第一章机组介绍

1.1机组型号编制说明

型号示例:

SXZ6-233DH2M2,表示蒸汽压力为0.6MPA(表),制冷量2330KW(200×104kcal/h),冷水进、出口温度为12℃、16℃,冷却水进、出口温度为32℃、38℃,MMI2控制的H2型蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组。

1.2机组名义工况及工作范围

机组名义工况:见机组銘牌。

机组允许使用范围:

冷水出口温度(t)范围名义工况温度减2℃≤t≤名义工况温度加3℃

冷却水进口温度(t)范围 18℃≤t≤34℃

饱和工作蒸汽压力不大于额定工作蒸汽压力加0.05 MPA

过热蒸汽允许范围蒸汽最高温度不大于180℃

电源电压允许范围380V A C±10%

1.3机组构成

蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组(以下简称机组)是一种以饱和水蒸汽为热源(工作蒸汽),水为制冷剂/溴化锂水溶液为吸收剂,在真空状态下制取空气调节和工艺用冷水的设备.

机组由高压发生器(简称高发)、低压发生器(简称低发)、冷凝器、蒸发器、吸收器和高温热交换器、低温热交换器、凝水热交换器等主

要部件及抽气装置、熔晶管、屏蔽泵(溶液泵和冷济泵)等辅助部分组成。

高压发生器为管壳式结构,由封头、筒体、管板、传热管、汽包等组成。工作蒸汽流经传热管内,加热管外的溴化锂稀释液,使其沸腾产生高温冷却蒸汽,同时溶液浓度为中间溶液。产生的高温冷剂蒸汽经汽包流入低发,中间溶液经高温热交换器降温后也进入低发。工作蒸汽在传热管内放出热量后冷凝成凝水,经节流装置流出高压发生器。高发内压力约为93.3kpa(700mmHg)。

表1-1机组阀门一览表

低压发生器由传热管及蒸气室、凝水室等组成。高发产生的高温冷剂蒸汽经蒸气室进入传热管内,将经过高温热交换器降温后进入到传热管外的中间溶液加热,使之再次沸腾产生冷剂蒸汽,同时溶液进一步浓缩为浓溶液。产生的冷剂蒸汽进入冷凝器,浓溶液经低温热交换器降温后进入吸收器。同时传热管内的高温冷剂蒸汽被管外溶液冷凝,经过节流后也流进冷凝器。低发内压力约为7.3Kpa (55mmHg)。

双良制冷机使用说明书

第一章机组介绍 1.1机组型号编制说明 型号示例: SXZ6-233DH2M2,表示蒸汽压力为0.6MPA(表),制冷量2330KW(200×104kcal/h),冷水进、出口温度为12℃、16℃,冷却水进、出口温度为32℃、38℃,MMI2控制的H2型蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组。 1.2机组名义工况及工作范围 机组名义工况:见机组銘牌。 机组允许使用范围: 冷水出口温度(t)范围名义工况温度减2℃≤t≤名义工况温度加3℃ 冷却水进口温度(t)范围 18℃≤t≤34℃ 饱和工作蒸汽压力不大于额定工作蒸汽压力加0.05 MPA 过热蒸汽允许范围蒸汽最高温度不大于180℃ 电源电压允许范围380V A C±10% 1.3机组构成 蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组(以下简称机组)是一种以饱和水蒸汽为热源(工作蒸汽),水为制冷剂/溴化锂水溶液为吸收剂,在真空状态下制取空气调节和工艺用冷水的设备. 机组由高压发生器(简称高发)、低压发生器(简称低发)、冷凝器、蒸发器、吸收器和高温热交换器、低温热交换器、凝水热交换器等主

DV400制冷机 使用说明书 中文

W A T 热能交换技术有限公司 DV400 矿用制冷装置使用说明书

目录 1. 2. 3. 4.一般说明 1.1 使用说明提示 1.1.1 目标和保管 1.1.2 目标 1.2 保证 1.3 图纸目录 机器描述 2.1 产品的重要说明 2.1.1 总览 2.1.2 应用目的 2.1.3 相符性 2.1.4 DV400 的标识 2.1.5 DV400 冷凝器的铭牌 2.1.6 蒸发器的铭牌 2.1.7 RK450 回冷机的铭牌 2.2 DV400 降温机的技术参数 2.3 DV400 蒸发器的技术参数 2.3.1 散发 2.4 配备 2.4.1 配发的标准配件 2.4.2 发货状态 2.4.3 特种配件必须另外定购 安全条例 3.1 设立 3.2 产品安全 3.2.1 应用目的 3.3 危险范围 3.3.1 安全和监管设施 3.4 组织及人员管理 3.5 产品危险 3.6 冷媒 R407C 3.7 冷媒应用 3.7.1 眼睛防护 3.7.2 手防护 3.7.3 透气防护 3.7.4 冷媒容器 3.8 紧急情况 结构和功能 6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 10 11 12 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 17 18

