架空线路故障检测系统

一、概述

由于我国配电线路传输距离远,沿途地势复杂,环境和气候条件恶劣,再加上供电压力大,造成故障率大幅度升高。一旦出现线路故障不仅浪费了大量的人力、物力,还会影响城市建设、居民用户、企事业单位、学校等的生产、生活用电,给我们造成的无形损失巨大。工作人员查找和排除故障会花费较多的时间,人工查找故障点的时间远远大于故障处理时间,如果工作人员能减少查找故障点所耗费的时间,尽快找到故障位置,排除故障恢复供电,就可以挽回巨大的经济损失。

那么怎样才能更有效地减少故障点所耗费的时间,迅速找到故障位置呢?为此,深圳市特力康科技有限公司研发并生产了架空线路故障检测系统,安装这款系统有以下特点:

(1)方便快捷查找故障点,避免了事故进一步扩大;

(2)极大的减轻了工作人员的劳动强度;节省了大量的人力、物力;

(3)缩短了停电时间,减少了用电损耗;

(4)提高了供电可靠性,自动化、信息化水平。

二、架空线路故障检测系统工作原理

架空线路故障检测系统能够快速准确的在线检测接地故障、短路故障,并将所采集到的故障数据信息发送回主站中心,传输和录入数据库,供实地数据统计、分析、拓扑计算和查询使用,确定线路发生故障区域,从而引导工作人员迅速找到故障点,为提高工作效率、减轻工作人员劳动强度提供了一种强有力的手段。

三、架空线路故障检测系统技术参数

四、架空线路故障检测系统功能特点

1、识别故障:具有识别短路、接地故障的功能,并可区分永久性故障和瞬

时性故障。

2、显示方式:翻牌显示或发光显示360°范围内均可观察,翻牌方式时,显示牌采用夜视反光技术。

3、自动复位:故障指示器探头具有延时自动复位或(和)遥控复位的功能,自动复位时间可由用户指定或出厂前设定;故障发生时自动开始计时,返回时间误差不大于±10%。

4、抑制涌流:杜绝合闸励磁涌流引起的误动现象。

5、在线运行:直接安装在电力线上。

6、防锈耐蚀:结构零件采用防锈防蚀材料。

7、带电装卸:可带电安装和摘卸,装卸过程不发生误报警。

8、信号远传:内置无线通信模块,可将动作信号远传至架空通信终端。

9、后备电源:配置太阳能电池板,用以给后备电源充电。后备电源可以维持通信终端连续15天工作,不需补充能量。

五、架空线路故障检测系统工程案例图

六、结束语

有了可靠的通信手段,实现了电力线路故障数据的实时、可靠传输,大大提高了无人值守水平,实现了减人增效的目的,降低了运营成本。过去线路发生故障时,电力工人需对整条线路进行故障巡视,有些线路很长,查找故障点

耗时费力,自从安装了特力康的故障指示器后,可以通过其故障显示迅速进行故障区域的判断,大大缩短了故障巡视的时间,对快速恢复供电提供了保证,为保证安全供电、提高供电可靠率奠定了技术基础。

仪表盘常见五种故障指示灯解读参考文本

仪表盘常见五种故障指示灯解读参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

仪表盘常见五种故障指示灯解读参考文 本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、水温表报警灯: 水温表的指示可以告诉我们车辆现在的温度情况,显 示发动机现在是否处在正常温度工作范围,是否有高温等 异常情况。车子一旦长时间高温运行会造成发动机的严重 损坏,这就要求我们在开车时要不时地注意水温表的指 示。 车辆上的水温表一般多为指针式的,在正常温度时其 指针一般指示在红色区域以里的位置。如果指针指示到了 水温表的红色报警区域,要及时将车开到路边,停车检 查,看发动机是否有开锅现象,水箱一旦开锅严禁赤手打 开水箱盖,以免被烫伤,这时先不要启动车子,应让其慢

慢冷却后,等待救援或补充冷却水,然后开到附近的维修站进行检查维修,找出引起水温升高的原因并及时予以排除。 2、发动机故障灯: 如果这个报警灯点亮或压力表指示太高时我们一定要将发动机熄火,先检查一下机油是否缺少。方法就是将车熄火后,拔出发动机机油尺,看机油页面是否在最低限和最高限之间。如果机油高度正常,就要找维修人员来进行检查,以确定该灯点亮的原因。 3、刹车报警灯: 如果在正常行车手刹松开时刹车报警灯点亮,需要及时下车检查一下刹车油液面,看刹车油是否缺少。一旦刹车油严重缺少,就要注意查找是否存在泄露情况。刹车油的泄露会导致刹车失灵,因此驾驶员一定要特别小心。如检查刹车油无缺少情况,则需要开到维修站检修一下刹车

