压缩机作为空调的主要部件,运行频率高、时间长,运行状况受空调其余部件影响很大,压缩机的常见故障一般都直接或间接由冷凝器、蒸发器、膨胀阀、系统管路等作用而致。了解压缩机的常见故障与成因有助于我们防患以为然,减少损失,提高机房的安全系数。

压缩机机械故障

机械故障主要形式有:

磨损、变形、断裂,具体原因一般需要对压缩机解刨后分析才能确定。磨损故障一般常见于较长时间运行的压缩机,运行时的噪声超过正常值,但不会很尖锐或间歇出现,并伴有机身温度升高,磨损是由于压缩机运行时间长后,其中的润滑油混有杂质,杂质大多是润滑油工作时“积炭”产生,当发现此类故障时,建议更换系统及压缩机中的润滑油,若压缩机之前一直使用POE油润滑,建议更换时选择3GS油,3GS油不易吸水,考虑到以后的维修等综合因素,选择3GS油更为合适。

当压缩机噪声特别高,并有刺耳的尖叫声,很可能是内部机械部件,如主轴、涡盘等部件发生变形或破损,声音是由于破损部件与壳体摩擦发生,机身壳体伴有振动。造成此类故障的原因除设备自身的设计缺陷外,更多是因为长期在不理想的工况下运行导致,或是频繁启停,负荷过大。出现破损故障时需要及时更换新压缩机,有条件的情况下最好做解刨处理,分析出准确原因,避免此类故障再次出现。

压缩机电机故障

电动机是压缩机的动力,故障时压机无法运转,判定压缩机的电机故障主要使用万用表,可参考压缩机运行时的电流,停机后的电阻值、绝缘值,其中绝缘值包括:

1.对地绝缘:

定子绕组整体与定子铁心间的绝缘,可通过测量电源相与压缩机壳体的电阻值来判断绝缘情况。

2.相间绝缘:

各相定子绕组间的绝缘。

3.匝间绝缘:

每相定子绕组各线匝间的绝缘。

运行电流可用万用表直接钳得,通过压缩机标识或空调标识得到设备功率值,简单计算后得到理论值,计算时需要考虑制冷比,将实际测量电流值与理论值做比较,以此为参考,可帮助判断运行状况。故障的发生除了电机使用到了设计寿命时的自然损坏外,多见于连续高温环境运行、外界电源质量不好等因素。

润滑油导致故障

压缩机使用的润滑油不溶于系统中的制冷剂,也不溶于水,目前常用的有POE油和3GS油,其中POE油由于吸水性较强,当系统有泄漏时吸附大量空气中的水分,严重影响润滑效果,目前正在逐步被3GS油取代。润滑油的观察主要通过系统中的视液镜。若润滑油使用时间过长,油中产生大量的“积炭”,可通过视液镜中的试纸观察,“积炭”使试纸变黑,此时建议及时更换润滑油和试纸,不然机械部件得不到良好的润滑,严重时压缩机损毁。若

润滑油中含有大量水分,视液镜中的试纸会由绿变红,此时建议更换系统的干燥过滤器和试纸,否则大量的水分不仅会影响润滑效果,更会引起膨胀阀出口的堵塞,一般称之为“冰堵”,此时压缩机低压降低,高压持续升高,系统报警,不利于压缩机运行。

预防措施

制冷系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等是一个整体,相互影响,相互作用。

压缩机故障的预防工作,重点在于保证其他部件的正常工作。

1.压缩机高压、低压端压力同时偏高,此时压缩机所需功率势必增大,当高压端压力超过高压传感器上限时,压缩机会高压或高温报警,导致此类故障的

原因大多是冷凝器换热不充分,制冷剂不能得到很好的冷却,处理方法是将室外风机拆开,从正面冲洗翅片,将赃物洗净即可保证换热效果,如果室外翅片倒塌过多,则建议对翅片进行梳理。

2.压缩机高压压力高,同时低压端压力极低。故障最大的可能是系统中出现堵塞现象,具体堵塞点可能是任何地方,但可能性较大的是膨胀阀、过滤器、回油弯等地方,检修时配合压力表的使用,逐一排查,对堵塞的部件进行更换即可解决故障。

结论

因为压缩机是封闭的完整设备,所以我们将预防的重点放在与其配合使用的其他部件上,其余部件的良好工况是压缩机正常稳定运行的前提,也将是压缩机维护的主要工作。

压缩机故障过热分析

压缩机故障分析-―过热 排气温度过高和电机高温表明压缩机存在过热问题。电机高温源于冷却不足、负载过大和电源问题;而排气温度过高的原因在于制冷剂的性质、回气温度、冷却方式、冷凝压力、压缩比等,此外COP对排汽温度有明显影响。过热对压缩机具有很大危害,它不仅会缩短电机寿命、降低润滑油的润滑性能、加速润滑油变质,还会增加能耗,最终会损坏压缩机。 压缩机过热、排气温度 1.引言 压缩机正常运转时的发热量不应该引起过热。正常的电机发热、压缩热以及摩擦热在设计压缩机时均做过认真的考虑,并有相应的冷却措施。然而在实际使用中,由于超范围使用、电源不正常、电机过载、制冷剂泄漏、冷凝压力太高等问题引起的电机高温、排气温度过高、润滑油焦糊等过热现象比较常见,并已成为压缩机常见故障之一。 气缸排气温度是判断压缩机是否过热的重要指标之一。由于测量上的困难,实际应用中是通过测量排气管表面的温度(即排气管温度)来判断是否过热。由于润滑油到150°C时会变得很稀薄,在175°C左右将开始分解变质,因此气缸排气温度应该控制在150°C以内,而排气管温度通常比排气温度低10~40°C。因此,如果排气管温度超过135°C,一般认为压缩机已经处于严重过热状态;而如果排气温度低于120°C,压缩机温度正常。空调压缩机和冰箱压缩机的排气温度通常还要低一些。 2.危害 高温对压缩机电机和润滑油具有很大的危害。长时间过热,不仅会降低电机绝缘性能和可*性,缩短电机寿命,而且还会降低润滑油的润滑能力,甚至引起润滑油碳化和酸解。 润滑油碳化后润滑能力大大降低,将引起曲轴、连杆、活塞、活塞环等严重磨损,甚至会出现抱轴、卡缸等堵转现象以及由堵转而引起的连杆折断事故。碳化油还会在阀片和阀板上结碳,引起阀片泄漏和阀片断裂。润滑油中的酸性物质会腐蚀绕组漆包线、降低绕组的绝缘性能。酸化润滑油还会引起镀铜现象。 实际中,润滑油碳化总是伴随着酸解,因而磨损和腐蚀总是行影相随。磨损产生的细小金属屑夹杂于润滑油中,一方面削弱了润滑油的润滑作用;另一方面,细小的金属屑由于磁性而聚集于电机绕组中,构成导电回路。漆包线绝缘层被腐蚀后就可能出现一些微小的裸露点,很容易引起局部放电。如果金属粒形成导电回路,立即会短路或击穿,烧毁电机。 活塞环和活塞磨损后还容易引起回油困难和油压保护器动作。许多半封闭压缩机是*负压回油的,即曲轴箱压力低于电机腔压力时回油单向阀会打开,润滑油就能回到曲轴箱。活塞和活塞环磨损后,高压气体会泄漏到曲轴箱,曲轴箱负压状态受到破环,造成回油困难。这一问题常表现为:压缩机油位不断降低,最后油压保护器动作,压缩机停机,停机后油位会慢慢恢复。再次启动压缩机后,一切正常,但一段时间后上述现象再次出现。 此外,润滑油中混杂着细小的铁屑还会由于抽吸作用而聚集在油泵吸油管的油网外面,造成油网脏堵。 3. 电机过热 电机过热是相对于电机的正常工作温度而言的。电机正常工作温度不能超过其绝缘等级所对应的最高允许温度(见下表)。