5. 4.1 引文 4.1.1 基础 4.2 DV400 的组成 4.2.1 5H126 压缩机 4.2.2 功率调节 4.2.3 冷凝器 4.2.4 冷媒过滤器、干燥器及观察孔 4.2.5 膨胀阀 4.3 功能描述 4.3.1 DV400 降温机功能描述 4.3.2 蒸发器功能描述 4.3.3 冷媒流程图 4.4 安全监视设施 4.5 安全开关箱体 4.5.1 吸压阀门 4.5.2 冷凝剂压力开关 4.5.3 冷凝剂压力限制器 4.5.4 油压闸门 4.5.5 压力气温 4.5.6 安全压力限制器 4.5.7 安全温度限制器 4.5.8 安全压力限制器 4.5.9 安全温度限制器1 4.5.10 安全温度限制器2 4.5.11 安全温度限制器3 4.5.12 安全温度限制器4 投入使用 5.1 引文 5.1.1 安全条例 5.2 机器的设立 5.2.1 前提条件 5.2.2 运输 5.2.3 设立地点、使用地点 5.2.4 设立 5.3 组装 5.3.1 安装和拆卸 5.3.2 能源供应 5.3.3 过滤干燥器控制 5.3.4 压力检测 5.3.5 抽空和干燥 5.4 机器安装后的初次使用 5.4.1 注油 5.4.2 初次投入使用前的措施 5.4.3 初次投入使用 5.4.4 改变地点后的使用 19 19 19 19 20 21 21 21 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30

双良制冷机使用说明书

第一章机组介绍 机组型号编制说明 型号示例: SXZ6-233DH2M2,表示蒸汽压力为(表),制冷量2330KW(200×104kcal/h),冷水进、出口温度为12℃、16℃,冷却水进、出口温度为32℃、38℃,MMI2控制的H2型蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组。机组名义工况及工作范围 机组名义工况:见机组銘牌。 机组允许使用范围: 冷水出口温度(t)范围名义工况温度减2℃≤t≤名义工况温度加3℃ 冷却水进口温度(t)范围18℃≤t≤34℃ 饱和工作蒸汽压力不大于额定工作蒸汽压力加MPA 过热蒸汽允许范围蒸汽最高温度不大于180℃ 电源电压允许范围380V AC±10% 机组构成 蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组(以下简称机组)是一种以饱和水蒸汽为热源(工作蒸汽),水为制冷剂/溴化锂水溶液为吸收剂,在真空状态下制取空气调节和工艺用冷水的设备. 机组由高压发生器(简称高发)、低压发生器(简称低发)、冷凝器、蒸发器、吸收器和高温热交换器、低温热交换器、凝水热交换器等主要部件及抽气装置、熔晶管、屏蔽泵(溶液泵和冷济泵)等辅助部分

组成。高发内压力约为(700mmHg)。 表1-1机组阀门一览表

低发内压力约为(55mmHg)。

螺杆式制冷压缩机使用说明

螺杆式制冷压缩机组使用说明 概述1.产品特点、用途及使用条件1.1 螺杆式制冷压缩机组的主要特点是:排气温度低,可以在大压力比下单机运行;容积效率高;易损件少,运转周期长,使用安全可靠;振动小,运转平稳;能量可以无级调节等。其使用条件是:冷凝温度:≤43℃℃蒸发温度:-40~+5排气温度:≤105℃25~65℃喷油温度: 0.15~0.3MPa喷油压力:高于排气压力产品型号的组成及其代表意义,型号有大写汉语拼音字母和数字组成:1.2

