GCS、GCK、MNS、GGD主要技术参数的对照表:

产品型号规格及柜型宽×深分断能力kA 水母排安装方式水平电流母线垂直电进线柜电容柜 MCC 外壳内部

GCK 800×1000 800×1000 600×1000 50 顶部串联式 3150 1000 400 -GCS 800×800 800×800 1000×800 50 背面安装 4000 1000 400 40 MNS 800×1000 800×1000 1000×1000 50 背面安装 4000 1000 400 60

产品型号互换性联锁位置固定与抽出混装方式抽屉推进式抽屉间隔安装大抽屉 1/2抽屉

GCK 差--无可以左右------ 16 三相GCS 良好良好不明显可以旋转不可以局限不可以 2 MNS 良好良好不明显可以联锁不可以局限可以 20

产品型号抽屉结构抽屉回路数 MCC 操作位置大抽屉 1/2抽屉大抽屉 1/2抽屉进线柜电容柜大抽屉 1/2抽屉

GCK 金属材料-- 9 -- 4200 4300 9500 ----

GCS 金属材料工程塑料 11 22 4200 4300 18000 22400 偏下

MNS 金属材料工程塑料 9 18 4200 4300 17000 31400 偏下

产品型号MNS GCS GCK

1、推进机构无推进机构旋转推进大手柄(直接拉,不旋转)

2、材料 C型型材 8MF型钢/C型型材异型型材/C型型材

3、结构三个隔室

5种抽屉单元

最多9个单元三个隔室

5种抽屉单元

最多11个单元三个隔室

6种抽屉单元

最多9个单元

4、出线方式旁出/背后(经济型)旁出/背后(经济型)背后

5、安全保障抽屉单元设有联锁装置抽屉单元设有联锁装置抽屉单元设有联锁装置

以下是引用greenerynb在2006-02-19 19:27:28.0发表的内容:

GGD为固定柜,是PGL的改进型,但其旋转式刀闸的可靠性差,容易打滑,造成手柄位置指示与刀闸实际不符,引起误操作。本人GCS、GCK、MNS均为抽出式开关柜,其特点是每个出线回路均可独立隔离、更换,维修方便,可靠性高;出线回路数多,占用空GCK的抽屉结构过于简单,无位置指示,可靠性较差;GCS为MNS的国内仿制型,在抽屉的设计上较GCK有明显改进,可靠性有所对于对配电房建筑面积有较高要求,但出线开关操作不频繁、开关及附件不需维护的场所,如写字楼等高层建筑或展馆、会议中心

水平电流母线垂直电流母线抽屉电流母线Max 1/2抽屉电流Max 防护等级符合标准出线方式 1000 400 -- IP30 ZBK36001-89 背后

000 400 40 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出

1000 400 60 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出

抽屉间隔安装方式 1/2抽屉选用灵伙性 1/2抽屉星三角接二次最大安装回路数垂直排

16 三相

不可以 20 三相

可以 20 三相四线

1/2抽屉

--

2400 偏下

400 偏下

实际不符,引起误操作。本人认为采用GGD框架的PGL改进型柜是对供电可靠性要求不高场所的理想选择。

性高;出线回路数多,占用空间少。适用于出线开关操作频繁、开关及附件需经常维护的场所,如电机控制等,需经常维修接触器。

GCK有明显改进,可靠性有所提高;MNS为ABB的专利产品,真正的MNS仅厦门ABB低压厂生产,价格极高,平均每台10万以上,但制造工艺极佳,所高层建筑或展馆、会议中心、宾馆等对供电可靠性要求较高的场所,建议使用固定分割式开关柜加插拔式塑壳断路器,如西门子公司SIKUS、施耐德电

符合标准出线方式

回路数垂直排

万以上,但制造工艺极佳,所用附件品质一流,有钱的主推荐使用。

西门子公司SIKUS、施耐德电气公司Prisma、ABB公司ArTu,这些柜子均由国内厂家授权制造,价格较GCS加国外品牌断路器的柜子高30%左右,但避

路器的柜子高30%左右,但避免了因抽屉插件质量引起的故障(国产抽出式主要问题就在抽屉质量上),而且具有抽出式柜同样的优点。