压缩机常见故障及解决方法

压缩机常见故障及解决方法 摘要:在科学技术日益发展的今天,压缩机在各个行业受到广泛应用,尤其是在大型的煤化行业、机械行业等行业中。压缩机状态的好坏直接决定着装置的安全运行。活塞式压缩机在运转过程中会出现烧瓦,注油器不上油及压力偏低气量不足等常见故障。如何迅速准确地判断并及时处理故障,直接影响压缩机的开工率和产品产量。本文主要分析压缩机的基本原理、常见故障及解决方法。 关键词:压缩机,故障,烧瓦,注油,压力偏低 1压缩机分类与简介 随着工业技术的发展。空压机的类别与型号不断更新,按原理和结构不同可以分为:活塞式、回转式,离心式与轴流式四种。 而根据应用不同又可分为不同的类型,如用于制冷的压缩机通常可分为[1]:一、封闭式压缩机:此类型压缩机由于功率小,主要用于冰箱、家用空调等电器中,它由电机(绕组、转子等)与机械(曲轴、活塞等)部分组成一体,置于密封的缸体中。一旦出现故障修复起来比较困难。二、半封闭和开启式压缩机:此类型压缩机由于功率大,广泛用于中央空调、冷库等大型制冷、空调净化等部门,由于电机与机械分为两部分,一经出现故障可便于拆装修理。 2压缩机的常见故障及解决方案 从气流的角度来讲,可能出现的故障是:风压过高或压缩空气温度过高;风量不足或风量过低。前者当保护装置失灵时,有可能引起积炭自燃、压力容器爆炸,而后者直接影响生产。图1为压缩机常见故障树。从压风机结构来看,造成压缩机故障主要有润

滑系统故障、冷却水路故障,压缩空气气路故障和机械故障四类[2]。 下面主要分析以下几点常见故障[3]: 2.1烧瓦 活塞式压缩机运转中出现烧瓦、主轴瓦或连杆大头瓦巴氏合金层烧伤或脱落,使轴瓦温度升高。产生高温并冒烟,巴氏合金熔化。 2.1.1 油温过低引起烧瓦 以往我们注意曲轴箱油温,都是担心油温过高引起烧瓦。比如说明书中注明油温不能超过60℃或7O℃,但确投有油温下限.忽略了油温过低也引起烧瓦。冬季停机之后压缩机曲轴箱油温降低,所以油非常粘稠,开机后发生烧瓦。因此,冬季采用稠度低的机油为好。 图l 压缩机常见故障树 2.1.2 曲轴箱油位过低引起烧瓦 油标下孔堵塞,油位低时不能发现油位下降,曲轴箱油位过低时.油泵断续吸入空

螺杆机组常见故障及补救方法

螺杆机组: 1、 启动负荷大,不能启动或启动后立即停车的故障原因及补救方法:  1、 能量调节未至零位,减载至零位。 2、 压缩机与电极同轴度过大,重新校正同轴度。 3、 压缩机内充满油或液体制冷剂,盘动压缩机联轴节,将机腔内积液排 出。 4、 压缩机内磨损烧伤,拆卸检修。 5、 电源断电或电压过低,(低于额定值10%),排除电路故障,按产品要求 供电。 6、 压力控制器或温度控制器调节不当,使触头常开,按要求调整触头位 置。 7、 压差控制器或热继电器断开后未复位,按下复位键。 8、 电机绕组烧毁或短路,检修。 9、 变压器、接触器、中间继电器线圈烧毁或触头接触不良,拆检、修复。 10、 温度控制器调整不当或出故障不能打开电磁阀,调整温度控制器的调定 值或更换温控器。 11、 电控柜或仪表箱电路接线有误,检查、改正。 12、 机组内部压力太高,连接均压阀。 2、 压缩机在运转中突然停车怎么办?  1、 吸气压力低于规定压力,应查明原因排除故障。 2、 排气压力过高,使高压继电器动作。 3、 温度控制器调的过小或失灵,调大控制范围,更换温控器。 4、 电机超载使压差控制器或保险丝烧毁,排除故障更换保险丝。 5、 油压过低使压差控制器动作,查明原因,排除故障。 6、 控制电路故障,查明原因,排除故障。 7、 仪表箱接线端松动,接触不良,查明后上紧。 8、 油温过高,油温继电器动作,增加油冷却器冷却水量。 3、 机组震动过大的故障原因及补救方法:

1、 机组地脚未紧固,塞紧调整垫铁,拧紧地脚螺栓。 2、 压缩机与电机同轴度过大,重新校正同轴度。 3、 机组与管道固有震动频率相近而共振,改变管道支撑点位置。 4、 吸如过量的润滑油或液体制冷剂,停机,盘动联轴节联将液体排出。 4、 运行中有异常声音的故障原因及补救方法:  1、 压缩机内有异物,检修压缩机及吸气过滤器。 2、 止推轴承磨损破裂,更换。 3、 滑动轴承磨损,转子与机壳磨擦,更换滑动轴承检修。 4、 联轴节的键松动,紧固螺栓或更换键。 5、 排气温度过高的故障原因及补救方法:  1、 冷凝器冷却水量不足,增加冷却水量。 2、 冷却水温过高,开启冷却塔。 3、 制冷剂充灌量过多,适量放出制冷剂。 4、 膨胀阀开启过小,适当调节。 5、 系统中存有空气(压力表指示明显跳动),排放空气。 6、 冷凝器内传热管上有水垢,清除水垢。 7、 冷凝器内传热管上有油膜,回收冷冻机油。 8、 机内喷油量不足,调整喷油量。 9、 蒸发器配用过小,更换。 10、 热负荷过大,减少热负荷。 11、 油温过高,增加油冷却器冷却水量(液氨量),降低油温。 12、 吸气过热度过大,适当开大供液阀,增加供热量。 6、 压缩机本体温度过高的故障原因及补救方法:  1、 吸气温度过高,适当调大截流阀。 2、 部件磨损造成摩擦部位发热,停车检查。 3、 压力比过大,降低排气压力。 4、 油冷却器能力不足,增加冷却水量(液氨量),降低油温。 5、 喷油量不足,增加喷油量。 6、 由于杂质等原因造成压缩机烧伤,停车检查。 7、 蒸发气温度过低的故障原因及补救方法:  1、 制冷剂不足,添加制冷剂到规定值。 2、 截流阀开启过小,适当调节。

空压机常见故障及解决措施

空压机常见故障及解决措施 常见故障故障特征解决措施空压机不能启动没有110V/120V控制电压检查保险丝、变压器和导线接头STARTER FAULT启动器故障检查接触器EMERGENCY STOP紧急停机将紧急停机按钮旋到断开位置,连按SET按钮两次MAIN MTR OVER LD orFA N MTR OVER LOAD主电机或风扇电机过载1.手动使主过载继电器复位,并连按SET按钮两次2.检查热敏电阻继电器温度传感器或压力传感器故障,保护动作短接高温保护继电器常闭触点试机能正常运转,更换温度、压力传感器空压机停机HIGH AIREN TEMP 主机温度高确保安装区域有足够通风确保冷却风扇正常工作检查冷却油位,必要时加注冷却器脏,清洗温控阀故障没有打开拆检或更换螺杆压缩机推力轴承损坏HIGH AIR PRESS 排气压力高检查放气阀或最小压力阀是否受阻或无动作LOW SUMP PRESS 油箱压力低检查筒体或放气管路是否漏气、漏油CK MOTOR ROTATION 电机旋向不对启动器接头中任两个对调常见故障故障特征解决措施空压机停机PRESS SENSOR FAIL or TEMP SENSOR FAIL 压力传感器或温度传感器检查传感器,传感器接头和导线MAIN MTR OVER LD orFA N MTR OVER LOAD主电机或风扇电机过载检查导线是否松动;检查供给电压;检查冷却器是否脏STARTER FAULT 启动器坏检查启动器接触器/检查导线是否松动系统气压低空压机在卸载运行按UNLOAD/LOAD卸载/加载按钮控制器起跳压力设定点过低按UNLOAD/STOP卸载/停机按钮,将起跳压力调高一点空气滤芯脏检查滤芯状况,必要时更换漏气检查空气系统管道水分离器排水阀打开后卡死检修水分离器进气阀未开足检修并检查控制系统状况系统用气量超过空压机输出安装大一点规格的空压机或加装一台空压机空压机连续加载或加载时间过长压缩机效率低,螺杆端面间隙过大冷却油消耗大/空气系统含油份过大冷却油位太高检查油位,必要时放油降低油位油分离芯堵塞检查分离器压降油分离芯漏油检查分离器压降,如压降低就更换油分离器回油节流孔/滤网堵塞拆下检查、清洗空压机工作压力低调整使其在额定压力下工作冷却油系统泄漏检查管线及接头,重新紧固空气系统含水水分离器坏/冷凝水排放阀坏检查、清洗或更换冷凝水排放阀

往复压缩机常见故障分析及对策

2016届机械制造与自动化专业 毕业生毕业作业 课题名称:往复压缩机常见故障分析及对策学生姓名:张燕鸣 指导教师:卢学玉 江南大学网络教育学院 2016年7月

江南大学网络教育学院 毕业论文(设计)

目录 论文摘要 (4) 关键词 (4) 一.概述 (4) 二.液击过程分析 (4) 三.液击的判断方法 (5) 1.通过声音判断 (5) 2.通过观察进行判断 (5) 四.液击故障的现象 (5) 1.吸气阀片断裂 (5) 2.连杆断裂 (6) 3.电机烧毁 (6) 五.液击的原因分析 (6) 1. 回液 (6) 2.带液启动 (7) 3.冷冻机油太多 (7) 4. 设计时参数选择不当或使用不当 (7) 5.制冷剂充注方式方法不确 (7) 六.预防与处理对策 (7) 1.改善压缩机冷冻机油的回油途径 (8) 2.增加设备,使制冷剂气体和液体分离 (8) 3.设计合理的过度 (8) 4.安装曲轴箱加热器 (8) 5.抽空停机 (8) 七.结束语 (8) 感谢词 (9) 参考文献 (9)

往复压缩机常见故障分析及对策 摘要:往复式压缩机在制冷设备中比较常见,作为制冷系统中核心动力组成,因其所做机械运动是往复运动,在往复运动中压缩机运动部件会因摩擦时间长了而损坏;此外外部因素导致的压缩机发生故障和出现事故也屡见不鲜,主要针对往复式压缩机中的活塞式制冷压缩机最容易发生的故障之一液击进行详细的分析,液击现象出现后应该咋样判断,对液击形成的原因进行了说明,液击发生后应该咋样处理,防范和减少往复式压缩机出现的故障,对往复式压缩机长期的稳定的运行有所借鉴。 关键词:压缩机;制冷;液击;故障原因分析;排除措施 一.概述 往复式压缩机是把一定量的气体压缩后吸入和排出的一种容积式压缩机。它主要由机体、传动机构、压缩机构、润滑机构、冷却系统以及操作控制系统等构成。机体是往复式压缩机的基础部分,主要由机身、中体和曲轴构成;传动机构由离合器、联轴器或带轮以及连杆、曲轴等运动部件组成;压缩机构由气缸、活塞、进气阀门和出气阀门构成;润滑机构由油泵、油过滤器、油冷却器等构成;冷却系统主要有风冷和水冷两种,风冷由散热风扇和中间冷却器组成;水冷由冷凝器、管道阀门等组成;操作控制系统包括各种调节装置。仪器仪表、安全法以及各种保护装置。经过几十年的发展,往复式压缩机制造工艺已经很成熟、制造成本也越来越低,因此在冰箱、空调、冷库等还大量使用各种规格型号的往复式压缩机。因为其制造工艺比较成熟,结构相比螺杆、离心压缩机简单,而且对加工材料和压缩机的加工工艺要求比较低,费用节省,在各个领域得到广泛应用,能适应的压力范围和制冷量比较广,维修方便。但是,往复式压缩机在设备的使用过程中也存在着各种各样问题,如压缩机电机烧毁、压缩机的不正常震动和噪音、发生液击现象使零部件损坏、压缩机排气温度过高、压缩机密封故障导致的漏气、连杆活塞不正常的磨损等故障。这当中液击现象是往复式压缩机中最大的一种故障之一,严重时压缩机可能会受到伤害而损坏。 二.液击过程分析 在压缩机制冷系统中要是冷冻机油或制冷剂添加过多,系统蒸发器的热负荷就会不稳定,膨胀阀的调节的不合理,压缩机的吸气阀如果较快开启,制冷系统在设计的时候及设备安装调试的时候不合理等,都有可能会使压缩机产生液击现象。