AT指令错误代码意义

AT编程常见问题与错误代码的意义<转> 2008-09-04 17:48:04| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小订阅 1.如何与GSM MODEM建立通信联系 您可用诸如Windows下的超级终端或Pcomm等终端仿真软件,将计算机的串行口与GSM MODEM的串行口用电缆直接连接。 2.不能与GSM MODEM进行正常的通信或总是在仿真终端上出现乱码 检查您的串口是否保证正常连接,计算机的串口引线与GSM MODEM的串口引线应是一一对应的。GSM MODEM与仿真终端应设置相同的通信速率。 但您初次使用GSM MODEM时,请在仿真终端上设置为通信速率9600bps、8位数据位、无较验位、1位停止位。 3.如果您想在出错后得到错误代码号,需将GSM Modem作如下设置: AT+CMEE=1 4.发送短消息后,收到出错信息+CMS ERROR 512 表示您的GSM MODEM在发送短消息的同时它收到了新的短消息,发送短消息被拒绝,您需要重新发送此条短消息。 5.发送短消息后,收到出错信息+CMS ERROR 513 您遇上了下面问题中的一种: a)您的GSM MODEM失去了无线链路连接; b)在发送完短消息后的28秒内,您的GSM MODEM没有收到短消息中心送来的接收确认+CMGS:〈顺序号〉; c)在送出请求建立发送短消息的控制信道指令后的42秒内,您的GSM MODEM没有收到基站送来的确认〉。 6.发送短消息后,收到出错信息+CMS ERROR 514 您遇上了下面问题中的一种: a)您设置的短消息中心的号码是错误的; b)短消息将要送达的目的号码是错误的; c)您发送的短消息被短消息中心拒绝(一般为目的号码不存在或目的号码被禁用)。 7.发送短消息后,收到出错信息+CMS ERROR 515 如果您的GSM MODEM在初始化期间或在指令执行过程当中GSM MODEM又接受新的指令,将会出现此错误。您必须等到初始化完成或指令执行完毕。 8.如何才能知道您发送的短消息已被送达目的号码 a)采用文本格式发送 在您采用文本格式发送短消息时,您的GSM MODEM须作以下的设置: at+csmp=49,〈X〉,〈X〉,〈X〉 at+cnmi=〈X〉,〈X〉,〈X〉,1,〈X〉 〈X〉代表根据您的需要您所选择的合适的参数。 当您发送完短消息后,您将收到来自短消息中心的以下两种确认中的一种: +CDS:〈X〉,〈顺序号〉,"电话号码","发送时间","接收时间",0 或:

线路故障指示器使用说明书

特点 采用高强度和高透视性的航空材料一次成型,并经过纳米技术处理,透视性更好,抗污秽,抗老化,免维护,使用寿命长。

◆高性能锂电池,使用寿命可达8年以上。 ◆专用芯片及单片机等进口元器件组成的电路板。 ◆航空及纳米材料制成的壳体. ◆经镀镍处理、导磁性极强。可带电安装的卡线结构. ◆采用红色荧光漆,视觉强,夜间光照下可明显指示. 且长期在室外紫外线照射下不褪色的显示转体. ■功能与效益 ◆迅速指明故障线路和故障点,减小停电面积; ◆缩短故障排除时间,提高售电量和供电可靠性; ◆准确指示瞬间故障,利于排除供电隐患; ◆为查找隐蔽永久性故障点提供了技术手段; ◆缩短故障点的查找时间,减轻了巡线人员劳动强度; ◆界定故障责任区,明确责任人; ◆避免传统多次拉路合闸巡线给电力设备带来的影响; ■技术指标(来电复位) ◆适用电压等级:U≥6-35KV ◆动作复位时间:6.12.24.48H ◆适用导线电流:I≤1200A ◆使用环境温度:-35≤T≤+70 ◆适用导线线径:16mm2≤d≤240mm2 ◆动作次数:≥5000次 ◆动作响应时间:0.06S≤t≤3S ◆静态功耗:≤10μW ■动作原理 短路检测原理:根据短路现象,在短路瞬间电流正突变,保护动作停电作为动作依据。 用于判断短路的故障指示原理图:

由2#线B相2、5、8指示器和2#线C相3、6、9指示器翻红牌显示而11指示器和12指示器仍为白色,即可判断出D点发生短路故障 用于判断接地的故障指示原理图: 由2#线C相3、6、9指示器白天翻红牌显示,而12指示器仍为白色即可判断出D 点发生接地故障。

故障指示器及故障指示采集器技术规范

附件3 通信功能故障指示器技术规范 1范围 本规范规定了杭州市电力局通信功能故障指示器的功能、型式要求,包括终端类型、气候环境条件、功能、外形结构、显示、通信接口、材料及工艺要求、标志标识等。 本标准适用于杭州市电力局通信功能故障指示器的购买、检验、使用和验收。 2气候环境条件 2.1使用环境条件 2.1.1 工作海拔高度:≤1000m 2.1.2 使用环境温度: -20℃~+55℃ 2.1.3 最大日温差: 25℃ 2.1.4 工作环境湿度:≤99%(相对湿度) 2.1.5 抗震能力:地面水平加速度0.3g 地面垂直加速度0.15g 同时作用持续三个正弦波 安全系数 1.67 2.1.6 安装位置:室内或户外开关柜内 2.1.7 可在有一定凝露的条件下正常工作。 2.2使用运行条件 2.2.1 传感器安装于10kV电缆缆身,不使用螺栓/螺丝固定,免工具安装方式。 2.2.2 电网中性点接地方式:电网中性点经经消弧线圈接地或不接地系统。 3设备功能、技术要求 3.1基本功能要求 a)故障检测和报警指示功能:指示器实时监测线路短路和接地故障,当故障发生后,点亮 本地报警指示灯; b)信号远传功能:检测到故障后,通过串行信号接口,将故障信息上传; c)自检功能:当指示灯未闪亮时,按下该键,面板上全部指示灯闪烁; d)手动复位功能:当有指示灯闪亮时,按下该键,指示灯熄灭,报警消除; e)自动复位功能:当报警指示超过预定时间(默认8小时),指示灯熄灭,自动定时复位; f)地址标识:装配在同一个串行网络中的指示器,每台都有唯一的地址标识,通过拨动机 器内部的编码开关,可以改变地址以防地址冲突; g)链路测试:指示器每24小时向上级设备发送一心跳测试桢,如果未收到正确的确认桢, 点亮通讯故障报警指示灯;

