瓶组式细水雾系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存高压氮气和水,系统启动时高压气体释放出来驱动水形成细水雾。系统备用状态下,储水容器处于常压状态,储气容器处于高压状态。本文为大家介绍一下细水雾闭式系统为什么不能采用瓶组式。

该系统由细水雾喷头、储水瓶组、储气瓶组、分区控制阀、驱动装置、气体单向阀、安全泄放装置、减压装置、信号反馈装置、控制盘(柜)、集流管、连接管、过滤器、管路及

附件等部件组成,如图所示。

泵组系统种类繁多,应用范围

广,可以持续灭火,适合长时间、

持续工作的场所,尤其是涉及人员

保护或防护冷却的场所。

由于瓶组系统储水量小,难以

保证持续供水,容易导致灭火失败,故防护区内设置闭式系统时,不应采用瓶组系统。

闭式系统启动时间本身就比开式系统要长,当闭式系统启动时,火灾严重程度已比开式要高,所以要求更多的喷水雾的时间。而闭式系统的驱动气体瓶及水瓶都是固定容积的。

南京睿实消防安全设备有限公司是一家专门从事智能图像火灾探测系统、大空间智能消防炮系统和水/泡沫电动消防炮系统的生产制造商。公司拥有“睿实”自主品牌消防产品,公司秉承“为中国消防炮事业做贡献”的伟大使命,以“产品专业化、服务诚信化、极高性价比”为服务宗旨,致力于打造中国具专业化的消防产品沟通平台!

高压细水雾系统设计方案标准

前言 1 总则 2 术语、符号 2.1 术语 2.2 符号 3 设计方法 3.1 基本设计参数 3.2 喷嘴数量及布置 3.3 系统储水容器数量的计算 3.4 介质 4 系统组件 5 操作与控制

1 总则 1.0.1为了合理地设计高压细水雾系统,减少火灾危害,保护人民生命财产安全,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的建筑物、构筑物和轮船等运输工具中设置的高压细水雾系统的设计。 1.0.3 高压细水雾系统可用于扑救液体火灾和电气火灾。 1.0.4高压细水雾系统不适用于扑救遇水发生反应造成燃烧、爆炸的火灾。 1.0.5高压细水雾系统的设计除应执行本规范规定外,尚应符合现行的有关国家标准规范的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1高压细水雾系统 由储水容器、储气容器、单向阀、集流管、控制阀、喷嘴、连接管件、管道及探测器、报警控制器等部件组成的自动灭火系统。该系统瓶组为预安装形式。 2.1.2细水雾喷嘴 在一定的工作压力下,通过旋转、撞击和射流等机械方式,将气-水两相流体进行物理性雾化的喷射部件。 2.1.3控制阀 它是系统启动、停止及循环操作的实施部件,并控制气-水两相的混合过程,具有手动和电动两种动作方式。 2.1.4充装量 储水容器中水的质量,kg。 2.1.5 最大工作压力 将储气容器充装氮气后,置于最高工作温度中,此时储气容器中的压力。该容器的最高工作温度为50℃,MPa。 2.1.6雾滴直径 细水雾雾滴体积中间直径范围DZ应为40μm ~200μm。 2.1.7系统响应时间 从报警控制器接到火警信号起,至喷嘴喷出水雾的时间。 2.2 符号

细水雾灭火系统组成与工作原理(最新版)

细水雾灭火系统组成与工作原 理(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0631

细水雾灭火系统组成与工作原理(最新版) 细水雾灭火系统由水源(储水池、储水箱、储水瓶)、供水装置(泵组推动或瓶组推动)、系统管网、控水阀组、细水雾喷头以及火灾自动报警及联动控制系统组成。 一、开式细水雾灭火系统 (一)系统组成 开式细水雾灭火系统包括全淹没应用方式和局部应用方式,是采用开式细水雾喷头,由配套的火灾自动报警系统自动连锁或远控、手动启动后,控制一组喷头同时喷水的自动细水雾灭火系统。系统组成见图3-5-2。 图3-5-2开式细水雾灭火系统示意图 1.开式细水雾喷头 2.火灾探测器 3.喷雾指示灯 4.火灾声光报警

器5.分区控制阀组6.火灾报警控制器7.消防泵控制柜8.控制阀(常开)9.压力表10.水流传感器11.压力开关12.泄水阀(常闭)13.消防泵14.止回阀15.柔性接头16.稳压泵17.过滤器18.安全阀19.泄放试验阀20.液位传感器21.贮水箱22.分区控制阀(电磁/气动/电动阀) 由于供水装置的不同,细水雾灭火系统的构成略有不同。泵组式系统由细水雾喷头、控制阀组、系统管网、泵组(消防水泵和稳压装置)、水源(储水池或储水箱)以及火灾自动报警及联动控制系统组成,如图3-5-3所示。瓶组式系统由细水雾喷头、控制阀、启动瓶、储水瓶组、瓶架、系统管网以及火灾自动报警及联动控制系统组成,如图3-5-4所示。 (二)工作原理 细水雾开式灭火系统的工作原理如图3-5-5所示。 火灾发生后,火灾探测器动作,报警控制器得到报警信号,向消防控制中心发出灭火指令,在得到控制中心灭火指令或启动信息后,联动关闭防火门、防火阀、通风及空调等影响系统灭火有效性

