文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 价值工程在住宅小区室外给水管材选型中的应用

价值工程在住宅小区室外给水管材选型中的应用

价值工程在住宅小区室外给水管材选型中的应用
价值工程在住宅小区室外给水管材选型中的应用

2013年第05期总第179期

福建建筑

Fujian Architecture &Construction

No05·2013Vol ·179

价值工程在住宅小区室外给水管材选型中的应用

何瑞正

(福建漳发建设有限公司水务工程分公司

福建漳州363000)

要:本文针对住宅小区室外给水工程的特点,运用价值工程评价法分析室外给水管材的选型问题。

关键词:住宅小区室外给水;价值工程;技术经济分析;管材选型中图分类号:TU821

文献标识码:B

文章编号:1004-6135(2013)05-0063-03

Value engineering application in residential outdoor water supply pipe material selection

HE Ruizheng

(Fujian ZhangFa Construction Co.Water Engineering Branch ,Zhangzhou 363000)

Abstract :In this paper ,the characteristics of the outdoor water supply projects in the residential area ,the use of value engineering evaluation method analysis of a selection of outdoor water supply pipe.

Keywords :Residential outdoor water supply ;Value engineering ;Technical and Economic Analysis ;Pipe material selection E-mail :s -zw@163.

com

作者简介:何瑞正(1970.11-),男,建造师。

收稿日期:2013-02-03

近十年来,随着我国科技和制造业的长足发展,建材市场

上各种管材琳琅满目,新型给水管材更是不断出现,为给水工程提供了多种选择,每个给水项目都要面对管材选择的问题,具体选用何种管材则需要根据工程项目的特点进行技术经济分析。笔者从事多年的室外给水工程,在经历过的众多给水项目中先后采用过镀锌钢管、

硬聚氯乙烯(PVC -U )给水管、无规共聚聚丙烯(PP -R )给水管、聚乙烯(PE )给水管、钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管和球墨铸铁给水管,现针对这几种室外给水管材的选用做一些粗浅的分析。

1住宅小区室外给水工程对给水管材的要求

给水工程对管材的要求主要有管材规格及配件齐全、强

度高、

耐压耐腐蚀抗老化、密闭性好、水力条件好、安装和维修方便、造价低、以及使用年限长等。住宅小区室外管线多,敷设空间有限,埋设深度不大且大部分是松填土,管道在施工过程中极易受到损伤而留下隐患,因此住宅小区室外给水工程特别要求给水管材具有足够的强度、安装及维护方便并能适应埋设层不均匀沉降。镀锌钢管、硬聚氯乙烯(PVC -U )给水管、无规共聚聚丙烯(PP -R )给水管、聚乙烯(PE )给水管、钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管和球墨铸铁给水管的特点及应用情况比较见(表1)。

表1

小区室外给水管材比较

管材类型

常用规格

管材特点

应用情况

镀锌钢管

公称直径:DN40DN50DN65DN80DN100DN150DN200DN250DN300DN400

强度高、耐压好、易腐蚀、结垢而污染水质、使用年限短

1999年后较少采用,目前只用于某

些特殊地段硬聚氯乙烯(PVC -U )管

公称外径:de63de75de90de110de125de160de200de225de250de315de355de400水力条件好、耐腐蚀、不易结垢、安装方便、质脆2000年后替代镀锌钢管,之后逐渐被PP -R 和PE 替代无规共聚聚丙烯(PP -R )管

公称外径:de40de50de63de75de90de110de125de140de160

水力条件好、质柔、抗腐性好、不易结垢,埋设层

不均匀沉降处管道接口易开裂

逐渐被PE 管替代

聚乙烯(PE )管(PE80、PE100)

公称外径:de63de75de90de110de125de140de160de180de200de225de250de280de315de355de400

水力条件好、质柔、抗腐性好、不易结垢,管道接口不具有柔性,埋设层不均匀沉降处管道接口易开裂

常与球墨铸铁管配合使用

钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管(钢丝网塑管)

公称外径:de50de63de75de90de110de140de160de200de225de250de315de355de400

水力条件好、抗腐性好、不易结垢,管道接口不具有柔性,埋设层不均匀沉降处管道接口易开裂

管道接口易渗水

球墨铸铁管

公称直径:DN50DN65DN80DN100DN125DN150DN200DN250DN300DN350DN400

内衬水泥砂浆水力条件好、能承受较大地面负荷,耐蚀性好,柔性接口具有伸缩性和曲折性,适应埋设层不均匀沉降、密闭性好、安装方便、可带压接支管,维护方便

输、配水均可采用,常与PE 管配合使用2

价值工程与小区室外给水管材技术经济分析

住宅小区室外给水工程给水管道管径一般在DN50

DN400之间,其中,小区室外给水环形干管管径一般为DN150、DN200、DN300和DN400,小区给水支管管径一般DN100和DN150,而建筑给水引入管(即建筑物室内管与室外管的连接

管段)一般在DN50 DN100之间。从表1可见,PP-R管由于常用规格小于de160难以用作小区室外给水环形干管,一般只用为建筑给水引入管,而镀锌钢管已被淘汰,硬聚氯乙烯(PVC-U)管已逐渐被PE管替代,因此本文只对PE管、钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管和球墨铸铁管进行技术经济综合分析,分析方法采用价值工程评价法,目标是确定某一特定管径下何种管材最优。

价值工程,简称VE,是一门新的管理技术,是一种以提高产品价值为目标的定量分析方法,是从研究功能出发,以多学科团队工作方式,注重功能分析和评价,通过持续创新活动优化方案,降低项目、产品或服务的全寿命期费用,提升各利益相关方的价值,可以为建设节约型社会以及企业持续创新提供新的思路和科学方法,可广泛应用在国民经济建设的很多方面。价值工程的一般表达式为:

