河北南网电网规划设计技术原则

(试行)

1 总则

1.1 为使河北南网电网规划设计规范化和标准化,优化电网结构,保证电网安全稳定运行,提高电网可靠性,满足不断增长的电网需求,促进电网和社会经济可持续发展,建设结构合理、技术先进、安全可靠、运行灵活、标准统一、经济高效的河北南网,特制定本技术原则。

1.2 电网规划包括一次规划和二次规划,本技术原则仅针对电网一次规划部分。

1.3 本技术原则以国家和行业的有关法律法规、导则和规程为基础,结合河北南网的实际情况进行编制。

1.4 本技术原则适用于河北南网范围内所有电网规划和设计项目。

2 电网规划设计主要原则

2.1 总体要求

2.1.1 电网规划应遵循《电力系统安全稳定导则》对电网安全稳定的要求,全面贯彻分层分区原则,简化网络接线,防止发生大面积停电事故;应满足电网安全性要求;应满足电网可靠性要

求;应满足电网运行灵活性要求;应满足电网经济性要求;应满足国家及行业对电能质量的要求。

2.1.2 电网规划必须满足电力市场发展的需要,宜适度超前于社会经济发展规划和电源规划;各项输变电工程的设计、建设和改造必须符合电网发展规划的总体要求。

2.1.3 各级电网规划应根据国民经济和社会发展的需要制定,应纳入各级国民经济和社会发展总体规划;城市电网规划,应逐步纳入城市控制性详规当中,确保站址和线路走廊得到有效保护。

2.2 电网发展

2.2.1 贯彻落实国家电网公司“转变电网发展方式”的战略决策,加快建设各电压等级协调发展的坚强电网。加强500kV主干输电网建设,500kV电网应具备承载电厂竞价上网的能力,具备接受大量区外电力的能力,具备担负“西电东送、南北互供”的能力;应适应大范围内优化配置资源的需要。500kV电网建设应保持适度超前,为实现220kV电网由区域性骨干网向地区性骨干网转化、避免220kV电网大功率远距离输送潮流、提高电网安全稳定运行水平创造条件。

2.2.2 根据电网发展情况,应考虑解开500kV、220kV电磁环网方案,合理限制系统短路电流水平,以增加设备选择范围、降低工程造价。

2.2.3 在逐步实现“分区供电”的基础上,进一步优化建设220kV 网络,220kV电网发展重点是由区域性电网向地区性电网转化,

逐步实现以500kV变电站为主要供电电源、与本地区内大容量电厂相协调的分区供电模式。

2.2.4 为了保证220kV电网对500kV电网具有一定的事故支援能力,500kV电网供电分区之间应保留适当的220kV电网联络。

2.2.5 在保证供电可靠性的原则下,按照“加强两头、简化中间”的原则,应加强地区220kV电网建设,220kV电网应清晰完整;应适当简化110kV供电网络和电气主接线;应加强配电网建设,配电网应逐步实现环网结构,逐步增强35kV、10kV中压配电网的转供电能力。

2.2.6 各电压等级电网应能为上一级电网提供一定的转供能力,整体提高电网设备的利用率。

2.3 变电站建设原则

2.3.1 变电站布点以负荷水平及负荷分布为依据,并兼顾电网结构调整要求和建设条件,统筹考虑、统一规划。要按照地区用电远期规模、电网远期规划考虑变电站的合理布局,近期选择变电站站址时侧重满足地区负荷发展的需要和安全可靠供电的要求,并考虑与远期规划电网结构上的协调。当电网安全稳定或供电可靠性有特殊要求时,应考虑从改善网络结构方面增加变电站布点。

2.3.2 变电站首期投产主变的台数和容量根据近期和远期负荷需要确定,应以尽量缩短扩建周期且在投产后3年内一般不扩建主变为原则。

2.3.3 变电站在正常运行方式下一般最大负荷超过额定容量

70%时,对于单台主变变电站可扩建第二台主变;在变电站主变台数达到2台后,宜优先考虑新增变电站布点。

2.4 电网容载比

2.4.1 容载比是反映电网供电能力的重要技术经济指标之一,既是宏观控制变电总容量的指标,也是规划设计时布点安排变电容量的依据。容载比过大,电网建设早期投资增大;容载比过小,电网适应性差,影响安全可靠供电。

2.4.2 容载比应按分层计算,统计降压变电容量和相应降压负荷。一般应扣除同级电压用户专用变电站的变压器容量和供电负荷。

2.4.3 容载比指标一般为:500kV电网1.4左右;220kV电网1.6~1.9;110kV电网1.8~2.1。为增加电网的适应性,电网发展快速期可取容载比高限。一般情况下,在满足用电需求、可靠性要求的前提下应逐步降低容载比至低限,以提高电网投资的经济效益。

2.5 电厂接入系统

2.5.1 电厂接入系统应遵循分层、分区、分散、简化的接入系统方案原则。

分层是根据各电压等级电网传输、供电能力,将不同规模的电厂和负荷接到相适应的电压网络上。

分区是以受端系统为核心,将电源直接接到受端系统,尽可能形成一个供需相对平衡的区域,通过适当的联络线与相邻分区电网联系。

分散接入是外部电源宜经相对独立的送电通道接入受端系统,尽量避免在送端直接联络的方式。

2.5.2 根据电厂在系统中的地位和作用、送电距离、最终和分期规模、单机容量、电网运行要求和承受能力等因素,不同规模的电厂分别接入相应的电压网络。

单机容量600MW及以上的机组宜直接接入500kV电网,近区负荷较大的电厂机组经论证后可接入当地220kV电网。

单机容量600MW以下、200MW及以上的地区性电厂宜接入当地220kV电网。

电厂总装机容量200MW及以下的电厂,经论证后可考虑接入当地110kV及以下电网。

2.5.3 电厂接入电网的电压等级不超过2级。以2级电压接入电网的电厂厂内一般不设联络变,避免形成高低压间电磁环网。必须设置联络变的应经过分析论证。

2.5.4 避免电厂集中接入变电站和大环网迂回送电的形式,电厂母线原则上不得直接带负荷变电站。

2.5.5 220kV和110kV变电站的低压侧不宜考虑小电厂直接接入。

3 一般规定和技术要求

3.1 电压等级

河北南网电压等级选择500kV、220kV、110kV、35kV、10kV 和380V,城市公用电网暂不采用35kV电压等级。

3.2 系统短路电流控制

为取得合理经济效益,应从网架设计、变电站电压等级、主接线、变压器容量和阻抗选择、运行方式等方面,综合控制短路电流,使各级电压断路器的开断电流及设备的动热稳定电流得到配合。限制短路电流措施应从母线分段运行、打开电磁环网、采用高阻抗变压器等不同方面考虑。

各电压等级最大短路电流的限制值为:

500kV电网为50kA(63kA需经论证后确定)

220kV电网为50kA

110kV电网为31.5kA

35kV电网为25kA

10kV电网为25kA

3.3 供电可靠性

各电压等级网络规划均采用“N-1”供电安全准则外,还应满足:

3.3.1 220kV及以上电网应满足《电力系统安全稳定导则》的要求。220kV主干环网中任一同塔双回线路计划同时停运时,保证向下一级电网供电。

3.3.2 110kV及以上变电站中失去任何一回线路或一台主变时,不应影响向下一级电网的正常供电;对于城市110千伏电网,发生一线或一变单一故障时,不应影响供电区域内正常供电,发生两线或两变同时故障时,通过配网应能转代故障前负荷的70%。

3.3.3 城网10kV配电网中任何一回线路或一台配电变压器故

障停运时,正常方式下,除故障段外不停电,并不发生电压过低和设备不允许的过负荷;计划检修方式下,同时发生故障时,允许局部停电,但应在规定时间内恢复供电。

3.4 变电站

3.4.1 变电站主接线

500kV变电站:500kV按3/2接线考虑,220kV按双母线双分段接线考虑,低压侧按单母线分段接线考虑。

220kV变电站:220kV按双母线接线考虑,110kV按双母线接线考虑,低压侧按单母线分段接线或单母线多分段环形接线考虑。对于220kV负荷终端变电站,220kV主接线经论证后可采用单元接线或桥加单元接线方式,低压侧按单母线分段接线考虑。

110kV变电站:110kV按内桥接线(2台主变)或内桥加线变组接线(3台主变)考虑,如采用单母线分段接线,需专题论证,中、低压侧按单母线分段接线考虑。

3.4.2 主变容量、台数、电压等级、调压型式及无功补偿

500kV变电站:主变容量一般按750MVA选择,负荷较大地区可选择1000MVA;规划台数按4台考虑;电压等级一般按500/220/35kV考虑;一般选择无载调压变压器,经计算可选择有载调压变压器;经过电压计算和系统无功平衡计算后确定站内是否装设高压并联电抗器及其容量,低压无功补偿一般按每台750MVA主变安装2×60MVar低压并联电抗器和2×60MVar低压并联电容器、每台1000MVA主变安装2×60MVar低压并联电抗器和3×60MVar低压并联电容器考虑。

220kV变电站:主变容量一般按180MVA选择;城市中心区或负荷发展较快的地区,可考虑采用240MVA主变;负荷较小地区或专用站,经分析后可选择120MVA;规划台数一般按3台考虑,对于负荷密度较大地区,经专题论证可按4台考虑;处于城市中心区、城乡结合部、工业区、县城附近的变电站,电压等级一般按220/110/10kV考虑,对于周围负荷密度较小地区,电压等级一般按220/110/35kV考虑;一般选择有载调压变压器;每台变压器补偿电容器容量按照主变容量的15~25%配置,当变电站电缆出线较多时,经无功电压计算,可安装低压并联电抗器。

110kV变电站:主变容量一般按40MVA或50MVA选择;大中城市主变规划规模一般按3×50MVA考虑,县域经济发展较快地区一般按3×40MVA考虑,负荷发展较慢的地区一般按2×40MVA 考虑;电压等级按110/35/10kV或110/10kV考虑;选择有载调压变压器;每台变压器补偿电容器容量按照主变容量的15~25%配置,当变电站电缆出线较多时,经无功电压计算,可安装低压并联电抗器。

3.4.3 出线回路数量及导线型号

500kV变电站:500kV出线按8~12回考虑,导线一般按4×LGJ-400考虑,经论证后可选择大截面导线;选择紧凑型线路需进行专题论证;220 kV出线按14~16回考虑,导线一般按2×LGJ-400考虑。

220kV变电站:对于枢纽站220kV出线按8回考虑,对于中间站220kV出线按4~6回考虑,对于终端站220kV出线按2~3

回考虑,导线一般按2×LGJ-400考虑,对于终端站可选择2×LGJ-300,选择2×LGJ-630或4×LGJ-300导线或耐热导线需专题论证;110kV出线按10~14回考虑,导线一般按LGJ-240考虑,选择LGJ-300或耐热型导线需专题论证;35kV出线按每台主变2~3回考虑;城网变电站10kV出线按每台主变10~12回考虑;其他变电站10kV出线按每台主变最多6回考虑(对180MVA 及以上的大容量变压器应尽量减少低压出线,以减少低压出线故障对主变的影响)。

110kV变电站:110kV出线按2~3回考虑;35 kV出线按每台变2~3回考虑;10kV出线按按每台变6~8回考虑(对于两圈变按10~12回考虑)。

3.5 线路

3.5.1 电缆应用范围

为提高供送电能力,便于维护检修,降低电网建设投资,电网线路原则上均按照架空线路规划、设计和建设,控制电缆、特别是严格控制高压电缆的使用范围。

500kV线路原则上不考虑使用电缆线路。

220kV、110kV线路的路径必须经过以下地区时,可以考虑采用电缆线路:城市中心区、高层建筑密集地区、重要的繁华商业路段、主要景观道路;电网运行安全需要,无法实施线路跨越或停电倒间隔的情况;对供电可靠性有特殊要求,需使用电缆线路供电的重要用户。