湿式报警阀与雨淋报警阀的区别

?回答:qq ?等级:6 ?头衔:项目副经理 简单点说的话,湿式系统就是系统管网里面都有水的,当喷头动作后直接喷水保护。湿式报警阀的就像止回阀一样,当阀上管路的压力过低了,阀后的压力大,水就直接过去到管网中了。只不过多了点报警的作用。而预作用系统一般就是由传动管启动,当系统的的闭式喷头动作后,传动管中的(水或气)压力联通着雨淋阀开启装置,从而开启雨淋阀,通过系统给水管网对火场喷水保护,而系统的喷头就是开式的,直接大面积的喷水保护。 二者最大的区别就就是湿式系统管网中平时就是有水的,需要时直接喷水。 而预作用系统平时管网中就是没水的。但传动管可能就是用水,或用空气代替的。 这就是系统的简单工作原理。您可以瞧瞧阀门厂家的工作原理图。 ?回答:007 ?等级:7 ?头衔:项目经理 自动喷水灭火系统分为开式(也叫雨淋)与闭式系统 民用建筑大多都为湿式系统,闭式系统又分为湿式、干式、干湿式、预作用、重复启闭预作用(也叫循环系统)。用在湿式系统上的叫湿式报警阀,依次为干式报警阀、与作用报警阀等等 开式系统(也叫雨淋系统)分为水喷雾细水雾水幕系统,用在开式系统上的叫雨淋报警阀,与水雾喷头、细水雾喷头、水幕喷头组合就形成了水喷雾系统、细水雾系统、水幕系统;用在预作用与循环系统上的叫预作用阀,国内大多用雨淋阀代替。 湿式报警阀与雨淋报警阀的主要区别就就是系统处于准工作状态时的情况,闭式的报警阀就是常开的,喷头喷水后不需要再打开报警阀;而雨淋报警阀就是常闭的,需要与火灾自动报警系统联动,火警信号确认后(收到两级与门报警信号),打开雨淋阀(通过传动管上的电磁阀),压力开关动作(需要稳压装置提供压力,电磁阀打开后,压力开关动作),启动消防水泵,喷头喷水灭火。

细水雾灭火系统组成与工作原理

第一章细水雾灭火系统组成与工作原理细水雾灭火系统由水源(储水池、储水箱、储水瓶)、供水装置(泵组推动或瓶组推动)、系统管网、控水阀组、细水雾喷头以及火灾自动报警及联动控制系统组成。为保证系统中形成细水雾的部件正常工作,系统对水质的要求较高。对于泵组系统,其供水的水质要符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的有关规定。对于瓶组系统,其供水的的水质不应低于现行国家标准《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》(GB17324-2003)的有关规定,而且系统补水水源的水质应与系统水质要求一致。 一、开式细水雾灭火系统 (一)系统组成 开式细水雾灭火系统包括全淹没应用方式和局部应用方式,是采用开式细水雾喷头,由配套的火灾自动报警系统自动连锁或远控、手动启动后,控制一组喷头同时喷水的自动细水雾灭火系统。系统组成见图3-5-2。

1.开式细水雾喷头 2.火灾探测器 3.喷雾指示灯 4.火灾声光报警器 5.分区控制阀组 6.火灾报警控制器 7.消防泵控制柜8.控制阀(常开)9.压力表10.水流传感器11.压力开关12.泄水阀(常闭)13.消防泵 14.止回阀15.柔性接头16.稳压泵17.过滤器18.安全阀19.泄放试验阀20.液位传感器21.贮水箱 22.分区控制阀(电磁/气动/电动阀) 由于供水装置的不同,细水雾灭火系统的构成略有不同。泵组式系统由细水雾喷头、控制阀组、系统管网、泵组(消防水泵和稳压装置)、水源(储水池或储水箱)以及火灾自动报警及联动控制系统组成,如图3-5-3所示。瓶组式系统由细水雾喷头、控制阀、启动瓶、储水瓶组、瓶架、系统管网以及火灾自动报警及联动控制系统组成,如图3-5-4所示。

高压细水雾系统工程施工组织设计方案

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 高压细水雾消防工程 施工方案 2012年2月

目录 一、工程施工方案 二、项目实施进度计划 三、质量保证措施 四、安全文明施工保证措施 五、环境保护措施 六、劳动力安排计划

工程施工方案 1.编制依据 1.1*******************工程高压细水雾灭火系统施工图。 1.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》—GB50261。 1.3 《工业金属管道工程施工及验收规范》—GB50235 1.4 《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》——DBJ41T074—2006 1.5 ********************工程建筑图纸及现场实际勘察。 2.工程概况 2.1*****************消防工程中细水雾保护区共划分为***个防护分区,保护面积为******平方米,其中地下****层有****个防护分区;地面****层有***个防护分区;每个防护区设一个消防电磁阀箱进行控制。所有分区由一个集中的高压泵站供水,泵站设在地下一层独立的房间内。 2.2 根据防护分区的特点用高压细水雾喷头进行布置,每个保护房间都作为独立的防护分区,喷头间距以不超过****米进行布置,防护区内最大分区的喷头数为****,总计****个喷头。 2.3 喷雾原则:发生火灾时,同一时刻只允许一个防护分区喷雾。高压泵出水主管道及各分区主管道及支管道均采用DN***不锈钢无缝钢管,主管规格DN**,支管和下垂管规格DN**。 2.4管道之间连接以及泵站、电磁阀连接,采用三通、四通进行氩弧焊焊接;异径管道连接采用同心异径大小头进行过渡。 2.5喷头使用专用接头焊接连接。 3. 工作范围 本工程范围为高压细水雾系统设备和材料的安装、调试、验收、移交等必要的工作。主要包括如下工作 ●施工图内所有高压细水雾灭火系统给水管及喷头点位的焊接及管道、喷头的安装。 ●泵站及泵站内管道的安装,水箱、控制箱的安装,电缆的连接等。 ●管道的冲洗试压及安装调试,配合发包方进行系统调试及验收。 ●工程移交。

