文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给排水工程施工中的问题及解决对策论述

建筑给排水工程施工中的问题及解决对策论述

建筑给排水工程施工中的问题及解决对策论述
建筑给排水工程施工中的问题及解决对策论述

建筑给排水工程施工中的问题及解决对策论述

摘要:在建筑工程中,给排水分部工程在建筑产品的质量投诉中占有较大的比例。给排水施工质量的好坏直接影响到整个给排水分部工程的质量,也关系到建筑给排水工程建筑后续节能问题的研究,更影响到住宅整体的质量和安全。本文针对给排水工程进行简要分析探讨。

关键词:给排水工程问题及对策后期节能

一、建筑给排水工程施工中的常见问题

(1)给水管道减压降噪问题。

住宅中双卫的设置已经比较普遍,厨卫距离较远,管线加长,有的设计人员仍然将进户管道设计成DN20,末端用水时容易产生噪音。有的城市市政自来水的压力较高,约为0.30~0.40Mpa,三层以下的管道压力较高,水流过快引起管道接近共振产生颤动和噪声,用水高峰还会影响顶部楼层的供水。建议分户水管采用DN25,设置可曲挠橡胶接头,低层部分设置减压装置(减压阀、减压孔板、节流塞等)。地漏的水封问题。《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88 )(1997 年版)规定“地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm” 此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3 厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。好多居民反映家中有臭味,而且厨房排油烟机打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内设置了地漏,由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,应经常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。

(2)吸气阀的应用问题。

设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时只能加大排水管径增加排水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。该阀还有如下作用:替代室外通气帽,建筑屋面干净美观。替代环形通气管及通气立管,节约空间。替代器具透气管,保护水封。作为排水检查口,便于疏通管道。该阀发明于1974年,在欧洲、美国、日本得到广泛的应用,最近几年在深圳、广州等地也有工程实例,经实践证明效果良好。

浅谈建筑给排水设计及施工 毕业论文

毕业论文浅谈建筑给排水设计及施工 系别:建筑设备系 专业班级:供热091 姓名: 学号: 指导教师: 完成日期:2012 年6 月10日

随着我国市场经济体制的不断完善,建筑行业作为国民经济发展的重要基础设施正日益发挥着极其重要的作用。给排水工程是建筑工程中的一个重要组成部分,施工质量直接影响建筑的使用功能和使用安全,尤其是住宅给排水工程,直接关系到居住人的切身利益,因此,建筑给排水工程的设计和施工质量日益受到各方面的重视;现场文明施工和安全管理也被人们纳入了重点。 【关键词】建筑;给排水;设计;施工质量;文明施工;安全管理

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) (一)建筑工程概况 (2) (二)给排水、暖通工程设计概况 (2) 1、施工概况 (2) 2、给水系统 (2) 3、排水系统 (3) 4、采暖系统 (3) 三、施工组织部署 (4) (一)技术准备 (4) (二)施工现场的准备 (4) (三)劳动力的组织安排 (4) (四)物资组织安排 (4) (五)施工部署 (5) 四、主要项目施工方法及技术质量要求 (5) (一)、预留、预埋 (5) (二)、管道支架制作、安装 (5) (三)、给水管道安装 (7) (四)、排水管道安装 (9) (五)、采暖管道安装 (11) (七)、设备安装 (13) 五、施工技术保证措施 (15) 六、施工质量保证措施 (15) 七、安全、节能、环保及文明施工措施 (16) 八、降低成本及成品保护措施 (17) 九、参考文献 (18) 十、谢辞.......................................................................................................................... - 34 -