故障指示器检测技术要求

基于机械自动化技术的故障指示器检测技术要求 国网上海市电力公司 2017年7月

1、外包装要求 1.1外包装尺寸 目前该项目涉及到的故障指示器外包装分别二遥型和暂态录波型故障指示器,外包装尺寸如下: 备注:如果不将故障指示器外包装放到智能仓储的纸箱库,可以不考虑外包装的尺寸。 1.2 二维码 为了提高物资信息精细化管理水平,实现被检故障指示器的入库业务、检定业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和设备盘点等功能,完善仓储信息管理,从实际需要出发,故障指示器的外包装需要有二维码,二维码编码规则:GB2312 encoding编码,二维码信息示例如下表:

2. 、采集单元和汇集单元参数要求 2.1 IP 地址和端口号 汇集单元的IP 地址和端口号出厂参数要设置为预检系统指定的IP 和端口号。 2.2登陆帧格式 登陆帧格式统一,格式如下:EB 90 EB 90 EB 90 01 00(设备地址)。 2.3可设置频段 在设备不能排除频段干扰的条件下,支持设备跳频设置,设备可设的频段≥7。 2.4规约 读设备版本号、设置采集单元(故障指示器)、汇集单元以及设置设备频率等命令按照标准101 规约远程参数读写过程进行组帧解帧,规范各参数信息体地址如下: (1)汇集单元参数信息体地址

(2)汇集单元和采集单元参数 (3)采集单元频率参数 (4)采集单元版本参数 备注:定值区号默认使用1。 例: 1、读取采集单元1的版本号

主站下发:68 0d 0d 68 d3 01 00 CA 01 06 00 01 00 01 00 01 93 CS 16 终端回复:68 15 15 68 53 01 00 CA 01 06 00 01 00 01 00 80 01 93 04 05 31 2E 30 30 00 CS 16(版本号1.00) 2、设置地址与频率 主站下发预置: 68 L L 68 d3 01 00 CB 12 06 00 01 00 01 00 80 01 91 02 04 01 00 00 00 01 92 2D 02 B3 01 02 91 02 04 02 00 00 00 02 92 2D 02 B3 01 03 91 02 04 03 00 00 00 03 92 2D 02 B3 01 04 91 02 04 04 00 00 00 04 92 2D 02 B3 01 05 91 02 04 05 00 00 00 05 92 2D 02 B3 01 06 91 02 04 06 00 00 00 06 92 2D 02 B3 01 07 91 02 04 07 00 00 00 07 92 2D 02 B3 01 08 91 02 04 08 00 00 00 08 92 2D 02 B3 01 09 91 02 04 09 00 00 00 09 92 2D 02 B3 01 CS 16 终端回复预置: 68 L L 68 53 01 00 CB 12 07 00 01 00 01 00 80 01 91 02 04 01 00 00 00 01 92 2D 02 B3 01 02 91 02 04 02 00 00 00 02 92 2D 02 B3 01 03 91 02 04 03 00 00 00 03 92 2D 02 B3 01 04 91 02 04 04 00 00 00 04 92 2D 02 B3 01 05 91 02 04 05 00 00 00 05 92 2D 02 B3 01 06 91 02 04 06 00 00 00 06 92 2D 02 B3 01 07 91 02 04 07 00 00 00 07 92 2D 02 B3 01 08 91 02 04 08 00 00 00 08 92 2D 02 B3 01 09 91 02 04 09 00 00 00 09 92 2D 02 B3 01 CS 16 主站下发固化: 68 L L 68 f3 01 00 CB 00 06 00 01 00 01 00 00 CS 16 终端回复固化: 68 L L 68 73 01 00 CB 00 07 00 01 00 01 00 00 CS 16 2.5遥控复归 设备能通过标准的101规约遥控命令对故障进行复归。 2.6遥测数据及系数 故障指示器供货时要告知汇集单元上送遥测数据类型和遥测系数,检测前要根据此项参数在检测软件上进行设置,如不设置可能会造成检测不合格。

Q-GDW436-2010-配电线路故障指示器技术规范

Q/GDW 国家电网公司企业标准 Q/GDW 436—2010 配电线路故障指示器技术规范 Technical Specification of fault indicator in distribution network 2010-03-18发布 2010-03-18实施 国家电网公司 发 布 ICS29.240 备案号:CEC 364-2010

目次 前言 (1) 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 术语和定义 (3) 4 分类 (4) 5 使用条件 (5) 6 技术要求 (6) 7 试验方法 (12) 8 试验分类 (18) 9 标志、包装 (20) 配电线路故障指示器技术规范 (21) 前言 本标准根据《关于下达2009年国家电网公司标准制(修)订计划的通知》(国家电网科〔2009〕217号)文件要求,由中国电力科学院开展标准制定工作。 在配电网系统中,线路分支多、运行情况复杂,发生短路、接地故障时,故障区段(位置)难以确定,给检修工作带来不小的困难,尤其是偏远地区,查找起来更是费时费力。而线路故障指示器可以做到在线路发生故障时及时确定故障区段、并发出故障报警指示(或信息),大大缩短了故障区段查找时间,为快速排除故障、恢复正常供电,提供了有力保障。 为规范市场、控制产品质量、统一产品标准要求,为电力企业提供采购和验收配电线路故障指示器的技术依据,特制定本标准。 本标准根据配电线路的运行情况,给出了故障指示器的分类、技术要求、试验方法,试验结果的判定准则等要求。 本标准由国家电网公司农电工作部提出并负责解释。 本标准由国家电网公司科技部归口。 本标准主要起草单位:中国电力科学研究院。 本标准主要起草人:邓宏芬、张重乐、盛万兴、陈俊章、解芳、白雪峰、侯雨田、李柏奎、刘赟甲、袁钦成、淡文刚。