雨淋系统、预作用喷水灭火系统

(一)湿式喷水灭火系统 湿式喷水灭火系统是由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装臵和供水设施等组成,如图所示。由于该系统在报警阀的前后管道内始终充满着压力水,称湿式喷水灭火系统或湿管系统。 火灾发生时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温元件升达到预定的动作温度范围时,喷头开启,喷水灭火。水在管路中流动后,打开湿式阀,水经过延时器后通向水力警铃的通道,水流冲击力警铃发生声响报警信号,与此同时,水力警铃前的压力开关信号及装在配水管始端上的水流指示器信号传送至报警控制器或控制室,经判断确认火警后启动消防水泵向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。 湿式喷水灭火系统具有结构简单、施工和管理维护方便、使用可靠、灭火速度快、控火效率高等优点。但由于其管路在喷头中始终充满水,所以应用受环境温度的限制,适合安装在室内温度不低于4度,且不高于70度能用水灭火的建筑物、结构物内。 (二)干式喷水灭火系统 干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动喷水灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。该系统是由闭式喷头、管道系统,干式报警阀、报警装臵、充气设备、排气设备和供水设备等组成。由于其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。 平时干式报警阀的入口侧与水源相连并充满水,出口侧和阀后及喷头内充满压缩空气,阀门处于关闭状态。发生火灾时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温无件温度上升,达到预定的动作温度范围内时,喷头开启,管路中的压缩空气从喷头喷出,使干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃的通道也被打开,水流冲击力警铃发出声响报警信号,如干式系统中装有压力开关时,可将报警信号送至报警控制器。也可直接启动消防泵加压供水。 干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高。因此,该系统适用于环境温度低于4度和高于70度的建筑物和场所。 干式喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统相比,因增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定的范围内,因此,管理比较复杂,投资较大,在喷水灭火速度上不如湿式灭火系统来得快。 (三)预作用喷水灭火系统

消防预作用系统

消防喷淋预作用系统组成及工作原理 随着我国经济的快速发展,以及科学技术的日益更新,城市的工业化及现代化程度在不断提高,对于建筑的功能需求也更科学化,更合理化。消防喷淋预作用系统是一项先进的消防技术,全面的体现了它在建筑中的多重优势,和传统喷淋系统相比,具有安全性高,施工简单,易于控制,便于维护等多种特点。该系统兼具湿式喷水灭火系统与干式喷水灭火系统的优点,在建筑工程中发挥非常重要的作用。 预作用系统特点:在未发生火灾时该系统的系统侧管路内而充低压空气或干管,故系统内无水,管道无需做保温、防结露或电伴热施工等,降低造价,缩短施工周期;一旦发生火灾,可通过火灾报警系统,自动向系统侧管网充水,使系统立即转变为湿式系统,能可靠的保证消防灭火需求;预作用系统将电子及自动化技术相结合,集湿式和干式系统的优点于一体,既克服了干式系统喷水迟缓、又避免了湿式系统由于误动作或管网渗水等造成水渍的现象。 该系统和干式系统相比较,虽然都有早期报警装置,但干式雨淋系统安装的是开式喷头,而雨淋阀后的管道平时通常为空管,而充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,来提高系统的安全及可靠性;相比之下,湿式系统必需在喷水后才报警,更显本系统的科学性能。因系统侧管路无水,故平时无跑冒滴漏等现象,便于维护。适用范围:寒冷、冰冻环境和不能采

暖建筑物内的消防系统;平时忌水渍、忌跑冒滴漏的场所,如图书馆、档案室等。 预作用系统的组成及工作原理 系统组成:预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀、供水设施等组成,安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为报警和启动的装置与消防控制室进行联动。世纪星介绍这种系统平时为干式系统,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻可使管网充水转变为湿式系统,这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。 工作原理:一旦发生火灾,安装在保护区的火灾探测器发出火灾报警信号,火灾报警控制器接到报警信号后发出指令打开预作用阀上的电磁阀和管道末端电磁阀,使阀组开启,压力水流进系统侧管网,立即使系统变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报警,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并同时启动消防泵。此时管道上安装的闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水。人为尚可主动地采取适当行动灭火,可避免喷头动作造成不必要损失。如火势控制不住,致使闭式喷头玻璃球动作喷水,水泵自动启动,进行自动喷洒灭火。人为控制灭火或自动喷洒灭火后,都应将电磁阀关闭,使预作用阀关闭,并排除管中的水使系统充气,保持气压在0.03-0.05MPa范围内,恢复准工作状态。

高压细水雾操作

内容来自:水艺网--https://www.wendangku.net/doc/859199416.html, 一、高压细水雾灭火系统简介: 细水雾灭火系统是用特殊喷头喷洒细水雾进行灭火或控火的一种固定式灭火系统。细水雾雾滴直径很小,比表面积大,火场的火焰和高温将它迅速汽化,体积可膨胀1700倍以上,使空间的氧气含量降低;雾滴汽化时吸收大量热量,使燃烧物体及周围的温度下降,达到迅速灭火的目的。 高压细水雾灭火系统具有如下优点: 1、对环境无污染; 2、由于水雾雾滴直径很小,不连续,故电绝缘性能好,可以扑救带电设备火灾; 3、灭火用水量小,水渍损失甚微,无需水池和大水箱; 4、细水雾喷射时可净化火灾中的烟气,有利于安全疏散,适用于有人的场所; 5、灭火效能高、应用范围广; 6、水作为灭火剂来源广泛,价格低廉。 二、高压细水雾系统的组成 1、系统组成 高压细水雾自动灭火系统由控制子系统和管网子系统两部分组成。

(1)控制子系统由自动灭火系统集中报警控制盘及现场设备分区灭火控制盘、火灾探测器、警铃、声光报警器、水泵控制箱、区域控制阀箱、联动控制设备等组成。 (2)管网子系统包括高压泵组、稳压装置、储水箱、补水装置、过滤器、喷头、输送管道及其它附件组成。 泵组式细水雾灭火系统一般由高压主泵、备用泵、稳压泵、电磁阀、过滤器、泵控制柜、水箱组件、供水管网、区域阀箱组件、高压细水雾喷头(包括开式、闭式)及火灾报警控制系统及补水泵等部件组成。 图1是高压细水雾泵组组成图

图1 高压细水雾泵组组成图 三、系统的操作 细水雾系统具有自动启动,手动电动启动(远程或就地)、机械应急启动三种启动方式。 当火灾自动报警系统探测到并确认火灾后,延时(0~30秒)后联动开启相应区域的电动阀,管网内压力迅速下降,高压泵组启动。为了保证系统可靠运行,符合设计规范,区域电动阀启动还可以通过手动、电动或远程直线启动实现;高压泵组还可以手动、联动或远程直线启动。

细水雾灭火系统组件及设置要求(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 细水雾灭火系统组件及设置要 求(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

细水雾灭火系统组件及设置要求(最新版) 细水雾灭火系统主要由细水雾喷头、控制阀、过滤装置、试水阀和管网等组件组成。本节主要介绍系统的组件及其设置要求。 一、细水雾喷头 细水雾喷头是将水流进行雾化并实施喷雾灭火的重要部件。根据成雾原理的不同,细水雾喷头的构造也不同。如7孔开式细水雾喷头由喷头体、微型喷嘴、芯体、滤网等八个零件构成。一定压力的水通过滤网进入喷头后,在压力的作用下沿弹簧、喷嘴和喷嘴芯围成的螺旋空间产生高速旋转运动,水流到达喷头小孔后被完全击碎,沿喷嘴出口锥面射出,形成极微小的雾滴。 (一)喷头的分类 1.按动作方式分类 细水雾灭火系统的喷头按动作方式分为开式细水雾喷头、闭式细水雾喷头。

2.按细水雾产生原理分类 细水雾灭火系统的喷头按细水雾产生的原理可分为撞击式细水雾喷头、离心式细水雾喷头等。 3.按开孔数量分类 细水雾灭火系统的喷头按开孔数量可以分为单孔细水雾喷头、多孔细水雾喷头。 4.按材质分类 细水雾灭火系统的喷头按材质可以分为不锈钢细水雾喷头、黄铜细水雾喷头等。 5.按适用性分类 细水雾灭火系统的喷头按适用性可以分为通用喷头和专用喷头,如电缆类电气火灾专用喷头、可燃液体火灾专用喷头、可燃固体火灾专用喷头、计算机类电气火灾专用喷头等。 6.按作用分类 按所起到的作用又可分为:灭火专用喷头、冷却防护喷头和水雾封堵喷头等。

上海某综合管廊高压细水雾自动灭火系统设计

上海某综合管廊高压细水雾自动灭火系统设计 摘要:上海某综合管廊综合舱采用高压细水雾自动灭火系统,本文就高压细水 雾自动灭火系统的概念及组成、系统设计参数、设备选型、系统供水及水质要求、工作原理及控制方式进行介绍,并给出了标准断面布置。 关键词:综合管廊;高压细水雾;自动灭火;设计 综合管廊因其节约城市用地、入廊管线便于维修管理等优点越来越广泛应用 于城市市政建设中。近年大规模、高速的综合管廊建设发展,也存在许多安全隐患。电力管廊内电力线路短路、电火花、接触不良、过载、散热不及时、老鼠咬 坏绝缘层造成短路、外部火源等极易造成火灾。管廊内部管线层叠布置、火灾荷 载大,火灾初期闷烧时间长,一但成灾迅速蔓延;且具有遮挡性,易复燃。在扑 救过程中,由于空间封闭,火灾产生大量有毒烟气和热量不易散出,故扑救困难。一但造成火灾,损失惨重,社会影响恶劣。 一、高压细水雾原理及组成 高压细水雾灭火设备采用水作为灭火介质,采用特殊的喷头在特定的工作压 力下(不小于10MPa)将水流分解成细小水滴进行灭火的一种固定式灭火设备, 具有高效、经济、使用范围广等特点,已成为替代气体灭火系统的重要技术,广 泛应用于:图书资料库、文物古建筑、珍贵文物库房、公共展览馆、高档宾馆客房、烟草仓库、电子信息机房、防火玻璃冷却、地铁站厅、医院候诊楼等人员密 集场所。 高压细水雾灭火系统由高压细水雾泵组(含高压主泵、高压备泵、稳压泵、 进水电磁阀、进水过滤器、泵组控制柜、调节水箱等),补水增压装置,供水管网,区域控制阀组,高压细水雾喷头(包括开式、闭式喷头及微型喷嘴)以及火 灾报警联动系统等组成。且应通过国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中 心的监测报告、3C认证以及FM认证。 图1细水雾原理图 二、工程概况 本设计项目为上海临港,道路下新建综合管廊的高压细水雾消防系统。道路 为环状道路,主管廊全长为1925米。管廊北侧起点为地铁终点站地下空间外墙壁,南侧起点与二期管廊衔接。综合管廊位于道路机动车道下方,管廊为综合舱、燃气舱双舱布置,综合舱内净尺寸为3.2×3.5(m),燃气舱内净尺寸为1.6×3.5(m),中隔墙厚度300mm。综合舱内设给水管、污水管、预留管(直饮水管/ 再生水管)、电力电缆及通信电缆;燃气舱内设燃气管线。 管廊全线共设11个防火分区,其中1个防火分区二期工程中分区共用。通风分区间距小于400m,防火分区小于200m。 高压细水雾消防系统保护总长度约1925m,主要保护区对象为综合舱的强电 电缆、控制中心的控制室、高压配电室、低压配电室、电池间、监控大厅、弱电 机房等。 三、系统设计 参考《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015中表7.1.1,综合管廊综合舱内火灾类型按照丙类火灾危险性设计。参考《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013中3.1.3-1“液压站、配电室、电缆隧道、电缆夹层,电子信息系统 机房,文物库,……宜选择全淹没应用方式的开式系统;”控制中心内的高压配电

细水雾灭火系统适用范围

编号:SY-AQ-05368 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 细水雾灭火系统适用范围 Application scope of water mist fire extinguishing system

细水雾灭火系统适用范围 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 细水雾灭火系统是一种新的灭火技术,具有许多优点,但其也有适用范围与不适用的范围。本节主要介绍系统的特性、适用范围与不适用的范围。 一、系统的特性 细水雾灭火系统的特性主要有以下几点: 细水雾对人体无害,对环境无影响,不会在高温下产生有害的分解物质。由于它具有高效的冷却作用和明显的吸收烟尘作用,更加有利于火灾现场人员的逃生与扑救。 细水雾灭火系统与其他水基灭火系统相比,用水量减少。通常而言,常规水喷雾灭火系统用水量是自动喷水灭火系统的 70%~90%,而细水雾灭火系统的用水量又是常规水喷雾灭火系统的20%以下。因此,细水雾灭火系统大大减少了系统管材,大大降低了系统能耗,大大减小了消防水箱的容积。

