通信机房设备安装、布线施工风险识别、防尘措施及安全保证别方案

通信机房设备安装、布线施工风险识别、防尘措施及安全保证别方案
通信机房设备安装、布线施工风险识别、防尘措施及安全保证别方案

XXXXXXX通信机房楼

通信改造工程

风险辨识及安全保证方案

编制人: xxxx

审核人: xxxx

审批人: xxxx

施工单位: xxxxxxxxx公司

目录

一、工程概况 (2)

二、安全管理目标 (2)

三、风险识别及安全保证措施 (2)

3.1 风险管理组织结构 (2)

3.2 风险管理小组成员情况 (2)

3.3 风险责任制 (3)

3.4风险识别 (4)

3.5施工风险及控制措施 (8)

3.6 风险消减管理及对策 (11)

四、应急预案及措施 (11)

4.1目的 (11)

4.2适用范围 (12)

4.3应急反应的原则 (12)

4.4组织机构图 (12)

4.5组成人员 (13)

4.6职责 (13)

4.7事故应急措施 (14)

4.8通信机房楼施工安全防护措施 (17)

4.9通信机房楼施工防尘措施 (19)

一、工程概况

本工程为xxxxxxx工程,建设单位为xxxxxx公司,施工单位为xxxxx 公司,建设地点xxxxxxxx。施工主要内容包括xxxxx门禁系统、视频监控系统安装调试,具体内容以工程施工图纸和工程量清单为准。

二、安全管理目标

本工程安全管理目标是:重大安全事故为零,工伤死亡率为零,特种作业人员持证上岗率达100%,各种隐患整改率必须达100%。

三、风险识别及安全保证措施

3.1 风险管理组织结构

根据本工程风险管理实际需要,成立风险管理小组,具体组织结构如下图所示:

3.2 风险管理小组成员情况

风险管理小组组长由本工程项目经理担任,副组长由本项目项目安全负责人担任,风险管理小组将全面负责项目的风险管理工作。风险管理小

组负责管理施工的日常工作。每个施工小组设置一名兼职安全员,负责施工过程中风险识别及监督工作,兼职安全员由施工小组组长担任。小组成员情况见下表:

3.3 风险责任制

1、项目经理职责

1)项目经理是本工程风险管理的第一责任人,全面贯彻国家、行业和施工所在地有关风险辨识的方针、政策、法令、法规和有关指示,明确施工现场风险辨识工作的方针和目标,并贯彻于每个参战职工;

2)定期进行计划、部署、组织、落实风险辨识工作,协调解决安全生产方面的重大问题;

3)负责风险辨识资源(如设备、培训、人力、财物等)的配备。监督检查风险辨识的方针、目标及管理办法的实施和落实;

4)对项目风险辨识管理体系进行评审,提出改进建议;

5)完成公司经理赋予的风险辨识管理的其它职责。

2、安全负责人职责

1)是项目风险辨识管理工作的主管领导,对项目风险辨识工作质量负责。

2)负责组织员工学习有关法律、法规和业主项目部的各项规章制度;

3)组织员工进行风险辨识教育培训;

4)负责风险辨识工作监督检查,以便发现、纠正存在问题,在紧急情况下,有权发出停止工作的指令,并向项目经理汇报;

5)检查垃圾、污染物的排放和处理工作,协助有关部门解决工业卫生方面存在的问题;

6)按照施工特点和有关规定,提出风险辨识用品配备计划,以及保健、降温费等发放标准,报项目经理批准。

3、兼职安全员职责

1)对员工进行安全知识教育培训,包括正确使用劳动保护用品教育;

2)负责安全工作监督检查,发现、监督整改危害人身及设备的不安全因素,在紧急情况下,有权发出停止工作的指令,并向有关领导汇报;

3)负责项目部安全评估的组织工作,负责施工安全保证措施的落实;

4)按照施工特点和有关规定,提出劳保用品配备计划。

3.4风险识别

1、风险识别范围

为确保本工程施工期间各项活动风险辨识风险得到有效控制,项目部将成立风险识别与评价工作领导小组,负责施工期间风险的识别、评价和风险消减措施的制定等工作。当发生以下情况(但不限于此)时,由风险评价识别与评价领导小组组织进行风险的识别和评价。

1)项目首次进行的施工内容;

2)按照以往经验,易发生问题的施工工序;

3)发生风险辨识事件;

4)同一事件屡次发生不符合现象;

5)进度风险;

6)成本风险;

7)有关同类施工发生风险辨识事件;

8)与地方群众发生纠纷事件。

2、本工程风险评价的方法采用格雷厄姆—金尼法,评价方法见下表:

3、危险源识别

根据设计图纸、现场踏勘以及以往场站施工的经验,本工程施工危险源识别登记见下表:

危险源识别登记表

6

7

3.5施工风险及控制措施

风险管理小组安全负责人根据危险源识别登记表负责收集和分析与项目风险相关的各种信息,获取风险信号,识别风险,有针对性地制定风险消减措施。施工过程中主要风险及控制、应急措施见下表:

主要风险及控制、应急措施表

9

10

3.6 风险消减管理及对策

1、风险削减措施管理

1)施工前必须认真学习掌握风险因素和风险削减措施,并认真贯彻落实风险削减措施。

2)施工队、作业面有汇报预见风险和提出风险削减措施建议的责任。

3)当落实风险削减措施后依然发生风险辨识事件,或发生已经预见风险以外的风险,风险评价小组负责重新评价,修订和制定新的削减措施。

2、合理安排主体工程施工计划,关键工程项目的施工安排尽可能地避开雨季。在施工过程中注意接听当地气象台站的天气预报,根据天气变化情况,全面落实防雨、防汛的措施,及时调整施工计划。

