文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GB50268-2008给排水全套资料.pdf

GB50268-2008给排水全套资料.pdf

GB50268-2008给排水全套资料.pdf
GB50268-2008给排水全套资料.pdf

给排水管道施工技术规范

排水管道施工技术要求 一、施工前准备工作 (一)排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 (二)排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 1.现场地形、地貌、建筑物各种管线和其他设施的情况; 2.工程地质和水文地质资料; 3.气象资料; 4.工程用地交通运输及排水条件; 5.施工供水供电条件; 6.工程材料施工机械供应条件; 7.在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 8.结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 (三)排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,应分别编制专项施工组织设计。(四)施工测量应符合下列规定: 1.施工前建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 3.临明水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 4. 二、给排水管道安装施工工艺流程图: 熟悉图低和有关技术资料 施工测量放线 沟槽开挖及管道基础制作 管道敷设及安装

试压及清(吹)洗 检查井制作及防 试运交工验 三、给排水管道安装施工的方法及要求: (一)沟槽开挖、支撑与回填的施工方法及要求 1 沟槽开挖 1.1放线:根据工管部门技术交底的管道管沟开挖宽度,在测量人员测放的管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识; 1.2设置高程及中线控制点:在管线的拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。 1.2.1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 1.2.2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1.0米范围内的土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 1.3确定开挖深度:根据测量员交底的测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 1.4沟槽人工开挖 根据土质的性质,由作业人员自行选择合适的开挖工具;1.4.1. 随时用钢卷尺检测沟槽的开挖深度和沟底宽度。1.4.2各种管线和其它设施开挖的土方,1.4.3可堆置在沟槽两侧,但不得影响建筑物、的安全,同时不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志和各种地下管线的井盖,并不得防碍其正常使用;以上)时,应在沟壁1.4.5当开挖深度接近设计深度(一般应高于设计高程10cm 高程控制桩);内设置与设计沟底高程平行的高程控制桩(如20cm 或50 cm再用钢卷尺沿并保证绳两端与桩上的标志线重合,1.4.6在两控制桩上绑一线绳,线绳向下测量,进行沟底修整。在雨季或冬季作业时,若沟槽开挖好后不能马上铺设管道或进行管基施工,1.4.7 应先留出10cm厚左右暂不挖去,待安装施工前再清理至设计高程。 1.5沟槽机械开挖沟槽开挖机械一般为反铲和挖沟机。1.5.1 1.5.2沟槽开挖宽度及深度的控制方法同人工开挖。厚的土层暂不挖去,待铺管前用人工清理至设计高程。沟底应留有1.5.320-30cm 沟槽开挖的质量要求:1.6若局部超挖则应用相同的土壤1.6.1不得扰动天然地基或地基处理符合设计要求。填补,并须夯实至接近天然密实度,或应用砂土分层仔细夯实。 1.6.2槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。 1.6.3沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 1.6.4槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;开挖石方时应为+20mm、-200mm。 1.6.5沟底不得有突出的块石,若埋有不易清除的大块石时,应将其上部铲除,然后铺一层厚度不小于15mm的砂土或当地软土整平夯实。

给排水管道工程施工及验收规范

给排水管道工程施工及验收规范 土石方与地基处理 1、管道交叉处理应符合下列规定: (1)应满足管道间最小净距的要求,且按有压管道避让无压管道、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道的原则处理 (2)新建给排水管道与其他管道交叉时,应按设计要求处理;施工过程中对既有管道进行临时保护时,所采取的措施应征求有关单位意见。 (3)新建给排水管道与既有管道交叉部位的回填压实度应符合设计要求,并应使回填材料与被支承管道贴紧密实。 2、给排水管道铺设完毕并经检验合格后,应及时回填沟槽。回填前,应符合下列规定:(1)预制钢筋混凝土管道的现浇筑基础的混凝土强度、水泥砂浆接口的水泥砂浆强度不应小于5MPa (2)现浇钢筋混凝土管渠的强度应达到设计要求 (3)混合结构的矩形或拱形管渠,砌体的水泥砂浆强度应达到设计要求 (4)井室、雨水口及其他附属构筑物的现浇混凝土强度或砌体水泥砂浆强度应达到设计要求 (5)回填时应采取防止管道发生位移或损伤的措施 (6)化学建材管道或管径大于900mm的钢管、球墨铸铁管等柔性管道在沟槽回填前,应采取措施控制管道的竖向变形 (7)雨期应采取措施防止管道漂浮 沟槽回填 1、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm 以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度不应大于200mm; 2、管道位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm; (1) 3、土方开挖应保证施工范围内的排水畅通,并应采取措施防止地面水或雨水流入沟槽。 4、直埋管道的土方开挖,宜以一个补偿段作为一个工作段,一次开挖至设计要求。在直埋 保温管接头处应设工作坑,工作坑宜比正常断面加深、加宽250~300mm。 回填工程 1、直埋保温管道沟槽回填时还应符合下列规定: (1)回填前,应修补保温管外护层破损处 (2)管道接头工作坑回填可采用水撼砂的方法分层撼实 (3)回填土中应按设计要求铺设警示带 (4)弯头、三通等变形较大区域处的回填应按设计要求进行 (5)设计要求进行预热伸长的直埋管道,回填方法和时间应按设计要求进行 2、回填的质量应符合下列规定 (1)回填料的种类、密实度应符合设计要求 (2)回填土时沟槽内应无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质

给水排水专业规范与设计手册

给水排水专业规范与设计手册 一.规范规程标准类 1.室外给水设计规范(GB50013-2006) 2.室外排水设计规范(GB50014-2006) 3.建筑给水排水设计规范(GB50015-2006) 4.建筑设计防火规范(GB50016-2006) 5.高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2005年版 6.自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)2005年版 7.建筑中水设计规范(GB50336-2002) 8.游泳池和水上游乐池给水排水设计规范(CECS14:2002) 9.泵站设计规范(GB/T 50265-97) 10.工业循环水冷却设计规范(GB/T50102-2003) 11.工业循环冷却水处理设计规范(GB50050-95) 12.工业用水软化除盐设计规范(GB/T50109-2006) 13.水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95) 14.汽车库修车库停车场设计防火规范(GB50067-97) 15.人民防空工程设计防火规范(GB50098-98)2001年版 16.建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005) 17.气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 18.住宅设计规范(GB50096-1999)2003年版 19.建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程设计规范(CECS41:2004) 20.建筑排水硬聚氯乙烯管管道工程设计规范(CJJ/T29-98)

21.给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97) 22.给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90) 23.自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 24.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 25.管道直饮水系统技术规程(CJJ110-2006) 26.生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93) 27.生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) 28.饮用净水水质标准(CJ94-20050 29.地表水环境质量标准(GB3838-2002) 30.污水综合排放标准(GB8978-1996)、 31.污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999) 32.城市污水再生利用分类(GB/T18919-2002) 33.城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2002) 34.城市污水再生利用景观环境用水水质(GB/T18921-2002) 35.污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002) 36.城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 二、设计手册类 1.严煦世等主编:《给水工程》(第四版)。中国建筑工业出版社,1999年。 2.孙慧修主编:《排水工程上册》(第四版)。中国建筑工业出版社,1999年。 3.张自杰主编:《排水工程下册》(第四版)。中国建筑工业出版社,2000年。

最新给排水全套验收资料表格演示教学

目录 安装工程主要设备、材料合格证 (5) ()管道系统试压记录 (6) UPVC管道系统试压记录 (7) 聚丙烯管道系统试压记录 (8) 铝塑复合管道系统试压记录 (9) 室外燃气管道试压记录 (10) 室外燃气管道气密性试验 (11) 室外给水管道试验记录(放水法) (12) 室外给水管道试验记录(注水法) (13) 室内燃气管道试验记录 (14) 燃气表严密性试验记录 (15) 散热器试验记录 (16) 阀门试验记录 (17) 设备试压记录 (18) 自动喷水灭火系统试压记录表 (19) 气体灭火剂输送管道试验记录 (20) 焊工合格证书登记表 (21) 焊口检查记录总汇 (22) 焊缝外观质量检查记录 (23) 金属管道超声波检验报告 (24)

金属管道磁粉检验报告 (25) 金属管道渗透检验报告 (26) 气体灭火系统灭火剂贮存容器检查记录 (27) 气体灭火系统选择阀、液体单向阀、高压软管 (28) 气体单向阀、组合分配系统集流管试验记录 (28) 卫生器具检查记录 (29) 金属管道承插接口检查记录 (30) ()管道隐蔽工程检查记录 (31) 气体灭火系统隐蔽工程中间验收记录 (32) 室外排水井内管顶高程竣工测量记录 (33) 室外给水管管顶高程竣工测量记录 (34) 管道补偿装置安装记录 (35) 保温检查记录 (36) ()管道吹洗记录 (37) 自动灭火系统管网冲吹记录表 (38) 给水系统消毒记录 (39) 脱脂记录 (40) 室内排水管道灌水试验记录 (41) 室内排水管道通水试验记录 (42) 室内排水管道通球检查记录 (43) 室外排水管道闭水法试验 (44) 室外砼排水管道闭气试验记录 (45)

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

给排水手册·图集

1. 许其昌.给水排水管道工程施工及验收规范实施手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998. 2. 张忠孝,张隽.管道工长手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998. 3. 柳金海.管道工程安装维修手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1994. 4. 张志贤.管道施工技术手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2009. 5. 许其昌.给水排水塑料管道设计施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2002. 6. 蒋玉翠.工业管道工程概预算手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2003. 7. 王希杰.实用供热外管网土建设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2005. 8. 张金和.管道安装工程手册[M].北京:机械工业出版社,2006. 9. 蓝伙金.简明动力管道手册[M].北京:机械工业出版社,1997. 10. 钱德永,郑学珍.管道工程禁忌手册[M].北京:机械工业出版社,2004. 11. 钱德永,郑学珍.管道安装工程便携手册[M].北京:机械工业出版社,2002. 12. 柳金海.管材管件应用技术手册[M].北京:机械工业出版社,2004. 13. 柳金海.管道防腐蚀工程便携手册[M].北京:机械工业出版社,2007. 14. 王启山.水工业工程常用数据速查手册[M].北京:机械工业出版社,2005. 15. 中国市政工程西南设计研究院.给水排水设计手册-常用资料(第1册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 16. 上海市政工程设计研究院.给水排水设计手册-城镇给水(第3册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 17. 北京市市政工程设计研究总院.给水排水设计手册-城镇排水(第5册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 18. 北京市政工程设计研究总院.给水排水设计手册-工业排水(第6册) [M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 19. 中国市政工程东北设计研究院.给水排水设计手册-城镇防洪(第7册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

给排水设计手册(完整版)

给排水设计手册 目录 壹、设计原则 2 贰、设计内容.2 叁、初步设计.3 A 设计说明.3 (一)设计依据 3 (二)设计范围 3 (三)室外给水设计 3 (四)室外排水设计 3 (五)建筑给水排水设计 4 Ⅰ、说明.4 Ⅱ、给水系统.4 Ⅲ、消防系统13 Ⅳ、热水系统29 Ⅴ、排水系统37 Ⅵ、管材、接口及敷设方式53 (六)节水、节能措施.53 B 设计图纸53

(一)给水排水总平面图.53 (二)建筑给排水平面图54 C 主要设备表57 肆、施工图设计.58 (一)设计内容.58 (二)图纸目录.58 (三)设计总说明.58 (四)给水排水总平面图.58 (五)水泵房平、剖面图.59 (六)水塔(箱)、水池配管及详图.59 (七)建筑给水排水图纸.59 (八)系统图.60 (九)局部设施.61 (十)主要设备材料表61 (十一)施工图图纸设计61 (十二)给排水专业与其它专业协调内容61 五、设计图纸校对63 六、给排水工程师任职能力74 七、工作职责说明75 六、设计流程76