除上述地区外,110kV及以下线路的路径经过以下地区时,

也可考虑采用电缆线路:城市规划和市容环境不能通过架空线路,又具备电缆敷设条件的地区;重要风景旅游区。

应严格控制电缆隧道的使用,对于变电站出线、重要街道电缆条数多或多种电压等级线路平行的地段可采用电缆隧道。3.5.2 架空线路

为充分利用走廊资源,减少电网建设与地方发展的矛盾,在确保电网安全稳定性符合相关规定的条件下,应考虑采用同塔双回或多回、大截面、紧凑型等线路型式。

4 附则

4.1 本技术原则由省公司发展策划部负责解释。

4.2 本技术原则自发布之日起执行。

2020国网河北省电力有限公司校园招聘试题及答案解析

2020国网河北省电力有限公司校园招聘试 题及答案解析 (网络整理,题目顺序与原题可能不一致) 1. 关于我国的湖泊,下列叙述正确的是_____。 A: 海拔最低的湖在江苏 B: 海拔最高的湖在新疆 C: 最大的湖在西藏 D: 最大的淡水湖在江西 参考答案: D 本题解释:【答案】D。解析:位于新疆的艾丁湖是我国海拔最低的湖,是世界第二低地,仅次于死海。A项错误。纳木错是世界上海拔最高的湖,是西藏自治区内最大的内陆湖。B项错误。青海湖是我国最大的湖泊,也是最大的咸水湖和最大的内陆湖,位于青藏高原湖区,青海省境内。C项错误。鄱阳湖是我国最大的淡水湖,也是仅次于青海湖的第二大湖,位于江西省北部、长江南岸。D项正确。故本题答案选D。 2. 目前我国在提升社会治理能力方面面临困境的主要原因是:_____ A: 我国人口多,底子薄,国情特殊 B: 社会的治理能力现代化水平不高 C: 民众和社会组织参与社会治理太多 D: 完全搬用了国外的社会治理模式 参考答案: A 本题解释:【答案】A。解析:提升国家治理能力是复杂的系统工程,诸多困难的出现主要原因在于我国人口多,底子薄,国情特殊。因此要求我们不断提高国家治理能力,完善国家治理体系。故本题答案选A。 3. 下列选项中,_____是做好一切领导工作必备的条件,也是行政领导最基本的素 质。 A: 思想理论修养 B: 求真务实作风 C: 宏观战略思维 D: 开拓创新能力 参考答案: A 本题解释:【答案】A 【解析】做好一切领导工作的条件和行政领导的基本素质包括:思想理论修养、求真务实作风、宏观战略思维、开拓创新能力。其中,最基本的素质是思想理论修养。故本题正确答案为A项。 4. 下列不属于领导职务的是_____。 A: 乡长 B: 巡视员

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 深圳供电局企业标准 Q/3SG—1.03.02—2001 深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 2001—09—30 发布 2001—10—01 实施 前言 为规范深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工 作,规范用户电能计量方式,制定本标准。 本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原则及深圳城市中压配电网、低压配电网的结线方式;规定了用户供电方式与技术要求;规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及发展方向。本标准由深圳供电局生技部门归口。本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测试所、深圳 供电局生技工作组。 本标准由深圳供电局规划分部负责解释。

目录 1. 范围 (1) 2. 引用标准及规范 (1) 3. 总则 (2) 4. 一般技术要求 (2) 5. 中低压配电网结线 (5) 6. 用户供电 (7) 7. 用户电能计量方式 (11) 8. 配网自动化原则- (11) 附录A:本标准用词说明 (13) 附图1:城市中压配电结线方式图 (14) 附图2:各类用户高压供电方式示意图 (16) 附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图 (17) 1. 范围 1.1本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作。 1.2根据深圳城市发展规划,特区内的福田、罗湖为市级中心;南山区、盐田区,以及特区外宝安区的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇(龙岗中心城)为次级中心。本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压(10kV)、低压(380/220V)配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户。 2. 引用标准及规范 下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术导则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可能性。 能源电[1993] 228号“城市电网规划设计导则” DL/T 599-1996 “城市中低压配电网改造技术原则” GB 12325-90 “电能质量供电电压允许偏差” GB/T 14549-93 “电能质量公用电网谐波” GB50052-95 “供配电系统设计规范” GB50053-94 “10kV及以下变电所设计规范” GB50054-95 “低压配电设计规范” Q/3SG-1.03.01-2001 “深圳电网中低压配电设备技术规范及选用原则” Q/3SG-1.05.01-2001 “110kV变电站设计技术规范” SD325-89 “电力系统电压和无功电力技术导则(试行)”

7、国网河北省电力公司保定供电分公司“3·23”触电事故调查报告

国网河北省电力公司保定供电分公司“3·23” 触电事故调查报告 2015年3月23日9时40分左右,国网保定供电公司在110KV朝阳路变电站1号主变单元进行春检试验时,发生一起触电事故,造成1人死亡,直接经济损失155万元。 依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规,保定市新市区人民政府于2015年3月30日成立了由区政府副区长任组长、区安监局、区监察局、区公安分局、区总工会、先锋街道办事处等有关部门人员参加的“国网保定供电分公司110KV朝阳路‘3?23’触电事故调查组”(以下简称事故调查组),同时邀请区人民检察院派员参加,对事故展开全面调查。 事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证,询问有关人员,查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下: 一、事故发生单位概况 国网河北省电力公司保定供电分公司(以下简称国网保定供电公司)。成立于1983年12月1日,营业执照注册号130600300017153,经济类型全民所有制分支机构(非法人),隶属于国网河北省电力公司,营业场所位于保定市阳光北大街138号,负责人王军利,经营范围电力销售,农电器材及工矿企业电力器材、配套设备。有员工1929人,上年销售收入121.69亿元。

二、事故发生经过及救援过程 (一)事故发生经过。 按照国网保定供电公司检修计划安排,2015年3月23日,将对110KV 朝阳路变电站部分设备进行试验、检修等工作。本次工作共有六个专业班组进行作业,工作总负责人乔红军(变电检修室技术监督专责),工作票许可人孙建荣(变电运维室联盟路运维班主值),工作票签发人赵飞(变电检修室开关一次专责),工作票编号13D1021503028。其中变电检修三班负责501开关柜全回路电阻测试等工作,班组负责人张海岩(变电检修三班班长),作业小组工作负责人刘树元(变电检修三班专责工),作业人员孙伯威、陈学红(二人均为变电检修三班初级工)。 3月23日8时02分,运维人员设备停电操作完毕并按照工作票要求布置现场安全措施后,工作许可人孙建荣,带领总工作负责人乔红军及各班组工作负责人共同检查运维人员所做的安全措施,办理工作许可手续。完毕后,总工作负责人乔红军向全体参加当日工作的人员交待安全措施、带电部位、危险点及注意事项,并与各班组负责人办理工作开工手续。 8时12分开始,各班组分别组织进行班组级安全技术交底。张海岩带领刘树元、陈学红、孙伯威到10KV开关室,列队交待工作内容及安全措施,并到501柜后指明地线位置,指出“10KV3号母线带电”,但未指明具体带电部位。8时20分,作业小组工作负责人刘树元对小组工作人员陈学红、孙伯威进行小组安全技术交底,并重述了“10KV3号母线带电,501电流互感器柜内母线带电”的注意事项,陈学红、孙伯威分别在安全控制卡学习确认栏签字确认,然后进行501开关及501-3刀闸手车的例行试验及柜体检查工作。

