文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢模板施工方案

钢模板施工方案

钢模板施工方案
钢模板施工方案

1工程概况

工程名称陕西电力建设总公司职工住宅36#楼

结构形式砼剪力墙结构墙厚200mm,250mm

地上30层

层高 3.0m 顶板厚度100mm,110mm,120mm,130mm,140mm

2设计依据:

2.1招标文件及相关技术资料;

2.2混凝土最大侧压力按60KN/m2考虑;

2.3采用天元伟业模板体系;

3模板设计方案

3.1流水段的划分:

本工程结构施工采用流水施工工艺。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场施工组织管理的前提条件,通过合理的流水段划分,能够确保劳动力及各工种(钢筋工、混凝土、模板、架子工)的不间断流水作业,材料(钢筋、混凝土、模板、架料)的合理流水供应,机械设备(塔吊)的高效使用。模板采用合理的设计方式,减少塔吊的吊次,提高了塔吊的周转率,减少模板拼缝,提高施工质量,从而加快工程进度。

施工程序和分段施工走向:

根据工程特点,大致以14轴为界,划分为1-14轴(1区域)和14-24轴(2

区域)两个区域;先施工1区域,后施工2区域;墙柱和梁板分开浇筑,先浇筑墙

柱、后浇筑梁板。具体位置详见附件梁模与大板组拼图和下图现浇板施工缝留设位

置图。

本工程划分为2个流水段,模板配置1段,向2段流水使用;墙厚变化所设计的

变截面更换角模,异型角模、堵板及梁底模,流水不足增配。

现浇板施工缝留设位置图如下:

现浇板施工缝处理:当1区域施工完毕后,将施工缝处的垃圾清理干净,并在浇筑2区域混凝土时,必须浇水进行湿润,对有个别光面的地方必须进行打斩处理。

3.2模板及角模配置原则:

按标准层配置模板,非标层由施工方增配。

3.3大模板简介

墙模板选用TY-86系列清水砼模板,该定型大钢模板体系的优点有:

A:定型模板可适用于各种功能不同的建筑或构筑物,通用性强;

B:钢框结构合理,模板钢度大,周转次数多;

C:模板幅面大,减少塔吊吊次及工人操作时间;

D:混凝土墙面成型后缝隙少、外观光滑、平整,表观效果好;

E:满足清水砼施工要求,省去二次抹灰,缩短工期,综合经济效益好。

垫片

吊环

纵肋([8#)

模板背楞([10#)

3.4模板高度

本工程层高为3.000m,模板配置高度为2920mm.

内外墙模板下口齐平,便于外墙阳台处模板流水使用。

其外墙处理办法详见4.1。

3.5楼层间接茬处理

内外墙模板配置相同高度,且外墙外周圈满配一层吊梆模,高度为200mm。

对于内墙墙体,在浇注混凝土时,其浇注高度为层高-顶板厚度+20mm,支顶板模板前,应先除去10mm浮浆,然后再支设顶板模板,浇注顶板混凝土。

对于外墙外侧、电梯井内侧及楼梯间内侧墙体,在顶板混凝土浇注时配置高度为200mm的吊梆模。吊梆模的配置一方面作为顶板混凝土浇注时的拦板模,另一方面拼接下一层墙体模板,很好的解决了外墙混凝土的接茬问题,起到了模板间的过渡作用。

3.6阴阳角模

阴角模与模板间采用企口搭接式。为防止阴角模向墙内倾斜,特设计阴角模拉接器进行45°拉结,简称“阴角压槽”,它的特点是防止阴角错位,拆模后墙体表面均较平滑,不需进行特别处理。阴角模高度按3000mm配置,便于拆模。

阳角模高度与模板相同。把两块模板焊接成整体使之成为一个刚性角。阳角模与大模板间用螺栓连接。大阳角的优点是阳角处棱角明显,外观较好,不漏浆。

3.7丁字墙位置模板处理:

为减少塔吊吊次,提高施工进度,在不影响模板流水施工的前提下,丁字墙位置不配置连接板,即模板直接跨过丁字墙和另一大模板连接,详见下图。

3.8穿墙螺栓

穿墙螺栓采用T30锥形螺栓,大头T30,小头Φ26,设钢楔孔,每套穿墙螺栓由螺杆、1个螺母、2块垫片和1个销片组成,拆除方便,拆除时只需将销片先拆除,即可拆除螺栓,操作简单方便。

3.9门窗洞口:

本工程所有门窗洞口处均采用断开配置梁侧模、梁底模及梁下堵板,见下图:

3.10应需方要求,框架梁及悬空梁钢筋后绑,配板时不考虑开豁,须施工方预留梁窝处理,若遇上反梁时,模板或角模下口开豁,具体位置详见模板平面布置图。

4.墙模板节点处理

4.1墙面上下层接茬

对于外墙、电梯井、楼梯间及无顶板处的墙体,在浇注墙体混凝土时,其浇注高度为层高-顶板厚度+20mm,支顶板模板前,应先除去10mm浮浆,然后再支设顶板模板浇注顶板混凝土,在浇注顶板混凝土时,在外墙、电梯井筒、楼梯间及无顶板处外圈墙体位置顶板混凝土标高应高于室内顶板标高20-30mm,以供上一层墙体模板下包,支模前,可在此处边粘海绵条,能避免漏浆。

4.2保证混凝土墙面平整度的措施

在保证模板加工质量的前提下,要保证支模的施工质量,相邻两块模板间除螺栓连接外,还使用直背楞调整、校平。

4.3防止内模整体移位的措施

为防止内模整体移位,支模板前,需焊定位筋,要求定位筋距模板根部30mm,其水平间距为1500mm左右,长度=墙厚-1mm。要求定位筋竖筋为预埋钢筋头,横筋两头沾防锈漆,并按两排主筋的中心位置分档,同时必须保证阴阳角和结构断面转折处的定位筋。

5.模板对其他相关工序的要求

5.1钢筋对模板的影响

钢筋位置必须准确,若位置偏大,模板不能到位;暗柱位置钢筋直径较大,若位置不准确,支模板时影响穿墙螺栓的安装;若有墙体角度不等于90度时,若钢筋位置不准确,影响模板安装。

5.2放线对模板的影响

建筑物的定位线和模板位置线(二零线)必须准确,若定位线不准确,严重影响模板的安装,并且影响施工进度;若模板位置线不准确,影响墙体的厚度及垂直度。

5.3顶板的施工质量的影响

顶板混凝土的施工质量直接影响墙体混凝土质量,要求顶板沿墙100mm范围内平整光滑,否则墙体烂根及墙角拼缝较大和不顺直。

5.4脚手架:在不采用外架施工时,一般在浇墙体竖向结构时,必须搭设外脚手架,且保证其有效的工作面,一般控制在1500mm范围内,以满足外模吊装的要求。

5.5混凝土:对于大模板,混凝土配合比必须做一定的调整,否则将影响混凝土表面光洁度、颜色、甚至使浇捣混凝土产生困难。

5.6混凝土的浇注高度:分层浇注时,分层高度应控制在400-600mm范围之内,若分层高度过高,将不利于混凝土的充分振捣,混凝土表面容易产生漏振、气孔等现象。

5.7混凝土的振捣方式:在混凝土不“翻砂”的前提下,其振捣必须加强,防止振捣不密实,但不能过振、漏振;在振捣时,振捣棒不能触及模板,防止模板位移及损伤。

6.质量保证措施

模板质量的好坏直接关系到砼工程质量,因此必须对模板加工质量进行监控,保证产品质量。从原材料入库直至产品的售出、使用,均按ISO9002标准监控,以保证工程质量不因模板质量而受到影响。

大模板检验无论是在加工厂内还是在工地验收均应设置平台(平台一定要保证水平),大模板水平放置在平台上进行检测。

6.2模板安装质量要求

必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)及相关规范要求。即“模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载”。

现浇结构模板安装的允许偏差以及检验方法见下表:

6.2.1模板垂直度控制

6.2.1.1对模板垂直度严格控制,在模板安装就位前,必须对每一块模板线进行复测,无误后,方可模板安装。

6.2.1.2模板拼装配合,工长及质检员逐一检查模板垂直度,确保垂直度不超过3mm,平整度不超过2mm;

6.2.1.3模板就位前,检查定位筋位置、间距是否满足要求。

6.2.2模板的变形控制

6.2.2.1浇筑混凝土时,做分层尺竿,并配好照明,分层浇筑,层高控制在500以内,严防振捣不实或过振,使模板变形。

6.2.2.2门窗洞口处对称下混凝土;

6.2.2.3模板支立后,拉水平、竖向通线,保证混凝土浇筑时易观察模板变形,跑位;

6.2.2.4浇筑前认真检查螺栓、顶撑及斜撑是否松动;

6.2.2.5模板支立完毕后,禁止模板与脚手架拉结。

6.2.3其他注意项目

6.2.3.1混凝土浇筑时,所有墙板全长、全高拉通线,边浇筑边校正墙板垂直度,每次浇筑时,均派专人专职检查模板,发现问题及时解决。

6.2.3.2为提高模板周转、安装效率,事先按工程轴线位置、尺寸将模板编号,以便定位使用。拆除后的模板按编号整理、堆放。安装操作人员应采取定段、定编号负责制。

6.2.3.3在模板工程施工过程上中,严格按照模板工程质量控制程序施工,另外对于一些质量通病制定预防措施,防患于未然,以保证模板工程的施工质量。严格执行交底制度。

6.2.3.3.3墙模板安装基层找平,模板下端与事先做好的定位基准靠紧,以保证模板位置正确和防止模板底部漏浆,在外墙继续安装模板前,要设置模板支撑垫带,并校正其平直。

6.3质量通病的防治

序号项目防治措施

1混凝土墙底烂根模板下口缝隙用木条、海棉条塞严,或抹砂浆找平层,

切忌将其伸入混凝土墙体位置内。

2墙面不平、粘连墙体混凝土强度达到1.2Mpa方可拆模板,清理大模板

和涂刷隔离剂必须认真,要有专人检查验收,不合格的

要重新刷涂.

