文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体分部工程自评报告(最新版)

主体分部工程自评报告(最新版)

主体分部工程自评报告(最新版)
主体分部工程自评报告(最新版)

建设工程有限公司

大厦

主体结构分部工程质量验收

编制人:

审核人:

审批人:

建设工程有限公司

2016 年11 月15 0

主体分部工程验收自评报告

一.工程概况:

我单位承建大厦工程,位于路,建筑面积25028 平方米,建筑层数为地下二层、地上3+21层,建筑总高为89.4米, 建筑结构形式为框架、剪力墙结构,设计正常使用年限为50年,

木工程±0?000相当于绝对标高836.20mo平ffi尺寸:横向一至三层8?15轴为51.55米,纵向A-H轴为56.40米;四到二十六层

10-12轴为18米,C?H轴为40.20米;主体结构分部由碗工程、剪力墙工程.砌体结构等结构工程组成。其中:

一层至六层柱、剪力墙碗等级为C45,梁、板栓等级为C35;

七层至一十三层柱、剪力墙碗等级为C40,梁、板碗等级为C35;

十四层至二十四层柱、剪力墙碗等级为C35,梁、板栓等级为C35;

炮楼机房C35?本工程填充墙外墙强度等级MMU5.0,内墙强度等级

2MU3.5,用M5X)混合砂浆砌筑。该主体结构分部工程于2015年

4月25 R开始施工,于2015年10月28 R主体封顶完工。历时

155天,因设计变更.停电.下雨及商確公司等原因停工合计13天,

实际工作142 R历天。

二.评估依据:

0)中华人民共和国建筑法;

b)建筑工程施工质量管理条例;

C)木工程施工合同;

d)木工程设计图纸及有关文件;

e)《殓结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002;

f)

《砌体工程施工质量验收规范》SB50203-2011;

9) 《殓强度检验评定标准》SBJ107-2002;

h) 《碗质量控制标准》SBJ50164-2011;

i) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ1&2O12);

j) 《组合模板技术规范》(SBJ214-2001);

k) 《混凝土外加剂应用技术规范》(6BJ119-2013);

I) 《混凝土泵送施工技术规程》(JeJ/TlO-95);

m) 《钢筋殓高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91);

n) 《焊接接头和机械性能试验取样方法》(GB2649?89);

0) 《混凝土结构试验方法标准》(6B50152-2012);

P) 《工程测量规范及技术说明》(6B50026-2007);

q)中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》;

r)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20013。

三.工程质量保证措施

Is建立工程质量例会制度、三检制及工序交接检查制度、奖罚制度、质量与经济挂钩制度。

2、建立岗位责任制.设立交底议会制,并对各分项工程、各班组作

了相应的技术交底。

3、建立工程质量检验制度,分为原材料检验、施工检验以及抽查项目检测计划。

4、严格按施工图.设计变更.施工组织设计及施工方案施工。

5、钢材、砂、石.水泥.等材料有严格的管理办法,并分不同种类、不同规格分类堆放。

6、严格按设计配合比施工,C45 . C40 . C35碗及M5混合砂

浆均作了相应的配合比。在每次开盘时均与现场监理一起进行开盘鉴定, 并现场随时检测抽样。

四.施工过程的质量控制

1、原材料检验:施工前对每批进场的钢材、水泥等均按规定作复检

试验,合格后方可使用。其中原材料的检验监理单位均按规定作了见证及送检,严把质量关,严禁不合格的材料进入。

2.施工过程中严格三检制度:砖砌体工程.钢筋制作.安装工程,

模板安装与拆除工程、预制构件安装工程、碗施工工程等各分项工程, 在施工过程中,每道工序均严格按设计施工图、施工规范及强制性条文施工,其侮道工序都严格执行三检及工序交接检查制度,在自检合格的情况下报请监理及业主方进行复检,合格后方可进行下道工序施工。在各分项施工完毕后,所有隐蔽工程及报验资料均报请监理、业主及设计在资料上签字。在浇注碗过程中严格控制水灰比并振捣密实。

3、施工操作工艺:施工前根据该工程各分项工程特点,有针对性

的对各班组进行操作技术交底及安全交底。

砖砌体工程使用的水泥、砂.砖都经过严格的检查,见证取样合格后方可使用,砂浆严格按配合比施工,墙柱连接按施工规范要求施丄, 并设置拉墙筋,纵横墙交接处留斜槎,构造柱处按规范留设马牙搓。

钢筋施工中,按施工图抽样配料,绑扎牢固,间距、排距均匀,误差符合规范要求,负弯筋设置合理,绑扎搭接.焊接连接严格设计施工图及有关规定进行施工。

模板在保证施工图要求的几何尺寸准确外,还保证了模板的强度、

刚度和稳定性。

砂浆.混凝土施工严格按施工配合比计量进行配制,搅拌均匀并分

层浇捣密实,并按规定数量现场抽样留置试块,并按规定进行见证取样.

养护、及送检。

3.试块的留置.取样.养护:均按相关规定执行。各标号碗浇注、监理均作了开盘见定,并在施丄现场随机见证取样,待达到养护期后送检过程监理随行。

4、现浇结构外观质量及尺寸偏差检査:待构造柱.梁、板殓模板

拆除后,建设单位现场代表、现场监理及施工单位技术负贵人共同对其外观质量.尺寸偏差进行抽查,均符合规范要求。

在整个施工过程中,碗.砂浆强度等级、试块的留置、取样及养护, 侮盘砂浆搅拌时称量的偏差,初凝时间的控制,施工缝的留设位置和处理,碇施工的养护,均满足设计和施工规范规定要求。

五.质量控制资料及自检情况

1、质量保证资料:水泥、钢材等原材料复检合格,材料质量证明文件,混凝土、砂浆配合比通知单等报告齐全;有砂检验报告各一份,试验结果均合格;

水泥试验统计表

钢钢筋原材料试验统计表

相关文档