配电网工程施工图设计内容深度规定-第 1 部分:配电部分(征求意见稿)

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ND 内蒙古电力(集团)有限责任公司企业标准 Q/ND XXXXX—XXXX 配电网工程施工图设计内容深度规定 第1部分:配电部分 Code of content profundity for working drawing design for distribution network projects Part 1: distribution 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) -XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 总则 (3) 5 施工图设计说明及目录 (3) 6 电气部分 (3) 6.1 设计范围: (3) 6.2 图纸编制 (4) 7 土建部分 (5) 7.1 设计范围: (5) 7.2 图纸编制 (5) 8 施工图预算 (6) 8.1 设计范围: (6) 8.2 施工图预算内容及深度 (6) 8.3 工程量计算原则 (7)

前言 为提高公司配电网建设水平,贯彻落实公司精益化管理、标准化建设的要求,适应坚强智能电网的建设要求。根据内蒙古电力(集团)有限责任公司要求,规范配电网工程设计工作,提高设计能力,全面推广应用标准化建设成果,公司组织编制了配电网工程施工图设计内容深度规定。 本系列标准共分为 3 个部分: ——第 1 部分:配电部分 ——第 2 部分:配网电缆线路部分 ——第 3 部分:配网架空线路部分 本部分为系列标准的第 1 部分。 本标准是按照DL/T 800-2012标准编写规范给出的规则起草。 本标准由内蒙古电力(集团)公司标准分委会提出。 本标准由内蒙古电力(集团)公司配电网建设办公室归口。 本标准起草部门(单位):配电网建设办公室、包头供电局。 本标准主要起草人:陶凯、袁海、樊海龙、任志远、武国梁。 本标准2018年01月首次发布。

配电网建设改造立项技术经验原则

配电网建设改造立项技 术经验原则 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

附件1配电网建设改造立项技术原则 一、工作思路 配电网建设改造以提高用户供电可靠性为目标,全面贯彻落实资产全寿命周期管理和配网标准化建设工作要求,按照“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,提升技术规范、优化设备选型、提高建设标准,规范项目需求,全面提升配网设备质量,全面提升设备耐用性,在网架建设、线路走廊规划、配变布点等方面全方位超前谋划,避免重复建设、重复改造、重复投资,确保建设好的网架和改造后的设备30内不大拆大换。 二、适用范围 适用于公司总部,分部、省(自治区、直辖市)电力公司,代管单位参照执行。 适用于对10(20)千伏及以下配网一次设备、配电自动化、继电保护、安全自动装置、电缆通道及配电站所建筑物(构筑物)等设备设施进行新建与改造,以满足和适应配网网架优化完善、设备设施健康水平提升、负荷自然增长及新用户接入、分布式电源和电动汽车等新型负荷消纳、配网智能化等配网发展需求。 三、总体原则 配网建设改造遵循设备全寿命周期管理的理念,坚持“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,落实《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》对配电网网架结构和设备选型的要求,全面执行配电网工程典型设计和配网标准化物料,逐步实现目标网架,采用坚固耐用、技术成熟、免(少)维护、节能环保的通用设备,按照全面提升城乡建设一体化、公共服务均等化的要求,逐步建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。 四、技术原则 (一)配网标准化网架建设

电力发展计划规划编制原则

附件: 电力发展规划编制原则 1 总则 1.1 为适应社会主义市场经济,积极推进电力工业体制从计划经济向社会主义市场经济转变、经济增长方式从粗放型向集约型转变,促进电力工业的改革与发展,实现社会效益、环境效益和企业效益的协调一致,改进电力发展规划的编制工作,使电力发展规划工作逐步做到规范、科学、合理,特制定本原则。 1.2 本原则适用于省级及以上地区的电力发展规划编制工作,对省级以下地区编制电力发展规划及电力发展规划的各种专题研究工作亦可参照执行。 1.3 电力发展规划必须执行《电力法》和国家有关法律,贯彻能源开发“以电力为中心”和有关国家能源政策、产业政策、环保政策等各项方针政策;坚持统一规划,加强宏观调控,打破行政区域界限,努力实现最大范围内的资源优化配置;坚持安全可靠、经济适用、符合国情的原则;适应国民经济和社会可持续发展的战略要求。 1.4 电力发展规划应充分重视电力需求预测工作,坚持以市场为导向,适应并积极开拓国内外电力市场,发挥市场对资源配置的基础性作用,促进西电东送和全国联网,充分发挥电网的效益;重视科技进步,加快电力结构调整,实现从速度、数量型向质量、效益型的转变,做到开发和节约并重,切实提高电力工业的整体质量;重视投融资规划工作,积极研究资本金筹集途径和形成机制,降低