V=F/C=FI/CI

式中,V表示价值系数;F表示价值化了的功能;C表示寿命成本;FI表示功能系数;CI表示成本系数。价值系数V越大说明资源利用程度越高,反之则说明资源利用程度还有待提高,但价值的高低同时取决于功能和成本两个因素,不是单纯降低费用来实现,而是以满足用户要求为前提,在保证产品必要功能和质量的条件下,以最低的寿命周期费用实现产品功能。功能分析是价值工程的核心,依靠集体智慧进行有组织的系统活动,通过对功能的系统分析,进行功能分类,确定功能因素,找出存在的问题,提出更好的方法来实现功能,从而达充分利用资源的目的。本文对住宅小区室外给水管技术经济综合分析是通过确定管材的功能因素、单位成本和功能因素评分进而计算功能系数FI、成本系数CI和价值系数V=FI/CI,再比较、分析各管材价值系数V得出结论。

2.1确定功能因素分值并计算功能系数

笔者在多年从事的室外给水工程项目中曾多次组织本单位专家成立价值分析小组分析确定功能因素、评分及计算功能系数。价值分析小组成员组成有现场施工项目经理一名、设计部给排水高工一名、管网部维护工程师一名、安装造价工程师一名、水务客服部经理一名。价值分析小组根据小区室外给水工程特点,历经多次完善最终确定住宅小区室外给水管材功能因素有管道强度、耐腐蚀性抗老化、安装难易、维护难易、使用年限和抗埋设层不均匀沉降。首先价值分析小组各成员按上述各项功能因素的总分为1.0分对宅小区室外给水管材重要性权重进行评价,结果详(表2)。

表2室外给水管材功能因素重要性权重评价表

现场施工

项目经理

设计部给

排水高工

管网部维

护工程师

安装造价

工程师

水务客服

部经理

平均

权重强度0.20.150.250.20.20.2抗老化及耐腐蚀性0.10.150.150.150.20.15安装难易0.150.110.090.080.070.1维护难易0.10.150.20.10.20.15使用年限0.150.220.150.30.180.2抗管基不均匀沉降0.30.220.160.170.150.2从表2各项功能因素的平均权重值大小可见管道强度、使用年限和抗埋设层不均匀沉降是住宅小区室外给水工程对管材的重点要求。

其次价值分析小组各成员对PE管、钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管和球墨铸铁管三种管材各项功能因素在满足小区室外给水工程功能要求的程度方面进行评价,得出三种管材各项功能因素分值见(表3)。

表3室外给水管材功能因素评分表

现场施工项目经理设计部给

排水高工

管网部维护

工程师

安装造价

工程师

水务客服部经理平均分

PE管

强度828586878585抗老化及耐腐蚀性909188928990安装难易909188919090维护难易899288919090使用年限908889929190抗管基不均匀沉降899088919290

钢丝网骨架塑料复合管

强度899290918890抗老化及耐腐蚀性899288919090安装难易889089929190维护难易889189929090使用年限899088929190抗管基不均匀沉降908889919290

球墨铸铁管

强度969593949795抗老化及耐腐蚀性959695939695安装难易929091898890维护难易949596949695使用年限969495969495抗管基不均匀沉降979595949495

最后价值分析小组根据(表2)的室外给水管材功能因素重要性权重及(表3)的室外给水管材功能因素分值整理并计算得到PE管、钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管和球墨铸铁管三种管材的功能系数,见(表4)。

表4室外给水管材功能因素分值及功能系数表

功能因素权重PE管钢丝网骨

架塑料复

合管

球墨铸

铁管

∑Fi

功能因素评分

强度0.2859095抗老化及耐腐蚀性0.15909095安装难易0.1909090维护难易0.15909095使用年限0.2909095抗埋设层不均匀沉降0.2909095

计算功能得分合计F899094.5273.5功能系数FI0.32540.32910.3455

注:功能系数FI=F/∑Fi

2.2计算各特定管径下的成本系数和价值系数

分别计算三种管材DN100、DN150、DN200、DN250、DN300、DN400六种规格管径每米造价的成本系数CI,结合本文2.1给出的功能系数FI计算相应的价值系数V=FI/CI,见(表5)。3结论

从(表5)可见,上述三种给水管材中,当管径为DN100时PE管的价值系数最大但随着管径增大呈递减态势,当管径超过DN100时球墨铸铁管的价值系数最大且随着管径增大呈递增态势,增幅越来越大,而钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管的价值系数基本处于PE管和球墨铸铁管之间。从(表5)的分析结果说明住宅小区室外给水工程管材最优的选择方案是当管径为DN100及以下时选用PE管而管径为DN150及以上时选用球墨铸铁管,但钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管随着其性能的改良及价格的下降将在小区室外给水工程中与PE管和球墨铸铁管形成有力竞争。

表5特定管径下的成本系数及价值系数管径功能项目PE管

钢丝网骨

架塑料复

合管

球墨铸

铁管

∑Ci DN100

功能系数FI0.32540.32910.3455

每米造价C89.25122.48106.02317.8

成本系数CI0.28090.385460.3337

价值系数V=FI/CI 1.15850.85378 1.0355

DN150

功能系数FI0.32540.32910.3455

每米造价C160.87179.36156.28496.5

成本系数CI0.3240.361240.3148

价值系数V=FI/CI 1.00430.91102 1.098

DN200

功能系数FI0.32540.32910.3455

每米造价C331.92271.41209.59812.9

成本系数CI0.40830.333870.2578

价值系数V=FI/CI0.7970.98571 1.340

DN250

功能系数FI0.32540.32910.3455

每米造价C504.22327.06270.071101

成本系数CI0.45780.296960.2452

价值系数V=FI/CI0.7108 1.10822 1.409

DN300

功能系数FI0.32540.32910.3455

每米造价C633.01399.63339.761372

成本系数CI0.46120.291190.2476

价值系数V=FI/CI0.7055 1.13019 1.396

DN400

功能系数FI0.32540.32910.3455

每米造价C1313.3735.25484.792533

成本系数CI0.51840.290230.1914

价值系数V=FI/CI0.6277 1.13393 1.805注:成本系数CI=C/∑Ci;价值系数V=FI/CI

参考文献

[1]全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会编写,建设工程经济[M].2010年4月第二版,第90页,价值工程.

[2]王乃静主编.价值工程概论[M].北京:经济科学出版社,2006年7月版.

(上接第59页)

3.5完善污泥衍生产品的全程监管。环保部、建设部、科技部等制定了一系列污泥政策和指南,随着污泥产业的发展,污泥衍生产品全程监管问题必将日益突出,各政府部门应各司其职,不断完善监管。

4福州市污泥处置的思考

福州市目前7座城市生活污水处理厂日产污泥约160T[6],其中约40t(含水率80%)采用“蚯蚓养殖→堆肥”方式实现稳定、减量和资源化处置,其余污泥通过药剂调理-压滤深度脱水后(约120T,含水率60%)填埋处置。随着污泥产生量的不断增加,污泥的规范化处理处置已成为污水处理行业发展的重要制约因素。

4.1成立污泥处置中心

现有各污水厂用地已无法满足污泥处理处置需求,可考虑成立污泥处置中心,将污水厂污泥、自来水厂污泥、河道污泥、餐厨垃圾等集中处置,实现从污水处理到污泥处置的产业链延伸、多元化经营。

4.2根据不同泥质,采取不同污泥处置路线

总体上,污泥的最终处置路线主要有二条:一是使污泥暂时脱离自然物质循环(如:填埋、制水泥、制陶);二是使污泥参与自然物质循环过程(如:土地利用、焚烧等)。我市应在全面分析市区各污水厂污泥泥质的基础上确定污泥处置路线,可将厌氧消化做为有效减容、减量的手段,采取如下两类技术路线:4.2.1对污染物指标达到国家土地利用相关标准的祥坂和浮村厂污泥,建议经稳定化、无害化后考虑土地利用的处置路线:(1)脱水→好氧发酵(或干化)→土地利用;(2)厌氧消化→脱水→好氧发酵(或干化)→土地利用。

4.2.2对污染物指标无法达到国家土地利用相关标准的金山、连坂、洋里、青洲和快安污水厂污泥,建议考虑焚烧和建材利用的处置路线:(1)脱水或深度脱水→热干化→焚烧→灰渣填埋(或建材利用);(2)厌氧消化→脱水或深度脱水→热干化→焚烧→灰渣填埋(或建材利用)。

4.3从源头抓起,严格控制污水厂进水水质

根据近年的污水厂运行管理经验,污水厂污泥泥质与进水水质关系密切,进水中的各种有毒、有害物质均会转移到污泥中,经常导致污泥泥质不符合各种规范化处置标准。有关政府部门应从源头控制,确保每一家接入生活污水厂的工业企业及重污染单位废水达到相关排放标准,逐渐改善污水厂污泥品质。

参考文献

[1]沈烈英,王智勇,崔心红,等.上海城市污泥在滨海盐渍土绿化中的应用研究与探索[M].上海:上海科学技术出版社,2012.

[2]环境保护部.城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)环保部2010年第26号公告.

[3]汪恂.二恶英的危害与防治[J].武汉科技大学学报,2001,24(4):381 384.

[4]高庭耀.水处理手册[M].北京:高等教育出版社,1983.

[5]昝元峰,王树众,沈林华,等.污泥处理技术的新进展[J].中国给水排水.2004.20(6):25-28.

[6]福建省住房和城乡建设厅.福建省城市建设与村镇建设统计年报[J].福州,2011.

室外给水管道安装施工方案2

目录 一、室外给水系统工程概况 (2) 1.1市政给水管道简介 (2) 1.2主要设备(或用水点)简介 (2) 1.3管材及安装 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺流程: (3) 五、施工工艺及方法 (3) 5.1管道的安装 (3) 5.2管道的连接 (4) 5.3沟槽的开挖、回填 (4) 5.4其它注意事项 (6) 六、管道系统水压试验和冲洗消毒 (6) 6.1试验前准备工作 (6) 6.2水压试验 (7) 6.3管道冲洗和消毒 (8) 七、质量保证措施 (8) 八、安全及文明施工措施 (8) 九、成品保护 (9)

一、室外给水系统工程概况 1.1市政给水管道简介 本工程室外给水管道接自两路市政自来水管道,常年水压为0.30MPa;两路供水管路的水表井水表前管道及设备由市政施工,水表以后室外给水管道由我单位施工。 1.2主要设备(或用水点)简介 1.2.1 本工程用水分室内和室外两部分,室外用水分为消防和绿化用水,室外 消防用水量为30升/秒。 1.2.2 室内用水本工程设计最高日生活用水量为1450立方米,最大小时用水 量为270立方米;生活用水标准为50升/人.天。室内消防用水量为40升/秒;火灾延续时间为3小时。 1.3管材及安装 本工程室外给水管道采用高密度HDPE给水管及相应接口。 二、编制依据 2.1设计说明及施工图; 2.2《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 2.3《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》96S406; 2.4《室外消火栓安装》01S201; 2.5国标图集02S515 2.6HDPE管厂家提供的相关管道安装工艺及方法 三、施工准备 3.1掌握外线各管线坐标走向,并结合设计要求及相关规范和现场情况编制切实可 行的施工方案。

室外给水管道施工工艺

1、给水管道施工工序 2.1.1 施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 2.1.2 机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。 2.1.3 开槽坡度为1:0.25(当深>2.5m时,拔台宽度为0.50m),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面按设计要求执行。 2.1.4 开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行下道工序。 2.1.5 槽底经验收合格后,采用1:9水泥石屑铺设基础,水泥石屑基础应洒水夯实(夯三遍)以确保密实。 2.2 管道施工 2.2.1 采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。 2.2.2 管材及配件的性能要求: 2.2.2.1施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查。

2.2.3 管材及配件的运输和存放 2.2. 3.1 管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。 2.3.3.2 PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。 2.3.4 管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。 2.2.4 管材吊运与下管: 2.2.4.1 管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。 2.2.4.2 每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。 2.3 PE管接口施工热熔对接连接2. 3.1热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热,当两管材的连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘,待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的。 2.3.2热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定。 注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数,且最好应具备相同的SDR值。另外,采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。 2.3.3管道连接时,其熔融、对接、加压、冷却等工序所需要的时间,必须按工艺规定,用秒表计时。 2.3.4在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。 2.3.5热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下: (1)施工过程: A、将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧; B、清洁管材待连接端并铣削连接面; C、校直两对接件,使其错位量不大于壁厚的10%;

室外给水管道及设备安装工艺标准--最新版

室外给水管道及设备安装工艺 1适用范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2施工准备 2.1 材料设备要求 2.1.1 给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2 镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3 阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4 地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5 捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6 其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。 2.2 2.2主要机具: 2.2.1 机具:套丝机、砂轮锯、砂轮锯、试压泵等。 2.2.2 工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。 2.2.3 2.2.3其它:水平尺、钢卷尺等。 2.3 作业条件: 2.3.1 管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 2.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 2.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料和其安物品。 3 操作工艺 3.1 3.1工艺流程: 安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位→ 管道连接→灰口养护→水压试验→管道冲洗 3.2 根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。 3.3 管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污

2020年室外给水管道工程设计的想法体会

室外给水管道工程设计的想法体会 室外给水管道工程设计的想法体会 室外给水管道工程设计,在整个给水系统设计中占的比重不大,但在给水工程中却是必不可少的,这里来谈谈室外设计的想法体会。 对旧管道更新改造而进行的设计,在新管道定线前一定要调查清楚旧管线及其分支管的具体位置,并尽量不占据旧管线的原有位置,最好保证新旧管网之间有1.5米以上的间距,并且要根据原管道连接的分支管预留管件。这样在新管敷设过程中不至于必须拆旧管线,从而保证旧管线能正常供水,直至并网施工全部完成以后,再 ___废除旧管线。如果规划位置已被各类地下管线占满,布置新管线已无合适位置,不得不占据旧管线原有位置时,则必须采取临时供水措施,如我公司在建设路DN500供水管线设计过程中,由于新管线需占据原DN200旧管线的位置,旧管线势必要事先拆除,不得已沿路敷设了临时管线来解决当地居民的临时用水问题。 在交通密集、道路横断面较宽路段(规范规定大于50米)以及市区输水干线管径较大的路段,应考虑铺设复线。

为降低工程造价,配合市政道路改造,将管道设计在车道下。随着城市道路等级的逐渐提高,以及地下管线的复杂程度的提高,应考虑适当多预留一些接水口,以满足城市美化和生产生活的需要。 供水主管道不宜开口过多,可考虑结合地下旁通式消防预留接口。 如果给水管线布置在车道下面,要尽量减少在车道上做井。除必不可少的干线闸阀、排气等井外,像分支管阀门、地下旁通式消防栓等井尽量设计在人行道上。如我公司配合市政工程管理处对环城东路道路改造,将给水管道及检修阀门和排气阀井设在慢车道上,将分支管阀门、排水阀门及消火栓井设在人行道上。 管径大于700毫米的水平弯头应尽量避免90度。 承插式管道沿曲线铺设时,DN600以下管道的借转角度不超过3度;DN700—DN800以下管道的借转角度不超过2度;DN900以上管道的借转角度不超过1度。 管径应根据设计供水量及流速确定。综合考虑管网造价与经营费用,确定经济流速,从而确定经济管径,使管网造价与经营费用

室外给排水工程及附属工程施工方案(1)

年公租房附属建设工程 室外给排水工程及附属工程 施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准: 日期:

目录 一、工程概况及编制说明 (3) 1、工程概述 (3) 2、编制说明 (3) 二、具体施工方案 (3) 1、室外给排水系统工程简介 (3) 2、室外附属工程简介 (4) 3、相关技术标准 (4) 4、施工步骤 (5) 三、环境保护 (5) 四、安全措施 (7) 五、机械设备配置 (8)

一、工程概况及编制说明 1、工程概述 工程名称:年公租房附属建设工程 工程地点:墨竹工卡县嘎则新区 建设单位: 监理单位: 施工单位: 2、编制说明 为了尽早完整的完成本工程的施工,尽早将公租房交付使用。我单位拟在近期开始进行室外附属工程(绿化、室外给排水、室外强电、室外彩砖等工程,以下均称附属工程)的施工。但是,由于此部分工程没有正式的施工图纸,我单位便无法进行施工计划及部署。鉴于此,经过建设单位、设计单位、监理单位及施工单位的现场考察及商议后,决定结合现场实际情况,在不违反相关强标及规范的前提下,灵活、合理的对附属工程进行统筹规划,并形成有效文件指导施工单位进行施工。因此,本方案即是对各单位施工现场决议的真实记录及整理,并作为我部进行施工的依据及实施方案。 二、具体施工方案 本方案包含室外给排水工程及室外附属工程两个部分。室外给排水工程平面布置图详见施工图 1、室外给排水系统工程简介 ①室外排水系统:主要由连接各栋楼排水口并通向化粪池的管道组成。管道检查井的井底标高及排水管道埋设的深度在满足相关规范的前提下,可根据化粪池与市政管网的接口高程做灵活调整。最终使各栋楼的污水通过排水管道顺利导入化粪池即可。其中,管道的平面位置及长度可根据每栋房屋的排污口位置及现场实际情况做灵活调整。检查井的设置原则上直线段每20米设置一个,遇转角、交接处即设置一个。

室外给水管道安装施工质量验收要求规范

建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范 Code for acceptance of construction quality of Water supply drainage and heating works

目录 1 一般规定…………………………………………… 2 给水管道安装…………………………………………… 3 消防水泵接合器及室外消火栓安装……………………… 4 管沟及检查井……………………………………………

室外给水管网安装 1 一般规定 1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水 管网安装工程的质量检验与验收。 1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室 内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。 1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 2 给水管道安装 主控项目 2.1 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 检验方法:现场观察检查。 2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。 2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 检验方法:观察检查。 2.4 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm 时,不得小于250mm;管径大于450mm 时,不得小于350mm。 检验方法:尺量检查。 2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。

室外给水工程施工方案

室外给水工程施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管沟内无杂乱碎石等。 (二)材质要求 本工程室外给水管材采用PE管,管材、管件颜色应该均匀一致,内外表面应该光滑、平整、清洁,应无凹痕、气泡、明显划伤和其他影响性能的表面缺陷。管材断面应切割平整,并应与轴线垂直。产品应有合格证。 二、工艺流程 管沟开挖——管道连接——过渡连接——管道安装——管沟回填——管道试压——管道冲洗——通水试验 三、操作工艺 (一)安装准备 认真熟悉图纸,参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (二)管道连接 1、PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: 1)把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; 2)管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 3)校直两对接件,使其错位量不大于2mm; 4)放入加热板; 5)加热完毕,取出加热板; 6)迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却; 7)热熔完成。 2、热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表

三)过渡连接 在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 (三)管道安装: 给水PE管的安装 沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙土或合乎可要求的原土整平夯实,回填就地取材。基础通过隐蔽验收后方可进行管道安装。 把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。埋地干管在回填土前进行预检、单项强度试压、评定,并做隐蔽验收,填写隐检记录。埋地干管不得有活接头,埋地管道回填土时,采取保护措施 若沟槽周边没位置,则在沟槽中进行连接和安装,若沟槽周边有场地,则预先在地面上接成一定长度的管路,等到每个焊口都充分冷却后,再整体安装。整体安装可拖拉的最大安全距离为50m。 (四)管沟回填: 管道安装完毕,经验收合格后再进行管道回填。在管道安装与铺设完毕后应尽快回填。 管道回填分两步: 1)用沙土或符合要求的原土回填管道两肋,一次回填高度为100~150 mm,捣实后再回填第二层直到回填到管顶以上至少100mm处。在回填过程中,管道下部与管底的空隙处易被忽略,要注意夯实。管道接口前后200mm范围内不回填,以便试压时观察各接头质量。 2)管道试压合格后的大面积回填(500mm厚),管顶300mm以上部分回填原土并填实,采用机械回填时,要从管的两侧同时回填,机械不得在管上行驶。 管顶以上300mm回填后,在进行管道试压,以防试压时管道系统产生推移。

给水排水标准规范大全

【中国现行给排水标准规范大全】建筑设计防火规范GB50016-2006 自动喷水灭火系统设计规范GB50084—2001 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95 卤代烷1211灭火系统设计规范GBJ110—87 卤代烷1301灭火系统设计规范GB50163-92 二氧化碳灭火系统设计规范GB50193—93 高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范GB50196—93 高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范GB50196—93 第二部分水喷雾灭火系统设计规范GB50219-95 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—2002 建筑中水设计规范GB50336-2002 固定消防炮灭火系统设计规范 GB 50338-2003 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB0261-2005 市政类给排水常用规范 室外给水设计规范GB50013-2006 室外排水设计规范GB50014-2006 给水排水制图标准GB/T50106—2001 给水排水设计基本术语标准GBJ125—89 防洪标准GB50201-94 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 泵站设计规范GB/T50265-97 城市给水工程规划规范GB50282—98 城市排水工程规划规范GB50318—2000 城市居住区规划设计规范 GB50180—93 灌溉与排水工程设计规范GB50288-99 城市工程管线综合规划规范 GB50289—98

工业金属管道设计规范 GB50316—2000 城市污水处理厂工程质量验收规范 GB/T50334-2002 给排水结构 给水排水工程构筑物结构设计规范GB50069—2002 给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141—90 混凝土外加剂应用技术规范 GB50119-2003 给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97 给水排水工程管道结构设计规范GB50332—2002 其他一般给排水规范 工业循环冷却水处理设计GB50050-95 工业循环水冷却设计规范GB/T50102-2003 干粉灭火系统设计规范GB50347-2004 工业用水软化除盐设计规范GBJ109—87 化工金属管道工程施工及验收规范GB50235-97 纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-92 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 地表水环境质量标准GB3838-2002 其他 采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003 城镇燃气设计规范 GB50028—93 室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB50032-2003室外给水排水工程设施抗震鉴定标准 GBJ43—82 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97 建筑与建筑群综合布线工程设计规范GBT50311-2000 城市环境卫生设施规划规范 GB50337-2003

室外给排水管道工程施工设计方案

WORD文档下载可编辑 室外给排水管道施工方案 、概述 雅保化工()有限公司PAM 1项目,位于化学工业园,我公司工作围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接除脱盐水不锈钢管试验压力为 3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MP&、编制依据 序号名称规格单位数量 1不锈钢管DN25米190 2碳钢焊管DN100~150米700 3碳钢螺旋焊管DN200~800米920 4HDPE t DN100米430 5HDPE双壁波纹管DN200米350 6钢筋砼管DN300~600米880 7管件DN25~400个80 8阀门DN100~800个18 9消防栓(炮)个11 10阀门井个20 11检杳井个43 12雨水口个42 2 ?《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-97 3 .《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995, 专业技术资料分享 4 .《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规》CECS18:90

范文范例精心整理 5 .《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98 , 7 .《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004, 9 .《建筑给水排水设计规》GB50015-2003 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502; 02S515; 04S516; 95S518; 01S201; 02S404 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1熟悉图纸、施工技术标准及验收规,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施 工方法; 3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的 品种、规格、数量和有关标准; 3.1.4考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具材 料; 3.1.5对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门 颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 3.1.7组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法 及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管 3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料, word 完美格式 由我单位提供材料清单; 322施工所需的消耗材料(如焊条、焊丝等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量

室外给水工程施工组织设计方案

目录 一、施工准备 (一)、技术准备 (二)、材料要求 (三)、主要机械 (四)、作业条件 (五)、施工组织及人员准备二、给水管道及配件安装 (一)、材料质量要求 (二)、质量标准 三、管沟开挖及回填施工 (一)、操作工艺 (二)、质量标准 四、安全环境保护 (一)、安全措施

一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规和标准图等。 2、已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 3、技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。(二)、材料要求 1、工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 2、工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 3、所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 5、管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家的配套产品。 (三)、主要机具 1、施工机具见《施工机具表》 2、测量仪器见《施工测量仪器表》 (四)、作业条件 1、管道施工区域的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道

走向上的障碍物要清除。 2、在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑等应在开工前迁至业主指定的地方。并将脏物清除干净后进行消毒处理,方可将坑填实。 3、在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。 (五)、施工组织及人员准备 1、施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。 2、施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、抹灰班、测量班等。 3、施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、泥瓦工、普工。 二、给水管道安装 (一)、材料质量要求 1、材料的验收 1)给水PE管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件应造型规矩,尺寸合格,并有出厂合格证。 2)阀门、法兰及其它设备应具有质量合格证,且无裂纹、开关灵活严密、铸造规矩,手轮良好。 3)管卡、油、麻、垫、生胶带等应仔细验收合格。 2、管道安装铺设的一般规定 1)管道不得铺设在冻土上。

室外给排水管道工程施工方案

室外给排水管道施工方案 一、概述 濮阳市中原石化实业有限公司塑编厂室外给排水系统管网施工方案。室外综合管网工程师塑编厂的重点工程,对安装质量要求标准要求较高,素以要充分考虑各方面因素,对施工造成的影响。提前调配充足的人力和材料,对各种作业时间顺序及同土建的配合惊醒了总体规划和布署,确保给水管线、循环冷却水管线、消防给水管线、污水管线、的安装及路面的建设施工任务均能保质如期完成。本工程室外给水排水包括:消防给水系统、循环水系统、、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。管试验压力均不大于1.2MPa。 二、编制依据 1.设计的给排水图纸2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 2.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002, 3《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施工方法; 3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的品

种、规格、数量和有关标准; 3.1.4 考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具材料; 3.1.5 对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 3.1.7 组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管 3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料,由我单位提供材料清单; 3.2.2施工所需的消耗材料(如焊条、焊丝等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书; 3.2.3材料运到施工现场后,与业主及监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向业主报验; 3.2.3.1管道组成件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于规范标准、设计文件要求; 3.2.3.2管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用; 3.2.3.3钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械

室外给水管道工程施工方案

室外给水管道工程施工方案 1、给水管道施工工序 1.1施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,与设计高程无矛盾时方可进行施工。施工 中执行二级测量复核制度,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行竣工测量。 开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 1.2 机械开槽,槽底预留20cm,由人工清理槽底,确保槽底原土不受扰动。 1.3 开槽坡度为1:0.25(当深> 2.5m时,拔台宽度为0.50m),若遇土质不好,坡度要放大,如位置受限,采用支护防止塌槽,开槽断面按设计要求执行。 1.4 开槽后,在铺设基础之前应约请有关人员包括设计、监理、甲方验槽,合格后方可进行 下道工序。 1.5 槽底经验收合格后,采用1:9水泥石屑铺设基础,水泥石屑基础应洒水夯实(夯三遍)以确保密实。 2 管道施工 2.1 采用DN200HDPE管材,管道接口采用焊接的形式连接,管道的施工应该严格按照《给水 排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97要求施工。 2.2 管材及配件的性能要求: 施工所使用的管材,管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB13663-2001的要求,管道上 所使用的阀门和管件,其压力等级不应低于管道工作压力的1.5倍。材料进场后及下管前要 对管材及附件进行检验,包括文字证明及实物的检查。 2.3 管材及配件的运输和存放 2.3.1 管材在运输、装卸及堆放过程中严禁抛扔或激烈碰撞,应避阳光爆晒。 2.3.2 PE管管材、配件堆放时,应放平垫实,堆放高度不宜超过1.5米。

2.3.4 管道的铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行进行,再铺设管道前要对管材、管件等重新进行一次外观检查,发现有问题的管材、管件均不得采用。 2.4 管材吊运与下管: 2.4.1 管材在吊运及放入沟内时,应应采用可靠的软带吊具,平稳下沟,不得与沟壁或沟底剧烈碰撞。 2.4.2 每天下班前及时封堵,防止被水浸泡。 3 PE管接口施工 热熔对接连接 3.1热熔对接连接是将电加热板插入两管材接口之间,对管材的连接面加热,当两管材的连接面加热到熔融状态时,抽出加热板,施加一定压力,使之形成均匀一致的凸缘,待冷却后即熔接牢固。是通过热熔对接焊机进行操作的。 3.2热熔对接连接一般分为五个阶段;预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。加热温度和各个阶段所需要的压力及时间应符合热熔连接机具生产厂和管材、管件生产厂的规定。 注:热熔对接焊接时,要求管材或管件应具有相同熔融参数,且最好应具备相同的SDR值。另外,采用不同厂家的管件时,必须选择合理的与之相匹配的焊机才能取得最佳的焊接效果。 3.3管道连接时,其熔融、对接、加压、冷却等工序所需要的时间,必须按工艺规定,用秒表计时。 3.4在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加外力。 3.5热熔对接连接的施工过程和操作工艺如下: (1)施工过程: ①将待连接管材置于焊机夹具上并夹紧; ②清洁管材待连接端并铣削连接面; ③校直两对接件,使其错位量不大于壁厚的10%; ④放入加热板加热,加热完毕,取出加热板; ⑤迅速接合两加热面,升压至熔接压力并保压冷却。 (2)操作工艺: ①将两管段分别搁置在机架左右的夹具上,各伸出夹具4CM-5CM,并应校直,使两管段在同一轴线上(错边不宜大于壁厚的10%),中间插入铣刀的间距,然后固定; ②用洁净棉布擦净管段、铣刀、加热板上的油脂、灰尘等:

室外消防给水管道设计说明

室外消防给水管道设计说明 一、工程概况 本工程为宁安市华城国际住宅小区室内消火栓室外消防给水管道及喷淋室外消防给水管道新建工程施工图设计文件。结合住宅小区总体规划,在小区新建室外消防给水管网以满足建筑内消火栓及喷淋管网的需要;新建室外消防给水管道总长度为2349.25米。 二、设计依据及相关设计规范和技术标准 1、《华城国际住宅小区总体规划》 2、《华城国际住宅小区一层建筑给排水平面图》 3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 4、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001) 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 6、《输送流体用无缝钢管》(GB/T 8163-2008) 7、现场实际踏勘及调查资料 三、工程设计目的及内容 1)工程设计目的: 依据华城国际住宅小区总体规划,本设计主要负责室内消火栓室外消防给水管道的设计。 ①给水水源: 本工程给水水源来自消防给水泵房;室外消防管道经消防泵房加压后,满足整个小区室内消防的用水需求。

②根据设计规范要求,同时提高小区配水管网的安全可靠性;消防给水管道采用环状网。 2)工程设计内容: 本设计主要内容为室内消火栓室外消防给水管道工程及喷淋室外消防给水管道工程。 四、室外消防给水管道设计要求 为了提高配水管网的安全可靠性、满足室内消火栓及喷淋的用水要求,配水管网采用环状网。 1、管线位置 管线位置:详见室内消火栓室外消防给水管道及喷淋室外消防给水不管到平面布置图,管顶覆土控制在设计路面下2.10米。 2、管径、管材 管径:DN100MM、DN150MM。 管材:采用加厚壁无缝钢管(壁厚s=6mm)。 加厚无缝钢管及管件外防腐采用三油二布,内防腐采用内刷无毒环氧树脂防腐。其中三油二布具体构造如下: ⑴底料一层;⑵沥青(厚度≥1.5mm);⑶玻璃布一层;⑷沥青(厚度1.0~1.5mm);⑸玻璃布一层;⑹沥青(厚度1.0~1.5mm);⑺聚氯乙 烯工业薄膜一层。具体要求按GB 50268-2008、GB/T 8163-2008执行。 采购管材时,应确保所选管材的承压能力大于等于试验压力,并能承受覆土深度的土荷载和汽车荷载,机动车道下的荷载按城市A级考虑。 管道施工时,应严格按照管材的操作技术规程及管材厂家提供的技术指导进行,确保管道安装施工的质量。 3、管道基础: 管道基础采用原土基础。 管道基础应座落在原状土上。地基承载力应大于(或等于)120KPa,当管道基础坐在回填土或其他软弱地基时,应进行地基处理,达到地

室外给水管道施工合同范本

合同编号:室外给水管道施工合同 工程名称: 工程地点: 甲方: 乙方:

年月日 室外给水管道施工合同 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合浙江省杭州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方经协商一致,订立本合同。 一、工程施工内容、范围、承包方式 1.1工程名称:商务办公兼商业用房室外给水管道工程(以下简称“本工程”) 1.2工程内容及范围:完成按甲方提供的经甲方书面确认的施工图纸及相关要求进行室外给水管道及设备的安装和调试等工作。 1.3承包方式:总价包干。包人工、包机械、包设备材料、包人工材料上涨、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包报装报批、包评审验收通过、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包调试及各系统联合调试、包技术培训及售后服务、包总包配合费、包国家规定

需缴纳的所有税金等。 二、工期 2.1工期期限 开工日期:2017 年月日 竣工日期:2018 年月日 总日历天数:日历天 2.2 如遇到下列情况,经甲、乙双方现场代表签证后,工期相应顺延。 2.2.1因甲方原因而影响施工的。 2.2.2由于不可抗力原因影响施工的。 三、质量标准 乙方工程质量应符合国家《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量评价标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的相关规定。 四、合同文件组成及解释顺序 4.1合同文件组成: (1)本合同; (2)乙方的报价书; (3)施工图纸; (4)经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件(未加盖公司印章的文件视为无效文件)。 4.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行,但不限于各文件之间的相互解释,如有模棱两可或相悖之处,以所列时间在后的文件为准。

室外给排水施工方案范本

室外给排水施工方 目录 一、施工准备 (一)、技术准备 (二)、材料要求 (三)、主要机械 (四)、作业条件 (五)、施工组织及人员准备 二、给水管道及配件安装 (一)、材料质量要求 (二)、质量标准 三、管沟开挖及回填施工 (一)、操作工艺 (二)、质量标准 四、安全环境保护 (一)、安全措施 一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 2、已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 3、技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。(二)、材料要求 1、工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 2、工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 3、所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 5、管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家的配套产品。 (三)、主要机具 1、施工机具见《施工机具表》 2、测量仪器见《施工测量仪器表》 (四)、作业条件 1、管道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道走向上的障碍物要清除。 2、在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑等应在开工前迁至业主指定的地方。并将脏物清除干净后进行消du处理,方可将坑填实。 3、在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。 (五)、施工组织及人员准备

