防火分隔水幕喷头间距探讨

防火分隔水幕喷头间距探讨
防火分隔水幕喷头间距探讨

防火分隔水幕喷头间距问题探讨

摘要:防火分隔水幕是防止火灾蔓延的有效措施之一,对目前普遍运用的两种喷头布置方式进行比较、分析和探讨,提出防火分隔水幕喷头布置的合理间距。

关键词:防火分隔水幕水幕喷头开式洒水喷头喷头间距

1.引言

防火分隔水幕系统是一种将水喷洒成水帘状的消防阻火措施,系统由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋阀组及水流报警装置等组成,属于开式消防给水方式。《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.5.2条规定:应设防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位,宜设置水幕系统。水幕系统计算和设计应执行《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。

防火分隔水幕系统只是在线上起到阻止火灾蔓延的作用,当发生火灾时,喷头(水幕喷头或开式洒水喷头)将按垂直向下的方向喷射出密集状水滴,形成水幕,阻止火灾向非火灾区蔓延,起到防火隔断作用。

由于防火分隔水幕不是用于主动灭火,而是用于被动防火的局限性,《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)(以下简称“喷规”)对使用防火分隔水幕的部位尺寸有所限制,“喷规”第4.2.10条规定:防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。另外“喷规”第5.0.10条规定水幕系统的设计基本参数,防火分隔水幕:喷水点高度≤12米,喷水强度为2L/s ?m,喷头最小工作压力为0.10Mpa。第7.1.15条对防火分隔水幕喷头布置进行了规定:喷头布置应保证水幕的宽度不小于6米,采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。尽管“喷规”对喷头布置的排数作了规定,但并未对喷头间距等作规定。可能在理解规范含义上偏差,导致国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》(04S206)与《自动喷水灭火系统设计手册》及华北标图集《自动灭火工程》(91SB12-1) (2007年版),对喷头间距的规定有不一致的地方。

本文将结合以上几种布置形式,对喷头的布置进行比较、分析和探讨,提出防火分隔水幕喷头布置的合理间距。

2.喷头布置方式

国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》(04S206)中要求,当防火分隔水幕采用水幕喷头、开式洒水喷头时,喷头间距应根据水力条件计算确定,喷头最小工作压力为0.10MPa,喷水强度不应小于2L/s?m,水幕带应均匀布水,沿直线分布不能出现空白点,喷头布置如图1、图2所示,喷头间距S不小于2400mm。

图1 防火分隔水幕三排布置示意图一(采用水幕喷头)

注:喷头流量系数K=60,喷头最小工作压力P=

0.10MPa

图2 防火分隔水幕双排布置示意图一(采用开式洒水喷头) 注:喷头流量系数K=80,喷头最小工作压力P=0.10MPa 表1 防火分隔水幕的喷头布置间距

而《自动喷水灭火系统设计手册》及华北标图集《自动灭火工程》(91SB12-1)(2007年版)中对喷头间距规定,当防火分隔水幕采用水幕喷头、开式洒水喷头时,喷头间距分别为1050mm和1400mm,

喷头布置如图3、图4所示,喷头布置间距见表1,与国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》(04S206

)不一致。

图3 防火分隔水幕三排布置示意图二(采用水幕喷头)

注:喷头流量系数K=60,喷头工作压力P=0.10MPa

图4 防火分隔水幕双排布置示意图二(采用开式洒水喷头) 注:喷头流量系数K=80,喷头工作压力P=0.10MPa

3.分析与探讨

国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》(04S206)与《自动喷水灭火系统设计手册》及华北标图集《自动灭火工程》(91SB12-1)(2007年版)中对喷头布置的要求存在较大的差异,采用哪一种布置方式才更合理,能达到预期的防火效果呢?《自动喷水灭火系统设计手册》及华北标图集《自动灭火工程》(91SB12-1)(2007年版)中,没有提供具体的计算过程,不知1050mm和1400mm是如何计算得出,水幕宽度是否达到了6m的要求,在具体的设计过程中,图集上“间距不小于2400mm”这条是不是要考虑?

喷头的布置首先要满足2L/s?m的喷水强度要求,其次还要保证水幕的宽度不小于6m。下面从喷水强度及水幕宽度这两个方面,针对以上开式洒水喷头双排布置的两种方式进行比较与分析。

3.1喷水强度

(1)喷头的流量应按下式计算:

P

K

q10

=

式中q——喷头流量(L/min);

P——喷头工作压力(MPa),0.10MPa;

K——开式洒水喷头流量系数,K=80。

喷头的流量:

80

1.0

10

80=

?

=

q(L/min)≈1.33L/s (2)水幕带应均匀补水,沿直线分布不能出现空白点,喷水强度不应小于2L/s?m。假设水幕长度为A,则每排喷头个数:

A

A

A

M5.1

80

120

80

60

2

=

=

?

?

=

(3)喷头间距:

)

(

70

.0

66

.0

5.1

m

A

A

M

A

C≈

=

=

=

计算结果表明,图2布置方式由于开式洒水喷头间距不小于2400mm的规定,导致喷水强度不能满足2L/s?m的要求,而图4布置方式的喷水强度则能满足2L/s?m的要求。

“喷规”第7.1.2条规定喷头的间距不宜小于2.4m,其规定的前提是针对闭式喷头而言,是为了避免喷头动作后,使临近的喷头延缓动作或不动作,从而影响灭火效果。而防火分隔水幕为开式系统,采用的喷头为标准开式洒水喷头或水幕喷头,喷头的布置不应受2.4m的限制,因此国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》(04S206)中要求防火分隔水幕“喷头间距S不小于2400mm”值得商榷。

仅从喷水强度的角度看,图4的布置方式要比图2的布置方式合理,能满足喷水强度的要求。3.2水幕宽度

“喷规”第7.1.15条对防火分隔水幕喷头布置进行了规定:喷头布置应保证水幕的宽度不小于6米。条文解释没有给出水幕宽度不小于6m的原因或者具体的计算过程,只有“多排布置喷头的目的,是为了形成具有一定厚度的水墙或多层水帘”。

防火分隔水幕系统只是在线上起到阻止火灾蔓延的作用。从这个角度看,只要能形成一堵具有一定厚度且喷水强度能达到2L/s?m的水墙,或者形成喷水强度能达到2L/s?m的多层水帘,就能起到防火分隔的作用。至于“喷规”所要求的水幕宽度不小于6米,笔者认为是建立在达到喷水强度的基础上。

从防火分隔的角度看,只要在满足喷水强度要求的前提下,按照“喷规”要求布置两排开式洒水

喷头或三排水幕喷头,就能够满足防火分隔的要求,达到预期的目的。

4.结语

通过喷水强度、水幕宽度两方面的比较,《自动喷水灭火系统设计手册》及华北标图集《自动灭火工程》(91SB12-1)(2007年版)中对水幕喷头、开式洒水喷头间距分别为1050mm和1400mm的布置方式较为合理,能够满足规范对于防火分隔水幕喷水强度及水幕宽度的要求;而国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》(04S206)中对水幕喷头、开式洒水喷头间距不小于2400mm的要求,则不能满足水幕喷水强度的要求,值得商榷。

在具体的工程设计中,当使水幕形成密集喷洒的水墙时,采用开式洒水喷头;使水幕形成密集喷洒的水帘时,采用开口向下的水幕喷头。

防火分隔水幕采用水幕喷头时,由于水幕喷头喷出的水流为带状水帘,各排水幕喷头之间存在空白;水幕喷头的流量系数比开式洒水喷头小,因此水幕喷头的布置数量要多。

基于以上原因,防火分隔水幕不宜采用水幕喷头,建议采用标准开式喷头,喷头的布置方式见图4。

参考文献:

【1】(GB 50084-2001)《自动喷水灭火系统设计规范》(2005年版).北京:中国计划出版社,2005.

【2】《自动喷水灭火系统设计手册》.

北京:中国建筑工业出版社,2002.

【3】《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S206.

北京:中国建筑标准设计研究院.

【4】《自动灭火工程》91SB12-1 (2007年版).北京:中国中元国际工程公司,2007.

站外防火间距表

4.0.8 CNG加气站和加油加气合建站的压缩天然气工艺设备与站外建(构) 注:1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV~500kV,且每台变压器容量在10MV ?A以上的室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降 压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定,高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干 路确定;三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 3 与重要公共建筑物的主要出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道 出入口)尚不应小于50m。 4 储气瓶拖车固定停车位与站外建(构)筑物的防火间距,应按本表储气瓶的安全间距确定。 5 一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时,站内CNG工艺设备与该民用建筑物的距离,不应低于本表规定的安全间距的70%。

4.0.9 表4.0.9 LNG设备与站外建(构)筑物的安全间距(m) 注:1室外变、配电站指电力系统电压为35 kV~500kV,且每台变压器容量在10MV ?A以上的室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降 压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 2表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定,高速公路、一级和二级公应路按城市快速路、主干路确定;三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 3 埋地LNG储罐、地下LNG储罐和半地下LNG储罐与站外建(构)筑物的距离, 分别不应低于本表地上LNG储罐的安全间距的50%、70%和80%,且最小不应 小于6m。 4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时, 站内LNG设备与该民用建筑物的距离,不应低于本表规定的安全间距的70%。 5 LNG储罐、放散管管口、加气机、LNG卸车点与站外建筑面积不超过200m2 的独立民用建筑物的距离,不应低于本表的三类保护物的安全间距的80%。

车间 仓库防火间距

名称甲类 厂 房 单 层、 多 层乙 类 厂房 (仓 库) 单层、多层丙- 丁、戊类厂房(仓 库) 高 层 厂 房 ( 仓 库) 民用建筑 耐火等级耐火等级 一、 二 级 三 级 四 级 一、 二级 三 级 四级 甲类厂房 12. 012.0 12. 14. 16. 13. 25.0 单层、多层乙类 厂房12. 10.0 10. 12. 14. 13. 25.0 单层、多层丙、耐 火 等 一、二 级 12. 10.0 10. 12. 14. 13. 10.0 12. 14.0 三级 14. 12.0 12. 14. 16. 15. 12.0 14. 16.0