3墙体垂直偏差支模时要反复用线坠吊靠完毕经校正后如遇较大的冲

撞,应重新较正,变形严重的大模板不得继续使用.

4墙面凸凹不平加强模板的维修,每月应对模板检修一次,板面有缺陷

时,应随时进行修理,不得用大锤、振捣器及撬棍击打

大模板。

5墙体钢筋移位采用塑料卡环做保护层垫块,使用钢筋撑铁

6墙体阴角不垂直,

不方正及时修理好模板,阴角处的钢板角模,支撑时要控制其垂直偏差,并且用顶铁加固,保证阴角模的每个翼缘必须有一个顶铁,阴角模的两面侧边粘有海棉条,以防漏浆。

7墙体外角不垂直加工独立的大角模,使角部线条顺直,棱角分明;模

板与角模之间连接及加强牢固。

8墙体厚度不一致加工专用钢筋固定撑具,撑具内的短钢筋直接顶在大

模板的竖向纵肋上。

9梁柱接头处漏浆在第一次浇筑成形的砼柱上端预留的凹槽内,粘贴海

绵条加厚,来保证不漏浆。

7.模板施工操作规程

7.1施工前的准备工作

7.1.1附属材料、工具的准备

施工现场备好扳手、铁锤、铲刀、角磨机等工具;根据要求备好海绵条、单面胶条,PVC套管等;堆放场地必须平整,夯实。

7.1.2场地准备

根据施工现场总平面图,确定模板堆放区、配件堆放区、及模板周转用地等。

7.1.2.1卸车场地的准备

场地应平整坚实、排水流畅,底层模板应垫离地面100mm木方,模板卸车后重叠水平码放高度不超过10块,起吊时,要避免碰撞;模板堆放位置要靠近使用部位,并尽可能缩短塔吊的行程。相邻码放区域间要留出通道,便于模板配件的安装。7.1.2.2堆放场地的准备

配件安装后,模板吊离码放区,对于安装支撑模板,可将模板吊

至使用部位附近存放,然后清理板面及刷脱模剂;井筒及窄井等位置无法安装支撑的模板,现场搭设钢管架,将模板竖向插在钢管架内,并在模板间宜留出便于清理和刷脱模剂的通道。

7.1.2.3人员的分工

现场设专职人员、专业施工班组负责大模板的施工,要求熟悉模板平面图及模板设计方案、熟悉大模板的施工安全规程。

姓名职务职责范围

张建大钢模现场技术指导提供模板安装、拆除及现场技术指导

高向军技术员负责模板方案编制、安装、拆除及施工过程的技术指导。

李树堂安全员全面负责模板的安全检查。

张继安木工工长负责模板安装、检查、拆除及施工过程的技术指导

程洪喜专业施工班组负责模板安装、拆除的整个施工过程

7.2模板及配件的检验、入库

7.2.1按模板数量表、清点运到现场的模板。

7.2.2穿墙螺栓及各种连接螺栓要入库保存,以防生锈;斜支撑的调节丝杠、穿墙螺栓要涂抹润滑油。

7.3配件的组装

7.3.1吊钩的安装

安装吊钩使用M16*80的螺栓,用套筒扳手安装、紧固,板宽凡1500mm(含1500mm)以上大模板均上2个吊钩,1500mm以下上1个吊钩;吊钩位置保证大模板吊装时垂直。

7.3.2斜支撑的安装

斜支撑安装前,应对调节丝杆部位进行润滑,以防锈蚀。结合模板平面布置图,板宽≤1000不安装斜支撑,板宽L≤2000mm,安装一套斜支撑,板宽2000mm≤L≤5100mm安装2套斜支撑,L≥5100mm安装3套斜支撑,如遇房间的开间或进深较小时,则只能单侧安装或不安装斜支撑。

7.3.3平台支架的安装

平台支架的安装间距一般为900-1500mm左右,设计两道木护栏或钢管护栏,并使用铅丝或十字扣件与平台支架(平台支架需方用钢管连接接高)固定,并应根据吊装次序,合理制作平台支架的踏脚板,踏脚板与平台支架间用铅丝固定。

7.4模板的吊装

7.4.1模板安装前的准备工作

A.安装模板前,熟悉模板结构形式和模板平面布置图纸,检查楼层的墙身控制线,门口线及标高线,其中墙身控制线建议距墙轴线300mm,既可检验模板位置,又作为模板端头起始位置;检查电线管、电线盒等与钢筋固定、门窗模就位等;门窗模、预埋盒(凡是预埋木盒等埋件,其制作公差同门窗模,以防止顶模板板面,造成面板起鼓)等与混凝土面相接触的部位需刷脱模剂,与模板接触的面其侧棱需粘海棉条;弹模板安装控制线;对钢筋等隐蔽工程的验收。

B.施工现场备好脱模剂,木方、护身栏杆及操作平台木跳板(木跳板厚不小于50mm)、护栏板等。

C.在模板就位前认真清理模板板面

在首次涂刷脱模剂时,必须对模板进行全面清理,清除模板板面的污垢和锈蚀,用棉纱与脱模剂对板面作最后清理,然后才能涂刷脱模剂,脱模剂要薄而均匀,不得漏刷。

D.为防止大模板下口跑浆

安装大模板前,应清扫、水冲、或用鼓风机清理墙内杂物,抹好砂浆找平层,但砂浆不能吃入墙身。由结构引起的地面高差,可用刨平的木方承垫在模板的底部;由施工质量引起的地面高差,且高低差较小时,可在模板就位处的地面上用401胶粘海绵条,以减少漏浆;对于底部悬空的模板,在安装模板前,要设置模板承垫条

或带(如外挂架,双排架,木方等),并较正其平直。若采用后堵砂浆的办法,必须在正常温度下,浇混凝土前半天按要求堵好砂浆,杜绝用水泥袋封堵板底,避免造成“烂根”现象。

E.涂刷脱模剂:

首次涂刷前,必须对板面进行全面清理,清除板面的油污和锈蚀,脱模剂要薄而匀,不得积存脱模剂,涂刷时,要注意周围环境,防止散落在建筑物、机具和衣物上,更不得刷在钢筋上。涂刷脱模剂后的模板,不得长时间放置,以防雨淋或落上灰尘,影响拆模。

7.4.2吊装注意事项

模板起吊时,要垂直起吊、稳起稳落、严禁大幅度摆动,起吊前,应检查模板是否与周围有刮兜的现象;摘钩后,塔吊钩及钢丝绳必须超过模板平台架架护栏及其它障碍后方可转臂;地面操作人员,在模板起吊时,必须离开模板2m以外,与塔施密切配合。

7.4.3施工管理人员必须向作业班组进行质量、安全技术交底。

7.5模板的安装

7.5.1模板安装注意事项:

模板吊装前,必须检查吊钩、支腿、挑架的螺栓是否紧固。起吊前,应注意检查模板是否与周围有刮兜的现象,并及时清理。

7.5.2模板的安装工艺

先吊入角模(将角模吊钩与墙立筋用8#铅丝连接,靠在钢筋上)→

吊入—侧墙模就位、调垂直度、放PVC套管、穿墙拉杆→就位另一侧墙模→穿对拉螺栓、调整垂直度→处理节点(安装阴角连接器、模板连接器、加强背楞等)。7.6模板拆除

7.6.1模板拆除工艺

拆模板连接器、加强背楞、角模连接器→拆模板→拆阳角→拆阴角。

正常温度下,混凝土浇筑后8小时,可松动穿墙拉杆,一般10小时后,可吊走大模板,冬季施工时,剪力墙混凝土达到4Mpa以上时,才允许拆除模板。

7.6.2阴角模拆除

角模的两面都是混凝土墙面,吸附力较大,加之施工中模板封闭不严,或者角模位移,被混凝土握裹,因此难以拆除;需先将模板外表的混凝土剔除,然后用小锤敲高出部分的角模进行脱模。