3、物资部门全力保证所需设备材料按照计划到达现场,施工过程中随时与施工调度进行沟通,确保设备材料按需到位。

4、提高全员质量意识,提高施工质量一次合格率,避免返工现象的发生,达到提高施工进度的目的。

5、适时增加施工力量,当预测到施工进度落后预期计划并将要影响总工期时,及时从公司抽调施工队伍,增加施工作业机组,满足工程需要。

四、应急预案及措施

4.1目的

为了保证在施工过程中通信通信机房楼设备的平稳运行和施工人员人身安全,应对通信通信机房楼设备安装工程施工过程中出现的突发公共事件规范紧急救助行为,提高紧急救助能力,迅速、有序、高效地实施紧急救助及数据通信中断快速组织抢修,尽早恢复故障,最大程度减少由于突发事件及施工过程中数据通信中断带来的损失,我公司根据施工人员实

际情况,特此组建应急反应小组,制定应急预案。

4.2适用范围

施工过程中可能遭遇的突发公共事件:高空坠落、触电、火灾、交通事故、通信数据中断等。

4.3应急反应的原则

1、建立一套直观实用的应急反映活动。

2、按“保护生命环境和财产”优先权排列。

3、维护业主财产和公司的形象。

4、满足管理者业主的不断需求。

4.4组织机构图

4.5组成人员

4.6职责

1、领导小组

1)负责对任何紧急情况做出反应。

2)权调动项目部所有人力、财力、物力,接收信息并保留记录。

3)负责指挥应急小组成员协调救护队采取应急措施。

4)事件处置结束后通知有关各方,收集事件报告供调查分析。

5)及时将情况向XXX公司领导及公司本部汇报。

6)配合事故调查组进行调查。

2、技术与应急保障组

1)检查控制点并分析形势。

2)对施工中造成数据通信中断等突发故障进行技术分析,争取最短时间找出问题,处理故障,恢复数据通信业务正常运行。

3)监督现场HSE监督和应急小组的工作。

4)对紧急情况提出建议。

3、应急反应小组

1)紧急赶赴事故现场。

2)听从组长和现场领导的指挥,率领人员进行现场处置。

3)对施工中造成的数据通信中断等突发故障,在技术与应急保障组的指导下积极处理。

4)对于安全事故必要时向公安、消防、医疗等第三方求援。

4、后勤保障组

1)及时抢险物资采购工作,如应急灯、安全帽、铁锨、担架、线缆、施工机具等。

2)事故发生时采购食宿物资保证,如:方便面、矿泉水、火腿肠等送往现场。

4.7事故应急措施

1、高处坠落事故应急救援

发生高处坠落事故,应急反应领导小组应马上组织应急反应组抢救伤者。

1)首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,如伤员发生休克,应先处理休克,去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约20°,尽快送医院进行抢救治疗。在搬运和转送过程中,颈部和躯干不能前屈或扭转,而应使脊柱伸直,绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法,以免发生或加重截瘫。

2)出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸人,发生喉阻塞。有骨折者,应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及

时送就近有条件的医院治疗。

3)发现脊椎受伤者,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎。搬运时,将伤者平卧放在帆布担架或硬板上,以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫,招致死亡。抢救脊椎受伤者,搬运过程严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

4)发现伤者手足骨折,不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定,使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法:以固定骨折处上下关节为原则,可就地取材,用木板、竹片等。

5)动用最快的交通工具或其他措施,及时把伤者送往邻近医院抢救,运送途中应尽量减少颠簸。同时,密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

2、机房火灾事故的应急救援

1)施工过程中发生火灾,发现人应及时就近拨打甲方相关负责人电话和火警电话119,并立即向应急反应领导小组报告。火灾事故报警要点:火灾地点、

火势情况、燃烧物和估计数量、火灾现场人员受困情况、报警人姓名及电话号码。

2)应急反应领导小组组长应迅速赶赴火灾现场,辨析火势情况后决定启动何级应急预案,并通知召集各应急反应小组成员进行应急准备。

3)根据火情投入灭火施救力量,尽力将火源与设备隔断,扑灭火灾;如果火灾已无法扑灭,应急反应领导小组组长应组织所有人员进行撤离。

4)灭火施救人员在灭火过程中要采取相应的个人防护措施,防止烧伤或燃烧中产生的气体引起的中毒、窒息,防止触电。

5)配合做好保护现场、配合调查和举证工作。

3、触电急救措施

1)职工发现有人触电,要首先设法切断电源,关上插座上的开关或拔除插头。切记不能用手、脚去摸伤者,造成再次触电。

2)如电源控制器较远,应就近使用木、竹等绝缘器具给触电者切断电源。雨雪天气要采取措施防止再次触电。

3)切断电源后,救护队应立即检查伤者伤情,重点检查呼吸和心跳。如果患者呼吸心跳停止,开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷,则将其身体放置成卧式。

4)若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤,或感到不适,必须打电话叫救护车,或立即送伤者到医院急救。

5)高空出现触电事故时,应立即截断电源,把伤人抬到附近平坦的地方,立即对伤人进行急救。

6)现场抢救触电者的原则:现场抢救触电者的经验原则是:迅速、就地、准确、坚持。迅速--争分夺秒时触电者脱离电源;就地--必须在现场附近就地抢救,病人有意识后在就近送医院抢救。