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

最新建筑给排水知识点总结资料

一、建筑内部给水系统 三种给水系统:生活给水系统生产给水系统消防给水系统; 生活给水系统:生活饮用水系统直饮水系统杂用水系统;给水系统的组成:1引入管(室外给水管网的接管点引入建筑物内的管段)2水表节点(设在引入管上的水表及其前后的阀门和泄水装置的总称)3给水管网:干管(总干管,是浆水从引入管输送至建筑物各区域的管段),立管,支管,分支管(配水支管,将水从支管输送至各用水设备的管段。我国给水管道常用钢管铸铁管塑料管复合管)4给水附件:截止阀(关闭严密水流阻力大局部阻力系数和管径成正比),闸阀(全开时水流直线通过水流阻力小有杂质落入易磨损),蝶阀(阀板在90°翻转范围内起调节、节流和关闭作用,操作扭矩小启闭方便结构紧凑体积小),止回阀(阻止管道中水反向流动)5配水设施(生活生产和消防给水系统管网上终端用水点的设施)6增压和贮水设备7水表;给水方式的基本形式:依靠外网压力1直接给水方式2设水箱的给水方式;依靠水泵升压1设水泵的给水方式2设水泵水箱的给水方式3气压给水方式(变压式定压式)4分区给水方式5分质给水方式;管道布置基本要求:1确保供水安全和良好水力条件力求经济合理2 保护管道不受损害3不影响生产安全和 建筑物的使用4便于安装维修。一般采用枝状布置:上行下给,下行上给,中分式给水管道敷设有明装和暗装两种。明装即管道外露优点是安装维修方便造价低但影响美观表面结露积灰尘。暗装即管道隐蔽,如设在墙中,不影响室内美观整洁但施工复杂维修困难造价高;管道防护:防腐;防冻防露;防漏;防振; 二、建筑内部给水系统的计算 设计秒流量:建筑物内卫生器具按最不利情况出流时的最大瞬时流量;气压给水设备:利用密闭罐中压缩空气的压力变化调节和压送水量,在给谁系统中起增压和调节作用。分类和组成:按输水压力的稳定性分为变压式和定压式;按气水接触方式分为补气式和隔膜式;优点:灵活性大设置位置不受限制便于隐蔽安装拆卸都很方便成套设备都在工作生产现场集中组装占地面积小工期短土建费用低,实现了自动化操作便于维护管理,水质不易被污染还有助于消除水锤的影响;缺点:调节容积小贮水量少一般调节水量只占总容积%20-30压力容器制造加工难度大变压式压力变化较大对给水附件使用寿命影响较大;耗电量大;使用范围:适用于有升压要求但又不适宜设置水塔或高位水箱的小区或建筑物内的给水系统,小型简易和临时性给水系统和消防给水系统。回流污染:无防倒流污染措施时非饮用水和其他液体倒流入生活给水系统污染水质。水箱的配管:进水管出水管溢流管泄水管通气管水位信号装置。高层建筑给水系统竖向分区的基本形式:串联式(各区分设水箱和水泵,低区的水箱作上区的水池。优点:无需设置高压管线和高压水泵,水泵可保持在高效区工作能耗较少管道布置简单节省耗材。缺点是供水不够安全下区供水故障将影响上层供水,水箱等分散设置不方便管理且占用一定的建筑面积,容积较大造成结构符合和造价)减压式(建筑用水由设在底层的水泵一次提升至屋顶水箱,再通过各区减压装置依次向下供水优点:水泵数量减少占地面积小集中设置便于维修管理管线简单投资省,共同缺点:各区用水均需提升至屋顶水箱但水箱容积大对建筑物结构和抗震不利同时增加了电耗供水不够安全局部故障将影响各区供水)并联式(各区生涯设备集中在底层或者 精品文档

某项目给排水设计方案说明

给排水设计方案说明 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005; 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版); 8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; 9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版; 10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 11、建设单位提供的有关设计资料; 12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。 二、设计范围 室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。 三、室外给水设计 1、水源 以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。 2、用水量 根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。 生活用水量标准: 办公 50L/人.d 绿化灌溉 2L/m2.d 车库冲洗 2L/m2.次 四、室外排水 1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。 2、雨水 设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。 五.室内生活给水系统 市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。 地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。 六.室内排水系统 1、污水 室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。 2、雨水 屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。 七.消防系统 1、设计范围 本建筑用地红线范围内室内外消防系统。 2、消防用水量 a、室外消防用水量: Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。 b、室内消防用水量: Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。 c、喷淋用水量 Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

排水管道的施工管理及其要点

排水管道的施工管理及其要点 一、熟悉图纸 开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点: 1.会同甲乙丙三方图纸交底。 2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。 3.最好依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供的地形资料有个时间差的问题,有可能因时间而发生地形变化在所难免影响到工程预算造价问题,千万不可忽视。 4.每百米左右设置一个水准高程参照点,建立起准确的水准高程控制网,便于对管道施工进行测量。但须经闭合检验测量正确无误符合国标方可使用。有关控制网点桩点必须牢固地设置在显而易见又不致丢失和不易遭受埋没破坏的位置为宜。 二、排除故障 开工前,除保证三通外,结合管线走向及施工开挖工作面和堆土堆料所占场地与地形、地貌、地物等,还有交通问题都要仔细查看。防碍施工的任何因素都要记人笔录,及时向领导汇报,呈请有关单位或部门协助排除。这些都容易查觉发现。有些地下隐敝物工程和设施。比如:上下水道,电线、电缆、暖气沟,煤气管道,以及人防工程等