给排水施工图目录及内容 项 施工图名称内容 图纸次比例 1 接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。 1 基地排水管 2 排水横主管 3 排水立主管 4 横支管 5 器具排水管 6 通气主立管 7 通气支管 8 管道间2 管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。 1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法 2 管道位置,相关尺寸、坡度 3 管道转向或与其它横干管连接位置 4 清扫口位置详细尺寸 5 与排水立管底端接点位置、高程等。 1 管道转向位置及高程 2 通气立管廷伸位置、高程及与邻墙尺寸 3 各排水横支管接入位置、高程与邻墙尺寸 4 伸顶接通气立管位置 5 伸顶管的通气帽位置及高程 6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸 1 管道位置相邻尺寸、坡度及高程 2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸 3 伸廷通气管的位置 4 管道转向或与其它横支管连接的位置 5 清扫口的位置 6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸 1 通气管的位置上下接法 2 与背部通气管的接法,位置 3 管路转向与相邻墙的尺寸 4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸 1 管道转向位置 2 环状通气管、汇合通气管、通气支管接入处位置 3 通气辅助管接入位置 1 坡度 2 3 立管与支管的接入点 4 管路转向位置 1 所有管道的位置与固定方式(包括消防、空调、电气)。 2 与结构的相邻尺寸 3 维修口的详细尺寸 4 屋顶泛水 5 屋顶盖、百叶窗、通风等施工措施

现代市政道路给排水管道工程施工标准「范本」

现代市政道路给排水管道工程施工标准「范本」 现代市政道路给排水管道工程施工标准本文关键词:工程施工,给排水,管道,标准,市政道路 现代市政道路给排水管道工程施工标准本文简介:[摘要]现在我们国家发展的越来越快,经济水平也随之不断地提高,城市的发展速度和水平也在相应的提高。为了城镇化的总体目标,对城市道路的建设在整个发展过程中非常重要。排水系统是城市道路建设的一个重要组成部分,提高排水系统的建设标准和质量是现在的道路施工过程中所应该重视的方面。本文就试论一下现在城市道路排 现代市政道路给排水管道工程施工标准本文内容: [摘要]现在我们国家发展的越来越快,经济水平也随之不断地提高,城市的发展速度和水平也在相应的提高。为了城镇化的总体目标,对城市道路的建设在整个发展过程中非常重要。排水系统是城市道路建设的一个重要组成部分,提高排水系统的建设标准和质量是现在的道路施工过程中所应该重视的方面。本文就试论一下现在城市道路排水管道施工中的相关标准。 [关键词]现代市政道路给排水;管道工程;CCTV检测技术 1CCTV技术的相关使用方法 CCTV技术在城市地下排水系统的重要检测技术,它可以对排水管道进行系统的检查、验收以及管道的维修。在管道的检查和维修的过程中相关的工作人员一般都会利用该技术中摄影等对管道内部进行观察和检测。 2CCTV相关技术的应用条件 CCTV技术是一项先进的排水管道系统的检测维护技术,它拥有自身独有的特点,所以它的使用也是由一定的条件要求的,其中主要有以下几个方面的条件要求:第一,使用该检测技术的时候,要保证排水管道内的水位不能太高或者要处于无水位的一个状态。第二,由于整个检测设备的尺寸大小的影响,所以管道的内部尺寸的控制非常重要,要保证管道的内部尺寸在十五厘米到两米之间。第三,由于需要进行摄像工作,所以为了图像清晰,要保证排水管道内部没有水汽。 3CCTV技术相关概念原理 下面图1是CCTV技术的使用过程图。图1CCTV技术使用图摄像设备是整个技术

给水排水管道工程施工及验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范 1总则 1.O.1 为加强给水排水管道工程的施工管理.提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益.特翩定本规范。 1.0.2本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.O.4给水排水管道工程的管材、管道附件等材料.应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质不得污染水质。 1.0.5给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.O.6给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2施工准备 2.0.1给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位挺出变更设计的要求。 2.0.2给水排水管道工程施工前}应根据旌工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料t 2.O.2.1现场地形、地貌、建筑物各种臂线和其他设施的慵阮 2.O.2.2工程地质和水文地质资料; 2.O.2.3气象资料} 2.O.2.4工程用地、交通运输及排水条件 2.O.2.5施工供水、供电条件 2.O.2.6工程材料、施工机械供应条件 2.0.2.7在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及漉冰的资料; 2.0.2.0结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.O.3给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和 提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4施工测量应符合下列规定t 2.0.4.1施工前.建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩 2.O.4.2临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个} 2.0.4.3临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩。应经过复棱方可使用.并应经常校棱,2.O.4.4已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。

给水排水设计手册第二版1-12册全套

到以下地址免费无限制下载https://www.wendangku.net/doc/876960658.html,/soft/sort011/1.html 名称:给水排水设计手册.第二版.1-12册.全套 版本:第二版 01. 给水排水设计手册.第01册.常用资料 02. 给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水 03. 给水排水设计手册.第03册.城镇给水 04. 给水排水设计手册.第04册.工业给水处理 05. 给水排水设计手册.第05册.城镇排水 06. 给水排水设计手册.第06册.工业排水 07. 给水排水设计手册.第07册.城镇防洪 08. 给水排水设计手册.第08册.电气与自控 09. 给水排水设计手册.第09册.专用机械 10. 给水排水设计手册.第10册.技术经济 11. 给水排水设计手册.第11册.常用设备 12. 给水排水设计手册.第12册.器材与装置 给水排水设计手册(第1册)常用资料(第二版) 着作者:中国市政工程东北设计研究院 出版社:中国建筑工业出版社 书号:9787112041442 出版日期:2000-10-1 市场价:86 元 内容简介: 本手册以给水排水工程设计中常用的数据、图表为主,主要内容包括:单位换算、理化数据、水质指标、气象、地质、地震、管道接口、防水、防腐、绝热、噪声以及不同材质的管渠水力计算表等。可供给水排水、环境保护专业设计人员使用。也可供有关科研、基建、厂矿企业、施工管理技术人员以及大专院校师生参考。 目录: 1 常用符号及材料 2 制图、图例 3 单位换算 4 计算数表 5 物理、化学 6 水质指标 7 气象、地质、地震 8 管道接口 9 防水、管道防腐、绝热 10 减振、噪声控制 11 钢管和铸铁管水力计算 12 石棉水泥管水力计算 13 钢筋混凝土圆管(满流,n=0.013)水力计算 14 钢筋混凝土圆管(非满流,n=0.014)水力计算

给排水管道工程施工方案

安陆市发展一路(北端K0+000~K0+820)配套工程 开 工 报 告 给排水管道工程 江西省地质工程(集团)公司 安陆市发展一路北段配套工程项目经理部 二○一六年七月十五日

开工报审表 工程名称:编号: 填表说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

安陆市发展一路(北端K0+000~K0+820)配套工程 施 工 技 术 方 案 给排水管道工程 江西省地质工程(集团)公司 安陆市发展一路北段配套工程项目经理部 二○一六年七月十五日

一、编制依据 、安陆市发展一路道路及配套工程工程设计图纸及相关技术资料;、施工总体部署及相关文明施工要求; 、安陆市发展一路道路及配套工程工程地质勘察报告; 、国家、行业及湖北省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; 、公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件; 、本公司现有资源和其它可利用资源; 、本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验; 、本工程使用的国家标准、规范,详见附表; 二、工程概况与施工重难点 、工程概况 雨水管道分为两段:安花公路~毛河段为设计d600~d800mm的雨水管道,自北向南排入毛河中。毛河~设计止点段:设计 d800mm~d2000mm的雨水管道自南向北收集、承接沿线的雨水,最终排入毛河中。在桩号K0+处为保持现状沟渠的水系畅通,设置d1500mm 的雨水连通管,出口处设置一字式出水口 污水工程安花公路~毛河段:设计d400mm的污水管道自北向南排入毛河北侧规划道路B线内正实施的d400mm污水管道中,最后汇入毛河南岸污水管道中,并最终入污水处理厂。 毛河~设计止点段设计为d400mm~d500mm的污水管道自南向北最终排入毛河南岸污水管道中,最终排入污水处理厂。 设计雨、污水管道分别位于规划道路中线东、西两侧各10米处。发展一路布置一排DN300mm的给水管,分别与安花公路现状给水管道