matlab常见错误命令

matlab常见错误命令 >> a=【0 1 2 3 4 5 6 7 8 9】 ??? a=【0 1 2 3 4 5 6 7 8 9】 Error: The input character is not valid in MATLAB statements or expressions. error ['er?]n. 错误,过失input ['input]n. 输入character ['k?rikt?]n. 个性,字符,人物valid ['v?lid]a。有确实根据的,有效的,正当的statement ['steitm?nt]n. 声明,陈述expression [iks'pre??n]n. 表达,表示,表现,表情,措辞,词句expressions n.表示式公式>> x=-5:5;y=-5:5;z=x^2+y^2;polt(x,y,z) Error using ==> mpower Matrix must be square. matrix ['meitriks]n. 母体,子宫,细胞,脉石,字母n.矩阵 square [skw??]n. 正方形,街区,平方a. 正方形的,正直的,公正的v. 一致,符合,使...成方形>> x=-5:5;y=-5:5;z=x.^2+y.^2;polt(x,y,z) Undefined function or method 'polt' for input arguments of type 'double'. undefined ['?ndi'faind]未定义的function ['f??k??n]n.功能,函数,重大聚会vi. 运行,起作用method ['meθ?d]n. 方法,办法argument ['ɑ:gjum?nt]n. 辩论,争论,论据,理由

电力线路故障在线监测系统(四遥故障检测系统)

电力线路故障在线监测系统(四遥故障检测系统) 备注:四遥故障检测系统即(遥信、遥测、遥调、遥控) 遥信:主要指故障类型,如短路速断、过流、接地故障。 遥测:主要指测量数据,如线路负荷电流、故障电流、线路电压等。 遥调:调整短路速断、短路过流、零序电流定值、失压定值等测量值。 遥控:主要控制开关。 一、系统概述: BD-2010型线路故障在线监测系统采用了数字化的故障显示装置和数字化的无线通讯技术,主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以监测线路和变压器(高压侧、低压侧)的运行情况,甚至可以对同杆架设的两路电动开关进行遥控(合分闸)、遥信(采集开关位置)操作。该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流(负荷电流/短路动作电流、首半波尖峰电流/接地动作电流、电缆稳态零序电流/稳态零序动作电流/暂态零序电流)、线路电压(线路对地电场)、电缆头温度的变化情况,在线路出现短路、接地、断线、绝缘下降、过温等故障或者异常情况下给出声光或者短信通知报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、线路电压(线路对地电场)、接地尖峰电流的变化情况并绘制曲线图,用户根据需要还可以增加其他监测内容,例如开关位置、电缆头温度等,或者增在线监控功能,例如开关位置的遥信采集、开关遥控,无功补偿柜的电容投切状态和遥控投切,或者增加远程无线抄表,或者增加小电流接地选线功能,等等。 功能特点: BD-2010提供的主要功能有: 1.监测线路上的短路、接地、过负荷、断线、停电、三相不平衡、盗割、过温等故障情况,帮助运行人员迅速查找故障点,避免事故进一步扩大。 2.监测线路负荷电流和短路动作电流,保存历史数据并绘制曲线,用于事故分析和事前预警。 3.监测线路首半波尖峰电流和接地动作电流、稳态零序电流和暂态零序尖峰突变电流(电缆),保存历史数据并绘制曲线,用于事故分析和事前预警。 4.监测架空线路对地电场、电缆头对地电场、电缆头温度,保存历史数据并绘制曲线,用于事故分析和事前预警。 5.在有刀闸和开关的地方,可监测开关位置。无需改造开关,无需停电。 6.在有电动开关的地方,除了监测开关位置,还可实现遥控操作。无需加装PT和CT,无需停电。 7.根

电缆线路故障在线监测系统技术规范书..

配电电缆线路故障定位及在线监测系统 技术规范书 批准: 审核: 拟制:

总则 1.本“规范书”明确了某城区供电公司10kV配电电缆线路故障定位及在线监测系统的技术规范。 2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。 1.1 系统概述 配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。 电缆线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于10kV电缆系统,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测电缆线路的正常运行情况和故障发生过程。该系统可以帮助电力运行人员实时了解电缆线路上各监测点的电流、电缆头温度、电缆头对地电压(局部放电)的变化情况,在线路出现短路、接地、过温等故障以后给出声光和短信报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、首半波尖峰突变电流、线路对地电压(局部放电)的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控、远程无线抄表和无功补偿柜电容投切等功能。 故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。 1.2 总体要求 1.2.1当电缆线路正常运行时:系统能够及时掌握线路运行情况,并将线 路负荷电流、零序电流、电缆头温度、线路对地电压(局部放电)等线 路运行信息和开口CT取电电压、后备电池电压等设备维护信息处理后发

判断题(指令正误)