丁类厂房级 四级 16. 14.0 14. 16. 18. 17. 14.0 16. 18.0 单层、多层戊类厂房一、二 级 12. 10.0 10. 12. 14. 13. 6.07.09.0三级 14. 12.0 12. 14. 16. 15. 7.08.010.0四级 16. 14.0 14. 16. 18. 17. 9.0 10. 12.0 高层厂房 13. 013.0 13. 15. 17. 13. 13.0 15. 17.0 室外变、配电站变压器≥5,≤ 10 25. 25.0 12. 15. 20. 12. 15.0 20. 25.0 >10,≤ 50 15. 20. 12. 15. 20.0 25. 30.0

防火分隔水幕设计

防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过 15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外) (条文说明:本条提出了限制民用建筑中防火分隔水幕规模的规定,意在不推荐 采用防火分隔水幕,作民用建筑防火分区的分隔设施。近年各地在新建大型会 展中心、商品市场及条件类似的高大空间建筑时,经常采用防火分隔水幕代替 防火墙,作为防火分区的分隔设施,以解决单层或连通层面积超出防火分区规 定的问题。为了达到上述目的,防火分隔水幕长度将达几十米,甚至上百米, 造成防火分隔水幕系统的用水量很大,室内消防用水量猛增) 水幕系统的设计基本参数应符合表的规定: 表水幕系统的设计基本参数

(条文说明:尺寸不超过15m×8m的开口,防火分隔水幕的喷水强度仍按原规范规定的 2L/s·m确定) 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间 不小于1h (虽然水幕系统属于自动喷水灭火系统的开式系统,但在灭火持续时间上水幕系 统的并不明确《全国民用建筑工程设计技术措施》—给水排水 2009年版, P241 持续喷水时间3h) 水幕系统的喷头选型应符合下列规定: 1 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头; 2 防护冷却水幕应采用水幕喷头。 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设

独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。 (条文说明:6.4.1 雨淋系统和水幕系统采用开式喷头,平时报警阀出口后的管 道内没有水,系统启动后的管道充水阶段,管内水的流速较快,容易损伤水流指 示器,因此采用压力开关较好) 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。 采用水幕喷头时,喷头不应少于3排; 采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排 防护冷却水幕的喷头宜布置成单排

、防火间距

第四章总平面布局与平面布置 【学习要求】 掌握总平面布局和平面布置的区别 熟悉建筑消防安全布局的原则 熟悉防火间距确定的原则和防火间距不足时的防火技术措施 *掌握建筑防火间距的一般要求和特殊规定 掌握建筑平面布局中重点部位、场所的设置要求 第一节建筑消防安全布局 一、建筑选址: 1、周围环境 生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。 2、地势条件: 甲、乙、丙类液体的仓库,宜布置在地势较低的地方;若布置在地势较高处,则应采取防止液体流散的措施。乙炔站等遇水产生可燃气体容易发生爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方。生产和储存爆炸物品的企业应利用地形,选择多面环山、附近没有建筑的地方。 3、风向(风吹来的方向)。 【概念解读】常年主导风向全年最小频率风向 风先吹到的地方位于上风向,后吹到的地方位于下风向。也可以说风吹来的风向是上风向,风是由上风向吹向向下风向的。侧风是指与某一方向或行进方向有正交分量的风。 【例题1】某厂为满足生产要求,拟建设一个总储量为1500m3的液化石油气储罐区。所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的(A)。(2015年) A.东北侧 B.西北侧 C.西南侧 D。东南侧 【例题2】某机械加工厂所在地区的全年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是(C)。(2016年) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置; B.辅助生产区的东南角,地势比较低的位置; C.储存区内的东北角,地势比较高的位置; D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置。 【例题3】下列关于建筑选址的说法错误的是(B)。 A.生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头,必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带; B.甲、乙、丙类液体的仓库,宜布置在地势较高的地方; C.乙炔站等遇水产生可燃气体容易发生爆炸的企业,严禁布置在可能被水淹没的地方; D.液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。 第二节建筑防火间距 防火间距是一座建筑物着火后,火灾不致于蔓延到相邻建筑物的空间Array间隔,它是针对相邻建筑间设置的。 一、防火间距的确定原则 影响防火间距的因素很多,火灾时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火间距应考虑的主要因素。 1、防止火灾蔓延; 2、保障灭火救援场地需要; 3、节约土地资源; *4、防火间距的计算: (1)建筑物间的防火间距应按相邻建筑物外墙的最近水平距离计算; (2)当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从凸出部分外缘算起; (3)储罐与其他场所的间距为从储罐外壁起算的最近水平距离;

防护分隔水幕、冷却水幕、冷却系统区别

防护分隔水幕、冷却水幕、冷却系统区别 差别1 两者定义 防火分隔水幕 由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统。 防护冷却水幕 由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。 防护冷却系统