4、交通事故应急措施

1)发生交通事故,要立即停车。

2)抢救伤者,保护现场(抢救伤员需移动现场时,必须做好标记)。

3)及时拨打122或110向当地公安部门和应急反应领导小组报告,以便进行调查处理。

4)报警后,应立即组织自救队伍,迅速将伤者送往附近医院,并派人保护现场。

5)协助交警疏通事发现场道路,保证救援工作顺利进行,疏散人群至安全地带。

6)做好事后人员的安抚、善后工作。

7)如果现场有危险因素,要设法尽快减少和消除,防止事态扩大。

8)机动车辆起火、按机动车辆灭火措施执行。

5、地震应急预案措施

1)地震发生时,切忌恐慌心理,不要慌张地向户外跑,或直接从楼房窗户跳出。

2)通知同一室人员进行避险,在重心较低、且结实牢固的桌子下面躲避,并紧紧抓牢桌子腿。在没有桌子等可供藏身的场合,无论如何,也要用坐垫等物保护好头部。

3)第一次摇晃后将门迅速打开,确保出口畅通,确认正确逃生路线,顺序逃生。

4)逃生至安全地点,通知项目应急反应小组,启动应急预案。

5)清点人员,搜就被困人员,进行救护,等待救护小组到来,参加救灾。

4.8通信机房楼施工安全防护措施

为确保施工过程中通信机房楼设备的平稳运行,杜绝安全隐患,保证施工安全,在施工过程中我方将严格遵照以下施工安全措施执行。

1、施工前工程施工人员提前一天甲方单位申请,经审核同意后方可施工,必需严格执行甲方的《机房管理制度》,认真做好进出登记手续,服从现场值守或管理班组的现场检查监督,入场施工前了解掌握机房设备情况及线缆分布。

2、进场作业前需到相关值守部门办理登记手续,登记完毕后方可进行施工。

3、通信机房内施工使用电焊、气焊、切割机、打磨机等明火设施时,必须提前一天征得相关部门批准,并落实现场监护人员,采取可靠的防护措施才能施工。

4、不准在机房内吸烟、用餐、饮用饮料。

5、工程使用交、直流电源时,必须向甲方主管部门申请,批准后,待甲方指派技术人员监护指导后方可实施。机房内施工严禁使用高热灯具(如太阳灯等)做临时照明。严禁使用电热水器、电炉等非施工用电热器具。

6、设备加电时必须有甲方相关部门专业人员在场方可进行加电操作。

7、禁止任何施工人员在未经允许情况下私自操作维护终端。

8、严禁施工人员将机房挪做休息场所,非施工人员严禁进入机房;

9、为保证机房内在运行设备的安全,严禁施工人员触动与本工程无关的设备,需要在在运行设备上进行操作时,必须提前向相关部门申请,经其批准并安排技术人员监护配合后方可实施。

10、设备加电前,必须对机房电源用电量进行核查,确定容量符合用电要求后方可申请设备加电。

11、在走线槽内进行作业前,需检查走线槽内是否有金属碎片等杂物,若有,必须在清理后方可进行作业。

12、对运作的电源设备布放电缆时应注意对熔丝、电源开关的保护,防止电缆摆动造成熔丝熔断或开关的跳闸,对通信设备构成危险。布放电缆时,电缆头应用绝缘胶布缠绕包封好后再行布放。

13、在作业过程中若发现有杂物(特别是导电的金属碎片)遗落,必须立即停工,并上报相关部门进行处理。

14、严禁粗暴敲击机架、走线槽及走线槽内布放的线缆。

15、对运作的通信设备作业时,放绑电缆要小心,应有两人协作进行,一人顺线,一人拉线,避免粗暴拉线造成电缆绝缘层破损或造成对在运行设备的影响。

16、搬运设备过程中,应注意安全,特别应注意避免碰撞在运行设备,杜绝因施工引起设备损坏。

4.9通信机房楼施工防尘措施

通信机房楼是xxxx公司的核心部门,楼内有大量服务器、存储设备、网络设备等精密高端设备在运行,这些设备对机房环境的洁净度要求很高,灰尘对网络设备的运行安全是一大危害。网络设备、服务、存储设备等机电设备在工作的时候,都会产生一定的静电场和磁场,加上由于电源和风扇运转产生的吸力,会使室内悬浮在空气中的灰尘颗粒吸进机器内部,形成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良、绝缘性能下降、霉变、散热不良导致温升过高等,不但会影响设备寿命,而且容易造成故障。为了保证通信机房楼设备的正常运行,我方施工人员在施工过程中对防尘工作严格执行以下几点:

1、施工人员穿着干净整洁的工作服进入机房。

2、施工人员进入机房带鞋套,防止将灰尘带入机房内。

3、施工人员在布放走线槽时,应轻拿轻放,防止吊顶内产生扬尘,同时注意不得碰触原有线缆。

4、机房内施工使用冲击电钻或其它工具打孔时,必须用吸尘机吸尘,防止扬尘产生。

5、施工完成后,用湿布将施工过程中产生的灰尘轻轻擦拭干净,不得用扫把直接清理,避免扬尘。

6、设备在开箱时,拆箱后的包装材料必须在每次人员离场时清运完毕,严禁堆放在机房内、走廊通道上及大院内。当天工作结束时要打扫现场卫生至符合机房卫生要求为止。

机房综合布线项目施工方案

研究院机房建设项目综合布线施工计划 欧阳歌谷(2021.02.01) (一)施工计划设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了包管工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化装置操纵的各个环节来包管对施工质量的控制。一般将整个施工过程分红三个环节,即管道装置,拉线装置和配件端接。

3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:包管工艺质量和及时纠正呈现的问题。 4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。 (三)管道资料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超出三层。在线槽中放置的双绞线密度过年夜会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够年夜的空间以包管双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径年夜于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即坚持足够年夜的弯曲半径可以包管系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。水平子系统线槽或线管应采取镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对装置有不合的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合产生一定水平的修改,这种修改对传输