1、指出下面指令正误,对错误指令说明错误原因 (1)MOV DS ,100×立即数不能直接送到段寄存器(2)MOV [1200H] , 23H×目的操作数不能确定是字节属性还是字属性等 (3)MOV [1000H] , [2000H] ×存储器之间不能直接传送数据(4)MOV 1020H , CX×立即数不能作为目的操作数 (5)MOV AX , [BX+BP+0100H] ×目的操作数的寻址方式错误BX和BP都是基址寄存器(6)MOV CS , AX×不能直接对CS赋值 (7)PUSH AL×PUSH操作对象是字属性(8)OUT CX , AL×在OUT指令中用DX寄存器存放端口地址而不是CX (9)IN AL , [80H]×在IN指令中端口直接表示时,不加[] (10)MOV CL , 3300H×3300H数太大,AL寄存器不能存放 (11)MOV DS , ES×段寄存器之间不能直接传送数据(12)MOV IP , 2000H×IP寄存器不能直接赋值,不能使用MOV指令 (13)POP CS×POP指令不能使用CS寄存器,不能向CS寄存器中赋值 2、已知3个变量的数据定义如下所示,分析给定的指令是否正确,有错误时加以改正。 DATA SEGMENT V AR1 DB ? V AR2 DB 10 V AR3 EQU 100 DATA ENDS (1)MOV V AR1 , AX×源操作数和目的操作数类型不匹配(2) MOV V AR3 , AX×V AR3是一个常量,值不变,不能赋值 (3)MOV BX , V AR1 MOV [BX] , 10×源操作数和目的操作数类型不匹配 (4)CMP V AR1 , V AR2×存储器之间不能直接传送数据(5)V AR3 EQU 20×EQU不能重复定义 3、设V AR1和V AR2为字变量,LAB为标号,分析下列指令错误之处,并加以改正 (1)ADD V AR1 , V AR2×2个数都是存储器操作数,不能直接放在指令中,指令要求必须有一个是寄存器操作数 (2)MOV AL , V AR2×源操作数和目的操作数类型不匹配 (3)SUB AL , V AR1×源操作数和目的操作数类型不匹配 (4)JMP LAB[SI] ×标号LAB位于代码段,[SI]位于数据段,两个不同的段,LAB[SI]不能确定是代码段还是数据段 (5)JNZ V AR1×JNZ指令的操作数应该是标号 (6)JMP NEAR LAB×正确指令是JMP NEAR PTR LAB 4、说明下面指令哪些需要加PTR伪操作。 BV AL DB 10H , 20H WV AL DW 1000H (1)SUB [BX] , 2×目的操作数不能确定是字节属性还是字属性等 (2)MOV CL , WV AL×源操作数和目的操作数类型不匹配,正确指令是MOV CL , BYTE PTR WV AL 5、程序在数据段中定义的数组如下 NAMES DB ‘TOM.’ DB 20 DB ‘ROSE.’ DB 30 DB ‘KATE.’ DB 25 请指出下列指令是否正确,为什么 (2)MOV AX , NAMES×源操作数和目的操作数类型不匹配 (4)MOV BX , 6 MOV SI , 5 MOV AX , NAMES[BX][SI] ×类型不匹配,如果目的操作数变为AL正确 (5)MOV BX , 6*2 MOV SI , 5 MOV AX , OFFSET NAMES[BX][SI] INC [AX] ×①在汇编过程中,OFFSET伪指令将得到变量的偏移值,但对于相对基址变址形成的值在汇编时值还未知②使用AX存放地址不对,但如果使用BX 存放地址,由于有第①个原因也是不对的 6、下面有4条等值语句 C1 EQU 1000 C2 EQU 1 C3 EQU 20000 C4 EQU 25000 下面指令哪些不对,请说明原因 (1)ADD AL , C1-C2×C1-C2的值是999,超出字节表示范围(4)SUB AH , C4-C3-C1 ×C4-C3-C1的值超出字节表示范围 7、分析下列指令正误,并加以改正 (1)MOV AH , BX×(2)MOV [BX] , [SI] × (3)MOV AX , [SI][DI] ×(4)MOV MYDAT[BX][SI] , ES:AX× (5)MOV BYTE PTR [BX] , 1000×(7)MOV CS , AX× (9)MOV AX,70 MUL 56 × 8、下面哪些指令错误的?(假设OP1、OP2是已经用DB定义的变量) (1)CMP 15 , BX×(2)CMP OP1 , OP2×(3)CMP AX , OP1× 9、假设V AR1和V AR2为字变量,LAB为程序中的一个标号,试找出指令错误之处 (1)ADD V AR1 , V AR2×存储器中2个数不能直接相加 (2)SUB AL , V AR1×类型不匹配 (3)JNZ V AR1×转移指令后应该存放标号 (4)JMP LAB[SI] ×[SI]是数据段中一个数,LAB是代码段中标号,LAB[SI]不能确定是数据段还是代码段 (5)JMP NEAR LAB×正确指令是JMP NEAR PTR LAB 10、对于下面符号的定义,指出下面指令的正误 A1 DB ? A2 DB 10 K1 EQU 1024 (1)MOV K1 , AX×常量不能作为目的操作数(2)MOV A1 , AX×类型不匹配 (3)MOV BX , A1×类型不匹配 MOV [BX] , 1000×目的操作数[BX]对象是字节|字|双字,不确定 (4)CMP A1 , A2×存储器中2个数不能直接进行比较(5) K1 EQU 2048×EQU不能重复定义 11、指出下面伪指令表达式的错误,并改正之 (1)STACK-SEG SEGMENT ‘STACK’×应改为STACK_SEG SEGMENT ‘STACK’(2)DATA_SEG SEG×应改为DATA_SEG SEGMENT (3)SEGMENT ’CODE’×没有段名 (4)MYDATA SEGMENT ’DATA’ ENDS ×应改为MYDATA ENDS (5)MAIN_PROC PROC FAR END MAIN_PROC MAIN_PROC ENDP×不要END MAIN_PROC 12、DATA DW 1234H MOV AL , HIGH DATA×DATA是变量,HIGH伪指令不能这样使用 13、JMP [BX] ×不能判断[BX]是段内还是段间,应改为JMP WORD PTR [BX]或JMP DWORD PTR [BX] 14、MUL AL , BL ×MUL BL MUL指令只有一个操作数 SHL AL , 3×如果移位次数不是1,使用CL寄存器 15、mov cx, 50 shl ax , cx×应使用CL寄存器 16、JMP BYTE PTR [BX] × 17、ORG 100H NAMES DB ‘TOM..’,20 DB ‘ROSE.’,25 DB ‘KATE.’,22 (1)MOV BX , OFFSET NAMES MOV AX , [BX+5] √ (2)MOV BX , OFFSET NAMES+11 CMP [BX] , BYTE PTR NAMES+5×存储器中2个数不能直接进行比较 18、PUSH 5 ×不能放立即数 19、XCHG AX , DS×XCHG指令中的段寄存器不能作为操作数 XCHG AX , [SI] √ XCHG [BX] , [SI] ×XCHG指令中操作数必须有一个是寄存器,不能2个操作数都是存储器操作数 XCHG AX , CX√ 20、78 MOV AL , FFH ×十六进制数如果以A~F或a~f开头时,则前面加上0

