文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂设备设施编号命名规则

工厂设备设施编号命名规则

工厂设备设施编号命名规则
工厂设备设施编号命名规则

设备设施编号命名规则

(水工观测维护班)

根据总厂的设备编号命名规则,水工观测维护班需要对所辖的相关设备及设施进行编号命名,其中包括大量监测仪器:如隧洞内观仪器、边坡外观、测斜仪、位移计等,另外还包含主要水工建筑物,如:大坝、引水隧洞、压力钢管、调压井、厂房等。

根据实际情况,监测自动化系统的DAU、NDA已有编号,因涉及到系统软件的改动和原始资料分析,在未做特殊要求的情况下,本次不做改动,只将编号原则列出。

一、仪器命名编号原则

1、隧洞内观仪器

1.1 II号引水洞编码规则

第一个字母为仪器类型: R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)、T(温度计);

第二个字母为断面序号:F-断面编号,II号引水洞从上游向下游有12个观测断面,依次为A、B、…、L;

第三个字母为仪器埋设方向:H(环向)、Z(纵向)、无纵向仪器时没有附号;

第四个字母为仪器埋设位置:N(内层)、Z(中部)、W(外层)、D(底板);

后缀数字是仪器埋设方位(面向上游,洞顶为0°,然后反时针旋转分别为90°、180°、270°)

例:RFHW180即为本钢筋计处于F断面外层钢盘环向180°方位。

1.2 III号引水洞编码规则

第一个字母为仪器类型: R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)、T(温度计);

第二个字母为仪器埋设方向:H(环向)、Z(纵向)、无纵向仪器时没有附号;

第三个字母为仪器埋设位置:N(内层)、Z(中部)、W(外层)、D(底板);

第四部分的数字是仪器埋设方位(面向下游,洞顶为0°,然后顺时针旋转分别为90°、180°、270°)

后缀部分为断面序号:如“﹣1”为第1断面,依次为﹣2…﹣16;﹣XZ1为新增1断面,依次为﹣XZ2…﹣XZ5。

埋在底板的仪器编号由5个字母和后缀序号构成:

第一个字母为仪器编号由5个字母和后缀序号构成:

第一个字母为仪器类型:R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)、T(温度计);

第二个字母为仪器埋设方向:H(横向)、Z(纵向);

第三个字母为仪器埋设部位名称:D(底板)、J(加强板);

第四个字母为仪器所处平面位置:Y(右边角边)、Z(中部);

第五个字母为仪器所处钢筋层位:S(上层)、X(下层);

第六部分是字母与数字组成:代表仪器所处断面序号:XZ1(新增1断面),依次为XZ2(新增2断面)……XZ5(新增5断面)。

如RZDYX-XZ5:表示此钢筋计位于纵向底板右边角下层钢筋上。

其余编号的意义根据设计图纸所在位置即可理解。

1.3拱桥仪器编码规则:

第一个字母为仪器类型:R(钢筋计)、P(渗压计)、Y(压力盒)、N(无应力计)、T(温度计);

第二个字母为仪器埋设断面的钢筋层位:S(上层)、X(下层);

第三个字母为仪器在断面上的分布:L(左侧)、Y(右侧)、C(中间);

第四部分是字母与数字组成:代表仪器所处拱断面序号:G1(拱1断面),依次为G2(拱2断面)……G5(拱5断面)。

1.4明管段仪器编码规则:

第一部分为仪器类型:GB(钢板计)、J(测缝计)、R(钢筋计)、Y(压力盒)、S(应变计)、N(无应力计)。

第二部分为仪器埋设方向:H(环向)、Z(纵向)、S(竖向)。

第三部分为仪器埋设的环向层位:N(内层)、W(外层)。

第四部分为仪器分布的方位角:面向下游,从洞顶开始顺时针旋转,分别

为0°—300°。

第五部分的后缀为字母及数字序号,表示断面编号。分别为Z1—Z6。

2、边坡测斜仪

2.1首部右岸边坡

首部右岸边坡8个测斜孔,编号为IS,字母后面的数字代表孔号,孔内仪器编号为IS*_*(注:*号为数字,中间为下划线),其它以此类推;例如:首部右岸边坡5号测斜孔,编号为IS5,从下向上数,孔内的第二支测斜仪编号为IS5_2。

2.2厂区边坡

厂区边坡共34个测斜孔,按部位进行编号,调压井边坡统一采用字母A,其余位置(含西坡陡岩、芭蕉林、下山包、西坡、南坡)统一采用字母I(含IT、IB、IX、IK)表示,大写字母后面的数字代表孔号、下划线后面的数字为仪器编号。如:芭蕉林13号测斜孔,从上向下数,第一支测斜仪编号为I13_1。3、边坡渗压计

3.1首部边坡渗压计

首部右岸边坡水位孔共8个,用字母WS表示,字母后面的数字为孔号兼仪器号(因一个渗压孔安装一支渗压计),如:首部右岸边坡9号渗压计,编号为WS9。

3.2厂区边坡渗压计

厂区边坡共37个水位孔,根据部位的不同,分别采用D和W(含WT、WB、WX)表示,字母后面的数字为仪器编号,如:WT4,表示西坡陡岩渗压计,WB5

表示芭蕉林渗压计,WX1表示下山包渗压计等。

4、边坡外观

4.1首部右岸边坡

首部监测网共12个测点,用字母DS表示,字母后面的数字为测点号,一般与附近的测斜孔关联,如4号测斜孔附近的监测网编号为DS4;控制网共4个测点,编号为SK,即首控拼音的第一个字母,字母后面为数字测站号,依次为SK1~SK4。

4.2厂区边坡

厂区监测网共14个测点,以字母C表示,字母后面为数字代表网点号,编

号与厂区边坡附近的测斜孔关联,如:下山包IX6测斜孔附近的测点,编号应为CX6;控制网共3个测点,编号为CK,依次为CK1~CK3。

5、静力水准

坝顶静力水准共17支,用字母LS表示,用数字进行编号,编号原则一般跟坝段有关,如:左岸4号重力坝段的测点为LS4,后面的编号以此类推。在河床溢流坝10号坝段有两支仪器,,相应的编号分别为LS10_1和LS10_2。

6、坝顶垂直位移人工测点

坝顶垂直位移人工测点由25个测点和两个工作基点组成,测点分布在2#~26#坝段上,分别为LD2~LD26,如5号坝段为LD5;两个工作基点分别为左岸垂直位移工作基点、右岸垂直位移工作基点,为资料分析时引用方便,分别为LD1,LD27。

7、坝顶水平位移人工测点

坝顶水工位移人工测点由14个测点和2个工作基点组成,测点分布在#7~#21坝段上,测点编号以TPi(i=8,9,…21)表示。两个工作基点分别为7#坝段工作基点、21#坝段工作基点,为资料分析时引用方便,分别编号为TP7、TP21_2。

8、双金属管标

坝顶双管标共2支,使用DS1_1表示钢标,铝标为DS1_2。

9、垂线

大坝垂线共4台(含正垂线1台),其中倒垂线从#7坝段开始,编号依次为IP1~IP3,21#坝段的正垂线编号为PL1,厂区边坡垂线共2台,从下往上依次编号为CF1和CF2。