螺杆式制冷压缩机组命名方式1图 螺杆式制冷压缩机组的组成及工作原理2.螺杆式制冷压缩机组包括:螺杆式制冷压缩机、气路系统、油路系统和控制系统,这些设备(除启动柜之外)装在同一公共底座上,构成机组。气路系统包括:吸气截止阀、吸气过滤阀、吸气止回阀、排气止回阀、排气截止阀等。油路系统包括:高效油分离器、油冷却器、油粗过滤器、油泵、油精过滤器、恒压阀、回油过滤器等。控制系统包括:启动柜、控制台。(液氨冷却)1典型螺杆式制冷压缩机组流程图见附图 1. 螺杆式制冷压缩机2.1螺杆式制冷压缩机是回转式容积型压缩机,依靠气体进入机体后体积的缩小室气体密度急剧增加而使气态制冷剂压力升高。-----阳转子和阴转子。螺杆式制冷压缩机的机体内装有两只相互啮合的平行转子具有凸齿的转子为阳转子,通常它与原动机连接,功率由此输入。具有凹齿的转子称为阴转子。当阳转子转动时,两转子的齿部相互插入到对方的齿槽内,随着转子的旋转,插入的长度越来越大,容纳气体槽的容积越来越小,从而达到压缩气体制冷剂的目的。在阴、阳转子的下部,装有一个由油缸内油活塞带动的能量调节滑阀,由电磁范围内实现制冷量的无极调节,并能10%--100%(或手动)换向阀控制,可以在 保证压缩机始终处于低能级启动,以达到较小的启动扭矩,滑阀的工作位置可通过能量传感机构转换为能量百分数,并且在机组的控制盘上显示出来。为使压缩机正常工作,需要向压缩机内喷油。向压缩机工作腔喷油,可以起到密封和冷却的作用;轴承、轴封、平衡活塞的工作也需要提供润滑油。由于螺杆具有较好的刚性和强度,吸、排气口又无阀门,故一旦液体制冷剂通过时,不会产生“液击”。一般螺杆制冷机均采用压力喷油润滑,因此运动部件能得到良好的润滑、冷却,同时压缩机的排气温度较低。由于螺杆压缩机没有吸、排气阀,也没有像活塞压缩机那样的余隙容积,强度有较大,故能适应高压比的要求。 螺杆式制冷压缩机的工作过程2.1.1 螺杆式制冷压缩机属于回转式容积型压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内做回转运行,周期性地改变转子对每对齿槽间的容积来完成吸气、压缩、个齿,从动转子4排气三过程。单级螺杆式制冷压缩机内装有一对转子,主动转子 个齿。两个转子装入机体中,有主动转子带动从动转子相互啮合而转动。6(如图)阳转子每转动一圈,压缩机完成四个吸气、压缩、排气过程。、吸气过程a当转子转动时,螺杆式制冷压缩机的主要零部件2.1.2 螺杆式制冷压缩机由机体、转子、滑阀、轴封和联轴器五个部分组成。机体部分2.1.2.1 。HT200机体部分由吸气端座、机体、排气端座等组成,这些零件的材料为吸气端座上设有轴向吸气口;机体内与两转子配合的内孔加工成“∞”字形,并设置油径向吸气口;排气端座上设置有轴向排气口。转子部件2.1.2.2转子分为主动转子(一般为阳转子)与从动转子(一般为阴转子),均采用有利于吸收噪声。QT600--3材料铸造,利用专用设备加工而成。转子采用QT600--3 ,从动转子在主动转子的推动下转2960r/min主动转子直接与电动机相连,转速为 。动,其转速为1973r/min 2.

蒸汽两效溴化锂吸收式冷水机组使用说明书中文版

蒸汽两效 溴化锂吸收式冷水机组使用说明书浙江联丰制冷机有限公司

为正确使用您的溴化锂吸收式冷水机组并发挥至最佳状态,请您在使用前仔细阅读本说明书,如有疑问,欢迎拨打技术咨询电话:0086-575-82110610。 谢谢合作! 目录 前言

一、概述 (1) 二、工作原理 (1) 三、主要部件及功能 (4) 四、电气系统、隔热、保温及仪表安装 (4) 五、溴化锂溶液的性质 (5) 六、溴化锂制冷站的调试 (6) 七、溴化锂制冷站设备的运行操作 (17) 八、溴化锂制冷站设备的维护保养与故障检

修 (19) 九、提高溴化锂冷水机组性能的其他技术措 施 (28) 十、设备防腐措 施 (2) 9 十一、溴化锂制冷站的运行管理 (30) 十二、性能下降与相应的对策 (35) 十三、结晶与熔晶 (37) 十四、蒸汽两效溴化锂吸收式制冷机操作规程 (38) 附图一、溴化锂溶液的结晶曲线图 (41)