不易发现,有可能在施工中发现或被告知,稍有不慎,都有可能发生不幸的遭遇。另外,管线有时与城市交通道路交叉与林带交叉,与水渠交叉,这些都是丝毫不可忽视的障碍因素,开工前就应会同有关单位研究解决。还有环境卫生部门,因抛土和拉运材料造成对环境道路清洁的影响都有章可查的。值得提前就要重视的问题,与林带与水渠交叉,在未正式开工之前就应根据工期和用水、通水的矛盾提出相应的解决办法。比如提前顺水流方向设置安放一根排水管,以备应急通水浇灌又不影响施工,如过水流量较大,则需在管径和根数方面考虑,安放时要保证质量和通水安全,让我们的排水管道从其下顺利施工穿行。该处开挖宽度不可大于1米,让管道或从其下穿洞而过,安装吊管特别小心不要相撞,最好在不通水时进行施工吊管更为稳妥。 三、施工放线 地面可见障碍排除后,即可照图打桩撤灰放线。要考虑中心线、边坡系数加宽后因开挖受限制,开挖面非变窄不可就要考虑沟槽内设置支撑保证安全施工,以免塌方伤人造成事故。特别值得一提的是管道与道路交叉的部位要会同主管部门协商,采取必要措施(如封闭路段或半封闭、挂红灯)我方要配合选派得力人员昼夜值班,加紧连续施工,力争在最短最快的时间内保证质量,保证按时完成。 城市排水管道施工面临的最大特点就是管线长、占线长,施工占用面宽,严重干扰和影响交通,给行人带来不便,因此特别要提倡文明施工。 四、管沟开挖

建筑给水排水工程重点整理

一、给水系统的分类 给水系统按照其用途可分为3类基本给水系统: 1.生活给水系统 供人们在不同场合的饮用、烹饪、盥洗、洗涤、沐浴等日常生活用水的给水系统。其水质必须符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 2生产给水系统 供给各类产品生产过程中所需的用水、生产设备的冷却、原料和产品的洗涤及锅炉用水等的给水系统。生产用水对水质、水量、水压及安全性随工艺要求的不同,而有较大的差异。 3.消防给水系统 供给各类消防设备扑灭火灾用水的给水系统。消防用水对水质的要求不高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。 上述3类基本给水系统可以独立设置,也可根据各类用水对水质、水量、水压、水温的不同要求,结合室外给水系统的实际情况,经技术经济比较,或兼顾社会、经济、技术、环境等因素的综合考虑,设置成组合各异的共用系统。如生活、生产共用给水系统,生活、消防共用给水系统,生产、消防共用给水系统,生活、生产、消防共用给水系统。还可按供水用途的不同、系统功能的不同,设置成饮用水给水系统、杂用水(中水)给水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火给水系统、水幕消防给水系统,以及循环或重复使用的生产给水系统等等。 给水方式是指建筑内给水系统的具体组成与具体布里的实施方案(同时,根据管网,水平干管的位置不同,又分为下行上给式、上行下给式、中分式以及枝状和环状等形式。 在初步设计过程中,可用经验法估算建筑所需水压,看能否采用直接给水方式: 即1层为100kPa, 2层为120kPa, 3层以上每增加1层,水压增加4okPa。

三、分区给水方式 1.利用外网水压的分区给水方式 2.设高位水箱的分区给水方式 一般各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0. 45MPa,且最大 不得大于0. 55MPao .钢管的连接方法 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和xx 连接。 (1)螺纹连接 即利用带螺纹的管道配件连接。配件用可锻铸铁制成,抗腐性及机械强度均较大,也分镀锌与不镀锌两种,钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。 (2)焊接 焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速,但无法拆卸。焊接只适用于不镀锌钢管。这种方法多用于暗装管道, (3)xx连接 在较大管径(50mm以上)的管道上,常将法兰盘焊接(或用螺纹连接)在管端,再以螺栓将两个法兰连接在一起,进而两段管道也就连接在一起了。法兰连接一般用在连接阀门,止回阀,水表,水泵等处,以及需要经常拆卸,检修的管道上。 止回阀和截止阀有方向性的 水表: 水表是一种计量用户累计用水量的仪表。流速式水表的构造和性能