10、侧缝计

坝体测缝计共21支,用字母J表示,编号从#2坝段开始,至#23坝段结束,编号依次为J1~J21。

1#调压井测缝计共5支,编号为J1#1~J1#5。

11、扬压力

大坝坝基扬压力采用测压管和渗压计进行观测。大坝基础扬压力观测孔原有30个,对应编号为UP1~ UP29(分别在#2~#24坝段),另外下游排水廊道还有一个人工观测孔,命名为UP30。在2001年进行自动化改造,选择了23根测压

管安装渗压计,2~24#坝段每坝段一孔。

渗压计和压力表均用字母UP表示,编号时相对应,便于人工比测,如:压力表UP10对应渗压计UP10。

12、量水堰

坝基共设5台量水堰,编号依次为WE1~WE5,其中WE4为总渗漏量。#2支洞口的量水堰编号为WE6。

13、下游水位计

坝下游水位计共一支,编号为SW1。

14、气温计

气温计共2支,其中首部气温计编号为T1、厂区气温计编号为T2。

15、多双点岩石变位计

厂房边坡岩石变位计共有36组,其中三点变位计24组、双点变位计12组,分别布置于厂房西坡陡岩(三点、双点变位计各12组)和厂房南坡(三点变位计12组)。使用M表示多点变位计,用数字表示测点,如:M19代表19号多点位移计,若M19测点布置了三根测杆,长度分别为3m、9m和15m,编号为1、3、5,相应的仪器编号为M19_1、M19_3、M19_5;对于双点变位计,一般使用D表示,用数字表示测点,因每孔两根测杆,分别长3m、9m,相应的仪器编号为中、边,如:D8中,表示8号双点位移计3m 处的仪器,D8边代表8号双点位移计9m 处的仪器。

二、建筑物设施命名编号原则

水工建筑物的命名和编号原则上与竣工图纸保持一致,需要特殊说明的,可根据实际情况和使用习惯进行命名和编号,不要引起歧义。

1、大坝

共分26个坝段,编号依次为1#~26#坝段。

2、引水隧洞

共3条引水隧洞,编号分别为1#引水隧洞、2#引水隧洞、3#引水隧洞。

3、压力钢管

共6条压力钢管,编号依次为1#机压力钢管~6#机压力钢管。

4、调调压井

共3个调压井,分别编号为1#调压井、2#调压井、3#调压井。

5、厂房

分主厂房、上游副厂房、下游副厂房。

三、监测自动化设备命名编号原则

自动化设备一般按照设备出厂名称命名,编号可根据部位、功能和实际使用习惯进行编,若大坝监测软件已经定义,则参照系统软件编号。

1、工作站

大坝监测自动化系统工作站共3台,从右到左,编号依次为1#工作站~3#工作站。

2、服务器

大坝监测自动化系统服务器共2台,按照使用功能进行命名,分别为大坝信息报送机和数据采集服务器。

3、交换机

交换机按部位进行命名,如:工作站交换机、坝索交换机等。

4、串行网关

系统串行网关按照所在部位进行命名,如:坝索串行网关(ip)、厂区南坡串行网关(ip)等。

5、网桥

网桥一般按照系统到达位置进行命名,如:坝索至兴义的网桥,命名为:网桥(坝索-兴义)等。

6、光纤收发器

光收发器一般按照部位进行命名,如:厂区西坡光收发器、厂区南坡光收发器等。

7、DAU数据采集单元

一般按照部位进行编号,如:大坝DAU1~DAU8,隧洞DAU1~DAU14等。8、NDA型数据采集模块

严格按照模块ID地址进行编号,如:ID=62的数据采集模块,编号为NDA62。

9、稳压器

按照所在部位进行命名,如:隧洞稳压器等。

编写:毛清华

校核:林志友

2010-07-26

设施设备分类和编码规定

设施、设备分类和编码规定 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 批准:日期:年月日

1.0目的 为规范物业服务区域内的设施、设备进行统一的分类、编码,使之受到有效控制,特制定本规定。 2.0范围 适用于四川万晟物业服务有限公司所管辖各物业服务中心设施设备分类和编码 3.0职责 3.1工程维护部主管负责按分类和编码规定具体实施设施设备的编码、标识的时间。 3.2工程维护部主管负责对设施设备分类、编码、标识工作进行督导、确认。 3.3工程维护部领班应按设备编码顺序建立《设施设备机具台账》、《设施设备编码标识清单》,并指导工程维护员完成对现场设施设备进行标识。 3.4工程维护员按《设施设备机具台账》、《设施设备编码标识清单》对设施设备进行标识。 4.0工作内容 4.1设施设备编码原则: 4.1.1设备编码必须是唯一。 4.1.2所有设备一次性进行编码,确保编码的统一性和唯一性。 4.1.3设备的编码位数按实际的数量进行编制,并具有可操作性。 4.1.4设备编码应具备可扩展性,一是对设施类别的扩展,二是对设备数量的扩展。 4.1.5设备编码可考虑与楼宇信息管理等计算机系统相连接。 4.2设施设备编码规则: ×—×—×—×设施设备顺序号 设施设备编号 设施设备系统类别编号 物业服务中心代码 4.2.1各物业服务中心代码按对应物业服务中心汉语拼音简称(一般为2-3个字母):【万晟城·峰景】物业服务中心——FJ 【万晟城·峰阁】物业服务中心——FG

4.3设备系统类别编号按对应设备系统汉语拼音简称(一般为2-3个字母) 4.3.1配电系统:PD GJX—高压进线柜 GJL—高压计量柜 GPT—高压PT柜 GYG—高压配电柜DJX—低压进线柜 DJL—低压计量柜 DYG—低压配电柜 DLL—低压联络柜KZX—电器控制箱 PDX—配电箱 DRG—电容柜 YZM—应急照明箱BYQ—变压器 DB—电表柜 DBKZ—电表控制柜 4.3.2给水系统:GS SHB—生活水泵 SX—水箱 KZX—电器控制箱 4.3.3排污系统:PW PWB—排污泵 KZX—电器控制箱 4.3.4机电系统:JD FDJ—发电机组 DT—电梯 KZX—电器控制箱 LQT—发电机冷却塔4.3.5消防系统:XF XFB—消防泵 PLB—喷淋泵 MHQ—灭火器 XHS—消火栓MKX—模块箱 XQJ—消防区报机 DH—消防报警电话 XZP—消防火灾控制盘XKX--消防控制箱 SBF—湿式报警阀 SBQ—手动报警器 WGT—温感探头YGT—烟感探头 ZYB--消防增压泵 SC--消防水池 4.3.6弱电系统:RD SXJ—摄像机 MKJ—门口机 DJ—对讲机 HWD—红外对射器XSQ—显示器 BJY—背景音箱 4.4设施系统类别编号按对应设施系统汉语拼音简称(一般为2-3个字母) 4.4.1外围总坪照明:ZM CP--草坪灯 SJ--三角路灯 SD--射灯 MT--门厅灯 GG--高杆灯 TJ--庭园灯 SS--射树灯 SX--水下灯 DM--地埋灯 QB--嵌壁灯 GG--高杆灯 HT--花台灯 4.4.2楼道应急照明:LYM TD—筒灯 SD--射灯 GD—光带 RGD—日光灯SZD—疏散指示灯 DJD—地脚灯