由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。 提示 防火分隔水幕与防护冷却水幕都是水幕系统,是开式系统;防护冷却系统是湿式系统,是闭式系统。 防火冷却水幕与防护冷却系统都是用来给防火卷帘、防火玻璃墙冷却用的;防火分隔水幕是用来代替防火卷帘或防火玻璃墙,做防火分隔用的。 差别2 系统要求 4.3.3防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。

防火分隔水幕的适用围被限制,目的是不推荐采用防火分隔水幕作防火分区的防火分隔设施。储存的大量消防用水不用于主动灭火而用于被动防火的做法,不符合火灾中应积极主动灭火的原则。 提示 防火分隔水幕的适用围被限制,目的是不推荐采用防火分隔水幕作防火分区的防火分隔设施。储存的大量消防用水不用于主动灭火而用于被动防火的做法,不符合火灾中应积极主动灭火的原则。 差别3 设计基本参数 水幕系统的设计基本参数应符合表5.0.14的规定: 5.0.15当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合下列要求:

1.喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m?8m时,应采用快速响应洒水喷头; 2.喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s?m);当超过4m时,每增加lm,喷水强度应增加0.1L/(s?m); 3.喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均勻,喷头间距应为1.8m?2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合本规第7.1.15条的规定; 4.持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。 提示 1、防护冷却系统只适用于喷头设置高度不超过8m 的场所;超过8m时,可采用防护冷却水幕系统。

防火间距表格

1列2列3列4列5列6列7列8列9列10列11列12列13列 甲类厂房 单、多层 高层高层一、二级一、二级 三级一、二级一、二级三级四级一、二级一、二级三级四级一类二类甲类厂房单、多层一、二级1212141312141613 一、二级12 10121310121413三级14 12141512141615高层一、二级13 13151313151713一、二级12 101213101214131012142015三级14 12141512141615121416四级16 14161714161817141618高层一、二级13 131513131517131315172015一、二级12 101213101214131012141513三级14 12141512141615121416四级16 14161714161817141618高层一、二级13 131513131517131315171513≥5,≤1012152012152025>10,≤5015 202515202530>50 20253020253035单、多层丙类厂房单、多层丁、戊类厂房室外变、配电站变压器总油量/t 表2-4-1厂房之间及其与甲乙丙丁戊类仓库、民用建筑的防火间距(书本第65页) (单位:m) 乙类厂房(仓库)单、多层民用建筑名称单、多层乙类厂房(仓库)单、多层丙、丁、戊类厂房(仓库)列数裙房,单、多层高层255025202525252025303、记忆拆分4大块:1为甲乙丙丁戊 2为民用裙房单多层 3为民用高层 4为室外变配电站 8、第四块:室外变、配电站按油量分类,共分3级 5--10 10--50 50以上 1、2、3、4列都为25 5列记住 12、15、20 横行刚好也是12、15、20 剩余空各在5列基础上+5 8、9、10列复制5、6、7 列 11、12列在第10列基础上各+5 18157、第三块:裙房与甲乙都为25,其余数字请硬背^_^ 记忆口诀:1、横行名称排序甲,已,(丙丁戊),民用 甲分单多一二级,乙分(单多),高 单多级数123,高层级数12 丙丁戊分(单多)高,(单多)级数1234 高层级数 12 2、竖排名称排序甲、乙、丙、(丁戊)层数,分级类别依横行。 4、高层级别最易记:高与12级都为13; 3、4级数各加2(即1 5、17) 5、第一块:1列数字最重要,除高层外 一二级为12 三、四级各加2(即14、16) 2列第一个数字为12 其余在1列基础上 +2 3列在2列基础+2; 5列为2列的复制品, 6、7列在5列上各+2;8列复制第4列6、第二块:9列复制2列同行,10、11列在9列基础上各+2 25

厂房防火间距的规定

厂房防火间距的规定 1、乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50m,与明火或散发火花地点不宜小于30m。 2、单层或多层戊类厂房之间及其与戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。单层多层戊类厂房与民用建筑之间的防火间距可按本规范第条的规定执行。 3、为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房之间的防火间距不应小于6m。必须相邻建造时,应符合本表注2、3的规定。 4、两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。 5、两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。 6、甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第条规定外的其他建筑贴邻建造。 7、两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于,或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔水幕或按本规范第条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。 8、发电厂内的主变压器,其油量可按单台确定。 9、耐火等级低于四级的原有厂房,其耐火等级可按四级确定。 10、当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻时,应符合本表注2、3的规定。 11、当丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,其防火间距可按下列规定执行: (1)当较高一面外墙为不开设门窗洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为不开设门窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限; (2)相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火保护措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。

