文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高支模验收表

高支模验收表

高支模验收表

高大支模验收自检表

高支模验收表

. 建筑工程高大模板支撑体系安全验收表 施工单位浙江华厦建设集团有限公司工程名称中国(安化)黑茶大市场21~23#、27#楼工程建设单位安化盛世茶都黑茶大市场开发有限公司监理单位湖南建科工程项目管理有限公司 现场高大模板支撑系统□模板支撑高度超过8m;□搭设跨度超过18m;□施工总荷载大于15kN/㎡;□集中线荷载大于20kN/m; 验收部位验收日期年月日序号项目验收要求验收结果 1 方案的执行高大模板施工方案经过专家论证,施工过程能严格按方案执行 2 基础下层模板支架未拆除且上下两层立杆在楼板的同一位置 3 底座钢管立柱底部设置垫木和底座,距离地面200mm 处设置扫地杆,垫板厚度不小于50MM 4 钢管、扣件钢管、扣件有产品合格证、生产许可证、质量合格检测证明;进场的钢管、扣件按批次检测,并有检测合格报告书 5 立柱立柱间距900*900mm,立柱接长无搭接,相邻两立柱的对接接头不在同步内,接头沿竖向错开的距离大于500MM,各接头中心距主节点小于1/3步距 6 水平拉杆扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,水平拉杆≤1.2m步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向各设一道水平拉杆;当层高在8-20M时,在最顶步距两水平拉杆之间应加设一道水平拉杆;水平拉杆端部与四周建筑物顶牢 7 可调支托螺杆伸出钢管顶部不大于200MM,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不大于3MM 8 剪刀撑满堂模板支架立柱,在外侧周圈应设置由下至上的竖向连续式剪刀撑,中间每隔四排立杆设置一道纵、横向竖向剪刀撑,由底至顶连续设置;模板支架四边与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑;剪刀撑搭接长度大于1000MM,采用3个旋转扣件,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm 9 施工荷载模板自重0.30kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3,施工活荷载4.50kN/m2 10 作业环境有可靠立足点,2m以上有操作台,区域内临边、洞口有防护措施,交叉作业有隔离防护措施 验收意见及参加人员 按照本工程高大模板支撑体系安全专项施工方案的规定,模板支撑体系验收结论为: 施工单位: 监理单位:

高支模搭设检查验收表

工程名称施工单位 满堂架总高度搭设部位验收时间 序号施工内容验收要求验收记录 1 施工方案有符合规范要求经审批的施工方案,必须按方案搭设。 2 立杆基础 承力架 支撑基础满足设计要求,钢管脚手架排水措施合理, 承力架必须严格按照设计要求进行施工,与建筑物 的连接应牢固可靠,符合设计要求。 3 立杆间距立杆垂直度偏差满足规范要求,立杆纵、横向间距满足方案要求。 4 大小横杆间距均匀设置满足方案要求,横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m,挠度不大于杆长1/150,小横杆伸出架体不小于100cm。 5 剪刀撑设置不大于9m设一道剪刀撑,夹角为45~60度,自下而上连接设置,高度超过24m时,在脚手架拐角及中间沿纵向每隔6跨横向平面内搭设斜杆。 6 扣件主梁两侧立杆双扣件扭力矩40~65KN.m。 7 竹夹板与 防护栏杆 竹夹板的材质符合要求,绑扎牢固,在施工层需满 铺竹夹板。脚手架外侧设置标准的密目式安全网并 绑扎严密,施工层设1.2m高的栏杆。 8 材质与荷载钢管外径不得小于48mm,壁厚不低于35mm,无严重锈蚀、裂纹、变形,荷载分布均匀,不超载。 9 架体避雷按规定设置避雷接地装置。劳务公司验收意见: 总承包项目部验收意见: 公司技术部验收意见: 公司质量部验收意见: 公司安全部验收意见:

 监理单位验收意见: 签字:建设单位验收意见: 签字:

高支模体系方案专家论证验收完成

X X X X X X X X X X X X 高支模施工方案 编制: 审核: 审批: XXXXXXXXX有限公司 XXXXXXX项目部

目录 一、总体概况............................................ 二、施工布署............................................ 三、施工准备............................................ 四、支撑体系设计........................................ 五、支模架搭设.......................................... 六、混凝土浇筑方法及技术措施............................ 七、质量保证措施........................................ 八、安全保证措施........................................ 九、文明施工保证措施.................................... 十、技术措施............................................ 十一、安全技术措施...................................... 十二、事故应急预案...................................... 附件1:高支模部位示意图................................. 附件3:高支模立杆立面布置图............................. 附件4:板模板支架示意图................................. 附件5:350*1000梁搭设示意图............................ 附件6:150mm板计算书................................... 附件7:梁(350X1000)支撑计算书......................... 附件8:梁(300X650)支撑计算书.......................... 附件9:梁侧模板计算书...................................