7.6.3混凝土成品的保护

A角模拆除后,凸出部分的混凝土应及时剔凿,凹进部位或掉角处应用同强度等级的水泥砂浆及时修补。

B模板拆除后,对于结构的棱角部位,要及时进行保护,以防止损伤。

7.6.4模板周转及存放

大模板落地或周转至另一工作面时,必须一次安放稳固;倾斜度要符合75°—80°自稳角的要求,然后及时进行板面清理工作。对于无法安装斜支撑的模板,则要放在模板堆放区的钢管架内。

7.7模板保养

A拆下的模板要及时清理和涂刷脱模剂。

B拆下的配件要及时清理、清点、转移至相应的操作层内。

8、门窗洞口模施工操作规程

8.1使用前应用钢管和碗扣件与门窗模板上的钢管连接,起到支撑加固门窗模板的作用。

8.2在门窗模板与大模板接触面的边框上粘贴δ=10mm贯通海棉条,防止混凝土浆渗漏,以确保洞口棱角清晰,不出现蜂窝现象。

8.3刷脱模剂,要求涂刷均匀。

8.4组装时四角处螺栓要拧紧,以保证洞口模板的方正。

8.5拆模时松开角处螺栓和碗扣件,即可完成脱模过程。

8.6门窗洞口模板在安装中必须借助结构钢筋网做多点可靠定位,防止洞口位移,保证洞口尺寸准确。

9安全、文明施工

模板施工过程中除应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》建[1992]5号文相关规定外,还应执行本规程。

9.1基本规定

A.首先针对模板工程的特点,做到安全组织措施到位,安全技术交底到位,安

全例行检查到位,安全宣传教育到位,安全责任落实到位。

B.模板施工前,认真阅读了解本规程主要内容及国家相关规范。

C.混凝土浇筑速度对模板侧压力影响较大,施工中应分层浇筑,浇筑速度小于

2m/h。一次浇筑高度不大于1m。

D.剪力墙墙体模板,拆除时的混凝土强度,应符合设计要求,当设计无具体要

求时,第一块模板拆除时,应符合墙体混凝土强度不得小于1.2MPA之规定(常温)

E.施工方组织混凝土墙体及其他构筑物施工过程中,模板上操作平台承受的活

荷载不得大于2.5KN/m2。

F.模板工程施工应按工序进行,模板设置未经检验合格前,不得转入下道工序。

G.模板施工时所有承重部件须经安全员检查,合格同意后方可施工。

H.当风力为5级时,可吊装地面上第1~2层楼体模板,当风力大于5级时,应

停止模板吊装工作。

9.2模板的堆放

A.模板及部件堆放按施工组织总平面图分区标识堆放。

B.堆放场地坚实平整,且周边设排水沟,并远离高压线。

C.堆放场地,严禁坐人或逗留。

D.大模板立放时,应满足自稳角的要求。斜支撑的地脚螺栓不能放置在松软的

沙土中,必要时可在下面垫木方。没有斜撑的模板应在现场搭设的钢管堆放架内,堆放架应设剪力撑和双向斜支撑。

E.大模板应面对面存放,下垫木方,中间需留有施工人员的过道,以便清理,

刷脱模剂及其它作业。

F.大模板不得靠在其它不稳定物体上,防止滑移倾倒。

G.模板长期堆放,需将各块模板连接成整体,增强其稳定性。

H.在楼层上放置大模板时:

◆须采取可靠的防倾倒措施,防止碰撞造成坠落。

◆不得在外墙周圈放置。

◆大模板要分散存放,以减轻楼板的集中荷载。

◆在高空放置过夜,或遇到大风天气,应将大模板与建筑物固定。

I.大模板存放或安装就位后,应采取防触电保护措施。将大模板串联,同避雷

网连接,防止雷击或漏电伤人。

9.3模板及配件

A.施工单位应建立大模板产品定期检修制度,每次支模前应对模板及配件进行

维护保养,使其达到质量、安全等使用标准要求。

B.模板、模板部件及各装配连接件要牢固,经安全员检验确认无误后,方可进

入施工。

C.承重部件,每次支拆前后,必须认真检验,发现有变形裂痕,开焊,螺纹脱

扣等问题时必须采取有效措施,或予以更换,确保其安全性。

D.大模板的配件必须齐全,不得随意改变或拆卸。

9.4模板产品的吊装

A.吊运作业要建立统一的指挥信号,并设专人指挥。

B.支模和拆模前必须检查吊钩部位连接螺母是否固紧。

C.吊运前应检查吊装所用的绳索、卡具及每块模板上的吊钩是否完整、安全、

可靠。

D.吊运作业前,应将吊装机械调整到位,当大模板及其它配件就位或落地时,

应稳起稳落,严禁大幅度摆动,防止摇晃伤人或碰坏墙体。

E.起吊模板产品时,指挥人员、拆除人员和挂钩人员必须站在安全的地方。

F.所有模板及配件拆除完毕后,方可将模板吊走,起吊前必须复查。

G.严禁人力搬运大模板。

9.5大模板

A.在模板堆放区域周圈,应设置围栏,并挂明显的标志牌,禁止非作业人员入

内。

B.安装外侧大模板时,必须确认外挂架安装牢固可靠。

C.模板及其支撑系统在安装过程中,设置临时固定设施,严防大模板倾覆。安

装就位后,及时用穿墙螺栓将模板连接成整体,以防倾斜发生安全事故。

D.拆模时应检查所有穿墙螺栓和连接件是否全部拆除,确保无遗漏,模板和墙

体完全脱离后方可起吊。

9.6当混凝土的强度小于7.5Mpa时不得提升跟进平台。

9.7文明施工

A.对现场堆场进行统一规划,对不同的进场材料设备进行分类合理和储存,并挂

牌标明、标示,重要设备材料利用专门的围栏库房储存并设专人管理。

B.模板、脚手架在支设、拆除和搬运时,必须轻拿轻放,上下、左右有人传递。

C.使用电锯切割时,应及时在锯片上刷油,且锯片送速不能过快。

D.使用电锤开洞、凿眼时,应使用合格的电锤,及时在钻头上注油或水。

E.加强环保意识的宣传,采用有力措施控制人为的施工噪声,严格管理,最大限

度地减少噪音扰民。

F.木工棚及高噪音设备实行封闭式隔音处理。

G.在施工过程中,严格按照材料管理办法,进行限额领料。

H.对废料、旧料做到每日清理回收。

定型组合钢模板施工方案

伟东新都3D-13#楼定型组合钢模板施工方案 一、工程概况 工程概况: 济南市伟东新都项目3D-13#楼位于济南市玉涵路与七里山南路的交叉口东南处,本工程为短肢剪力墙结构,11层带跃层式小高层住宅,地下一层为辅助用房及设备用,层高为2.8米,地上层为住宅,层高为2.8米,该工程建筑为二类高层建筑,耐火等级为二级,地下耐火等级为一级,建筑高度为31.8米,总建筑面积6868.84m2。 二、材料要求 1、定型组合钢模板,为减少拼接缝,应尽量使用大规格模板。如条件许可,宜采用超宽定型组合钢模板。 2、钢模板连接件:U形卡、L形插销、钩头螺栓、扣件、紧固螺栓等。 3、主次梁采用竹胶模板施工,框柱、框筒剪力墙及楼梯采用钢模板施工。 4、单管钢支柱,主体φ48mm×3.5mm,柱脚为φ48mm×4mm无缝钢管。 5、φ48mm×3.5m钢管支撑及扣件。 6、模板盖缝条,2mm×100mm钢板条。 三、施工操作 (一)墙、柱模板 短肢剪力墙选用定型钢大模,作模板钢面板厚6mm,纵肋采用8#槽钢,横向背楞采用四道双10#槽钢加固;模板高为3000mm,配制时按照剪力墙及节点的尺寸位置,确定单块大模板的宽度;门窗洞口侧面配制封头异型木模,