(二) 细水雾的滴粒径小,喷雾时水呈不连续性,所以电气绝缘性能比较好。带电喷放细水雾的试验表明,细水雾具有良好的电绝缘性能。公安部天津消防研究所委托天津市电力科学研究院进行细水雾喷头喷射雾束的交流电耐压性能试验,结果表明:雾束在220KV、110KV、35KV三个电压等级下不发生工频交流闪络,试验结果见表3-5-2。所以细水雾灭火系统具有良好的电气绝缘性能。 表3-5-2细水雾喷头喷射雾束的交流电耐压试验结果 额定电压 等级 kV 喷头与电极板之间的距离 mm 电极板上施加的工频交流电压(有效值) kV 尚未喷雾时毫安表的指示值

细水雾规范

细水雾灭火系统设计、施工及验收规范 1 总则 1.0.1 本条提出了制定本规范的目的和意义,即合理地设计细水雾灭火系 统通过正确的施工与调试方式,使之有效地保护人身和财产安全。 细水雾灭火系统是以水为介质,采用特殊喷头在特定的工作压力下喷洒细水雾进行灭火或控火的一种固定式灭火系统。细水雾雾滴直径小,比表面积大,火场火焰及高温将其迅速汽化,细水雾在汽化过程中吸收大量热量,降低火场温度,并降低氧气含量,达到迅速灭火的功效。 细水雾灭火系统的研究及应用的历史超过50年,但其技术发展也长期处于停滞不前状态。随着近几年科学技术的高速发展,加之卤代烷系列灭火剂的全面被禁止使用,大量消防保护场所亟待新型的灭火系统予以保护。在各国科研、生产及学术研究机构的共同努力下细水雾灭火技术有了较大的发展。细水雾灭火系统对保护对象可实施灭火、抑制火、控制火、控温和降尘等多种方式的保护,同时,对于扑救带电设备火灾中发挥了良好的作用。其灭火机理可归纳如下: 目次 1 总则 (21) 2 术语、符号 (22) 2.1 术语 (22) 2.2 符号(略) 3 系统设计 (23) 3.1 一般规定 (23) 3.2 基本设计参数 (24) 4 系统组件 (26) 4.1 一般规定 (26) 4.2 组件要求 (26) 5 操作与控制 (27) 6 安全要求 (27) 7 施工与验收 (28) 7.1 基本规定 (28) 7.2 施工安装 (29) 7.3 系统调试 (30) 7.4 细水雾灭火系统工程质量验收 (31) 1 总则 1.0.1 本条提出了制定本规范的目的和意义,即合理地设计细水雾灭火系统通过正确的施工与调试方式,使之有效地保护人身和财产安全。 细水雾灭火系统是以水为介质,采用特殊喷头在特定的工作压力下喷洒细水雾进行灭火或控火的一种固定式灭火系统。细水雾雾滴直径小,比表面积大,火场火焰及高温将其迅速汽化,细水雾在汽化过程中吸收大量热量,降低火场温度,并降低氧气含量,达到迅速灭火

预作用喷水灭火系统的组成及工作原理

预作用喷水灭火系统的组成及工作原理 预作用喷水灭火系统由火灾自动探测控制系统合在管道内充以有压或无压气体的闭式喷水灭火系统组成。它兼容了湿式喷水灭火系统合干式喷水灭火系统得优点,系统平时呈干式,火灾时由火灾探测系统自动开启预作用阀使管道充水呈临时湿式系统。系统的转变过程包含着预备动作功能,故称预作用喷水灭火系统。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀(或雨淋阀等)、充气设备、管路系统、控制组建等组成。工作原理:该系统在预作用能够阀后的管道内平时无水,充以有压后无压气体。发生火灾时,保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,报警控制器在接到信号后作声光显示的同时既启动电磁阀将预作用阀打开,使压力水迅速充满管道,这样原来呈干式的系统迅速自动转变成湿式系统,完成了预作用过程,待闭式喷头开启后,便立即喷水灭火。其工作原理流程图预作用喷水灭火系统在管路中充气的作用是为了监视管路的工作状态,即监视管路是否损坏和泄露。在正常情况其气压可以由压力开关、控制器和微型空压机的充气能力已维持不了原定空气压力值,管网气压的不断下降最终会使压力开关送出故障报警信号,实现故障自动监控目的。 消防预作用装置工作原理及基本特点 一、说明及动作原理:预作用系统是近几年发展起来的自动喷水灭火装置,它将火灾探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,对保护对象起双重保护作用。在未发生火灾时该系统的系统侧管路内充气,故系统具有干式系统的特点,能满足高温和严寒条件下自动喷水灭火的需要。一旦发生火灾,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火灾报警信号,火灾报警控制器在接到报警信号后,发出指令信号打开雨淋阀,此时向系统侧管网充水,在闭式喷头尚未打开前,使系统转变为湿式系统。同时水力警铃报警,压力开关动作,启动声光报警,以显示管网内已充水。此时,火灾如果继续发展,闭式喷头玻璃球破碎,喷头喷水灭火。当有关人员接到火灾报警控制器发出的报警信号或听到水力警铃声响后,及时组织人员将火扑灭,闭式喷头就不会打开喷水,避免了水渍造成的损失。火灾扑灭后,应将雨淋阀关闭,并排空管路中的水,使系统充气,恢复伺应状态。充气压力一般为0.03~0.05MPa范围内,充气量不小于0.15m3/min,由压力开关和空气压缩机组成连锁装置控制。充气的作用是监视系统管路的工作情况,管路及喷头是否损坏和泄漏,当管路损坏或大的泄漏时,系统中气压不能保持在规定的范围时,就会发出故障报警信号。 二、预作用系统基本特点:1.预作用系统特别适合于寒冷冰冻或平时忌水渍,不允许出现误喷的重要场所。2.预作用系统必须竖直安装,它由雨淋阀装置、信号蝶阀、止回阀、连接法兰等组成,主要规格有ZSFU100、ZSFU150、ZSFU200,工作压力为0.14~1.2MPa。3.本装置成套供应,为用户安装使用提供了极大方便。三用户须

细水雾灭火系统适用范围.