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

浅议建筑给排水设计的计算方法

浅议建筑给排水设计的计算方法 摘要:本文主要论述了建筑给排水设计中给水所需的水压、给水所需水量、给水设计秒流量、给水管网的水力等几个重要设计指标的计算方法和注意事项。 关键词:建筑给排水设计;水压计算;水量计算;秒流量计算;水力计算 abstract: this paper discusses the water supply network hydraulic calculation methods and precautions of the building several important design specifications: the water pressure in the water supply required drainage design, water supply required amount of water and water supply design flow.key words: building water supply and drainage design; hydrostatic calculations; calculation of water; sec flow calculation; hydraulic calculation 中图分类号: tl353+.2文献标识码:a文章编号: 一、给水所需的水压计算 在方案或初步设计阶段,应先估算给水系统所需压力,初步确定给水系统采用的给水方式,然后对建筑内部给水管道系统进行水力计算,从而准确地确定室内给水系统所需的压力,和建筑室外给水管网水压复核。对层高不超过3.5米的民用建筑,可用经验法估算给水系统所需的压力(自室外地面算起) 。建筑内给水系统所需

市政给排水工程施工管理要点总结

市政给排水工程施工管理要点总结 摘要当代我国科技能力不断提高,人们的生活水平也得到了很大的改善,富足的生活,便捷的交通,发达的科技,使得我国的城市化建设越来越发达。经济在持续发展,社会在不断进步,我国在城市化建设方面也提出了新的要求。给排水工程是我国城市现代化建设中的一项根本工程。给排水工程的建设影响着人们日常生活和工作的很多方面,我国在给排水工程建设上尽管取得了一些成绩,然而和发达国家的技术相比较起来,依旧存在很大的差距。市政给排水工程是我国城市建设中非常重要的基础设施之一,它建设的好坏关系着整个城市的发展情况,关系到人们日常的生活,因而我们在市政给排水工程中一定要做好相应的施工管理工作,我们要学会多方位思考各种影响因素,明确施工管理的要点,采取合理的措施促进市政给排水工程高质量地完成,促进城市的高速发展。 关键词市政给排水工程;施工管理;要点总结 市政给排水系统主要是在地下进行的,它的大部分管道工作都是在地下实施完成的,如果发生问题,将会给地上的城市建设带来很大的麻烦,严重时可能还会影响系统的正常工作,甚至导致危险事故的出现,因为给排水系统从发现情况到处理问题需要很长的时间和很多精力,因此会给人们造成巨大的损失。所以在排水工程的施工过程中,一个很重要的步骤就是管理工作。总的来说我们能够把市政给排水工程可分为三个部分:分别是供水系统、循环水系统和排水系统。每个系统在整个工程中是相互独立的,同时它们又是不可分开独立完成工作的,只有每个系统都正常工作,给排水系统才能正常运转。关于政给排水工程施工的管理要点总结,主要可以从以下部分进行认识。 1 我国当前市政给排水工程管理现状 1.1 给排水工程质量监管单位工作不到位。 一个工程的正常运行需要有相应的质量监管单位监督。我国市政给排水工程在平常的管控工作中,很容易遭受外界的一些影响,这可能会导致工程施工质量不达标,后期很容易发生问题,给国家和人民造成损失[1]。此外,由于市政给排水工程大都是由政府部门直接管理的基础设施建设项目,属于政府工程,所以有些施工单位会使用工程项目的这个特点,妨碍质量监管单位对工程的监管工作,给市政给排水工程的施工质量的管理与控制带来一些坏的影响,甚至导致工程事故。 1.2 工程施工技术落后 一个合格的工程,需要扎实的专业技术来支撑,需要大批掌握先进知识的专业人才来完成,假设说给排水工程施工意识是一个工程正常开展的指导思想,那么这个工程中领先的施工技术就是这个工程施工的灵魂和保证。在我国经济快速发展,城市现代化建设加快的同时,人们对排水工程质量提出了更多的要求。从