压缩机常见三种详细故障分析报告

压缩机常见三种详细故障分析 压缩机常见故障分析(1)——电机烧毁 电动机压缩机(以下简称压缩机)的故障可分为电机故障和机械故障(包括曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。机械故障往往使电机超负荷运转甚至堵转,是电机损坏的主要原因之一。电机的损坏主要表现为定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等。定子绕组损坏后很难及时被发现,最终可能导致绕组烧毁。绕组烧毁后,掩盖了一些导致烧毁的现象或直接原因,使得事后分析和原因调查比较困难。 然而,电机的运转离不开正常的电源输入,合理的电机负荷,良好的散热和绕组漆包线绝缘层的保护。从这几方面入手,不难发现绕组烧毁的原因不外乎如下六种:(1)异常负荷和堵转; (2)金属屑引起的绕组短路;(3)接触器问题;(4)电源缺相和电压异常;(5)冷却不足;(6) 用压缩机抽真空。实际上,多种因素共同促成的电机损坏更为常见。 1.异常负荷和堵转 电机负荷包括压缩气体所需负荷以及克服机械摩擦所需负荷。压比过大,或压差过大,会使压缩过程更为困难;而润滑失效引起的摩擦阻力增加,以及极端情况下的电机堵转,将大大增加电机负荷。 润滑失效,摩擦阻力增大,是负荷异常的首要原因。回液稀释润滑油,润滑油过热,润滑油焦化变质,以及缺油等都会破坏正常润滑,导致润滑失效。回液稀释润滑油,影响摩擦面正常油膜的形成,甚至冲刷掉原有油膜,增加摩擦和磨损。压缩机过热会引起使润滑油高温变稀甚至焦化,影响正常油膜的形成。系统回油不好,压缩机缺油,自然无法维持正常润滑。曲轴高速旋转,连杆活塞等高速运动,没有油膜保护的摩擦面会迅速升温,局部高温使润滑油迅速蒸发或焦化,使该部位润滑更加困难,数秒钟内可引起局部严重磨损。润滑失效,局部磨损,使曲轴转动需要更大力矩。小功率压缩机(如冰箱,家用空调压缩机)由于电机扭矩小,润滑失效后常出现堵转(电机无法转动)现象,并进入“堵转-热保护-堵转”死循环,电机烧毁只是时间问题。而大功率半封闭压缩机电机扭矩很大,局部磨损不会引起堵转,电机功率会在一定范围内随负荷而增大,从而引起更为严重的磨损,甚至引起咬缸(活塞卡在气缸内),连杆断裂等严重损坏。 堵转时的电流(堵转电流)大约是正常运行电流的4-8倍。电机启动瞬间,电流的峰值可接近或达到堵转电流。由于电阻放热量与电流的平方成正比,启动和堵转时的电流会使绕组迅速升温。热保护可以在堵转时保护电极,但一般不会有很快的响应,不能阻止频繁启动等引起的绕组温度变化。频繁启动和异常负荷,使绕组经受高温考验,会降低漆包线的绝缘性能。

压缩机常见故障及维修办法

压缩机常见故障及维修方法 2007年05月29日星期二19:25 压缩机是空调器制冷系统最重要的部件,由于压缩机不同于冷凝器、蒸发器之类的非运动部件,在系统工作中要高速运转,又是一种机电一体化的高精度装置,所以在实际使用中经常会发生故障。 故障现象: 1、绕组短路、断路和绕组碰机壳接地:这类故障都是由压缩机的电机部分引起的,其故障现象断路时为电源 正常,压缩机不工作;短路和碰壳时通电后保护器动作,或烧保险丝;要注意的是如果绕组匝间轻微短路时,压缩机还是能够工作的,但工作电流很大,压缩机的温度很高,过不了多久,热保护器就会动作。绕组短路和绕组碰机壳接地一般用万用表即可检查;绕组短路特别是轻微短路,由于绕组的电阻本身就很小,所以不容易 判定,应根据测量电流来判定。 2、压缩机抱轴、卡缸:压缩机如果失油或有杂质进入往往会引起抱轴或卡缸,其故障现象为,通电后压缩机 不运转,保护器动作。 3、压缩机吸、排气阀关闭不严:如果压缩机的吸、排气阀门损坏,即使制冷剂充足系统也不能建立高低压或 难以建立合格的高低压,系统不制冷或制冷效果很差。 4、压缩机的震动和噪音:这类问题在维修工作中经常发生,一般对制冷性能并没有多大影响,但会使用户感 觉不正常,引起的原因往往是管道和机壳相碰、压缩机的固定螺栓松动和减震块脱落等。 5、热保护器损坏:热保护器是压缩机的附件,故障一般为断路或动作温度点变小。断路会引起压缩机不工作;动作温度点变小会引起压缩机工作一段时间后就停机并反复如此,该问题往往容易和绕组匝间轻微短路相混淆,区别是热保护器损坏时工作电流是正常的,绕组短路时电流偏大。 维修方法: 压缩机电机部分出现问题、压缩机吸、排气阀关闭不严和热保护器故障应采取更换的办法。 压缩机抱轴、卡缸故障可以先尝试维修,具体方法为以下几种: (1)敲击法: 开机后用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到震动而运转起来。 (2)电容起动法: 可以用一个电容量比原来更大的电容接入电路启动。 (3)高压启动法: 可以用调压器将电源电压调高后启动。 (4)卸压法: 将系统的制冷剂全部放空后启动。 如果上述方法都不能奏效,就只有更换了。 压缩机的震动和噪音问题处理时,应检查并分开相互碰击的部件;检查并紧固压缩机地脚螺栓,要注意压缩机的地脚螺栓是不能完全拧到底的,设计要求必须保持1mm左右的间隙,维修过程中就有将压缩机地脚螺栓拧死 而引起压缩机剧烈震动的事例;要检查减震块是否脱落、粘帖是否牢*,也可以试着增加减震块,具体位置用尝试法,帖在那里效果好就帖那里。 压缩机故障的判断及处理: 1.如何识别全封闭式压缩机机壳上的3只接线柱?