第一章细水雾灭火系统适用范围 细水雾灭火系统是一种新的灭火技术,具有许多优点,但其也有适用范围与不适用的范围。本节主要介绍系统的特性、适用范围与不适用的范围。 一、系统的特性 细水雾灭火系统的特性主要有以下几点: (一)节能环保性 细水雾对人体无害,对环境无影响,不会在高温下产生有害的分解物质。由于它具有高效的冷却作用和明显的吸收烟尘作用,更加有利于火灾现场人员的逃生与扑救。细水雾灭火系统与其他水基灭火系统相比,用水量减少。通常而言,常规水喷雾灭火系统用水量是自动喷水灭火系统的70%~90%,而细水雾灭火系统的用水量又是常规水喷雾灭火系统的20%以下。因此,细水雾灭火系统大大减少了系统管材,大大降低了系统能耗,大大减小了消防水箱的容积。 (二)电气绝缘性 细水雾的滴粒径小,喷雾时水呈不连续性,所以电气绝缘性能比较好。带电喷放细水雾的试验表明,细水雾具有良好的电绝缘性能。公安部天津消防研究所委托天津市电力科学研究院进行细水雾喷头喷射雾束的交流电耐压性能试验,结果表明:雾束在220KV 、110KV 、35KV 三个电压等级下不发生工频交流闪络,试验结果见表3-5-2。所以细水雾灭火系统具有良好的电气绝缘性能。 (三)烟雾消除作用 细水雾蒸发后,体积膨胀而充满整个火场空间,细小的水蒸气颗粒极易与燃烧形成的游离碳结合,从而对火场环境起到很强的洗涤、降尘、净化效果,可以有效消除烟雾中的腐蚀性及有毒物质,有利于人员疏散和消防员的灭火救援工作。 二、适用范围

细水雾灭火系统适用于扑救以下火灾: (一)可燃固体火灾(A 类) 细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内可燃固体表面火灾,包括纸张、木材、纺织品和塑料泡沫、橡胶等固体火灾等。 (二)可燃液体火灾(B 类) 细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内的可燃液体火灾,包括正庚烷或汽油等低闪点可燃液体和润滑油、液压油等中、高闪点可燃液体火灾。 (三)电气火灾火灾(E 类) 细水雾灭火系统可以有效扑救电气火灾,包括电缆、控制柜等电子、电气设备火灾和变压器火灾等。 三、不适用范围 1)细水雾灭火系统不能直接用于能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火灾,包括: ①活性金属,如锂、钠、钾、镁、钛、锆、铀、钚等; ②金属醇盐,如甲醇钠等; ③金属氨基化合物,如氨基钠等; ④碳化物,如碳化钙等; ⑤卤化物,如氯化甲酰,氯化铝等; ⑥氢化物,如氢化铝锂等; ⑦卤氧化物,如三溴氧化磷等;

自动喷水灭火系统湿式 干式 预作用原理

自动喷水灭火系统按其保护对象可分为:洒水系统,雨淋系统,水幕系统,水喷雾系统四种类型。其中洒水系统又可以分为湿式系统、干式系统、干湿式系统和预作用系统。 目前.我国普遍使用洒水系统中的湿式系统、干式系统、预作用系统以及雨淋系统、水幕系统。 1.湿式自动喷水灭火系统 (1)湿式自动喷水灭火系统的组成。湿式自动灭火系统是由闭式喷头、报誉装置(水力警铃、压力开关)、湿式报警阀、管网及供水设施等组成. (2)湿式喷水灭火系统特点及适用范围。湿式喷水灭火系统由于管遭始终充漪有压水.当火灾发生时闭式峨头感沮元件开启.供水设备的咬头即能及时出水灭火.同时发出火警信号。该系统具有灭火速度快、控火效率高的特点。该系统适用于环境温度不低于4℃,且不高于能用水灭火的场所。 (3)湿式自动喷水灭火不统的工作程序。 2.干式喷水灭火系统 (1)干喷水灭火系统的组成。干式喷水灭火系统是由闭式咬头、管道系统、干式报竹闷、充气设备供水设施等组成。 (2)干式自动喷水灭火系统的特点及使用范困。干式自动喷水灭火系统在干式报警阀前的管道内充有压力水,报普闷后的管道内充以压力气体(空气或氮气)。由于干式自动喷水灭火系统内平时投有水.适用于环挽砚度低于4C成高于兀℃的场所。但因该无塔供水系统在启动

过程中增加了排水和充气两个环节.廷缓了喷头出水的时间。 干式喷水灭火系统管网容积不宜超过1500 L.当设有排气装钱时.不宜超过3000L. (3)干式喷水灭火系统工作程序。干式喷水灭火系统的工作过程是:火灾发生时喷头在火灾沮度的作用下自动打开.排出借网中的压力气体.干式报警阀打开.水流进人管道系统.并从打开的喷头中喷水灭火。