给排水的知识点

3.1给排水、采暖、燃气工程系统概述 3.2给排水安装工程施工技术 3.3 给排水、采暖、燃气管道工程量清单计价 3.4给排水工程计价实例 ①直接给水方式 特点:系统简单,投资省,可充分利用外网水压。但是一旦外网停水,室内立即断水。 适用场所:水量、水压在一天内均能满足用水要求的用水场所。 ②设水箱的给水方式 特点:供水可靠,系统简单,投资省,可充分利用外网水压。缺点是增加了建筑物的荷载,容易产生二次污染。适用场所:供水水压、水量周期性不足时采用。 二、常用金属材料(了解) 1.无缝钢管 2.有缝钢管 3.铸铁管 4.不锈钢管 5.铜管 三、常用非金属管材(了解) 1.硬聚氯乙烯塑料管(UPVC管) 2.聚乙烯塑料管材(PE管) 3.聚丙烯塑料管(PP-R管) 4.铝塑复合管 5.塑料波纹管(HDPE管) 6.聚丁烯塑料管(PB管) 3.3.1给排水、采暖、燃气工程计价定额概述 一、本计价定额适用范围 《第十册給排水、采暖、燃气工程》适用于新建、扩建项目中的生活用给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件配件安装、小型容器制作安装 四、本册定额与其他各册定额的关系 1.工业管道、生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道执行《第八册工业管道工程》相应项目。 2.刷油、防腐蚀、绝热工程执行《第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目; 五、关于下列各项费用的规定: 1.脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资占25%。 2.采暖工程系统调整费按采暖工程人工费的15%计算,其中人工工资占20%。 3.空调水工程系统调试,按空调水系统(扣除空调凝结水系统)人工费的13%计算,其中人工工资占25%。 4.高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑)按下表 层数9层以下 (30m) 12层以下 (40m) 15层以下 (50m) 18层以下 (60m) 21层以下 (70m) 24层以下 (80m) 27层以下 (90m) 按人工费的(%)12172227313540 其中人工工资 占(%) 17181822262933机械费占(%)83828278747167

建筑给排水课程设计说明书最终版

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

建筑给排水工程施工方案

一、给水热水部分: 1.供水系统分二个区,系统供水方式见下表 服务楼层及供水方式 服务楼层及供水方式 一层至六层市政管网供水压力不足时 由小区加压泵房无吸程增压稳流给水 设备供水 一层至六层小区热水管网供水压力不足时由小区加 压泵房热水水泵供水 六层至十二层减压供水 由小区加压泵房无吸程增压稳流给水设备供水 六至十二层减压供水由小区加压泵房热水水泵供 水 十三至十四层 由小区加压泵房无吸程增压稳流给水设备供水 十三——十四层 由小区加压泵房热水水泵供水 2.管道安装: 室内给水管道,水表前给水热水管采用内筋嵌入衬塑钢管,卡环连接。管道保温 采用3cm橡塑外缠铝箔。水表后给热水管全部采用NF-PPR给水。

热水管道及相同管件。热熔连接。并在楼板垫层铺设。给水立管穿过楼板处均设比管径大二号塑料管作套管高出面层10公分,缝隙填塞麻油并用水泥砂浆封口抹平L03S003-5-90.给水、热水管上的阀门,DN32及以上的采用H牌不锈钢球阀,DN32以上的采用蝶阀。水表采用IC卡式流量计。集中设在户外管道井内。设于地下室。楼梯间及设于管道井内的冷热水管道全部保温。采用3CM橡塑。外缠铝箔。管道穿地下室基础侧墙或剪力墙预埋刚性防水管。 3、所用管材管件等应具有检测报告产品合格证。并应标明生产厂家。材料规格批号和检测代号管道铺设安装前,应将管内污物清理干净。安装中严防杂物落入管内。对已安装好的管道。须包扎封口。在与室外给水管道连接前,必须将室外管道冲洗干净,方可连接。施工安装完毕后应将管口临时封堵。对暗设管道,在地(墙)内施工完毕后应加墨线并进行备案。以避免后期施工及装修过程中破坏管道。 4、试压:管道安装完毕后,应系统试压后,应系统试压和冲洗。 四、消防系统设计: 小区水加压泵房。蓄水池设在地下停车库内。以保证生活消防用水水量水压要求。 室内消火栓全部采用带消防软管的消火栓箱。 室内消火栓系统由小区集中消防泵房分两路供水,并在室外形成高层区消防环状管网

建筑给排水设计说明

建筑给排水课程设计 学院:土木工程学院 (系)专业:建筑环境与能源应用工程学生姓名:邹凡方 学号: 27 指导教师:张宇坤 评阅教师:张宇坤 完成日期:

大连民族大学 目录 1 设计任务书.............................................. 错误!未定义书签。 设计资料.............................................. 错误!未定义书签。 设计内容.............................................. 错误!未定义书签。 设计步骤.............................................. 错误!未定义书签。 2 设计说明书.............................................. 错误!未定义书签。 设计依据.............................................. 错误!未定义书签。 设计过程说明.......................................... 错误!未定义书签。 3 设计计算书.............................................. 错误!未定义书签。 给水系统计算........................................ 错误!未定义书签。 设计参数........................................... 错误!未定义书签。