螺杆压缩机常见故障解决

螺杆压缩机常见故障解决

单螺杆空气压缩机常见故障分析及诊断方法 单螺杆式空气压缩机因其结构简单、体积小、振动小、易损件少、性能可靠、寿命长、运行管理费用较低等优点而广泛用于国防科技、冶金、化工、纺织等行业。当螺杆式空气压缩机因故障停机时,直接影响工厂的生产,温升过高是螺杆空

气压缩机运行中常见故障。现以OG340W螺杆式压缩机温升过高故障发生原因提出快速诊断的方法。 1 故障分析 单螺杆式空气压缩机运行最佳温度设定为75~85,开机10min 后机器温升应保持稳定。螺杆式空气压缩机长期在高温下运行,会严重影响机器的排气量及使用寿命。当温升过高时,主要有以下原因: (1)环境温度单螺杆式空气压缩机要求安装环境温度不超过40,机器吸入温度过高,油温及排气温度也会相应过高,特别是安装在井下或其它空气不流通的环境都会引起温度过高。 环境温度低于0时,开机前也会高温报警无法启动,因为油凝结一时无法供给主机,所以主机缺油引起高温,北方地区还应注意润滑油牌号的选择; (2)水质我矿购进OG340W 螺杆压缩机为水冷式,机器所产生的热量在水冷却塔内由水带走。由于直接使用井下循环水所以冷却水水质较差即泥尘多又是硬水所以冷却管很容易积垢积碳,气体热传递不好,造成温升过高; (3)温度调节自动控制器故障温度调节自动控制器是控制高温油进入冷却塔油的流量,温度调节自动控制器磨损或制造精度不高、调节不好使油大量不经过冷却塔高温油直接循环,造成主机温升过高; (4)机油滤清器故障机油滤清器是将油路中的灰尘杂质等过滤的部分,一定时间后会堵塞须更换,是空压机易损件之一,当其堵塞后引起主机少油温度也会上升,另外其阀座的塑料塞子容易脱落,塑料塞子堵了油管也会引起主机少油造成温度上升; (5)断油阀故障断油阀是通过储气罐气压控制其往复运动喷油,有杂物堵塞油路或气路,造成关闭不喷油会引起主机缺油不散热温度上升; (6)温度控制器故障温度控制传感器断线损坏,会引起./0 误报温升过高。 2 诊断及故障排除 发生故障停机后,维修的主要问题是诊断。只有诊断出故障原因,找出故障点才能解决问题,经上述故障分析和经验,总结出快速诊断及排除螺杆空气压缩机温升的方法。如表1、表2 所示。 3 结语 在空气压缩机的故障分析中除了理论分析外,更多的是靠实践,只有将理论与实践结合起不断总结,修理技术人员才能在维修过程中得心应手. 故障排除

空气压缩机常见故障分析及处理方法

1、故障原因:缺油 维修方法:首先对空气消声器进行检查,并对其进行清洗,然后观察油位,发现油位低于1/3油标位,马上加注了相同牌号的机油,再启动电源开关,试开,还是有敲击声。后来将运动机构部件的曲轴、连杆、活塞、汽缸一一拆开进行检查,发现是曲轴产生了裂纹,看得出快折断了,想必缺油已经有一段时间了。由于缺油,运动部件发生干摩擦,超负荷运行使各部件不同程度地受到损伤。我们对损伤的各运动部件进行清洗、研磨,严重的更换,再重新安装、试机,敲缸声消失了,排气量也正常了。可见机油是绝对不能缺少的,否则后患无穷。2、故障原因:空气消声滤清器及气阀严密性不好维修方法:排气量的降低还与空气消声滤清器及气阀的严密性有关。必须对空气消声滤清器勤清冼。对气阀板、阀片上的污垢进行清洗是有利于空压机保证正常排气量的。常规下每200小时就应清洗一次滤清器,每500~800小时应清洗一次气阀。 2、故障原因:润滑油质量不好 维修方法:润滑油质量不好会造成活塞环被吸住,从而降低排气量。因此,应选择高质量的润滑油。长期工作后,润滑油内会含有杂质、灰尘等,因此还要进行过滤。一般来说,每500~800小时应更换一次机油,并对前一次使用的机油进行过滤。 3、故障原因:排气温度超高 维修方法:排气温度超高也会造成活塞环被吸住,导致排气量降低。只要降低温度,便可以解决问题。这里要注意两点:(1)环境温度不宜偏高,一般不超过40℃。(2)若气阀漏气,排出的高温气体又会返回汽缸。这时我们应仔细检查气阀,研磨阀板或更换阀片,排除漏气现象,这样才有可能解决温度超高问题。压缩机一旦发生故障,对压缩机原理和结构有比较熟悉的了解,那么对故障原因的分析及排除是不困难的。对故障的分析应从最容易、最方便的地方着手。以下介绍几种常见故障的分析及处理方法。 压缩机不加载: 1) 气管路上压力超过额定负荷压力,压力调节器断开。不必采取措施,气管路上的压力低于压力调节器加载(位)压力时,压缩机会自动加载; 2) 电磁阀失灵,拆下检查,必要时更换;

制冷压缩机常见故障-电机烧毁

制冷压缩机常见故障-电机烧毁 【摘要】绕组烧毁是压缩机常见故障。绕组烧毁前的迹象不容易发现,而烧毁后一些导致烧毁的直接原因又被掩盖,给事后分析增加了难度。本文就电机负荷过大,电压异常,散热不足和绕组绝缘破坏几方面进行了分析,揭示了这些因素与电机损坏之间的关系。 【关键词】电机烧毁,绕组烧毁,压缩机故障, 电动机压缩机(以下简称压缩机)的故障可分为电机故障和机械故障(包括曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。从这几方面入手,不难发现绕组烧毁的原因不外乎如下六种:(1)异常负荷和堵转;(2)金属屑引起的绕组短路; (3)接触器问题;(4)电源缺相和电压异常;(5)冷却不足;(6)用压缩机抽真空。实际上,多种因素共同促成的电机损坏更为常见。 1. 异常负荷和堵转 电机负荷包括压缩气体所需负荷以及克服机械摩擦所需负荷。而大功率半封闭压缩机电机扭矩很大,局部磨损不会引起堵转,电机功率会在一定范围内随负荷而增大,从而引起更为严重的磨损,甚至引起咬缸