采用φ12螺栓与钢大模固定。 施工工艺 1.1 安装工序: 检查控制线、清理——焊接模板限位钢筋——安放角模——安装内平模——安放穿墙螺栓——安装外模并固定——调整模板间隙、找平直——检验模板质量——浇筑砼——拆模、清理、集中堆放(拆模工序与之相反)。 1.2 安装方法: (1)墙体内模安装:根据控制线焊模板限位钢筋,根据洞线焊接安装洞模的控制钢筋头,使之符合洞口的标高和尺寸,不使内模移位,洞模的宽度同墙厚,与模板接触面钉5mm厚海棉,使两侧大模板夹紧严密,保证浇筑砼时不漏浆,洞模用定型角铁铁件固定。洞模内用垂直和水平支撑撑牢,保证组装灵活,拆卸方便,并用质量可靠。 (2)墙体外模安装: 首先在板墙根部焊接ΦΦ16@1500、长度同墙厚的短钢筋,要求短筋必须呈现水平、同板墙垂直,以保证砼墙不位移、墙体厚度的准确性及大模板稳定性。模板转角处,阳角用角钢及螺栓连接,阴角用角钢及螺栓连接,阴角用角模连接;外墙的外模一般可用一组上下能调节的支架支承,支承的定点设置在下层板墙穿墙螺栓眼外,并用穿墙螺栓眼处,并用穿墙螺栓固定牢靠。内墙外模支承在楼板上,两侧模板校准采用预先焊接、长同墙厚的控制短筋及长为900mm的Φ18的对拉螺杆,螺杆的墙内部分套上Φ25的PVC塑料套管,为保证大模上口墙体厚度,在模板上口设置Φ14撑筋@1000后紧固大模螺栓校正垂直度,支撑固定模板。模板外侧上下采用三道钢管作连接支撑;

定型钢模板施工方案教程文件

模板施工专项方案 一、工程慨况: 该工程系江油市江油市枫顺小学重建项目工程,位于江油市枫顺乡。建筑面积990.0m2;建筑层数:3层;建筑高度:11.7米;框架结构;耐火等级:二级;为了确保本工程施工安全的结构部分的合格,确保砼浇捣成型达到里实外光,针对本工程的实际情况,编制如下施工方案。 二、模板的选用和支撑方案 1、本工程基础为柱下独立基础,混凝土基础采用定型钢模板拼装,Φ48钢管箍固定,其水平间距不大于800mm,确保砼成型截面尺寸和轴线位置准确无误。 2、构造柱模板:采用组合钢模板散拼散拆,构造柱箍采用钢管架,间距600mm,相互错开布置。在夹柱子时,先与满堂脚手架相连后校正柱子。柱模板支在梁下口100mm处,上口支平。 3、梁模板:采用以钢模为主,木模为辅,支承用满堂脚手架支承,为了加速进度,提高架管的周转利用率,每根梁支2—3根杉杆或砌2—3根370×370的砖柱来支承。当砼施工完后,三天架子可拆除。满堂脚手架的搭设,立杆间距不大于6M,高度不超过楼层。横杆间距不大于1.5M,均加扫地杆和剪刀撑,使架子稳定,有砖墙的部位,可在柱子砼浇完拆模后,把砖墙砌到梁的下口300mm处,然后放梁底模。侧面短钢管和扣件夹,用木楔楔紧即可。梁、板支撑立杆纵横间距为1.2m,水平横杆步距为1.5m至梁板底。每道柱箍加两根ф14螺栓接结。上下一道柱箍离楼面和顶板间距各为150mm。

4、板模板:采用木模板及钢模板上铺竹胶和板(8厚),支撑系统采用钢管架件式满堂脚手架支撑承重架,其搭设参数要求为:立杆横距≤1000mm,纵距=800mm,横杆步距≤1500mm,按操作规程要求设置剪刀撑和扫地杆。采用50*100木枋作板模搁栅,间距≤300mm。 5、楼梯模板:楼梯模板由底模、外帮板、踏步侧板等组成。楼梯模板在配制时必须先放出大样,以便量出模板的准确尺寸,楼梯底模根据放样尺寸用18厚九层板制作,楼梯外帮板用18厚九层板制作,背后用50X100 mm木枋连成整体,踏步侧板用40厚木板制作,侧板宽度至少要等于梯段厚及踏步高。 三、模板构造做法 现浇梁板模板的拼装示意图如下所示。 8厚竹胶板 5*10cm木枋间距≤300 四、模板的施工 1、支模前应熟悉图纸设计,确定结构的几何尺寸、形状;

2017大钢模板专项施工方案最终

7#住宅楼 (顺义区石园北区商住7#楼项目) 大钢模板施工方案 专 项 方 案 施工单位:北京市京达建筑工程有限公司 日期:2017年03月21日

7#住宅楼 (顺义区石园北区商住7#楼项目)大钢模板施工专项方案 编制人: 审批人: 日期:

目录 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (5) 三、模板设计方案 (5) 3.1模板介绍 (6) 3.1模板配置 (6) 3.2(86)系列整体全钢大模板 (6) 3.3角模 (7) 3.4穿墙螺栓 (9) 3.5堵头板(封头板) (9) 3.6电梯井模板与电梯井平台 (10) 3.7楼梯踏步 (11) 3.8丁字墙处理方案 (12) 3.9 梁施工工艺 (13) 3.10外墙模板支设方案 (14) 3.11斜支撑及挑架 (15) 四、模板施工 (17) 4.1施工前的准备工作 (17) 4.2、配件的组装 (18) 4.3模板的吊装 (18) 4.4模板的安装 (19) 4.5模板拆除 (20) 4.6模板保养 (21) 五、质量保证措施 (22)

六、钢大模板对设备及相关工序的要求 (23) 七、模板成型保护 (23) 八、安全、文明施工 (23) 九、计算书 (25) 十、附图 (30)

大钢模板专项施工方案 一、工程概况 本工程地下2层,地上22层。地上3层以上为标准层。因此,计划标准层采用大钢模施工。 流水段的划分:本工程结构施工采用流水段施工工艺,分为4个流水段。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场组织管理的前提条件。通过合理的流水段划分,能够确保劳动力各工种(力工、钢筋工、混凝土工、模板工、架子工)的不间断流水作业、材料(钢筋、混凝土、模板、架料)的合理流水供应、机械设备(塔吊)的高效使用,模板采用合理的设计方式,减少塔吊的吊次,提高了塔吊的周转率,从而加快工程进度。标准层采用大钢模板施工. 二、编制依据 1、《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 3、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001); 4、7#住宅楼(顺义区石园北区商住7#楼项目)施工图; 5、本工程施工组织设计; 三、模板设计方案 从结构特点出发,充分考虑结构施工要求,在满足砼施工质量要求,同时大钢模的重量必须满足现场起重设备能力的要求,在确保施工安全的前提下,做到模板最大限度通用,尽可能的减少模板数量和规格,使模板设计制造更符合施工实际要求,达到适用、经济、合理,安全。 墙模板选用大钢模模板,整体性强、刚度大、拼缝少、墙体表面效果好,具体结构:面板采用6mm厚钢板,加强背楞采用双向10#槽钢。相邻模板间使用专用的模板连接器进行拉结,使相邻两块模板的板面在同一平面,以保证墙体平面度。墙体混凝土最大侧压力为60KN/m2。板模板及后绑后浇梁部位采用普通木模板,支撑体系为碗扣式脚手架支撑体系,每栋考虑3-4套板模板。

大钢模板施工方案

中海太华路项目一期总承包工程 大 钢 模 板 施 工 方 案 编制审核审批 江苏坤龙中海太华路项目工程项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工工期安排 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法及措施 (3) 六、特殊部位的处理 (10) 七、模板的拆除 (10) 八、模板的维护与修理 (11) 九、模板安装的允许偏差和检查方法及质量管理体系 (12) 十、模板安装注意事项 (14) 十一、模板设计计算 (14)

一、编制依据 1、中海太华路项目工程设计施工图纸 2、混凝土结构工程施工验收规范GB50204-2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 二、工程概况 三、施工工期安排 1、工期要求: 本工程暂定从2017年10月01日—2018年12月30日竣工备案,并按合同文件要求完成各节点工期。

四、施工准备 4.1、技术准备 a. 熟悉审查图纸。 b. 拟采用的模板体系的资料收集。 4.2、机具准备 电锯、砂轮机、手提电锯、冲击钻、手枪钻、无齿锯、电焊机、角磨机。 4.3、材料准备 各结构部位拟采用的模板见下表: 15mm多层板、86系列6mm全钢大模板、50×100mm方木,U型托、φ48×3.0mm钢管及扣件等。 4.4、隔离剂选用 本工程大模板隔离剂采用机油,顶板及梁采用脱模剂。 五、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 本工程±0.000以上结构工程施工(根据图纸显示,单元之间间剪力墙都是对称布置),每层竖向大钢模施工划分为二个流水段。 5.2模板设计 5.2.1根据本工程层高特点,选用86系列拼装式全钢大模板。拼装式大钢模板由面板(标准板)、阴角、阳角、异型板、支撑系统、操作平台及其它辅助配件等组成。 (1)面板 板面是直接与混凝土接触的部分,要求表面平整,拼缝严密,且要有良好的

大钢模板施工专项方案

大模板施工专项方案 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、模板设计方案 (3) 五、模板施工方法 (7) 六、模板支设及检查重点 (10) 七、成品保护 (11) 八、安全文明施工 (11) 九、常见质量问题与防止措施 (12) 全钢大模板制作计算书 (13)

