线荷载为: 6.29kN/m
5.53kN/m
楞木选用:落叶松50100
416666783333
10000楞木根数n2
282973.50N·mm
1.70N/mm2≤[f m]
其中:
13N/mm2
0.11mm≤[w]
其中:
[w]=l/400 1.5mm
2、侧模验算:
q2:作用在梁底模上的均布荷载(N/mm)
[w]:木模允许挠度
符合要求
[f m]:木材的抗弯强度设计值(N/mm2), [f m]=
符合要求
挠度验算:
w=5q2l4/384nE l I l=
M:弯距设计值(N·mm)
q1:作用在梁底模上的均布荷载(N/mm)
l:小楞的间距(mm)
σ:受弯应力计算值(N/mm2)
抗弯强度计算:(按简支梁验算)
M=q1l2/8=
σ=M/nW l=
惯性矩I l(mm4)截面最小抵抗矩W l(mm3)
木材的弹性模量E l(N/mm2)
夹板+木楞方案
楞木宽度b1(mm)楞木高度t1(mm)
q1=k×(①+②+③+④)=(用于强度验算)
q
2
=k×(①+②+③)=(用于挠度验算)
5.71
V 1/2=
2.00
1.21.15F=
15.60kN/m 2
0.65m
楞木选用:落叶松
50
100
416666783333
10000
楞木根数n 2间距e(mm)650
15.81kN/m 569088N·mm
6.83N/mm
2
≤
[f m ]
其中:
13
N/mm 2
0.33mm
≤
[w]
其中:[w]=l/400
1.5
mm
14.592kN/m
符合要求
钢楞设计荷载(不考虑荷载设计值折减系数0.85):
q 4=(F×1.2+F 3×1.4)×l=
挠度验算:
w=0.677q 3l 4/100E l I l =
q 3:作用在梁侧模上的均布荷载(N/mm)[w]:木模允许挠度l :小楞的间距(mm)
σ:受弯应力计算值(N/mm 2)
[f m ]:木材的抗弯强度设计值(N/mm 2), [f m ]=
符合要求 M=0.1×q 3×l 2=σ=M/W l =M :弯距设计值(N·mm)q 3=(F×1.2+F 3×1.4)×e=
抗弯强度计算:(按三跨连续梁验算)
梁侧模竖向钢楞采用:
φ48×3.5钢管夹板+木楞方案
楞木宽度b 1(mm)
楞木高度t 1(mm)模板设计荷载(不考虑荷载设计值折减系数):
惯性矩I l (mm 4)
截面最小抵抗矩W l (mm 3)
木材的弹性模量E l (N/mm 2
)
V :混凝土的浇筑速度(m/h)β1:外加剂影响修正系数β2:混凝土坍落度影响修正系数
混凝土侧压力取F 1、F 2中的较小值。
混凝土侧压力的有效压头高度h 1=F/γc =t 0:新浇筑混凝土的初凝时间(h)
t 0=200/(T+15)=
1150343.37N·mm
σ=M/W=
196.19N/mm 2≤
[f]=
205
N/mm 2
其中:
q 1'=q 4l/b=
27.89N/mm
w=q 2'b l 13(8-4b 2/l 12+b 3/l 13)/384EI=
1.23mm
≤
[w]
其中:
W :钢管截面抵抗矩
符合要求挠度验算:
q 2':作用在小楞上的均布荷载(N/mm)
q 1':作用在小楞上的均布荷载(N/mm)
l 1:计算跨距,对小楞为顶撑立柱横向间距(mm)b :梁(方截面)的短边长度(mm)抗弯强度验算:
M=0.125q 1'l 1b(2-b/l 1)=
①0.60kN/m 2② 3.17kN/m 2③0.15kN/m 2④ 2.80kN/m 2
面荷载为: 6.04kN/m 2
0.371kN 8.180kN
13kN 符合要求
N=q 1×l 2/2+q b ×l b ×l s /2+N'=一般按立柱的稳定性控制,可按两端铰,按受压弯构件简化计算查建筑施工手册,搭接立杆容许荷载为每根立柱承受的荷载N:
钢筋重量 1.1×h b ×1.2=振动混凝土荷载
2×1.4=
q b =k×(①+②+③+④)=
支模排架自重N '=(38.4×(l 1+l 2+l 3)+15×2)×n 0×1.2/1000=底模自重0.5×1.2=混凝土自重
24×h b ×1.2=5、钢管立柱验算:楼板荷载计算: