工程名称:上海市浦东新区南码头街道8街坊15/1宗地块住宅发展项目部位:A栋地下一层

保证项目

项目质量情况1

材料的质量符合设计要求,接地装置的接地电阻值必须符合

设计要求

2

接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地

(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连

基本项目

项目

质量情况

等级

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 避雷针(网)及其支持件安装

2 接地(接零)线敷设

3 接地体安装

允许偏差项目

项目允许偏差

实测值(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

扁钢≥2 b

圆钢≥6d

圆钢和扁钢≥6d

2 扁钢搭接焊的棱边数 3

检查结果

保证项目

基本项目检查项,其中优良项,优良率%允许偏差项目实测点,其中合格点,合格率%

评定等级工程负责人:

工长:

班组长:

专职质量检查员:

注:b为扁钢宽度,d为圆钢直径。年月日

基础防雷及接地装置安装隐蔽记录

施2002—52 工程名称:麓谷公馆商业裙楼验收日期:2011年11月21日共页第1页 分项工程名称:接地装置安装子分部工程名称:防雷及接地装置安装隐蔽部位:1-11/L-V轴底板、承台、梁项目经理:刘友良施工技术负责人:吴建华施工图号:电施034 施工执行标准名称及编号:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 隐蔽工程内容序 号 工程分项隐蔽验收批部位 单 位 数 量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设) 单位验收记录1 1-11/L-V轴底板、承台、梁M 1、25*4mm热镀锌扁钢连接成水 平接地装置,垂直接地极为 50*50*5热镀锌角钢,长2.5m, 每5m设一根,位置、数量符合 设计及施工规范要求。焊接接头 采用双面满焊,焊缝饱满,无夹 渣、无咬肉现象。 2、建筑物外墙根据图纸要求设 置测试点。 3、自然接地利用地下室抗浮锚 杆、人工挖孔桩钢筋作为接地 极。 施工单位全数检查评定结果: 符合设计及规范要求的规定。 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人:年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,

隐蔽工程验收记录(防雷接地)

隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02001 单位工程名称 #001风力发电机组安装工程 分项工程名称 基础外部接地装置安装 验收部位 #001风机基础箱变基础外部接地连接 施工图号 SHE358J-71-06 验 收 内 容 隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极 φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D ,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 施工单位 检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 水平接地体,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积× 风机基础 (示意) 内环半径10m ,水平接地体与垂直接地体深埋; 与风机基础引出扁钢焊接,共6 处 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 与箱变引出扁钢焊接,,共4处 箱变水平接地体外引焊接,共2处 垂直接地极,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积×

监理单位 验收结论 专业监理工程师:年月日 隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02002 单位工程名称#002风力发电机组安装工程分项工程名称防雷接地安装 验收部位#002风机基础施工图号SHE-358J-71-06 验收内容隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 外环半径 15m,水平接 地体与垂直 接地极深埋 水平接地体, 焊接处采用沥 青漆防腐,周 围包裹降阻 剂,降阻剂截 面积× 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 垂直接地极共 16根 与内环水平接 地体引出扁钢 焊接,共6处 与箱变水平接 地体引出扁钢 焊接,共2处 垂直接地极,焊 接处采用沥青漆 防腐,周围包裹 降阻剂,降阻剂 截面积×

隐蔽工程接地线埋设签证记录表

工程名称:永南永丰 艸线路改造工程

K 现场对接地体焊接部位进行涂刷富锌漆进行保护,并留有标识。 2、简图中应标明接地焊接点及接地模块的安装位置。 2 接地线埋设后 接地线电阻 设计值:10 0 5.5 回填土 符合 GB50233-2005 寮 4.0. 11鉴求 符合規范 符合规范 符合规范 符合規范 符合规范 &理意见^ &理工程师: 年 月 B 工程名称:永南永丰llOkV 线路改适工程 致永南永丰llOk¥线路改造工稷监理部: 接地体方向 尽量按等高线埋设 符合要求 受电侧 接地体埋设 示意图 送电侧 15.7