定型大钢模板施工方案 一、编制依据 1.工程结构施工图纸 2. 本工程施工组织设计 3.《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 6.《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-2016 二、工程概况 三、施工部署 1、模板选型 根据施工技术需要及达到清水砼墙效果,本工程采用86系列平口大模板,整体性强、刚度大、墙体表面效果好。 2、模板布置与堆放 (1)根据施工现场总平面图,确定模板堆放区、配件堆放区及模板周转用地等。 (2)卸车场地的准备 根据我项目施工现场实际情况,大模板进场后将统一放置在车库顶板上,本工程车库顶板设计荷载标准值为27KN/㎡,为避免卸车过程对结构板造成破坏,将钢模板均匀分布在板上,底层模板应垫离地面7cm,且模板卸车后重叠水平码放高度不超过6块(模板自重125kg/㎡),起吊时,要避免碰撞。后浇带相邻2米方范围内严禁堆放模板。 (3)12#楼为两个单元流水施工,施工过程中无落地板,11#楼为一

个单元施工,模板落地,模板堆放区内模板堆放须分规格、分类型,堆放区设一出入口,设置标识牌,标明模板适用范围、吊运、保养方法、脱模剂涂刷、使用、安全、质量等施工中注意事项。堆放区设一工具架,用于放置角尺、拖布(两把:一把用于模板清理;另一把用于脱模剂涂刷)、清洗桶、工具、铁铲、扫帚等维护、保养、堆放工具。 (4)模板及配件的检验、入库 1)按模板数量表,清点运到现场的模板。 2)穿墙螺栓、各种连接螺栓要入库保存,以防生锈;斜支撑的调节丝杠、穿墙螺栓要涂抹润滑油。 3)允许偏差 序号名称允许偏差(mm)检查方法 1 模板高度± 2 钢卷尺 2 模板宽度±1 钢卷尺 3 对角线≤3 钢卷尺 4 板面平整度 2 2米靠尺、塞尺 5 相邻版面拼缝高低差≤0.5 2米靠尺、塞尺 6 边框平直度 2 3米靠尺、塞尺 7 模板翘曲度L/1000 在平台上对角拉线 8 相邻板面拼缝间隙≤0.8 塞尺 9 连接孔中心距±1 钢尺 10 油漆无漏涂无流淌目测 3、施工段划分

钢模板施工方案(新)

1、编制依据 2、工程概况:

2.1设计概况: 本工程为“大族环球36地块科研办公项目总包工程”项目的第三标段,包括T5#楼、T6#楼、S4#楼。 2.2分项工程概况 本工程核心筒墙体为现浇混凝土剪力墙结构,根据工程特点选用全钢大钢模模板为结构

施工主导模板。使用范围为地下一层至地上二十二层核心筒剪力墙。 2.3主要截面尺寸: 2.4现场情况: 2.4.1大族环球科研办公楼工程共分三个标段,本项目为第三标段,东侧紧邻地铁亦庄线荣京东街站,西侧为第二标段,南邻兴盛街,北接第一标段,故施工场地比较狭窄,对施工造成了影响。 2.4.2卸车场地的准备 场地应平整坚实、排水流畅,底层模板应垫离地面10cm。模板卸车后重叠水平码放高度不超过10块,起吊时,要避免碰撞;墙板位置要靠近使用部位,并尽可能缩短塔吊的行程。相邻码放区域间要留出通道,便于模板配件的安装。 2.4.3堆放场地的准备 配件安装后,模板吊离码放区,对于安装支撑的模板,可将模板吊至使用部位附近堆放,开始清理板面及刷脱模剂。井筒及窄井等位置的模板,无法安装支撑,现场搭设钢管架,将模板竖向插在钢管架内,并在模板间宜留出便于清理和刷脱模剂的通道。 2.5工程难点 2.3.1管理方面 文明施工目标高:要求达到“北京市文明工地”。 质量要求高:北京市结构“长城杯”。 2.3.2技术方面 本工程各种构件规格多,尺寸跨度大,特殊节点形式多,预留孔洞、设备管道错综复杂,给施工工作带来很大难度。 3、施工安排 3.1质量目标: 3.1.1整体质量方针:塑造精品工程,提供满意服务。 3.1.2整体质量目标:确保工程达到合格标准,争创结构“长城杯”。 3.1.3分项质量目标:模板工程质量达到“精”标准。 3.2计划工期 本工程根据结构后浇带自然划分为A区、B区,由不同劳务分包同步平行施工,施工部

大钢模专项施工方案

11、12 高层住宅楼 钢模板施工方案 、编制依据 1、11、12 高层住宅楼建筑与结构施工图纸及图纸会审纪要、技术要求。 2、浇筑时砼对模板产生的最大侧压力。 3、11、12 高层住宅楼施工组织设计;方案依据以下现行国家行业标准、规范进行设计: 50017-2003 《钢结构设计规范》; 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术规程》; 74-2003 《建筑工程大模板技术规程》; 01-89-2004 《全钢大模板应用技术规程》。 二、工程概况 1、工程简介 本工程为11、12 高层住宅楼,位于市以西,东站货场以北。地上18 层,地下2 层,结构高度51.260 米。墙体结构形式为现浇混凝土剪力墙结构,标准层层高为2800。根据本工程的特点,选用全钢大模板为结构施工的主导模板。地下一、二层采用竹胶板(详见竹胶板施工方案)。 2、流水段的划分:本工程结构施工采用流水施工工艺。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场组织管理的前提条件。根据11、12 高层住宅楼工程施工图纸和本工程结构特点,本工程11、12 分别共划分2个流水段,模板配置1个流水段,11楼由1-2 单元向3 单元流水施工;12楼由1-4单元向5-7单元流水施工。墙体流水段划分界处模板配置断开成搭接形式。由于不同单元及厚度变化,当模板流水不能满足使用时增配部分角模及模板。 三、模板设计方案从结构特点出发,充分考虑结构施工要求,在满足砼施工质量要求,并保证施工安全的前提下,做到模板最大限度通用,尽可能的减少模板数量和规格,使模板设计制造更符合施工实际要求,达到适用、经济、合理、安全。 墙模板选用86 系列主龙骨模板,整体性强、刚度大、拼缝少、墙体表面效果好,具体结构:面板采用6mm 厚钢板,加强背楞采用双向10#槽钢。相邻模板间使用专用的模板连接器进行拉结,使相邻两块模板的板面在同一平面,以保证墙体平面度。 1、墙体模板本工程墙体模板设计高度按标准层2800 层高减板厚设计并预留施工余量计算,考虑泵送混凝土施工时需剔除墙体上部浮浆层,确定模板高度为2720,内外模等高(是否需加高外模及电梯井内模可由甲方定),阴阳角模及异型角模高度为 2900。内墙模板编号均为N,高度为2720,外墙模板编号均为丫,高度为2720。 2、角模 阴角编号为J,角模采用搭接式角模,阴角模与模板之间留2mm缝隙,便于拆模。为防止阴角模向墙内倾斜,特设计阴角模拉接器进行45°拉结,简称“阴角压槽”它的特点是防止阴角错位和涨模,拆模后墙体表面均较平滑,不需进行特别处理。 阳角编号为、阳角处设计成阳角模,把两块模板焊接成整体使之成为一个刚性角,角的边长

钢模板施工方案

钢模板施工方案 1. 标准层框架剪力墙模板 标准层剪力墙模板采用定制组合钢制大模板,包括平模、角模、操作平台、护身栏、外挂架以及配套连接件和支撑结构等。 为达到清水混凝土墙体的外观效果,本工程采用86系列整体式全钢大模板。 大模板所使用的钢材型材要求面板为δ=6mm平板;主肋为[8#(80×8)槽钢;次肋和边肋为-6×80扁钢。背楞为2×[10#(100×8)的成对槽钢,纵向共设置3道。内、外墙模板纵向与背楞配合相应设置3排对拉螺栓,横向间距不大于1000mm。 大模板单榀重量满足现场起吊能力要求。 2 .大模板安装: 2.1 大模板安装顺序:先内墙再外墙、先横墙再纵墙、先角模再大模。 2.2 按施工顺序将一个流水段的正负号模板用塔吊按顺序吊至安装位置初步就位,用撬棍按墙位置线调整模板位置,对称调整模板的一对地脚螺栓,用靠尺测垂直标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。 2.3 大模板就位时,必须按编号进行。临时就位时,大模板必须

倾斜立在位置上,将调整螺栓旋至最低位置,以保证在6级风力作用下模板不倾倒。 2.4 外模板最后进行安装,安装前必须挂好三角外挂架并装好安全网。 2.5 施工缝处大模板安装前应绑好密目钢板网或多层板堵好,防止砼外流。 2.6 大模板安装完后,检查角模与墙模、模板与楼板、楼梯间墙面间隙必须严密,防止有漏浆、错台现象,检查每道墙上口是否平直,办完模板工程预检验收后,方准浇筑砼。 3.柱子模板安装 3.1 施工程序: 弹柱位置线→抹找平层→安装柱模板→安柱箍→安拉杆或斜撑→办理予检 3.2 安装工艺 1)柱钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐检手续。 2)弹好柱控制线,按标高抹好水泥湛沙浆找平层,按位置线做好定位墩台,以便保证柱轴线边线与标高准确,或者按照放线位置,在柱四边离地5~8cm处的主筋上焊接支杆,从四面顶住模板以防止

全钢大模板施工方案.

