟丙烷的探火管自动灭火装置可用于扑救下列火灾: 灭火前可切断气源的可燃气体火灾; 甲、乙、丙类液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾;固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾;电气火灾。 2.3 充装二氧化碳/七氟丙烷的探火管自动灭火装置不得用于扑救下列火灾硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾;钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾;氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。 三、装置特点 探火管自动灭火装置具有如下特点:

火探管施工组织设计

一、用于技术方案部分 1、系统概述 按招标文件及招标图纸要求,山西**机场改扩建项目配电室、弱电机房等处设置火探管式自动探火及灭火装置进行保护。火探管式自动探火及灭火装置采用局部淹没式灭火方式,对上述设备室内布置的机柜内部电缆及电气设备进行保护。 火探自动探火/灭火装置的工作原理是当火患发生时,距离火源上部1米范围经充压的火探管最薄弱处在一定温度下爆破,从而引发火探装置启动并释放灭火介质到保护区域,达到自动探火、灭火的目的。 2.系统设计方案 2.1系统设计依据 招标文件、招标图纸 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《火力发电与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规范》(DBJ04-231-2005) 《二氧化碳灭火剂》(GB 4396-1984) 《钢质无缝气瓶》(GB 5099-1994) 《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》(GB 16669-1996) 《灭火器压力指示器通用技术条件》(GA 92-1995) 2.2 设备选型 2.3系统组成与系统功能 火探自动探火及灭火系统是由瓶、瓶头阀及能释放灭火剂的火探管组成。 火探自动探火及灭火系统的主要工作原理是由一根与其连接在一起的经充压的火探管进行探火并将灭火介质通过火探管本身(直接系统)或(间接系统)释放到被保护区域。火探管是高科技领域开发的新品种,是一种高科技非金属合成品。它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体,在一定温度范围内爆破,

喷射灭火介质或传递火灾信号。 2.4 火探数量设计 1.火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量应按下式计算: M=Q×V 式中M-------火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量(kg) Q-------每个单位容积所需灭火剂的最小量(kg/m3) V-------防护区的容积(m3) 2.灭火剂的实际用量应按下式计算: G =P×N G≥M 式中G-----灭火剂的实际用量(kg) P-----单个火探管式自动探火灭火装置贮存容器的灭火剂充装量(kg) N-----火探管式自动探火灭火装置贮存容器的数量 M-----火探管式自动探火灭火装置的灭火剂设计用量(kg) 表一火探管式自动探火灭火装置技术参数 表二火探管主要技术参数

探火管自动灭火装置.docx

一、概述 探火管自动灭火装置,即探火管非电自启动灭火装置是近几年国内外刚发展起来的一类灭火装置,是一套简单、低成本且高度可靠的独立自动探火/灭火系统。 1 适于扑救下列场所火灾 ●广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电 源室; ●通讯系统的程控交换机房、控制室和信令转接点室; ●发电厂的控制室、电子设备间、计算机房、继电器室、变配电间;电缆交叉、 密集及中间接头等部位; ●变配电柜、电梯控制柜、带槽盒的电线电缆槽或桥架; ●其他场所相对密闭外壳的特殊或重要的机柜设备。 2 适用扑灭的火灾类型 2.1充装二氧化碳/七氟丙烷的探火管自动灭火装置可用于扑救下列火灾: ●灭火前可切断气源的可燃气体火灾; ●甲、乙、丙类液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾; ●固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾; ●电气火灾。 2.3充装二氧化碳/七氟丙烷的探火管自动灭火装置不得用于扑救下列火灾:

火探管式自动灭火装置在大屏幕保护中的应用

火探管式自动灭火装置在大屏幕保护中的应用 发表时间:2018-02-06T15:18:26.563Z 来源:《防护工程》2017年第28期作者:郑才磊[导读] 通过对传统气体灭火系统与火探管自动灭火系统的对比,同时根据大屏幕的特点。 中铁建工集团有限公司深圳分公司广东深圳 518000 摘要: 通过对传统气体灭火系统与火探管自动灭火系统的对比,同时根据大屏幕的特点,得出火探管自动灭火系统更适合对大屏幕的保护,结合工程实践给出了具体的应用方法,为日后该系统在国内的推广应用起到参考借鉴的作用。火探管式自动探火灭火装置(以下简称火探)是一套简单、低成本且高度可靠的独立自动灭火系统。它无需电源,无需专门的烟、温感探测器,无需复杂的设备及管线,利用自身储压,依靠一根经充压的火探管和一套火探瓶组就能快速、准确、有效地探测及扑灭火患。是集报警和灭火于一体的一种新型灭火装置,尤其适用于困扰人们已久的对配电板、控制箱、电缆线槽、大屏幕等易发生火患的局部空间的防火,并已受到国际及国内消防界的重视。 关键词:火探管式;自动灭火装置;大屏幕;应用 1、工作原理 火探装置是由装有灭火剂的压力容器、容器阀及能释放灭火剂的火探管和/或释放管等组成。将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,依靠沿火探管的诸多探测点(线型)进行探测。一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,将灭火介质通过火探管本身(直接系统)或喷嘴(间接系统)释放到被保护区域。从而达到自动探火、灭火的目的。其中,火探管是高科技领域开发的新品种,是一种高科技非金属合成品。它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体,在一定温度范围内爆破,喷射灭火介质或传递火灾信号。 2、火探特点 2.1传统灭火方式的缺点 2.1.1 烟感探测或者温感探测都需要达到一定程度才能够实现报警,因为烟感或者是温感均装置在房间的顶部,当烟感或者温感探测到并发出火警时,意味着火灾已经从机柜内部蔓延到机柜外部,已对设备造成了很大的损失。 2.1.2 救火速度慢 火警信号传输到控制中心,再由控制中心下达指令,因为无人值守变电站一般设置在比较荒僻的地方,等到救援人员赶到现场进行扑救时,火势已蔓延,灭火器显得微不足道了。即使调用消防队来灭火,水对电器设备造成的破坏有可能比火患还严重,对设备运行所造成的损失已无法挽回。 2.1.3 现在的无人值守变电站具有应急供电切换功能 如站内机柜产生火患不能及时扑灭,马上会波及其它机柜,导致整个变电站的停止运行,带来不可估量的损失。 2.1.4 设备自动化程度不高 如上传一些干扰信号,干扰了监控人员的判断,有时难免会遗漏掉大量信息中的一部分,如果遇上网络通信不畅的问题,火警不能及时报至指挥中心,就会对无人值班变电站安全运行造成干扰,而这些干扰会演变为造成事故或事故扩大的重要因素。 3、工程实例 随着国民经济的迅猛发展,通讯、电力、石化行业中大量机站、变配电室、无人值守变电站、大型交通枢纽调度中心的建设,使得它们的运行保护成为头等大事,而这些机房设备的火灾隐患一直是困扰着用户的难题,火探的出现填补了这方面的空白。现就结合铁路调度中心的大屏幕的消防保护浅谈火探的应用。 目前,国家已建成的客运枢纽调度中心项目:部调、北调、上调、广调和武调,每个中心都建有一个大型的指挥调度大屏幕,均采用技术最先进的DLP背投式大屏幕。它是由多个投影单元组合而成,具有无缝拼接,高亮度,色彩丰富,可7×24h连续工作等特点,因而被广泛应用。DLP背投式大屏幕,因其存在设备整体造价高,设备本身(投影灯)发热量大,用电量大,设备密集度高等因素,且设置于调度大厅内,现场人员较多,所以是重点消防防护对象。但由于设备整体巨大,所处空间人员密集,如采用常规的自动消防设备对其进行防护,不但造价高,且无法满足现行相关规范的要求,还有可能对设备及现场人员造成二次危害。通过性能化设计,经专家论证,我们选用了近几年出现的一种新技术产品--火探管式自动探火灭火装置对大屏幕进行保护。 火探管式自动探火及灭火装置是近几年才从欧洲引进的一个高科技产品,它是一种小型的自动气体灭火装置,它打破了原有气体灭火系统只对设备所处建筑空间进行保护,以防止火势蔓延的传统消防理念,它是对设备本身的完全保护。这个系统是通过一根布置于设备内部的火探管,探测寻找到起火点,并通过火探管自身输送灭火介质将火扑灭。此系统最大优势就是能在火灾发生的初期就被探测到并立即将其扑灭在萌芽状态,不会危及到相邻投影单元,最大限度地减小火灾给设备造成的损坏,且对室内人员不会造成伤害。采用这个系统,我们只需将火探管布置于每个投影单元内的易起火点,如投影机芯、电源模块、电缆等附近,就可以有效的抑制火灾,保护设备。 通过火探管式自动探火灭火装置的技术特性可以看出,火探管的敷设位置正确与否,是能否及时消灭火灾的关键。因此,用火探装置对大屏幕进行保护时,布置方案要针对被保护的大屏幕产品的结构特性进行设计,要充分分析了解大屏目产品的火患点位置,使火患点置于火探管有效的保护范围内。 3.1大屏幕产品结构分析 新建客运专线广州调度所大屏幕采用的是广东威创视讯公司生产的DLP背投式大屏幕产品。该大屏幕是由168个投影单元组成(42列,每列4个),每个投影单元的尺寸为长1.62m×宽0.981m×高1.215m。每个投影单元内有投影机芯(附带通风设施)、开关电源模块(输入220V,输出5V)、信息控制模块(内含开关电源)、通讯及电源电缆、机芯位置调节机构、反射镜板等。另外,每列投影单元底部基座内设电源控制器一台,光纤端子排一个。如下图所示:

探火管式感温自启动灭火装置在配电柜中的应用

配电柜、控制箱火灾探测、早期灭火一体解决方案 ——火探管式二氧化碳感温自启动灭火装置 随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势。电气火灾除可能造成人身伤亡和设备损坏外,还可能造成电力系统停电,给国民经济造成重大损失。随着电力系统迅速发展,电网覆盖范围逐步扩大,人们对供电系统的可靠性和安全性要求越来越高,用电安全问题引发了广泛的关注。 配电柜作为电力设施的重要组成部分,在我们工作生活中起着很重要的作用,它对我们的生活用电起到控制管理的作用,但是一旦起火不仅影响我们正常的工作及生活,更会对我们的生命财产造成威胁,对建筑物尤其是高层建筑带来严重的损坏,为了保障人们的生命安全,加强配电柜、控制箱等场所火灾突发情况的预防措施十分关键。 火探管式二氧化碳感温自启动灭火装置 二氧化碳感温自启动灭火装置是一套简单、低成本而且高度可靠的独立自动灭火系统。无需任何电源、专门的烟、温感探测器、复杂的设备及管线,仅靠自身储压及一根经充压的探火管、一套瓶组即可快速、准确、有效的探测及扑灭火灾。目前,该装置在国内外已经广泛应用于电力、通讯、石化、铁路、金融等行业。 探火管通过容器阀连接到灭火剂容器上,进行火源检测,遇火时探火管爆破,利用探火管中的压力下降,启动容器阀,通过装在容器阀出口的转换接头,将灭

火剂输送到火探管爆破空处释放。能够在火灾发生初期及时探测到火源并自动灭火,将火灾从源头处控制住。 火探管应用于配电柜中的优势 1、火探管式感温自启动灭火装置火灾报警、早期灭火功能一体,能快速将配电柜火灾扑灭在萌芽阶段。 2、不需要电源、也不受油、灰尘、烟的影响而导致探火功能减弱及误报警。 3、火探管为软性管,不受任何位置的影响,可以轻易的伸进配电柜中,贴近保护配电柜中的线路设备,灭火效率高,灭火剂量更节省。 4、设计简单、安装简便,也不需要另外设置气瓶间,最大限度的节约了建筑空间。 适合安装火探管的场所 除了配电柜、控制箱等,火探管还可广泛应用于下列场所:

火探管灭火

火探管自动灭火装置 火探管灭火装置是一个简单、低成本且高度可靠的独立自动灭火系统,它不依靠任何电源,只需用自身的储压便可进行操作。该系统主要被设计在类似于电气控制箱,机械房等密闭的空间,自动把燃火扑灭。 火探系统是由一根与其连接在一起经充压的火探管进行探火,并将灭火介质通过火探管本身(直接系统)或喷嘴(间接系统)释放到被保护区域。火探管是高科技领域开发的新品种。它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体。 火探系统的主要部件都是在IS09000质量管理体系下进行设计、生产的。该产品可使用多种不同的灭火介质,如干粉灭火剂(低压)和二氧化碳灭火剂(高压)等。 火探可安装于各种电气箱/控制箱/配电、通讯设备、计算机房、重型机械、银行设备、煤气、易燃品仓库/储油库、军用设备、汽车等内。适应于发电厂、石油化工、制药厂、厨房(酒楼,餐馆)、钢铁厂、军用设备、铁路、地铁等行业。 火探系统是由瓶、瓶头阀及能释放灭火剂的火探管组成。将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时,依靠沿火探管的诸多探测点(线型)进行探测。一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,将灭火剂准确的扑向火源。 火探系统的优势 火探装置可瞬间有效地扑灭火源,还具有以下优点:

●独特的灭火效果,能有效地把火患扑灭在萌芽状态。 ●装置遇火情自动启动,无需电源,无需人工操作。 ●最适合无人值守而需重点保护的设备和场所。 ●探测反应时间快速,减少因火患蔓延所造成的损失。 ●火探管不受任何位置的影响,可伸进各种复杂易燃空间或设备中。 ●火探管相当于线性探测器,既可探火又可释放灭火介质。 ●因灭火剂的用量少,可减少对周围环境的污染和破坏。 ●大大降低每次灭火的成本。 ●安装简便,占空间极小。简单的设计使安装及维修费用减至最低。 ●非全淹没式,释放时不会伤害被保护区域的人员。 ●不会因油、灰尘等的影响而导致误报或误释放。 ●该装置没有电器部件,装置不受振动或冲撞而影响操作功能。 ●因火探管是柔性管,可任意布置在各种线缆敷设处。该特点弥补了现有消防产品不能扑灭此类火源的空白。 间接式装置 间接式火探灭火系统主要由贮存灭火剂的容器、容器阀、自动探火的火探管、输送灭火剂的释放管及喷嘴组成。

火探管式气体灭火系统在电气设备中的应用

火探管式气体灭火系统在电气设备中的应用 发表时间:2018-10-15T15:33:55.770Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第14期作者:杜蕾 [导读] 近年来,固定式气体灭火系统在防控电气火灾上得到了广泛的应用。 北京城建设计发展集团股份有限公司深圳分公司 518049 摘要:介绍了火探管式气体灭火系统的组成和工作原理,并与传统气体灭火系统进行比较。 关键词:火探管式气体灭火系统;电气设备;应用 1 前言 近年来,固定式气体灭火系统在防控电气火灾上得到了广泛的应用,在保护特殊贵重设备和物资免遭火灾危害中起到了应有的作用。但是在实际应用过程中也发现了传统的固定式气体灭火系统存在着一些严重不足。火探管式气体灭火系统(简称“火探系统”)作为一种新型探火灭火系统,解决了困扰消防行业已久的对电器设备、控制箱、配电柜等易发生火患的防火问题。该系统亦可通过保护建筑物内容易发生火灾的重要设备,从而解决整个建筑物的防火。 2火探系统组成和工作原理 火探系统主要是由装有灭火剂的压力容器、控制阀及能释放灭火剂的火探管和/或释放管等组成。它灭火原理是将火探管伸入电气设备内部,置于靠近或在火源最可能发生处的上方,依靠沿火探管的诸多探测点(线型)进行探测。火探管预充有氮气,管内有一定的压力,一旦着火,火探管周围环境温度升高,使其在最近火点的部位首先软化,强度下降,在管内氮气压力的作用下形成爆破口,管内预充的氮气很快释放,使控制阀两侧火探管内压力和钢瓶内的压力失衡,控制阀打开,灭火介质通过火探管本身爆破口(直接系统)或喷嘴(间接系统)释放到被保护区域,从而达到自动探火、灭火的目的。 火探管式气体灭火系统从形式上分为两种类型: l直接式: 火探管一端通过容器阀连接到灭火介质高压容器上,另一端延伸进入保护空间,布设在可能起火点,进行火源探测,遇火时火探管爆破,利用火探管中的压力下降,启动报警电信号,同时启动容器阀,灭火剂输送到火探管爆破孔,直接对着火点喷射灭火。 灭火剂有两种可供选择:①二氧化碳(CO2);②七氟丙烷(HFC277)。 2.间接式: 火探管与灭火介质容器阀连接,延伸进入保护空间,进行火源探测,遇火时火探管爆破,火探管中的压力下降,发出报警信号,启动容器阀,通过专设的释放管及喷嘴把灭火剂释放出来,实现灭火。间接式适用于灭火空间较大的场所。 灭火剂有多种可供选择:①二氧化碳(CO2);②七氟丙烷(HFC277);③TS55;④干粉等。 3与传统气体灭火系统对比 从保护设备的目的和在工程实践中的应用看,传统气体灭火系统还存在着一些不足: (1)传统的固定式气体灭火系统是等被保护的对象发生了火灾,火已经从设备中蔓延出来,由安装在房间里的火灾探测器接收到两个独立的火灾信号后才自动启动灭火系统,对被保护对象所在的房间进行灭火,而这时的火已经较大,被保护的设备已经受到了很大的损坏。 (2)传统的固定式气体灭火系统不论是全淹没系统还是局部应用系统,不论是自动控制、手动控制还是机械应急操作,都是将灭火剂喷出后扩散到防护区内(较大的封闭空间内),而没有将灭火剂直接喷到发生火灾的这些电子、电器设备内。气体灭火剂也很难渗透到这些设备内。灭火的针对性不强,起不到及时有效灭火的效果。 (3)灭火系统价格相对较昂贵。因为在较小的设备内着火后要将灭火剂存满较大的空间或房间。需要的灭火剂用量大,灭火系统也较复杂,设备投资和一次灭火成本较大。特别是在电力、电讯等部门,由于这些行业的发展迅速,为了留有发展的空间和余地,在工程建设时都留下了设备扩建的余地,工程投入使用的初期,很大空间的房间里只放有较小的几台设备,传统的灭火系统为了保护这几台较小的设备却要按这个很大空间的房间作为一个防护区。 根据火探系统的技术特点,和传统的固定式气体灭火系统相比,火探管式气体灭火系统应用电气设备有如下优点: (1)火探管式气体灭火系统可以将火探管方便地布置在易发生火灾的电子、电气设备内,并利用火探管对温度的敏感性,在 167oC±8oC的温度环境下几秒~十几秒钟内就会动作,在感应温度最高的部位发生软化并在管内压力的作用下爆破,自动形成喷射孔洞,启动系统灭火。它是一种早期灭火系统,反应快速、准确,灭火剂释放更及时,灭火的针对性更强,可迅速有效地探测及扑灭最初期的火