防火分隔水幕喷头间距探讨

防火分隔水幕喷头间距问题探讨 摘要:防火分隔水幕是防止火灾蔓延的有效措施之一,对目前普遍运用的两种喷头布置方式进行比较、分析和探讨,提出防火分隔水幕喷头布置的合理间距。 关键词:防火分隔水幕水幕喷头开式洒水喷头喷头间距 1.引言 防火分隔水幕系统是一种将水喷洒成水帘状的消防阻火措施,系统由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋阀组及水流报警装置等组成,属于开式消防给水方式。《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.5.2条规定:应设防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位,宜设置水幕系统。水幕系统计算和设计应执行《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。 防火分隔水幕系统只是在线上起到阻止火灾蔓延的作用,当发生火灾时,喷头(水幕喷头或开式洒水喷头)将按垂直向下的方向喷射出密集状水滴,形成水幕,阻止火灾向非火灾区蔓延,起到防火隔断作用。 由于防火分隔水幕不是用于主动灭火,而是用于被动防火的局限性,《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)(以下简称“喷规”)对使用防火分隔水幕的部位尺寸有所限制,“喷规”第条规定:防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。另外“喷规”,防火分隔水幕:喷水点高度≤12米,喷水强度为2L/s?m,喷头最小工作压力为。6米,采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。尽管“喷规”对喷头布置的排数作了规定,但并未对喷头间距等作规定。可能在理解规范含义上偏差,导致国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》(04S206)与《自动喷水灭火系统设计手册》及华北标图集《自动灭火工程》(91SB12-1) (2007年版),对喷头间距的规定有不一致的地方。 本文将结合以上几种布置形式,对喷头的布置进行比较、分析和探讨,提出防火分隔水幕喷头布置的合理间距。 2.喷头布置方式 国家标准图集《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》(04S206)中要求,当防火分隔水幕采用水幕喷头、开式洒水喷头时,喷头间距应根据水力条件计算确定,喷头最小工作压力为,喷水强度不应小于2L/s?m,水幕带应均匀布水,沿直线分布不能出现空白点,喷头布置如图1、图2所示,喷头间距S不小于2400mm。 图1 防火分隔水幕三排布置示意图一(采用水幕喷头) 注:喷头流量系数K=60,喷头最小工作压力P= 图2 防火分隔水幕双排布置示意图一(采用开式洒水喷 头) 注:喷头流量系数K=80,喷头最小工作压力P= 表1 防火分隔水幕的喷头布置间距 而《自动喷水灭火系统设计手册》及华北标图集《自动灭火工程》(91SB12-1)(2007年版)中对喷头间距规定,当防火分隔水幕采用水幕喷头、开式洒水喷头时,喷头间距分别为1050mm和1400mm,

车间仓库防火间距

3.4 厂房的防火间距 3.4.1 除本规范另有规定者外,厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距不应小于表3.4.1 的规定。 表3.4.1 厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距(m) 名称 甲类 厂房单层、 多 层乙类 厂房 (仓 库) 单层、多层丙-丁、戊类 厂房(仓库)高层 厂房 (仓 库) 民用建筑 耐火等级耐火等级 一、二 级 三级四级 一、二 级 三级四级 甲类厂房12.0 12.0 12.0 14.0 16.0 13.0 25.0 单层、多层乙类厂房12.0 10.0 10.0 12.0 14.0 13.0 25.0 单 层、 多层丙、丁类厂房耐 火 等 级 一、二级12.0 10.0 10.0 12.0 14.0 13.0 10.0 12.0 14.0 三级14.0 12.0 12.0 14.0 16.0 15.0 12.0 14.0 16.0 四级16.0 14.0 14.0 16.0 18.0 17.0 14.0 16.0 18.0 单层、多层戊类厂房 一、二级12.0 10.0 10.0 12.0 14.0 13.0 6.0 7.0 9.0 三级14.0 12.0 12.0 14.0 16.0 15.0 7.0 8.0 10.0 四级16.0 14.0 14.0 16.0 18.0 17.0 9.0 10.0 12.0 高层厂房13.0 13.0 13.0 15.0 17.0 13.0 13.0 15.0 17.0 室外 变、配电站变压器总油量(t) ≥5,≤10 25.0 25.0 12.0 15.0 20.0 12.0 15.0 20.0 25.0 >10,≤5015.0 20.0 12.0 15.0 20.0 25.0 30.0 >5020.0 12.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 注:1 建筑之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,应从其凸出部分外缘算起; 2 乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50.0m。单层、多层戊类厂房之间及其与戊 类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2.0m。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生 活用房应按民用建筑确定,与所属厂房之间的防火间距不应小于6.0m。必须相邻建造时,应符 合本表注3、4 的规定; 3 两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4.0m。 两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的

防火分隔水幕设计

4.2.10 防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过 15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外) (条文说明:本条提出了限制民用建筑中防火分隔水幕规模的规定,意在不推荐 采用防火分隔水幕,作民用建筑防火分区的分隔设施。近年各地在新建大型会 展中心、商品市场及条件类似的高大空间建筑时,经常采用防火分隔水幕代替 防火墙,作为防火分区的分隔设施,以解决单层或连通层面积超出防火分区规 定的问题。为了达到上述目的,防火分隔水幕长度将达几十米,甚至上百米, 造成防火分隔水幕系统的用水量很大,室内消防用水量猛增) 5.0.10 水幕系统的设计基本参数应符合表5.0.10的规定: 表5.0.10 水幕系统的设计基本参数