机房整改方案-完善版

机房整改方案书 一.需求分析 针对现有机房布局现状,为提高解决本局域网资源共享、各为其职等工作效率。根据现场场地考察及IT人员提出技术要求,现初步作出如下整改计划:概况:现有机房内光缆凌乱,地面无静电地板,无走线架等。 整改建议:机房所有光缆资源全部迁移至室外光交箱,室内设光缆专用机柜。设备机柜、ups机柜,上走线架,下静电地板 设计目的及方案 1、制定装修方案是根据国标GB50440-2007要求,“计算机服务系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、网络拓扑图、网络布线连接图、防雷接地与防静电接地布线连接图及火灾自动报警系统等。 2、制定装修方案是要与装修公司制定并确定各个环节、细节。由装修公司绘制各图纸并由装修甲方负责人审核。 3、确定责任人:根据装修方案,将各个施工步骤或项目进行质量验收、质量管理。责任人对施工质量负责。 二、设计内容: 1、设计文件 包括:效果图、平面布置图、网络连线图、防雷与防静电图、电源设计图等。 2、工序步骤: A根据机房设备确定布线数量和类型。机房需要预先布线的设备将以上各设备线路集中到服务器柜内。 B机房装修的主要部分为:预布线、吊顶、地板。如条件允许,机房各项装修工作应同时进行,以节省时间。 三、装修实施细节 (一)机房施工顺序 机房施工分为三步: 1、墙 拆墙及修复缺口一般在7天左右。 2、吊顶 不论格栅顶还是硅钙板吊顶,正常情况下一个房间(100㎡以下)施工时间为2天。 3、地板 防静电地板的铺设涉时间约为2-3天(如需找平地面时间另计)。 二.工程概况

(一)机房装修要求、标准介绍 1、施工工程概况 本工程涉及到的系统较多,工程量虽然不大,但各工程质量普遍要求高,施工过程中各工序的协调、工期的控制、质量的控制要求也都很高。并且招标范围内的各系统及与消防有关的招标范围以外的其它系统之间均存在相应的消防联动关系,施工过程中各系统之间、各施工单位之间需紧密配合,连同作业,确保达到设计及消防规范的要求。 本工程的施工将与土建、供电、工艺设备安装、综合布线等其它专业同时进行,施工现场的作业面安排、人员管理、材料管理、机具管理、安全生产、文明施工必须遵从工程总体各项目标,必须严格服从应用单位的管理与安排。 2、施工要求,标准 A天花板设计 a在机房高度要求上,尽量要求达到宽敞,不压抑,一般正常要求为装修后净空高度(指活动地板面至天花顶棚高度)为2.6米~2.8米左右较为理想,这样既能满足人的视觉效果,不致于使人感到压抑,又能减少空调的制冷量,节约能源。机房防静电活动地板标高0.2米。 B地面设计 a建议: a1 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 a2 使安装简单化,并为以后设备配置改变和扩充提供了较大灵活性,便于设备底部维修。 a3 铺线槽,使设备可通过地板下的线槽自由电气连接,便于铺设和维护,使机房整洁美观,还可以保证各种电缆和电线信号线及插座,不使其受损害,并能使静电电荷通泄至地,可屏蔽电磁辐射。 a4计算机房可以利用地板下空间作空调静压箱,获得均衡满意的温湿度。无论计算机安装在什么位置都可以通过活动地板上的风口得到空调调节后的空气。 C墙体墙面设计 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆,涂防水油膏,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 D机房环境及空气调节系统设计 a机房环境要求: 为使机房的主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并使其能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这就对机房空气的制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求。设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环

机房改造方案 (完整)

机房改造方案 一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面 由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭

设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞 (3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形成数据库备份的规章制度,规定备份的间隔时间,备份形式,以及备份 文档的名称编写。 2、硬件方面 (1)清理多余的服务器和网络设备 为了方便在使用的设备的放置,网络结构的规划,布线的更加规范

机房综合布线方案

第1章数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 1.1建设目标 与10 年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑结构。

机房布线施工方案

一、施工方案 (一)编制依据 ?本工程的招标文件。 ?现场实际情况。 ?国家现行的设计、施工验收规范: ?公司1SO9001质量体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书)。 ?《计算机房的建设与管理》 ?《电子计算机房设计规范》GB 50174-93 ?《计算站场地技术要求》GB 2887-89 ?《计算站场地安全要求》GB 9361-88 ?《计算机房活动地板技术条件》GB 6650 ?《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 ?《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50311-2000 ?《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB50312-2000 ?《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93 (二)工程概况 工程名称:********机房布线施工项目; 地理位置: 施工单位: 该项目为1个单位工程,为1******机房布线施工项目,建筑类型为钢筋混结构,总建筑面积为*******㎡,根据采购人需求,现需对此两间教室进行改造建设为机房,供采购人使用。 本工程的主要工作内容包括:地面拆除清理、静电地板铺设、强弱电铺设、垃圾清运等。

(三)详细施工布线图1施工布线示意图

(四)劳动力安排 1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的工程量,确定本工程安排3~6人施工。 2、由项目经理指挥、调配、检查工作。 3、每项工序在施工前,应由项目经理确认后方可施工,并确保人员和工具的充足。 (五)施工顺序 (1)按施工设计图纸,组织施工有关人员到实地进行现场勘测,对图纸进行会审和交底。 (2)安装临时水电,安置灭火器。 (3)设备进场,原有设备杂物搬运及地面拆除。 (4)根据材料计划订购材料。 (5)强、弱电等管线安装。 (6)电气隐蔽部分安装、调试。 (7)静电地板制作安装。 (8)整体清场清洁。 (9)竣工验收移交场地。 (10)竣工移交后第一个星期每天专人负责检查有无问题,以后每3月回访一次。如有问题,自接到通知后,不超过24小时内到场处理。 施工顺序:先基础后面层,先隐蔽后表面,先墙面再上面后地面,从里向外施工。 (六)施工前准备工作 2办理各种施工必备工作 劳动用工手续;报甲方施工组织设计及开工报告。 3勘察现场 组织有关施工人员勘察现场,了解图纸与现场情况是否相符;原土建施工有无遗留问题;确定施工人员休息地点、水电来源;施工办公地点及材料堆放场地、各类库房及保卫防护区;对于勘察中发现的问题应与甲方及时沟通并在施工前解

