文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仪表计算解答题题库

仪表计算解答题题库

仪表计算解答题题库
仪表计算解答题题库

十.基础问答题

1.初级基础问答题(YCJWIA001-028

001.什麽叫绝对误差、相对误差和引用误差?

答:绝对误差是测量值与真值之差(绝对误差=测量值-真值)

相对误差是绝对误差与被测量值之比绝对误差/仪表示值X 100% 引用误差是绝对误差与量程之比,以百分数表示。即:引用误差=绝对误差/量程X 100%

002.什麽叫基本误差和附加误差?

答:仪表的基本误差是指仪表在规定的参比工作条件下,即该仪表在标准条件下的最大误差,一般仪表的基本误差也就是该仪表的允许误差。

附加误差是指仪表在非规定的参比工作条件下使用另外产生的误差。如电源波动附加误差,温度附加误差等。

004.什麽叫流量?有哪几种表示方法?

答:流量是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量.其分为:体积流量、质量流量.

005.仪表位号由哪几部分组成?各表示什麽意义?

答:由字母代号和数字编号两部分组成,前者表示被测变量,后继字母表示仪表的功能. 006.什麽是安全火花?什麽是安全火花型防爆仪表?

答:所谓安全火花,是指该火花的能量不足以引燃周围可燃性介质。所谓安全火花型防爆仪表,是指在正常状态和事故状态下产生的火花均为安全火花的仪表。007.什麽是两线制?有什麽优点?

答:指现场变送器与控制室仪表仅用两根导线,这两根导线既是电源线,又是信号线。与四线制相比,优点有:(1)可节省大量电缆线和安装费用;(2)有利于安全防爆。

008.什麽叫工作接地?它包括哪些内容?

答:为了保证仪表精确和可靠安全工作而设置的接地,叫工作接地。包括:信号回路接地、屏蔽接地、本安仪表接地。

010.何谓差压变送器的静压误差?

答:向差压变送器正、负压室同时输入相同的压力时,变送器的输出会产生偏移,偏移值随差静压的

012.什麽叫一次调校?答:仪表安装前的调校叫一次调校,又称单体调校,只有一次调校合格的仪表

才能进行安装。

013.安装法兰应注意哪些事情?

答:1)在两个相配合的法兰之间不要忘了装垫片,且垫片的选择一定要按照设计要求,不能随意选用。

垫片的安装一定要放在螺栓的内侧;

2)使用的螺栓要按设计规定的规格选用,不能随意代用,螺帽及螺栓应垂直地支撑在法兰面上;

3)在拧紧螺帽时,要采用对角线拧紧法,按一定顺序逐个拧紧。

014.仪表及管线保温的目的是什麽?

答:仪表及管线保温的目的在于保证仪表及检测调节系统的正常工作,减少测量附加误差,通过保温应满足:

1)检测的介质不应产生冻结、冷凝、结晶、析出等现象;

2)仪表应处于技术条件所允许的工作温度范围之内。

015.冬季室外测量哪些介质时仪表及其引压管需要采取保温拌热措施?

答:1)水及蒸汽;2)重油类;3)轻质油类中含水.

016.说出常用的导压管的材质和规格?

答:根据介质的腐蚀程度常采用20#钢或1Cr18Ni9Ti,耐酸不锈钢无缝管。常用的规格为:①22*3、① 18*5、① 22*5、① 18*3、① 14*3、① 14*2 等.

017.叙述常用穿线管的规格及使用场合?

答:导线、补偿导线常穿管铺设,常用的穿线管为镀锌有缝钢管,其规格为公称直径,有1/2、3/4、

1、5/4、3/

2、2英寸等规格,它通常只可用于干燥场所。

018.导线连接的方式有哪几种?答:有焊接、压接、绞接、定型接插件连接等方式。

019.钻孔时应注意些什麽?

答:1)工件要压紧;

2)严禁戴手套,以防钻头把手卷入造成伤害;

3)不可用手直接清除切屑,也不可用嘴吹,以防铁屑飞入眼中;

4)装卸工件、检查钻孔时必须停钻;

5)钻孔将通时,垫上垫块或把钻头对准工作台空挡,以防损坏台面,此时进钻量应减小;

6)直径大于30mm勺孔要分两次钻,先用0.5-0.7倍孔径的钻头钻,在用所求孔径的钻头扩孔。020.仪表供风系统气动管路铺设应注意些什麽?