融资风险、控制融资成本;重视电价预测分析工作,加强对电价形成机制等问题的研究,发挥电价改革对电力工业健康发展的作用;实现以最经济的方式向客户提供数量充足、安全可靠、质量合格、价格合理的电力商品和服务,满足国民经济发展和人民生活水平日益提高的需要。 1.5 电力发展规划应根据国民经济和社会发展的需要制定,并纳入国民经济和社会发展计划。电力发展规划编制的年限宜与国民经济和社会发展规划的年限相一致。电力发展规划(简称规划)一般分五年电力发展规划(简称五年规划),电力发展中期规划(简称中期规划,时间为5~15年)和电力发展长期规划(简称长期规划,时间为15年以上)。 1.6 长期规划应以五年规划和中期规划为基础,主要研究电力发展的战略性问题;中期规划应以五年规划为基础,在长期规划的指导下编制,是长期规划战略性问题的深化,同时对长期规划进行补充和修订;五年规划应以现状为基础,在中期、长期规划的指导下进行编制,是中期规划的深化和具体表现,同时对中期、长期规划进行补充和修订。 1.7 五年规划应根据规划地区国民经济和社会发展五年规划安排,研究国民经济和社会发展五年规划及经济结构调整方案对电力工业发展的要求,找出电力工业与国民经济发展中不相适应的主要问题,按照中期规划所推荐的规划方案,深入研究电力需求水平及负荷特性、电力电量平衡、环境及社会影响等,提出五年内电源、电网结构调整和建设原则,需调整和建设的项目、进度及顺序,进行逐年投融资、设备、燃料及运输平衡,测算逐年电价、环境指标等,开展相应的

河北省电力公司输变电工程建设质量管理规定

河北省电力公司文件 冀电基〔2007〕17号 关于印发《河北省电力公司 输变电工程建设质量管理规定》的通知 直属各供电公司、超高压输变电分公司、设计院、电研所、监理公司、电建一公司、电建二公司、送变电公司:根据国家电网公司颁发的《电力建设质量管理规定》,结合河北省电力公司输变电工程建设的管理需要和实际情况,组织制定了《河北省电力公司输变电工程建设质量管理规定》,现予印发,请贯彻执行。 在执行过程中的建议和意见,请及时向省公司基建部反馈。 附件:河北省电力公司输变电工程建设质量管理规定 二○○七年一月三十一日主题词:工程质量管理规定通知 河北省电力公司总经理工作部2007年1月31日印

发 附件: 河北省电力公司输变电工程建设质量管理规定 二OO六年十二月

第一章总则 第一条为全面落实国家电网公司建设坚强电网的战略目标,加强工程建设的质量管理,规范项目法人(工程项目负责单位)、设计、施工、监理等建设各方的行为,明确质量管理责任,规范工程项目建设质量管理工作的程序,依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家法律法规,按照国家电网公司《电力建设质量管理规定》,结合河北省电力公司输变电工程建设的实际情况制定本规定。第二条输变电工程建设要贯彻“百年大计,质量第一”的方针,当在建工程的质量与工期、质量与成本、质量与效益发生矛盾时,必须把质量放在首位。 第三条输变电工程建设致力于持续改进、严格质量过程控制,逐步提高工程质量,努力实现“零缺陷”移交,实现工程达标投产,优质工程的比率逐步提高。投产后不发生因工程质量原因造成的电力生产事故。 第四条输变电工程建设应严格遵守国家有关工程质量管理的法律、法规和工程建设强制性标准,工程建设必须严格执行项目法人制、招标投标制、工程资本金制、工程监理制以及合同管理制。 第五条输变电工程建设实行工程质量责任制。项目法人(工程项目负责单位)、勘察设计、施工、监理、设备制造、试

中低压配电网规划设计

中低压配电网规划设计 摘要:随着市场经济的发展,城市配电网络也在不断发展。本文主要针对于中低压配电网,对其规划的现状以及规划设计的工作内容与主要步骤进行简单研究,希望对日后中低压配电网规划设计有一定帮助。 关键词:配电网;中低压;规划;设计 引言 随着人们的生活水平提升,日常生活中对于电力资源需求量也逐渐增多,随之中低压配电线路规划与设计重要性也越来越受到关注。目前我国的中低压配电网在规划设计上仍然有着一定缺陷,面对于越来越大的供电要求,已经显得较为吃力。所以对于中低压配电网规划设计的研究,对于我国中低压配电线路有着重要指导意义。 1、国内中低压配电网建设现状及面临问题 目前,国内90%左右的地级以上供电企业已经开始配电系统自动化,有的省份还设计了自己的技术原则。在社会上,已经有多家科研机构致力于配电系统的研究。一系列的努力都为我国的供电方面的问题提供了基础,包括供电的可靠率问题、设备的安全性问题、供电的质量问题等等,并且还对于劳动效率和现代化管理等方面都提供了保障。这一系列的设施技术也是我国的中低压配电网的建设现状现状。总结来看,我国的配电系统也有自己的不足,我国的配电系统发展时间较短,对于基础方面的配备也不够完善齐全,一些试点刚刚开始试验,对于中低压配电网的建设尚没有普及,并且理论研究不足。一般情况下,对于中低压配电网建设,常见的问题有如下几个方面。 首先是110kV变电站的分布点不平衡,使得10kV中压线路在使用时依然是单辐射线路,这样就使得供电的半径较长,环网率不够高,线路严重过载,致使转供电能力较差,网架结构复杂。而对于0.4kV低压供电系统,农村偏远地区的配变台区供电半径大,电压较低。城市的发展步骤和配电网的发展不协调。 2、中低压配电网规划设计的工作内容与主要步骤 2.1、对于规划的年份与范围进行确定。这点一般是由供电企业来提出具体要求,而规划者可以与自身具体情况相结合,来将自己的建议提出来。 2.2、对于规划数据收集的工作。对于规划数据收据的工作是配电网络规划设计的一个主要步骤,是开展负荷预测以及中低压配电网络现状分析的重要内容。 2.3、对已存在中低压配电网进行分析。这个工作的主要内容是通过对于现有中低压配电网网架的结构等一系列情况来进行分析,将配电网中存在的一些问

国网冀北电力有限公司-招投标数据分析报告

招标投标企业报告国网冀北电力有限公司

本报告于 2019年11月30日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:国网冀北电力有限公司统一社会信用代码:91110000590661254U 工商注册号:110000014625441组织机构代码:590661254 法定代表人:田博成立日期:2012-02-16 企业类型:有限责任公司(法人独资)经营状态:在业 注册资本:1182222.296万人民币 注册地址:北京市西城区枣林前街32号 营业期限:2012-02-16 至 / 营业范围:输电;向河北省唐山市、廊坊市、秦皇岛市、承德市、张家口市行政区域供电(供电、供水业其他许可有效期至2032年11月25日);以下内容限分支机构经营:住宿、餐饮服务;向河北省唐山市、廊坊市、秦皇岛市、承德市、张家口市行政区域输电、供电;投资及投资管理;电力购销及交易服务;销售输变电设备;电力设备的运行、维修;企业管理;电力技术人员培训;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;代理;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间)1,036