高支模支撑体系施工及验收管理办法

附件四:高支模支撑体系施工及验收管理办法 高支模支撑体系施工及验收管理办法 为确保安全生产,提高项目安全、质量生产意识,规范高支模支撑体系施工及验收管理,特下发此办法,望各项目部在高支模支撑体系施工过程中注意以下事项: 一、高支模体系的定义 根据建质[2009]87号关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上,达到上述某一项或多项限值者定义为高支模支撑体系。 二、高支模支撑体系施工要求 1.高支模支撑体系施工前应由项目技术负责人编制详细的《高支模专项施工方案》,方案内容必须包括详细的计算书,高支模支撑体系的构造措施,安全、质量保证措施。 2、高支模支撑体系施工前应由项目技术负责人编制详细的《高支模支撑体系混凝土浇筑专项施工方案》,方案内容必须包括详细的砼浇筑顺序,砼浇筑方式,砼浇筑计划,人员、机械配备,安全、质量保证措施。 3、《高支模专项施工方案》、《高支模支撑体系混凝土浇筑专项施工方案》编制完成后,由项目技术负责人将方案报公司技术处审批。 4、方案通过公司审批后,项目部应立刻组织专家对《高支模专项施工方案》、《高支模支撑体系混凝土浇筑专项施工方案》进行方案论证。 5、项目技术负责人根据专家论证意见重新优化方案,方案通过专家最终论证后方可组织施工。 6、高支模支撑体系施工前,项目技术负责人和安全员应做好技术专项交底和安全专项交底。 7、高支模支撑体系施工过程中,项目部应配备专门的质量员和安全员负责高支模支撑体系的施工和施工安全。材料的选用、架体搭设参数和构造措施以及砼浇筑应严格按照论证方案实施。 三、高支模支撑体系验收管理程序

高支模体系方案(专家论证验收完成)

XXXXXXXXXXXX 高支模施工方案编制: 审核: 审批: XXXXXXXXX有限公司 XXXXXXX项目部

目录 一、总体概况 (1) 二、施工布署 (2) 三、施工准备 (3) 四、支撑体系设计 (3) 五、支模架搭设 (5) 六、混凝土浇筑方法及技术措施 (10) 七、质量保证措施 (10) 八、安全保证措施 (12) 九、文明施工保证措施 (14) 十、技术措施 (14) 十一、安全技术措施 (15) 十二、事故应急预案 (15) 附件1:高支模部位示意图 (20) 附件3:高支模立杆立面布置图 (22) 附件4:板模板支架示意图 (23) 附件5:350*1000梁搭设示意图 (24) 附件6:150mm板计算书 (24) 附件7:梁(350X1000)支撑计算书 (33) 附件8:梁(300X650)支撑计算书 (43) 附件9:梁侧模板计算书 (53)

一、总体概况 1、编制依据 1、1业主提供《结构施工图》。 我公司以往类似工程施工经验; 2、工程概况 该项目为一座 4 层建筑物,总建筑面积约X㎡,占地面积XX㎡,建筑高度(屋面面层):21、50m。 生产类别:车间为丙类多层厂房;建筑物耐火等级:一级 屋面防水等级:Ⅰ级。 基础类型:桩基承台基础。 结构类型:厂房主体结构为钢筋混凝土框架结构。 本工程设计±0、000m相当于1985年国家高程3、50m。 建筑抗震设防烈度:6度;建筑设计主体结构使用年限:50年。 高跨部位主要位于厂房二层得设备空间B—C/2—3轴、C—D/1轴吊装平台及E—F/1 —3轴部位,结构高度为10、90m,其中主要构件截面尺寸如下表: (9)主要构件界面尺寸