1、施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。 2、施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、抹灰班、测量班等。 3、施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、泥瓦工、普工。 二、给水(消防)管道安装 (一)、材料质量要求 1、材料的验收 1)给水(消防)PE管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件应造型规矩,尺寸合格,并有出厂合格证。 2)阀门、法兰及其它设备应具有质量合格证,且无裂纹、开关灵活严密、铸造规矩,手轮良好。 3)管卡、油、麻、垫、生胶带等应仔细验收合格。 2、管道安装铺设的一般规定 1)管道不得铺设在冻土上。 2)管道应由下游向上游依次安装,承插口连接管道的承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。 3)管道穿越公路等有荷载应设套管,在套管内不得有接口,套管宜比管道外径大两号。 4)管道安装和铺设工程中断时,应用木塞或其它盖堵将管口封闭,防止杂物进入。 5)给水管道上所采用的阀门、管件等其压力等级不应低于管道设计工作压力,且满足管道的水压试验压力要求。 6)在管道施工前,要掌握管线沿途的地下其它管线的布臵情况。与相邻管线管线之间的水平净距不宜小于施工及维护要求的开槽宽度及设臵阀门井等附属构筑物要求的宽度,饮用水管道不得敷设在排水管道和污水管道下面。 3、管道敷设前的准备工作 1)管道铺设应在沟底标高和管道基础检查合格后进行,在铺设管道前要对管材、管件、橡胶圈、阀门、等作一次外观检查,发现有问题的不得使用。 2)准备好下管的机具及绳索,并进行安全检查。对于管径在150mm以上的管道可用撬压绳法下管。对捻口连接的管道要对接口采取保护措施。 3)如需设臵管道支敦的,支敦设臵应已施工完毕。 4)管道安装前应用压缩空气或其它气体吹扫管道内腔,使管道内部清洁。 安装准备 管道连接(粘接、胶圈连接、热熔连接、捻口连接) 管道清理管道及附件铺设就位支敦设臵 管道防腐(保温) 管沟验收 管道定位试压、冲洗、消du 4、管道的敷设

室外给水管道及设备安装

室外给水管道及设备安装 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6MPa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 一、材料设备要求 1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 4地下消火栓、地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 5捻口水泥一般采用不小于32.5级的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥),水泥必须有出厂合格证。 6其他材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等. 二、主要机具 1机具:套丝机、砂轮机,砂轮锯、试压泵等。 2工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。 3其他:水平尺、钢卷尺等。 三、作业条件 1管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。 2管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。 3管沟两侧不得堆放施工材料和其他物品。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位 管道连接→灰口养护→水压试验→管道冲洗→管道消毒 (二)根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。

(三)管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污物。 (四)把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。把铸铁管运到管沟沿线沟边,承口朝向来水方向。 (五)根据铸铁管长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。工作坑尺寸见下表。 工作坑尺寸表 管径(mm) 工作坑尺寸(mm) 宽度(m) 长度(m) 深度 承口前承口后 75~250 管径+0.6 0.6 0.2 0.3 250以上管径+1.2 1.0 0.3 0.4 (六)用大绳把清扫后的铸铁管顺到沟底,清理承插口,然后对插安装管路,将承插接口顺直定位。 (七)安装管件、阀门等应位置准确,阀杆要垂直向上。 (八)室外地下消火栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的土层要求夯实(下图)。 (九)铸铁管稳好后,在靠近管道两端处填土覆盖,两侧夯实,并应随即用稍粗于接口间隙的干净麻绳将接口塞严,以防泥土及杂物进入。 (十)石棉水泥接口: 1接口前应先在承插口内打上油麻,打油麻的工序如下: (1)打麻时将油麻拧成麻花状,其粗度比管口间隙大1.5倍,麻股由接口下方逐渐向上方,边塞 边用捻凿依次打入间隙,捻凿被弹回表明麻己被打结实,打实的麻深度应是承口深度的1/3。

室外给排水管道施工方案

室外给排水管道施工方案(总 10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

碑林区政府院内排水管道维修改造工程 施工方案 编制单位:西安宝塔山防腐装饰工程有限公司 编制日期:2016年8月23日

室外排水管道施工方案 一、工程概况 本工程位于西安市城区内,为室外排污管道、雨水管道局部改造维修工程,管沟土方开挖为人工开挖,污水雨水管道为S2-PE双壁波纹管直埋敷设。 二、施工措施 1、因院内生活排水正常运转,需对维修的楼内系统室外做1.5m ×1.5m×1.5m集水坑,将生活废水临时排进集水坑,进行临时排污(采用污水泵直接抽至化肥池),达到生产与施工同时进行,待整体工程完毕后做回填处理。 2、由于该工程地处城内,土方工程工程量小而且点位多,初步考虑采用人工开挖。开挖时留设临时施工道路,沟槽处在夜间设照明设施和安全标志。开挖边线外放1m用1.5m高钢管、彩钢板防护围栏。 三、施工方案 考虑到排污、雨水管道深度大约在2m以内,院内电力供电系统、给水系统、弱电系统以及其他管线一般埋深都在此范围内,加之初期施工年代久远,地下设施难以摸清,为避免不必要的安全隐患,所以本工程则采用人工开挖方式,不宜采用顶管方式。

1、施工工艺:测量放线→人工开挖→槽底平整夯实→灰土垫层→砂基→管道安装→井室砌筑、抹面→胸腔填土→闭水试验→回填土夯。 2、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求。 3、熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。 4、根据管道平面和已有控制点,并结合实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图。 5、进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测,闭合差符合设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差,水准点的闭合差为20√L,确保加密点的准确,以满足排水管高程、线型控制的精度。 6、由于管道中线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。 7、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,开挖后,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符合设计要求,管道安装后,进行复测,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内。每天测量工作开始前,都要进行相邻水准复核测量。

相关文档