海尔电视指示灯亮无法开机故障

海尔电视机指示灯亮,出现不开机现象,需要维修怎么办,我们首先要分析问题出在哪里,然后对症下药才能解决。 指示灯亮不开机怎么办检查: 1、海尔电视机处于待机状态,所以开不了机,比如用户误按了海尔电视机遥控器的【待机】键,使电视处于待机状态,此时可以再按一次遥控器的【待机】键来唤醒电视,恢复正常。 2、如果确定海尔电视机不是处于待机状态,基本可以判断为硬件方面的故障导致开不了机,如电视开关电路故障、屏幕排线故障、其他零部件短路或故障等,建议联系海尔电视机的售后服务队海尔电视机进行全面检测和保修。 1、指示灯亮但是不稳定,说明5V 待机电压不正常,用表测的5V 电压只有3V 左右而且及不稳定,那就开始检查IC12 的外围及反馈稳压电路,经检查并没有发现有异常,于是代换IC12,故障依旧没有改变,待机电路一共输出2 组电压一组是5V 一组是30V 的于是断开30V 输出发现5V 恢复正常那说明30V 这路出现了问题,测的D30 已经软击穿了,更换以后液晶电视故障排除。

2、开机后发现指示灯不亮,怀疑问题出在待机电路或前级。测量300V电容的电压也只有300V左右,说明PFC电路没有工作。测待机电路的供电也到了,可没有5V和PFC的供电输出,那问题应出在待机电路,测待机IC 的电压,也没有异常,代换IC也不好,测R96和Q13也没问题,后来无意测到D23发现已击穿,换之试机液晶电视恢复正常工作。 原因一:查看AV/HDMI信号源选择,不行就换根连接线试试,应该有画面显示的。如果是电视无信号查视频信号接入,说明机顶盒的视频输出信号没有连接到电视上。 原因二:机顶盒系统不正常。找到机顶盒相应的固件包,下载下来并拷贝到U 盘,用尖状物顶住盒子背面接口的reset键,接着给机顶盒通电,强制刷机。 原因三:首先检查电源单元有无5V电压输出。取下机器的上盖板,用三用表测量电源单元的输出插座的对地电压,该脚电压为O。再量3.3V、12V、12V、18V的对地电压,这几脚的电压也为O。初步判断故障发生在逆变器以前。接着检查电源输入端的保险管,发现保险丝烧断,用三用表测量输入电路,未发现短路现象。继续检查后续电路.发现整流二极管D104击穿。更换后故障排除。 以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

EKL4C故障指示器使用说明书

EKL3面板型故障指示器

EKL4 故障指示器说明书 短路接地故障指示器分为A和B两种型号,B型具有信号远传功能。是在消化.吸收国内外同类先进产品基础上,为城乡电网环网配电系统设计的一种自动化监测专用装置。在环网配电系统中,特别是在大量使用环网负荷开关(Ring Main Unit)的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了线路短路或接地故障时,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。在分断保护发生后,会造成隶属于此级网络的系统全部停电。通过使用本产品,可以快速准确地指示出发生故障的部分,大大节省了查找故障部分的时间,减少停电时间和停电范围,提高供电可靠性。 工作原理 当供电线路有短路或接地故障发生时,短路或接地电流产生的电磁场变化,使固定在电缆上的传感器中测量线圈产生脉冲信号,当脉冲信号的值的大小达到或超过设定的故障电流值时,故障指示器会自动记忆故障状态,故障指示灯闪烁发出故障指示,同时通过远程报警接口,将故障信号传递给监控中心,工作人员通过故障指示信号能够迅速准确地找到线路故障位置,及时排除故障,恢复电网供电。 主要功能 1短路故障报警指示:短路故障传感器安装于单相电缆上,时刻监测供电线路中电