非标设备验收标准

内蒙古中谷矿业有限责任公司非标设备验收标准 设备技术部 2013年8月22日

非标设备验收标准 钢制容器 一、外观检查: 1、检查设备本体及相关附件的外形尺寸及板材厚度必须符合图纸要求的尺寸,钢板表面不得有气泡、结疤、裂纹、折叠和压入的氧化皮,板材不得有分层。 2、设备管口尺寸及管口方位要符合图样要求。 3、按照技术协议或者图纸的要求核对各个管口的配对法兰或者盲法兰的数量及公称压力是否与图样要求一致。 4、按照技术协议或者图纸的要求核对设备管口法兰垫片的规格型号、参数及材质是否与图样要求一致。 5、容器涂漆要求 5.1如图样对涂敷防腐涂料无特殊要时,容器壳体外表面应至少涂醇酸类底漆两道,底漆干膜厚度不小于30um。 5.2一般情况下,容器壳体外表面应涂面漆一道,面漆的颜色宜浅淡,如图样另有规定,按图样要求。移动式压力容器面漆的颜色应符合有关标准的要求。 5.3涂敷的防腐涂料应均匀、牢固,不应有气泡、龟裂、流挂、剥落等缺陷,否则应进行修补。必要时可采用专门仪器检测涂层的厚度及至密度。 5.4下列个坡口,在距坡口边缘约100mm范围内不涂敷防腐涂料。 ①分段出厂容器的切断面坡口。 ②分片件的周边坡口。

③容器壳体上其他需要在使用现场组焊的焊接坡口。 5.5螺纹、密封面等精加工表面应涂敷易去除的保护膜。 5.6在对运输和装卸过程中有严格防止变形、污染、损伤要求的容器及其零部件应进行专门的包装设计。 5.7法兰接口的包装应符合如下要求: ①有配对法兰的,应采用配对法兰中间夹以橡胶或塑料盖板 封闭,盖板厚度不宜小于3mm。 ②无配对法兰的,应采用与法兰外径相同且足够厚的金属、塑料或木制盲板封闭,如用金属制盲板,则盲板中间应夹以橡胶或塑料制垫片,垫片厚度不宜小于3mm。 ③配对法兰或盲板用螺栓紧固在容器法兰接口处,紧固螺栓不得少于4个且应分布均匀。 二、材料: 1、外购的非标设备材料及设备制作的相关附件材料进厂要有材质证明文件和焊缝检测检验报告。 2、对于Cr、Ni、Mo低合金材质及有色金属及贵重金属材质现场应进行材质分析检测。 3、在技术协议中对非标设备重量有要求约定或者压力等级比较高的、承装介质属于易燃、易爆的或者属于贵重金属的非标设备要进行过磅。 三、加工成型: 1、制造中出现的设备本体材料的机械损伤,对于尖锐伤痕以及不锈钢容器防腐表面的局部伤痕、刻槽等缺陷应予以修磨,修磨范围的

设备编号与标识管理办法

设备编号与标识管理办法. 设备编号与标识管理办法 1 目的 规范设备编号和标识的产生、核准、制作、安装、使用、维护等

过程 管理,使其处于受控状态,并服务于设备管理的全过程。 2 适用范围 适用于集团公司本部各设备管理责任主体单位和异地钢铁公司所属各类设备(含附属设施、装置)的“编号”和“标识”管理。 3 术语、定义 3.1 设备:本办法所指的设备是指已经安装投入使用的工业生产、公辅、计量设施;各类机械、电器、动力装备;动力能源介

质输送控制装置(如:各类管道、阀门、盘、箱、柜)等。它区别于固定资产概念。 3.2 设备编号:是指为满足设备信息化管理和日常使用登记、标识、称呼而统一编制的一种号码,今后统称“使用编号”。它反映了设备属性、使用单位、所属专业和类型数量,具有简便、唯一性、易辨识的特点。它区别于财务部门根据国家统一规定编制的固定资产编号。 3.3 设备标识:是指承载设备相关信息的一种载体。它能反映设备名称、规格、编号、参数、功能、产生等信息,并固定在设备本体上的各类标识。 2 如:产品出厂铭牌、固定资产标牌、定置管理标牌、检验合格标志、分类管理标识等。

管理职责4 生产指挥控制中心设备管理办公室是设备使用编号及标牌业务的主4.1 管部门,主要负责《设备编号及标识管理办法》的制定,并对其执行情况进行监督、检查和指导;负责大型及以上设备“设备编号”和标牌设计方案的核准。各设备管理责任主体单位分管设备的领导是设备使用编号及标识管4.2

理业务的第一责任人,应指定管理人员负责管辖区设备使用编号及标识业务的具体管理。管理内容及要求5 设备使用编号管理5.1 5.1.1 使用编号的结构组成:生产线(区域)代码—设备类别代码—流水码XXX XX—XX— 同类别设备的流水码(顺序号) 设备(设施、装置)类别代码 设备所属生产线或区域代码3 5.1.2 大型设备使用编号的编制

非标自动化设备 验收标准

非标自动化设备验收标准(初稿) 一、机械部分 油漆验收: 光洁度;厚度;色差 加工部分验收: 焊接部分 外表面尺寸是否合格,是否存在咬边、气孔、裂纹、烧穿、焊瘤、弧坑现象 尺寸部分 常规检查、装配检查、验收 二、电气部分 非标自动化设备需要达到的技术要求: 1操作面板 1)操作面板位置合适,便于操作 2)指示灯(塔灯)设置齐全不同功能的指示灯设置不同颜色,绿色(电源)黄色(状态)红色(故障); 3)按键开关设置齐全,能够单独运动的模块,需要有相应的手动开关; 4)急停按钮,连接常闭点; 5)面板所有能被操作的按钮、开关要有明确的指示标牌,并固定; 6)设备运动过程中,无论任何位置停止设备,要求能够手动操作复位,并继续自动运行; 7)设备急停后,必须进行复位操作,才可手动操作(测试、调试工作除外),复位后,再次自动运行; 8)面板需要有固定的存放保护位置,面板的引线要牢固可靠且留有操作余量; 9)操作台应布置合理,便于维修、更换; 10)移动式操作台必须内置单独接地; 11)有其他环境要求的操作台需要做好防尘防水等密封措施。 2控制柜

1)控制柜标牌、设备型号、电气容量等技术参数; 2)控制柜要有电源总开关,安装照明灯; 3)有插座,220V 10A以上的插座(根据设备需求); 4)柜内各个模块要有标牌并与图纸上的名称一致; 5)柜内预留10%安装空余位置; 6)接线端子同一端子只允许最多接3根电线; 7)接线端子板需预留空余位置; 8)备用线需预留10%,并标注线号; 9)各个模块固定位置合理,便于拆装; 10)电气配线应有标号(两端),并与图纸一致; 11)运动装置的急停、安全装置的互锁信号,要有硬件(继电器)触点互锁,不能只有软件互锁; 12)电箱接地,对环境有要求的做好防尘等密封措施; 13)强弱电必须分开配置或中间隔开。 3外围布线 1)总电箱和外围连接线采用线槽或纽扣式绝缘布之类连接,不得直接使用电缆;2)所有电线连接必须通过端子板,不允许有点对点的接点; 3)电缆、波纹管通过箱体时需使用标准接头,不能直接进出箱体; 4)线槽内穿线选用适当标准的软线,并预留10%的备用线长度; 5)电线接口、转角位置、端子头做适当防护; 6)直流、交流线分别布线,地线使用专用黄绿线; 7)强弱电走线,线槽要分开,避免交叉。

设备命名规则和编码规则管理办法

设备命名规则和编码规则管理办法 第一章总则 第一条本制度规定了设备命名和编码的管理内容与要求及考核等内容。 第二条规范现场设备的管理,保障设备命名和编号不重复,避免因设备命名和编号重复而导致的误操作事故的发生。 第三条本制度适用于峡江发电有限公司设备命名和编码工作。 第二章管理内容与要求 第四条命名原则 (一)命名应以用途为基本,不足以表明时,增加辅助性文字。 (二)命名应避免名称重复、谐音之弊。 (三)机组名称:发电机、水轮机。 (四)变压器名称:主变、厂用变、近区变、专用变、励磁变。 (五)励磁系统各柜名称:功率柜、调节柜、灭磁开关柜。(六)开关、刀闸名称:断路器、隔离开关、接地刀闸。(七)互感器、避雷器、耦合电容器名称:电压互感器、电流互感器、避雷器、耦合电容器。

(八)线路名称:一般以线路两端厂、变名称的简称组合命名。 (九)油、水、风系统名称:高压机、低压机、滤油机、滤过器、泵、罐、槽、阀。 (十)盘、柜、箱名称:操作盘、保护盘、PLC盘、LCU盘、动力盘、配电盘、操作柜、控制箱、端子箱; (1)盘:无后门的为盘; (2)柜:有后门的为柜。 第五条发电机、水轮机、主变压器编号原则 (一)发电机、主变压器采用数字+附加字母表示。 (二)附加字母规定 发电机用“GS”表示; 变压器用“T”表示。 如: 1GS 1T (三)厂用高压变压器(13.8KV)以数字“9”开头的两位数字+附加字母表示,如:91T。 (四)机组励磁变以机组序号+“TS”表示,如:1 TS (五)厂用及坝区10KV变压器以数字“4”开头的两位数字+附加字母表示,如:41T。 第六条母线编号原则: 分别采用ⅠⅡⅢⅣ……数字表示,即数字+名称。如:220KVI段母线

非标设备通用技术要求规范方案

非标设备通用技术要求规范本行的一定得看看 为了在今后设备前期管理过程中,加强非标设备的质量控制工作,改善设备初期状态,确保设备在生产服役过程中有良好的开动率,特制定本规范。希望参与前期管理的技术人员参照执行,使技术要求更全面、准确、严密。 一、技术要求 (一)、操作面板 1、操作面板的位置要合适,便于操作及操作者观察设备运行情况。 2、指示灯要求设置齐全,不同功能的指示灯,使用不同颜色。具体要求为:电源指示灯——绿色,状态灯——黄色,故障灯——红色。 3、按钮开关设置齐全,能够独立运行的部件,都应有相应的手动操作按钮。 4、急停按钮采用红色蘑菇头自锁按钮,连接常闭点。 5、操作面板上的指示灯、按钮开关等,要有明确的名称指示标牌,并要可靠固定。标牌采用金属刻字标牌。 6、设备自动运行时,在任何位置,按停止键设备停止后,都能用手动操作恢复到初始状态,并继续自动运行。 7、设备急停后,必须进行复位,才能进行手动操作;恢复到原位后,工作设备才可以再次自动运行。 8、操作面板打开时,应有防止操作面板打开过位、脱落的保护装置;操作面板的电线引线要可靠固定,并在打开过程中移动部位留有一定长

度的余量。 9、操作台箱体结构、元件布置结构应便于维修及部件更换。 10、可移动式操作台必须单独内置或外置软地线。 11、对灰尘、水气、油污比较大的环境,操作台箱体要有良好的密封设施。 (二)、控制柜 1、控制柜要有标牌,标明设备型号、电气容量等技术参数。 2、控制柜应有电源总开关,电源总开关操作手柄应设置在控制柜两端外侧。 3、控制柜应装射照明灯。 4、控制柜应有插座,2线,3线220V、5A以上的电源插座各一组。 5、控制柜的各个元件应有永久性标牌,并应与图纸的名称一致。标牌位置不能贴在元件上,应就近合理布置。 6、控制柜元件布置位置应预留10%以上位置。 7、接线端子板的同一端子位置,最多接3根电线。 8、接线端子板要预留10%以上备用端子。 9、导线接点要压接专用接线端子,不得直接和端子板或元件连接。 10、备用线应预留10%以上,并标有备用线号。 11、控制柜元件固定方式要合理,便于拆装;不允许采用螺丝、螺母穿孔固定方式。 12、电气配线应有标号,并与图纸一致。标号要求为打印方式,长期使用不脱色,并能防水、防油。另外,同一电线两端的标号必须相同,接

(完整word版)非标自动化设备机械技术规范

非标自动化设备机械技术规范 为了在今后设备前期管理过程中,加强非标设备的质量控制工作,改善设备初期状态,确保设备在生产服役过程中有良好的开动率,特制定本规范。希望参与前期管理的技术人员参照执行,使技术要求更全面、准确、严密。 一、技术要求 一)、结构要求 1).机械机构设计需符合人机工程学,方便人员操作与维修; 2).机械结构设计需经过计算,达到正常使用的强度要求,并在安全余量之内; 3).机械结构设计需根据我方具体要求,对关键点进行FEMA分析和验证; 4).机械结构总体设计需考虑经济、环保、安全的原则。 二)、材料要求 1).结构件、面板类钢材要求Q235,传动件、一般零部件材料要求45#、需热处理部件材料要求20-40Cr或指定其他材料,各类型材必须是国标型材,特殊要求根据设备设计需求具体提出来; 2).所有材料必需有相应的合格证或符合质量要求的检验证书; 3).对于特殊部件的材料,需同时提供检测报告,报告内容主要涉及:成分、力学性能、物理性能等。 三)、钢构表面要求 1).钢结构件表面需经喷砂处理,除锈等级Sa2.5;若手工进行表面处理,需介于St2与St3之间。 2).喷砂后需喷涂底漆为红丹防锈漆一遍,面漆为醇酸调和漆两遍,总干膜厚度为125μm;附着力达到ISO等级1级或ASTM等级4B级; 3).结构件表面不能有明显的变形、划伤、撞伤、凹槽、凸现、缺失、分层等缺陷。四)、焊接要求 1).所有焊接都需有相应的焊接规范和标准,并进行焊接工艺验证;

2).现场焊接时,需满足焊接规范的要求; 3).焊缝表面不能有裂纹、气孔、夹渣、未熔合、未焊透、虚焊、形状缺陷及上述以外的其他缺陷; 4).主梁受拉区的翼缘板、腹板的对接焊缝应进行无损探伤,超声波探伤不低于11345中的I级,并提供报告的复印件。 五)、传动要求 1).传动设计需考虑传动效率最优化; 2).传动机构要求简单合理,以最少的环节实现功能; 3).传动设计需考虑现场噪音控制,尽一切可能降低噪音的产生; 4).变速箱(SIEMENS或SEW)、电机(SIEMENS或SEW变频电机)、轴承(SKF或NSK)等部件要求指定厂家或品牌; 5).变频电机采用的范围:风机、需调速的传动机构、需要和传动机构配合的传动系统。 六)、液压系统 1).液压系统应确保其安全性、系统的连续运行能力、可维护性和经济性,并能保证系统的使用寿命延长; 2).系统的所有部件应在设计上或以其他保护措施,防止压力超过系统或系统任何部分的最高工作压力及各具体元件的额定压力; 3).系统的设计、制造和调整,应使冲击压力和增压压力减至最低。冲击压力和增压压力不应引起危险; 4).应考虑由于阻塞、压降或泄漏等原因影响元件安全工作的后果; 5).无论是预期的还是意外的机械运动(包括加速、减速或物体的提升/夹持),都不应造成对人员有危险的状态; 6).系统设计需尽可能减少管路、管接头; 7).液压系统需实现防尘、防爆功能; 8).所有执行元件、管接头、阀门等部件需易于接近,且方便操作;

电气设备编号命名原则

一、编制依据 1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》; 2、华东电网有限公司《330kV 及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。 二、发电厂、变电站命名原则 1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。 2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。 3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。 三、线路命名原则 (一)330kV 及以上线路 1、330kV 及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。 2、330kV 线路编号由网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。 3、330kV 线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I 线、××II 线。 (二)110kV 及以下线路 1、110kV 及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV××线、35 kV××线、10kV ××路。 2、110kV 线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I 线、××II 线。 3、“T ”接线线路命名为线路主线名称+“T ”接厂站简称,如××(主线名称)“T ”×(厂站简称)线。 4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T ”接线路杆塔编号由“T ”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。

设备编号规则

设备编号规则 1、目的 为方便公司设备的统一管理,特对公司的设备进行分类和编号。 2、适用范围 本规则适用于全公司所有的设备。 3、职责 3.1、生产部负责生产车间所有设备的编号和管理,包括编制设备台账、严格按设备操作规程正确使用和操作设备及制定设备的定期检修、维护和保养计划并认真执行。 3.2、质检部负责所有计量器具的编号和管理,包括编制计量器具台账,正确使用和维护计量器具及计量器具的定期检定和校准,确保检验真实、有效。 3.3、各部门负责所有办公设备的管理,包括正确使用和维护办公设备,确保办公设备长期、有效运用,办公室负责办公设备台账的建立。 3.4、设备部负责全公司设备的统一管理和调度,并建立设备管理制度。 3.5、财务部负责全公司设备价值的计算管理。 4、编号规则 4.1、设备分类。 4.1.1、根据使设备用场所和要求将设备分为四类,具体如下: 4.1.1.1、生产设备,装配车间的用字母“ZP”表示,试机车间的用字母“SJ”表示; 4.1.1.2、检验设备,用字母“ZJ”表示; 4.1.1.3、办公设备,用字母“BG”表示; 4.1.1.4、辅助设备,用字母“FZ”表示 4.1.2、根据设备的重要程度将设备分为三类,具体如下: 4.1.2.1、A类,精、大、稀类或设备价值超过贰万元以上的设备; 4.1.2.2、B类,重要设备或价值超过贰仟元以上贰万元以下的设备; 4.1.2.3、C类,一般设备即贰仟元以下的设备。 4.2、编号规则。公司设备编号共八位,第一、二位表示公司简称LC,第三、四位表示设备使用场所,第五位表示设备的重要程度,第六、七、八位表示设备流水号(根据采购的先后顺序编写),具体表示方法如下: 设备流水号(001、002……) 设备重要程度(A、B、C) 设备使用场所(ZP、SJ、ZJ、BG、FZ) 公司简称(LC)

生产车间设备编码规则(DOC)

生产车间设备编码规则(试用版) 为加强对生产车间设备的管理,方便生产车间对设备的使用,技术部特制订本规则。实施本规则后,生产车间的每一台生产设备都有其唯一的编码。 1,生产设备编码规则。 生产设备的编码原则:车间生产设备的编码共十位,前两位为备用位,以00表示。第三位到第五位代表设备类型,以设备类型的汉语拼音声母表示,具 接下来的三位编码代表该种设备的生产能力的某一参数,最后两位代表该类

别设备的序列号。如下所示。 2,各种型号设备编码规则具体如下: 2.1,剪板机编码规则:剪板机的编码前两位为备用位,以00表示。接 下来的三位代表设备类型,以剪板的拼音声母大写JB开始,第五位区分剪板机是数控的还是非数控的或别的类型,若是数控的,在JB后加字母S,普通剪板机则在JB后加字母P,以后若增加其他类型的剪板机,以此位区别。 再接下来的三位代表剪板机的可剪最大厚度。例如040代表剪板最大厚度为4mm,120代表剪板的最大厚度为12mm。最后是剪板机的序列号,含两位。 因此,剪板机编码共包含10位,具体形式如下: 举例1:00JBS04001 00:备用位。 JBS:数控剪板机。 040:剪板的最大厚度为4mm。 01:剪板机的序列号,表示此剪板机在此类设备中序列号为01。 2.2,折弯机编码规则:折弯机的编码前两位为备用位,以00表示。接 下来的三位代表设备类型,以折弯的拼音声母大写ZW开始,代表设备类型:

折弯机,第五位区分此折弯机是数控的还是非数控的或别的类型,若是数控的,在字母ZW后加字母S。普通折弯机则在ZW后加字母P,以后若增加其他类型的折弯机,以此位区别。第五位到第八位代表折弯机的最大公称力,以吨为单位。例如100表示此折弯机的最大公称力为100吨。最后是折弯机的序列号,包含两位。因此,折弯机的编码共包含10位,具体形式如下: 举例:00ZWS10001 00:备用位。 ZWS:数控折弯机。 100:此折弯机的最大公称力为100吨。 01:折弯机的序列号,表示此折弯机在此类设备中序列号为01。 2.3,冲床编码规则:冲床的编码前两位为备用位,接下来的三位代表设备类型,以冲床的冲字拼音声母大写C开始,CS0代表多工位冲床,CP0代表普冲,CYY代表液压压力机。以后增加其他类型的冲床,以第四位和第五位区分。第五位到第八位代表此压力机的最大公称力,以吨为单位。例如020,代表此压力机的最大公称力为20吨,100代表此冲床的最大公称力为100吨。最后两位是冲床的序列号。因此,压力机的编码共包含10位,具体形式如下:

非标设备结构设计规范

非标准设备制造和管理规程 1定义 非标准设备(工装、治具、设备、仪器等)是指生产需要而又不能直接采购的专用设备,本规程的原则是保证能够经济有效地获得和使用非标准设备。对于加工和装配过程(包含自制及外购外协)的非标准设备,由使用部门提出申请,直接按本管理规程执行。 2目的 为了方便对非标准设备的申请、设计、制作、验收、移交及使用的标准化管理 3 立项流程 3.1立项依据 3.1.1根据自身生产实际并经使用部门评审需要改进和增添的非标准设备项目。 3.1.2公司发展规划或技改技措计划中规定的非标准设备等项目。 3.2 立项顺序 3.2.1由使用部门提出申请并填制及申报《工装治具仪器 设备需求单》,设备制造部门凭申请单同使用部门(有需要时, 同外购外协供应商)进行方案设计《设计方案书》并提出预算, 财务部门、设备制造部门和使用部门对预算进行审核,通过后由 使用部门提出申请《设备固定资产购入申请决裁书》的审批,然 后按申请审批流程,设备制造部门收到《设备固定资产购入申请 决裁书》后根据《设计方案书》进行审核并下达工作令。 3.2.2 非标设备须考虑设备的后期维护和可能的修改。委外须考虑外购外协供应商持久、可信,且在设备出现故障或提出修改时随叫随到等因素。 3.2.3《设计方案书》的内容要求详细、明确,使用部门应提供使用的产品或需加工产品的尺寸及要求图,尺寸及要求图必须和产品实物一致。 2.3非标准设计人员对所承接的《设计方案书》,要编写可行性分析报告,并按规定履行各栏签字手续。如有分歧意见,最终以设备制造部门主管或使用部门主管的意见为准。 4 预算审核 4.1 设备制造部门或外购外协供应商负责对预算审核过程中的所有问题做出解答,所有单件预算的零部件必须注明品牌和型号。设备制造部门的预算(对预算由采购部门协助报价)作为最终预算承接此项目。 4.2 设备制造部门前期工作进行后,因制造费用大于预算费用,则超出部分设备制造部门需按实列支,并由设备制造部门重新提出申请及说明。

技术部设备命名及图纸规范V完整版

技术部设备命名及图纸 规范V HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

襄阳国铁有限有限责任公司技术部 设备命名及图纸规范 为统一规范公司设备的命名及技术图纸,加强设计文档的管理,特制订以下规定: 1、设备的名称 设备名称是设备的“名字”,采用中标合同的设备名称,与其保持一致。 2、设备的型号 设备型号是设备的“身份证号码”,要求能从设备的型号中了解是什么设备,用户是谁,什么时候设计等信息,由五部分组成,具体如下: GT ——公司名称; XXX ——设备名称缩写代号,其中尾字母表示: J——架车机、落轮机、盘车机等; S——各种试验台; T——各种工作台、检修台; C——各种小车; XX ——设备所在地的地级市名称首字母拼音缩写代号; XXXX ——设计年月; X ——同一项目同一设备名称不同数量代号,用“A”、“B”、“C”区分。 示例如下(型号不含空格): 3、设备的铭牌 设备铭牌是设备的“身份证”,采用120*90mm的镀铜板制作,铭牌各行的内容、字体、字高、高宽比、颜色要求如下: 首行字体——设备名称(与中标合同的设备名称一致),宋体,字 高8mm,高宽比1,颜色黑; 次行字体——设备的型号,宋体,字高8mm,高宽比1,颜色黑; 中间四行字体——设备重要的参数(风、水、电源的规格,设备自身独 特参数,形尺寸等),宋体,字高6mm,高宽比1,颜

色黑,行距8mm; 尾三行字体——出厂日期与出厂编号(出厂编号采用与出厂日期相同 的年月),宋体,字高8mm,高宽比1,颜色黑; 尾次行字体——公司全称,宋体,字高8mm,高宽比1,颜色黑; 尾行字体——公司服务电话,宋体,字高8mm,高宽比1,颜色黑。 示例如下: 4、设备的设计图纸 设备由电气与机械两部分组成,完整、规范的设计图纸能够确保设备的性能与质量,一套完整的设计图纸由机械/电气图纸组成,图纸组成如下: 机械图纸——封面,总图,部件图,零件图,液压/气动原理图,地基图(需结合与电气相关的基础),铭牌图; 电气图纸——封面,电气原理图(含接线端子编号,主电路编号按RST依次 编号,用电器按UVW依次编号;控制电路编号在第一页从000 开始,第二页从100开始,以此类推,只有一页的,从00开始), 电气元件表图,面板开孔与丝印图,地基图(与电气相关),铭 牌图,电气软件或程序。 相关图纸格式、要求及示例见《 图纸的标题栏示例如下(红色字体为必填内容): 5、设备的设计文档 详细、具体的设计文档能够使设计人员、操作人员和维护人员快速的了解、操作、维护设备,一套完整的设计文档组成如下: 设备使用说明书——格式、要求及示例见《设备使用说明书模板》; 操作规程——格式、要求及示例见《设备操作规程模板》; 出厂检验报告——格式、要求及示例见《设备出厂检验报告模板》; 备品备件清单——格式、要求及示例见《设备备品备件清单模板》,备品备 件的种类、数量、品牌以中标标书为准; 随机附件清单——格式、要求及示例见《设备随机附件清单模板》,随机附 件的种类、数量、品牌以中标标书为准; 6、设备的密码设置

设备设施编码标识管理规程

目的 建立设备设施编码标识管理规程,保障本公司的设备设施的编码和标识工作符合规范要求。 适用性 本规程适用于公司设备设施的编码和标识管理。 上级文件 无 术语定义 无 职责 ?工程设备部负责本规范的起草、审核,并执行。 ?设备设施使用部门参与本规范的执行。 ?品质保障部负责本规范的审批,并监督落实。 正文 设备设施编码的管理 设备设施编码的定义: 本文件规定的设备设施编码是指在设备设施安装调试前,由工程设备部针对某一台套设备设施在本公司范围内作为关键标识而编制的唯一的一组号码;每组设备设施编码只能启用一次,与某一台套设备设施唯一对应;当该设备设施报废或转移至本公司以外之后,该编码在相应的档案中保留并不再启用。 设备设施编码的构成: 1)设备设施编码由五位字符构成 ?格式如下: X X XX XX X 识别号 流水编号 部门编号 地点编号 类别编号

?说明:第一位为类别编号,第二位为地点编号,第三位为部门编号,第四、五位为流水编号,第六位为相同型号的不同设备设施的识别号;不得重复使用。 2)编码号释义: ?类别编号:以一位英文大写字母表示;S---生产设备, J—计量检测设备,G---公共辅助设备。 ?地点编号:以一位英文大写字母表示;取值顺序为A、B、~、Y、Z。分别代表第1、2、~、35栋建筑,和公共厂区。 ?部门编号:以一位阿拉伯数字表示,取值范围:01~09;分别是 01——固体制剂综合车间 02——中药提取车间 03——原料药合成车间 04——生产部 05——工程设备部 06——QC部 07——品质保障部 08——QM部 09——物控部 10——人力资源部 11——其他 ?流水编号:以三位阿拉伯数字表示;取值范围:01~99。 ?识别号:以一位阿拉伯数字表示;取值范围:0~9。 3)书写编码时应连续书写,中间不加任何符号。 设备设施编码的使用与维护: 1)设备设施编码只在本公司科技园范围内使用。 2)设备设施编码由设备设施使用部门负责维护;工程设备部负责对其编制和更新。 设备设施标识的定义: 本文件规定的设备设施标识是指设备标识卡、设备状态卡和管道标识;由工程设备部负责定制,质量保证人员负责监督相关部门正确使用。 设备标识卡的管理 设备标识卡的内容:包括设备编号、设备名称、出厂日期、始用日期;格式样板参见图1。 设备标识卡的内容应与设备台账的相应内容一致,采用白色或银灰色不干胶标签纸材料,采用黑体加粗字体,表面过塑处理;大小可根据实际使用场合需求灵活选择。 设备标识卡的由工程设备部负责制作、粘贴、更新,使用部门负责维护。 设备标识卡的使用不应对设备及现场造成污染。