全钢大模板专项施工方案 2014年4月日

专项施工方案审批表 工程名称 方案名称全钢大模板专项施工方案 施工单位****有限公司技术负责人***项目经理项目技术负责人 编制人专业技术职称工程师 施工单位项 目 经 理 意见: 签字(盖章): 年月日 技 术 部 门 审核意见: 签字(盖章): 年月日 安 全 部 门 审核意见: 签字(盖章): 年月日技 术 负 责 人 审批意见: 签字(盖章): 年月日 监理单位监 理 工 程 师 审核意见: 签字(盖章): 年月日 总 监 审批意见: 签字(盖章): 年月日

目录 目录 1.工程概况 (4) 2.编制依据 (5) 3.大模板方案的设计原则 (5) 4.模板工程设计方案 (5) 5.大模板简介 (5) 6.大模板施工 (14) 7.大模板质量控制及保证措施 (16) 8.安全技术措施 (18) 9.大模板的安装与拆除安全措施 (19)

1.工程概况 业主:****房地产开发有限公司 设计院:****设计研究院 工程监理:****工程建设监理有限公司 本工程总建筑面积71985.88 m2,包括 B-20#~22#、B-34#~37#住宅楼, B-39# 燃气调压站, B-40# 地下车库。 楼号建筑类别层数住宅建筑面积(m2) 总建筑面积 (m2) B-20 住宅18 6189.88 6189.88 B-21 住宅18 6189.88 6189.88 B-22 住宅18 6189.88 6189.88 B-34 住宅29 11656.34 11656.34 B-35 住宅30 12057.56 12057.56 B-36 住宅27 10852.32 10852.32 B-37 住宅27 10852.32 10852.32 B-39 燃气调压站 1 50 50 B40-3 车库-1 13294.67 13294.67 合计77332.85 77332.85 一级,地下室防水等级:二级。

钢模板施工方案(1)

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (2) 3.模板设计内容 (3) 4.模板使用说明 (5) 5.模板质量保证措施 (9) 6.模板安全施工措施 (10) 大钢模板施工方案1.编制依据: 1.1以甲方最终提供的相关图纸为准。 1.2塔吊在有效范围内最大起重量为8 吨; 1.3模板采用86系列最新体系。 1.4混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015 1.5建筑工程大模板技术规程JGJ74-2003

于顺义区仁和镇,顺义区二环路东侧,总建筑面积:96703m2,地下1~2层,地上1#2#楼为2层、3#、4#、楼为12层、5#楼为9层、6#楼为10层,标准层层高1#、2#、5#、6#楼,4.2米,3#、4#楼标准层为3.3米,结构形式为筏板基础钢筋混凝土框架剪力墙结构。 3.模板设计内容: 3.1大模板施工流水段划分: 本工程结构施工采用流水段施工工艺。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场施工组织管理的前提条件,通过合理的流水段划分,能够确保劳动力及各工种(力工、钢筋工、混凝土、模板、架子工)的不间断流水作业,材料(钢筋、混凝土、模板、架料)的合理流水供应,机械设备(塔吊)的高效使用。模板采用合理的设计方式,减少塔吊的吊次,提高了塔吊的周转率,减少模板拼缝,提高施工质量,从而加快工程进度。根据该工程特点,结合施工单位相关技术人员的要求,本工程模板按标准层配置,流水段划分(详见各楼配模图)。 根据结构特点,局部模板不能参加流水的增配(详见模板布置图),不考虑穿墙栓与墙体竖向钢筋相撞。 3.2大模板简介: 该工程模板采用86体系全钢大模板,面板为δ=6mm钢板,纵肋为8# 槽钢,间距大约为300mm, 边框为8# 槽钢,纵肋上设置有三道横龙骨,每道横龙骨由两根10 # 槽钢组成。内外墙模板编号为N, 内外墙模板高度:按不低于3100mm(4100))设计,但本工程模板由旧模改制,高于3100mm,(4100))

模板施工方案(组合钢模板)

组合钢模板施工方案 一、编制依据 1、北京“轻汽”东厂区住宅项目E、F 楼施工图纸。 2、国家规范、标准。 《砼结构工程施工及验收规范》 ( GB50204-92) 北京市《建筑安装 分项工程施工工艺标准》 3、施工总组总设计及单位工程施工组织设计。 二、工程概况 本工程为******** 东厂区 F 座住宅项目,位于南路与车公庄西路的交叉路口东侧,由F1、F2、E 楼及其裙房组成,裙房与主楼间设置后浇带。筏板基础,埋深-9.45~-13.45m,F1、F2 楼为剪力墙框支结构,三层以下采用大空间剪力墙结构;四层以上为一般剪力墙体系。裙房为框架, E 楼为框架—筒体结构,裙房为框架结构。 本工程三层以下及裙房部分采用组合钢模板施工。其中: (1)墙体主要采用60 系列与10 系列配合组拼施工。 (2)附墙柱采用组合钢模拼装;500X 500, 900X 900截面框架柱 采用定型钢模板,其余框架柱采用组合钢模板。 ( 3)柱与主次梁接头处采用竹胶板。 ( 4)主、次梁与顶板模板采用竹胶板。 ( 5) F 楼电梯井采用定型筒模,三层以下部分筒体加高。 三、施工准备 一) 施工作业前准备 1.放好模板边线,模板借线,标高控制线。 2.检查各种机械设备运转是否正常。 3.墙、柱模板底口抹平砂浆、粘贴海棉条。 4.检查并校正墙、柱支撑时所用地锚。 5.模板使用前必须清理模板表面,表面涂刷脱模剂(水质)严禁使用废机油。

6. 分规格,按部位将模板吊运至施工部位,码放整齐。 7. 架子管、操作架搭设完毕;墙、柱底部已凿毛,并清理干净 8. 钢筋、水、电专业与模板工长进行实运交接检 (二)物资准备 机具计划

钢模板施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 山西大同御锦源工程 大模板工程施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 山西大同御锦园工程项目经理部 二〇一〇年七月

目录 1工程概况 (1) 2编制依据: (2) 3施工准备 (3) 3.1材料及主要工具 (3) 3.2场地准备 (3) 4模板设计方案 (4) 4.1流水段的划分: (4) 4.2模板及角模配置原则: (4) 4.3大模板简介 (4) 4.4模板及角模高度 (5) 4.5阴阳角模 (6) 4.5.1接口形式 (6) 4.5.2阴角模与模板接口质量控制 (6) 4.5.3阳角模与模板接口质量控制 (6) 4.5.4模板与模板间拼缝质量控制措施同阳角模与模板间拼缝处理 (6) 4.6丁字墙位置模板处理: (6) 4.7穿墙螺栓 (7) 4.8门窗洞口模板: (8) 4.9楼梯模板: (8) 4.10电梯井模施工 (9) 4.11剪力墙与砌体墙节点处理 (10) 4.12墙模板节点处理 (10) 4.12.1墙面上下层接茬 (10) 4.12.2伸缩缝处模板支设方案 (11) 4.12.3顶板侧模支模方案 (12) 4.12.4保证混凝土墙面平整度的措施 (13)

4.12.5防止内模整体移位的措施 (13) 5模板对其他相关工序的要求 (14) 5.1钢筋对模板的影响 (14) 5.2放线对模板的影响 (14) 5.3顶板的施工质量的影响 (14) 6质量保证措施 (15) 6.1模板加工质量保证措施 (15) 6.2模板板面拼缝处理: (15) 6.3施工质量要求 (15) 7模板施工操作规程 (17) 7.1模板及配件的检验、入库 (17) 7.2配件的组装 (17) 7.2.1吊钩的安装 (17) 7.2.2斜支撑的安装 (17) 7.2.3平台支架的安装 (17) 7.3模板的吊装 (17) 7.3.1模板安装前的准备工作 (17) 7.3.2吊装注意事项 (18) 7.4模板的安装 (18) 7.4.1模板安装注意事项: (18) 7.4.2模板的安装工艺 (18) 7.5模板拆除 (18) 7.5.1模板拆除工艺 (18) 7.5.2阴角模拆除 (19) 7.5.3混凝土成品的保护 (19) 7.5.4模板周转及存放 (19) 7.6模板保养 (19) 7.6.1支模前准备: (19)