浅谈建筑给排水设计常见问题和处理办法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/8c9107153.html, 浅谈建筑给排水设计常见问题和处理办法 作者:金家麒林信忠 来源:《名城绘》2018年第01期 摘要:建筑给排水设计是建筑设计中非常重要的内容之一,作为建筑给排水设计者,应该充分考虑建筑的实际情况,对于建筑给排水设计中的常见的问题,应该不断进行分析研究,想出应对策略进行解决,想方设法优化建筑给排水设计,提高建筑给排水设计水平,以便更好地为建筑给排水设计发展服务。 关键词:地下车库室内消火栓;生活水泵房;报警阀处的排水立管 笔者根据以往的工作经历将常见的建筑给排水施工图设计通病列举其一二,并提出相应的一些建议。 1 地下车库室内消火栓设置 地下车库室内消火栓设计最常见问题是室内消火栓设置与保护间距过大或过小及汽车停车位的冲突。通常室内消火栓布置的原则(1)保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位。(2)消火栓的间距满足规范要求不超过30m。 室内消火栓设置与保护间距过大:设计规范和设计手册中,均以消火栓为圆心,以保护半径为半径作一个圆,认为圆内的部分为该消火栓的保护范围。笔者认为这样是不合理的,而应该根据灭火的实际情况确定消火栓的保护范围,特别是地下车库内消火栓布置应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡。 室内消火栓设置与保护间距过小:为能够有效地“保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位”,而不限制最小距离。因为,要“保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位”,最简单、经济的办法是在保护区域的中间位置设两个消火栓。但这样布置有一定的弊端,当其中一个消火栓受到火灾威胁时,因为距离很近,另一个消火栓也会同样受到火灾的威胁,这样,就没有消火栓可以利用了。 室内消火栓设置与汽车停车位的冲突:地下室汽车库消火栓箱的设置往往有以下两种方式:(1)消火栓正面贴柱子布置:在柱子较小时,会影响车位净宽,如加上立管和横支管,空间就更局促,可能会影响车行宽度要求;(2)消火栓箱侧面贴柱子:往往不能满足消火栓门的开启角度要求不能满足、机械式停车库时不能放置。笔者认为消火栓正面贴柱子布置时需要求建筑专业柱子退让车行道至少200mm(按消火栓箱厚200mm,车位停车空间预留200mm 计),同时根据柱子大小预留车位离柱子空间以便安装消火栓箱和消防管。消火栓箱侧面贴柱子时需根据消火栓箱的安装要求,以车位间距,复核消火栓箱门的开启角度不得小于1200。 2 地下生活水泵房布置

建筑工程给排水施工工艺

给排水工程施工工艺 给水施工工艺流程图 排水施工工艺流程图 一管道安装 1)支架选型 单根角钢支架,倒小圆角或切小斜角 角钢门字型吊架,下方切大斜角或小斜角

说明: (1)整个工地风格需统一 (2)落地门型支架需煨弯,门字型吊架可煨弯或焊接连接 2)垂直管道安装 单管安装 1.槽钢 2.管码 3.管道 多管安装 1.角钢 2.连接板 3.管码 4.管道 说明:支架的槽钢或角钢规格根据荷载计算确定,支架形式也会根据承重有所变化 3)水平管道安装 单管安装(DN50~DN200)

1.角钢 2.连接板(8mm) 3.管码 4.管道 单管安装(DN100?DN300) 1.角钢 2.连接板(10mm,做为承重支架,当使用80以上的角钢时采用) 3.管码 4.管道 单管安装(DN25~DN80) 1.角钢 2.连接板(6mm) 3.管码 4.管道喷淋系统防晃支架

多管安装 1.支架横担 2.镀锌螺杆 3.管码 4.管道 5.顶爆螺栓 6.紧固螺栓 4)管道安装实例 垂直安装:管道安装前支架上下采用铁丝作垂直吊线,保证立管垂直度 水平安装:在施工前须在砼结构下弹控制线,保证支架在一直线上,管道平行敷设,安装牢固,间距合理,标识清晰,穿板封堵美观 5)管道部件安装 检查口安装:排水立管检查口中心高度距操作地面为1m,朝向应便于检修,铸铁排水立管检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管每六层设置一个检查口 连接:用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通,封堵止水环 6)水井安装 装表前应排净管内杂物,以防堵塞,水表应水平安装,箭头方向与水流方向一致 二管道封堵 1)管道封堵选型