国外电力企业电网规划特点方法标准和经验借鉴研究(提交版)

国外电力企业电网规划特点方法标准和经验借鉴研究 上海久隆企业管理咨询有限公司 2013年1月20日

目录 一、国外电网规划的特点 (1) 1.1北美电网规划的特点 ..................................................................................- 1 -1.2英国电网规划的特点 ..................................................................................- 3 -1.3法国电网规划的特点 ..................................................................................- 5 -1.4俄罗斯电网规划的特点 ..............................................................................- 7 -1.5巴西电网规划的特点 ..................................................................................- 8 - 1.6日本电网规划的特点 ..................................................................................- 9 - 二、国外电网规划的方法 (9) 2.1负荷预测的方法 ..........................................................................................- 9 -2.2充裕性分析的方法 ................................................................................... - 11 -2.3对老化设备的概率性风险评估方法 ....................................................... - 13 - 2.4电网规划的方法 ....................................................................................... - 13 - 三、国外电网规划的准则 (15) 3.1北欧电网 ................................................................................................... - 15 -3.2西欧联合电力系统 ................................................................................... - 16 -3.3英国 ........................................................................................................... - 18 -3.4北美 ........................................................................................................... - 21 - 3.5俄罗斯 ........................................................................................................ - 27 - 四、国外电网规划的经验借鉴 (29) 4.1德国 ........................................................................................................... - 29 -4.2英国 ........................................................................................................... - 29 -4.3新加坡 ....................................................................................................... - 32 -4.4法国 ........................................................................................................... - 33 -4.5法国(巴黎) ........................................................................................... - 34 -

上海电网若干技术原则的规定(第四版)

上海电网若干技术原则的规定 (第四版) 上海市电力公司 2011年11月

前言 为有效指导上海市电力公司电网建设相关工作,提高电网安全稳定运行水平,从公司生产运行的实际需要出发,按照“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,对《上海电网若干技术原则的规定》(第三版)进行修订,形成第四版。 本规定的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录I为规范性附录。 本规定的解释权属上海市电力公司总师室。对个别特殊情况需要改变本规定所明确的技术原则时,应说明情况向公司总师室申报批准。 本规定起草单位:发展策划部、生产技术部、基建部、营销部、科技信息部、安全监察(保卫)部、智能电网办公室、调度通信中心、信息通信中心、上海电力设计院有限公司。 本规定主要起草人: 电网规划组:诸纪新应志玮祝达康黄薇李亦农袁智强 变配电组:张怡邹俭张弛余钟民周谷亮吴欣烨吕伟强叶军 架空线路组:沈兆新刘新平张锦秀方浩 电缆组:龚尊张丽姜芸孟毓 继保及自动化组:诸纪新毛俊杨建平涂崎秦杰李超群 信息通信组:王锐葛剑飞林亦雷姚贤炯陈志杰顾立新 电力营销组:刘纪平盛明袁检黄俐萍康继光陈磊吴志群魏奕 电网建设组:曹春平倪镭李钧王怡风徐萍唐宏德曹林放 智能电网及综合组:谢伟华斌任年荣龚波涛陆文宇倪振华张征张汲陈文升 本规定批准人:阮前途

1总则 (1) 2电网规划设计主要原则 (2) 3上海电网的电压等级和电网结构 (4) 4供电可靠性 (7) 5变电站主接线选择 (10) 6短路电流的控制 (14) 7绝缘配合 (16) 8发电厂接入系统与厂网协调 (18) 9变电站设计 (20) 10环境保护 (28) 11变压器若干参数的选择和配置 (29) 12无功补偿装置的配置 (35) 13电能质量 (37) 14接地和接地装置 (39) 15继电保护和自动化 (41) 16通信系统 (45) 17电能计量 (49)

配电网建设改造立项技术原则

附件1 配电网建设改造立项技术原则 一、工作思路 配电网建设改造以提高用户供电可靠性为目标,全面贯彻落实资产全寿命周期管理和配网标准化建设工作要求,按照“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,提升技术规、优化设备选型、提高建设标准,规项目需求,全面提升配网设备质量,全面提升设备耐用性,在网架建设、线路走廊规划、配变布点等方面全方位超前谋划,避免重复建设、重复改造、重复投资,确保建设好的网架和改造后的设备30不大拆大换。 二、适用围 适用于公司总部,分部、省(自治区、直辖市)电力公司,代管单位参照执行。 适用于对10(20)千伏及以下配网一次设备、配电自动化、继电保护、安全自动装置、电缆通道及配电站所建筑物(构筑物)等设备设施进行新建与改造,以满足和适应配网网架优化完善、设备设施健康水平提升、负荷自然增长及新用户接入、分布式电源和电动汽车等新型负荷消纳、配网智能化等配网发展需求。 三、总体原则 配网建设改造遵循设备全寿命周期管理的理念,坚持

“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”的原则,落实《配电网规划设计技术导则》和《配电网技术导则》对配电网网架结构和设备选型的要求,全面执行配电网工程典型设计和配网标准化物料,逐步实现目标网架,采用坚固耐用、技术成熟、免(少)维护、节能环保的通用设备,按照全面提升城乡建设一体化、公共服务均等化的要求,逐步建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。 四、技术原则 (一)配网标准化网架建设 1.建设改造目标 1.1按照标准化、差异化、可升级的原则规划建设配网网架。 1.2架空线路标准网架结构为3分段3联络。规划A+、 A、B、C类供电区域装设具备自动化功能的分段开关,为缩短故障停电围,根据用户数量或线路长度在分段可适度增加手动操作分段开关;规划D、E类供电区域装设手动分段开关。 1.3架空线路联络点的数量根据周边电源情况和线路负载大小确定,一般不超过3个联络点,联络点应设置于主干线上,且每个分段一般设置1个联络点。规划A+、A、B、C 类供电区域应实现3联络,其中线路末端宜实现与对端变电站形成联络,D类供电区域可采取多分段、单辐射接线方式,具备条件时可采取多分段、适度联络或多分段、单(末