附图二、溴化锂溶液的比重图 (42) 附录一、运转数据整理与分析 (43) 附录二、饱和水蒸汽表 (46) 前言 谨向选用蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组的用户表示衷心的感谢和崇高的敬意。 本说明书主要对蒸汽两效机组的安装、调试、操作、保养作了较为详细的说明,并附有操作规程,以及安装、操作、保养所需的数据、图标,供应用时参考。 蒸汽单效机组、热水型机组与两效机组相比,少了一个高压发生器和一个高温热交换器。热水型机组的加热热源为热水,蒸汽单效机组的加热热源为低压蒸汽,两者均为二泵制。用一台溶液泵代替发生

器泵和吸收器泵的工作,外加一只引射器来同时完成稀溶液的输送和吸收器的喷淋,而其他制冷原理和蒸汽两效机都一样。所以本说明书对蒸汽单效机和热水型机组的使用和维护同样适用,不再另加叙述。 为使制冷机常年安全而高效地运行,必须进行预防管理,应制订常年管理计划表,并据此进行有计划的管理。为进行每天的运行管理,应参照使用说明书制订运行日志,记录检查结果,并与规定的极限值加以对比,使之不超过极限值。如果可能,应把极限值打印在运行日志上,以便在检查时与极限值相比较。运行日志是制冷机的工作卡片。除预定的检查项目外,像冷剂水是从哪天开始补充等也应详细加以记录。一旦发生事故,运行日志便是查明事故原因的有力武器。此外,根据每天的检查结果,例如通过对冷却水进、出口压差的一系列变化的分析,便可设想清洗传热管的时间。 特别是溴化锂吸收式制冷机,保持气密性是最重要的管理工作。若空气漏入机内的量较大,则不仅使机组性能大大降低,而且是引起腐蚀的重要原因。因此,必须定期地把握机器的密封状态,以便在必要时采取适当的措施。 溶液和冷剂的定期取样,对了解机器的内部状态是必要的;此外,冷却水和冷媒水的取样和分析,也应作为定期检查的项目。

鸿森精科制冷机 全部型号操作说明

感谢你选购鸿森精科品牌工业冷水机,请在使用前仔细阅读使用说明书,并妥善保管,请勿撕毁设备上的标签,以便我们为你提供更好的售后服务。 由于产品的不断改进,所述内容可能随时做出修改,如有疑问,请与经销商或本公司售后部咨询。 特别声明: 如果因未详细阅读使用说明书,造成设备损坏发生故障则不在本公司保修范围内,本公司不承担任何责任! 目录 1使用注意事项1 2 安装与启动调试2 3 3 4 显示面板操作说明4 5 5 6 电气原理图6 7 7 8 8 9 售后服务及保修9

使用注意事项 ①请委托经销商或专业人员安装 安装人员须具备相关的专业知识,持有政府认可的特种职业证书(如电工证、制冷工证)。用户自行安装时,若操作错误可能导致火灾、触电、受伤、漏水、漏电等危害! ②采取合理措施防止制冷剂泄露而使人窒息 当设备安装在室内时,要采取恰当的强制通风措施,防止制冷剂一旦泄露量超过界限浓度而造成人员窒息。 ③确认设备是否正确接地 按法律规定,必须进行可靠的接地工程。若接地不完善,可能导致人员触电受伤! ④为保护循环水泵,严禁无水运行 请确保水箱注入了足够水后再开机,否则水泵极易损坏。 ⑤设备出现异常情况时,应立即停止设备运行,切断电源 异常情况下(如设备异响,报警,冒烟),如继续使用可能导致火灾、触电、设备损坏等危险。 ⑥请勿用湿手操作开关 可能会导致人员触电受伤。 ⑦散热孔以及不锈钢蒸发器须定期清洗 必须15-30天清理一次散热孔,清洗不锈钢蒸发器,让设备保证最佳制冷效果。 ⑧请使用鸿森精科公司提供的厂家原装配件 本机在正常使用条件下保修期为12月,延长保修期需双方共同商榷,如客户需改装或更换配件请联系生产厂家为你提供原装配件,以保证设备的稳定性。

制冷机安全使用注意事项实用版

YF-ED-J7730 可按资料类型定义编号 制冷机安全使用注意事项 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