流变化,当其值达到或超过短路电流动作报警设定值时(此值可根据用户要求出厂前整定),短路故障传感器发出报警信号,通过光纤将此信号发送到指示器主机,相应短路故障指示灯闪烁,发出报警指示。 2接地故障报警指示:接地故障传感器安装于三相电缆分叉处的非屏蔽部分上,检测三相电缆的零序电流值,当其值达到或超过接地电流动作报警设定值时(此值可根据用户要求出厂前整定),接地故障传感器发出报警信号,通过光纤将此信号传输到指示器主机,接地故障指示灯闪烁,发出报警指示。 3电池低电量报警指示:当指示器主机内部电池电压降低至时,产生报警信号,以提示检修人员更换电池,此报警信号可持续约两个月。另备有外部供电接口,可采用外接电源(B型端子12“—”,9“+” ,A型端子8“+”.9“—”AC/DC5V-10V)。4远程报警及复位:当线路发生故障后,指示器发出相应报警信号的同时,配合配网自动化(FTU)设备工作,还可将故障报警信号传输给远程监控中心,还可进行远程手动复位操作。 5自动复位:当指示器发出报警信号后,在设定的自动复位时间内,若无人工进行复位,指示器可自动进行复位。(复位时间:H,打开主机指示牌可在拨码开关自行整定) 6测试和复位:当指示器发出报警信号后,按动指示器主机面板上的“复位/测试”按钮,可清楚报警状态。在非报警状态下,按住指示器主机面板上的“复位/测试”按钮保持3秒,面板上所有指示灯闪烁10次,B型并有继电器工作声,说明指示器处于正常工作状态。 安装方法 1. 指示器主机的安装 指示器的主机安装在配电柜的前面板上 拆卸主机须按下主机壳上的金属弹片 开孔尺寸:(公差:±)×43mm(公差:±)

架空型故障指示器

本企业已通过ISO9001:2008质量管理体系认证 FYJ-IV型智能接地短路四合一故障指示器 (四合一) 使 用 说 明 书 长夏电气有限公司

FYJ-IV型智能发光接地短路四合一故障指示器 技术使用说明书 1. 概述 FYJ-IV型翻牌发光接地短路四合一故障 指示器安装在6-35KV输配电线路上,用于指 示故障电流流通的装置。这种新型的四合一 故障指示器,不仅能检测线路上出现的短路 故障和接地故障,还能通过自己的判断来选 择翻牌的方式报警。故障如果发生在白天, 它就选择翻牌报警,夜晚翻牌及闪光显示, 确保全天候线路检测。线路发生故障,巡线 人员可借助指示器的红色报警显示迅速确定 故障区段并找出故障点,极大地提高了工作 效率、缩短停电时间,有效地提高了供电的可靠性。故障检测装置检测方法新颖,不仅动作可靠、性能稳定,而且安装和卸落都极其简单方便。 2. 动作原理 接地检测原理:采样接地瞬间的电容电流首半波与接地瞬间的电压首半波,比较其相位,当采样接地瞬间的电容电流突变且大于一定数值,并且与接地瞬间的电压首半波同相,同时导线对地电压降低,则判断线路发生接地,否则线路未发生接地。 短路检测原理:根据短路现象;在短路瞬间电流正突变、保护动作停电作为动作依据。 3. 性能特点

故障指示:正常运行时,窗口为白色显示;发生短路、接地故障时,窗口为红色。 在线运行:直接安装在架空线路上,免维护。 适应性好: 自动判断,白天翻牌报警,夜晚翻牌及闪光,提高效率。 抗干扰强:信号不受线路、励磁涌流、高次谐波、电流波动,尤其是电缆分布电容旁路的影响。 自动复位:指示器动作翻牌后,送电时通过电流冲击自动复归,无须设定时间。 带电装卸:带电装卸极其简单,不影响线路运行。 4. 技术指标 ▲适用电压等级; 35KV≥U≥6KV ▲适用导线电流; I≤1200A ▲适用导线线径; 16mm2≤d≤400mm2 ▲动作响应时间: 0.06S≤T≤3S ▲静态功耗:≤10μw ▲动作复位时间; 6、12、24、36小时可选 ▲使用环境温度;-40℃≤T≤+75℃ ▲动作次数:≥5000次重量; 520g 5. 应用范围 安装在长线路的中段和分支入口处:可指示线路故障区段及故障分支。 安装在变电站出口:可判明是站内或站外故障。 安装在用户配变高压进线处:可判明故障是否由用户原因造成。 安装在电缆与架空线连接处:可区分故障是否在电缆段。 6.用于判断接地的故障指示原理图

对待领导错误的指令的例子

对待领导错误的指令的例子 【篇一:对待领导错误的指令的例子】 【出处】第二卷景公以抟治之兵未成功将杀之晏子谏第四 【原文】景公令兵抟治,当腊冰月之间而寒,民多冻馁,而功不成。公怒曰:“为我杀兵二人。”晏子曰:“诺。” 少间,晏子曰:“昔者先 君庄公之伐于晋也,其役杀兵四人,今令而杀兵二人,是师杀之半也。”公曰:“诺!是寡人之过也。”令止之。 【译文】景公命令士兵抟土作砖,正是腊月,天气十分寒冷。百姓 大多受冻挨饿,砖却未制成。景公十分生气,说:“给我杀掉两个士兵。”晏子说:“是。”一会儿,晏子说:“从前先王庄公攻打晋国, 这一仗只战死四个士兵,现在命令杀死二个士兵,是那次出兵战死 人数的一半。”景公说:“是,这是我的过错。”下令停止杀士兵。 【权术解析】职场最常见的问题就是,上级领导下达了一个错误的 指令,作为手下该如何应对。这个经典的职场问题,很多人处理起来,会很棘手。但是晏子成功解决了这个难题。 一、面对领导的错误指令,普通人的三大错误处理方式 1、顺从听话 领导这样做出的指令,自有领导的道理,我们也不需要承担什么责任,领导让做什么就做什么,无过就是功。但是,这样顺从,你只 是领导的执行工具,自己也会背负为虎作伥的恶名。甚至有可能, 自己错误执行之后,事后被领导栽赃被黑锅。 2、当下反驳 面对领导的错误,当下,就给领导指出来,你这样做是不对的。你 应该如何如何。通常来说,领导会直接发火。因为你没有尊重权力,没有给领导面子,不管你是不是好意,这让领导就无法接受,命令 不被执行,这本身就是乱了上下级位阶的错误。 3、阳奉阴违 很多人有小聪明,面对错误的指令,会采用拖的办法,表面上,对 领导顺从,是是是,内心完全不屑,采用阳奉阴违的办法。即给了 领导面子,而又不插手错误命令。这个并不有利于纠正领导错误。 而接下来让领导会在错的路上,越来越多的错。错越多,作为手下,工作就越难开展,最终还是害自己。 二、的高妙处理手法 1、首先迎合了领导的情绪