高支模支撑体系联合检查验收检查验收表

高支模板支撑体系联合检查验收表 项目名称 搭设部位 施工单位 支模高度 搭设班组 班组长 方案编审 程 序符合性 符合 安全技术交底情况 有交底,且交底记录详细 钢管 扣件 顶托 进场是?否?验收 验收 □ 未验收 □ 责任人 材质及规格与方案的符合性(是?否?) 符合 □ 不符合□(钢管□、扣件□、顶托□) 责任人 检查内容 项目 允许偏差值 方案中立杆间距、歩距、垂直度、力矩要求 检查验收情况 立 杆 间 距 梁底 +50mm 板底 +50mm 纵横杆步距 +20mm 立杆高度H 垂直度mm 2m ±7 10m ±30 20m ±60 30m ±90 扣件螺栓力矩 65N.m 不破坏 不小于43N.m 可托撑要求 螺杆外伸长度≯300毫米,插入立杆内的长度不得小于 150mm ;螺杆与螺母旋合长度不得少于 5 扣,螺母厚度不得小于 30毫米;可调托撑支托板厚不应小于 5 毫米,变形不应大于1毫米; 基 础 常规基础 地面硬化□ 地下室底板□ 楼层钢筋砼楼板□ 特殊措施 1、长上短下原则:纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于 200mm 处的立杆上;横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上; 2、纵横向满设水平杆。 立杆应采用对接连接,相邻连接位置不得在同步内且竖向错开≮500mm ,距离主节点≯步距的1/3,立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a (自由度)不应超过 0.5m (含可调顶托外升后长度)。 剪刀撑 竖向剪刀撑 水平剪刀撑 与主体结构墙、柱联系方 式 间隔 m 包柱连接□; 水平杆件与墙顶紧顶牢□; 项目部 验收意见 结论: 搭设班组长: 项目技术负责人: 验收日期: 年 月 日 总包单位 验收意见 结论: 公司技术负责人或总工程师: 验收日期: 年 月 日 监理单位 验收结论 结论: 专业监理工程师: 总监理工程师: 验收日期: 年 月 日 专家回访意见 结论: 回访专家: 回访日期: 年 月 日

高支模安全检查验收制度

高支模、特殊支模工程安全检查及验收制度 1、具体内容: 1.1公司为确保高支模、特殊支模工程的安全,成立专项验收小组,小组成员由总工办、工程部、安全管理部及施工方案编制人员相关人员组成。高支模、特殊支模施工方案按照《施工方案审批制度》要求,由项目部编制,工程部、安全管理部、机电部和总工办审核,总工程师审批。安全管理部负责日常巡检,验收小组负责阶段性验收,总工程师同意后方视为验收合格,才可进入下一工序施工。 1.2 支撑高度在4.5m以上(含4.5m)的支架模板体系即为高支模,超过8m的特殊支模施工方案必须经过市级及以上专家论证审查,并按照专家论证审查意见修改后方可实施。方案实施由项目部具体负责,实施前安全管理部、项目经理及项目部安全员必须对工人进行安全技术交底,安全管理部负责督办全过程实施。 1.3起底验收:高支模、特殊支模搭设前必须按照施工方案中立杆排距进行开线、起底,项目部自检,并经公司验收小组验收合格后才允许继续施工。 1.4模板安装前的支架验收:支架体系完成模板安装前必须经验收小组验收支架体系后方可进行模板安装施工。 1.5全面验收:模板及钢筋安装完成后,浇筑混凝土前项目部进行自检,公司验收小组进行验收(包括砼泵机、泵管布置、砼走向和安全机械等),必须经公司总工程师同意后方可浇筑混凝土,浇筑混

凝土项目部需有人旁站。 1.6在三项验收中穿插进行材料验收,验收小组对所用钢管、门式架、木枋、扣件及对拉螺杆等周转材料进行验收,材料合格才能使用,避免不合格材料导致危险因素的产生。 1.7样板引路制度:支顶体系的起底及模板安装前的支架体系必须参照《施工样板工作指南》做样板,由项目部安全管理人员进行旁站,验收小组验收合格后方可全面铺开。 1.8高支模、特殊支模体系必须严格按照施工方案所确定的主要技术参数进行施工,按规范要求设置竖向、水平剪刀撑、斜撑。梁模板必须按施工方案设置对拉螺杆。 1.9上报制度:所有验收事项及安全技术交底均必须由公司派驻现场的项目经理通知公司验收小组。 1.10验收中如发现有不合格项,由公司验收小组出具整改通知单,项目部在规定时间内整改完毕后向公司验收小组申请复验。 1.11项目经理如未履行上报事项的义务,按公司相关规定予以处罚,并在公司内予以通报批评甚至撤消项目经理职务。如造成安全事故,项目部相关责任人承担相应责任。 1.12高支模、特殊支模工程是建筑施工中的重大危险源,必须从源头抓起,各项目部必须严格按照本制度执行,确保安全生产。 1.13本制度解释权归总工程师办公室,自发布之日起施行。 2、工作流程图:

(完整版)高支模验收表

建筑工程高大模板支撑体系安全验收表 施工单位中建五局第三建设有限公司工程名称保利二塘项目二期B1组团一标段建设单位重庆葆方房地产开发有限公司监理单位重庆新鲁班工程监理有限责任公司 现场高大模板支撑系统□模板支撑高度超过8m;□搭设跨度超过18m;□施工总荷载大于15kN/㎡;□集中线荷载大于20kN/m; 验收部位验收日期年月日序号项目验收要求验收结果 1 方案的执行高大模板施工方案经过专家论证,施工过程能严格按方案执行 2 基础下层模板支架未拆除且上下两层立杆在楼板的同一位置 3 底座钢管立柱底部设置垫木和底座,距离地面200mm 处设置扫地杆,垫板厚度不小于50MM 4 钢管、扣件钢管、扣件有产品合格证、生产许可证、质量合格检测证明;进场的钢管、扣件按批次检测,并有检测合格报告书 5 立柱立柱间距900*900mm,立柱接长无搭接,相邻两立柱的对接接头不在同步内,接头沿竖向错开的距离大于500MM,各接头中心距主节点小于1/3步距 6 水平拉杆扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,水平拉杆≤1.2m步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向各设一道水平拉杆;当层高在8-20M时,在最顶步距两水平拉杆之间应加设一道水平拉杆;水平拉杆端部与四周建筑物顶牢 7 可调支托螺杆伸出钢管顶部不大于200MM,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不大于3MM 8 剪刀撑满堂模板支架立柱,在外侧周圈应设置由下至上的竖向连续式剪刀撑,中间每隔四排立杆设置一道纵、横向竖向剪刀撑,由底至顶连续设置;模板支架四边与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑;剪刀撑搭接长度大于1000MM,采用3个旋转扣件,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm 9 施工荷载模板自重0.30kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3,施工活荷载4.50kN/m2 10 作业环境有可靠立足点,2m以上有操作台,区域内临边、洞口有防护措施,交叉作业有隔离防护措施 验收意见及参加人员 按照本工程高大模板支撑体系安全专项施工方案的规定,模板支撑体系验收结论为: 施工单位: 监理单位: 注:本验收表一式三份,施工、监理(建设)各执一份,一份报安监站备案;□内选择打“√”。

最新高支模体系方案(专家论证验收完成)资料

精品文档 XXXXXXXXXXXX 高支模施工方案 编制: 审核: 审批: XXXXXXXXX有限公司 XXXXXXX项目部

目录 一、总体概况 (1) 二、施工布署 (2) 三、施工准备 (3) 四、支撑体系设计 (3) 五、支模架搭设 (5) 六、混凝土浇筑方法及技术措施 (10) 七、质量保证措施 (11) 八、安全保证措施 (12) 九、文明施工保证措施 (14) 十、技术措施 (14) 十一、安全技术措施 (15) 十二、事故应急预案 (15) 附件1:高支模部位示意图 (20) 附件3:高支模立杆立面布置图 (23) 附件4:板模板支架示意图 (24) 附件5:350*1000梁搭设示意图 (25) 附件6:150mm板计算书 (26) 附件7:梁(350X1000)支撑计算书 (34) 附件8:梁(300X650)支撑计算书 (44) 附件9:梁侧模板计算书 (54)