(完整版)水电安装全套资料

给排水及采暖、消防报验 一、雨水管道安装 1.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5005) 2.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 3.排水管通球试验记录(C2010) 二、空调冷凝水管道安装 1.雨水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5005) 2.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 3.排水管通球试验记录(C2010) 三、排水管道安装 1.室内排水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5004) 2.管道工程隐蔽验收记录表(C2009) 3.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 4.排水管通球试验记录(C2010) 四、室内给水系统安装 1.室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5001) 2.管道工程隐蔽验收记录(C2009) 3.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 4.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 5.生活给水管道冲洗消毒记录(C2013) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 五、采暖系统安装报验申请表 1.室内采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录表(A5010) 2.室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程检验批质量验收记录表(A5011) 3.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 4.管道工程隐蔽验收记录(C2009) 5.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 六、卫生器具及给水配件安装 1.卫生器具及给水配件安装工程检验批质量验收记录表(A5008) 2.卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表(A5009) 3.排水管灌水、通水试验记录(C2010) 4.卫生器具蓄水试验记录(C2011) 七、消防系统安装 1.室内给水管道及配件安装检验批质量验收记录表(A5001) 2.消防水泵结合器及消火栓安装工程检验批质量验收记录表(A5014) 3.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表(A5002) 4.管道系统、强度和严密性试验记录表(C2002) 5.管道焊口检查记录(如消防管道为焊接钢管时用)(C2005) 6.管道及设备保温检查记录(C2006) 7.管道工程隐蔽验收记录(只在地沟内填)(C2009) 8.管道、设备清洗(吹洗、脱脂)记录(C2010) 9.消火栓系统试射试验记录(C2008) 10.消防系统检验试验记录(消防验收时填)(C2007) 八、隐蔽工程汇总 1.隐蔽工程验收记录汇总表(B1064-04) 注:是B1064-04所有隐蔽工程资料的汇总,这张表放在所有管道隐蔽资料的最前面。 材料报验{给排水、采暖及消防材料} 1.工程材料/构配件/设备报审表(A9) 2.出厂资料(厂家资料或供货商资料)

给排水管道施工工艺

给排水管道施工工艺 一、给水管道: 管道表面光滑、平整、给水PP-R 塑料管材表面不允许有气泡。管道不允许有裂口和明显的痕迹和凹陷, 色泽均匀。管件外观完整无缺损, 不变形, 不开裂, 物理力学性能符合国家有关标准。 (1)管道安装前应了解建筑物的结构和平立面构成, 熟悉给水系统地设计图纸和施工方案及与土建工程的配合措施, 配管时应结合图纸及卫生器具的规格型号, 确定甩口的坐标及标高, 严格控制甩口误差, 管道配制后应固定牢靠, 以免造成位移。各支管长度应根据实测值, 结合卫生器具及连接管件的尺寸确定, 截制工具应使用专用铰刀, 断口应平齐, 且垂直于轴线, 并用扩口器扩口、整圆。管道需要穿越金属构件、墙体、楼板和屋面时, 应在管道穿越部位设置金属材料制的保护套管。管道不得穿越门窗、壁橱、木装修。管道穿越沉降缝时采用膨胀节补偿。 (2)管道的固定卡子与管道紧密接触, 不得损伤管道表面。 (3)管道敷设应避免轴向扭曲。但可作适当轴向弯曲, 以穿越墙壁或楼板。 (4)管道与其他管道并行敷设时, 应留有不小于50mm 的净距。塑料管道宜在金属管道的内侧。 (5)室内地坪以下的管道敷设应在土建工程回填夯实后进行。 (6)埋地管道回填时, 管周的回填土不得夹杂坚硬物直接与塑料管壁接触。应先用沙土或颗粒径不大于12mm 的土壤回填至管顶上侧300mm 处, 经夯实后方可回填土。室内埋地管道