EKLC故障指示器使用说明书

EKL3面板型故障指示器 EKL4 故障指示器说明书 短路接地故障指示器分为A与B两种型号,B型具有信号远传功能。就是在消化、吸收国内外同类先进产品基础上,为城乡电网环网配电系统设计得一种自动化监测专用装置。在环网配电系统中,特别就是在大量使用环网负荷开关(Ring Main Unit)得系统中,如果下一级配电网络系统中发生了线路短路或接地故障时,上一级得供电系统必须在规定得时间内进行分断,以防止发生重大事故。在分断保护发生后,会造成隶属于此级网络得系统全部停电。通过使用本产品,可以快速准确地指示出发生故障得部分,大大节省了查找故障部分得时间,减少停电时间与停电范围,提高供电可靠性。 工作原理 当供电线路有短路或接地故障发生时,短路或接地电流产生得电磁场变化,使固定在电缆上得传感器中测量线圈产生脉冲信号,当脉冲信号得值得大小达到或超过设定得故障电流值时,故障指示器会自动记忆故障状态,故障指示灯闪烁发出故障指示,同时通过远程报警接口,将故障信号传递给监控中心,工作人员通过故障指示信号能够迅速准确地找到线路故障位置,及时排除故障,恢复电网供电。 主要功能 1短路故障报警指示:短路故障传感器安装于单相电缆上,时刻监测供电线路中电流变化,当其值达到或超过短路电流动作报警设定值时(此值可根据用户要求出厂前整定),短路故障传感器发出报警信号,通过光纤将此信号发送到指示器主机,相应短路故障指示灯闪烁,发出报警指示。 2接地故障报警指示:接地故障传感器安装于三相电缆分叉处得非屏蔽部分上,检测三相电缆得零序电流值,当其值达到或超过接地电流动作报警设定值时(此值可根据用户要求出厂前整定),接地故障传感器发出报警信号,通过光纤将此信号传输到指示器主机,接地故障指示灯闪烁,发出报警指示。 3电池低电量报警指示:当指示器主机内部电池电压降低至2、5V时,产生报警信号,以提示检修人员更换电池,此报警信号可持续约两个月。另备有外部供电接口,可采用外接电源(B型端子12“—”,9“+” ,A型端子8“+”、9“—”AC/DC5V-10V)。4远程报警及复位:当线路发生故障后,指示器发出相应报警信号得同时,配合配网 自动化(FTU)设备工作,还可将故障报警信号传输给远程监控中心,还可进行远程手动复位操作。 5自动复位:当指示器发出报警信号后,在设定得自动复位时间内,若无人工进行复位,指示器可自动进行复位。(复位时间:4、8、12、24H,打开主机指示牌可在拨码开关自行整定) 6测试与复位:当指示器发出报警信号后,按动指示器主机面板上得“复位/测试”按

电缆“二遥”故障指示器技术规范v1

电缆“二遥”故障指示器技术 规范V1 ***供电公司设备技术规范 Q/ HD XXX—2011

电缆“二遥”故障指示器技术规范

术语范围 规范性引用文件 气候环境条件… 4.1使用??5? 8 4.2使9 设备功能、技术要求 5.1指目小器基 9 5.2设 (9) 要求 12 4.2.1短路故障报警 (12) 4.2.2接地故障报警 (12) 4.2.3指示器功能测试 (13) 424__指示器和面板显示器报警指示.15 ***供电公司发布

425短路及接地故障指示复位 (15) 426工作电源.................. .16 4.2.7 使用寿命...................... .16 6外形结构....................................... 1 6 5.1 系统构成. (16) 5.2安装固定方式 ................................................................. 1 8 5.2.1 面板显示器的安装固定 (18) 5.2.2相指示器的安装适用性 (19) 5.2.3零序指示器的安装适用性 (19) 5.3面板显示器前面板设置 (19) 5.4面板显示器后面板设置 (20) 5.5外壳防护等级 (20) 5.6壳体 (21) 5.7外形及安装尺寸 (21) 6通讯接口 (22) 6.1组网方式 (22) 6.2通信地址 (23) 6.3通讯接口 (23) 6.4通讯协议 (24) 7材料及工艺要求 (24)

7J线___ 路_____ 板____ 及____ 元____ 器____ 件 24 8符合行业标准和型式试验要求 (25) 9标志及标识 (25) 8.1产品标志 (25) 8.2包装标志和标识 (26) 8.3身份标识 (26) 8.4面板显示器的接线端子标识 (27) 本规范规定了杭州市电力局面板型“二遥” 故障指示器(以下称指示器)的功能、型式要求,包括终端类型、气候环境条件、功能、外形结构、显示、通信接口、材料及工艺要求、标志标识等 本标准话用干杭州市电力局面板型“二遥”故 障指示器的制造、检验、使用和验收 2规范性引用文件 下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括