答:1)支管与主管、支管与支管的连接应采用螺纹连接,不能施焊;

2)套丝后,把管内毛刺和渣子去掉,清干净后两端包好,防止赃物进入;

3)管子安装要横平竖直,整齐美观,不能交叉,用管卡牢固固定在支架上不能埋地,要架空,一般距离仪表气源进

气口1-1.5m处安装气源截止阀;

4)安装完后要通气试压及吹扫。

021.根据石油化工的特性,其检测仪表分为几大类?

答:五大类:温度检测仪表、压力检测仪表、流量检测仪表、物位检测仪表、分析仪表。

022.常用齐纳安全栅LB830S和LB830SR在结构上有什麽不同?

答:LB830S和LB830SR是常用的输入齐纳安全栅,其技术参数、基本电路都是相同的,所不同的是LB830S 内部3、5端没有接入250Q电阻,可输入4-20mA电流信号,而LB830SR内部已接入250Q 电阻,在3、5端有1-5VDC电压信号。

023.FC变送器正面板上的3个零点粗调螺钉的作用是什麽?

答:STD螺钉拧在此位,零迁可在标准最大量程的土35鸠内调整;SUP螺钉拧在此位,零迁可在小于-35%以内调整;ELV螺钉拧在此位,零迁可在大于35%以内调整。

024.如何正确使用兆欧表?

答:1)在测量前必须切断被测设备的电源,并充分放电;

2)兆欧表与被测设备所用的连接导线

3)前要对兆欧表进行开路或短路试验;

4)测量时,手摇发电机应由慢到快,最后保持转速为120转/分。025.PMA或PMK调节器如何由本体操作转向硬手操操作?

答:首先应转动硬手操上操作旋钮,调整到二个三角灯灭时,即硬手操的输出与本体输出信号一致,就又把硬手操上的切换开关拨至开的位置,这时,旋钮的转动量就是输出量。

026.仪表流量不准时,为什麽要打冲洗油?

答:由于表头或引压管进了粘度较大的重质油,影响仪表测量精度,需要用压力高于被测介质压力的轻质柴油进行冲洗引压管和一次表头的膜盒。

027.调节阀膜头处达不到100Kpa,电气转换器或阀门定位器有哪些原因?

答:1)输入信号没有20mA 2)膜片坏,膜头漏风;3)定位器调整不当;4)反馈杆位置不对;5)转换器或阀门定位器坏。

028.调节阀不动作,有哪些原因?

答:1)阀卡;2)无气信号或气源关闭;3)电气转换器或阀门定位器坏,无输出;4)接触端子开路。十一:专业问答题:

1.初级专业问答题:(YCZWIA00—029)

001.双法兰液面计安装投用后,将表头上移、下移,其零位、量程如何变化?答:不变。

002.集散控制系统中的“集”和“散”的含义是什么?

答:“集”和“散”是集中操作管理和分散控制的简称。

003.电气转换器接线盒进水应如何处理?

答:1)松开接线盒及接头,把水清除干净,擦干接线端子;

2 )检查转换器线圈及线路是否坏,并更换穿线管。004.瓦斯报警器常用到LEL值,表示什么意思?

答:爆炸浓度下限。

005.FCX型智能变送器的零点调整螺钉不起作用,可能是什么原因造成的?答:变送器外部的零点调整螺钉的调整功能被锁定,应放在0跟6。

006.如何判断调节阀膜片坏?

答:主要从电气转换器的输出来看。如果电气转换器的输出信号达不到0.1MPa,且单独堵住电气转换器的输出口,又可以使电气转换器的输出达到0.1MPa则说明调节阀的膜片坏。

007.集散控制系统通常由哪几部分组成?答:由四部分组成:①过程控制单元;②操作员接口站;③

局部网络;④主计算机。

008.DCS的通信网络的传送媒体有哪些?答:双绞线、同轴电缆和光纤。

009.调节阀的风开、风关的选择主要是从哪方面考虑?答:从安全和工艺生产需要考虑。

010.直通单座调节阀的主要优点是什么?

答:泄漏量小。

011.如何判断调节阀的阀芯掉或阀座脱落?

答:1)确认副线阀关严;2 )确认调节阀能关到头;3 )当调节阀从全关到全开动作时,流量无变化,则可判定阀芯掉或阀座脱落。

012.怎样对差压变送器回零检查?

