文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 梁模板自动计算(48×3.5)

梁模板自动计算(48×3.5)

梁模板自动计算(48×3.5)
梁模板自动计算(48×3.5)

线荷载为: 6.29kN/m

5.53kN/m

楞木选用:落叶松50100

416666783333

10000楞木根数n2

282973.50N·mm

1.70N/mm2≤[f m]

其中:

13N/mm2

0.11mm≤[w]

其中:

[w]=l/400 1.5mm

2、侧模验算:

q2:作用在梁底模上的均布荷载(N/mm)

[w]:木模允许挠度

符合要求

[f m]:木材的抗弯强度设计值(N/mm2), [f m]=

符合要求

挠度验算:

w=5q2l4/384nE l I l=

M:弯距设计值(N·mm)

q1:作用在梁底模上的均布荷载(N/mm)

l:小楞的间距(mm)

σ:受弯应力计算值(N/mm2)

抗弯强度计算:(按简支梁验算)

M=q1l2/8=

σ=M/nW l=

惯性矩I l(mm4)截面最小抵抗矩W l(mm3)

木材的弹性模量E l(N/mm2)

夹板+木楞方案

楞木宽度b1(mm)楞木高度t1(mm)

q1=k×(①+②+③+④)=(用于强度验算)

q

2

=k×(①+②+③)=(用于挠度验算)

5.71

V 1/2=

2.00

1.21.15F=

15.60kN/m 2

0.65m

楞木选用:落叶松

50

100

416666783333

10000

楞木根数n 2间距e(mm)650

15.81kN/m 569088N·mm

6.83N/mm

2

[f m ]

其中:

13

N/mm 2

0.33mm

[w]

其中:[w]=l/400

1.5

mm

14.592kN/m

符合要求

钢楞设计荷载(不考虑荷载设计值折减系数0.85):

q 4=(F×1.2+F 3×1.4)×l=

挠度验算:

w=0.677q 3l 4/100E l I l =

q 3:作用在梁侧模上的均布荷载(N/mm)[w]:木模允许挠度l :小楞的间距(mm)

σ:受弯应力计算值(N/mm 2)

[f m ]:木材的抗弯强度设计值(N/mm 2), [f m ]=

符合要求 M=0.1×q 3×l 2=σ=M/W l =M :弯距设计值(N·mm)q 3=(F×1.2+F 3×1.4)×e=

抗弯强度计算:(按三跨连续梁验算)

梁侧模竖向钢楞采用:

φ48×3.5钢管夹板+木楞方案

楞木宽度b 1(mm)

楞木高度t 1(mm)模板设计荷载(不考虑荷载设计值折减系数):

惯性矩I l (mm 4)

截面最小抵抗矩W l (mm 3)

木材的弹性模量E l (N/mm 2

)

V :混凝土的浇筑速度(m/h)β1:外加剂影响修正系数β2:混凝土坍落度影响修正系数

混凝土侧压力取F 1、F 2中的较小值。

混凝土侧压力的有效压头高度h 1=F/γc =t 0:新浇筑混凝土的初凝时间(h)

t 0=200/(T+15)=

1150343.37N·mm

σ=M/W=

196.19N/mm 2≤

[f]=

205

N/mm 2

其中:

q 1'=q 4l/b=

27.89N/mm

w=q 2'b l 13(8-4b 2/l 12+b 3/l 13)/384EI=

1.23mm

[w]

其中:

W :钢管截面抵抗矩

符合要求挠度验算:

q 2':作用在小楞上的均布荷载(N/mm)

q 1':作用在小楞上的均布荷载(N/mm)

l 1:计算跨距,对小楞为顶撑立柱横向间距(mm)b :梁(方截面)的短边长度(mm)抗弯强度验算:

M=0.125q 1'l 1b(2-b/l 1)=

①0.60kN/m 2② 3.17kN/m 2③0.15kN/m 2④ 2.80kN/m 2

面荷载为: 6.04kN/m 2

0.371kN 8.180kN

13kN 符合要求

N=q 1×l 2/2+q b ×l b ×l s /2+N'=一般按立柱的稳定性控制,可按两端铰,按受压弯构件简化计算查建筑施工手册,搭接立杆容许荷载为每根立柱承受的荷载N:

钢筋重量 1.1×h b ×1.2=振动混凝土荷载

2×1.4=

q b =k×(①+②+③+④)=

支模排架自重N '=(38.4×(l 1+l 2+l 3)+15×2)×n 0×1.2/1000=底模自重0.5×1.2=混凝土自重

24×h b ×1.2=5、钢管立柱验算:楼板荷载计算:

相关文档