制冷机安全使用注意事项实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、开停机操作: 1)机组必须在“自动”状态下运行,“手动”运行状态仅限专业人员调试使用。 2)必须按双良要求进行冷水和冷却水系统启停控制互锁,否则有可能冻管。 3)制冷运行开机时,必须先开冷水泵,再开冷却水泵;稀释停机后,必须先停冷却水泵,否则会造成冻管。 4)严禁随意调节或打开机组阀门,阀门二次密封必须用乐泰胶涂抹后拧紧。 5)当机房温度底于20℃且停机超过8小

时,必须将蒸发器冷剂水全部旁通;当机房温度底于5℃时,应将机组传热管积水排尽。如冬季间歇性供热,应向水系统加防冻液,否则会造成冻管。当冷却水温度底于10℃,严禁强行手动启动机组。 二、真空寿命要求: 1)机组交付使用后,未经调试人员许可,不得随意启动真空泵对机组抽气。应急启动真空泵时,必须按操作规范操作,长时间运行须打开气镇阀,定期排放泵内凝水。若溶液进入泵内应及时用真空泵油清洗,否则会损坏真空泵。 2)机内真空状况不善的情况下,严禁强行运行机组,否则会造成机组的灾难性损伤。 3)运行过程中必须每月定期对机组的真

氨压缩机说明书

氨压缩机说明书 KLDAWH-C 氨离心式制冷机组 使用说明书 J1244 SM (机械部份) 说明因汽轮机等外配套未提供说明书本说明书仅供参考 2019.9.30 中华人民共和国重庆通用工业(集团)有限责任公司 2019 年 1 月 使用说明书 共 33 J1244 SM 页第 1 页 目 录 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12 13 13 14 15 16 16 16 16 16 1 7 17 17 1 8 18 18 1 9 19 19 1. 制冷机的用途 2. 产品的工作条件 3. 主要规格及技术参数 3.1 产品的主要规格3.2 产品安装有关技术参数及要求 3.2.1 压缩机组安装有关技术参数 3.2.2 辅机安装有关技术参数及要求 4. 产品的主要结构概述 4.1 离心式压缩机组主要结构概述 4.1.1 汽轮机结构 4.1.2 压缩机结构 1) 机壳和静止元件 2) 转子组 3) 可倾瓦径向轴承 4) 推力轴承 5) 进油分配阀 6) 轴端密封 7) 压缩机密封 8) 轴振动轴位移监测系统简介 4.1.3 增速箱结构 4.2 联轴器 4.3 辅机 4.3.1 冷凝器 4.3.2 贮氨罐 4.3.3 36 氨分离器 1 氨分离器 4.3.4 中间冷却器一中间冷却器二 4.3.5 抽气回收装置 4.3.6 润滑调节油系统 4.4 旁通回流调节阀及冷却液氨调节阀 4.5 液氨泵 5. 机组系统说明 5.1 制冷系统 5.2 气封系统 5.3 润滑调节油系统 5.3.1 润滑油 5.3.2 高位油箱 5.4 汽轮机蒸汽疏水系统 5.5 电控系统 6. 吊运和保管 6.1 运输与吊装 6.2 开箱验收及保管 使用说明书 共 33 J1244 SM

西卓 冲版机使用说明书

XZ系列冲版机 Plate Processors 使用说明书 Operation Manual 上海西卓印刷科技有限公司Shanghai Excel Printing Technology Co.,ltd.

外观结构图

注意 1.定期使用冲版机专用清洗剂清洗显影槽、显影循环泵及管路(具体操作参照本说明书第三章),并且敬请保留设备维修保养记录或相关文件。 敬告:凡未使用专用冲版机清洗剂定期(2次/月)对冲版机进行清洗保养,本公司将对显影循环泵不作保修! 2.定期(1次/月)检查胶辊传动系统、毛刷传动系统及其周边运转部件的润滑情况并添加润滑剂凡士林,请不要使用凡士林以外的润滑剂涂抹齿轮以及其他传动部件;否则造成的相应部件损坏,本公司不负责保修! 3.定期(1次/月)检查制冷器冷冻液水箱的水位情况,保持水位能够被从水箱注水口伸进的手指触碰到;水位不够造成的制冷压缩机空载运行并出现故障的,本公司不负责保修! 4.定期(1次/周)更换显影过滤器内的过滤芯,保证显影循环畅通;未定期更换过滤芯导致循环管路堵塞并引发显影循环泵超负荷运转、损坏的,本公司不负责保修!