机房建设工程及机房综合布线项目设计方案

银监局系统机房建设及机房综合布线项目 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

目录 第一章设计方案说明 (6) 一、设计思想 (6) 二、设计依据 (6) 第二章综合布线系统 (8) 第三章机房装修工程 (9) 一、机房功能区划分 (9) 二、机房装修主要材料的选择 (9) 1、吊顶 (9) 2、地板 (10) 3、墙面、电源室预先做好承重设计 (10) 4、门窗 (11) 四、防火处理 (11) 五、装饰后的效果及说明 (11) 六、防水,防潮处理 (11) 第四章机房电气系统 (12) 一、电气设计原则 (12)

二、电气设计依据 (13) 三、电源部分 (13) 1、负荷及电源进线 (13) 2、计算机机房总用电量 (14) 3、配电设备 (14) 4、配电柜结构 (14) 5、电气元件选择 (14) 6、弱电部分 (15) 7、桥架选择 (15) 8、配电线缆部分 (15) 四、照明系统 (15) 1、照明方式 (15) 2、照明控制 (15) 3、辅助用电 (15)

4、应急照明灯 (15) 五、配电系统设计 (16) 第五章机房空调系统 (17) 一、空调及新风系统的作用 (17) 二、空调及新风区域的确定与选择 (17) 1、热负荷的确定 (17) 2、机型的选择 (17) 三、气流组织 (18) 第六章机房消防系统 (19) 一、设计内容信范围 (19) 二、设计依据 (19) 三、基本设计参数 (19) 四、系统设计 (20) 1、设计技术参数 (20) 2、系统组成 (20) 3、控制方式及工作原理 (21)

机房网络整改工程协议.

机房网络整改工程协议 甲方: 乙方: 一.项目内容 (一)项目综述 由于泸州市质监局属涉密单位,对网络系统可靠性要求较高, 此次局域网整改工程主要是对系统内的中心机房个机房的2个 机柜进行整理,交换机进行更新、调整,网线进行重新梳理、 测试、替换、打标,使整个网络线路清晰通畅、精确,方便未 来的维护和设备更新。 (二)工程内容 2.1 中心机房的改造 (1)中心机房内2个机柜的理线、测试及打标 对中心机房2个机柜内的屏蔽跳线和光跳线进行理线、测试和打标,调整部分设备的位置,并根据需要在机柜内增加挡板,安装电源插板。 (2)跳线的更换 更换中心机房交换机机柜内的所有网络线缆做好理线、打标工 作。 2.2 现有机柜的理线、测试及打标 A、针对一些机柜内线路混乱,无序的问题,先对各个信息点进 行测试,看该信息点是否畅通,如果不通则对其进行维修、更 换,并且确定该线路连接的PC终端。 B、根据需要,调整一些设备的位置。 C、在进行测试后,进行理线、打标工作。

D、去掉不用的跳线。 2.3 其他 打标纸,线卡,固封螺丝等 二技术要求 (一)质量标准 1、机柜内所有线缆必须整齐排列,错落有致。 2、机柜内所有设备布局合理,位置恰当。 3、所有从配线架到交换机的跳线,打双标,标签的位置一致, 粘贴牢靠。 4、要做到从终端面板到配线架,再到交换机的标签号码一致。 5、标签的命名规则如下:A-XXX A:代表楼层 XXX:代表第几个标 如:食品检测科四层第一个标, 4-001 6、必须用专用打标机进行打标,打标纸、打标机及测试工具由我方自备。 (二)计划工期 一周的时间进行施工,施工分为三个阶段: A.第一天是施工人员熟悉环境和工作要求并且进行工作的阶 段。 B.第二天的重点是中心机房的施工,在两天的时间内计划完成包 括中心机房在内的所有暂无用点的撤除。 C.第三——第五天完成中心机房机柜所有点位的重新布线、打标。

智能化工程(弱电)机房工程施工方案(优秀工程案例)

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求.所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房. 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

移动机房整改方案-

XXX移动机房整改方案 一、目的 XX移动机房由于长期施工不规范,导致机房布线混乱,因此需要进行整改,将不规范的设备布局及布线重新按 照规范来做,以达到机房整洁、布局合理为最终目的。 二、整改机房步骤 1、勘测机房 (1)机房的长、宽、高等参数 (2)机房内部设备布局及设备与机房空余位置的大小(3)摸查该机房业务对接关系 (4)电源情况 (5)空调、灯光、监控等情况 2、施工步骤 光缆割接部分: 1、割接光缆一根一根割,割完一根再割接一根; 2、如果有两个熔接队伍,可以同时剪断两根光缆同时 割; 3、割接完后,马上跳纤对接,和网管确认业务,没有 问题再继续割接下一根光缆; 4、4点钟是关键时间点,一般情况下,割接不顺利,4 点后不允许再割接新的业务; 5、在旁边要监控光缆割接,有问题第一时间反馈。

注意:注意纤序问题,要提醒割接人员,割接前要核对纤序。 (1)根据现有机房设备位置情况,选择相应长度的尾纤等进行替换旧尾纤或者重新布放尾纤,所使用的尾 纤的长度控制在实际距离长度的1米以内。 (2)统计出相关尾纤的数量及长度、类型等,并在割接前予以准备好,并测试好。 (3)摸底光缆长度及位置,查看是否能够予以割接,避免割接后光缆无法达到新ODF架内,导致光缆布放 长短不一,影响美观。 (4)做好光缆的标记,每根纤芯都用标签纸做好位置标记,顺序标记,以便届时纤芯对接不会产生混乱。(5)光缆割接后,测试光缆指标,负荷指标的方能予以跳纤上业务,否则重新熔接光缆,直至达标为止。(6)开始割接设备业务,由于原先光缆熔接在旧的综合柜里,没有ODF框,光缆及后期跳纤显的杂乱无章, 因此本次整改需要将这些无ODF框的熔纤盘改至新 立的ODF架内,所以在操作时考虑时间问题,采取 设备搬迁过来的同时割接光缆,割完一根缆就开始 跳纤恢复业务,在时间不够的情况下,将停止割接 光缆,设备上来不及跳的纤还原至旧的光缆位置。 直至光缆及设备割接完成。光缆从上层走线架走,