一、总体概况 1、编制依据 1.1业主提供《结构施工图》。 1.2 主要规程、规范 名称编号 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《木结构设计规范》GB 50005-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《木结构设计规范》GBJ50005-2003 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011 《危险性较大分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号 《混凝土模板用胶合板》及相关规范、规程GB/T17656-2008 《建设工程高大模板支撑体系施工安全监督管理导则》建质【2009】254号 X《关于加强建设工程高大模板支撑体系施工安全管理的 X安监(2010)3号若干规定》 1.3 本工程施工组织设计 我公司以往类似工程施工经验; 2、工程概况 该项目为一座 4 层建筑物,总建筑面积约X㎡,占地面积XX㎡,建筑高度(屋面面层):21.50m。 生产类别:车间为丙类多层厂房;建筑物耐火等级:一级 屋面防水等级:Ⅰ级。 基础类型:桩基承台基础。 结构类型:厂房主体结构为钢筋混凝土框架结构。 本工程设计±0.000m相当于1985年国家高程3.50m。 建筑抗震设防烈度:6度;建筑设计主体结构使用年限:50年。 高跨部位主要位于厂房二层的设备空间B—C/2—3轴、C—D/1轴吊装平台及E—F/1 —3轴部位,结构高度为10.90m,其中主要构件截面尺寸如下表: (9)主要构件界面尺寸

工程高支模脚手架等验收表

模板支撑系统验收记录表 B2-4-1 模板工程名称:砼、梁、柱、楼板模板工程施工部位: 施工单位:中浩建设股份有限公司上海分公司支撑材料:钢管 序号验收项目验收要求检点记录结果 1 施工方案方案完整,绘有施工详图,指导施工,支撑系统设计计算、审批手续齐全,作 业前应进行安全交底,交底资料完整 查安全资料1-4 有经审批的方案内容齐全,有交底记录 2 支撑材质支撑立柱材质:木杆应用松木或杉木,有效直径不得<80mm,并去皮,不得采 用易变形、折裂、枯节的木材:如采用钢管,管子外径不得小于Φ4833.5的 钢管,无严重锈蚀、裂纹、变形 查支撑材料 (30根立杆) 采用Ф4833.5的钢管,无变形、锈蚀 3 立柱稳定立柱底部的垫块材料,应符合施工组织设计要求,不得用砖块垫高查垫块(全数)用5㎝厚木材作垫块 按施工组织设计要求,支撑高度为(3)M时,立柱间水平撑设(2)道水平支撑, 纵横向剪刀撑开档间距(5)M。立柱间距符合设计要求,纵向(1000)mm,横向 (1000)mm 查方案与实物(纵、横 距各30点) 立杆纵距950㎜,横距1000㎜,有二道水平 支撑 立柱接长杆件接头应错开,木杆接长按设计要求查接头30点接头错开 4 木杆连件及 扣件 支撑木杆连接应采用符合要求的材料,不得采用铁丝、麻绳等绑扎;采用扣件 固定其紧固力矩为45~50N2M,钢管支撑接长,应采用对接,不准绑接 测扣件力矩50点采用对接,紧固力矩均大于50N2M 5 作业环境2M以上高处支模作业,操作人员应有可靠的立足点,防护设施完善查现场有操作架 验收意见: 经检查验收,模板支撑系统符合方案设计要求,同意上层钢筋施工。 验收人员:333、333、333、333、333 合格牌编号NO:05 验收日期2004-3-28 监理333搭设班组负责人333技术负责人333

高支模材料模板专项计划组织计划方案计划

审批表

蓝润蓝客城二期 高 支 模 梁 模 板 专 项 施 工 方 案 施工单位: 四川石化建设集团有限公司编制人: 审核人: 编制日期: 2012年03月07日

一、编制依据 1、蓝润蓝客城二期7#楼工程施工图纸 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) 3、钢筋砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(2011年版) 4、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分》 (20013年版) 5、高层建筑钢筋砼结构技术规程(JGJ3-2010) 计算依据: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 、 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、 《钢结构设计规范》(GB 50017-2012)等规范编制。 因本工程梁支架高度大于5米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。 二、工程概况 本工程位于成都成华区,北侧临熊猫大道,其他三面均临规划道路;本项目总共为2个地块组成,北侧为1号地块,南侧为2号地块,均为二类居住用地;道路与场地略有高差;整个场地交通便捷。二号地块总净用地面积为 23467.68 平方米。二号地块为蓝润蓝客城二期施工范围, 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼组成,总面积(含地下室)101403.43㎡。其中1#、2#、3#、4#、5#、6#已施工完毕,剰余7#楼。 7#楼地下室为2层。地下室建筑面积约8154㎡,地上商铺建筑层数:5层,建筑面积约7179.55㎡,建筑总高度23.895m。建筑结构形式为框架,建筑结构的类别为丙类,使用年限为50年,抗震烈度70设防。