往复式压缩机的基本知识及原理

.活塞式压缩机的基本知识及原理 活塞式压缩机的分类: (1)按气缸中心线位置分类 立式压缩机:气缸中心线与地面垂直。 卧式压缩机:气缸中心线与地面平行,气缸只布置在机身一侧。 对置式压缩机:气缸中心线与地面平行,气缸布置在机身两侧。(如果相对列活塞相向运动又称对称平衡式) 角度式压缩机:气缸中心线成一定角度,按气缸排列的所呈现的形状。有分L型、V型、W型和S型。 (2)按气缸达到最终压力所需压级数分类 单级压缩机:气体经过一次压缩到终压。 两级压缩机:气体经过二次压缩到终压。 多级压缩机:气缸经三次以上压缩到终压。 (3)按活塞在气缸内所实现气体循环分类 单作用压缩机:气缸内仅一端进行压缩循环。 双作用压缩机:气缸内两端进行同一级次的压缩循环。 级差式压缩机:气缸内一端或两端进行两个或两个以上的不同级次的压缩循环。 (4)按压缩机具有的列数分类 单列压缩机:气缸配置在机身的一中心线上。 双列压缩机:气缸配置在机身一侧或两侧的两条中心线上。 多列压缩机:气缸配置在机身一侧或两侧的两条以上中线上。 活塞式压缩机工作原理: 当活塞式压缩机的曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸内的工作容积则会发生周期性变化。活塞式压缩机的活塞从气缸盖处开始运动时,气缸内的工作容积逐渐增大,这时,气体即沿着进气管,推开进气阀而进入气缸,直到工作容积变到最大时为止,进气阀关闭;活塞式压缩机的活塞反向运动时,气缸内工作容积缩小,气体压力升高,当气缸内压力达到并略高于排气压力时,排气阀打开,气体排出气缸,直到活塞运动到极限位置为止,排气阀关闭。当活塞式压缩机的活塞再次反向运动时,上述过程重复出现。总之,活塞式压缩机的曲轴旋转一周,活塞往复一次,气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程,即完成一个工作循环。 活塞式压缩机的基本结构 活塞式压缩机基本原理大致相同,具有十字头的活塞式压缩机,主要有机体、曲轴、连杆、十字头、气缸、活塞、填料、气阀等组成。 1、机身:主要由中体、曲轴箱、主轴瓦(主轴承)、轴承压盖及连接和密封件等组成。曲轴箱可以是整体铸造加工而成,也可以是分体铸造加工后组装而成。主轴承采用滑动轴承,安装时应注意上下轴承的正确位置,轴承盖设有吊装螺孔和安装测温元件的光孔。 2、曲轴:曲轴是活塞式压缩机的主要部件之一,传递着压缩机的功率。其主要作用是将电动机的旋转运动通过连杆改变为活塞的往复直线运动。 3、连杆:连杆是曲轴与活塞间的连接件,它将曲轴的回转运动转化为活塞的往复运动,并把动力传递给活塞对气体做功。连杆包括连杆体、连杆小头衬套、连杆大头轴瓦和连杆螺栓。 4、十字头:十字头是连接活塞与连杆的零件,它具有导向作用。十字头与活塞杆的连接型式分为螺纹连接、联接器连接、法兰连接等。大中型压缩机多用联接器和法兰连接结构,使用可靠,调整方便,使活塞杆与十字头容易对中,但结构复杂。 5、气缸:气缸主要由缸座、缸体、缸盖三部分组成,低压级多为铸铁气缸,设有冷却水夹层;高压级气缸采用钢件锻制,由缸体两侧中空盖板及缸体上的孔道形成泠却水腔。气缸采用缸套结构,安装在缸体上的缸套座孔中,便于当缸套磨损时维修或更换。气缸设有支承,用于支撑气缸重量和调整气缸水平。 6、活塞:活塞部件是由活塞体、活塞杆、活塞螺母、活塞环、支承环等零件组成,每级活塞体上装有不同数量的活塞环和支承环,用于密封压缩介质和支承活塞重量。活塞环采用铸铁环或填充聚四氟乙烯塑料环;当压力较高时也可以采用铜合金活塞环;支承环采用四氟或直接在活塞体上浇铸轴承合金。 活塞与活塞杆采用螺纹连接,紧固方式有直接紧固法,液压拉伸法,加热活塞杆尾部法等,加热活塞杆尾部使其热胀产生弹性伸长变形,将紧固螺母旋转一定角度拧至规定位置后停止加热,待杆冷却后恢复变形,即实现紧固所需的预紧力。活塞杆为钢件锻制成,经调质处理及表面进行硬化处理,有较高的综合机械性能和耐磨性。活塞体的材料一般为铝合金或铸铁。

压缩机过热故障分析

压缩机过热故障分析 育龙网 WWW.CHINA-B.C0M 2009年06月15日来源:互联网 育龙网核心提示: 1.引言压缩机正常运转时的发热量不应该引起过热。正常的电机发热、压缩热以及摩擦热在设计压缩机时均做过认真的考虑,并有相应的冷 1.引言 压缩机正常运转时的发热量不应该引起过热。由于润滑油到150°C 时会变得很稀薄,在175°C左右将开始分解变质,因此气缸排气温度应该控制在150°C 以内,而排气管温度通常比排气温度低10~40°C。因此,如果排气管温度超过135°C,一般认为压缩机已经处于严重过热状态;而如果排气温度低于120°C,压缩机温度正常。空调压缩机和冰箱压缩机的排气温度通常还要低一些。 2.危害 高温对压缩机电机和润滑油具有很大的危害。长时间过热,不仅会降低电机绝缘性能和可靠性,缩短电机寿命,而且还会降低润滑油的润滑能力,甚至引起润滑油碳化和酸解。压缩机常见故障分析及处理方案