机房综合布线方案设计

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 1.1建设目标 与10年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新 的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另 一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能 采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑 结构。

机房综合布线项目施工方案

研究院机房建设项目综合布线施工方案 (一)施工方案设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。 3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。 4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。

(三)管道材料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的六类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验

网络机柜内部线缆整改方案doc

网络机柜内部线缆整改方案 篇一:机关网络机房整改方案 机房整改方案 机房线缆整治方案 1、网络现状及存在的隐患 (1) 学校现有网络虽然能满足当前的业务需求,但局域网综合布线年限比较长,网络线缆已经部分老化,经常会出现网络中断,丢包延时过大等多种网络问题。 (2) 机房内防尘、防雷、温湿度等各种保护措施欠缺,机房设备长期处于该环境中会严重影响设备的使用年限。 (3) 网络机柜已经饱和,部分设备因没有位臵安装只能暂时放至在机柜外,没有任何防尘及防雷保护措施。电话线也因为机柜内没有位臵安装模块只能临时接通,导致电话线故障频频发生。 2、机房整治解决方案 (1)局域网网络规模比较大,网络环境也非常复杂。现有10M光纤根据目前的网络情况来看,网络带宽已经接近饱和状态,有必要根据现有的网络带宽情况,进行适当的带宽扩容。 (2) 机房内原机柜现已无法满足机房设备安装的要求,需要更换一台2.2M标准机柜并将原有设备割接至新机柜内。 (3) 机房内电源线、电话线、网线等各种线缆需要进行

整理,重新打印标签。 (4) 对原有网络结构进行调整,尽量简化网络结构,便于网络的维护。 3、布线标识 在布线系统中,网络应用的变化会导致连接点的移动、增加和变化。一旦没有标识或使用了不恰当的标识,都会使最终用户不得不付出更高的维护费用来解决连接点的管理问题。所以,越来越多的用户都认识到了标识系统对于综合布线的重要性。建立和维护标识系统的工作贯穿于布线的建设、使用及维护过程中。 布线系统中有五个部分需要标识:线缆(电信介质)、通道(走线槽/管)、空间(设备间)、端接硬件(电信介质终端)和接地。五者的标识相互联系,互为补充。 (1)标识位臵 1. 电缆标识—水平和主干子系统电缆在每一端都要标识。 2. 跳接面板/110块标识—每一个端接硬件都应该标记一个标识符。 3. 插座/面板标识—每一个端接位臵都要被标记一个标识符。 4. 路径标识—路径要在所有位于通信柜、设备间或设备入口的末端进行标识。

IDC机房施工作业工艺规范标准

IDC机房布线施工作业步骤 *******

机房布线施工作业步骤,本标准是公司管理体系的一部分。 本作业步骤依据国家、行业规标准,参照《光缆通信线路工程施工操作规程》、《电子信息系统机房施工及验收规》、《综合布线系统工程验收规》,总结公司在施工中多年积累的经验,将机房布线施工中的关键操作步骤、标准进行细化、量化、标准化,形成机房布线施工作业步骤。 本作业步骤适用于机房布线施工,仅限于公司部使用,与国家、行业规标准或仪表设备供应商使用说明冲突时,以国家、行业规标准或仪表设备供应商使用手册为准。 通过本标准的运用,旨在达到以下目标: 1.有效控制施工质量、成本、工期及生产安全。 2.机房布线管理标准统一。

目录 机房布线说明 (4) 一、光缆布线 (5) 1.准备工作 (5) 2.路由查勘 (5) 3.光缆敷设 (6) 4.光缆熔接 (7) 4.1 端面的制备 (7) 4.2 光纤熔接 (9) 4.3 熔接补强保护 (10) 4.4 盘纤 (11) 5. 光缆测试 (11) 二、光缆布线关键节点施工工艺 (12) 1. N7K机柜光缆布线 (12) 2. N5K机柜光缆布线 (13) 3. N2K机柜光缆布线 (14) 4. ODF机柜光缆布线 (15) 三、电缆布线 (16) 1.施工准备 (16) 2.路由查勘 (16) 3.电缆敷设 (17) 4.电缆测试 (18) 四、布线标签 (19)

机房布线说明 机房布线施工总体可以分为光缆布线施工和电缆布线施工。光缆部分包括主干光缆布线和跳纤布线两部分,电缆部分包括OOB管理线缆布线和服务器跳线布线两部分。 本标准详细描述了机房布线从开始到竣工的所有工序,对于一些关键节点给出了详细说明,在施工过程中,施工人员必须参照本标准施工。