高支模工程安全验收表

高支模工程安全验收表 工程名称盐城内港湖B1地块北区施工单位中铁建工集团验收日期 项目经理朱明浩搭设高度m 验收部位 序号项目验收要求验收结果1 施工方案有专项施工方案,方案能正确指导施工;高大模板施工方案应经过专家组论证。 2 材质钢管无开裂、压扁、严重锈蚀和弯曲,扣件有出厂合格证,搭设材料有抽样检验报告。 3 立柱稳定支撑系统立柱材料符合设计要求,立柱底部用木块铺垫,高大模板支撑系统搭设前,对需要处理或加固的地基、基础进行验收。 立柱底距地面200 mm高处设纵横向扫地杆,扫地杆与顶部水平杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下进行平均分配确定步距后,在每步节点处设纵横向水平杆。按照规范要求设置剪刀撑。 模板结构构件的长细比应符合:受压杆件:支架立柱及桁架不应大于150;拉条缀条、斜撑等联系构件不大于200;受拉构件:钢杆件不大于350。 3 施工荷载模板上施工荷载不超过设计计算要求;模板上堆料及设备分布合理。 4 模板存放存放地面平整坚实,有可靠的防倾倒措施,按规格分类存放,堆放高度不超过1.6 m 5 支模作业 运输道路 支拆模板应对照方案要求进行安全技术交底。 泵送支架稳固可靠。 小车运送应垫板或搭通道, 通道两侧设栏杆及踢脚杆。 6 作业环境有可靠立足点,3 m以上应搭设脚手架或设操作台。 区域内临边、洞口有防护措施。 交叉作业有隔离防护措施,拆模设警戒区域专人监护。 验收 意见 监理单位 验收人员: 年月日施工总承包单位 验收人员: 年月日 搭设班组(分包单位) 验收人员: 年月日 注:1.模板工程由项目经理、项目技术负责人、搭设班组长和监理单位相关人员进行验收。 2.模板工程工程验收应根据施工方案要求进行分段验收。

高支模验收记录表

高大模板扣件式钢管支撑体系检查验收记录表 工程名称 施工单位 支撑体系类别支撑架体高度 验收部位安装日期 序号检查项 目 检查内容与要求 检查 情况 验收 结果 1 安全 施工 方案 模板支撑工程应有专项施工方案,审批手续完善、有效。合格合格高度超过8m或跨度超过18m,施工总荷载大于15KN/㎡,或集中荷载大于 20KN/m的支撑体系,其专项方案应经过专家论证,并根据专家意见进行修改。 支撑体系的材质应符合规范及设计要求。不合格整改合格施工前应有技术交底,交底应有针对性。 2 构造 要求 立杆基础必须坚实,满足立杆承载力要求,立杆下部必须设置纵横向扫地杆,立 杆与结构应有可靠拉接。 立杆的构造应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的 有关规定。 立杆横杆的间距按施工方案的要求搭设。 可调丝杆的伸长度应符合要求。 立杆最上端的自由端长度应符合方案要求。 3 支撑面 验算 支撑支于楼面时,应对该结构层进行验算,不足时应加设支撑,楼面下不少于三 层支撑。 4 立杆间距立杆搭设前,搭设人员应按专项施工方案的要求进行立杆弹线定位。立杆应按专项方案的要求进行设置,并应采取措施确保支点稳定,支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。