建筑给排水施工管理规定

建筑给排水工程管理规定 1.编制目的 用于指导工程管理人员对建筑给水排水工程进行全面质量控制,确保建筑给水排水工程施工全过程处于受控状态。 2.适用范围 适用于建筑给水排水工程施工过程各阶段的质量控制。 3.职责 3.1集团工程管理中心负责本规程的制定、修改、分发及解释; 3.2 项目部负责本规程的具体实施。 4.管理流程 5.管理过程 5.1 事前控制 5.1.1 图纸及图纸会审 5.1.1.1 熟悉施工图纸、相关技术资料,理解设计意图。 5.1.1.2 组织施工、监理和设计进行图纸会审并形成图纸会审纪要。 5.1.2 对施工单位的施工组织设计进行审批,将审查意见填写在《施工组织设计审批表》上,以书面形式反馈给安装单位,对组织设计中不合理及错误之处,必须要求安装单位及时组织修改,并重新报审。 5.1.3 确定大型设备吊装就位移动路线。 5.1.4 了解施工单位人员的素质和施工经验,审查施工单位质量保证体系。工程中使用新材料,新工艺时,施工人员须进行必要的培训后才能上岗操作。不能满

足要求时,立即通知施工单位进行整改。 5.1.5 审查监理人员上岗资质,检查监理人员到岗情况是否符合合同要求,不符合要求时通知监理单位进行整改。 5.1.6 会同监理人员核查进场材料是否符合设计、合同要求及相关技术标准,发现不符合要求的材料应及时要求施工单位限期退场。 5.1.7 要求安装单位上报所用规范清单,审查其有效性,并在《施工组织设计审批表》上注明审查结果。 5.2 事中控制 5.2.1 经常检查施工单位库房备料情况,发现不符合本工程要求、非本工程使用的材料,通知施工单位及时清场。 5.2.2 对贮存有特别要求的材料,核查施工单位库房条件。 5.2.3 根据工程进度及时进行各部位的隐蔽验收,做好相关资料。 5.2.4 基础部位施工时,检查埋地部分管线是否同图纸和其他施工文件要求相符合。核验给水管道和排水管道材料的规格、型号的质量是否符合要求。检查管道支撑固定是否可靠。管道穿过基础、地龙墙部位的预留洞尺寸是否符合设计和规范的要求;管道穿过地下室的地下构筑物外墙时,防水套管的规格、型号和数量是否符合要求。检查管道标高、坡度是否满足设计和规范的要求,布置和连接配件是否符合设计和规范要求。有防腐、保温要求的管道,检查防腐、保温是否符合设计要求。埋地给水管道隐蔽前根据规范要求进行压力试验。埋地排水管道隐蔽前根据规范进行灌水试验。 5.2.5 主体施工阶段,检查预留孔洞是否符合设计和规范要求。预埋结构体内的管道,核查其规格、型号和数量、质量是否与图纸和其他施工文件要求相符合,并在混凝土浇注前进行水压或灌水试验。 5.2.6 检查管道的支、吊、托架的安装,位置、数量间距是否符合要求,固定是否牢靠。 5.2.7 检查管道接口使用的辅助(粘结剂、橡胶圈、麻丝等)材料是否符合要求,接口施工操作是否符合材料要求。 5.2.8 检查管道坡度是否符合设计和规范要求。 5.2.9 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验,并做好相关记录。 5.2.10 给水管道应进行通水放水试验;排水管道应进通水通球试验,并做好相关记录。 5.2.11 生活给水系统管道在交会付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 5.3 事后控制 5.3.1 安装完工后,及时督促相关单位做好成品保护工作。 5.3.2 及时做好验收交付工作。 6.编制依据