答:先通知工艺改手动操作,然后关闭三阀组的正压阀,打开平衡阀,然后关闭负压阀,此时再检

查变送器的零位,不准的进行调整。然后打开负压阀,关平衡阀,再开正压阀,通知工艺改自动操作。013.浮筒液位计的校验方法有哪几种?

答:主要有灌液法和挂重法两种。在现场一般采用灌液校的方法,若被测液体不是水,则可以进行密度换

算,用水代校。挂重校验则把浮筒取下,挂上砝码盘,计算出浮筒的起始端、中间端和终端的值,进行加砝码校验。

014. 热电偶产生热电势的条件是什么?答:两电极材料相异,两接点温度相异。

015. 怎样拆卸高温、高压调节阀?答:先联系工艺改副线,然后让调节阀及介质冷却,并慢慢打开放空阀,将介质排放到规定的地方,确认介质全部排空并无泄漏后,方可拆调节阀,拆时要注意安全。装时要装上合适的垫片,装完后关上放空阀,然后缓慢打开下游截止阀,如无泄漏则可投用。

016. 兆欧表的用途是什么?答:兆欧表又叫摇表,是一种测量绝缘电阻或高电阻的仪表。017.什么叫保护接地?

答:在用电仪表、电气设备的金属部分,由于绝缘损坏等意外事故可能带危险电压的情况下,为了防止这种电压危及人身安全而设置的接地叫保护接地。

018.更换保险时应注意什么?

答:①更换保险丝时最好停电;②对更换新保险丝后即刻又断的电路应查明原因,决不可更换大一级的保险丝;③保险丝的额定电流应按规定选用,不得用铜丝或大容量保险丝代替。

019.在电-川型仪表中,为什么现场与控制室之间采用4-20mA电流信号,而控制室内部采用1-5V电压

信号?

答:4-20mA电流信号适宜在现场与控制室之间远距离传输,可以避免传输导线上压降损失引起的误

差;

1-5V 电压信号适宜在控制室内部短距离联络,仪表之间可以并联连接,便于设计安装和维修。020. 什么是仪表控制系统中的两线制?答:两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根导线既是电源线,又是信号线。

021.什么是流量?流量有哪几种表示方法?答:流量是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量。流量分体积流量和质量流量。

单位时间内流过的流体以体积表示的,称为体积流量,常用Q表示。单位时间内流过的流体以质量

表示的,称为质量流量,常用M表示。

022. 什么是安全火花?什么是安全火花型防爆仪表?答:安全火花是指该火花的能量不足以引燃周围可燃性介质。

安全火花型防爆仪表是指在正常状态和事故状态下产生的火花均为安全火花的仪表。

023. 一流量回路,一次表采用3051差压变送器,二次表为等刻度ER102记录仪,最大量为10吨,当记录仪指示为7.5 吨时,求差压变送器的输出电流?

答:7.5/10 X( 20-4) +4=16mA 输出电流为16mA

024. 什么是仪表的滞环、死区和回差,他们之间有什么关系?答:仪表的滞环是由输入量值的上升段和减小的下降段构成的特性曲线所表征的现象。死区是输入量的变化不致引起输出量有任何可察觉的变化的有限区间。死区用输入量程的百分数表

示。回差是当输入量上升和下降时,同一输入的两相应输出值间(一般为全范围行程)的最大差值。回差包括滞环和死区,并按输出量程的百分数表示。

025. 孔板节流装置有哪几种取压方式?

答:有五种:

①角接取压法;②法兰取压法;③

理论取压法;④径距取压法;⑤管接取压法。

026. 何谓差压变送器的静压误差?它产生的原因是什么?答:向差压变送器正、负压室同时输入相同的压力时,变送器的输出零位会产生偏移,偏移值随着静压的增加而发生变化,这种由于静压而产生的误差,称为静压误差。它产生的原因主要是:

①正、负压室膜盒有效面积不相等。因而在同样的压力作用下,会产生一个附加测量力,造成零位的偏移。

②出轴密封装置的波纹管或膜片与主杠杆不同心,存在偏心距,因而作用在波纹管或膜片上的合力对

主杠杆产生一个附加力矩,从而产生静压误差。

③固定支架的螺钉上力不均,致使主杠杆和机座不垂直,也会带来静压误差。