非标设备制作安装技术标准

目录第一章、综合说明2 第二章、工程简况6 第三章、施工总进度及保证措施10 第四章、施工资源计划14 第五章、材料供应计划及质量保证措施19 第六章、施工技术技术方案25 第七章安全、质量及文明施工保证措施44

第一章、综合说明 巨化集团公司工程有限公司: 我有幸参加贵公司13.8万吨/年己内酰胺工程(二期)非标设备制作安装工程投标,衷心感谢贵公司对我的信任。我在认真阅读并深刻领会招标文件的基础上,承诺全面响应《招标文件》的各项条款,全面接受《招标文件》及合同条款的原则、规定和要求,保证提供的资料真实。 我本着竭诚为业主负责的原则和态度。根据《招标文件》的有关要求,对施工总体部署、施工网络进度、施工平面布置说明、主要技术技术方案、质量保证体系、安全保证措施、资源需用计划等方面进行了认真编制。 “我将从资源、经管等多方面进行积极筹备和完善、优化,提前筹建工程经理部,重视施工前的策划,强化现场经管,强调服务一线,加大质量、安全检查力度,真正实现“以工程经管为中心,以专业技术为基础,以资源统配为重点,以安全质量为目标,确保工期后墙不倒”。 我郑重承诺:一旦中标,本投标文件即成为约束我方的合同附件,我方将诚实守信、全面履约,为贵公司提供一流技术、一流工程、一流服务,用我们的决心和诚意换取业主的放心和满意,高速、高效、高质地建成用户满意的精品工程。 “质量第一,信誉至上”是我的质量目标,意识到仅有良好的工程质量是不够的,还需要有良好的服务意识与品牌意识,在施工过程中要有良好的服务,能急业主所急,不等、不靠、主动积极解决困难,与设计、业主、监理保持良好的关系,为业主的投资,早日创造效益而努力。 1.工期及施工进度 承诺本工程工期为90个日历天,具备投入使用条件。开工日期以批准的开工日为起始

设备命名及编号原则.

设备命名及编号原则 1 总则 1.1 为适应现代企业发展的要求,提高我公司设备系统调度运行管理水平,特制定本原则。1.2 凡属我公司生产设备,均应照本原则实行统一命名及编号。 1.3 凡与省调关联的设备,参照省调编号原则编号,并报请省调同意后方可执行。 1.4 设备变更或技改后,新增设备的命名及编号应按照本原则套编。 1.5 凡遇本原则未明确的设备的命名及编号,应报生产调度部门审定。 1.6 本原则由工程技术部、运行部组织实施,有关专业应根据本原则编制各专业的设备名称及编号清册。 1.7 本原则的解释权归运行部。 2 电气系统部分设备名称 调度管理中常用的电力系统设备名称,按“电力系统调度术语”命名,其文字符号按有关设备术语缩写而成,常用基本符号见表1。 表1 常用基本符号 3 交流220kV设备编号 3.1 220kV交流线路命名遵循如下原则: 3.1.1 线路及主变名称按照调度下发的命名执行; 3.1.2 每一条线路均有独立的线路名称,不同的线路对应不同的代码编号。

3.1.3 母线命名原则:按照调度下发的命名执行。 4 6kV及以下系统设备编号原则 4.1 变压器命名原则 4.1.1 6kV及以上变压器为高压变压器,在命名第一字中以“高”标示,400V变压器为低压变压器,不标注电压等级。 4.1.2 根据变压器所带主要负荷的不同,在名称中加入标示字,如6kV系统中#1机高厂变、#2机高厂变、#01高备变。 4.1.3 各低厂变命名标明机组号、变压器名称。如:#1机汽机1A变、#1机锅炉1B变等。 4.1.4 按低厂变所带负荷不同,以数字与英文字母作为标示,作为其开关及相关元件的编号代码。(见附表1) 4.2 母线命名原则 4.2.1 母线名称标示出机组号、负荷类型、电压等级、母线段号,两段母线一般以A、B 标注,如:#1机汽机400V PC ⅠA段母线,#1机6kV ⅠB段母线,6kV输煤A段母线。 4.3 6kV开关命名原则 4.3.1 6kV段进线开关以“1或2”代表机组号,“6”表示电压等级,“01”“10”“02”“20”表示某段工作进线、备用进线。如#1机6kV 1A段母线工作进线开关编号为1601,其备用进线开关为1610。 4.3.2 低厂变高压侧开关同样以“1或2”代表机组号,“6”表示电压等级,然后加上段号与该变压器代号组成,如汽机变代码为1,锅炉变代码为2,如#1机6kV ⅠA段上所接的#1机汽机ⅠA变高压侧开关编写为:1611,#2机6kV ⅡB段上所接的#2机锅炉ⅡB变高压侧开关编写为2622。 4.3.3 厂用6kV电动机负荷开关编号原则:以“1”或“2”代表机组号,“6”表示电压等级,然后加母线编号“1”或“2”,最后跟两位数字的开关柜物理位置编号。例如:#1机6kV 1A段上的#1炉1A磨煤机负荷开关在第十七间隔,则该开关编号为:16117。 4.3.4 输煤6KVAB段开关以“F”代表燃料,“6”代表电压等级,“1”“2”表示某段工作进线,“3”表示联络开关。 4.4 400V开关命名原则 4.4.1 400V PC 开关命名原则: 4.4.1.1 400V工作进线开关:

设备编号方法及说明

4.3 编号说明 4.3.1 设备类别代号: C类:以注塑车间为主的使用设备。 CA—注射成型机,CB—自动取出机,CC—粉碎机,CD—传送带,CE—自动加料机,CF—温度调节机,CG—干燥机,CH—原料槽,CI —分料器,CJ—冷水机,CK—吊车,CL—监视器,CM—空气压缩机,CN—冷却塔装置,CO—电导率仪,CP—浇口剪切机, CQ—油压中子机,CR—换气设备,CS—吸尘器,CZ—其他设备; Y类:以喷印车间为主的使用设备。 YA—印刷机,YB—印刷用烘干机,YC—加湿器,YD—烫印机,YE—超声波焊接机,YF—粘接机,YG—除尘除电装置,YH—烘干箱,YI—缺料检测器,YJ—胶带切割机,YK—旋转工作台,YL—废气排放装置,YM—研磨机,YZ—其他设备; Z类:以组装车间为主的使用设备。 ZA—电动螺丝刀,ZB—电烙铁,ZC—防静电腕带测试仪,ZD—磁化器,ZE—吸风器,ZF—压力表,ZZ—其他设备; M类:以模具车间为主的使用设备。 MA—车床,MB—铣床,MC—钻床,MD—砂轮机,ME—超声波清洗器,MF—模具焊接机,MG—平台,MZ—其它设备; D类:以变电所为主的使用设备。 DA—高压配电柜,DB—低压配电柜,DC—变压器,DD—电力负荷, DE—消防报警器, DF—电梯,DG—继电保护,DH—可控硅充电器,DZ—其他设备; Q类:测量使用的设备、仪器。 QA—投影仪,QB—画像测量仪,QC—真圆度测量仪,QD—高度尺,QE—游标卡尺,QF—千分尺,QG—推拉规,QH—测高仪,QI—测厚仪,QJ—显微镜,QK—放大镜,QL—深度尺,QM—百分表,QN—销规,QO—塞规,QP—R规,QQ—秤,QR—温度计,QS—天平,QZ—其它测量器具; E类:运输工具。 EA—运输车辆,EB—叉车,EC—手动叉车,ED—平板推车,EZ—其他;