预作用系统原理

消防预作用装置工作原理及基本特点 2009/8/25/15:18 来源:浙江港龙消防机械有限公司作者:港龙消防 【慧聪消防网】一、说明及动作原理:预作用系统是近几年发展起来的自动喷水灭火装置,它将火灾探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,对保护对象起双重保护作用。在未发生火灾时该系统的系统侧管路内充气,故系统具有干式系统的特点,能满足高温和严寒条件下自动喷水灭火的需要。一旦发生火灾,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火灾报警信号,火灾报警控制器在接到报警信号后,发出指令信号打开雨淋阀,此时向系统侧管网充水,在闭式喷头尚未打开前,使系统转变为湿式系统。同时水力警铃报警,压力开关动作,启动声光报警,以显示管网内已充水。此时,火灾如果继续发展,闭式喷头玻璃球破碎,喷头喷水灭火。当有关人员接到火灾报警控制器发出的报警信号或听到水力警铃声响后,及时组织人员将火扑灭,闭式喷头就不会打开喷水,避免了水渍造成的损失。火灾扑灭后,应将雨淋阀关闭,并排空管路中的水,使系统充气,恢复伺应状态。充气压力一般为0.03~0.05MPa范围内,充气量不小于0.15m3/min,由压力开关和空气压缩机组成连锁装置控制。充气的作用是监视系统管路的工作情况,管路及喷头是否损坏和泄漏,当管路损坏或大的泄漏时,系统中气压不能保持在规定的范围时,就会发出故障报警信号。 二、预作用系统基本特点:1.预作用系统特别适合于寒冷冰冻或平时忌水渍,不允许出现误喷的重要场所。2.预作用系统必须竖直安装,它由雨淋阀装置、信号蝶阀、止回阀、连接法兰等组成,主要规格有ZSFU100、ZSFU150、ZSFU200,工作压力为0.14~1.2MPa。3.本装置成套供应,为用户安装使用提供了极大方便。三用户须知:1.用户在订购公司预作用阀装置时,定单上请写清产品名称、型号、规格、数量、交货日期。2.预作用阀装置随机配套件包括雨淋阀装置(已包括电磁阀、压力开关、水力警铃)、止回阀、连接法兰等,以及使用说明书、合格证各一份。3.空压机、低压空气压力开关,空气维护装置、充气报警控制柜等,需用户另行订货。4.预作用阀在管道充气之前,应给单向阀加入底水。具体方法是打开球阀,从补水漏斗向内加水,直至溢出,然后关闭球阀,打开球阀,排除多余的水,关闭球阀。5.报警阀应每月巡检、动作一次,每年拆下检修一次,冲洗管道,清除水垢、杂质,检查各运动件、密封件的性能。如各轴有无划痕、毛头、变形;节流孔有无堵塞;阀座有无水垢、锈蚀杂质;报警阀中各橡胶件的正常使用寿命为壹年,如有蠕化、压痕变形、老化发硬、粘贴、磨损等现象,应即时予以更换。6.各报警阀组安装时,必须在报警阀阀体的进出法兰上抬起、放下受力,严禁在其他部位或零件上搬动,以免造成不应有的损害。规格:DN100,DN150,DN200安装方式:竖直安装SFUg15预作用空气维护装置。

细水雾灭火系统

细水雾灭火系统介绍 本文介绍了细水雾的概念及灭火原理,扼要地说明了各种细水雾灭火系统的构成及其应用,并结合有关试验成果,对其灭 火效果进行总结和分析。 细水雾的定义 “细水雾”(watermist)是相对于“水喷雾”(waterspray)的概念,所谓的细水雾,是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。 在NFPA750中,细水雾的定义是:在最小设计工作压力下、距喷嘴1米处的平面上,测得水雾最粗部分的水微粒直径Dv0.99[1]不大于1000μ 按水雾中水微粒的大小,细水雾分为3级,如图1所示。第1级细水雾为Dv0.1=100μ同Dv0.9=200μ连线的左侧部分,这些代表最细的水雾。 第2级细水雾,是第1级细水雾的界限与Dv0.1=200μ同Dv0.9=400μ连线之间的部分。这种细水雾可由高压喷嘴、双流喷嘴或许多冲撞式喷嘴产生。由于有较大的水微粒存在,相对于1级细水雾,2级细水雾更容易产生较大的流量。

第3级细水雾为Dv0.9大于400μ,或者第2级细水雾分界线右侧至Dv0.99=1000μ之间的部分。这种细水雾主要由中压、小孔喷淋头、各种冲击式喷嘴等产生。 研究表明,扑灭B类火灾水雾颗粒小于400μ是必需的,而较大的颗粒对于A类火灾是有效的,这是由于燃料被浸湿。正因为如此,细水雾的定义包括了Dv0.99为1000μ。在NFPA750中定义的细水雾,既包含了NFPA15中定义的一部分水喷雾系统(WaterSpray),又包含了在高压状态下普通喷淋系统(Sprinklers)产生的水雾。一般情况下,细水雾是指Dv0.9小于400μ的水雾。 细水雾的灭火机理及应用 细水雾灭火系统成功的关键,是增加单位体积水微粒的表面积。水微粒子化以后,即使同样体积的水,也可使总表面积增大。而表面积的增大,更容易进行热吸收,冷却燃烧反应。吸收热的水微粒容易汽化,体积增大约1700倍。由于水蒸汽的产生,既稀释了火焰附近氧气的浓度,窒息了燃烧反应,又有效地控制了热辐射。可以认为,细水雾灭火主要是通过高效率的冷却与缺氧窒息的双重作用。

2017一级消防工程师免费习题练习:细水雾灭火系统

2017一级消防工程师免费习题练习:细水雾 灭火系统 建筑消防设施 第五章细水雾灭火系统 一、单项选择题 1.下列不适于用细水雾灭火系统扑救的火灾是()。 A.木材 B.纸张 C.润滑油 D.碳化钙 2.下列场所不宜选择局部应用方式的开式系统的是()。 A.涡轮机房 B.柴油发电机房 C.液压站 D.油浸变压器室 二、多项选择题 细水雾的灭火机理包括()。 A.表面冷却 B.窒息 C.辐射热阻隔 D.浸湿作用

E.化学抑制 1.D。本题考查的是细水雾灭火系统的适用范围。细水雾灭火系统适用于扑救以下火灾:①可燃固体火灾(A类)。细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内可燃固体表面火灾,包括纸张、木材、纺织品和塑料泡沫、橡胶等固体火灾等。②可燃液体火灾(B类)。细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内的可燃液体火灾,包括正庚烷或汽油等低闪点可燃液体和润滑油、液压油等中、高闪点可燃液体火灾。③电气火灾(E类)。细水雾灭火系统可以有效扑救电气火灾,包括电缆、控制柜等电子、电气设备火灾和变压器火灾等。细水雾灭火系统不能直接用于能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火灾,包括:①活性金属,如锂、钠、钾、镁、钛、锆、铀、钚等;②金属醇盐,如甲醇钠等;③金属氨基化合物,如氨基钠等;④碳化物,如碳化钙等;⑤卤化物,如氯化甲酰,氯化铝等;⑥氢化物,如氢化铝锂等;⑦卤氧化物,如三溴氧化磷等;⑧硅烷,如三氯一氟化甲烷等;⑨硫化物,如五硫化二磷等;⑩氰酸盐,如甲基氰酸盐等。细水雾灭火系统不能直接应用于可燃气体火灾,包括液化天然气等低温液化气体的场合。细水雾灭火系统也不适用于可燃固体深位火灾。故本题答案为D。 2.C。本题考查的是细水雾灭火系统的系统选型。细水雾灭火系统的设计,应综合考虑保护对象的火灾危险性及其火

细水雾系统组成

细水雾灭火系统由消防水源、供水设备(消防水泵及稳压装置)、系统管网、过滤装置、雨淋控水阀组、细水雾喷头组成。 1.消防水源 系统水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,并采取下列措施保证消防水源的水质,水源一般采用生活压力水,无条件时可采用工厂净环水。适用中应加强维保工作,定期更换补充新水。 2.消防泵房、消防水箱和稳压系统 消防泵房设置:应从工程全局出发,达到“布置合理、统一规划、节省投资、管理方便”的目的。 细水雾消防水泵选取应满足各自供水范围内最不利灭火区的水量和水压要求,应具有远程手动、就地手动、自动三种启动方式。 稳压装置:在细水雾消防泵房内设置稳压装置一套,保证雨淋阀在正常情况下的可靠关闭,提高细水雾灭火系统的响应速度,使系统管网压力始终大于维持在0.30Mpa左右,稳压装置含:稳压水泵2台,一用一备,稳压罐、稳压泵控制箱及配套阀门和管件等。 消防水箱1个,有效容积约40m3,满足流量最大的灭火分区30min的持续喷雾时间的要求。 3.给水管网 细水雾灭火系统为独立消防管网, ●管材选择:雨淋控水阀前给水管网及管件采用内外热镀锌无缝钢管,雨淋控水阀后 的管道及管件材质采用不锈钢或铜合金。 ●管道连接方式:对于管径100≤DN≤200的管道采用专用沟槽式管道连接器连接,当 管径DN<≤80时,采用螺纹连接; 4.细水雾专用雨淋控水阀 每个细水雾灭火分区设置一套细水雾专用雨淋控水阀,应具有自动、消防控制室手动、现场紧急手动三种操作方式,为保证现场火灾情况下更为安全的开启雨淋控水阀,最好设置非电控远程手动方式,可以在电控启动失灵的情况下,在远离火灾位置的安全地点启闭雨淋

预作用系统操作规程

预 作 用 报 警 系 统 操 作 规 程 四川嘉实泰安消防工程有限公司 二0一一年四月

尊敬的用户: 为使我公司用户正确掌握使用预作用报警系统的知识。我公司技术部特地为您编制了操作规程,希望贵单位报警系统正常运转后参照执行,做好日常使用和维护工作,并制订相应的管理制度,使贵单位的预作用报警系统真正为保卫单位人员及财产安全发挥作用。现将操作规程告知如下: 1、火灾自动报警控制器使用规程: 1.1简介 预作用装置是一种用于预作用灭火系统中, 结合湿式报警阀和雨淋报警阀的特点、并配以气压维护装置、电控制柜组成的产品,具有调控、监测系统管网中充气气压值和开启雨淋报警阀进行供水灭火的功能。 特点 1、预作用系统特别适合于寒冷冰冻或平时忌水渍,不允许出现误喷的重要场所。 2、预作用系统必须竖直安装,工作压力为0.14~1.2MPa。

1.2 预作用系统配置图 1.3工作原理 未工作时系统侧充满0.3~0.5×105Pa的低压压缩空气,压缩空气用于监测管路是否损坏和泄漏,也避免水渍损失和管路冻结。一旦发生火灾,雨淋阀上的电磁阀接受到启动信号,电磁阀打开,隔膜室泄压,雨淋阀打开,水通过湿式报警阀进入管网,短时间内完成充水过程,同时水力警铃报警。如火灾进一步发展,则喷头爆裂喷水,水力警铃将持续报警。 雨淋阀隔膜腔内水压的高低控制着雨淋阀启闭,当打开电磁阀或由手动紧急手动快开阀使隔膜腔内水压下降,隔膜被供水压力顶开,水流进入系统侧管网灭火。

雨淋阀设有防复位装置,当隔膜腔内的水压一经泄压后,无论电磁阀 或手动快开阀是否重新关闭,隔膜压力腔均不能重新升压,雨淋阀仍 保持开启,可保证灭火过程中不会因电磁阀突然断电关闭使雨淋阀重 新关闭,灭完火后,须由工作人员将复位球阀打开才能使压力腔重新 升压。 接到火灾信号后能及时将火控制住。则 输入欲释放设备的用户编码; 按“TAB”键,设备类型处为高亮条; 参照“附录二设备类型表”,输入其设备类型; 按“确认”键,如该设备已被屏蔽,屏幕上此设备的屏蔽信息消失, 否则显示屏上提示输入错误。 若对本机声光警报器进行取消屏蔽操作,则用户编码前四位为本 机二次码,设备类型为76-警报输出,输入完成并确认后,声光警报 器取消屏蔽 若对本机火警传输设备进行取消屏蔽操作,则用户编码前四位为本机二次码,设备类型为77-报警传输,输入完成并确认后,火警传输设备被取消屏蔽. ? ? ? ? ?