目录 第一章概论 一、设备结构及零件编号-------------------------------------------------3-8 二、性能参数----------------------------------------------------------------------9 第二章安装及调试 一、机房准备----------------------------------------------------------------------10 二、拆箱、就位------------------------------------------------------------------10 三、冲版前的准备工作--------------------------------------------------------11 四、面板功能介绍---------------------------------------------------------------12 五、面板操作介绍---------------------------------------------------------------13 第三章保养 一、过滤芯的保养--------------------------------------------------------------15 二、显影槽、胶辊、毛刷的保养-----------------------------------------15 三、显影循环泵的保养-------------------------------------------------------16 四、清水槽和上胶槽的保养-----------------------------------------------16 五、胶辊和毛刷轴套的保养------------------------------------------------17 六、传动的保养-----------------------------------------------------------------17 七、制冷水箱的保养---------------------------------------------------------18 八、定期疏通设备的排水管路---------------------------------------------18 第四章常见问题的处理 一、冲版机显影液不循环----------------------------------------------------19 二、显影补液泵不补液-------------------------------------------------------19 三、上胶泵不上胶--------------------------------------------------------------21 四、显影液或清水放不掉或放的慢-------------------------------------21 五、显影液不升温--------------------------------------------------------------22 六、显影液不降温-------------------------------------------------------------22 七、烘干不升温----------------------------------------------------------------23 八、显影温度波动异常-------------------------------------------------------23 九、毛刷或水洗循环启动滞后--------------------------------------------23 十、设备启动后,放版胶辊不转-----------------------------------------23 第五章冲版机接线图 一、冲版机接线图-----------------------------------------------------24 1

冷冻式干燥机使用说明书.doc

冷冻式压缩空气干燥机使用说明书 杭州嘉隆气体设备有限公司

目录 安全总则 (1) 使用前注意事项 (1) 概述 (2) 型号编制及说明 (4) 配置及安装 (4) 冷干机的操作方法 (7) 5.0故障报警复位 (13) 故障原因及排除 (13)

安全总则 1、冷冻式压缩空气干燥机的工作压力绝不能超过铭牌上标明的最高工 作压力。 2、冷冻式压缩空气干燥机在电力驱动下运行,请按国家电力标准进行 安装。 3、在进行任何电气检修工作前,请务必先切断电源。 使用前注意事项 1、冷冻式干燥机属高级精密设备。机内制冷系统的精密元件、管道及 控制系统电子元件,均不得经受较大的冲击和震动。由公路作长途运输时,车速不得过高。当路面质量不良时,尤应减速行驶,以免造成不必要的损失。

2、本机在装卸、移动及安装时,无论装箱或拆箱状态,均需使用叉车 从箱体或机器的底部受力搬运。切忌在空气进、出口管道处受力搬运机器。 3、水冷式冷冻干燥机开机时应先通水,后通电。 4、冷却水温不高于320C,流量不小于。 5、风冷式冷冻干燥机的进风口与墙体距离以上,两台干燥机的进风口 与排风口不要面对面,环境温度不高于350C。 6、冷冻干燥机开机前必须气、水(水冷型)、电三者具备。 概述 冷干机工作原理 JRL系列冷冻式压缩空气干燥机是根据空气冷冻干燥原理,利用制冷设备使压缩空气冷却到一定的露点温度,析出相应所含的水份,并通过分离器进行气液分离,再由自动排水阀将水排出。从而达到冷冻除湿的目的。同时,

压缩空气中3μ及以上的固体尘粒及微油量成份都被滤除,使气源品质达到清洁、干燥的要求。 工艺流程顺序 JRL系列产品的工作分为空气系统和制冷系统两个部分: 空气系统:含有水份、油份的压缩空气进入气对气热交换器,使压缩空气预冷,降低压缩空气的温度,除去一部份水分,再进入气对制冷剂热交换器,使压缩空气冷却到(2-10)0C的露点温度。水份、油份及部分杂质在此被凝结,冷却后的气体和已凝结的水份、油份及部分杂质通过气液分离器被分离,然后水份、油分被自动排水阀排出,干燥后的压缩空气通过气对气热交换器升温后输出,从而有效地防止了管路“出汗”现象的发生。 制冷系统:低温液态制冷剂在气对制冷剂交换器吸收热量而蒸发成气态,气态制冷剂从交换器的制冷剂出口通过汽化器和吸气过滤器进入制冷压缩机吸气口,汽化器和吸气过滤器是为了防止液态制冷剂和杂质进入压缩机内而设置,压缩机将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的气体,根据旁通阀的自动调节,有小部分气体直接进入气对制冷剂热交换器,而大部分气体则进入冷凝器冷凝并降温,从冷凝器出来的低温液态制冷剂通过贮液器及干燥过滤器进入膨胀阀。贮液器和冷凝器的作用是保证制冷剂在膨胀阀的入口处为纯净的液态。液态制冷剂经膨胀进入气对制冷剂热交换器,又在交换器中冷却压缩空气,从而又开始了新一轮的循环。 当负载增大时,气对制冷剂热交换器中的制冷剂温度压力升高,通过膨胀阀传感器信号控制膨胀口开大,直至达到新的平衡。