本工程号基础接地线沟巳经开挖完毕,接地线巳经埋设,请检查。项目部专职质检员: 施工队质检员: 序号 监理检查 内容 标准检查结果(m) 允许误差(m) 框线L1 L2 L3 L4 1 接地钢筋埋设前 接地钢筋规 格符合设计要 求 设计值<1>10 0>10 <1>10 10 实测值10 10 10 10 10 接地沟深度岩土土>0? 3 鳞地:^0 ?6 设计值0. 800 0.800 0. 800 0. 800 0. 800 实测值0. 800 0.800 0. 800 0? 800 0. 800 接地体连接 长度符合GB50233-2014 第8. 0.5 要求 符合规范要求 接地体总长符合设计要求符合设计要求接地型式设计型式:TH110-3 TH110-3 两接地体间 距离 不小于5m —接地体方向尽量按等高线埋设符合要求以下内容由项目部质检员填写,监理工程师现场检查签证: 受电侧 接地体埋设 示意图 15.7

防雷接地隐蔽工程施工方案

防雷接地隐蔽工程施工方案?一、防雷及接地系统说明: 工程各种接地系统共用接地网,采用TN-S系统,设计要求接地电阻不大于1欧姆。接地装置利用筏基、独立柱基及地梁内钢筋网可靠焊接连通形成基础接地网,防雷引下线利用柱或剪力墙中两根Φ16以上的钢筋,上部与屋面避雷带焊接,下部与接地装置焊接,在屋面女儿墙上设置明装避雷带,建筑混凝土构架内钢筋网与避雷带可靠连所有突出屋面的金属构件或管道均应与屋面避雷通构成一个接闪器,带焊接连通,卫生间内作局部等电位联结。 二、施工部署: 2.1、施工工艺流程:基础接地极焊接→引下线、均压环焊接→屋面避雷带焊接→等电位联结→接地测试井施工→接地电阻测试 2.2、施工进度控制点: 2.2.1、桩基内水平接地体与桩基四根主筋焊接作业在桩基砼浇筑至地梁下口标高时插入。 2.2.2、柱基内水平接地体焊接在***柱基底层钢筋绑扎后插入。 2.2.3、每层卫生间局部等电位联结在该层地板钢筋绑扎后插入。2.2.4、屋面避雷带安装在土建结构封顶后插入。 2.2.5、测试井施工在土建结构封顶后插入。 2.6、分阶段测试接地电阻值: 2.6.1、在基础接地极施工过程中,检测接地极范围内土壤电阻率。

2.6.2、在1#、2#、3#、4#、5#、6#楼(农贸市场),地下车库各栋基础接地极焊接完毕后,施工技术员组织班组分别测试各栋接地电阻值,以确保施工的过程控制。 2.6.3、在主体施工过程中,每隔四层,对引下线接地电阻值进行测试。 2.7、按防雷接地测试的需要配备如下的测试仪器: 序号名称型号单位数量 1 接地电阻测试仪 ZC-8 块 1 2.8、按施工需要配备如下的机械设备: 序号名称型号单位数量功率 1 交流电焊机 BX-300 台 2 14.7KW 2 型材切割机Φ400 台 1 0.75KW 三、测量方法: 3.1、土壤电阻率检测:采用接地电阻四极法,四支接地棒沿直线等 距铺设,1、4为电流极,2、3为电压极,各电极棒之间间距(a)为8米,棒入地深度为0.4米,根据p=2πaR,测出土壤电阻率Ω·m。 3.2接地电阻值测试:采用接地电阻仪(兆欧表)测量法。 四、施工方法: 4.1、防雷接地焊接质量标准: 4.1.1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 4.1.2、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 4.1.3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。

避雷引下线隐蔽工程检查验收记录

避雷引下线焊接隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/ ( 08-20/09-01) 工程名称渝汇蓝湾国际二期Ⅱ标P-17#楼分部(子分部)工程名称建筑电气(防雷及接地安装) 项目经理寿奎雄施工单位浙江八达建设集团验收部位基础施工图号DS-PW-08 施工执行标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 分项工程名称/检验批编号避雷引下线/060702 001 联系单号或日期/ 检查项目检查情况 说明及简图: 根据DS-PW-08,利用柱子内2根主钢筋作避雷引下线与地 梁钢筋焊接,用D12圆钢跨接焊,焊接长度大于6D,双面焊接, 焊缝饱满、平整、无虚焊,焊接质量良好。做法见图。 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干 线的连接 符合要求钢制接地线的连接和材料规格、尺寸符合要求 检查验收意见 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 柱内主筋 地梁主筋 学习资料