一、对于活塞式压缩机,什么事余隙容积?由哪几部分组成? 二、活塞式压缩机排气量不足的原因有哪些 (1)气缸、活塞、活塞环磨损严重、超差、使有关间隙增大,泄漏量增大,影响到了排气量。属于正常磨时,需及时更换易损件,如活塞环等。 (2)填料函不严产生漏气使气量降低。其原因首先是填料函 本身制造时不合要求;其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对中不好,产生磨损、拉伤等造成漏气。一般在填料函处加注润滑油,它起润滑、密封、冷却作用。 (3)压缩机吸排气阀的故障对排气量的影响。阀座与阀片间 掉入金属碎片或其它杂物,关闭不严,形成漏气。这不仅影响排气量,而且还影响间级压力和温度的变化。阀座与阀片接触不严形成漏气而影响了排气量,一是制造质量问题,如阀片翘曲等,二是由于阀座与阀片磨损严重而形成漏气。 (4)气阀弹簧力匹配不好。弹力过强会使阀片开启迟缓,弹

力太弱则阀片关闭不及时,这些不仅影响了气量,而且会影响到 功率的增加,以及气阀阀片和弹簧的寿命。同时,也会影响到气 体压力和温度的变化。 (5)压紧气阀的压紧力不当。压紧力小,则要漏气,当然太紧 也不行,会使阀罩变形损坏。一般压紧力p=kD2P2π/4,D 为阀腔直径,P2 为最大气体压力,k>1,一般取1.5~2.5,低压时k=1.5~2,高压时k=1.5~2.5。这样取k 值,实践证明是好的。气阀有故障,阀盖必然发热,同时压力也不正常。 三、活塞式压缩机排气温度高的原因有哪些?处理措施有哪些? 造成活塞压缩机机排气温度过高的原因如下: 1、一级吸气温度高。 2、级间冷却器冷却效率低,致使后一级的吸气温度高。 3、气阀有漏气现象,使排出的高温气体又漏回气缸,重新压缩后,排出温度就更高。 4、由于后一级漏气,本级的压缩比升高,致使排气温度升高。 5、活塞环磨损或质量不好,活塞两侧吸、排气之间相互窜气。 6、气缸水套及冷却水管上有水垢、水污,影响冷却效率。 故障解决方法: 1、在滤清器处搭阴棚或用淋水法降低一级吸气温度,夏天尤其就注意。当吸气温度超过额定值时,不能运转。 2、修理中间冷却器。

螺杆压缩机常见故障

螺杆压缩机常见故障 (1)机组电流大;电压太低,接线松动,机组压力超过额定压力,油分离芯堵塞,接触器故障,主机故障,主电机故障。 (2)机组无法启动;保险短,温度开关和坏,接线松动,主电机热继电器动作,风扇电机热继电器动作,变压器坏,PLC等无电源,故障没有消出,控制器故障,主电机故障。 (3)机组排气温度高;机组冷却剂油位低,有冷却器脏,有过滤器堵塞,温控阀故障,断油电磁阀没给电或线圈坏,断油电磁阀膜片破裂或老化,风扇电机故障,冷却风扇坏,排气管道不畅通或排风阻力大,环境温度超过所规定38℃;46℃。温度传感器故障(intellisys 控制机组),压力表故障(继电器控制机组)。 (4)机组油耗大或压缩机含油量大;冷却剂量太多,正确的油位应在机组加载时观察,此时油位高于一半以上,回油管堵塞,回油管的安装不符合要求,机组运行时排气压力太低,油分离芯破裂,分离筒内部隔板损坏,机组有漏油现象冷却剂超期使用。 (5)机组排气压力过高;进气阀坏,液压钢坏,负载电磁阀坏,压力设置太高,压力传感器坏,压力表坏,压力开关坏。

(6)机组压力低;实际用气量大于机组输出量,放气阀故障(加载时无法关闭),进气阀坏,液压钢坏,负载电磁阀坏,最小压力阀卡死,用户管网有泄漏,压力设置太低,压力传感器坏,压力表坏(继电器控制机组),压力开关坏,(继电器控制机组),压力传感器或压力表输入软管漏气,主电机坏。 (7)机组启动时电流大或跳闸;用户空气开关坏,输入电压太低,星※三角转换时间太短(应为10—12秒),液压钢故障,(没有复位)进气阀故障(开启度太大或卡死),主机故障,接线松动。 (8)风扇电机过载;排风阻力大,冷却器堵塞,接线松动,风扇电机热继电器坏,风扇电机坏,风扇变形,时间继电器坏,进气阀故障(开启度太大或卡死),主机故障,接线松动故障,主电机故障。

往复式压缩机常见故障与排除

往复式压缩机常见故障原因及处理 往复式压缩相对于其他形式的压缩机来说运转部件较多,摩擦易损件也多,特别是多级压缩机,介质流程长,介质过流部件多,所以压缩机故障非常频繁,故障产生的原因常常是复杂多样,有些甚至是相互关联。因此必须经过细心的观察研究,甚至要经过多方面的试验,并依靠丰富的实践经验积累,才能判断出产生故障的真正原因所在。正是因为故障原因复杂多样,所以大致应从四个方面进行综合分析: 一、从监测仪表显示的故障例如温度、压力、振动、位移、功率方面显示的故障,首先要先检查仪器仪表监测系统,确保显示准确可靠; 二、由于工艺操作方面的原因造成的故障,例如共振引起的异常振动,介质纯度不够,杂质较多引起的系统堵塞故障等,找到故障根源,才能高效排除设备故障; 三、从设备本身部件的形状、位置、特征发生变化引起的自身故障,通常采用从简单到复杂、从局部到整体的排除方法逐一排除; 四、另外综合以上三点,还要注重平时设备运行时的巡回检查,收集相关设备运行记录信息,进行综合分析。 综合能力:作为设备检修人员来说,应该理解和掌握以下通用和常用的技能点: 一、材料线膨胀系数:(用于计算轴承、联轴器等盘状零部件冷热装配计算;相对运动部件配合间隙计算;) 二、零部件形位公差:(用于零部件装配的检测和控制标准) 三、零部件装配配合公差:(间隙配合、过渡配合、过盈配合,用于零部件装配的检测和控制标准) 四、润滑剂:(用于冷却、清洗、降低摩擦,避免或减少磨损) 精品