双良制冷机使用说明书

双良制冷机使用说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

第一章机组介绍 机组型号编制说明 型号示例: SXZ6-233DH2M2,表示蒸汽压力为(表),制冷量2330KW(200×104kcal/h),冷水进、出口温度为12℃、16℃,冷却水进、出口温度为32℃、38℃,MMI2控制的H2型蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组。 机组名义工况及工作范围 机组名义工况:见机组铭牌。 机组允许使用范围: 冷水出口温度(t)范围名义工况温度减2℃≤t≤名义工况温度加3℃ 冷却水进口温度(t)范围 18℃≤t≤34℃ 饱和工作蒸汽压力不大于额定工作蒸汽压力加 MPA 过热蒸汽允许范围蒸汽最高温度不大于180℃ 电源电压允许范围 380V AC±10% 机组构成 蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组(以下简称机组)是一种以饱和水蒸汽为热源(工作蒸汽),水为制冷剂/溴化锂水溶液为吸收剂,在真空状态下制取空气调节和工艺用冷水的设备. 机组由高压发生器(简称高发)、低压发生器(简称低发)、冷凝器、蒸发器、吸收器和高温热交换器、低温热交换器、凝水热交换 2

器等主要部件及抽气装置、熔晶管、屏蔽泵(溶液泵和冷济泵)等辅助部分组成。 表1-1机组阀门一览表 3

制冷机安全使用注意事项(新版)

制冷机安全使用注意事项(新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0216

制冷机安全使用注意事项(新版) 一、开停机操作: 1)机组必须在“自动”状态下运行,“手动”运行状态仅限专业人员调试使用。 2)必须按双良要求进行冷水和冷却水系统启停控制互锁,否则有可能冻管。 3)制冷运行开机时,必须先开冷水泵,再开冷却水泵;稀释停机后,必须先停冷却水泵,否则会造成冻管。 4)严禁随意调节或打开机组阀门,阀门二次密封必须用乐泰胶涂抹后拧紧。 5)当机房温度底于20℃且停机超过8小时,必须将蒸发器冷剂水全部旁通;当机房温度底于5℃时,应将机组传热管积水排尽。如冬季间歇性供热,应向水系统加防冻液,否则会造成冻管。当冷却

水温度底于10℃,严禁强行手动启动机组。 二、真空寿命要求: 1)机组交付使用后,未经调试人员许可,不得随意启动真空泵对机组抽气。应急启动真空泵时,必须按操作规范操作,长时间运行须打开气镇阀,定期排放泵内凝水。若溶液进入泵内应及时用真空泵油清洗,否则会损坏真空泵。 2)机内真空状况不善的情况下,严禁强行运行机组,否则会造成机组的灾难性损伤。 3)运行过程中必须每月定期对机组的真空进行确认,确认标准:机组连续运行一个月,不抽真空,制冷量无衰减趋势。 4)机组所有密封件都应按周期及时更换,应使用相同型号和相同材料的密封件,并采用正确更换方法。 5)机组必须使用双良溶液,严禁委托其它厂家对机内溶液进行处理,因使用其它溶液而造成的后果双良不承担责任。 6)每年取机内溶液200毫升送厂家化验,以确认机组真空度及机组的腐蚀状况。

制冷机安全使用注意事项

制冷机安全使用注意事项一、开停机操作: 1)机组必须在“自动”状态下运行,“手动”运行状态仅限专业人员调试使用。 7)冷却水、冷水水质必须符合规定的要求,否则会引起传热管结垢、腐蚀,严重影响机组性能和寿命。 8)冷水、冷却水侧必须安装过滤器,并定期清洗和更换,否则会影响机组性能和寿命。 9)未经双良许可,严禁擅自用化学药剂清洗机组的传热管及水系统,否则会严重腐蚀机组传热管,影响机组寿命,甚至报废。 三、热源要求 1)蒸汽的过热度及干度必须符合样本要求,否则会影响机组性能和寿命。 2)蒸汽系统、热水系统必须安装过滤器,并定期清洗和更换,否则会影响机组性能和寿命。 3)必须使用规定燃料,燃气压力、热值必须保持稳定,否则会造成船热管积碳,甚至会损坏燃烧器及引起爆燃。 4)严禁燃气泄露,在机房燃气泄露检测装置及强力风扇联动异常情况下,禁止开机运行。 5)用户不得擅自改装燃烧系统(主机)和变更燃料种类,否则将会影响机组的性能和使用寿命。 6)燃料过滤器应定期清洗和更换,否则会损坏燃烧器及引起爆燃。

双良制冷机使用说明书

第一章机组介绍 1.1 机组型号编制说明 型号示例: SXZ6-233DH2M2表示蒸汽压力为0.6MPA (表),制冷量 2330KW(200X 104kcal/h冷水进、出口温度为12C、16C,冷却水进、出口温度为32C、38C, MMI2控制的H2型蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组。 1 .2机组名义工况及工作范围机组名义工况:见机组銘牌。 机组允许使用范围: 冷水出口温度(t)范围名义工况温度减2CW t名义工况温度加3C 冷却水进口温度(t)范围18CW t <34 饱和工作蒸汽压力不大于额定工作蒸汽压力加0.05MPA 过热蒸汽允许范围蒸汽最高温度不大于180 °C 电源电压允许范围380VAC± 1 0% 1.3机组构成蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组(以下简称机组)是一种以饱和水 蒸汽 为热源(工作蒸汽),水为制冷剂/溴化锂水溶液为吸收剂,在真空状态下制取空气调节和工艺用冷水的设备. 机组由高压发生器(简称高发)、低压发生器(简称低发)、冷凝器、蒸发器、吸收器和高温热交换器、低温热交换器、凝水热交换器等主 要部件及抽气装置、熔晶管、屏蔽泵(溶液泵和冷济泵)等辅助部分组成。 高压发生器为管壳式结构,由封头、筒体、管板、传热管、汽包等组成。 工作蒸汽流经传热管内,加热管外的溴化锂稀释液,使其沸腾产生高温冷却蒸汽,同时溶液浓度为中间溶液。产生的高温冷剂蒸汽经汽包流入低发,中间溶液经高温热交换器降温后也进入低发。 工作蒸汽在传热管内放出热量后冷凝成凝水,经节流装置流出高压发生

器。高发内压力约为93.3kpa(700mmHg)。 表1-1 机组阀门一览表序号 1 冷凝器抽气用于抽冷凝器内不凝性气体,抽抽气截止阀阀 3 冷凝器真空时打开阀 名称用途类别类型真空泵上抽抽真空用。用真空泵直接抽机内 气阀不凝性气体时打开;测机组内压 力和正压检漏充放氮气时也需打 开。xx 4 真空泵下抽抽真空用。用真空泵抽机内或储抽气截止阀气筒内不凝性气体时打开。常关阀 5 取样抽气阀用于测真空泵的极限抽气能力和 用真空泵抽机组外容器(如取样 器、高发端盖)的真空。xx 7 加液阀用于机组充、放溶液,以及对稀溶液截止阀溶液进行取样。常关阀 9 浓溶液取样用于机组浓溶液取样。常关阀10 冷剂水旁通用于将蒸发器中的冷剂水旁通入冷剂截止阀阀吸收器中,进行冷剂水再生或稀阀 xx 溶液。xx 12 冷剂水调节用于调节冷剂水喷淋量。常开 阀冷剂真空蝶阀阀13 冷剂水取样用于冷剂水取样和往机组内加冷剂截止阀阀入、放出冷剂水,以及在正压检阀 漏和维护保养时向机组内充放气 体。常关。未调试机组测压时打开低压发生器由传热管及蒸气室、凝水室等组

制冷机安全使用注意事项正式样本

文件编号:TP-AR-L2919 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 制冷机安全使用注意事 项正式样本

制冷机安全使用注意事项正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 5)当机房温度底于20℃且停机超过8小时,

必须将蒸发器冷剂水全部旁通;当机房温度底于5℃时,应将机组传热管积水排尽。