(条文说明:尺寸不超过15m×8m的开口,防火分隔水幕的喷水强度仍按原规范规定的 2L/s·m确定) 5.0.11 除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间 不小于1h (虽然水幕系统属于自动喷水灭火系统的开式系统,但在灭火持续时间上水幕系 统的并不明确《全国民用建筑工程设计技术措施》—给水排水2009年版, P241 持续喷水时间3h) 6.1.5 水幕系统的喷头选型应符合下列规定: 1 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头; 2 防护冷却水幕应采用水幕喷头。 6.2.1 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设 独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀 4.6.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。

(条文说明:6.4.1 雨淋系统和水幕系统采用开式喷头,平时报警阀出口后的管 道内没有水,系统启动后的管道充水阶段,管内水的流速较快,容易损伤水流指 示器,因此采用压力开关较好) 7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。 采用水幕喷头时,喷头不应少于3排; 采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排 防护冷却水幕的喷头宜布置成单排

建筑防火常用间距

第3.1.1条生产的火灾危险性可按表3.1.1分为五类。 注:①在生产过程中,如使用或产生易燃、可燃物质的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可以按实际情况确定其火灾危险性的类别。 ②一座厂房内或防火分区内有不同性质的生产时,其分类应按火灾危险性较大的部分确定,但火灾危险性大的部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%(丁、戊类生产厂房的油漆工段小于10%),且发生事故时不足以蔓延到其他部位,或采取防火措施能防止火灾蔓延时,可按火灾危险性较小的部分确定。 丁、戊类生产厂房的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺时,封闭喷漆空间内保持负压、且油漆工段 设置可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统时,油漆工段占其所在防火分区面积的比例不应超过 20%。 ③生产的火灾危险性分类举例见附录三。 第3.2.1条各类厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合表3.2.1的要求(本规范另有规定者除外)。 注:①防火分区间应用防火墙分隔。一、二级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过本表规定,设置防火墙有困难时,可用防火水幕带或防火卷帘加水幕分隔。 ②一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外)可按本表的规定增加 50%,但上述的厂房原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔。 ③一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占地面积可按本表的规 定增加1.5倍。 ④甲、乙、丙类厂房装有自动灭火设备时,防火分区最大允许占地面积可按本表的规定增加一倍;

丁戊类厂房装设自动灭火设备时,其占地面积不限。局部设置时,增加面积可按该局部面积的一 倍计算。 ⑤一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,且每层人数不超过2个时,最多允许层数可不受本表限制。 ⑥邮政楼的邮件处理中心可按丙类厂房确定。 第3.2.7条变电所、配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造,但供上述甲、乙类专用的10kV 及以下的变电所、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造。 第三节厂房的防火间距 第3.3.1条厂房之间的防火间距不应小于表3.3.1的规定(本规范另有规定者除外)。 注:①防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,则应从其凸出部分外缘算起(以后有关条文均同此规定)。 ②甲类厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加2m,戊类厂房之间的防火间距,可按本表减小2m。 ③高层厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加3m。 ④两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。 ⑤两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。 ⑥两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不 应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。 ⑦两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为非燃烧体,如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门墙洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。 ⑧耐火等级低于四级的原有厂房,其防火间距可按四级确定。

仓库的防火间距

3.5 仓库的防火间距 3.5.1 甲类仓库之间及其与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定,与架空电力线的最小水平距离应符合本规范第11.2.1 条的规定。厂内铁路装卸线与设置装卸站台的甲类仓库的防火间距,可不受表3.5.1 规定的限制。 表3.5.1 甲类仓库之间及其与其它建筑、明火 注:甲类仓库之间的防火间距,当第3、4项物品储量小于等于2t,第1、2、5、6项物品储量小于等于5t时,不应小于12m,甲类仓库与高层仓库之间的防火间距不应小于13m。

3.5.2 除本规范另有规定者外,乙、丙、丁、戊类仓库之间及其与民用建筑之间的防火间距,不应小于表3.5.2 的规定。 注:1 单层、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表减少2m; 2 两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,且总占地面积小于等于本规范第3.3.2条1座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限; 3 除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑之间的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于30m,与铁路、道路等的防火间距不宜小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。 3.5.3 当丁、戊类仓库与公共建筑的耐火等级均为一、二级时,其防火间距可按下列规定执行: 1 当较高一面外墙为不开设门窗洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为不开设门窗洞口的防火墙时,其

防火间距可不限; 2 相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火保护措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。 3.5.4 粮食筒仓与其它建筑之间及粮食筒仓组与组之间的防火间距,不应小于表3.5.4 的规定。 注: 1 当粮食立筒仓、粮食浅园仓与工作塔、接收塔、发放站为一个完整工艺单元的组群时,组内各建筑之间的防火间距不受本表限制; 2 粮食浅圆仓组内每个独立仓的储量不应大于10000t。