大型钢模板专项施工方案

大型钢模板专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXXXX工程。 施工单位:XXXXX工程有限公司 工程地址:大连保税区。 结构形式:主体结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,其中心核心筒为纯剪力墙结构体系,适宜采用大型模板安装施工。 本工程根据其结构特点以及工期短、工程量大的实际情况,本次施工采用现场自制大型钢模板的施工方法,可以用最短的时间和相对狭窄的施工作业面来缩短其模板工程的安装与拆除的施工周期,从而确保工程施工质量达标,在计划工期内完成施工任务。特编写以下模板工程设计与制作、安装与拆除专项施工方案。 二、模板工程分类设计自制与安装 1、本次施工根据工程结构分类、材料供应及机械设备情况,将主体结构除 核心筒剪力墙采用大型钢模板,其它部位结构均采用定型散装模板施工。 (1)模板选型:本工程模板均采用多层胶合板模。 (2)模板设计:模板工程施工前应进行模板排列施工设计、并画好大样图 和支撑系统搭设示意图。 (3)矩形柱模板安装:柱模安装在井字钢管柱架内,并通过钢管柱箍和柱 架联结。柱模板拼装前,应用水平仪对柱脚进行测平、并用水泥砂浆在柱模位置 找平,避免跑浆烂根。柱模的井字钢管柱架应与梁模板承重架相连接,并设置斜 撑,以保证柱模板的稳定性和牢固性。 柱模安装方法详见下图:

(4)结平、梁模板安装:梁模板采用木模和胶合板模,梁承重架钢管间距700 mm --800 mm,结平承重架立杆间距1000 mm左右,梁跨度大于4m时梁底应按L/500起拱。 模板安装方法见下图: (5)柱模板拼装前应清理柱根部的垃圾等杂物,并用1:3水泥砂浆,在模板底找平,弹出外围线,以保证轴线及模板拼装的正确性与严密性,防止漏浆烂根。 (6)梁、柱节点收刹采用定制节点专用模板,梁模收刹应尽量设在梁的中间部位,保证梁柱节点收刹干净和砼的外观质量。 (7)结平、梁底模立好后,现场施工员应对梁底模板标高和轴线进行验收复核,柱模立好后拉通线进行验收复核。 (8)模板安装前,必须涂刷隔离剂,以便于拆除模板和增加模板的周转次数。涂刷隔离时,不得污染钢筋,以免影响质量,更不得影响今后的装饰工程施工。 (9)模板拆除: 现浇结构的模板及其支撑拆除时的强度等级应符合设计要求和施工规范,必须在接到项目工程师的书面通知后方可拆除模板及其支撑体系,操作人员不得擅

大钢模施工方案

目录 一.设计原则 二.设计依据 三.工程概况 四.设计方案 五.大模板制作及质量标准 六.大模板施工工艺 七.安全注意事项 八.售后服务的承诺 九.明细表 十.配板图

北城山水A地块(远洋7号)2#、3#办公楼模板设计方案 一.大模板方案的设计原则 1.在保证施工安全和砼质量的前提下,满足强度、刚度的要求。 2.结构合理,选材恰当,尽量做到一次性投资少、周转率高。 3.构造简单,制作、装拆灵活,模板组合方便,确保堆放、组装、拆模时的方 便和自身稳定。 4.模板拼缝严密,规格尺寸准确,多标准,多通用,最大限度的满足施工中的 实际需要,达到适用、经济、合理、安全。 二.大模板方案的设计依据 1.混凝土结构工程施工及质量验收规范(GB50010-2010)。 2.建筑工程大模板技术规程(JGJ74-2002/J270-2003)。 3.北京市建筑结构长城杯工程质量评审标准(DBJ/T01-69-2003)。 4、钢结构工程施工及验收规范(GB50205—2001) 5.施工单位提供的蓝图,双方协商一致的技术交底,浇筑时砼对模板产生的最大侧压力,施工单位提供的塔吊平面布置图以及塔吊远端的起重量,相关技术规定,技术标准。 三.工程概况 工程名称:北城山水A地块(远洋7号)2#、3#办公楼 标准层层高:2#楼标准层层高为2900mm,22~28层层高为4500mm; 3#楼标准层层高为4500mm。

四.模板工程设计方案 4.1墙体施工流水段的划分:流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场施工组织管理的前提条件,通过合理的流水段划分,能够确保劳动力及各工种(力工、钢筋工、混凝土、模板、架子工)的不间断流水作业,材料(钢筋、混凝土、模板、架料)的合理流水供应,机械设备(塔吊)的高效使用。模板采用合理的设计方式,减少塔吊的吊次,提高了塔吊的周转率,减少模板拼缝,提高施工质量,从而加快工程进度。本工程各楼流水段划分详见配板图。 4.2 模板及角模配置原则:本工程模板配置按标准层考虑。 4.3 模板及角模高度:除特殊位置外,2#楼内、外墙模板高度均不低于2800mm,标准角模高度均不低于2850mm,异型角模高度均不低于2800mm,外墙模板考虑下跨50mm(22层以上4.5米层高模板高度按3#楼模板高度考虑)。3#楼内、外墙模板高度均不低于4400mm,标准角模高度均为4450mm,异型角模高度均为4400mm,外墙模板考虑下跨50mm。 4.4大模板结构设计:为满足施工时模板的强度及刚度,其结构设计为:模板为86系列模板,面板:-6mm普通热轧钢板,竖向主肋:[8#槽钢,纵向间距≤350mm,横竖边框:[8#槽钢,背楞:双[10#槽钢;模板穿墙孔孔径为32mm,水平间距及纵向间距均不大于1200mm,侧拼孔孔径为18mm,从下向上排列为150+300*N+余数;角模面板为-6mm普通热轧钢板,标准阴角模四边框及肋板均为-6mm普通热轧钢板,,肋板纵向间距不大于500mm,阳角模及异型角模横竖边框为[8#槽钢,主肋为-6mm普通热轧钢板,纵向间距不大于500mm。

(建筑工程施工管理)大型钢模板专项施工方案

(建筑工程管理)大型钢模板专项施工方案

大型钢模板专项施工方案 壹、工程简介 工程名称:XXXXXX工程。 施工单位:XXXXX工程XX公司 工程地址:大连保税区。 结构形式:主体结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,其中心核心筒为纯剪力墙结构体系,适宜采用大型模板安装施工。 本工程根据其结构特点以及工期短、工程量大的实际情况,本次施工采用现场自制大型钢模板的施工方法,能够用最短的时间和相对狭窄的施工作业面来缩短其模板工程的安装和拆除的施工周期,从而确保工程施工质量达标,于计划工期内完成施工任务。特编写以下模板工程设计和制作、安装和拆除专项施工方案。 二、模板工程分类设计自制和安装 1、本次施工根据工程结构分类、材料供应及机械设备情况,将主体结构除核心筒剪力墙采用大型钢模板,其它部位结构均采用定型散装模板施工。 (1)模板选型:本工程模板均采用多层胶合板模。 (2)模板设计:模板工程施工前应进行模板排列施工设计、且画好大样图和支撑系统搭设示意图。 (3)矩形柱模板安装:柱模安装于井字钢管柱架内,且通过钢管柱箍和柱架联结。柱模板拼装前,应用水平仪对柱脚进行测平、且用水泥砂浆于柱模位置找平,避免跑浆烂根。柱模的井字钢管柱架应和梁模板承重架相连接,且设置斜撑,以保证柱模板的稳定性和牢固性。 柱模安装方法详见下图: (4)结平、梁模板安装:梁模板采用木模和胶合板模,梁承重架钢管间距700mm--800mm,结平承重架立杆间距1000mm左右,梁跨度大于4m时梁底应按L/500起拱。 模板安装方法见下图:

(5)柱模板拼装前应清理柱根部的垃圾等杂物,且用1:3水泥砂浆,于模板底找平,弹出外围线,以保证轴线及模板拼装的正确性和严密性,防止漏浆烂根。 (6)梁、柱节点收刹采用定制节点专用模板,梁模收刹应尽量设于梁的中间部位,保证梁柱节点收刹干净和砼的外观质量。 (7)结平、梁底模立好后,现场施工员应对梁底模板标高和轴线进行验收复核,柱模立好后拉通线进行验收复核。 (8)模板安装前,必须涂刷隔离剂,以便于拆除模板和增加模板的周转次数。涂刷隔离时,不得污染钢筋,以免影响质量,更不得影响今后的装饰工程施工。 (9)模板拆除: 现浇结构的模板及其支撑拆除时的强度等级应符合设计要求和施工规范,必须于接到项目工程师的书面通知后方可拆除模板及其支撑体系,操作人员不得擅自拆除模板及支撑系统. 模板拆除时必须待拆模试块强度(以自然养护试块为准)达到以下标准时方可拆模: 梁:当梁跨度L≤8m时,砼必须达到其强度标准值的75%,方可拆除;当L>8m时,砼必须达到其强度标准值的100%方可拆除。