火探管式

火探管式自动探火灭火装置使用手册 ◎火探管式灭火装置优势 安全性能优势:释放气体对人员影响小,无需人员紧急疏散; 灭火剂用量少,环境污染小。 技术优势:无电源,全自动操作; 火探管为非金属软管,不受油烟、灰尘、电磁干扰等影响,不会产生误报; 灭火剂释放及时,灭火速度快; 灭火的针对性强,直接将灭火剂喷到火源部位。 施工安装优势:安装简便,工期短; 管线简单,布装方便; 无需储瓶间; 无需安装专门的烟、温感探测器; 可伸进各种窄小和复杂易燃的空间和设备中; 在安装期间对外部环境不产生影响。 造价优势:无需储瓶间、无需防爆装置,工程造价和维护成低 使用成本优势:灭火剂用量小,灭火成本低; 灭火针对性强,设备损失小。

◎建筑设计防火规范

◎火力发电厂与变电站设计防火规范

◎概述 火探 ( FIREDETECT ) 管式自动探火灭火装置(以下简称火探装置)是卢森堡罗达莱克斯有限公司对消防行业的一个创新发明。作为一套简单、低成本且高度可靠的独立自动灭火系统,它无需任何电源,无需专门的烟、温感探测器,无需复杂的设备及管线,利用自身储压,依靠一根经充压的火探管及一套火探瓶组就能快速、准确、有效地探测及扑灭火源,集报警和灭火于一体,将火患扑灭在最初阶段。该装置既可降低工程的造价,也可降低每次灭火的成本费用,并且不会对人员造成任何伤害。采用火探装置,可由原来对较大封闭空间的房间保护改为直接对各种较小封闭空间的贵重设备进行保护。 火探装置的发明和成功使用引起了国际消防界的广泛注意,该项发明已在很多国家包括中国获得了发明专利,并已通过中国公安部法定的"国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心"的检测。在国际上该装置获得了美国FM、法国国家防御及保护中心(CNPP)、英国THELOSSPREVENTIONCOUNCIL(LPC)、英国劳氏船级社、德国营利事业监督局(BAM)等等许多机构认可,在世界各地许多行业和领域得到广泛的应用。 作为一种新型探火灭火装置,火探装置解决了困扰消防行业已久的对电器设备、控制箱、配电板等易发生火患的空间的防火问题。在国内已应用于电厂、通讯、广电、石化、铁路等系统,积累了成功经验。在最新修订的《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)条文说明8.5中对火探装置的应用也作了说明,“如在有的场所空间很大,只有部分设备是危险源并需要灭火保护时,对该局部危险性大的设备采用小型自动灭火装置(如“火探”自动灭火装置等)进行保护,而不必采用大型自动灭火系统保护整个空间的方法来实现。”据此2005年在火探装置应用最为广泛的地区山西,制定了火探装置山西省地方标准(DBJ04-231-2005),对火探装置的应用及推广提供了标准及依据。 ◎技术特性 火探装置的工作原理 火探装置是由装有灭火剂的压力容器、容器阀及能释放灭火剂的火探管或释放管等组成。 火探装置特点 ·报警灭火合一,探测反应时间快,迅速将火患扑灭在萌芽状态,有效降低火灾带来的经济损失。 ·该装置无需电源,不受震动或冲撞而影响操作功能;不因油、灰尘、烟的影响