当前国内外消防水幕系统研究现状分析

当前国内外消防水幕系统研究现状分析 1 概述 1.1水幕的概念及分类 水幕消防给水系统是将水洒成幕帘状,用以冷却简易防火分隔物,以提高其耐火性能或阻止火焰穿过开口部位,直接作防火分隔的一种自动喷水消防系统。 水幕系统由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警控制阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示计或压力开关)等组成。水幕系统在工程中有防火分隔水幕、防护冷却水幕两种应用形式: (1)防护冷却水幕系统:防护冷却水幕系统主要起冷却保护作用,一般是通过喷水冷却简易防火分隔物(如防火门和防火卷帘),延长这些防火分隔物的耐火极限。 (2)防火分隔水幕系统:应设在无法设置防火分隔物的部位(例如剧院的舞台口、超过防火分区的百货楼营业厅、展览楼展览厅等),可在该部为设置防火分隔水幕系统,用来对较大空间进行防火分隔,以阻止火势蔓延扩大,起着防火墙的作用。 1.2水幕喷水强度设置要求 我国《自动喷水灭火系统设计规范》中规定,水幕作防火分隔时喷水强度不应小于2L/s.m,作防护冷却时不宜小0.5L/s.m,且水幕的喷水点高度每增加1米,喷水强度相应增加0.1 L/s.m,当高度超过9米时喷水强度仍采用1.0L/s.m。 2 国内外研究现状分析 水幕系统在我国的应用就目前情况来看较有争议性,缺乏针对水幕系统能否在我国大规模推广的可行性研究,缺乏对整体水幕性能的研究,并且缺乏针对水幕系统应用中所产生的问题(如水幕系统的误报)的系统性研究,仅是针对水幕系统在某些特殊场合的应用做了实验模拟,具有代表性的有储油罐区防火水幕模拟试验研究、地下建筑中应用水幕系统的研究,而国外对水幕系统的研究具有较强的针对性和目的性,主要侧重两个方向:并且明确水幕的两大作用即稀释吸收有毒气体、防止热辐射,下面分别介绍。 2.1 储油罐区防火水幕模拟实验研究 2.1.1概述 通过实验研究及测得的数据表明火焰热辐射是导致储油罐火灾主要因素之一,而水幕作为储油罐常用的灭火设施,通过与火焰辐射热对流,可以有效地阻断火焰向罐体的热辐射,实现对罐体的冷却隔热作用。 2.1.2研究内容 水幕喷头的最佳选型以及水幕形成方式可以通过冷态和热态模拟试验确定。其中热态模拟试验利用功率可调的热辐射源或采用不同尺寸的油池火模拟不同火焰强度的油罐火灾,通过前后的热通量之差,计算出水幕的隔热效率: η=(Qf-Qb)/Qf Qf:水幕前的辐射通量 Qb:水幕后的辐射通量 通过研究发现防火水幕系统研究的技术关键是:高性能的水幕喷头配置、水幕形成方式的选择以及火焰强度与水幕的最佳匹配。实验装置包括实验装置本体及测量系统,测量水幕参数包括雾化角(α)、水幕厚度(δw)、水幕穿透度(Hp)和平均滴径(SMD) 。通过对顶喷、侧喷、底喷三种水幕形状的基本参数(最大作用范围、水幕的雾化角)的测量以及三种形式的经济合理性的比较,底喷式更具有优越性。同时对直接喷射式、撞击式和气动式三种喷头形式进行对比(水幕宽度、密度、高度),直接喷射式喷头效果最好。 2.2地下建筑中水幕的防火作用 2.2.1地下建筑的火灾特性

储油罐防火间距

附录 B (规范性附录) 储油罐防火间距 B.1 油罐区内油罐壁间的防火距离 油区内油罐壁间的防火距离见表B.1。 表B.1 油区内油罐壁间的防火距离 地上式半地下式地下式 易燃油(闪点45℃以 下) D 0.75D 0.5D 可燃油(闪点45℃以 上) 0.75 D 0.5D 0.4D 注1:D为两相邻油罐中较大的油罐直径(m)。 注2:不同性质的燃油,不同形式油罐之间的防火间距,应采用上列数值中的较大值。 注3:浮顶油罐之间或闪点大于120℃的可燃油罐之间的防火间距,可按上列数据的规定减少25%。 注4:直径大于30m的地下易燃油罐之间的防火间距为15m;直径大于25m的地下可燃油罐之间的防火间距为10m。 B.2易燃油、可燃油的储罐与周围建筑物的防火间距 易燃油、可燃油的储罐与周围建筑物的防火间距见表B.2。 表B.2 易燃油、可燃油的储罐与周围建筑物的防火间距 名称一个油罐区的总储量m3 防火间距 m 耐火等级 一、二级三级四级 易燃油1~50 51~200 201~1000 1001~5000 12 15 20 25 15 20 25 30 20 25 30 40 可燃油5~250 251~1000 1001~5000 5001~25000 12 15 20 25 15 20 25 30 20 25 30 40 注1:防火间距应从距建筑物最近的储罐外壁算起,但防火堤外侧基脚线至建筑物的距离不应小于10m。 注2:浮顶油罐或闪点大于120℃的可燃油罐与建筑物的防火间距,可按表中的规定减少25%。注3:一个单位如有几个储罐区时,储罐区之间的防火间距不应小于表中相应储量四级建筑

3.5 仓库的防火间距(建筑设计防火规范(2018年版))

建筑设计防火规范(2018年版) 3.5 仓库的防火间距 3.5.1 甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定。 表3.5.1 甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距 (m)

注:甲类仓库之间的防火间距,当第3、4项物品储量不大于2t,第1、2、5、6项物品储量不大于5t时,不应小于12m。甲类仓库与高层仓库的防火间距不应小于13m。3.5.2 除本规范另有规定外,乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距,不应小于表3.5.2的规定。 表3.5.2 乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距(m)

注:1 单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。 2 两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。 3 除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与铁路、道路等的防火间距不宜小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。

3.5.3 丁、戊类仓库与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,仓库与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列规定: 1 当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限; 2 相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。 3.5.4 粮食筒仓与其他建筑、粮食筒仓组之间的防火间距,不应小于表3.5.4的规定。 表3.5.4 粮食筒仓与其他建筑、粮食筒仓组之间的防火间距(m)

消防建筑平面防火间距表格word精品

表331 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积 注:1防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第 6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭 火系统设计规范》GB 50084的规定。 2除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于 2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲 级防火门、窗。 1

3 一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加 1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸 联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。 4 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限。 5 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划 分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最 大允许建筑面积可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙和I.OOh的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。 6厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。 7 “一”表示不允许。 3.3.2 除本规范另有规定外,仓库的层数和面积应符合表 3.3.2的规定。 2

消防建筑平面防火间距表格

表3.3.1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积 注:1 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。 2 除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5 倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。 1

3 一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸 联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。 4 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限。 5 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划 分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。 6 厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。 7 “—”表示不允许。 3.3.2 除本规范另有规定外,仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。

精讲:防护分隔水幕、冷却水幕、冷却系统区别

差别1 两者定义 防火分隔水幕 由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统。 防护冷却水幕 由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。 防护冷却系统 由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。 提示 防火分隔水幕与防护冷却水幕都是水幕系统,是开式系统;防护冷却系统是湿式系统,是闭式系统。 防火冷却水幕与防护冷却系统都是用来给防火卷帘、防火玻璃墙冷却用的;防火分隔水幕是用来代替防火卷帘或防火玻璃墙,做防火分隔用的。 差别2 系统要求 4.3.3防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。 防火分隔水幕的适用范围被限制,目的是不推荐采用防火分隔水幕作防火分区内的防火分隔设施。储存的大量消防用水不用于主动灭火而用于被动防火的做法,不符合火灾中应积极主动灭火的原

则。 提示 防火分隔水幕的适用范围被限制,目的是不推荐采用防火分隔水幕作防火分区内的防火分隔设施。储存的大量消防用水不用于主动灭火而用于被动防火的做法,不符合火灾中应积极主动灭火的原则。 差别3 设计基本参数 水幕系统的设计基本参数应符合表5.0.14的规定: 5.0.15当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合下列要求: 1.喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m?8m时,应采用快速响应洒水喷头; 2.喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s?m);当超过4m时,每增加lm,喷水强度应增加0.1L/(s?m); 3.喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均勻,喷头间距应为1.8m?2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合本规范第7.1.15条的规定; 4.持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。 提示 1、防护冷却系统只适用于喷头设置高度不超过8m的场所;超过8m时,可采用防护冷却水幕系统。 2、防护冷却系统与防护冷却水幕系统,当喷头设置高度不

化工厂房间距一览表

化工厂房间距一览表 一、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 注:下列表格建筑物耐火等级均按一、二级计算。 2、表3.4.3甲类厂房与铁路、道路等的防火间距(m) 3、表3.5.1甲类仓库之间及其与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路等的防火间距(m)

4、表3.5.2乙、丙、丁、戊类仓库之间及其与民用建筑之间的防火间距(m) 5、乙类仓库(第6项物品除外)与民用建筑、道路等的防火间距(m) 6、厂区围墙与厂区建筑之间的间距(m) 7、甲、乙、丙类液体储罐(区),乙、丙类液体桶装堆场与建筑物的防火间距(m)

注:当甲、乙类液体和丙类液体储罐布置在同一储罐区时,其总储量可按1m3甲、乙类液体相当于5m3丙类液体折算。 8、表4.2.2甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距(m) 9、表4.2.3甲、乙、丙类液体储罐成组布置时的限量 10、表 4.2.9 甲、乙、丙类液体储罐与铁路、道路的防火间距(m) 11、民用建筑之间的防火间距为6m。 12、占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置

环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。 二、《石油化工厂内道路设计规范》SHT3023-2005 三、《工业企业总平面设计规范》GB50187-93 1、围墙至建筑物、道路、铁路和排水明沟的最小间距(m)表4.7.5 2、消防车道的宽度,不应小于3.5m。 3、人行道的宽度,不宜小于0.75m;沿主干道布置时,可采用1.5m。在人行道 的宽度超过1.5m时,宜按0.5m的倍数递增。

相关文档
相关文档 最新文档