接头必须采用对接扣件,对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接在高度方向错开的距离不宜小于500mm。严禁将上段钢管与下段钢管错开固定在水平拉杆上。 顶部顶部采用可调顶托,大梁下立杆顶部应采用可调顶托。当采用模板下水平钢管与立杆扣件方式连接时,必须采取增设扣件等可靠措施(即使安全验算满足要求),立杆顶部或可调顶托托板伸出双向水平拉杆杆长度不应大于300mm。未采用可调顶托时应用双扣件抗滑。 底部底部应设置可调底座或垫板;可调底座与水平杆长度不应大于200 mm。垂值度垂直度偏差不得大于架高的1/300,且控制在50mm以内。 5 扫地杆支撑架立杆根部在离地不大于200mm处设置纵横方向扫地杆,扫地杆应同水平杆,保持贯通连续,将各立杆连成整体。 6 水平杆水平杆可以采取对接扣件连接,也可以采用搭接,接头应错开设置。搭接长度不应小于1m,应等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘离杆端的距离不应小于100mm。水平杆应保持贯通、连续,将各立杆连成整体。 7 剪刀撑满堂模板支架四边与中间每隔4排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,且间距不大于6.0m,由底至顶连续设置。在模板支架两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔两步设置一道水平剪刀撑[参见《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)]。剪刀撑的角度在45°~60°之间,跨度不小于4跨(6m)[参见《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)]。 8 连墙件支架整体应与周围已浇筑完砼柱、墙等结构设置刚性拉结。拉结点宜靠近杆件主节点。连墙件宜按以下数量设置:竖直方向每2个步高或每层楼面或沿柱高每4米设置一处;水平方向每3跨设置一处;如周边无既有建筑物,应采取其他有效措施。(执行JGJ162-2008第6.2.4条)。 9 扣件 安装 扣件螺栓拧紧扭力矩应为40N.m~65 N.m。 10 浇筑程中支变形监测

转换层监理检查验收表

高支模搭设检查验收表 工程名称水城矿区中央下放煤矿棚户区 改造工程机械化小区 施工单位江苏中信建设集团 满堂架总高度 5.2m 搭设部位2#楼转换层验收时间 序号施工内容验收要求验收记录 1 施工方案有符合规范要求经审批的施工方案,必须按方案搭设。 7 材质与荷载 钢管外径不得小于48mm,壁厚不低于35mm,无 严重锈蚀、裂纹、变形,荷载分布均匀,不超载。 8 劳务公司验收意见: 总承包项目部验收意见:公司技术部验收意见:公司质量部验收意见:公司安全部验收意见:

转换层满堂架搭设检查验收表 工程名称水城矿区中央下放煤矿棚户区 改造工程机械化小区 施工单位江苏中信建设集团 满堂架总高度 5.2m 搭设部位2#楼转换层验收时间 序号施工内容验收要求验收记录 1 施工方案有符合规范要求经审批的施工方案,必须按方案搭设。 施工单位自检: 签字:监理单位验收意见: 签字:

高支模支撑体系联合检查验收检查验收表

高支模板支撑体系联合检查验收表

注意事项说明 一抱柱措施 1、在竖向剪刀撑顶部交点平面设置一道水平连续剪刀撑。 2、当支架立柱高度超过5m 时,应在立柱周围外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m、竖向间距2~3m 与建筑结构设置一个固结点。 二满堂支撑架 1、满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度≦0.5m 。 2、满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑,并应符合下列规定: 一)普通型(附图6.9.3-1) 1、在架体外侧周边及内部纵、横向每5m~8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5m~8m。 2、在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m 的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m。

1—水平剪刀撑;2—竖向剪刀撑;3—扫地杆设置层1—水平剪刀撑;2—竖向剪刀撑;3—扫地杆设置层二)加强型(附图6.9.3-2) 1、当立杆纵、横间距为0.9 m×0.9m~1.2m×1.2m 时,在架体外侧周边及内部纵、横向每4 跨(且不大于5m),应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为 4 跨。 2、当立杆纵、横间距为0.6 m×0.6m~0.9 m×0.9m(含0.6m×0.6m,0.9m×0.9m)时,在架体外侧周边及内部纵、横向每 5 跨(且不小于3m),应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为 5 跨。 3、当立杆纵、横间距为0.4 m×0.4m~0.6 m×0.6m(含0.4m×0.4m)时,在架体外侧周边及内部纵、横向每3m~3.2m 应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为3m~3.2m 。 4、在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置水平剪刀撑,扫地杆的设置层水平剪刀撑的设置应符合 6.9.3 条第一款第二项的规定,水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过6m,剪刀撑宽度应为3m~5m。三可调底座、可调托撑 1、满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。 2、当满堂支撑架高宽比不满足本规范高宽比大于2 或2.5时,满堂支撑架应在支架的四周和中部与结构柱进行刚性连接,连墙件水平间距应为6m~9m,竖向间距应为2m~3m。在无结构柱部位应采取预埋钢管等措施与建筑结构进行刚性连接,在有空间部位,满堂支撑架宜超出顶部加载区投影范围向外延伸布置2~3 跨。支撑架高宽比不应大于3 。

相关文档