大钢模施工方案

大钢模板施工方案 一、编制依据 1.大同大学专家公寓楼施工图纸 2.建筑工程大模板技术规程(74-2003) 3.混凝土结构工程施工施工质量验收规范(50204-2002) 4.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(130-2001) 5.建筑施工高处作业安全技术规范(80-91) 6.高层建筑混凝土结构技术规程(3-2002) 7.建筑机械使用安全技术规程(33-2001) 8.主体结构工程施工工艺标准(山西建总编) 二、工程概况 大同大学专家公寓楼位于大同市御东新区大同大学专家公寓楼小区内,专家公寓楼为纯剪力墙结构,地下二层,地上二十六层,长60.2米,宽15米,檐高76.2米,基础为筏板基础,基础埋深为8米,标准层高为2.9米。相邻的七层砖混结构公寓楼现均已主体封顶,距南边14#楼最小净距为26米,距西边12号楼最小净距为16.2米,北侧为施工临时设施用地,东侧为小区用地围墙。根据本工程的特点,梁板主要材料采用1220*2440*15多层板和碗扣式脚手架体系,墙柱采用大钢模板和外挂架支撑体系。 本工程墙体、顶板分别按单元分三个流水段,从向西向东流水施工。 三、大钢模板施工 墙模板选用系列主龙骨模板,整体性强、刚度大、拼缝少、墙体表面效果好。相邻模板间使用专用的模板连接器进行拉结,使相邻两块模板的板面在同一平面,以保证墙体平面度。 3.1大钢模板型号及编号 3.1.1墙体模板 本工程按标准层高为2900设计,内墙模板编号为N,高度为 2900,外墙模板编号为Y,高度为 2950。 3.1.2角模 阴角编号为J、角模采用搭接式角模,阴角模与模板之间留2缝隙,便于拆模。为

钢模板施工方案

目录 一:工程概况 (2) 二:设计依据 (2) 三:模板设计方案 (2) 四:外墙防护方案 (11) 五:模板计算书 (13) 六:模板安装验收标准 (18) 七:模板工程作业指导书 (20) 八:模板安全操作规程 (22)

华润24城钢模板施工方案 一、工程概况: 工程名称华润二十四城二期-1施工总承包第一标段结构类型全现浇剪力墙结构地下层数 2 标准层高 2.9m 地上层数29 电梯数量 2 楼梯数量 2 外墙厚度200/250 墙体与轴 线主要关 系外墙100/100 内墙厚度200 内墙 100/100 二、设计依据: 1.混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015) 2.建筑工程大模板技术规程(JGJ74-2003) 3.钢结构工程施工及验收规范(GB50205-2001) 4.施工图、施工组织设计和技术交底。 5. 依据项目部的钢模板技术要求。 三、模板设计方案: (一).模板配制说明: 本工程模板按标准层进行配制,在混凝土浇筑完成后,再进行预制板安装作业。设计范围包括内、外墙体模板、梁模板。 (二).流水段的划分及流水方向: 1.根据本工程的结构特点:33#、34#、35#、37#楼均按标准层满配一层,不同结构增配模板,流水不足处增配模板。(详见模板平面图附后) 2. 墙体施工缝处模板按对接配置。 (三).配置内容:墙体模板、异型角模、梁模。 1.模板:墙体模板采用86系列组拼式全钢大模板(详见图1)。

此图为模板加工示意图 (图1)

2.普通模板支设: 内、外墙模板同样高度(详见示意图2)。采用此施工工艺,模板支拆灵活方便,亦可降低模板配置量,内外墙模板可通用,节约工程成本,减少落地模板的数量,从而减少塔吊的吊次。但浇注顶板时须进行二次顶板侧模的支设。注:顶板侧模参见叠合板施工方案。图示两种支腿配合使用。 支腿和平台组装示意图

钢模板专项施工方案

模板专项施工方案 一、工程概况 工程名称:会理县改善型经济适用房B-9二标段工程2、3#楼 施工单位:四川省润铭建筑有限责任公司 工程地址:会理县城北片区 结构形式:框架剪力墙结构 本工程根据其结构特点以及工期短、工程量大的实际情况,本次施工采用现场拼制钢模板的施工方法,可以用最短的时间和相对狭窄的施工作业面来缩短其模板工程的安装与拆除的施工周期,从而确保工程施工质量达标,在计划工期内完成施工任务。 二、模板工程分类设计自制与安装 1、本次施工根据工程结构分类、材料供应及机械设备情况,将主体结构均采用定型散装模板施工。 (1)模板选型:本工程墙柱模板采用组合钢模,楼板采用九层板、木楞支设。 (2)模板设计:模板工程施工前应进行模板排列施工设计、并画好大样图和支撑系统搭设示意图。 (3)矩形柱模板安装:柱模安装在井字钢管柱架内,并通过钢管柱箍和柱架联结。柱模板拼装前,应用水平仪对柱脚进行测平、并用水泥砂浆在柱模位臵找平,避免跑浆烂根。柱模的井字钢管柱架应互相连接,并设臵斜撑,以保证柱模板的稳定性和牢固性。

柱模安装方法详见下图: (4)梁模板安装:梁模板采用木模和胶合板模,梁承重架钢管间距700 mm --800 mm,承重架立杆间距1000 mm左右,梁跨度大于4m时梁底应按L/500起拱。 模板安装方法见下图:

(5)柱模板拼装前应清理柱根部的垃圾等杂物,并用1:3水泥砂浆,在模板底找平,弹出外围线,以保证轴线及模板拼装的正确性与严密性,防止漏浆烂根。 (6)梁、柱节点收刹采用定制节点专用模板,梁模收刹应尽量设在梁的中间部位,保证梁柱节点收刹干净和砼的外观质量。 (7)梁底模立好后,现场施工员应对梁底模板标高和轴线进行验收复核,柱模立好后拉通线进行验收复核。 (8)模板安装前,必须涂刷隔离剂,以便于拆除模板和增加模板的周转次数。涂刷隔离时,不得污染钢筋,以免影响质量,更不得影响今后的装饰工程施工。 (9)模板拆除: 现浇结构的模板及其支撑拆除时的强度等级应符合设计要求和施工规范,必须在接到项目工程师的书面通知后方可拆除模板及其支撑体系,操作人员不得擅自拆除模板及支撑系统。 模板拆除时必须待拆模试块强度(以自然养护试块为准)达到以下标准时方可拆模: 梁板:当梁板跨度L≤8m时,砼必须达到其强度标准值的75%,方可拆除;当L>8m时,砼必须达到其强度标准值的100%方可拆除。 悬挑结构:模板必须待砼达到设计强度100%方可拆除。三、剪力墙、暗柱、暗梁模板

桥梁模板施工方案最终版

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、模板方案选择 (2) 四、模板设计方案 (3) 五、进场验收 (3) 六、模板安装 (6) 七、模板拆除 (9) 八、模板存放 (9) 九、安全、环保文明施工措施 (9) 十、模板检算 (18) 1

桥梁圆端形实体桥墩钢模板施工方案 一、编制依据 1、《铁路桥涵工程施工质量验收规范》(TB 10415-2003 J 286-2004)。 2、铁路桥涵工程施工安全技术规范(TB 10303-2009 J 946-2009)。 3、客货共线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ203-2008)。 4、衢宁铁路施桥工点设计图。 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 我部承担的施工任务起讫里程为:DK16+601.79~DK29+638.89,全线总长 13.037km,管段内共有桥梁共 7 座,其中特大桥 1 座,共 0.732km, 大中桥 6 座,共 1.216km。墩身采用圆端形实体墩,实体墩分为直坡墩 和 45:1 两种。 三、模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充 分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 2

4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方 便,便于检查验收。 5、模板及模板支架的搭设,必须符合验收标准要求。 6、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情 况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用定型组合钢模板及其支架方 案。 四、模板设计方案 1、墩身通用节长为2.0m,调整节长为 0.5m、1.0m、1.5m。 2、设计原则 从结构特点出发,充分考虑结构施工要求,在满足混凝土施工质量 要求,并保证施工安全的前提下,做到模板最大限度通用,尽可能的减 少模板数量和规格,使模板设计制造更符合施工实际要求,达到适用、 经济、合理、安全。 3、材料运用 拉杆式桥墩模板:所有模板面板采用6mm厚热轧钢板,平模板四周 采用L100*63 不等边角钢,纵肋采用单根[10# 槽钢,间距为400mm~460mm之间;筋板采用6mm厚扁钢,间距为 1000mm;墩身背楞采用双 [25# 槽钢;园模背楞采用 [16# 槽钢。 模板采用中间一根穿墙对拉形式;墩身背楞与模板焊接为一体。 五、进场验收 1、模板进场后,由物资部、工程部、安质部共同对进场模板进行 验收,确定进场数量及质量。 3

相关文档