电力发展规划编制原则

附件: 电力发展规划编制原则 1 总则 1、1 为适应社会主义市场经济,积极推进电力工业体制从计划经济向社会主义市场经济转变、经济增长方式从粗放型向集约型转变,促进电力工业得改革与发展,实现社会效益、环境效益与企业效益得协调一致,改进电力发展规划得编制工作,使电力发展规划工作逐步做到规范、科学、合理,特制定本原则。 1、2 本原则适用于省级及以上地区得电力发展规划编制工作,对省级以下地区编制电力发展规划及电力发展规划得各种专题研究工作亦可参照执行。 1、3 电力发展规划必须执行《电力法》与国家有关法律,贯彻能源开发“以电力为中心”与有关国家能源政策、产业政策、环保政策等各项方针政策;坚持统一规划,加强宏观调控,打破行政区域界限,努力实现最大范围内得资源优化配置;坚持安全可靠、经济适用、符合国情得原则;适应国民经济与社会可持续发展得战略要求。 1、4 电力发展规划应充分重视电力需求预测工作,坚持以市场为导向,适应并积极开拓国内外电力市场,发挥市场对资源配置得基础性作用,促进西电东送与全国联网,充分发挥电网得效益;重视科技进步,加快电力结构调整,实现从速度、数量型向质量、效益型得转变,做到开发与节约并重,切实提高电力工业得整体质量;重视投融资规划工作,积极研究资本金筹集途径与形成机制,降低融资风险、控制融资成本;重视电价预测分析工作,加强对电价形成机制等问题得研究,发挥电价改革对电力工业健康发展得作用;实现以最经济得方式向客户提供数量充足、安全可靠、质量合格、价格合理得电力商品与服务,满足国民经济发展与人民生活水平日益提高得需要。 1、5 电力发展规划应根据国民经济与社会发展得需要制定,并纳入国民经济与社会发展计划。电力发展规划编制得年限宜与国民经济与社会发展规划得年限相一致。电力发展规划(简称规划)一般分五年电力发展规划(简称五年规划),电力发展中期规划(简称中期规划,时间为5~15年)与电力发展长期规划(简称长期规划,时间为15年以上)。 1、6 长期规划应以五年规划与中期规划为基础,主要研究电力发展得战略性问题;中期规划应以五年规划为基础,在长期规划得指导下编制,就是长期规划战略性问题得深化,同时对长期规划进行补充与修订;五年规划应以现状为基础,在中期、长期规划得指导下进行编制,就是中期规划得深化与具体表现,同时对中期、长期规划进行补充与修订。 1、7 五年规划应根据规划地区国民经济与社会发展五年规划安排,研究国民经济与社会发展五年规划及经济结构调整方案对电力工业发展得要求,找出电力工业与国民经济发展中不相适应得主要问题,按照中期规划所推荐得规划方案,

在河北省电力公司四届三次职代会暨2011年工作会议上的报告

精益管理强化执行为实现公司“十二五”科学发展而奋斗——在河北省电力公司四届三次职代会暨2011年工作会议上的报告 省公司总经理孙正运 各位代表,同志们: 现在我向大会报告工作,请审议。 第一部分“十一五”及2010年公司发展回顾“十一五”时期是公司发展史上极不平凡的五年。面对跌宕起伏的复杂经济形势和一系列重大风险挑战,公司上下认真贯彻国家电网公司和省委、省政府的各项决策部署,紧紧围绕“一强三优”现代公司目标,深入推进“两个转变”,对外积极争取有利政策,对内强化精益管理,不断开拓创新,“十一五”规划预期目标胜利完成。 一、攻坚克难,锐意进取,公司“十一五”发展取得辉煌成就 经过近年来的不懈努力,公司发展实现了由松散粗放到集约精益的转变,电网发展实现了由重速度、上规模向提质量、讲效益的转变,公司和电网实现了跨越式发展。 ——公司实力迈上新台阶。五年来,公司成功克服国际金融危机、电价单边上调等极端不利因素的影响,售电量突破千亿大关,服务客户超过1700万,资产总额达到437亿元,累计向国家贡献利税和上缴收

益122亿元,为河北省经济社会发展做出了重要贡献。完成电网投资426亿元,新增110千伏及以上变电容量5447万千伏安、线路8770公里,电网投资、最大负荷、供电能力、网内装机实现“四个翻一番”。220千伏及以下变电站全部实现无人值班和集中监控,21个县、208个乡、5633个村达到新农村电气化标准,“结构合理、技术先进、安全可靠、运行灵活、标准统一、经济高效”的现代化电网初见雏形。2010年,售电量完成1197.05亿千瓦时,主营业务收入578亿元,实现利税25.31亿元,分别比“十五”末增长64.8%、94.7%和47.7%,实现了发展速度、质量与效益的协调统一。 ——管理和科技创新迈出新步伐。五年来,公司坚持以标准化理念为引领,规范管理,强化执行,实现了标准化建设“自下而上”到“自上而下”的完整循环,公司四级标准体系基本建成,企业科学管理水平大幅提升。人财物集约化管理卓有成效,班组建设品牌广泛传播,投资效益考核、“三节约”活动、农电营销“五分离”、“五小”创新以及全员培训等工作成果丰硕,公司运营效率和经济效益显著提升。累计完成科技项目881项,获得国家电网公司和省部级及以上科技进步奖35项,获得专利授权165项。SG186信息系统全面建成,ERP系统成功上线并实现单轨运行,公司管理步入高效快捷、协同共享的信息化时代。 ——优质服务取得新成绩。五年来,公司秉承“四个服务”宗旨,加快推进城乡供电服务一体化,客户统一管控、电量自动采集、电费预收预结、投诉集中受理的营销管理新模式基本形成。“户户通电”工程