避雷引下线焊接隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02/05-16)/06-17/ ( 08-20/09-01) 工程名称渝汇蓝湾国际二期Ⅱ标15#排屋分部(子分部)工程名称建筑电气(防雷及接地安装) 项目经理寿奎雄施工单位浙江八达建设集团验收部位车库施工图号DS-PW-08 施工执行标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 分项工程名称/检验批编号避雷引下线/060702 002 联系单号或日期/ 检查项目检查情况 说明及简图: 根据DS-PW-08,利用柱子内≮φ16的2根主钢筋作避雷引 下线,在钢筋接头处用D12圆钢跨接焊,焊接长度大于6D,双 面焊接,焊缝饱满、平整、无虚焊,焊接质量良好。做法见图。 电渣压力焊接点 D12跨接钢筋 焊接 避雷引下线 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接符合要求钢制接地线的连接和材料规格、尺寸符合要求 检查验收意见 符合要求 施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 学习资料

隐蔽工程(接地线埋设)签证记录表

致: 山西锦通工程项目管理咨询有限公司临汾工程 监理项目部: G 1A 号基础接地线沟已经开挖完毕,接地线已经铺设,请检查。 项目部专职质检员: 施工队质检员: 年 月 日 以下内容由项目部质检员填写,监理工程师现场检查签证: 序号 监理检查内容 标准 检查结果(m ) 允许误差(m) 框线 LA LB LC LD 1 接地线埋设前 接地线规格 符合设计要求 设计值 φ12 实测值 φ12 φ12 φ12 φ12 φ12 接地沟深度 山区(岩石):≥0.4m 丘陵和山区(土质):≥0.6m 耕地:≥0.8m 设计值 ≥0.8 ≥ 实测值 0.92 0.9 0.88 0.87 0.85 接地线总长度 -0.0 设计值 35.93 17 17 17 17 实测值 36.6 17.03 17.14 17.2 17.01 接地线焊接长度 符合设计要求 符合设计要求 接地线总长 设计值: 17m 符合设计要求 接地型式 设计型式: T —3 T —3 两接地线间平行距离 不小于5米 符合设计要求 接地线方向 尽量按等高线埋设 符合设计要求 接地线埋设示意图(根据现场实际敷设情况绘图) 2 接地线埋设降阻剂使用情况 未使用降阻剂 3 接地线电阻 设计值:7欧姆 1.23 4 回填土 符合Q/GDW 153第5.12要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 监理意见: 监理工程师: 年 月 日 A B C D

致: 山西锦通工程项目管理咨询有限公司临汾工程 监理项目部: G 1 号基础接地线沟已经开挖完毕,接地线已经铺设,请检查。 项目部专职质检员: 施工队质检员: 年 月 日 以下内容由项目部质检员填写,监理工程师现场检查签证: 序号 监理检查内容 标准 检查结果(m ) 允许误差(m) 框线 LA LB LC LD 1 接地线埋设前 接地线规格 符合设计要求 设计值 φ12 实测值 φ12 φ12 φ12 φ12 φ12 接地沟深度 山区(岩石):≥0.4m 丘陵和山区(土质):≥0.6m 耕地:≥0.8m 设计值 ≥0.8 ≥ 实测值 0.96 0.94 0.82 0.91 0.84 接地线总长度 -0.0 设计值 35.93 17 17 17 17 实测值 36.8 17.05 17.01 17.3 17.01 接地线焊接长度 符合设计要求 符合设计要求 接地线总长 设计值: 17m 符合设计要求 接地型式 设计型式: T —3 T —3 两接地线间平行距离 不小于5米 符合设计要求 接地线方向 尽量按等高线埋设 符合设计要求 接地线埋设示意图(根据现场实际敷设情况绘图) 2 接地线埋设降阻剂使用情况 未使用降阻剂 3 接地线电阻 设计值:7欧姆 0.36 4 回填土 符合Q/GDW 153第5.12要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 监理意见: 监理工程师: 年 月 日 A B C D

避雷引下线隐蔽工程验收记录

工程名称河南省华裕置业有限公司5号住宅楼子分部工程名称防雷及接地装置安装施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年2月19日设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施5-06 类别部位层段或标高(m)材质规格数量连接方法 引线GZ柱防雷 焊接 六层钢筋122根焊接 侧击雷 外窗均压环 接闪器 示意图及说明: 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接GZ柱的位置为:轴与轴、轴与轴、轴与轴、轴与轴轴与轴相交处柱子,共5点,焊接时搭接长度大于圆钢直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员):项目专业质量检查员:验收意见: 项目专业监理工程师:

工程名称河南省华裕置业有限公司4号住宅楼子分部工程名称防雷及接地装置安装施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年月日设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施4-07 类别部位层段或标高(m)材质规格数量连接方法 引线GZ柱防雷 焊接 六层钢筋122根焊接 侧击雷 外窗均压环 接闪器 示意图及说明: 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接GZ柱的位置为:①轴与E 轴、A轴与轴、轴与轴、⑧轴与轴南侧处柱、17轴与F轴、18轴与A轴南侧柱、E轴与21轴、A轴与21轴相交处柱子,共8点,焊接时搭接长度大于圆钢直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员):项目专业质量检查员:验收意见: 项目专业监理工程师:

避雷及接地引线(侧击雷)隐蔽工程验收记录 GB50303—2002 技06-05- 工程名称河南省华裕置业有限公司3号住宅楼子分部工程名称防雷及接地装置安装施工单位郑州市二七建筑工程公司验收日期2004年月日 设计单位及图纸编号河南五象建筑设计有限公司电施3-07 类别部位层段或标高(m)材质规格数量连接方法 引线GZ柱防雷 焊接 六层钢筋122根焊接 侧击雷 外窗均压环 接闪器 示意图及说明: 利用构造柱内两根统长钢筋与基础接地极连接起来作为避雷引下线,焊接GZ柱的位置为:轴与轴、轴与轴、⑥轴与轴、⑥轴与轴南侧处柱、13轴与F轴、13轴与A轴南侧处柱、17轴与E轴、17轴与A 轴、22轴与E轴、22轴与E轴相交处柱子,共10点,焊接时搭接长度大于圆钢直径6倍,双面施焊,并全部埋于砼中。 施工单位监理(建设)单位 验收意见: 项目专业工长(施工员):项目专业质量检查员:验收意见: 项目专业监理工程师:

隐蔽工程验收记录(防雷接地)

(001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02001 单位工程名称#001风力发电机组安装工程分项工程名称基础外部接地装置安装 验收部位 #001风机基础箱变基础外部接地连接 施工图号 SHE358J-71-06 验收 内 容 隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极φ50热镀锌钢管,L=2.5m ; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D ,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊; 沥青漆防腐。 施工单位检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人:年月日 监理单位验收结论 水平接地体,焊接处采用沥青漆 防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂 截面积0.25m ×0.25m 风机基础(示意) 内环半径10m ,水平接地体与垂直接地体深埋2.8m ; 与风机基础引出扁钢焊接,共6 处 热镀锌钢管(垂直接地极)扁钢与扁钢焊接处热镀锌扁钢 与箱变引出扁钢焊接,,共4处 箱变水平接地体外引焊接,共2 处 垂直接地极,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂 截面积0.20m × 0.20m

(001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02002 单位工程名称#002风力发电机组安装工程 分项工程名称防雷接地安装验收部位 #002风机基础 施工图号 SHE-358J-71-06 验 收 内 容 隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极φ50热镀锌钢管,L=2.5m ; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D ,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊; 沥青漆防腐。施工单位检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人:年月日 监理单位验收结论 外环半径15m ,水平接地体与垂直接地极深埋1.4m 水平接地体,焊接处采用沥 青漆防腐,周围包裹降阻 剂,降阻剂截面积0.25m × 0.25m 热镀锌钢管(垂直接地极)扁钢与扁钢焊接处热镀锌扁钢 垂直接地极共16根 与内环水平接 地体引出扁钢焊接,共6处 与箱变水平接地体引出扁钢焊接,共2处垂直接地极,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积0.20m × 0.20m

模板工序质量评定表2017年水利工程

表2.1.2-1 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表 填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于大体积混凝土(大体积混凝土是指浇筑块体尺寸较大,需要考虑采取温度控制措施以减少裂缝发生几率的混凝土)定型或现场装配式钢、木模板等的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合SL 632—2012的要求外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。 2.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表2.1相同。 3.各检验项目的检验方法及检验数量按表B-2的要求执行。 表B-2 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装 4.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 5.工序质量标准: (1)合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。 (2)优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。

________________________工程

表2.1.2-2 普通混凝土(现浇结构混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表 填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于现浇结构混凝土(现浇结构混凝土是指用于水工建筑物中梁、板、柱等配有钢筋的现场浇筑的混凝土)定型或现场装配式钢、木模板等的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合SL 632—2012的要求外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。 2.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表2.1相同。 3.各检验项目的检验方法及检验数量按表B-2的要求执行。 表B-2 普通混凝土(现浇结构混凝土)模板制作及安装 4.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 5.工序质量标准: (1)合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。 (2)优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。

相关文档
相关文档 最新文档