五、材料性能:(用于选用材料时考虑其承受温度、压力、耐腐蚀等的性能) 六、具备一定的制图,识图能力。 往复式压缩机常见故障产生的原因及处理措施如下: 精品

螺杆式空压机9种常见故障及处理方法

螺杆式空压机9种常见故障及处理方法 1 、故障现象:机组排气温度高(超过100℃) ·机组润滑油液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半); ·油冷却器脏,需采用专用清洗剂进行除油垢处理; ·油过滤器芯堵塞,需更换; ·温控阀故障(元件坏),清洗或更换; ·风扇电机故障; ·冷却风扇损坏; ·排风管道不畅通或排风阻力(背压)大; ·环境温度超过所规定的范围(38℃或46℃); ·温度传感器故障; ·压力表是否故障(继电器控制机组)。 2 、故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大 ·润滑油量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半; ·回油管堵塞; ·回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求; ·机组运行时排气压力太低; ·油分离芯破裂; ·分离筒体内部隔板损坏; ·机组有漏油现象; ·润滑油变质或超期使用。 3 、故障现象:机组压力低 ·实际用气量大于机组输出气量; ·放气阀故障(加载时无法关闭); ·进气阀故障,无法完全打开; ·最小压力阀卡死,需清洗、重新调整或者更换新件; ·用户管网有泄漏;

·压力开关设置太低(继电器控制机组); ·压力传感器故障; ·压力表故障(继电器控制机组); ·压力开关故障(继电器控制机组); ·压力传感器或压力表输入软管漏气。 4 、故障现象:机组排气压力过高 ·进气阀故障,需要清洗或更换; ·压力开关设置太高(继电器控制机组); ·压力传感器故障; ·压力表故障(继电器控制机组); ·压力开关故障(继电器控制机组)。 5 、故障现象:机组电流大 ·电压太低; ·接线松动,检查有无发热烧焦的痕迹; ·机组压力超过额定压力; ·油分离芯堵塞,需更换; ·接触器故障; ·主机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查); ·主电机故障(可拆下皮带用手盘车数转检查),并且测量电机的启动电流。 6 、故障现象:机组无法启动 ·熔断丝坏; ·温度开关坏; ·检查主电机或者主机是否有卡死的现象,以及电机是否反转; ·主电机热继电器动作,需复位; ·风扇电机热继电器动作,需复位; ·变压器坏; ·故障未消除(PLC 控制机组); · PLC 控制器故障。

空压机常见故障处理方法

压缩机的故障排除方法 压缩机组在运行中若出现异常现象,必须立即查明故障原因,即时排除故障,待修复后才能继续使用。切勿盲目继续使用以致发生不可预测的损失。 空压机常见故障 1 1.故障现象:机组排气温度高(超过100 ℃) 机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半); 油冷却器脏;·油过滤器芯堵塞;·温控阀故障(元件坏);·断油电磁阀未得电或线圈损坏;·断油电磁阀膜片破裂或老化;·风扇电机故障;·冷却风扇损坏;·排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;·环境温度超过所规定的范围(38℃或46℃);·温度传感器故障(Intellisys控制机组);·压力表是否故障(继电器控制机组)。 2、故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大 冷却剂量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半;·回油管堵塞;·回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;·机组运行时排气压力太低;·油分离芯破裂;·分离筒体内部隔板损坏;·机组有漏油现象;·冷却剂变质或超期使用。 3、故障现象:机组压力低 实际用气量大于机组输出气量;·放气阀故障(加载时无法关闭);·进气阀故障;·液压缸故障;·负载电磁阀(1SV)故障·最小压力阀卡死;·用户管网有泄漏;·压力设置太低;·压力传感器故障(Intellisys控制机组);·压力表故障(继电器控制机组);·压力开关故障(继电器控制机组);·压力传感器或压力表输入软管漏气; 4、故障现象:机组排气压力过高 进气阀故障;·液压缸故障;·负载电磁阀(1SV)故障;·压力设置太高;·压力传感器故障(Intellisys控制机组);·压力表故障(继电器控制机组);·压力开关故障(继电器控制机组)。

空压机常见故障及处理方法

本文详细分析了空气压缩机的常见故障现象、故障原因及处理方法。如,在发动机运转,空气压缩机向储气罐充气的情况下,气压表指示气压达不到起步压力值(空气压力不足)。出现这种情况的原因可能是: 1、气压表失灵。 2、空气压缩机与发动机之间的传动皮带过松打滑或空气压缩机到储气罐之间的管路破裂或接头漏气。 3、油水分离器、管路或空气滤清器沉积物过多而堵塞。 4、空气压缩机排气阀片密封不严,弹簧过软或折断,空气压缩机缸盖螺栓松动、砂眼和气缸盖衬垫冲坏而漏气。 5、空气压缩机缸套与活塞及活塞环磨损过甚而漏气。 那么相对应的处理方法是: 1、观察气压表,如果指示压力不足,可让发动机中速运转数分钟,压力仍不见上升或上升缓慢,当踏下制动踏板时,放气声很强烈,说明气压表损坏,这时应修复气压表。 2、如果上述试验无放气声或放气声很小,就检查空气压缩机皮带是否过松,从空气压缩机到储气罐、到控制阀进气管、接头是否有松动、破裂或漏气处。 3、如果空气压缩机不向储气罐充气,检查油水分离器和空气滤清器及管路内是否污物过多而堵塞,如果是堵塞,应清除污物。 4、经过上述检查,如果还找不到故障原因,则应进一步检查空气压缩机的排气阀是否漏气,弹簧是否过软或折断,气缸盖有无砂眼、衬垫是否损坏,根据所查找的故障更换或修复损坏零件。 5、检查空气压缩机缸套、活塞环是否过度磨损。 6、检查并调整卸荷阀的安装方向与标注(箭头)方向是否一致。 具体的各类空气压缩机的故障及排除方法详见下表1——1。 表1——1 空气压缩机的故障及排除方法 故障现象故障原因处理方法 空气压缩机空气压力不足 1、气压表失灵。 2、空气压缩机与发动机之间的传动皮带过松打滑或空气压缩机到储气罐之间的管路破裂或接头漏气。 3、油水分离器、管路或空气滤清器沉积物过多而堵塞。 4、空气压缩机排气阀片密封不严,弹簧过软或折断,空气压缩机缸盖螺栓松动、砂眼和气缸盖衬垫冲坏而漏气。 5、空气压缩机缸套与活塞及活塞环磨损过甚而漏气。 1、观察气压表,如果指示压力不足,可让发动机中速运转数分钟,压力仍不见上升或上升缓慢,当踏下制动踏板时,放气声很强烈,说明气压表损坏,这时应修复气压表。 2、如果上述试验无放气声或放气声很小,就检查空气压缩机皮带是否过松,从空气压缩机到储气罐、到控制阀进气管、接头是否有松动、破裂或漏气处。