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

建筑给排水工程施工分析及改进措施 郑颖欣

建筑给排水工程施工分析及改进措施郑颖欣 发表时间:2019-10-10T10:27:17.600Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年13期作者:郑颖欣 [导读] 建筑工程项目的排水施工非常重要,它对工程的质量有着直接的影响,想要做好排水工程,就必须加强建筑给排水工程施工管理和质量控制。 郑颖欣 河南诚勇建筑工程有限公司河南安阳 456550 摘要:建筑工程项目的排水施工非常重要,它对工程的质量有着直接的影响,想要做好排水工程,就必须加强建筑给排水工程施工管理和质量控制。本文根据笔者工作实践,对建筑工程中排水项目的工程重点及施工全过程质量控制措施进行了分析和探讨。 关键词:建筑;给排水;施工;改进措施 1给排水施工技术中存在的问题 1.1施工企业对技术的重视程度不够 当前部分施工企业没有给予给排水工程项目足够的重视,认为给排水工程只是复杂的、庞大的建筑工程整体中一个不是特别重要的部分,在整体工程竣工后进行给排水项目的改进和完善也可以,所以并没有过多重视施工过程中给排水管道预留等细节工作。加上缺乏专业的施工人员以及专业的质量监督检查人员,最终造成不同类型的问题存在。甚至有的作业人员仅仅凭借自身经验进行管道处理,没有严格按照图纸施工,最终导致建筑在后期使用中留下严重的隐患。 1.2缺乏政府部门的有效监管 政府在建筑建设过程中扮演者监督者的角色。建筑工程存在很多隐蔽项目,相关监督人员在对建筑质量进行检测中大多对主体结构、设计外观等重要项目进行检测,缺乏对细节的重视,或者有的施工单位为了减少麻烦采取隐瞒等办法没有如实向工作人员进行汇报,导致在监管过程中存在一定的不足,给排水工程监察不力,最终造成了整个给排水系统无法满足建筑工程需要,为建筑后期使用埋下质量隐患。 1.3技术人员技术不足 和国外相比,我国关于给排水的研究相对较晚,相关技术体系也有待进一步完善。当前我国建筑给排水工作仍然需要不断总结经验教训,加强技术人员培养。但是给排水施工尤其是消防给排水对专业技能有着较高的要求,人才培养过程较为缓慢,加上当前缺乏经验丰富的技术人员,导致施工队伍普遍存在技术水平不高的问题。这就导致我国建筑给排水施工技术质量需要进一步提高,这也是未来需要努力的地方。 1.4施工过程中管道出现渗漏 管道渗漏是建筑给排水系统施工中常见的质量问题,材料、施工过程等都是造成渗漏的主要原因,其中施工材料质量问题尤为常见。在给排水工程施工中需要用到大量的管材,如果管材出现砂眼等质量问题那么必然会导致管道施工质量不达标。在给排水施工中,很多工作人员没有对需要投入使用的材料进行仔细检查,导致不达标材料投入使用。还有的给排水施工中所选择的材料与实际需要存在一定不足,最终造成施工效果不佳出现渗漏问题。 2建筑给排水工程施工技术与管理分析及改进措施 2.1加强施工前的图纸审查工作 施工图纸奠定了后期施工过程,为了避免后期设计变更、修改对给排水施工工作带来不利影响,应当加强做好施工前的图纸审查。①要对图纸中的尺寸、坐标、标高、坡度等进行复核审查,对施工中各个专业进行综合考虑,避免出现冲突。②对图纸中的系统图、平面图、大样图、设计说明等进行复核审查。③对给排水与电气、暖通等管道的布置是否合理进行复核,可以积极应用BIM先进技术,做好碰撞检测,避免后期施工出现冲突。 2.2采用BIM技术指导施工 BIM技术在建筑给排水设计施工中有着较高应用价值,传统的二维图纸在管线碰撞、交叉方面存在严重不足,无法预见施工中的问题,导致在后期施工中很容易出现施工冲突,对施工质量、进度等都产生不良影响。而BIM技术的应用能够提前做好三维模拟演示,通过碰撞检测功能向设计人员和业主反馈出设计方案、施工方案存在的问题,便于工作人员合理安排工作。BIM技术能够将各个专业按照先后顺序进行展示,还能够体现出施工过程中管道位置、空间位置等,让施工过程更加直观。此外,BIM系统中需要按照真实尺寸进行建模,可以暴露出设计施工方案的几乎所有问题,所以利用该技术能够对施工质量、进度等提供良好的指导。 2.3施工前确立样板房先行制度 在长期施工中,总结出了样板房先行制度,即在大面积开展给排水工程施工前首先利用BIM技术对样板房施工过程进行指导,然后得到样板房施工的效果分析,对设计、施工中存在的问题进行分析,并且改进其中的不足,在保证各个方面施工良好的前提下,在开始进行大面积地施工工作。样板房也可以作为建筑工程给排水项目验收标准,将质量、成本、工期等各方面的损失降到最低,所以在建筑给排水施工中,可以推广应用样板房先行制度。 2.4重视给排水施工方案的质量并严格执行 施工方案指导者给排水工程的施工过程,所以需要做好施工方案的编制,确保施工方案科学合理。在编制施工方案过程中,需要重点注意三方面的问题:①以施工合同、施工图纸、施工单位技术水平为基础做好施工方案的编制工作,确保施工方案可行。②综合考虑各个因素,做好施工协调工作,合理安排施工工序、较差作业等。③深入调查现场实际情况,做好准备工作,并且加强各个部门之间的联系沟通,加强对细节的管控,各方管理者要做好现场审查管理。 2.5提高给排水施工人员的技能 人是影响建筑给排水施工质量的主要因素,施工人员如果缺乏专业的技术水平、责任心不足那么必然无法得到良好的给排水施工结果。为此,应当采取合理的措施提升给排水施工人员的整体水平,可以通过培训的方式,让施工人员对新工艺、新技术进行学习,同时通

相关文档
相关文档 最新文档