机房整改报告

公司机房整改报告 为解决公司机房设备位置摆放不规整、线路连接不规范、标示不明确、整体布线混乱、部分网络线路老化、电源插座随意摆放等问题,依据国际电工委员会iec标准和中国gb标准语部委办法的相关要求,结合我司实际情况,实施了此次机房整改工程。 此次整改我部门投入了人力20人次/天,耗费超五类网线3箱,水晶头4盒、扎带2包、标签纸7卷;新增pdu 个、机柜隔板块;调整设备位置20台、网络线路330余条、电话线路条。公司机房通过此次整改,解决了设备位置、连接线路混乱不规整,标示不清晰,网络线路老化等问题。固定了各机柜供电插板,规范设备电源线路连接方式,消除了电源线路连接混乱可能引起的火灾隐患。建立机房管理规范,补充了设备、线路资料,为以后管理提供了极大的便利。以下为公司机房整改前后的对比图例: 整体来说,此次机房整改工作取得一定的成效,达到了预期目的,但在此次整改过程中出现了以下诸多问题,需我们认真分析,积极改进: 一、整改器材准备不足,在整改过程中发现,我们在网线、水晶头、扎带以及标签纸等耗材准备上严重不足,导致影响整改工作进度。 该问题的出现有三点原因:1.前期准备工作不够细致,未计算出具体需要更换网线、水晶头的数量,无专人负责此项事宜。2.在整改过程中,对网线长度控制不够,大量网线制作超长,造成了一部分的线路浪费。 二、整改中发现有7台取下的交换设备故障,无法正常开启,导致影响整改工作进度。 在正常关闭设备的情况下出现该问题有一定意外因素,但在整改前期未考虑到老旧设备在整改过程中可能出现的设备风险,也为造成该问题的原因之一,在此项问题中,暴露出我们对风险的评估及保障不足。 三、通过此次机房整改工作,机房设备、线路、标示规范性虽有很大改善,但整体布线仍美观不足。 该问题的出现主要有三点原因:1.整改时间较短、工作量较大,整改机房整改工作分多次进行,整改质量未得到很好的控制。2.部分参与整改过程的员工加班积极性不高,态度比较消极,工作执行有偏差。 针对以上出现的问题,在以后的工作中我们应做到: 1.加强前期准备工作,安排专人专职负责相关设备、材料准备,通过具体数据计算需要的相关器材。 2.加强前期风险评估工作,安排专人负责,做好软件备份、设备备件工作。 3.针对整改过程中可能出现的耗时极大,但可以提前准备的事项,提前做好准备,减少集中整改时的整体工作时间。 4.加强人员管理与鼓励,提高员工工作积极性。篇二:xx机房整改方案 xx机房整改方案 目录 一、 xx站整改项目说明 ............................... 3 二、 xx站整改项目目标............................... 3 三、项目实施要求.................................... 4 1、可靠性:....................................... 4 2、环境保护:..................................... 4 3、灵活性:....................................... 4 4、安全性:....................................... 4 四、施工方案简述.................................... 4 第一部分机房工程方案.............................. 4 第二部分:机房装修设计及施工方

(完整版)机房布线的具体施工实施步骤

机房布线的具体施工实施步骤 1、勘察现场 主要任务是与客户协商网络需求,现场勘察建筑,根据用户提出的信息点位置和数量要求,参考建筑平面图、装修平面图等资料,结合网络设计方案对布线施工现场进行勘察,初步预定信息点数目与位置,进行主干路由和机柜的初步定位。勘察对象包括:建筑结构、机房(设备间 机房布线的具体施工实施步骤 1、勘察现场 主要任务是与客户协商网络需求,现场勘察建筑,根据用户提出的信息点位置和数量要求,参考建筑平面图、装修平面图等资料,结合网络设计方案对布线施工现场进行勘察,初步预定信息点数目与位置,进行主干路由和机柜的初步定位。勘察对象包括:建筑结构、机房(设备间)和配线管理间的位置、走线路由、电磁环境、布线设施外观以及对建筑物的破坏(如打过墙眼,等。还要考虑在利用现有空间的同时避开强电及其他线路,做出综合布线调研报吉。 2、规划设计 工程的规则设计将对布线全过程产生决定性的影响,因此,应根据调研结果对费用预算、应用需求、施工进度等进行多方面综合考虑,并着手做出详细的设计方案。在综合布线系统专业标准和法规的指导下,充分考虑网络设计方案对布线系统的要求,对布线系统总体进行可行性分析,如空间距离、带宽、信息点密度等指标分析,并对各个子系统进行详细设计。如果楼群正在筹建中,应当及时提出综合布线方案,根据整体布局、走线路由情况对建筑设计提出特定的要求,如楼与楼之间的主干通道连接、楼层之间通道的走线规格、管道预埋等,以便后面的施工顺利进行。如果布线系统设计方案存在重大缺陷,一旦施工完成,将造成无法挽回的损失。因此,应当由用户、网络方案设计人员、布线工程人员共同参与方案的评审。如果发现可能存在的问题,必须在方案修改后再进行评审,直到形成最终方案。 3、施工方案 根据布线系统设计方案确定详细施工细节(如布线路由、打过墙眼等),综合考虑设计实施中的管理和操作,指定工程负责人和工程监理人员,规划各料、各工以及内外协调施工组织和管理等内容。施工方案中需要考虑用户方的配合程度,对于布线方案对路面和建筑物可能造成的破坏程度最好让用户知晓并获得对方管理部门的批准。施工方案需要与用户方协商,且得到用户方的认可签字,并指定协调负责人予以配合。 4、经费概算 经费概算主要是根据建筑平面图等资料来结算线材的用量,计算布线材料费用、布线工具费用、人工费用和工期等。 5、现场施工 综合布线系统的实现阶段,主要包括土建施工:协调施工队与业主进行职责商谈,提出布线许可,主要是钻孔、走线、信息插座定位、机柜定位、制作布线标记系统等内容。技术安装:主要是机柜内部安装,打信息模块、打配线架。机柜内部要布置得整齐合理,分块鲜明,标识清楚,便于今后维护。不同品牌的产品可能有不同的打线专用设备。 施工现场指挥人员要有较高素质,应充分理解布线设计方案,并掌握相应的技术规范,必要时才能做出正确的临场判断。当装潢与布线同时开展是,布线应争取主动,早进场调查,把能做的事先做,如挖沟、打钻、敷设管道等,有计划的施工。一时无法解决的问题,设计人员必须尽快修改设计方案,早日拿出解决办法。 6、测试验收 根据相应的布线系统标准规范对布线系统进行各项技术指标的现场认证测试。信息点测试:一般采用12点测试仪,单人可以进行,效率较高,主要测试通断情况,深层测试通常可用FLUKEDSP-叫

机房改造与方案(老通信机房改造)

通信机房改造案 一、总述 按照市公司春季安全大检查的要求,特制定此案。主要整改清理机房设备及旧线缆,规机房线缆,集成所有进线光缆,优化设备供电及网络结构,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患,机房物理环境不达标 1、静电地板使用年限过长,各处塌陷重。 2、静电地板下各种线缆堆积,老化重,线路连接非常混乱,没有线缆分类隔离,标识不全,未使用或故障线缆和设备未拆除,在发生故障时维护非常困难。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、光缆随处摆放,尾纤四处成堆,大量的尾纤在设备维护时已损坏,给通信造成了极大的安全隐患。 5、各种设备供电设计极不合理,220VUPS只有总线输出,没有支线输出,且部分电线老化,易出现漏电,造成安全事故。 6、机房没有门禁系统,监控系统。