深度不宜小于300mm。 (7)管出地坪处应设套管, 高度高出地面100mm。管道穿越基础墙应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度不小于100mm。 (8)给水管道安装与试压严格执行GBJ242-88 规定及会审要求施工。 二、排水管道: (1)对UPVC 管的安装 1)本工程室内立管采用UPVC 塑料排水管,管道安装前,应了解建筑物的结构和平、立面构成。熟悉排水工程的设计图纸和施工方案与土建工程的配合措施。地面管应排水管的安装, 必须在埋地管铺设完毕、办好验收手续后进行。埋地管应在基土平整坚实可靠的情况下进行铺设。埋地管穿越基础的预留孔洞时, 必须配合土建按设计的位置与标高施工。在整个楼层结构施工过程中, 应配合土建做好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞和凿洞工作。孔洞尺寸如设计无明确规定时, 可比管材外径大50mm-100mm。管道安装前, 必须检查预留孔洞的位置和标高是否准确。并必须清除管材和管材上的污垢杂物。 2)管道系统的安装宜在墙面粉刷结束后连续完成。安装间断时长口处应临时封闭。当施工现场与材料储存房温差较大时, 管材和管件应于安装前在现场放置一定时间, 使其温度接近环境温度。立管必须按设计规定设置检查口。检查口的位置和朝向应便于检修。暗装立管在检查口处应装设检门。横管一必须按设计规定设置清扫口。立管和横管均按设计规定设置伸缩节及固定支架。管端插入伸缩节处预留的间隙应为: 夏季, 5-10mm ;冬

给水管道施工方案完整版

给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制:

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽; ⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》

(6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技

给水排水管道工程施工及验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范 1 总则 1.0.1 为加强给水排水管道工程的施工管理,提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3 给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.0.4 给水排水管道工程的管材、管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质水得污染水质。 1.0.5 给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.0.6 给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2 施工准备 2.0.1 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2.0.2 给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 2.0.2.1 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 2.0.2.2 工程地质和水文地质资料; 2.0.2.3 气象资料; 2.0.2.4 工程用地、交通运输及排水条件; 2.0.2.5 施工供水、供电条件; 2.0.2.6 工程材料、施工机械供应条件; 2.0.2.7 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 2.0.2.8 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 2.0.3 给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4 施工测量应符合下列规定: 2.0.4.1 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.0.4.2 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 2.0.4.3 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 2.0.4.4 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 3 沟槽开挖与回填

给水排水管道工程施工

给水排水管道工程施工 前言 一般施工验收中常用规范: 1.《石油化工给水排水管道施工及验收规范》3533-2013(99) 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》50268-2008 3.《建筑给水排水有采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 一、石油化工给水排水管道施工为例管道分为: 生产和生活给水管道 消防管道 循环用水管道 生产及生活污水管道 雨水管道 水质处理及循环冷却水设施中管道 二、管道构筑物 给水排水井室 取排水口 支挡墩 三、施工准备 1)组织施工人员,准备施工设施,联系业主安排落实材料堆放及预制场地。 2)及时提材料计划,开工前组织好材料进场、报验工作,进场材料要组织人员管理自检,防止损坏丢失。

3)所用管节、半成品、构(配)件等在运输、保管和施工过程中,必须采取有效措施防止其损坏、锈蚀或变质。 4)组织施工技术人员及工人对工程的特点、工期、质量等要求 进行仔细的交底。会同施工人员熟悉会审图纸,及早发现施工中将遇到的问题与困难,与甲方、监理、设计协商解决。 5)现场配制的混凝土、砂浆、防腐与防水涂料等工程材料应经检测合格后方可使用。 主要施工机械设备表 序号名称规格单位数量 1 吊车 2 吊车 3 货车 4 倒链 5 气割焊工具 6 焊条烘干箱 7 焊条保温桶 8 砂轮切割机 9 交流电焊机 10 手提砂轮机 不同工种施工人员需求表 序号工种人数序号工种人数 1 管工起重工 2 钳工电工 3 电焊工力工 4 气焊工 四、主要施工方法与要求 (一)管道材质选用

1、循环冷、热水管、给水管,采用螺旋缝焊接钢管。 2、生活给水管:采用衬塑镀锌钢管,丝扣连接。 3、消防管:采用螺旋缝焊接钢管,其余采用加厚焊接钢管,焊接或丝扣连接。 4、一般雨、污水管:室内部分采用硬聚氯乙烯排水管。室外部分采用螺旋缝焊接钢管,150管焊接钢管,其余均采用混凝土排水管,水泥沙浆抹带接口。 5、生活污水()管:采用硬聚氯乙烯排水管,粘接。 (二)测量放线 为使管沟中心线和沟底标高达到规范要求,测量放线时要遵守如下要求: 1、施工前,建设单位要组织设计、监理等有关单位向施工单位进行现场交桩。 2、沿管线线路设置临时水准点,临时水准点的间距不大于200m,且要设在便于观测的位置,并采取保护措施。 3、临时水准点要经过反复校核后才能使用,并且要经常校核。 4、沟槽开挖好后,重新测量沟底标高以及管沟中心线与管道设计中心线的重合度。 (三)沟槽开挖 1、沟槽开挖过程中,严格控制标高,保证管道的纵坡要求。埋地管道除已标明标高外,车行道一律按覆土厚度700敷设,非车行道一律按覆土厚度500敷设。

给水排水设计所需工具书

手册: 给水排水设计手册.材料设备.续册1(管材阀门)给水排水设计手册.材料设备.续册2(泵) 给水排水设计手册.材料设备.续册3 给水排水设计手册.材料设备.续册4 给水排水设计手册.第01册.常用资料 给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水 给水排水设计手册.第03册.城镇给水 给水排水设计手册.第04册.工业给水处理 给水排水设计手册.第05期.城镇排水 给水排水设计手册.第06册.工业排水 给水排水设计手册.第07册.城镇防洪 给水排水设计手册.第08册.电气与自控 给水排水设计手册.第09册.专用机械 给水排水设计手册.第10册.技术经济 给水排水设计手册.第11册.常用设备 给水排水设计手册.第12册.器材与装置 水工业工程设计手册 规范: GB3838-2002地表水环境质量标准

GB8978-1996污水综合排放标准 GB50013-2006室外给水设计规范 GB50014-2006室外排水设计规范(2011版) GB50015-2003 建筑给水排水设计规范(2009版) GB50016—2006建筑设计防火规范 GB/T50106-2001给水排水制图标准 GB/T50335-2002污水再生利用工程设计规范 GB/T50125-2010 给水排水工程基本术语标准 GB50141-2008给水排水构筑物工程施工及验收规范GB50265-2010泵站设计规范 GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范GB50282-98城市给水工程规划规范 GB50288-99 灌溉与排水工程设计规范 GB50289-98城市工程管线综合规划规范 GB50296-99供水管井技术规范 GB50318-2000城市排水工程规划规范 GB50332-2002给水排水工程管道结构设计规范 GB50334-2002城市污水处理厂工程质量验收规范GB50336-2002建筑中水设计规范 GB50400-2006建筑与小区雨水利用工程技术规范DBJ01-47-2000北京市给水排水管道工程施工技术规程CJJ17-2004生活垃圾卫生填埋技术规范

室外给排水管道工程施工方案

室外给排水管道施工方案 一、概述 濮阳市中原石化实业有限公司塑编厂室外给排水系统管网施工方案。室外综合管网工程师塑编厂的重点工程,对安装质量要求标准要求较高,素以要充分考虑各方面因素,对施工造成的影响。提前调配充足的人力和材料,对各种作业时间顺序及同土建的配合惊醒了总体规划和布署,确保给水管线、循环冷却水管线、消防给水管线、污水管线、的安装及路面的建设施工任务均能保质如期完成。本工程室外给水排水包括:消防给水系统、循环水系统、、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。管试验压力均不大于1.2MPa。 二、编制依据 1.设计的给排水图纸2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002, 3《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施工方法; 3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的品

种、规格、数量和有关标准; 3.1.4 考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具材料; 3.1.5 对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 3.1.7 组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管 3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料,由我单位提供材料清单; 3.2.2施工所需的消耗材料(如焊条、焊丝等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书; 3.2.3材料运到施工现场后,与业主及监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向业主报验; 3.2.3.1管道组成件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于规范标准、设计文件要求; 3.2.3.2管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用; 3.2.3.3钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械