文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强电安装施工方案范本

强电安装施工方案范本

强电安装施工方案范本
强电安装施工方案范本

强电安装施工方案

1

电气施工方案

(一)工程简介

本次装修办公室总建筑面积约820M2,位于XX大厦第X层,楼层高度X米。是原有建筑改造工程,用电按三级负荷供电。照明用电利用原有配电箱回路,由于原有配电箱回路不能忙着现办公室用电需求,故新增一个动力配电箱AP2,主要供办公插座及空调插座使用,新增配电箱电源BV-4x25+1x16mm2由原动力箱引来。

(二)动力照明

1.线缆敷设:普通照明从各配电箱都采用BV导线,应急照明采用

ZR(阻燃)型电线,全部敷设在金属线槽和线管内。

2.原有配电箱位置不做调整,新增配电箱安装于原有配电箱附近,

安装方式同原有配电箱。

3.照明光源采用高效节能电源,一般为显色指数大于80的三基色

日光灯,部分为白炽灯,各类场所照度标准均按照GBJ133-90确定,日光灯要用电子镇流器或配补偿电容COSф>0.9。

4.出口指示灯,疏散指示灯采用带蓄电池浮充交直流两用型,持续

供电时间大于30分钟。

5.灯具型式由甲方确定,在有吊顶的场所用嵌入式灯具,办公室选

用单管、双管荧光灯,走道选用普通筒灯。

6.出口指示灯明装,在门上方,底距门框0.2m,若门上无法安装,

在门旁墙上安装疏散指示灯暗装,底距地0.5米,无法壁装的部位为吊链安装,底距地2.4m。

7.所有照明回路、插座回路均为单相三线制。

8.照明开关均为250V,10A,开关均为暗装,底距地1.3m,距门框

0.2m,普通插座均为暗装安全型插座,底距地0.3m。空调插座

(三)编制依据

1.原有施工图、设计变更和洽商

2.建筑设计防火规范GBJ16-87

3.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92

4.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GBJ50169-92

5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-

6.建筑电气施工安装通用图集92DQ

7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版)

(四)主要施工机具

电气工程施工机具、检测设备一览表

(五)线槽安装

1.线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定母盒位置和线槽合理走

向,作出标记,再以装修标高线为基准确定标高,然后将线槽进行组装就位调整,固定。

2.线槽以 1.25m~1.5m的间距支撑于墙上或悬挂在基板,要求平直、

牢固。

3.线槽安装要求

4.线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘

角,出线口位置正确。

5.线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四

通、或平面二通、平面三通等进行变通连接,导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

6.线槽与盒箱、柜等联接时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并

用螺丝紧固,末端应加装封堵。

7.线槽经过建筑物的变形缝时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭

接,不需固定,保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

8.敷设在吊顶处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》

(GB50045-95)的有关防火要求。

电缆桥架与各种管道的最小净距

线槽施工工艺流程如下:

(六)JDG电线管敷设

1.JDG电线管的规格、型号应符合设计及规范要求,不应有穿孔、裂

纹、凹凸不平及显著的变形。管子配件采用与电线管相应的配件。

2.JDG电线管弯弯时,弯曲处不应有凹陷、开裂,管弯不得小于90

度,弯扁度不应大于管径的10%,穿电缆的JDG电线管弯曲半径应符合电缆的弯曲半径要求。电线管弯曲处内径不小于电线管外径的

2.5倍。

3.明装电线管按水平和垂直方向整齐排列,并以鞍型卡预以固定,间

距不超过1.2m。

4.多条电线管平行敷设时,要合理安排次序,考虑在走向不同时,尽

量减少线管间的跨越。

5.电线管端口及电线盒用管栓堵塞,防止混凝土,灰泥及杂物进入电

线管内。

6.敷设管路超过下列长度时,应加装接线盒。无弯时30m;一个弯

20m;两个弯12m;三个弯时8m。

7.水平或垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为

3mm,全长不应超过管子内径的1/2。管路必须畅通,内侧无毛刺,镀锌层或防腐漆应完整无损,管子不顺直者应调直。

8.管进盒、箱安装,要求一管一孔,并应刷防锈漆。如用定型盒、

箱,当孔大管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐,不得露洞。暗配管可用跨接地线焊接固定盒边上,管口不宜与孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm。有锁紧螺母的与锁紧螺母平。两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。

9.金属软管与JDG电线管或设备连接时,应采用金属软管接头连接,

长度不应超过2m。

10.金属软管用管卡固定,其固定间距不应大于1m。

11.金属软管不应扭绞、松散、中间有接头,与设备、器具连接时应采

用专用接头,连接处应密封可靠。

12.不得利用金属软管作为接地导体。

13.跨接地线连接采用专用卡具。

14.接线盒、箱开孔用开孔器,严禁用电气焊切割。不得开长孔。

JDG电线管敷设工艺流程:

(七)管内穿线

1.导线的规格、型号、质量必须符合设计及施工规范要求。

2.放线前应根据施工图纸对导线的规格、型号进行核对,穿线时导线

应置于放线架或放线车上。

3.接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。

4.JDG电线管在穿线前,应检查各个管口的护口是否整齐如有遗漏或破

损,均应补齐和更换。同类照明的几个回路的导线总数不应多于8根。

5.导线的连接不应降低导线的机械强度及绝缘强度,不应增加导线的

电阻值。

6.同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路不同电压和交流

与直流的导线,不得穿入同一管内。

7.穿入管内的导线不应有接头,导线的绝缘层不得损坏,导线不得绞

拧。

工艺流程:

(八)配电箱安装

1.配电箱(盘)安装

2.盘箱柜安装应根据装修施工进度,提供必要的安装条件后,才可安

装。以避免双方成品的损坏。

3.安装前需按施工图放线,以保证安装位置准确。

4.混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱盘时,采用暗配管及暗分线盒和

明配管两种方式,将盘面调整平直后进行固定。

5.暗装配电箱需根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并

将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不歪、垂直受力均匀。

盘、箱、柜安装工艺流程如下:

6.盘、箱、柜单独或成列安装时,其垂直度水平偏差以及盘箱柜面偏

差和盘、箱、柜间接缝的允许偏差应符合下表要求。

相关文档