三、行动步骤及时间节点 1、准备工作(1) (1)完成网络结构图 网络结构改造前后未改变,只是设备位置改变。(2)完成机柜设计图

机柜现状图 改造后布局图

(3)完成电路设计图 电路现状图 改造后布局图

2、执行步骤(1月) (1)进行系统备份、数据备份和配置备份;(1天) 数据备份的设备包括2台网汇聚交换机,2台接入交换机,1台外网交换机,2台通信数据网交换机及路由器,2台调度数据网交换机及路由器,1台网核心交换机,1台网防火墙,1台网路由器,1台桌面终端服务器,1台录音服务器。 (2)整理机房的所有线缆,并做好临时标签工作。(1天) 临时标识包括市公司网端口进出线,外网端口进出线,通信数据网进出线,调度数据网进出线,1号大楼167根网线标识,交换机与交换机之间的级连线,核心交换机与防火墙连线,防火墙与路由器连线,各变电站进线光缆,尾纤连接线,光传输设备端口,以及各路电源进出线等(3)拆除所有静电地板(包括表电地板支架),拆除1套旧格林威尔通信设备(占一个机柜)。(1天)(4)全面清理和打扫机房卫生。(半天) (5)向省公司开工作票,通知市公司通信、调度部门,通知公司各部门,所有网络停运,所有设备断电,将对公司所有光缆进行割接,集成在一个光纤配线柜,对设备供电按电路设计图进行安装实施,将两个没用的闲置柜搬离,完成48VUPS机柜的的移位,将所有无用设备线路清除。(1天)

综合布线及机房管理方案

XXXX综合布线系统方案 XXXX有限公司 2020年6月13日

目录 1综合布线及机房管理.................... 错误!未定义书签。 综合布线解决方案..................... 错误!未定义书签。 工作区子系统...................... 错误!未定义书签。 水平区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 干线区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 主配线间设计 ................................. 错误!未定义书签。 设计原则............................. 错误!未定义书签。 设计依据............................. 错误!未定义书签。 系统设计............................. 错误!未定义书签。 项目概况及布线要求.......................... 错误!未定义书签。 设计概述............................. 错误!未定义书签。 概述............................................ 错误!未定义书签。 布线产品选型...................... 错误!未定义书签。 综合布线系统方案..................... 错误!未定义书签。 总体说明.......................... 错误!未定义书签。2机房环境要求.......................... 错误!未定义书签。 机房环境部分......................... 错误!未定义书签。 主机房装修部分.................... 错误!未定义书签。 机房电力部分......................... 错误!未定义书签。 空调、照明、消防要求................. 错误!未定义书签。

机房改造方案完整

机房改造方案一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面

由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞(3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形成数据库备份的规章制度,规定备份的间隔时间,备份形式,以及备份文档的名称编写。 2、硬件方面 (1)清理多余的服务器和网络设备 为了方便在使用的设备的放置,网络结构的规划,布线的更加规范和方便,要将多余的服务器和网络设备清理出机房,放入库房。 (2)完成新的设备在机柜内的放置设计图

弱电机房整改方案V1

2014年广州白云机场 弱电机房技改方案 广东白云信息科技有限公司

一、机场弱电机房概况 弱电机房是安放计算机设备、网络设备和通信系统的基础设施。目前白云机房建有112个弱电机房(详细机房统计表请阅附件1),其中核心机房2间,中机房6间,小机房104间,白云机场各弱电系统的大部分核心设备、包括生产网核心交换机、内通核心交换机和安防服务器等均放置于航站楼主楼东、西2个主机房;位于东西连廊的6间中机房主要放置系统次核心设备、包括生产网汇聚层交换和广播系统放大器等,中机房放置的弱电设备主要为了白云机房东、西连楼和各指廊的终端服务;其余104间小机房主要放置直接连接用户终端的接入层设备。弱电机房环境的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。保持弱电机房的可靠安全对保证生产业务正常开展具有重要意义。白云机场大部分弱电机房使用时间已经超过9年,使用过程中由于出现机房设施老化、损坏或不足等原因,对机房环境的安全可靠造成较大的潜在威胁,需要进行一定程度上的技术改造。凭我中心在弱电机房领域多年的实际经验,以及对用户IT应用的深刻理解,在现场实际勘察后对机场弱电机房作出整体技改方案。

二、弱电机房面临的问题与技改原因 (1)机房门禁管理 由于弱电机房从机场建成至今已使用有超过9年时间,大部分机房原有电子锁均已损坏,而且由于原有电子锁采用进口专用设备,无法维修。目前机场中绝大部分弱电机房采用普通锁来管理。由于普通锁具有容易被破坏、锁安全性不足、钥匙容易被复制等缺点,机房的安全性相对较差,对弱电系统的正常运行是一个潜在隐患。目前若想做到安全管理,只能依靠人员巡检值守,但由于弱电机房数量多、分布广、距离远,在实际中无法做到。因此在此次技改中有必要对弱电机房门禁做改进,统一建立机房门禁管理系统,采用指纹识别和通行卡来控制机房门开关,实现进出权限管理。 (2)机房视频监控 弱电机房中主要放置各弱点系统的网络主干链路的节点设备和物理链路,保证机房环境正常和每台设备和链路不受外界破坏是保证弱电系统正常运行的前提之一。目前主要采用定期派人员巡查机房方式检查机房环境和是否发生异常,实际情况下巡检一次需要花费较大人力和时间。而且由于航站楼内项目的施工众多,进出机房的人员不仅有我单位运维人员,也有施工方人员,如果硬件设备和链路设施遭

相关文档