非标及非标设备检查验收规范

一、非标及非标设备的焊接质量检查验收规范: 1、焊接前检查是否及时清理焊缝坡口周围基本金属表面的水、油、锈等污渍。 2、焊接前检查焊条是否合格,主要检查焊条的出厂合格证,出厂时间,焊条药皮是否受潮等。 3、外观检查:敲掉药皮,检查焊缝的外表面是否存在尺寸不符合要求、咬边、表面气孔、表面裂纹、烧穿、焊瘤及弧坑等现象;是否存在药皮未清除现象。 4、内部缺陷检查:煤油试验(十条焊缝抽查一条)。 在焊缝的一侧涂上石灰水,待干燥后,在焊缝另一侧涂刷煤油。由于煤油渗透能力强,如果焊缝有缺陷,煤油就能渗透过去,在石灰粉的一面形成明显的油渍,由此判断焊缝是否存在内部缺陷。 5、检查焊缝的药皮清除后是否及时进行防锈漆的涂刷(两遍)。 6、一般非标及非标设备的焊缝必须达到GB50205-2001钢结构工程施工验收规范中规定的《三级焊缝的验收标准》,部分非标(如:增湿塔)需达到国家规定的二级焊缝标准。 7、根据工艺设计要求,严格检查非标管道的焊缝是否是双面焊接。 8、根据非标及非标设备的图纸设计要求,检查是否存在对焊接的其他特殊要求。

二、非标及非标设备的油漆要求及检查验收规范: 1、非标件和非标设备的油漆严格按照聚氨脂二底二面进行施工,每道油漆施工结束后需经甲方验收合格会签后再进行第二道工序施工,否则不能进行第二道工序施工。 2、油漆质量必须保用三年,负荷试车后三年内出现漆膜起泡脱落或出现生锈现象,由施工方无偿负责除锈补漆。 3、非标件和非标设备制作对除锈和油漆的要求: (1)油漆涂装前钢材表面锈蚀处理:严格按照国标(GB8923-88)执行,涂装前钢材表面锈蚀处理需达到Sa2级,即钢材表面无可见的油脂和污垢,并且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除,其残留物应是附着的(喷砂或用抛光机除锈)。 (2)所有非标件和非标设备的油漆均要求按规范喷涂,在第一道油漆未干(达到规范要求)的不容许进行第二道喷涂,每层油漆干膜厚度为25~35μm,两底两面油漆干膜厚度不小于100μm;底漆、中间漆的涂层不允许有针孔、气泡、裂纹、脱落、流挂、漏涂等缺陷,面漆要求均匀、光亮、完整。 (3)底漆、面漆均选用聚氨脂漆。 (4)油漆质量符合国家相应标准。

部分硬件产品命名规则

华为3Com产品命名规则: 判断中低端交换机是二层还是三层的简单方法 看型号的第二位数字,0-4是二层交换机,5-9是三层交换机 如3026/5012因为第二位是0所以只带二层功能 3526/3924/2952/5648因第二位是5/9/9/6,所以都是带三层功能的 LI(Lite software Image)表示设备为弱特性版本。 SI (Standard software Image)表示设备为标准版本,包含基础特性。 EI(Enhanced software Image)表示设备为增强版本,包含某些高级特性。 HI(Hyper software Image)表示设备为高级版本,包含某些更高级特性 Z,表示没有上行接口;(新产品不允许此位) G,表示上行GBIC接口; P,表示上行SFP接口; T,表示上行RJ45接口; V,表示上行VDSL接口; W,表示上行可配置WAN接口; C,表示上行接口可选配; M,表示上行接口为多模光口; S,表示上行接口为单模光口; F,表示下行接口为模板板,可插光接口板或电接口板。主要为兼容3526F,3526EF,3552F 等老产品的命名。 当同时存在时,表示上行接口为多种接口类型复合 注:Combo端口不在命名中显示。 #1 Cisco固定配置交换机命名规则 对于Cisco的固定配置的交换机,一般有3750,3550,3560,2950,2970这几个系列。它们在型号命令上有自己相应的规则,特总结如下: eg:WS-C3750G-48TS-S C3750表明这款产品属于3750这个系列,也就是产品的型号。 G----表明其所有接口都是支持千兆或以上,如果没有这个就表明其主要端口都是10/100M 的或者100M的 48----表明其拥有主要的端口数量为48个 T----表明其主要端口是电口(也就是所谓的Twirst Pair的端口 P----表明其主要端口是电口,同时支持PoE以太网供电 S----表明其带的扩展的接口为SFP类型的接口 最后部分的S表明交换机带的软件是SMI标准影像的 E表明是EMI影像的 **新的3560,3570,2970 支持的千兆扩展模块为SFP的 3550,2950时GBIC的

电网设备命名编号原则

电网设备命名编号原则内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

青海电网设备命名编号原则(修订) 一、编制依据 1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》; 2、西北电网有限公司《西北电网330kV及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。 二、发电厂、变电站命名原则 1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。 2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。 3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。 三、线路命名原则 (一)330kV及以上线路 1、330kV及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。 2、330kV线路编号由西北网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。 3、330kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。 (二)110kV及以下线路

1、110kV及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV ××线、35 kV××线、10kV××路。 2、110kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。 3、“T”接线线路命名为线路主线名称+“T”接厂站简称,如××(主线名称)“T”×(厂站简称)线。 4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T”接线路杆塔编号由“T”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。 5、10kV联络线命名由联络线大号侧名称+另一线路名称+L联络线命名,如宁八朝三L联络线。 四、发电机组、变压器命名原则 1、发电机组(包括锅炉、汽轮机、发电机):一般应由始建端向扩建端编号,分别以数字1、 2、 3、 4、5……编为X号机、X号变。 2、厂站变压器分别命名为#X变,并用符号+阿拉伯数字组成,如#X变。若厂站为单母分段接线,与I、II段母线对应的分别为#1、2主变,其他接线方式不需对应。 3、750、330kV 主变低压侧母线命名按变压器编号命名。如#2主变35kV侧母线命名:35kVⅡ母。 五、母线命名原则 1、母线分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等罗马数字表示。命名用电压等级+罗马数字表示。如110kV Ⅱ母。

相关文档