城市配电网规划设计规范

城市配电网规划设计规范 前言 本规范是根据原建设部《关于印发〈2007年工程建设标准规范制定、修订计划(第二批)〉的通知》(建标〔2007〕126号)的要求,由中国南方电网有限责任公司和国家电网公司会同有关电力设计院共同编制完成的。 本规范总结和吸收了我国配电网多年积累的成熟有效经验和科技成果,在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。 本规范共分11章和7个附录,其内容包括总则、术语、城市配电网规划、供电电源、配电网络、高、中、低压配电网以及配电网二次、用户供电、节能环保的规划、设计要求。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国电力企业联合会标准化中心、中国南方电网有限责任公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程或工作实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议寄交中国南方电网有限责任公司(地址:广东省广州市天河区珠江新城华穗路6号,邮政编码510623),以便今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人: 主编单位:中国南方电网有限责任公司 中国国家电网公司 参编单位:佛山南海电力设计院工程有限公司 北京电力设计院上海电力设计院 天津电力设计院沈阳电力设计院 主要起草人:余建国刘映尚邱野李韶涛白忠敏夏泉宇文争营吕伟强阎沐建李朝顺黄志伟李伟孟祥光魏奕李成汪筝宗志刚王桂哲陈文升主要审查人:余贻鑫郭亚莉葛少云曾嵘曾涛吴夕科唐茂林韩晓春吴卫蔡冠中李字明刘磊刘沛国万国成李海量胡传禄项维丁学真蒋浩。 目次 1总则 (1) 2术语 (1) 3城市配电网规划 (4) 3.1规划依据、年限和内容、深度要求 (4) 3.2规划的编制、审批与实施 (4) 3.3经济评价要求 (5) 4城市配电网供电电源 (6) 4.1一般规定 (6) 4.2对城市发电厂的要求 (6) 4.3分布式电源 (6) 4.4对电源变电站的要求 (6) 5城市配电网络 (7) 5.1一般规定 (8) 5.2供电分区 (8) 5.3电压等级 (8) 5.4供电可靠性 (8) 5.5容载比 (9) 5.6中性点接地方式 (10) 5.7短路电流控制 (10) 5.8网络接线 (11) 5.9无功补偿 (12) 5.10电能质量要求 (13) 6高压配电网 (15) 6.1高压配电线路 (15) 6.2高压变电站 (21) 7中压配电网 (25)

配电网规划的主要原则

配电网规划的主要原则 城市电网规划以城市总体发展规划为依据,强调其整体及长期的合理性与适应性。一些影响整个电网结构的技术原则,如电压等级、可靠性、变压器负载率、变电所最佳容量、一次接线方式与电网允许短路容量等,都应遵循既定“原则”,同时在具体条件下应有适当的灵活性。因为我国城市规模与经济发展程度相差悬殊,情况各有不同,另外,技术原则本身也受时间、地域、社会经济、科学文化与电力工业状况诸因素的影响与制约,所以,要强调“原则”,但要把“原则”瞧成随时代而进步、发展的结果。这点应就是讨论下面各条原则的出发点。 一、城市电网电压等级 目前,我国省会城市与沿海大中城市基本上已建成220kV超高压外环网或双网,经过多年的改造,基本上形成了220/110(66)/10/0、38kV或220/35/10/0、38kV四级输配电压,一般称220kV为送电电压,110、66、35kV为高压配电电压,10kV为中压配电电压,380/220V为低压配电电压。各级电压电网的功能因城市规模不同而异。 电压等级就是根据技术经济综合论证确定的,它与国家的经济发展,尤其就是电气设备制造技术水平密切相关。由于城市经济的迅速发展,电力负荷大幅度上升,有的城市负荷密度已达3~4万kW/km2,个别小区高达几十万kW/km2。所以,增大配电网容量就是目前城网的突出任务,其中提高城网配电电压成为大家关注的问题。 尽量简化城网的变压层次,有利于提高电网运行的经济效益与可靠性。同一电网各级电压要匹配合理,相邻两级电压差不应太小,此外还要考虑变压器容量大小的协调,以免上一级变电站因容量太大而使低压侧出线多而发生困难。 二、供电配电系统的可靠性 供、配电可靠性就是指对用户连续供电的可靠程度。在城网规划中,应从满足电网供电安全准则与满足用户用电要求两方面来考核。 (1)我国规定城市配电网必须满足“N —1”准则,具体就是指: ○1高压变电所中失去任一回进线或一组降压变压器时,必须保证向下一级配电网供电; ○2高压配电网中一条架空线或一条电缆,变电所中一组降压变压器发生故障停运时,在正常情况下,除故障外处不停电,不得发生电压过低,不允许设备过负荷,在计划停运情况下,又发生故障停运时,允许部分停电,但应在规定时间内恢复供电; ○3低压电网中当一台变压器或电网发生故障时,允许部分停电,但应尽快将完好的区段在规定时间内切换至邻近电网恢复供电。

2020国网冀北电力有限公司校园招聘试题及答案解析

2020国网冀北电力有限公司校园招聘试题 及答案解析 (网络整理,题目顺序与原题可能不一致) 1. “勿以恶小而为之,勿以善小而不为”这所揭示的哲学原理是_____。 A: 对立统一规律 B: 质量互变规律 C: 善恶转化的规律 D: 否定之否定规律 参考答案: B 本题解释:【答案】B。解析:“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”强调的是不要认为坏事很小就去做,不要认为好事很小就不去做。因为小的坏事积少成多,一样会造成严重后果;而小的好事日积月累,也可成就大事。体现了量变引起质变的道理。故本题答案选B。 2. 下列选项中,可以在公文写作中使用的简称是_____。 A: 全国人大三个代表央企 B: 两户一体四大部门三制 C: 整办三两办拆迁办 D: 三权能干院南朝鲜 参考答案: A 本题解释:【答案】A。解析:BCD三项简称表述不明确。故本题答案选A。 3. 会议纪要是会议文件的一种,以下关于会议纪要的标题说法正确的是_____。 A: 标题需写明会议名称与文种 B: 标题需写明发文机关名称、事由与文种 C: 标题需写明会议名称、事由、文种 D: 可以采用一般文章标题的形式在标题中简要明确地揭示中心思想 参考答案: A 本题解释: 参考答案:A 【解析】会议纪要的标题有单标题和双标题两种形式。单标题由“会议名称+文种”构成。双标题由“正标题+副标题”构成。正标题揭示会议主旨,副标题标示会议名称和文种。 4. 彭平是一个计算机编程专家,姚欣是一位数学家。其实,所有的计算机编程专 家都是数学家。我们知道,国内大多数综合性大学都在培养着计算机编程专家。据此,可以认为_____。 A: 彭平是由综合性大学所培养的 B: 大多数计算机编程专家是由综合性大学所培养的 C: 姚欣不是毕业于综合性大学 D: 有些数学家是计算机编程专家